文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 雨水管道工程监理细则

雨水管道工程监理细则

雨水管道工程监理细则
雨水管道工程监理细则

锡澄运河航道整治工程桥梁项目XCYH-JL-QL3标总监办 2015年月日印发

锡澄运河航道整治工程桥梁项目

(XCYH-JL-QL3标监理合同段)

雨水管道工程

监理细则

编制(专业监理工程师):

批准(总监理工程师):

江苏中设集团股份有限公司

锡澄运河航道整治工程桥梁项目

XCYH-JL-QL3标总监办

二〇一五年月

目录

一、分部工程概况

二、编制依据

三、质量控制目标

四、施工工序的控制点及控制措施

五、质量控制标准及质量检验

雨水管道工程监理细则

一、分部工程概况

杨家圩大桥:

1、分布情况

本项目雨水管实施范围:西侧桥头(K0+593.00~K0+673.00),长80m。雨水管布设在道路两侧人非混行车道下,管中心距路中心线12.5m,主要管径d500。

2、主要设计参数

(1)管材:采用Ⅱ级钢筋混凝土承插管;

(2)基础:采用1200混凝土基础;

(3)检查井:采用圆形砖砌雨水检查井;

(4)井座与井盖:车行道内采用重型铸铁井座和井盖,人非混行车道内采用铸铁井座、钢钎维防盗井盖;

(5)管道与井的连接:采用d300HDPE双壁波纹管;

(6)雨水口:采用偏式单篦、双篦;

(7)回填:钢筋混凝土采用6%灰土回填,压实度同道路。HDPE双壁波纹管采用中粗砂回填。

3、主要工程数量

d300钢筋砼承插管191m,d500钢筋砼承插管160m,检查井6座,单篦雨水口4座,双篦雨水口2座。

石幢桥:

1、分布情况

本项目雨水管实施范围:西侧桥头(K0+499.000~K0+621.00),长122. m;东侧桥头(K1+401.00~K1+511.0),长110.0 m;总长232.0 m。考虑道路本身及两侧地块雨水汇入,雨水分为两个汇水片区,收集后排入规划道路雨水井。雨水管布设在道路两侧人非混行车道下,管中心距路中心线11m,主要管径d600。

2、主要设计参数

(1)管材:采用Ⅱ级钢筋混凝土承插管;

(2)基础:采用1200混凝土基础;

(3)检查井:采用圆形砖砌雨水检查井;

(4)井座与井盖:车行道内采用重型铸铁井座和井盖,人非混行车道内采用铸铁井座、钢钎维防盗井盖;

(5)管道与井的连接:采用HDPE中空壁缠绕管;

(6)雨水口:采用偏式单篦、双篦;

(7)回填:钢筋混凝土采用6%灰土回填,压实度同道路。HDPE双壁波纹管采用中粗砂回填。

3、主要工程数量

d300钢筋砼承插管191m,d600钢筋砼承插管511m,检查井24座,单篦雨水口37座,双篦雨水口16座。

二、编制依据

1、《公路工程施工监理规范》JTG G10-2006;

2、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008;

3、《施工图设计》;

4、《监理计划》。

三、质量控制目标

依据《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008。

(一)检验批质量目标-3.2.3

1、主控项目的质量经抽样检验合格;

2、一般项目中的实测(允许偏差)项目抽样检验的合格率应达到80%,且超差点的最大偏差值应在允许偏差值的1.5倍范围内;

3、主要工程材料的进场验收和复验合格,试块、试件检验合格;

4、主要工程材料的质量保证资料以及相关试验检测资料齐全、正确;具有完整的施工操作依据和质量检查记录。

(二)分项工程质量目标-3.2.4

1、分项工程所含的验收批质量验收全部合格;

2、分项工程所含的验收批的质量验收记录应完整、正确;有关质量保证资料和试验检测资料应齐全、正确。

(三)分部(子分部)工程质量目标-3.2.5

1、分部(子分部)工程所含分项工程的质量验收全部合格;

2、质量控制资料应完整;

3、分部(子分部)工程中,地基基础处理、混凝土强度、管道接口连接、管道位置及高程、水压试验、严密性试验、回填压实等的检验和抽样检测结果应符合本规范的有关规定;

4、外观质量验收应符合要求。

三、施工工序的控制点及控制措施

(一)管线沟槽回填、井周回填质量控制

1、管线类型及布设注意事项

本工程管线有雨水管、污水管、上水管、中压燃气管、电力排管和信息排管等专业管线。

本监理合同段内的部分路段为老路改造,老路地下管线均已铺设到位,对部分老路管线与路线或者桥桩发生冲突时进行废除外,其余现状管尽量保留,不能保留的则按先建后废的原则布设管线。新建道路中的管线横断面按设计管线断面布设,沿线按方便地块适用为原则布设支管。管线标高控制:原则上每一节点处上层管线标高为该管线标高下限,而下层管线标高为该管线标高上限。由于管线沟槽和井周回填直接影响到路基和路面结构层的强度、稳定性,施工中应引起充分注意。管线施工时应注意对现状管线的保护。

2、管线沟槽回填质量监理要点

(1)根据沟槽不同部位的回填要求,审查承包人的标准击实试验,并抽样送检,确定最佳干密度和最佳含水量。

(2)现场检测、抽查回填材料的含水量是否符合标准试验要求。

(3)回填土时,槽内严禁有积水。

(4)不得回填淤泥、腐植土、冻土及有机质土。

(5)管顶500mm内不得回填大于100mm的石块、砖块。

(6)回填应分层进行夯实,每层松铺厚度不得大于20cm。

(7)回填应选用小型机具,采用人机配合方法进行充分夯实。

(8)对管腔部位,应保证压实到边、角,防止工后出现下陷等病害。

(9)两井之间如果分次施工,应开挖台阶错台搭接。

(10)距离清表后地面20~30cm处,开挖台阶,压实后平地面,避免出现反射

裂纹。

(11)不同部位的回填素土压实度应符合路基压实度要求;道路范围内采用6%灰土回填,路槽以下压实度标准为90%,以上同路面。

(13)两井之间压实度送检频率为3点以上。

3、井周回填质量监理要点

(1)上述管线沟槽回填的有关要求同样适用于井周回填。

(2)井周回填应在井砌体强度达75%后进行。

(3)距离清表后地面20~30cm处,同样要求开挖台阶接顺地面。

(4)道路范围内井周回填速度应与道路结构层同步进行。

(5)两井之间压实度送检,其中一点应在井周处取样。

(二)雨水管的监理控制

1、沟槽的施工

在开挖过程中严禁扰动槽底,监理工程师加大对开挖前和开挖中的标高控制,如发生超挖,严禁用土回填。在雨季应注意完善临时排水系统,防止槽底受水浸泡。

2、安管

管道在安装前,监理工程师应严格检查槽底的标高是否满足要求。在安管时必须检查管道是否垫稳,管底坡度不得倒流水,缝宽应均匀,管道内不得有泥土砖石、砂浆、木块等杂物。

3、接口

在接口过程中,监理工程师应检查接口是否平直,环行间隙应均匀,灰口应整齐、密实、饱满,不得有裂缝、空鼓现象。抹带接口应表面平整,不得有间断和裂缝、空鼓现象。

4、检查井

检查井井壁必须互相垂直,不得有同缝,必须保证灰浆饱满,灰缝平整,抹面压光,不得有裂缝、空鼓现象。井内流槽应平顺,踏步应安装牢固,位置准确,不得有建筑垃圾等杂物。井盖、井框必须完好无损,安装平稳,位置正确。

(三)管线综合的协调

1、全线新建雨水管、污水管、电力管、信息排管、给水管、燃气管,管线种类及数量均较多,交叉施工较多,管线的平衡与协调对于工程质量和整体进度的顺利实施就显得犹为重要。

2、监理审查管线综合图和专业管线设计图,务必使各管线设计与综合图相吻合(尤其是管线交叉集中的路口),并对各节点的标高进行验算,若有出入及时向设计及业主提出,以避免在施工中管线相碰的现象发生。

