380V伺服驱动器线缆命名
380V伺服按照系列分为增量和旋变,功率范围均是2.0KW-18.5KW,驱动器的线缆命名如下所示:
一、编码器线;
①增量部分;
编码器侧带有L形插头的电缆;(适用于2.0KW-7.5KW)
电缆型号长度(L)外形
SCSI20-15GP01-3M-0.2 3m
SCSI20-15GP01-5M-0.2 5m
SCSI20-15GP01-10M-0.2 10m
电缆尺寸:绞合屏蔽层0.2mm2
编码器侧带有I形插头的电缆;(适用于11KW-18.5KW)
电缆型号长度(L)外形
SCSI20-15GP03-3M-0.2 3m
SCSI20-15GP03-5M-0.2 5m
SCSI20-15GP03-10M-0.2 10m
电缆尺寸:绞合屏蔽层0.2mm2
②旋变部分;
编码器侧带有L形插头的电缆;(适用于2.0KW-7.5KW)
电缆型号长度(L)外形
SCSI20-8GR01-3M-0.2 3m
SCSI20-8GR01-5M-0.2 5m
SCSI20-8GR01-10M-0.2 10m
电缆尺寸:绞合屏蔽层0.2mm2
编码器侧带有I形插头的电缆;(适用于11KW-18.5KW)
电缆型号长度(L)外形
SCSI20-8GR02-3M-0.2 3m
SCSI20-8GR02-5M-0.2 5m
SCSI20-8GR02-10M-0.2 10m
二、电机功率线; 带航空插头的电机功率线;(适用于2.0KW-11KW )
电缆型号
长度(L ) 外形
HK4-4PO-3M-2.0
3m
HK4-4PO-5M-2.0
5m HK4-4PO-10M-2.0 10m 两端直接相连接式的电机功率线;
(适用于11KW-18.5KW )
电缆型号
长度(L ) 外形 ZL4-4PO-3M-2.0 3m
ZL4-4PO-5M-2.0
5m ZL4-4PO-10M-2.0
10m 注意
1.上述型号电机线若加压线鼻,M3机型统一加14-12型压线鼻;M4以及C3机型统一加6-6型压线鼻;
三、抱闸线;
抱闸线的命名方式同在线220V SD10系列伺服抱闸线的命名相同;
国标50217-2007(电力工程电缆敷设规范 2011-04-04 00:53 一、电线电缆选用的一般原则 在选用电线电缆时,一般要注意电线电缆型号、规格(导体截面)的选择。 ⒈电线电缆型号的选择 选用电线电缆时,要考虑用途,敷设条件及安全性; 根据用途的不同,可选用电力电缆、架空绝缘电缆、控制电缆等; 根据敷设条件的不同,可选用一般塑料绝缘电缆、钢带铠装电缆、钢丝铠装电缆、防腐电缆等; 根据安全性要求,可选用不延燃电缆、阻燃电缆、无卤阻燃电缆、耐火电缆等。 ⒉电线电缆规格的选择 确定电线电缆的使用规格(导体截面)时,一般应考虑发热,电压损失,经济电流密度,机械强度等选择条件。 根据经验,低压动力线因其负荷电流较大,故一般先按发热条件选择截面,然后验算其电压损失和机械强度;低压照明线因其对电压水平要求较高,可先按允许电压损失条件选择截面,再验算发热条件和机械强度;对高压线路,则先按经济电流密度选择截面,然后验算其发热条件和允许电压损失;而高压架空线路,还应验算其机械强度。若用户没有经验,则应征询有关专业单位或人士的意见。 二、电线电缆的安装与施工 电线电缆敷设安装的设计和施工应按GB 50217-94《电力工程电缆设计规范》等有关规定进行,并采用必要的电缆附件(终端和接头)。供电系统运行质量、安全性和可靠性不仅与电线电缆本身质量有关,还与电缆附件和线路的施工质量有关。 通过对线路故障统计分析,由于施工、安装和接续等因素造成的故障往往要比电线电缆本体缺陷造成的故障可能性大得多。因此要正确地选用电线电缆及配套附件,除按规范要求进行设计和施工外,还应注意如下几个方面的问题: ⒈电缆敷设安装应由有资格的专业单位或专业人员进行,不符合有关规范规定要求的施工和安装,有可能导致电缆系统不能正常运行。 ⒉人力敷设电缆时,应统一指挥控制节奏,每隔 1.5~3米有一人肩扛电缆,边放边拉,慢慢施放。 ⒊机械施放电缆时,一般采用专用电缆敷设机并配备必要牵引工具,牵引力大小适当、控制均匀,以免损坏电缆。 ⒋施放电缆前,要检查电缆外观及封头是否完好无损,施放时注意电缆盘的旋转方向,不要压扁或刮伤电缆外护套,在冬季低温时切勿以摔打方式来校直电缆,以免绝缘、护套开裂。 ⒌敷设时电缆的弯曲半径要大于规定值。在电缆敷设安装前、后用1000V兆欧表测量电缆各导体之间绝缘电阻是否正常,并根据电缆型号规格、长度及环境温度的不同对测量结果作适当地修正,小规格(10mm2 以下实芯导体)电缆还应测量导体是否通断。 ⒍电缆如直埋敷设,要注意土壤条件,一般建筑物下电缆的埋设深度不小于0.3米,较松软的或周边环境较复杂的,如耕地、建筑施工工地或道路等,要有一定的埋设深度(0.7~1米),以防直埋电缆受到意外损害,必要时应竖立明显的标志。 1 范围 本工艺标准适用于10kV及以下一般工业与民用建筑电气安装工程的电力电缆敷设。 2 2 施工准备
第四章 电线电缆型号命名原则与方法 1、同轴电缆 同轴电缆以硬铜线为芯,外包一层绝缘材料。这层绝缘材料用密织的网状导体环绕,网外又覆盖一层保护性材料。有两种广泛使用的同轴电缆。一种是50欧姆电缆,用于数字传输,由于多用于基带传输,也叫基带同轴电缆;另一种是75欧姆电缆,用于模拟传输,即宽带同轴电缆。 同轴电缆具有高带宽和极好的噪声抑制特性。同轴电缆的带宽取决于电缆长度。1km的电缆可以达到1Gb/s~2Gb/s的数据传输速率。还可以使用更长的电缆,但是传输率要降低或使用中间放大器。目前,同轴电缆大量被光纤取代,但仍广泛应用于有线电视和某些局域网。电缆分配系统用物理发泡同轴电缆由内导体、绝缘、外导体和护层四个部分组成。 1)、内导体 铜是内导体的主要材料:退火铜线、退火铜管、铜包铝线。通常,小电缆内导体是铜线或铜包铝线,而大电缆用铜管,以减少电缆重量和成本。对大电缆外导体进行轧纹,这样可获得足够好的弯曲性能。内导体对信号传输影响很大,因为衰减主要是内导体电阻损耗引起的。其电导率,尤其是表面电导率,应尽可能高,一般要求是58MS/m (+20℃),因为在高频下,电流仅在导体表面的一个薄层内传输,这种现象称为趋肤效应,电流层的有效厚度称为趋肤深度。
