文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 医院施工图设计说明范文

医院施工图设计说明范文

医院施工图设计说明范文
医院施工图设计说明范文

施工图设计说明

1.设计依据

城市建设规划管理部门对本工程方案设计的审批意见XX规(X)复函字XX号;

XX市XX医院与XX设计研究院签订的设计合同。

(合同号:XX)

XX市XX医院新建病房北楼设计委托书。

XX市XX医院提供的院区地形图。(1:500)

《综合医院建筑设计规范》(JGJ49-88)

《医院洁净手术部建筑设计规范》(GB50333-2002)

《汽车库建筑设计规范》(JGJ100-98)

《汽车库、修车场、停车场设计防火规范》(GB50067-97)

《城市道路和建筑物无障碍设计规范》(JGJ50-2001)

《高层民用建筑设计防火规范》(2005年版)(GB50045-95)

国家颁布的其他相关设计规范及标准。

2.工程概况

2.1本工程为XX市XX医院新建病房北楼,医院北邻XX路,西邻XX大街,是一所二级甲等综合性医院。设计内容包括门诊、医技、住院病房、地下车库及设备用房等。

2.2工程总用地面积46852㎡,总建筑面积56202㎡,其中本工程建筑面积为28514㎡,(地上25233㎡,地下3281㎡,建筑基底面积3779㎡),医院容积率为1.13。

2.3本工程地下一层、地上12层,其建筑高度分别为18.10 m、49.84m。

2.4本工程采用框架——剪力墙结构形式,建筑结构的类别为丙类高层建筑,合理使用年限为50年,抗震设防烈度为8度。

2.5防火设计为一类高层建筑;其耐火等级为一级。

2.6人防地下室的抗力等级为6级,防化等级为丁级,平时及战时用途均为汽车库。

2.7停车数量:机动车96辆,其中:地下32辆,地上61辆,其中含有两个残疾人车位。

2.8医院的总病床数为300床。

3.设计标高

3.1本工程±0.00相当于绝对标高6.18m。

3.2各层标注标高为建筑完成面标高,屋面标高为结构面标高。

3.3本工程标高以m为单位,其他尺寸以mm为单位。

4.墙体工程

4.1墙体的基础部分详图见结施图。

4.2承重钢筋混凝土墙体详见结施图。

4.3非承重的外围护墙采用MU>

5.0蒸压加气混凝土砌块200厚。用M>5.0专用砂浆砌筑,其构造和技术要求详见国标图集。

4.4建筑物的轻隔墙为MU>

5.0陶粒混凝土空心砌块,200厚(防火墙处采用)用M>5.0砂浆砌筑,其构造和技术要求详见国标图集《混凝土小型空心砌块墙体建筑构造》05J102-1。

4.5立管竖井处墙体采用120厚陶粒混凝土空心砌块,待立管安装后再砌筑。砌筑时内表面边砌边抹10厚1:2:5水泥砂浆。立管安装后应按结构图纸把楼板洞封堵严密。管道井检修门为丙级防火门,除注明外,门底均距地150,并做150高同墙宽的C15混凝土门槛。4.6墙体外贴65厚挤塑聚苯板保温。导热系数为0.034w/m.k,传热系数k值见本说明第18条节能措施。

4.7墙身防潮层:混凝土结构不需另做。

4.8墙体留洞及封堵

1)大于300宽的预留洞洞口,除钢筋混凝土墙上的留洞见结施和设备图外,砌筑墙预留洞均见建施和设备图。300宽以下墙体留洞应与有关工种配合施工。

2)预留洞的封堵:混凝土墙洞的封堵见结施,其余砌筑墙待管道设备安装完毕后,用C20细石混凝土填实;防火墙处按防火规范要求封堵。在有吊顶的房间内,吊顶以上如有留洞者,可将隔墙先砌至吊顶标高以上100处,待设备安装后再施工吊顶高度以上的墙体。

4.9内外墙构造柱及拉筋、圈梁、门窗洞过梁,除建筑图有说明者外,做法均按结构图纸施工。

4.10内墙除注明者外均应砌至楼板底,并挤实。

4.11空心砖、空心砌块的墙体内埋设管线应采取异形砌体,并在砌筑时与各工种配合安装,不得随意剔凿墙体。

4.12各种机房除注明留有设备安装孔者外,可将邻走道一侧之填充墙体先不砌筑,待设备安装后再砌墙、安装门窗。

4.13空心和轻质墙体上固定设备时,应在相应固定高度处加设≥200高度C20混凝土带,长度大于设备固定部件两边各100。

5.地下室防水工程

5.1地下室防水工程执行《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001)的有关规程和规定。

5.2本工程场地存在一层地下水,地下水属潜水类型,静止水位埋深为0.3~1.1m,水位标高为4.28m左右。地下水对混凝土结构及混凝土结构中的钢筋不具腐蚀性。场地最大冻深为0.600m。根据地下室使用功能,防水等级为一级,设防做法为抗渗等级为S6级防水混凝土加一层2厚自粘橡胶沥青防水卷材。

5.3防水混凝土的施工缝、穿墙管道预留洞、转角、坑槽、后浇带等部位和变形缝等地下工程系部构造应符合国标图集《地下建筑防水构造》02J301,并符合《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002的有关规定。

6.屋面工程

6.1屋面防水工程执行《屋面工程技术规范》(GB50345-2004)的有关规程和规定。

6.2本工程的屋面防水等级为Ⅱ级,防水层合理使用年限为15年,做法为采用二道设防的自粘聚酯胎改性沥青防水卷材(2+2)。

6.3屋面做法及屋面节点索引见建施-112,雨篷见建施-131有关需详图。

6.4屋面排水采用内外排水相结合方式,详见屋顶平面图。

6.5出屋面管道、设备基础、预埋件等应在防水层施工前完成,防水材料应上翻,按国标图集《平屋面建筑构造(二)》03J201-2相关节点施工。

6.6屋面采用100厚挤塑板保温。密度20~22kg/m3,导热系数小于等于0.041w/m.k,传热系数k值见本说明第18条节能措施。

7.门窗工程

7.1门窗数量及规格见门窗表及门窗详图,除注明者外,外门立墙中,外窗立樘详墙身节点图,内门立口与门开启方向墙面平。

7.2门窗表中所示尺寸,均为洞口尺寸,生产厂商在制作前应现场测量准确,并根据不同装饰面层,进行门窗尺寸的确定。

7.3外门窗采用断桥铝合金框料,中空玻璃,依据现行有关国家标准其物理性能应达到:抗风压5级、水密性3级、气密性4级、保温8级、隔声3级。

7.4防护门、铅玻璃观察窗、防火门、防火卷帘等均应为工厂生产之成品,由生产厂商做出设计详图,供建设单位和设计单位认可后方能生产,设计应满足国家有关规定和标准,并应有出厂合格证书。

7.5门窗安装、固定均应符合JGJ79-91《建筑装饰工程施工及验收规范》,门、窗框四周的

缝隙,宜采用保温材料和嵌缝密封膏密封。

7.6门窗玻璃应符合《建筑玻璃应用技术规程》(JGJ113-2003)及《建筑安全玻璃管理规定》[发改运厅(2003)2116号]有关采用安全玻璃部位的规定,屋顶天窗应采用夹层胶片厚度不小于0.76的安全玻璃。

8.幕墙工程

8.1玻璃幕墙的设计、制作和安装应执行《玻璃幕墙工程技术规范》。

8.2本工程的玻璃幕墙立面图仅表示立面形式、分格、开启方式,其中玻璃部分应执行《建筑玻璃应用技术规程》(JGJ113-2003)及《建筑安全玻璃管理规定》[发改运厅(2003)2116号]。依据现行有关国家标准,透明幕墙气密性应达到3级,其他物理性能同外门窗。

