游泳池设计方案1

游泳池设计方案1 游泳池 循环水处理工艺 一、概述 : 2 泳池循环水处理容积 900M 3 池面积1300M~平均池深0.7M。 游泳池是多人次反复使用的水娱乐场所。按其使用性质可分为 : 比赛游泳池、跳水游泳池、训练游泳池和戏水游泳池等。它的设计需符合国家的有关标准、应设有完善的游泳池水净化、消毒设施 , 使其水质达到《游泳场所卫生标准》、《生活饮用水卫生标准》的要求。遵守游泳池和水上游乐池给水排水设计规程CECS14:2002规定。注:冷水游泳池不做恒温。二、方案设计依据 : 1 、《建筑给排水手册》 2 、《游泳池给水排水设计规范》 (CECS14:89) 3 、《人工游泳池水质卫生标准》 (GB9667-96) 4 、《生活饮用水水质标准》 (GB5749—86) 三、工艺流程说明 : ,一, 工艺流程 :

1, 多向阀 2, 砂缸 3, 压力表 4, 循环泵 5, 管道冲洗泵 6, 单向阀 7, 泳池加热器,本项目不用, 8, 投药器 9, 电控柜 10, 布水器 11, 排水格 栅12, “涌泉”给水格栅,本项目不用, 13, “涌泉”给水泵,本项目不用,14, 吸污口 15, 溢水器 16, 岸面排水器 17, 溢水格栅 18, 岸面 19, 池沿 20, 泻水格栅 21, 水箱 22, 电磁阀 23, 水位探头 24) 闸阀 ,二,泳池工艺说明 1 、工艺流程 : 自来水补水絮凝剂 PH 值控制 CL投加 除藻剂 平衡水箱循环水泵高速过滤沙缸 900M3游泳池 冷水游泳池不做恒温 2 、工艺说明 : 拟定工艺为典型的游泳池循环水处理工艺 , 其目的主要是去除水中悬浮杂质 , 消毒灭菌 , 满足卫生要求。正常循环时 , 游泳池水通过回水管流入平衡水箱 , 在平衡水箱后循环泵吸水 管上加入絮凝剂 , 以便通过水泵时能充分与水混合 ; 池水经过毛发过滤器 截留较大颗粒固体杂质、毛发、纤维等 , 以保护水泵和沙缸过滤层不被破坏 ; 出水经循环水泵进入高速过滤砂缸进行微絮凝过滤 , 滤出的洁净水经过投氯消毒装 置杀菌 , 出水经 PH 值调整控制系统调节循环水 PH 值 , 达到标准后进入泳池。游泳池池水循环采用顺流方式 , 在池端头侧壁进水 , 回水采用泳池池底回水方式。不易出现死水区及旋涡区。 工艺中的主要设备为过滤器 , 池水过滤效果的好坏直接影响着循环水质。本 工艺采用高速过滤砂缸 , 经国际上大量重大项目实用检验 , 过滤效果完全保证 ,

游泳馆建议书

游泳馆建议书 篇一:游泳馆腐蚀情况设计建议 随着我国高等教育事业的不断发展,高校基本建设规模不断扩大,其中体育教育设施也不断增多。近几年来,越来越多的高校投入巨资新建游泳馆。在游泳馆设计时除了考虑选择切合实际的水处理设施外,还有一个重要的内容必须考虑,那就是防结露措施。 所谓结露现象,就是某种液体的蒸汽,在温度降到该蒸汽凝固点时产生液体的现象叫结露现象。室内游泳馆由于有大量的水,室内湿度要大大高于其它建筑,加之在春秋冬季正常运行时要加温,特别是冬季,室内外温差较大,很容易产生结露现象。结露现象对游泳馆的破坏力是巨大的,主要表现在以下几个方面: 1 结露现象对游泳馆的影响: 1.1 会影响建筑物的美观:产生结露现象后,墙壁、门窗玻璃、屋顶等到处都是水珠,从外观看起来很不雅观。 1.2 结露现象会加速建筑物材料的破坏:由于长期处于潮湿的环境中,游泳馆内的网架、吊顶、照明灯具、通风管道、电子计分系统等容易发霉、变质,加速金属物品的锈蚀老化。 1.3 加速破坏游泳馆中的技术设施:由于游泳池消毒

方式中离不开氯,含有大量的氯气蒸发,更加剧了对金属物品的破坏性损坏。 1.4 使人产生不舒服感:本来建设游泳馆是为了给人们提供一个舒适的建身场所,但产生结露现象后,不断有冰凉的水滴从天而降,滴到人的身上,使人感到难受。 2 产生结露的主要原因 产生结露现象的原因是由于游泳馆内壁温度低于露点温度,以致墙体内壁、窗内表、屋面板内面等产程结露现象,而其本质影响因素主要有以下几个方面: 2.1 相对湿度:相对湿度是导致游泳馆结露的一个重要因素,相对湿度高,水蒸气的分压力就大,露点温度就较高,就会使得室内温度与露点温度之间的温差较小,这样在相同的空调热负荷下,为了防止内壁结露就要增加围护结构保温层的厚度,大大提高了施工的造价,所以在设计中一般要求相对湿度要低于75%。 2.2 通风量:通风量主要是指排风量,理论上说,排风量应等于向室内提供的新风量,即用含湿量较小的室外新风来降低房间内的相对湿度。但是,当排风量较大时,要求空调的负荷也应该较大,如果空调的负荷不足,势必会造成室内温度较低;反过来说,当排风量较小时,新风量也就较小,就不能有效的降低室内的相对湿度,也会引起房间内

室内游泳池设计方案

室内游泳池设计方 案 、设计参数: 1.游泳池平均水深: 1.5米 2.游泳池表面积:120m2 3.游泳池容积:180m3 4.游泳池水温:26-28C 二、设计依据: 1. 设计规范 《游泳池和水上游乐池给水排水设计规程》《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003 2. 气象参数 夏季空调室外计算干球温度:25.8 C; 夏季空调室外计算湿球温度:19.9 C; 夏季通风室外计算温度:23 C;CECS 14 :2002 GB50242-2002

SW- 西南风; 常年室外主导风 向:

冬季空调室外计算干球温度: 1 C; 冬季室外计算相对湿度:68% ; 冬季通风室外计算温度:8 C; 3?自来水水温:最低7C,年平均17.1 C,冬季计算水温10C 三、设计方案: (一)恒温、加热方案 游泳池恒温、加热采用空气源热泵。实践证明,空气源热泵具有恒温效果好,节能效果明显等特点。 1. 游泳池恒温所需热量:游泳池恒温所需热量等于以下耗热量总和: A. 池水表面蒸发损失的热量: A = 丫*(0.0174*Vf + 0.0229)*(Pb —Pq)*F*760/ B =87818.64kcal/h =102kw B .池壁和池底传导损失的热量: B= A x 0.2 =17563.73kcal/h =20.4kw C.补充新水加热所需的热量: C=c*qb*(ts —tb)/t =7200kcal/h

=8.4kw A+B+C=130.8kw ( 每小时所需提供热量157kw) 2. 游泳池初次加热所需热量:初次加热所需热量等于以下耗热量总和: A. 游泳池初次加热热量: A = C x M t =2880000kcal =3348.8kw B. 游泳池初次加热过程中所损失热量: B =游泳池恒温所需热量 -2 =65.4kw/h 游泳池初次加热时间取48 小时 则游泳池初次加热所需热量=A + Bx48 = 6488kw (135.2kw/h) 3. 游泳池加热设备选型: 游泳池恒温每小时所需热量:157kw 游泳池初次加热每小时所需热量:135.2kw

游泳馆设计规范

总出人口布置应明显,不宜少于二处,并以不同方向通向城市道路。观众出入口的有效宽度不宜小于/百人的室外安全疏散指标 道路应满足通行消防车的要求,净宽度不应小于,上空有障碍物或穿越建筑物时净高不应小于4m。体育建筑周围消防车道应环通 观众出入口处应留有疏散通道和集散场地,场地不得小于/人,可充分利用道路、空地、屋顶、平台等。 部分专用停车场(贵宾、运动员、工作人员等)宜设在基地内 应确定建筑功能分区。可分为竞赛区、观众区、运动员区、竞赛管理区、新闻媒体区、贵宾区、场管运营区等。 应考虑残疾人参加的运动项目特点和要求,应满足残疾观众的需求 运动场地界线外围必须按照规则满足缓冲距离、通行宽度及安全防护等要求。裁判和记者工作区域要求、运动场地上空净高尺寸应满足比赛和练习的要求。 应考虑场地运动器械的安装、固定、更换和搬运需求。 场地的对外出入口应不少于二处,其大小应满足人员出入方便、疏散安全和器材运输的要求。 残疾观众席位为千分之二,方便残疾人入席和疏散 观众席有背硬椅:座宽,排距。座椅高度~. 记者席,评论员席。 观众席纵走道间连续座位数目,室内每排不宜超过26个。当仅一侧有纵走道时,座位数目应减半。

主席台和包厢宜设单独的出入口。主席台应与其休息室联系方便,并能直接通达比赛场地,与一般观众席之间宜适当分隔。 观众席规模10000以下,主席台1%~2%;观众席规模10000以上,主席台%~1%; 独立的看台至少应有二个安全出口,且体育馆每个安全出口的平均疏散人数不宜超过400~700人 通向安全出口的纵走道设计总宽度应与安全出口的设计总宽度相等。经过纵横走道通向安全出口的设计人流股数应与安全出口的设计通行人流股数相等 每一安全出口和走道的有效宽度除应符合计算外,还应符合下列规定: 1) 安全出口宽度不应小于,同时出口宽度应为人流股数的倍数,4股和4股以下人流时每股宽按计,大于4股人流时每股宽按计; 2) 主要纵横过道不应小于(指走道两边有观众席); 3) 次要纵横过道不应小于(指走道一边有观众席); 4) 活动看台的疏散设计应与固定看台同等对待。

别墅泳池设计方案

由于别墅泳池通常是以营造大自然氛围为目的的,在设计上会尽量仿照大自然水体,池壁和池顶常使用石板装饰,周边有假山、拱桥与盆景。因此和公共场所相比,别墅里的泳池更具有娱乐性和观赏性。不过,根据不同的需求,在设计方面也有所不同,下面我们就来给大家介绍一下。 一、移动式游泳池 移动式游泳池主要有支架游泳池、充气游泳池等,对于很多想拥有私家泳池的别墅业主来说,游泳池也许只是夏天使用,其余时间就搁置着。如要求不是特别高,一个移动式游泳池就可以帮您解决问题。因为移动式游泳池不需要复杂的土建工程,只要一个场地即可,即方便又节省成本。其次,后期不用的时候可以把它收起来,也解决了游泳池后期维护保养成本。 二、倒模预制游泳池 如果您觉得移动式游泳池不够美观,不够档次,您还可以考虑预制游泳池。预制游泳池顾名思义就是已经做好的游泳池,像活动板房一下,已经做好了房子,回去组装即可。这类泳池一般是用亚克力板材做好游泳池形状,然后运到安装地

点后直接把泳池跟配套水处理设备一起埋入地下即可使用。 三、无边际游泳池 无边际游泳池是通过特殊的水力推动装置,形成定向的水流,游泳者通过逆流在泳池中游泳,以此来达到游泳运动的目的。因为水流的推动作用,游泳者游不到泳池的边,所以叫无边际泳池。无边际泳池既兼顾到别墅空间的限制,又能使短短的泳池变“长”,实现业主无尽畅游的梦想,满足业主通过游泳运动来进行锻炼、放松身心的需要。 四、钢结构拼装整体泳池 钢结构拼装整体泳池,它的建造选地非常的简单。草地、屋顶或其它更复杂的环境,它都能建。它包含6大系统:钢结构围板系统、泳池平台及走道系统、泳池防水装饰胶膜系统、循环水处理系统、整体功能房系统、配套附件系统。 杭州筑之境环境工程有限公司是高端泳池设计规划施工一条龙服务公司。公司业务开展多年以来,培养出了一支具有"专业、创新、协作"创业精神且敢为天下先的精英团队,积累了丰富的行业经验,受到了合作客户的高度认可,在业内树立了良好的企业形像和经营口碑。

