施工班组:****

一、工程概况:

************************************************************ ****************************************************

二、组织措施:

1、工程监督责任人制度:由****同志担任。负责对工程施工质量、工程进度、安全及资金使用情况进行监督,并对工程施工协调负责;

2、工程项目负责人制度:由****同志担任。对工程的前期准备工作、施工协调、施工质量、工程进度、安全监督、技术资料管理、物资供货情况、竣工验收和决算转固等全过程进行负责,是工程质量、工程进度、安全监督和资金控制的第一责任人;

3、工程施工负责人制度:由****同志担任。对工程的前期准备工作、施工协调、施工质量、工程进度、安全监督、技术资料管理、物资供货情况、竣工验收等过程进行负责。同时兼任工程停、送电管理人;

4、工程施工专职责任制:由****同志担任安全专职责任人,具体负责工程的安全监督工作;由****同志担任质量专职责任人,具体负责工程的质量和进度监督工作;由****同志担任材料专职责任人,具体负责工程的材料

领取、保管、加工及材料质量监督工作;

5、工程工作成员为********************等施工班组全体成员;

6、辅工:必须对参加工程施工的辅工进行安全教育,工作前必须交待工作内容、安全措施、技术措施和注意事项,不得让辅工独立完成某项工作。在保证安全及施工进度的情况下辅工数量必须节约,不得浪费;

7、安全工用器具管理制度:由****同志负责管理、检查各种安全工用器具及劳动防护用品,以保证工作人员所使用的各种安全工用器具安全、可靠、牢固、合格。

8、工作票制度

9、工作许可制度

10、工作监护制度

11、工作间断制度

12、工作终结和恢复送电制度

三、技术措施:

1、严格遵照现行《电力建设安全管理规定》对本工程实行全员安全管理,施工中应互相监督,确保安全施工;建立工程施工管理机构,实行三级安全管理,坚持“管施工作业的同时管安全,在作业过程中相互监督安全”的原则,做到安全生产人人有责,开展好正常的安全活动;抓好安全基础工作,重点放在预防上,坚持安全工作天天有记录。在施工中做到警钟长鸣,防范在先。

2、必须严格贯彻执行《电业安全工作规程》、《电力建设安全管理规定》,

将严格的安全管理贯穿于施工的全过程,确保工程项目的施工安全。工程开工前,必须对参与施工的全体工作人员进行全面的施工安全技术交底,明确各级人员的施工任务和安全责任。交底必须全面、真实,并做好完整的交底记录。

3、用于施工作业的各种工机具、安全防护用具、劳动保护用品,在施工前应进行认真的安全检查,经检查属于不合格者,严禁使用。

4、各项操作应严格遵守《电业安全工作规程》和“施工规范”要求,杜绝野蛮施工和各种习惯性违章作业。

5、重点施工处(如:设备装卸、运输、安装、试验等)在做好施工作业准备后,应进行安全检查,经检查合格后,方可进行施工作业。

6、在施工作业区域,应做好遮栏防护,并设置醒目的标示牌。

7、施工中使用的吊装起重设备、工具,使用上要考虑充分的安全预留系数,不得勉强用于使用,使用工具时必须与一次设备保持足够的安全距离。

8、施工中停电工作,必须严格执行“工作票制度”、“工作许可制度”、“工作监护制度”的规定,接到允许工作后,施工负责人应仔细核对停电间隔设备名称及设备编号和实施验电、检查接地是否良好,此项工作必须由二人及以上的人员进行,并必须明确该项工作的负责人,保证整个操作过程始终处于安全监护之中。

9、现场施工人员必须持证上岗作业。

10、重要项目、关键部位施工的施工措施应专题研究制定。

11、对于需停电工作应拟定停电计划,拉(断)开开关、刀闸、熔断器和隔离开关等。

12、施工负责人应得到停电通知后,方可进行验电,如有同杆架设线路时,应先验下层,后验上层,先验低压,后验高压。

13、以上设备验明无电后,在工作两端挂接地线,有支路时,应加挂接地线,当有同杆架设时,先挂下层,后挂上层,先挂低压,后挂高压,拆除地线时,应先拆上层,后拆下层,先拆高压,后拆低压。

14、保证安全的前提下,尽可能采用先进的施工技术。施工中若有不明确的情况,应及时通知有关人员,有关人员接到通知后应及时予以解决。

15、施工中,必须把好工程质量关,严格按照奉节供电公司农网办《重庆市电力公司西部农网改造技术标准》、《重庆市电力公司农网专项工程技术标准》技术规范进行施工,施工中与规范不相符的,应及时更正,直至合格为止。

四、安全措施

1、工程施工中安全重点:杜绝习惯性违章,严防人身伤害事故和设备事故发生。防误登杆误触带电体、防物体打击、防倒杆断线、防飞桩事故、防高空坠落、防多电源点、防高温中暑。

2、施工中必须严格执行工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、工作间断制度、工作终结和恢复送电制度。严格执行停电、验电、挂接地线的安全技术措施。

3、施工前必须进行安全技术交底,且在每日开工前作好排班点名,要求每一位施工人员包括辅工都必须做到心中有数,明确各自的工作任务及安全注意事项。

4、对下跨的各种线路必须采取好停电、接地、改线等安全措施。

5、基础施工

本工程线路主坑和拉线坑多混凝土地面及部分坚土,在施工时应注意以下事项:

○1、挖坑前,必须明确地下设施(管道、电缆)的确切位置,做好防护措施。○2、在超过1.5米深的坑内工作时,抛土要特别注意防止土石回落坑内。

○3、在居民区及交通道路附近挖的基坑,应设坑盖或可靠围栏,夜间挂红灯,并派人进行值守。

○4、进行打眼时,应检查锤把、锤头及钢钎。打锤人应站在扶钎人侧面,严禁站在对面,并不得带手套,扶钎人应带安全帽。钎头有开花现象时,应更换修理。

○5、基础严格按图施工。杆坑和拉线坑详见图纸。每完成一个环节要进行验收,检验合格后方能进行下一个环节的施工,施工严格按照《架空送电线路施工及验收规范》之规定进行。

6、杆塔施工

由于电杆比较笨重,施工难度较大,在施工中一定要注意每个环节,严把质量关,同时更应注意安全措施,防止事故发生,严格按照《架空送电线路施工及验收规范》执行,具体要求如下:

○1、在起吊操作前所有吊装工具必须进行详细检查;

○2、抱杆起立(倒落式)立杆法:15米以下拔梢电杆可采用一点起吊,起吊工作是一项复杂且技术性强的集体操作工作,所有人员均应听一人指挥,注意安全,防止事故发生;

○3、组装杆塔时,需有专人统一指挥。移动或起吊重大物件时,前后左右需相互呼应,避免碰撞压伤,工作人员应戴好安全帽。开工前应讲明施工方法及信号方式,工作人员要明确分工,密切配合、服从指挥。在居民区和交通道路上进行杆塔施工时,应设专人看守。

○4、施工过程中,杆坑内严禁有人工作。除指挥人及指定人员外,其他人员必须在远离杆下1.2倍杆高的距离以外。

○5、施工过程中,应有防止杆身滚动、倾斜的措施。

○6、使用抱杆立杆时,主牵引绳、尾绳、杆塔中心及抱杆顶应在一条直线上。抱杆应受力均匀,两侧拉绳应拉好,不得左右倾斜。固定临时拉线时,不得固定在有可能移动的物体上或其它不可靠的物体上。

