(1)设备监控系统

人防工程中的设备,包括防护设备、通风空调设备、给排水设备、发电及供配电系统设备等,通过对这些设备的智能化监测和控制,可以提高工程的运行管理水平,降低工程平时的运行维护费用,提高战时的保障能力、防护能力和生存能力。人防工程设备监控系统主要包括以下内容:

1)防护设备监控。在人防工程中,防护设备主要指防护(密闭)门及与之有关的进门申请防爆按钮,监测生化武器和核武器袭击的三防报警设备,内容虽然不多,但在人防工程中却是非常重要的设备。

○1三防报警主机。目前,人防工程中用到得三防报警装置,主要是毒剂报警器和射线警器,这是人防工程监视是否有核武器和生化武器袭击的“眼睛”。关于这些设备本身的选型以及在工程中布置,是防化专业的内容,这里就不再叙述。因为工程的三防报警主机与设备自动化系统的接口问题。

三防报警主机(毒剂报警器和射线报警器)与设备自动化的接口,一般通过两种方式进行:IO接口方式和主机联网接口方式。

IO接口方式:三防报警主机一般都有报警输出接点,一旦监测到敌人相关武器袭击,相应的报警接点闭合。自动化系统的控制器通过监测这些报警输出接点的状态,来自动实现工程三防状态的控制。这种方式的接口最直接、简单,在工程中用得较多。

主机联网方式:新型三防报警主机通常具有RS232或以太网联网功能,对于具有RS232接口的三防报警主机可以通过协议转换器连接到自动控制系统的控制网络上或直接连接到自控系统的主机上(如果两者之间的距离在15m内);具有以太网接口的三防报警主机,可以采用五类线或光纤通过交换机联网。

主机联网方式除了以上的物理连接要求以外,三防报警主机供货时还必须提供网络通信协议,以便自动化系统中进行软件集成。该方式的优点是可以提供更详细的信息,比如有多个毒剂探头时,可以准确知道是哪个探头报警,当前剂量是多少;缺点是对于目前的人防工程现状,一般在工程建设的时候只是预留三防报警主机,并没有安装设备,如果没有一个统一、固定的通信协议,到战前再安装设备的话,很难实现与自动化系统的通信。

○2电动防护(密闭)门。在新建、改建的人防工程中,为了实现快速反应和自动控制需要,主要出入口的防护(密闭)门一般都采用电动防护(密闭)门。从自动化的角度来讲,电动防护(密闭)门的自动化,就是在战争中敌人采用核生化武器袭击时,以最快的相应速度、最有效的手段使进入工程内部的污染达到最少,并具有远程开关门和监视门的开关状态的功能。

电动防护(密闭)门的控制逻辑包括:遇到突然袭击时候,自动化系统自动转入隔绝状态,关闭所有的电动防护(密闭)门,不需要的人的干预,并自动给电动防护(密闭)门上锁,禁止任何人员的出入;在滤毒状态,只有通过中央控制室允许方可出入人防工程,并且在人员出入后迅速关闭防护(密闭)门,保证工程的安全;在滤毒状态下人员进出时,控制只允许同时打开一道防护(密闭)门,减少由核生化袭击造成的污染空气进入工程内部的几率。

○3进门申请防爆按钮。进门申请防爆按钮功能虽然简单,但通过自动化系统实现安全、有效的出入口控制却非常有必要。对于人防工程,一个工程可能有4个或4个人以

上的出入口,不可能每个出入口都有人值班。假如在滤毒状态下,为了控制口部人员随意出入,电动防护(密闭)门都上锁了(这里的锁相当于电子锁,而不一定是传统的门锁)。这时,某个口部有人希望进入工程内部,按下了进门申请防爆按钮,门口安装的电铃也响了,由于工程值班的房间可能远离口部,可能听不到电铃的声音,即使听到了,也不容易分辨出事哪一个口部的按钮在申请,这时值班人员的工作就很被动。

如果将防爆按钮接入自动化系统监控,口部防爆按钮一动作,计算机屏幕上自动弹出提示窗口,提示是哪一个口部有人希望进入,值班人员立即就掌握情况,并根据工程内部的情况,选择解开电动防护门的锁允许其他进入或拒绝进入,值班人员只需要在屏幕上点击鼠标就能完成这些工作。

2)通风空调设备及环境监控。通风空调系统需要自动控制的设备包括:口部的电动密闭风阀、进排风机、空调机组等,其中电动密闭风阀、进排风机是与工程的三防控制密切相关的设备,必须实现制动控制盒远程监视。空调机组一般本身是自动化记住,纳入自动化系统中的目的,一是为了在更大范围内的温湿度协调控制,二是为了实现空调机组的远程可控制和管理。此外,对人防工程中的空气品质参数的在线监测已经正式纳入了新的人防工程标准中,监测的主要参数包括温湿度、二氧化碳浓度等。

○1风机。风机包括清洁进风机、滤毒风机、排风机,对风机控制的主要目的是根据工程的三防状态进行通风方式切换并实现远程控制和集中监视。其实现方式也非常简单,一般通过智能控制器的开关量输出接口就能实现风机启停控制,重要的是要严格按照通风专业的控制逻辑进行控制。

○2电动密闭通风阀门。在人防工程中,为了实现通风方式切换和三防的需要,每个口部的进排风系统中都安装了数量不等的电动密闭通风阀门。电动密闭通风阀门由于存在一个正、反转问题,在接口上比风机的控制要复杂一些,占用的IO资源也多一些。在控制逻辑上跟风机一样,主要是根据三防通风的要求进行控制。

○3除湿空调机。这里的除湿空调机包括通风系统中各种空气调节的设备,这些设备在不同的地方和可能在不同的名称,如除湿机、调温除湿机、冷风机等。

现代新型的除湿空调机组,一般都是自动化机组,空调机上自带一个控制器,根据回风管道上的温湿度和用户的设定值来自动控制机组的运行,其中还包括压缩机、加热器和送风机的工作时序的控制。但在订货部作要求的情况下,厂家一般未考虑循环水泵的控制。

由于压缩机、加热器、送风机、回风机、循环水泵等设备构成一个区域空气调节的整体,因此我们建议,在设计的时候,要求由空调机自身的控制器完成所有相关设备的控制,这样空调机组在任何时间都可以独立工作。但是这不等于说自动控制系统就不需要对空调机组进行控制,而是完成更高层次的控制:协调控制、节能控制。

在空调记住的控制器已经完成了相关设备控制的情况下,自动控制系统可以通过其机组控制器的智能通信口进行空调机及其附属设备的控制。具体实现方法可以通过一个协议转换器,将空调机组的控制接到现场总线网络中,达到上层协调控制盒远程监控的目的。

由于空调机组的控制器是直接通过检测其回风口的温湿度进行控制,所以其服务的区域是否真正到达设计的控制目标就得不到保证。这时候需要通过自动化系统,对其服务的区域重要目标位置未达到,这时上层的自动化系统就需要根据情况,适当调整空调机组的控制参数。

另一个需要上层协调控制的意义就是节能的需要。自动化系统可以在满足人员舒适和特殊设备对运行环境要求的前提下,根据季节和室外温湿度的变化,自动改变室内全年温湿度的设定值,从而达到节能的目的。要注意的是这个设定值的调整,一定是要经

过科学的计算才能达到节能的目的,否则反而造成能源的浪费。比如:在夏季,如果把设定温度下调1℃,将郑家9%的能耗;在冬季,把设定温度上调1℃,将增加12%的能耗。据统计,在人防工程的运行费用中,能源费用是最主要的开支。而整个工程中,空调机的能耗占60%以上,所以如果将空调协调控制得好,在能源节约上将产生巨大的效益。

通过将空调机组接入自动控制系统网络,不仅可以实现上述上层的优化控制,达到节约能源的目的。同时,由于在中央控制室的计算机上点击鼠标就可以实现对空调机组完全的手动控制,就如在空调机房直接对其控制一样方便漫步在需要对空调机组上进行操作,达到减轻劳动强度、节约劳动力的目的(过去,特别是坑道式工程,有的空调机房附近设置专门值班室的做法就再也没有必要了)。

在中央控制对空调机组的远程监控功能包括:

●空调机组的启停远程控制;

