文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 空调制冷技术课程设计之欧阳家百创编

空调制冷技术课程设计之欧阳家百创编

空调制冷技术课程设计之欧阳家百创编
空调制冷技术课程设计之欧阳家百创编

《空调制冷技术》课程设计

欧阳家百(2021.03.07)

题目:空调制冷技术课程设计

学院:建筑工程学院

专业:建筑环境与能源应用工程

姓名:张冷

学号: 20130130370

指导教师:王伟

2016年12月26日

目录

1.原始条件1

2. 方案设计1

3.负荷计算1

4.冷水机组选择2

5.1 冷冻水循环系统水力计算3

5.1.1确定管径3

5.1.2阻力计算4

5.2 冷却水循环系统水力计算4

5.2.1确定管径4

5.2.2阻力计算5

5.3 补给水泵的水力计算6

5.3.1水泵进水管:6

6设备选择7

6.1冷却塔的选择7

6.2 冷冻水和冷却水水泵的选择8

6.3 软水器的选择9

6.4 软化水箱及补水泵的选择9

6.5 分水器及集水器的选择10

6.6 过滤器的选择12

6.7电子水处理仪的选择12

6.8定压罐的选择12

总结13

参考文献14

1.原始条件

题目:西塔宾馆空气调节系统制冷机房设计

条件:1、冷冻水 7/12℃

2、冷却水 32/37℃

3、制冷剂:氨()

4、地点:重庆

5、建筑形式:宾馆

6、建筑面积 15000m2

7、层高 3.5m

8、层数:5层

2. 方案设计

该机房制冷系统为四管制系统,即冷却水供/回水管、冷冻水供/回水管系统。经冷水机组制冷后的7℃的冷冻水通过冷冻水供水管到达分水器,再通过分水器分别送往宾馆的各层,经过空调机组后的12℃的冷冻水回水经集水器再由冷冻水回水管返回冷水机组,通过冷水机组中的蒸发器与制冷剂换热实现降温过程。从冷水机组出来的37℃的冷却水经冷却水供水管到达冷却塔,经冷却塔冷却后降温后的32℃的冷却水再返回冷水机组冷却制冷剂,如此循环往复。

考虑到系统的稳定安全高效地运行,系统中配备补水系统,软化水系统,电子水处理系统等附属系统。

3.负荷计算

采用面积冷指标法: (3-1)

本设计选用 (3-2)

根据空调冷负荷计算方法: (3-3)

建筑面积 A=10000m2

根据查书,k的取值范围为7%-15%,本设计值取10%。

4.冷水机组选择

根据标准,属于较大规模建筑,宜取制冷机组2台,而且两台机组的容量相同。

所以每台制冷机组制冷量Q1=1045kw

表4-1根据制冷量选取制冷机组具体型号

名称螺杆式制冷机组型号LSLXR123-1050制冷量900KW电功率/ 电压224 KW/380 V

制冷剂R123制冷剂充注量700 kg

冷冻水系统冷却水系统进/出水温度(℃)12/732/37流量(m3/h)181.4266

扬程43接管通经(mm)150150污垢系数(m2℃/KW)0.0860.086水阻损失(MPa)0.120.083

机组尺寸(长×宽×高)3860mm×1810mm×2766mm

图4-2 查得冷水机组的两端界面

其中,1为冷却水进水接口,2为冷却水出水接口,3为冷冻水进口接口,4为冷冻水出水接口。

5. 水力计算

表5-1 管内流速的假定依据

DN/mm<250>=250

出水管的流速m/s 1.5~2.0 2.0~2.5

进水管的流速m/s 1.0~1.2 1.2~1.6

5.1 冷冻水循环系统水力计算

5.1.1确定管径

假定冷冻水的进口流速为1.2m/s

d=103 (5-1)

L=0.0503×2=0.1008m3/s,

2台机组总管d1=327mm,取350mm,则管段流速为v=1.07m/s

水泵出水管:

假定冷冻水的出口流速为1.5m/s

d=103 (5-2)

L=0.1008m3/s,

2台机组总管d1=292.6mm,取300mm,则管段流速为v=1.428m/s

单台机组时

水泵的进水管:假定流速为1.0m/s

d=103 (5-3)

L=0.0504m3/s,

单台机组管d1=253mm,取250mm,则管段流速为v=1.3m/s

水泵的出水管:假定流速为1.5m/s

d=103 (5-4)

L=0.0504m3/s,单台机组管d1=207mm,取200mm,则管段流速为v=1.6m/s

5.1.2阻力计算

表5-2已知局部阻力损失ξ

DN4050200250300止回阀

ξ 3.9 3.40.10.10.1

DN200250300350

焊接弯头90°

ξ0.720.180.870.89截止阀0.3蝶阀0.1—0.3水泵入口 1.0过滤器 2.0-3.0除污器 4.0-6.0水箱接管进水口 1.0出水口0.5用到的三通0.1变径管0.1-0.3ΔP=ξ×ρv2/2

冷冻水系统中,

弯头13个,三通3个

ΔP=16.18m

沿程阻力阻力损失公式

ΔP=R*l=R×L

R为比摩阻,L为总管长。粗算按平均比摩阻R=250mmH2O/m计算,机房内,该冷冻水系统总管约长为50m,所以沿程阻力损失为ΔP2=1.25m

综上,冷冻水系统的总阻力损失为:ΔP1+ΔP2=17.43m

5.2 冷却水循环系统水力计算

5.2.1确定管径

水泵进水管:

假定冷却水的进口流速为1.2m/s

d=103 (5-5)

L=0.0739×2=0.1478m3/s,2台机组总管d1=396mm,取400mm,则管段流速为v=1.178m/s

水泵出水管

假定冷却水的出口流速为2.0m/s

d=103 (5-6)

L=0.1478m3/s,2台机组总管d1=307mm,取300mm,则管段流速为v=2.09m/s

单台机组时

水泵的进水管:假定流速为1.0m/s

d=103 (5-7)

L=0.0739m3/s,单台机组管d1=307mm,取300mm,则管段流速为1.05m/s

泵的出水管:假定流速为2.0m/s

d=103 (5-8)

L=0.0739m3/s,单台机组管d1=217mm,取250mm,则管段流速为v=1.506m/s

5.2.2阻力计算

同理,在冷却水系统中,根据平面图可得

弯头9个,三通5个

每个泵上都有一个截止阀,一个蝶阀,一个止回阀,一个过滤器,一共有三个泵

每个机组有两个蝶阀,一个过滤器,一共两台机组

ξ=9×0.9+0.1×5+3×(0.3+0.1+0.1+2)+2×(2×0.1+2)+3×(1+0.5)+1=26

由于整套系统的流速基本保持在1.178m/s,ΔP=ξ×ρv2/2

ΔP=18.04m

沿程阻力阻力损失公式

ΔP=R*l=R×L

R为比摩阻,L为总管长。粗算按平均比摩阻R=250mmH2O/m计算,机房内,该冷冻水系统总管约长为50m,所以沿程阻力损失为ΔP2=1.25m

综上,冷冻水系统的总阻力损失为:ΔP1+ΔP2=19.29m

5.3 补给水泵的水力计算

5.3.1水泵进水管:

假定补给水泵的进口流速为1.2m/s

d=103 (5-9)

L=2×0.0503×1%=0.001066m3/s,2台机组总管d1=33mm,取35mm,则管段流速为v=1.07m/s 水泵出水管:

假定补给水泵的进口流速为1.5m/s

d=103 (5-10)

L=0.001066m3/s,2台机组总管d1=29mm,取30mm,则管段流速为v=1.43m/s

单台机组时

水泵的进水管:假定流速为1.0m/s

d=103 (5-11)

L=0.0504×1%=0.000504m3/s单台机组管d1=25.3mm,取25mm,则管段流速为v=1.03m3/s 泵的出水管:假定流速为1.5m/s

d=103 (5-12)

L=0.0504×1%=0.000504m3/s,单台机组管d1=20.7mm,取20mm,则管段流速为v=1.61m/s

6设备选择

6.1冷却塔的选择

冷却塔选用开放式冷却塔,且为逆流式冷却塔,特点是安装面积小,高度大,适用于高度不受限制的场合,冷却水的进水温度为32℃,出水温度为37℃,冷却塔的补给水量为冷却塔的循环水量的2%—3%

