文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 屋面工程施工方案有节点详图

屋面工程施工方案有节点详图

屋面工程施工方案有节点详图
屋面工程施工方案有节点详图

栖霞金苹果绿苑二期工程二标段

屋面工程施工方案

编制:

审核:

审批:

山东莱钢建设有限公司

二0一一年一月八日

一、工程概况

栖霞金苹果绿苑二期,位于栖霞市霞光路311号。建设单位:烟台金苹果置业有限公司,监理单位:山东省建设监理咨询有限公司,设计单位:山东三力建筑设计有限公司。本工程地上为十一层+阁楼层,地下一层为储藏室,地下室防水等级为二级。

建筑结构形式为剪力墙结构,建筑物抗震设防烈度七度,屋面防水等级为二级,建筑设计耐久年限为50年。

二、编制依据

1、施工图及设计变更文件

2、《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002

三、材料准备

随进度要求和工程进展提前准备所需的材料(包括主材和辅材),所用材料必须有合格证及试验报告,需复试的材料必须复试合格后才能使用。屋面工程作法:

1、1:8(重量比)水泥珍珠岩找坡2%,最薄处40厚;

2、20厚1:3水泥砂浆找平层;

3、55厚挤塑聚苯板;

4、20厚1:3水泥砂浆找平;

5、刷基层处理剂一道;

6、1.5厚合成高分子防水涂料;

7、20厚1:3水泥砂浆隔离层;

8、4厚高聚物改性沥青防水卷材;

9、干铺玻纤布隔离层一道;

10、40厚C20防水细石砼(6m×6m分格,缝宽20,密封胶嵌缝)随打随抹,内配?4双向间距150钢筋网(钢筋网在分格缝处断开),缝上铺防水卷材,宽200。

四、施工工艺

一)、部署安排

先施工高层次屋面,后施工低层次屋面。

二)、屋面工程工艺流程

基层清理→管根固定→水泥珍珠岩找坡→水泥砂浆找平→55厚挤塑聚苯板→水泥砂浆找平→刷基层处理剂一道、合成高分子防水涂料→水泥砂浆隔离层→4厚高聚物改性沥青防水卷材→干铺玻纤布隔离层一道→40厚C20防水细石砼,缝上铺防水卷材,宽200。

三)、施工方法

1、基层处理:将结构板面上表面的松散杂物清扫干净,突出基层表面的灰渣等粘结物要铲平。

2、管道根固定:穿屋面结构的管道均已安装完毕,在找坡层施工前,管根应用细石混凝土塞堵密实。

3、1:8珍珠岩找坡层,应严格按配合比进行搅拌均匀后铺设在保温层的上面,按2%的坡度,最薄处为40mm,中间最高处珍珠岩厚度为210mm,表面应拉线进行找平、压实。从珍珠岩找坡层开始按纵横6m设宽度140mm排汽道,排汽道用120mm砖砌筑,排汽道内填细石,排汽孔距屋面高度不小于400mm。

4、1:3水泥砂浆找平:砂浆找平层平均为20mm,不大于6m设20mm宽的分格缝,分格缝应与排汽道重合,分格缝两边应平整不得起台,分格缝的十字交叉点设50mmPVC排汽管,排汽管的下部150mm周围钻10孔,埋设在珍珠岩找坡层内。

按分格块装灰、铺平,用刮杠靠冲筋条刮平,找坡后用木抹子搓平,用铁抹子压光,待浮水沉失后(人踏上去有脚印但不下陷为度),再用铁抹子压第二遍即可。凡与突出屋面结构的连接处、转角处,均应做成半径为50mm的圆弧或斜长为100mm的钝角。

立面抹灰高度不得小于250mm,排水口周围应做边长(半径)为50cm和坡度不小于5%的环形洼坑。

5、55厚挤塑聚苯板:

保温板的铺设程序应以周边开始向中心铺设,除在排汽道处切开间隙,其余板块之间应拼缝紧密,板块应铺平。铺贴保温板前,先打好基准点线,将基层清扫干净,将挤塑板平整的铺在找平层表面,缝隙要挤紧,对于不够整块的挤塑板要用刀具切割整齐,堵塞严密。