●空调机组的相关设备送风机、回风机、空调循环泵的单独控制;

●空调机组的温度和湿度的远程设定;

●空调机组进风温湿度监视;

●空调机组及其附属设备运行状态、报警状态的监视。

○4超压控制。为了保证防毒通道的安全,在要求比较高的人防工程的口部排风系统中,设计了超压空调系统。通过切换通风系统中的风机和电动通风密闭阀来保证口部工程内外的差压。

差压的检测,一般设计差用压差继电压和压差变送器,自动控制系统通过检测差继电器的状态或变送器的压差值,根据通风系统的调整方案实现超压控制。

○5环境参数检测。在功能大厅、重要首长房间等位置设置温湿度和二氧化碳传感器;在口部及重要区域设置温湿度传感器,监视这些地方的温湿度情况,为工程运行和维护提供准确、科学的依据。

例如在中央控制室检测到某区域的湿度非常大,在开了除湿器仍然降不下来的情况下,工程运行人员应考虑增加移动除湿机。

3)给排水设备监控。水系统需要自动控制的设备主要是给水和污水排放的控制。

○1给水系统自动控制。给水的自动控制包括坑道式工程的外水源给水泵或掘开式工程的深井泵到各水库的水位控制,以及水库到各用水设备的生活供水设备的控制。

从水源到水库的控制,通常采用水位控制。在掘开式工程中,水位控制一般较简单,因为系统相对集中,水库的个数较少;在坑道式工程中由于系统分散、水库多,每个水库都要与水源泵联动,控制逻辑相对要复杂一些。水位控制的基础是要对水库的水位进行测量,其中一个是目标水库的水位测量,一个是水源水位的测量,水位的测量可以采用连续式水位变送器或用节点式水位开关来检测水位,但水位的控制一般采用定点水位控制。采用连续式水位变送器的优点是随时可以掌握水库的具体水位,一般用于重要水库的水位测量,如生活水库的水位。

水库水位的定点控制一般要求采用四定点控制:超高水位报警、超低水位报警、低水位启动给水泵、高水位停止给水泵。

工程中的多个水库通过一个水源进行供水时,任何一个水库水位低都应启动供水水泵。

除了水泵的控制外,水泵的运行状态、故障状态、手自动状态的监视也是自动化系统中的一个重要内容,为设备管理和故障诊断服务。

从水库到用水设备这一过程中的水系统控制对象包括:消防给水泵、生活给水泵、空调循环泵、电站冷却水泵的控制。其中消防给水泵一般由空调机锁控制,设备自动化

系统只通过空调的通信口对其进行监控;电站柴油机的冷却水泵直接由发电机组的控制器控制,设备自动化系统也是通过发电机组控制器的通信口进行监控,所以一般情况下设备自动化系统需要直接进行监控的主要是生活给水泵。

对于通过变频控制直接供水的工程,自动化系统一般不直接控制供水水泵,而是通过变频给水系统的PLC进行控制,控制的功能包括供水系统的启动和停止、给水系统的压力设定等。

对于有高位水库的工程,主要是控制从生活水库给高位水库供水,实现方法同样是通过测量高位水库的水位,根据高位水库水位的高低决定是否启停供水水泵。高位水库水位的测量建议采用连续式水位变送器。

在从水库为各用水设备供水的控制中,注意水库水位与各给水水泵的联锁控制,这是采用设备自动化系统后的一个高级应用,比如空调水库的水位低,就不能让空调循环泵启动,循环泵不能启动,空调机就不能启动,智能化系统应能给出不能启动的原因提示。

○2污水排水系统自动控制。污水池的水位控制本身比较简单,传统的控制装置都能完成。但设备自动化系统对污水排水系统的监控,体现在实现三防通胀的要求及污水池的水位及报警状态和污水泵的运行状态、故障状态的监视。

根据现有的规范,要求工程在隔绝或滤毒状态下,必须强制停止污水泵,即使水位高也不能启动。目的就是防止污水池抽干后,外部污染通过排污管道侵入工程内部。据最新的设计要求,如果污水池的排气管道安装有电动阀门的话,也必须进行联锁控制,但是目前的规范中还没有这一条。

对于采用传统控制装置的污水池,要求污水泵的电控箱必须提供强制停泵的控制接点和污水泵状态的反馈接点。污水泵的控制也可以通过自动控制系统的控制器的IO进行控制,直接控制污水泵的启停,控制方式类似于水库水位的控制,区别在于控制逻辑相反,即污水控制的控制逻辑是高水位启泵、低水位停泵。如果采用自动控制系统的控制污水泵,就不再需要传统的污水控制装置。

污水泵的控制一般应采用三定点水位控制:高位启泵、地位停泵、超高水位报警。

此外人防工程中的污水泵,由于平时的使用率极低,通过自动化系统实行定期的巡检,可以保证设备不会长期不用而锈死,从这个角度来考虑,应该尽量采用智能控制器进行控制,包括启停控制,而采用传统的污水控制装置是不能达到此功能的。

4)发电及供配电系统监控。鉴于发电及供配电系统在人防工程的重要地位,一般都建有专门的电站监控子系统,并设置有值班人员的监控站,从最近的发展方向上看,发电和供配系统的参数监视将更加全面并可控,而且向地方先进的智能建筑一样,向无人值守的电站发展。目前无人值守的变配电系统在技术上已经非常成熟,将这些技术适当发展,增加人防工程的一些特殊要求,就能实现人防工程的电站及变配电的无人值守,但是目前人防领域中,这一观念还未被接受和接纳。

发电及供配电系统监控的内容包括:发电机组及相关设备、高压配电系统、变压器、低压配电系统等设备。

○1发电机组。对于目前新上的人防工程项目,无一例外地采用了全自动化的发电机组,因此设备自动控制系统对发电机组系统直接控制的设备相对较少,但为了实现发电机组的安全运行和对故障的快速反应能力,所需要进行监视的运行状态和参数的确增加了许多。

发电机组的自动化一般由机组本身的控制器完成,其控制器应提供一个用于系统集成的自能通信接口,便于将发电机的参数和状态集成到计算机系统中,实现电站计算机和中央控制室计算机的参数监视、记录以及控制。监视和记录的参数应该包括:油压、

冷却水温度、蓄电池电压、转速以及发电机组的频率、电压、电流、功率等参数和各种报警状态、故障状态。

如果工程需要,并且发电机组控制器能够支持,自动化系统可以通过安装在电站控制室的显示屏进行隔室操作,甚至通过中央控制室进行远程的启停控制。

设备自动化系统对于发电机组的控制,实际上只需要非常低的成本就能实现。因为所有的参数实际上已经在发电机组的控制器上了,在订货时只要求厂商提供一个用于系统集成的通信接口和详细的通信协议就可以实现。

不同的发电机组的控制器的形式有区别,有的是采用安装在发电机组本体上的一体化控制器,控制器完成内燃机和发电机的所有的设备控制和参数检测;有的是采用一个综合参数表完成内燃机的参数检测,另外由一个电参数表完成电参数的检测和控制。为了完成机组所有参数的系统集成,前者需要一个协议转换器,后者需要两个协议转换器。如果机房的发电机组台数超过3台,建议不适用协议转换器,而使用RS232或RS485串口服务器完成与各发电机组控制器的通信,由串口服务器再电站主计算机(有可能是嵌入式计算机或一体化工作站)相连。

○2油箱油位。对于发电机的两个日用油箱的油位,除了设置就地连续油位显示装置外,还宜采用连续液位变送器,送电站计算机和中央控制室计算机,使工程保障人员能够随时掌握油箱油位情况。

采用连续液位变送器的目的,是让中央控制室的值班人员及时掌握油箱的储油情况,为决策者提供一个准确的依据。

○3高压进出线。人防工程一般有两条高压进线回路,高压配电系统中,每条高压进线回路的高压进线柜和出线柜的主开关状态、故障状态以及接地刀闸状态应进行监测。

检测开关状态只知道开关是否合闸,而并不知道开关上是否有电,更不知道电源的具体参数。因此还需要对每个高压进线回路的电压、电流、功率等参数进行监视,并将这些参数送电站监控主机和中央控制室监控主机进行远程监视和记录,以便全面掌握供电的质量情况。