8.3幕墙设计单位应负责幕墙具体设计,并向建筑设计单位提供受力条件与预埋件的设置要求,经核实后方可施工。

8.4幕墙工程应满足窗坎墙的防火避雷要求,同时应满足外维护结构的各项物理、力学性能要求。

8.5所以幕墙均做内遮阳。

8.6幕墙工程应配合土建、机电、擦窗设备、景观照明工程的各项要求。

9.外装修工程

9.1外装修设计和做法索引见“立面图”及外墙详图。

9.2承包商进行二次设计的轻钢结构、遮阳格栅等,需要向建筑设计单位提供受力条件与预埋件的设置要求,经核实后方可施工。

9.3外装修选用的各项材料其材质、规格、颜色等,均由施工单位提供样板,经建设和设计单位选择确认后进行施工。

10.内装修工程

10.1内装修工程执行《建筑内部装修设计防火规范》,楼地面部分执行《建筑地面设计规范》,一般装修见建施-F101建筑装修表。

10.2楼地面构造交接处和地坪高度变化处,除图中另有注明者外均位于齐平门扇开启面处。

10.3凡设有地漏房间均应做防水层,图中未注明整个房间做坡度者均在地漏周围1m范围内做1~2%坡度坡向地漏;有水房间的楼地面应低于相邻房间20,无障碍专用厕所门口处楼地面高差不应大于15,且应以斜面过渡。

10.4内装修采用的各项材料,均由施工单位制作样板和选样,经确认后进行封样,并据此进行验收。

10.5墙体上嵌入箱柜穿透墙体时,露明处应在箱体固定后,将背面墙洞用钢板网封闭,再做室内装修。

10.6不同材料墙体在粉刷前,应在交接处铺钉金属网,并绷紧绑牢(饰面材料层薄者,粘贴针织布料),金属网(布料)与两边墙体搭接宽度不小于100。

10.7二次设计范围:地下一层中心供应、手术部。

精装修涉及范围:卫生间、门诊大厅、中厅、住院部大厅、公共走廊、候诊区域、护士站、口腔科、病人活动室、电梯厅、病房。

二次设计见二次装修图纸,该图纸提供建设单位和设计单位认可后方能施工,设计应满足国家有关规定和标准。

11.油漆涂料工程

11.1室内装修所采用的油漆涂料见建施-F101建筑装修表。

11.2楼梯、平台、护窗钢栏杆选用银白色拉丝金属漆,做发见国标图集《工程作法》05J909第357页油25。

11.3室内外露明金属件的油漆为刷防锈漆两道后再做同室内外部位相同颜色的调和漆。做法

见国标图集《工程做法》05J909第357页油26。

11.4各种油漆涂料均由施工单位制作样板,经确认后进行封样,并据此进行验收。

12.室外工程

12.1建筑物四周均做900宽散水坡,做法采用国标图集《室外工程》02J003第5页散水1。混凝土垫层纵向6m及散水坡与外墙之间均设20宽伸缩缝,缝内嵌填防水油膏。

12.2散水坡向外侧找坡3%,外侧高出室外地面20或与室外道路广场连接。

12.3雨篷、室外坡道、窗井工程做法详见剖面节点及相关详图。

12.4院区内车行道、停车场路面做法选用国标图集《室外工程》02J003第20页①整体混凝土路面。

13.建筑设备、设施工程

13.1本工程共设电梯1部,由于甲方在施工图设计期间尚未订货,未能提供施工图设计所需的电梯样本,该电梯设计参考了多家公司产品,并尽可能取上限值,有个别尺寸受工程局限未能取最大值,特此提醒甲方在电梯招标时提供本图纸进行参考,电梯对建筑技术要求见电梯大样图,附电梯选型表。

13.2电梯井预埋件及机房预留洞等细部尺寸参照甲方订货的尺寸要求。

13.3电梯指示器留洞位置、吊钩位置、坑底支墩、爬梯做法及井道预埋件位置见结构图。

13.4各电梯土建施工图需经其电梯厂家认可后,方可施工。

13.5卫生洁具、成品隔断由建设单位与设计单位商定,并应与施工配合。

13.6放射科的CT、X光、DR等检查室采用钢筋混凝土墙体防护,各室的钢筋混凝土墙体待设备厂家审图确认后方可施工。

电梯选型表

14.防水工程

14.1室内防水

1)卫生间、淋浴间等楼地面采用JS复合防水卷材。

2)卫生间楼地面的防水涂料应沿四周墙面高起250。

3)有防水要求的房间穿楼顶立管应预埋防水套管,防止水渗漏,做法见材料做法表。

4)其他房间穿楼板立管是否预埋套管,按设备专用要求做。

5)空调机房、手术室楼地面防水做法见材料做法表。

14.2屋面防水见本说明第6条“屋面工程”。

15防火设计

1.本工程防火分区详见各层平面图,设有自动灭火系统、自动报警系统。全楼共有6座疏散楼梯,门诊楼部分有3部疏散楼梯,为封闭楼梯间。

2.电缆井、管道井、排烟井应每隔3层在楼板处用相当板耐火极限的不燃烧体做防火分隔。电缆井、管道井与房间走道相连接的孔洞,其空隙应采用不燃烧材料填塞密实。

16图例

17无障碍设施

17.1本工程建筑出入口有两处设有无障碍入口,入口坡度满足《城市道路和建筑物无障碍设计规范》(JGJ50-2001 J114-2001)要求,室内外高差300。

17.2本工程在门诊部分公共区域设残疾人专用厕所。

17.3本工程供患者及家属使用的电梯采用无障碍电梯。候梯厅深度大于1.8m。按钮高度在0.90~1.10m之间,电梯门洞大于0.9m,电梯设显示与音响,清晰显示轿厢上、下运行和层数位置及电梯抵达音响。在每层电梯口应安装楼层标志,电梯口设提示盲道。电梯门开启净宽大于0.80m。轿厢深度大于1.40m,宽度大于1.10m。轿厢正面和侧面设高0.80~0.85的扶手。轿厢侧面设高0.90~1.10m带盲文的选层按钮。轿厢正面高0.90m处至顶部安装镜子。

17.4乘轮椅者开启的门扇,安装视线观察玻璃、横执把手和关门拉手,在门扇的下方应安装高0.350m的护门板(包括首层出入口、走道间、门诊、病房的门)。

17.5其他建筑细部按照《城市道路和建筑物无障碍设计规范》(JGJ50-2001 J114-2001)设计,详见二次精装修图纸,需经建设单位及建筑设计单位确认后方可施工。

18.节能措施

18.1设计执行《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)。

18.2本工程建设地点属于寒冷地区,体形系数,窗墙比及维护结构热工计算见建施-F107。

18.3本建筑楼体型系数为0.15<0.30。

18.4保温材料及做法:

1)外墙外保温采用70厚聚苯板,导热系数为<0.041w/m.k,设计传热系数为0.58 w/㎡.k,小于w/㎡.k限值。

非透明幕墙填充80厚岩棉板,设计传热系数为0.56w/㎡.k,小于0.6 w/㎡.k限值。2)屋面保温采用60厚挤塑聚苯板,导热系数为<0.030 w/m.k,设计传热系数为0.51w/㎡.k,小于0.55w/㎡.k限值。

3)外门窗、透明幕墙采用断桥铝合金框料,无色普通中空玻璃(5+12A+5),设计传热系数k=2.7w/㎡.k,可见光透射比75%,玻璃遮阳系数SC=0.80,东、西、南房间设置内遮阳帘,窗遮阳系数SC=0.50小于0.7限值。

外门窗气密性能不应低于《建筑外窗气密性能分级及其检测方法》(GB107-2002)中规定的4级;透明幕墙气密性能不应低于《建筑幕墙物理性能分级》(GB/T15225)中规定3级。

屋顶天窗面积比例为0.07%,采用断桥铝合金框料,蓝色中空玻璃(6+12A+6),外层为着色玻璃,内层为普通玻璃,设计传热系数K=2.7w/㎡.k,遮阳系数SC=0.48,小于0.50限制。

4)非采暖空调房间与采暖空调房间的隔墙或楼板,如地下车库顶棚和邻后勤用房的隔墙,与设备层上下相邻楼板顶棚均应抹25厚玻珠保温砂浆,其导热系数为0.056 w/m.k,设计传热系数1.25 w/㎡.k,小于1.5 w/㎡.k限值。

