文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 智能变电站二次回路检查及故障处理

智能变电站二次回路检查及故障处理

智能变电站二次回路检查及故障处理
智能变电站二次回路检查及故障处理

智能变电站二次回路检查及故障处理

【摘要】智能变电站二次回路故障严重影响智能变电站的运行安全,因此必须要充分认识到其故障发生原因,详细检查,并采取有效手段对故障实施处理,从而提高智能变电站二次回路运行安全。下面本文就对以上问题一一进行分析。

【关键词】智能变电站;二次回路;故障检查;处理方法

随着电网规模和智能技术的逐渐发展,智能变电站在实际中的应用越来越广泛,但是智能变电站二次回路存在的故障问题,对于智能变电站的正常应用和安全运行均产生了严重的影响,下面本文就对智能变电站二次回路故障检查方式和处理方法进行研究探讨,以能够为同行工作提供一定的参考资料。

一、智能变电站组成及应用价值

随着我国现代化科技不断发展与进步,电业对电力系统可靠性与安全性也提出更高要求,这就需要对变电站结构做深入性优化。由于计算机通信的不断进步,使得智能化变电站在解决相关电力系统与变电站运行时所存在的风险方面提供解决方案。智能化变电站通过智能、信息、控制、传感器以及现代通信等,以设备参量规范化、数字化以及标准化信息平台为前提,能够自动完成控制、管理、分析与收集所需信息的工作,使变电站信息实现全面性、数字化与共享度。此外,智能化变电站还具有及时分析相关数据,为电网决策提供一定的信息支持与自动控制等作用。

二、智能站系统配置文件的检查

智能变电站IED设备都基于IEC61850进行建模,配置文件成为了设备的关键,决定了设备的输入、输出外特性。系统的集成配置决定了整个系统的功能和性能,全站系统配置文件SCD是整个变电站正常运行的基础和关键,也是变电站运行和检修维护的主要依据。

系统集成组态配置是将各设备的ICD文件有机集成,进行虚端子连线,配以GOOSE控制块及相关参数、SV控制块及相关参数、网络通信参数等,最终形成系统性的配置文件SCD。系统配置文件SCD形成后,设备的参数以及设备间的连接关系就确定了,设备厂家将从SCD文件中导出每个设备的实例配置文件CID,下装到相应的设备,设备才能按照设计需要正常运行。

SCD文件配置是系统集成组态配置的关键步骤,主要进行系统的通信子网配置、IED设备的配置以及SCD文件检查。

SCD文件配置完成后,应进行以下检查,以配置文件的正确性以及设备参数和联接关系的正确性:

220kV智能变电站二次系统结构与设备配置6页

220kV智能变电站二次系统结构与设备配置智能变电站的二次系统结构与设备较常规变电站发生了重大的变化。本文分析了220kV智能?电站“三层两网”的系统结构,阐述了二次系统设备配置基本原则,结合目前二次设计实施中遇到的问题,提出了改进意见。 1 概述 随着社会经济的快速增长,人们对供电可靠性和安全性有了更高的要求。而风力、太阳能等新能源电源的并网运行对电网系统稳定性造成了一定的影响。智能电网能有效利用电力资源,提高供电可靠性,实现电网的可靠、安全、经济、高效、环境友好和使用安全的目标。 2011年起,作为智能电网的关键节点,智能变电站在全国范围内进入全面推广建设阶段,新建220kV变电站按《国家电网公司输变电工程通用设计―110(66)~750kV智能变电站部分》(2011年版)中“第五篇 220kV 变电站通用设计技术导则”的技术方案。与传统变电站相比,智能变电站最大特征体现在一次设备智能化、设备检修状态化和二次设备网络化,其中二次设备在采样方式和组网形式上都发生了重大的变化,随着电力技术的进步,越来越多的新技术应用到二次系统中,因此研究智能变电站的二次系统设计和设备配置有着重要的意义。 2 220kV智能变电站系统结构 以上海地区某220kV变电站为例,智能变电站系统采用三层两网结构,三层即站控层、间隔层、过程层,两网即站控层网络和过程层网络。 2.1 站控层

负责变电站的数据处理、集中监控和数据通信,由主机、操作员站、远动通信装置、保护故障信息子站和其他各种功能站构成,是全站监控、管理中心,并与远方监控/调度中心通信。站控层网络采用百兆星形双网结构,冗余网络采用双网双工方式运行。站控层网络MMS、GOOSE(逻辑闭锁)、SNTP三网(功能)合一,共网运行,全站数据传输数字化、网络化、共享化。 2.2 间隔层 间隔层包括保护、测控、计量、录波、相量测量等,不依赖于站控层和通信网络,可以对间隔层设备进行就地独立监控功能。保护测控装置配置如下: (1)主变保护双套配置,高、中、低压侧及本体测控装置单套独立配置。 (2)220kV线路、母线、母联(分段)保护双套配置; (3)110kV线路、母线、分段保护单套配置,采用保护测控一体化装置,母线测控单独配置; (4)35kV 线路、电容器、站用变保护集成测控、计量功能,母差保护单套配置; (5)110kV、35kV母线配置低压减载装置。 (6)过程层:过程层由互感器、合并单元、智能终端等构成,是一次设备与间隔层设备的转换接口,完成电流电压量的采样、设备运行状态信号的监测和分合闸命令的执行等。 3 智能变电站与常规变电站的二次设备比较