内导体用的铜材质量要求很高,要求铜材应无杂质,表面干净、平整、光滑。内导体直径应稳定且公差很小。直径的任一变化都会降低阻抗均匀性和回波损耗,因此应精确控制制造工艺。 2)、外导体 外导体有两个基本的作用:第一是回路导体的作用,第二起屏蔽作用。漏泄电缆的外导体还决定了其漏泄性能。同轴馈线电缆和超柔电缆的外导体是由轧纹铜管焊接而成的,这些电缆的外导体完全封闭,不允许电缆有任何辐射。 外导体通常由铜带纵向包覆而成。在外导体层上,开有纵向或横向的槽口或小孔。 外导体开槽在轧纹型电缆中比较常见。通过沿轴向方向对轧纹波峰进行等距离切削开槽形成。削去的部分所占比例很小,且槽孔间距远远小于传输的电磁波长。 显然,将非漏泄型电缆按以下方法加工可制成漏泄电缆:以120度夹角对非漏泄型电缆中常见的普通皱纹型电缆的外导体波峰进行切削,获得一组合适的槽孔结构。漏泄电缆的外形、宽度及槽孔结构决定了其性能指标。 外导体用的铜材也应质量很好,导电率高,无杂质。外导体尺寸应严格控制在公差范围内,以保证均匀的特征阻抗和高的回波损耗。焊接轧纹铜管外导体有以下优点: ·完全封闭对外界完全屏蔽的外导体,无辐射且能防止潮气入侵 ·因环状轧纹而能纵向防水
一射频同轴连接器型号命名方法 1 插头和插座的定义: 插头------具有连接机构的主动部分即螺母或卡口连接套的连接器,一般玮自由连接器。 插座------与插头相配连接的连接器,一般为固定连接器。 2 型号一般命名方法: ①射频连接器的型号由主称代号和结构形式代号两部分组成,中间用短横线“-“隔开。 ②射频连接器的主称由产品技术标准作出具体规定。 ③射频连接器的结构形成代号有下表所示部分组成: 表示一端为插针接触件,另一端为插孔接触件,阻抗为75的N型系列内转接器。 表示一端为N型插针接触件,另一端为BNC插孔接触件,阻抗为50的系列间转接器。 注: ①插头装插针,插座装插孔的系列,结构形式代号中插头和插座代号(表中序号(1)不标。插座装插针的系列,用括号中的代号。 ②注有#号者,仅在面板插头中使用。 ③SMB(50)和SSMB型的结构形式代号基本按SMB型技术标准规定,有数字代号和电缆编号组成,此处略。 3射频连接器的型号组成示例: (1)SMA-JW5,TNC-JW5 表示SMA型及TNC型弯式非密封射频插头,插头内导体为插针接触件,配用SYV -50-3电缆。 (2)N-50KFD,SMA-KFD 表示法兰安装,阻抗为50的N和SMA型微带射频插座,内导体为插孔接触件。(3)SMA-KE,SMB-75KHD 表示直接焊接在线路板上的阻抗为50的SMA微带插孔连接器及阻抗为75的SMB 插孔连接器。
(4)转接器和阻抗转接器的型号组成方法,以插头或插座型号型为基础派生,一般采用下列形式: ①转接器的型号,其类型代号部分用连接器主称代号(系列内转接器)及分数形式(系列间转接器)表示。 如:N-75JK ②阻抗转接器的型号,其型号或结构形式代号用分数形式表示: 如:N-50J/75K 表示一端为50的插头,另一端为75的插座,两端均为“N“型的阻抗转接器。 4射频同轴连接器 根据射频连接器的定义,他是传输线的一个部分借助与它,可以使传输系统的元件(电缆)接上和脱开,它与电力连接器不同,电力连接器用于低频(一般为60赫兹)的电气信号,而射频连接器是用于传输射频能量,其频率范围很宽,可达18x109赫兹、秒(18GHz)甚至更高。射频连接器的典型用途包括先进的雷达,车船通信,数据传输系统及航空航天设备。 同轴连接器的基本结构包括:中心导体(阳性和阴性的中心接触件);然后,外面是介电材料,或称绝缘体,如像在电缆中一样;最后是外接触件。这个外面部分起着如同电缆外屏蔽层一样的功能,即传输信号,作为屏蔽或电路的接地元件。
电缆常识--型号含义 电缆常识--型号含义型号含义: R-连接用软电缆(电线),软结构。 V-绝缘聚氯乙烯。 V-聚氯乙烯绝缘 V-聚氯乙烯护套 B-平型(扁形)。 S-双绞型。 A-镀锡或镀银。 F-耐高温 P-编织屏蔽 P2-铜带屏蔽 P22-钢带铠装 Y—预制型、一般省略,或聚烯烃护套 FD—产品类别代号,指分支电缆。将要颁布的建设部标准用FZ表示,其实质相同 YJ—交联聚乙烯绝缘 V—聚氯乙烯绝缘或护套 ZR—阻燃型 NH—耐火型 WDZ—无卤低烟阻燃型 WDN—无卤低烟耐火型 例如:SYV 75-5-1(A、B、C) S: 射频 Y:聚乙烯绝缘 V:聚氯乙烯护套 A:64编 B:96编 C:128编 75:75欧姆 5:线径为5MM 1:代表单芯 SYWV 75-5-1 S: 射频 Y:聚乙烯绝缘 W:物理发泡 V:聚氯乙烯护套 75:75欧姆 5:线缆外径为5mm 1:代表单芯 例如:RVVP2*32/0.2 RVV2*1.0 BVR R: 软线 VV:双层护套线 P屏蔽 2:2芯多股线 32:每芯有32根铜丝 0.2:每根铜丝直径为0.2mm ZR-RVS2*24/0.12 ZR: 阻燃 R: 软线 S:双绞线 2:2芯多股线 24:每芯有24根铜丝 0.12:每根铜丝直径为0.12mm 型号、名称 RV 铜芯氯乙烯绝缘连接电缆(电线) AVR 镀锡铜芯聚乙烯绝缘平型连接软电缆(电线) RVB 铜芯聚氯乙烯平型连接电线 RVS 铜芯聚氯乙烯绞型连接电线 RVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形连接软电缆 ARVV 镀锡铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形连接软电缆
