新疆塔里木炭黑有限责任公司

TSSZY.10 生产部

(电控室)

作业指导书

编制:日期:

审核:日期:

批准:日期:

版本号:B/0

受控状态:

分发号:

2006.02.01 实施

新疆塔里木炭黑有限责任公司发布

电控室作业指导书

1. 岗位职责及任职要求

1.1 岗位职责

1.1.1 负责配电室的正常送电,接班后对各信号统核一遍,确保其正常。

1.1.2每小时抄表一次,保证送电正常,发现问题及时报告、处理。

1.1.3每小时对电机巡视一遍,对工作状态不稳定的电机应严密观察。

1.1.4认真做好工作记录、交接班记录,做到清楚整洁,记录保存完整。

1.1.5负责室内卫生和区域内卫生,做到工具干净、物资码放整齐,室内玻璃、地面干净无尘。

1.2 任职要求

1.2.1 须经过国家专业部门培训考核,取得电工上岗合格证方可上岗操作。

1.2.2 熟知本岗的设备、操作规程及安全操作规程。

1.2.3 熟悉电器基本知识、安全用电常识。

1.2.4 掌握本岗位灭火器材的使用方法及注意事项。

1.2.5 遵守本公司员工守则,遵守电控室各项规章制度。

2.所属设备的名称、数量、位置

3. 管辖区域

负责10KV站、6KV站室内环境卫生,负责10KV区域内的环境卫生。

4. 联系岗位

与各岗位用电部门相联系。

5. 电控室设备操作规程

5.1 高低压送电设备

5.1.1 送电前准备

a 检查各处报警及信号系统是否正常;

b 检查直流屏是否送电;

c 查看1G指示灯市电是否正常。

5.1.2 送电程序

a 摇入2G小车,合2G开关、听变压器声音是否正常;

b 摇入3G小车;

c 摇入4G小车,观察10KV电压是否正常;

d 摇入7G小车,观察6KV电压是否正常;

e 摇入8G小车,合8G开关;

f 摇入9G小车,合9G开关;

g 摇入10G小车,合10G开关,听变压器声音是否正常;

h 合10KV低压总柜开关。;

i 摇入6KV站PT柜、小车,观察6KV电压是否正常;

j 合6KV站低压总柜开关。

5.1.3 停电

停电时先断开开关,再摇出小车,其顺序与送电相反。

5.2 前风机操作规程

5.2.1 启动前的准备

a 打开10KV总变电站9LP—3连接片;

b 将6KV站电动机柜小车摇入到“工作位置”;

c 插上控制保险。

5.2.2 启动

a 到现场与中控室联系,当中控下达启动前风机命令时,在现场操作柱前启动前风机,并观察前风机有无喘振现象,若无表示前风机已正常启动;

b. 合上10KV总变电站9LP—3连接片。

5.2.3 运行

a 前风机在运行过程中,必须注意其电机运行情况,电流是否超高,轴承是否过热,电机振动是否过大,声音是否正常,油压、水循环是否正常;

b 电机轴承处温度表最高不超过90℃。

5.2.4 停车

5.2.4.1 正常停车

a 当中控下达停前风机命令时,到现场操作柱前将开关拨至停车位置;

b 将6KV电动机控制柜小车摇出至“实验位置”;

c 将控制保险拔出。

5.2.4.2 非正常停车

a 当遇停电或风机振动停车或出现紧急情况,中控室停前风机后应迅速将6KV信号屏事故报警信号解除,并将现场操作柱开关拔至停车位置;

b 将6KV电动机控制柜小车摇出至实验位置;

c 拔出电动机控制柜控制保险。

5.3 柴油发电机组的操作规程

5.3.1 启动前准备工作

a 检查蓄电池的容量,容量不足应充电;

b 检查柴油机线路,接头处要拧紧;

c 打开水箱加水盖,观察水箱水位是否足够,水箱是否有漏水、渗水现象;

d 检查油底壳内机油的存量及污浊情况,不符合要求应予更换,加入符合要求的机油至规定油位;

e 接通油管至柴油机,并用手油泵排除油路中的空气,并检查油路是否有漏油情况;

f 检查柴油油箱内油的存量,检查进油管、出油管的接口处联接是否牢固。

5.3.2 运行及送电

5.3.2.1 机组经检查、准备后无问题可进行启动。

a 将转换开关拨至“手动”位置;

b 按下启动按钮,使机组启动,若在10秒钟内未能启动,应即释放按钮,待1分钟后再试,如三次启动均失败,应查明原因排除故障后再启动,机组启动后即释放按钮;

c 观察电压表和频率表的读数是否在正常范围,若均在正常范围内,按“合闸”开关,即对外送

电;

d 机组运行时,经常检查机组的运行情况,有无不正常的噪声、振动等现象,有无不正常的火花。

5.3.2.2 柴油机柴油发电机启动后,对未在双电源柜内,但需二次电源送电的设备的送电程序

a 将6KV配电室内“双电源自投”柜开关关闭;

b 把双电源柜2P内备用开关合上;

c 检查2#动力检修柜开关是否合上。

5.3.2.3 当市电恢复正常后,6KV室低压送电前

a 先将双电源柜2P内备用开关关闭;

b 将6KV室内“双电源自投”柜开关合上。

5.3.3 停机

a 按下“分闸”按钮,使机组停止对外送电;

b 按下“停车”按钮,待机组彻底停车后,方可松开;

c 将转换开关拨至“停止”位置。

5.3.4 柴油发电机的维护和保养

a 机组长期停放,每3个月应进行一次启动保养,同时做好下列工作:吹尽积尘,防止灰尘进入电机内部;

b 机组短期停放,每周作一次启动保养;

c 全面检查各联接紧固情况(连接是否可靠,螺母是否则松动);

d 检查电器回路对地的绝缘电阻。

6. 6KV室电器联锁

6.1 先逐一检查如下控制柜联锁转换开关是否在联锁位置,如不在,应将其拨到联锁位置。

a 300部分

GB401,JF301,JF302a—f,JF303a—c,JF304,JD301。

b 400部分

JD401,JF401,GD401。

c 500部分

JD502,JD503

6.2 电器联锁启动程序如下:

a 300部分

JF301

—f

GB305 GB401 —c

JF304 JD301

b 400部分

MA401 JD401 JF401 GD401

c 500部分

JD504a、b

7. 电机的维护保养

7.1 电机运行前的检查项目

7.1.1 电机绝缘电阻应大于1MΩ,最低限度不能低0.5MΩ。

7.1.2 检查电动机转子应灵活,内部无杂物。

7.1.3 检查轴承是否良好和缺油。

7.1.4 检查接地装置是否完整、可靠。

7.2 电动机运行中的监视和维护

7.2.1 检查电源电压是否正常,一般要求电源电压的变化不低于额定电压的5%,不高于10%。

7.2.2 电流不得超过额定电流。

7.2.3 注意监视温升不超过允许值。

7.2.4 电机运行时不应有摩擦声、尖叫声或其它异响,当发现声音不正常时应停车检查,故障消除后才可继续运行。

7.2.5 检查电机有无烧焦气味,当发现电机内部冒烟时,说明绝缘遭受破坏,立即切断电源,停车后检查修理。

7.3 电机小修内容

7.3.1 清除电机外部灰尘和油垢。

7.3.2 检查各转动部分,补充轴承油。

7.3.3 紧固各个部分的螺钉,检查地线是否牢固、完整。

7.3.4 摇测定、转子绕组的绝缘电阻。

7.4 电机大修内容

7.4.1 电机解体,清除内部污垢,清除绕组表面灰尘。

7.4.2 检查绕组绝缘有无脱落、变色、焦化或擦伤,检查线圈接头是否脱焊,匝间有无短路和灼热痕迹。

7.4.3 检查或更换坏的轴承、轴承盖、端盖和转轴。

8. 设备的故障处理方法

8.1 前风机故障及排除

8.1.1 电动机控制柜不能到达指定的工作位置,检查电动机柜小车各处机械部分有无变形及松动,比如有变形应将变形部分校正,将松动部分紧固。

8.1.2 各指示灯不亮,检查指示灯是否烧坏,如烧坏需更换。

8.1.3 前风机不能合闸

a 检查小车是否在工作位置,不在工作位置将其摇入工作位置;

b 检查控制保险是否正常,如烧坏应更换控制保险;

c 检查现场操作开关是否损坏,如损坏需更换。

8.1.4 前风机电机振动过大或声音不正常。

a 检查联轴器是否损坏或变形;

b 检查前风机轴承是否缺油,如缺油需重新加油,如加油后故障未清除,需更换轴承。

8.2 柴油机组故障及排除方法

8.2.1 电表无读数

a 检查电机励磁线路及电机连接部位;

b 检查熔断器,如烧坏,更换后并查明原因;

c 检查仪表是否损坏,并查明原因;

d 检查电路是否有接触不良或断路现象。

8.2.2 壳体带电

a 检查接地是否可靠,测量绝缘电阻是否过低;

b 检查火线与机壳有无相碰现象,检查线路,接好断线或更换导线。

8.2.3 机组震动过大

a 检查联轴器,调整中心;

b 紧固地脚螺钉,检查底盘安装情况;

c 检查轴承是否损坏,若坏更换轴承;

9 安全操作规程

9.1 为防止操作事故的发生,变电站的设备操作必须有两人进行,其中一人监护、一人操作。

9.2 严禁带负荷拉、合闸,防止带地线送电。

9.3 设备检修时,必须先切断电源,并在切断电源处悬挂“有人工作、禁止合闸”的警示牌,还须有专人在旁监护。

9.4 设备停电后,即使是事故停电,在未拉开有关隔离开关和做好安全措施前,不得触及设备,进入遮拦,以防突然来电。

9.5 对各种等级电压验电时,必须使用相应等级的验电器。

9.6 一般情况下,用电设备不允许远端启动。

9.7 严禁非电器人员拆装、修理电器设备,使用电器移动工具须戴好绝缘手套。

9.8 电器设备上不准挂放其它物件,周围不准堆放物品,不准用湿手按电器开关,不准用潮湿的用具擦洗和用水洗电器设备和线路。

9.9 接临时用电时,必须在配电柜或配电箱上,并且临时用电的零线一定要与其它零线分开。

10 电器设备巡视检查制度

10.1 设备巡视检查可分为正常巡视和特殊巡视两种。

10.2 正常巡视除交接班巡视外,应定时进行巡视。

10.3 除正常巡视外,遇有下列情况时,适当增加特殊巡视。

10.3.1 恶劣天气遇有大风雪。

10.3.2 新设备投入运行时。

10.3.3 设备异常运行。

10.3.4 设备试验、检修和改变运行方式后。

10.3.5 设备过负荷运行。

10.4 特殊巡视的次数应根据天气情况、设备状况、负荷情况等因素适当安排。

10.5 巡视各项设备应有重点,检查内容不得遗漏。

10.6 巡视检查发现的设备隐患,应填写记录并提出整改方案。

10.7 正常巡视应适当进行夜间无照明巡视。

10.8 巡视检查时,必须认真遵守安全工作规程,确保人身安全。

10.9 巡视检查中遇有严重威胁人身和设备安全情况应进行紧急处理。

11 记录填写要求

11.1 每小时在《交接班记录》上填写一次巡岗情况及工作内容。

11.2 第小时在《10KV记录》、《6KV记录》上填写一次10KV、6KV的用电情况及电压。

11.3 每周在《电机点检记录》上对各主要电机的振动速度、位移及PEAK进行记录。

11.4 主要监控项目及范围

11.4.1 10KV 电压9.8KV-10.5KV 6KV 电压5.8KV-6.4KV

11.4.2 GB201前风机电流37.5A-40A

11.4.3 功率因数0.9以上

12 相关记录

12.1 〈交接班记录〉QR TSCX.09—11

12.2 〈10KV记录〉QR TSSZY.10—01

12.3 〈6KV记录〉QR TSSZY.10—02

12.4 〈电机点检记录〉QR TSSZY.10—03

消防控制室操作规程

消防监控室操作规程 操作规程 (一)操作前 1. 消防各系统属联动装置,故在操作前必须观察各个系统是否处在正常联动状态。 2. 观察各系统电源信号是否正常。 (二)操作中 1. 火灾自动报警系统:当发生火情报警时,确认楼层后,首先通知消防安全人员到报警层观察,同时与该层人员及时取得联系。若为火险立即按灭火方案处理并切断此区域电源,若为误报,请消防安全人员将报警设备进行复位,后将值班室内的火灾自动报警系统主机复位。 2. 消火栓系统:该系统是救火的主要设备之一,当进行该系统操作时,时刻监视该系统的消火栓报警信号。当灭火人员按下消火栓按钮发出报警信号后,消防控制中心得到该消火栓的报警信号,这时消火栓泵自动启动,消防泵信号灯亮。若不能自动启泵时,应立即使用手动启泵,仍不能启动时,速与消防泵房人员联系,或派人到消防泵房强行启动。 3. 自动喷水灭火系统:当某层发生火灾时,失火部位的喷淋头爆破喷水,该层的水流指示器动作,监控中心得到该层的报警信号。值班员观察水位信号,水位降到下限,喷淋泵自动启动,喷淋泵信号灯亮。若不能自动启泵时,立即使用手动启泵,仍不能启动时速派人到消防