6、水泥砂浆找平:根据坡度要求,拉线找坡,按流水方向以间距2m冲筋,并不大于6m设20mm宽的分格缝,女儿墙周边分格缝同上,并且将缝与保温层缝贯通。

放置分格缝木条的方法是:在已定分格缝的位置上放置分格缝木条,木方上平与灰筋上平一致,同时用水泥砂浆固定牢固。然后使用与灰筋同类的水泥砂浆进行装挡抹灰。以灰筋和木条为准用刮杠搓平,待收水后用铁抹子压实抹平,终凝前取出分格条,并用沥青油膏嵌缝。

凡与突出屋面结构的连接处、转角处,均应做成半径为50mm的圆弧或斜长为100mm 的钝角。立面抹灰高度不得小于250mm,排水口周围应做边长(半径)为50cm和坡度不

小于5%的环形洼坑。

找平层抹平、压实以后12h可喷水养护或喷冷底子油养护,一般养护期为7d,经干燥后铺设防水层。

7、合成高分子防水涂料:

(1)、涂膜材料的配制:随生产厂家材料出厂的成分不同而异,基本有两种配料方法:

a、按甲料:乙料=1:1.5(重量比)的比例用电动搅拌器强力搅拌均匀,必要时再掺入甲料重量 0.3%的二月桂酸二丁基锡促凝剂,并搅拌均匀,待用;

b、按甲料:乙料:莫卡(固化剂)=1:1.5:0.2 的比例用电动搅拌器强力搅拌均匀,待用。

(2)、细部做附加层:突出屋面的管根、水落口、阴阳角等细部,在大面积涂刷前,先做防水附加层,常温经4h左右,再刷第二道涂膜防水层;再经 2h实干后,即可进行大面积涂膜防水层作业。

(3)、第一遍涂膜施工:在底胶基本干燥固化后,用塑料刮板或橡皮刮板均匀刮涂在已涂好底胶的基层去面,厚度为0.8~1.0mm,刮涂量为 1kg/m2,要求厚薄均匀一致,不得有漏刮和空鼓等缺陷。

(4)、第二通涂膜施工:在第一遍涂膜固化24h后,涂刷第二遍涂膜,涂刮方向与第一遍垂直,涂刷量略少于第一遍,为 0.7kg/m2,厚度为 0.5~0.8mm,亦要求均匀涂刷,不得有鼓泡等现象。

(5)、蓄水试验

下水口用气堵封严,蓄水24h,蓄水深度最低不小于2cm,以不渗不漏为合格。蓄水合格后,应立即进行涂膜防水保护层施工。

8、20厚1:3水泥砂浆隔离层做法同第6条水泥砂浆找平

9、4厚高聚物改性沥青防水卷材:

1)、基层清理

基层清理时必须将突出基层表面的异物、砂浆疙瘩等铲除,并将尘土杂物清扫干净。阴阳角等处更应仔细清理,若有油污、铁锈等,应以砂纸、钢丝刷、溶剂等予以清除干净。若基层高低不平或凹坑较大时,用掺加108 胶(占水泥重量的15%)水泥浆刮平,视基层平整度情况刮1~2 遍即可,刮完后应养护。

2)、基层干燥

防水层施工,基层要干燥,简易测定方法是:将 lm 见方的防水卷材倒盖在基层表面

上,静置3~4h 后掀开检查,若覆盖处的基层表面与卷材上无水印,即可进行防水施工。

3)、SBS 防水卷材施工

(1)涂刷基层处理剂(冷底子油)。在已经处理好的基层上涂刷基层处理剂,用长柄滚刷将基层处理剂涂刷在基层表面,要涂刷均匀,不得漏刷或露底。基层处理剂涂刷完毕,必须达到干燥程度(手摸不粘)方可施行热熔法施工,以避免失火。

(2)细部附加增强处理

对于阴阳角、转角处、管道根部等部位增加1层防水卷材,宽度不宜小于500mm。方法是先按细部形状将卷材剪好,不要加热,在细部贴一下,视尺寸、形状合适后,再将卷材的底面(有热熔胶的面),用手持汽油喷灯烘烤,待其底面呈熔融状态,即可立即粘贴在已涂刷一道密封材料的基层上,并压实铺牢。