○7、杆塔起立离地后,应对各吃力点处做一次全面检查,确无问题,再继续起立。起立60°后,应减缓速度,注意各侧拉绳。

7、杆塔上工作

○1、上杆前,应先检查杆根是否牢固。新立电杆在杆基未完全牢固以前,严禁攀登。并检查登杆工具,如脚扣、安全带、梯子等是否完整牢固可靠。

○2、在杆塔上工作,必须使用安全带和戴安全帽。安全带应系在电杆及牢固的构件上,应防止安全带从杆顶脱出或被锋利物伤害。系安全带后必须检查扣环是否扣牢。在杆塔上作业转位时,不得失去安全带的保护。杆塔上有人工作时,不准调整或拆除拉线。

○3、现场人员应戴安全帽。杆上人员应防止掉东西,使用的工具、材料应用绳索传递,不得乱扔。杆下应防止行人逗留。

○4、使用梯子时,要有人扶持可绑牢。

8、放线、撤线和紧线

○1、放线、撤线和紧线工作,均应设专人统一指挥、统一信号方式,检查紧线工具及设备是否良好。

○2、交叉跨越各种线路、公路等放线、撤线及紧线时应做好安全措施,并在跨越处、路口设专人持信号旗看守。

○3、紧线前,应检查导线有无障碍物挂住。紧线时,应检查接头以及过滑轮、横担、树枝、房屋等有无卡住现象。工作人员不得跨在导线上或站在导线内角侧,防止意外跑线时抽伤。

○4、紧线、撤线前,应先检查拉线及杆根。如不能适用时,应加设临时拉线加固。严禁采用突然剪断导、地线的做法松线。

○5、在雷雨天气或六级以上大风时,应停止紧线工作;

○6、挂线时应尽量减少架空线所承受的过牵引张力;

○7、紧线用的施工地锚应按设计规定埋设,施工中应随时监视有无异状;

○8、紧线绞磨要有技工专人负责,尾绳应由熟练人员操作,禁止用脚踏住尾绳;○9、临近带电线路时,紧线绞磨也应接地。

9、运输装卸

○1、装卸电杆应防止散堆伤人。当分散卸车时,每卸完一处,必须将车上其余电杆绑扎牢固后,方可继续运送。

○2、多人抬杆,必须同肩,步调一致,起放电杆时应互相呼应。

○3、在搬运物件前,应采取保护措施;当多人搬运物件时,应由一人指挥,以保证步伐一致。

○4、搬运时,应估计物件的重量,合理安排搬运人员数量,量力而行,并检查

物件是否有钉、尖片等物,以免造成损伤。

○5、搬运较长、较宽、较重或贵重物品时应避免快速动作,做到缓慢、平稳。

10、配电变压器台上的工作

○1、在配电变压器台上进行工作,不论线路已否停电,必须先拉开低压刀闸,后拉开高压隔离开关或跌落保险,在停电的高压引线上接地。

○2、在吊起或放落变压器前,必须检查配电变压器台的结构是否牢固。并在面应设围栏或圈划施工范围,严禁行人逗留。

○3、在吊起或放落变压器时,应遵守邻近带电部分有关规定。

11、施工的基本步骤和方法

○1、杆坑定位:施工人员应根据施工图弄清杆桩、杆号、杆型和实地准确位置;○2、电杆组立方法:立杆主要采用倒落式立法(抱杆起立);

○3、横担组装:一般都在地面上将电杆顶部横担、金具等全部组装完毕,然后整体立杆。如果电杆竖起后组装,则应从电杆的顶部开始。杆上横担安装的位置应符合下列要求:

直线杆的横担应安装在负荷侧;

转角杆、分支杆、终端杆以及受导线张力不平衡的地方,横担应装在张力的反方向侧;

多层横担应装在同一侧;

横担应装得水平且与线路方向垂直,其倾斜度不大于1/100。

○4、拉线制作

拉线分类:本工程采用的拉线主要有普通拉线、自身拉线、共同拉线、V形拉线(或Y形拉线)等;

拉线安装的一般要求:拉线受力应一致,不得有过紧或过松的现象,拉线与电杆间的夹角一般应为45°,受地形限制时,可适当减小,但不得小于30°角。

○5、导线架设

放线:放线主要采用拖拉法;

导线连接:导线接头主要采用“绑扎法”、压接法;

紧线;紧线采用人力与绞磨相结合的方法。紧线前先要做好耐张杆、转角杆和终端杆的拉线,然后分段紧线。首先将导线的一端在绝缘子上固定好。再在导线的另一端开始紧线工作。紧线时,一般应做到每基电杆有人,以便及时松动导线,使导线接头能顺利越过滑轮和绝缘子。本工程的导线紧线可用紧线钳,先将导线通过滑轮组,用人力初步拉紧,然后将紧线钳上的钢丝绳松开,固定在横担上,另一端夹住导线(导线上包缠麻布),用紧线钳紧线时,横担两侧的导线应同时收紧,以免横担受力不均匀而歪斜;

弧垂的测定:测定导线的弧垂,采用“等长法”,即平行四边形法;

导线在绝缘子上固定:导线在绝缘子上的固定采用采用“绑扎法”,绑扎方法因绝缘子形式和安装地点不同而各异,主要用“顶绑法”、“侧绑法”、“端绑扎法”和“用耐张线夹固定导线法”,导线与绝缘子、线夹接触处均应缠绕铝包带。

12、危险点分析与预控

一、检修、安装施工现场组织工作危险点分析与控制措施

二、砼杆整体组立危险点分析与控制措施

(倒落式抱杆)

三、导地线放、紧线、撤线危险点分析与控制措施

农网改造升级工程施工工艺标准

目录 第一章配电装置 (1) 第二章中压配电线路 (3) 第三章低压配电线路 (8) 第四章电缆线路 (12) 第五章接户线、进户线 (15) 第六章电能表及表箱 (17) 第七章接地装置 (18) 第八章无功补偿 (19)

第一章配电装置 第一条公用配电台区应根据村庄规划,选择负荷较集中地区设置,避开易爆、易燃、污秽严重及地势低洼地带;高压进线、低压出线方便;便于施工、运行维护。 第二条新安装的公用配电变压器应按“小容量、密布点、短半径”的原则进行建设与改造,一律选用S11及以上系列产品。推荐使用可调容式变压器和非晶合金变压器,降低损耗,提高变压器使用效率。配变容量应按3-5年发展规划选择。 第三条安装在室内的配电变压器,室内应有良好的自然通风。可燃油油浸变压器室的耐火等级应为一级。变压器外廓距墙壁和门的最小净距不应小于表1规定。 表1 可燃油油浸变压器外廓与变压器室墙壁和门的最小净距 第四条配电室内应留有维护通道: 固定式配电屏为单列布置时,屏前通道为1.5m;固定式配电屏为双列布置时,屏前通道为2.0m;屏后和屏侧维护通道为1.0m,有困难时可减为0.8m。配电室的长度超过7.0m时,应设两个出口,并应布置在配电室两端,门应向外开启;成排布置的配电屏其长度超过6.0m 时,屏后通道应设两个出口,并宜布置在通道的两端。 第五条 315kVA及以下的变压器,宜采用柱上式安装,315kVA以上的变压器,宜采用室内安装。当采用箱式变压器时,应综合考虑使用性