泵房强行启动。 4. 应急广播系统:当需要启动紧急广播时,请严格按以下步骤操作: 1) 将消防控制室中“背景音乐关”手动键按下,关闭背景音乐。 2) 按下手动盘相应分区按键,启动灯亮后便向被选定的区域播出。 3) 使用完毕将主机复位。 (三)操作后 1. 操作完毕后,时刻观察各个系统运行是否正常; 2. 火灾扑灭后,要进行事后工作,即所有系统要复位,对所有系统的设备进行检修 3. 事故后要详细整理记录资料,总结操作经验。 安全注意事项 1. 联动型火灾报警控制器的开关机操作时开机必须先合主电开关,再合备电开关,关机则与开机顺序相反。 2. 消防控制室必须有专人24小时监控,每班不得少于2人。 3. 因为存在火灾误报警的情况,为了避免控制器的误动作造成毁坏设施设备,消防联动控制器设置为手动启动方式。 4. 火灾发生时,值班员通知有关电工,迫降电梯,并启动发电机,以确保消防设备用电。 5. 值班人员要对各种消防控制设备进行维护清洁,清洁时不要使用湿布擦抹。 6. 对消防控制室设备及通讯器材等要进行经常性的检查,定期做好系统功能的试验,确保消防设施各系统运行状况良好,做好交接班工

搅拌站中控室安全操作规程

中控室安全操作规程 为了保证公司安全生产的须要,为惯彻落实有关安全生产的政策法规明确各岗位安全生产责任,保证公司在生产过程中的人身安全和财产安全,根据上级有关规定,特制定中控员安全操作规程。 一.开机前的准备工作 1、当班中控人员接到生产任务单后,联系当班调度、机修人员询 问设备情况,在确认机况良好的情况下,必须在生产前30分 钟进入中控室,做好开机前的准备工作。 2、准备好当班要使用的票据及相关通知单。 3、当班中控操作人员本人必须先到主机、配料机、输送带、空压 机等附近仔细检查有无作业人员、有无安全隐患、机械设备有 无设备明显故障。 4、先打开机器总电源(搅拌机、输送带);再打开控制桌面电源; 最后打开电脑。 5、电脑开启后,输入当班要使用的混凝土配合比,必须对所输入 电脑的数据对进行二次核查。 6、检查控制面板所有的仪表是否工作正常,桌面指示灯是否完好。 如有异常及时通知调度并进行检修。 7、以上所有事宜做完,当班中控人员通知调度室,由调度室做出 开机指令和接料斗下方搅拌车的方量及混泥土使用的部位、标 号,填写好票据并准备开机。 二.开机 1、打开电铃20—30秒两次。

2、对主机、输送带、配料机、空压机进行试运行,如有异常情况 及时通知调度室和机修人员,排除故障后再运行。 3、开启主机电源并用清水将机器润湿然后打开料门放去清水。 4、通知调度安排混凝土罐车到位并核实到位情况。 5、开启输送带电机进行配料。 三.搅拌 1、填写票据并检查。 2、将票据传给司机签名。 3、按照不同的技术要求时间拌制混凝土。 4、根据摄像头监测情况、主机电流指数及搅拌机检查口情况调节 实际用水量,保证混凝土塌落度达到设计要求。 5、搅拌完毕打铃20—30秒通知搅拌车出站,并等待下车调度指令。 6、循环进行下车的混凝土搅拌并填写票据。 7、在生产过程中发现设备故障,必须立即报告当班生产调度,由调度组织排除故障后再继续生产。 四.停机 1、调度室下令暂停搅拌料时,操作员必须关闭主机控制面板电源。 2、调度室下令停止搅拌时,先关闭输送带电源后进入主机冲洗程序。 3、每次停机超过15分钟就必须将搅拌机用清水冲洗干净。 4、主机冲洗时要洗机器3—5次;每次抽水严禁超过水的量秤500公斤,将清水放在机器内停留搅动5分钟,再将水放出。 5、以上所工作完毕,中控人员先关闭主机电源,再关闭控制面板电源开关。 6、在下班时关闭主机配电电源、输送带配电电源、再关闭控制桌面

办公场所保洁作业指导书[48130]

办公场所保洁作业指导书[48130] 物业管理有限公司作业指导书 --办公场所保洁作业指导书 1.目的 为办公场所的保洁工作提供指引,确保服务质量。 2.范围 适用于公司各办公场所的保洁工作。 3.方法和过程控制 3.1办公场所的日常保洁时间以顾客非正常办公为主,所有垃圾应集中收集,统一处理。 3.2在顾客正常的办公时间,由保洁员负责对办公区域进行巡视。 3.3在顾客正常工作日,于顾客早上上班前15分钟对办公场所喷洒一次空气清新剂。 3.4非正常顾客工作日,应在早中晚至少各一次由指定之保洁员对洗手间、公共垃圾桶、公共通道、电梯间、茶水间进行全面清洁工作。 3.5顾客下班后主要针对办公区域内设施进行清洁,如办公桌椅、文件柜、沙发、茶几、办公设备、烟灰缸、废纸篓、垃圾桶、门、窗、地面、电梯、室内绿化。 3.6顾客正常办公时间由指定之保洁员按每半小时一次对公共设施、会客室、会议室、公用烟灰盅、饮水设施、地面卫生等使用率高的公共场所或设施进行保洁工作,发现不洁之处立即进行整理、保洁。 3.7每周一次(通常安排在顾客的非工作日)对空调风口、天花、照明灯具、窗帘、地脚线、电梯、卫生间内隔板、水箱、灯具、办公设施等进行保洁工作。 3.8每月对写字楼顾客有要求的地板进行一次打蜡。 3.9每月对办公大堂的灯具灯盘须彻底清洁一次。 3.10进入顾客已下班的办公场所进行清洁卫生工作时,应由两人以上同时进出,共同作业。 3.11在办公场所保洁时,如发现有顾客遗留物品时,应及时报告主办(主管)处理后再进行保洁。 3.12 进入顾客工作场所之钥匙由指定专人保管使用,未经部门经理批准不得借给其他任何人员使用或私自进行配制。 4.质量记录表格 XXWY7.5.1-H02-06-F1 《洗手间定时清洁记录表》 感谢您的阅读!