(3)弹粗线。在已处理好并干燥的基层表面,按照所选卷材的宽度留出搭接缝尺寸,将铺贴卷材的基准线位置线弹好,以便按此基准线进行卷材铺贴施工。

(4)热熔铺贴卷材。采用“滚铺法”满粘,先铺粘大面、后粘接搭接缝,这种方法可以保证卷材铺贴质量。

将改性沥青防水卷材按铺贴长度进行裁剪并卷好备用,操作时将已卷好的卷材,用φ30的管穿入卷心,卷材端头比齐开始铺的起点,点燃汽油喷灯或专用火焰喷枪,加热基层与卷材交接处,喷枪距加热面保持300mm左右的距离,往返喷烤、观察当卷材的沥青刚刚熔化时有光亮黑色时方可进行粘合,手扶管心两端向前缓缓滚动铺设,排除卷材下面的空气,并辊压粘结牢固,不得有空鼓、皱折;要求用力均匀、不窝气,铺设压边宽度应掌握好,两幅卷材长边、短边的搭接宽度不应小于100mm。滚铺卷材时接缝部位必须溢出沥青热溶胶,并应随即刮封接使接缝粘结严密;铺贴后的卷材应平整、顺直,搭接尺寸正确,不得有扭曲。具体操作如下:

a、熔粘端部卷材

将整卷卷材(勿打开)置于铺贴起始端,对准基层上已弹好的粉线,滚展卷材约1m,由一人站在卷材正面将这1m卷材拉起,另一人站在卷材底面(有热熔胶)手持液化气火焰喷枪,慢旋开关、点燃火焰。调至蓝色,使火焰对准卷材与基面交接处同时加热卷材底面与基层面,待卷材底面胶呈熔融状即进行粘铺,再由一人以手持压辊对铺贴的卷材进行排气压实,这样铺到卷材端头剩下约30cm时,将卷材端头翻放在隔热板上,再行熔烤,最后将端部卷材铺牢压实。

b、滚粘大面卷材

起始端卷材粘牢后,持火焰喷枪的人应站在滚铺前方,对着待铺的整卷卷材,点燃喷枪使火焰对准卷材与基层面的夹角,喷枪距卷材及基层加热处约0.3-0.5m,施行往复移动烘烤(不得将火焰停留在一处直火烧烤时间过长,否则易产生胎基外露或胎体与改性沥青基料瞬间分离),至卷材底面胶层呈黑色光泽并伴有微泡(不得出现大量大泡),即及时推滚卷材进行粘铺,后随一个人施行排气压实工序。

c、卷材搭接缝施工

卷材搭接缝以及卷材收头的铺粘是影响铺贴质量的关键之一,不随大面一次粘铺,而做专门处理是为保证地下工程热熔型卷材防水层的铺贴质量。

搭接缝及收头的卷材必须100%烘烤,粘铺时必须有熔融沥青从边端挤出,用刮刀将挤出的热熔胶刮平,沿边端封严。操作方法:

为搭接缝粘结牢固,先将下层卷材(已铺好)表面的防粘隔离层熔掉,为防止烘烤到搭接缝以外的卷材,应使用烫板搭接粉线移动,火焰喷枪随烫板移动,由于烫板的挡火作用,则火焰喷枪只将搭接卷材的隔离层熔掉而不影响其他卷材。

粘贴搭接缝:一手用抹子或刮刀将搭接缝卷材掀起,另一手持火焰喷枪(或汽油喷灯)。从搭接缝外斜向里喷火烘烤卷材面,随烘烤熔融随粘贴,并须将熔融的沥青挤出,以抹子(或刮刀)刮平。搭接缝或收头粘贴后,可用火焰及抹子沿搭接缝边缘再行均匀加热抹压封严,或以密封材料沿缝封严。

(5)、SBS防水卷材施工注意事项:

a、热熔法同材料性能的关系。高聚物改性沥青防水卷材各品种的改性基料成分不同,因此软化点、熔融度及熔化速度亦不同。施工人员对所选卷材应进行探索试验,调节火焰距离以及烘烤时间,观察卷材底面热熔胶的熔融状态以及铺贴后卷材的粘贴强度总结经验后用于大面积施铺。

b、烘烤温度对卷材的影响。当喷嘴全部开放时,火焰的端部温度约为1300℃左右,火焰中心的温度约1100℃左右,调节喷枪开关可将温度降至1000~800℃左右。在这样的高温下实施热熔法施工,要求在对卷材材性了解的基础上熟练掌握持枪烘烤技术。