接触室外空气的外挑楼板,如四层南侧清洁走廊及五层南北病房条板均应粘贴40厚挤塑聚苯板,设计传热系数为0.47 w/㎡.k,小于0.6限制。

5)地下车库顶篷、雨篷、挑檐、檐口、女儿墙、变形缝等部位保温做法见国标图集《外墙外保温建筑构造(一)》02J121-1。

19.其他施工中注意事项

19.1图中所选标注图中有关结构工种的预埋件、预留洞,如楼梯,平台钢栏杆、门窗、建筑配件等,本图所标注的各种留洞与预埋件应与各工种密切配合后,确认无误后方可施工。19.2内外墙构造柱及拉筋、圈梁、门窗洞过梁,除建筑图有说明者外,做法均按结构图纸施工。

19.3施工时必须严格遵守国家颁布的有关标准及各项施工验收规范的规定。

19.4本设计所选用产品及材料必须满足国家各项有关标准规定要求,必须是经法定部门鉴定合格准用产品,具有书面检测报告、准用证明等资料。

19.5本说明未包括冬季施工技术措施。

19.6本说明未尽事宜应及时与设计单位联系进行协调解决。

电气施工图设计说明统一写作规定

《电气施工图设计说明统一写作规定》 摘要:本《电气施工图设计说明统一写作规定》指在规范本院电气施工图设计说明的基本内容及深度,需要全体电气设计人员遵照执行。 关键词:电气施工图设计说明统一写作规定 电气施工图设计说明 一、建筑概况 本工程位于(),()路与()路交叉口()。建筑面积(m2)。地下()层,主要为 车库、各种机房、库房,地上()层,主要为办公室、餐厅、 会议室等,属于()类建筑。建筑主体高度(M),裙 房高度(M)。结构形式为(),基础为(),楼 板厚(mm),垫层厚(mm)。 二、设计依据: 1.各市政主管部门对初步设计的审批意见; 2.甲方设计任务书及设计要求; 3.《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92; 4.《10KV及以下变电所设计规范》GB50053-94; 5.《供配电系统设计规范》GB50052-95; 6.《低压配电设计规范》GB50054-95 7.《建筑物防雷设计规范》GB50057-94;(2000年版) 8.《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95;(2001年版) 9.《人民防空地下室设计规范》GB50038-94; 10.其它有关国家及地方的现行规范,规范; 11.各专业提供的设计资料; 三、设计范围 本设计包括红线内的以下内容: 1.高、低压配电系统; 2.电力配电系统; 3.照明配电系统; 4.楼宇自控系统; 5.防雷及接地系统; 6.人防工程; 7.室外照明系统(与专业厂家配合); 8.报告厅,演播室,多功能厅等的调兴照明系统(与专业厂家配合); 9.有工艺设备的场所(例如:厨房、电梯等),设计仅预留配电箱; 10.根据甲方()文,本工程设计时,公共场所及所有办公室的强电设备均只做预留,强电将电源引至配电箱,预留装修照明仅先期估算照明容量,待以后由室内装修设计负责进行配电盘及平面的二次设计,以防止重复投资。 11.本工程电源分界点在高压进线柜处。 四、供电设计 1.本工程负荷等级为()级。 2.本工程从()及()引来两路10kv高压电源,每路均能承担本工程全部负荷。两路高压电源同时工作,互为备用。 3.10kv高压电源引至设在本工程()层的分界室。变配电所设在地下()层。高压为单母线分段运行,手动联络,高压断路器为真空断路器,直流操作()AH,继电保护为定时限过流及速断保护。 4.用电负荷 Pe=()kWPj=()kW(其中:照明(),电力()kW ,消防设备()kW,选用()台()kVA 变压器。 5.选用(一台)柴油发电机组()kW 作为第三路电源。

景观设计土建施工图设计说明-精选.pdf

设计说明 一.工程概况 1.1工程名称: 1.2建设单位: 1.3项目位于: 二.设计依据 2.1国家及地方颁发的有关工程建设的各类规范、规定与标准 2.2甲方()与乙方()签定的委托合同 2.3甲方认可的景观规划设计方案及初步设计文件 2.4甲方提供的本工程建筑总平及其它相关设计资料 三.设计深度 3.1按照《建筑工程设计文件编制深度的规定》中施工图设计深度及园林绿化设计规范的 有关要求的设计深度 四.技术说明 4.1本工程总平面图与分区平面图设计标高采用绝对标高值,园建单体及立、剖设计采用 相对标高值;其±0.00相对绝对标高值,详见各图中附注;本工程设计绝对标高为 甲方提供的标高值 4.2本工程设计中除标高以米(m)为单位外,其余尺寸均以毫米(mm)为单位 4.3本工程设计中所指距地高度均指离开完成面的高度 4.4其它相关专业(结构、水、电等)的配合,应于室外环境工程施工前由甲方负责组织 相关专业施工图设计,经本设计单位会审通过后方可施工 4.5本工程所用的各类设备(给排水、机电等)应在本工程室外环境工程施工之前由甲方 负责组织相关的设备技术施工图,经本设计单位会审通过后,由厂家或安装单位派专 人赴现场配合室外环境工程施工 五.基础及构造措施 5.1所有建筑物及构筑物的基础垫层采用C15混凝土,如遇基础的设计底标高不能落在持 力层上,必须除去非持力层,用砂夹石回填并分层夯实(分层厚度≤300),压实系数≥0.95;如遇膨胀土地基时,除去膨胀土,用砂夹石换填并分层夯实(分层厚度≤300),换填至基底标高(压实系数≥0.95),换填后地基的承载力必须满足150Kpa 5.2连续的地面混凝土垫层应设置纵横向缩缝,纵向缩缝采用平头缝, 其间距6-12m,横 向缩缝采用假缝,其间距为3-6m,缝宽5-20mm, 深度宜为垫层厚度的1/3,面层与垫层对齐;连续的路面垫层沿纵向宜设置伸缝,其间距采用20-30m,缝宽20-30mm,缝内填沥青类材料,沿缝两侧的混凝土边缘应局部加强 5.3本次园林设计如涉及到有关建筑结构顶板(底板)及围护结构,本设计如无特殊指明, 则其有关构造做法及措施参照建筑施工图设计 5.4本工程所有砖基础部分用M10水泥砂浆、MU10页岩砖(240×115×53)砌筑;砌砖部 分用M5水泥砂浆、MU7.5页岩砖砌筑 5.5排水沟: 5.5.1砖砌排水沟用M5水泥砂浆、MU7.5页岩砖砌筑 5.5.2排水沟如遇填土,沟底C15混凝土垫层下应加铺50-70mm粒径卵石(或碎石) 一层夯入土中 5.5.3排水沟与勒脚交接处设变形缝,缝宽30mm灌建筑嵌缝油膏,深50mm 5.5.4每30-40m设变形缝,缝宽30mm灌建筑嵌缝油膏

室内设计设计说明范文

范文1留金岁月室内设计说明: 项目名称:星河丹堤A区 建筑面积:450m2 装修风格:传统与现代结合 主要材料:进口大理石,进口墙纸,台湾仿金箔、银箔、红橡面板索色、“本杰明”、进口涂料。 设计单位:深圳市海大装饰有限公司 设计师:总部第十工作室总监富振辉 星河丹堤地处梅林关口附近,背山面水,自然环境优美。此案为双拼四层别墅,地下半层地上三层,前后拥有花园,通风采光好,户型方正,结构合理,空间高,是一套不可多得的经典户型。 业主为一对年轻夫妇,从事IT行业,典型的知识分子,思想活跃,品位高雅,对传统文化有很深厚的理解。本案在设计手法上,突出了文化人温文尔雅、平和理性的特点,用浅橘色的整体色调,表达业主的温馨典雅。在设计风格定位上,吸取了文艺复兴时期“巴洛克”风中的一些经典元素,既不过分张扬,而又恰到好处地把雍容华贵之气渗透到每个角落,既突出别墅本身的自然优势又适当彰显业主的个人品味。 客厅经过精心布置。与电视背景相对的一面特意设计了展示柜,展示柜采用乳白色,使浅橘色为主的客厅显得活泼生动,更通过突出饰品自身的魅力展示主人的富足和品位;地面及部分墙面运用了天然大理石做饰面,显示豪气尊贵,而贴金箔的镂空雕花与水晶珠帘的相映成趣,以及精致的沙发、欧式的茶几、个性化的台灯,足以把路易十四时期的盛世再现。 别墅的餐厅另有一番风味。最显著的特点就是空间高,设计没有改变原空间结构,而以长长的落地珠帘将这种风格进行渲染,并在餐厅顶部设计圆形的彩绘玻璃,华灯闪烁,珠帘隐隐,没饮美酒,已不觉心醉神迷。 主卧与书房十分淡雅,这里没有多余的色彩、布置和家具,没有喧嚣与繁冗,一派宁静悠远;设计将原本不规则且略显零乱的天花加 以简化整合,改变后的主卧空间呈上升之势,置身其中给人积极向上之感,表现业主对快乐人生的追求;设计采用传统的玲珑雕花隔断把主卧与书房两个空间加以适当区分,形成一个隔而不断,分而不离的互动空间,惬意的、时尚的、成功人士的品质生活体验尽在其中。 范文2梦回唐朝室内设计说明: 本案是围绕“梦回唐朝”为主题,将古典与现在相结合,以简洁明快的设计风格为主调,在总体布局方面尽量满足业主生活上的需求。主要装修材料为水曲纽擦色饰面,以实木红色线条的简洁装饰及各种雕花隔断景点,更体现“梦回唐朝”之感,创造一个温馨,健康的家庭环境。

