文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 室外厚型防火涂料

室外厚型防火涂料

室外厚型防火涂料
室外厚型防火涂料

WGNH-03室外厚型钢结构防火涂料施工工艺

(1) 工艺流程

钢结构基层处理_+喷涂防火涂料底料. WBM-04厚型防火涂料配料、搅拌-+分层涂抹厚

型防火涂料_+喷涂罩面防火涂料

(2) 钢结构基层处理

①彻底清除钢结构表面的灰尘、浮锈、油污,碰损或漏刷部位应补刷防锈漆两遍。钢结构连接处的缝隙,采用防火涂料填补堵平,不留下缺陷,以免成为火灾的薄弱环节,保证钢结构的耐火极限。②喷涂前将操作场地清理干净,对不需喷涂的设备、管道等,用塑料布进

行遮盖保护以免污染。

(3) 喷涂防火涂料底料

①WGNH-03厚型防火涂料底料由单一组分组成,采用喷嘴口径6~8mm的自重式涂料枪施工,喷涂时喷枪宜垂直于钢构件表面,距离以30~50em为宜,气泵压力调至O.4~0.6MP。

②喷涂厚度为0.3~0.5mm,表面应形成凹凸不平、厚薄不均的点状涂层,干燥后方可

进行下步施工。

(4) WGNH-03室内厚型防火涂料配料、搅拌

①WGNH-03厚型钢结构防火涂料由双组分组成,需要现场进行配制,配制比例甲组分(干料):乙组分(浆料):水=4:1:1(重量比)。②由专人使用搅拌机在现场计量搅拌,搅

拌时先将干料倒人搅拌机加水混合拌合2min后再加液料充分搅拌5min,使涂料均匀、稠度

适当,

涂装后不能产生流淌或下坠现象。

(5) 分层涂抹防火涂料:

①分层涂抹防火涂料,每层厚度控制在4~6mm左右,待底层涂料表干后方可进行下一层施工,直到到达所需厚度为止。每遍涂料表干时间依具体情况而定,一般在10~24h左右。依具体情况而定,一般在10~24h左右。②防火涂料应现配现用,配制好的防火涂料必须在60m—in内用完。施工时,要保持各部位均匀一致,不得漏涂或厚薄不均。

(6) 喷涂罩面防火涂料

①最后一层罩面涂料采用喷涂法施工。喷涂时喷枪要垂直于钢构件表面,距离40~60cm 为宜,喷枪口径为12~14mm,空气压力应保持在0.4~0.6M pao②喷涂时手握喷斗要稳,要来回旋转喷涂,注意搭接处颜色一致,厚薄均匀,要防止漏喷、流淌,确保涂层完全闭合,轮廓清晰。喷完后进行自检,厚度不够的部分再补喷一次。

防火涂层厚度检测

(1)检测方法

测针(厚度测量仪),由针杆和可滑动的圆盘32组成,圆盘始终保持与针杆垂直,并在其上装有组成,圆盘始终保持与针杆垂直,并在其上装有固定装置,圆盘直径不大于30mra,以保证完全接触被测试件的表面。如果厚度测量仪不易插入被插材料中,也可使用其他适宜的方法测试。测试时,将测厚探针垂直插入防火涂层直至钢基材表面上,记录标尺读数(见图1)

(2) 测点的选择

①钢结构的梁和柱的防火涂层厚度测定,在构件长度内每隔3m 取一截面,按图2所示位置

测试。

②桁架结构,上弦和下弦每隔3m 取一截面检测,其他腹杆每根取一截面检测。

③对于梁和柱在所选择的位置中,分别测出6个和8个点。分别计算出它们的平均值,精

确到0.5mm。

4 施工注意事项

①产品采用清洁干燥能密封的容器包装,现场堆放地点应干燥、通风、防潮,防止日光直

接照射、雨淋暴晒,存放温度5~35~C,开启后不应存在结皮、结块、凝胶等现象。超过有效贮存期应进行复试。②防火涂料涂装前钢材表面除锈及防锈底漆涂装应符合设计要求和国家有关标准的规定。底层涂料不得锈蚀钢材,不能与防锈漆发生反应,与钢构件及涂层间能牢固粘结。③涂装时的环境温度宜在5 38℃之间,相对湿度不应大于90%,钢板表面的温度高于露点3~C以上,空气应流通。当环境湿度超过规定或环境温度较低时,一旦钢板表面有潮湿、水渍、结露现象,应对涂装部位进行干燥、保温处理,用干燥洁净的棉质吸水布轻轻擦拭,晾放一段时间后,再进行涂装。④喷涂过程中做好必要的遮挡,避免交叉污染,如果有污染情况发生,应及时进行清理。涂层半成品应加以遮盖保护,防止其他脏液或雨水等污染。防火涂料硬化后强度仍然不高,施工中易碰撞部位应加以临时保护,避免在施工过程中被撞击而导致涂层剥落。⑤涂料太稠,喷涂时反弹损失大,太稀则容易流淌和下坠,所以防火涂料使用前应搅拌均匀,稠度适宜。⑥钢结构防火涂料的粘结强度、抗压强度应符合国家现行标准《钢结构防火涂料应用技术规程》CECS24:90的规定,每使用500t 或不足500t厚涂型防火涂料应抽检一次粘结强度和抗压强度。⑦厚涂型防火涂料涂层的厚度,80%及以上面积应符合设计要求,且最薄处厚度不应低于设计要求的85%,在5m长度内涂层厚度小于设计要求的长度不大于lm。⑧厚涂型防火涂料涂层表面裂纹宽度不应大于lmm,不得超多3条。⑨防火涂料不应有误涂、漏涂,涂层应闭

5 质量通病控制措施

①空鼓:首先配合比应严格掌握,基层处理干净是关键,并注意分批抽检原材料粘结强度。

用0.5kg锤子敲击检查空鼓,发现空鼓应铲除重喷。②裂纹:环境温、湿度应适宜,分层

涂装时通风干燥的时间要掌握好。③厚薄不匀及厚度不够:喷涂时喷嘴角度应与构件表面垂直,距离适宜,各层喷涂应有一定的时间间隔,不可跟的过紧。操作人员要随身携带测厚针检测喷涂的厚度,直到达到规定的厚度要求。④粉化、起层、脱落、浮浆:现场调配涂料应适宜,严格按工艺操作,时刻监测环境气候。不符合要求的涂层必须铲掉重新喷涂。⑤接头、转角等细部处理粗糙:填补平钢结构各接头缝隙,加强施工人员质量意识,认真仔细

喷涂细部。

厚涂型防火涂料施工方案

正新海燕轮胎厂硫化及模具存放车间扩建工程钢结构厚涂型 防火涂料工程 施 工 方 案 施工单位:遵义建工(集团)有限公司 编制: 审核: 日期:

一、工程概况: 1、工程名称:厦门正新海燕轮胎厂硫化及模具存放车间扩建工程 2、工程地址:海沧新阳工业区西区 3、结构类型:“H”型钢结构 4、防火披覆面积:约1000平方米 5、耐火极限要求: 3.0小时 6、涂料工期要求:有效工作日10天 7、防火涂料颜色:涂料本色 二、施工工艺: 1.防火涂料施工(流程)工艺 防火涂料工程主要采用喷涂施工; a.基层防锈处理复检; b.基层防锈表面除污去杂处理; c.做好防污措施及脚手架的搭建等准备工作; d.做好安全、技术交底工作; e.开始施工,并做好分遍成活质量控制及检验工作; f.做好施工记录及资料整理工作; g.工程交验; 钢柱施工流程示意图 基层除污检查首道喷涂检查接着喷涂**遍达到设计厚度(每遍完工后均需做分遍检查验收检查厚度修补自检交工验收 2.施工过程监视测 a.施工过程安全保证控制:安全措施、安全教育; b.施工过程质量保证控制:1基材构件表面清除油污、灰尘、泥沙等污垢;2首

遍涂层厚度控制、分遍成活厚度控制;3涂层设计厚度控制; 4 表面外观控制c.施工过程工期保证控制:施工进度控制及施工人员数量调配。 三、防火涂料施工 防火涂料施工准备: 1、施工安全、技术交底,后勤保障完善 2、材料进场:施工前一般应对包装好的涂料进行基本性能检查,主要是核对涂料 名称、商标、批号、合格证、包装的完整性和出厂日期。了解需要的涂装前处理方法, 干燥方式及表干时间,大面积开始施工前应进行小面积试涂,以确定经验的施工工艺 参数。 防火涂料选定及厚度要求: 本工程钢柱选用SAD-NH厚涂型钢结构防火涂料,耐火等级3.0h,涂层厚度24mm,喷涂4-5遍。 厚涂型防火涂料施工过程: 1、必须在钢构件安装完毕并经防锈验收合格后方能进行防火涂料施工。 2、施工前将钢结构表面的杂物清除干净,可根据需要搭建牢固可靠的可移动的 平台,在验收合格后进行第一遍涂料的喷涂。本工程钢柱选用厚涂型防火涂料涂装采 用重力式(斗式)喷枪涂装法,首遍喷涂厚度约3mm;第二遍开始每遍喷涂厚度约5-8mm;上层涂装干燥并经自检合格后方能进行下一道施工。 3、施工时,厚涂型防火涂料在现场加水并经充分搅拌均匀后使用,现场调配时 应根据具体情况确定加水量,涂料应在现场现配现用,既配既用,配好的涂料需在6小时内施工完毕。每遍喷涂后应根据施工现场环境温度及干湿情况在4-12小时内洒水保养一遍以提高涂层粘结强度。 4、经洒水保养的涂层基本干透后并洒水湿润涂层表面后即可进行下一遍喷涂, 如此反复,直至喷涂到设计厚度,正常施工条件下,每隔48-60小时可喷涂一遍。 5、完工后组织清场和退场工作,完成场地交接。

防火涂料施工工艺流程 防火涂料施工规范要求

防火涂料施工工艺流程防火涂料施工规范要求您知道防火涂料怎么施工吗?防火涂料的涂装应针对不同的被保护物和不同的防火涂料应该采用适宜的涂装方法和设备,以获得最佳的涂膜质量。所以要根据基材的不同选用不同的涂料和施工工艺,方能获得最佳的效果。以下买购网小编为您介绍防火涂料施工工艺流程以及防火涂料施工规范要求。 一、防火涂料施工工艺流程 1、钢结构涂刷防火涂料前,应对钢架表面除锈做防腐处理。建议使用环氧

富锌防腐底漆,环氧防腐底漆也可以。防腐底漆必须实干后,才能进行防火涂料的施工。 2、施工前应充分搅拌WGNCB-02防火涂料,待均匀后方可施工使用。 3、施工第一遍厚度为0.10-0.15mm 为宜,表干后进行第二次施工,涂层厚度以0.15-0.20mm为宜,以后各遍施工,涂层厚度应控制在0.20mm左右,不超过0.30mm,直至达到规定厚度,每次施工时间间隔以涂层不沾手为准(一般在18-24小时左右),施工环境温度为0-40℃,基材温度为5-45℃,空气相对湿度不大于90%。保持施工现场空气流通,风速不大于5m/s,室外作业或施工构件表面结露时不宜施工。 4、施工以刷涂为主,也可以喷涂,但材料会浪费15-30%。

二、防火涂料施工安全、环保管理 1.要求混配好的浆液熟化15-25分钟后再施工,以保证浆料达到最佳施工粘度。 2.要求按施工能力确定配制涂料量,可随用随配。配制好的涂料应在120分钟内用完,凝固后不能再用。 3.建议第一遍施工采用喷涂施工方法,涂层厚度不大于5毫米,第二遍开始可喷涂或抹涂,涂层厚度每遍以不超过10毫米为宜,每遍间隔时间为24小时,直至达到设计厚度不低于13.3毫米。 4.要求施工现场环境温度5-38℃,相对湿度不大于85%。理化性能检验养护期28天,耐火性能检验养护期40天。

最新防火涂料规范要求

14 钢结构涂装工程 14.1 一般规定 14.1.1本章适用于钢结构的防腐涂料(油漆类)涂装和防火涂料涂装工程的施工质量验收。 14.1.2钢结构涂装工程可按钢结构制作或钢结构安装工程检验批的划分原则划分成一个或若干个检验批。 14.1.3钢结构普通涂料涂装工程应在钢结构构件组装、预拼装或钢结构安装工程检验批的施工质量验收合格后进行。钢结构防火涂料涂装工程应在钢结构安装工程检验批和钢结构普通涂料涂装检验批的施工质量验收合格后进行。 14.1.4涂装时的环境温度和相对湿度应符合涂料产品说明书的要求,当产品说明书无要求时,环境温度宜在5~38℃之间,相对湿度不应大于85%。涂装时构件表面不应有结露;涂装后4h内应保护免受雨淋。 14.2 钢结构防腐涂料涂装 Ⅰ主控项目 14.2.1涂装前钢材表面除锈应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。处理后的钢材表面不应有焊渣、焊疤、灰尘、油污、水和毛刺等。当设计无要求时,钢材表面除锈等级应符合表14.2.1的规定。 检查数量:按构件数抽查10%,且同类构件不应少于3件。 检验方法:用铲刀检查和用现行国家标准《涂装前钢材表面锈蚀

等级和除锈等级》GB 8923规定的图片对照观察检查。 表14.2.1 各种底漆或防锈漆要求最低的除锈等级 14.2.2 涂料、涂装遍数、涂层厚度均应符合设计要求。当设计对涂层厚度无要求时,涂层干漆膜总厚度:室外应为150μm,室内应为125μm,其允许偏差为-25μm。每遍涂层干漆膜厚度的允许偏差为-5μm。 检查数量:按构件数抽查10%,且同类构件不应少于3件。 检验方法:用干漆膜测厚仪检查。每个构件检测5处,每处的数值为3个相距50mm测点涂层干漆膜厚度的平均值。 Ⅱ一般项目 14.2.3构件表面不应误涂、漏涂,涂层不应脱皮和返锈等。涂层应均