游泳池设计方案

顺景蔷薇山庄四期游泳池 循环水处理工艺 设计改造方案 中山市深汛电子有限公司 2014年8月19日 一、概述 : 泳池循环水处理容积560立方,平均池深分别为0.6M,1.3m,游泳池是多人次反复使用的水娱乐场所。按其使用性质可分为 : 比赛游泳池、跳水游

泳池、训练游泳池和戏水游泳池等。它的设计需符合国家的有关标准、应设有完善的游泳池水净化、消毒设施 , 使其水质达到《游泳场所卫生标准》、《生活饮用水卫生标准》的要求。遵守游泳池和水上游乐池给水排水设计规程CECS14:2002规定。注:冷水游泳池不做恒温。 二、方案设计依据 : 1 、《建筑给排水手册》 2 、《游泳池给水排水设计规范》 (CECS14:89) 3 、《人工游泳池水质卫生标准》 (GB9667-96) 4 、《生活饮用水水质标准》 (GB5749—86) 游泳池: (1) 泳池有效容积 :Vm==560立方 (2) 循环周期 :T=6hr 五、设备技术说明 (1)、高速过滤砂缸 :采用“意万仕”高速过滤砂缸, 型号:MFV35 流量:30.5M3/H 尺寸:1300*900,过滤面积:0.61m2,介质容量2300KG 数量:4台 高速过滤砂缸过滤速度快 , 采用优质玻璃纤维及聚脂制造,防腐蚀性强 , 无须维修。高速过滤砂缸 , 以高滤速设计 , 这样可以减少所需过滤面积 , 节省设备一次性投资。同时采用高级的石英砂 , 对水的浊度、水中悬浮物的去除效果相当好。

(图片仅供参考,以实物为准) (2) 、带毛发过滤超静音循环水泵 :采用“意万仕”功率:2.8HP相数:单相流量:30.5M3/H扬程:9.5-20.5m 电压:220v 频率:50Hz数量:4台。 毛发过滤器与水泵一体化,安装方便,占地省,操作简单;水泵噪音小,耐用性非常好,抗锈抗腐蚀性强,清洁次数少。 (图片仅供参考,以实物为准) (3)、加药装置 :采用意万仕”型号:CLL-50 数量:3台(分别供消毒液、混凝剂、ph调整剂)功率:45w 电压:220v 投药量4.6加仑/小计量准确,体积小,加药方便。 (图片仅供参考,以实物为准)

【通用】游泳馆音响系统设计方案.doc

音响扩声系统设计说明 第一章、扩声系统设计概述 江西省南昌市昌南体育中心游泳馆专业音响扩声系,体现了一个单位的文化综合水平具有国际性、艺术性、经典性。 设计方根据业主提供的设计图纸和多次现场实地考察测试,经过多项技术分析和反复论证,并综合考虑业主各方面的应用需求及未来发展,提出了以当今世界先进的数字音频控制系统为控制中心的现代扩声系统设计方案。 此套音响扩声系统具备以下使用功能: 1.满足各类的本场地扩声要求; 本方案将结合电声技术设计的理念,以客观而完善的设计全面满足功能需求,为客户提供从理念到设计、工程安装、售后服务的专业化服务。

第二章、扩声系统总体设计说明 一、设计思想 通过对现场实地考察和声场的测试,经过多项技术分析和反复论证,并参考国内成功案例的设计方案。综合各方面的经验,我们确定活动中心的基本设计理念如下:第一、服务于“声音艺术”的扩声系统的核心目标,是实现高质量声音重放和还原。 基于对人听觉生理及心理特性的研究成果,如何在观演建筑中让所有观众能获得“自然”、“真实”、“优美”的听觉艺术享受是建筑声学和电声学研究者与设计者所共同关注的问题。正是我们设计所追求的最终目标,在设计中,充分使用最新声学领域中的研究成果和技术手段,以充分体现现代科技带给人们的更先进的艺术享受。 第二、新技术的应用让系统管理和控制变得更“精确”与“简单”,彰显“人性化”设计。 科技不断进步与发展,新技术层出不穷,供选择配置的设备名目繁多,功能各异,在满足设计要求的前提下,应该使管理者和操作者的工作更简单可靠。因此,坚持“人性化”设计是我们的基本设计理念。 第三、系统的设计及设备选型配置,要兼顾厅堂专业性要求的基础上充分满足多功能的使用需求。 在满足观众对艺术表现品质、管理操作者对系统的操控要求的同时,从比赛大厅将来的使用出发,对系统的构成、产品的选型配置均应体现出对多种用途的适应性。 二、设计原则 本活动中心是“一专多用”的专业多功能应用场所,我公司遵循以下原则进行设计: 1)技术的先进性 首先,由于本项目的影响力和重要性,决定了系统应该采用专业领域先进的、成熟的科学技术,主要设备应采用具有当今技术领先水平的、成熟的及国际著名品牌的先进产品,保证系统的技术在相当一段时间内的先进性。 2)功能的实用性 其次,在方案设计和设备的选择上,应注重系统功能的实用性。一切从业主的要求出发,一切为业主的利益着想。先进的技术应当有利于提高使用者的工作效率和设备的

室内游泳池恒温方案设计

室内游泳池热泵方案 1.1客户基本情况 我公司通过前期对贵公司沟通,根据贵单位提供相关数据及现场情况分析: 热水现况: 贵公司室内游泳池:约365平方*1.6M=584立方,按26~28℃恒温,参考“室内泳池热负荷”的计算方法来进行计算。 (一)耗热量的计算: 1、游泳初次加热时间:(24H~48H) Q初=V×1000×(T1-T2)/T /860 其中:v—池水总容积 T1—池水温度水温28℃ T2—广州自来水冬季温度10℃ T—加热时间 带入计算Q初=584×1000×(28-10)/30 /860 = 407kw 584×1000×(28-10)/(400KW×860) = 30H 2、水面蒸发损失的热量: Q1=1.163υ(0.0174υf+0.0229)(Pb-Pq)F*760/B kW (7.12.) 其中:Q1—池面蒸发损失热量kW v—与池水温度相等时,水的蒸发汽化潜热(kal/kg)此值查581.4 vf—池水面上风速:取风速0.5m/s Pb—与池水温度相等时的饱和空气的水蒸汽分压力mmHg Pq—空气的水蒸气分压力mmHg F—池水表面积365 B—当地的大气压力mmHg 根据广州气象参数,查焓湿图,数据如下: vf=0.5m/s, Pb=28.3mmHg Pq=15.6mmHg ;υ=581.4(kal/kg) B=744225 mmHg 带入计算:Q1=1.163*581.4(0.0174*0.5+0.0229)(28.3-15.6)*365*760/744225= 101kw 3、池底和池壁损失的热量、水面传导损失的热量管道和设备损失的热量应按游泳池水表面蒸 发损失的热量的20%计算确定: Q2 =Q1×20% 带入计算:Q2 =Q1×20%=101kw×20%=20.2kW 4、补充水加热所需的热量: Q3=αγqb(ts-tb)/t kJ/h 其中:Qb-补充水加热所需的热量kJ/h