220kV智能变电站检修二次安措的优化分析 刘秋丽

220kV智能变电站检修二次安措的优化分析刘秋丽 发表时间:2019-05-09T11:58:19.970Z 来源:《当代电力文化》2019年第01期作者:刘秋丽 [导读] 本文主要围绕220kV智能变电站检修二次安措的优化进行了分析,以期能够为相关人员提供一些有价值的参考。 四川省电力公司广安供电公司四川广安 638000 摘要:传统变电站的二次回路以电缆为主,而220V智能变电站主要是以光纤为主的数据流,因此 220V 智能变电站的二次回路安全措施如果仍然采用传统变电站拆除电缆线,亦或是断开硬压板的方式是无法使用的。基于此,本文主要围绕220kV智能变电站检修二次安措的优化进行了分析,以期能够为相关人员提供一些有价值的参考。 关键词:220kV;智能变电站;二次安措;优化方法 1、智能变电站配置的主要特点 (1)光纤通信 智能变电站过程层具体借助光纤实施信息传输,与此同时,参照接收的数据流评判信息传输的正常性。假设通信线路有中断的状况出现,智能配置的界面或者与之对应的性能造到自动屏蔽,又或者指示灯熄灭等,工作者可借助上述状况有目标的实施配置检测,之后选取科学、合理的改善对策,在最少的时间内,把智能配置的通信问题解决掉,以此保证在基础上,降低智能配置由于信息沟通不顺畅,引发安全事故。 (2)检测和检测系统 为提高智能变电站的安全指数,在基础上完成智能变电站安全管理科学性,目前应用范围最为广泛的智能变电站添加了检修和自检体系。通常而言,在智能变电站与之对应的配置进入检修硬压板过后,器械与配置会自动呈现检修状态,结合组检测数据流的防范,掌握智能变电站的运营状况,在有效的时间内屏蔽产生失误或安全隐患的功能,完成智能变电站的自我安全管理。 (3)数字化通道 和以往的变电站相对比,智能变电站的相关联的配置规划和组装,其主要的原则是数字化管理、操作简单化。在此观念的影响下,智能变电站的每一种数据流出大多数是由变电站内层相对的功能的配置和木块输出数据流,与此同时,把虚端子当成连接桥梁,把数据流传送至每一个既定配置的功能模块数据集当中,最后构成健全的数据通道。除此之外,智能变电站体系当中的软压板,是整个构造系统当中有效控制变电站数字通道的不可获缺的工具,借助开启、断开数字通道的方法,对隔层配置的保护、维修、检测等工作,是确保智能变电站稳步运行的重要保证。 2、智能变电站二次继电保护 (1)设备停电检修二次继电保护的方式 作业人员应该将已修复设备的电流互感器断开,将要维修的设备连接的电流回路和电压电路断开。确保对母线的电流进行保护。除此之外,该应该维修,断开设备信号及波路器,将智能变电站的继电功能可以充分的展现,让智能变电站能安全的使用。 (2)设备带点检修的情况 在设备二次开路的时候,为了预防电量的电流传感器发生二次开路,不能任意的断开;当出现电流互感器发生二次绕组的时候,为了防止电路中途短路,工作人员应该运用适合的短路片。同时,还要防止在短路片及电流互感器之间的操作,在进行含有电量的互感器两次绕行工作的时候,要防止二次开路出现的高压损坏问题,以防更严重的现象出现。需要工作人员注意的是,当电压互感器在两个电路上工作的时候,要预防两侧接地或是短路的问题;在进行电压段子连接板的时候,需要预防假触的情况,当工作人员打开电压线的时候,要看清标识,用绝缘布将其包好操作人员再用绝缘工具的时候,就能够不用一些保护装置就能让其安全的运行。在对错误的动作进行消除的过程中,要有调度相关的保护环境的同意,使工作人员在操作的时候可以更安全,可靠的进行。 3、常规微机保护和智能变电站数字化保护的比较 (1)二次回路的比较 常规的微机保护装备是可以依照相应的一、二次设备及二次电缆进行二次回路的方式进行再次构建的。所以,各个保护屏柜里的联系也是通过端子排的相应过程进行不同的对接。而智能变电站的二次回路使运用网络及光纤对传统的模式进行改变,过程网层对二次回路进行合理的转变,二次回路及过程层网络技术进行高效的对接工作以便使构架得到重组。因此,可以看出传统的二次回路的方式及智能变电站的二次回路的设计是有区别的。对智能变电站的不同层次的端口连接进行有效的研究,且该设备中的通讯功能要按照如今的网络技术进行传输信号的研究,对二次回路终端口间的电缆对接工作进行非端子概念的掌握。 (2)保护结构的比较 常规变电站的继电保护使依照装置为中心进行建造的,而智能变电站也是通过过程层网络的构造获取见个方式的信息传来的,采用继电保护方法应用功能模块化获取新型的构建,实施保护归网络的性能的要求是非常重要的,要十分的严谨。常规微机保护装置艺依照模拟输入的方法及保护逻辑处理的功能对结构上的归结工作,保护装置不仅仅是对保护动作逻辑性进行相应的逻辑处置,还要对相关的保护装置进行阶段性的智能控制,以便获取信息的联动及让再次启动能够实施。 4、智能变电站检修二次安措优化思路及方法 当前情况下,智能变电站检修二次安措思路,主要围绕以下四种方法进行,为退软压板、投检修压板、断电回路以及断光链路,数字化断开方式是退软压板与投检修压板;物理性断开方式是断电回路与断光链路。数字断开方式其主要优势在于设计简单、容易操作。但是,又存在软压板定义错误情况、功能性失效以及检修方式不正确、压板出现虚接等现象,制约了单一性数字断开方式的二次安措思路。物理性断开方式存在明显断点,可靠性和安全性较高,实施过程较为繁琐,且经常插拔光口和线头,容易造成损害,对后续检修造成较大影响。同时,在未退出对应通道软压板前,检修板和断光链路会导致数据接收异常或中断,造成设备闭锁保护。 总之,智能变电站检修二次安措的优化措施基本思路是,防止二次检验电压反送,并且防止二次实验电流窜入,宜采用断电回路进行隔离;使用数字化断开方式进行,首检中要采取退软压板再拔光纤维方式进行;不影响保护、开关以及电表正常运行的情况下,最大限度