厚型防火涂料施工方案

第一章 第一节设计图纸及招标文件 第二节规范、规程及标准 第三节 第四节质量要求 本项目质量要求:符合国家及地方工程质量验收规范的合格标准,确保消防部门验收合格

第二章防火涂料概况 第一节防火涂料概况 本工程的耐火等级为一级,防火涂料材料采用膨胀型防火涂料(厚度按耐火极限确定),防火涂料导热系数不应大于0.1W/m℃。防火涂料与钢结构防锈必须相容,防火涂料的性能、涂层厚度及质量要求应符合《钢结构防火涂料》(GB14907-2002)和《钢结构防止火涂料应用技术规范》(CECS24:90)的要求。 第二节防火涂料性能及其技术参数 一厚涂型防火涂料性能及其技术参数 本项目厚涂型钢结构防火涂料为水溶型涂料,以无机材料为主,涂层外观平整,有很好的装饰性,且不易积灰,尤其适用于裸露的钢结构的防火保护。它的防火机理是由高效的耐火隔热材料组成,隔绝了火焰直接作用于钢结构,阻止热量向内传递,由此大大延长了钢结构达到临界温度的时间。涂层厚度为26mm时,耐火极限可达3.0小时。 根据合同要求选用江苏兰陵高分子材料有限公司生产的LG室内厚型钢结构防火涂料。LG厚型防火涂料与各种防锈底漆及面漆配合性能好,经多次试验及上百项工程实际应用,该产品可与多种防锈底漆接合,如水性无机富锌漆、红丹防锈漆、环氧富锌漆等,达到与不同形式钢结构的牢固结合,发挥其良好的防火性能及防腐作用。 根据近年送国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心的检测结果看,该产品质量稳定可靠,性能指标满足要求。 近期耐火性能检测结果如下:

二薄涂型防火涂料性能及其技术参数 根据合同要求选用江苏兰陵高分子材料有限公司生产的SC-2室内薄型钢结构防火涂料。 该涂料在粘结强度、耐火、耐雨淋、耐候、耐化学腐蚀等性能上有重大突破。该涂料平时起装饰保护作用,火灾时涂层膨胀增厚形成耐火隔热屏障,阻止热量迅速传向基材。使用该涂料能将钢结构的耐火极限由0.25小时提高到2小时以上,满足有关防火规范要求。 近期耐火性能检测结果如下: 第三章钢结构防火涂装施工准备 由于本工程施工工期紧张,防火涂料工程量大,且高空施工难度较大,防火涂料施工须按施工组织设计进行,以保证获得高质量。 第一节前期准备 一施工前的基层检查 防火涂料施工应在钢构件除锈和防锈符合设计要求(除锈等级不低于St2.5)和国家现行标准规定后方可进行,防火涂料施工前的除锈检查标准:

防火涂料施工解决方法

目录 第一章编制依据 (2) 第二章工程概况 (2) 第三章防火涂料选型 (4) 第四章施工准备 (5) 第五章施工安排 (6) 第六章主要施工方法及技术要求 (7) 第七章防火涂料的施工检验 (11) 第八章质量控制 (11) 第九章防火涂料施工质量的技术保障措施 (12) 第十章HSE保证措施 (13) 第十一章安全施工管理措施 (14) 第十二章施工现场文明施工管理 (15)

第一章编制依据 1.1 钢结构防火涂料施工文件编制计划 本项目的技术要求、招标文件、施工范围、钢结构设计说明等。 生产厂家的防火涂料施工工艺,施工单位的施工工艺。 1.2编制说明 本方案适用于该防火涂料工程钢结构防火保护层施工。本方案主要针对施工资源配置、施工技术、质量保证体系及质量保证措施、安全保证体系及安全保证措施、文明施工等施工过程进行部署、控制及指导。 1.3主要参照技术标准及规程规范 第二章工程概况 2.1工程概况 气化钢结构框架总高度90米,其中37.7米以下为砼框架,钢结构防火部分暂估吨位3420吨;渣水钢结构框架总高度19.5米,钢结构防火部分暂估吨位691吨;气化管廊长度337米,高度16米,钢结构防火部分暂估吨位110 吨。 2.2技术要求及各部位技术参数 2.2.1根据图纸技术要求,气化工段钢结构防火各部位钢构件耐火极限如下:2.2.1.1 框架结构:

2.2.1.2 2#、4#楼梯间及电梯间: 2.2.1.3 1#、3#楼梯: 2.2.2根据图纸技术要求,渣水工段钢结构防火各部位钢构件耐火极限如下:2.2.2.1 框架结构:

2.2.2.2 2#楼梯: 2.2.3根据图纸技术要求,气化界区内管廊钢结构防火各部位钢构件耐火极限如下: 第三章防火涂料选型 1、材料选型 拟定于本工程所采用的是(WH)型标准室外厚型和(NB)型标准薄型两种钢结构防火涂料。 2、根据对本工程情况了解,工程施工可分三个阶段施工。 第一阶段:现场产品保护及外围防护措施施工。 第二阶段:钢柱、钢梁、楼板、框架支撑、设备梁及支撑梁涂料供应及涂装,施工周期为日历日40天。 第三阶段:废料清理及污染清理。 以上各阶段的施工,需采用不同施工措施,可交叉施工作业,互不干涉施工进度施工措施保障工日不包含在有效工期内。 第二阶段钢柱施工为工程难点,采用移动脚手架、操作平台和室外吊篮施工作业。 3、应避免冬季施工,施工温度小于5摄氏度以下停止施工作业,如必须继续施

防火涂料技术性能

1.1 B1 室内钢结构防火涂料技术性能 项目指标薄涂型(膨胀型)厚涂型(隔热型) 在容器中的状态经搅拌后呈均匀液态或稠厚液体,无结块 干燥时间,表干(h)≤12 ≤24 初期干燥抗裂性一般不应出现裂纹,如有1~3条裂纹,共宽度不大于0.5mm 一般不应出现裂纹,如有1~3条裂纹,其宽度应不大于1mm 外观与颜色外观与颜色同样品相比较,应无明显差别— 粘结强度(MPa)≥0.15 ≥0.04 抗压强度(MPa)—≥0.3 干密度(kg/m)—≤500 热导率(W[m·K])—≤0.116 抗震性挠曲1/100,涂层不起层、不脱落— 抗弯性挠曲1/200,涂层不起层、不脱落— 耐水性(h)≥24 ≥24 耐冻融循环(次)≥15 ≥15 耐火性能 涂层厚度(mm) 3.0 5.5 7.0 8 15 20 30 40 50 耐火极限(h),不低于 0.5 1.0 1.5 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 注:试验方法按国家标准《室内钢结构防火涂料通用技术条件》(GB 14907-94)的规定。 1.2 B2 预应力混凝土防火涂料技术性能 项目指标膨胀型隔热型

在容器中的状态经搅拌后呈均匀液态或稠厚液体,无结块 干燥时间,表干(h)≤12 ≤24 粘结强度(MPa)≥0.15 ≥0.04 干密度(kg/m)—≤600 热导率(W[m·K])—≤0.116 耐水性(h)经24h试验后,涂层不开裂、不起层、不脱层,允许轻微发胀和变色 耐碱性(h) 耐冷热循环(次)经15次试验后,涂层不开裂、不起层、不脱层、不变色耐火性能 涂层厚度(mm) 4.0 7.0 7.0 10.0 耐火极限(h),不低于 1.0 1.5 1.0 1.5 注:试验方法按行业标准《预应力混凝土防火涂料通用技术条件》的规定。 1.3 B3 饰面型防火涂料的防火性能 项目指标一级二级三级 耐燃时间(min )≥30 ≥20 ≥10 火焰传播比值 0~25 26~50 51~75 失重(g)≤5 ≤10 ≤15 耐火性、碳化体积(cm3)≤25 ≤50 ≤75 注:试验方法按国家标准《饰面型防火涂料通用技术条件》(GB 12441-90)的规定。 1.4 B4 饰面型防火涂料理化性能