SAP物料分类及描述规范 1.说明 本文件概括性地描述了ERP SAP R/3系统中物料数据及其他数据的编码分类、编码规则的总体情况。 2.物料编码的基本原则 为保证公司信息编码标准化、一体化、规范化,减少信息重复处理,避免一物多号、一号多物等现象,编写物料编码应遵循以下基本原则:唯一性:保证一个编码对象赋予一个代码,一个代码只反映一个编码对象。 可扩充性:适应编码对象的不断增加,留有足够的备用码。 规范性:代码格式要规范、统一,提高可靠性。 简练性:代码位数尽可能少,减少差错。 稳定性:要考虑代码变化的可能性,尽可能保持代码系统的稳定。 识别性:代码应反映编码对象的部分特点,方便记忆和使用。 2.7可操作性:代码应尽可能减少计算机处理的时间。 3.物料编码的基本结构 流水码,结构码+ 流水码 如:1开头的为主料,6开头的为成品(其中碎片放在成品的编码范围中)
4.物料描述的基本规范 、主辅料、成品、劳保及客供料、工具、低(高)值易耗等 描述通用规则:产品名称+ 规格型号 如:单晶硅片S125 银浆PV145 电导率仪DDB-6200 注:1、若无规格型号的只使用产品名称; 2、对于非专用物料,例如基本计量单位为ML的,不再作为新的物料代码进行编码; 3、对于专用的不同的包装的使用不同的编码。如200ML与500ML三氯氧磷,使用不同代码。 、办公用品、备品备件 A、专用备件:名称+规格型号+品牌,如:伺服电机TSB08751C-2BH3东元 B、通用备件/办公用品:名称+规格型号+(品牌) 如:有机玻璃板2400*1200*5(mm) C、国外备件:设备厂家+(订货代号)+ 中文名称(附加数据:英文名称及参数)如:RENA 112054两通隔膜阀 注:1.规格型号比较多的情况下以/隔开区分; D、非标件:名称+图纸号+版本号 、碎片根据性质分为硅碎片、制绒碎片、扩散碎片、刻蚀碎片、PECVD碎片、丝印碎片、烧结碎片、电池碎片按面积比例定义碎片(大于1/2电池碎片、小于1/2电池碎片)。 、硅片及电池片针对OEM是否为采购的,分别分为两个物料号;OEM物料为采购过来,硅片及电池片描述前加采购OEM; 若为客供料,该部分物料为无价物料,硅片及电池片前加“客供OEM”; 保税料:保税+名称 、电池片研发及在建工程根据财务要求,针对每一种产成品分别增加零价的物料号码;在描述前分别添加“项目物料(名称)”注明。
1.3×35+2×16电缆与4×35+1×16的区别 单从电缆线芯规格上看,两者都是三相五线,区别就是N线(也称零线)前一个是 16mm2,后一个是35mm2,当使用的单相负荷较多且三相负荷不均衡时,后者可以流过更 大的零线电 流。 2.电力电缆型号2*WDZA-YJY-3*35+2*16 分别代表什么 2 代表2根的意思WDZA-YJY 代表电缆的型号3*35+2*16代表电缆的规格 3.电气施工图的3(NHYJV-0.6/1KV-4*240mm2)表示什么 3根耐火交联4芯240平方耐压0.6/1.0KV电缆。 3-3根,NH-耐火,YJV-交联绝缘,聚氯乙烯护套,0.6/1KV-耐压 0.6/1.0KV,4*240mm2-4芯每芯电缆截面积为240平方毫米。 4.HD13BX-1000/31 HD大电流刀开关13设计序号BX旋转式操作1000电流3极1带灭弧罩 而HD13BX一般是指旋转式刀开关。如果用于PGL 柜型,一般用HD13系列,而如果是用 于GGD型,就要使用HD13BX系列了。 自动空气开关 1、自动空气开关的作用 自动空气开关又称自动空气断路器,是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除了能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路.严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动电动机。 2、自动空气开关的特点 自动空气开关具有操作安全.使用方便.工作可靠.安装简单.动作后(如短路故障排除后)不需要更换元件(如熔体)等优点。因此,在工业.住宅等方面获得广泛应用。 自动空气开关具有过载和短路两种保护功能,当电路发生过载、短路、失压等故障时能自动跳闸,正常情况下可以用来不频繁的接通和断开电路以及控制电机的启动和停止。自动空气开关有DW系列(称为框架式或万能式)和DZ系列(称为塑料外壳式或装置式)两种。DW系列主要用作配电网络的保护开关及正常工作条件下不频繁转换电路用。DZ系列即可作为配电网络的保护开关,也可作电机、照明电路的控制开关。
各种电缆的用途及规格型号,电缆正确的表示法电线电缆表示方法主要由型号、规格及标准编号这三个部分组成。 1、型号的含义 电气装备用电线电缆及电力电缆的型号主要由以下七部分组成:有些特殊的电线电缆型号最后还有派生代号。 下面将最常用的电线电缆型号中字母的含义介绍一下: 1)类别、用途代号 A-安装线B-绝缘线C-船用电缆 K-控制电缆N-农用电缆R-软线 U-矿用电缆Y-移动电缆JK-绝缘架空电缆 M-煤矿用 ZR-阻燃型NH-耐火型ZA-A级阻燃 ZB-B级阻燃ZC-C级阻燃WD-低烟无卤型 2)导体代号 T—铜导线(略)L-铝芯 3)绝缘层代号 V—PVC塑料YJ—XLPE绝缘 X—橡皮Y—聚乙烯料 F—聚四氟乙烯 4)护层代号 V-PVC套Y-聚乙烯料 N-尼龙护套P-铜丝编织屏蔽P2-铜带屏蔽 L-棉纱编织涂蜡克Q-铅包 5)特征代号 B-扁平型R-柔软 C-重型Q-轻型