关于变电站二次回路及继电保护调试技巧研究

关于变电站二次回路及继电保护调试技巧研究 发表时间:2019-07-24T11:23:26.023Z 来源:《基层建设》2019年第10期作者:田亮 [导读] 摘要:变电站二次回路检测及多种继电保护调试方法的运用对提高设备运行稳定性具有一定的帮助作用,同时可有效提高设备运行效益,进一步解决设备故障问题,提高设备运行安全性。 新疆惠源电力有限责任公司新疆乌鲁木齐 832100 摘要:变电站二次回路检测及多种继电保护调试方法的运用对提高设备运行稳定性具有一定的帮助作用,同时可有效提高设备运行效益,进一步解决设备故障问题,提高设备运行安全性。现代变电设备运行对设备运行适应性及可靠性要求较高,因而在继电保护调试方面,要根据实际情况采取多种不同的方法进行有效调试,并对变电站二次回路系统做好检测的故障排查及检测工作,以此构建完善的电力供应管理体系,为电力系统的稳定运行奠定坚实的基础。 关键词:变电站;二次回路;继电保护;调试技巧 1.开展变电站继电保护二次回路调试工作的重要性分析 在综合自动化变电站中,电力系统运行过程中所涉及到的设备调控、设备保护、数据收集、数据传送等均是依赖自动化系统来实现的。在自动化变电站中,继电保护二次回路是不可或缺的重要组成部分。相关二次回路和继电保护装置共同构成继电保护。在整个电力系统的运行过程中,继电保护对其运行的稳定性和安全性起到决定性作用。多个电器元件、继电器和将这些电器元件进行连接的电缆共同构成了二次回路。二次回路在电力系统中的作用主要表现为对电网相关设备的运行过程进行调节、控制以及检测和保护。 2.变电站二次回路调试技巧 通过对变电站二次回路的调试,能够保证变电站系统运行的安全与稳定,为电力企业的发展创造有利的条件。变电站二次回路调试技巧需要从调试前准备、调试阶段以及带负荷调试三个方面进行,具体表现在以下几点: 2.1 变电站二次回路调试前准备工作 在变电站二次回路调试前,需要做好相应的准备工作,主要包括以下几个方面: ①对变电站所有的设备进行全面了解,掌握变电站自动化装置的安装方式、变电站电度表屏、保护屏、直流交流屏等主要功能以及控制方式。 ②对变电站一次主接线的运行方式、状态进行检查,检查其间隔位置的正常性。 ③对二次设备外观检查,包括对设备接线、屏等外观检查,判断设备外观没有收到损伤。 ④对变电站各个屏电源进行接线检查,检查其符合要求后逐一上电,观看其上电后的反应,然后查看系统软件组态等。 ⑤对变电站中二次设备进行通讯线的链接,然后进行调试。 2.2 二次回路调试 (1)电缆连接调试技巧。1)开关回路调试。此过程主要是根据断路器中指示灯的颜色情况进行控制电路、检查电路,如果指示灯红绿灯同时亮,或同时熄灭时就要关掉直流电源进行检查;2)信号灯回路、断路器自身信号调试。按照常规调试方法对信号灯安装调试,主要包括状态信号灯、事故信号灯和事故预告信号灯,以智能终端箱为基点,保证其到信号灯回路中的准确性,为以后的工作排除了阻碍。对于液压操动的信号灯要检查其是否具备压力信号灯,显示时间、报警信号是否完整;对于弹簧操动的信号灯要检查其储能信号是否正确。 (2)开关量调试。检查后台机刀闸、断路器的状态是否正确,如果与实际情况不吻合需要及时查看刀闸和断路器的触点连接情况,连接不正确时在合适的调度端对电缆中的接线进行更正。 (3)主变压器信号灯调试。通常情况下,主变压器测温电阻有三根出线,其中两根共同连接在测温电阻的另一端使用,而另一根连接在测温电阻的一端,这种连接方式获得的测温数据准确性高,误差小。其次还要检查后台机所显示主变压器的温度、压力信号灯是否正确。 (4)二次回路功能调试。第一,按照继电保护系统调试标准与规定进行调试,通过故障模拟测试确保保护装置的正常运作,同时要维护好装置中的定值、精度,并及时汇报开关的相关变位信息。第二,检查电闸、主变压器分接头等装置,对于具有同期功能的装置要找准线路母线与侧电压的连接点,然后进行监控功能的调试。对于遥控断路器的调试主要从控制回路接线情况和断路器位置情况进行检查,并按照监控系统图提示认真核对相关数据进行核对。第三,系统运行前的调试,主要对通讯情况、调度遥控序号、点度量等进行调试,在此过程中还要对变电站上行、下行信息,声音报警功能等进行调试。 3 继电保护调试分析 3.1 变压器保护 变压器的继电保护装置可以实现对差动、电流速断、瓦斯以及过流的保护作用。变压器的电流速断保护主要体现在:由于瓦斯保护是由于气体动力而进行的,这就使得该种保护作用对变压器的故障点无法做出警示反应,针对小体积的变压器来说,将能够对在第一时间对内部故障进行反应的瓦斯保护进行安装是必然的,但是外部故障反应同样是必不可少的,因此这就需要将电源侧套管与瓦斯保护进行紧密结合,可以在电源外部装置电流继电保护,从而形成对小体积的变压器的主体保护;变压器还应当将电流保护进行安装设置,这是为了对变压器由外部短路造成的过电流进行掌握及反应,不仅如此,还可以将此作为变压器本体发生故障的体现标志及保护措施。 3.2 线路保护 线路继电保护主要分为以下几种方式:其一,距离保护,通过测试故障点到保护安装位置的距离,发现对应的跳闸指令;其二,方向保护,根据发生故障的线路电流方向,有选择性的发出跳闸指令;其三,高频保护,通过弱点高频手段发射出能够传递故障信息的高频信号,并发出选择性的跳闸指令;其四是自动闭合闸,当线路发生瞬发性故障时,而不是永久性故障,线路保护装置可以进行分析,并且进行自动重合,保证线路能够继续正常供电。 3.3 备用电源互投装置 两路或多路电源进线供电时,当一路断电,其供电负荷可由其它电源供电,也就是要进行电源切换,人工进行切换的称为手动互投。自动进行切换的称为自动互投。互投有利用母联断路器进行互投(用于多路电源进行同时运行)和进线电源互投(一路电源为主供,其它