SJ-1室外厚型钢结构【防火涂料】涂料

SJ-1室外厚型钢结构防火涂料 一、概述 SJ-1型室外厚型钢结构防火涂料属于以无机绝热材料为主要成份的厚质防火涂料,涂料无毒、不燃、不含石棉成份,涂层可对建筑结构提供可靠的防火保护。(属烃类防火) SJ-1型防火涂料是根据石油化工工程提出的要求而研制成功的。该涂料能经客观存在汽油类高温火焰长时间的冲击,并具有强度高、耐潮、抗冻等特点。它不仅可用一般建筑结构的防火涂层,而且特别适用于隧道、石油化工工程、汽车库、石油钻井平台等易发生因碳氢化合物引起的高温火灾的建筑及隧道防火。 SJ-1型防火涂料可在室外气候条件下长期使用。该涂料在室外及潮湿环境中大面积使用。该涂料是国内最早经过室外长期考验并被证明为使用可靠的防火涂料。 SJ-1型防火涂料是根据高层建筑、大跨度工业厂房的钢结构防火需要和国家建设下达的重点科研项目要求而研制成功的防火产品。该涂料容重轻、耐火性优良,并具有较好的保温性能的一定的吸声性,是一种多功能防火涂料。 SJ-1型涂料不仅适用于高层建筑防火被覆,也可用作民用建筑和工业厂房的天棚和墙面的吸声、保温、防结露材料。 已先后在上海延安路越江隧道、高桥化工公司、南京扬子石化公司、武石化、华北油田、宁波台化、洛阳炼油厂、广州石化、燕山石化、镇海炼油厂、上海赛科、山东黄岛油库、中科院水学术后勤中心大厦、花园饭店、百乐门游乐厅、中日合资吴泾冷库、中美合资3M漕河泾主厂房、永新彩管厂、人民广场地下车库、上海证券大厦、世界贸易商城、世界金融城、瑞安大厦、上海东方明珠、浦东海关大厦等重要工程,使用了200多万平方米,情况良好。 SJ-1型防火涂料早在1989年上海市市级技术鉴定会上通过,为国家填补了碳氢化合物火灾以及室外用防火隔热涂料的空白,并荣获90年上海市科技进步成果二等奖及国家科委新产品奖。在1991年初由建设部的技术鉴定会上通过,认为该涂料达到了国外使用的同类产品水平。

防火涂料施工方案样本

钢结构防火涂料工程 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: :厦门安隆达消防材料有限公司施工单位 七年一月四日二00

编制日期: 一、工程概况:、工程名称:正新海燕轮胎有限公司硫化及模具存放车间二期工程1工程地址:厦门海沧新阳工业区、2. 3、结构类型: “H”型钢结构 4、防火披覆面积:约12000平方米1.5h2.0h.钢梯3.0h.单层钢柱2.5h.钢梁 5、耐火极限要求:多层钢柱30涂料工期要求:有效工作日天 6、 防火涂料颜色:白色7、:二、施工工艺防火涂料施工(流程)工艺防火涂料工程主要采用辊涂施工、局部采用刷涂方式施工;基层防锈处理复检;(1) 基层防锈表面除污去杂处理;)(2 做好防污措施及脚手架的搭建等准备工作;(3) 做好安全、技术交底工作;(4)开始施工,并做好分遍成活质量控制及检验工作;(5)(6)做好施工记录及资料整理工作;工程交验。7)(查检查检检查检查 ……N道涂料第二道涂料 基层除污第第一道涂料 检查检查自检最 后一道修补涂料交工验收 施工过程监视测量 施工过程安全保证控制:安全措施、安全教育;1、首遍涂层厚度基材构件表面清除油污、灰尘、泥沙等污垢;2、施工过程质量保证控制:12 4 表面外观控制控制、分遍成活厚度控制;3涂层设计厚度控制;。施工过程工期保证控制:施工人员数量调配3、 三、项目管理机构 施工考核:朱世通 项目经理:范宏 质量、安全员:李日高 人员管理、进度:任加明

项目总负责:朱世通 项目经理:范宏 质量、安全技术加明施工队长:任 甲班乙班丙班丁班 谢海波王天军谢成高聂井乾 四、防火涂料施工 防火涂料施工准备: 、施工安全、技术交底,后勤保障完善;1. 商标、2、材料进场:施工前一般应对包装好的涂料进行基本性能检查,主要是核对涂料名称、批号、合格证、包装的完整性和出厂日期。了解需要的涂装前处理方法,干燥方式及表干时间,准备好配套使用的稀释剂。大面积开始施工前应进行小面积试涂,以确定颜色及经验的施工工艺涂料充分搅拌均匀,防火涂料因所含固含量较大,因而容易出现沉淀,所以在施工前应用参数。手电钻夹搅拌棒充分搅拌均匀。由于防火涂料存在生产批次,生产日期等不同,因而涂料粘度存在微小差异,因而有可能需要合适的稀释剂加入到涂料中,调配涂料的施工粘度,使用喷涂或滚涂时,涂料的粘度比刷涂低些,具体视实际情况而定。稀释剂的添加量不得超过总量的5%。防火涂料施工过程及要求: 1、必须在钢构件安装完毕并经防锈验收合格后方能进行防火涂料施工。施工前将钢结构表面的杂物清除干净,在验收合格后进行第一遍涂料的涂装。每遍涂料涂装2、 ,本工程涂料采用滚、刷涂式涂装法,涂装时不能有流淌、龟裂、脱粉厚度不宜大于0.35mm等病态出现,上层涂装干燥(至少4小时)并经自检合格方能进行下一道涂料的涂装。施工时,涂料应充分搅拌均匀。若太稠,可加入专用溶剂加以稀释。3、 可根据需要搭建牢固可。在施工过程中,2.5h.3.0h.单层钢柱钢梁2.0h.钢梯1.5h4、多层钢柱、雨天或构件表面结露时,不得施,风速大于5m/s靠的可移动的平台。当相对湿度大于90%工。小时,则不影响2、5涂料施工过程中若遇雨淋的处置方法:刚施工的涂层连续雨淋时间如小于小12涂层质量,长时间雨淋则需要铲除;如施工的涂层6小时后遇雨,连续雨淋时间如小于时则不影响涂层质量;遇雨淋的涂层再施工时应自检表面质量,并等构件或涂层表面干燥后施工。正常情况下施工达到厚度的涂层应协调及时盖上屋面板。严禁漏涂,对不需要涂刷的部位应加以

