文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变电所二次部分说明书

变电所二次部分说明书

变电所二次部分说明书
变电所二次部分说明书

引言

电力是发展国民经济不可缺少的一种宝贵能源,它在各个领域中已获得了广泛的应用,离开了电力,要想实现人类社会的物质文明和精神文明是根本不可能的,要实现国家的现代化也是办不到的。因此电力统的安全运行,及合理建设方式,涉及到国家经济和文化的发展。

毕业设计也是大学的最后一个教学环节,通过设计可以巩固所学到的专业理论知识,包括设计原则,设计步骤,和设计方法。由于本人将要到电力系统工作,为更好的熟悉设备及掌握电气接线原则,因此毕业设计选择方向为二次降压变电所。

经过三年的全日制学习,使我自己在专业知识上面的积累和设备的了解有了大大地的加深.合理有效地的分配电能,为自己的日后工作有了很大的帮助,在短短的几个月的实际中,我完成了很多项目的设计,由主变压器的选择到设备的计算,在到配电装置的规划,以及最后到电气主接线的上机画图.层层推进,逐一细化.

待设计变电所是60/10KV地区一般性变电所,分别有近期负荷和远期负荷两种负荷方案。其10KV侧供电负荷出线共有12回,重要负荷占65%,为了保证供电的可靠性和一次满足远期负荷的要求,本设计将按照远期负荷规划进行设计建设,从而保证该变电所能够长期可靠供电。

本设计是我们在校期间进行的一次比较系统,具体,完整的颇为重要的设计,它是我们将在学校期间所学的专业知识进行理论与实践的很好结合,在我们的大学生活中占有极其重要的作用,是学生在校期间最后一个重要的综合性实践教学环节,是学生全面运用所学基础理论、专业知识和基本技能,对实际问题进行设计(或研究)的综合性训练。也是我们将来走向工作岗位为奠定良好基石的实践。通过毕业设计,可以培养我们运用所学知识解决实际问题的能力和创新能力,增强工程观念,以便更好地适应工作的需要。

第一章设计总则

1、变电所的设计必须贯彻执行党中央的有关方针政策,设计中应不断结合实践经验,在保证安全进行、经济合理的条件下,力求接线简单、布置紧凑。同时逐步提高自动化水平并积极慎重运用采用新技术。

2、变电所的所内建筑物、构造物的布置应紧凑合理,充分利用地形并应考虑方便以后扩建。为了减少变电所占地面积或当地区面积受到限制时,配电装置应尽量减少或在布置上采用方型或半方型方式等。

3、变电所区域的竖向布置所符合的要求:

①尽量利用原有自然地形、减少土石方量。

②建筑物的标高、基础埋深路基和管线埋深应互相配合。建筑物的屋

内地面一般高出屋外地面150-300mm并根据地质条件考虑沿降量。

4、变电所所址应符合的条件:

①不接近负荷中心

②不占或少占农田

③便于各级电压线路的引入和引出,架空线路走廊应与所址同时确定。

④交通运输便利

⑤具有适宜的地址条件,如所址选在有矿藏的地区应征得有关部门的同意。

第二章原始资料分析

设计题目:七山二次变电所电气工程设计

自然条件及原始资料:

1、设计的变电所为该地区公用变电所,电压等极为60/10KV,60KV侧有两回进线,接引于南岭一次变,10KV侧有12回出线,均为架空线路。

2、变电所所处地区地势平坦,海拔高度500m,交通运输方便。周围空气无污染,最高气温+35℃,最低气温—20℃,年平均气温16℃。

3、分析资料,画出系统网络图,确定设计思路。该变电所的自然条件良好,因此不必对自然条件及周边环境进行考虑。

第三章主变压器的选择

3.1 变压器的选择原则

1、变压器的确定:

根据《变电所设计》中的有关规定:

变电所一般装设两台主变压器,其中一台因事故停运后,其余主变的容量应保证该所全部负荷的70%,在设计及过负荷能力后的允许时间内,应保证用户的一级负荷和二级负荷正常运行。若变电所有其他能源可供保证在主变停运后用户的一级负荷则可装设一台主变压器。

2、与电力系统连接的220—330KV变压器若不受运输条件限制,应选用三

相变压器。

3.2 主变压器台数的确定

1、选定原则:

为了保证供电可靠性,变电所一般应装设两台以上主变压器,当变电所装设两台以上变压器时,每台容量的选择应按照其中一台停运时,其余容量至少能保证一级负荷为变电所全部负荷的60%--70%。通常一次变电所采用75%,二次变电所采用60%。

2、据要求选两台主变压器。

3.3 主变压器形式的选择

1、主变采用三相变压器若因制造和运输条件的限制,在220KV的变电所中,

可采用单相变压器组,当装设一组单相变压器组时,应考虑备用相,当变压器超过一组,且各组的容量满足全所负荷的75%时,可装备用相。

2、当系统有调压要求时,应采用有载调压变压器。对新建的变电所,从网

络经济运行的观点考虑,应该注意选用有载调压变压器。其所附加的工程造价,通常在短期内是可以回收的。

3、与两个中性点直接接地系统的变压器,除低压负荷较大或与高中压间的

潮流不定的情况外,一般采用自耦变压器,但仍需做技术经济比较。

4、具有三种电压等级的变电所。例如220KV,110KV,35KV,一般采用三

绕组变压器。

3.4 主变压器容量的确定

根据《发电厂变电所电气接线和布置》中规定:

主变压器的容量应满足电气系统5—10年内的近期规划。变电所的变压器额定容量按S=0.7Pm 选择。

按负荷确定单台容量:

由原始数据可知:负荷同时系数K=0.9;有功负荷率α=0.75;β=0.80

根据负荷表求出:

ΣP MAX=26800KW ΣQ MAX=15537.7Kvar

由于线路中有损耗,所以提高5%

P MAX =25326 (KW) Q MAX = 14683.1 (kvar) S MAX =29274.5 (KV A)

变电所装设两台主变压器,其中一台事故停运后,其余主变的容量应保证该所全部负荷的70%,所以:

S B=0.7 S MAX =20492.1 (KV A)

3.5本次设计所选变压器

查设备书选择变压器的型号为:SF7—25000/63 具体的参数如下表:

型号额定电压(kV)

额定容量

(kV A)

损耗(kW) 阻抗

压%

空载

流% 高压低压空载负载

SF7-25000/63 63±2×2.5% 11 25000 32.5 117 9 0.9

主变压器铭牌的选定:

根据计算容量可选变压器的铭牌为:

型号:SF7—25000/63(有载调压变压器)

查《变压器型号手册》可知道变压器符号的规定:

S F 7— 25000 / 63

额定电压63千伏

额定容量25000千瓦

设计序号7

风冷

三相

第四章 补偿电容器的选择

工矿企业的生产用耗电设备多为感性负荷,除电源用有功功率之外,还有大量的无功功率由电源到负荷往返交换,导致功率因数降低,从而造成了下述不利影响。引起线路电流增大,使供电设备的容量不能充分利用,降低了供电能力。电流增大,使设备和线路的功率损耗和电能损耗急剧增加、线路电压损失增大,影响负荷端的电压质量。对发电机而言,无功功率电流增加,使电机的风去磁能力增加,端电压降低,使发电机达不到预定的出力。

综上所述,无功功率对电源及工矿企业内部供电系统都有不良影响,从节约电能改变配电设备利用情况和提高电能质量等方面考虑,必须设法减少负荷无功功率带来的不利影响,为此需要安装无功补偿装置。

设置补偿装置时,应由系统专业根据电网电压、系统稳定性、有功分配、无功平衡、调相调压、以及限制谐波电压、潜供电流、暂时过电压等因素,提出补偿装置的设置地点、种类、型式、容量和电压等级。电气专业要从安装的自然环境条件、装置的接线方式、布置型式、控制保护方式、设备的技术条件,以及避免或限制补偿装置引起的操作过电压和谐振过电压等角度出发,予以配合。 功率因数计算:

补偿前计算负荷的自然功率因数为:

22cos ca

ca

ca Q

p p +=

φ

补偿后的计算负荷功率因数为:

2

2)

(cos c ca ca

ca

Q Q p p -+=

φ

静电电容器无功补偿容量为:

)(21φφtg tg p Q ca c -+=

Pca--有功计算负荷 Qca--无功计算负荷 Qc--无功补偿容量 Pc--补偿率

1φ2φ--补偿前后的功率因数角

所选的补偿电容型号为:BWF11—120—3W 型

第五章电气主接线的选择

变电所电气主接线系指变电所的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电所的主接线是电力系统接线组成中的一个重要组成部分。主接线的确定,对电力系统的安全、稳定、灵活、经济运行以及变电所电气设备的选择、配电装置的布置、继电保护和控制方法的拟定将会产生直接的影响。

5.1 主接线的设计原则

1、考虑变电所在电力系统中的地位和作用

变电所在电力系统中的地位和作用是决定主接线的主要因素。变电所是枢纽变电所、地区变电所、终端变电所、企业变电所还是分支变电所,由于它们在电力系统中的地位和作用不同,对主接线的可靠性、灵活性、经济性的要求也不同。

2、考虑近期和远期的发展规模

变电所主接线设计应根据5~10年电力系统发展规划进行。应根据负荷的大小和分布、负荷增长速度以及地区网络情况和潮流分布,并分析各种可能的运行方式,来确定主接线的形式以及所连接的电源数和出线回数。

3、考虑负荷的重要性分级和出线回数多少对主接线的影响

对一级负荷,必须有两个独立的电源供电,且当一个电源失去后,应保证全部一级负荷不间断供电;对二级负荷,一般要有两个电源供电,且当一个电源失去后,能保证大部分二级电源供电。三级负荷一般只需要一个电源供电。

4、考虑主变台数对主接线的影响

变电所主变的容量和台数,对变电所主接线的选择将产生直接的影响。通常对大型变电所,由于其传输容量大,对供电可靠性高,因此,其对主接线的可靠性、灵活性的要求也高。而容量小的变电所,其传输容量小,对主接线的可靠性、灵活性要求低。

5、考虑备用容量的有无和大小对主接线的影响

发、送、变的备用容量是为了保证可靠的供电,适应负荷的突增、设备检修、故障停运情况下的应急要求。电气主接线的设计要根据备用容量的有无而有所不同,例如,当断路器和母线检修时,是否允许线路、变压器停运;当线路故障时允许切除线路、变压器的数量等,都直接影响主接线的形式。

5.2 主接线设计的基本要求

根据我国能源部关于《220~500kv变电所设计技术规程》SDJ 2—88规定:“变电所的电气主接线应根据该变电所在电力系统中的地位,变电所的规划容量、负荷性质、线路、变压器连接元件总数、设备特点等条件确定。并应综合考虑供电可靠、运行灵活、操作检修方便、投资节约和便于过渡和扩建等要求。”

1、可靠性

所谓可靠性是指主接线能可靠的工作,以保证对用户不间断供电。衡量可靠性的客观标准是运行实践。经过长期运行实践的考验,对以往采用的主接线,经过优选,现今采用主接线的类型并不多。主接线的可靠性是它的各组成元件,包括一、二部分在运行中可靠性的综合。因此,不仅要考虑一次设备对供电可靠性的影响,还要考虑继电保护二次设备的故障对供电可靠性的影响。同时,可靠性不是绝对的而是相对的。一种主接线对某些变电所是可靠的,而对另一些变电所可能是不可靠的。评价主接线可靠性的标志是:

(1)断路器检修时是否影响供电;

(2)线路、断路器、母线故障和检修时,停用线路的回数和停运时间的长短,以能否保证对重要用户的供电;

(3)变电所全部停电的可能性;

(4)有些国家以每年用户不停电时间的百分比来表示供电可靠性,先进的指标都在99.9%以上;

2、灵活性

主接线的灵活性有以下几方面要求:

(1)调度要求。可以灵活的投入和切除变压器、线路,调配电源和负荷;

能够满足系统在事故运行方式下、检修方式下以及特殊运行方式下的

调度要求。

(2)检修要求。可以方便的停运断路器、母线及其继电保护设备进行安全检修,且不致影响对用户的供电。

(3)扩建要求。可以容易的从初期过渡到终期接线,使在扩建时,无论一次和二次设备改造量最小。

3、经济性

经济性主要是投资省、占地面积小、能量损耗小。

5.3 本变电所的设计方案

1、60KV侧主接线方案的拟定

根据原始资料的分析初步拟定主接线的方案有两种:

(1) 单母线分段接线

(2)单母线接线

方案比较如下表所示

结论分析

在以上两个方案中:

(1)、可靠性:方案1比方案2好。

(2)、经济性:方案2:占地面积小,使用设备少。年检修费用少,一次投资相对比较方案1少,即经济性好。

(3)、灵活性:方案1:接线投入切除相对比较方便。而方案2:接线不够灵活,不便于元件的投入切除。

通过定性分析,考虑待设计的变电所主要负荷是工业负荷因此要保证供电可靠性和待扩建等因素,所选主接线方案为方案1。即:单母分段接线方案。

2、10KV侧电气主接线方案选择

根据原始资料及其分析初步拟定主接线方案有两种:

(1):单母线分段。

(2):单母线分段带旁路母线。

方案的比较如下图所示:

结论分析:

(1)、在上面的表中方案1与方案2的比较已经很清晰。

在选择方案的时候我们即要看到我们变电所的未来发展又要兼顾经济性方案。2中虽然很适合未来的发展,但根据我们变电所的实际情况出发,我们只是一个地区性质的小变电所,即一个小型的公用变电所,投资大反而失去了意义。而方案1中的经济性才是我们考虑的首要因素。

(2)、依据《变电所设计》一书中,出线在15回以下就使用单母线分段接线。它虽然灵活性和可靠性差一点,但考虑我们对重要负荷有两条线路进行供电。如果一段检修,另一段仍可以照运行,而两段同时出现问题的时候毕竟很少。

(3)、综合考虑多种因素,决定选择方案1单母线分段接线。

3、所选用的主接线方案

a)60KV侧主接线方式:采用单母分段接线法

10KV侧主接线方式;采用单母线分段接线

第六章短路电流计算

6.1 短路电流计算的目的

1、电气主接线的比选

2、选择导体和电容

3、确定中性点接地方式

4、计算软导体的短路摇摆

5、确定分裂导线间隔棒间距

6、验算接地装置的接触电压和跨步电压

7、选择继电保护装置和进行整定计算

6.2 短路计算的条件和原则

1、正常工作时,三相系统对称运行

2、所有电源的电动势相位角相同

3、系统中同步异步电动机均为理想电机,不考虑电机磁饱和磁泄涡流及导体集

肤效应等影响,转子结构完全对称,定子三相绕组空间位置差120度电气角。

4、电气系统中各元件的磁路不饱和。即带铁心的电气设备电抗值不随电流的大

小发生变化。

5、电气系统中所有电源都在额定负荷下运行,其中50%负荷在高压母线上,50%

负荷在系统侧。

6、同步发电机具有自动调整励磁装置。

7、短路发电在电流为最大值瞬间。

8、不考虑短路点电弧阻抗和变压器的励磁电流。

9、除计算短路电流衰减时间外和低压网络的短路电流外,元件的阻抗略去不计。

10、元件的计算参数都取其额定值。

11、输电线路的电容略去。

12、用概率统计法制定短路电流运算曲线。

6.3 短路计算的一般规定

1、验算导体和电器的动稳定,热稳定以及电器开断电流所有的短路电流,确定

短路电流时,应按可能发生最大短路电流的正常接线方式,而不应按仅在切换过程中可能并列运行的接线方式。

2、选择导体和电器用的短路电流,在电气连接的网络中,应考虑具有反馈作用

的异步电动机的影响。

3、选择导体和电器时,对不带电抗器回路的计算,计算短路点应选择在正常方式时的短路电流为最大的地点。

4、导体和电容的动稳定,热稳定以及电器的开断电流一般按三相短路计算。 6.4 对有变电所的几点特殊说明

1、本所容量的阻抗没有直接给出,但给出了用户的最大负荷。根据这些最大负荷,利用容量计算公式可算出变压器容量,查出变压器的阻抗电压,然后算出变压器阻抗。

2、由于电力系统并不是无穷大,所以其阻抗不能忽略不计。另外,电力系统与机组也不能合并在一起,来求短路电流。 6.5 短路点的选取

本所的短路点的选取取为2点。分别在高压侧选一点,在低压侧选一点。并对其进行比较。

1、高压侧短路点的选取,取K1点。

2、低压侧短路点的选取,取K2点。 6.6 参数计算

电路元件的标么值,计算公式如下:

发电机:N

B

d

G S S X X "