智能变电站二次设备调试浅析

智能变电站二次设备调试浅析 发表时间:2019-03-26T11:31:10.777Z 来源:《电力设备》2018年第29期作者:周立超张玮琦吕鹏飞[导读] 摘要:随着科学的发展,人类对电能的需求有了更高的标准,变电站为满足这种要求逐渐走向信息化,这种通过数字信息传递变电站电气量的变电站称为智能变电站。 (国网内蒙古东部电力有限公司电力科学研究院 010020) 摘要:随着科学的发展,人类对电能的需求有了更高的标准,变电站为满足这种要求逐渐走向信息化,这种通过数字信息传递变电站电气量的变电站称为智能变电站。智能变电站二次设备投运前的调试工作对智能变电站的稳定运行有着至关重要的意义。本文对智能变电站二次设备的调试工作进行详尽介绍,同时对现场合并单元、智能终端、数字式继电保护装置等智能设备测试方法经行分析,对智能变电站二次设备调试工作未来的发展方向进行了总结。 关键词:智能变电站;调试;智能设备;测试方法;发展 引言:智能变电站采用现代计算机信息技术、通信技术和控制技术,实现高度自动化管理,通过智能设备的信息可控性对一次系统及二次系统进行自动化控制,实现了科学规范的网络通信,实现无人值守、少守卫的模式,提高了变电站的运行安全性,节约了成本,提高了经济效益。因此,智能变电站中二次智能设备的调试工作关系到整个变电站的正常稳定运行,且与传统的变电站二次设备调试工作有着本质的区别。传统变电站二次系统里的电气量是通过实际的电缆传输的而智能变电站二次系统里的每一个设备之间电气量的传输都是通过光纤传输的,所以智能变电站二次设备调试工作极其繁琐。 1智能变电站二次设备调试工作简介 智能变电站二次设备的现场测试工作首先要熟知现场一次设备及一次系统接线方式,对应好一次设备及系统完成对二次智能设备SCD 模型的校验,根据SCD模型完成对合并单元、智能终端、数字式继电保护装置之间的通信验证,保证各个设备相互间的配合、网络的协议、虚端子设计图的正确性。之后运用智能变电站二次智能设备所对应的智能设备测试仪进行每个设备的技术性能测试,再次确保合并单元、智能终端、数字式继电保护装置运行的正确性、可靠性、稳定性。最后运用传统测试方法,模拟变电站真实运行时发生故障的情况完成对智能变电站所有间隔的整组测试,保证智能变电站在投运后在遇到电气故障时能够正确可靠切除故障。调试过程中需特别注意开关刀闸动作是否与后台及相应间隔智能终端对应、每个间隔各项信号的正确性、智能设备之间的检修机制正确性等特殊问题。 2智能变电站二次设备测试方法分析 2.1合并单元简介及测试方法 合并单元,英文名称Merging Unit或MU。在智能变电站中,将一次互感器传输出来反映一次电气量的二次模拟电气量进行模数转换、合并和同步处理后,按照特定格式转发给间隔层需要使用的设备。合并单元是电流、电压互感器的接口装置,通过模数转换及规约格式整合将过程层数据的共享和数字化,他作为遵循IEC61850标准的数字化变电站间隔层、站控层设备的数据来源,作用十分重要故其安装完成后的各项指标测试尤为重要。运用合并单元测试仪对合并单元输入合并单元测试仪内部时钟下的交流模拟量同时运用内部时钟输出对合并单元进行同一时钟下的对时,通过采集合并单元光纤输出的数字量进行对比分析来对合并单元的离散型、通道延时、守时误差、对时误差、通道精度等技术性能进行测试。 2.2智能终端简介及测试方法 现在智能变电站中使用的主变、断路器等依旧是常规的一次设备,为实现对这些设备的数字化改造,则需要智能终端来完成信号输出和控制输入的光电转换、模数转换。智能终端与保护、测控等二次设备采用光缆连接,与一次设备采用电缆连接实现一次设备的遥信、遥控、保护跳闸等功能,并通过基于 IEC61850 标准的通信接口实现与过程层、间隔层的通信功能,最终实现断路器跳合闸、隔离开关分合闸、信号传输,主变调压、温度监控和非电量保护等功能。运用数字式继电保护测试仪即可对智终端的主要功能进行现场测试,通过光纤对智能终端传输数字开关量控制信号,再运用试验电缆将智能终端开出的开关量采集到数字式继电保护测试仪中,测试仪计算整个智能终端收到数字控制命令到做出开出的时间,整个过程时间不大于7ms即满足要求。 2.3数字式继电保护装置测试方法 智能变电站数字式继电保护装置测试方法不同于传统变电站,数字式继电保护装置所接收的一次设备电气信息来自于合并单元所采集转换来的数字量,其开出的跳闸量亦为数字量,故数字式继电保护装置单体调试仅需一台便携式数字继电保护测试仪即可完成,将便携式数字继电保护测试仪运用整站SCD文件配置相应间隔的合并单元及智能终端,后对数字式继电保护装置施加各种故障状态下的数字式模拟量,通过采集回来的数字式继电保护装置开出的数字式跳闸量来判断数字式继电保护装置保护逻辑的正确性。如需做整个间隔的整组传动实验,在相应间隔合并单元后运用传统继电保护测试仪施加故障模拟量,观察现场开关动作正确性,在做整组传动试验时一定要注意智能变电站检修机制,同时也可以验证整个检修机制的正确性。 3智能变电站调试工作未来的发展 伴随着科技进步智能变电站同样飞速发展着,智能变电站投运前的调试工作也越来越重要,智能变电站调试工作将会向着远程化、自动化、综合化发展。未来测试仪仅需接入智能变电站组网便可进入每台智能设备的调试模块,做到对智能变电站所有智能设备进行调试。当然,就现有情况看来,要实现上述方便快捷的调试方法,我国智能变电站运行维护中仍然的一些问题严重制约了其发展进程,这需要引起国家及同行业者的高度重视。只有积极解决智能一、二次设备运行维护中存在的相关问题,我国的智能变电站方可不断发展与壮大,为我国电力事业的发展提供更多的便利。 参考文献: [1]陈安伟,等.IEC61850在变电站中的工程应用[M].北京:中国电力出版社,2012. [2]李先妹,黄家栋,唐宝锋.数字化变电站继电保护测试技术的分析研究[J].电力系统保护与控制,2012,(03). [3]蔡晓越.智能变电站的调试特点与建议[J].电力与能源,2012,(04).