DCS控制室安全操作规程

东岳金峰氟化工有限公司DCS安全操作规程 本《安全操作规程》是针对《内蒙古东岳金峰氟化工有限公司1.5万吨AHF DCS控制系统》所定制的,就正确使用该系统向操作人员提供指导性意见。 一、目的和适用范围 ●目的:提高职工安全技术素质和操作技能,杜绝违章作业,保证职工在 生产中的安全与健康。 ●适用范围:控制室操作人员 二、安全操作规程 1.总则: ●全体职工要牢固树立“安全第一、预防为主”的思想,在组织操作过程 中,必须把安全工作放在首位,当生产与安全发生矛盾时,生产必须服 从安全。 ●控制室要积极探索和优化操作技术、共同研究工艺生产指标、细心进行 生产操作,以提高职工的安全技术素质。 2.安全生产管理: ●控制室全体员工必须遵章守纪,严格执行岗位责任制,做好本职工作, 上班期间严禁脱岗、睡岗、串岗、酗酒。 ●本室人员上岗或下现场,必须按规定穿劳动保护用具。 ●严格执行本室交接班制度。 ●加强职工的防火、防盗、保安等知识的培训,树立安全第一的观念。 3.安全操作管理: ●系统的开启与停止、操作人员口令等系统维护工作由专职人员完成,未 经授权人员不得进行此操作,如严禁私自登陆工程师权限。 ●控制室操作员,应坚守工作岗位,不允许任何人上机操作或随机替代, 严禁操作室内吸烟、嬉戏或阅读与操作无关的报刊等违规行为。 ●操作站计算机、键盘和鼠标为专用设备,严禁挪用。 ●特别注意:为保护系统正常运行,严禁在操作站计算机上运行任何其他

非系统软件、严禁使用计算机任何形式对外接口,否则会造成严重后果。 ●操作人员仅限于操作模式下工作,严禁转换其他模式工作 ●检修期间,控制室禁止启、停设备。若特殊情况,必须与现场沟通,保 证不发生危险的时候方可执行。 ●系统运行过程中,杜绝选错键、参数输入错误、设备启停顺序颠倒等低 级操作错误发生。 4.操作员职责: ●监视DCS系统运行,预防可能产生的危险 ●随时干预系统运行,确保安全、正常生产 ●系统授权运行参数的更改 ●维持控制室秩序、爱护设备、文明操作、保持清洁、防灰防水 5.系统异常情况处理: ●DCS操作界面数据不刷新(正常情况数据每秒刷新一次),手/自动切换 无法操作等情况,应及时联系仪表进行维护。同时立即到现场进行生产 操作。 ●出现变送器、温度传感器等检测元件故障、系统设备停车等特殊情况, 自动控制过程应立即切回手动并视生产情况解除设备联锁,防止设备误 动作发生事故。 ●出现阀门、变频器等执行机构故障现象,应改为现场操作 ●DCS系统出现异常断电,应改为现场操作。重新上电后,要求维护人员 检查系统状况,检查回路参数等系统数据是否正常。操作员确认各调节 阀的开度、变频器频率给定等现场实际情况,一切正常后方可再次投入 自动。 ●其他异常情况请参照各岗位操作规程执行。 6.报警处理: ●工艺指标产生报警时会有声音提示,报警信息在报警信息栏和报警画面 中指示。严禁私自关闭报警信息栏及报警声音。 ●系统报警后,要求操作员及时干预,了解报警情况后可以对报警进行确 认并做消音处理。

中控室安全操作规程

中控室安全操作规程 Prepared on 24 November 2020

中控室安全操作规程 1中控室的操作须有经过专门培训,并通过考试取得操作证书的人员进行操作,没有操作证的人员严禁操作设备。操作人员严禁私自拆卸各设备控制柜的元件。 2开机前,中控室操作人员应认真检查各设备是否执行了设备日常检查表的内容,没有执行日常检查的设备严禁开机作业;发现故障状况的设备,严禁开机作业;属于一保范围的异常状况由操作者自行解决,其余情况填写维修申请单交维修人员,由维修人员解决。 3检查压缩空气是否达到各设备规定的压力值,是否有管路泄露的现象,低于最低压力或高于最高压力时严禁启动。 4检查供电是否正常,电压是否稳定,正常情况下中控室模拟屏上和控制面板上的白色电源指示灯应全部点亮,供电系统存在异常时严禁开机。 5设备开启之前,中控室操作人员应通知各设备检查人员核实是否具备开启条件,设备作业范围内有无工作人员,条件具备时方可开机;中控室操作人员严禁私自开机。 6设备维修时,中控室操作人员在没有获得维修人员的确认情况下严禁开机。 7设备维修结束,中控室接到维修人员的通知后,应告知该设备操作人员核查是否具备开机条件;开机后该设备操

作人员应注意观察设备的运行状态,发现异常立即停机检查。 8检查后置机房天然气管道有无泄露现象,发现泄露状况严禁开启任何设备或任何电器元件的启动或停止,并首先关闭管道阀门且立即通知维修人员和本部门作业长。 9检查涂装厂房所有区域,禁止任何人在涂装厂房的任何区域抽烟,发现抽烟者立即制止,并报告安保部;在喷漆区域绝对禁止吸烟或打手机等行为。 10检查喷漆区域的所有电控箱,保证电控箱关闭严密,操作工严禁私自打开任何电控箱。 11设备刚开始启动时,中控室应通过对讲机与各设备操作人员核实设备启动状况,出现异常时立即停机。 12设备运行时,中控室操作人员应通过模拟屏和电脑操作系统,时刻注意各设备的运行状况,发现异常立即停机。 13操作者严禁私自修改工控机的任何程序内容;操作者严禁使用工控机玩电脑游戏。 14喷漆作业时,中控室工作人员应定时检查喷漆间的温湿度状况,并根据温湿度状况投入相应设备;发现温度过高时立即和现场联系,确认存在安全隐患时须立即停止加热设备运行。

视频监控安全操作规程(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 视频监控安全操作规程 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-3774-54 视频监控安全操作规程(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1.目的 为了加强视频监控系统操作管理,确保监控值班人员正确操作,确保监视范围内情况得到及时处置、保证设备正常、安全运行,充分发挥视频监控的安全使用,特制订本规程。 2.适用范围 本规定适用于北京万意百货市场有限公司所使用的视频监控系统的管理。 3.职责及要求 3.1使用部门负责对视频监控系统的使用管理。 3.2各级安全监督管理部门负责对视频监控系统的监督管理。 3.3视频监控系统操作人员应接受相应的安全生

产教育和岗位技能培训,经考试合格上岗,未经岗位培训合格并获取相关资质的人员不得操作本设备。 3.4使用部门应定期组织操作人员学习本规程,必要时可请专业人员进行培训,并进行考核。 3.5新进员工经过安全知识教育并考核通过后,可在有操作资质人员的指导下对视频监控系统进行操作,但不得单独操作。 3.6操作人员必须对工作认真负责、遵守公司各类规章制度、按规定穿戴工作服、劳动保护用品。 3.7操作人员必须自觉遵守国家与企业的各项安全法规和安全制度,一切生产活动都必须约束在安全规范之内。 3.8保证安全作业,无责任设备事故,无工伤事故,无各种事故苗头。 3.9提高自我保护意识,切实做到“三不伤害”,即:不伤害他人,不被他人伤害,不伤害自己。 3.10操作人员有权拒绝执行或制止违反安全制度的指挥或操作。