3、各专业管线的监理程序严格执行开工报告制度,进场及退场时间由建设单位和监理统一协调,施工顺序遵循先深后浅的原则,各相关管线依次跟上,实现流水作业。

4、开工后会同施工单位了解老管线(位置、埋深、走向、管径等),并邀请管线单位到施工现场对老管线情况予以交底,对于重要管线要求管线单位派人到现场进行监护,并督促有关单位进行调查摸底及开挖探坑,以防止老管线的标高及位置与设计不符。

5、对于交叉口和各横向过路管线施工,熟悉图纸设计管线情况,及时制定较为合理的交通组织方案,回填时应特别加强胸腔部位的回填质量,确保管线不发生位移和扭曲等,确保交通的通畅和路面不发生沉陷;对于交叉口雨水管线施工,充分熟悉设计图纸,对设计图纸中雨水井布置或路面标高网格不合理之处与设计联系进

行调整标高或调整、增设雨水井,确保交叉口排水畅通不积水。

管线工程属隐蔽工程,检查井的施工质量常常左右着整体工程质量的评定,排水管道工程创优必须建立在主体结构工程创优的基础之上。在施工过程中要努力克服各种通病,确保整体工程施工质量达到优良,再把检查井施工质量做得更好,从而实现创优目标。

四、质量控制标准及质量检验

依据《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008。

(一)沟槽开挖与地基处理-4.6.1

主控项目

1、原状地基土不得扰动、受水浸泡或受冻;

检查方法:观察,检查施工记录。

2、地基承载力应满足设计要求;

检查方法:观察,检查地基承载力试验报告。

3、进行地基处理时,压实度、厚度满足设计要求;

检查方法:按设计或规定要求进行检查,检查检测记录、试验报告。

一般项目

4、沟槽开挖的允许偏差应符合表4.6.1的规定。

主控项目

1、回填材料符合设计要求;

检查方法:观察;按国家有关规范的规定和设计要求进行检查,检查检测报告。

检查数量:条件相同的回填材料,每铺筑10000m2,应取样一次,每次取样至少应做两组测试;回填材料条件变化或来源变化时,应分别取样检测。

2、沟槽不得带水回填,回填应密实;

检查方法:观察,检查施工记录。

3、回填土压实度应符合设计要求,设计无要求时,应符合表4.6.3-1的规定。柔性

试验法求得的最大干密度为100%。

一般项目

5、回填应达到设计高程,表面应平整;

检查方法:观察,有疑问处用水准仪测量。

6、回填时管道及附属构筑物无损伤、沉降、位移;

检查方法:观察,有疑问处用水准仪测量。

(三)管道基础-5.10.1

主控项目

1、原状地基的承载力符合设计要求;

检查方法:观察,检查地基处理强度或承载力检验报告、复合地基承载力检验报告。

2、混凝土基础的强度符合设计要求;

检验数量:混凝土验收批与试块留置按照现行国家标准《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141—2008第6.2.8条第2款执行;

检查方法:混凝土基础的混凝土强度验收应符合现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GBJ 107的有关规定。

3、砂石基础的压实度符合设计要求或本规范的规定;

检查方法:检查砂石材料的质量保证资料、压实度试验报告。

一般项目

4、原状地基、砂石基础与管道外壁间接触均匀,无空隙;

检查方法:观察,检查施工记录。

5、混凝土基础外光内实,无严重缺陷;混凝土基础的钢筋数量、位置正确;

检查方法:观察,检查钢筋质量保证资料,检查施工记录。

6、管道基础的允许偏差应符合表5.10.1的规定。

主控项目

1、管及管件、橡胶圈的产品质量应符合《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008第5.6.1、5.6.

2、5.6.5和5.7.1条的规定;

检查方法:检查产品质量保证资料;检查成品管进场验收记录。

[ 5.6.1管节的规格、性能、外观质量及尺寸公差应符合国家有关标准的规定。

5.6.2管节安装前应进行外观检查,发现裂缝、保护层脱落、空鼓、接口掉角等缺陷,应修补并经鉴定合格后方可使用。

5.6.3管节安装前应将管内外清扫干净,安装时应使管道中心及内底高程符合设计要求,稳管时必须采取措施防止管道发生滚动。

5.6.5柔性接口形式应符合设计要求,橡胶圈应符合下列规定:

1材质应符合相关规范的规定;

2应由管材厂配套供应;

3外观应光滑平整,不得有裂缝、破损、气孔、重皮等缺陷;

4每个橡胶圈的接头不得超过2个。

5.7.1管节及管件的规格、性能应符合国家有关标准的规定和设计要求,进入施工现场时其外观质量应符合下列规定:

1内壁混凝土表面平整光洁;承插口钢环工作面光洁干净;内衬式管(简称衬筒管)内表面不应出现浮渣、露石和严重的浮浆;埋置式管(简称埋筒管)内表而不应出现气泡、孔洞、凹坑以及蜂窝、麻面等不密实的现象;

2管内表面出现的环向裂缝或者螺旋状裂缝宽度不应大于0.5mm(浮浆裂缝除外);距离管的插口端300mm范围内出现的环向裂缝宽度不应大于1.5mm;管内表面不得出现长度大于150mm的纵向可见裂缝;

3管端面混凝土不应有缺料、掉角、孔洞等缺陷。端面应齐平、光滑、并与轴线垂直。端面垂直度应符合表5.7.1的规定;

4外保护层不得出现空鼓、裂缝及剥落;

5橡胶圈应符合本规范第5.6.5条规定。

2、柔性接口的橡胶圈位置正确,无扭曲、外露现象;承口、插口无破损、开裂;双道橡胶圈的单口水压试验合格;

检查方法:观察,用探尺检查;检查单口水压试验记录。

3、刚性接口的强度符合设计要求,不得有开裂、空鼓、脱落现象;

检查方法:观察;检查水泥砂浆、混凝土试块的抗压强度试验报告。

一般项目

4、柔性接口的安装位置正确,其纵向间隙应符合本规范第5.6.9、5.7.2条的相关规定;

检查方法:逐个检查,用钢尺量测;检查施工记录。

[5.6.9钢筋混凝土管沿直线安装时,管口间的纵向间隙应符合设计及产品标准要求,无明确要求时应符合表5.6.9-1的规定。

1清理管道承口内侧、插口外部凹槽等连接部位和橡胶圈;

2将橡胶圈套入插口上的凹槽内,保证橡胶圈在凹槽内受力均匀、没有扭曲翻转现象;

3用配套的润滑剂涂擦在承口内侧和橡胶圈上,检查涂覆是否完好;

4在插口上按要求做好安装标记,以便检查插入是否到位;

5接口安装时,将插口一次插入承口内,达到安装标记为止;

6安装时接头和管端应保持清洁;

7安装就位,放松紧管器具后进行下列检查:

1) 复核管节的高程和中心线;

2) 用特定钢尺插入承插口之间检查橡胶圈各部的环向位置,确认橡胶圈在同一深度;

3) 接口处承口周围不应被胀裂;

4) 橡胶圈应无脱槽、挤出等现象;

5) 沿直线安装时,插口端面与承口底部的轴向间隙应大于5mm,且不大于表5.7.2规定的数值。

5、刚性接口的宽度、厚度符合设计要求;其相邻管接口错口允许偏差:D i小于700mm时,应在施工中自检;D i大于700mm,小于或等于1000mm时,应不大于3mm;D

大于1000mm时,应不大于5mm;

i

检查方法:两井之间取3点,用钢尺、塞尺量测;检查施工记录。

6、管道沿曲线安装时,接口转角应符合本规范第5.6.9条的相关规定;

检查方法:用直尺量测曲线段接口。

[5.6.9钢筋混凝土管沿直线安装时,管口间的纵向间隙应符合设计及产品标准要求,无明确要求时应符合表5.6.9-1的规定。

]

