芯片车间二次配工程的质量、安全、进度直接影响到工艺设备的调试、芯片车间的投产以及其产能的提高效率。因此,有效实施芯片车间工艺设备二次配工程对于客户至关重要,而对于专业承包商来说,更需潜心研究、策划,使得二次配工程快速、有效完成。

由于芯片车间的工艺设备大部分为进口,且需求条件复杂,给二次配工程造成困难。下面就某芯片厂二次配工程中遇到的一些问题以及解决方案进行探讨,以供类似工厂二次配参考借鉴。

1 熟悉芯片生产工艺流程

对于芯片车间工艺设备二次配而言,专业承包商首先应该熟悉掌握的是工艺生产流程,这对于工艺设备二次配而言,起着至关重要的作用。生产工艺流程决定了车间的平面布局以及工艺设备空间位置,有利于提前对二次配管线进行规划和管理,提高二次配的工作效率。

芯片生产工艺流程大致分为11个步骤,即:(如图1)

1.1 硅片的来源

硅片一般是由晶棒进行切割而来,根据要求切割成硅片薄片。

1.2 清洗

芯片在加工前需进行清洗,清洗设备通常为栅氧化清洗机和氧化扩散清洗机。

1.3 氧化

氧化过程就是把清洗干净并通过离心甩干的硅片板送入高温炉管内进行退火处理,炉管内温度800-1500 ℃。

1.4 淀积

淀积系统就是在硅片表面形成具有良好的台阶覆盖能力、良好的接触及均匀的高质量金属薄膜的设备系统。

1.5 光刻

光刻就是在硅片上涂上对紫外光敏感的化学物质,当遇紫外光时则变软。通过控制遮光物的位置得到芯片的外形。即在硅晶片涂上光致蚀剂,使得其遇紫外光就会溶解,在光刻机的曝光作用下,紫外光直射的部分被溶解,这溶解部分接着可用溶剂将其冲走。

1.6 刻蚀

刻蚀就是以化学蚀刻的方法或用干法氧化法,去除氮化硅和去掉经上几道工序加工后在硅片表面因加工应力而产生的一层损伤层的过程。

1.7 二次清洗

二次清洗就是将加工完成的硅片需要再次经过强酸碱清洗、甩干,去除硅片板上的光刻胶。

1.8 离子注入

离子注入就是将刻蚀后的芯片放入大束、中束流注入机将硼离子(B+3)透过SiO2 膜注入衬底,形成P 型阱;去除氮化硅层,掺杂磷(P+5)离子,形成N 型阱。

1.9 快速退火

快速退火就是从离子注入机中取出硅片放入快速退火炉中进行退火处理,去除SiO2 层。与离子注入工艺根据需要反复循环进行。

1.10 蒸镀

薄膜的沉积方法根据其用途的不同而不同,厚度通常小于1um 。分真空蒸发法和溅镀法。

1.11 检测

检测就是进行最终全面的检验以保证产品最终达到规定的尺寸、形状、表面光洁度、平整度等技术指标。最后将单个的晶粒固定在塑胶或陶瓷制的芯片基座上,并把晶粒上蚀刻出的一些引接线端与基座底部伸出的插脚连接,以作为与外界电路板连接之用,最后盖上塑胶盖板,用胶水封死。

1.12 包装

将成品用柔性材料,分隔、包裹、装箱,准备发往订货客户。

通过对芯片生产工艺的熟悉和掌握,使我们对工艺的理解更加深刻,从而使我们对工艺设备的特殊要求也有了深入的理解。但是,对于有效实施二次配工程尚需对工艺设备的需求条件清楚且深刻理解和掌握,对于工艺设备的接入条件以及界面接口形式熟悉和掌握,这样,才能在保证工程质量和安全的条件下,高效、快速的完成二次配工程。

下面我们就以上工艺设备的工艺需求条件进行仔细分析,对于接入接口形式进行图解,以利于同类二次配工程的有效实施。

2 掌握芯片生产工艺设备的需求条件以及二次配详解

对于工艺设备需求条件的理解和掌握,对于有效实施二次配工程起着非常重要的作用,不但可以为材料的供给提供帮助,而且对于施工方案的优化以及施工进度的提高有着促进作用。

2.1 芯片清洗设备的需求条件以及二次配详解

动力需求内容以及管线材质要求:

DI—PVDF/PPH/PFA(去离子水)

PCW—SUS304AP(冷却循环水)

CDA—SUS304BA(压缩空气)

GN2—SUS316BA(洁净氮气)

WS—SCH-80 UPVC

特气—SUS316EP

化学品—CLPVC/PFA双层

AES/ALE—SCH-80 UPVC

电源—3P/380V/152A/5线

此设备连接的管线比较多,且连接接口多样,因此注意以下两点:

1)管道与设备之间的转换街头应及时进行订货,否则会影响二次配管工程的进度。

2)由于其管线繁多,空间管理非常重要,因此提前必须进行空间布局的优化设计。

2.2 氧化退火设备的需求条件以及二次配详解

动力需求内容以及管线材质要求:

PCW—SUS304AP

CDA—SUS304BA

GN2—SUS316BA

GO2—SUS316BA H2—SUS316BA

特气—SUS316EP

HES—SUS304AP

电源—3P/380V/295A/5线

此设备连接特气管线比较多,且接口形式多样,因此注意以下两点:

1)各种接头应及时备货,以便快速进行二次配管。

2)由于其管线繁多,空间管理非常重要,因此提前必须进行空间布局的优化设计。

2.3 淀积设备的需求条件以及二次配详解

动力需求内容以及管线材质要求:

PCW—SUS304AP

CDA—SUS304BA

GN2—SUS316BA

GO2—SUS316BA

H2—SUS316BA

GV—SUS304BA

GF—SUS304BA

特气—SUS316EP

HES—SUS304AP

F1—SCH-80UPVC

电源—3P/380V/295A/5线

淀积系统工艺设备二次配特殊配件包括:ISO法兰组件、ISO法兰密封圈、ISO法兰、ISO接口波纹软接、KF卡箍。

此设备内部连接管路复杂,且特殊配件多,因此注意以下两点:

1)内部配管的方案应提前进行策划,且空间管理应考虑可拆卸性以及安全性。

2)特殊配件需提前制定采购方案,确保二次配工程的顺利进行。

2.4光刻设备的需求条件以及二次配详解

动力需求内容以及管线材质要求:

曝光机需求内容:

PCW—SUS304AP

CDA—SUS304BA

GN2—SUS316BA

Ar—SUS316BA

PV—SUS304

特气—SUS316EP

HES—SUS304AP

F1—SCH-80UPVC

电源—3P/380V/55A/5线

涂胶显影需求内容:

PCW—SUS304AP

CDA—SUS304BA

GN2—SUS316BA

Ar—SUS316BA

PV—SUS304

DI—PVDF/PP-H/PFA

特气—SUS316EP

HES—SUS304AP

F1—SCH-80UPVC

电源—3P/380V/90A/5线

光刻机需求内容:

PCW—SUS304AP

CDA—SUS304BA

GN2—SUS316BA

PV—SUS304

WS—SCH-80UPVC

特气—SUS316EP

HES—SUS304AP

F1—SCH-80UPVC

电源—3P/380V/90A/5线

CDA—SUS304BA

GN2—SUS316BA

PV—SUS304

F1—SCH-80UPVC

电源—3P/380V/35A/5线

此处设备内部连接管路复杂,设计工作层以及下夹层内部设备的连接,且管线比较多,因此注意以下两点:

1)供气阀组的布局应合理且满足使用要求。

2)内部连接的管路应提前做好施工方案,有利于空间布局合理。

2.5 刻蚀设备的需求条件以及二次配详解

刻蚀设备需求内容:

PCW—SUS304AP

CDA—SUS304BA

GN2—SUS316BA

GO2—SUS316BA

PV—SUS304

GV—SUS304BA

GF—SUS304BA

DI—PVDF/HH-P/PFA

特气—SUS316EP

WS—SCH-80UPVC

CW—SUS304

HES—SUS304AP

F1—SCH-80UPVC

电源—3P/380V/200A/5线

PCW—SUS304AP

此处设备主要涉及工艺循环冷却水和工艺真空管路比较多,PCW管路共计36组,工艺真空涉及17台,连接管路复杂,设计工作层以及下夹层内部设备的连接,且管线比较多。因此注意以下两点:1)因为真空泵部分放在夹层,配管难度增加,故需对空间布局提前进行合理安排。

2)PCW管路特别多,因此采用软管进行连接,可以有效提高施工进度。

3)合理安排施工次序,有效提高施工效率。

4)由于大部分管线在室内布置,因此二次配既要保证功能使用要求,又要满足洁净室使用要求。

2.6 二次清洗设备的需求条件以及二次配详解

二次清洗设备需求内容:

CDA—SUS304BA

GN2—SUS316BA

DI—PVDF/HH-P/PFA

W S—SCH-80UPVC

CW—SUS304

HES—SUS304AP

电源—3P/380V/32A/5线

此设备比较大,为方便调节介质使用量,因此,配管主要在管道夹道里进行。主要考虑夹道管线的合理布局。 2.7 离子注入设备的需求条件以及二次配详解

PCW—SUS304AP

CDA—SUS304BA

GN2—SUS316BA

Ar—SUS316BA

G V—SUS304BA

GF—SUS304BA

DI—PVDF/HH-P/PFA

W S—SCH-80UPVC

HES—SUS304AP

F1—SCH-80UPVC

电源—3P/380V120A/5线

离子注入设备的二次配管主要集中在设备的侧面,

2.8 快速退火设备的需求条件以及二次配详解

快速退火设备需求内容:

PCW—SUS304AP

CDA—SUS304BA

GN2—SUS316BA

PV—SUS304BA

F1—SCH80 PVC

电源—3P/380V/120A/5线

此处主要是排气管路的布置和连接,详见下图。

2.9 蒸镀设备的需求条件以及二次配详解

蒸镀设备一般需求内容:

PCW—SUS304AP

CDA—SUS304BA

GN2—SUS316BA

Ar—SUS316BA

特气—SUS316EP

G V—SUS304BA

GF—SUS304BA

FV—SCH-80UPVC

电源—3P/380V/63A/5线

此设备管线比较复杂,且接口形式特殊,连接时需要转换,并且需要使用专用软管进行连接。

2.10 特气站布置以及特气管路的二次设计

此类芯片生产车间需要使用特气,而特气站的配备以及特气输配管路的二次设计优劣直接影响二次配工程以及设备的调试作业。

因此,需要提前进行特气站以及输配管里的二次设计,经过二次设计后,施工后图片详见下图:

3 特殊管路重点关注

3.1 SUS304BA管

由于此类管路主要用于输送高纯气体以及特殊气体管路,因此必须严格按照施工工法进行施工,采用轨道氩弧焊机,并在焊接前进行焊接式样,确保焊接的质量。

同时焊接设备还应有备用措施,确保在焊接高峰期时保证工期的需要。

3.2 PVDF管

此类管路主要用于高纯水的输配,对工艺生产影响严重,而此类管路的连接主要使用专用红外焊机进行焊接,必须经过培训方能上岗,以确保焊接质量。

同时,焊接完成应进行相应试验,确保管路的清洁。

3.3 双层管

此类管路主要用于排放化学品废液,因此其施工必须进过培训并在施工后进行相应试验,确保零风险。

3.4 SCH80 PVC管

此类管路主要输送酸碱废液,因此,其粘接的可靠性对于酸碱废液排放来说至关重要,应重点对其施工要点进行培训。

4 特殊配件的备货

由于芯片车间工艺设备大部分为进口旧设备,其接口形式多样,且部分配件丢失脱落,需要重新进行配备。

比如常用的接口形式为焊接、法兰、VCR、卡套等连接形式,但是,也有ISO法兰连接、PVDF/PFA 转换接头等形式,这些配件有些尚需进口,有时会因为某个配件不足而影响工程进度。

因此,在充分了解此类工艺设备的情况下,需要对各种连接形式的配件进行充足的备货,以确保二次配工期的需要。

5 充分了解一次配

二次配的界面范围主要是一次配预留点至工艺设备接入点。因此,对一次配了解的深度直接影响二次配的质量和进度。

在二次配开始之前,应根据二次配的需求组织进行一次配的图纸会审,主要核查一次配的预留点数是否足够,接口管径是否满足,位置如何分配等。

同时,应根据核查结果进行反馈和修正,并进行二次配的初步方案设计,设计主要内容包括管材管件的选择、管路的空间布局、控制阀门的设置、计量设备的设置等,在确定好初步方案后,以便进行各类阀门、管件的备货。

6 建立二次配进度定期会议

由于工艺设备的可计量性,点位的可确定性,因此二次配的进度一般来说主要以点位来计,在召开定期会议时主要有以下几个要点:

1)工艺设备的进场时间以及MOVE IN时间和定位时间;

2)甲乙双方对已定位设备二次配点的确认时间;

3)确定好的点位每日完成数量以及完成时间;

4)二次配各种材料的到货时间。

基于以上几个时间点,对二次配的进度起着决定性作用。

7 建立行之有效的安全、质量、环境管理体系

在洁净室内,二次配施工的成品保护尤为重要,一次配已经完成,应建立完善的成品保护措施,确保二次施工不破坏一次,确保工程的质量。

洁净室环境已经建立,因此,进入洁净室进行二次配施工应严格遵守洁净室的管理规定,做到无尘化作业。

只有建立行之有效的安全、质量、环境管理体系,方能确保二次配的顺利进行。

结束语

通过对芯片生产工艺流程的了解和熟悉,各个工艺阶段设备的二次配需求的掌握,有效促进二次配工程的进展,提高二次配的实施质量。

特殊管路施工工艺的培训掌握、特殊配件的充足备货、对一次配的充分掌握、定期的点位进度会议,辅以行之有效的安全、质量、环境管理体系,对工艺设备二次配有效的进行奠定了坚实的基础。

