编号:CD2012-015

成都汇点项目工程

江苏省建筑工程集团有限公司成都汇点工程(项目部)

2013 年2 月27 日

汇点项目现场钎探方案

工程概况

四川港威资产管理有限公司拟建的“成都滙點项目”场地位于成都市武侯区武兴二路1号。拟建工程由4栋14~15F高层建筑及3~5F商业建筑组成,设二~三层地下室。该拟建物由成都思纳史密斯建筑设计有限公司设计,其详细情况见表1。

拟建建筑物性质一览表表1

现场钎探设计要求: 根据地质勘察报告及基础设计图要求,高层筏板基础以稍密卵石为持力层,基础开挖后,由施工现场钎探和地质勘察单位施工勘察两种方法,探明持力层下卧层情况(中砂、松散卵石)。施工现场钎探仅限探明基底下持力层厚2.0m范围内下卧层情况,基底下持力层厚>2.0m∽3.5m范围内下卧层情况由地勘单位施工勘察探明。

1. 钎探点布置原则:

1.1 高层筏板基础布置: 筏板基础边缘0.5m~1.0m位置间隔3-5m, 在角点、转折点必须布置钎探点,筏板基础中部按方格网布置钎探点,间距4不得大于6.0m,基底有高差部位(电梯坑,积水坑)单独要布置钎探点。钎探钢筋φ20~22,长度1.8m~

2.0m,每隔10c m纪录锤击数,钎探纪录至1.8m。

1.2 钎探点布置根据设计要求,独立基础、条形基础(挡墙)基础以稍密卵石为持力层,基底下持力层厚1.5m,施工现场钎探应探明基底下持力层厚1.5m范围内下卧层(中砂)情况,钎探钢筋φ20~22,长度1.8m, 每隔10cm纪录锤击数,钎探纪录至1.5m。

1.3 纯地下室独立基础(A×A)布置: 4.5m≤A,钎探布置5点,中心点及四角点布置,A<4.5m,钎探布置1点,中心位置布置。多层独立基础、筏板基础尺寸大于A多为矩形,将基础划分上述情况组合,基础内均匀布置钎探点(多排采用梅花形布置)。

2. 基土钎探施工准备

2.1 材料及主要机具

2.1.1 砂:一般中砂。

2.1.2 主要机具:

2.1.2.1 人工打钎:一般钢钎,用直径φ22~25mm的钢筋制成,钎头呈

60°尖锥形状,钎长1.8~2.0、2.2~2.5m;8~10磅大锤。

2.1.2.2 其他:麻绳或铅丝、梯子(凳子)、手推车、撬棍和钢卷尺等。

2.2 作业条件:

2.2.1 基土已挖至基坑(槽)底设计标高,表面应平整,轴线及坑(槽)

基础钎探施工方案

成都吾悦广场城市综合体 基础钎探施工方案 编制: 审批: 中国建筑五局第三建设有限公司 成都吾悦广场项目部 二〇一六年七月

目录 目录 (1) 第一章编制说明 (2) 1.1编制依据 (2) 1.2编制审核人员 (2) 1.3发放范围 (2) 第二章工程概况 (2) 2.1设计概况 (3) 2.2基础开挖状况 (3) 2.3基坑土质现场检查 (3) 第三章施工目标 (3) 3.1 工期目标 (3) 3.2 安全文明施工目标 (3) 3.3 职业健康安全施工目标 (3) 第四章施工部署 (4) 4.1钎探点布置 (4) 4.2钎探顺序 (4) 第五章施工准备 (4) 5.1技术准备 (4) 5.2材料及主要机具准备 (5) 5.3人员准备 (5) 5.4作业条件 (5) 第六章施工工艺 (6) 第七章成品保护及质量标准 (6) 7.1 成品保护 (6) 7.2 应注意的质量问题 (6) 7.3 质量标准 (7) 第八章安全要求 (7)

第一章编制说明 1.1编制依据 新城吾悦广场城市综合体工程施工图纸 《吾悦广场项目岩土工程勘察报告》 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2013) 1.2编制审核人员 审核人员:邓平 编制人员:刘胥、雷欣 1.3发放范围 分公司:工程部、技术部 项目部:工程部、技术部、安全部、物资部、机电部、生产经理、总工程师、项目经理建设单位、监理单位

第二章工程概况 2.1设计概况 本工程为吾悦广场城市综合体(二标段)总承包工程,位于成都市泉驿区龙工北路地铁书房站旁。所建场地地势开阔,地形较平坦,起伏不大。属新华夏系第三沉降带四川盆地西部,成都坳陷中部东侧,处于北东走向的龙门山断裂带和龙泉山断裂带之间。主楼采用钢筋混凝土桩筏基础,以硬塑粘土和中风化砂岩为基础持力层,地基承载力特征值fak≥2200kpa;裙楼地下室或纯地下室框架柱下采用柱下独立基础加抗水板,以硬塑粘土层为基础持力层,地基承载力特征值fak≥220kpa。正负0绝对高程是517.50m。 2.2基础开挖状况 目前拟建场地内,土方开挖工程、基坑支护工程及降排水工程已由业主指定单位大面施工完成,现阶段场地部分已基本满足基础钎探施工条件吗,其余部分随桩基单位进度跟进。 2.3基坑土质现场检查 根据《吾悦项目岩土工程勘察报告》中显示:高层勘探点间距为13.60~21.10m,商业和纯地下室勘探点间距为21.27~43.39m。钻孔布置沿地块建筑物角点、轮廓及边线、中心部位共布置252个。现场为探明其下部土层是否均匀或个别部位存在软弱下卧层的情况,依据成都市目前对天然地基普遍采用的现场地基人工钎探方式仅对桩筏基础以外的独立基础等范围进行检查。 第三章施工目标 3.1 工期目标 工作面出来后基础钎探确保3内天完成。 3.2 安全文明施工目标 按职业健康安全管理标准进行管理,杜绝重大火灾事故,杜绝高空坠落、物体打击、触电事故造成的人员死亡,杜绝重大机械事故,杜绝急性中毒事故。 3.3 职业健康安全施工目标 尽最大限度降低现场噪声,施工污水排放前进行沉淀净化,油漆无遗洒,废弃物分类堆