7、管道接口的填缝应符合设计要求,密实、光洁、平整;

检查方法:观察,检查填缝材料质量保证资料、配合比记录。

(五)管道铺设-5.10.9

主控项目

1、管道埋设深度、轴线位置应符合设计要求,无压力管道严禁倒坡;

检查方法:检查施工记录、测量记录。

2、刚性管道无结构贯通裂缝和明显缺损情况;

检查方法:观察,检查技术资料。

3、柔性管道的管壁不得出现纵向隆起、环向扁平和其他变形情况;

检查方法:观察,检查施工记录、测量记录。

4、管道铺设安装必须稳固,管道安装后应线形平直;

检查方法:观察,检查测量记录。

一般项目

5、管道内应光洁平整,无杂物、油污;管道无明显渗水和水珠现象;

检查方法:观察,渗漏水程度检查按本规范附录F第F.0.3条执行。

6、管道与井室洞口之间无渗漏水;

检查方法:逐井观察,检查施工记录。

7、管道内外防腐层完整,无破损现象;

检查方法:观察,检查施工记录。

8、钢管管道开孔应符合本规范第5.3.11条的规定;

检查方法:逐个观察,检查施工记录。

[5.3.11管道上开孔应符合下列规定:

1不得在干管的纵向、环向焊缝处开孔;

2管道上任何位置不得开方孔;

3不得在短节上或管件上开孔;

4开孔处的加固补强应符合设计要求。

9、闸阀安装应牢固、严密,启闭灵活,与管道轴线垂直;

检查方法:观察检查,检查施工记录。

10、管道铺设的允许偏差应符合表5.10.9的规定。

给排水管道工程监理实施细则

安庆市外环北路(机场大道~皖江大道)工程给排水工程监理细则 编制人 审核人 审批人 合肥市工程建设监理有限公司 二0一五年八月十八日

目录 1.编制依据及引用规范标准 (2) 2. 工程概况 (2) 3.排水管渠工程质量监理 (6) 4.排水管渠工程监理控制目标值 (18) 5.排水管渠工程监理工作方法及措施 (19) 6安全及文明施工监理措施 (21)

1.编制依据及引用规范标准 2.1《建设工程监理规范》GB50319-2013; 2.2《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328-2014; 2.3《市政排水管渠工程质量检验评定标准》GJJ3-90; 2.4《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268—2008 2.5《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB50141-2008) 2.6《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002; 2.7 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司为安庆市外环北路(机场大道~皖江大道)工程新建项目设计施工图及其有关说明; 2.8监理规划、施工组织设计、施工方案; 2.9其它有关国家法规、规范、标准; 2.工程概况 根据雨水专项规划,本项目雨水分属于破罡湖系统的白泽湖组团与东部组团雨水分区,道路及两侧地块雨水经收集后,最终排至石塘湖及破罡湖: 1.起点~石塘湖1号大桥段(下穿段):泵站汇水面积共3.82ha,设计流量为3.68m3/s,道路下主线管道管径为d500~d1000,辅道管径为d500~d600,人行道管径为d500,泵站进水管管径为d1600; 2.石塘湖1号大桥~城际铁路段:此段现状以田地、水塘为主,规划为城市绿地,本次设计不计入地块汇水,仅考虑道路路面排水及相交道路转输雨水量,最终排至现状水系; 3.城际铁路~阳光路段:道路及地块雨水由南向北汇集,设计管径分别为d500~d1000,最终排至现状水系; 4. 阳光路~元山路段:道路及地块雨水由北向南汇集,设计管径分别为d500~d1600,排至元山路交口处现状水系;

雨污水工程监理细则

雨污水工程监理细则 1、目的 为了规范施工阶段的监理工作,满足监理规划与合同目标的要求,实现公司制定的质量目标,特制定本监理细则。 2、适用范围 本细则适用于市政雨污水工程施工过程的监理。 3、引用文件 《市政排水管渠道工程质量检验评定标准》(CBJ107—90) 《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GBJ141—90) 《给水排水管道宽程施工及验收规范》(GBSO268—97—90) 《砼强度检验评定标准》(GVJ107—87) 4、质量控制 4、1 沟槽开挖 4、1、1 监理工程师应仔细查阅施工图纸及工程地质勘查报告,详细了解工程所处地段的地质情况,如开挖深度、地质情况及地下水情况。 4、1、1、2 监量工程师应在监理施工单位按施工组织设计方案落实施工设备、 机具进场及安全生产措施。 4、1、2 施工阶段 4、1、2、1 质控要点 a)严禁扰动槽底土壤,离槽底20cm,由人工修整,若有发生超挖,严禁用土回填。 b)两侧挖小排水沟,避免槽底受水浸泡。 4、1、2、2 验收顺序:施工单位先自检,填写《工序质量评定表》报送《工程验报单》。 a)复测槽底中线及标高,验收合格,由现场专业监理工程师签返《工程报验单》 b)由总监理工程师组织质监、业主、设计、地堪代表现场验收合格后,方可下一道工序施工。 4、1、3 准备阶段 监理工程师据设计及规范要求审查平基,管座砼配合比,检查水泥的出厂合

格证,批号及复检报告,检查碎石、砂的颗粒组配,含泥量等参数,合格者签返《建 筑材料报审表》,不合格者要求施工单位将不合格材料运出现场。 4、1、4 施工阶段 a)砂垫层,平基、管道施工前,应通过测量手段,严格控制各个工序工作面高程。 b)砂垫层应在充分灌水后,用振动器振实。 c)浇筑管座砼应检查模板就是否钉立牢固,并用插入式振动器充分振捣。 d)混凝土浇筑时应严格控制其配合比,并在现场随机见证取样。 沟渠砼基础不得有石子外露、脱皮、裂缝等现象,伸缩管缝位置应正确、垂直、贯通。4、1、5 验收顺序:施工单位先自检,填写《工序质量评定表》报送《工程报验单》。组织业主代表进行验收合格,由现场专业监理工程师签返《工程报验单》。 4、2 安管、接口。 4、2、1 准备阶段 4、2、1、1监理工程师根据合同与设计要求检查管材的出厂合格证,复检报告,检查接口砂浆所用砂的颗粒级配、含泥量等参数。合格者签返《成品、半成品、供应单 位资质报审表》及《建筑材料报审表》不合格者,要求施工单位不合格材料运出施工 现场。 4、2、1、2 严格控制平基高程及中线,经监理测量后才允许安管。 4、2、2 施工阶段 4、2、2、1 质控要点 a)管道必须垫稳管底坡度符合设计要求,不得倒坡,管道内不得有泥土、砖石、砂浆等杂物。 b)承插口或企口接口应平直,环形间隙应均匀,灰口应整齐、密实、饱满,不得有裂缝、空鼓等现象。 抹带接口应表面平整密实,不得有间隙、裂缝、空鼓等现象。 4、2、3 验收阶段 a)必须经过测量复测标高,检查接口就是否符合规范要求。 b)污水管必须经过闭水试验。 c)验收顺序:施工单位先自检,填写《工序质量评审表》报送《工程报验单》。验收合格,由现场专业监理工程师签返《工程报验单》。

给水管网工程监理实施细则

给水管网工程监理实施细则 编制单位: 编制人: 审核人: 日期:

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、专业工程特点 四、监理工作流程 五、监理工作控制要点 六、监理工作方法及措施

给水管网工程监理实施细则 一、工程概况: 工程名称:XXXXX供水工程(XX区域)(综合办公用房及宿舍、综合工房及仓库维修间、加药间、药库、门卫及收费大厅.换热间、清水池2个、其他配套设施、井间联络管及输配水管网)建设地址:; 工程规模:建筑面积1181.45平方米和11.41公里井间联络管及输配水管网;净水厂:规划用地24亩,建清水池、吸水井、进水阀门井、出水阀门井,溢流井、厂区各类管线、综合办公用房及宿舍、门卫及收费大厅、综合工房及仓库维修间、加药间及库房、取水泵房等。输配水管网:输水管道工程:铺设DN200-DN300水源井联络管3110米、DN400主输水管3650米。配水管网工程:铺设DN400配水管4650米。 抗震等级:二级;