冷却塔的冷却水量和风量的数学计算表达式

G=3600Qc/(C△tw) (6-1)

△tw= tw1- tw2=37-32=5℃

Qc=1.3Q (活塞式制冷机组)

Qc—冷却塔冷却热量

Q—制冷机负荷

每台制冷机配一台冷却塔。

则 Qc=1.3×1055=1371.5KW

每台冷却塔的水量计算:

G=3600 Qc/(C△tw)=3600×1371.5÷(4.2×5)=2.3511×105kg/h=235.11m3/h

风量计算:

Q=/ (6-2)

ts1—成都市空气调节室外计算湿球温度,查得22.6℃。

ts2=ts1+5℃=27.6℃

查焓湿图得Is1=87kJ/kg Is2=115kJ/kg

所以 Q=3600×1371.5÷4.2÷(115-87)=41984.7kg/h=32546.3m3/h (空气密度为1.29kg/m3)

选用2台型号一样的冷却塔。

表6-1 选用CDBNL3系列低噪声型逆流冷却塔,型号为CDBNL3-300,主要参数

型号 冷却水量 总高度 风量 风机直径 进水压力

直径DN

CDBNL3-300

300m3/h 5713mm

168000m3/

h

3400mm 35kPa 5.0mm

6.2 冷冻水和冷却水水泵的选择

由已知的冷冻水和冷却水流量,初定泵给水方式为两用一备,而已定两台机组,现用两台泵给水,可近似选择水泵的流量为机组流量,水泵的杨程至少要满足层高和局部阻力。综合考虑后,选择冷冻水泵的型号为:200-400A ,冷却水泵的型号为:200-250(I)

表6-2 两台水泵的性能参数

型号 流量(m3/h) 杨程(m) 效率(%) 转速(r/min)

电机功率(kw)

必须气蚀余量(NPSH)

重量(kg)

200-400A

131

46.6 67 1450

37

3.5

462

187 44 74 234 38.3 70 200-250(I)

280

29.2 75 1450

30

4.0

475

400 24 80 520

20

72

表6-3两台水泵的安装尺寸

型号

外形尺寸

安装尺寸 进出口法兰尺寸 隔垫器

L

B

H

C1×B 1

A

C2×B2

4-d1

D

D1

n-d 规格 H2

200-400A 860 595 1095

300×

370 225 250×32

0 4-Φ22 Φ3

40 Φ295 12-Φ22 JGD 3-3 345

200-250(I

840 530 1110 300×

370

240 250

×32

4-Φ22 Φ3

40

Φ295

12-Φ2

JGD 3-3

360

)02

复核水泵扬程,冷冻水泵要求将水补给到楼层最高点,外加阻力损失,所以,最低扬程为 3.5×5+17.43=34.93m 选用的冷冻水泵扬程为44m,符合要求,同理复核冷却水泵扬程,也符合要求。

6.3 软水器的选择

表6-4 根据补水流量选用INNO系列双阀双罐同时供水软水器

型号产水量(m3/h)

树脂填量

(L)周期盐耗

(mm)

安装尺寸

(mm)

进出管径

mm

INNO-350D4-6100 47

Φ350×2100

6.4 软化水箱及补水泵的选择

根据要求,补水量为系统冷冻水量的0.5%~1%,补水频率为8小时1一次,每次2小时。因此,计算补水量为

q1=n×t×Q1×1% (6-3)

q1------单次补水量

n------机组台数

t------单次补水时长

Q1------冷冻水流量

注:本设计中选用0.5%的设计参数

因此,补水量即软化水箱的体积为:

q1=V=2×181.4×0.5%×24÷3=14.512m3

取软化水箱的体积为15m3,选择其尺寸为 2m×2.5m×3m

关于补水泵,选用方式为一用一备共两台,补水泵的流量为:

(6-4)

所以,q2 =7.256m3/h

即补水泵的流量为 7.256m3/h 。根据流量选择补水泵为ISG40-250A.

表6-5 此型号的水泵性能参数

型号 流量(m3/h) 杨程(m) 效率(%) 转速(r/min)

电机功率(kw)

必须气蚀余量(NPSH)

重量(kg)

40-250A

4.1

72 24 2900

5.5

2.3

98

5.9 70 28 7.8

65

27

表6-6 安装尺寸

型号

外形尺寸

安装尺寸 进出口法兰尺寸 隔垫器 L

B

H

C1×B 1 A

C2×B2 4-d1 D

D1

n-d 规格

H2

40-250A

400 405 630 120×170

95

80×130

4-Φ14

Φ150 Φ110 4-Φ18

SD61-0.5

115

由冷冻水水力计算的方法,按假定流速法再次确定水泵安装前后干管尺寸和最终流

速:

水泵进口:流速1.73m/s 钢管型号 45×2.5 (内径40mm ) 水泵出口:流速3.07m/s 钢管型号 34×2 (内径30mm ) 6.5 分水器及集水器的选择

分水器和集水器的流速选择范围为0.5-0.8m/s 假定集水器的流速为0.8m/s

d=103

(6-5)

L=2×181.4=362.8m3/h=0.1008m3/s D=400.6mm,取400mm ,则流速为0.8m/s 假设用户有三个,分三个支路,单个用户分的流量为0.0336m3/s

根据公式,d=103

(6-6)

算得每个用户接管的内管径为 d=0.231m ,选择钢管d=250mm ,则流速为0.68m/s 假定分水器的流速为1.0m/s

d=103

(6-7)

L=2×181.4=362.8m3/h=0.1008m3/s D=358mm,取350mm ,流速为1.05m/s d=0.207m ,选择钢管d=200mm ,流速为1.07m/s

表6-7 包括补水管,冷却水进水泵管,用户回水管,以及旁通管,泄水管。

补水管 用户回水管

进水泵管 旁通管 管径mm

30

250

350

30

v

L

π 4 v

L π 4

表6-8

分水器

水器:包括冷冻水进水管,用户出水管,以及旁通管,泄水管。

集水器的长度:D1=30mm ,D2=350mm ,D3=250mm ,D4=250mm ,D5=250mm

,D6=30mm(D1为补水管直径,D2为进冷却水泵直径, D3,D4,D5为用户回水管直径,D6为旁通管直径)

L1=D1+60=90mm , L2=D1+D2+120=500mm , L3=D2+D3+120=720mm , L4=D3+D4+120=620mm , L5=D4+D5+120=620mm L6=D5+D6+120=400mm L7=D6+60=90mm

总长度为L=L1+L2+L3+L4+L5+L6+L7=3040mm 宽度为1.5dmax=525mm

分水器的长度:D1=300mm ,D2=200mm ,D3=200mm ,D4=200mm ,D5=30mm(D1为冷冻水进水管直径,D2,D3,D4为用户管路直径,D5为旁通管直径)

L1=D1+60=360mm , L2=D1+D2+120=620mm , L3=D2+D3+120=520mm ,

L4=D3+D4+120=520mm,

L5=D4+D5+120=360mm,

L6=D5+60=90mm

宽度为1.5dmax=450mm

总长度为L=L1+L2+L3+L4+L5+L6=2470mm

集水器和分水器一般会设置排污口的直径取DN40mm

6.6 过滤器的选择

根据管路直径选择对应的Y型过滤器。

冷冻水泵进水口直径d=300mm, 所以过滤器选Y-300mm

冷却水泵进水口直径d=350mm, 所以过滤器选Y-350mm

补给水泵进水口直径d=30mm, 所以过滤器选Y-30mm

6.7电子水处理仪的选择

电子水处理仪器选型:

按流量为266×2=532m3/h,选择最合适的电子水处理器,选择的型号为MHW-I-G10-1.6.

表6-9 性能参数

6.8定压罐的选择

定压罐所定的压力为从集水器到用户最高处的水静压,根据层高和层数,确定最高点的压力,已知层高3.5m,共5层,所以,定压高度为:3.5×5=17.5m,考虑到阻力损失,按20%备份,最终定压静水压力为17.5×1.2=21mH2O(约210kPa),选择定压罐的型号为:

SQL400-0.6.