地基钎探与验槽方案

地基钎探与验槽方案公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

一.编制依据 建设单位提供的施工图纸 岩土工程勘察报告 《建筑分项工程施工工艺标准》DBJ01-26-2003 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 .工程概况 工程基本情况 工程概况 本工程3#住宅楼等9项总建筑面积为,其中地下建筑面积:;地上建筑面积:。地下车库区域采用天然地基,根据工程地质资料,该工程基底为第④层细砂:褐黄色,中密,湿,湿包含云母,石英,长石,底部含少量圆砾,颗粒均匀,局部为粉砂。天然地基按设计要求进行地基钎探,判断地基持力层土质是否分布均匀、平面分布范围及垂直分布深度。 三.施工准备 材料及主要机具 ⑴、材料要求 砂:中砂,含泥量≤3%。 ⑵、主要机具 机械打钎(轻便触探器) 穿心锤(重10Kg)、尖锥头、触探杆Φ25的光圆钢筋(钎头呈60°尖锥形状),长度。其它有铅丝、凳子、手推车、夹具、撬棍(拔钢钎用)、钢卷尺等。 作业条件 ⑴基土已挖至设计基槽底标高,表面应平整,轴线及槽宽、长均符合设计图纸要求。 ⑵根据设计图纸绘制钎探孔位平面布置图。

⑶要求钎探前,将所有轴线及基础的定位尺寸线放出,放出后再进行钎孔布置放线。 ⑷对于地下车库筏板基础要全部钎探,其它无基础部位无需钎探。 ⑸钎探孔位平面布置图放线并撒白灰点。 ⑹钎杆自下而上每隔300mm做一刻痕。 ⑺钎探孔的排列方式采用梅花型排列方式,钎探孔梅花型布置间距 1500mm。 ⑻夜间施工时,应有足够的照明设施,并要合理地安排打钎顺序,防止错打或漏打。 ⑼钎探点布置到位后,相关栋号负责人或工长、质量检查人员验收合格;报监理单位现场查验后,即可进行钎探作业。 四.操作工艺 工艺流程 确定打钎顺序(放钎点线)——就位打钎——记录锤击数——整理钎探记录——拔钎盖孔——移位——检查孔深——验槽(合格后)——灌砂按钎探孔位置 钎探孔位平面布置图分区放线,用白灰放出分区控制线,孔位要撒上白灰点,并在孔位上盖砖,砖上应按钎探点布置要求编号。 就位打钎 将触探杆尖对准孔位,再把穿心锤套在钎杆上,扶正钎杆,拉起穿心锤,使其自由下落,锤落距500mm,把钎杆垂直打入土层中。 记录锤击数 钎杆每步打入土层300mm,每孔分六步打入土层,打钎记录人员在《地基钎探记录》中认真记录每步击打的锤数。。 拔钎 用铅丝将探杆绑好,留出活套,套内插入撬棍,利用机械杠杆原理将钎杆拔出。每拔出一段将绳套往下移一段,直至完全拔出为止(注意拔钎时防止钎杆变形),拔出后用砖盖孔,并用粉笔在砖上注明编号(编号与钎探孔位平面布置图中一致,并注意做好成品保护),以备验槽时使用。

钎探

基础钎探验收时主要有三种办法: 一是查看钎探平面布置图,计算钎探点的间距布置是否符合规范规定; 二是查看钎探记录,钎探深度是否符合规范要求,是否存在异常的捶击数; 三是通过现场对钎探眼进行灌水试验,水位下沉过快的一般判定该处地基异常。 地基钎探技术交底 地基钎探 交底提要:地基钎探的相关材料、机具准备、质量要求及施工工艺 一、材料要求 砂:一般为中砂 二、主要机具 机械打钎(轻便触探器、推荐使用) 穿心锤重 1Okg,尖锥头、触探器钎杆 Φ25 钢筋,长度 1.5~1.8m。其他有铅丝、凳子、手 推车、夹具、撬棍(拔钢钎用)、钢卷尺等。 三、作业条件 1、基土已挖至设计基坑底标高,表面应平整,轴线及坑宽符合设计图纸要求。 2、根据设计图纸绘制钎探孔位平面布置图。 3、按钎探孔位平面布置图放线并撒白灰点。 4、杆上预先划好 30cm横线。 5、钎探孔的排列方式根据槽宽确定,槽宽大于 200cm时采用梅花型排列方式,间距 1.5 米, 孔深 2.0 米。 四、操作工艺 工艺流程 确定打钎顺序——就位打钎——记录锤击数——整理记录——拔钎盖孔——检查孔深—— 灌砂 1、钎探孔位置平面布置图放线,孔位钉上小木桩或洒上白灰点。 2、将触探杆尖对准孔位,再把穿心锤套在钎杆上,扶正钎杆,拉起穿心锤,使其自由下落, 锤落距 50cm,把触探杆竖直打入土层中。 3、记录锤击数。钎杆每打入土层 30cm,记录一次锤击数。按地基钎探记录执行。 4、拔钎:用铅丝将钎杆绑好,留出活套,套内插入铁管,利用杠杆原理将钎拔出,拔除后 用砖盖孔。 5、移位:将触探杆搬到下一个孔位,以便继续打钎。 6、灌砂:打完的钎孔,经过质检人员和工长检查孔深与记录无误后,即进行灌砂。灌砂时 每填入 30cm左右,可用钢筋捣实一次。 7、整理记录:按孔顺序编号,将锤击数填入统一表格内,字迹清楚,经过技术负责人、质 检员、打钎人员签字后归档。 8、如工程在冬季施工,每打 1孔及时覆盖保温材料,不能大面积掀开,以免基土受冻。 五、质量要求 1、钎探深度必须符合要求,锤击数记录准确,不得作假钎。 2、钎位基本准确,钎孔不得遗漏;钎孔灌砂应密实。 六、成品保护 钎探完毕后,应作好标记,保护好钎孔,未经质量检查、有关工长复验,不得堵塞或灌砂。 七、应注意的质量问题:

地基钎探标准

地基钎探标准 地基钎探标准: 地基钎探 交底提要:地基钎探的相关材料、机具准备、质量要求及施工工艺。 一、材料要求 砂:一般为中砂 二、主要机具 机械打钎(轻便触探器、推荐使用) 穿心锤重1Okg,尖锥头、触探器钎杆Φ25钢筋,长度1.5~1.8m。其他有铅丝、凳子、手推车、夹具、撬棍(拔钢钎用)、钢卷尺等。 三、作业条件 1、基土已挖至设计基坑底标高,表面应平整,轴线及坑宽符合设计图纸要求。 2、根据设计图纸绘制钎探孔位平面布置图。 3、按钎探孔位平面布置图放线并撒白灰点。 4、杆上预先划好30cm横线。 5、钎探孔的排列方式根据槽宽确定,槽宽大于200cm时采用梅花型排列方式,间距1.5米,孔深2.0米。 四、操作工艺 工艺流程 确定打钎顺序——就位打钎——记录锤击数——整理记录——拔钎盖孔

——检查孔深——灌砂 1、钎探孔位置平面布置图放线,孔位钉上小木桩或洒上白灰点。 2、将触探杆尖对准孔位,再把穿心锤套在钎杆上,扶正钎杆,拉起穿心锤,使其自由下落,锤落距50cm,把触探杆竖直打入土层中。 3、记录锤击数。钎杆每打入土层30cm,记录一次锤击数。按地基钎探记录执行。 4、拔钎:用铅丝将钎杆绑好,留出活套,套内插入铁管,利用杠杆原理将钎拔出,拔除后用砖盖孔。 5、移位:将触探杆搬到下一个孔位,以便继续打钎。 6、灌砂:打完的钎孔,经过质检人员和工长检查孔深与记录无误后,即进行灌砂。灌砂时每填入30cm左右,可用钢筋捣实一次。 7、整理记录:按孔顺序编号,将锤击数填入统一表格内,字迹清楚,经过技术负责人、质检员、打钎人员签字后归档。 8、如工程在冬季施工,每打1孔及时覆盖保温材料,不能大面积掀开,以免基土受冻。 五、质量要求 1、钎探深度必须符合要求,锤击数记录准确,不得作假钎。 2、钎位基本准确,钎孔不得遗漏;钎孔灌砂应密实。 六、成品保护 钎探完毕后,应作好标记,保护好钎孔,未经质量检查、有关工长复验,不得堵塞或灌砂。

独立基础地基钎探方案

目录 1、编制依据............................... 错误!未定义书签。 2、工程概况............................... 错误!未定义书签。 工程基本情况 ........................... 错误!未定义书签。 工程概况 ............................... 错误!未定义书签。 3、施工准备............................... 错误!未定义书签。 材料及主要机具 ......................... 错误!未定义书签。 ⑴、材料要求.............................. 错误!未定义书签。 ⑵、主要机具.............................. 错误!未定义书签。 作业条件 ............................... 错误!未定义书签。 4、操作工艺............................... 错误!未定义书签。 5、质量标准............................... 错误!未定义书签。 6、成品保护............................... 错误!未定义书签。 7、应注意的问题........................... 错误!未定义书签。 8、安全文明施工.......................... 错误!未定义书签。 附件一:钎探平面布置及钎探点定位图 附件二:钎探点编号图

地基钎探工程施工方案 1、编制依据 建设单位提供的施工图纸 《建筑分项工程施工工艺标准》 2、工程概况 工程基本情况 工程概况 拟建综合楼东西长为,南北宽为。永清国瑞生态城启动区综合楼工程基础为独立柱基础,基础底标高为,基坑各边预留工作面。 3、施工准备 材料及主要机具 ⑴、材料要求 砂:一般为中砂 ⑵、主要机具 机械打钎(轻便触探器) 穿心锤重10Kg、尖锥头、触探器钎杆Φ25的钢钎,长度至少。其他有铅丝、手推车、夹具、撬棍(拔钢钎用)、钢卷尺等。 作业条件 ⑴基土已挖至设计基坑底标高,表面应平整,轴线及坑宽符合设计图纸要求。

地基钎探规范

地基钎探 交底提要:地基钎探的相关材料、机具准备、质量要求及施工工艺 一、材料要求 砂:一般为中砂 二、主要机具 机械打钎(轻便触探器、推荐使用) 穿心锤重1Okg,尖锥头、触探器钎杆Φ25钢筋,长度~。其他有铅丝、凳子、手推车、夹具、撬棍(拔钢钎用)、钢卷尺等。 三、作业条件 1、基土已挖至设计基坑底标高,表面应平整,轴线及坑宽符合设计图纸要求。 2、根据设计图纸绘制钎探孔位平面布置图。 3、按钎探孔位平面布置图放线并撒白灰点。 4、杆上预先划好30cm横线。 5、钎探孔的排列方式根据槽宽确定,槽宽大于200cm时采用梅花型排列方式,间距米,孔深米。 四、操作工艺 工艺流程 确定打钎顺序——就位打钎——记录锤击数——整理记录——拔钎盖孔——检查孔深——灌砂 1、钎探孔位置平面布置图放线,孔位钉上小木桩或洒上白灰点。 七、应注意的质量问题: 1、基土受雨后不得钎探。 2、如打钎进行不下去时,应请示有关工长,适当移位打钎,不得不打钎而任意填锤击数。 3、记录和平面布置图的整理:在记录表上用有色铅笔或符号将不同的锤击数孔位分开。 4、在钎孔布置平面图上,注明过硬或过软孔号的位置,以便设计勘察人员分析处理。 八、安全标准 操作人员要专心施工,扶锤人员与扶钎杆人员要密切配合,以防出现意外事故。