质、周围1 环境等条件。 第六条柱上安装的变压器,其底座距地面不小于2.5m。 第七条变压器低压侧至配电盘,应采用铜芯电缆,电缆截面按照变压器容量和负荷大小确定;低压套管侧、低压配电盘侧采用合适的接线端子连接电缆,电缆中间不允许有接头,电缆两端连接前均应途中性凡士林。 第八条敷设电缆时,不应使电缆在支架上及地面上摩擦拖拉,电缆的最小弯曲半径为电缆直径的10倍,电缆应排列整齐、不交叉、固定良好、并装设标示牌,电缆终端头应由熟悉人员来做,并达到有关标准要求。 2。50mm 第九条配电盘出线其截面按实际负荷考虑,最小截面不得小于沿电杆敷设时,应穿管防护。与开关、刀闸连接时必须使用合适的接线端子;与低压出线连接时,宜使用钳压接或并沟线夹接续,且留有滴水弯。 第十条配电盘采用符合国标GB7251.1-2005《低压成套开关设备和控制设备》规定的产品。盘内安装的电器和仪表应符合国标或部颁的技术标准。不允许采用简易式、半封闭配电盘。盘面使用的接触器、空气开关必须采用20系列以上的新型产品。配电盘内的开关应标明出线名称。 第十一条变压器安装前应先检查有无渗油现象,大盖螺丝有无缺损,

施工三措一案模板(修复的)

内蒙古大板发电有限责任公司 1.2号炉13.7米煤粉管路处加装检修、清扫平台 施工组织、安全、技术措施及施工方案 批准:批准: 审核:审核: 编制: 施工单位:中国能源建设集团黑龙江省火电第一工程公司

施工组织、安全、技术措施及施工方案 一、工程(或项目)概况 1、工程(或项目)概述 项目名称:1.2号炉13.7米煤粉管路处加装检修、清扫平台 业主单位:内蒙古大板发电有限责任公司 施工单位:中国能源建设集团黑龙江省火电第一工程有限公司2、编制依据 《火力发电厂钢制平台扶梯设计技术规定》DLGJ 158-2001 《钢梯标准设计图集》02J401 《电力建设施工及验收技术规范(焊接篇)》DL5007-92 《火力发电厂焊接技术规程》DL/T869-2004 《电力建设施工及验收技术规范(锅炉机组篇)》DL-T5047-1995 《电力建设施工质量验收及评价规程第2部分:锅炉机组》 DL/T_5210.2-2009 二、组织措施 1、组织机构及职责 1.1组织机构 工程项目负责人:乔永军 工程项目技术负责人:丁旭生 工程项目安全负责人:苏景顺 工程现场施工负责人:李树文 工程现场安全专工: 马铁成

工程现场安全员:冯玉军 1.2职责 1.2.1项目负责人: 1.2.1.1职责: 1.2.1.1.1对施工项目的准备、实施、启动和总结工作负总责。 1.2.1.1.2负责协调参加施工各单位的关系,确保工作的顺利进行。 1.2.1.1.3控制施工的整体工程进度,对施工的质量、工期、安全、费用、资源等管理负总责。 1.2.1.1.4负责安排、协调和监督检查以下各组的工作,保证组织机构正常运行。 1.2.2技术负责人: 1.2.2.1职责: 1.2.2.1.1在施工管理中严格贯彻公司的检修质量目标,确保施工质量。 1.2.2.1.2负责施工项目技术措施编制工作。 1.2.2.1.3负责组织项目的三级验收工作。 1.2.2.1.4负责施工过程中的技术指导工作。 1.2.2.1.5负责有关技术、质量的反馈意见和信息,负责施工后的技术、质量总结工作 2.2.2.1.6负责对施工过程中的不符合项提出整改要求、并提出考核意见 1.2.3安全负责人:

煤炭矿建工程技术资料表格

煤炭矿建工程技术资料表格

《煤炭矿建工程技术资料表格》编制说明 为了规范煤炭矿建工程施工技术资料的管理,中国煤炭建设协会决定组织对1999年《煤炭建设工程质量技术资料管理规定与评级办法》(以下简称《评级办法》)进行修编,在《评级办法》和《煤矿井巷工程质量验收规范》(GB50213-2010)(以下简称《验收规范》)的基础上,委托北京筑业志远软件开发有限公司编制了《煤炭矿建工程技术资料表格》(以下简称《矿建表格》)。编制过程中得到了中国煤炭建设协会、各省中心站、矿区站领导和专家的大力支持和帮助,形成了内容非常系统、完整且符合煤炭工业工程建设管理实际需要的规范性表格。 《煤炭矿建工程技术资料表格》分为三章,第一章质量管理资料,第二章质量控制资料,第三章质量技术资料。涵盖了矿建工程施工全过程技术资料和验收表格,严格按照《煤炭建设工程技术资料管理规定》和《煤炭工业建设工程质量监督管理规定》的要求进行编制和整理。 为了方便资料归档和监督检查,按照协会要求对表格编号进行了统一,编号规则如下: MJJ ××-×××-×××-××× 1 2 3 4 5 注:1 为矿建专业代码 2 为资料类别代号:10管理资料,20控制资料,30技术资料 3 为表格代号 4 为附表代号 5 为表格顺序号 工程技术资料是工程建设过程和工程质量的真实记录和科学描述,是工程竣工验收和移交后使用、维护、管理的重要依据。《矿建表格》是对《验收规范》的细化补充,可操作性强,是工程建设、施工、监理、质量监督等单位收集、整理、验收、评定工程质量的具体准则,将对促进煤炭矿建工程质量管理水平和工程质量的提高起到重要的作用。

农村电网建设与改造工程施工组织设计方案

农村电网建设与改造施工 组织设计方案 第一章工程概况 一、业主、设计单位: 二、工程名称: 农村电网建设与改造 三、工程围: 盘县一、二期农村电网建设与改造节余资金第一合同标段工程施工 四、工程特点: (一)第一合同标段工程量 本标段工程新建LGJ-50型刚芯铝绞线10KV线路9.607公里,改造LGJ-50型刚芯铝绞线5.145公里,新建LGJ-50型刚芯铝绞线0.4KV线路10.475公里新建LGJ-35型刚芯铝绞线0.22KV线路50.323公里,10KV配电变压器S11-10KVA 新装1台;10KV配电变压器S11-20KVA新装10台;10KV配电变压器S11-30KVA 新装2台;10KV配电变压器S11-50KVA新装4台;10KV配电变压器S11-320KVA 以改造6台; (二)沿线地质、地形 工地汽车运输距离为120公里,人力运输距离为1.5公里。线路所经过地区海拔为1100米-1400米之间,沿线地形综合比例:丘陵20%,山地80%。地质划分为:普通土20%,松砂石50%,岩石30%。 (三)气象条件

本工程全线气象条件为:零级气象,不复冰。 (四)交叉跨越: 见杆位明细表。 五、工期要求:90天 六、工程造价: 详见工程造价书 第二章施工组织机构 一、工程现场管理 为了建立良好信誉,我司在进行盘县一、二期农村电网建设与改造工程节余资金第一合同标段工程施工项目时,将严格按国家有关规和设计要求,高质量、高效率地按期完成任务,为建设单位提供一流的施工服务。为此,我司将组建项目工程处,任命具有丰富经验的工程师任项目总工,项目经理部各职能部门按其职责承担经营管理、施工、技术、物资供应、安全、质量管理、地方关系协调等工作,负责解决各类施工问题,直接与建设单位、地方政府及其它业务部门联系工作,汇报情况,处理业务关系。项目工程处组织机构图附后(图一) 二、施工力量及技术力量组成 由于本工程量大工期短,我司将派队伍素质好,作风过硬和技术力量强的项目工程处承担。投入工程师 4人,助理工程师 6 人,技术员8人,会计1 人,技工30人,特种工 1 人,合同民工30人。