35kV变电站消弧线圈常见故障及处理

35kV变电站消弧线圈常见故障及处理 发表时间:2019-01-14T11:03:42.360Z 来源:《防护工程》2018年第30期作者:李玉哲 [导读] 本文结合笔者多年的实践工作经验,就35kV变电系统常见的真空断路器故障、线路电缆故障 李玉哲 国网山东省电力公司菏泽市定陶区供电公司山东菏泽 271400 摘要:本文结合笔者多年的实践工作经验,就35kV变电系统常见的真空断路器故障、线路电缆故障、电压互感器故障以及消弧线圈等故障原因进行分析,对变电站日常检修维护过程中消弧线圈出现自身故障的技术处理措施进行了详细分析研究,提出了相应的解决办法,具有一定的参考价值。 关键词:35kV变电站;消弧线圈;故障及处理 引言:我国3kV、6kV、10kV、以及35kV等中低压配电网系统中,绝大多数是按小电流接地系统进行设计,即系统中性点是不接地系统。在进行35kV变电站系统设计时,通常按照中性点不接地系统进行,这种变电站运行方式,其在系统发生单相接地故障时,其电流值将大于系统允许安全运行值(对于3kV~10kV系统而言,其单相接地电流值应不大于30A),此时故障电流产生的电弧将不能自行熄灭。为了降低电弧电流以满足系统安全运行需求,在工程中通常采用在中性点和大地间接入相应容量的消弧线圈,利用消弧线圈的补偿电流对系统进行动态补偿,这样就可以帮助系统熄灭故障接地点处故障电流产生的电弧,保证系统运行可靠性。 一、35kV变电站的常见故障 1.线路电缆故障分析 1.1接地点电阻值过高。通常情况下,为了避免感应过电压过高,交联电缆一般设有两个接地点,这样使得接地的电阻值小于规定的值,以起到保护电缆的作用。但是如果因为电缆的接头的金属屏蔽效果不好,导致接地的电阻值过高,超过标准值很多时候就会很容易产生更高的过电压,当电缆绝缘胶老化的时候,就很容易被烧穿。 1.2电缆长期负重导致出现故障。一般用在25℃的特定温度下的载流量来确认电缆是否负重运行,电缆在长期负重运行的情况下很容易出现故障,特别是在夏天由于本身的环境气温就高,长时间高温下负重运行导致电缆的绝缘层老化,增加了故障的几率。 1.3安装电缆不达标导致故障。在电缆的铺设和安装中,一般是通过往电缆沟里铺垫软土或者填水泥来保护电缆,但是如果没有忽略了这些措施,或者做的不到位的话就很容易导致电缆机械性的损伤,而这些损伤也常常是导致故障的隐患。 1.4厂家的质量问题。一些厂家制造的电缆间的连接接头不注意质量问题,导致连接头和终端头出现种种故障,还有劣质的电缆中会掺杂一些气体、液体和杂质等,这样就很容易导致杂质在高强度的电场下发生电离,使得电缆的绝缘层在老化的过程中提前被击穿而引发电缆故障。 2真空断路器故障分析 2.1真空泡的真空度降低。在35kV变电站的长期运行中,真空泡的真空度下降也是导致故障的常见原因,因为真空泡的真空度降低会使其使用寿命大大缩短,甚至严重到导致真空断路器的损坏和爆炸。 2.2真空断路器分闸失灵。真空断路器的分闸失灵会导致事故越级,事故范围波及广,常见的真空断路器失灵情况有遥控分闸不能自动断开分断路器、继电器保护动作失灵和人工分闸不能使用。 3电压互感器故障分析 在35kV电力系统中存在着很多储能元件,比如线性电容和非线性的铁心线圈。如果铁心的饱和引起电感量发生变化,那么当线路对地容抗XC与铁心感抗XL十分接近或者相等时,就会引发并联铁磁谐振,而电路中的非线性电感元件是产生铁磁共振的必要条件,所以在发生铁磁谐振的时候,电压互感器承受了更多的过电压,铁心的磁通就会成倍的增加,铁心迅速达到了饱和状态,频率的降低将导致绕组过热而烧毁甚至爆炸。 4消弧线圈故障分析 35kV变电站通常具有一种自动保护的功能叫做消弧线圈,而这种保护功能在消弧线圈发生故障时会自动启动。如果消弧线圈自身的中性点位移电压值和补偿电流偏大的时候就会产生警报,如果不能及时发现排除警报就很容易导致故障。 二、消弧线圈自身故障处理 1铁心故障处理 消弧线圈是一个具有铁心的电感线圈,其自身电感电流与系统故障电容电流间进行补偿,从而降低变电站系统发生单相接地故障电流值。虽然消弧线圈自身电阻很小,但其电抗值却相当大。消耗线圈的铁心与线圈等均浸在变压器油中。从外观看,消弧线圈的外部结构与单相变压器极为相似,但消弧线圈内部结构却不是简单的单相变压器。在设计制造过程中,为了避免消弧线圈内部铁心快速饱和,通常在消弧线圈内部铁心柱上留很多间歇,并在间隙中用绝缘纸板进行完善填充,这样可以让消耗线圈拥有一个较为稳定的电抗值,使消弧线圈所产生的补偿电流能够与系统电压间存在稳定的比例特性,进而使消弧线圈能够根据变电站故障实际情况需求,合理选择调解线圈以期获得一个较为理想的感性电流值,从而与变电站系统故障时的电容电流值进行抵消,达到明显的消弧作用。但是在日常运行过程中,也会发现有消弧线圈烧损事故发生,大多数是由产品制造、运输不当、以及调试合理等引起。因此,为了提高35kV变电站运行可靠性,对消弧线圈的运行维护和预防性试验工作就显得十分重要。结合大量文献资料和实际工作经验,对提高消弧线圈运行可靠性常见检修维护措施归纳总结如下建议。 1.1严格检测电缆。要通过使用专业的检测仪器对电缆和接头的定期检测及时分析出接地电阻的变化规律。然后根据变化的趋势判断如果接地的电阻值高于设计的标准值,那么一方面可能是电缆和地面连接不稳定,另一方面则有可能是因为接头处被氧化了。 1.2确保安装电缆全过程的质量。对于电缆的质量监控就要从工厂、材料、工人施工等多方面进行把关,要严格要求技术工人的技术素质,技术要精细以保证电缆的制作质量。采用达到IEC标准的新型硅橡胶预置式接头以克服热缩电缆头的缺点。