路灯施工图设计说明

路灯施工图设计说明 1工程概况 本工程为涪陵区武陵山至太阳坳森林防火通道工程K0+000~K1+928、375段建设项目。道路为沥青混凝土路面,本项目设计全长约为1928、375米,双向4车道,标准路幅宽度为18米=2 m(人行道)+7m(车行道)+7m(车行道)+2m(人行道)。本图纸应与道路、给排水、电气等其它专业图纸一并配套使用。 2设计依据及技术标准 2、1上阶段初步设计审查批复执行情况 上阶段初步设计审查无意见。 2、2主要规范及规程 (1)《城市道路工程设计规范》CJJ37-2012 (2)《城市道路照明设计标准》CJJ45-2006 (3)《低压配电设计规范》GB50054-2011 (4)《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ89-2001 (5)《10KV以下变电所设计规范》GB50053-94 (6)《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006 (7)设计合同及委托书 (8)本公司道路专业提供得相关资料及图纸 3设计范围 (1)道路照明系统。 (2)道路照明供配电系统。 (3)道路照明防雷及安全接地系统。 4照明供电及控制系统 (1)考虑低压供电电缆得电压损失(保证其末端电压不低于始端电压得95%),供配电系统经济性以及预留用电负荷,本项目设置3个户外环网结线箱式变电站。变电站高压进线电压为10KV,由就近得城区供电网络引来,出线采用220/380V电源,三相五线制配电。10KV外线由业主委托电力部门进行专项设计。 (2)本次设计B1#户外箱变容量为63KVA,设置在武太路道路桩号K1+430道路左侧人行道外侧,详见路灯工程平面图DS-04。B1#箱变供电范围K1+040到K1+928、375全长路段以及武石路道路桩号K0+000到K0+170,供应道路照明用电并预留容量供后期广告与景观照明用电。 本次设计B3#户外箱变容量为63KVA,设置在武太路道路桩号K0+540道路左侧人行道外侧,详见路灯工程平面图DS-04。B3#箱变供电范围K0+000到K1+040全长路段,供应道路照明用电并预留容量供后期广告与景观照明用电。 (3)户外箱式变电站防护等级不低于IP56。变压器负荷率按70%计。 (4)无功补偿:所有路灯灯具均设单灯功率因数补偿至0、85以上,在箱变内再设集中补偿,补偿后得功率因数达到0、92。 (5)路灯控制:前期采用时间控制与手动控制相结合得方式,并预留通信接口,通信接口类型与照明处协商后决定,路灯控制后期统一接入路灯管理处得四遥控制系统,在箱变内预留控制器得位置。 (6)节能标准与措施: a、该项目为城市次干路,照明设计标准: Eav=15LX , Uo=0、4 , UL=0、5 ,TI<=10, LPD<=0、7w/m2。计算得实际功率密度LPD=0、69/m2(包含镇流器功耗),Eav=16、25lx。 b、本工程采用PT智能照明控制新型节能技术,采用上半夜稳压节能,下半夜降压减流节能, 要求节能效率不得小于20%,解决了夜间过压照明造成得能源浪费,并有效地延长灯具得使用寿命,在不同时段设置不同得照度标准,解决了在传统得间隔关灯方式夜间照度不均匀得问题,该系统配备远程通信接口,供管理处远程四遥控监控,在箱变内统一安装。 c、当PT智能照明系统出现故障时,采用备用节能设计半夜间隔关灯方式,(关掉不超过半数得灯具),以节约电能。在仅全夜灯运行方式下,保证在道路得直线段,路面亮度不低于所有灯具全开时得50%,道路交叉口,路面亮度不低于所有灯具全开时得100%。 d、选用高效节能镇流器。 e、光源采用高光效、寿命长得高光通钠灯。 设计选用LU-HO-250W、LU-HO-150W、LU-HO-100W高光通钠灯进行照度计算,光源技术参数

施工图设计总说明 (1)

施工图设计总说明 一、概述 受古蔺县水务局委托,我单位于2014年9月初编制完成了本项目《国家水土保持重点建设工程两河项目区(叙永县)太平溪小流域实施方案》,并于9月9日在四川省水利厅通过了专家技术审查会,按照与会专家修改意见于9月下旬修改完成实施方案后进行报批申请。于10月初领取到四川省水利厅下发的《四川省水利厅关于国家水土保持重点建设工程宣汉县杨家河等21条小流域实施方案的批复》(川水函[2014]1338号)。 该工程实施方案批复情况如下:星光河小流域规划治理水土流失面积23.5km2。共实施坡改梯60.00hm2(石坎48.50hm2,土坎11.50hm2);水土保持林276.0hm2;经济果木林364.0hm2;封禁治理1099.46hm2;保土耕作550.54hm2。小型水利水保工程:塘堰整治7座,蓄水池32口,沟渠12.68km,沉砂凼58个,作业道路7.63km。 星光河小流域水土流失综合治理项目总投资1076.38万元,其中工程措施投资697.48万元,植物措施288.97万元,封禁治理6.95万元,独立费用82.98万元。 为尽快实施完成渔塘河项目区(古蔺县)星光河小流域国家水土保持重点建设工程,我院根据《国家水土保持重点建设工程渔塘河项目区(古蔺县)星光河小流域实施方案》及四川省水利厅《四川省水利厅关于国家水土保持重点建设工程宣汉县杨家河等21条小流域实施方案的批复》(川水涵[2014]1338号),进行了古蔺县星光河小流域水土保持治理工程的施工设计。 二、设计依据 1、设计执行的主要规范和标准 (1)《水土保持规划编制规程》(SL336-2006); (2)《水土保持综合治理技术规范坡耕地治理技术》(GB/T 16453.1-2008); (3)《水土保持综合治理技术规范小型蓄排引水工程》(GB/T 16453.4-2008); (4)《水土保持综合治理效益计算方法》(GB/T15774-2008); (5)《水土保持综合治理技术规范治理技术》(GB/T16453.6-2008); (6)《水土保持综合治理规范通则》(GB/T15772-2008); (7)《水土保持综合治理验收规范》(GBT15773-2008); (8)《土壤侵蚀分类分级标准》(SL190-2007); (9)《水利水电工程制图标准水土保持制图》(SL73.6-2001); (10)《水土保持工程可行性研究报告编制规程》(SL448-2009); (11)《水土保持工程初步设计报告编制规程》(SL449-2009); (12)《水土保持术语》(GB/T20465-2006); (13)《土地利用现状分类》(GB/T21010-2007); (14)《水土保持监测技术规程》(SL277-2004); (15)《水利水电工程设计工程量计算规定》(SL328); (16)《水土保持工程概(估)算编制规定及定额》(水利部水总[2003]67号)。 2、基础资料 (1)《国家水土保持重点建设工程四川省实施规划》(2013~2017年)》; (2)《四川省古蔺县水土保持总体规划》(2000年~2015年); (3)《国家水土保持重点建设工程古蔺县实施方案》(2013~2017年); (4)《国家水土保持重点建设工程管理办法》(水保[2013]442号) 三、设计工程概况 为尽快实施完成渔塘河项目区(古蔺县)星光河小流域国家水土保持重点建设工程,我院根据《国家水土保持重点建设工程渔塘河项目区(古蔺县)星光河小流域实施方案》及四川省水利厅《四川省水利厅关于国家水土保持重点建设工程宣汉县杨家河等21条小流域实施方案的批复》(川水涵[2014]1338号),进行了古蔺县星光河小流域水土保持治理工程的施工设计。