表6-10 性能参数

总结

通过这一周的课程设计。我想这对于自己以后的学习和工作都会有很大的帮助。在这次设计中遇到了很多实际性的问题,在实际设计中才发现,书本上理论性的东西与在实际运用中的还是有一定的出入的,所以有些问题不但要深入地理解,而且要不断地更正以前的错误思维。一切问题必须要靠自己一点一滴的解决,而在解决的过程当中你会发现自己在飞速的提升。对于教材管理系统,其程序是比较简单的,主要是解决程序设计中的问题,而程序设计是一个很灵活的东西,它反映了你解决问题的逻辑思维和创新能力,它才是一个设计的灵魂所在。因此在整个设计过程中大部分时间是用在程序上面的。很多子程序是可以借鉴书本上的,但怎样衔接各个子程序才是关键的问题所在,这需要对系统的结构很熟悉。因此可以说系统的设计是软件和硬件的结合,二者是密不可分的。通过这次课程设计我也发现了自身存在的不足之处,虽然感觉理论上已经掌握,但在运用到实践的过程中仍有意想不到的困惑,经过一番努力才得以解决。

这也激发了我今后努力学习的兴趣,我想这将对我以后的学习产生积极的影响。其次,这次课程设计让我充分认识到团队合作的重要性,只有分工协作才能保证整个项目的有条不絮。另外在课程设计的过程中,当我们碰到不明白的问题时,指导老师总是耐心的讲解,给我们的设计以极大的帮助,使我们获益匪浅。因此非常感谢老师的教导。通过这次设计,我懂得了学习的重要性,了解到理论知识与实践相结合的重要意义,学会了坚持、耐心和努力,这将为自己今后的学习和工作做出了最好的榜样。我觉得作为一名软件工程专业的学生,这次课程设计是很有意义的。更重要的是如何把自己平时所学的东西应用到实际中。虽然自己对于这门课懂的并不多,很多基础的东西都还没有很好的

掌握,觉得很难,也没有很有效的办法通过自身去理解,但是靠着这一个多礼拜的“学习”,在小组同学的帮助和讲解下,渐渐对这门课逐渐产生了些许的兴趣,自己开始主动学习并逐步从基础慢慢开始弄懂它。

实践是检验真理的唯一标准,平时我们接触到的都是书本上的理论知识,应付考试还可以,无形之中我们自己也养成了一种自大的心态。但是,课程设计却给我们了一个很好认清自己的机会,其实自己学的并不好,作为一个工科生,同时还要具备查找资料、知识迁移的能力。

参考文献

[1]陆耀庆编.实用供热空调设计手册.中国建筑工业出版社,1999.

[2]电子工业部第十设计研究院主编.空气调节设计手册.北京:中国建筑工业出版,2000.

[3]电子工业部第十设计出版院编.空气调节设计手册(第二版) ,2000.

[4]陈沛霖等编.空调与制冷技术手册(第二版).上海:同济大学出版社,1999.

[5]陈沛霖编.空气调节设计手册(第二版).同济大学出版社,1999.

空调用制冷技术课程设计

目录 目录 (1) 设计任务书 (2) 设计说明书 (3) 一、制冷机组的类型及条件 (3) 二、热力计算 (6) 三、制冷压缩机型号及台数的确定 (7) 四、冷凝器的选择计算 (8) 五、蒸发器的选择计算 (12) 六、冷却水系统的选择 (14) 七、冷冻水系统的选择 (14) 八、管径的确定 (14) 九、其它辅助设备的选择计算 (15) 十、制冷机组与管道的保温 (17) 十一、设备清单 (18) 十二、参考文献 (18)

空调用制冷技术课程设计任务书 一、课程设计题目:本市某空调用制冷机房 二、原始数据 1.制冷系统采用空冷式直接制冷,空调制冷量定为100KW。 2.制冷剂为:氨(R717)。 3.冷却水进出口温度为:28℃/31℃。 4.大连市空调设计干球温度为28.4℃,湿球温度为25℃。 三、设计内容 1.确定设计方案根据制冷剂为:氨(R717)确定制冷系统型式。 2.根据冷冻水、冷却水的要求和条件,确定制冷工况并用压焓图来表示。 3.确定压缩机型号、台数、校核制冷量等参数。 4.根据蒸发温度、冷凝温度选择蒸发器(卧式壳管)冷凝器(水冷或空冷),并做其中一个设备(蒸发器或冷凝器)的传热计算。 5.确定辅助设备并选型 6.编写课程设计说明书。

空调用制冷技术课程设计说明书 一、制冷机组的类型及条件 1、初参数 1)、制冷系统主要提供空调用冷冻水,供水与回水温度为:7℃/12℃,空调制冷量定为100KW 。 2)、制冷剂为:氨(R717)。 3)、冷却水进出口温度为:28℃/31℃。 4)、大连市空调设计干球温度为28.4℃,湿球温度为25℃。 2、确定制冷剂种类和系统形式 根据设计的要求,本制冷系统为100KW 的氨制冷系统,一般用于小型冷库,该制冷机房应设单独机房且远离被制冷建筑物。因为制冷总负荷为100KW,所以可选双螺杆制冷压缩机来满足制冷量要求(空气调节用制冷技术第四版中国建筑工业出版社P48)。冷却水系统选用冷却塔使用循环水,冷凝器使用立式壳管式冷凝器,蒸发器使用强制循环对流直接蒸发式空气冷却器(即末端制冷设备)。 3、确定制冷系统设计工况 确定制冷系统的设计工况主要指确定蒸发温度、冷凝温度、压缩机吸气温度和过冷温度等工作参数。有关主要工作参数的确定参考《制冷工程设计手册》进行计算。 确定冷凝温度时,冷凝器冷却水进、出水温度应根据冷却水的使用情况来确定。 ①、 冷凝温度()的确定 从《制冷工程设计手册》中查到大连地区夏季室外平均每年不保证50h 的湿球温度(℃) C o s 25t 对于使用冷却水塔的循环水系统,冷却水进水温度按下式计算:

电子技术课程设计题目

电子技术课程设计一、课程设计目的: 1.电子技术课程设计是机电专业学生一个重要实践环节,主要让学生通过自己设计并制作一个实用电子产品,巩固加深并运用在“模拟电子技术”课程中所学的理论知识; 2.经过查资料、选方案、设计电路、撰写设计报告、答辩等,加强在电子技术方面解决实际问题的能力,基本掌握常用模拟电子线路的一般设计方法、设计步骤和设计工具,提高模拟电子线路的设计、制作、调试和测试能力; 3.课程设计是为理论联系实际,培养学生动手能力,提高和培养创新能力,通过熟悉并学会选用电子元器件,为后续课程的学习、毕业设计、毕业后从事生产和科研工作打下基础。 二、课程设计收获: 1.学习电路的基本设计方法;加深对课堂知识的理解和应用。 2.完成指定的设计任务,理论联系实际,实现书本知识到工程实践的过渡; 3.学会设计报告的撰写方法。 三、课程设计教学方式: 以学生独立设计为主,教师指导为辅。 四、课程设计一般方法 1. 淡化分立电路设计,强调集成电路的应用 一个实用的电子系统通常是由多个单元电路组成的,在进行电子系统设计时,既要考虑总体电路的设计,同时还要考虑各个单元电路的选择、设计以及它们之间的相互连接。由于各种通用、专用的模拟、数字集成电路的出现,所以实现一个电子系统时,根据电子系统框图,多数情况下只有少量的电子电路的参数计算,更多的是系统框图中各部分电子电路要正确采用集成电路芯片来实现。 2. 电子系统内容步骤: 总体方案框图---单元电路设计与参数计算---电子元件选择---单元电路之间连接---电路搭接调试---电路修改---绘制总体电路---撰写设计报告(课程设计说明书) (1)总体方案框图: 反映设计电路要求,按一定信息流向,由单元电路组成的合理框图。 比如一个函数发生器电路的框图: (2)单元电路设计与参数计算---电子元件选择: 基本模拟单元电路有:稳压电源电路,信号放大电路,信号产生电路,信号处理 电路(电压比较器,积分电路,微分电路,滤波电路等),集成功放电路等。 基本数字单元电路有:脉冲波形产生与整形电路(包括振荡器,单稳态触发器,施密特触发器),编码器,译码器,数据选择器,数据比较器,计数器,寄存器,存储器等。 为了保证单元电路达到设计要求,必须对某些单元电路进行参数计算和电子元件 选择,比如:放大电路中各个电阻值、放大倍数计算;振荡电路中的电阻、电容、振荡频率、振荡幅值的计算;单稳态触发器中的电阻、电容、输出脉冲宽度的计 算等;单元电路中电子元件的工作电压、电流等容量选择。