防火涂料规范要求

14 钢结构涂装工程 14.1 一般规定 14。1.1本章适用于钢结构的防腐涂料(油漆类)涂装和防火涂料涂装工程的施工质量验收。 14。1.2钢结构涂装工程可按钢结构制作或钢结构安装工程检验批的划分原则划分成一个或若干个检验批。 14。1。3钢结构普通涂料涂装工程应在钢结构构件组装、预拼装或钢结构安装工程检验批的施工质量验收合格后进行.钢结构防火涂料涂装工程应在钢结构安装工程检验批和钢结构普通涂料涂装检验批的施工质量验收合格后进行。 14。1。4涂装时的环境温度和相对湿度应符合涂料产品说明书的要求,当产品说明书无要求时,环境温度宜在5~38℃之间,相对湿度不应大于85%。涂装时构件表面不应有结露;涂装后4h内应保护免受雨淋。 14。2 钢结构防腐涂料涂装 Ⅰ主控项目 14.2.1涂装前钢材表面除锈应符合设计要求和国家现行有关标准的规定.处理后的钢材表面不应有焊渣、焊疤、灰尘、油污、水和毛刺等。当设计无要求时,钢材表面除锈等级应符合表14.2。1的规定. 检查数量:按构件数抽查10%,且同类构件不应少于3件。

检验方法:用铲刀检查和用现行国家标准《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB 8923规定的图片对照观察检查。 表14。2。1 各种底漆或防锈漆要求最低的除锈等级 14。2.2 涂料、涂装遍数、涂层厚度均应符合设计要求。当设计对涂层厚度无要求时,涂层干漆膜总厚度:室外应为150μm,室内应为125μm,其允许偏差为-25μm。每遍涂层干漆膜厚度的允许偏差为-5μm. 检查数量:按构件数抽查10%,且同类构件不应少于3件。 检验方法:用干漆膜测厚仪检查。每个构件检测5处,每处的数值为3个相距50mm测点涂层干漆膜厚度的平均值。 Ⅱ一般项目 14.2。3构件表面不应误涂、漏涂,涂层不应脱皮和返锈等。涂层应均匀、无明显皱皮、流坠、针眼和气泡等。

厚涂型防火涂料施工方案

正新海燕轮胎厂硫化及模具存放车间扩建工程 钢结构厚涂型 防火涂料工程 施 工 方 案 施工单位:遵义建工(集团)有限公司 编制: 审核:

日期: 一、工程概况: 1、工程名称:厦门正新海燕轮胎厂硫化及模具存放车间扩建工程 2、工程地址:海沧新阳工业区西区 3、结构类型:“H”型钢结构 4、防火披覆面积:约1000平方米 5、耐火极限要求:3.0小时 6、涂料工期要求:有效工作日10天 7、防火涂料颜色:涂料本色 二、施工工艺: 1. 防火涂料施工(流程)工艺 防火涂料工程主要采用喷涂施工; a.基层防锈处理复检; b.基层防锈表面除污去杂处理; c.做好防污措施及脚手架的搭建等准备工作; d.做好安全、技术交底工作; e.开始施工,并做好分遍成活质量控制及检验工作; f.做好施工记录及资料整理工作; g.工程交验; 钢柱施工流程示意图 检查 2.施工过程监视测

a.施工过程安全保证控制:安全措施、安全教育; b.施工过程质量保证控制:1基材构件表面清除油污、灰尘、泥沙等污垢;2首遍涂层厚度控制、分遍成活厚度控制;3涂层设计厚度控制;4 表面外观控制c.施工过程工期保证控制:施工进度控制及施工人员数量调配。 三、防火涂料施工 防火涂料施工准备: 1、施工安全、技术交底,后勤保障完善 2、材料进场:施工前一般应对包装好的涂料进行基本性能检查,主要是核对涂料名称、商标、批号、合格证、包装的完整性和出厂日期。了解需要的涂装前处理方法,干燥方式及表干时间,大面积开始施工前应进行小面积试涂,以确定经验的施工工艺参数。 防火涂料选定及厚度要求: 本工程钢柱选用SAD-NH厚涂型钢结构防火涂料,耐火等级3.0h,涂层厚度24mm,喷涂4-5遍。 厚涂型防火涂料施工过程: 1、必须在钢构件安装完毕并经防锈验收合格后方能进行防火涂料施工。 2、施工前将钢结构表面的杂物清除干净,可根据需要搭建牢固可靠的可移动的平台,在验收合格后进行第一遍涂料的喷涂。本工程钢柱选用厚涂型防火涂料涂装采用重力式(斗式)喷枪涂装法,首遍喷涂厚度约3mm;第二遍开始每遍喷涂厚度约5-8mm;上层涂装干燥并经自检合格后方能进行下一道施工。 3、施工时,厚涂型防火涂料在现场加水并经充分搅拌均匀后使用,现场调配时应根据具体情况确定加水量,涂料应在现场现配现用,既配既用,配好的涂料需在6小时内施工完毕。每遍喷涂后应根据施工现场环境温度及干湿情况在4-12小时内洒水保养一遍以提高涂层粘结强度。 4、经洒水保养的涂层基本干透后并洒水湿润涂层表面后即可进行下一遍喷涂,

防火涂料方案及工艺

超薄型室外钢结构防火涂料施工工艺薄形钢构防火涂料是集封闭微孔结构与网状纤维为一体的优质高效保温材料。在使用温度范围内,可长期使用,不易老化,不变质,无味,保温性能长期不减。 薄型钢结构防火涂料适用于耐火极限要求大于2h以上各种钢结构工程承重构件的防火保护。如航天、石油、化工、电力、冶金、国防、轻纺工业等各类室外建筑特承重钢结构件的防火保护,还特别适用生产薄型钢构防火涂料的厂家有哪些于一些具有烃类化学品(如油类、溶剂类等)火灾危险的钢结构工程,如石油化工工程、汽车库、石油钻井平台、贮油设施支撑架的防火保护等。 附着力强:对环氧型、醇酸型、酚醛型防锈底漆具有很强的附着力、坚固耐久、应用广泛、质优价廉 薄型钢构防火涂料有哪些型性能特点: 在容器中的状态 干燥时间(表干) 初期干燥抗裂性 薄型钢构防火涂料有哪些粘结强度MPa 抗压强度MPa 耐冻融循环性,次 超薄型室外钢结构防火涂料施工工艺耐火性能 经搅拌后呈均匀稠厚流体状态,无结块。 ≤3h 允许出现1-3条裂纹,其宽度应不大于0.5毫米

≥0.15 ≥0.05 ≥15涂层应无开裂、脱落、起泡现象 涂层厚度≤3.7mm 耐火极限≥2h 施工方便:喷涂、辊涂、刷涂均可。 )型施工方法: 1。使用前被涂物表面要将油污尘土等清除干净。 2。涂料固体含量较高,使用前一定要将涂料搅拌均可。 3。刷、滚、喷涂均可,每隔六小时即可涂刷第二道。 4。涂刷厚度可根据防火规范要求而定,通常为2-6道。 WB-CDGC-A5。没用完的涂料,要重新封严。 超薄型室外钢结构防火涂料施工工艺包装与运输: 1。WB(CDGC-A)型塑料桶包装。 2。储运温度宜在3-40℃,不可在室外储存和在太阳下暴晒。

防火涂料的施工方法及注意事项

防火涂料的施工方法及注意事项 防火涂料是用于可燃性基材表面,能降低被涂材料表面的可燃性、阻滞火灾的迅速蔓延,用以提高被涂材料耐火极限的一种特种涂料。防火涂料涂覆在基材表面,除具有阻燃作用以外,还具有防锈、防水、防腐、耐磨、耐热以及涂层坚韧性、着色性、黏附性、易干性和一定的光泽等性能。 防火涂料的施工方法: 第一种施工方法是刮涂法: 经常使用如玻璃钢刮刀、牛角刮刀、塑料刮刀、硬胶皮片等金属或者非金属手工刮涂工具,将物体表面各种厚浆型防火涂料或者缝隙等多余的部分刮涂掉。 第二种施工方法是辊涂法: 辊涂法一般适用于墙壁施工上,在辊子上面糊上涂料,然后在墙