钎探点布置方案(人工)

编号:CD2012-015 成都汇点项目工程 基 坑 钎 探 施 工 方 案 江苏省建筑工程集团有限公司成都汇点工程(项目部) 2013 年2 月27 日

汇点项目现场钎探方案 工程概况 四川港威资产管理有限公司拟建的“成都滙點项目”场地位于成都市武侯区武兴二路1号。拟建工程由4栋14~15F高层建筑及3~5F商业建筑组成,设二~三层地下室。该拟建物由成都思纳史密斯建筑设计有限公司设计,其详细情况见表1。 拟建建筑物性质一览表表1 现场钎探设计要求: 根据地质勘察报告及基础设计图要求,高层筏板基础以稍密卵石为持力层,基础开挖后,由施工现场钎探和地质勘察单位施工勘察两种方法,探明持力层下卧层情况(中砂、松散卵石)。施工现场钎探仅限探明基底下持力层厚2.0m范围内下卧层情况,基底下持力层厚>2.0m∽3.5m范围内下卧层情况由地勘单位施工勘察探明。

1. 钎探点布置原则: 1.1 高层筏板基础布置: 筏板基础边缘0.5m~1.0m位置间隔3-5m, 在角点、转折点必须布置钎探点,筏板基础中部按方格网布置钎探点,间距4不得大于6.0m,基底有高差部位(电梯坑,积水坑)单独要布置钎探点。钎探钢筋φ20~22,长度1.8m~ 2.0m,每隔10c m纪录锤击数,钎探纪录至1.8m。 2. 基土钎探施工准备 2.1 材料及主要机具 2.1.1 砂:一般中砂。 2.1.2 主要机具: 2.1.2.1 人工打钎:一般钢钎,用直径φ22~25mm的钢筋制成,钎头呈 60°尖锥形状,钎长1.8~2.0、2.2~2.5m;8~10磅大锤。 2.1.2.2 其他:麻绳或铅丝、梯子(凳子)、手推车、撬棍和钢卷尺等。 2.2 作业条件: 2.2.1 基土已挖至基坑(槽)底设计标高,表面应平整,轴线及坑(槽)

地基钎探专项施工方案

北京化工大学昌平新校区后勤服务楼F座 B1本科生宿舍楼项目 地基钎探施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:北京市第三建筑工程有限公司 编制时间:2016年3月26日

目录 一、工程概况 (3) 二、地质条件 (3) 2.2地质情况……………………………………………… .-3- 2.2地下水位情况 (4) 三、编制依据………………………………………………… ..-4- 四、施工准备………………………………………………… .-4- 4.1主要机具 (4) 4.2作业条件 (5) 4.3钎探人员的安排………………………………………… ..-5- 五、钎探技术要求…………………………………………… .-6- 5.1工艺流程 (6) 5.2整理记录及归档 (6) 5.3冬雨期施工 (7) 六、应注意的质量问题和成品保护 (7) 七、安全及环保措施 (8) 7.1安全措施 (8) 7.2设备操作要点 (8) 7.3注意事项 (9) 7.4环保措施 (9)

八、后附钎探记录表样式 (9) 一、工程概况 北京化工大学昌平新校区后勤服务楼F座/B1本科生宿舍楼项目位于北京市昌平区南口镇,虎峪村南,清华大学核能技术设计研究院西南侧。 地理位置详见下图: 二、地质条件 2.1后勤服务楼地质情况:拟建场地属山前洪冲积地貌单元,表层填土平均厚度1.23米,填土以下6.5米内为新近沉积土,以碎石为主,局部含粘性土混碎石。该层可以作为持力层。以下22米深度内为第四纪沉积层,以碎石为主,设计基底标高为140.84米和142.74米,持力层为②层碎石,局部夹②2层红黏土,需换填红黏土层,最厚1.5米,换填级配砂石,地耐力不小于240kpa。压实系数不小于0.97.(具体见岩土工程勘测报告)北京市建平工程勘察有限责任公司勘测成果书2015-022。

钎探施工方案

钎探施工方案 1.1.施工准备 1.1.1.劳动力计划 钎探施工分组进行,每组4人,2人操作钎探机,1人计数,1人协助。

1.1.4.技术准备 绘制钎孔平面布置图,并对孔为进行编号。 1.1.5.现场作业条件 (1)基础已挖至基坑(槽)底设计标高,表面应平整,轴线及坑(槽)长、宽均符合设计图纸要求。 (2)雨期施工期间,基土受雨后,不得进行钎探施工。 1.2.钎探方案设计 1.2.1.钎探原理 钎探,又称轻型动力触探试验,就是在基础开挖达到设计标高后,按规定对基础底面以下的土层进行探察,判断土质的软硬情况,并探察是否存在坑穴、古墓、古井、防空掩体及地下埋设物等。 1.2.2.应用范围 本工程采用筏板基础、独立基础,采用第3层含卵石粉质粘土或第5-1层松散卵石及以下各层作为持力层。 根据地质勘查报告,本工程地质情况复杂,存在不均匀地质情况,根据地基持力层验收意见对部分地基进行钎探验证。 1.2.3.钎探点设置 (1)当钎探点有专项设计时,以专项设计方案为准。 (2)当无专项设计时,根据相关规范及地基土层情况进行钎探点布设。