地面监控中心值班员安全操作规程示范文本

地面监控中心值班员安全操作规程示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

地面监控中心值班员安全操作规程示范 文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 ㈠瓦斯超限汇报及处理方法 ⒈当井下监测点出现瓦斯浓度超过1.0%低于1.5%报 警时间达3分钟时,监测机房操作员必须及时向通风调 度,并由通风调度及时找到瓦斯员采取相应的安全技术措 施。 ⒉当井下监测点出现瓦斯浓度超过1.5%低于3.0%报 警时间达3分钟时,监测机房操作员必须及时向通风调 度、矿调度室、通风科值班人员汇报,并记录汇报时间、 并将瓦斯超限值、超限起始时间、超限原因及处理结果调 度清楚并作好详细记录。 ⒊当井下监测点出现瓦斯浓度超过3.0%以上,时间达

1分钟时,监测机房操作员必须立即向通风调度、通风科值班人员汇报,监测机房操作员会同通风科值班人员,向矿调度室汇报,并记录汇报时间;并将瓦斯超限值、超限起始时间和超限原因及处理结果调度清楚并作好详细记录。 ⒋当井下出现某区域多个浓度超过3%以上时,监测机房操作员必须立即通知矿调度室、通风调度室,查明原因并作好记录(包括汇报时间、超限值、超限起始时间和超限原因及处理结果)。 ㈡故障报警汇报程序及处理方法 ⒈当井下监测装置出现故障报警时,监测机房操作员必须向通风科值班人员汇报。同时会同通风科值班人员通知井下瓦斯监控操作员前去处理,并记录故障现象、出现故障时间和产生故障原因及处理结果。故障未消除且无安全措施,严禁施工单位生产。 ⒉井下监测点出现无遥测信号时,监测机房操作员必

行政前台作业指导书

一、岗位说明 公司前台是在办公室直接领导下的服务岗位,可以称为公司的第一张脸,它体现着公司的形象,是公司的一张名片。而前台的工作在公司的整个运行链中居于重要地位,它是公司对外联络的一个窗口,也是沟通公司各部门与办公室工作之间的桥梁。前台的工作质量的好坏关系到公司的整体形象和业务开展的质量,同时公司的前台接触信息量很大,而这些信息对于公司的发展是很重要的,如何利用好前台工作人员对这些信息的接收、归纳、分解以至处理的过程,是公司管理中非常重要的一环。 本指导书是从前台的业务素质、仪容规范、职能范围及职业规划等方面进行阐述,同时也是岗位人员职业操守的学习宝典。 主动热情快捷尊重礼遇 当你在一天中第50次、100次、200次说“您好、谢谢”时, 客人仍然是第一次听到。 二、仪容仪表规范 1、笑脸相迎,礼貌待客是岗位工作的基本要求,端庄、素雅的仪容仪表可以体现公司的良好风貌。 上班时间穿着公司统一发放的工作服,但须保持干净、整洁、无破损。 2、头发经常清洗,保持清洁,长发应盘起或扎起,不允许过长的头发。

3、化淡妆,指甲不能太长,指甲油用淡色,不宜用香味强烈的香水。 4、上班前不能喝酒或吃有异味的食物,保持口腔清洁,口气清新。 5、坐姿:工作场所不应翘腿,及坐在桌子、工作台及设备上。 6、站姿:腰背挺直,胸膛自然,双臂自然,交谈时不得把手交叉抱在胸前。 三、社交礼仪 1、见面礼仪 1.1 微笑 微笑要自然大方、真诚友善、恰到好处,它显示真诚、信任、魅力与修养。 微笑是世界通行的语言 1.2 握手 双腿立正,上身略往前倾,伸出右手。 握手顺序:一般是向尊者和女士先伸出手——“尊者居前”。 宾主之间:客人抵达时,主人先伸手以示欢迎;客人告辞时,客人先伸手表示主人就此留步。

物业公司消防监控室管理作业指导书

消防监控室管理作业指导书 1.目的 规范和指引物业项目消防监控室当值人员要求、物资配备要求及自查、值班等管理工作。 2.适用范围 适用于物业项目消防监控室的管理。 3.责任归属 3.1当值秩序维护员是消防监控室的主要责任人员,负责操作消防、监控、门禁、周界报警系统等,监视小区运行状况,及时协调处理各类异常现象或突发紧急事件,不能处理的及时报告秩序维护领班或秩序维护主管。 3.2秩序维护领班和秩序维护主管负责消防监控室巡视检查,确保运行状况正常,遇紧急突发事件时指挥消防监控室当值秩序维护员有效应对。 4.管理要求 4.1人员要求 4.1.1消防监控室当值秩序维护员必须经过消防安全知识、消防设备操作、电话礼仪、客户服务技巧等培训,且考核合格,具备处理紧急事件能力。 4.1.2须持有当地主管部门所颁发的《消防上岗证》(或依当地管理要求,持证上岗)。 4.1.3熟悉管理服务区域各类工作人员的职责范围,熟悉小区环境、设施、设备、器材布置及其控制范围。 4.1.4了解管理服务区域各类工作人员每天工作安排及行动去向,并协调处理。 4.1.5监控岗临时代班秩序维护员必须经过消防安全知识的培训,监控室内应保存经项目经理确认的代班/顶班人员名单。每次代班时间不宜超过30分钟,每班代班不宜超过5次,并做好当值记录。 4.2物资配备要求 4.2.1监控室须安装一台外线电话,应备有供水、供电、供气、辖区派出所、三防指挥部、居委会等部门的联系电话以及与相关政府部门的投诉电话;重要设备厂家或保养单位的联系电话,常用紧急电话;公司内部联系电话,本部门所有人员联系电话。 4.2.2备有物业费、停车场收费标准,有线电视、水、电、燃气收费标准等资料。 4.2.3备有防火服两套、灭火器三瓶、应急灯、照明器具各一把,消防工具箱一个(内置:市政消火栓专用工具、消防扳手、消防斧、铁撬、管钳、铁锤、铁錾各一把、防毒

中控室安全操作规程(正式)

中控室安全操作规程(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1、中控室人员应熟悉监控系统及各种仪表的工作电压范围、工作原理、性能特点、检测点与检测项目。 2、中控室人员每天定时记录生产报表和监测报表,及时反映厂内的生产运行情况。 3、根据生产运行参数及管理人员的指令,开启自动控制设备,以满足工艺要求,没有授权不得随意开停自控设备。 4、阴雨天气到现场巡视检查仪表时,操作人员应注意防止触电。

5、各类检测仪表的一次传感器均应按要求清污除垢。 6、微机系统的打印机应根据说明书进行正常保养维护。 7、检测仪表出现故障,不得随意拆、卸变送器和转换器。 8、检修检测仪表,应做好防护措施。对长期不用或因使用不当被水浸泡的各种仪表,启用前应进行干燥处理。 9、非厂内用于运行的计算机软件,严禁在网络上的计算机上运行。在运行时,严禁退出计算机软件或插入软盘。 10、定期检修仪表的各种元器件、探头、转换器、计算器、传导电视和二次仪表等。保持各部件完整、清洁、无锈蚀,表盘标尺刻度