电子技术课程设计

电子技术课程设计PWM调制解调器 班级:电信1301 姓名:曹剑钰 学号:3130503028

一、设计任务与要求 1.要求 设计一款PWM(脉冲宽度调制)电路,利用一可调直流电压调制矩形波脉冲宽度(占空比)。 信号频率10kHz; 占空比调制范围10%~90%; 设计一款PWM解调电路,利用50Hz低频正弦信号接入调制电路,调制信号输入解调电路,输入与原始信号等比例正弦波。 2.提高要求: 设计一50Hz正弦波振荡电路进行PWM调制。 3.限制: 不得使用理想运放、二极管、三极管、场效应管; 基本要求的输入电压使用固定恒压源接自行设计的电路实现可调; 同步方波不得利用信号发生器等软件提供设备产生。 二、总体方案设计 1.脉宽调制方案: 方案一:三角波脉宽调制,三角波电路波形可以由积分电路实现,把方波电压作为积分电路的输入电压,经过积分电路之后就形成三角波,再通过电压比较器与可调直流电压进行比较,通过调节直流电源来调制脉宽。 方案二:锯齿波脉宽调制,锯齿波采用定时器NE555接成无稳态多谐振荡器,和方案一相似,利用直流电压源比较大小调节方波脉宽。 方案三:利用PC机接口控制脉宽调制的PWM电路。 比较:方案一结构简单,思路清晰,容易实现,元器件常用 方案二与方案一相似,缺点是调整脉冲宽度不如方案一 方案三元器件先进,思路不如方案一清晰简单,最好先择了方案一 2.正弦波产生方案: 方案一:RC正弦波振荡电路。 RC正弦波振荡电路一般用来产生1Hz--10MHz范围内的低频信号,由RC 串并联网络组成,也称为文氏桥振荡电路,串并联在此作为选频和反馈网络。电路的振荡频率为f=1/2πRC,为了产生振荡,要求电路满足自激震荡条件,振荡器在某一频率振荡的条件为:AF=1.该电路主要用来产生低频信号。

《空调用制冷技术》课程设计

空调用制冷技术课程设计任务书 一、课程设计题目:空调用制冷机房设计 二、原始数据 1.制冷系统主要提供空调用冷冻水,供水与回水温度为:7℃/12℃,空调冷负荷1200kW。 2.制冷剂为:氟利昂(R22)。 3.冷却水进出口温度为:26.5℃/35.1℃。 4.某市空调设计干球温度为28.4℃,湿球温度为25℃。 三、设计内容 1.确定设计方案根据制冷剂为:氟利昂(R22)确定制冷系统型式。 2.根据冷冻水、冷却水的要求和条件,确定制冷工况并用压焓图来表示。 3.确定压缩机型号、台数,校核制冷量等参数。 4.根据蒸发温度、冷凝温度选择蒸发器、冷凝器(水冷或空冷),并做其中一个设备(蒸发器或冷凝器)的传热计算。 5.确定辅助设备并选型。 6.编写课程设计说明书。

目录 一、确定设计方案 (1) 二、确定制冷工况并用压焓图表示 (1) 三、确定压缩机型号、台数,并校核制冷量和电动机 (3) 四、冷凝器的选择与传热计算 (4) 五、蒸发器的选择与传热计算 (8) 六、辅助设备选型 (9) 七、管径的计算 (10) 八、水泵系统 (12) 九、保温层 (12) 十、噪声控制 (12) 十一、所选设备汇总表 (14) 十二、参考资料 (14)

一、确定设计方案 本制冷系统制冷剂为氟利昂(R22)。制冷系统主要提供空调用冷冻水,空调冷负荷1200kW 。冷冻水供水温度为7℃,回水温度为12℃。冷却水进口温度为26.5℃,出口温度为35.1℃。大连市空调设计干球温度为28.4℃,湿球温度为25℃。即: ℃71=z t ℃122=z t ℃5.261=l t ℃ 1.352=l t kW Q 1200= 二、确定制冷工况并用压焓图表示 2.1确定蒸发温度0t : 蒸发温度0t 比冷冻水供水温度℃71=z t 低3℃,即: ℃ 4 37 310=-=-=z t t 2.2 确定冷凝温度k t : 冷凝温度k t 比冷却水出口温度℃1.352=l t 高3.5℃,即: ℃ 6.38 5.31.35 5.32=+=+=l k t t 2.3 确定吸气温度吸t : 过热度一般为5~8℃,选取6℃,即: ℃ 吸10 64 60=+=+=t t 2.4 确定过冷温度过冷t : 再冷度一般为3~5℃,选取5℃,即:

电子技术课程设计的基本方法和步骤模板

电子技术课程设计的基本方法和步骤

电子技术课程设计的基本方法和步骤 一、明确电子系统的设计任务 对系统的设计任务进行具体分析, 充分了解系统的性能、指标及要求, 明确系统应完成的任务。 二、总体方案的设计与选择 1、查阅文献, 根据掌握的资料和已有条件, 完成方案原理的构想; 2、提出多种原理方案 3、原理方案的比较、选择与确定 4、将系统任务的分解成若干个单元电路, 并画出整机原理框图, 完成系统的功能设计。 三、单元电路的设计、参数计算与器件选择 1、单元电路设计 每个单元电路设计前都需明确本单元电路的任务, 详细拟订出单元电路的性能指标, 与前后级之间的关系, 分析电路的组成形式。具体设计时, 能够模拟成熟的先进电路, 也能够进行创新和改进, 但都必须保证性能要求。而且, 不但单元电路本身要求设计合理, 各单元电路间也要相互配合, 注意各部分的输入信号、输出信号和控制信号的关系。 2、参数计算 为保证单元电路达到功能指标要求, 就需要用电子技术知识对参数进行计算, 例如放大电路中各电阻值、放大倍数、振荡器中电阻、电容、振荡频率等参数。只有很好地理解电路的工作原理, 正确利用计算公式, 计算的参数才能满足设计要求。 参数计算时, 同一个电路可能有几组数据, 注意选择一组能完成

电路设计功能、在实践中能真正可行的参数。 计算电路参数时应注意下列问题: (1)元器件的工作电流、电压、频率和功耗等参数应能满足电路指标的要求。 (2)元器件的极限必须留有足够的裕量, 一般应大于额定值的 1.5倍。 (3)电阻和电容的参数应选计算值附近的标称值。 3、器件选择 ( 1) 阻容元件的选择 电阻和电容种类很多, 正确选择电阻和电容是很重要的。不同的电路对电阻和电容性能要求也不同, 有些电路对电容的漏电要求很严, 还有些电路对电阻、电容的性能和容量要求很高, 例如滤波电路中常见大容量( 100~3000uF) 铝电解电容, 为滤掉高频一般还需并联小容量( 0.01~0.1uF) 瓷片电容。设计时要根据电路的要求选择性能和参数合适的阻容元件, 并要注意功耗、容量、频率和耐压范围是否满足要求。 ( 2) 分立元件的选择 分立元件包括二极管、晶体三极管、场效应管、光电二极管、晶闸管等。根据其用途分别进行选择。选择的器件类型不同, 注意事项也不同。 ( 3) 集成电路的选择 由于集成电路能够实现很多单元电路甚至整机电路的功能, 因此选用集成电路设计单元电路和总体电路既方便又灵活, 它不但使系统体积缩小, 而且性能可靠, 便于调试及运用, 在设计电路时颇受欢迎。选用的集成电路不但要在功能和特性上实现设计方案, 而且要满足功耗、电压、速度、价格等方面要求。 4、注意单元电路之间的级联设计, 单元电路之间电气性能的 相互匹配问题, 信号的耦合方式