壁表面来回滚动,将涂料粘在墙壁上。我们说的辊子是一个直径不大的空心圆柱,表面粘有用合成纤维制成的长绒毛,圆柱两端装有2个垫圈,中心带孔,弯曲的手柄即由这个孔中通过。现在技术得到改进,有用空压机输送涂料的辊涂装置出现。 第三种施工方法是刷涂法: 刷涂法不光适用于墙壁施工,对其他任何形状的物件表面都可以作业,绝大多数防火涂料可以用此种方法施工。刷涂法也很方面的将涂料施工到物体表面的细孔,细缝之中,因而可加强对物体表面的附着力。但是其生产效率低、劳动强度大,有时涂层表面留有刷痕,影响涂层的装饰性。 第四种施工方法是喷涂法: 用喷枪将涂料雾化后喷洒到物体表面,喷涂后的涂层质量均匀,生产效率非常高。但是在施工过程中会有部分涂料被浪费掉,同时由于雾状溶剂的大量蒸发,不利于操作健康。空气喷涂的关键设备是喷枪。喷枪依据涂料供给方式通常分为重力式、吸引式和压送式三种,

又按喷涂能力分为小型和大型两类。涂料黏度高,需要空气压力大,喷嘴应选大口径的;涂料黏度低,需要压力小,喷嘴可以选小口径的。 防火涂料的施工注意事项: 1.施工前应将基材的表面清理干净,如基材已涂刷过油漆,须进行脱漆或水砂纸打磨,露出木制基材后方可涂刷。 2.透明防火涂料涂刷前采用间接加热(水浴)至完全透明搅拌均匀后涂刷,喷涂、刷涂均可。 3.每道涂刷厚度为0.2mm-0.3mm,涂刷间隔为8-12小时,如气候潮湿空气湿度大,可根据实际情况延长刷第二遍的时间,以保证上道实干后再涂刷下一道。另外,涂刷时要保证透明防火涂料涂膜的平整。 4.透明防火涂料参考理论用量为500g/㎡。待底漆彻底干燥后再涂刷两道面漆,以保证平整、美观。施工环境温度要求在5-35℃,相对湿度在含40%以下为宜

防火涂料基本知识

一、防火涂料简介 1、防火涂料的定义:防火涂料是指涂装在物体表面,在火灾发生时,可阻止 火势传播或隔离火源,延长基材着火时间或增加绝热性能以推迟结构破坏时间的一类涂料。 2、防火涂料的分类: 用途和使用对象:钢结构、饰面型、电缆等 防火机理:隔热型、膨胀型和非膨胀型等 材料形态:水性、溶剂型和粉末型 涂层厚度:厚型、薄型和超薄型 应用环境:室内和室外。 3、防火涂料的发展情况: A、20世纪20年代,以硅酸盐水玻璃为黏结剂的无机防火涂料。 B、40年代末期,有机膨胀型防火涂料。(国外工业发达国家) C、20世纪50年代后期,我国出现以硅酸盐水玻璃为黏结剂的无机防火涂料, 70年代初期,出现过氯乙烯、氯化橡胶防火漆。 D、70年代后期,有机膨胀型防火涂料,最早出现的是B60—1丙烯酸膨胀防火涂料和A60—1改性氨基膨胀防火涂料。 E、87年推出第一代钢结构防火涂料——厚涂型LG隔热防火涂料和薄涂型LB膨胀防火涂料,九十年代初,第二代钢结构防火涂料,SWB室外薄型膨胀防火涂料和SWH室外厚型隔热防火涂料。 F、九十年代中期,新品种——超薄膨胀型防火涂料。

钢结构防火涂料及其应用 定义:涂覆在建筑物及构筑物的钢结构表面,能形成耐火隔热保护层以提高钢结构耐火极限的一类防火涂料。 分类: 使用场所:A、室内钢结构防火涂料:用于建筑物室内或隐蔽工程的钢结构表面; B、室外钢结构防火涂料:用于建筑物室外或露天工程的钢结构表面。使用厚度:A、超薄型钢结构防火涂料:涂层厚度小于或等于3mm; B、薄型钢结构防火涂料:涂层厚度大于3mm且小于或等于7mm; C、厚型钢结构防火涂料:涂层厚度大于7mm且小于或等于45mm. 命名:以汉语拼音字母的缩写作为代号,N和W分别代表室内和室外,CB、B和H分别代表超薄型、薄型和厚型三类,各类涂料名称与代号对应 关系如下: 室内超薄型钢结构防火涂料——NCB 室外超薄型钢结构防火涂料——WCB 室内薄型钢结构防火涂料——NB 室外薄型钢结构防火涂料——WB 室内厚型钢结构防火涂料——NH 室外厚型钢结构防火涂料——WH 为什么要使用钢结构防火涂料? 1、钢结构在温度升到临界温度540℃时,将会失去支撑能力。 2、在纵向和横向的压力下,钢结构扭曲变形,垮塌毁坏。 3、随着强度的逐步丧失,建筑物倒塌。 我厂钢结构防火涂料简介 DY-03(NH)厚质钢结构防火涂料

厚型防火涂料施工方法

室外钢结构防火涂料(厚型)施工方法 钢结构防火涂料按照施工环境可分为室内钢结构防火涂料和室外钢结构防火涂料,其中钢结构防火涂料有:超薄型、薄型、厚型钢结构防火涂料三种。 1、工艺流程 钢结构基层处理------喷涂防火涂料底料------厚型防火涂料配料------搅拌-------分层涂抹厚型防火涂料------喷涂罩面防火涂料; 1.1、钢结构基层处理 彻底清楚钢结构表面的灰尘、浮锈、油污、碰损或漏刷部位补刷防锈漆(按设计工艺补刷),钢结构连接处的缝隙,采用防火涂料填补堵平,不留下缺陷,以免成为火灾的薄弱环节,保重钢结构的耐火极限。 1.2、喷涂前将操作场地清理干净,对不需要喷涂的设备,管道、用塑料布进行遮盖保护,以免污染。 2、厚型防火涂料涂装 2.1、防火涂料底料喷涂:厚型防火涂料底料由单一组分组成,采用喷嘴口径6-8mm的自重式涂料枪施工,喷涂时喷枪宜垂直于钢结构表面,距离以30-50cm为宜,气泵压力调至到0.4-0.6Mpa. 2.2、喷涂厚度为0.3-0.5,表面应形成凹凸不平,厚薄不均的状涂层,干燥后方可进行下步施工。 3、厚型防火涂料施工