新的高、低压配电柜在订货的时候可以要求其提供带智能通信口的综合数字电参数表,一个综合数字电参数表能完成一个供电回路的电压、电流、有功、无功、功率因素等所有参数的检测。综合数字电表可通过协议转换器接到现场总线网络(或者综合数字电参数表接到串口服务器上)进行系统集成,这是一种非常简洁的监视供电回路的电气参数形式。电参数检测的另一个方法是对主要的电参数加一个变送器,比如电压变送器、电流变送器,然后使用具有模拟量测量功能的智能控制器进行测量。

○4变压器。目前人防工程中的变压器一般都采用干式变压器,这种变压器往往自带温控器,所以对电压器的监控宜通过系统集成的方法实现。在订货时要求变压器温控器提供一个用于系统集成的通信接口和通信协议,利用通信协议转换器就可以将其集成的现场总线系统中,完成变压器的各相铁芯温度和报警状态的远程监视以及冷却风机的运行状态、故障状态的监视。如果温度控制器不带智能通信口,则宜通过监测温控器的输出节点来监视变压器的报警状态、工作状态,这时监视的参数就不是非常全面,还需要增加额外的控制器。

○5低压进出线。低压配电系统包括低压进线柜和无线联络开关柜以及低压出线开关柜。首先低压进线柜和母线联络开关柜的主开关运行状态、故障状态应进行监视,其次所有低压出线柜的全部(或主要的)符合开关的运行状态应进行监测,以便于在中央控制室和电站的监控站上随时掌握低压配电系统的运行状态和运行方式。

同高压配电系统一样,每个低压进线回路的电参数也应进行全面的监测,以便掌握到低压供电的电源质量,其实现方式可参考高压进线回路的电参数的监控实现方法。

○6照明系统的监控。实现照明监控的主要目的是节约能源和照明的集中管理。一般的人防工程,非工作时间很多照明都可以关掉,上班时间再打开,如果由人去完成,工作量非常大,而由设备自动化系统区完成,只需要点鼠标即可完成,或者干脆由设备自动化系统自动定时完成。照明控制应实现就地和中控室可以同时进行控制,而不需要设置手动/自动开关。

对于大中型人防工程,除了就地的照明控制外,宜做到在中央控制能够对走道、办公区域的照明进行远程监控,实现照明进行远程监控,实现照明的就地和中控室远程同时控制。对办公区域的照明,实现分区、分片控制;对走道照明,按区域实现开关盒照明控制。

(2)火灾自动报警及联动控制系统

人防工程作为具有特定功能的地下工程,地位重要。同时由于工程内部空间狭小,发生火灾时人员疏散困难。因此人防工程的火灾自动报警及联动控制系统就显得更为总要。

与地面建筑一样,人防工程火灾自动报警及联动控制系统的内容一般应包括火灾自动报警系统、自动灭火控制系统、消防联动控制系统、消防广播和专用通信系统、事故照明系统等。

(3)安全技术防范系统

人防工程的安全技术防范系统对于防止非法侵入、保证工程的安全、实现工程的现代化和信息化管理具有重要意义。采用先进的安全技术防范系统,提高工程的安全保障水平和工程管理水平,是人防工程智能化系统的重要内容。

人防工程的安全技术防范系统一般应包括视频监控系统、门禁系统和入侵报警控制系统。

(4)系统集成和智能化管理系统

通过良好的系统集成,实现人防工程中各种功能监控子系统的数据集成和数据共享,消除信息孤岛,从而实现整个工程的集中监视、控制和管理,进而实现全工程内的优化控制和智能化管理,降低工程的运行维护费用和维护管理人员,是建设人防工程智能化系统的根本目的。

人防工程的系统集成包括系统级的集成和设备级的集成两个方面的内容。系统级集成完成工程中设备监控、火灾自动报警及联动控制、安全技术防范等子系统的集成,为实现工程的智能化管理提供信息基础。设备级的集成是指工程中各种智能设备(如发电机组、空调除湿机组、变压器等)的运行数据集成到设备监控系统中,实现工程中各种设备运行的集中监视和控制,为工程的全面自动化、智能化控制提供基础。

功能完善的智能化管理软件,除了集中监视和控制的功能外,一般还应包括设备运行信息管理,设备维护辅助管理、系统优化运行调度控制等功能。目前,由于各种因素的限制,至少应做到所有工程设备的集中监视和控制。

人防工程专项施工方案

1、工程概况 本工程地下室总建筑面积为,人防建筑面积为4358m2掩蔽面积710m2地下室防护等级为核6常6级,平时为地下车库,人防区域内有一个人防主出入口,为独立防倒塌结构。整个人防地下室由防护单元、密闭通道、扩散室、进风竖井、集气室、进风机房、滤毒室、防毒通道、简易洗消间、扩散室、排风竖井、连通口组成。各单元、房间之间,各单元、房间与外界通道均设钢筋混凝土防护密闭门或密闭门。 本工程地下室底板、外墙混凝土强度等级为C30,抗渗等级P&内墙砼强度等级为C4(。墙体HRB40C钢冈筋连接方式:直径大于、等于18的采用直螺纹连接,直径小于18mm 勺采用绑扎搭接。 地下室底板施工采用砖胎膜,地下室止水带以上部位墙板模板采用60系列小钢模拼装,模板横、竖肋采用48X的钢管加固。 2、施工方法 地下室墙板模板 地下室止水带以上部位墙板模板采用60 系列小钢模拼装,模板横、竖肋均采用? 48*钢管。竖肋间距600mm横肋间距450mm对拉螺栓间距:水平间距600mm竖向间距450mm 对拉螺栓用直径14圆钢制成,对拉螺栓中部加焊止水片,止水片厚5mm正方形,边长为80mm止水片中部打眼,与对拉螺栓双面焊牢(或使用市场流通的防水螺栓)。墙体穿墙螺栓不得使用套管螺栓,必须使用“防水”螺栓。 设计思路 模板及其支撑结构的材料、质量应符合规范规定及模板设计要求,模板及其支撑要有足够的强度、刚度和稳定性,并不致发生不允许的下沉和变形,模板的内侧面要平整,接缝要严密,不得漏浆。模板安装后要仔细检查各部位构件是否牢固,在浇筑混凝土过程中要随时检查,如发现变形、松动等现象,要及时修整加固。

人防工程施工组织设计方案

株洲城东供电局、计量中心 生产综合楼 人防 施 工 组 织 设 计 湖南拓展建设工程有限公司 株洲城东供电局、计量中心生产综合楼项目部 二O一一年八月

株质安监统编 2008施管-2 施工组织设计(方案)报审表 工程名称:株洲城东供电局、计量中心生产综合楼302002□□

本表一式三份:施工、监理、建设各一份 目录 一、编制依据 二、工程概况 三、主要施工方法 四、技术质量措施

五、安全技术措施 六、冬季施工措施 七、水暖电施工方案

一、编制依据 1.《人民防空工程设计规范》(GB50225-2005) 2.《人民防空工程设计防火规范》(GB50098-2009) 3.《防空地下室防护设备选用》(07FJ03) 4.《人防工程防护功能平战转换设计图集》 5.《防空地下室建筑设计》[FJ01~FJ03(2007年合订本)] 6.《人民防空工程防护设备选用图集》(RFJ01-2008) 7.《城东供电局计算中心生产综合楼防空地下室〔株防办建[2011]5号〕 8.设计图纸、工程地质勘察报告及规划部门批准的建筑物定位测量报告,对工程的施工过程进行了全程监控。