清晰,铭牌、标记、铅封完好;中心控制室整洁;微机系统工作正常;仪表井清洁、无积水。 11、非工作人员不得随意进入中心控制室。 请在这里输入公司或组织的名字 Please enter the name of the company or organization here

物业公司办公室保洁服务作业指导书

办公室保洁作业指导书 1.目的 规范和指引办公室保洁作业。 2.适用范围 公司办公室的保洁工作。 3.责任归属 3.1环保领班负责对办公室保洁工作的组织实施、质量监控。 3.2保洁员负责依照本作业指导书进行办公室具体保洁工作。 4.方法与过程控制 4.1日常保洁项目 4.1.1清倒烟灰缸、纸篓等。 4.1.2清扫拖抹地面。 4.1.3抹净办公桌、文件柜、沙发、茶几等家具。 4.1.4抹净门、窗、内外玻璃及墙壁表面。 4.1.5抹净空调送风口及照明灯具。 4.2保洁基本步骤: 4.2.1准备:进入办公室保洁前,一定要准备保洁所需的清洁工具和物料。 4.2.2进入:室内若有人,应先打招呼,得到允许后再工作。 4.2.3检查:进入办公室后,先检查有无异常现象,有无管理人员遗忘的贵重物品,有无损坏的物品,如发现异常,应向领班报告后再工作。 4.2.4清倒:扫除地面垃圾,清倒烟灰缸、纸篓、垃圾桶。倒烟灰缸时要注意检查烟头是否完全熄灭;清倒纸篓、垃圾桶时,应注意里边有无危险物品,并及时报告处理。 4.2.5拖抹:用地拖拖净地面,使地面保持干净。 4.2.6抹净:按一定顺序,依次抹净室内办公用具和墙壁,毛巾应按规定折叠、翻面。 4.2.7整理:台面、桌面上的主要用品,如电话、台历、台灯、烟灰缸等抹净后应按原来的位置放好;报纸、书籍可摆放整齐,但文件资料及贵重物品不要动。 4.2.8吸尘:按照先里后外,先边角、桌下,后空旷地的顺序,进行吸尘作业。 4.2.9保洁:保洁员应定时巡回保洁,发现局部脏污、垃圾、纸屑等应及时处理。清洁冷热饮水器,保证饮用水的供应。 4.3保洁时注意事项: 4.3.1不得翻动办公室内所有物品、文件,办公用品应轻拿轻放。 4.3.2不应扔掉有记录的纸张。

中控室安全操作规程

中控室安全操作规程 1中控室的操作须有经过专门培训,并通过考试取得操作证书的人员进行操作,没有操作证的人员严禁操作设备。操作人员严禁私自拆卸各设备控制柜的元件。 2开机前,中控室操作人员应认真检查各设备是否执行了设备日常检查表的内容,没有执行日常检查的设备严禁开机作业;发现故障状况的设备,严禁开机作业;属于一保范围的异常状况由操作者自行解决,其余情况填写维修申请单交维修人员,由维修人员解决。 3 检查压缩空气是否达到各设备规定的压力值,是否有管路泄露的现象,低于最低压力或高于最高压力时严禁启动。 4 检查供电是否正常,电压是否稳定,正常情况下中控室模拟屏上和控制面板上的白色电源指示灯应全部点亮,供电系统存在异常时严禁开机。 5 设备开启之前,中控室操作人员应通知各设备检查人员核实是否具备开启条件,设备作业范围内有无工作人员,条件具备时方可开机;中控室操作人员严禁私自开机。 6 设备维修时,中控室操作人员在没有获得维修人员的确认情况下严禁开机。 7 设备维修结束,中控室接到维修人员的通知后,应告知该设备操作人员核查是否具备开机条件;开机后该设备操作人

员应注意观察设备的运行状态,发现异常立即停机检查。 8 检查后置机房天然气管道有无泄露现象,发现泄露状况严禁开启任何设备或任何电器元件的启动或停止,并首先关闭管道阀门且立即通知维修人员和本部门作业长。 9 检查涂装厂房所有区域,禁止任何人在涂装厂房的任何区域抽烟,发现抽烟者立即制止,并报告安保部;在喷漆区域绝对禁止吸烟或打手机等行为。 10检查喷漆区域的所有电控箱,保证电控箱关闭严密,操作工严禁私自打开任何电控箱。 11设备刚开始启动时,中控室应通过对讲机与各设备操作人员核实设备启动状况,出现异常时立即停机。 12设备运行时,中控室操作人员应通过模拟屏和电脑操作系统,时刻注意各设备的运行状况,发现异常立即停机。 13 操作者严禁私自修改工控机的任何程序内容;操作者严禁使用工控机玩电脑游戏。 14 喷漆作业时,中控室工作人员应定时检查喷漆间的温湿度状况,并根据温湿度状况投入相应设备;发现温度过高时立即和现场联系,确认存在安全隐患时须立即停止加热设备运行。 15 CRV运行过程中,应定时检查其整体运行状况,发现异常时立即停机。 16 作业过程中,中控室操作人员应时刻与各设备操作人员保

人力资源作业指导书.doc.pdf

人力资源作业指导书 招聘 主管岗位:办公室主任 主办岗位:人力资源经理(主管) 协办岗位:人力资源专员 作业描述: 1.招聘工作由用人部门及办公室共同完成; 2.用人部门提出用人申请,办公室发布招聘信息、并对简历作初步筛选; 3.初试由办公室或者连同用人部门一起进行; 4.用人部门和办公室都认为没有意见后,完善面试登记表及面试意见单,推荐 公司领导复试; 5.如复试通过,办公室应当对拟录用人进行背景调查; 6.背景调查通过的,确定录用。 7.面试过程中要注意的点: 8.对待应聘者,要做到热情大方,以客相迎; 9.要提醒业务部门的负责人问题的要尽可能的贴近专业,了解细节; 10.最后要说,如果合适的话,多久之内会再次电话联系,不要让人无限制等待; 11.面试官行为要端庄,注意维护企业的雇主形象。 入职管理 主管岗位:办公室主任 主办岗位:人力资源经理(主管)人力资源专员 作业描述: 由人力资源专员通知新员工入职时间,急需要携带的如下物品; 1)各类证件明原件 2)体检报告原件 3)交行工资卡 4)离职证明