制冷课程设计54978

目录 第一部分、目录 (1) 第二部分、空调用制冷课程设计任务书 (2) 一、制冷工况的确定 (2) 二、压缩机的选择计算 (3) 三、冷凝器的选择计算 (4) 四、蒸发器的选择计算 (4) 五、辅助设备的选择计算 (5) 六、管径的确定 (5) 七、水泵的选型计算 (6) 八、制冷系统的流程图 (7) 九、设备明细表 (8)

空调用制冷技术课程设计任务书 已知条件:已知空调系统要求冷负荷800kw ,拟采用R22制冷系统,循环水冷却,冷却水进水温度为32℃,出水温度为37℃,冷冻水出水温度为7℃,冷冻水回水温度12℃。,冷冻水球的压头为25m ,机房面积14400mm ?9000mm ,机房高4000mm ,冷却塔放在机房顶上,其它设备及辅助用房都在机房空间内。 设计说明书 根据设计要求,此系统的设备设计计算、选用与校核如下: 一、制冷工况的确定: 由已知条件冷却水进水温度为32℃,出水温度为37℃,冷冻水出水温度为7℃,冷冻水回水温度12℃。 1t =32℃ 2t =37℃ 1s t =12℃ 2s t =7℃ 1.1 蒸发温度0t : 025s t t =- (比要求供给的冷冻水的温度低5℃) =2℃ 1.2 冷凝温度k t : 121 ()52k t t t =++(冷却水的进口温度取下限。其范围是 5~7℃) =39.5℃ 1.3 吸气温度吸t : 吸t =0t +8 (过热度3~8℃,并选8℃) =10℃ 1.4 过冷温度过冷t : 过冷t =k t -4.5 =35℃ (过冷度:4.5℃) 查R22 lgp-h 图可知 根据0t =2℃,k t =39.5℃,吸t =10℃,过冷t =35℃,可得:

电子技术课程设计指导书

贵州理工学院 电子技术课程设计指导书(电气工程及其自动化专业) 主撰人:明德刚 主审人: 电气工程学院 2015年8月

前言 电子技术课程设计是在“电路原理”和“模拟电子技术”等课程后专门开设的集中实践课程。着重介绍电子线路的分析和设计方法,相关模拟、数字集成电路的原理和应用。 本课程的任务是:培养学生掌握电子线路的基础知识结构,基本理论体系及基本实验技能。使学生掌握基本概念,基本电路的工作原理及分析方法,掌握各种单元电路的特性及使用方法、性能扩展方法,通过各种实验实践教学的配合,培养学生动手能力及分析解决实际问题的能力,为今后续课程的学习打好基础。 电子技术是一门实践性很强的课程,在掌握好理论知识的同时,也应加强实践教学环节的学习。培养学生的实践动手能力。电气自动化类专业的一大特色是采用弱电电路来控制强电电路,因此在实践教学环节中首先应当培养学生的安全意识;其次,模块化是目前电子、电气技术发展的趋势,应当培养学生以全局的观念来设计电路,以模块的思想来规划子电路;再次,当代电路对工艺和抗电磁干扰的要求越来越高,应当培养学生具有良好的线路布局和焊接技能。用理论知识来指导实践,用实践来提高理论水平是自动化专业开设相关实践课程的主要目的。 电学基础类课程的实践教学分为实验和课程设计两大环节。通过实验环节,要求学生巩固电子技术的基本知识,培养实践动手能力和解决实际问题的能力;通过课程设计环节,要求学生初步具备电路的设计能力和分析能力,在焊接和调试电路的过程中了解电路的工艺和布局。课程设计时间为两周,在课程所在学期进行。分别进行模拟电路和数字电路的简单设计 本课程设计指导书以电子技术实验指导书为基础,首先通过每一个简单的实验来提高学习兴趣,了解电子线路的基本测试和使用方法,一方面提高理论水平,另一方面培养实践动手能力。进而通过查阅资料和不断的练习来提高分析和设计电路的基本能力。 需要特别说明的是,现代电子技术飞速发展,电路功能越来越强大,结构越来越复杂。单靠实验教学中的实验箱是解决不了问题的,如果设计、调试每一个电路

制冷机房课程设计说明书最新版本

太原理工大学现代科技学院 空 调 系 统 用 冷 源 工 程 设 计 姓名:王海兴 班级:暖通10-3 学号:2010102165 设计日期:2013.12.2-2013.12.13 指导老师:李临平宋翀芳程远达

摘要 本次课程设计以上学期“暖通空调课程设计”为基础。采用西安新建某旅馆一层和三层设计冷负荷拓展至整个建筑。

目录 第一章总论 1.1设计任务及要求………………………………………………… 1.2原始资料及设计依据……………………………………………… 1.3方案设计……………………………………………………………第二章制冷机组的选型……………………………………………… 2.1 制冷机组选型原则……………………………………………… 2.2 制冷机组的选型…………………………………………………第三章冷冻水系统的设计…………………………………………… 3.1 系统形式………………………………………………………… 3.2 冷冻水系统的设计………………………………………………第四章冷却水系统的设计…………………………………………… 4.1 冷却塔选型……………………………………………………… 4.2 冷却水系统的设计………………………………………………第五章其它设计………………………………………………………第六章总结……………………………………………………………第七章附录……………………………………………………………

第一章总论 1.1 设计任务及要求, 1)设计任务; 福州某旅游酒店采暖通风空调系统用冷源工程设计,包括制冷机组的选择,制冷水系统的选择,补水系统的选择,以及制冷机房的设计(包括管路的管径和走向,设备的位置以及施工说明书)。 2)设计要求; 1.提倡进行综合性专业课程设计,培养整体设计的观念; 2.综合应用所学知识,能独立分析解决一般专业工程设计计算问题; 3.了解与专业有关的规范和标准; 4.能够利用语言文字和图形表达设计意图和技术问题; 1.2 原始资料以及设计要求 本设计为福州市贾家庄度假村酒店空气调节工程设计该建筑是一幢集宾馆及办公为一体的综合性大楼。建筑总面积5905㎡,建筑总高 度18.3m。本设计内容主要为办公及宾馆的空调冷源设计。本次设计 中,对于一层大空间区域采用了全空气系统。公共卫生间采用轴流风 机排风。其他楼层选择风机盘管加独立新风系统来进行不同房间的热 湿处理。 1)设计参数 室内设计温度26℃,相对湿度61%。 旅馆室是多功能的建筑,包括客房,多功能会议厅以及办公楼,考虑不同房间不同建筑面积冷负荷估算指标,我取一楼大厅为100W/㎡,二楼及以上房间

电子技术课程设计说明书

第1章三角波、方波振荡器制作与调试 1.1 设计任务 设计制作电路同时产生一个三角波和一个方波,它能够自动启动并且没有锁死的问题。要求做成一个频率从0.1HZ到100KHZ的三角波和方波振荡器。1.2 总体设计方案 根据《模拟电子技术基础》中的信号运算电路可知:积分运算电路是对输入信号电路进行积分运算的电路。因此我们可以在运放的反馈支路加上合适的电容构成积分电路,当积分电路的输入信号是方波时(假定方波的半周期小于电路积分时间常数τ=RC),电路的输出端的波形是三角波。 根据《数字电子技术基础》中的密特触发器的回差特性,能将边沿变化缓慢的电压波形整形为陡峭的矩形脉冲信号。其状态转换过程中的正反馈作用。因此我们可以利用第一输出端所得到的三角波信号作为施密特发生器的输入信号从而得到方波。 这样,就可以用积分电路产生的三角波作为方波发生器的输入信号,再把得到的方波作为三角波发生器的输入信号。所以此电路没有锁死的问题,而最初的信号来自运放两端的电压激发,这样就能实现自动启动。 1.3系统分析与设计 1.3.1 自激振荡 由于正反馈的放大倍数趋于无穷大,可以将微弱的信号放大。而电路中存在噪音,噪音信号引起电路电量波动,虽然很微弱,但它们具有多频谱的特性,即在噪音中含有各次正弦波分量。这些谐波分量出现在放大电路的输入端,经过运算放大电路741的放大到达输出端。由于反馈网络的存在又把输出信号回送到电路的输入端。由于RT引入的反馈是正反馈,那么微弱的噪音就会被不断的放大,使得在电路的输出端出现了具有一定幅值的电信号。 1.3.2 积分运算电路 积分运算电路满足输出电压是输入电压的积分关系,通过计算可得到输出电