游泳池防水方案

游泳池防水工程 施工方案 工程概况 白金汇·海航酒店位于红谷滩新区,现对白金汇·海航酒店室内游泳池进行防水施工,根据工程特点、施工现场环境及我公司多年防水工程设计和施工经验,拟定本方案供业主及相关人员参阅。 防水做法 根据本工程特点,结合我司经验,建议防水构造如下: 部位 做法 备注 底板 (由上而下) 砖面层 70 厚细石混凝土刚性防水层,内配¢4@100双层双向钢筋网 1.5 厚BAC 高分子复合防水卷材 1.2mm 聚合物水泥基防水涂膜 水泥砂浆找平层 钢筋混凝土结构底板 构造以建筑设计为准。 侧墙 (由里而外) 砖面层 60 厚细石混凝土刚性防水层,内配¢4@100双层双向钢筋网 1.5 厚BAC 高分子复合防水卷材 1.2mm 聚合物水泥基防水涂膜 水泥砂浆找平层 钢筋混凝土结构侧墙 构造以建筑设计为准;穿墙管节点先作密封加强处理 防水层施工工艺

一、BAC 高分子复合防水卷材 1、施工流程 基面清理→定位→基面湿水(潮湿即可,不能有明水)→大面铺贴防水卷材(搭接按国家 规范要求)→节点密封→检查、蓄水试验(如有可能)→工作面移交 2、施工环境 ?基层要求 1、基层混凝土养护至规定龄期,并办理验收、工作面移交手续 2、基层表面已清理干净,并基本平整,无明显突出部位 3、阴阳转角抹成圆弧形 4、施工时基面不得有明水,如有积水部位,则需进行排水后才可施工。 ?气候要求 1、雨季可施工,只要不形成积水,卷材施工不会受到影响。 2、可在-10℃低温环境施工。 3、施工步骤 ?基层检查 基层要符合防水层的施工基面要求方可施工 ?弹线试铺 在基层上按规范要求,弹出基准线,排铺卷材 ?铺贴卷材 在铺贴范围内抹水泥浆(范围不宜过大、边抹边铺),揭掉下表面的先按基准线铺设第一幅卷材,然后再抹水泥浆,铺设第二幅,铺设时注意搭接边不要被水泥浆污染,以此类推。铺贴卷材时,卷材不得用力拉伸,应随时注意与基准线对齐,以免出现偏差难以纠正。粘贴后,随即用木板将卷材刮实,排出多余水泥浆与空气,使卷材牢固粘贴在基层上。铺贴大面卷材时,不要将卷材背面搭接部位的隔离纸揭掉,以免污染粘结层或误粘。 卷材连接 采用搭接时,搭接宽度不小于60mm,施工时注意搭接边不能污染。 收头固定 卷材端部直接用水泥浆或密封膏密封即可。 ?卷材连接 搭接按国家规范要求,宽度不小于60mm,搭接边无需另外涂刷密封材料。 ?收头固定 卷材端部直接用配套密封膏密封即可。 4、注意事项 ?贴必定P 型防水卷材防水层采用冷作业施工,材料进入工作面后不得以任何 形式动用明火,如有钢筋焊接所产生的火星等,则焊接处卷材面需设临时保 护措施。 ?相邻两排卷材的短边接头应相互错开300mm以上,以免多层接头重叠而使得卷材粘贴不平服。 ?卷材铺贴程序为:先节点,后大面;先低处,后高处;先高跨,后低跨;先 远处,后近处。即所有节点附加层铺贴好后,方可铺贴大面卷材;大面卷材 粘铺须从低处向高处进行;先做高跨部分,再做低跨部分;先做较远的,后 做较近的,使操作人员不过多踩踏已完工的卷材。施工区域应采取必要的、 醒目的围护措施(周围提供必要的通道),禁止无关人员行走践踏。 5、质量标准

万科别墅泳池景观设计及要点

【万科景观】别墅泳池景观设计及要点 2014-02-26房地产经理人联盟 高档住宅别墅游泳能让业主随时随地地享受水中欢娱,不仅可以健身美体,还可以带来视觉上美的享受,一湾碧绿、清澈和池水,也标志着与众不同和超然品位。 一:游泳池的基本作用及其形式: 1、以健身为目的游泳池,最大的特点是形状狭长、风格简约。

2、以映射周边景致为目的的游泳池,在形状上不拘一格,要么是几何形状或者是自然随意的曲线,通过自身水面的光线反射为住宅增添视觉享受。对这类游泳池周围的景观比其本身更加重要。所以,如果这样的泳池周围有一些烧烤用地、酒吧、露台、花园等休闲设施,那最好不过。一般而言,这类游泳池的面积应稍大,这样在夜间绚丽的照明往往会增添别样的光彩。

3、以营造自然氛围为目的的游泳池,在形状上尽量模仿自然水体,池壁、池顶往往采用石板装饰,间隔点缀自然石块,常常在泳池的周边有凉亭、拱桥和盆景,追求一种天然的效果。

4、以引入外界景观为目的的游泳池,意在将泳池景观与旁边的海洋、湖泊或者山谷等景观结合在一起,最大的特点就是有一条溢水边界。精心设计的泳池的边沿似乎在泳池的外观中消失了,看上去泳池与周围的景观之间没有任何间隔。