钎探点平面布置示意图 1.3.钎探施工工艺技术 1.3.1.概述 为加快施工进度,以机械打钎为主,人工打钎辅以配合,机械不适操作处,采用人工打钎。 1.3. 2.工艺流程 1.3.3.施工控制要点 1.3.3.1.放钎点线 按钎孔位置平面布置图放线,孔位钉上小木桩或撒上白灰点。 1.3.3. 2.就位打钎 (1)机械打钎:将触探杆尖对准孔位,再把穿心锤套在钎杆上,扶正钎杆,拉起穿心锤,使其自由下落,把触探杆垂直打入土层中。

机械打钎 (2)人工打钎:将钎尖对准孔位,一人扶正钢钎,一人站在操作凳子上,用大锤打钢钎的顶端;锤举高度一般为50~70cm,将钎垂直打入土层中。 人工打钎 1.3.3.3.记录锤击数 钎杆每打入土层30cm时,记录一次锤击数。 1.3.3.4.拔钎 用麻绳或铅丝将钎杆绑好,留出活套,套内插入撬棍或铁管,利用杠杆原理,将钎拔出。每拔出一段将绳套往下移一段,依此类推,直至完全拔出为止。注意拔钎时防止钎杆变形。拔出后用砖盖孔,并用粉笔在砖上注明编号,以备验槽时使用。

基础钎探施工方案

基础钎探施工方案集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

主楼采用钢筋混凝土桩筏基础,以硬塑粘土和中风化砂岩为基础持力层,地基承载力特征值fak≥ 2200kpa;裙楼地下室或纯地下室框架柱下采用柱下独立基础加抗水板,以硬塑粘土层为基础持力层,地基承载力特征值fak≥220kpa。正负0绝对高程是517.50m。 2.2基础开挖状况 目前拟建场地内,土方开挖工程、基坑支护工程及降排水工程已由业主指定单位大面施工完成,现阶段场地部分已基本满足基础钎探施工条件吗,其余部分随桩基单位进度跟进。 2.3基坑土质现场检查 根据《吾悦项目岩土工程勘察报告》中显示:高层勘探点间距为13.60~21.10m, 商业和纯地下室勘探点间距为21.27~43.39m。 3.3 职业健康安全施工目标 尽最大限度降低现场噪声,施工污水排放前进行沉淀净化,油漆无遗洒,废弃物分类堆放,最大限度节约能源资源。 第四章施工部署

钎探施工方案 机械钎探

目录

1、工程概况 本工程建筑面积34424m2,基础占地面积约7100m2。基槽分为深浅两部分,分别为和;分为CFG桩和天然地基。地基承力层土质浅基坑部分为③层黏质粉土,砂质粉土,③1层粉质黏土,黏质粉土.③2层有机质黏土,有机质重粉黏土,③3层细砂,粉砂。设计地基承载力浅基坑部分120Kpa,深基坑部分220Kpa。 2、施工准备 人员准备 为保证基坑钎探的质量和进度,项目部组成钎探领导小组,并将人员分工及劳动力做出提前安排,见表一、二。

施工管理人员表一 劳动力准备计划表二 2.1.2人员准备作业条件及时间安排 基土已挖至设计基坑底标高200mm处,表面平整,轴线及坑宽符合设计图纸要求,具体开始时间以交底发放日期为准。 材料、机械 2.3.1、材料、机械 砂:一般为中砂。 2.3.2、主要机具 机械打钎(轻便触探器):穿心锤重10kg,尖锥头、触探器钎杆,φ25钢筋,长度。 其他:麻绳或铅丝、凳子、手推车、撬棍(拔钢钎用)、钢卷尺等。

3、操作工艺 工艺流程 1、钎探孔位置根据平面布置图放线,孔位钉上小木桩或洒上白灰点。钎杆上预先划好横线,间距30cm,分七步,钎探孔孔深米。 2、将触探杆尖对准孔位,打开开关,使穿心锤自由下落,把触探杆垂直打入土层中。 3、记录锤击数。钎杆每打入土层30cm,记录一次锤击数。按地基钎探记录(资料表格)执行。 4、拔钎:利用机械自身功能将钎拔出,拔除后用砖盖孔。 5、移位:将触探器搬到下一个孔位,以便继续打钎。 6、灌砂:打完的钎孔,经过质检人员和工长检查孔深与记录无误,上报监理查看后,即进行灌砂。灌砂时每填入30cm左右,可用钢筋捣实一次。灌砂有两种形式,一种是每孔打完或几孔打完后及时灌砂;另一种是每天打完后,统一灌砂一次。 7、整理记录:按孔顺序编号,将锤击数填入统一表格内,字迹清楚,经过技术负责人、质检员、打钎人员签字后归档。

地基钎探规范

地基钎探交底提要:地基钎探的相关材料、机具准 备、质量 要求及施工工艺 一、材料要求 砂:一般为中砂 二、主要机具 机械打钎(轻便触探器、推荐使用) 穿心锤重10kg,尖锥头、触探器钎杆①25钢筋,长度?。其他有铅丝、凳子、手推车、夹具、撬棍(拔钢钎用)、钢卷尺等。 三、作业条件 1、基土已挖至设计基坑底标高,表面应平整,轴线及坑宽符合设计图纸要求。 2、根据设计图纸绘制钎探孔位平面布置图。 3、按钎探孔位平面布置图放线并撒白灰点。 4、杆上预先划好30cm横线。 5、钎探孔的排列方式根据槽宽确定,槽宽大于 200cm时采用梅花型排列方式,间距米,孔深米。 四、操作工艺 工艺流程 确定打钎顺序一一就位打钎一一记录锤击数一一整理记录一一拔钎盖孔一一检查孔深一一灌砂