=* 变压器:N

B

d T S S U X ?=

*100(%) 附:线路中的每千米线路阻抗取X=0.4Ω/KM 线路:2N

B

l L U S L

X X =* 6.7 三相短路电流周期分量的计算 1、无限大电源供给的短路电流

当供电源为无穷大时计算电抗Xjs ≥3.45时,不考虑短路电流周期分量的衰减,此时

j N js S S X X /∑*= ∑*∞**==X I I z /1 ∑*==X I X I I j js e z // j j js e S I X S X S S "//===∑*

∑*X --电源对短路点的等值电抗标么值 js X --额定容量下的计算电抗

e S --电源的额定容量

∑*I --短路电流周期分量的标么值

*I --0秒时短路电流周期分量标么值

z I --短路电流周期分量的有效值

∞*I --时间为无穷时短路电流周期分量的标么值 ∑X --电源对短路点的等值电抗有名值

e I --电源的额定电流

"S --短路容量

2、有限大电源供给的短路电流

先将电源短路点的等值电抗归算到以电源容量为基准的计算电抗,然后按计算电抗值查得相应的发电机运算曲线,或查相应的发电机运算曲线表,即可得到短路电流周期分量的标么值。 6.8 冲击电流的计算

三相短路电流发生后的半个周期,短路电流的瞬时值达到最大,称为冲击电流。

"2I K I ch ch =

ch K --冲击系数

第七章 电气设备的选择

电气设备的选择是变电所电气部分设计的重要内容之一。如何正确的选择电气设备,将直接影响到电气主接线和配电装置的安全及经济运行。因此,在进行设备的选择时,必须执行国家的有关技术政策,在保证安全,可靠的前提下,力争作到技术先进,经济合理,运行方便和留有适当的发展余地,以满足电力系统安全,经济运行需要。 7.1 电气设备选择的一般问题

高压电器选择的主要任务是选择满足变电所及输、配电线路正常和故障状态下工作要求的合理电器,以保证系统安全、可靠、经济运行条件。 (1)、应满足正常工作状态下的电压和电流的要求。 (2)、应满足安装地点和使用的环境条件要求。 (3)、应满足在短路条件下的热稳定和动稳定要求。 (4)、电流互感器的选择应符合其负载和准确度级别。 7.2 60KV 侧高压电气设备的选择 7.2.1 高压断路器的选择

断路器作用:高压断路器是电力系统中最重要的控制和保护电器。由于它具有完善的灭弧装置,不仅可以用来正常情况下接通和断开各种负荷电路,而且在故障情况下能自动迅速的开断故障电流,还能实现自动重合闸的功能。

高压断路器按下列项目选择和校验:型式和种类,额定电压,额定电流,开断电流,额定关合电流,动稳定,热稳定。

1、按种类和型式选择

高压断路器的种类和型式的选择,除满足各项技术条件和环境外,还应考虑便于安装调试和维护、并经技术比较后才能确定。根据我国当前生产制造情况。电压6~220KV 的电网可选用少油断路器、真空断路器和六氟化硫断路器;330~500KV 电网一般采用六氟化硫断路器。

2.按额定电压选择

高压短路器的额定电压e U 应大于或等于所在电网的额定电压w e U 。即 e U 。 w e U 3.按额定电流选择

高压断路器的额定电流e I 应大于或等于流过它的最大持续工作电流max g I ,即 e I ≥m a x g I

当断路器使用的环境温度不等于设备最高允许环境温度时,应对断路器的额定电流进行修订。

4.按额定短路开断电流选择

在给定的电网电压下,高压断路器的额定短路开断电流ebr I 应满足。

ebr I ≥zt I

式中zt I ——断路器实际开断时间ks t 的短路电流周期分量有效值。

断路器的实际开断时间k t 等于继电保护主保护动作时间与断路器的固有分闸时间之和。

对于设有快速保护的高速断路器,其开断时间小于0.s 1,当在电源附近短路时,短路电流的非周期分量可能超过周期分量幅值的20%,因此,其开断电流应计及非周期分量的影响,取短路全电流有效值t I 进行校验。

装有自动重合闸装置的断路器,应考虑重合闸对额定开断电流的影响。 5.按额定短路关合电流选择

在断路器合闸之前,若线路上已存在短路故障,则在断路器合闸过程中,触头间在未接触时即有很大的短路电流通过(预击穿),更易发生触头熔焊和遭受电动力的破坏。且断路

器在关合短路电流时,不可避免地在接通后又自动跳闸,此时要求能切断短路电流。为了保证断路器在关合短路时的安全,断路器的额定短路关合电流eg i 应小于短路冲击电流幅值im i ,即

eg i ≥im i

6.动稳定校验

高压断路器的额定峰值耐受电流dw i 应不小于三相短路时通过断路器的短路冲击电流幅值im i ,即 dw i ≥im i

7.热稳定校验

高压断路器的额定短时耐受热量t i r 2应不小于短路期内短路电流热效应d Q ,即 t i r 2 d Q

根据断路器的有关参数查找设备书,选择:SW2—63型断路器

7.2.2 隔离开关的选择

1、 隔离开关是发电厂和变电所中常用的开关电器,但它与断路器不同。其差别是隔离开关没有专门设置的灭弧装置,所以不能用来切断和接通电路中的负荷电流,更不能切断和接通短路电流。 隔离开关的主要用途包括以下几点;

(1) 在电路中起隔离电压的作用,保证检修工作的安全。在检修某一设备或

电路的某一部分之前,事先把设备或该部分电路两侧的隔离开关切断,把两侧电压隔离,造成电路中明显的断开点,再在停电检修的设备或部分电路上加装接地线,就能确保检修工作的安全。隔离开关用于检修工作时,称为“检修电器”。

(2) 用隔离开关配合断路器,在电路中进行倒闸操作。隔离开关用于倒闸操

作时,称为“操作电器”。

(3) 用来切合小电流电路,如空载母线、电压互感器、避雷器、较短的空载

线路及一定容量的空载变压器等。

(4) 在某些终端变电所中,快分隔离开关与接地开关相配合,可以代替断路器的工作。

2、隔离开关应根据下列条件选择:型式和种类,额定电压,额定电流,动稳定,热稳定

隔离开关的型式和种类的选择应根据配电装置的布置特点和使用条件等因素,进行综合技术经济比较后确定。其他四项技术条件与高压断路器相同。

根据隔离开关的有关参数查《电工产品目录》查出:GW4-63

7.2.3 电压互感器的选择

电压互感器的选择是根据额定电压,装置种类、构造、形式、准确度等级来选择的。所选择的型号如下表所示:

由于电压互感器与电网并联,当系统发生短路时互感器本身并不遭受短路电流的作用,因此不需要校验动稳定性与热稳定性。

7.2.4 电流互感器的选择

1、电流互感器应按下列技术条件选择:

电流互感器的一次额定电压和电流必须满足:

U N≥U N.ne I N>=I W.MAX

式中U N.ne 是电流互感器所在电力网的额定电流

U N 、I N 是电流互感器的一次额定电压和电流

I W.MAX 是电流互感器一次回路最大工作电流

2、电流互感器种类和形式选择

选择互感器应根据安装地点(如屋内、或屋外)安装方式(如穿墙、支持式、装入式)选择其形式。电磁式电流互感器的种类和形式应根据使用环境和产品情况选择。对于6~20KV屋内配电装置,应采用绝缘树脂浇注结构或瓷绝缘结构的电流互感器。对于35KV及以上配电装置,宜采用油侵瓷箱式结构的独立电流互

感器。有条件时,应采用套管式电流互感器。

3、选择电流互感器的准确级和额定容量

根据任务书上规定本设计选择的电流互感器型号为LCWD—60具体参数如下表所示:

L C W D —60

电压等级

带接地刀闸

户外

瓷绝缘

电流互感

4、热稳定校验

(K h I NI)2≥I2t eq(或Q K)

5、动稳定校验

√2I NI K F≥i s

7.3 10KV侧高压开关柜的选择

本次设计10KV侧主要选择KYW—10Z型高压开关柜。

K Y N 3—10

额定电压

设计序号

户内式

手车式

金属铠装开头柜

7.3.1 KYW—10Z型高压开关柜用途

KYW—10Z移开式金属封闭高压开关柜适用于交流50HZ,额定电压3、6、10KV,额定电流3000A及以下的单母线电力系统中,作为接受和分配电能的户内配电设备使用。