5、按摩池和游泳池的结合,按摩池可以让人轻松享受热水和按摩带来的乐趣。因为它的存在,使得游泳池的健身功能拓展为保健功能。 二:游泳池的按摩池设备: 1、按摩喷头数量、位置等要求: 按摩池的喷头一般分为四组,设计使用人数为4人(1组/每人),具体的喷头数量还要根据按摩池的规格,和设计使用人数来决定的。位置的设定要充分考虑未来业主使用时候的方便性、舒适性,设置的间距应该尽量等距、匀称,视觉感觉良好为标准。游泳池水质一般有5个方面要求:防止藻类生长繁殖、控

游泳馆腐蚀情况设计建议图文稿

游泳馆腐蚀情况设计建 议 文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

随着我国高等教育事业的不断发展,高校基本建设规模不断扩大,其中体育教育设施也不断增多。近几年来,越来越多的高校投入巨资新建游泳馆。在游泳馆设计时除了考虑选择切合实际的水处理设施外,还有一个重要的内容必须考虑,那就是防结露措施。 所谓结露现象,就是某种液体的蒸汽,在温度降到该蒸汽凝固点时产生液体的现象叫结露现象。室内游泳馆由于有大量的水,室内湿度要大大高于其它建筑,加之在春秋冬季正常运行时要加温,特别是冬季,室内外温差较大,很容易产生结露现象。结露现象对游泳馆的破坏力是巨大的,主要表现在以下几个方面: 1 结露现象对游泳馆的影响: 1.1 会影响建筑物的美观:产生结露现象后,墙壁、门窗玻璃、屋顶等到处都是水珠,从外观看起来很不雅观。

1.2 结露现象会加速建筑物材料的破坏:由于长期处于潮湿的环境中,游泳馆内的网架、吊顶、照明灯具、通风管道、电子计分系统等容易发霉、变质,加速金属物品的锈蚀老化。 1.3 加速破坏游泳馆中的技术设施:由于游泳池消毒方式中离不开氯,含有大量的氯气蒸发,更加剧了对金属物品的破坏性损坏。 1.4 使人产生不舒服感:本来建设游泳馆是为了给人们提供一个舒适的建身场所,但产生结露现象后,不断有冰凉的水滴从天而降,滴到人的身上,使人感到难受。 2 产生结露的主要原因 产生结露现象的原因是由于游泳馆内壁温度低于露点温度,以致墙体内壁、窗内表、屋面板内面等产程结露现象,而其本质影响因素主要有以下几个方面:

2.1 相对湿度:相对湿度是导致游泳馆结露的一个重要因素,相对湿度高,水蒸气的分压力就大,露点温度就较高,就会使得室内温度与露点温度之间的温差较小,这样在相同的空调热负荷下,为了防止内壁结露就要增加围护结构保温层的厚度,大大提高了施工的造价,所以在设计中一般要求相对湿度要低于75%。 2.2 通风量:通风量主要是指排风量,理论上说,排风量应等于向室内提供的新风量,即用含湿量较小的室外新风来降低房间内的相对湿度。但是,当排风量较大时,要求空调的负荷也应该较大,如果空调的负荷不足,势必会造成室内温度较低;反过来说,当排风量较小时,新风量也就较小,就不能有效的降低室内的相对湿度,也会引起房间内的结露。所以说,有效的控制室内的排风量可以控制室内所需要的热负荷,进而在防止房间结露的前提下可以降低日常运行的费用。 2.3 热负荷:由于房间结露的原因是由于游泳馆内墙面、门窗、屋面等温度低于露点温度,所以通过增加空调负荷以及使用其他形式的加热方式,并且与降低相对湿度,增大通风量等措施相结合以提高室内温度,进而提高游泳馆内壁温度,达到防止结露的目的。

游泳池过滤与恒温系统设计方案

游泳池过滤与恒温系统设计方案 —— 一、前言 现阶段我国高档住宅小区和星级酒店的建设,游泳池(馆)已成为人民文化生活和城市建设的重要组成部分。为节约用水,保证泳池水质符合国家卫生标准,保证游泳爱好者的身心健康,设置游泳池循环水处理设备已被列入游泳池(馆)建设的必备项目。我公司本着投资少、保质量、讲信誉的原则,设计了游泳池水处理工艺。水质达到国家颁布的《游泳池场所卫生标准》。 我国过去游泳池循环水设备一般采用国产钢制过滤器,设备体积大、设计流量小、占地面积大、防腐性能差、成本高、进出水管采用钢管、因加氯腐蚀生锈,池水被锈水污染,反冲洗时间长,浪费水源。 由于以上缺点,为此我公司引进了国外先进的游泳池循环水处理设备。 二、工程概况 技术文件完全按业主要求编制,重点体现了以下几点技术要求: 1、本游泳池的数量、布置和使用功能要求: 本游泳池为非标准室内恒温游泳池。 2、游泳池水处理系统工艺和设备材料的要求: 2.1、循环方式: 池水均采用逆流式循环布水方式,全部循环水量由池壁送入池中,由游泳池周边或两侧边的上缘溢流回水的方式。池水初次给水、补水均采用市政自来水,补水可利用均衡池的液位控制进行自动补水。 2.2、循环水泵

2.2.1、循环水泵采用澳洲“雷达”牌产品。 2.2.2、循环水泵为共轴式端离心泵,涡型石墨壳体、不锈钢轴、机械密封,转速为1450rpm。 2.2.3、水泵的流量不得小于池水净化循环流量,水泵的扬程不得小于用水设施的几何高度和管道(管件、阀门、毛发聚集器等)、设备(过滤器等)、附配件(给水口、回水口)等水头损失流出水头之和。 2.2.4、循环水泵设3台水泵,3台同时运行。 2.2.5、循环水泵设在地下室,成自灌式。 2.2.6、循环水泵的进水前端均配置毛发聚集器,进出口两端均设有阀门控制和隔震软接头,水泵的出水端均设置压力表和缓闭式静音止回阀。 2.3、过滤器: 2.3.1、过滤系统的过滤器采用压力过滤器,压力过滤器罐体承受的压力可超过0.45MPa。 2.3.2、过滤器材质为FRP。 2.3.3、过滤器过滤速度小于45m/h,过滤器均采用池水进行反冲洗。 2.4、系统管道: 2.4.1、循环给水管内的水流速度不得超过 2.0m/s;循环回水管的水流速度宜为0.7-1.0m/s。 2.4.2、循环水泵的进水管水流速度宜采用 1.0-1.2m/s,出水管内的水流速度宜采用1.5-2.0m/s。 2.4.3、循环水管道的材质采用UPVC塑料管,其工作压力1.0MPa。 2.5、水质检测和加药系统控制: 2.5.1、水质检测仪选用美国“卫星”,原产地原品牌原装进口。