同时,希望以上观点和方法对类似车间二次配工程有借鉴作用。

机械厂车间管理制度

伽马一车间管理制度(草稿) 一、目的 为规范工作秩序,提高工作效率,保证车间生产正常进行,让员工做好本职工作,特制订本制度: 二、使用范围 伽马一车间所有人员 三、具体制度: (一)、考勤管理:实行电子考勤和手工考勤相结合的办法,两者不符合时以电子考勤为准(考勤机工作正常的情况下)。 标准考勤时间:办公室人员;上午07︰30—11︰15, 下午12︰00 17︰00; 生产人员;上午07︰30—19︰30, 晚上19︰30—07︰30. 1.严禁迟到或早退、不打卡或代人打卡。如果出现代人打卡者,双方违反当事人扣除当月全勤奖。 2.如果出现因考勤机故障或员工卡不能正常打卡的,则由本人到车间进行登记,并由直接上级签字认可,否则按旷工处理。 3.上班时间超过半小时到达车间均属于迟到,30分钟以上未到岗位也未请假视为旷工一天,每迟到或早退一次,10分钟以内罚款10元。迟到10-30分钟(含30分钟)的每次均罚款50元。一个月内累计迟到的次数达3次者(含3次),记旷工一天。 4.若一个月内累计迟到的次数达10次以上(含10次),或半年内累计迟到的次数达20次以上(含20次)属于严重违反公

司规章制度,车间将对其进行除名。 (二)、班前会、班后会 1.早晨07︰20及晚上19︰20召开交接班会议。 2.如果有事或其他原因造成不能参加会议者,必须提前给班长打电话说明原因。 3.交班班长在生产中遇到的问题,尽量在本班解决,为下一班的安全生产打下良好基础,如问题未能解决,做好详细交班记录,并上报车间主任,在交接班时与接班负责人解释清楚后方可下班。 4.交班时交班班长必须如实反映生产状况和设备运行情况,不得对存在的问题隐瞒,接班者要严肃认真,仔细检查,做到交班清,接班严。 5.如果交班者故意隐瞒事实真相或有意违反规定,虽然接班者已接班,但发生的后果视情节严重由双方共同承担。 6.交班人员应明确回复接班人员提出的问题,并和接班人员共同核实,检查设备运行情况。 7交班人员在接班人员因故未到现场,或未完成接班检查工作前不得擅自离去。 8.接班人应按交接班内容逐一检查核对,符合实际情况即可交接班,不得无理刁难或无故不接,由于接班人检查核对不周而引起的后果,由接班人负责。 9.接班人员发现交班人员未认真完成工作,或检查中发现问

二次配验收标准

二次配验收標準 一、工程名称:C棟SKIN廠ITO Sputter二次配 二、工程地点:C栋厂房 三、工作项目: 本工程属于责任施工,施工前需验证二次配之设计付合业主需求。 1、合同签定后,一周内材料需到厂,若无法到达将由承包方负责。 四、本工程工作项目内容简述如下: 1、电力二次配工程: 于电盘分路空开二次配置管线至设备端(需配合设备端电源位置接线),电力电缆铺设至专用线槽,与设备及电盘空开接线需牢固应符合电气标准。 2、PCW(CDA)二次配工程: 于一次侧预留阀位置配管至制程设备端(需配合接至设备端衔接位置),焊接时管内外需平整,焊缝均匀,并且需抛光,需试压、保压测试。 五、工地安全及管理 2.乙方应遵守国家劳动法和地方政府有关用工规定,负责己方人员的安全和劳动保险。乙方须负责管理工人及给养等。工人如有轨外行动,及触犯地方治安条例所引起之纠葛,概由乙方负完全责任,如工人遇有意外伤亡情事,概由乙方自行料理,与甲方无涉。

3.乙方对于工地材料、机具设备,不论为自备或由甲方供(借)给,均应妥善管理,如有遗失或毁损情事发生时,应照市价赔偿。 4.本工程施工期间,如发生紧急事故,影响生命财产安全时,乙方得不经甲方之指示而采取适当行动,以防止生命财产之损失。所有工程进行中途发生事故,概由乙方负责办理。如有损害甲方人员或财物均由乙方负责赔偿。如因乙方设备欠缺或施工不良,损害他人生命、身体或财产,乙方应负起全部赔偿责任。 4.本工程进行中甲方得随时派员监督及考核乙方之用料及施工情形,如发现乙方用料及施工违反本合同时,甲方得立刻要求乙方拆除重做或暂停施工,停工之损害及所需之费用均由乙方负责。 六、机具材料 1.本工程所需一切机具材料,除合同另有规定外,概由乙方自备;其保管责任由乙方自行负担。 2.乙方工程进行中所需之临时水电(费)由甲方提供。 3.施工中需用到的所有材料,由乙方自行解决并提请甲方书面确认,必须保证符合双方约定的品牌、规格、型号、数量、且达到甲方的质量要求,以及国家质量标准。乙方必须依约选用原材料,并接受甲方检验。乙方隐瞒原材料的缺陷或者使用不符合约定、国家、行业标准的原材料施工影响工程质量时,甲方有权要求乙方更换、重作、减少价款,有关费用由乙方承担,由此造成甲方损失的,乙方应承担赔偿责任。 七、工地清理 本工程施工期间,乙方应随时清除工地内一切废料、垃圾、非必要或检验不合格之材料、支架、工具及其它设备,以确保工地安全及工作环境之整洁。本工程完工时,乙方并应于工程完工后三日内,将乙方留存于工地之施工设备、未用材料等全部拆离工地,否则甲方有权自行或委托第三方进行相应工作,由此引起的费用和损失概由乙方负责。 八、完工验收

二次配线通用工艺规范.doc

二次配线通用工艺规范 编制: 校对: 审核: 批准: 发布日期:2014.1.1 实施日期:2014.1.1

目录 1. 执行标准和适应范围- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 2. 使用材料----------------------------------------3 3. 设备和工具--------------------------------------3 4. 通用工艺要求- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 5. 通用工艺要求图示------------------------------7 6. 电器安装原则- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2 7. 元件、器件、部件的制作及安装-------------------14 8. 二次线的制作及配线要求--------------------20

1.执行标准和适应范围: 1.1 本工艺守则执行GB50171-2012标准、GB50150-2006标准及其他 相关标准等。 1.2 本工艺守则适用于本公司各种成套开关设备产品中的二次配线工 艺要求。 2.使用材料: 铜芯聚氯乙烯单股线( B V)、铜芯聚氯乙烯多股线(BVR)、绕线管、扎带、铜接头(OT、U T、GT)、管状端子、线号管、色带、瓷质套管、黄腊管、纸胶带;普通端子、试验端子、标示端子、终端固定件、普 通短接片、试验短接片、隔板、试验端板、普通端板、标码条;二次 插座、小母线座、安装导轨;接地标示、内外标签等等。 3.设备和工具: 3.1 设备:线号专用电脑打印机、下线机、端子压着机等。 3.2 工具:斜口钳、尖嘴钳、扁嘴钳、老虎钳、冷压钳、剥线钳、剪 刀、螺丝刀、扳手、电烙铁、焊锡、焊锡膏、卷尺、万用表等等 4.通用工艺要求: 4.1 配线排列应布局合理、横平竖直、曲弯美观一致,接线正确、牢 固。 4.2 采用成束捆扎行线的布置方法,行线、布线时应将较长导线放在 线束上面,分支线从后面或侧面分出,紧固线束的夹具应结实、可靠,不应损伤导线的外绝缘,禁止用金属等易破坏绝缘的材料捆扎线束。 4.3 导线线束转弯处应有圆弧过度,其弯曲半径不得小于线束外径的 两倍,以免应力集中。线束应有线夹或固定夹固定,以免受振动和冲