二、工程概况 株洲城东供电局、计量中心生产综合楼座落在株洲市文化路口,人防工程属于平战结合型。人防地下室人防总建筑面积1250.4平米,设于株洲电业局城东供电局生产营销综合楼地下一层;为全埋式地下室,战时功能为甲5级人防专业队队员掩蔽部,平时为停车库,设一个防护单元,两个抗爆单元,结合平时出入口设战时出入口两个。地下室层高为 4.2 米,抗震设防等级六级设防,防火等级为一级,建筑耐久年限为50 年;防水等级为一级,二道设防。 三、主要施工方法 (一)地下人防连通口防护密闭封堵框及人防门框安装方法:地下人防连通口防护密闭封堵框及人防门框安装方法:1 封堵框、人防门制作安装由具有资质的湖南永鑫机电设备有限公司分包,封堵框、人防门框扇在其单位内加工制作。 1.1 钢材的品种、质量,焊条、焊剂的牌号、性能必须符合设计要求。 1.2 钢筋的规格、形状、尺寸、数量、接头位置必须符合设计要求和施工规范的规定。 1.3 门框墙的预埋件无锈蚀并涂油,位置准确,固定牢靠。 1.4 门框墙的混凝土应振捣密实,每道门框墙的任何一处麻面面积不大于门框墙总面积的0.5%;严禁有蜂窝、孔洞和露筋。 2. 制作依据:根据中国轻工业长沙工程有限公司设计的株洲电业局地下室平面图(人防)所提供封堵洞口宽度调整规格,按照选用图集及相应生产图集洞口规格制作。 3. 因施工现场条件,该工程封堵框拟整体安装。 4. 为保证封堵门框符合技术要求,保证门框角钢平面垂直,除按现场提供的门口线、标高线准确安装,并用水准仪符合校正,确保下

人防工程安全专项方案实用版

YF-ED-J3507 可按资料类型定义编号 人防工程安全专项方案实 用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

人防工程安全专项方案实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 本安全专项方案是为了针对本工程人防施工和安全生产的需要而编制。安全生产是建设工程中的重要原则之一,安全为了生产,生产必须安全,应以“安全第一,预防为主”的方针指导工作,适当组织均衡的施工计划,才能保证我们在施工中顺利进行。 本工程瑞昌联盛国际位于瑞昌市赤乌中路段,是九江市联盛集团在瑞昌市开发的新型商住楼。人防工程位于本工程A区地下室,地下室建筑面积为11701.6m2,其中防空地下室建筑面积为4959.70m2。

根据施工现场的实际情况和设计要求,为了确保安全生产切实做好人防工程施工期间的安全工作,特制定如下安全措施: 1、开挖坑底土时,先做好各级安全交底工作,严格按照施工组织设计控制标高,在开挖时要有专人进行标高控制,并指挥施工。 2、挖土期间派专人密切注意围护情况,备足围护堵漏材料及人员,做好防护充分准备。遇雨天或基坑围护渗水造成积水的,派专人负责抽水排水,确保土方作业正常进行。 3、为预防边坡塌方,在边坡侧上严禁堆土,当在边坡上侧堆置材料及移动施工机械,应距离边坡上边缘1.0m以外,材料堆置高度不得超过1.5m。 4、挖土机的把杆旋转区域严禁站立其他人

人防工程专项施工方案69335

人防工程施工方案报审表 工程名称:惠水县美福大厦工程 注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

惠水县美福大厦工程 人防工程施工方案

江西建工第二建筑有限责任公司年月日 目录 一、编制依据 No table of contents entries found. 一、编制依据 1、《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005); 2、《人民防空工程战术技术要求》(国动字(2003)8号); 3、《人民防空工程设计防火规范》(GB50098-2009);

4、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-2014); 5、《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008); 6、《人民防空工程防护功能平战转换设计标准》RFJ1-98; 7、人防工国家建筑标准设计图集(07FJ01~03); 8、程防护设备图集(RFJ01-2008); 9、《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005 10、《人民防空工程照明设计标准》RFJ1-96 11、《人民防空工程防护功能平战转换设计标准》FRJ1-98 12、《人民防空工程设计防火规范》GB50098-2009 13、《人民防空工程防化设计规范》RFJ013-2010 14、《供配电系统设计规范》GB50052-2009 《低压配电设计规范》GB50054-2011 国家现行其他有关设计规范和规定; 人防建筑设计研究院设计的结构、建筑、水暖、电气、通风图纸, 18《人民防空工程施工及验收规范》GB 50134-2004 19《人民防空工程质量检验评定标准》RFJ 01-2015 20《平战结合人民防空工程设计规程DBJ08-49-96 21《防空地下室结构设计》FG01~05 22人防工程的有关图纸 23、人防工程施工及验收,应符合国家现行有关标准规范的规定 二、建筑概况 本工程为附建式人防地下室,防护等级为核5常5级,平时为地下停车库,战时为一个甲类5级二等人员掩蔽体。本工程有-2+2+22层的商住楼。建筑层高3M:1-1#、1-2#楼为28层框剪结构,地下2层,建筑总高为84.90M,标准层为3M,建筑总面积约为28935.81m2。人防工程位于地下室负一层,应建面积为1000㎡,实建面积为1015㎡,掩蔽面积:670㎡,掩蔽人数:670人。设计采用平站结合方式,平时为汽车库,抗力级别为常6,防化级别为丙级,防护单元划分:1个防护单元,抗爆单元划分:2个抗爆单元。整个人防地下室由防护单元、密闭通道、扩散室、进风竖井、集气室、进风机房、滤毒室、防毒通道、简易洗消

人防工程专项施工方案

长阳城市花园 人 防 工 程 专 项 施 工 方 案

目录 一、建筑概况 (3) 二、结构概况 (3) 三、施工方案 (3) 3.1 地下室墙板模板 (3) 3.2 地下室钢筋 (4) 3.3 地下室混凝土浇筑 (6) 3.4 防护密闭门安装 (11) 3.5 管道、设备与附件安装 (13) 四、工程验收及质量保证措施 (19)

一、建筑概况 整个人防地下室由防护单元、密闭通道、扩散室、进风竖井、集气室、进风机房、滤毒室、防毒通道、简易洗消间、扩散室、排风竖井、连通口组成。各单元、房间之间,各单元、房间与外界通道均设钢筋混凝土防护密闭门或密闭门。施工参考图集有国标FJ01-04(建筑),国标FG01-03(结构)。 二、结构概况 地下室底板及侧墙混凝土为密实防水砼C30,抗渗等级P8商品混凝土。钢筋有热扎HPB235级、HRB335级和HRB400级,钢筋连接方式:框架柱纵向钢筋连接采用电渣压力焊,框架梁水平受力钢筋及地下室底板和侧壁受力钢筋在加工场地制作采用闪光对焊接长,现场绑扎局部采用绑扎接头连接。地下室底板承台、梁采用砖胎膜,地下室止水带以上部位墙板模板采用胶板拼装,模板竖肋采用45×90mm的楞木。 三、施工方案 3.1 地下室墙板模板 地下室止水带以上部位墙板模板采用竹胶板拼装,模板竖肋采用45×90mm 的楞木,横肋采用双根φ48钢管。竖肋间距600mm,横肋间距450mm。对拉螺栓间距:水平间距600mm,竖向间距450mm。对拉螺栓用直径12圆钢制成,对拉螺栓中部加焊止水片,止水片厚5mm,正方形,边长为80mm,止水片中部打眼,与对拉螺栓双面焊牢。 模板及其支撑结构的材料、质量应符合规范规定及模板设计要求,模板及其支撑要有足够的强度、刚度和稳定性,并不致发生不允许的下沉和变形,模板的内侧面要平整,接缝要严密,不得漏浆。模板安装后要仔细检查各部位构件是否牢固,在浇筑混凝土过程中要随时检查,如发现变形、松动等现象,要及时修整

人防装修工程施工方案

装修工程施工方案 在装修工程的施工过程中,垂直运输采用一台塔吊及一台双笼电梯,水平运输采用小型运输车。装修(面层装修)施工前必须先做样板,待甲方及监理认可后,方可进行大面积的面层装修,由于内装修工程的工种多、工程量大、相互交错,时间紧,因此在内装修施工过程中,各工种之间必须相互协调,要重点考虑各个工种的施工顺序,以避免下道工序在施工过程中,将上道工序已施工完毕的成品破坏或污染。 1、墙面施工 本工程内外墙面装修仅为二装,我方只进行初装修,施工的内容为抹灰、刮腻子、外墙保温。 一)、内外墙面抹灰施工: 施工工艺流程:门窗口四周堵缝T墙面粉尘T浇水湿润T墙体吊 直T套方找规矩T贴灰饼T作护角T抹水泥窗台板T抹底层及中层 灰T抹面层水泥砂浆 ⑴、墙面抹灰前要经过有关单位进行结构中间验收,合格后方可 进行抹灰,检查门窗框位置是否正确。抹灰前应把该埋设的暗管、配电管箱、接线盒等等全部埋设完善,不准抹灰后再凿洞补埋,防止影响抹灰质量。 ⑵、墙面抹灰大面积施工前应先做样板间,经鉴定达到质量要求,再安排正式施工。根据室内高度和抹灰现场的具体情况,提前做好操作场所的高凳组合架子,搭架要离开墙面及墙角200mm 至250mm ,以利操作。天棚用普通水泥砂浆抹天棚时,应清洗板底隔离剂,随刮水泥胶腻子粘贴层,并进行打底、抹面、硬度光。清水混凝土板面不抹灰,仅刮腻子修