7.3.2 KYW—10Z型高压开关柜结构特点

开关柜的柜体采用金属铠装结构,柜体骨架是用角钢和钢板弯制组焊而成,柜体由接地的金属隔板分离成四个功能小室,既母线室,继电室,断路器手车室和电缆室。除断路器手车室外,其他主要一次电器元件都固定安装在各自的小室内,柜体外壳的防护等级为IP20。

断路器手车室可推进或抽出断路器手车,室内有三个位置,既运行位置,实验位置(也可作为接地位置),和移开位置。室内还有金属联板,当手车自移开位置向运行位置推进时,连板可自动打开,使断路器一次隔离触头能可靠插合,当手车自运行位置抽出时,连板可自动关闭锁定在关闭位置,以保证人身安全。

电缆室安装了带电显示装置,当馈线带电时,带电显示装置的电压指示氖灯发亮,以提示操作人员。

结构特点如下:

1、铠装式金属封闭开关柜,是交流金属封闭开关柜中防护特性最好的。

2、开关柜的外壳和每个小室之间的隔板为接地的包薄纲板,防护等级为IP20,可有效的防止人体和外界固体带电部位和触及运动部分,可保证人身安全和设备可靠运行。

3、在对任何一个小室检修时,只要断开与相邻的电源,在其他小室不停电的情况下,可确保检修安全。

4、断路器手车室,母线室,电缆室有压力释放通道和释放门,因故障产生电弧时,电弧产生的高压气体可经释放通道和释放门排出柜外,以避免高压气体危及人身安全和事故扩大。

5、具有“五种防误操作”既防止带负荷抽出或插入一次隔离触头;防止接地开关闭合接入电源;防止手车在工作位置时,带电关合接地开关;防止误入带电间隔;防止误分误合断路器。

6、柜内设置了接地导体,并与柜外一专用接地螺柱连通,柜体骨架,门,盖板,活动连板,断路器手车骨架与接地导体连通,一次电缆头的接地采用了具有关合80KA电流能力的接地开关,接地系统具有能通过与断路器相同的动,热稳定电流和热稳定时间。

7、柜内相间,相对地的空气不小于125mm复合绝缘中带电体距绝缘件的空气不

110kv变电站设计说明

目录 摘要 (3) 概述 (4) 第一章电气主接线 (6) 1.1110kv电气主接线 (7) 1.235kv电气主接线 (8) 1.310kv电气主接线 (10) 1.4站用变接线 (12) 第二章负荷计算及变压器选择 (13) 2.1 负荷计算 (13) 2.2 主变台数、容量和型式的确定 (14) 2.3 站用变台数、容量和型式的确定 (16) 第三章最大持续工作电流及短路电流的计算 (17) 3.1 各回路最大持续工作电流 (17) 3.2 短路电流计算点的确定和短路电流计算结果 (18) 第四章主要电气设备选择 (19) 4.1 高压断路器的选择 (21) 4.2 隔离开关的选择 (22) 4.3 母线的选择 (23) 4.4 绝缘子和穿墙套管的选择 (24) 4.5 电流互感器的选择 (24) 4.6电压互感器的选择 (26)

4.7各主要电气设备选择结果一览表 (29) 附录I 设计计算书 (30) 附录II 电气主接线图 (37) 10kv配电装置配电图 (39) 致 (40) 参考文献 (41)

摘要 本文首先根据任务书上所给系统与线路及所有负荷的参数,分析负荷发展趋势。从负荷增长方面阐明了建站的必要性,然后通过对拟建变电站的概括以及出线方向来考虑,并通过对负荷资料的分析,安全,经济及可靠性方面考虑,确定了110kV,35kV,10kV以及站用电的主接线,然后又通过负荷计算及供电围确定了主变压器台数,容量及型号,同时也确定了站用变压器的容量及型号,最后,根据最大持续工作电流及短路计算的计算结果,对高压熔断器,隔离开关,母线,绝缘子和穿墙套管,电压互感器,电流互感器进行了选型,从而完成了110kV电气一次部分的设计。 关键词:变电站变压器接线

地面10KV变电所供电系统设计说明书

矿井地面变电所供电系统设计 第一章概况 我矿地面变电所电压等级为10/0.4KV,位于矿井工业场地负荷中心,担负全矿井地面及井下负荷用电,变电所内设S9-500/10、10/0.4KV变压器2台,电气设备均为室内布置。 10KV 配电装置选用KYN28-12型成套开关设备,交流金属(封闭)铠装中置(移开)式开关柜。0.38KV配电装置选用YDS型低压成套开关设备,在性能上满足《煤矿安全规程》的要求。 无功功率补偿采用10KV母线集中补偿。 安设有可靠的保护接地系统。 第二章拟制供电系统方案 根据《煤矿安全规程》的有关规定,地面变电所供电线路,矿井供电线路必须采用双回路,当任一回路发生故障停止供电时,另一回路担负矿井全部负荷的供电。 地面变电所内以双回路10KV向主通风机房、井下中央变电所、副井绞车房、主井绞车房供电,以两回路0.38KV向主井绞车房、副井绞车房供电,以两回路0.38KV、0.22KV向生产系统、办公楼、调度室供电,机修间、锅炉灯房、房及各工房等以单回路供电。 高低压设备均考虑备用。 电气主接线高、低压均采用单母线分段,设进线总开关、联络开关,并安装双回路闭锁装置,保证双回路供电时,人为误操作联络开关合闸,引起不必要的母线短路现象发生。正常情况下分列运行,当其中一个回路停止供电时,合上联络开关,另一回路担负全矿全部负荷的供电任务。 其供电系统见附图1(小常煤矿地面变电所高低压供电系统图)。

第三节用电负荷统计(见下表) 用电负荷统计表 第三章确定开关柜台数 第一节、高压开关柜 1、根据《煤矿安全规程》规定,保安负荷均采用双回路供电。根据通风机、副井绞车房、中央变电所、主井绞车房、地面变压器等均设2台高压开关柜配电,计10台。 2、其他 进线柜2台、联络柜1台、机厂(预留)1台、电容补偿柜2台、仪表指示柜2台、计8台。 高压开关柜总计18台

变电站电气二次系统设计【最新】

变电站电气二次系统设计 摘要:变电站作为电力系统的一个重要组成部分,其电气二次设备的安装质量在关系到变电系统正常运行的同时,也直接影响到电力系统的运行质量。但是现在对于变电站中的电气工程,特别是其中电气二次设备的安装现状仍需要社会各界人士的关注,因为只有这样才能在有效提高变电站电气二次设备安装、调试和校验质量的同时,促进变电站及整个电力系统的正常和高效运行。 关键词:变电站,二次系统,安装,调试,校验 引言 变电站二次部分的安装、调试以及校验工作中,存在大量的容易出错的关键点,变电站设备经常发生过电压损毁事件,对电网的安全运行带来了较大影响,加强和改进电子系统(设备)的防护,严格控制这些关键点,避免重复犯错,减小其遭受雷电等冲击干扰损害造成的直接损失和间接损失,是提高变电站二次系统的安装、调试及校验水平,提高工程质量等级的关键。本文就从变电站二次系统的安装、调试、校验三方面全面的进行论述其系统设计,力求提高系统的运行质量。

一、变电站二次设备安装过程中所面临的问题 现如今,计算机技术在社会各行各业中的普遍使用,使各项工作的处理和运作效率都得到了大大提高,而计算机在电力系统的应用,不仅为电能的控制及调度提供了自动化的手段,还为其高效运作创造了智能化的途径。结合这点我们不难看出,电力事业在不断发展、进步,并已在原有的基础上取得了很大成效。但是尽管如此,我们仍要时刻提高警惕,预防在现有的工作中出现不好的变故;而且我们还要预见在电力系统运行过程中,不断会出现新的问题等待我们去解决。所以,我们应就变电站的二次设备在目前应用中所遇到的问题进行分析,力求在此基础上总结出对变电站二次设备运用和管理的一些经验。 (一)变电站接地不良引起二次设备烧毁 无论是在电厂中,还是在变电站内,合格、有效且良好的接地是促进电力系统安全运行的基本保证,而现在,多数变电站因其接地不良引起二次设备的烧毁,从而导致了电力系统的无法正常运行,最终给人们的生产、生活带来不利影响。 (二)变电站二次设备选择不达标