3.1、厚型防火涂料由双组分组成,需要现场进行配制,配制比例甲组份(干料):乙组份(浆料):水=4:1:1(重量比)一次放在足够大的容器里,由专人使用搅拌器在现场计量搅拌,搅拌时先将干料倒入搅拌机,加水混合搅拌2min后再加液料充分搅拌5min,使涂料充分混合均匀,稠度适当,涂装后不能流淌或下坠现象。 3.2、分层涂抹施工 3.2.1、分层涂抹防火涂料,每层厚度控制在4-6mm左右,待底层涂料表干后方可进行下一层施工,直到达到所需厚度为止,每遍涂料表干时间依据具体情况而定,一般在10-24h左右。 3.2.2、防火涂料应现配现用,配置好的涂料必须在60min内用完,施工时要保持各部位均匀一致,不得漏涂或厚薄不均,偏差应在规范限定的范围内。 4、喷涂罩面防火涂料施工: 最后一层罩面涂料采用喷涂施工,喷涂时喷枪要垂直于钢结构表面,距离40-60Cm为宜,喷枪口径为12-14mm,空气压力应保持在0.4-0.6Mpa,喷涂时手握喷头要稳,要来回旋转喷涂,要注意搭接处颜色一致,薄厚均匀,防止漏喷、流淌,确保涂层完全闭合,轮廓清晰,喷完后进行自检,厚度不均的部分再喷一次。 钢结构防火涂料的名称、代号及涂层厚度范围

厚型钢结构防火涂料特性及施工方法(精)

厚型钢结构防火涂料特性及施工方法 厚型钢结构防火涂料是产品质量达到国际水平的无机防火产品。适用于各类大型钢结构建筑(特别是超高层钢结构建筑)及混凝土表面的防火保护。同时也适用于石油化工烃类火灾条件下纲构件及防火堤(墙)的防火保护。 随着钢结构建筑物和构筑物的逐渐增多和《中华人民共和国消防法》的修订实施,钢结构防火涂料得到越来越广泛的应用。目前,按GB14907-2002《钢结构防火涂料通用技术条件》的分类,钢结构防火涂料分为两种:薄型(B类,包括超薄型)和厚型(H类)。薄型涂层厚度在7mm以下,在火灾时能吸热膨胀发泡,形成泡沫状炭化隔热层,从而阻止热量向钢结构传递,延缓钢结构温升,起到防火保护作用。其主要优点是:涂层薄,对钢结构负荷轻,装饰性较好,对小面积复杂形状的钢结构表面的工比厚型要容易;厚型涂层厚度为8-50mm,涂层受热不发泡,依靠其较低的导热率来延缓钢结构温升,起到防火保护作用。两者具有不同的性能特点,分别适用于不同场合。为了满足市场需要,宁波市邦安防火材料有限公司生产的NH-II、WH-II型室内/外厚型钢结构防火涂料是采用天然高耐火无机材料与高分子粘结材料,运用科学的技术路线和先进的生产工艺制成,二组份配比使用,形成对基材有很强附着力的耐高温热防火涂料层。 NH-II、WH-II型室外厚型钢结构防火涂料是要求耐火极限大于2小时以上的钢结构建筑及其他需防火保护的设备、设施使用的优良防火保护涂料。涂层厚度在22mm左右,耐火极限可达到3小时以上。该涂料不但防火性能好,而且防水性、防腐蚀性、耐候性优良。是电力工业、石油化工、输气输油管道、军工、重点仓库、机场、邮电、体育馆、商务楼、宾馆等高层钢结构建筑作为防火保护最为理想的、最可靠的防火涂料。 一、产品特性 1、本产品系天然高耐火无机材料为主料,通过与高分子粘结材料制成能与钢基材有很强附着力的耐火极限达3小时以上的耐高温防火保护涂料。 2、产品为双组份配用的自干性涂料,施工方便,可喷涂、抹涂。

防火涂料施工的整个流程

防火涂料施工的整个流程 1. 施工前准备工作 1.1 施工现场勘查:组织施工管理及技术人员熟悉施工现场环境、工程结构及施工表面,以便进一步顺利安排涂装施工。 1.2 场地布置工作:与现场建设部门协调,建立用于现场涂装施工的水电设施及现场办公、物料排放场地。 1.3 资源准备:制定各项规章制度、施工进度计划、材料计划、人力计划;组织员工进行上岗技术培训、文明施工教育、安全教育等。 2. 进场 2.1 搭建脚手架:根据现场施工需要,为涂装时需要搭建脚手架的区域搭建复合安全要求的脚手架。 2.2 周围环境保护和清理:为防止涂料飞溅对周围环境和结构造成沾污,涂装前应对现场已完工的环境、设施及不涂装的金属构件,用塑料薄膜或纤维布进行有效的遮履保护,待全部涂装工作结束后予以清除。同时,对有碍施工工作作业的现场进行清理,对搅拌区域及材料堆放点等有火灾隐患的区域实施必要的防火措施(配备一定数量的灭火器材)。 2.3 构件表面处理 2.3.1 涂装前,检查钢构件表面底漆的状态,如无防锈层或防锈层有破坏,必须向监理或业主方面提出相应的整改措施,确保钢结构表面防锈涂层完整,无腐蚀; 2.3.2 根据现场仓库、半成品仓库因为使用年限久,部分钢结构已经锈蚀,必须铲除旧涂层、打磨除锈、补涂防锈底漆(材料由业主采购) 3. 施工 3.1 涂料搅拌将启用的涂料进行充分搅拌,使固体组分均匀分布,并在规定时间内用完。 3.2 基层检查涂覆前,再次对欲涂防火涂料的基层进行检查,确保表面清洁、干燥、防锈涂层完整。以免影响涂层固有附着力。 3.3 涂装工艺施工方法采用油刷、辊筒刷涂,具体施工工艺见防火涂料产品说明书。 3.4 工艺控制 由项目部技术员对施工工艺进行监控,项目质检员对涂层厚度和表面情况等质量进行跟踪检查,做好“自检记录” 。 3.5 涂层保护 对在施工过程中产生的半成品和成品,在未交付验收前,应对其进行必要的保护措施,注意防雨、防机械碰撞,如遇损坏,应及时采取修补措施。 3.6 质量验收 工程完工时,公司质检部会同甲方或监理,对防火涂料工程进行质量验收,使其达到设计要求,并做好有关验收记录。 3.7 现场清理 对由于防火涂料施工沾污的环境及现场,应及时进行清理;现场涂料空桶应有公司进行回收,以保证整个工程项目的最终形象。 3.8 竣工验收 项目部将竣工资料整理成册,公司工程部会同甲方或监理提交竣工验收报告,报请市消防局进行验收,并交付。 4. 质量措施 4.1 施工人员上岗前培训:对参加该项目的所有工人进行上岗前培训,综合部组织安全知识学习,考