1、钎探孔位置平面布置图放线,孔位钉上小木桩或洒上白灰点。 2、将触探杆尖对准孔位,再把穿心锤套在钎杆上,扶正钎杆,拉起穿心锤,使其自由下落,锤落距50cm,把触探杆竖直打入土层中。 3、记录锤击数。钎杆每打入土层30cm,记录一次锤击数。按地基钎探记录执行。 4、拔钎:用铅丝将钎杆绑好,留出活套,套内插入铁管,利用杠杆原理将钎拔出,拔除后用砖盖孔。 5、移位:将触探杆搬到下一个孔位,以便继续打钎' 6、灌砂:打完的钎孔,经过质检人员和工长检查孔深与记录无误后,即进行灌砂。灌砂时每填入30cm左右,可用钢筋捣实一次。 7、整理记录:按孔顺序编号,将锤击数填入统一表格内,字迹清楚,经过技术负责人、质检员、打钎人员签字后归档。 8、如工程在冬季施工,每打1孔及时覆盖保温材料, 不能大面积掀开,以免基土受冻。 五、质量要求 1、钎探深度必须符合要求,锤击数记录准确,不得作假钎。 2、钎位基本准确,钎孔不得遗漏;钎孔灌砂应密实< 六、成品保护 钎探完毕后,应作好标记,保护好钎孔,未经质量检查、有关工长复验,不得堵塞或灌砂。

地基钎探施工方案

地基钎探施工方案 1、工程概况 xx二期、三期住宅小区1#~32#楼工程施工(第三标段),根据设计要求2#地下车库独立基础施工前需进行地基钎探。2#地下车库标段划分如下:第二标段地下车库与第三标段地下车库土建工程的划分分界:横向以9#楼西侧地库○11~○12轴之间的沉降后浇带为界;纵向以地库○t~○u轴与○11~○12轴之间的沉降后浇带相交处,往东延伸到○13~○14轴与○t~○u轴交接处向南至○13 ~○14与○m~○n交接处向东至○23~○24轴止。 具体施工划分:○23和○24轴柱一体基础(包括地梁)归二标段施工,○23轴框架柱归二标段施工;○24轴框架柱归三标段施工;地库顶板按结构归各标段施工,屋面分界的后浇带由二标段施工,屋面保温、防水、找坡、保护层由各标段施工。 第三标段为9#(32F×3)、17#(32F×3)、20#(27F×2)、23#(27F×2)、25# (17F×2)、 26# (17F×2)、29# (17F×2)、30# (17F×2)住宅楼,其中29#、30#住宅楼预留。 第三标段与第四标段地下车库土建工程的划分:横向以18#楼西侧地库的○40和○41轴沉降后浇带为界;纵向以地库○t和○u轴与○40和○41之间的沉降后浇带相交处,往东延伸到○42和○43轴的沉降缝处(框架柱)为界。 具体施工划分:○42和○43轴柱一体基础(包括地梁)归三标段施工,○42轴框架柱归三标段施工;○43轴框架柱归四标段施工;地库顶板按结构各标段施工,屋面沉降缝由三标段施工,屋面保温、防水、找坡、保护层由各标段施工。 2#地下车库三标段柱独立基础以及条基共计653个(独立基础及条基的编号如下图所示),2#地下车库柱下独立基础A 段基底标高为-9.000米(-9.200米),B段基底标高为-8.900米(-9.100米),E段基底标高为-9.500米(-9.300米),开挖深度为0.5M左右。

地基钎探记录范文表.docx

地基钎探记录 工程名称套锤重顺序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24十三陵 35kV变电站升压工程钎探日期年月日机械锤重 10Kg自由落距50cm钎径Φ 25mm 各步锤击数 0~3030~6060~9090~120120~150150~180180~210 备注㎝㎝㎝㎝㎝㎝㎝ 施工单位 项目(专业)技术负责人专业质检员打钎人记录人 附:钎探点布置图。 地基钎探记录 工程名称 十三陵 35kV变电站升压工程钎探日期 年月日

套锤重机械锤重 10Kg自由落距500mm钎径Φ 25mm 顺序号各步锤击数 0~3030~6060~9090~120120~150150~180180~210 备注㎝㎝㎝㎝㎝㎝㎝ 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 施工单位 项目(专业)技术负责人专业质检员打钎人记录人 附:钎探点布置图。 地基钎探记录 工程名称套锤重 35kV 机械锤重 10Kg自由落距500mm 钎探日期 钎径Φ25mm 顺序号各步锤击数

0~3030~6060~9090~120120~150150~180180~210 备注㎝㎝㎝㎝㎝㎝㎝ 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 施工单位 项目(专业)技术负责人专业质检员打钎人记录人 附:钎探点布置图。 地基钎探记录 工程名称十三陵 35kV变电站升压工程钎探日期年月日套锤重机械锤重 10Kg自由落距500mm钎径Φ25mm 顺序号各步锤击数 0~3030~6060~9090~120120~150150~180180~210 备注㎝㎝㎝㎝㎝㎝㎝ 73 74

2021年钎探点布置方案(人工)

编号:CD2012-015 欧阳光明(2021.03.07) 成都汇点项目工程 基 坑 钎 探 施 工 方 案 江苏省建筑工程集团有限公司 成都汇点工程(项目部) 2013 年 2 月 27 日