变电站二次设计规范

第一章概述 1典型组屏的适用范围 110kV变电站综合自动化系统的组屏方案,适用于110kV及以下电压等级的继电保护、元件保护及自动化装置,根据不同的工程主接线形式,不同的工程要求提供推荐组屏模式。对于35kV及10kV线路、所用变、备自投等设备可考虑分散安装或集中组屏两种方案。 2依据性文件 《国家电网公司110kV变电站典型设计》(2005版) 《国家电网公司输配电工程典型设计110kV变电站二次系统部分》(2007版) 第二章二次系统设备设备通用技术要求 1 使用环境条件 海拔高度:≤2000m; 环境温度(室内):-5~+45℃; 最大日温差:95%(日平均); 90%(月平均); 抗震能力:水平加速度0.30g,垂直加速度0.15g; 安装方式:室内安装,房间无专门屏蔽和抗静电措施,室内设置空调; 地板荷载:400Kg/㎡。 2 二次屏(柜)技术要求 2.1 端子排布置 (1)屏(柜)内设备的安装及端子排的布置,保证各间隔的独立性,在一套装置检修时不影响其他任何一套装置的正常运行。 (2)端子排由我公司负责,外部端子排按不同功能进行划分,端子排布置充分考虑各插件的位置,避免接线相互交叉,可按交流电压输入、交流电流输入,输入回路、输出回路,直流强电,交流强电分组布置端子排。 2.2 直流电源小开关 采用双极快速小开关,并具有合适的断流能力。 2.3 屏(柜)体要求 (1)屏(柜)内的所安装的元器件具有型式实验报告和合格证,采用标准化元件和组件。装置结构模式由插件组成插箱或屏(柜)。插件、插箱的外尺寸符合GB3047的规定。装置中的插件牢固、可靠,可更换。屏(柜)体及包括所有安装在屏(柜)上的插件、插箱及单个组件满足防震要求。并留有足够的空间。对装置中带有调整定值的插件,调整机构具有良好的绝缘和锁紧设施。 (2)屏(柜)体下方设有接地铜排和端子。接地铜排的规格为25×4平方毫米,接地端子为压接型。屏(柜)具有良好的方电磁干扰的评比功能。 (3)屏(柜)体防护等级不低于IP30级,选用高强度钢组合结构,并充分考虑散热的要求。屏(柜)具有良好的防电磁干扰的屏蔽功能。 (4)内部配线的额定电压为1000V,采用阻燃聚乙烯绝缘铜绞线,其最小截面不小于1.0平方毫米(计量电压回路不小于2.5平方毫米),但对于电流回路的截面应不小于1.5平方毫米(计量电流回路不小于4.0平方毫米)。导线无划痕和损伤。提供配线槽以便于固定电缆,并将电缆连接到端子排。所有连接于端子排的内部配线,以标志条和有标志的线套加以识别。 (5)所有端子均采用额定值为1000V,10A,压接型端子。电流回路的端子

网络教育《发电厂变电所二次接线》标准答案

网络教育《发电厂变电所二次接线》标准答案

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

分数: 98.0 完成日期:2011年02月13日 12点20分 说明:每道小题括号里的答案是学生的答案,选项旁的标识是标准答案。 一、单项选择题。本大题共17个小题,每小题 2.0 分,共34.0分。在每小题给出的选项中,只有一项是符合题目要求的。 1.电气图形符号是按()状态表示的。 ( B ) A.无电压、外力作用状态 B.无电压、无外力作用状态 C.有电压、无外力作用状态 D.有电压、有外力作用状态 2.“—”表示项目代号的()代号段。 ( A ) A.种类代号段 B.高层代号段 C.位置代号段 D.端子代号段 3.电路图中断路器、负荷开关和隔离开关表示在()位置。 ( A ) A.断开 B.合闸 4.二次接线图用于表示二次系统()。 ( C ) A.工作原理 B.元器件安装位置 C.元器件间连接关系

5.电压互感器一次绕组()接于一次回路,测量仪表、继电保护和自动装置 等的电压线圈以()形式接在二次绕组回路。 ( B ) A.串联 B.并联 6.两个单相电压互感器采用V-V形接线方式,互感器一次绕组()。 ( A ) A.不能接地 B.必须接地 7.变电所、110KV及以上系统的电压互感器二次侧一般采用()。 ( A ) A.中性点接地 B.U相接地 C.V相接地 D.不接地 8.电压互感器的中性线和辅助二次回路中()。 ( B ) A.必须装设短路保护设备 B.可以不装短路保护设备 9.中性点直接接地的电力系统中,电压互感器二次侧()交流电网绝缘监测 装置。 ( B )

变电站设计

新疆农业大学机械交通学院 《发电厂电气设备》 课程设计说明书 题目:110/10kV变电站继电保护课程设计 专业班级:电气工程及其自动化104班 学号: 103736424 学生姓名:王军 指导教师:李春兰、艾海提 时间: 2013年11月

110/10KV变电所设计 王军 摘要:本文首先根据任务书上所给系统与线路及所有负荷的参数,分析负荷发展趋势。从负荷增长方面阐明了建站的必要性,然后通过对拟建变电站的概括以及出线方向来考虑,并通过对负荷资料的分析,安全,经济及可靠性方面考虑,确定了110/10kV的电气主接线,然后又通过发电机的台数和容量确定了主变压器台数,容量及型号。最后,根据最大持续工作电流及短路计算的计算结果,对高压断路器,隔离开关,母线,绝缘子,进行了选型,从而完成110/10kV电气一次部分的设计。 关键词:变电站;变压器;接线;110/10KV 110/10KV Substation design Huafeng Abstract: In this paper, according to the system on the mission state ment and all load and lineparameters, load analysis of trends.From loa d growth illustrates the necessity of establishment of the station, then a summary ofthe proposed substation and the outlet direction to consider, and through the analysis ofload data, security, economic and reliabilit y considerations, to determine the 110/10kV mainwiring, then by the nu mber and capacity of the generator sets of the main transformerstatio n to determine the number, capacity and model. Finally, based on the maximum continuous current and short circuit calculation results, theh

变电站电气二次部分设计设计说明

变电站电气二次部分设计设计说明

110KV变电站电气(二次部分)设计 摘要 ................................................................................................................................................... - 2 - 一、设计任务书........................................................................................................................... - 4 - 二、原始资料分析....................................................................................................................... - 5 - 三、一次部分的相关设计........................................................................................................... - 6 - 一、主变压器的选择极其参数 (6) 二、电气主接线设计及其参数 (7) 四、短路电流计算....................................................................................................................... - 9 - 一、概述 (9) 二、短路计算 (11) 三、短路电流计算: (14) 四、短路电流计算结果 (17) 五、线路保护............................................................................................................................. - 17 - 一、电力系统继电保护的作用 (17) 二、输配电线保护 (21) 三、线路末端短路电流 (22) 四、线路保护整定 (23) 六、变压器的保护..................................................................................................................... - 24 - 一、变压器装设的保护 (24) 1、变压器装设的保护种类 ................................................................................................. - 24 - 二、变压器保护的整定方法 (26) 1、变压器电流速断保护 ..................................................................................................... - 26 - 四、纵差保护的整定计算 (30) 五、变压器过流保护整定计算 (33) 七、备用电源自动投入装置..................................................................................................... - 35 - 八、母线保护............................................................................................................................. - 38 - 一、母线保护简介 (38) 二、母线的保护方式 (38) 九、防雷保护和接地设计......................................................................................................... - 40 - 一、直击雷保护 (40) 二、雷电侵入波保护 (41) - 1 -

南方电网500kV变电站二次接线标准

南方电网500kV变电站二次接线标准 Technical specification for 500kV substation's secondary connection of CSG 中国南方电网有限责任公司发布

目次 前言.................................................................................. II 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (1) 4 总体原则及要求 (1) 5 二次回路设计原则 (2) 5.1 电流二次回路 (2) 5.2 电压二次回路 (3) 5.3 断路器控制回路 (3) 5.4 失灵回路 (4) 5.5 远跳回路 (4) 5.6 保护复接接口装置 (4) 5.7 信号回路 (4) 5.8 直流电源 (4) 6 二次回路标号原则 (5) 6.1 总体原则 (5) 6.2 直流回路 (5) 6.3 信号及其它回路 (6) 6.4 交流电流回路 (6) 6.5 交流电压回路 (7) 7 保护厂家图纸设计原则 (7) 7.1 厂家图纸制图要求 (7) 7.2 厂家图纸目录要求 (7) 附录A(资料性附录)二次原理接线图集 (8) A.1 500kV线路及断路器二次回路原理图集; (8) A.2 500kV主变压器二次回路原理图集; (8) A.3 500kV母线保护二次回路原理图集; (8) A.4 500kV并联电抗器二次回路原理图集; (8) A.5 220kV线路二次回路原理图集; (8) A.6 220kV母线保护二次回路图集; (8) A.7 220kV母联及分段二次回路原理图集; (8) A.8 公用设备二次回路原理图集。 (8)