智能变电站二次检修安措防误技术研究 常海龙

智能变电站二次检修安措防误技术研究常海龙 发表时间:2019-05-17T09:01:35.413Z 来源:《电力设备》2018年第32期作者:常海龙 [导读] 摘要:智能变电站的二次设备与回路和常规变电站有较大区别,其二次回路的的继电保护作业模式发生了很大变化,若二次的安措布置不合理,极易引起继电保护装置的误动作。因此,必须对智能变电站的安措予以高度的重视。 (内蒙古巴彦淖尔电业局康立安装公司检修分公司内蒙古自治区巴彦淖尔市 015000) 摘要:智能变电站的二次设备与回路和常规变电站有较大区别,其二次回路的的继电保护作业模式发生了很大变化,若二次的安措布置不合理,极易引起继电保护装置的误动作。因此,必须对智能变电站的安措予以高度的重视。文章首先介绍了智能变电站的结构,然后,对智能变电站二次检修的安措过程进行了总结与分析,最后,对智能变电站的二次继保安措优化提出了几点建议。 关键词:智能变电站;继电保护;二次检修;安措 智能变电站是一种具备可操作性、能实现站内设备信息共享、电网调度和控制的现代化变电站,是我国这一技术未来发展的必然趋势。随着近些年科技的不断进步以及站点区域建设相对完善,变电站发展已较为成熟,各大电网公司越加重视站点检测维修与安全运转方面,二次安全措施变得尤为重要。 一、智能变电站特点分析 不同于以往的变电站,智能站采取就地数字化收集二次量,电气设备间采用光线通信、网络传递信息流技术,某些设备的性能和特点可能会产生一定的变化,这些与二次安全措施紧密相关的特点主要有以下方面。 (1)数字化通道。较之于常规变电站,智能站设施配备一般以操作简练、检修快捷、职能管理为要点,在这一情形下,数据流从站内设备相应功能区域输出,通过虚端子流转中心进入特定的设备功能区域数据集中,进而形成数字化通道。与此同时,站内软压板是该通道打开和关闭的主要工具,掌控二次量进出站内的数据集区域,以此来保护、控制、检查间隔层设备的安全。 (2)检测维修机制。不同于以往站点,智能站点添加了检测维修机制作为二次安全保障措施。站内硬压板投进区域后,设备会处于检测维修状态中,输出具有检验性质的数据流,而且它输进的数据流也需要带有一样检验性质才能完成对接工作。如若数据流性质不同,设备会自动判定数据流状态不同,停止相应功能的实现。智能站的这种检修机制一般受到多种电流采样的影响,具备闭锁保护相应功能。(3)光纤通信。智能站的过程层通常采取光纤通信技术进行输送,站内设备依据是否能够收到相应的数据流来判断相应通道是否正常运转。如果该通信链路出故障了,设备会受到该链路故障警示、光口指示灯熄灭以及相应设备功能自行屏蔽等消息,一旦出现这样的问题,工作者应该及时进行设备检修工作,加强二次安全措施实施。 二、智能变电站二次检修安措防误工作技术 2.1单间隔设备 2.1.1带电检修 所谓带电检修就是在检修间隔区间内不断电的情况下,对二次设备进行检修,而间隔区间中主要包括三种设备:合并装置、线路保护装置、智能终端设备。首先在对合并单元进行二次检修安措时,要退出相应的跳闸出口,其中线路保护、重合闸等其他自动化装置的跳闸出口都要退出,如果是特殊情况,智能终端设备的跳闸出口也要退出。而在对线路保护装置进行二次检修安措时,大致的方式和检测合并装置相同,同样是投入处于检修状态的压板,不同的是,在检测该部分的时候,此时不是要退出相应的跳闸出口,而是将功能整体退出,以此让线路保护装置从整体上退出线路运行体系中,以此保证二次检修安措得到的结果正确。最后是对智能终端的二次检修安措,对于每个隔离间而言,智能终端都是最为重要的内容,这是因为智能终端汇聚了“四遥功能”,因此不仅要将检修状态压板投入,还要将跳闸出口、重合闸等硬压板投入其中,并且根据不同智能变电站的实际情况,停用具体的部分。 2.1.2停电检修 和带电检修不同,停电检修属于定期检查,对于智能变电站而言,必须要定期展开以此停电检修,针对回路中的设备进行检修,和带电检修不同,这种检修方式的二次检修安措较为简单。首先,投入不同间隔内的检修状态压板,然后,退出对应的保护功能,继而投入其他设备的检修状态硬压板,并且保证内部线路包装置稳定。 2.1.3多间隔设备 除了单间隔设备需要进行二次检修安措,多间隔设备也需要进行二次检修安措,以220kV母线为例,首先将在母线保护下的压板断开,包括出口跳闸、保护动作启动等,然后将拆除掉母线保护,并且将所有的电流回路短接,常规情况下,想要保证220kV母线微机保护校验整组传动试验时回路完整,可以采用跳闸脉冲的方式验证回路的实际情况,有效降低两种方式的具体影响。 2.2二次检修安措在线监视 首先,设置二次检修安措状态,从第一条信息开始,对信息进行全面的检测。然后在二次检修安措状态内监视状态的变化,保证状态信息的稳定,一旦发现问题,就要采取相应的对策,避免出现错误的诊断。最后,还要对检修对象的二次检修安措状态进行监视,生成在线监视报告,然后才能够取消二次检修安措状态。需要注意的是,在实际的在线监视报告中,要含有监视时间、监视状态、监视项目、总体评价等。 三、智能变电站二次检修安措防误技术应用 在全面了解了智能变电站二次检修安措防误工作技术后,针对某智能变电站设备系统展开了检修安措工作,通过实际应用,具体判断技术的有效性和可行性。该变电站为220kV智能变电站,为了让防误技术得到全面的落实,还要建立起相应的主站系统,保证所得信息可以更好地传递,因此在该变电站内部中整体系统由D5000平台进行调度,下设两个数据网关机,通过这些设备实现检测数据的传输,从而有效提高系统的应用价值,为智能变电站二次检修安措防误电网的安全运行提供保障。 以该智能变电站中发生的交换机故障为例,在发生故障后,维修人员及时的关闭故障的交换机电源,并且将配套的保护装置也都进行了停用,对修压板进行检查,以此及时的解决交换机故障。需要注意的是,如果发现交换机故障问题较为严重,要及时的上报给有关部门,并且立即安排专业检修人员进行处理,从而保证变电站中二次设备的运行状态稳定,提升整个智能变电站运行的稳定性。 四、智能变电站检修二次安措优化思路 当前情况下,智能变电站检修二次安措思路,主要围绕以下四种方法进行,为退软压板、投检修压板、断电回路以及断光链路,数字

变电站电气调试方案

变电站电气调试的基本方案 电力工程中,从最初的图纸设计到投入运行,电气设备的调试是相当重要的一步,预结算书里电气调试也是必不可少的,让我们一起简单的了解和学习电气调试的基本项目和操作。 电气调试主要指的是电气设备的调整和试验。 在现场按照设计图纸安装完毕后不可以直接投入运行。为了使设备能够安全、合理、正常的运行;避免发生意外事故给国家造成经济损失、避免发生人员伤亡,必须进行调试工作。只有经过电气调试合格之后,电气设备才能够投入运行。其工作质量直接决定电气设备投产后的工作效率、质量,决定电气自动化的实施程度。 电气调试按时间大致分为前期准备阶段、调试阶段、试运行阶段、调试收尾阶段。前期准备阶段主要是对变电所一次设备、二次设备进行初步了解,全面掌握综自系统性能、具体装置、屏功能,达到进行系统调试的要求。调试阶段即结合设计要求和系统功能进行全面细致的试验,以满足变电所的试运行条件。试运行阶段即在所有一、二次设备带电、综自系统全部功能均投入运行的情况下,检验综自系统反映的正确性。在试运行结束后,针对试运行过程中反映出的问题进行消缺处理。最后,在调试收尾阶段做好维护人员和运行人员的培训,文件资料的整理和移交。

一、一次设备调试: 参照《电气装置安装工程电气设备交接验收规程》、《电力建设安全工作规程》(变电所部分)及变电站电气二次图纸等标准进行。对于站内设备的试验应严格按有关规程规范所规定的试验项目进行试验。 1、电力变压器的试验项目,应包括下列内容: a. 测量绕组连同套管的直流电阻; b. 检查所有分接头的变压比; c. 检查变压器的三相接线组别和单相变压器引出线的极性; d. 测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数; e. 测量绕组连同套管的介质损耗角正切值tg; f. 测量绕组连同套管的直流泄漏电流; g. 绕组连同套管的交流耐压试验(35KV及以下); h. 绕组连同套管的局部放电试验; i. 测量与铁芯绝缘的各紧固件及铁芯接地线引出套管对外壳的绝缘电阻; j. 非纯瓷套管的试验; k. 绝缘油试验; l. 有载调压切换装置的检查和试验; m. 额定电压下的冲击合闸试验; n. 检查相位。