*欧阳光明*创编 2021.03.07 汇点项目现场钎探方案 工程概况 四川港威资产管理有限公司拟建的“成都滙點项目”场地位于成都市武侯区武兴二路1号。 1. 钎探点布置原则: 1.1 高层筏板基础布置: 筏板基础边缘0.5m~1.0m位置间隔3-5m, 在角点、转折点必 须布置钎探点,筏板基础中部按方格网布置钎探点,间距4不得大于 6.0m,基底有高差部位(电梯坑,积水坑)单独要布置钎探点。钎探钢筋φ20~22,长度1.8m~2.0m,每隔10cm纪录锤击数,钎探纪录至1.8m。 1.2 钎探点布置根据设计要求,独立基础、条形基础(挡墙)基础以稍密卵石为 持力层,基底下持力层厚1.5m, 施工现场钎探应探明基底下持力层厚 1.5m范围内下卧层(中砂)情况,钎探钢筋φ20~22,长度 1.8m, 每隔10cm纪录锤击数,钎探纪录至 1.5m。 1.3 纯地下室独立基础(A×A)布置: 4.5m≤A,钎探布置5点,中心点及四角点布 置, A<4.5m,钎探布置1点,中心位置布置。多层独立基础、筏板基础尺寸大于A多

地基钎探、验槽注意事项

关于地基钎探、验槽注意事项 一、地基钎探注意事项 1、人工(机械)钎探法: 钎探的目的是为了探明基底的基础持力层内有无坟坑、墓穴、防空洞、以及土质不均匀等情况,一般来说持力层深度为条基宽度的3倍左右,独立基础边长的1.5倍,且二者均不小于5米。所以目前我们工程中实际钎探的深度达不到地基的主要持力层深度,因此应由设计明确钎探深度,并应按设计要求的深度进行钎探。 在建筑工程开挖至设计标高后,应按设计要求进行钎探,并应做好记录;钎探记录包括钎探点平面布置图和钎探记录表,钎探记录应有钎探结论,并应符合下列要求: 1)钎探点的布置应符合工程设计文件及有关规范、标准的要求;钎探孔平面布置图绘制要有建筑物外边线、主要轴线及各线尺寸关系,外圈钎点要超出垫层边线200~500mm; 2)钎探前,必须将钎孔平面布置图上钎孔位置与记录表上的钎孔号先行对照,无误后方可开始打钎,如发现错误,应及时修改或补打; 3)钎孔平面布置图上各点应与现场各钎探点一一对应,不得有误;图上各点应沿基坑(槽)方向按顺序编号,并将距槽边的尺寸、布点形式详细标注在图上; 4)同一工程中,钎探时应严格控制穿心锤的落距,不得忽高忽低,以免造成钎探不准,使用钎杆的直径必须统一; 5)钎探记录表中各步锤数应为现场实际打钎的锤击数,钎探深度应符合设计要求。钎探过程中如出现异常情况,应在备注栏中注明; 6)遇钢钎打不下去时,应请示有关技术员,调整钎孔位置,并在记录表备注栏中注明;

7)打钎时,注意保护已经挖好的基槽,不得破坏已经成型的基槽边坡;钎探完成后,应做好标记,用砖护好钎孔,未经勘察人员检验复合,不得堵塞或灌砂; 8)在钎孔平面布置图上,注明过硬或过软的孔号位置,把枯井或坟墓等尺寸画上,以便设计勘察人员或有关部门验槽时分析处理。 2、轻型动力触探 遇有下列情况之一时,应在基坑底普遍进行轻型动力触探(现场也可用轻型动力触探替代钎探): 1)持力层明显不均匀; 2)浅部有软弱下卧层; 3)有浅埋的坑穴、古墓、古井等,直接观察难于发现时; 4)勘察报告或设计文件规定应进行轻型动力触探时。 二、地基验槽注意事项 1、验槽时必须具备的资料和条件: 1)勘察、设计、建设(或监理)、施工等单位有关负责及技术人员到场; 2)基础施工图和结构总说明; 3)详勘阶段的岩土工程勘察报告; 4)开挖完毕、槽底无浮土、松土(若分段开挖,则每段条件相同),条件良好的基槽。 2、验槽前的准备工作: 1)察看结构说明和地质勘察报告,对比结构设计所用的地基承载力、持力层与报告所提供的是否相同; 2)询问、察看建筑位置是否与勘察范围相符; 3)察看场地内是否有软弱下卧层; 4)场地是否为特别的不均匀场地、是否存在勘查方要求进行特别处理的情况,而设计方没有进行处理;

基土钎探工程施工工艺标准

基土钎探工程施工工艺标准 1 范围 本工艺标准适用于建筑物或构筑物的基础、坑(槽)底基土质量钎探检查。 2 施工准备 2.1 材料及主要机具 2.1.1 砂:一般中砂。 2.1.2 主要机具: 2.1.2.1 人工打钎:一般钢钎,用直径φ22~25mm 的钢筋制成,钎头呈60°尖锥形状,钎长1.8~2.0m ;8~10磅大锤。 2.2.2.2 机械打钎:轻便触探器(北京地区规定必用)。 2.2.2.3 其他:麻绳或铅丝、梯子(凳子)、手推车、撬棍(拔钢钎用)和钢卷尺等。 2.2 作业条件: 2.2.1 基土已挖至基坑(槽)底设计标高,表面应平整,轴线及坑(槽)宽、长均符合设计图纸要求。 2.2.2 根据设计图纸绘制钎探孔位平面布置图。如设计无特殊规定时,可按表l-6执行。 2.2.3 夜间施工时,应有足够的照明设施,并要合理地安排钎探顺序,防止错打或漏打。 2.2.4 钎杆上预先划好30cm 横线。 3 操作工艺 3.1 ↓ ↓ 3.2 按钎探孔位置平面布置图放线;孔位钉上小木桩或洒上白灰点。 3.3 就位打钎 3.3.1 人工打钎:将钎尖对准孔位,一人扶正钢钎,一人站在操作凳子上,用大锤打钢钎的顶端;锤举高度一般为50~70crn ,将钎垂直打入土层中。 3.3.2 机械打钎:将触探杆尖对准孔位,再把穿心锤会在钎杆上,扶正钎杆,拉起穿心锤,使其自由下落,锤距为50cm ,把触探杆垂直打入土层中。