新建住宅小区变电所供电工程设计方案说明书

新建迎宾小区一期变电所供电工程卷册名称:变电所电气设计施工 批准: 审核: 编制: ** 电力工程设计有限公司 二O—五年五月

目录 1 工程概述........................................................ -1 - 1.1 设计依据................................................... -1 - 1.2建设规模.................................................... -1 - 1.3 设计方案概述................................................ -1 - 1.4设计范围.................................................... -1 - 2 电气系统运行及相关参数............................................. - 3 - 2.1接入系统方案.................................................. -3 - 2.2用电负荷计算.................................................. -4 - 3 电气一次部分.................................................... -7 - 3.1电气主接线.................................................... -7 - 3.2过电压保护及接地............................................... -9 - 3.3电气设备布置及配电装置.............................. 错误!未定义书签。 3.4电缆敷设.................................................... -10 - 4 电气二次部分.................................................... -10 - 4.1变压器保护测控装置........................................... -10 - 4.2电气火灾自动报警系统.......................................... -11 - 4.3 0.4kV 系统................................................. -11 - 4.4电量计量及负控装置 (11)

发电厂及变电站电气二次设备资料

第9章二次设备的选择及二次回路设计基础 第一节二次设备的选择 一、控制和信号回路的设备选择 1.控制开关的选择 控制开关应根据以下三个条件选择: (1)回路接线需要的触点数量及触点闭合图表。 (2)操作的频繁程度。 (3)回路的额定电压、额定电流和分断电流。 2.跳、合闸回路中的中间继电器的选择 (1)跳、合闸位置继电器的选择。音响或灯光监视的控制回路,跳、合闸回路中选择位置继电器的要求为: 1)在正常情况下,通过跳、合闸回路的电流应小于其最小动作电流及长期热稳定电流。 2)当直流母线电压为85%额定电压时,加于继电器的电压不小于其额定电压的70%。 (2)跳、合闸继电器的选择。跳闸或合闸继电器电流自保持线圈的额定电流,除因配电磁操作机构的断路器由于合闸电流大,合闸回路设有直流接触器,合闸继电器需按合闸接触器的额定电流选择外,其他跳、合闸继电器均按断路器的合闸或跳闸线圈的额定电流来选择,并保证动作的灵敏系数不小于1.5。 (3)自动重合闸继电器及其出口信号继电器的选择。自动重合闸继电器及其出口信号继电器额定电流的选择应与其起动元件动作电流相配合,保证动作的灵敏度不小于1.5。 自动重合闸出口继电器及信号继电器,当其出口直接接至合闸线圈回路时,继电器的额定电流应按合闸接触器或断路器合闸线圈的额定电流来选择。 3.防跳继电器的选择 (1)防跳继电器的选型。电流起动电压自保持的防跳继电器,其动作时间应不大于断路器的固有跳闸时间。DZK系列快速中间继电器的动作时间不大于15ms。 (2)防跳继电器的选择。 1)电流起动电压自保持的防跳继电器,其电流线圈的额定电流的选择应与断路器跳闸线圈的额定电流相配合,并保证动作的灵敏度不小于1.5。 自保持电压线圈按直流电源的额定电压选择。 2)电流起动线圈动作电流的整定可以根据1)所选用继电器线圈额定电流的80%整定。这样整定能保证当直流母线电压降低到85%时继电器仍能可靠动作。 3)电压自保持线圈按80%额定电压整定为宜。 在接线中应注意防跳继电器线圈的极性。 4.信号继电器和附加电阻的选择 (1)信号继电器和附加电阻选择的原则: l)在额定直流电压下,信号继电器动作灵敏度一般不小于1.4。 2)在0.8倍额定直流电压下,由于信号继电器的串接而引起回路的压降应不大于额定

220kV变电站设计说明书

220kV变电站设计说明书1.1 220kV变电站在国发展现状与趋势 电力工业是国民经济的重要部门之一,它是负责把自然界提供的能源转换为供人们直接使用的电能的产业。它即为现代工业、现代农业、现代科学技术和现代国防提供不可少的动力,又和广大人民群众的日常生活有着密切的关系。电力工业的发展必须优先于其他的工业部门,整个国民经济才能不断前进。但是,随着近年来我国国民经济的高速发展与人民生活用电的急剧增长,电力行业的发展水平越来越高,特别是在电的输送方面有了更高的要求。因此,确定合理的变压器的容量是变电所安全可靠供电和网络经济运行的保证。在选择主变压器时,要根据原始资料和设计变电所的自身特点,在满足可靠性的前提下,要考虑到经济来选择主变压器。 1.2 220kV变电站设计规 (1)国家电网公司《关于印发<国家电网公司110(66)~500kV变电站通用设计修订工作启动会议纪要>的通知》(基建技术〔2010〕188号) (2)《国家电网公司220kV变电站典型设计》(2005版) (3)《国家电网公司输变电工程通用设备(2009年版)》 (4)《国家电网公司输变电工程典型设计-220kV变电站二次系统部分》(2007年版)(5)Q/GDW166-2007 《国家电网公司输变电工程初步设计容深度规定》 (6)Q/GDW204-2009 《220kV变电站通用设计规》 (7)Q/GDW383-2009 《智能变电站技术导则》 (8)Q/GDW393-2009 《110(66)~220kV智能变电站设计规》 (9)Q/GDW161-2007 《线路保护及辅助装置标准化设计规》 1.3变电站位置的选择 图1为广西大学西校园用电量比较大的建筑物简化地图,对于变电站位置的选取,我

变电所设计课程设计说明书

青岛理工大学琴岛学院 课程设计说明书 课题名称:工厂供电课程设计 系部:机电工程系 专业班级: 学号: 学生: 指导老师: 青岛理工大学琴岛学院教务处 2017年7 月2 日

目录 1绪论 (1) 2 110kV变电所线路设计 (2) 2.1 变电站在电力系统中的作用 (2) 2.2主接线的选择 (2) 3设计电力变压器 (3) 3.1负荷计算 (4) 3.2变电所变压器的选择 (5) 4主接线图及仿真 (6) 5变电所电气设备选择 (8) 5.1断路器与隔离开关的选择 (8) 5.2互感器的选择 (8) 5.3熔断器的选择 (9) 5.4母线的选择 (9) 结论 (11) 致谢 (13) 参考文献 (14)

1 绪论 本次设计为110kv变电所设计,变电所是发电厂与用电负荷的重要联系,用来升降电压、聚集以及分流电能的作用。变电站的安全性能的运转与人民生产生活密切相关。变压 器与主接线的方案的确定是本次变电所设计规划的核心的一个环节,设计连线体现变电所的应用,建造消耗,是否正常没失误的动作,能够检查处理的目的要求;我对其主要分析跟探讨了110KV变电所线路连线的重点和要求,主要研究110kV变电所要求的目的、看点、设计重点、如何区别工具等。

2 110kV变电所线路设计 2.1 变电站在电力系统中的作用 变电站是电力系统的重要组成部分,它直接影响整个电力系统的安全与经济运行,是联系发电厂和用户的中间环节,起着变换和分配电能的作用。电气主接线是发电厂变电所的主要环节,电气主接线的拟定直接关系着全厂(所)电气设备的选择、配电装置的布置、继电保护和自动装置的确定,是变电站电气部分投资大小的决定性因素。 本次设计建设一座110KV降压变电站,首先,根据主接线的经济可靠、运行灵活的要求选择各个电压等级的接线方式,在技术方面和经济方面进行比较,选取灵活的最优接线方式。 其次进行短路电流计算,根据各短路点计算出各点短路稳态电流和短路冲击电流,从三相短路计算中得到当短路发生在各电压等级的工作母线时,其短路稳态电流和冲击电流的值。 最后,根据各电压等级的额定电压和最大持续工作电流进行设备选择。 本工程初步设计内容包含变电所电气设计,变电所从110KV侧某变电所受电,其负荷分为35KV和10KV两个电压等级。 2.2主接线的选择 根据本次设计要求,以惜福镇为地点,建一座110KV变电所,调查,研究查资料,35KV的用电要求,基本满足二级供电要求可采用内桥式接线和单母线分段接线。

(整理)发电厂变电所二次接线.