抗震设防烈度:8度; 设计使用年限:50年; 屋面防水等级:Ⅱ级, 建筑耐火等级:二级; 建设单位:; 地质勘查单位:; 设计单位: 施工单位: 计划开竣工日期:, 二、编制依据: (一)已批准的建设工程监理规划; (二)与专业工程相关标准、设计文件和技术资料: 1.《给水排水工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 2.《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB 50141-2008) 3.《建筑地基与基础施工质量验收规范》(GB50202-2002) 4.《混凝土结构施工质量验收规范》(GB50204-2015) 5.《地下防水工程施工质量验收规范》(GB50208-2011) 6.《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008) 7.《城镇给水排水技术规范》GB50788-2012 8 .《现场设备、工业管线焊接工程施工及验收规范》(GB50236-20011) 9.《顶管施工技术及验收规范》(试行) 10.《》给水排水工程顶管技术规程》CECS 246:2008 11.《市政给水管道工程及附属》07MS101(1-4) 12.《室外给水管道附属构造》05S502 13.《水及燃气用球墨铸铁管件及附件》(GB/T13295-2013)

道路污雨水管道监理实施细则

A.0.4 规八路【春熙街】(春桐街-体育路)道路工程 (污雨水管道) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师(签字): 总监理工程师(签字、执业印章): 日期: 第六版表江苏省住房和城乡建设厅监制

目录 一、专业工程特点 (3) 二、监理工作依据 (5) 三、监理工作流程 (5) 四、监理工作的目标值及控制要点 (7) 五、监理工作的方法及措施 (10)

一、专业工程特点 (一)工程概况 本工程为江苏省吴江东太湖生态旅游度假区(太却湖新城)建设局的吴江太湖新城规八路【春熙街】(春桐街-体育路)道路工程,工程位于吴江市太湖新城,北起春桐街(规四路),上跨顾家荡河后南延伸,止于体育路。道路为新建城市支路,红线宽为24M,路线全长406.34M。道路性质为服务于地块出入的支路。 吴江太湖新城规八路【春熙街】(春桐街-体育路)道路工程主要工作内容包括:大型土石方工程、道路工程、桥梁工程、电力通道工程、雨污水工程、交通设施工程、交通监控、交通信号控制、电子警察工程、驳岸工程。 行车道结构层为:20cm10%灰土+34cm水泥稳定碎石+0.6cm改性沥青封层+6cmSUP-20中粒式沥青砼+4cmSMA-13改性沥清玛蹄脂碎石混合料路面。 人行道:15cm透水级配碎石+10cm20透水砼+2cm中粗砂垫层+6cm人行道透水砖。 雨水管道DN200HDPE双壁波纹管137m;DN400HDPE双壁波纹管130m;DN600HDPE双壁波纹150 m,DN800Ⅱ级钢筋混凝土承插管115m,雨水管道施工采用开槽埋管的施工工艺。雨水检查井均为MU15砖砌筑,其中900×750砖砌检查井4座,900×900砖砌检查井6座,900×900砖砌检查井6座,900×1200砖砌检查井9座,900×1400砖砌检查井3座,1200×1200砖砌检查井1座,1200×1400

给排水管道工程监理实施细则

管道监理实施细则 1、检查管道、管道附件及阀门、法兰的材质、型号、规格和高压管密封面的质量是否符合要求。 2、检查管道预制加工中切割、坡口、弯曲、焊接是否符合要求。 3、检查管道液压强度试验和气密试验是否符合要求。 4、检查夹套管内管、外管试验及试验介质是否符合要求。 5、检查管道焊接的焊接材料、焊接工艺、焊接外观和焊接质量是否符合要求。 6、检查管道弹簧架,支、吊、托架及补偿器安装和膨胀带施工是否符合要求,垂直度、水平度和坡度是否在允许范围以内。 7、检查管道防腐、衬里、保温、保冷、脱脂、清洗、除锈、酸洗是否符合要求。 8、检查剧毒、易燃、可燃介质管道静电接地是否符合要求。 9、检查施工安装记录资料是否齐全。 一.给排水管道工程监理实施细则 1、给排水管道工程的施工,必须按设计文件和施工图施工。 2、检查给排水管道工程中所采用的管子、管件、阀门、卷管板材料及接口材料,必须有其制造厂的质量合格证明书方可使用。 3、给排水工程所用管子、管件、阀门安装前,应按设计要求核查,其规格、材质、型号及外观是否符合要求。 4、检查给排水工程的放线是否符合设计要求。 5、管沟开挖应征得有关部门的同意方准动土。 6、采用机械挖土时,沟底应留出150-300mm厚土、由人工清理到设计标高,不准超挖。 7、管道在管沟内不得悬空。 8、管道基础应严格按设计要求施工,管道应铺设在未经扰动的原状土上。 9、检查管沟回填是否按要求分层夯实。

10、管道焊缝应进行无损检测,应按焊工所焊焊缝1%抽查,每条管线上检查不得少于一个焊口。 11、地下给排水管道必须按要求经试压、渗水量试验合格后方可回填。 12、埋地管道试压防腐后,应办隐蔽工程验收。 二.焊接质量监理实施细则 1、根据管道设备使用温度、压力、介质、材质的不同要求,检查相应的焊接材料、焊接工艺和焊接施工方案。 2、检查焊接坡口,间隙焊缝宽度、焊接外观成型、焊缝平滑过渡、焊渣清理是否符合要求。 3、检查焊缝表面及热影响区是否有气孔、咬边、余高、凹面、错边、夹渣、溶合性飞溅、焊瘤等缺陷,是否在允许范围以内。 4、检查焊接预热和焊后热处理是否符合要求。 5、检查焊工资格、焊工合格证是否符合施焊项目。 6、检查焊条二级库管理,检查焊条烘干、保管、发放、回收制度及二级库环境、温度是否符合要求。 7、检查施工现场电焊工地否携带焊条保温筒。 8、检查焊接环境、风速及相对湿度是否超标,雨雪天气和低温环境下施焊是否有防护措施。 9、检查焊接施工记录资料是否齐全。 三.无损探伤监理实施细则 1、审查管道、设备的探伤比例是否符合要求。 2、审查焊缝射线、超声、磁粉、渗透报告是否符合要求。 3、审查焊接返修记录及二次以上返修片。 4、审查焊缝射线底片质量是否符合要求。 5、审查焊缝内部质量和表面质量报告。 6、根据现场的具体情况和需要提出抽照射线方案。 7、对固定口焊缝射线底片进行重点审查。

给排水管道工程监理实施细则(doc 4页)

给排水管道工程监理实施细则(doc 4页)

管道监理实施细则 1、检查管道、管道附件及阀门、法兰的材质、型号、规格和高压管密封面的质量是否符合要求。 2、检查管道预制加工中切割、坡口、弯曲、焊接是否符合要求。 3、检查管道液压强度试验和气密试验是否符合要求。 4、检查夹套管内管、外管试验及试验介质是否符合要求。 5、检查管道焊接的焊接材料、焊接工艺、焊接外观和焊接质量是否符合要求。 6、检查管道弹簧架,支、吊、托架及补偿器安装和膨胀带施工是否符合要求,垂直度、水平度和坡度是否在允许范围以内。 7、检查管道防腐、衬里、保温、保冷、脱脂、清洗、除锈、酸洗是否符合要求。 8、检查剧毒、易燃、可燃介质管道静电接地是否符合要求。 9、检查施工安装记录资料是否齐全。 一.给排水管道工程监理实施细则 1、给排水管道工程的施工,必须按设计文件和施工图施工。 2、检查给排水管道工程中所采用的管子、管件、阀门、卷管板材料及接口材料,必须有其制造厂的质量合格证明书方可使用。 3、给排水工程所用管子、管件、阀门安装前,应按设计要求核查,其规格、材质、型号及外观是否符合要求。 4、检查给排水工程的放线是否符合设计要求。 5、管沟开挖应征得有关部门的同意方准动土。 6、采用机械挖土时,沟底应留出150-300mm厚土、由人工清理到设计标高,不准超挖。 7、管道在管沟内不得悬空。 8、管道基础应严格按设计要求施工,管道应铺设在未经扰动的原状土上。 9、检查管沟回填是否按要求分层夯实。