G-高压H-电焊机用 S-双绞型 6)铠装层代号 2—双钢带3—细圆钢丝 4—粗圆钢丝 7)外护层代号 1—纤维层2—PVC套 3—PE套 2、最常用的电气装备用电线电缆及电力电缆的型号示例 VV—铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 VLV—铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV22—铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆KVV—聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 227IEC 01(BV)—简称BV,一般用途单芯硬导体无护套电缆227IEC 02(RV)—简称RV,一般用途单芯软导体无护套电缆227IEC 10(BVV)—简称BVV,轻型聚氯乙烯护套电缆 227IEC 52(RVV)—简称RVV,轻型聚氯乙烯护套软线 227IEC 53(RVV)—简称RVV,普通聚氯乙烯护套软线 BV—铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BVR—铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 BVVB—铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆 JKLYJ—交联聚乙烯绝缘架空电缆 YC、YCW—重型橡套软电缆 YZ、YZW—中型橡套软电缆 YQ、YQW—轻型橡套软电缆 YH—电焊机电缆
安川伺服马达原点对位技术参考 伺服电机转子反馈的检测相位与转子磁极相位的对齐方式 论坛中总是有人问及伺服电机编码器相位与转子磁极相位零点如何对齐的问题,这样的问题论坛中多有回答,本人也曾在多个帖子有所回复,鉴于本人的回复较为零散,早就想整理集中一下,只是一直未能如愿,今借十一长假之际,将自己对这一问题的经验和体会整理汇总一下,以供大家参考,或者有个全面的了解。 永磁交流伺服电机的编码器相位为何要与转子磁极相位对齐 其唯一目的就是要达成矢量控制的目标,使d轴励磁分量和q轴出力分量解耦,令永磁交流伺服电机定子绕组产生的电磁场始终正交于转子永磁场,从而获得最佳的出力效果,即“类直流特性”,这种控制方法也被称为磁场定向控制(FOC),达成FOC控制目标的外在表现就是永磁交流伺服电机的“相电流”波形始终与“相反电势”波形保持一致,如下图所示: 如何想办法使永磁交流伺服电机的“相电流”波形始终与“相反电势”波形保持一致呢?由图1可知,只要能够随时检测到正弦型反电势波形的电角度相位,然后就可以相对容易地根据此相位生成与反电势波形一致的正弦型相电流波形了,因此相位对齐就可以转化为编码器相位与反电势波形相位的对齐关系。 在实际操作中,欧美厂商习惯于采用给电机的绕组通以小于额定电流的直流电流使电机转子定向的方法来对齐编码器和转子磁极的相位。当电机的绕组通入小于额定电流的直流电流时,在无外力条件下,初级电磁场与磁极永磁场相互作用,会相互吸引并定位至互差0度相位的平衡位置上,如下图所示: 上述两种转子定向方法对应的绕组相反电势波形和线反电势,以及电角度的关系如下图所示,棕色线为a轴或α轴与d轴对齐,即直接对齐到电角度0点,紫色线为a轴或α轴对齐到与d差(负)30度的电角度位置,即对齐到-30度电角度点: d、q轴矢量与a、b、c轴或α、β轴之间的角度的关系如下图所示,棕色线d轴与a轴或α轴对齐,即直接对齐到电角度0点,紫色线为d‘轴与a轴或α轴相差30度,即对齐到-3 0度电角度点: 主流的伺服电机位置反馈元件包括增量式编码器,绝对式编码器,正余弦编码器,旋转变压器等。 增量式编码器的相位对齐方式
常用电线电缆命名规则 摘要:本文先总体介绍一下电线电缆的命名规则及分类,后重点介绍了工程设计中经常涉及的通信电缆和电力电缆的命名规则并结合具体例子给予说明,最后列举介绍了设计中常用的部分通信电缆和电力电缆。 1电线电缆产品分类 电线与电缆的区分其实没有严格的界限。通常将芯数少、产品直径小、结构简单的产品称为电线,没有绝缘的称为裸电线,其他的称为电缆;导体截面积较大的(大于6平方毫米)称为大电线,较小的(小于或等于6平方毫米)称为小电线,绝缘电线又称为布电线。 电线电缆的完整命名通常较为复杂,所以人们有时用一个简单的名称(通常是一个类别的名称)结合型号规格来代替完整的名称,如“低压电缆”代表0.6/1kV 级的所有塑料绝缘类电力电缆。电线电缆产品主要分为以下几类: (1)裸电线及裸导体制品 本类产品的主要特征是:纯的导体金属,无绝缘及护套层,如钢芯铝绞线、铜铝汇流排、电力机车线等。加工工艺主要是压力加工,如熔炼、压延、拉制、绞合/紧压绞合等。产品主要用在城郊、农村、用户主线、开关柜等。 (2) 电力电缆 本类产品主要特征是:在导体外挤(绕)包绝缘层,如架空绝缘电缆,或几芯绞合(对应电力系统的相线、零线和地线),如二芯以上架空绝缘电缆,或再增加护套层,如塑料/橡套电线电缆。主要的工艺技术有拉制、绞合、绝缘挤出(绕包)、成缆、铠装、护层挤出等,各种产品的不同工序组合有一定区别。 产品主要用在发、配、输、变、供电线路中的强电电能传输,通过的电流大(几十安至几千安)、电压高(220V至500kV及以上)。 (3) 电气装备用电线电缆 该类产品主要特征是:品种规格繁多,应用范围广泛,使用电压在1kV及以下较多,面对特殊场合不断衍生新的产品,如耐火线缆、阻燃线缆、低烟无卤/低烟低卤线缆、防白蚁、防老鼠线缆、耐油/耐寒/耐温/耐磨线缆、医用/农用/矿
附件1: 第一章、编码命名规则 1.1工作井编码规则 一、编码通用原则 (一)位于有名称的市政道路(主干道路): 1、编码基本组成 对位于有名称的市政主干道路上的工作井采用统一规范的编码,全码为:《道路名称+方位+数字号》。道路名称采用地名办核准在使用的名字,方位对于南北走向的道路有“东”、“西”两侧、对于东西走向的道路有“南”、“北”两侧之分。数字号由三位阿拉伯数字组成,无须根据奇偶进行间隔。 工作井名称全称中无“#”或“号”等字符。 举例:南北走向的道路:教工路东218、教工路东219表示教工路东侧 连续的两个井。 东西走向的道路:文一路南008、文一路南009表示文一路南侧 连续的两个井。 2、编码顺序 南北走向的道路按照从南到北的顺序编码,东西走向的道路按照从东往西的顺序编码。 举例:南北走向的道路:教工路东218、教工路东219表示教工路的东 侧从南往北按序编,218井在219井的南面。 东西走向的道路:文一路南008、文一路南009表示文一路的南 侧从东向西按序编,008井在009井的东面。 3、新增工作井的编码 在有道路名称的市政主干道路上,要在已编码的两个工作井间增加若