《发电厂变电所二次接线》 课程学习指导资料 编写:李长松 适用专业:电气工程及其自动化 适用层次:高中起点专科(业余) 四川大学网络教育学院 二○○六年三月十六日

《发电厂变电所二次接线》课程学习指导资料 编写:李长松 审稿(签字): 审判(主管教负责人签字): 本课程学习指导资料根据该课程教学大纲的要求,参照现行采用教材《变配电所二次系统》(阎晓霞、苏小林编,中国电力出版社、2004年5月第1版)以及课程学习光盘,并结合远程网络业余教育的教学特点和教学规律进行编写,适用于电气工程及其自动化专业专生本(业余)学生。 第一部分课程的学习目的及总体要求 一、课程的学习目的 通过各种方式的学习,使学生掌握发电厂及变电站的二次回路的构成及其工作原理。主要内容包括:控制系统、信号系统、同步系统、直流系统电源、电压互感器的二次回路及变电站综合自动化等。 二、课程的总体要求 通过各种方式的学习,使学生树立工程观点,了解变电站二次系统的概念和组成,熟悉二次回路的基本构成和连接,掌握二次回路的读图并在其此基础上进行二次回路的设计,了解二次系统中出现的新技术和新设备及其应用,并在分析和解决实际工程能力方面得到训练 第二部分课程学习的基本要求及重点难点内容分析 第一章二次图的基本知识 1.本章基本要求 ?了解电气图的分类 ?掌握常用元件的图形符号 ?掌握常用元件的文字符号 ?了解有关项目及项目代号的术语 ?掌握项目代号的构成 ?了解电气图的表示方法 ?掌握二次电气图的概念和分类 ?掌握集中式二次电路图和分开式二次电路图的概念和特点 ?了解二次接线图的概念和分类 ?了解单元接线图和端子接线图的概念和特点 2.本章重点难点分析 ■常用元件的图形符号及表示方法 ?继电器和线圈的图形符号

水泥厂总降变电站初步设计说明

水泥有限公司二期4000t/d熟料水泥 生产线工程 110kV总降压站设计说明 设计:_ 校对:_ 专业负责人:_ 审核: 审定:_ 项目负责人:_

目录 1.概述 (2) 2.电气主接线 (4) 3.负荷计算 (4) 4.无功功率补偿 (5) 5.短路电流计算 (5) 6. 主设备选型 (6) 7. “五防”配置 (10) 8. 电气总平面布置 (11) 9. 过电压保护及接地 (12) 10.二次接线及继电保护 (12) 11. 调度与通讯 (17) 12. 采暖通风部分 (17) 13. 火灾报警视频监控部分 (18) 14. 照明部分 (18) 15. 保安电源 (18)

1、概述 1.1建设规模 本项目一期生产线已经建成一座110/10.5kV总降压站,现有一台主变压器容量为40000kVA,并且预留了二期主变压器的位置,高压线杆为一杆双线,预留了二期高压线架设位置。 二期总降从距厂区800m的变电站引一路110kV电源,架空引入,与一期线路同塔架设。二期110kV采用GIS线变单元,110kV侧与一期不联络;10kV侧与一期联络,一期已经设计并已安装了隔离柜。 1.2设计范围 110kV进线终端杆塔之后的110kV变电所(二期)工程设计。 通讯屏一期已经设计,二期与一期共用。 110kV变电所照明及火灾自动报警一期已经设计,二期不用考虑。 110kV变电所防雷接地一期已经设计,二期设备直接连接至一期预留接口处。 1.3设计依据 ?水泥有限公司与设计公司签订的设计合同。 ?GB 50059-2011 <<35~110kV变电所设计规范>> ?GB 50060-2008<<3~110kV高压配电装置设计规范>> ?GB 50227-2008 <<并联电容器装置设计规范>> ?GB 50062-2008 <<电力装置的继电保护和自动装置设计规范>> ?GB 50034-2013 <<建筑照明设计标准>> ?GB 50229-2006 <<火力发电厂与变电所设计防火规范>>

(完整word版)110KV变电站课程设计说明书DOC

成绩 课程设计说明书 题目110/10kV变电所电气部分课程设计 课程名称发电厂电气部分 院(系、部、中心)电力工程学院 专业继电保护 班级 学生姓名 学号 指导教师李伯雄 设计起止时间: 11年 11月 21日至 11年 12 月 2日

目录 一、对待设计变电所在系统中的地位和作用及所供用户的分 析 (1) 二、选择待设计变电所主变的台数、容量、型式 (1) 三、分析确定高、低压侧主接线及配电装置型式 (3) 四、分析确定所用电接线方式 (6) 五、进行互感器配置 (6) 六.短路计算 (9) 七、选择变电所高、低压侧及10kV馈线的断路器、隔离开关 (10) 八、选择10kV硬母线 (13)

一、对待设计变电所在系统中的地位和作用及所供用户的分析 1.1、待设计变电所在系统中的地位和作用 1.1.1 变电所的分类 枢纽变电所、中间变电所、地区变电所、终端变电所 1.1.2 设计的C变电所类型 根据任务书的要求,从图中看,我设计的C变电所属于终端变电所。 1.1.3 在系统中的作用 终端变电所,接近负荷点,经降压后直接向用户供电,不承担功率转送任务。电压为110kV及以下。全所停电时,仅使其所供用户中断供电。 1.2、所供用户的分析 1.2.1 电力用户分类、对供电可靠性及电源要求 (1)I类负荷。I类负荷是指短时(手动切换恢复供电所需的时间)停电也可能影响人身或设备安全,使生产停顿或发电量大量下降的负荷。I类负荷任何时间都不能停电。对接有I类负荷的高、低压厂用母线,应有两个独立电源,即应设置工作电源和备用电源,并应能自动切换;I类负荷通常装有两套或多套设备;I类负荷的电动机必须保证能自启动。 (2)II类负荷。II类负荷指允许短时停电,但较长时间停电有可能损坏设备或影响机组正常运行的负荷。II类负荷仅在必要时可短时(几分钟到几十分钟)停电。对接有II类负荷的厂用母线,应有两个独立电源供电,一般采用手动切换。 I类、II类负荷均要求有两个独立电源供电,即其中一个电源因故停止供电时,不影响另一个电源连续供电。例如,具备下列条件的不同母线段属独立电源:①每段母线接于不同的发电机或变压器;②母线段间无联系,或虽然有联系,但其中一段故障时能自动断开联系,不影响其他段供电。所以,每个I类、II 类负荷均应由两回接于不同母线段的馈线供电。 (3)III类负荷。III类负荷指较长时间(几小时或更长时间)停电也不致直接影响生产,仅造成生产上的不方便的负荷。III类负荷停电不会造成大的影响,必要时可长时间停电。III类负荷对供电可靠性无特殊要求,一般由一个电源供电,即一回馈线供电。 1.2.2 估算C变电所的回路数目 根据上述要求,重要负荷(I类、II类)比例是55%,重要负荷需用双回线,每回10kV馈线输送功率1.5~2MW,经计算,高压侧回路数为2,低压侧回路数为18÷1.5=12。