泳池设计方案

泳池水处理设计方案—广盛行 网址: APP:净水 电话: 一、泳池水处理: 根据《游泳池给水排水工程技术规程》CJJ122-2008 的规定,游泳池水净化包括四个方面的内容,泳池水过滤,泳池水消毒,泳池水加热,泳池水循环系统管道的设计等设备选型及系统设计方案等内容组合。 其中泳池水过滤设备是水处理系统的核心设备,过滤设备的节能高效,科学合理决定水质的优劣,根据我公司的多年实践及对系统设备的配置,形成了较优化的设备选型方案,现对我公司(广盛行)泳池系统方案已选型表的形式呈现给大家,以作为设计及选型依据。 二.过滤设备为我公司开发的全自动高效节能曝气滤机,对水处理量为Q=20-50m3/h,采用全自动单罐曝气滤机,对处理流量为Q=70-600m3/h,采用四个罐组合的全自动高效曝气滤机,材质为PP板,采用塑料自动焊接设备,工厂定型生产而成,为广盛行的专利设备,专利号为:ZL 2013 2 0195218.8,本专利设备的特点为:过滤方式采用国际先进的反粒度过滤技术,过滤效率高,纳污量大,能达到23KG/m3的纳污量,出水浊度可≤1.0NTU;反冲洗强度高,可达21L/S.m2;滤料冲洗彻底,在额定年限内滤料永不板结。 三、高效曝气滤机特点 ◆自动化程度高:整套设备和系统,全自动化运行,反冲洗采用虹吸原理,由水位及电 磁阀双重控制,安全系数高,冲洗控制简单,灵活,防止单纯靠水位控制,想冲洗时虹吸难形成,即使虹吸形成了,由于各种原因,虹吸断不了,造成满池水被抽干的情况,所以我公司的设备是总结了很多公司的失败经验,按全新的理念设计的,实践证明,非常安全可靠,操作灵活。 ◆结构合理:设备结构紧凑,管路简化,节省占地空间,安装方便。 ◆高效:过滤速度达到35m/h,出水溶解氧达8.0mg/l。出水水质高洁透明,活化,鲜化。 ◆耐用可靠:滤机为U-PVC制造而成,寿命可达40年左右。滤料强度高,且 反冲洗强度高,冲洗彻底,永不板结,不需更换滤料。

游泳池过滤与恒温系统项目设计方案

游泳池过滤与恒温系统项目设计方案 、八 、前 现阶段我国高档住宅小区和星级酒店的建设,游泳池(馆)已成为人民文化生活和城市建设的重要组成部分。为节约用水,保证泳池水质符合国家卫生标准,保证游泳爱好者的身心健康,设置游泳池循环水处理设备已被列入游泳池(馆)建设的必备项目。我公司本着投资少、保质量、讲信誉的原则,设计了游泳池水处理工艺。水质达到国家颁布的《游泳池场所卫生标准》。 我国过去游泳池循环水设备一般采用国产钢制过滤器,设备体积大、设计流量小、占地面积大、防腐性能差、成本高、进出水管采用钢管、因加氯腐蚀生锈,池水被锈水污染,反冲洗时间长,浪费水源。 由于以上缺点,为此我公司引进了国外先进的游泳池循环水处理设备。

二、工程概况 技术文件完全按业主要求编制,重点体现了以下几点技术要求: 1、本游泳池的数量、布置和使用功能要求: 本游泳池为非标准室恒温游泳池。 2、游泳池水处理系统工艺和设备材料的要求: 2.1 、循环方式: 池水均采用逆流式循环布水方式,全部循环水量由池壁送入池中,由游泳池周边或两侧边的上缘溢流回水的方式。池水初次给水、补水均采用市政自来水,补水可利用均衡池的液位控制进行自动补水。 2.2 、循环水泵 2.2.1 、循环水泵采用澳洲“雷达”牌产品。 2.2.2 、循环水泵为共轴式端离心泵,涡型石墨壳体、不锈钢轴、机械密封,转速为1450rpm。 2.2.3 、水泵的流量不得小于池水净化循环流量,水泵的扬程不得小于用水设施的几何高度和管道(管件、阀门、毛发聚集器等)、设备(过滤器等)、附配件(给水口、回水口)等水头损失流出水头之和。 2.2.4 、循环水泵设3台水泵,3台同时运行。 2.2.5 、循环水泵设在地下室,成自灌式。 2.2.6 、循环水泵的进水前端均配置毛发聚集器,进出口两端均设有阀门控制和隔震 软接头,水泵的出水端均设置压力表和缓闭式静音止回阀 2.3 、过滤器:

别墅游泳池设计的6大要点

建造游泳池的初衷通常是出于休闲的需要,不仅仅只是在庭园里建一处水景,因而游泳池的视觉效果与鱼池、莲花池也迥然不同。如果说鱼池与莲花池是整个庭院的观赏中心的话,游泳池至少也是所在区域比较抢眼的景致了。基于此,今天我们就来说说别墅游泳池设计需注意的6大要点。 1、选址 游泳池的选址问题非常重要。如果业主非常看重这种户外生活方式,那么游泳池的位置最好临近住宅而建,并与庭院并排,当然也可以在容易建造的地方去建。另外,如果已经确定要建凉亭、露台或其他带有炊具和座椅的休闲场所,那么在这些地方建造游泳池似乎更为合理。 2、游泳池类型 游泳池类型的选择由很多因素来确定,如业主偏爱的风格及造价等。此外,还有一个建造方式的选择问题。广泛的选择面就能够建造出与庭院整体风格相互协调、甚至有助于美化庭院的游泳池来。 3、游泳池的结构选择