电力施工三措一案

天宝路中路商住楼10KV配变工程 三措一案 编制单位: 编制日期:

为保证工作期间的管理,确保工作任务的顺利完成,特制定本次工作方案。 一、工作的简要说明 二、施工的组织措施 职责: 1.正确安全的组织工作。 2.负责检查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现 场实际条件,必要时予以补充。 3.工作前对工作班组成员进行危险点告知,交代安全措施和 技术措施,并确认每一个工作班成员都已知晓。 4.严格执行工作票所列安全措施。 5.督促、监护工作班成员遵守本规程,正确使用劳动防护用 品和执行现场安全措施。 6.工作班成员精神状态是否良好,变动是否合适。 三、施工方案: 1、工作负责人 2、2、工作安全员: 3、工作班成员: 4、工作内容: 5、工作时间: 6、具体工作地点: 7、具体工作情况:

四、技术措施: 1、检查停电间隔是否装设地线。 2、验电,验明电缆确无电压。验电要用合格的相应电压等级的专用验电器;验电时,应戴绝缘手套;验电应逐相进行,检修联络用的断路器或隔离开关时,应在其两侧验电。 3、检查断路器是否处于分位。 4、在二次回路上做好相应安全措施。 五、安全措施 : 进站作业应严格按照下列规定执行: 1、进站作业前,负责办理停电手续人员应向运行单位提出施工申请,并办理相应的工作票。 2、进站工作必须指定专人负责,严禁采用口头或约时停电、约时作业等方式进行任何工作。 3、在未接到进站许可前,严禁任何人进站。 4、在接到进站命令后,必须首先戴好安全帽, 5、在工作的开关柜前后挂“在此工作”牌,其四周设遮拦,遮拦上“止步,高压危险”面向工作地点,与相邻运行设备保持安全距离。 6、采用的对讲机通讯设备,应在施工前将电池充满,使用时约定专用频道,确保通讯畅通 7、电缆向柜内穿出时,应防止电缆头伤人,

露天矿矿建竣工验收资料

采区露天铁矿开采 质 量 验 收 记 录 表

单位工程竣工质量验收汇总记录 1、单位工程竣工质量验收汇总记录是子单位工程质量竣工验收的汇总表。 2、单位工程竣工质量验收汇总记录表应由施工单位填写,综合验收结论由参加验收各方共同商定后由建设单位填写,各参加单位负责人应签字,并应盖单位公章。 工程名称 柒宝采区露天铁矿开采 工程量 见设计 施工单位 温州建设集团矿山工程有 限公司 技术负责人 开工日期 2013、6、1 项目经理 项目技术负责人 竣工日期 2014、3、18 序 号 子单位工程名称 分部工程数量 综合验收结论 1 1060m 平盘 3 通过验收 2 3 4 5 6 7 单位工程综合验收结论 该单位工程质量符合设计要求和施工质量验收规范规定,通过验收 验 收 单 位 建 设 单 位 监 理 单 位 施 工 单 位 设 计 单 位 单位(项目)负责人: (签章) 年 月 日 总监理工程师: (签章) 年 月 日 单位负责人: (签章) 年 月 日 专业代表: (签章) 年 月 日

1060m 平盘(子单位)工程质量竣工验收记录表 名称中将“单位”二字划横线,不涉及到子单位工程的,将“子单位”三字划横线。以下所 有表同此。 工程名称 柒宝采区露天铁矿 工程量 施工单位 温州建设集团矿山工程有 限公司 技术负责人 开工日期 2013、6、1 项目经理 项目技术负责人 竣工日期 2014、3、18 序 号 项 目 验 收 记 录 验 收 结 论 1 分部工程 共 3 分部,经查 3 分部 符合标准及设计要求的有 3 分部。 验收合格 2 质量控制资料 核查 共 12 项,经审查符合要求 12项, 经核定符合规范要求 12 项。 同意验收 3 观感质量验收 共抽查 3 项,符合要求 3 项, 不符合要求 0 项。 同意验收 4 综合验收结论 该单位工程质量符合设计要求和施工质量验收规范规定,通过验收 检 验 单 位 建 设 单 位 监 理 单 位 施 工 单 位 设 计 单 位 单位(项目)负责人: (签章) 年 月 日 总监理工程师: (签章) 年 月 日 单位负责人: (签章) 年 月 日 单位(项目)负责人: (签章) 年 月 日

农网改造升级工程工作流程(附件)

附件: 农网改造升级工程管理流程 1、工程立项之前需具备工程可行性研究报告(包括10KV、35KV)。 资料:10KV、35KV工程可行性研究报告和当地发改委的联合文件 2、立项需与当地发改委联合行文上报市发改委和市农电局。 资料:与当地发改委联合行文上报市发改委和市农电局的立项文件3、需有内蒙古自治区发改委对工程项目计划的批复文件。 资料:内蒙古自治区发改委对工程项目计划的批复文件 4、监理公司对已批复的工程进行技经交底。 资料:监理公司对工程进行技经交底 5、编制总概预算书,并要求有设计施工图、原状图。 资料:编制总概预算书,并要求有设计施工图、原状图 6、需有批复概算文件(10KV、35KV)。 资料:10KV、35KV工程初设概算批复文件 7、上报的招标材料清册和技术文件必须有上报单位领导签字并留存。资料:上报的招标材料清册和技术文件有上报单位领导签字并留存8、需保留各中标厂商的中标通知书。 资料:中标厂商的中标通知书 9、需保留市局对中标通知书审查意见的通知。 资料:市局对中标通知书审查意见的通知 10、保存各中标厂商鉴证后的订货合同和技术协议。 资料:保存各中标厂商鉴证后的订货合同和技术协议。 11、需保存监理合同、设计合同、施工合同、安全协议、廉政合同、与安装公司签订的项目施工合同、施工协议书。

资料:需保存监理合同、设计合同、施工合同、安全协议、廉政合同、与安装公司签订的项目施工合同、施工协议书。 12、建立本局的安全监督体系、质量保证体系。 资料:需具备体系文件 13、健全组织机构:与旗县政府成立的协调领导、本局内部成立的工程领导、本局内部成立的监督领导小组 资料:成立领导小组文件 14、需保存自备金收取原始名单并对自备金使用情况进行公示。 资料:需保存自备金收取原始名单并对自备金使用情况进行公示 15、在开工前需办理土地、环评、规划等相关手续批文,并在开工前对工程量和投资进行公示。 资料:办理土地、环评、规划等相关手续批文, 16、工程开工前需提前上报开工报告, 资料:开工报告 17、工程开工前需具备施工“三措”、工程进度安排计划表、施工方案。资料:需具备施工“三措”、工程进度安排计划表、施工方案 18、设备材料检验需按照《农网完善工程设备材料质量检验管理办法》对设备材料进行验收,严格填写工程材料购置配件报审表,需具备设备材料试验报告必须有试验报告,工程投运前全部试验报告必须齐全。资料:设备开箱检验记录 19、严格执行出入库、退库制度,并对废旧材料回收制定管理办法,保留手续。 资料:出入库、退库,废旧材料回收手续