变电站设计说明

变电站设计说明 土建:油浸变压器室、事故油池耐火等级按一级防火设计。其他为二级 变压器室、配电装置室、发电机出线小室、电缆夹层、电缆竖井等室内疏散门应为乙级外开防火门。上述房间中间隔墙上的门可为不燃烧材料制作的双向弹簧门。 防火:电缆夹层、主控制室、继电器室、电缆沟采取防止电缆着火延燃措施。内墙应采用耐火极限不小于1h的不燃烧体。 重点防火区域内的电缆沟应采取防火分隔措施。 油浸变压器与汽机房、屋内配电装置楼、主控楼、集中控制楼的间距不应小于10米,符合5.3.8的,间距可适当减小。 屋外油浸变压器之间的最小间距:35KV及以下5米,66KV 6米,110KV 8米,220KV 及以上10米。当2.5吨及以上屋外油变间防火间距不满足要求时,设置防火墙。高度高于变压器油枕,长度不小于储油池两侧各1米。 总油量超过100KG的屋内油浸变压器,应设置单独变压器室。 总事故储油池其容量宜按最大一个油箱容量的60%确定。储油设施应大于变压器外轮廓每边各1米。储油设施内应铺设卵石层,其厚度不应小于250mm,卵石直径50-80mm。 主控制楼、屋内配电楼及电缆夹层安全出口不应少于2个,其中一个安全出口可通往室外楼梯,当屋内配电装置长度超过60米时,应加设中间安全出口。配电装置室内最远点到疏散出口的直线距离不应大于15米。 5.3.8 当汽机房侧墙外5米以内布置有变压器时,在变压器外轮廓投影范围外侧各3米内的汽机房外墙上不应设置门、窗和通风孔,当汽机房侧墙外5米-10米范围内布置有变压器时,在上述外墙上可设甲级防火门。变压器高度以上可设防火窗,其耐火极限不应小于0.9h。电缆沟进出主厂房、主控制楼、配电装置室,在建筑物外墙处应设置防火墙。 当柴油发电机布置在其他建筑物内时,应采用防火墙与其他房间隔开,并应设置单独出口。 电缆:C类阻燃电缆。 建筑物中电缆引至电气柜、盘或控制屏、台的开孔部位,楼板的空洞应采用电缆防火封堵材料进行封堵。 电缆沟内每间距100米处,厂区围墙处应设置防火墙。 电缆桥架架空铺设时,在下列部位设置阻火措施: 1、穿越汽机房、锅炉房和集中控制楼之间的隔墙、外墙。每间距100米,2台机组连接处, 电缆桥架分支处。 防火墙上的电缆孔应采用电缆防火封堵材料封堵,耐火极限应为3h。 对直流电源、应急照明、双重保护、水泵房、化学水处理及运煤公用重要回路的双回路电缆,双回路分别布置在独立或有防火分隔的通道中,不满足时应对起重一路采取防火措施。 对主厂房内易受外部火灾影响的电缆,应采取防火措施。 架空铺设电缆与热力管道平行时保持1米以上的距离。交叉时不小于0.5米。不满足时采取防火隔热措施。 电缆夹层、控制室、屋内配电装置应设置火灾自动报警系统。 控制室、电子间、配电室可采用卤代烷灭火器。

新建住宅小区变电所供电工程设计方案说明书

新建迎宾小区一期变电所供电工程卷册名称:变电所电气设计施工 批准: 审核: 编制:

**电力工程设计有限公司 二O—五年五月 目录 1 工程概述............................................................... -1 - 1.1 设计依据 ............................................................ -1 - 1.2建设规模............................................................. -1 - 1.3 设计方案概述....................................................... -1 - 1.4设计范围............................................................. -1 - 2 电气系统运行及相关参数................................................... - 3 - 2.1接入系统方案......................................................... -3 - 2.2用电负荷计算......................................................... -4 - 3 电气一次部分............................................................. -8 - 3.1电气主接线........................................................... -8 - 3.2过电压保护及接地..................................................... -9 - 3.3电气设备布置及配电装置................................ 错误!未定义书签。 3.4电缆敷设........................................................... -10 -

南方电网220kV变电站二次接线标准剖析

1 ICS 备案号: Q/CSG 中国南方电网有限责任公司企业标准 南方电网220kV 变电站二次接线标准 Technical specification for 220kV substation's secondary connection of CSG 中国南方电网有限责任公司 发 布 南方电网系统〔2012〕60号附件

Q/CSG11102001-2012 目次 前言.................................................................................. II 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (1) 4 总体原则及要求 (1) 5 二次回路设计原则 (2) 5.1 电流二次回路 (2) 5.2 电压二次回路 (3) 5.3 断路器控制回路 (3) 5.4 失灵回路 (3) 5.5 远跳回路 (4) 5.6 保护复接接口装置 (4) 5.7 信号回路 (4) 5.8 直流电源 (4) 6 二次回路标号原则 (4) 6.1 总体原则 (4) 6.2 直流回路 (4) 6.3 信号及其它回路 (5) 6.4 交流电流回路 (6) 6.5 交流电压回路 (6) 7 保护厂家图纸设计原则 (7) 7.1 厂家图纸制图要求 (7) 7.2 厂家图纸目录要求 (7) 附录A(资料性附录)二次原理接线图集 (8) A.1 220kV线路二次回路原理图集; (8) A.2 220kV主变压器二次回路原理图集; (8) A.3 220kV母线保护二次回路原理图集; (8) A.4 220kV母联及分段二次回路原理图集; (8) A.5 110kV线路二次回路原理图集; (8) A.6 110kV母线保护二次回路图集; (8) A.7 110kV母联及分段二次回路原理图集; (8) A.8 公用设备二次回路原理图集。 (8) I

35kV~110kV变电所设计说明要点

总说明 一、主要内容简介及适用范围 (1) 35kV~110kV变电所只考虑单回进线。 (2)变压器选用新型节能型有载调压变压器。 (3)各种方案均适用于无人值班变电所。 (4)章节内容如下: 第一章设计程序、内容及要求 第二章110kV户外无人值班变电所 适用于户外小型化变电所,单台主变容量5000kV A及以下,馈出回路6回及以下。 第三章66kV变电所 第一节户外式带旁路母线的变电所(适用于两台主变,总容量10000kV A及以上,馈出回路8回及以上的变电所) 第二节单台主变户外式小型化变电所(适用于单台主变,容量5000kV A及以下,馈出回路4回及以下变电所) 第三节户外式10kV侧箱式变电所(适用于两台主变,总容量10000KV A及以下,馈出回路8回及以下变电所) 第四节常规变电所(适用于两台主变,总容量10000KV A及以上,馈出回路8回及以上变电所( 第五节全户内式变电所(适用于两台及以上主变,总容量20000KV A及以上馈出回路8回以上,环境条件差或负荷密度大的城镇变电所) 第四章35kV变电所 第一节户外小型化变电所(适用于两台主变,总容量10000kV A及以上,馈出回路6回及以上的变电所) 第二节半高层布置的户外小型化变电所(适用于两台主变,总容量10000kV A及以上,馈出回路6回及以上的变电所)

第三节高层布置的户外小型化变电所(适用于两台主变,总容量10000kV A及以上,馈出回路6回及以上,占地面积小的城镇变电所) 第四节负荷隔离开关控制的户外小型化变电所(适用于两台主变,总容量10000KV A及以下馈出回路6回及以下的变电所)第五章变电所二次回路 第一节常规变电所二次回路直流系统改造方案(适用于直流操作、控制、保护等二次回路为无人值班改造方案) 第二节常规变电所二次回路交流系统改造方案(适用于交流操作、控制、保护等二次回路为无人值班改造方案) 第三节WKT—F2综合自动化系统二次回路方案(适用于无人值班集中组屏方案) 第四节无人值班变电所全户外布置型二次回路方案(适用于无人值班全户外单元化设置方案) 第五节CR—21B综合自动化系统二次回路方案(适用于无人值班分布式组屏控制方案) 第六章电气设备结构及安装尺寸图 第一节开关电器(适用于35kV~110kV开关设备的安装与施工) 第二节互感器(适用于35kV~110kV互感器的安装与施工) 二、设计要点说明 1.电气主接线 i.110kV变电所电气主接线只列出了单台主变单母线接线方案。主变采用熔丝保护,10kV侧进出线采用真空断路器。其特点是110kV直接改为10kV配电,省略了35kV中间环节,占地面积少,节省投资。 ii.66kV变电所电气主接线列出了五种方案。其一为两台主变10kV侧单母分段带旁路母线的主接线方案,并考虑未来的发展在66kV侧预留了旁路加桥型接线的进线方式。其特点是供电可靠性高。其二为单台主变10kV侧单母线的主接线方案,主变采用熔断器保护方式,10kV进出线采用六氟化硫断路器。此方案具有结构简单、投资少、占地面积小的特点。其三为两台主变,10kV 侧单母线主接线方案,主变采用六氟化硫断路器保护方式,10kV侧进出线采用真空断路器安装在高压箱式柜内。其特点是施工周期短,10kV设备不受外界环境的影响。其四为两台主变10kV侧采用单母分段带旁路母线的主接线方案,主变采用六氟化硫断路器保护方式,10kV侧采用成套高压开关柜安装在室内。其特点是供电可靠性高,10kV设备不受外界环境的影响。其五为两台主变10kV侧为单母分段的主接线方案,主变采用六氟化硫断路器保护方式,10kV侧采用成套式高压开关柜。其特点是主变容量大,占地面积小,建筑费用高,适用于负荷密度高,地皮费用大的城镇变电所。

相关文档
相关文档 最新文档