干工作井,并进行编码时,则该新增工作井的编码在相邻工作井的编码基础上添“+1”、“+2”…(一位阿拉伯数)。 举例:天目山路南008+1、天目山路南008+2表示在天目山路南008和天目山路南009之间增加的两个工作井。 (二)位于没有名称的市政道路(支路) 对没有道路名称的支路上工作井的编码,以相驳接的主干道路上的工作井编码为基础,在该工作井的编码后面添加“-01”、“-02”…(两 位阿拉伯数)。 举例:天目山路南008-01、天目山路南008-02表示该支路驳接的主干道路为天目山路南侧,临近的主干道井为天目山路南008,该 两井为以天目山路南008为起点的按序编码的支路井。 (三)位于小区、厂区等独立区域 对位于小区、厂区等独立区域的工作井的编码,全码:小区或厂区名称+三位阿拉伯数。小区或厂区名称很长的,可进行简称。 举例:翠苑小区001表示翠苑小区内编号为001的工作井。 杭重机012表示杭州重型机械厂内编号为012的工作井。 (四)位于医院、公园等公共场所及郊区或村落 对位于医院、公园等公共场所及郊区或村落内的工作井编码,全码:开关站或环网柜等的设备名称+三位阿拉伯数。 如有两个以上的开关站或环网柜的出线共同经过该工作井时,则按一个设备进行编号即可,以先编为主。 举例:朝晖站016表示电缆所接的开关站是朝晖开关站,编号为016的工作井。 二、特殊编码 (一)虚拟井的编码 定义:电缆通道内两个工作井之间某位置离开当前井在2500mm以上存在有进出电缆或排管进出面,而地表无工作井井盖,则该位置定 义为虚拟井。虚拟井编码按该虚拟井位置与相邻的工作井的编码名称
伺服电机相位与编码器位置调整关系 主流的伺服电机位置反馈元件包括增量式编码器,绝对式编码器,正余弦编码器,旋转变压器等。 增量式编码器的相位对齐方式 在此讨论中,增量式编码器的输出信号为方波信号,又可以分为带换相信号的增量式编码器和普通的增量式编码器,普通的增量式编码器具备两相正交方波脉冲输出信号A和B,以及零位信号Z;带换相信号的增量式编码器除具备ABZ输出信号外,还具备互差120度的电子换相信号UVW,UVW各自的每转周期数与电机转子的磁极对数一致。带换相信号的增量式编码器的UVW电子换相信号的相位与转子磁极相位,或曰电角度相位之间的对齐方法如下: 1.用一个直流电源给电机的UV绕组通以小于额定电流的直流电,U入,V出,将电机轴定向至一个平衡位置; 2.用示波器观察编码器的U相信号和Z信号; 3.依据操作的方便程度,调整编码器转轴与电机轴的相对位置,或者编码器外壳与电机外壳的相对位置; 4.一边调整,一边观察编码器U相信号跳变沿,和Z信号,直到Z信号稳定在高电平上(在此默认Z信号的常态为低电平),锁定编码器与电机的相对位置关系; 5.来回扭转电机轴,撒手后,若电机轴每次自由回复到平衡位置时,Z信号都能稳定在高电平上,则对齐有效。 撤掉直流电源后,验证如下: 1.用示波器观察编码器的U相信号和电机的UV线反电势波形; 2.转动电机轴,编码器的U相信号上升沿与电机的UV线反电势波形由低到高的过零点重合,编码器的Z信号也出现在这个过零点上。 上述验证方法,也可以用作对齐方法。
需要注意的是,此时增量式编码器的U相信号的相位零点即与电机UV线反电势的相位零点对齐,由于电机的U相反电势,与UV线反电势之间相差30度,因而这样对齐后,增量式编码器的U相信号的相位零点与电机U相反电势的-30度相位点对齐,而电机电角度相位与U相反电势波形的相位一致,所以此时增量式编码器的U相信号的相位零点与电机电角度相位的-30度点对齐。 有些伺服企业习惯于将编码器的U相信号零点与电机电角度的零点直接对齐,为达到此目的,可以: 1.用3个阻值相等的电阻接成星型,然后将星型连接的3个电阻分别接入电机的UVW三相绕组引线; 2.以示波器观察电机U相输入与星型电阻的中点,就可以近似得到电机的U相反电势波形; 3.依据操作的方便程度,调整编码器转轴与电机轴的相对位置,或者编码器外壳与电机外壳的相对位置; 4.一边调整,一边观察编码器的U相信号上升沿和电机U相反电势波形由低到高的过零点,最终使上升沿和过零点重合,锁定编码器与电机的相对位置关系,完成对齐。 由于普通增量式编码器不具备UVW相位信息,而Z信号也只能反映一圈内的一个点位,不具备直接的相位对齐潜力,因而不作为本讨论的话题。 绝对式编码器的相位对齐方式 绝对式编码器的相位对齐对于单圈和多圈而言,差别不大,其实都是在一圈内对齐编码器的检测相位与电机电角度的相位。早期的绝对式编码器会以单独的引脚给出单圈相位的最高位的电平,利用此电平的0和1的翻转,也可以实现编码器和电机的相位对齐,方法如下: 1.用一个直流电源给电机的UV绕组通以小于额定电流的直流电,U入,V出,将电机轴定向至一个平衡位置; 2.用示波器观察绝对编码器的最高计数位电平信号;
电线电缆是指用于电力、通信及相关传输用途的材料。“电线”和“电缆”并没有严格的界限。通常将芯数少、产品直径小、结构简单的产品称为电线,没有绝缘的称为裸电线,其他的称为电缆;导体截面积较大的(大于6平方毫米)称为大电线,较小的(小于或等于6平方毫米)称为小电线,绝缘电线又称为布电线。 电线电缆主要包括裸线、电磁线及电机电器用绝缘电线、电力电缆、通信电缆与光缆。 电线电缆命名 电线电缆的完整命名通常较为复杂,所以人们有时用一个简单的名称(通常是一个类别的名称)结合型号规格来代替完整的名称,如“低压电缆”代表0.6/1kV级的所有塑料绝缘类电力电缆。电线电缆的型谱较为完善,可以说,只要写出电线电缆的标准型号规格,就能明确具体的产品,但它的完整命名是怎样的呢? 电线电缆产品的命名有以下原则: 1、产品名称中包括的内容 (1)产品应用场合或大小类名称 (2)产品结构材料或型式; (3)产品的重要特征或附加特征 基本按上述顺序命名,有时为了强调重要或附加特征,将特征写到前面或相应的结构描述前。 2、结构描述的顺序 产品结构描述按从内到外的原则:导体-->绝缘-->内护层-->外护层-->铠装型式。 