电力线路三措一案精编

电力线路三措一案精编 Jenny was compiled in January 2021

3515xx线改线三项措施 一、组织措施 1.工作负责人:xxx 2.小组负责人: 第一小组:xxx 第二小组:xxx 第三小组:xxx 3.工作班成员:xxx、xxx24人,共26人。 4.工程计划工作时间: 2016年9月30日07时00分—2016年9月30日15时00分 5.工程工作任务: 6.各级人员安全职责: (1)工作负责人职责:全面负责本工程,对工程重大问题进行协调解决,协调好各项工作。 (2)现场负责人职责:协调工程中的各项工作。对工作是否安全,工作票所列措施是否正确完备。对参加工作的所有人员认真进行监督。对重大技术问题进行决策,正确安全的组织施工。监督工作班人员遵守安全规定,对工作班人员施工安全负直接责任。

(3)技术质量负责人职责:对工程的各项工序严格监督检查。把好质量关,对工程质量负总责。 (4)安全负责人职责:对工程的各项工作进行全过程的监督检查,把好现场安全关,对工作票进行审查。协助工作负责人完善安全措施,有权制止违章作业。开工前完成工器具的检查,包括个人工具,对工程安全负总责。 (5)工作票负责人职责:工作票所列措施是否正确完备。对参加工作的所有人员认真进行监督。对重大技术问题进行决策,正确安全的组织技改工作。工作前对全体人员交代安全措施和技术措施,必要是加以补充。监督、监护工作班人员遵守安全规定,对工作班人员安全负直接责任。 (6)现场兼职安全员、质量员职责:协助现场工作负责人搞好现场施工质量工作,发现质量问题及时更改。监护施工人员贯彻执行安全规程制度,及时制止违章违纪行为。 (7)工作班成员职责:认真执行安全工作规程,严格遵守工作票所列的措施,并监督现场安全措施的实施,互相关心施工安全,完成好工作任务。 二、安全措施 1.工作安全危险点 (1)拆除线路跨越奥体二路时道路临时封闭。 (2)高空坠落及登杆事故。 (3)高空坠物伤人。 (4)工器具施工设备伤人。 2.安全措施

矿建工程竣工资料(样本)

玉舍煤业 11012运输机巷 工程竣工资料 共二册 建设单位:贵州玉舍煤业有限公司设计单位:贵州省煤矿设计院 监理单位:贵州煤炭监理咨询中心施工单位:六枝工矿六十五工程公司开工日期:2005年04月20日 竣工日期:2006年12月30日

目录 第一分册质量管理资料 一、单位工程质量等级评定资料 1、单位工程质量等级认证申请 2、单位工程质量等级认证书 3、单位工程竣工验收证书 4、单位工程竣工报告 5、单位工程质量等级施工单位自评记录 1)单位工程质量检验综合评定表 2)单位工程质量保证资料核查表 3)单位工程观感质量检验评定表 7、施工单位质量评定报告 8、监理单位质量评估报告 二、开工准备阶段技术文件 1、开工报审表 2、开工报告 3、设计交底、图纸会审记录 4、施工组织设计(方案)、作业规程、技术措施报审表 5、施工组织设计、作业规程、技术措施 6、地质水文资料、柱状图、实测柱状图 7、技术(安全)交底记录

8、施工合同 三、单位工程质量验收记录 1、单位工程竣工的报验表 2、单位工程竣工验收记录 3、单位工程质量控制资料核查表 4、单位工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 5、单位工程观感质量检查记录 6、分部分项项工程报验表 (1)各分部工程质量验收记录表 (2)各分项工程质量验收记录表 (3)各分项工程检验批质量验收记录表 四、工程测量记录 1、工程定位测量及复测记录 2、工程施工测量记录 五、工程管理资料 1、单位工程竣工图 2、井筒漏水量实测记录 3、主要巷道、硐室地质剖面图、素描图 4、实测设备基础图 5、质量自检、中间验收质检记录 6、隐蔽工程检查验收记录 7、原材料、预制构件、砂浆、混凝土和锚杆试验、检测见证取

范本1:变电站综自改造类“三措一案”

范本1:变电站综自改造类“三措一案” 南京***变电站综自系统改造工程 施工方案及施工组织、技术、安全措施 批准: 审核: 编制: ******安装有限公司 二○一五年三月

目录 一、工程概况 (3) 二、工作任务及内容 (3) 三、编制依据 (3) 四、施工方案 (4) (一)施工前工作要求 (4) (二)施工总计划 (4) (三)第N阶段:220kV大雨2561间隔改造 (5) 五、施工三措 (6) 1、组织措施 (6) 2、技术措施 (7) 3、安全措施 (9) 六、应急预案 (11) 附件1:现场施工通道平面图

一、工程概况 工程名称:…………………… 工程地点:…………………… 建设单位:…………………… 监理单位:…………………… 设计单位:…………………… 施工单位:…………………… 项目简介:本工程一次设备更换220kV旁路间隔电流互感器共3台,型号AGU-252,变比为2*800/5,六次级,为特变电工康佳(沈阳)互感器有限责任公司产品…………… 二、工作任务及内容 (注意:若工程内容相对简单,则可将本部分并入工程概况) 2.1公用系统: (1)保护室前排新增盘位28个,含两个备用房间改造为电缆半层(土建专业)…………………… 2.2主变系统: (1)新增1号、2号主变保护、测控及辅助柜8面,分别为:主变保护A柜2面;主变保护B柜2面……………… 三、编制依据 (注意:根据具体工程应用相关标准,勿简单罗列) GB50169-2006《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 ………………………………

四、施工方案 (一)本工程施工技术及安全要求 4.1.1技术交底 1.需交底安全注意事项: (1)在现场发生或发现的危及施工安全、设备安全时,任何人有权及时制止并上报,对施工过程中造成的设备细小损伤任何人不得隐瞒不报或延时汇报……………… 2.结合以往施工中存在问题,特别强调几点: (1)所有设备拆除前须将其二次接线解开,拆线前须对电缆铭牌(规格、型号、起讫端等)进行核对与确认。 ……………………………………… 4.1.2专项技术措施 1.由于在运行中变电站进行查线工作,只允许打开各屏柜后门,不得接触装置本体,尽量避免触动屏后接线,不得拆接二次回路接线,不得大力拉扯二次回路接线……… 4.1.3通用技术措施 1.必须按设计图纸和厂家安装说明书进行施工,禁止擅自修改图纸,如有改动,必须征得有关部门同意,并且改动图纸做好记录…………………… 4.1.4配合要求 1.本工程工作绝大多数均在运行设备上工作,工作量及工作周期较长,与运行设备搭接前电缆均要排放到位,同时要求运行及检修单位全力配合并检查确认接线位置。 2.要求后台监控厂家于停电改造前1个星期进驻现场,进行后台信息改造及配合调试…………………

10KV及以下农网升级改造工程施工设计方案

10KV及以下农网升级改造工程施工组织设计2010年10KV及以下农网升级改造 济渡乡单位工程施工组织设计 编制人: 施工负责人: 技术负责人: 项目负责人: 兴旺施工队

二O一一年七月九日 一、工程概况 本工程位于国道318线济渡乡场镇,属浅丘陵地质条件。该工程新建10KV线路1.36KM;0.4/0.22KV线路1.13KM;电缆0.1KM。新组立电杆27基(其中¢230*18M电杆5基;¢230*12M电杆1基;¢190*18M电杆13基;□250*18M方杆5基;利旧迁移电杆3基)。安装配电变压器2台,(S11-315/KVA变压器1台;利旧迁移S9-250/KVA变压器1台)。该10KV线路采用 JKLGYJ-95/10 10KV架空绝缘线;0.4/0.220KV线路采用JKLGYJ-150/25 1KV架空绝缘线和VLV-1KV-4*185电缆架设。工程中,拆除原10KV线路0.5KM; 0.4/0.220KV线路0.9KM,电杆3基,变压器1台。(附件一10/0.4KV线路工程平面图) 1.1编制依据 1.四川南充电力设计有限公司提供的工程施工图及设计总说明。 2.本工程路径地形和现场调查资料。