空调制冷课程设计

安徽建筑工业学院 设计说明书空调用制冷技术设计计算书 专业 班级 学号 姓名 课题空调用制冷技术 指导教师 2012年6月12日

目录 一设计题目与原始条件 (3) 二方案设计 (3) 三负荷计算 (3) 四冷水机组选择 (4) 五水力计算 (6) 1 冷冻水循环系统水力计算 (7) 2 冷却水循环系统水力计算 (7) 六设备选择 (8) 1 冷冻水和冷却水水泵的选择 (8) 2 软化水箱及补水泵的选择 (9) 3 分水器及集水器的选择 (11) 4 过滤器的选择 (12) 5 冷却塔的选择及电子水处理仪的选择 (12) 6 定压罐的选择 (13) 七制冷机房的工艺布置 (14) 八设计总结 (15) 九参考文献 (16)

一设计题目与原始条件; 某空调系统制冷站工艺设计 1、工程概况 本工程为合肥市某建筑体集中空调工程,建筑单体共15层,建筑面积约30000m2,主要功能及使用面积为:商场10000 m2,办公7500 m2,会议中心1000 m2,客房为2500 m2,多功能厅500 m2。 二方案设计; 该机房制冷系统为四管制系统,即冷却水供/回水管、冷冻水供/回水管系统。 经冷水机组制冷后的7℃的冷冻水通过冷冻水供水管到达分水器,再通过分水器分别送往房间的各个区域,经过空调机组后的12℃的冷冻水回水经集水器再由冷冻水回水管返回冷水机组,通过冷水机组中的蒸发器与制冷剂换热实现降温过程。 从冷水机组出来的37℃的冷却水经冷却水供水管到达冷却塔,经冷却塔冷却后降温后再返回冷水机组冷却制冷剂,如此循环往复。 考虑到系统的稳定安全高效地运行,系统中配备补水系统,软化水系统,电子水处理系统等附属系统。 三负荷计算; 1.面积热指标(查民用建筑空调设计) 商场:q=230(w/2 m); 办公:q=120(w/m2); 会议中心:q=180 (w/m2); 客房:q=80(w/m2); 多功能厅:q=200(w/m2) 2.根据面积热指标计算冷负荷

电子技术课程设计

电子技术 课程设计 成绩评定表 设计课题:串联型连续可调直流稳压正电源电路学院名称: 专业班级: 学生姓名: 学号: 指导教师: 设计地点:31-225 设计时间:2014-7-7~2014-7-14

电子技术 课程设计 课程设计名称:串联型连续可调直流稳压正电源电路专业班级: 学生姓名: 学号: 指导教师: 课程设计地点:31-225 课程设计时间:2014-7-7~2014-7-14

电子技术课程设计任务书

目录 前言 (5) 1串联型连续可调直流稳压正电源 (5)

1.1 设计方案 (5) 1.2 设计所需要元件 (7) 2 设计原理 (8) 2.1 电源变压部分 (9) 2.2 桥式整流电路部分 (10) 2.3 电容滤波电路部分 (11) 2.4 直流稳压电路部分 (12) 2.5 原理及计算 (14) 3 电路仿真 (15) 4 电路连接测试 (16) 4.1使用仪器 (16) 4.2.测试结果 (16) 5 设计体会 (17) 参考文献 (19) 串联型连续可调直流稳压正电源电路 引言 随着社会的发展,科学技术的不断进步,对电子产品的性能要求也更高。我们做为21世纪的一名学电子的大学生,不仅要将理论知识学

会,更应该将其应用与我们的日常生活中去,使理论与实践很好的结合起来。电子课程设计是电子技术学习中的一个非常重要的实践环节,能够真正体现我们是否完全吸收了所学的知识。 目前,各种直流电源产品充斥着市场,电源技术已经比较成熟。然而,基于成本的考虑,对于电源性能要求不是很高的场合,可采用带有过流保护的集成稳压电路,同样能满足产品的要求。 本次设计的题目为设计一串联型可调直流稳压正电源:先是经过家用交流电源流过变压器得到一个大约十五伏的电压U1,然后U1经过一个桥堆进行整流在桥堆的输出端加两个电容C1、C2进行滤波,滤波后再通过LM7812(具体参数参照手册)输出一个固定的12V电压,这样就可以在一路输出固定的电压。在LM7812的输出端加一个电阻R3,调整端加一个固定电阻R1和一电位器R2,这样输出的电压就可以在5~12V范围内可调。 经过自己对试验原理的全面贯彻,以及相关技术的掌握,和反复的调试,经过自己的不断的努力,老师的耐心的指导,终于把这个串联型输出直流稳压输出正电源电路设计出来了。 1串联型连续可调直流稳压正电源 1.1 设计方案 本电路由四部分组成:变压电路、整流电路、滤波电路、稳压电路。 (1)变压电路:本电路使用的降压电路是单相交流变压器,选用电压和功率依照后级电路的设计需求而定。 (2)整流电路:整流电路的主要作用是把经过变压器降压后的交流电通过整流变成单个方向的直流电。但是这种直流电的幅值变化很大。它主要是通过二极管的截止和导通来实现的。常见的整流电路主要有半波整流电路、桥式整流电路等。我们选取桥式整流电路实现设计中的整流功能。 (3)半波整流:

电子技术课程设计报告

电子技术课程设计报告 班级: 姓名: 学号: 指导教师:

目录 一、设计目的 二、设计要求 三、设计框图及整机概述 四、各单元电路的设计及仿真 1、检测电路 2、放大电路 3、滤波电路 4、整形电路 5、定时电路 6、计数、译码、显示电路 五、电路装配、调试与结果分析 六、设计、装配及调试中的体会 七、附录(包括整机逻辑电路图和元 器件清单) 八、参考文献 一、设计目的

巩固和加深在"模拟电子技术基础"和"数字电子技术基础"课程中所学的理论知识和实训技能,基本掌握常用电子电路的一般设计方法,并通过这一实训课程,能让学生对电子产品设计的过程有一个初步的了解,使学生掌握常用模拟、数字集成电路(运算放大器、非门、555定时器、计数器、译码器等)的应用。 二、设计要求 掌握整机电路组成及工作原理,并能运用所学过的电路知识分析、解决电路制作过程中所遇到的问题。 三、设计框图及整机概述 图1 红外线心率计的原理框图 红外线心率计就是通过红外线传感器检测出手指中动脉血管的微弱波动,由计数器计算出每分钟波动的次数。但手指中的毛细血管的波动是很微弱的,因此需要一个高放大倍数且低噪声的放大器,这是红外线心率计的设计关键所在。整机电路由放大电路、整形电路、滤波电路、3位计数器电路,译码、驱动、显示电路等几部分组成。 四、各单元电路的设计及仿真 1、检测电路 血液波动检测电路首先通过红外光电传感器把血液中波动的成分检测出来,然后通过电容器耦合到放大器的输入端。如图4所示。 图4 血液波动检测电路 2.放大电路

3、滤波电路

由三脚输入信号,六脚输出信号 4、整形电路

制冷机房课程设计说明书

摘要 工程概况: 该机房制冷系统为四管制系统,即冷却水供/回水管、冷冻水供/回水管系统。经冷水机组制冷后的7℃的冷冻水通过冷冻水供水管到达分水器,再通过分水器分别送往旅馆的各个区域,经过空调机组后的12℃的冷冻水回水经集水器再由冷冻水回水管返回冷水机组,通过冷水机组中的蒸发器与制冷剂换热实现降温过程。从冷水机组出来的37℃的冷却水经冷却水供水管到达冷却塔,经冷却塔冷却后降温后再返回冷水机组冷却制冷剂,如此循环往复。考虑到系统的稳定安全高效地运行,系统中配备补水系统,软化水系统,全程水处理系统等附属系统。 关键词: 住宅、制冷机房、设计