3、简化 在不会引起混淆的情况下,有些结构描述省写或简写,如汽车线、软线中不允许用铝导体,故不描述导体材料。 案例: 额定电压8.7/15kV阻燃铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 (太长了!) “额定电压8.7/15kV”——使用场合/电压等级 “阻燃”——强调的特征 “铜芯”——导体材料 “交联聚乙烯绝缘”——绝缘材料 “钢带铠装”——铠装层材料及型式(双钢带间隙绕包) “聚氯乙烯护套”——内外护套材料(内外护套材料均一样,省写内护套材料) “电力电缆”——产品的大类名称 与之对应的型号写为ZR-YJV22-8.7/15,型号的写法见下面的说明。 型号 电线电缆的型号组成与顺序如下: [1:类别、用途][2:导体][3:绝缘][4:内护层][5:结构特征][6:外护层或派生]-[7:使用特征] 1-5项和第7项用拼音字母表示,高分子材料用英文名的第位字母表示,每项可以是1-2个字母;第6项是1-3个数字。 型号中的省略原则:电线电缆产品中铜是主要使用的导体材料,故铜芯代号T省写,但裸电线及裸导体制品除外。裸电线及裸导体制品类、电力电缆类、电磁线类产品不表明大类代号,电气装备用电线电缆类和通信电缆类也不列明,但列明小类或系列代号等。 第7项是各种特殊使用场合或附加特殊使用要求的标记,在“-”后以拼音字母标记。有时为了突出该项,把此项写到最前面。如ZR-(阻燃)、NH-(耐火)、WDZ-(低烟无卤、企业标准)、-TH(湿热地区用)、FY-(防白蚁、企业标准)等。 数字标记铠装层外被层或外护套
VDE电线命名规则1、第一位 H(harmonized/harmonisiert)欧盟一致 A(recognized national type/anerkanntertyp)国际通用型号 S(LEONI special type/LEONI-Sondertyp)德国的特殊型号 2、第二位 03:300/300V 05:300/500V 07:450/750V 3、第三位:绝缘材料(insulation material) V:PVC standard up to/bis+70(70度PVC材料) V2:PVC heat-resistant up to +90(90度PVC材料) V4:PVC cross-linked(PVC交联材料) R:natural and/or synthetic rubber up +60(合成或天然橡胶60度耐温等级)B:Rubber up to +90(90度耐温等级橡胶) Z:Halogen-free cross-linked compound(无卤交联聚合物) Z1:Halogen-free thermoplastic compound(无卤热塑性材料聚合物) 4、第四位:护套材料 V:PVC up to 60(PVC材料耐温60度) V2:PVC up to 90(PVC材料耐温90度) V4:PVC cross-linked(PVC交联材料) Q:Polyurethane(聚氨酯绝缘) R:Natural and/or synthetic rubber up to 60(60度天然或合成橡胶) B:Rubber to 90(90度天然或合成橡胶) N:Chloroprene rubber up to 60(60度氯丁橡胶) T:Textile braid(纤维编织) Z1:Halogen-free thermoplastic compoud(无卤热塑性材料聚合物) 5、第五位(Special design features) 特殊结构设计 H:flat,separable cable(可分离式扁平线) H2:flat,inseparable cable(不可分离式扁平线) H8:Spiral cable(螺旋绞线) 6、第六位:Type of conductor(导体种类) F:finely standed for flexible cables(韧性电缆丝状绞线) H:extra finely stranded for flexible cable(超细韧性电缆丝状绞线) Y:Tinsel conductor(箔线) U:表示单支导体 R:表示绞合导体 K:表示幼细软 7、第七位:Number of cores(芯线数量) X:without protective conductor(无接地保护芯线) G:with green-yellow conductor(黄绿线) Training Term1:H03VVH2H8-F,H03V2V2-F,H03V2V2H2-F,H05VVH2-F Term2:H05VV-F,H05V2-R,H05V2V2-F,H05V2V2H2-F Term3:H03Z1Z1H2-F,H05Z1Z1-F,H05Z1Z1H2-F,H07ZZ-F Term4:H07V-U,H07V2-U,H05V2-U,H05V-U
电线电缆命名规则 类别: ZR(阻燃) NH(耐火) BC(低烟低卤) E(低烟无卤) K(控制电缆类) DJ(电子计算机) N(农用直埋) JK(架空电缆类) B(布电线) 导体: T(铜导体) L(铝导体) G(钢芯) R(铜软线) 绝缘: V(聚氯乙烯) YJ(交联聚乙烯) Y(聚乙烯) X(天然丁苯胶混合物绝缘) G(硅橡胶混合物绝缘) YY(乙烯---乙酸乙烯橡皮混合物绝缘)护套:
V(聚氯乙烯护套) Y(聚乙烯护套) F(氯丁胶混合物护套) 屏蔽: P(铜网屏蔽) P1(铜丝缠绕) P2(铜带屏蔽) P3(铝塑复合带屏蔽) 电线”和“电缆”并没有严格的界限。通常将芯数少、产品直径小、结构简单的产品称为电线,没有绝缘的称为裸电线,其他的称为电缆;导体截面积较大的(大于6平方毫米)称为大电线,较小的(小于或等于6平方毫米)称为小电线,绝缘电线又称为布电线。 BV电线正确的名称是:铜芯聚氯乙烯绝缘电线。 BVV 表示铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电线 绝缘电线又可按每根导线的股数分为单股线和多股线,通常6平方毫米以上的绝缘电线都是多股线,6平方毫米及以下的绝缘电线可以是单股线,也可以是多股线,我们又把6平方毫米及以下单股线称为硬线,多股线称为软线。硬线用“B”表示,软线用“R”表示。 B系列归类属于布电线,所以开头用B V就是PVC聚氯乙烯,也就是(塑料) L就是铝芯的代码 R就是(软)的意思,要做到软,就是增加导体根数 电线常用的绝缘材料有聚氯乙烯和聚乙烯两种,聚氯乙烯用“V”表示,聚乙烯用“Y”表示。
绝缘电线按固定在一起的相互绝缘的导线根数,可分为单芯线和多芯线,多芯线也可把多根单芯线固定在一个绝缘护套内。同一护套内的多芯线可多到24芯。平行的多芯线用“B”表示,绞型的多芯线用“S”表示。 了解了上述内容,就可很方便看出电线型号的含义,如下所示:型号名称 BV铜芯聚氯乙烯绝缘电线; BVV铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电线; BVR 铜芯聚氯乙烯绝缘软线; RV 铜芯聚氯乙烯绝缘安装软线; RVB 铜芯聚氯乙烯绝缘平型连接线软线; BVS 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软线; RVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线; BYR 聚乙烯绝缘软电线; BYVR 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线; RY 聚乙烯绝缘软线; RYV 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线
电线电缆型号命名方法 一、射频电缆(GJB973A-2004柔软和半硬射频电缆通用规范等) 射频电缆型号结构示意图如下,其中近似介质芯外径一般按照四舍五入原则修约成整数: 表1 电缆型号代号及意义
二、野战通信电缆(GJB 424A—200×野战通信线缆品种系列) 野战通信线缆品种系列分为:被复线、野战音频电缆、野战信号电缆、野战载波电缆、野战数字电缆、野战同轴电缆、野战电源电缆。 1、被复线、野战音频电缆、野战载波电缆、野战数字电缆、纵向密封直埋电缆 的型号命名 目前已有的型号: 1)被复线的型号 a) TGE-701 聚氯乙烯被复线; b) TGE-702 聚乙烯被复线; c) TGE-704 尼龙被复线; d) TGE-705 聚乙烯平行被复线; e) TGE-706 芳纶被复线; f) TGE-707 铜包钢被复线; g) TGE-708 超轻型被复线。 2)野战音频电缆的型号 a) TGE-712 野战10对音频电缆; b) TGE-712A 野战10对音频电缆; c) TGE-713 野战31对音频电缆。 d)TGE-714 野战5对音频电缆 e) TGE-715 野战10对音频电缆 f) TGE-716 野战19对音频电缆
g) TGE-713野战31对音频电缆 3)野战载波电缆的型号 野战载波电缆的型号为: a) TGE-722野战12路载波电缆; b) TGE-723野战12路2对载波电缆。 4)野战数字电缆的型号 野战数字电缆的型号为: a) TGE-733 军用高速数据传输电缆; b) TGE-734 野战1对数字电缆; c) TGE-73X 野战2对数字电缆。 5)纵向密封直埋电缆: a) TGE-741 纵向密封音频7对直埋电缆; b) TGE-742 纵向密封单路2对直埋电缆; c) TGE-742A 纵向密封3路2对直埋电缆; d) TGE-743 纵向密封3路2对直埋电缆; e) TGE-744 纵向密封屏蔽3路2对直埋电缆; f) TGE-744A 纵向密封12路2对直埋电缆; g) TGE-744B 纵向密封24路2对直埋电缆; h) TGE-745 纵向密封3路1对直埋电缆; i) TGE-746 纵向密封音频15对直埋电缆; j) TGE-747 纵向密封音频30对直埋电缆;k) TGE-748 纵向密封音频50对直埋电缆; l) TGE-749 纵向密封音频1对直埋电缆。 2、野战信号电缆的型号 a) HSYF-5×2 野战5对信号电缆; b) HSYF-10×2 野战10对信号电缆; c) HSYF-19×2 野战19对信号电缆; d) HSYF-31×2 野战31对信号电缆。
电线电缆表示方法主要由型号、规格及标准编号这三个部分组成。 1、型号的含义 电气装备用电线电缆及电力电缆的型号主要由以下七部分组成:有些特殊的电线电缆型号最后还有派生代号。 下面将最常用的电线电缆型号中字母的含义介绍一下: 1)类别、用途代号 A-安装线B-绝缘线C-船用电缆 K-控制电缆N-农用电缆R-软线 U-矿用电缆Y-移动电缆JK-绝缘架空电缆 M-煤矿用 ZR-阻燃型NH-耐火型ZA-A级阻燃 ZB-B级阻燃ZC-C级阻燃WD-低烟无卤型 2)导体代号 T—铜导线(略)L-铝芯 3)绝缘层代号 V—PVC塑料YJ—XLPE绝缘 X—橡皮Y—聚乙烯料 F—聚四氟乙烯 4)护层代号 V-PVC套Y-聚乙烯料 N-尼龙护套P-铜丝编织屏蔽P2-铜带屏蔽 L-棉纱编织涂蜡克Q-铅包 5)特征代号 B-扁平型R-柔软 C-重型Q-轻型 G-高压H-电焊机用 S-双绞型 6)铠装层代号 2—双钢带3—细圆钢丝 4—粗圆钢丝 7)外护层代号 1—纤维层2—PVC套 3—PE套 2、最常用的电气装备用电线电缆及电力电缆的型号示例 VV—铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 VLV—铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV22—铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆KVV—聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 227IEC 01(BV)—简称BV,一般用途单芯硬导体无护套电缆227IEC 02(RV)—简称RV,一般用途单芯软导体无护套电缆227IEC 10(BVV)—简称BVV,轻型聚氯乙烯护套电缆 227IEC 52(RVV)—简称RVV,轻型聚氯乙烯护套软线 227IEC 53(RVV)—简称RVV,普通聚氯乙烯护套软线 BV—铜芯聚氯乙烯绝缘电线