5)原档案存放处全称—开商调函—调档 6)医疗蓝本、医疗保险基数 7)2张1寸照片 新员工入职当天部门副经理以下的员工有人力资源专员办理入职手续,部门副经理及以上级员工由人力资源经理(主管)办理入职手续; 入职手续应当包括: 1.完善入职登记表,签订劳动合同; 2.介绍公司情况,并进行公司日常制度培训,确定入职引导人; 3.介绍新同事; 4.安排工位,领取电脑及办公用品、办门禁卡,开通企业邮箱; 5.部门负责人介绍部门情况,安排工作。 6.前台要随之更新通讯录,人力资源专员要及时更新人员统计表,有较多对外 业务的岗位,前台要及时印制名片。 合同签订及续签 主管岗位:办公室主任、人力资源经理(主管) 主办岗位:人力资源专员 作业描述: 1.员工劳动合同应在入职一周内签订,原则上不晚于入职第三个工作日完成合 同签订手续; 2.首次签订劳动合同的员工,签两年,试用期两到三个月其中预算部、财务部 及核心技术员工、部门经理及以上级员工试用期三个月,其他员工两个月; 3.财务部和预算部普通员工转正后,补齐因延迟转正导致工资差额; 4.劳动合同一式两份,公司及个人各存一份,均有同等法律效应; 5.合同续签到期后,人力资源主管部门应提前10天左右向劳动合同即将到期 的员工发放合同续签意向表; 6.有培养潜质及有长期发展意向的员工,续签5年,5年期满后签署无固定期 劳动合同。

安全监控系统操作规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A91197 安全监控系统操作规程标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

安全监控系统操作规程标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1. 系统管理、操作人员必须熟悉新出版的《煤矿安全规程》,并严格按照《规程》的要求谨慎操作和要求自己。 2. 监控系统主机严禁挪作他用和不用,严格实行“24小时开机” 3. 严禁利用监控系统主机播放影音文件、进行电脑游戏或上因特网。 4. 系统操作人员必须保持微机室良好的卫生环境,严禁吸烟,并定期清除工控机及键盘、鼠标的污垢。 5. 系统管理、操作人员必须严密保守自己的

“操作权限密码”,严禁越权对系统进行配置和操作。 6. 系统操作人员除及时向矿领导递交本矿需要的各种报表外,必须对系统所提示的“报警信息”、观察到的危险现象,及时向主管人员以及安全矿长如实汇报,同时作各种报警信息的处理方法的记录。 7. 监控人员人员每10天对井下相关瓦斯传感器进行断电实验。 请在该处输入组织/单位名称 Please Enter The Name Of Organization / Organization Here

砂处理控制室操作工安全操作规程

编号:SM-ZD-13818 砂处理控制室操作工安全 操作规程 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

砂处理控制室操作工安全操作规程 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 工作前: 1、检查混砂机、双盘冷却机时按下应急停钮、切断电源、挂牌警示,要有专人配合看管电源开关。非设备控制人员,一律不准随意开停机及操作,禁止随意改动程序及参数。 2、检查电器开关,旧砂、膨润土、煤粉等三种物料的加入时间和主混时间的控制器是否在正确位置,否则需逐一纠正。 3、检查混砂机、双盘冷却机等设备的主要部件是否有异常现象,必须要查看这些设备内部是否有人在工作。一切正常后,打开水阀、压缩空气阀门等。 工作中: 1、接到工作信号,合上需要运行设备的电源分闸,并观察各显示灯是否显示正常。 2、开机鸣笛15秒示警,把选择开关打到自动运行位置,

按下启动钮,查看各设备的显示仪表工作是否正常。 3、设备运行期间,操作人员不得擅离岗位,随时巡回检查各种仪表显示值是否在规定范围内,若出现异常应及时排除。一时难以排除的故障,应先停机后报告,当危害到人或设备的安全时,应果断按下急停钮,并及时报告段长等有关人员,同时作好事故记录。 4、取样送检,不要伸手到机内取样,砂样应从混砂机取砂门处用工具选取,以防发生意外。 工作结束: 1、提前5分钟鸣笛一长声,然后按下停止钮,把选择开关打到零位,关闭水、压缩空气、水控仪等阀门。 2、拉下各设备的电源分闸,切断电源。 3、如果使用了新砂,则下班时必须关闭新砂发送开关。 4、填写好本班工作记录及交接班记录,清理场地。 这里填写您的企业名字 Name of an enterprise

办公设备使用管理作业指导书

办公设备使用管理作业指导书 1.0目的 通过规范办公设备的使用管理,保证公司在实现服务过程中办公设备正常使用。 2.0适用范围 适用于公司所有的办公设备。 3.0定义 4.0职责 4.1行政办公室负责所有办公设备的采购及调配。 4.2各部门负责属本部门使用的办公设备的管理。 4.3机电管理部负责电脑、电话、传真机、打印机的维护保养。 5.0內容 5.1办公设备种类 复印机、传真机、打印机、摄像机、照相机、过塑机、音响设备、投影仪、扫描仪、电脑、电话等。 5.1.1电脑管理 公司电脑根据其用途包括办公电脑和非办公电脑,两者的配置,都必须由部门根据岗位的需求,提出书面申请,经公司领导审批后,由机电管理部根据需求选型,行政办公室负责新机的采购。 1、办公电脑的管理 (1)各岗位的电脑由所在部门指定其主要使用人为该电脑管理员,负责该

电脑的日常使用,其职责如下: 负责设置、修改该电脑的用户密码,并报公司备案; 负责该电脑的日常管理及报修; 定期对硬盘进行整理,对需要保留的电子文档进行备份,清除垃圾文档; 定期对电脑进行杀毒,对外来软件进行安全性检查,确认无误后方能使用。 每周填写电脑运行周报。 (2)任何人未经许可不得使用他人的电脑。 (3)办公电脑的软、硬件配置不得自行增删变更,如有需要,须经请示批准后,由机电管理部技术人员实施。 (4)办公电脑如需上网,须经所在部门提出书面申请,报请行政办公室、分管领导批准后,由机电管理部负责接入。不得在网上浏览与工作无关的网站,下载与工作无关的网络信息资料。 (5)机电管理部负责办公电脑及其相关外部设备的维修,并定期(每月一次)对电脑的使用情况进行检查;根据电脑使用情况不定期组织电脑操作知识的培训。 (6)下班后相关责任人检查电脑是否正确关机,正常情况下不得强行关机。 2、非办公用电脑的管理 (1)此类电脑包括:空调集控、水电抄表、BAS、停车场系统、消防系统、监控系统、咨询台用。 (2)此类电脑的日常管理维护由使用部门负责,机电管理部负责定期保养和问题处理。

安防监控系统保养维修作业指导书(新编版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 安防监控系统保养维修作业指导 书(新编版)

安防监控系统保养维修作业指导书(新编版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 1.目的 保证各管理处安防监控系统设备与设施的正常使用。 2.范围 适用于各管理处安防监控系统。 3.定义 日常性维护:按照年检计划而安排的工作及日常发生的工作。 紧急特殊性维修;安防监控设备设施因意外事故所造成的维修。 4.职责 部门/岗位工作职责 各管理处安全员负责安防监控设备及设施的日常巡视。 设备责任人负责安防监控设备及设施紧急维修。 5.方法及过程控制 5.1闭路监控系统 5.1.1监视摄像机维护保养:

3.1.1.1每季由设备责任人拆下摄像机的防护罩进行内部清洁除尘,清洁除尘时须使用干燥、清洁的软布和中性清洁剂,以防止产生静电和腐蚀摄像机。 5.1.1.2在对带云台的摄像机进行维修保养时还需要对云台的机械部分加适量的润滑机油,以保证云台转动灵活。 5.1.1.3对效果不好的摄像镜头必须及时调整好焦距、光圈、方向、测量电源电压是否正常等,保证安装牢固,并由控制中心主管(主办)确认符合安防使用要求。 5.1.1.4对室外监视摄像机进行维修保养,在每次清洁除尘、安装防护罩时,必须注意用防水胶圈或胶布密封接合部位,以防止雨水的渗入。 5.1.1.5在对摄像机清洁除尘时,必须注意不要用手触摸摄像镜头,只能采用镜头纸对摄像镜头进行擦拭。 5.1.2监控主机的维护保养: 5.1.2.1每周由中心值班人员对监控主机进行外部除尘,除尘时须使用干燥、清洁的软布和中性清洁剂。 5.1.2.2每月由设备责任人检查视频线BNC接头,如有松动现象,必须用额定功率在30瓦以下的电烙铁进行焊接处理,并检查BNC接头

监控中心操作规程

监控中心操作规程集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#

监控中心操作规程 一、交接班程序: 1、检查窒内及设备卫生和物品摆放是否整齐统一; 2、仔细检查设备、器材是否完好,控制键盘、电源、显示屏、指示灯、电视墙及开关按钮是否处于正常工作状态; 3、检查并了解上一班值班记录情况和遗留问题,未尽事宜口头交接清楚并及时处理; 4、了解掌握监控设备故障,隐患的处理情况; 5、对监控中心的各种情况进行详细评估后再交接班(上不清下不接)并做好交接记录。 二、日常工作程序: 1、完成交接班后,当班期间需对全园所有监控枪用显示器1画面巡查2次,球枪的必须进行360巡查操作。 2、巡查完毕后,登记好操作流程及巡查时间。 三、处理设备故障程序: 1、随时检查各设备运行情况,若发现监控设备出现故障,应及时通知上级进行维修,使之尽快恢复正常状态; 2、认真核实检修设备故障情况,将维修情况上报上级,同时做好记录。 四、监控录像监管程序: 1、所有监控视频录像,任何人员需要查看时,必须经过部门领导批准。

2、监控中心查看调取监控视频时,值班员要做好详细记录,登记查看人员姓名、事发原因部位、时段等。 3、监控值班员要严守岗位职责,未经批准不得私自查看、复制、传播、下载任何与案件有关的视频录像。 五、实时监控发现问题处理程序: 1、上报当班班长具体地点、事件、人员特征等,并对该位置进行实时跟踪监控。 2、特殊情况下监控员需用固话拨打“110”或“120”等,相关车辆到达后需通知当班班长。 六、接待参观工作程序: 1、参观人员或车辆到达公园后,必须调用附近监控枪进行实时跟踪。 2、参观人员进入公园后,必须对参观路线及方向实时报告带班。 3、参观人员离开公园后,必须及时上报上级,恢复正常巡查工作。 七、工作信息群工作程序: 1、工作信息群未经允许,不得擅自退出工作信息群。 2、工作信息群发布的信息不能对外传播。 3、工作信息群的参观路线及寻找走失人士信息必须记录在值班本。

污水厂中控室安全操作规程示范文本

污水厂中控室安全操作规 程示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

污水厂中控室安全操作规程示范文本使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、中控室人员应熟悉监控系统及各种仪表的工作电压 范围、工作原理、性能特点、检测点与检测项目。 2、中控室人员每天定时记录生产报表和监测报表,及 时反映厂内的生产运行情况。 3、根据生产运行参数及管理人员的指令,开启自动控 制设备,以满足工艺要求,没有授权不得随意开停自控设 备。 4、阴雨天气到现场巡视检查仪表时,操作人员应注意 防止触电。 5、各类检测仪表的一次传感器均应按要求清污除垢。 6、微机系统的打印机应根据说明书进行正常保养维 护。

7、检测仪表出现故障,不得随意拆、卸变送器和转换器。 8、检修检测仪表,应做好防护措施。对长期不用或因使用不当被水浸泡的各种仪表,启用前应进行干燥处理。 9、非厂内用于运行的计算机软件,严禁在网络上的计算机上运行。在运行时,严禁退出计算机软件或插入软盘。 10、定期检修仪表的各种元器件、探头、转换器、计算器、传导电视和二次仪表等。保持各部件完整、清洁、无锈蚀,表盘标尺刻度清晰,铭牌、标记、铅封完好;中心控制室整洁;微机系统工作正常;仪表井清洁、无积水。 11、非工作人员不得随意进入中心控制室。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

办公室标准作业指导书.doc

作业名称员工入职制作人审核人 作业步骤: 1.新员工到公司,先会同后勤管理人员做好接待工作,将生活用品(含床垫、床单、凉席、被子、被套、枕头、枕套、枕巾、饭缸、脸盆、洗澡篮、水杯各一件,拖鞋一双,碗柜钥匙一把)发放,并帮助新员工整理床铺,安置物品。 2.请新员工填写《入职登记表》草表。 3.根据员工填写的《入职登记表》草表相关信息录入电脑,在确定无误后输出,并请新员工和发放人分别在物品领用栏相应的位置签字认可。 4.在公衣等其他物品发放的同时,请新员工在物品领用栏相应的位置签字认可。 5.将该员工交给所分配部门的负责人进行安排。 注意事项: 1、在员工刚来公司时, 帮助他熟悉内部环境 (工作、生活场 所)。 2、在他来公司的五天内, 帮助他熟悉外部环境 (城市交通主要街道、 购物场所等)。 所用的资源 名称数量名称作业标准合格不合格 时间 1、员工未到前,生活用品、前期工作没有就绪。 入职表格等已准备就绪。 2、《入职登记表》信息录入录入有误且没有发 电脑没有错误之处。现。 3、以热情的态度和强烈的服态度傲慢,表情冷 务意识接待新员工。淡,让新员工感觉不 舒服。 数量名称数量名称数量 备注: 变更记录版本文件编号页次 生活用品使用规定 1、使用期限界定: 1)床垫、被子、枕头、饭缸:两年 2)床单、凉席、被套、枕套、枕巾、水杯:一年半 3)脸盆、洗澡篮、拖鞋:一年 4)衣柜、碗柜钥匙:永久 2、达到使用期限,可向公司申请以旧换新;未达使用期限就已损坏或丢 失,按《员工手册》办理。 3、衣柜、碗柜钥匙丢失者,或者自己去配,或者交 5 元配钥匙费用(含公司 工作人员劳动成本)。 4、此规定与《员工手册》具有同等效力,同时作为员工离职移交物品的 处理依据。