整。 ⑶、水泥采用325#及其以上矿渣水泥或普通水泥,颜色一致,宜采用同一批号的产品。砂采用平均粒径0.35?0.5mm的中砂,砂颗粒要求坚硬洁净,不得含有粘土,草根,树叶, 碱质及其它有害物质。砂在使用前应根据使用要求过不同孔径的筛子,筛好备用。 ⑷、抹灰前应检查门、窗、框位置是否正确,与墙体连接是否牢固。门框连接处的缝隙用1:3 水泥砂浆分层嵌塞密实,铝合金窗缝隙处理按设计要求嵌填。 ⑸、基层处理:将墙面上残存的砂浆、污垢、灰尘等清理干净,用水浇墙,将砖缝中的尘土冲掉,将墙面润湿。 ⑹、做水泥护角:室内墙面的阳角及门窗洞口的阳角,应用1:2水泥砂浆打底与所抹灰饼找平,待砂浆稍干后,用1:2 水泥砂浆做护角,高度与门窗洞口高度同高,每边宽度为10cm。 ⑺、吊垂直、套方找规矩:分别在门窗口角、墙面等处吊垂直,套方抹灰饼,并按灰饼冲筋后,在墙面上弹出抹灰控制线。 ⑻、抹底层砂浆:分层与所冲筋抹平,大杠横竖刮平,木抹子搓毛,终凝后浇水养护。 ⑼、抹底层及中层砂浆:在墙体湿润情况下抹底层灰,先刷水泥砂浆一遍,随刷随抹底层灰。底层灰采用1 :3 水泥砂浆,厚度为5 ?7mm,待底层灰稍干后,再以同样砂浆抹中层灰,厚度为7?9 mm ⑽、抹面层砂浆:中间砂浆抹好后第二天,即可抹面层砂浆。首先将墙面浸湿,抹面层砂浆。面层砂浆用1 : 2水泥砂浆,厚度5?8 mm抹时先薄薄

人防工程专项施工方案

江阴市玫瑰园工程 人 防 工 程 施 工 方 案 编制单位: 编制日期: 编制人: 审核人: 审批人:

1、工程概况 本工程地下室总建筑面积为36134.32㎡,人防建筑面积为12048㎡,掩蔽地下室防护等级为甲类核6常6级人防二等人员掩蔽所。整个人防地下室由防护单元、密闭通道、扩散室、进风竖井、集气室、进风机房、滤毒室、防毒通道、简易洗消间、扩散室、排风竖井、连通口组成。各单元、房间之间,各单元、房间与外界通道均设钢筋混凝土防护密闭门或密闭门。 本工程地下室底板、剪力墙墙混凝土强度等级为C35,抗渗等级P6。墙体HRB400E钢筋连接方式:直径大于、等于20的采用直螺纹连接,直径小于 12mm的采用绑扎搭接。 地下室底板施工采用砖胎膜,地下室止水带以上部位墙板模板采用木模板拼装,竖肋采用4×8木方,横肋采用48,厚3.5mm钢管加固。 2、施工方法 2.1 地下室墙板模板 地下室止水带以上部位墙板模板采用1.83m×0.915m木胶板,竖向木方、横向采用φ48*2.8钢管。竖肋间距150mm,横肋间距450mm。对拉螺栓间距:水平间距600mm,竖向间距450mm。墙体穿墙螺杆不得使用套管螺杆,必须使用止水螺杆。 2.1.1 设计思路 模板及其支撑结构的材料、质量应符合规范规定及模板设计要求,模板及其支撑要有足够的强度、刚度和稳定性,并不致发生不允许的下沉和变形,模板的内侧面要平整,接缝要严密,不得漏浆。模板安装后要仔细检查各部位构件是否牢固,在浇筑混凝土过程中要随时检查,如发现变形、松动等现象,要及时修整加固。 2.1.2 验收要求 现浇结构模板安装的允许偏差及检验方法如下:

人防工程施工方案75941

目录 1、编制依据 (1) 2、工程概况 (1) 2.1工程总体概况 (1) 3、施工部署及管理施工人员 (2) 3.1工程施工计划 (3) 3.2技术配合及施工措施 (3) 4、模板 (4) 4.1模板制作安装 (4) 4.2验收要求 (5) 4.3拆模时所需要混凝土强度 (6) 5、钢筋 (6) 5.1钢筋原材控制 (6) 5.2钢筋安装 (6) 6、混凝土 (8) 6.1浇筑准备 (8) 6.2人员组织 (8) 6.3技术要求 (8) 7、门窗安装 (10) 8、管道的附件安装 (11) 8.1密闭穿墙短管的制作和安装 (11) 8.2通风管道与附件的制作及安装 (12) 8.3给水排水管道、供油管道与附件的安装 (13) 8.4 电缆电线的穿管安装 (13) 8.5排烟管与附件的安装 (14) 8.6管道防腐涂漆 (14) 9、设备安装 (15) 9.1设备基础 (15)

9.2通风设备安装 (15) 9.3给水排水设备安装 (17) 9.4电气设备安装 (18) 9.5设备安装工程的消声与防火 (20) 10、施工质量保证体系 (21) 11、安全措施及要求 (22)

1、编制依据 1.1、中建七局医院棚户区改造三鑫园项目2#楼图纸; 1.2、中建七局医院区域棚户区改造三鑫园项目2#楼项目工程施工合同; 1.3本工程使用的规范和标准 人民防空工程施工及验收规范 GB50134-2004; 钢筋混凝土门框墙 07FG04; 防空地下室板式钢筋混凝土楼梯 07FG03; 人民防空地下室设计规范 GB50038-2005; 防空地下室结构设计 07FG01-05(2007版); 混凝土结构设计规范 GB50010-2010(2015版); 建筑施工安全技术统一规范 GB50870-2013; 建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2013; 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015; 混凝土结构工程施工规范 GB50666-2011; 混凝土结构现场检测技术标准 GB/T50784-2013; 注:其他未列项目见国家现行规范、规程及标准 2、工程概况 2.1工程总体概况 序号工程名称中建七局医院区域棚户区改造三鑫园项目2#楼 1 建筑地点河南省南阳市麒麟路中段 2 建设单位南阳市鑫泓房地产开发有限公司 3 设计单位华优建筑设计院、南阳市建筑设计研究有限公司

某人防工程安全专项方案范本

整体解决方案系列 某人防工程安全专项方案(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-74115某人防工程安全专项方案Someone's special plan for civil air defense engineering safety 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 本安全专项方案是为了针对本工程人防施工和安全生产的需要而编制。安全生产是建设工程中的重要原则之一,安全为了生产,生产必须安全,应以“安全第一,预防为主”的方针指导工作,适当组织均衡的施工计划,才能保证我们在施工中顺利进行。 本工程瑞昌联盛国际位于瑞昌市赤乌中路段,是九江市联盛集团在瑞昌市开发的新型商住楼。人防工程位于本工程A区地下室,地下室建筑面积为11701.6m2,其中防空地下室建筑面积为4959.70m2。 根据施工现场的实际情况和设计要求,为了确保安全生产切实做好人防工程施工期间的安全工作,特制定如下安全措施: 1、开挖坑底土时,先做好各级安全交底工作,严格按照