室内装饰设计说明范本

装饰工程设计施工说明 一、设计依据 1.本工程的建设主管单位对本工程装饰装修方案设计的设计要求; 2.本工程建筑设计施工图,包括建筑、结构、水、电、暖能等专业 的施工图; 3.与本装饰装修工程相关的建筑设计规范; 5.装饰装修工程设计应执行的主要规范、标准: (1)《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-95) (2)《建筑设计防火规范》(GBJ16-87) (3)《民用建筑隔声设计规范》(GBJ118-88) (4)《建筑照明设计标准》(GB50034-2004) (5)《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2001) (6)《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005) (7)《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) (8)《建筑内部装修防火施工及验收规范》(GB50354-2005) (9)相关行业与地方的相关规定。 二、工程概述及设计内容 1、项目名称:办公室改造 2、建筑面积: 320㎡ 3、设计范围:地面工程、墙体工程、顶面工程、配电系统 三、装饰施工说明 本设计图标尺寸以毫米(MM)为单位,标高以(M)为单位。

第一部分地面工程 1.木地板地面:找平+地板结合层+木地板+面层清洁处理 2.防滑地砖地面:找平+1:3水泥砂浆+防滑地砖+面层清理 3.卫生间原地面作防水处理。 第二部分墙面及抹灰 1.办公室墙:局部铲除原墙面破损、开裂等影响施工部位,并挂网, 石膏找平,腻子找平,打底,刷立邦环保乳胶漆二遍。 第三部分新建墙体 1.石膏板墙:95系列轻钢龙骨9MM石膏板到走廊顶。并在自攻钉上涂抹防锈漆,批刮腻子,刷立邦环保乳胶漆二遍。 2.卫生间砖墙:轻体砖墙,加砌块墙涉及无装修做法时,一律打底,刷面,刷立邦防水乳胶漆二遍。 第四部分天棚工程 1、石膏板天棚:轻钢龙骨12MM石膏板。留出检修口与喷淋头口。 并在自攻钉上涂抹防锈漆,批刮腻子,刷立邦环保乳胶漆。 第五部分其它木装修 1.木门做法:原有木门拆下并加工出离地高度,为铺木地板做准 备。 第六部分防火要求 本工程为一类建筑,按一级耐火等级进行设计,在遵照原建筑设计的各项防火措施的前提下并遵照GB50222-95规范[建筑内部装修消防]的精神进行实施所用主要材料耐火等级要求如下。

建筑施工图设计总说明

建筑施工图设计总说明 一、设计依据 1、方已审核通过的建筑设计方案。 2、甲方来往的书信,传真等文件。 3、国家现行建筑设计的有关规范、标准《民用建筑设计通则》(GB50352-2005 ) 《高层民用建筑设计防火规范》 (GB50045-95-2005 版) 《办公楼建筑设计规范》 (JGJ67-2006 ) 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 ( GB50067-97.2003 年版) 《汽车库建筑设计规范》 (JGJ100-98 ) 玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003 ) 建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2003 ) 公共建筑节能设计标准》GB50189-2005 )等 城市道路和建筑物无障碍设计规范》 (JGJ50-2001 ) 工程概况: 1、工程名称:丽园公司4 号楼6、抗震设防烈度:七级 2、建设地点:长葛市创业园死号地7 、建筑耐久年限:一级五十年 3、建设单位:长葛市电力公司8、主要结构类型:框架剪力墙结构 4、使用功能:办公、会议

5、建筑类别及耐火等级:一类高层建筑,耐火等级为一级 三、技术经济指标 主要经济技术指标表 四、总平面

1、本工程设计标高士0.000相当于黄河高程标高83.7M,室内外高 差0.900M。 2、建筑定位放线,土方工程、管道布置、道路、广场、绿化等均按总平面图施工。注意各工种之间的配合,注意现有城市及小区的各种管线的走向与位置,避免现有管道造成损坏。 五、建筑注意构造做法要求 (一)防水 所以防水工程均应按《中南地区通用建筑标准设计—建筑配件图集》设防施工。凡防水材料均应采用非焦油型,凡卷材不宜采用热熔法施工,而宜采用冷粘贴工艺施工。所以上下水管、电缆等穿越地下室外墙时应埋设防水钢套管(相见大样图)施工时应与各设备专业工程图纸紧密结合。 凡图注明使用防水砂浆者,均为1:2水泥砂浆内掺水泥重量的5%无机铝盐防水剂(BS1). 各防水材料、隔热材料要求采用优质产品,施工时应严格遵守有关生产厂家规定的施工技术要求。 对后浇带、施工缝、穿墙管道、预埋件、预留连接口等薄弱环节、易漏部位,应精心施工、确保整体防水层的连续性,卷材防水层应全面封闭,并高出室内地面标高150mm。 必须有专业公司对特殊部位防水构造作深化设计,经设计院认可后, 由专业施工队施工,并负责保证质量。 1、屋面防水 屋面防水等级H级;做法详见“建施-2 ”、“建筑构造统一做法表”。防水层次:

室内设计说明范文

本案为三房二厅二卫一厨的多层住宅.室内使用面积为117.1m2. 环境优美,为一四口之家为依据进行设计,突出温馨且不失时尚之感。本案设计师以简洁明快的设计风格为主调,全面考虑,在总体布局方面,尽量满足四口之家生活上的需求,主要装修材料为红杉木为装饰饰面,以红杉木优美含蓄的线条装饰玄关及各种景点,创造一个温馨,健康的现代家庭环境.环境室内设计区别于简单的装饰设计就在于环境艺术设计是从全局出发,而不仅仅着眼某一点或某一个墙面的装饰.利求达到统一中带有变化,和谐中产生对比的要求。 首先在功能方面,要充分满足业主的生活要求,客厅是交友娱乐中心,影视墙采用墙面暗藏灯带,中间墙采用高级壁纸饰面,既大方又有气派,背景左侧则采用冰裂玻璃及水曲柳白漆作为特别装饰,附以黑白根云石加以点缀。形成一个具有特色的小品。 玄关设计成新月形,裂纹玻璃与杉木台座相配合,显得十分优雅时尚。设计要超前,本居室在餐具和次卧室均采用溢晶电视,安装高度为1.3m左右。正好是坐在餐椅上人的视线高度。在餐厅和客厅之间的墙面做一个景点,用清玻璃分四层布置,玻璃板的最上方设置冷光射灯直通每层玻璃层板,玻璃板上放置些工艺美术品,异常耀眼夺目。 室内设计说明 丰华家园位于江湾位于华严路138弄3号1201 室,为一三房二厅二卫一厨的多层住宅.室内使用面积为109.58m2. 交通方便,环境优美,业主为一大学教师,一家三口,女儿在某大学就读,本案设计师以简洁明快的设计风格为主调,全面考虑,在总体布局方面,尽量满足业主生活上的需求,主要装修材料为胡桃木,以胡桃木优美含蓄的线条装饰玄关及各种景点,创造一个温馨,健康的现代家庭环境.环境室内设计区别于简单的装饰设计就在于环境艺术设计是从全局出发,而不仅仅着眼某一点或某一个墙面的装饰. 首先在功能方面,要充分满足业主的生活要求,客厅是交友娱乐中心,影视墙左右两边采用石膏板墙暗藏灯带,中间墙用真石漆喷涂,既大方又有气派,客厅墙面色彩为米黄色,属暖色调。在入口处设计玄关, 玄关设计成新月形,裂纹玻璃与黑胡桃木台座相配合,显得十分优雅时尚。设计要超前,本居室在餐具和次卧室均采用溢晶电视,安装高度为1.3m左右。正好是坐在餐椅上人的视线高度。在餐厅和客厅之间的墙面做一个景点,(详见施工图),设计了四个50*180 到顶的黑胡木柱,用清玻璃分四层布置,玻璃板的最上方设置冷光射灯直通每层玻璃层板,玻璃板上放置些工艺美术品,异常耀眼夺目。厨房卫生间均按现代,舒适,卫生,环保标准进行设计。 整体的设计风格简单明快,属于简约大方型设计。这种设计的好处是用时少,