热工专业技术比武二次回路接线基础知识

热工专业技术比武二次回路接线基础知识热工专业盘柜二次回路接线基础知识培训目标: 1、掌握二次配线的操作要领和工艺的基本要求。使知识向能力转化,以提高动手能 力。 2、掌握校对二次配线的方法和整组实验的项目、要求和方法。 3 、对工具 使用及现场文明检修意识做以规范。 工具准备: 斜口钳、剥线钳、尖嘴钳(或圆头钳)、扁嘴钳、剪刀、螺丝刀、扳手、万用表盘内配线基础知识: 配线前应熟悉盘面布置图和安装接线图,并于展开图想对照,确认安装接线图正确无误后,方可进行配线。 工艺程序如下: 熟悉图样——核对器件及贴标——布线——捆扎线束——分路线束——剥线头——钳铜端头——器件接线——对线检查 一、盘内配线的一般要求。 盘内配线一般均选用1.5mm2单根铜芯塑料线,同一盘内所有导线颜色要一致。盘内各元件之间的连接一般不经过端子排,而用导线直接连接,同时注意对于导线本身不允许中间有接头。 盘内同一走向的导线都要排成线束。配线的走向应力求简捷、清晰,横平竖直,整齐美观,尽量减少交叉连接。导线转角时要有适当的弧度,不能成直角,以免导线折断造成隐患。 盘上同一排电器的连接线都应汇集在同一水平线束中,然后转变成垂直线束再与下一排电器的连接线汇集的水平线束汇合,成为一个较粗的垂直线束。依次类推,构成盘内的集中布线。每个接线端上只能接两根导线。导线两端必须按图所示套入标号。同一盘内标号头形式要一致标号头的编号并与安装接线图一致。

二、配线接线步骤 (1) 拆线或准备电缆为了节约材料,均采取将上一个练习者的配线拆下来继续使用。拆线时先拆端子排与盘内接线,然后从上往下拆盘内部线,最后松下线束的绑扎管,拆线时,要将掉落的螺钉、螺幅垫圈等物拾起,以备再用。 (2) 端子排安装或检查 端子排的始端必须装可标出单元名称的标记端子; 末端装以档板。同一端子排不同安装单位间也要装标记端子,以便分隔; 每一安装单位的端子排的端子都要有标号,字迹必须端正清楚; 端子排必须写上顺序号,若不能写顺序号的必须每隔5 档用漆涂上记号,以便查对; 每只端子接线螺钉只允许接一根导线,连接端子要用连接片,不接导线的螺钉也必须拧紧。若已安装端子排,则需检查端子排是否有损坏,顺序号是否齐全正确。 (3) 布线布线前,应将拆下的导线整理平直,可用改刀木柄在导线上来回移动,把导线抹直。也可用紧张的办法将导线拉直,但必须注意勿使 线芯与绝缘受损。然后将长、短导线分开,便于选线。布线先从相邻继电器开始,即先布短线后布长线。让长线盖住短线,使之整齐、美观。 布线时,也可用一根细铜线,按盘上电器的位置,量出每一根连接导线的实际长度。然后选取一根与所量长度相等或稍长的作为连接导线。 线束转弯或分支时,应保持横平竖直,弧度一致,使导线弯曲不允许使用尖嘴钳等有锐边角的工具,应用两手指中部或弯线钳来成型( 弯曲半径不应小于导线外径的3 倍) 。以保证导线绝缘和线芯不受损坏。

智能变电站继电保护和电网安全自动装置二次工作安全措施单(票)格式、隔离点示例

附 录 A (资料性附录) 二次工作安全措施单(票)格式 日常运行维护及定检现场作业等工作应按照本标准关于二次工作安全措施单(票)的要求执行,其中二次工作安全措施单(票)的格式见表A.1与表A.2。 表A.1 二次工作安全措施单(票)格式 单位 二次工作安全措施单(票)编号 对应工作票编号 被试设备及保护名称 工作负责人工作时间年月日签发人 工作内容: 安全措施:包括应退出和投入出口和开入软压板、出口和开入硬压板、检修硬压板,解开及恢复直流线、交流线、信号线、联锁线和联锁开关,断开或合上交直流空开,拔出和插入光纤等,按工作顺序填用安全措施,并填写执行安全措施后导致的异常告警信息。已执行,在执行栏上打“√”,已恢复,恢复栏上打“√” 序号执行安全措施内容恢复 执行工作恢复工作执行人监护人恢复人监护人 执行时间恢复时间

表A.2 二次工作安全措施单(票)格式2 ____________________厂站二次设备及回路工作安全技术措施单 措施单编号:2017-04-1-017-001(建议格式) 工作票编号 2017-04-1-017 序号 执行 时间 安全技术措施内容 恢复 时间 工作负责人 (审批人) 执行人 监护人 恢复人 监护人 备注: 说明:安全技术措施应按照工作顺序填写。已执行,在执行栏打“√”,已恢复,在恢复栏打“√”,并在对应的时间栏填写执行和恢复的具体时间,不需恢复的,在恢复栏打 “○”,在时间栏划横杠“—”。

附 录 B (资料性附录) 典型二次安全措施隔离点示例 B.1 线路保护 以220kV线路间隔线路保护为例,有如图B.1的物理、逻辑连接关系。 图B.1 线路间隔二次安措隔离点 根据工作类型的不同,220kV线路间隔可能需要进行隔离的对象(点)如下:○1线路合并单元发线路电流至母线保护 ○2线路合并单元发线路电流电压至线路保护 ○3线路保护发启动失灵至母线保护 ○4线路保护发远跳、本侧电流、开关位置至对侧线路保护 ○5线路智能终端发母线侧隔刀位置至母线保护 ○6线路智能终端发断路器位置、闭重至线路保护 ○7线路保护发跳闸、重合闸至线路智能终端 ○8母线保护发跳闸至线路智能终端 B.2 母线保护 以220kV母线保护为例,有如图B.2的物理、逻辑连接关系。