施工组织设计控制标高,在开挖时要有专人进行标高控制,并指挥施工。 2、挖土期间派专人密切注意围护情况,备足围护堵漏材料及人员,做好防护充分准备。遇雨天或基坑围护渗水造成积水的,派专人负责抽水排水,确保土方作业正常进行。 3、为预防边坡塌方,在边坡侧上严禁堆土,当在边坡上侧堆置材料及移动施工机械,应距离边坡上边缘1.0m以外,材料堆置高度不得超过1.5m。 4、挖土机的把杆旋转区域严禁站立其他人员施工,当挖土司机视线不清时应配置专职指挥。运土车辆,应有专人指挥,避免发生事故,如运土车辆需出大门时应有专人检查车轮是否带泥,并及时清理和做好大门口的保洁工作,每天检查车辆挡板和挡土设施是否完好,并及时进行修复,以防止车辆污及场外道路环境。 5、防水层施工用的材料必须用密封的容器包装,存放材料的库房和施工现场应通风良好。存料、配料和施工现场必须严禁烟火。每次施工用完的机具要及时用有机溶剂清洗干净。材料库房及施工现场应配备消防器材。在平面部位涂刷

地下车库模板工程专项施工方案

1.编制依据 1.1东方今典2观澜住宅小区地下车库人防工程施工图纸; 1.2《建筑施工安全检查标准》JGJ-99; 1.3《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001; 1.4《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91; 1.5《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008; 1.6《建筑施工手册》第四版; 1.7《建筑结构荷载规范》GB50009-2001; 2.工程概况 本工程为洛阳东方今典.观澜住宅小区人防地下车库,位于洛阳市洛南新区,北临滨河南路,南临洛宜路,西临瀛洲大桥。地下一层,建筑层高 4.350m,建筑总长度141.000m,宽64.400m。总建筑面积6601.57m 。人防工程防护等级为平战结合甲类五级。结构形式:框架结构。基础形式为独立柱基础加抗水板,基础上平标高为-5.900m,建筑地面标高-5.600m,净高4.35m。 3.模板工程施工方法 3.1模板方案选择 模板及其支架的搭设设计,力求做到搭设要安全可靠,顶板采用满堂脚手架形式、梁采用梁支撑架形式。 3.2模板安装、拆除施工方法 3.2.1梁模板及支撑形式:截面尺寸为50031300,架体高度 4.35米。面板采用12mm 胶合面板,在木工加工场地制作施工现场组拼,内楞采用503100 木方,间距200mm, 角部要求设置两个并排,方木要求立放。外楞采用圆钢管4833.5围檩加固,竖向间距为600mm。采用可回收M14螺杆为对拉螺栓进行加固。梁底承重架采用扣件式钢管脚手架,由扣件、立杆、纵横水平杆组成,采用φ4833.5钢管,立杆间距0.6m,立杆梁两侧对称布置,扫地杆距地面不大于200mm,纵横水平杆步距为1500mm,梁底加设2根支撑杆,底部同样设置纵横向扫地杆。梁下特别注意增加的立杆顶端横杆下的扣件要求设置两个防止竖向滑

人防工程专项施工方案(修改)

1、工程概况 本工程地下室总建筑面积为10000.16m2,人防建筑面积为4358m2,掩蔽面积710m2。地下室防护等级为核6常6级,平时为地下车库,人防区域内有一个人防主出入口,为独立防倒塌结构。整个人防地下室由防护单元、密闭通道、扩散室、进风竖井、集气室、进风机房、滤毒室、防毒通道、简易洗消间、扩散室、排风竖井、连通口组成。各单元、房间之间,各单元、房间与外界通道均设钢筋混凝土防护密闭门或密闭门。 本工程地下室底板、外墙混凝土强度等级为C30,抗渗等级P8。内墙砼强度等级为C40。墙体HRB400钢筋连接方式:直径大于、等于18的采用直螺纹连接,直径小于18mm的采用绑扎搭接。 地下室底板施工采用砖胎膜,地下室止水带以上部位墙板模板采用60系列小钢模拼装,模板横、竖肋采用48×3.5mm的钢管加固。 2、施工方法 2.1 地下室墙板模板 地下室止水带以上部位墙板模板采用60系列小钢模拼装,模板横、竖肋均采用φ48*3.5钢管。竖肋间距600mm,横肋间距450mm。对拉螺栓间距:水平间距600mm,竖向间距450mm。对拉螺栓用直径14圆钢制成,对拉螺栓中部加焊止水片,止水片厚5mm,正方形,边长为80mm,止水片中部打眼,与对拉螺栓双面焊牢(或使用市场流通的防水螺栓)。墙体穿墙螺栓不得使用套管螺栓,必须使用“防水”螺栓。 2.1.1 设计思路 模板及其支撑结构的材料、质量应符合规范规定及模板设计要求,模板及其支撑要有足够的强度、刚度和稳定性,并不致发生不允许的下沉和变形,模板的内侧面要平整,接缝要严密,不得漏浆。模板安装后要仔细检查各部位构件是否牢固,在浇筑混凝土过程中要随时检查,如发现变形、松动等现象,要及时修整加固。

人防工程安全专项方案【最新版】

人防工程安全专项方案 本安全专项方案是为了针对本工程人防施工和安全生产的需要而编制。安全生产是建设工程中的重要原则之一,安全为了生产,生产必须安全,应以“安全第一,预防为主”的方针指导工作,适当组织均衡的施工计划,才能保证我们在施工中顺利进行。 本工程位于XX中路段,是市开发的新型商住楼。人防工程位于本工程A区地下室,地下室建筑面积为11701.6m2,其中防空地下室建筑面积为4959.70m2。根据施工现场的实际情况和设计要求,为了确保安全生产切实做好人防工程施工期间的安全工作,特制定如下安全措施: 1、开挖坑底土时,先做好各级安全交底工作,严格按照施工组织设计控制标高,在开挖时要有专人进行标高控制,并指挥施工。 2、挖土期间派专人密切注意围护情况,备足围护堵漏材料及人员,做好防护充分准备。遇雨天或基坑围护渗水造成积水的,派专人负责抽水排水,确保土方作业正常进行。 3、为预防边坡塌方,在边坡侧上严禁堆土,当在边坡上侧堆置材料及移动施工机械,应距离边坡上边缘1.0m以外,材料堆置高度

不得超过1.5m。 4、挖土机的把杆旋转区域严禁站立其他人员施工,当挖土司机视线不清时应配置专职指挥。运土车辆,应有专人指挥,避免发生事故,如运土车辆需出大门时应有专人检查车轮是否带泥,并及时清理和做好大门口的保洁工作,每天检查车辆挡板和挡土设施是否完好,并及时进行修复,以防止车辆污及场外道路环境。 5、防水层施工用的材料必须用密封的容器包装,存放材料的库房和施工现场应通风良好。存料、配料和施工现场必须严禁烟火。每次施工用完的机具要及时用有机溶剂清洗干净。材料库房及施工现场应配备消防器材。在平面部位涂刷最后一遍涂膜后,即在其上均匀撒上一层细砂。使用的砂子应为细砂,使用之前应过筛,以防有石子或过大的砂粒破坏防水涂膜。 6、模板安装应按工序进行,墙、柱模板安装时,应支撑牢固,防止倾覆,在安装过程中,必须设置反倾覆的临时措施。 7、模板没有固定前,不得进行下道工序,禁止利用拉杆支撑攀登上下。不得使用腐朽、扭裂、劈裂的材料;支撑不得使用有弯曲变形、裂缝的钢管。

附属设施项目人防门安装方案

中国建筑工程总公司 CHINASTATE CONSTRUCTION ENGRG.CORP. 东北亚(长春)国际机械城会展中心附 属附属设施项目 人防工程人防门安装方案 第三建筑工程有限公司 2017年6月

目录 目录 (1) 一、编制说明及依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工准备 (2) 四、施工工艺及技术措施 (2) 五、施工进度计划 (4) 六、主要设备配备 (5) 七、现场组织机构及劳动力配备 (6) 八、质量保证措施及验收 (6) 九、安全措施与文明施工 (7) 附件:人防工程施工配合及注意事项 一、施工配合 二、注意事项