直流电动机型号命名规则 国产电机型号一般采用大写的英文的汉语拼音字母的阿拉伯数字表示,其格式为:第一部分用大写的拼音字母表示产品代号,第二部分用阿拉伯数字表示设计序号,第三部分用阿拉伯数字表示机座代号,第四部分用阿拉伯数字表示电枢铁心长度代号。 Z2系列小型直流电机为中华人民共和国机械工业部JB1104-68部颁标准所规定的标准系列小型直流电机,Z2系列小型直流电机共分11个机座号,每个机座号有两种铁心长度。 Z2系列电机根据使用要求可制成湿热地区使用的具有防潮、防霉、防盐雾性能的湿热带型(TH)直流电机。 型号含义:Z表示“直”流,2表示第二次全国定型设计, 横线后数字表示机座号与铁心长短,例如Z2-11前一个1代表1号机座,后一个1代表短铁心,而Z2-112中11代表11号机座, 2代表长铁心。 直流电动机铭牌数据表示含义 直流机铭牌上的数据是额定值,做为选择和使用直流机的依据。直流 机铭牌见下图。
1、型号 型号包含电机的系列、机座号、铁心长度、设计次数、极数等。 如:Z450-4B的含义:z表示直流电机,450是电机中心高,4是底脚孔轴间距离代号,b是第二种电机。 电动机按用途分为两类:第一类(A类):普通工业用直流电动机;第二类(B类):金属轧机用直流电动机。A类和B类是指电动机的短时过载能力,B类比A类的过载能力强。 2、额定功率(容量) 对于直流电动机是指在长期使用时,轴上允许输出的机械功率。一般用KW表示单位。 3、额定电压 对于直流电动机是指在额定条件下运行时从电刷两端施加给电动机的输入电压。单位用V表示。
4、额定电流 对于电动机是指在额定电压下输出额定功率时,长期运转允许输入的工作电流。单位用A表示。 5、额定转速 当电机在额定工况下(额定功率、额定电压、额定电流)运转时,转子的转速为额定转速。单位用r/min(转/分)表示。直流电机铭牌往往有低、高两种转速,低转速是基本转速,高转速是指最高转速。 6、励磁方式 是指励磁绕组的供电方式。通常有自励、他励和复励三种。电动机为带有少量稳定绕组的并激或他激励磁。发电机为复激或他激励磁(额定电压为230伏的发电机),调压发电机为并激励磁(不带串激绕组)。电机的他激励磁电压制成有110伏或220伏二种。电动机额定电压110伏的仅有他励电压110伏一种。 7、励磁电压 是指励磁绕组供电的电压值。一般有110V、220V等。单位是V。 8、励磁电流 在额定励磁电压下,励磁绕组中所流通的电流大小。单位是A。 9.定额(工作制)
国标线缆的命名和编号方法 1 电缆型号的组成: 分类代号绝缘护套派生--特性阻抗--芯线绝缘外径--结构序号 例如:S F T --50--3 S:分类代号 F:绝缘 T:护套 50:特性阻抗 3:芯线绝缘外径 2 字母代号及其意义: 分类代号绝缘护套派生 符号意义 符 号 意义 符 号 意义 符 号 意 义 S 同轴射频电 缆 Y 聚乙烯V 聚氯乙烯P 屏 蔽 SG 高压射频电 缆F 氟塑料Y 聚乙烯Z 综 合式 ST 特种射频电 缆D 稳定聚乙烯空 气绝缘 F 氟塑料 SL 漏泄同轴射 频电缆 U 聚四氟乙烯R 辐照聚乙烯 SC 耦合器同轴 射频电缆 R 辐照聚乙烯J 聚氨脂 SM 水密、浮力 电缆YF 发泡聚乙烯半 空气 T 铜管 SW 稳相电缆YK 纵孔聚乙烯半 空气B 玻璃丝编织 浸有机硅漆 YD 垫片小管聚乙烯半空气 FC F4打孔(微孔)半空气 YW 物理发泡聚乙烯半空气
电线ZBN-BV表示什么意思? ZBN表示电缆有除耐火功能外还具有阻燃特性 BV聚氯乙烯绝缘电缆 WD:无卤低烟,指绝缘、保护层材料在火焰中燃烧产生的有毒烟雾在要求的数值以下,用于较大公共场合(如大型商场)配电; BYJ 是交联聚乙烯绝缘的电线 WDZDN----无卤、低烟、阻燃(D级?)、耐火,电力电缆WDZB-YJV-3*70 E35---无卤低烟B级阻燃(电力电缆),3*70 1*35 通常,E35的E表示“接地线”,但你给的是4芯电缆,E35这根芯就是PEN了。补充:1、电力电缆中,该类标注含义相同2、KVV-4*2.5 E2.5是控制电缆,理论上没有火、零、地之分,之区分线号,所以,控制电缆只采用N*S的标注方法3、“黄绿”色标在电气中就是【接地线】的含义,不矛盾,但实际电缆不一定真用黄绿色线皮,也可以在线皮上打上PE标志,如5芯电缆分别打标L1、L2、L3、N、PE,分别表示相线1、2、3和零线、地线 电线电缆专业基础知识 第1章、电线电缆分类 ? 电气装备电缆?电力电缆?架空线?通讯电缆?漆包线(绕组线)?光织光缆 第2章、电线电缆的各种标准 -国际标准—国内标准——企业标准 国际标准: IEC 国际电工委员会标准 UL 美国保险商实验所标 准MIL-C-17G美国单用标准 JIS日本工业标准 DIN德国工业标 准 BS英国国家标准IEEE 美国电气及电子工程师协会标准AS 澳洲标准 第3章、电线电缆的构造:导体、绝缘、屏蔽、内被、隔离、填充、外被、隔离网 3.1导体概述 目前常用的金属导体有金、银、铜等,考虑到导体的价格和导电性能,最常用的为铜导体。导电系数以铜为标准(100%),各导体比重和导电常数分别是:①金Au 19.3(g/cm3) 70.8%、不氧化、价格昂贵②银Ag 10.5(g/cm3) 109%导电性最优、价格昂贵、③铜Cu、8.89(g/cm3)100%导电性次优、价格普及④钢(铁)Fe、7.86(g/cm3)17.8%导电性不良、抗张好⑤铝 Al2.7(g/cm3)61.2%质量轻