3.<<架空电力线路施工及验收规范>>。 4.<<架空送电线路施工质量检验评级标准>> 5.<<电力建设安全工作规程>> (DL 5009.2-2004)及<<电力建设安全生产工作规程>>。 二、施工方案及主要工程控制点 2.1工地运输及装卸 (1)运输车辆驾驶人员必须严格执行交通管理方面的有关规定,严禁违章操作;起重人员严格执行起重操作规程,起吊时必须选择良好停车地点,确保安全起吊工作。 (2)运输前要认真了解运输器材的重量,外型尺寸,运输器材不得超载、超高、超宽、超长。要绑扎牢固,支点平稳,不得客货混装。(3)装卸工作必须遵守起重机械安全管理规程的有关规定,工作前检查装卸工具和设备情况,不符合标准严禁使用。 (4)起吊前必须了解吊件重量及特性,起吊时检查各部受力情况,无异常情况后方可起吊,在起吊过程中被起吊物下严禁站人。 2.2电杆定位: (1)直线杆:顺线路方向位移小于设计档距的5%,垂直线路方向小于50mm ; (2)转角杆:位移不应超过50mm ; (3)基坑使用底盘时,坑底表面应保持水平。 2.3 杆基开挖: 施工方法:人工开挖

三供一业户表改造工程施工三措一案

XXXXX小区三供一业户表改造工程 施 工 三 措 一 案 XX送变电工程有限责任公司工程分公司 二○一九年四月

施工三措一案 编制:XXXX送变电工程有限责任公司工程分公司变电队 技术措施 组织措施安全措施 施工方案 审查:审查: 批准: 2019年月日

目录 一、工程概况 (4) 1、工作简介 (4) 2、施工任务 (4) 3、前期准备 (4) 二、施工三措 (4) 1、组织措施 (4) 2、技术措施 (5) 3、安全措施 (5) 4、危险点分析及控制 (5) 三、环保措施 (6) 四、现场文明施工措施 (6) 五、工程验收及资料移交 (6) 六、事故预案处理 (7) 七、施工计划 (8) 八、现场勘查记录 (8) 九、施工安全技术交底 (9)

一、工程概况 1工程简介 XXXXXX三供一业户表改造工程 2施工任务 新增2C3V+PT+DTU电缆分支箱,(500KVA终端型)箱变。将茶江一回线分-茶006环网柜的04开关敷设一回电缆至新增2C3V+PT+DTU电缆分支箱的02开关(原电缆利旧),原来由10KAV茶江一回线分-茶006的04开关供电的襄铁宿舍台变的电源退出,退出后改接至新增电缆分支箱的04开关。再由新增电缆分支箱的05开关敷设一回电缆至新增住宅箱变。高低压电缆施放,设备接地制作,电缆头制作,低压重复接零制作。 3前期准备 为保障本次工作按时安全地完成,根据工作任务在施工开始前进行了前期准备工作,明确各自的职责。 3.1前期现场勘查负责人:张XXX 3.2图纸审核及与设计院沟通负责人:邹XXX 3.3设备材料的组织负责人:秦XXX 3.4施工“三错”及方案制定:李XXX 王XXX 二、施工三措 1组织措施 1.1)工程施工总负责人:张XX 负责工程施工总体协调,现场工作人员的使用及调配,及时解决施工中出现的重大问题,全面监督安全施工,复杂施工安全、进度、质量等指标进行的考核。对本工程全面负责。 1.2)现场施工负责人:李XX 负责本工程现场正确安全地组织工作,负责检查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场实际条件,必要时予以补充。工作前对工作班成员进行危险点告知、交代安全措施和技术措施,并确认每一个工作班成员都以知晓,全面负责本对施工人身安全。严格执行工作票所列安全措施。督促、监护工作班成员遵守安全、质量等有关规程、规定及验收规范、正确使用劳动防护用品和执行现场安全措施。按规定正确、核实使用“三工”,检查工作班成员精神状态是否良好,变动是否合适。负责施工资料收集、整理上报,负责各种监理报审资料的填写上报工作,保证全面完成施工任务。 1.3)现场技术负责人:王XX 负责本工程全面质量工作,进行现场技术指导,解决施工中出现的技术和协调问题。提出切实可行的技术和协调方案。 1.4)现场安全负责人:李XX

电力迁改线路三措一案

电力迁改线路三措一案 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

天九线110k v电力线路改造工程三措一案 一、工程概况 由于110kV天九线对新建小区安全距离不符合要求,本次改造线路长度为公里新立2基钢杆。 二、编制依据: 1.《110~500kV架空送电线路施工及验收规范》(GB50233-2005)。 2.《国家电网公司输变电工程达标投产考核办法(2005年版)》。 3.《输电线路铁塔制造技术条件》(GB 2694-2003)。 4.《钢结构工程施工质量验收规范》(GB 50205-2001)。 5.《110kV~500kV架空电力线路工程施工质量检验及评定标准》(试行)。 6.《电力建设安全工作规程第2部分:架空电力线路》(DL 5009·2-2009)。 7.《电力建设安全健康与环境管理工作规定》(国家电网工[2003]168号)。 8.《国家电网公司安全生产规程规定》。 9.《电力建设工程施工技术管理导则》(国家电网工[2003]153号) 10.《国网公司输变电工程安全文明施工标准化工作规定(试行)》网基建[2005]403号。 11.本工程杆塔施工图、设计文件说明书、有关设计变更和工程洽商记录。 12.各项产品的专业标准及说明。 13.业主及监理对工程的各项有关规定、技术工艺要求。

14.公司管理体系程序文件。 15.措施中未涉及到部分,应严格执行上述编制依据所列规程、规范相关条款的规定。 三、施工组织及内容 1、抢修人员 职务姓名职责备注 施工总负责 人 负责工程全面工作 施工负责人负责停电令接、交,监督安全施工全过程 技术负责人负责施工措施编制、交底,解决施工的技术问题 材料负责人负责施工机具的调配和材料的发放工作 运输负责人负责运输车辆的安排,负责材料的回收。 2、施工队人员组织及配备 所有施工人员必须具备上岗条件,且经过技术交底,并经过交底测评。 施工队必须设置专职/兼职安全员。未取得高空作业证的人员严禁登塔作业。 具体施工人员组织如下: 责任名称人员分 工 所负职责 施工负责人负责施工人员调度和施工工作安排。 安全监护人监督保安全措施的执行,及时发现和消除施工隐患,保障施工的安全。 技术负责人在技术上监督和指导施工工作,会同项目部技术人员一起解决施工中遇到的技术难题。保证安全施工。