仪表车间库房管理制度

车间库房管理制度 一.目的: 为加强车间库存物资管理及车间工具借用管理、明确物品出库、入库流程提高物资使用率,保证车间库房管理规范化,特制定以下管理制度。 1.物品入库管理: 1.1物资到厂后,先对到厂物资进行验收,并在物资计划内进行标签, 每月第一周.第三周由设备员对当月到厂物资进行出库。 1.2物资出公司备件库后,由库管员记录当R车间库房入库情况,设 备员对岀库物资生成电子版台账。(《出库物资台账》内容包括:设备名称、上报计划时间,物资到厂时间、出库时间.班组出库时间、投用时间、现场使用情况) 1.3物资出公司备件库后需将出库情况通知各班组长,并将出库清单 整理后存于车间库房,方便各班组长出库时进行阅览。 1.4仪表设备入库后先由设备员组织库管员及使用班组立即进行校 验,并填写校验记录(设备入库校验最迟不可超过三天)。校验过的设备需贴上标签,方便班组领用。(标签需注明已校验。标明校验单号,校验单号需和校验记录相对应) 2.物资出车间库房: 2.1各班组物资出库需由班长木人在《班组出库记录》上记录:出库 物资名称、岀库时间、物资使用地点并签字确认。若班组长不在,其他人代签时,需先通知本班组班长经班长同意后方可办理出库。 注:各班组需单独建立《出库台账》,每月设备员与库管员对《班组岀库记录》与班组单独的《出库台账》进行核对,二者应相符。

2.2设备出库:岀库人需先检查所岀库的设备是否有校验记录(即贴 有校验标签),如无校验记录,需先进行校验,填写单校记录后方可岀库投入使用。 2.3材料出库:如镀锌钢管、口钢管.角钢等材料出库时需先在木班 组的《班组出库记录》上写明出库材料的名称、数量、出库R期。 注:车间库存物资为车间公用物资,为方便各班组应急检修时备用。 3.车间工具借用管理: 3.1班组借用车间工具如弯管器,角磨机,手枪钻,电锤等工具时, 需rti班长本人在《车间工具倍用记录》上写明:借用工具名称,借用时间,使用地点.预计归还时间并签字确认。 3.2车间工具借用时间一般不允许超过三个工作R ,如需延期需先通 知库管员。车间工具为车间公共财产,为方便各个班组检修时使用, 各班组借用工具后必须及时归还,方便其他班组检修时使用。 3.3如果车间工具在检修时损坏,班组在归还工具时需写明损坏原因。 并rtl设备员联系物资部或设备部对损坏工具进行及时补充。 3.4归还车间工具时需在《车间工具借用记录》上记录归还R期,归 还人需签字确认。 4.废旧物资管理: 4.1各班组废旧物资退库时需填写《废旧物资退库记录》详细填写退 库物资的名称,型号,数量,退库R期,退库原因最后由班长木人签字确认。退库设备若退库原因不明或使用地点不明,库管人员有权拒绝接收退库物资。 4.2设备退库:设备退库前班组需先对退库的设备进行校验,如果设 备己经损坏班组需先填写《设备损坏报告》°然后由库管员在设备上贴上标签,标明设备已损坏。如果校验结果为设备误差增大无法满足现场使用

二次结构施工方案最终版

六安中梁·香缇学府二标段工程二次结构工程施工方案 安徽华力建设集团有限公司 二○一七年十月

目录 一、工程概况.................................................................................................................. 二、编制依据:.............................................................................................................. 三、控制要点:.............................................................................................................. (一)构造柱、圈梁、过梁、配筋带:.............................................................. (三)窗台压顶....................................................................................................... (四)放线预留洞口的封闭................................................................................... (五)植筋............................................................................................................... (六)填充外墙:页岩模数砖砌筑....................................................................... (七)填充内墙:蒸压加气混凝土砌块砌筑....................................................... 四、质量标准.................................................................................................................. 五、质量通病防治.......................................................................................................... 六、雨期施工措施.......................................................................................................... 七、水电管线的埋设......................................................................................................

安装二次配管技术交底规范(干货)

安装二次配管技术交底规范(干货) 一、安装二次配管质量风险分析 1、箱盒面距粉刷面进出控制不好原因分析: 项目部粉刷班组未按甲方及公司要求在线盒固定前设置粉刷厚度控制基准点(即灰饼),因此箱盒固定时进出控制无参照物,难以做到与后期粉刷面齐平。 2、水电配管开斜槽原因分析: 预埋阶段后砌墙上翻及下翻线管定位不准确,工人施工比较随意,未考虑后期线盒及电箱配管时线管排列需求。 3、二次配管补槽后空鼓开裂原因分析: (1)强弱电箱等线管多且密集处,开槽宽度不足,线管之间无间距,开槽深度不足,线管未进行有效固定或固定点不足,补槽时砂浆无法与砌体墙有效粘接; (2)配管补槽前基层处理不到位,未清理附灰及洒水浸湿,水泥砂浆强度不够,导致砂浆与线管及砌体粘接强度不足,水泥砂浆与砌体的粘接力无法与收缩力相平衡,从而导致空鼓、开裂与基层脱离现象;点这免费下载施工技术资料 (3)补槽完成后未洒水养护。 二、施工事前控制措施 1、水电二次配管施工前项目部必须对安装班组每位操作人员进行详细的专项技术交底,让每位员工掌握关键施工要领,从思想上引起施工人员高度重视; 2、严格控制补槽所用的砂石颗粒大小及水泥标号,砂浆配合比例,严禁采用砌筑砂浆; 3、交底后必须在施工现场选取某栋楼的一至二层四户作为水电二次配管样板,实施样板评审制度,要求设置一户线盒及开槽控制线弹线定位、一户灰饼布置线盒固定、一户配管施工、一户补槽挂网,施工完成后,项目部进行自评,合格后通知公司安装工程师到现场进行样板评审,评审通过后方可大面积施工; 4、安装施工员、质检员、班组长定期对现场施工质量进行检查,加强施工过程监督、管理。 三、水电二次配管过程控制措施 1、水电线盒及电箱标高控制

机械加工车间管理制度

机械加工车间管理制度 一、机加班相关岗位的岗位描述以及各设备、各工种的安全操作规程 二、操作指导书(包括设备的基本操作规程以及工艺的基本操作指导等) 三、设备点检表及设备维修维护保养计划 四、现场管理制度 1、“5S”------ 1)现场实行“5S”管理制度,保持整洁的生产环境。设备、工装、工具、物料等按照定置进 行摆放,标识清晰; 2)合格品与不合格品要进行区分放置,废品应置于废品箱中; 3)生产加工过程中的废料、垃圾等及时清理。 2、工艺管理------ 1)严格按照《设备操作规程》和《工艺操作指导》进行零件加工操作; 2)批量加工的零部件开班生产的首件要经过检查确认合格后方可连续生产,且生产过程根 据工艺要求进行自检; 3)非指定人员不允许对设备参数、程序等进行更改; 4)原材料、在制品、成品件严格按照定置进行摆放。 3、质量管理------ 1)加工零件必须严格按照图纸进行加工,同时进行本道工序的自检和工序间的互检,确保 零件合格率; 2)在加工过程中发现不合格品立即进行处理,避免发生批量质量问题。 4、考勤管理------ 1)按时上下班,不迟到、不早退;