游泳池的结构是非常复杂的,涉及到各个方面的材料及工艺,所以施工人员必须要有专业的技术,丰富的经验和认真负责的工作态度,建造游泳池之前,首先要考虑两大因素:游泳池机构的可靠性和泳池水质的过滤保证,除了以上两个因素,还要考虑的深度,这会直接影响到使用游泳池的舒适度,而且泳池的结构必须适应各个气候的变化,易于安装。 4、游泳池过滤系统的选择 过滤器的选择,将直接影响到泳池的水质和日常维护,池水的过滤,是利用过滤精度高达6-15微米的过滤袋,通过吸水口将池水深入,经过过滤袋过滤后,向前面及侧面的喷嘴排除泳池,这样池水可以产生回旋远离,确保池中的水都经由过滤袋过滤。 5、泳池设计要以人为本 别墅泳池设计要以最大安全性为中心思想去为别墅游泳池设计做好每一个细节,做到每一小处都有很高的安全系数,大到泳池设备的选择,小到一个扶梯及一块小瓷砖都要做好,这样做不仅可以保证游泳池的质量,同时也能够为业主使用带来安全性。 6、泳池设计需遵循环保性原则 别墅泳池设计师必须考虑到的一个问题就是,需要以环保性为原则,泳池的后期维护相当重要,如果处理不当,可能成为蚊虫的地方乐土,还会滋生很多细菌,因此游泳池必须要遵循环保性原则及干净卫生这一特点。 杭州筑之境环境工程有限公司是泳池设计规划施工一条龙服务公司。公司业务开展多年以来,培养出一支具有"专业、创新、协作"创业精神的团队,积累了丰富的行业经验,受到了合作客户的认可,公司集合了一批泳池水处理、电子自

游泳池设计方案

江東集團小區景觀遊泳池 循環水處理工藝 設計方案 雲南華辰樓宇設備工程有限公司 2008年6月9日

一、概述 : 泳池循環水處理容積 900M3 池面積1300M2,平均池深0.7M。 遊泳池是多人次反複使用の水娛樂場所。按其使用性質可分為 : 比賽遊泳池、跳水遊泳池、訓練遊泳池和戲水遊泳池等。它の設計需符合國家の有關標准、應設有完善の遊泳池水淨化、消毒設施 , 使其水質達到《遊泳場所衛生標准》、《生活飲用水衛生標准》の要求。遵守遊泳池和水上遊樂池給水排水設計規程CECS14:2002規定。注:冷水遊泳池不做恒溫。 二、方案設計依據 : 1 、《建築給排水手冊》 2 、《遊泳池給水排水設計規範》 (CECS14:89) 3 、《人工遊泳池水質衛生標准》 (GB9667-96) 4 、《生活飲用水水質標准》 (GB5749—86) 三、工藝流程說明 :

(一)工藝流程 : 1)多向閥2)砂缸 3)壓力表 4)循環泵 5)管道沖洗泵6)單向閥 7)泳池加熱器(本項目不用) 8)投藥器 9)電控櫃10)布水器11)排水格柵12)“湧泉”給水格柵(本項目不用) 13)“湧泉”給水泵(本項目不用)14)吸汙口 15)溢水器16)岸面排水器 17)溢水格柵18)岸面19)池沿20)瀉水格柵21)水箱 22)電磁閥 23)水位探頭24) 閘閥 (二)泳池工藝說明 1 、工藝流程 :

自來水補水絮凝劑 PH 值控制 CL投加 除藻劑 平衡水箱循環水泵高速過濾沙缸 900M3遊泳池 冷水遊泳池不做恒溫 2 、工藝說明 : 擬定工藝為典型の遊泳池循環水處理工藝 , 其目の主要是去除水中懸浮雜質 , 消毒滅菌 , 滿足衛生要求。正常循環時 , 遊泳池水通過回水管流入平衡水箱 , 在平衡水箱後循環泵吸水管上加入絮凝劑 , 以便通過水泵時能充分與水混合 ; 池水經過毛發過濾器截留較大顆粒固體雜質、毛發、纖維等 , 以保護水泵和沙缸過濾層不被破壞 ; 出水經循環水泵進入高速過濾砂缸進行微絮凝過濾 , 濾出の潔淨水經過投氯消毒裝置殺菌 , 出水經 PH 值調整控制系統調節循環水 PH 值 , 達到標准後進入泳池。遊泳池池水循環采用順流方式 , 在池端頭側壁進水 , 回水采用泳池池底回水方式。不易出現死水區及旋渦區。 工藝中の主要設備為過濾器 , 池水過濾效果の好壞直接影響著循環水質。本工藝采用高速過濾砂缸 , 經國際上大量重大項目實用檢驗 , 過濾效果完全保證 , 高標准の遊泳池均采用此類型過濾設備。加藥部分采用了混凝劑 ,PH 調整劑和除藻劑 , 以保證水質良好 ; 混凝劑主要是起絮凝作用 , 將水中懸浮物及致濁物變成較大顆粒 , 易於被去除 ;PH 值為 7.1 - 7.4,