目录 第1章原始资料 (1) 第2章方案设计 (2) 2.1设计方案 (2) 2.2 定压方式 (2) 2.3 管材的选择与防腐 (2) 第3章制冷循环系统热力计算 (3) 第4章冷水机组的选择 (5) 第5章管径的确定 (6) 第6章水泵的选择 (7) 5.1冷冻水泵的选择 (7) 5.2冷却水泵的选择 (7) 5.3补水泵的选择 (7) 第7章其它设备的选型 (8) 7.1冷却塔的选择 (9) 7.2分水器与集水器的选择 (9) 7.3软化水箱及补水箱 (9) 7.4其它附件 (9) 设计小结 (10) 主要参考文献 (11)

第1章原始资料 一、设计题目 民安药厂低温空调系统冷源设计 二、原始资料 1、建筑物修建地区:长春 2、气象资料:查阅《规范》及相关手册 3、空调负荷总计:2500KW 4、要求供应的载冷剂温度:冷冻水供水温度7℃; 5、制冷剂种类:R22;。 6、冷却介质:采用循环水(补充自来水); 7、冷冻站平面图(见附图另发,层高6米)。

教学设计——《汽车空调系统》

课题:汽车空调系统 佛山市顺德区胡宝星职业技术学校叶旭飞黄一心 教学设计理念 根据中职生好奇心强和喜欢动手的特点,通过动漫创设情景,激发学生学习的兴趣;通过多媒体仿真软件中的模拟实操,使学生更易掌握知识点;通过多媒体课件中的教学互动,使学生成为学习的主体能够促进教师教学的改进;通过多媒体课件中的评价系统,学生可以检测掌握知识的情况。 教材分析 一、教材地位和作用 本文选自职业技能培训教材中国劳动社会保障出版社的《汽车空调维修知识与技能》第二章汽车空调结构及原理。汽车空调的结构组成和制冷原理是本章的重点,只有掌握好这部分内容,学生才能更好进行故障分析和检修。 二、教学目标 根据教学大纲和教学内容,结合学生实际,特制定如下教学目标。 知识目标:1.掌握汽车空调的基本结构及作用; 2.理解汽车空调的制冷原理。 能力目标:1.通过对汽车空调模拟的操作;掌握空调的制冷原理和操作方法; 2.通过实物图片和动画的展示,培养学生的观察分析能力; 情感目标:1.通过创设情景、实物演示,激发学生的好奇心和求知欲; 2.通过多媒体仿真软件提供自主学习和反馈,增强学生的自信心和成就感; 三、教学重点与难点 重点:1.汽车空调的基本结构及作用; 2.汽车空调的制冷原理。 难点:汽车空调的制冷原理。 四、教学方法 达尔文说:“最有价值的知识是关于方法的知识。”中职学生的学习问题主要是方法问题,因此,我在教学过程中力求突出方法的渗透。1.实践导向法;2.直观分析法;4.问题引导法;5.学练相结合的方法。

五、教时、教具和课前准备 教时:2课时(第1课时主要完成“看一看”、“想一想”、“学一学”中的汽车空调的 基本结构及作用部分, 第2课时主要完成“学一学”中的汽车空调的制冷原理、“做一做”、“练一练”、“评一评”部分) 教具:多媒体仿真软件。 课前准备:教师一周前下发要求,让学生上网查阅汽车空调的相关资料和观察汽车空 调实物构成,为新课学习奠定一定的基础。 教学过程 根据该教学任务,通过多媒体仿真软件将教学内容设计成六个环节,如下图所示: 一、“看一看” 创设情景 通过炎炎夏日,母子驾车外出郊游,使用空调的动漫导入新课,配合音乐,创设情景,激发学生学习和探究的兴趣。 “看一看” 创设情景 “想一想” 激发思维 “学一学” 掌握知识 “做一做” 仿真实操 “练一练” 巩固知识 “评一评” 教学反馈

电子技术课程设计

摘要 本次课程设计彩灯控制器是对模拟电子技术、数字电子技术的实践性的应用。该彩灯设计主要由几个器件构成,分别是移位寄存器、计数脉冲、分频器、数据选择器等器件。通过着几个主要器件来实现对彩灯的设计和控制。彩灯的设计主要有三部分组成。即时钟脉冲产生电路模块、彩灯开关控制模块以及花样输出电路模块。其中时钟脉冲由555定时器构成的多谐振荡器产生。彩灯开关电路设计模块应用数据选择器74LS163。花样输出由移位寄存器74LS194和发光二极管组成。为了验证设计的准确性,我们在Proteus环境下进行仿真和调试。通过验证进一步确定其设计的可行性。 关键词:彩灯;时钟脉冲产生电路模块;彩灯开关控制;花样输出电路

目录 摘要.............................................................................................................I 1 前言 (1) 1.1 序言 (1) 1.2目前彩灯的应用情 (1) 1.3主要工作概述 (1) 2 总体方案设计 (3) 2.1方案比较 (3) 2.2方案论证 (4) 2.3方案选择 (4) 3 单元电路设计 (5) 3.1时钟信号发生器 (5) 3.2 序列信号发生 (7) 3.3 移位输出显示电路 (11) 4 调试与试验 (14) 4.1 Proteus软件介绍 (14) 5 proteus仿真图 (15) 6致谢和心得体会 (16) 参考文献 (17)

1前言 1.1 序言 集成电路的迅速发展,使得数字逻辑电路的设计发生了根本性的变化。在设计中更多的使用规模集成电路,不仅可以减少电路组件的数目,使电路简洁,而且能提高电路的可靠性,降低成本。因此,用集成电路来实现更多更复杂的器件功能则成为必然。随着社会市场经济的不断繁荣和发展,各种装饰彩灯、广告彩灯越来越多地出现在城市中。在大型晚会的现场,彩灯更是成为不可缺少的一道景观,小型的彩灯多采用霓虹灯电路。在彩灯的应用中,装饰灯、广告灯、布景灯的变化多种多样,也可以做成各种各样和多种色彩的灯管或是以日光灯、白炽灯作为光源,另配大型广告语、宣传画来达到效果。这些灯的控制设备多为数字电路。而在现代生活中,大型楼宇的轮廓装饰或大型晚会的灯光布景,由于其变化多、功率大,常采用长明灯、流水灯及变幻灯。长明灯的特点是只要灯投入工作,负载即长期接通,一般在彩灯中用以照明或衬托底色,没有频繁的动态切换过程,因此可用开关直接控制,不需经过复杂的编程。流水灯则包括字形变化、色彩变化、位置变化等,其主要特点是在整个工作过程中周期性地花样变化。本文所要设计的彩灯是用八个发光二极管代替的,能通过外部开关的操作,来实现彩灯亮点的左移、右移、全亮、全灭的效果。因此其会在越来越多的场合中使用,这使本设计具有很大的现实意义。这种控制电路可靠性,灵活性高,使用范围广,特别适合中小城市的交通灯、霓虹灯等的应用。而且,它对其他类似系统的开发具有一定的借鉴意义。 1.2目前彩灯的应用情况 LED彩灯由于其丰富的灯光色彩,低廉的造价以及控制简单等特点而得到了广泛的应用,用彩灯来装饰街道和城市建筑物已经成为一种时尚。彩灯广泛应用于流水灯、跑马灯、鸳鸯戏水灯、流水灯、控制功能,并给出了具体的硬件电路和相应的程序。此课题设计具有很大现实意义,LED彩灯广泛应用于商业街广告灯,也可作为歌厅、酒吧照明等。 1.3主要工作概述 本文所要设计的八路彩灯的功能要求是通过手动开关操作,实现彩灯的两亮两灭

汽车空调制冷系统组成与工作原理教案-doc

复习旧课: 对上次课以提问的形式复习 1、影响蒸发的因素? 2、影响液化的因素? 新课引入: 主要以讲解方式 上一节我们讲了物质的基本状态参数,以及影响物质蒸发和液化的几个因素,这一节我们就来讲一下汽车空调中的常用制冷剂的种类特点以及制冷循环原理。 §1.1.4制冷剂 制冷剂是制冷循环当中传热的载体,通过状态变化吸收和放出热量,因此要求制冷剂在常温下很容易气化,加压后很容易液化,同时在状态变化时要尽可能多的吸收或放出热量(较大的气化或液化潜热)。同时制冷剂还应具备以下的性质: ·不易燃易爆; ·无毒; ·无腐蚀性; ·对环境无害。 制冷剂的英文名称为refrigerant,所以常用其头一个字母R来代表制冷剂,后面表示制冷剂名称,如R12、R22、R134a等。 过去常用的制冷剂是R12(又称为氟立昂), 这种制冷剂各方面的性能都很好,但是有一个致命的缺点,就是对大气环境的破坏,它能够破坏大气中的臭氧层,使太阳的紫外线直接照射到地球,对植物和动物造成伤害。我国目前已停止生产用R12作为制冷剂的汽车空调系统。