2)午饭时间为??-??,上午休息时间为??-??,下午休息时间为??-??; 3)各种病假、事假、带薪假等相关假期按照公司的假期管理制度执行。 5、安全管理------ 1)严谨在现场及非指定吸烟区域吸烟; 2)劳保用品穿戴整齐; 3)严格按照设备操作规程进行操作,如发现设备异常,应该停机检查请专业维修人员进行 处理,严谨擅自进行修理工作; 4)各工种按照相关安全操作规程进行操作; 5)防火器材要摆放在明显位置,做到保管好、会使用;(是否需要制定单独的安全防火制 度?) 6)易燃易爆、化学品等危险品要单独进行存放,且存放条件满足安全规定(此处是否需要 有单独的规定?) 五、绩效考核细则

二次结构施工方案

二次结构及填充墙砌体施工方案 1、编制依据 1.1 设计、技术文件 1.2 主要规范、规程、标准、图集 2、工程概况 2.1 工程主要简介 工程名称:临庐公馆B 区工程工程地点:临泉县庐阳大道与汇泉路交口白沟西路西侧;

建设单位:临泉佳和房地产开发有限公司监理单位:浙江天成项目管理有限公司设计单位:深圳市国际印象建筑设计有限公司勘察单位:安徽阜阳市勘测院施工单位:安徽华野工程建设有限公司 2.2 单体楼栋概况表 2.3 二次结构概况

3、施工准备 3.1 技术准备 3.1.1 施工前,项目部技术质量科针对本工程实际特点进行施工方案技术交底工作,使每个操作人员在施工前能够清楚施工方法、技术要点、质量标准、安全要求等,以及清楚施工薄弱环节应加强处理的部位。 3.1.2 工长必须认真熟悉图纸,按图纸和施工方案及规范要求,合理组织安排施工,并组织技术人员对施工操作者进行现场技术交底工作。 3.1.3 提前组织材料进场及验收工作,按建筑工程资料管理规程中试验项目及相应取样规定进行试验,经复试试验合格后方可使用。 3.1.4 组织施工员提前做好砌筑墙体位置线的校合。依据图纸要求计算出门窗过梁、构造柱、拉结筋、圈梁的位置,做好砌筑质量的预控工作。 3.1.5 工序施工前必须严格按照“样板先行制度”落实,并留存样板验收纪录,在样板验收纪录上,必须有关于此样板项的验收标准。 3.2 实验计划 3.2.1 煤矸石烧结砖:以每次进场数量配砖 ( 200*100*53 )150000块为一验收批,不足150000块也按一批计,空心砖( 200*100*115 、240*200*115)100000块为一验收批,不足100000块也按一批计。 3.2.2 砂浆:同一砂浆强度等级,同配合比,同种原材料每一楼层为一个取样单 位,每取样单位标准养护试块的留置不得少于一组(每组3块)。 3.2.3 飘窗板、空调板、构造柱、圈梁等砼工程全部采用商品混凝土,(零星施工采用现场搅

二次配工程规范

中緯積體電路(寧波)新建工程氣體管線二次配工程規範

CONTENTS PAGES 1.目的3 2.範圍3 3.文件送審4 4.施工說明4 5.其他說明9 6.驗收標準10 7.保固期限12

1. 目的 為使設備機台按照計劃順利裝機、運轉,且亦能維護Hook Up 二次配管施工之品質及作業安全。本規範如有任何疑慮依業主及總顧問公司解釋為準。 2. 範圍 2.1. 製程設備氣體管線Hook-up 工程材料採購及管路安裝; Hook-up 範圍,GN 2、PN 2、PO 2、CDA 自主管預留閥至機台內部接點(含支管),PH 2、SiH 4、SiH 4/N 2由氣體站氫氣純化器出口及SiH 4、SiH 4/N 2氣瓶櫃出口接至機台(含VMB),其他特殊氣體自位於氣體房或Subfab 之氣瓶櫃/架至機台內部接點(含VMB/VMP),其中必要的管線、管件及焊接所需氣體,均由承包商負責提供。GN 2、PN 2、PO 2各支管位置及預留take-off 閥尺寸及數量,請參照”FAB 棟一層大宗氣體二次配平面圖”(圖號SP-211);各VMB/VMP 位置,請參照”FAB 棟一層特殊氣體二次配平面圖”(圖號SP-212);氣體站至FAB 間氣體管線,請參照”氣體站至FAB 棟氣體二次配管線平面圖”(圖號SP-234);GN 2、PN 2、PO 2、CDA 自take-off 閥至機台間所需裝設之閥件,請參照”SP-2二次配管詳圖”(圖號SP-231);而take-off 閥及VMB/VMP 與機台銜接點等相關資料,請參照附件一”Bulk gas take -off list”、附件二”Specialty gas VMB/VMP list”及附件三”CDA take -off list”。承包商需根據該表資料,設計至機台管線之路徑。 2.2. 前項氣體管線Hook-up 工程之管路細部設計、施工圖繪製、ISO 圖繪製(Auto 2000或以上版本圖檔予顧問及業主)、安裝後洩漏偵測、各項不純物量測、訊號測試、材料存放及廢料清潔等雜項工程。其中施工圖及ISO 圖面,需依照機台用量流程圖(P&ID)及機台設備外觀圖繪製,並配合材料明細表供業主確認。 2.3. 本項工程為連工帶料施工,並包含施工中所需之施工工具、施工設備、無塵服、安全防護器具、管支撐及雜項消耗等,均由承包商負責。 2.4. 配合”二次配工程說明”(規範標號NS-SP001)要求所需各項雜項費用。 2.5. 所有管路標示,管路標示依照”二次配工程說明”辦理。 2.6. 所有管路防震固定支撐架之安裝定位。 2.7. 高架地板開孔及收邊之工程發包、請款,切割區域管理。 2.8. 氣體站至FAB 間管線所需管橋由業主提供,承包商需負責依業主指示規劃氣體管線路徑,並負責安裝所需管夾等固定裝置。

仪表车间班组建设十项管理制度模板

仪表车间班组建设十项制度 《班组岗位责任制》 1、要熟悉工艺流程、仪表安装方法及投用要求, 严禁盲目违章操作。 2、要坚持巡回检查制度, 发现问题要及时汇报和处理, 不得隐瞒或拖延。 3、处理仪表问题必须及时联系工艺, 现场操作要有工艺操作人员配合, 要有人监护。 4、在处理涉及自保联锁、电源等的关键仪表时, 必须制定周密的操作方案, 并持作业 票各相关单位签字确认后方能进行。 5、要正确操作和使用仪表阀门, 开关阀门用力要适度, 操作要合理, 禁止不能过度开 关阀门。 6、仪表名牌要齐全, 位号要清楚, 关键仪表要有明显标志。 7、要遵守各项操作规程, 积极参加安全活动, 加强安全知识的学习, 提高安全意识。 《值班交接班制度》 1、值班带班长必须要认真进行交接手续, 时间为上午7: 50时, 下午17: 30时, 并填写 好记录, 交、接班的带班长签字。 2、值班人员必须认真填写值班日志, 要求字迹清楚、记载详细、记事明确。 3、值班人员必须严格遵守: 当接班者未到, 未进行交接班时不准离岗, 要做到接班后 方可离岗。如值班人员因有事未到, 必须提前通知值班干部或带班长, 获准后方可不值班或她人替班。 4、仪表发生故障应由当班人员及时处理, 做到事不过夜, 处理后再交班, 不能处理的 问题及时向操作工说明原因, 并向值班干部汇报。 5、交接中出现的问题由当班处理, 交接后由接班负责。 6、值班人员认真执行以下交接: ( 1) 、交接仪表运行状况。 ( 2) 、交接值班室内卫生情况。