防火涂料四种施工方法要点

防火涂料四种施工方法要点 防火涂料四种施工方法:刮涂法、辊涂法、刷涂法、喷涂法。 刮涂法:使用金属或非金属刮刀,如硬胶皮片、玻璃钢刮刀、牛角刮刀等用手工涂刮,用于涂刮各种厚浆型防火涂料和腻子。 刮涂法施工要点: (1)刮涂前,应将被涂物表面上的灰尘、水分、油污及其他赃物等清理干净,厚涂底漆脱落或有锈蚀时,应重新进行表面处理,被涂底漆,待其干燥后才能进行刮涂操作。 (2)选用刮刀时,应综合考虑被涂表面形状、尺寸大小及刮涂要求等因素,当选用刃口宽的刮刀刮涂大面积表面时,两手操作用力要均衡。 (3)刮涂应遵循“先上后下,先左后右,先平面后棱角”的顺序。 (4)刮涂腻子每道腻子层不能太厚(厚度一般控制在0.3~0.5mm),应密实、不漏刷,不能有气泡,上下腻子层干结后方可涂刷下道腻子层,注意及时清理不应刮涂腻子的部位,以免干结后不易清理。 (5)刮涂过程中,若刮刀不慎损坏,应及时修整,使其刃口保持平直。刮刀使用后,应及时清理并擦洗干净,钢制刮刀应涂油保存,塑料、牛角刮刀应平放夹紧保管,以免锈蚀和变形。 (6)腻子盘(调制盘、托盘)使用后,应及时清理其上残存腻子,并擦洗干净,注意保持盘底的平整、光滑、妥善保管,防止锈蚀。 涂漆辊进行是以转辊作涂料的载体,涂料在涂漆辊表面形成一定厚度的湿膜,然后借助涂漆辊在转动过程与被涂物接触,将涂料涂覆在被涂物表面。宝生防火涂料厂建议辊涂法一般适用于墙壁施工。 辊涂法:辊涂的方法主要有以下两种: ①手工辊涂,多用于建筑物墙壁涂饰和船舶工业大面积涂装。 ②机械辊涂,由蘸漆辊、挤压辊和涂漆辊组成。蘸漆辊把漆液从漆槽中蘸起,多余的漆液,被挤压辊刮下,然后将漆液转移到涂漆辊上,将漆涂于工件表面。 刷涂法:刷涂防火涂料时,施工前,先将涂料搅拌均匀,如有要求,使用配套稀释剂将涂料调整到适合于涂刷的黏度(一般35-85s)。 刷涂要点:刷涂操作时,先用刷子蘸少许涂料,然后按照从上向下,从左向右,从里向外的顺序刷涂。 最后还需要轻轻修饰边缘和棱角,使涂料在被涂装面上形成薄而均匀的涂抹。操作的要点是刷子蘸涂料要少,要勤蘸,刷涂时保持涂膜不流挂、无皱纹、涂装面无漏刷等。一般情况下,该种方法不会出现过多的损耗,因此,比较适合工程

薄型钢结构防火涂料施工工艺

薄型钢结构防火涂料施工工艺 产品介绍 该产品系水性钢结构防火涂料,涂刷于钢构件表面,遇火时涂层膨胀发泡形成炭化耐火隔热保护层,隔绝氧气,延滞钢结构受热的速度,避免钢构件快速升温,从而提高钢结构的耐火时限。该产品可满足耐火极限为0.5h~2.5h防火保护的要求,适用于建筑设计防火为一级耐火等级中支承单层的柱、梁、屋顶承重构件以及疏散楼梯等;二~四级耐火等级中支承单层和多层的柱、梁、屋顶承重构件以及疏散楼梯等的钢结构构件。 符合GB 14907—2002国家标准的技术指标。 施工工艺 1.防火涂料涂装前,钢构件表面除锈及防锈底漆涂装应符合设计要 求和国家现行有关规范规定,应彻底清除钢构件表面的灰尘、油污等杂物。 2.防火涂料涂装应在室内装饰之前和不被后续工程所损坏的条件 下进行。施工时,对不需要进行防火保护的墙面、门窗、机械设备和其他构件等应进行遮蔽保护。 3.在涂装前,应将涂料充分搅拌均匀,如涂料过稠时可适量加水, 稀释到宜涂装、不流淌即可。 4.本产品适宜用喷涂方法进行涂装。在空气压力为0.4~0.6MP a的压力下用枪口直径为6~8mm的斗式喷枪均匀喷涂。 5.第一遍的喷涂厚度以能遮盖住基层表面为宜,一般不超过1mm; 在前一遍涂层实干后方可进行下一遍涂装;从第二遍起可适当增加每遍的涂刷厚度,但以不流淌为宜。 注意事项 1.施工过程中和涂层干燥固化前,环境温度宜保持在5~45℃,相 对湿度不宜大于90%,空气应流通。 2.当构件表面有结露时,不宜施工。 3.施工过程中,要根据耐火极限随时注意测量涂层的厚度。

4.喷涂作业时要注意喷涂方向一致,避免凹凸质感方向不一致,造 成光感色差。 5.本产品系水性防火涂料,因此涂层无论在施工过程中还是在施工 完毕后均应处于室内或避雨棚内,以避免雨淋。 参考用量 1.2kg/㎡/mm。 包装及贮存 1、包装:50kg/桶;20kg/桶。 2、贮存:贮存在温度为5~45℃、通风、干燥的库房内,隔绝火源、远离热源体,防止冰冻或曝晒。保质期为24个月。

防火涂料的材料组成

厚涂型钢结构防火涂料的基本组成是:胶结料(硅酸盐水泥、氯氧化镁或无机高温黏结剂等)、骨料(膨胀蛭石、膨胀珍珠岩、硅酸铝纤维、矿物纤维、岩棉等)、化学助剂(改性剂、硬化剂、防水剂等)、水。钢结构防火涂料基料的硅酸盐水泥、氯氧化镁水泥和无机黏结剂,常用的无机黏结剂包括碱金属硅酸盐类以及磷酸盐类物质等。 但在碱金属硅酸盐中往往都存在着游离的碱金属离子,空气中的酸性气体和CO2等将与其发生化学反应。如果单独用碱金属硅酸盐来作为涂料的基料时会使涂膜不耐水、不耐潮、耐候性差,并且涂层容易出现开裂、脱粉等不良现象。因此如果采用碱金属硅酸盐作为钢结构防火涂料的基料,首先要解决的关键问题就是对其进行改性,即解决对游离的碱金属离子的抑制问题。 磷酸盐类黏结剂也是常用的无机黏结剂,用它作为防火涂料的基料时,避免了碱性氧化物与空气中的酸性气体反应的问题,从而提高了涂料的耐候性、耐水性等理化性能指标。但是,磷酸盐类黏结剂中M/P的摩尔比(M指金属,P是磷)对涂料的贮存稳定性、耐水性以及涂料与钢基材的黏结力等各项性能都有直接的影响。因此,在以磷酸盐为基料的钢结构防火涂料的研制中,基料摩尔比的控制是很重要的。 由于厚型钢结构防火涂料的涂层厚而且用量多,增加建筑物自重。因此,在涂料应注意加入一些轻质材料和高效隔热骨料以降低涂料的密度。用得最多的轻质隔热骨料主要是膨胀蛭石和膨胀珍珠岩。 蛭石是一种含铁、镁的铝硅酸盐类矿物质,具有层状结构,层间有结晶水。它受热膨胀时,会像水蛭一样蠕动,故名蛭石。蛭石经过晾干、破碎、筛选,在850~1000的温度下煅烧,颗粒会膨胀20倍以上,形成膨胀蛭石。其密度为

80~200kg/m3,热导率为0.17~0.25W/(m·K),耐火性能强,吸声、隔声性能好,无毒无味,是防火涂料的重要掺材。 珍珠岩是一种玻璃质岩石,经破碎、筛分、预热、瞬间焙烧,可膨胀至20倍左右,形成具有蜂窝泡沫状结构的膨胀珍珠岩。膨胀珍珠岩的质量极轻,容重为80-250kg/m3,热导率为0.042~0.076W/(m·K),具有保温、隔热、不燃、无毒、化学稳定性好等特性,也是防火涂料中的重要填料。

相关文档