农村电网改造方案汇总

农村配电网改造方案 1 概述 配电网的线损率是表征供电企业经济效益和管理水平的综合性技术经济指标,降低配网线损直接提高企业的经济效益,是增收创利最直接有效的途径。随着农网“两改一同价”的实施以及陕西地方电力系统公司化运营机制的进一步推进和完善,一方面改善了农村配网网架结构和设备,有利于降损,但另一方面,撤站(供电站、电管站两级考核)设所(以乡镇为单元设立一个供电所作为管理机构),如果变电站布点不能随之增加,仅以增加变电站出线以供电所为单元进行考核,配网线损率可能出现不降反升的情况。以我公司供电区二郎坝乡和禅家岩乡及自供区为例,整个供电片区共有10村组,以山区为主,配网负荷分散。负荷中心建设有一座35kV变10KV的变电站。原变电站根据区域划分分别设立二郎坝乡、禅家岩和自供区三条出线,放射式结构供电。网改后变电站为每乡镇设一出线间隔,多条馈路前端处于空载状态,负荷集中于线路末端。造成了2个供电所线损难以下降的局面。在目前企业对线损率的要求越来越严格的形势下,加强农村配网线损管理工作将尤为重要。本文从技术线损、管理线损等配网线损构成因素和考核管理等方面,分析配电网线损影响因素及相应对策。

2 农村配电网现状 现存的二郎坝公司供电区始建于2001年末开始,由于当时我公司投产运营初期,加之政府以扶贫项目投资在资金不足的情况下,如一期农网平均一个行政乡(一般5个到10数个自然村,约千户左右农产规模)只有30万元的建设资金,且接户线及以下装置由农户出资,费用标准由物价部门从紧核定,因此强调因陋就简,修旧利废,节约资金,使得当时的配网建设标准普遍偏低。 主要表现在以下六个方面: 2.1配变容量配置小,无裕度 配变容量大多在30kVA以下,经济发达的村组更是远远达不到标准。变压器大多处在过负荷状态。 2.2导线截面较细 由于资金原因和当时社会用电的实际情况,低压主干线往往以35平方毫米钢芯铝绞线为主,一些支线甚至采用拆旧的16、25平方铝线。 2.3低压配电装置隐患缺陷多 由于资金原因,许多农村老旧配电房未得到改造或改造标准不高,开关、刀闸、接触器陈旧,元器件老化。新上的JP4型农网配电箱,也由于当时工程集中,时间紧迫,许多厂家一哄而上,良莠不齐,质量不高,造成投运后各类故障频频发生。 2.4接户线装置问题较多 当时农户接户线90%以上采用铝芯线,截面普遍较小,以4平方毫米为主,且各地自行组织采购,安装工艺标准不统一,有采用户内型户套线、普通塑料线的,有接户线超过25米的,有的进表线不穿管的……,由此造成许多农户接户线过载、接头氧化接触不良、绝缘老化破损等;表箱更是从材质、规格不统一;有钢板的,有铁皮的,有塑料的,也有不锈钢的,造成现在许多农村表箱破损严重. 2.5农网改造初期的电能表容量小,以机械表为主 一期农网许多电能表为5(10)A或2.5(10)A的机械表,甚至还有许多农民自行购置的3(61)A表计。由于农户表安装在室外,再加上表箱破损严重,风吹日晒,运行条件恶劣,已很难保证计量的准确性。 2.6施工工艺水平粗糙、安装质量不高 由于农网工程施工分散、面广量大,工期紧,大部分低压施工任务均由当时未经严格训练的当地农电工自行组织施工,使得相当一部分低压电网施工艺粗

给水泵改造三措一案

中国水电崇信发电有限责任公司 一期2×660MW机组 锅炉给水泵和辅机冷却水泵变频改造工程施工安全、技术、组织措施 编号:QJ-001 编写:日期:年月日 审核:日期:年月日 批准:日期:年月日 上海电力安装第一工程公司 目录 1 工程概况及主要工作量 (1) 2 施工安全及环境保护措施 (3) 3 技术措施 (6) 4 施工组织措施 (7) 5 施工作业方案 (9) 一、工程概况及主要工作量 1.1工程概况 中国水电建设集团崇信发电有限责任公司是由中国水电建设集团甘肃能源投资有限公司、华亭煤业集团有限责任公司共同出资设立。 公司位于甘肃省平凉市崇信县铜城村,距县城15公里,厂址北侧距304省道崇-安公路直线距离约1公里,县城距省会兰州420公里,距咸阳国际机场280公里。 电厂一期工程建设2台660MW超临界燃煤直接空冷机组,同步建设脱硫、脱硝装置,机组通过750KV电压等级接入平凉开关站。

该工程三大主机由哈尔滨电厂集团公司提供, 每台机组设置三台35%BMCR容量的电动调速给水泵。两台机组分别在2010年12月和2011年1月投产发电。 1.2工程改造范围 1、数量:共2台机组计,每台机组中需拆除2台35%容量给水泵组并重新安装2台50%容量给水泵组;即整个项目共需要拆除4台35%容量给水泵组及安装4台50%容量给水泵组。 2、整个工程分2次完成:第一次在2015年完成;第二次的具体时间待上海电力修造总厂有限公司通知。 3、拆除: 3.1 负责将原有35%容量给水泵组(每台泵组包含含前置泵、电动机、偶合器、给水泵)拆除。 3.2 负责将需要拆除的给水泵组自除氧器出口到给水母管入口之间的低压、中压、高压管路拆除(包括再循环管路),含管路上的阀门、滤网等。 3.3 负责拆除给水泵组的冷却水管道、润滑油管道。 3.4 负责拆除工作油冷油器及润滑油冷油器。 3.5 相应其他所涉及的给水泵组所需要的工作。 1.3工程主要工作量 序号项目名称规格单位数量 1 无缝钢管OD355.6×40 项 1 无缝钢管OD219.1×28 90°热压弯头OD355.6×40 R=533mm a=50mm 90°热压弯头OD219.1×28 R=305mm a=50mm 45°热压弯头OD219.1×28 R=305mm a=50mm 20°热压弯头OD355.6×40 R=533mm a=50mm 30°热压弯头OD355.6×40 R=533mm a=50mm 热压异径三通 OD508×46/OD355.6×40 L1=L2=600mm,H=400mm 热压等径三通 OD355.6×40/OD355.6×40 L1=L2=400mm,H=400mm 异径管OD508×46/OD355.6×40

10KV农网改造施工设计方案

10kV XXXXXX新建工程 施 工 案 XXXXX有限公司 XXXX年XXX月

目录 一、工程概况 (1) 二、组织措施 (1) 三、技术措施 (9) 四、安全措施 (17) 五、工期及施工进度安排 (25) 六、环境保护及文明施工 (31)

一、工程概况 1.1工程概况 项目名称:XXXXXXXXXXXXXXXXXX工程 工程名称:XXXXX新建工程 设计单位:XXXX电力设计有限公司 建设单位:国网XXXXXX供电公司 监理单位:XXXXXX监理有限责任公司 施工单位:XXXXXXXXXXXXX有限公司 工程地点:XX 1.2工作任务: 1、项目工程量: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx 2、工程计划工作时间: 工程计划工期:2015年12月30日至2016年2月28日(天气等特殊情况顺延) 3、工作地点:XX 二、组织措施 2.1施工前的准备: a、现场勘察: 由XXXX带领XXXX在XXXXXX工作现场进行勘察,将作业需要停电的围、保留的带电部位、装设接地线的位置、临近线路、交叉跨越、多电

源、自备电源、地下管线设施和作业现场的条件、环境及其他影响作业的危险点等查明并登记。 b、施工图、作业人员、施工工器具准备: (1)工程施工图。平断面图、杆塔明细表、金具组装图、变台安装施工图等。 (2)人工立杆作业需工作负责人1人、安全员1人、监护人1人,高空作业人员1人(解吊绳)、绞磨操作2人、水泥杆就位4人。