( 3) 、交接工具和保管情况, 如车间检查发现丢失、损坏由当班班长负责赔偿。 7、严格按每月值班表上车间规定的换休制度换休。 8、车间实行集中值班, 凡值班期间不在车间值班的, 按脱岗处理! 车间将严格考核。 《仪表巡回检查制度》 1.巡检要求: 各维护岗位要根据实际情况制定巡回检查站, 每站要有具体内容而且设立巡检牌。巡检人员要按时、按线路、按要求认真细致的巡检, 注意翻巡检牌。做到台台设备都要查, 不留死角。在巡检中发现问题要及时处理, 并及时向有关领导汇报。巡检记录要认真填写( 时间、内容、处理结果、签名等) , 严禁弄虚作假, 隐瞒事故和隐患。巡回检查是保证设备长期良好运行的关键, 必须严格按规定执行, 不准以任何借口和理由擅自更改或拒绝巡检。高空和危险场所及重要地方要有两人以上巡检。生产值班巡检按值班制度执行。 2.巡检时间次数 ( 1) 、常规仪表、重点设备( DCS、ESD) , 机组仪表、可燃气、有毒气体仪表、在线分析仪, 在工作日中每天进行两次( 上午一次8:30—10: 30时, 下午一次14: 30 --16:30时) 巡检。 ( 2) 、重要监测系统, 服务器, 容积仪表, 蒸汽计量仪, 水表, 一般工艺装置和辅助装置的UPS, 每日巡检一次。 ( 3) 、一般监视系统, 停运设备( 停工装置, 分析仪表, 其它仪器仪表) 每周巡检一次( 周二) 。 ( 4) 、水源地可视情况( 1—3周) 巡检一次。 ( 5) 、值班夜间巡检二次: 晚18: 30—20: 00时第一次, 22: 00—23: 00时第二次。必须巡检内容: 催化、常减压、气分、MTBE、重整加氢现场站、空调、APM柜、操作站运行情况, 催化机组ESD控制器及操作站的运行情况; DCS大楼LCN柜运行状况; DCS大楼消防设施运行情况。

后浇带二次浇筑施工方案

后浇带二次浇筑施工方案 一、施工方法 1、由于后浇带处断面较大,钢筋密集,钢丝网支设繁杂,清理和修整工作往往比较困难,但是必须克服畏难情绪和偷懒心态,一定要把这项工作做细做实,否则将会影响结构质量和抗渗性能。首先必须清理出杂物,底板后浇带还必须排空积水,然后祛除钢筋表面的水泥薄膜和后浇带两侧的松动石子,必要时,可采用钢丝刷对接缝面认真清理,用錾子凿去表面砂浆层,使其完全露出新鲜混凝土。如果有钢筋或止水钢板变形现象,必须修整到位,如果有先浇混凝土跑模或满溢、流淌至后浇带的现象,必须凿除干净。清理、修整工作完毕后,用水冲洗干净,并排除积水,接着,进行隐蔽验收。 2、顶板后浇带在清理、修整过程中,由于其下方临空,必须作必要的安全防护,一是防止上方作业人员踩空,二是防止落物伤及下方行人或其它作业人员。 3、后浇带隐蔽验收合格后,顶板后浇带要支设底模,外墙后浇带要支设内外侧模,后浇带模板必须具备足够的强度、刚度和稳定性,与先浇混凝土之接触面必须接合严密、平整服贴。 4、各项工作完毕后方可浇筑后浇带混凝土,浇筑前,用水充分湿润新老混凝土接合面,然后开始浇筑。 5、由于后浇带中混凝土的浇筑与两侧混凝土浇筑存在时间上的差异,虽然先浇混凝土的大部分收缩已经完成,后浇带两侧的混凝土界面基本趋于稳定,但是后浇混凝土如果采用普通混凝土浇筑,必将

产生一定量的收缩,而且发生在相对有限的空间内,所以必然会在新老混凝土界面产生裂缝。为了避免此类裂缝的发生,或控制其发展,减轻此类裂缝对结构的危害,后浇混凝土必须采用比先浇混凝土高一强度等级的补偿收缩混凝土(补偿收缩系数为0.04﹪)浇筑,其坍落度控制在180mm之内。补偿收缩混凝土的配制方法:一是采用无收缩水泥配制,二是在普通混凝土中加入适量的微膨胀剂,由混凝土供应商选择采用。 6、底板和顶板后浇带仍采用自然流淌方式形成分层,外墙后浇带应予以人为分层(按500mm/层),以实现分层布料、分层振捣。振捣应细致,不得漏振、欠振和过振,振捣上一层时,振捣棒伸入下一层混凝土50~100mm,确保连续振捣。为了提高混凝土的密实度,减少混凝土的最终沉实量,对浇筑后的混凝土,有必要在振动界限以前给予二次振捣。现场掌握振动界限的方法是:将运转着的振捣器以其自身的重力逐渐插入混凝土中进行振捣,如果在缓慢拔出振捣器后混凝土仍能自行闭合,而不会在混凝土中留下孔穴,这样就可认为,混凝土仍处于流塑状态,在振动界限以内,适宜进行二次振捣。 7、底板和顶板后浇带混凝土的找平以两侧先浇混凝土面为准,可略高2~3mm,作为收缩和沉实余量。表面泌水和浮浆要及时清除,不得漫溢到后浇带以外的两侧板面,以免影响观感以及后续构造层与结构层的粘结。 8、墙、顶板模板的搭设工艺:墙的模板支设加固---搭设脚手架---铺梁底板---校正标高---加设立杆的水平拉杆---梁侧边模板---校正梁

二次配工程规范

中纬积体电路(宁波)新建工程气体管线二次配工程规范

CONTENTS PAGES 1.目的 2.范围 3.文件送审 4.施工说明 5.其他说明 6.验收标准 7.保固期限

1. 目的 为使设备机台按照计划顺利装机、运转,且亦能维护Hook Up二次配管施工之品质及作业安全。本规范如有任何疑虑依业主及总顾问公司解释为准。2. 范围 2.1. 制程设备气体管线Hook-up工程材料采购及管路安装;Hook-up范围, GN2、PN2、PO2、CDA自主管预留阀至机台内部接点(含支管),PH2、 SiH4、SiH4/N2由气体站氢气纯化器出口及SiH4、SiH4/N2气瓶柜出口 接至机台(含VMB),其他特殊气体自位於气体房或Subfab之气瓶柜/ 架至机台内部接点(含VMB/VMP),其中必要的管线、管件及焊接所需 气体,均由承包商负责提供。GN2、PN2、PO2各支管位置及预留take-off 阀尺寸及数量,请参照”FAB栋一层大宗气体二次配平面图”(图号 SP-211);各VMB/VMP位置,请参照”FAB栋一层特殊气体二次配平 面图”(图号SP-212);气体站至FAB间气体管线,请参照”气体站至FAB 栋气体二次配管线平面图”(图号SP-234);GN2、PN2、PO2、CDA自 take-off阀至机台间所需装设之阀件,请参照”SP-2二次配管详图”(图 号SP-231);而take-off阀及VMB/VMP与机台衔接点等相关资料,请 参照附件一”Bulk gas take-off list”、附件二”Specialty gas VMB/VMP list”及附件三”CDA take-off list”。承包商需根据该表资料,设计至机台 管线之路径。