10、管道焊缝应进行无损检测,应按焊工所焊焊缝1%抽查,每条管线上检查不得少于一个焊口。 11、地下给排水管道必须按要求经试压、渗水量试验合格后方可回填。 12、埋地管道试压防腐后,应办隐蔽工程验收。 二.焊接质量监理实施细则 1、根据管道设备使用温度、压力、介质、材质的不同要求,检查相应的焊接材料、焊接工艺和焊接施工方案。 2、检查焊接坡口,间隙焊缝宽度、焊接外观成型、焊缝平滑过渡、焊渣清理是否符合要求。 3、检查焊缝表面及热影响区是否有气孔、咬边、余高、凹面、错边、夹渣、溶合性飞溅、焊瘤等缺陷,是否在允许范围以内。 4、检查焊接预热和焊后热处理是否符合要求。 5、检查焊工资格、焊工合格证是否符合施焊项目。 6、检查焊条二级库管理,检查焊条烘干、保管、发放、回收制度及二级库环境、温度是否符合要求。 7、检查施工现场电焊工地否携带焊条保温筒。 8、检查焊接环境、风速及相对湿度是否超标,雨雪天气和低温环境下施焊是否有防护措施。 9、检查焊接施工记录资料是否齐全。 三.无损探伤监理实施细则 1、审查管道、设备的探伤比例是否符合要求。 2、审查焊缝射线、超声、磁粉、渗透报告是否符合要求。 3、审查焊接返修记录及二次以上返修片。 4、审查焊缝射线底片质量是否符合要求。 5、审查焊缝内部质量和表面质量报告。 6、根据现场的具体情况和需要提出抽照射线方案。 7、对固定口焊缝射线底片进行重点审查。

雨水污水管道监理细则

一、工程概况 瓯海经济开发区娄桥区间道路延伸段市政工程,西起前后渡河,东至深茂路(已建),道路宽度15m,设计全长189.697m,施工全长183.731m,无跨河,无桥梁,包括道路工程、给排水工程、路灯工程。现状道路两侧为已建地块建筑,道路现状场地已建便道,便道回填材料为宕渣原土及建筑废料等。 雨水管道采用大开挖施工,管径小于DN100(包括DN100)采用钢带增强聚乙烯螺旋波纹管,电熔带连接,管道环刚度等级不小于SN10KN/m2。雨水管道施工完毕须做闭水试验,试验合格后方可回填。 污水管道采用开挖施工,污水管道采用钢带增强聚乙烯螺旋波纹管,电熔带连接,管道环刚度等级不小于SN10KN/m2。污水管道施工完毕需要做闭水试验,试验合格后方可回填。 二、编写依据 (一)工程监理规划 (二)与工程相关的标准、设计文件和技术资料 1.给排水管道工程施工及验收规范(GB50268-2008) 2. 建设工程监理规范(GB50319-2000) 3. 国标图(06MS201-1/2/4/8) 三、监理工作的控制要点 1、监理手段: 在施工过程中,监理人员要严格按照施工工艺的操作程序、质量标准,利用科学的检测手段,采取巡检、抽检;重要工序、部位旁站监理,以达到消除质量隐患,对工程质量进行预控监理的目标。 2、分项工程的质量控制要点 1、按设计图纸和交桩进行放线测量。高程允许偏差为±20√k(mm),

k为水准测量闭合路线长度km。 2、沟槽开挖: (1)管道沟槽开挖,底部开挖宽度,应按下列公式计算: B+D1+2(b1+b2+b3) 式中:B——管道沟槽底部开挖宽度(mm) D1——管道结构的外缘宽度(mm) b1——管道一侧工作面宽度(mm),灰土工程b1>400mm。 b2——管道一侧支撑厚度,可取150-200mm b3——一侧模板厚度(mm) (2)当地质条件良好,土质均匀,地下水位低于槽底面高程,开挖深度在5m以内边坡不加支撑。沟槽坡度按设计要求。 (3)当沟槽挖深较大时,应合理确定分层开挖的深度,并应符合下列规定: A、人工开挖时,槽深超过3m时应分层开挖,每层深度不宜超过2m。 B、人工开挖多层沟槽的层间留宽度,放坡时不应小于0.8m,直槽时不应小于0.5m,安装井点设备时不应小于1.5m。 C、人工开挖沟槽对堆土高度不宜超过 1.5m,且距槽口边缘不宜小于 0.8m。 D、沟槽开挖质量应符合下列规定: a、不扰动天然地基,或地基处理符合设计要求。 b、槽壁平整,边坡符合设计要求。 c、沟槽中心线每边净宽不应小于槽底开挖宽度一半。 d、槽底高程的允许偏差,开挖土方槽时应为±20mm。 e、沟槽支撑:见GB50268-2008中的3.3 3、垫层平基:

管道监理实施细则

同心垃圾处理厂 给排水、燃气、暖通、蒸汽管道及润滑油管道工程 监理实施细则 1.0概述 1.1引言: 为了切实搞好给排水、燃气、暖通、蒸汽管道及润滑油管道工程监理的质量控制、进度控制,并确保业主的投资效益,针对同心垃圾处理厂地理环境和给排水、燃气、暖通、蒸汽及润滑油管道工程的具体情况,结合国家现行的规范、规程及验评标准,特制定本细则。 1.2工程概况及特点: 雨水管网埋深2~4米,最大管径DN600,最小管径DN315;污水管为DN200;检查井采用Φ700重型铸铁井盖与井座。给水管道:循环水管道系统:工作压力0.325MPa,消火栓给水系统工作压力0.8MPa,消防炮给水管道工作压力 1.00MPa,生活给水工作压力0.45MPA工业给水工作压力0.3MPa,最大管径天然气管径为D325×8、D219×6、D48×4,埋地敷设管道中心距地0.8m,调压站进口压力0.3~0.4MPa,出口压力为0.1MPa,最大管径D1420×12,最小管径DN50(PPR管)。中压蒸汽管道工作温度390℃,最大管径D325×13,最小管径D22×3。润滑油管道最大管径D273×7,最小管径(高精密度冷拨无缝钢管)D6×1,室外事故油箱安装在汽轮发电机厂房3—6柱3—D列外,主油箱排污油和高位油箱排污油汇总排至事故油箱。

1.3监理依据: 1.3.1项目法人委托的项目监理合同; 1.3.2建设项目施工合同; 1.3.3项目监理规划(已批准的); 1.3.4承包单位的施工组织设计(方案); 1.3.5工程项目给排水、燃气、暖通、蒸汽及润滑油管道施工图纸、技术文件和技术资料; 1.3.6规范、标准、法规: 1.3.6.1《给排水管道工程施工及验收规范》GBJ50268—97; 1.3.6.2《建筑给排水设计规范》GBJ15—88; 1.3.6.3《采暖与卫生工程施工及验收规范》GBJ242—88、 1.3.6.4《建筑安装工程质量检验评定统一标准》GBJ300—88、 1.3.6.5《给排水构筑物施工及验收规范》GBJ141—90; 1.3.6.6《通风与空调工程施工及验收规范》GB50243—97; 1.3.6.7《通风与空调工程质量验收规范》GB40243—2002; 1.3.6.8《建筑给水排水采暖工程施工质量验收规范》GB50242—2002; 1.3.6.9《城镇输配工程施工及验收规范》CJJ33—89; 1.3.6.10《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235—97; 1.4监理实施范围: 1.4.1厂区内给排水、燃气、暖通、蒸汽管道及润滑油管道工程; 1.4.2外管线燃气、给水工程; 1.5施工单位必须向监理方呈报的有关资料;