电除尘改造工程三措一案

XXXX发电有限责任公司 8#机组电除尘改造工程 组织措施、安全措施、质量控制措施及施工组织设计方案 审核人:__________ 批准人:__________ 编制人:__________ XXXX集团科技建设工程有限公司 2015年01月08日

组织措施 一、工程概况: 1.1工程名称:XXXX发电有限责任公司8#机组电除尘改造工程 1.2建设地点:安徽省XX市。 1.3施工范围:本次电除尘改造拆除的工作量主要为除尘器内部结构件,顶盖、保温箱及改造涉及需拆除部分(一电场阳极振打装置不拆除);顶部吊装装置+防雨棚;除尘电控系统;除灰系统从除尘器下法兰至灰库顶落料口气力输灰管道全部拆除,只保留除尘下爬升 段及弯头管道;拆除罗茨风机。还包括施工项目竣工验收资料的移交等。 1.4质量标准 1.4.1 电除尘器 DL/T514。 1.4.2 电气装置安装工程施工及验收规范 GBJ232。 1.4.3 电除尘器高压硅整流设备 ZBK46001.1。 1.4.4 电除尘器用高压硅整流设备试验方法 ZBK46001.2。 1.4.5 钢结构设计规范 GB50017。 1.4.6 建筑钢结构荷载规范 GB50009。 1.4.7 建筑抗震设计规范 GB50011。 1.4.8 固定式钢斜梯 GB4053.2。 1.4.9 固定式工业钢平台 GB4053.4。 1.4.10 火力发电厂热力设备和管道保温油漆设计技术规定 SDGJ59-84。 1.4.11 工业企业噪声控制设计规范 GBJ875。 1.4.12 焊接接头的基本型式与心尺寸 GB985—986。 1.4.13 碳素结构钢和低合金冷轧薄板及钢带 GB1153。 1.4.14 普通碳素结构钢低合金结构钢热轧厚钢板技术条件 GB3274。 1.4.15 优质碳素结构钢钢号和一般技术条件 GB/T699。 1.4.16 发电厂、变电所电缆选择与敷设设计规程 SDJ26。 1.4.17 火电厂大气污染物排放标准 GB13223。 1.4.18 电除尘器性能测试方法 GB/T13931。 1.4.19 备注:监测方法,试验及其他相关标准参照《火电机组启动验收性能试验导则》。 1.4.20 袋式除尘器技术要求GB/T6719。

矿建工程管理制度样本

矿建工程管理制度 温州第二井巷工程公司技术交底制度

一、实行分级技术交底制度。 1、技术负责人向技术组交底, 交底内容为: ①、施工图纸 ②、工程概况和一般性交底 ③、工程特点设计意图 ④、施工方案的确定 ⑤、施工前的准备工程 ⑥、施工注意事项, 包括基础规格要求、喷浆强度以及与以往巷道在支护上的区别等注意事项及工期、质量、安全等要求。 ⑦、隐蔽工程记录、验收时间及标准 ⑧、施工质量标准及检验方法 2、技术组向技术员、班组长进行技术交底, 应按分部、分项进行技术交底。交底内容由交底人员具体掌握可是要求必须全面准确。 3、施工员向班组长交底, 主要利用下达施工任务单的时候进行分项工程操作技术交底。交底内容由交底人员具体掌握可是要求必须全面准确。 二、技术交底的要求: 1、技术交底必须满足施工规范、规程、工艺标准、质量验收标准和设计要求。 2、整个工程施工、各分部分项工程、特殊和隐蔽工程、易发生质量与安全事故的工程部位均必须进行技术交底。

3、技术交底必须以书面形式进行, 技术交底编制完成后应由技术负责人审核。技术交底记录必须有签发人、审核人、接受人的签字。 4、涉及安全技术措施的交底必须由参加操作的所有人员签字。 5、技术员、质检员均参加技术交底, 并履行签字手续。 6、所有的技术交底资料, 都要列入工程技术档案。

材料进场检验制度 1、进场的所有原材料, 必须附带质量证明文件, 对于大堆材料( 石子、砂) 可有复检报告作为证明文件, 加强进厂的管理。 2、进场材料必须由现场管理人员进行外观质量的检验, 无问题后方可入库。 3、所有原材料进厂后, 及时报验监理单位, 在见证下, 按规范要求数量取样送实验室进行复检。待复检报告出来后, 证明符合设计要求时, 方可用于施工中。 4、对于外观质量不合格的, 当时清退; 对于复检不合格的, 要在原材料上悬挂”不合格”标识牌, 并及时清退出场, 严禁用于工程上。 5、原材料进场后, 要在堆放处挂标识牌, 标明进场时间、检验状态和产地、规格, 严禁将过期、失效及无产地的不合格品用于工程。

农网改造工程施工方案及施工方法

农网改造工程施工方案及施工方法 1送电线路施工技术方法 (一)施工前对器材等的检查 在架空线路施工前,应对送到现场的材料及器材等进行材质、规格型号等最基本的外观检查。 1 线材不应有松股、交叉、折叠、断裂及破损等缺陷;不应有严重腐蚀现象;钢绞线、镀锌铁线的镀锌层应良好、无腐蚀;绝缘线平面应平整、色泽均匀,绝缘层应挤包紧密、易剥离,端部应有密封措施。 2 绝缘子及瓷横担绝缘子的瓷件与铁件的组合不歪斜、结合紧密;铁件镀锌良好;瓷件无裂缝、斑点、缺釉及气泡,瓷釉应当滑;弹簧零件的弹力应适宜。 3 金具的表面应光洁,无裂缝、毛刺、沙眼;线夹转动良好;镀锌层无锌皮剥落及锈蚀等。 4 附件及紧固件:由黑色金属制造的附件及紧固件,除底脚螺栓外应采用热浸镀锌制品;各种连接螺栓宜有防松装置;金属附件及螺栓表面不应有裂缝、砂眼、锌皮剥落及锈蚀;螺杆与螺母的配合应良好。 (二)基础施工 1 坑的定位与划线

在杆位确定并经再次检查无误后,即可进行杆坑的定位与划线。 (1)坑口尺寸 坑口尺寸要大于坑底的尺寸,这是为了施工的方便,也是为了防止坑壁的塌方。 (2)直线杆坑的定位与划线 检查杆位标桩。在被检查的标桩和前后相邻的标桩中心点上各立一根侧杆,从一侧看过去,若三根测杆都在线路的中心线上,则表示被检查的标桩位置正确。然后,在标桩前后沿线中心各立一个辅助标桩。 找出线路中心线的垂直线。将大直角尺放在标桩上,使直角尺的中心与标桩中心重合,使直角尺底边的中垂线与线路的中心线重合。此时,直角尺的底边即为线路中心线的垂直线。然后,在此垂直线上,在标桩两侧,各立一根辅助标桩,用作以后校验杆坑位置挖掘得是否正确以及铁杆是否直立。 (3)转角电杆杆坑的定位与划线 检查转角杆标桩。在被检查的标桩及前后两侧邻近的四个标桩中心点上各立一根测杆,从两侧各看三根测杆(被检查标桩上的测杆,作为公共的第三测杆)。若转角杆标桩上的测杆正好位于所看两直线的交叉点上,则表示该标桩位置正确。然后,在标桩前后侧两直线上的等距离处,各钉上一个临时辅助标桩,用作铁杆与拉线坑的划线以及校验杆坑挖掘位置是否正确。 将大直角尺底边的中点与标桩中心点重合,使直角尺底边与两临时辅助标桩连线平行,划出转角二等分线和转角二等分线的垂直线。

相关文档