一、编制说明及依据 为了能圆满地完成东北亚(长春)国际机械城会展中心附属设施项目 人防工程地下室人防工程防护设备制作安装任务,我们组织技术人员仔细阅读本项目人防施工图。 本工程施工方案设计主要依据以下规范和国标图集: 1、《东北亚(长春)国际机械城会展中心附属设施施工图》; 2、《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准》RFJ01-2002; 3、《人民防空工程防护设备选用图集》RFJ01-2008; 4、东北亚(长春)国际机械城会展中心附属设施项目人防工程的战时设计图纸。 5、其他相关规范、规程。 二、工程概况 1、本工程为东北亚(长春)国际机械城会展中心附属设施项目人防工程,工程为甲类人防工程。 2、本工程各专业需平时安装的孔口防护设备如下:(设备清单附后) 建筑专业:人防门【115】樘,其中钢筋混凝土防护密闭门【41】樘;钢筋混凝土密闭门【47】樘;连通口双向受力防护密闭门【10】樘;悬板活门【16】樘;战时封堵预埋件【13】樘; 三、施工准备 1、首先组织有关人员熟悉图纸,领会设计意图,于正式会审前组织一次内部会审,仔细核对施工图上防护设备的型号规格及尺寸、位置是否符合相关规范的要求,有不符合的地方及时向甲方、监理和施工单位提出,会同设计院协商解决。同时优化设计图纸,为建设单位节约投资 2、所有人防工程防护设备都必须严格按国家标准图集制作和安装,如果有非标型号的,我们会提醒甲方、监理和设计院,必须将其改为标准的定型设备。 3、深入工地现场实地勘察,充分了解工程进展状况,紧密跟踪工程进度,与土建施工单位协商好需要配合协调的有关事项,并以书面形式提出人防工程各专业施工要注意的事项。向土建施工单位申请施工用水用电,施工场地道路的使用,明确安装程序及相关工序的作业顺序等。 4、根据图纸要求,准备好要预埋安装的产品和安装工具、设备,确定本工程施工班组。组织施工班组进行技术交底、安全交底,使施工班组明确各部位的施工要求、技术措施、施工难点及注意事项。根据实际情况,制订相应的、切实可行的制作安装方案。 5、认真按监理的要求填写我公司的资质及施工组织设计报审表、材料进场和使用报审表,报请监理公司审查。项目经理或现场负责人按时参加工程例会。 6、将本施工组织设计按监理的审批意见要求进一步修改完善。 四、施工工艺及技术措施 1、人防门门框的预埋安装 首先根据图纸要求将相应型号的人防门门框搬运到位,需要现场组装的门框应严格按国标图集的技术要求进行组装。确保各尺寸公差在2mm以内。然后找到并核实土建施工单位在门洞附近放好的轴线、模板线和标高基准点,并将它们用卷尺和水平管

人防地下室水电专项施工方案

人防工程专项施工方案 (安装部分) xxxx建设工程有限公司 年月日 人防工程专项(方案)审批表 表号:THQEOP-09表02 编号:

第一章编制说明 第一节编制依据 一、编制依据 1、xxxx大官庄平改工程车库人防施工图; 2、人防交底会议纪要; 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001; 4、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002; 5、《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005; 6、《建筑电气安装工程施工质量验收规范》GB50303-2002; 7、《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008; 8、《汽车库建筑设计规范》JGJ 100-2005; 9、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-98; 10、《低压配电设计规范》GB50054-95; 11、《建筑照明设计规范》GB50034-2004; 12、《供配电系统设计规范》GB50052-2009;

13、《人民防空工程设计防火规范》GB 50098-2009; 14、《防空地下室移动柴油电站中》 07FJ05 15、《防空地下室排水设施安装》 07FS02 16、《防空地下室电气设计》 07FD01~02 17、《防空地下室通风设计》 07FK01~02 第二节编制原则及内容 一、编制原则 1.严格遵守现行的技术规范、施工规程和质量评定与验收标准; 2.坚持技术先进性、科学合理性、经济适用性与实事求是相结合。 3.始终奉行诚信、规范、创新、高效的工作理念。 二、编制内容 大官庄平改工程地下车库人防工程施工图中的给排水、电气安装的全部内容,包括: (1)强电工程 (2)给排水工程 第三节工程概况 一、工程概况 建设单位:xxxx凯庭房地产开发有限公司 施工单位:xxxx建设工程有限公司 设计单位:河北省xxxx规划建筑设计研究院 监理单位:xxxx华拓工程监理有限公司 工程名称:xxxx大官庄平改人防工程 结构类型:箱形结构 建筑面积:6246.45㎡ 抗震设防烈度:8度

[北京]人防地下室工程施工方案_secret

目录 一、编制依据 (5) 1.1本工程施工组织设计 (5) 1.2施工图纸 (5) 1.3施工规范 (5) 1.4图集 (5) 二、工程概况 (5) 2.1结构概况 (5) 2.2人防分项工程 (7) 三、施工安排 (9) 3.1质量目标: (9) 3.2施工人员情况 (9) 四、施工方法及技术措施 (10) 4.1钢筋工程 (10) 4.1.1概述 (10) 4.1.2钢筋供应 (10) 4.1.3钢筋检验及加工 (10) 4.1.3.1主要部位的钢筋设计及接头形式 (10) 4.1.3.2钢筋保护层的控制厚度 (10) 4.1.3.3钢筋检验及验收 (11) 4.1.3.4钢筋翻样 (11) 4.1.3.5钢筋的加工制作及领料 (12) 4.1.3.6. 技术准备 (12) 4.1.3.7. 钢筋翻样人员要以图纸,钢筋工程施工规范和本施工方案为依据,提出加工单和 计划单,与钢结构构件加工紧密配合,预留钢筋穿孔位置。 (12) 4.1.3.8.钢筋加工机械设备准备 (12) 4.1.3.9直螺纹加工工艺 (13) 4.1.4钢筋绑扎 (15) 4.1.4.1主体结构钢筋绑扎 (15) 4.1.4.2.柱钢筋绑扎 (16)

4.1.4.4钢筋混凝土梁钢筋绑扎 (18) 4.1.4.5楼板钢筋绑扎 (18) 4.1.5钢筋验收 (18) 4.1.5.1材料的试验和进场验收方法 (18) 4.1.5.2绑扎成型验收 (19) 4.1.5.3验收程序和报验 (20) 4.2.模板工程 (20) 4.2.1概述 (20) 4.2.2模板的安装与拆除 (21) 4.2.2.1覆膜多层板模板 (21) 4.2.2.2楼梯模板 (22) 4.2.2.3顶板模板 (22) 4.2.2.4柱模板 (23) 4.2.2.5梁板模 (23) 4.2.2.6墙模板 (24) 4.3.混凝土工程 (24) 4.3.1.砼制备 (24) 4.3.2.墙柱及梁板混凝土施工 (25) 4.3.2.1框架柱混凝土浇筑 (25) 4.3.2.2墙体混凝土浇筑 (25) 4.3.2.3梁、板混凝土浇筑 (26) 4. 3.2.4楼梯混凝土浇筑 (27) 4. 3.3混凝土振捣 (27) 4.3.4混凝土养护 (27) 4.3.5混凝土试块留置和试验 (28) 4.3.6技术措施 (29) 4.4人防门工程 (30) 4.4.1施工前准备工作 (30) 4.4.1.1材料准备 (30) 4.4.1.2人员准备 (30) 4.4.1.3技术准备 (31) 4.4.2人防门框运输和堆放 (31) 4.4.3人防门门框的安装 (31) 4.4.4人防门扇的安装 (32) 4.4.5人防门调试工作 (32) 4.4.6防护门、防护密闭门、密闭门门框墙以及各类门扇验收 (33) 4.4.6.1门扇、门框墙制作的允许偏差 (33) 4.4.6.2钢筋砼门扇安装允许偏差 (33) 4.4.6.3钢结构门扇安装允许偏差 (33) 4.4.6.4防爆波悬摆活动门、防爆超压排气活门、自动排气活动门安装的允许偏差 (34)

[精编]地下人防工程施工方案

中国建筑一局(集团)有限公司地下人防工程施工方案地下人防工程施工方案 - 1 - 津南新 城

目录 1.编制依据2 2.工程概况2 3.施工准备3 3.1施工现场准备3 3.2施工流水段划分原则3 3.3施工流程3 4.技术准备4 5.材料准备4 5.1钢筋原材4 5.2模板架料6 5.3混凝土6 6.机具准备和劳动力安排7 6.1机具准备(人防部分)7 6.2劳动力安排(人防部分)7 7.主要的施工方法和技术措施8 7.1钢筋工程8 7.2模板工程25 7.3混凝土工程35 8.质量保证措施43 8.1钢筋工程质量控制43 8.2模板工程质量控制44 8.3混凝土施工质量控制措施45 9.成品保护措施46 10.安全生产与文明施工措施47 1.编制依据 施工合同文本 《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图筏形基础》