市政排水管道安装施工监理细则

A.0.4 临江东路延伸道路工程工程 监理实施细则 (路基、排水) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师(签字、执业印章): 日期: 江苏省住房和城乡建设厅监制

排水管道工程监理实施细则 一、监理依据 1、施工合同、监理合同; 2、施工图及相关勘测、设计、变更文件; 3、经各方确认的会议纪要和其他书面记录、函件、传真、数据电文等; 4、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268—2008); 5、《建设工程监理规范》GB50319—2013; 6、监理规划; 7、国家及省市现行的工程建设强制标准及其他相关的法律法规; 8、经过批准的施工组织设计、(专项)施工方案。 二、专业工程特点 排水管道工程是线形构筑物工程,属于隐蔽工程,相关的图集、规范及管道形式较多,且施工程序繁杂,施工过程中不可预见性较多,发生质量问题,修复困难,同时对具体施工的工人也有较大的责任心要求,因此,必须重视管道工程的质量监理工作。 三、监理工作流程 详见附件工作流程图 四、监理控制目标及控制要点 (一)目标控制值和见证试验项目及频率 1、原材料

2、功能试验 3、沟槽开挖允许偏差

4、管道基础允许偏差 5、管道铺设允许误差(mm) 6、检查井允许偏差

7、雨水口、支管的允许偏差 (二)监理控制要点 (1)施工准备阶段 1、检查承包人的测量人员对图纸的熟悉状况,测量所需用的有关数据是否正确。 2、复核检查临时水准点闭合差,导线方位角闭合差。 3、检验管渠中线的控制点、中心桩、中心钉高程、坡度板设置位

管道工程监理实施细则

管道工程监理实施细则 一、概况: 本工程为上海城市航站楼配套工程机电安装工程位于上海静安区愚园路11号, 由上海静安城建配套发展公司投资共建,上海静安建筑装饰实业有限公司总承 包,地下三层地上25层的五星级宾馆。 本工程施工范围为给排水系统、热水系统和消防系统。 1、给水系统 、1、除洗衣房、锅炉房、人防战时水箱、室外绿化外都做深度处理,其处理工艺流程为:自来水-砂过滤-活性炭吸附-消毒灭菌-生活储水箱处理装置 采用:组砂过滤器和活性炭过滤器,该装置设于地下一层泵房内。 、2、系统划分,地下室洗衣房、锅炉房、人防战时水箱、室外绿化由市政给水管网直接供水,给水系统分四个区,一区地下一层至4层变频泵供水,其余 均由屋顶水箱供给,二区5至12层经减压阀减压后供水以确保供水点静 压不大于0.4Mpa,减压阀设于13层,三区13至21层由水箱直接供水, 四区22层至25层由屋顶变频泵增压供水。 、3、供水方式:采用水池、水泵和水箱联合供水,储水池容积为220M3屋顶生活水箱供水泵选用二台立式泵(Q=65m3/hr,H=123M,N=37KW)一用一备 地下室变频供水设备选用成套设备,供水额定压力为0.45Mpa,配三台立 式泵(Q=42m3/hr,H=50M,N=11kw)二用一备地下室冷却塔补水储水池容积 为90m3冷却塔变频供水选用成套设备,供水额定压力为0.40Mpa,配二台 立式泵(Q=30m3/hr,H=48M,N=7.5KW)一用一备屋顶变频供水设备选用 成套设备,供水额定为0.25Mpa,配三台立式泵 (Q=25m3/hr,H=30M,N=5.5KW)二用一备,屋顶生活水箱容积为70M3消 防水箱容积为18M3,储水池和屋顶水箱均采用不锈钢成品水箱。 2.热水系统 、1、热水供宾馆客房卫生间游泳池、洗衣房、厨房及职工浴室。 、2、热水系统分区划分同给水,系统采用集中加热方法,热源来自地下室锅炉之蒸气,一区水源来自地下室变频泵,二~四区水源来自屋顶水箱,经汽 一水立式容积式加热器换热后送至各水点,容积式加热器数量一区2只 8m3,二、三区各2只5m3,四区为2只3m3,一至三区的加热器均设于地下 一层热交换机房内,四区加热器设于屋顶热交换机房内。 3.排水系统 、1、室内排水系统采用污废水分流,室外污废水合流排入市政污水管,室外雨、污水分流。 、2、屋面雨水经雨水斗收集,经雨水立管排至室外雨水井,空调凝结水排至地下室集水井或室外明沟。 、3、地下室集水井、消防电梯集水井设潜水排水泵,废水经排水泵提升排至室外雨水井,污水池沉砂隔油池废水通过潜水排污泵提升至室外污水检查井,厨房废水经隔油池处理后排入室外污水管道。 4.消防系统 、1、室内消火栓系统:每层均设室内消火栓保护,消火栓设置间距保证同层相邻二个消火栓的水枪充实水栓同时到达室内任何部位,水枪的充实水柱不 小于10米,消防箱采用成品钢制消防箱,消防主泵设于地下一层消防泵

最新雨污水管道监理实施细则.资料

徐工集团临港奉贤一期A项目I标段工程 厂区排水管道工程 监 理 实 施 细 则 编制人: 批准人: 批准时间:

目录 一、工程概况 (2) 二、施工监理范围、目标和依据 (5) 三、编写监理细则的依据 (5) 四、监理控制要求 (5) (一)事前监理控制要求和方法 (5) (二)事中监理控制要求和方法 (6) (三)事后监理控制要求和方法 (24)

一、工程概况 1、工程概况: 1.1、工程简介 本标段为徐工集团临港奉贤一期A项目一标段,主要建筑物有:新建中挖联合车间、整机调试车间,另外包括附属的职工浴室、丙烷站、供气车间、油化库、门卫间及周边道路和管网,项目总建筑面积为123422.74平方米。 整机调试车间:单层工业厂房,局部框架结构辅房(三层),总建筑面积14348.62平方米,占地面积12505.54平方米,建筑总高度为17.2米,建筑主要结构类型为轻钢结构,局部为钢筋混凝土框架结构; 中挖联合车间:单层工业厂房,局部框架结构辅房(二、三层),总建筑面积104213.14平方米,占地面积100322.97平方米,建筑总高度为17.2米,建筑主要结构类型为轻钢结构,局部为钢筋混凝土框架结构; 附属配套设施:职工浴室、丙烷站、供气车间、油化库、门卫间:单层框架(职工浴室局部三层),总建筑面积4860.98平方米。 1.2、工程名称:徐工集团临港奉贤一期A项目一标段 1.3、工程地点:上海市临港奉贤园区A0203地块内,东侧为F8路,西侧为新四平公路,南侧为两港大道,北侧为规划G2路。 1.4、建设单位:上海徐工工程机械有限公司 1.5、设计单位:中国机械工业第三设计研究院 1.6、勘察单位:中船勘察设计研究院有限公司 1.7、监理单位:上海市建设工程监理有限公司 1.8、施工单位:江苏盐城二建集团有限公司 2、排水管道工程概述 本工程±0.000相当于绝对标高4.700m;现场回填平整后绝对标高4.600m,经强夯处理后场地绝对标高约4.20m。根据工程总体计划安排并结合以后厂区道路布置,施工现场道路按照永久道路和临时道路相结合的原则布置,即将现场施工道路作为以后厂区道路的基层,考虑到排水管道数量较多,直径较大,埋深较深的实际情况,为防止后期管道施工时对已完道路基层的损坏,现先将道路附近及过路的排水管道先行施工。其他管线如给水、

污水管网工程监理实施细则

南安市东翼污水处理厂配套污水管网工程(洪濑段一期) 监 理 实 施 细 则 专业监理工程师: 总监理工程师: 泉州长晋工程项目管理有限公司 2014年09 月02 日