3.4记录锤击数。钎杆每打入土层30cm时,记录一吹锤击数。钎探深度如设计无规定时,一般按表l-6执行。 3.5拔钎:用麻绳或铅丝将钎杆绑好,留出活套,套内插入撬棍或铁管,利用杠杆原理,将钎拔出。每拔出一段将绳套往下移一段,依此类推,直至完全拔出为止。 3.6移位:将钎杆或触探器搬到下一孔位,以便继续打钎。 3.7灌砂:打完的钎孔,经过质量检查人员和有关工长检查孔深与记录无误后,即可进行灌砂。灌砂时,每填入30cm左右可用木棍或钢筋棒捣实一次。灌砂有两种形式,一种是每孔打完或几孔打完后及时灌砂;另一种是每天打完后,统一灌砂一次。 钎探孔排列方式 表1-6 3.8整理记录:按钎孔顺序编号,将锤击数填入统一表格内。字迹要清楚,再经过打钎人员和技术员签字后归档。 3.9冬、雨期施工: 3.9.1基土受雨后,不得进行钎探。 3.9.2基土在冬季钎探时,每打几孔后及时掀盖保温材料一次,不得大面积掀盖,以免基土受冻。 4 质量标准 4.1保证项目: 钎探深度必须符合要求,锤击数记录准确,不得作假。 4.2基本项目 4.2.1钎位基本准确,探孔不得遗漏。 4.2.2钎孔灌砂应密实。

钎探点布置方案(人工)

v1.0 可编辑可修改编号:CD2012-015 成都汇点项目工程 基 坑 钎 探 施 工 方 案 江苏省建筑工程集团有限公司 成都汇点工程(项目部) 2013 年 2 月 27 日

基底下持力层厚范围内下卧层情况,基底下持力层厚>∽范围内下卧层情况由地勘单位施工勘察探明。 1. 钎探点布置原则: 高层筏板基础布置: 筏板基础边缘~位置间隔3-5m, 在角点、转折点必须布置钎探点,筏板基础中部按方格网布置钎探点,间距4不得大于,基底有高差部位(电梯坑,积水坑)单独要布置钎探点。钎探钢筋φ20~22,长度~,每隔10cm纪录锤击数,钎探纪录至。 钎探点布置根据设计要求,独立基础、条形基础(挡墙)基础以稍密卵石为持力层,基底下持力层厚, 施工现场钎探应探明基底下持力层厚范围内下卧层(中砂)情况,钎探钢筋φ20~22,长度, 每隔10cm纪录锤击数,钎探纪录至。 纯地下室独立基础(A×A)布置: ≤A,钎探布置5点,中心点及四角点布置, A<,钎探布置1点,中心位置布置。多层独立基础、筏板基础尺寸大于A多为矩形,将基础划分上述情况组合,基础内均匀布置钎探点(多排采用梅花形布置)。 2. 基土钎探施工准备 材料及主要机具 砂:一般中砂。 主要机具: 人工打钎:一般钢钎,用直径φ22~25mm的钢筋制成,钎头呈60°尖锥形状,钎长~、~;8~10磅大锤。 其他:麻绳或铅丝、梯子(凳子)、手推车、撬棍和钢卷尺等。

教你验槽钎探数据

基底验槽的内容有哪些?钎探的目的方法是什么? 基底验槽主要有基坑尺寸、土质是否符合设计要求、标高是否符合要求等。 本工艺标准适用于建筑物或构筑物的基础、坑(槽)底基土质量钎探检查。 2.1 材料及主要机具 2.1.1 砂:一般中砂。 2.1.2 主要机具: φ22~25mm的钢筋制成,钎头呈60°尖锥形状,钎长1.8~2.0m;8~10磅大锤。 2.2 作业条件: 2.2.1 基土已挖至基坑(槽)底设计标高,表面应平整,轴线及坑(槽)宽、长均符合设计图纸要求。 2.2.2 根据设计图纸绘制钎探孔位平面布置图。如设计无特殊规定时,可按表l-6执行。 2.2.3 夜间施工时,应有足够的照明设施,并要合理地安排钎探顺序,防止错打或漏打。 2.2.4 钎杆上预先划好30cm横线。 3.1 工艺流程: 放钎点线→就位打钎拔钎灌砂 ↓↓ 记录锤击数检查孔深 3.2 按钎探孔位置平面布置图放线;孔位钉上小木桩或洒上白灰点。 3.3 就位打钎 3.3.1 人工打钎:将钎尖对准孔位,一人扶正钢钎,一人站在操作凳子上,用大锤打钢钎的顶端;锤举高度一般为50~70crn,将钎垂直打入土层中。 3.3.2 机械打钎:将触探杆尖对准孔位,再把穿心锤会在钎杆上,扶正钎杆,拉起穿心锤,使其自由下落,锤距为50cm,把触探杆垂直打入土层中。 3.4 记录锤击数。钎杆每打入土层30cm时,记录一吹锤击数。钎探深度如设计无规定时,一般按表l-6执行。 3.5 拔钎:用麻绳或铅丝将钎杆绑好,留出活套,套内插入撬棍或铁管,利用杠杆原理,将钎拔出。每拔出一段将绳套往下移一段,依此类推,直至完全拔出为止。 3.6 移位:将钎杆或触探器搬到下一孔位,以便继续打钎。