一阶段施工图设计(设计说明)

受怀化市公路局的委托,我院于2013年10月对G209麻阳龙田溪大桥加固改造工程进行一阶段施工图设计,并于2013年10月25日完成全套设计文件,2014年3月按专家意见修改后出版设计文件。 (一)设计标准 1. 加固后汽车荷载:公路-Ⅱ级 2. 桥梁宽度:净7.5m(行车道)+2×0.5m(防撞栏杆)=8.5m 3. 设计纵坡:保持加固前桥面纵坡;设计横坡:1.5% 4. 地震基本烈度:六度 4. 设计洪水频率:1/100 (二)采用规范 1、《公路工程技术标准》JTG B01-2003 2、《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》 3、《公路勘测规范》 JTG C10-2007 4、《公路桥涵设计通用规范》JTG D60-2004 5、《公路圬工桥涵设计规范》JTG D61-2005 6、《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTG D62-2004 7、《公路桥涵地基与基础设计规范》JTG D63-2007 8、《公路桥梁抗震设计细则》JTG/T B02-01-2008 9、《公路桥涵施工技术规范》JTG/TF50-2011 10、《工程建设标准强制性条文》建标〔2002〕99 号 11、《公路桥涵施工技术规范》(JTG/TF50-2011) 12. 交通部部颁《公路桥梁加固设计规范》JTG/T22-2008 13. 交通部部颁《公路桥梁加固施工技术规范》JTG/T23-2008 14. 湖南金路方圆工程咨询检测有限公司《G209线怀化至麻阳段龙田溪大桥检测报 告》(JLFY2012-025-001) (三)主要材料 1. 混凝土 基础加固采用C20片石混凝土; 主拱圈加固采用C30混凝土; 拱上填料采用C20片石混凝土; 行车道板采用C40防水混凝土; 防撞栏杆采用C30混凝土; 2.普通钢筋 普通钢筋必须符合“GB 1499.2-2007”和“GB 1499.1-2008”标准的规定,其中:HRB335 钢筋,抗拉强度标准值fsk=335MPa; HPB235 钢筋,抗拉强度标准值fsk=235MPa。 4.钢材 均采用低碳钢(Q235 钢),其技术条件必须符合GB/T700-2006 的规定。 4. 其他 水泥、砂石和拌和用水的质量应符合《施工技术规范》JTJ041-2011的有关规定。(四)设计要点 1. 原桥概况:龙田溪桥位于湖南省麻阳县境内,跨越沅水支流锦江,系G209上的桥梁,桥型结构为:上部构造两边跨为2×30m 空腹式石板拱桥,净矢跨比1/5;两中跨为2×60m 空腹式双曲拱桥,净矢跨比1/6,桥宽为:净7.00m(行车道)+2×1.0m(人行道及栏杆)=9.0m。下部构造为浆砌块石重力式墩台。基础为浆砌片石扩大基础,基础崁入基岩一定深度。桥梁全长21 2.35m。老桥荷载等级经验算为汽车-15级,挂车-80。该桥于上世纪70年代建成通车。 2. 老桥具体病害:桥梁检测报告表明桥梁具有以下病害及缺陷①静载试验表明,中间2×60m双曲拱桥跨不能满足公路-Ⅱ级荷载的要求;②桥面铺装层纵、横坡不顺适,桥面铺装混凝土龟裂严重且局部沉陷,桥头跳车现象明显;③大部分护栏破损、露筋且锈蚀,第三跨右侧护栏局部开裂,局部外倾;④第四跨左侧人行道板局部断裂;⑤桥面未设置变形缝;⑥桥面排水不畅,桥面局部泄水孔堵塞、破损;⑦桥面标线不清晰;⑧拱肋或主拱圈底部渗水泛碱现象,混凝土局部有剥落、露筋且锈蚀现象;腹拱圈局部有渗水、砌 设计说明

照明设计施工图设计说明

第三章照明工程设计说明 一、设计依据 (一)、根据规划红线、中标通知书等文件。 (二)、设计资料依据 1、道路工程施工图设计 2、调查的现状资料 (三)、采用的规范、标准和标准设计 1、《城市道路工程设计规范》CJJ37-2012; 2、《城市道路照明设计标准》CJJ45-2006; 3、《城市道路照明工程施工及验收规范》CJJ89-2001; 4、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006; 5、《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008; 6、《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010; 7、《低压配电设计规范》BG50054-2011。 二、工程概况 本项目为改建道路,道路现状为沥青混凝土路面,车道宽9~11m左右,沥青路面出现裂缝,局部出现沉降及网裂破坏,平整度及抗滑性能较差,影响交通,故需要进行路面改造,以便于道路正常使用 城北贵中路及贵中路西一巷道路位于环江县城区北部; 贵中路设计起点为桥西路,由北往南,终于贵中路尾,全长210.55m ,宽19m;贵中路西一巷设计起点为民族路,由西往东,终于贵中路,全长316.49m ,宽15.5m。 贵中路规划红线宽为19m,一块板形式,按双向两车道进行设计:4m(人行道)+11m(路面宽)+4m(人行道); 贵中路西一巷规划红线宽为15.5m,一块板形式,按双向两车道进行设计: 3.5m(人行道)+8.5m(路面宽)+3.5m(人行道) 三、设计内容 1、道路照明系统; 2、灯具的安全接地系统; 3、照明的供电系统; 四、设计原则 1、道路为城市支路,水泥混凝土路面,照明设计标准为:照明功率密度:LPD≤0.55W/㎡,照明的平均照度Eav≥10Lx,照度均匀度不小于0.3。 2、道路照明灯具布置方式: 贵中路照明采用交错布置方式;贵中路西一巷照明采用单侧布置方式。 在人行道上安装9米杆的单臂路灯,灯具为100W的高压钠灯,光通量为10000lm,贵中路路灯交错间距为20米,贵中路西一巷路灯间距25米。 经计算正常段Eav=15.5Lx、LPD =0.52(W/㎡)满足规范要求。 灯具采用半截光型灯具,防护等级为IP65。 3、公益广告预留用仅计算用电量。 五、照明供电及控制系统设计 1、路灯采用专用照明箱式变电站供电,电源由已有箱变引入。本次路灯照明设计你在贵中路与贵中路西一巷交叉口处设置一台30KVA的智能稳压控制箱。供电半径300m~380m;广告等公益性事业仅预留用电容量,工程数量表中不含广告电缆工程数量。 2、节能措施:贵中路照明采用交错布置方式;贵中路西一巷照明采用单侧布置方式。

装饰施工图设计说明书

装饰施工图设计说明 一、工程概况 1、工程名称:金港大酒店 2、工程地点:漯河 3、设计阶段:室内外装修工程效果图、施工图设计 4、设计单位:周口天一装饰工程有限公司 5、设计资质:二级 6、本工程为加部分装修工程,一层大堂、宴会厅、餐厅包间、1-8层客房、后花园、建筑外观 二、设计依据 1、由甲方提供的土建设计说明; 2、经甲方审查批准的装修设计方案; 3、国家规定的有关规范,标准和规定; 4、中华人民共和国国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95; 5、中华人民共和国国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2001; 6、中华人民共和国国家标准《房屋建筑制图统一标准》GB/T50001-2001; 7、中华人民共和国国家标准《建筑制图标准》GB/T50104 -2001;