目录 一.编制目的和依据……………………………………………………… 二.工程施工测量监理…………………………………………………… (一) 开工前测量准备和控制测量监理 (二) 管道(渠)工程测量监理 三.材料见证取样监理…………………………………………………… 四.排水管道工程施工质量监理………………………………………… (一)工程概况及特点 (二)监理工作流程 (三)监理工作要点 五.顶管施工质量监理…………………………………………………… 六.拉管施工质量监理…………………………………………………… 七.安全监理实施细则…………………………………………………… 八.监理工作的方法和措施……………………………………………… 九.旁站监理方法和要求…………………………………………………

一.编制目的和依据 为实现工程施工监理的控制目标,在本工程监理规划的基础上制定更具实施性和操作性的监理工作细则,起到具体指导工程监理实务作业的目的。本实施细则内容为主要分项工程施工质量的监理程序、监理要点和监理方法。编制依据为: 1.本工程设计文件、施工图纸 2.工程委托监理合同、工程施工合同 3.本工程监理规划 4.《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 5.《埋地塑料排水管道工程技术规程》DBJ13-92-2007 6.《埋地聚乙烯排水管道工程技术规程》CECS 164:2004 7.《室外排水设计规范》GB50014-2006 二.工程施工测量监理 (一)开工前测量准备和控制测量监理 1.开工前监理工程师须检查承包人测量人员资质、岗位证书和数量;测量仪器型号、精度和检定情况。 2.检查承包人开工前布设的临时水准点和管道轴线控制点的成果与精度,并组织复核测量及签认。 3.承包人须校测原管道、构筑物与本工程衔接的平面位置和高程,监理工程师进行复核。 4.检查控制桩的埋设及保护情况。 5.施工测量的允许偏差应符合《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268—2008)中的规定,见下表: 注: L –水准闭合路线长度 km; N –测站数。 6.测量资料表式采用《福建省市政基础设施工程施工质量技术资料统一用表》。(二)管道工程测量监理 1.沟槽开挖前, 承包人进行管位轴线、井位中心桩和原地面高程以及基坑开挖放线

供水管道监理细则

给水排水工程施工质量监理实施细则(范本) 目录 1本项目给水排水工程的概况及特点 2、给水排水工程监理工作依据 3、给水排水工程监理工作流程 4、给水排水工程监理工作的控制要点及目标值 5、建筑给水排水工程质量通病 6、建筑给水排水工程监理工作的预控内容及措施 7、建筑给水排水工程监理工作的方法及措施 1本项目给水排水工程的概况及特点 (陈述本项目给水排水工程的设计要求,工程特点,难点和特殊要求等) 2、给水排水工程监理工作依据 2.1经批准的本项目的《监理规划》。 2.2经审查合格的设计文件。 2.3适用于本项目给水排水工程施工监理的相关规范和标准,主要内容如下(包括但不限于)2. 3.1《建设工程监理规范》GB50319-2000 2.3.2《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 2.3.3《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 2.4承包单位报送的《施工组织设计》。 2.5其它2.5.1《建筑工程质量管理条例》。 2.5.2《广东省住宅工程质量通病防治技术措施二十条》。 243其他相关规定及政府文件。

3、给水排水工程监理工作流程 3.1施工准备阶段的监理工作: 3.1.1工程施工前,项目监理人员熟悉设计文件、及与本工程有关的国家现行的法律法规和强制性标准。 3.1.2审查设计文件是否经过施工图设计审查单位审查合格,未经审查或审查未通过的施工图不得使用。 3.1.3项目监理人员参加由建设单位组织的设计交底和图纸会审,并对图纸中存在的问题提出书面意见和建议。最后形成由各参加单位签字盖章确认的图纸会审记录和设计交底会议纪要。 3.1.4工程开工前,总监理工程师组织专业监理工程师审查承包施工单位报送的施工组织设计或专项施工方案和技术措施,提出审查意见,经总监理工程师审批签认后报建设单位。 3.2、施工阶段的监理工作: 3.2.1专业监理工程师按下列要求审核承包单位报送的拟进场的工程材料/构配件/设备报审 表以及质量证明,具体要求如下: (1)质量证明资料是否合格、齐全、是否与设计和产品标准的要求相符。 ⑵是否使用国家明令禁止、淘汰的材料/构配件/设备。 (3) 有无建筑材料备案证明及相应验证要求资料。 (4) 按照相关规范及标准规定的比例,进行平行检验或见证取样送样检测。对未经监理人员 验收或验收不合格的工程材料/构配件/设备,不得在工程上使用或安装。对不合格的材料/ 构配件/设备,监理人员应签发监理通知书,书面通知施工单位限期将不合格的工程材料/构配件/设备撤出现 场。 3.2.2当承包单位采用建筑新材料、新工艺、新技术、新设备时,应要求施工单位报送相应 的施工工艺措施和证明材料,组织专题论证,经审定后予以签认。 3.2.3督促检查承包单位按照设计文件和施工方案(或施工组织设计)进行施工。总监理工 程师审查建设单位或施工单位提出的工程变更,发现有违反工程建设强制标准的,应提出书 面意见加以制止。 3.2.4监理人员应对整个施工过程进行巡视检查。对隐蔽工程的隐蔽过程、关键工序及重点

市政给水管道工程监理细则

赣榆港区给水管道安装及消火栓 给 水 管 道 工 程 监 理 细 则 建设单位:连云港市金东方港口投资有限公司

市政给水管道工程监理细则 一、专业工程概况 (编制人员根据所监理的工程特点填写) 二、细则编制依据(编制人员根据工程具体情况补充) 1.《建筑工程监理规范》 GB50319-2000; 2.《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001; 3. 本工程的给排水专业施工图纸; 4. 已批准的本工程的《监理规划》 5.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002; 6. 国家有关规范与验收标准 7、本工程的施工组织设计 三、监理工作流程(见附表) 四、监理工作的控制目标值及控制要点 (一). 质量控制 1、质量控制目标值 根据业主要求及施工合同,根据工程要求确定。 2、质量控制要点及方法 2、给水管道工程施工监理工作: 2. 1 给水管道施工工艺流程(见图1.1.1) 图2.1.1 施工工艺流程图 2. 2 给水管道工程质量监理工作流程(见图1.2.1) 3. 给水管道测量放样质量监理 3.1. 监理工作流程 图 3.1.1 给水管道测量放样工艺流程 3.2. 监理工作内容:

3.2.1 要求 3.2.1.1 要求承包人,测量人员熟悉图纸,掌握测量的有关数据,做好内业的准备工作。进场测量放线须经监理工程师审查同意方可进行。 3.2.1.2 监理人员核测临时水准点闭合差及导线方位角闭合差是否在允许误差范围内;检验管道中线、附属构筑位置、沟槽长度;检查坡度设置位置、高程是否与另一水准点闭合。 3.2.1.3 检测管道中心线控制点、中心桩位置、中心桩高程;检查接入 原有管道高程和开挖沟槽边线、交通、排水等是否妥善,坡度桩埋设是否准确。 4.2 监理工作内容 4.2.1 监理工作的要点 4.2.1.1 监理工程师根据承包人开挖沟槽的施工组织设计、施工工艺、施工措施、工人、技术管理人员、机具、材料进场情况和现场施工条件等,监理工程师审批承建商申请的开工报告。 4.2.1.2 工程完工时,监理工程师复查合格后签认交工证书 4.2.1.3 监理人员在沟槽开挖前的准备工作是复查沟槽断面形式是否安全,施工过程中随机复查沟槽中线位置、宽度、高程,严防超挖和扰动破坏原状土。 4.2.1.4 监理工程师在沟槽开挖过程中承建商要求应做到的几点要求: a. 检查沟槽高程、中线两侧宽度; b. 选用支撑(浅槽可不用支撑); c. 审查机械开挖的安全应符合安全操作规程; d. 审查雨季施工的技术措施,应确保沟槽的质量; e. 检查加工制作的支撑是否符合要求; f. 由于设计以外的特殊情况超控、扰动基坑土质量不均匀等,应会同设计单位、业主、承包人共同研究解决,并制定相应的处理方案。 4.2.2 质量要求 4.2.2.1 严禁扰动沟槽底的土壤,发生超挖严禁用土回填; 4.2.2.2 槽底不得受水浸泡; 4.2.2.3 槽底高程、中线两侧宽度、沟槽边坡等符合质量要求; 4.2.2.4 在水压试验段的两端,必须留有长度不小于8 米的原土不挖,以作水压试验的后座,试验段不得大于一千米。 4.2.3 质量标准、检测频率方法(见下表3.2.3) 5.1 监理工作流程