施工二次结构专项施工工艺标准

二次结构专项施工方案 1、编制依据 1.1、《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2013 1.2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2013 1.3、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2015 1.4、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2015 1.5、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2012 1.6、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 1.7、钢筋混凝土过梁13G322-3标准执行 1.8、工程施工图纸 1.9、施工组织设计方案 2、工程概况 工程名称:利保商贸中心 工程地点:顺德区龙江镇121省道与325国道交汇处 建设单位:佛山市利保置业投资有限公司 设计单位:佛山建筑设计院有限公司 监理单位:广东海外建设监理有限公司 施工单位:龙元建设集团股份有限公司 本工程地处佛山市顺德区龙江镇121省道与325国道交汇处东南侧,建筑总面积为178484.68m2,地下三层,地上十六层至二十四层,共包括三个单体项目,其中1#楼为24层,总高度123.2米、2#楼为21层,总高度105米、3#楼为16层,总高度为89米,地下二、三层层高为3.6米、地下一层层高为8.5m。裙楼商铺部分首层层高6米,二层层高5m,1#塔楼8、18层层高为3.6m,标准层层高均为5m;2#塔楼四至九层层高3.5m,十至二十一层层高5m;3#塔楼层高为5m。

3 施工部署 3.1 施工准备 3.1.1 技术准备 1)施工前应对认真图纸审核,了解各部位的材料选择、做法和技术要求。 2)基础、主体结构验收合格后方可进行砌体工程施工。 3)做好书面的技术(安全)交底,施工前由施工员进行现场交底。 4)砌体材料的复试和砂浆配合比确定的准备工作。 5)试验用具的准备。 6)绘制砌块排列图: 按砌块排列图在墙体线范围内分块定尺、划线,排列砌块的方法和要求如下:(1)砌块在砌筑前,应根据工程设计施工图,结合砌块的品种规格绘制砌体砌块的排列图,二次结构应预先设计好配筋带(或圈梁)、接顶方法等,经审核无误,按图排列砌块砌筑施工。 (2)砌块排列应从基础面开始,排列时尽可能采用主规格的砌块,砌体中主规格的砌块应占总量的75%~85%。 (3)外墙转角及纵横墙交接处,应将砌块分皮咬槎,交错搭砌,如果不能咬槎时,按设计要求采取其它的构造措施。 (4)配制异形尺寸砌块。 3.1.2 材料、机具准备 1)材料准备: (1)砌块: 加气混凝土砌块:外墙采用级别A7.5 ,容重B07规格蒸压加气块;内墙、分户墙、楼梯间采用级别A5.0,容重B07规格蒸压加气块;女儿墙采用MU10灰砂砖。砌块的主要规格尺寸(公称尺寸)600×200×200mm、600×150×150mm 、600×100×100mm(长×宽×高)。地下室、1#楼裙楼和标准层外墙和楼梯间采用200厚砌块,走廊两侧及分户墙采用150厚砌块,其余参照图纸要求选用砌块,2#楼、3#楼按照图纸要求选用砌块。施工时所用砌块的产品龄期不应小于28d。严禁使用断裂砌块。 (2)砌筑砂浆:砌筑砂浆采用预拌砂浆(又称商品砂浆),室内砌筑砂浆强度为M5混合砂浆,室外砌筑砂浆强度为M7.5水泥砂浆。 (3)水泥:

仪器仪表管理规章管理办法

仪器仪表管理规章管理办法 仪器仪表管理规章制度一、仪器仪表管理规章制度总则 为确保自动化仪表设备(计量、检测、控制、电子计算机等)准确灵活好用、控制平稳、经常处于良好状态,特制定本制度。 二、仪器仪表管理规章制度职责 (一)生产动力科负责仪表设备检修、试验管理工作。 (二)维修保养单位应加强自动化仪表设备的管理,维护保养,执行定期检修校验工作。 (三)市场营销科负责仪表设备的采购工作。 三、仪器仪表管理规章制度管理规定 (一)仪表配件、设备、材料以及外委加工件、进口备品备件计划由生产动力科审核、汇总。 (二)对仪表供电、供风,维修车间、生产动力科和各车间协调配合,保证专线专用,达到仪表的技术要求。 (三)维修单位仪表班必须按照有关仪表操作规程检查、维修、保养仪表设备,认真填写设备欠缺,并按时上报,使仪表四率(完好率、使用率、控制率、泄漏率)不断提高。 (四)各生产装置的自动化仪表的检修、临修、校验工作由维修单位安排月、季、度计划,经生产动力科审查,生产副经理批准后下达。 (五)仪表班必须及时更换仪表记录纸。

(六)公司计量仪表由维修单位仪表班负责日常维护。 (七)仪表启停注意事项 、事先与生产人员取得联系。 、按有关操作规定进行,不得违章作业。 、未经授权的任何人不得擅自动用仪表设备。 (八)仪表设备发生事故时,车间应立即组织人员进行处理并要查明事故原因报生产动力科。 (九)全公司仪表设备除仪表维护班进行维护外各使用单位操作人员也负有下列责任: 、正确使用仪表:如仪表启用工艺参数不得大于全量程的.%,不能擅自调整仪表比例度.积分时间、微分时间,如需调整时应征得仪表人员的同意。 、防止油、水及其它污物溅污仪表设备。 、保持控制室、仪表盘及二次仪表的清洁。 、发现仪表设备有异常现象应立即通知仪表班检查处理。 四、仪表设备拆装、改装、委托检修、交工与验收规定 (一)维修单位提出的技措项目如需新装、改装仪表设备,报技术科审核,生产副经理批准后,由生产动力科安排施工计划,重大项目的技术问题由技术科会同生产动力科组织有关部门研究解决。 (二)我公司不能进行校准的测量、控制、计量仪表,由生产动力科组织外委校验,并保存有关资料。 (三)拆装、改装工程竣工后由维修单位组织有关人员验收。大

二次结构施工方案方案

目录 第一章工程简介 (1) 1.1工程概述 (1) 1.2工程质量目标 (2) 第二章编制依据 (2) 第三章施工安排 (2) 3.1进度计划安排 (2) 3.2施工顺序 (3) 3.3施工现场安排 (3) 3.4劳动力安排 (4) 第四章施工准备 (4) 4.1技术准备 (4) 4.2机械、用具准备 (5) 4.3材料准备 (5) 第五章砌体施工方法 (6) 5.1材料要求 (6) 5.2砌筑前技术要求 (6) 5.3砌体工艺流程 (7) 5.4基层处理 (7) 5.2测量放线 (8) 5.3混凝土预制构件制作 (8)

5.4打孔植筋 (8) 5.5墙体砌筑 (10) 5.6构造柱、圈梁等钢筋绑扎、模板、混凝土浇筑 (11) 第六章质量标准及保证措施 (12) 6.1主控项目 (12) 6.2一般项目 (12) 6.3允许偏差 (13) 第七章成品保护 (15) 第八章安全防护与保护环境措施 (16) 8.1安全施工措施 (16) 8.2临时用电安全 (16) 8.3施工现场的料具 (16) 8.4施工现场的环境卫生保护 (16)