8、中华人民共和国国家标准《建筑结构荷载规范》GB/T50001-2001; 9、2002版中南地区通用建筑标准设计《建筑配件图集》合订本。 10、中华人民共和国国家标准《建筑给水排水工程施工质量验收规范》GB50242-2002; 11、中华人民共和国国家标准<民用建筑电气设计规范>JGJ/T 16-92; 12、中华人民共和国国家标准<建筑照明设计标准>GB 50034 -2004 13、中华人民共和国国家标准<低压配电设计规范>GB 50054 -95 三、设计范围及图纸内容 设计范围 1、外观 2、一层大堂 3、宴会厅 4、餐厅及包间 5、1-8层客房 图纸内容 1、设计范围内的平面天花图。 2、设计范围内的定位放线及索引图。 3、设计范围内的立面图。

室内方案设计说明

室内方案设计说明 随着生活质量不断提高,人们对赖以生存的环境开始重新考虑,并由此提出了更高层次的要求。持别是生活水平和文化素质的提高和住宅条件的改善,下面是小编为大家整理的资料,欢迎阅读哦。 室内方案设计说明本户型属于中等户型,对象为收入水平一般偏高的工薪阶层。忙忙碌碌的一天之后,回到自己温馨的小家总是寻找一个安静的角落享受家庭生活的温馨,空间不大,但是还是能让人找到家的感觉。 城市的五颜六色的生活迷惑了我们的眼睛,让我们在偌大的城市迷失了方向,只有那么一个安静的角落属于我们,那就是我们的家。房间的室内以简约为主,但处处透露出家的温馨。 本方案是围绕现代简约为主题,适合于30岁左右的四口之家居住,再加上现代时尚的设计元素在里面。相互结合,相交融。以简洁明快的设计风格为主调,简洁和实用是现代简约风格的基本特点。 简约风格已经大行其道几年了,仍然保持很猛的势头,这是因为人们装修时总希望在经济、实用、舒适的同时,体现一定的文化品味。而简约风格不仅注重居室的实用性,而且还体现出了现代社会生活的精致与个性,符合现代人的生活品位。

全面考虑,在总体布局上方面尽量满足业主生活的需求,主要装修材料以白橡木,陶瓷为主,以白橡木的优美含蓄,陶瓷的朴素大方来装饰墙面的景点。更体现现代简约的之感。创造一个温馨,健康的家庭环境。 此案为二厅三卧二卫,客厅与餐厅南北互通,向南处有客厅和两个卧室,通风采光好,户型方正,结构合理,空间高,是一套不可多得的经典户型。 在功能方面,客厅是主任品味的象征,体现了主人品格,地位,也是交友娱乐的场合,电视背景墙采用石膏板做的四个几何造型,既简单又大方,再加上色彩为金黄色的金属材料,配上顶部照下来的灯光,整个电视背景墙把客厅提升起来。 与电视背景相对的一面特意设计了展示柜,展示柜采用乳白色,使浅橘色为主的客厅显得活泼生动,更通过突出饰品自身的魅力展示主人的富足和品位;沙发背景墙只做了简单的处理,用细木工板贴上黑色的亚克力板,做了一个悬挂的台面,上面可以放装饰画等,一些装饰品非常实用。电视背景墙的层次以及精致的沙发、欧式的茶几、个性化的台灯,足以把简约时尚和人性化舒适感融合起来。 餐厅是家居生活的心脏,不仅要美观,更重要的实用性,整体性。设计没有改变原空间结构,而以长长的落地珠帘将这种风格进行渲染,并在餐厅顶部设计圆形的彩绘玻璃吊

完整版(施工图设计说明)

XX市XX城XX路南半幅16m宽道路工程 施工图设计说明 (道路部分) 1、工程概况 1.1工程规模、建设范围 XX市XX城XX路按照XX城城区路网规划总体要求,道路红线宽度控制为40米,道路区域为填海区,填海造城一期工程海堤填筑刚合拢,现在已形成16m宽的道路路胚,原路基范围内未进行地基处理,直接吹沙填筑,高度有4m~5m左右。为了加快XX城内部城区建设,根据建设单位要求,XX路近期先实施16m,远期按照40m道路红线宽度修建。本次设计XX市XX城XX路南半幅16m宽道路工程起点位于XX市XX路与XX路交叉口处(K0+30.234),道路沿海堤前进,终点位于XX桥(K4+578.114),本次修建长度全长4.547公里。 1.2工程自然条件情况 1.2.1地形地貌 本线路位于XX市将新建的XX城城区内,道路总体走向为由东向西方向。XX 市XX城将在围海填筑基础上形成城市,现已完成海堤填筑,整个地形比较平缓。 1.2.2水文条件 本工程沿线无大河流,路线受海洋潮汐影响较大。 1.2.3工程地质 本工程沿线地质主要是填海区,而且是在刚填筑的堤坝上,工程地质条件较好,主要是刚完成堤坝填筑,路基不够稳定,沉降影响较大。1.4 设计内容及文件组成 根据签定的设计合同,我院承担该项目的设计内容为:道路、排水、管线综合等。 2、设计依据 2.1设计依据 2.1.1道路设计合同 2.1.2建设单位提供XX市XX城海堤填筑施工图 2.1.3XX市XX城区域路网规划――总平面图 2.2采用规范 2.2.1《城市道路设计规范》(CJJ37-90) 2.2.2《公路沥青路面设计规范》(JTJ014-97) 2.2.3《公路路基设计规范》(D30-2004) 2.2.4《城市道路路基工程施工及验收规范》(CJJ44-91) 2.2.5《公路路面基层施工技术规范》(JTJ034-2000) 2.2.6《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004) 3、道路工程设计 3.1设计原则 3.1.1服从现状区内现状用地规划,满足各条道路规划红线的要求,保证道路实现其交通、景观、艺术功能,维护区内规划布局的合理性、完整性、可持续性。 3.1.2遵从功能合理、结构安全、经济实用的原则。 3.1.3根据地形与地块功能分区,道路竖向设计与周边地块开发有机结合。 3.2主要设计标准

施工图设计总说明书

总说明书 一、任务依据及测设经过 佛山市顺德区三洲路口整治工程为交叉口改造项目,工程位于佛山市顺德区大良镇东北侧,伦教镇东侧。主线道路为碧桂路,被交线道路为龙洲路。本工程近期按菱形立交实施,远期为枢纽式立交,其中以碧桂路跨线桥为主体工程。本工程近期实施方案设计范围,碧桂路南起K59+571.497,北止K61+051.497,长1.48km。 佛山市顺德区三洲路口整治工程施工图设计评审会议于2008年3月14日在顺德区召开。根据评审会意见,我单位组织相关专业人员认真研究后,对相关章节进行了修改补充及完善。2007年12月至2008年3月期间,业主又先后召开了数次“佛山市顺德区快速干线网一、二期工程协调会”,并形成了《佛山市顺德区快速干线网一、二期工程施工图设计补充大纲》。本施工图修编设计按照《佛山市顺德区三洲路口整治工程施工图设计评审意见》及《佛山市顺德区快速干线网一、二期工程施工图设计指导大纲》及补充大纲等有关文件来编制。 1.1 任务依据 1)佛山市顺德区快速干线网二期工程(SJ2-5合同段)勘察设计招标文件。 2)佛山市顺德区快速干线网二期工程(SJ2-5合同段)勘察设计合同。 3)三洲路口整治工程可行性研究报告(修编)(天津市市政工程设计研究院,2007年4月)。 4)三洲路口整治工程可行性研究报告评审意见(2007年4月)。 5)佛山市顺德区快速干线网首期工程方案施工图设计原则(佛山市顺德区快速干 线网首期工程勘察设计总体组,2007年12月)。 6)《佛山市顺德区三洲路口整治工程初步设计审查意见的函》佛交函【2007】475号。 7)《佛山市顺德区快速干线网一、二期工程施工图设计指导大纲及补充大纲》(佛山市顺德区快速干线网首期工程勘察设计总体组,2008年3月) 8)《佛山市顺德区三洲路口整治工程施工图设计审查意见》。 9)有关会议纪要。1.2 采用规范