11G101-3 《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》11G101-1 《建筑设计防火规范》GB50016-2006 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005版) 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97 《汽车库建筑设计规范》JGJ100-98 《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95 《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005 《人民防空工程设计防火规范》GB50098-98 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-2002 《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223-2004 《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2000 《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2010 《地下工程防水设计规范》GB50108-2008 《防空地下室结构设计》07FG01~05 《防空地下室建筑设计》FJ01~03 《人民防空地下室设计规范》05SFJ10 天津市津南区津南新城起步区-B地块2.3期地下车库及人防工程结构和建筑图纸。 2.工程概况 本工程位于天津大道西侧,津沽路南侧。天津津南新城总开发面积为300万平方米,B地块二期、三期工程总建筑面积为36.6万平米,人防建筑面积14192平米。地下人防工程主要位于本工程部分楼座地下二层及相邻地下车库。人防工程防

地下人防工程施工方案完整版本

目录 1.编制依据 (2) 2.工程概况 (2) 3.施工准备 (3) 3.1施工现场准备 (3) 3.2施工流水段划分原则 (3) 3.3施工流程 (3) 4.技术准备 (3) 5.材料准备 (4) 5.1钢筋原材 (4) 5.2模板架料 (5) 5.3混凝土 (5) 6.机具准备和劳动力安排 (6) 6.1机具准备(人防部分) (6) 6.2劳动力安排(人防部分) (7) 7.主要的施工方法和技术措施 (7) 7.1钢筋工程 (7) 7.2模板工程 (24) 7.3混凝土工程 (33) 8.质量保证措施 (41) 8.1钢筋工程质量控制 (41) 8.2模板工程质量控制 (42) 8.3混凝土施工质量控制措施 (43) 9.成品保护措施 (44) 10.安全生产与文明施工措施 (45)

1.编制依据 施工合同文本 《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图筏形基础》11G101-3 《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》11G101-1 《建筑设计防火规范》 GB50016-2006 《高层民用建筑设计防火规范》 GB50045-95(2005版) 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 GB50067-97 《汽车库建筑设计规范》 JGJ100-98 《建筑内部装修设计防火规范》 GB50222-95 《建筑灭火器配置设计规范》 GB50140-2005 《人民防空地下室设计规范》 GB50038-2005 《人民防空工程设计防火规范》 GB50098-98 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB50202-2002 《混凝土结构工程施工及验收规范》 GB50204-2002 《建筑工程抗震设防分类标准》 GB50223-2004 《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ55-2000 《钢筋机械连接通用技术规程》 JGJ107-2010 《地下工程防水设计规范》 GB50108-2008 《防空地下室结构设计》 07FG01~05 《防空地下室建筑设计》 FJ01~03 《人民防空地下室设计规范》 05SFJ10 2.工程概况 本工程位于太原市小店区马练营路以东,地铁六号线以南,结构形式为现浇钢筋混凝土剪力墙结构。人防建筑面积20710.48平米。地下人防工程主要位于本工程部分楼座地下二层及相邻地下车库。防护等级为战时甲类常六级。 序号项目内容

废弃人防结构处理施工安全专项监理方案(新编版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 废弃人防结构处理施工安全专项 监理方案(新编版)

废弃人防结构处理施工安全专项监理方案 (新编版) 导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 1、编制目的: 依据建质87号文属超规危大分部工程(附件二第一条,周围环境和地下管线复杂,或影响毗邻建筑(构筑)物安全的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程)。针对本段施工,施工单位应组织5人以上具有相关资格的专家对施工方案进行论证,并按照专家论证意见进行修订方案,交底、实施。编制此监理细则是对《沈阳市南北快速干道工程(四标段)安全监理实施细则》的一个补充和细化,以便更好的指导、实施安全监理工作。 2、编制依据: 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005; 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91; 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001; 《公路隧道施工技术细则》JTGTF60-2009;

《城市轨道交通结构安全保护技术规范》CJJ/T202-2013; 《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008; 《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002; 《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012; 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011; 3、发现废弃人防结构概况 此段位于大西路口南侧约50m,沿西顺城街呈南北走向,其中东西宽约6m,南北长约122.6m,顶板为拱形结构,设一道走廊,一道南北向中隔墙,东侧有多个独立间隔开的房间。其中北侧44.9m为地下两层结构,结构高度(人防板顶至人防底板面)约1.5m;南侧为地下一层结构,结构高度(人防板至人防底板面2.9m),结构覆土厚度约造价人才网为5m。 废弃人防结构东西宽约6m,南北长约122.6m,工程西侧围护结构基本处于该废弃人防结构中间,部分桩位位于人防结构中隔墙部位。该废弃人防结构顶部为拱顶,在剖面上,人防结构底板基本与工程基坑开挖面重合;由于工程主体结构底板在该段内自南向北以7‰的坡度向上。在最南端,该人防结构底板面位于基坑开挖面以上274mm,最北端,基坑开挖面位于该人防结构底板面以上117mm。

人防工程施工方案

新奥花园商住小区1#住宅楼人防工程施工方案 编制: 审核: 审批: 河南城建建设集团有限公司 二O一六年五月

新奥花园商住小区1#住宅楼 人防工程施工方案 第一章工程概况 第一节工程概况 工程名称:新奥花园商住小区1#住宅楼, 工程位于:晋中市榆次区太榆路以西,榆次肉联厂以东, 建设单位:晋中市奥博房地产开发有限公司 设计单位:山西容海城市规划设计院有限公司 监理单位:山西共达建设工程项目管理有限公司 施工单位:河南城建建设集团有限责任公司 一、建筑结构概况 本工程为平战结合附建式人防工程,位于地下二层,层高3.3米。设计有1个防护单元,人防建筑面积为849.59平方米,掩蔽面积为353.15平方米,掩蔽人数为353人。地下室人防类别为甲级,抗力等级为核6级;本地下二层平时为住户储藏室,战时作为核6级甲类二等人员掩蔽所。由于人防工程战时防护的特殊性,所有穿越密闭隔墙,顶板,底板上的管道应进行密闭处理,密闭隔墙上(除图上标明外)不得预留孔洞;凡图上注明的预留洞,预埋件及安装管线设备等应准确按图预留,预埋到位,不得事后凿打。在防毒通道密闭隔墙上设置气密测量管,两端做好密闭措施。防空地下室混凝土临空墙、门框墙、防护密闭门、密闭门等的模板安装,其固定模板的对拉螺栓严禁采用套管、混凝土预制件等;防护密闭门、密闭门的门框与门扇应紧密结合,洞口如有加柱时,柱应突出于防护区内侧。门框墙侧墙、上挡墙、下部门槛的工程口部、防护密闭段、采光井、水库、

水封井、防毒井、防爆井等有防护密闭要求的部位,应一次性整体浇筑混凝土;本工程防水等级为一级,地下室底板及外墙的抗渗等级为P6。人防顶板为主次梁结构。基础为筏板基础。结构安全等级为二级,混凝土结构的环境类别为二b类, 二、安装工程概况 人防地下室工程安装包括:给排水、通风工程、电气,设计含战时和平时。 给排水设计平时给水系统主要为消防给水系统,生活水给水系统。包括自动喷淋和消防栓灭火系统两大部分;战时给排水系统包括战时给水,战时排水。洗消部分主要为战时使用部分。电气工程包括照明和火灾自动报警系统与消防,及战时用电管线设计。本工程设计有战时通风和平时通风系统。 第二章施工部署及管理施工人员 第一节本工程施工计划 工程施工应根据经人防部门审批通过的人防施工图纸及国家标准图集规范要求的施工项目内容进行,施工计划程序如下: 图纸审核→技术人员与现场沟通→预埋(门框等预埋件)→门扇及设备的安装→防锈及油漆→系统调试→整理内业资料交业主→自验收→人防部门验收 本工程施工进度根据施工组织设计前期预埋,后期安装。从2016年11月3日至2017年2月3日结束。共453天。 第二节技术配合及施工措施 1、认真熟悉施工图纸,并派出相关技术人员与本工程的甲方代表、总