第一章工程简介 1.1工程概述 本工程位于河南省新郑市龙王乡,建设单位为郑州航空港区航程置业有限公司,设计单位为上海同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司。监理单位为山东泰和建设管理有限公司。施工单位为中铁十八局集团有限公司。 本标段总建筑面积约339219.87万平方米。结构类型均为框架、剪力墙结构。本工程建筑的场地类别为Ⅱ级,地下室二层局部一层,其中人防部分为抗核6级人防,地基基础设计等级为甲级,安全等级均为二级,建筑结构的安全等级为二级,结构的设计使用年限为50年,建筑抗震设防类别为标准设防类,本地区抗震设防烈度为7级,桩基采用采用CFG桩,桩径为400mm,抗拔采用抗浮锚杆,直径为200mm.本工程为住宅楼与配套公建相结合的住宅小区建设项目,共计住宅楼12栋,公建商业为2栋,地下室(含人防部分)为地下2层,个别处为1层。本标段地上最高建筑为33层(檐高95.95米)。

二次配管工程

二次配管工程工程說明書

HOOK UP 管材LIST

1 清扫真空QV PVC 8

一般通则: 1.承包厂商应充分了解本工程范围及及机台配置图面。 2.本工程完成后,承包厂商需与业主讨论修改竣工图面。 3.FAB内地板插座以近机台计算机及控制电源处,经监工亦或制程人员指示设置。 4.承包商需依据SVA所提之SCHEDULE施工,另需于发包后于每日缴交工作日志,每周缴交工作进度以供控管。 5.承包商必须于工程验收前提报初步完工图面给我方研读,以了解掌握工程验收方向,并做为现场实地与竣工图间之一致性,试车时双方会同验收。 6.验收试车时必需符合本规范所有条件、规格且质量无误,如验收时条文有争议均依我方解释。 7.承包商须提出工程相关设备及仪表原厂出厂测试连续24Hr 的成绩书,无此资料者判定不合格。 8.承包商须提供保证书、QC测试报告书、施工图面。 9.承包商需提供原厂出厂证明、测试报告及必要之备品清单。 10.承包厂商于合约生效日后每月得向业主提出施工机台付款事宜。 施工规范:

1.本工程规范所提供之图面及材料,承包商若有疑问可先与业主连系,至现场勘察或要求解说。 2.施工中须焊接作业时,必须事前提出申请,经环安室及现场主管认可后始可作业。 3.施工所须之临时电源,须经业主工程师认可后始可引接,否则将予罚款处份;若因而发生意外,由乙方负责。 4.材料表数量及图样仅供参考,必要时承包商得要求前往现场勘察,凡图样及施工说明未备载,而为完成本工程所必须之内容,乙方应自行纳入报价范围,日后不得藉词推诿或要求加价。 5.工程施工须与土木紧密配合,如配管图样与建筑施工不能配合而须位移或修正时,务必经由监工工程师同意后方可变更。 6.试车前必须会同监工作试压、测漏及清洗管路,合格标准依本配管工程规范书为基准。 7.材料购买或订制,须依所指定之厂牌规格(若无指定,承包商则可自行决定,但须先经由设计师确认后方可使用,承包商若有困难,须于合约前提出协商,不得于施工期间藉词缺料,而延误工程进度。 8.施工中管线穿墙、穿楼板时,工程承包商务必保持环境之整洁及开孔时之安全防护措施,施作完毕,以防火泥回填,Drain pipe穿楼板需做防水(如业主认定间隙大者需另加盖板)。 9.若有特别注明需装设PCW Filter者安装前需送审由业主认可,并于安装后需符合流量规定,且需施作by pass管路,供保养时切换,若有流量不足或过滤效果不良,需立即配合更换,并不得追加任何费用。

机械制造公司车间管理规章制度

机械加工车间管理规定 1、劳动纪律: ⑴员工必须遵守厂规厂纪,违反者按《违反厂规厂纪处罚条例》处理。 ⑵员工上班应做到不迟到、早退,严格按照两班制的作息时间进入工作岗位,不到岗者作迟到处理,下班时间未到擅自离岗者按早退处理,迟到一次罚款5.00元,早退一次10元。没到下班时间不允许离开自己的岗位,更不允许站在门口喧哗,聊天,擅离岗者10元/次。 ⑶上班时间不得串岗闲聊,不允许大声唱歌喧哗,打闹嬉笑,更不得擅自出厂或回宿舍,有事离岗必须向组长或车间主任请示,得到批准后方可离开,如擅自离岗被发现一次罚款20.00元。 ⑷不得在工作时间内看报纸、杂志,打游戏,吃零食,如发现一次罚款20.00元。 ⑸有事须写请假条,经班组长签字后交车间主任批准,原则上每个班组请假不得多于2人,不请假按旷工处理,每天罚款50.00-100.00元。 ⑹下班或吃饭时,须将自己机床上的日光灯与电风扇关闭,不执行者一次罚款10.00元。 ⑺服从指挥,听从安排,下级服从上级,个人服从组织,对车间、班组的安排如认为不合理,可以越级反映,但不得顶着不办或消极怠工,不得赌博或打架斗殴,违者罚款50-100元,情节严重者建议厂部给予行政处罚直至开除。 2、现场管理制度 ⑴保持现场良好的工作秩序,创造亮丽、舒适的工作环境。 ⑵保持车间内的整齐、整洁。工作台必须定位摆放,不得放置与生产无关的物料,废品应放置在规定位置,合格品与不合格品不得混放。 ⑶所有在加工的在制品、合格品、不合格品等均须分别放置。 ⑷下班时每位员工必须按照“数控机床保养内容”进行清扫与保养机床。

⑸爱护公司财产,严禁在机床设备上人为刻画,留下痕迹,一经查实将给予50.00元的处罚。 3、生产工艺管理制度 ⑴生产工艺是确保产品质量的基础,所有员工应遵守操作规程严禁违章作业。 ⑵严格按照图纸施工,生产的半成品必须经检验员确认后方可连续生产,生产过程中必须经常进行自检,如发现批量报废,发现一次罚款50.00元,并根据损失情况进行赔偿。 (3)员工在未经班组长或主任的允许下,不得擅自更改机床内的任何程序,一经发现,将处以50~100元的罚款。 (4)机床设置的参数与倍率严禁擅自改动,如发现擅自更改程序或参数的,发现一次处罚40.00元。如因其它人为原因造成机床损坏的,将根据公司有关规定从严处罚500-1000元。 ⑸机床加工产品时,必须严格按照操作规程进行作业,如因人为操作不当导致刀具、夹具损坏的,应当照价赔偿。 ⑹车间所用螺纹规由班组长统一领取,交员工使用,如在使用过程中造成损坏或丢失的,当班员工将照价赔偿。 4、奖惩制度 ⑴奖励制度 下列情况下奖励直接相关人员(奖金额报厂部批准50-500元) a、制止了不合格品或不合格扩大化 b、超额完成生产任务者 c、在技术、质量、工艺上提出合理化建议并确有成效者 d、对违反厂规厂纪,车间管理规定积极举报经查属实者 e、有其他突出表现者