R12的替代品目前汽车上广泛采用的是。R134a在大气压下的沸腾点为-26.9℃,在98kPa的压力下沸腾点为-10.6℃(图6-18)。如果在常温常压的情况下,将其释放,R134a便会立即吸收热量开始沸腾并转化为气体,对R134a加压后,它也很容易转化为液体。R134a的特性见图6-19。该曲线上方为气态,下方为液态,如果要使R134a从气态转变为液态,可以将低温度,也可以提高压力,反之亦然。 注意:R12和R134a两种制冷剂不可以互换使用。 §1.1.5 冷冻润滑油 在空调制冷系统中有相对运动的部件,需要对其润滑。由于制冷系统中的工作条件比较特殊,所以需要专门的润滑油——冷冻润滑油。冷冻润滑油除了起到润滑作用以外,还可以起到冷却、密封和降低机械噪音的作用。在制冷系统中的润滑油还有一个特殊的要求,就是要与制冷剂相容,并且随着制冷剂一起循环。因此在冷冻润滑油的选用上,一定要注意正确选用冷冻润滑油的型号,切不可乱用,否则将造成严重后果。 §1.2汽车空调暖风系统 作用:供暖、除霜、调节温湿度 汽车空调暖风系统是一种将空气送入加热器(又称为热交换器),同时吸入某种热源的热量,以提高空气温度的装置。按使用热源的不同可分为发动机冷却液采暖系统、发动机废气采暖系统和独立热源式采暖系统。 1、发动机冷却液采暖系统采暖时,将送入加热器中的车外或车内空气,与升温后的发动机冷却液进行热交换,由电动鼓风机将升温的空气经出风口送入车内。冷却液通过热水阀流入加热器,散热后的冷却液再流回水泵参与循环。热水阀对通过加热器的水流量进行调节,而加热器则将冷却液的热量传给空气。鼓风机多为离心式叶片鼓风机,具有高、中、低三挡转速,可以调节换气强度,一般与空调制冷系统送风共用。这种采暖系统没有独立的

电力电子技术课程设计要求及题目

一、课程设计说明书应包括以下内容: 1、中文摘要; 2、绪论(内容介绍; 3、工作原理(理论分析; 4、整体方案设计,画出系统结构图(系统框图; 5、具体实施,包括:主电路的设计、参数计算、元器件选择、控制电路设计、 驱动电路设计等; 6、仿真模型的搭建,给出不同条件下的结果并进行分析; 7、设计说明书10~15页,要求手写,仿真或实验结果图可打印然后粘到说明书中; 8、A3图纸一张(硬件电路图,Protel、CAD等软件。 9、仿真软件为Matlab/Simulink; 10、做仿真的要给出所有仿真模型,并说明搭建过程及原理,给出仿真结果,进行分析并得出结论。 二、上交材料 1、设计说明书,1张A3图纸; 2、截止日期:2017-07-14(周五,具体时间与相应老师联系; 3、负责老师:电气14-3,李一丹老师,153******** 电气14-4,王玉萍老师,136******** 电气14-10,郑爽老师,188********

电气14-11,李雯老师,159******** 电气14-12,吕雄飞老师,139******** 注意:3~4人一组,每组不得超过4人。不许雷同。 1.升压斩波电路的设计(除常规要求外,应实现仿真设计指标:直流输入电压24V; 输出电压54V; 输出电流5A; 工作频率100KHz; 最大输出纹波电压0.2V。 2.降压斩波电路的设计(除常规要求外,应实现仿真设计指标:直流输入电压36V; 输出电压12V; 输出电流3A; 工作频率100KHz; 最大输出纹波电压0.05V。 3.DC/AC变换器的设计(除常规要求外,应实现仿真设计指标:输入电压:12V直流电压; 输出交流220V; 单相;

建环专业课程设计——制冷机房设计说明书

燕山大学 课程设计说明书 题目:成都市某办公楼空气调节用制冷机房设计 学院(系):** 建筑环化系 年级专业:** 学号:** 学生姓名:** 指导教师:**(教授)

燕山大学课程设计(论文)任务书 院(系): **基层教学单位:建筑环境与能源应用工程系学号**学生姓名**专业(班级)11 建环 1 班设计题 成都市某办公楼空气调节用制冷机房设计 目 设1、冷冻水 7/12 ℃ 2、冷却水 32/37℃3 、地点:成都 计4、建筑形式:办公楼 5 、建筑面积(10000)m2 ( 2 栋) 技6、层高 3.5 m7、层数: 5层 术8、冷水机组形式:活塞式冷水机组 参9、机房面积:10、机房位置:楼层地下室 数 设 1 说明书按燕山大学《课程设计说明书》规范撰写; 计2、图纸共计两张,一张系统图,一张平面图。平面图上至少含有两个主要剖 要面; 求3、说明书用 B5 纸打印,页数在 10 页左右;4、图纸 用 A3 纸打印; 计算:包括冷负荷计算(用面积冷指标法简单计算)、水力计算; 选择:冷水机组、冷冻水泵、冷却水泵、补水泵、水箱大小、分水器、集水工 器、电子水处理仪、软化水系统等设备的选择; 作绘图:采用 CAD绘图; 量 工作计划 第一天:布置设计任务 第二~四天:结合说明书编写绘制完成系统图 第五~九天:结合说明书编写绘制完成平剖面图 第十天:答辩 [1] 陆耀庆编实用供热空调设计手册中国建筑工业出版社,1999 参[2] 电子工业部第十设计研究院主编. 空气调节设计手册 . 北京:中国建筑工业出考 版, 2000 资 料[3] 电子工业部第十设计出版院编空气调节设计手册(第二版 ),2000等 指导教师签字基层教学单位主任签字 说明:此表一式四份,学生、指导教师、基层教学单位、系部各一份。

2013电子技术课程设计课题与要求

课题一 数字式温度测量仪的设计 1. 技术指标及功能 (1) 测温范围: 0℃—+150℃,测量精度:误差<0.2℃ (2) 能把温度量转换为成比例的模拟电信号(电流或电压) (3) 把模拟电信号变换为数字信号(V/F) (4) 通过数字电路(计数、译码和显示)直接指示出温度值。 2. 设计内容 (1) 数字式温度仪的组成方框图,确定设计方案。 (2) 分析各单元电路的工作原理和特性,并有必要的计算。 (3) 说明主要集成电路芯片的功能、特点和基本工作原理。 (4) 简述测量电路的调试方法,并且给出完整的电路原理图。 3.组成方框图 (只有在脉冲宽度内才允许计数,才能实现在固定时间内对数 字信号进行计数) 课题二 循环彩灯控制器的设计 可控硅的导通与否由触发信号来决定,触发信号由脉冲顺序发生电路给出,顺序脉冲发生电路的输出端依次变为高电平,形成时序控制信号,最后经驱动电路送入可控硅的控制极,彩灯依次点亮。 1. 设计要求 (1) 控制八路彩灯,每路以20W ,200V 白炽灯为负载(或在实验箱中以发光二极 管为负载) (2) 要求彩灯能流动点亮,其闪烁频率在(1—10)HZ 内连续可调。 (3) 可实现两种控制方式:电子电路控制和音乐控制(按频率控制,由音频信号发 生器给出) (4) 逻辑电路采用集成电路 2. 设计内容 (1) 说明彩灯控制器的工作原理和各单元电路的作用。 (2) 各单元电路的设计要点,简述选择集成组件的原则。 (3) 计算多谐振荡器的元件参数和确定双向可控硅的额定参数。 (4) 组装电路并进行调试,叙述调试方法和调试过程。 (5) 总结和讨论。 3. 框图

相关文档
相关文档 最新文档