关于智能变电站的二次设备调试与检修 牛振华

关于智能变电站的二次设备调试与检修牛振华 发表时间:2019-10-16T14:52:44.590Z 来源:《电力设备》2019年第11期作者:牛振华姚俊[导读] 摘要:现阶段,随着我国城市化建设步伐的加快,传统变电站已经不能满足当今社会的发展。(国网朔州供电公司山西省朔州市 036002)摘要:现阶段,随着我国城市化建设步伐的加快,传统变电站已经不能满足当今社会的发展。因此,电气设备进入了不断更新的重要阶段,逐渐向智能化、网络化、科技化方向发展。智能变电站具有自我监控、信息共享、传感监测的功能,可以使各种基础设施形成一个庞大的电网系统,时刻监测这些电气设备的运行情况,降低成本投入,减少检修养护工作,提高电气设备的运行效率。另外,智能变电站 具有继电保护作用,确保电气设备使用的安全性和可靠性,已经在我国大部分地区广泛应用,而且取得了良好的使用效益。关键词:智能变电站;二次设备;调试;检修引言电已经成为人们衣食住行的一部分,也是国民经济发展的基础产业。智能化变电站在硬件方面具有设备功能集成化、扩展方便、接口规范和安装模块化的特点,软件方面具有通信可靠、信息共享、控制灵活和网络一体化等特点。在智能化变电站电气设备安装中,要加强对主变压器、断路器、室外高压隔离开关以及无功补偿装置的安装。在电气设备调试环节中,要重视对保护装置、启动调试、断路器的调试。 1研究智能变电站二次设备调试与检修的现实意义智能变电站就就是通过继承、环保、稳定、可靠的各项智能设备的应用,她难过一次设备掺量数字化、规范化、标准化等各项信息平台,自主的完成对各项信息内容的筹集、测量、计算、调控等各项工作。从我国电力行业的整体发展情况来看,智能变电站近几年的应用越来越广泛,在该背景下,为了使智能变电站的作用能够得到合理发挥,应当做好二次设备的调试与检修作业。做好对二次设备的调试与检修,可以确保智能变电站中应用的各项二次设备的性能都可以满足应用标准,进而实现对一次设备的合理检查,测量,控制,保护,调节,从而保证智能变电站运行的稳定性,从而为人们提供稳定的电能,满足人们的生活和生产需求。 2智能变电站二次设备的调试对于智能变电站二次系统,其主要具有很强的系统集成化、信息交换标准化特色,智能变电站二次系统的结构十分紧凑,站内与控制中心可以进行无缝通信,在采集设备状态特征时,没有盲区,能保证系统维护、配置的简单。同时智能变电站二次系统还具有控制自动化与保护控制协同化的特点,其电流、电压的采集可以通过数字化完成,能对各种数据信息进行高度集成,整合优化了以往的分散二次系统,实现了通信、数据共享。在实际中,开展智能变电站二次设备调试时,应该重点从以下几个方面进行:(1)智能二次设备测试仪,在智能变电站二次设备中,保护测控装置的输入数据接口转变成新的数据化接口,所以,在进行调试时,要利用数字化光电测试仪进行。就目前而言,常用的数字式光电测试仪有omicron公司提供的数字信号新型测试设备、模拟信号测试设备、模拟信号联合数字信号转换的设备检测方式。(2)继电保护装置功能测试,其测试内容主要有采样功能、精度、各种保护逻辑、动作时间、定值、动作报告标准化、软硬压板、对时功能等。(3)测控装置功能测试,其测试的主要内容有收发GOOSE报文、采样功能及精度、同期合闸功能、间隔五防闭锁逻辑功能、记录程序版本等。(4)合并单元功能测试,其测试内容主要有采样精度、合并单元输出幅值及角度误差、同步精度、守时精度、采样值输出、报文实时、电压切换功能、电压并列功能、检修试验、合并单元自诊断功能等。(5)智能终端功能测试,其主要测试内容有动作时间、智能终端执行控制、智能终端发送开关量、智能终端上送遥测量测试、功率消耗、验证报警、GOOSE开关量延时等。 3智能化变电站电气设备的安装问题 3.1人为因素智能变电站电气设备的安装直接影响电力系统的使用寿命,所以相关工作人员安装前需要经过专业培训,提高专业知识和技能、丰富工作经验、提升综合素质,全面了解电气设备的安装事项,做好安全指导工作,保证智能化变电站电气设备安装的可靠性和稳定性。 3.2其他因素一是施工材料问题。材料在购买和入库时没有经过严格的监测和审核,导致一些使用性能不合格的材料运用到智能化变电站系统中。二是设计图纸和安装程序问些问题都会导致智能化变电站出现运行故障。 4智能变电站二次设备的检修在实际中,开展智能变电站二次设备检修活动时,应该严格的按照相关运行程序进行,避免因为程序出现漏洞从而造成了检测结果不准确,影响到检修工作质量的情况。一般情况下,进行智能变电站二次设备检修工作时,要结合设备的当前状态,实施故障分类,要针对存在故障、潜存故障、正常运行设备采用不同的检修方式,从而保证检修活动的顺利进行。此外,在进行智能变电站二次设备检修工作时,还需要结合设备的工作性质,分类进行设备故障修理工作,如将需要停电修理的故障划分成一类,将需要更换零件的设备划分成一类,实现高效率维修活动。在进行智能变电站二次设备故障处理时,对于保护装置故障,需要及时找出故障原因,并退出保护出口软压板,将检修压板装入装置中,重新启动,如果保护装置恢复正常,则保护装置是跳至跳闸状态,如果重新启动后,装置没有恢复,需要结合检修单位的指令进行保护装置运行方式调整、维护。在具体工作中,可以从以下两个角度分析智能变电站二次设备检修工作:(1)从有关MU合并器装置的检修角度看,变电站交流信号源输出的模拟电流、电压信号指标会表现出一致性相位状态,在此条件下,MU合并器可以接受电子互感器装置正常运行下的电流、电压信号,同时这些电流、电压信号会通过汇通GPS信号方式,进行信号同步传递。在实际中,可以立足于信号同步的角度,比较信号相位,从而判断出信号同步执行情况的可靠性。(2)从有关电子互感器采集器装置检修角度看,智能变电站在正常运行下,采样器获取的采样值数据很容易受到电子互感器装置差动保护性能的影响,由于一般情况下的电流互感器装置对应的变比指标、极性指标处于既定状态,对于其互感器装置的检修,可以利用专门的仪器进行测试。在智能变电站中,电子互感器装置的电力极性指标十分灵活,可以在MU合并器装置中进行灵活调整,需要注意的是,MU合并器装置对互感器电流极性调整必然会对后期的二次设备检修作业带来极大的影响,所以在事前必须事先制定相应的调整规范。同时在二次设备停电检修工作中,还可以利用一次加流的方法,对电子式互感器装置变比指标进行有效检查,当二次电流的方向和潮流方向表现出相互一致,那么就代表了极性端为线路侧位置。 结语

相关文档
相关文档 最新文档