游泳池给排水要点

别墅游泳池给排水设计要点 1供水方式的选择 鉴于定期供水方式卫生条件差等缺点及直流供水方式受水源的限制,室内游泳池一般采用循环过滤方式供水。设置独立的水净化设备,将使用过的池水抽出一部分经净化和消毒后再送回游泳池里循环使用。目前国内外游泳池供水的循环方式很多,如按泳池水流形式可分为两种,升流式和顺流式。采用升流式供水的做法是池底进水,池顶周边溢水,目的是使漂流物能够较快溢出水面。此种供水方式要求池水绝对满溢,否则水处理无法进行,因此在施工中对土建要求极为严格,即要求池顶边上表面,都必须在同一高程上,否则就会造成溢流出水的不均匀。为弥补这一缺陷,常采用的方法是加大循环流量,必然造成能量的浪费。另一方面由于池底进水口的面积与池底的面积比相差悬殊,池水的平均上升速度很小,除进水口处水流是自下而上外,周围的水流都是自上而下的回流,沉淀照样进行。而采用顺流式供水就避免了以上缺点,泳池中沉淀物能顺利排出池外进入过滤器,避免了新、旧水的过度掺合,增加了过滤器的除污能力,确保了出水质量。根据以上分析及本设计中游泳池纵向尺寸不大,设计中采用一端(池浅端)池上方进水,另一端池底下回水的机械循环方式。游泳池水循环方式及处理系统见图1。 图1游泳池水净化工艺流程图 1 游泳池 2 冷、热水混合器 3 毛发聚集器 4 循环水泵 5 砂缸过滤罐 6 板式换热器 7 水质监控仪 8 电磁计量泵 a 明矾 b 碱液 c 次氯酸钠 d 硫酸铜 2循环水量的计算 首先确定池水深度和平面尺寸。根据游泳池的使用性质及建筑布局,参照练习游泳池和公共游泳池的尺寸规定,最浅端水深定为1.2m,最深端水深定为1.8m,游泳池的平面尺寸为8m×25m。 循环水量是设计机械循环设备的主要数据,一般根据循环次数按下式计算。 式中Q——游泳池的循环水量,m3/h; V——游泳池的水容积,m3; a——管道、水处理设备水容积调整系数,取a=1.1; T——循环周期,h。 本设计池水循环一次时间按10h计代入公式得循环水量为33m3/h。 3采用直接补水方式 游泳池设置补水箱(或称平衡水箱)的主要目的是间接连续不断地向池中补水,使游泳池有一个稳定的水位,另外还能使循环水中较大颗粒污物得到初步沉淀。对于小型室内游泳池来说,由于游泳池失水造成的水位下降不大;加之对游泳池水位又没有一个严格的要求;游泳池水中浊度的主要来源是人体的分泌物,污物颗粒度较小,比重较小;水源一般都是经供水设备供给,非城市自来水源直接供给,因此在设计中可以取消补水箱,采取直接补水。 在运行过程中,由于游泳池排污、过滤设备反冲洗、池水表面蒸发、游泳者身体带走水等原因,池水不断损失。其中蒸发和人身带走的水量损失较小,而排污损失的水量比反冲洗

室内游泳池循环水处理工程设计方案

室内游泳池循环水处理工程设计方案 一、设计依据 1、《游泳池和水上游乐池给水排水设计规程》CECS14:2002 2、《建筑给排水施工质量验收规范》 3、《硬质UPVC管道施工及验收规范》 二、设计工艺 泳池循环水处理采用河道推进循环方式,在泳池一端池壁水面以下处设回水口,另一池底设排水口,泳池水从排水口进入设备,经设备处理后通过进水管进入泳池。水处理工艺为:泳池水经排水管道进入水处理系统,经水处理系统对池水进行处理消毒后流回游泳池。 三:设计参数 A:游泳池的设计 1、游泳池水处理总量:面积为25m×16.5m水深1.4m~1.8m;平均水深为1.71m则总水量约为:705 m3 2、循环周期:7.84h 3、循环流量:90m3/h 本设计选用五套ASTRALPOOL KEOPS一体化设备并行 B:戏水池设计 1、戏水池水处理总量:面积为15m×5m水深0.5m;则总水量约为:30m3 2、循环周期:2h 3、循环流量:15m3/h 本设计选用一套ASTRALPOOL KEOPS一体化设备 四、设备报价 A:游泳池16.5x25 系统运营成本核算:

游泳池+戏水池:325132.7 1.一体化无机房设计减少土建工程量,大大缩短施工周期. 2.超大体积一次注塑成型的外壳, KEOPS在欧洲是唯一一家拥有这样生产线的公司, 亚洲绝无第二家,因此能提供最优性价比的产品

3.一体式设计完美结合传统外循环过滤系统,集过滤,加药,监控于一体 4.独特的时钟设定器集成在控制盒内,方便用户设定,提供最舒适的泳池生活.没有日后维护的后顾之忧.时钟控制器可以根据客户预先设定要求,定时自动进行过滤,加药,保证水质的纯净安全. 5.通过TUV认证 6.先进的注塑外壳工艺介绍 低铸模压力(14-41BAR)200-600PSI 使用热传导效率高的铝模大面积部件在低吨位的机器上可一次成型部件厚度可加工到(3-12MM) 7.一次注塑成型外壳特点: 一次成型的聚合物外壳保证了最佳的防水,防腐蚀,抗压,抗变形能力.为用户提供最佳使用安全.同时外壳底盘的独特设计保证了用户能方便地进行搬运和安装,也可以方便的固定在水泥基座上.独特的双盖板设计,180度翻转,方便调试

室内游泳池设计方案

室内游泳池设计方案 一、设计参数: 1.游泳池平均水深: 1.5米 2.游泳池表面积:120m2 3.游泳池容积:180m3 4.游泳池水温:26-28℃ 二、设计依据: 1.设计规范 《游泳池和水上游乐池给水排水设计规程》CECS 14 :2002 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003 2.气象参数 夏季空调室外计算干球温度: 25.8℃; 夏季空调室外计算湿球温度: 19.9℃; 夏季通风室外计算温度: 23℃; 常年室外主导风向: SW-西南风;

冬季空调室外计算干球温度: 1℃; 冬季室外计算相对湿度: 68%; 冬季通风室外计算温度: 8℃; 3.自来水水温:最低7℃,年平均17.1℃,冬季计算水温10℃。 三、设计方案: (一)恒温、加热方案 游泳池恒温、加热采用空气源热泵。实践证明,空气源热泵具有恒温效果好,节能效果明显等特点。 1.游泳池恒温所需热量:游泳池恒温所需热量等于以下耗热量总和: A.池水表面蒸发损失的热量: A =γ*(0.0174*Vf + 0.0229)*(Pb—Pq)*F*760/B =87818.64kcal/h =102kw B.池壁和池底传导损失的热量: B= A x 0.2 =17563.73kcal/h =20.4kw

C.补充新水加热所需的热量: C=c*qb*(ts—tb)/t =7200kcal/h =8.4kw A+B+C=130.8kw (每小时所需提供热量157kw) 2.游泳池初次加热所需热量:初次加热所需热量等于以下耗热量总和: A.游泳池初次加热热量: A = C×M×△t =2880000kcal =3348.8kw B.游泳池初次加热过程中所损失热量: B = 游泳池恒温所需热量÷2 =65.4kw/h 游泳池初次加热时间取48小时 则游泳池初次加热所需热量=A + Bx48 = 6488kw (135.2kw/h)