管道安装施工监理细则(内容)

1、0 总则 为了利于工程得施工过程控制,规范监理活动,依据项目法人与施工单位签订得施工合同(简称合同文件)、工程设计文件及有关工程施工技术规程规范编制本细则。 1、1 编制依据 1、《水利工程建设项目施工监理规范》(SL288-2003); 2、发包人与承包人签订得施工合同(以下简称“合同文件”); 3、《工程实施方案》 4、《农村给水设计规范》(CECS82-96); 5、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GBJ50268) 1、2 适用范围 本细则适用于村农田水利设施配套工程管道施工监理。 1、3 执行得规程、规范名称 1、《水利工程建设项目施工监理规范》(SL288-2003); 2、《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准》(SDJ249-88); 3、《水利水电工程施工质量评定规程》(SL176-2007); 4、《水利水电工程施工质量评定表填表说明与示例(试行)》 5、《村镇供水工程技术规范》(SL310-2004); 6、《农村给水设计规范》(CECS82-96); 7、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GBJ50268); 2、0 开工控制内容

2、1承建单位应在现场施工放样前7天,将管线放样施测计划报告报送监理人批准。内容应包括: (1)施测项目概述(在现场应布置施工测量控制网)。 (2)施工放样技术说明书(包括平面与高程测量控制网得设置与校测,施测方案与技术要求、计算方法与操作规程等)。 (3)测量仪器设备得配置、检验与校正资料。 (4)测量专业人员得配置与组合。 (5)施测进度计划。 (6)测点保护措施。 (7)数据记录及整理制度。 2、2 承建单位应在输水管网工程开工前14天,向监理人报送详细得施工措施计划。内容应包括: (1)工程项目概况(包括申请开工分部分项工程项目,设计或合同工程量,施工部位平面、剖面图等)。 (2)施工程序。 (3)施工进度(包括工期安排、典型作业时间、分期形象进度等)。 (4)管网得详细施工方法。 (5)施工机械得配置与劳动力组合。 (6)质量控制措施。 (7)安全生产与环境保护措施。 (8)监理人要求报送得其她资料。 2、3 上述报送文件连同审签意见单均一式四份,经承建单位项目经理

管道迁改工程监理实施细则范文

管道迁改工程监理 实施细则

青岛地铁工程 青岛地铁一期工程(3号线)监理01标 管线迁改监理实施细则 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期:

一、工程概况: (2) 1、青岛火车站工程概况 (2) 2、人民会堂站工程概况 (2) 3、汇泉广场站工程概况 (2) 二、管线迁改施工准备阶段质量控制措施 (3) 1、审查各承包单位资质: (3) 2、施工图审核重点: (3) 3、组织施工图技术交底和会审 (5) 4、严格审查施工单位的总体施工组织设计,重点审查: (5) 三、施工阶段监理质量控制措施 (6) 1、严格检查督促实施: (6) 2、定期或不定期召开综合管线施工协调会议 (6) 3、管线迁改应在界定的施工范围内施工: (6) 4、材料及配件质量控制 (6) 5、综合管网施工外环境协调: (7) 6、加强与设计单位协调: (8) 7、管线迁改施工现场协调 (8) 8、管线迁改施工控制重点 (9) 9、电气工程质量控制要点: (10) 10、排水工程质量控制要点 (11) 11、煤气工程质量控制要点 (14)

一、工程概况: 1、青岛火车站工程概况 地铁青岛火车站位于泰安路-广西路交叉口地下。施工调流期间泰安路湖南路以南路段、广西路蒙阴路以西路段封闭交通。泰安路调流路设置于现状泰安路西侧火车站广场上,广西路调流路经过蒙阴路南端延长线调流至兰山路通行。地铁施工完毕后,恢复泰安路、广西路交通功能,路面新建。 2、人民会堂站工程概况 地铁人民会堂站位于大学路与太平路交叉路口。该站施工工法太平路采用暗挖,大学路为明挖。施工期间,大学路太平路向北约90m路段将封闭交通。调流道路设置于现育才中学体育场。调流道路通行能力与现状相匹配,交通影响较小。地铁施工完毕后,恢复大学路交通功能,路面新建。 3、汇泉广场站工程概况 汇泉广场站位于延安一路和文登路交叉口东侧,车站分二期进行围挡施工,其中一期围挡时,车站施工场地主要设置在文登路上。施工期间利用车站围挡两侧绿地及广场,在围挡两侧分别设置单向交通道路,以保证与现状道路交通条件相匹配,减小对道路交通的影响。二期围挡时,施工场地占用文登路部分车行道,施工期间利用车站南侧广场,将文登路被占用的部分路段临时南移,以保证与现状道路交通条件相匹配,减小对道路交通的影响。调流结束后,恢复文登路原路面宽度。 本次文登路工程包括道路工程和交通工程两部分内容。 本管线迁改施工工程量大,专业施工单位及专业工种多,各专业施工单位之间及各专业工种之间施工程序性强,分包单位

排水管道监理细则

中环线浦东段(上中路隧道---申江路)新建工程(1---4标)排水管道工程 监理细则 上海市市政工程管理咨询有限公司中环线浦东段(上中路隧道—申江路)新建工程 (1-4)标监理组 二OO七年十一月

一、工程概况 工程名称:中环线浦东段(上中隧道路—申江路)新建工程。 工程地点:临浦路—上南路 施工1—4标起止桩号:K0+00—K0+451.589段,全长3450米 本工程采用雨污水分流的排水体制。 (1)雨水管道 沿线埋设DN600—DN1800,平均埋深约2.5m; 高架下铺设DN400—DN600,平均埋深约2.0m。 (2)污水管道 沿线埋设DN400—DN1000。 (3) 顶管 沿线埋设DN600—DN1000 (4)管材: DN225—DN400:UPVC加强筋管,橡胶圈接口; φ600—φ1200:钢筋混凝土承插管(PH—48机制管系列),“O”型橡胶圈接口; φ1350—φ1500:企口钢筋混凝土管(丹麦管),“q”型橡胶圈接口。 设计钢筋混凝土管道基座采用C25砼基础,中粗砂坞膀至管中。 UPVC管采用垫层基础,垫层采用厚150mm、颗粒尺寸为5~40mm的碎石或砾石砂,上面再铺50mm厚中砂找平。中粗砂坞膀至管外顶。 中粗砂干重不小于16KN/mm3,中粗砂以上部分严禁用淤泥、腐植土、杂质土及含大石块土回填。 管道要求选用具有ISO9002质量认证体系厂家产品。 污水管道管径大于φ1000和污水检查井临水面须做防腐措施。其材料详见有关规定。 二、监理依据 1、施工合同; 2、施工图纸; 3、施工设计规范; 1)上海排水管道施工与验收规程 2)市政排水管道工程施工及验收规范BJ08-220-96 3)埋地塑料排水管道工程技术规程G/TJ08-308-2002 4)玻璃纤维增强夹砂排水管道施工及验收规程DGT08-234-2001 三、测量放样 1、施工要求 施工单位将设计平面图上的管道及检查井的位置,按设计要求测量放到现场,正确埋设。(1)制定测量方案。

相关文档
相关文档 最新文档