电气施工图设计统一说明

电气施工图设计统一说明 电气施工图设计统一说明 一、建筑概况 本工程位于(),()路与()路交叉口()。建筑面积(m2)。地下()层,主要为车库、各种机房、库房,地上()层,主要为办公室、餐厅、会议室等,属于()类建筑。建筑主体高度(M),裙房高度(M)。结构形式为(),基础 为(),楼板厚(mm),垫层厚(mm)。 二、设计依据: 1.各市政主管部门对初步设计的审批意见; 2.甲方设计任务书及设计要求; 3.《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92; 4.《10KV及以下变电所设计规范》GB50053-94; 5.《供配电系统设计规范》GB50052-95; 6.《低压配电设计规范》GB50054-95 7.《建筑物防雷设计规范》GB50057-94;(2000年版) 8.《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95;(2005年版) 9.《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005; 10.其它有关国家及地方的现行规范,规范; 11.各专业提供的设计资料; 三、设计范围 本设计包括红线内的以下内容: 1.高、低压配电系统; 2.电力配电系统; 3.照明配电系统; 4.楼宇自控系统; 5.防雷及接地系统; 6.人防工程; 7.室外照明系统(与专业厂家配合); 8.报告厅,演播室,多功能厅等的调兴照明系统(与专业厂家配合); 9.有工艺设备的场所(例如:厨房、电梯等),设计仅预留配电箱; 10.根据甲方()文,本工程设计时,公共场所及所有办公室的强电设备均只做预留,强电将电源引至配电箱,预留装修照明仅先期估算照明容量,待以后由室内装修设计负责进行配电盘及平面的二次设计,以防止重复投资。 11.本工程电源分界点在高压进线柜处。 四、供电设计

施 工 图 设 计 总 说 明

施工图设计总说明 Ⅰ设计说明 一. 工程概况 项目名称:日溪乡党洋村畲族文化公园 二. 设计依据 1. 现行国家颁布有关工程建设的各类规范、规定与标准。 2. 业主提供的基地现场有关现状基础资料。 3. 业主认可的方案设计有关文件(其中包括业主反馈信息、方案设计与扩初设计评审会意见)。 三. 设计范围 园林景观设计 四. 设计深度 1. 参照“建设工程设计文件编制深度的规定”中建筑施工图设计深度的要求。 2. 本设计单位内部技术管理条例中有关规范要求。 五. 一般说明 1. 本工程设计除注明者外,标高采用绝对标高(业主提供),坐标采用何种坐标系,均与标高一致为业主所提供的数据;图纸中所标的尺寸均以毫米(mm)为单位,标高以米(m)为单位。 2. 除图纸中注明者外本设计所指距地高度均指距离完成面高度。 3. 本工程铺装地面的排水坡度应设在1%左右,若出于景观需要,可将排水坡度设定在2%~3%在的范围;景观道路的路面横坡坡度设定在1%~2%,最小纵坡度设定在0.5%以上,以确保路面排水畅通。 4. 所有地面工程、墙体工程及综合工程中的驳岸与景石布景工程,应在主体工程、地下管线完工后,方可进行施工。 5. 特殊工艺如雕塑、喷泉、艺术假山、钢及膜结构等等,其详细施工图纸与施工安装应由专业队伍负责,但须同时向设计单位提供相关的施工图纸,并由专业队伍派人员赴现场施工或配合土建施工。 6. 各种施工安装必须严格遵守国家颁布的有关部门标准及各项施工验收规范的规定,并与结构、水电、绿化等专业施工图纸密合切地配合。 (二). 图例 本工程设计图纸中总平面图、分区图、铺装平面图、植物配置图、景观灯具及城市家具布置图均示有图例说明。 六. 土建说明 (一). 材料要求 1. 结构材料 1) 混凝土材料:除图纸中注明者外,本工程的混凝土强度等级应采用C20,垫层(在钢筋结构下)为C15;钢筋混凝土若用在景观道路与铺地上,预制的为C20,现浇的为C25;若用在构筑物、园建小品及水池等等上,预制的为C15,现浇的为C20~25;钢筋采用HPB235,应符合国家标准有关规定。 2) 砖砌体材料:除图纸中注明者外,本工程所用的砌体均为MU10非粘土砖,规格为240×115×53mm,M5砌筑砂浆;如果墙体厚度为1/4标准砖,则采用1:2.5水泥砂浆砌筑;用于基础及承重砌块不得使用轻集料混凝土砌块。 3) 金属件材料:除图纸中注明者外,本工程所用的圆钢、方钢、钢管、型钢、钢板等均采用Q235--AF钢;不锈钢材应符合国家标准中的有关规定;焊接及焊接材料也应符合国标中的有关技术规定,焊缝应满焊并保持焊缝均匀,无裂缝、过烧现象,外露处应挫平、磨光;焊条用E43系列,焊缝高度6mm,钢与不锈钢之间的焊接采用不锈钢焊条;各金属构件表面应光滑平直、无毛

设计说明书范文 室内设计说明

内设计说明书范文 1 室内设计说明一、设计范围1、本装饰工程为2、本装饰工程包括室内地面、墙面、吊顶及后期家具配饰二、平面布置1、一层布置主要由起居室、餐厅、卧室、书房、厨房、卫生间等部分构成;2、二层布置主要由卧室、书房、储物间、露天花园等部分构成三、防火要求 1、根据建设部颁发的《建筑设计防火规范》要求,在本装饰工程设计中主要采用阻燃性材料和难燃性材料; 2、所有隐蔽木结构部分表面(包括木龙骨,基层板双面)必须涂刷防火漆二遍四、防潮防水1、墙、顶面造型部分为防止潮气侵入引起木结构变形,腐蚀,所有隐蔽木结构部分表面(包括木龙骨,基层板双面)涂刷防腐油一遍;2、厨房、卫生间墙地面采用SBS防水涂料,墙面防水距地高度为500mm,淋浴间为1800mm 五、防腐防锈1、所有与墙体连接的隐蔽木结构部分表面(包括木龙骨,基层板双面)必须涂刷防腐油一遍;2、为防止钢构件腐蚀,所有钢结构表面涂刷红丹防锈漆二遍;六、吊顶装饰工程1、客、餐厅及其他采用木龙骨纸面石膏板吊顶,面罩“立邦永得丽”白色乳胶漆;2、厨房采用木龙骨纸面石膏板吊顶,面贴银灰色铝塑板分缝;3、卫生间采用木龙骨框架,耐变黄塑钢条形扣板吊顶(米、灰色相间)4、石膏板吊顶采用木龙骨框架,12mm厚纸面吊顶,特殊造型需采用大芯板、5mm夹板放样;5、石膏板规格采用为12×1200×3000mm 纸面石膏板,石膏板接缝处,切45O角,用配套穿孔纸带及腻子布缝;6、吊顶板与墙壁面、窗帘盒、灯具等交接处应接缝严密,不得有漏缝现象。七、地面装饰工程 1、客、餐厅地面采用白色600*600玻化砖满铺; 2、厨房、卫生间地面采用300*300防滑砖满铺(颜色待定);3、卧室、书房及二层走道地面采用900*125*18紫檀实木地板满铺;4、楼梯为钢结构木楼梯:采用拉丝不锈钢护拦,紫檀实木楼梯板、扶手5、露天花园地面采用100*200*40广场砖斜铺设,局部绿色草皮点缀;6、花园地台采用型钢龙骨防腐处理,后铺1200*120*32mm油木板@140MM 阵列八、墙面装饰工程1、电视背景墙采用木龙骨框架,大芯板基层,面封纸面石膏板,面贴深灰色网状亚麻布装饰; 2、沙发背景墙采用浅紫色网状亚麻布装饰; 3、主人房床背景采用木龙骨框架,大芯板基层,面封纸面石膏板,面罩驼色乳胶漆 4、楼梯休息平台墙面采用艺术文化石装饰(整体色系为暗红色,图案待定) 5、原墙面采用“立邦永得丽”浅灰色乳胶漆九、灯具、五金配件1、筒灯、定位射灯、艺术吊灯等灯具建议采用节能型;2、门五金及其它五金配件尽量采用耐腐蚀的不锈钢件、铜件或镀洛产品。十、乳胶漆施工工艺要求1、抹灰面、板材面做乳胶漆部分全部清油封底; 2、抹灰面、板材面做乳胶漆部分全部满批腻子两遍;3、抹灰面、板材面做乳胶漆部分全部涂刷乳胶漆三遍。十一、其它说明未尽事宜,参照国家现行有关规范规定执行

相关文档