c、常温下,正确施工的热熔型卷材防水层,其粘结强度可大于0.5Mpa,可满足质量要求。但在低温下施工,热熔胶冷却也快,往往影响粘铺质量,这就需要丰富的经验和熟练的操作技术,以使热熔胶熔融均匀,保证粘铺质量。

d、采用热熔施工,在点火时以及在烘烤施工中,火焰喷嘴严禁对着人。特别是立墙卷材热熔施工时,更应注意施工安全,亦应佩戴防护用品。

e、施工现场应清除易燃物及易燃材料,并备有灭火器等消防器材。消防道路要畅通。

f、施工使用的易燃物及易燃材料应贮放在指定处所,并有防护措施及专人看管。

g、六级以上大风,停止热熔施工。

h、汽油喷灯、火焰喷枪,以及易燃品等,下班后必须放入有人管理的指定仓库。

i、室外温度达到-5℃时若不采取保温措施时,应停止施工。

(4)、蓄水试验

下水口用气堵封严,蓄水24h,蓄水深度最低不小于2cm,以不渗不漏为合格。蓄水合格后,应立即进行防水保护层施工。

10、隔离层:干铺玻纤布隔离层一道。

11、40厚C20防水细石砼:隔离层施工完毕后,浇注40厚C20防水细石砼,内配?4双向间距150钢筋网,设6m×6m分格,缝宽20,钢筋网在分格缝处断开,随打随抹,分格缝用油膏嵌缝,缝上铺防水卷材,宽200。

12、细部构造施工工艺

1)、基本规定

(1)屋面的泛水、水落口、伸出屋面管道等部分均应进行防水增强处理。铺贴泛水处的卷材应采用满粘法。泛水收头应根据泛水高度和泛水墙体材料确定其密封形式。

a、墙体为砖墙时,卷材收头压入砖墙凹槽内固定密封,凹槽距屋面找平层高度不应小于250mm,凹槽上部的墙体应做防水处理。

b、墙体为混凝土时,卷材收头可采用金属压条钉压,并用密封材料封固。

(2)用于细部构造的防水材料,虽然用量少,但其作用非常大,应按照有关材料标准进行检查验收。

2)、细部构造做法

(1)泛水的防水构造做法

涂膜防水层收头处理应用防水涂料多遍涂刷封严。

铺贴泛水处的卷材应采取满粘法。泛水收头两种密封形式;砖墙上的卷材收头后入砖墙凹槽固定密封。混凝土墙上的卷材收头采用20×0.55镀锌钢板压条用水泥钉钉牢(中距300)并作密封处理,密封处理的方法均应留出凹槽并用密封材料覆盖。

(2)水落口防水构造做法

a)直式水落口杯上口的标高、横式水落口的下口标高应设置在最低处。

b)防水层伸入水落口杯内不应小于50mm。

c)水落口周围直径500mm范围内坡度不应小于5%。

d)水落口杯与基层接触处应留宽20mm,深20mm凹槽,并嵌填密封材料。

(3)女儿墙过水孔构造做法

a)根据排水坡度要求留设过水孔。

b)留置的过水孔高度不应小于150mm,宽度不应小于250mm。

c)过水孔防水层铺贴严密,收头封严。

(4)伸出屋面管道的防水构造

a)管道根部直径500mm范围内,找平层应抹出高度不小于30mm的圆台。

b)管道周围与找平层之间应预埋20mm×20mm的凹槽,并用密封材料嵌填严密。防水层收头应用金属箍箍紧,并用密封材料封严。

(5)排汽道构造

(6)屋面出入口构造

出入口防水层收头应压在混凝土踏步下。

五、质量验收标准

一)、屋面找平层

主控项目

1、找平层的材料质量及配合比,必须符合设计要求。

2、屋面(含天沟、檐沟)找平层的排水坡度,必须符合设计要求。

一般项目

1、基层与突出屋面结构的交接处和基层的转角处,均应做成圆弧形,且整齐平顺。

2、水泥砂浆、细石混凝土找平层应平整、压光,不得有酥松、起砂、起皮现象;沥青砂浆找平层不得有拌合不匀、蜂窝现象。

3、找平层分格缝的位置和间距应符合设计要求。

4、找平层表面平整度的允许偏差为5mm。

二)、屋面保温层

主控项目

1、保温材料的堆积密度或表观密度、导热系数以及板材的强度、吸水率,必须符合设计要求。

2、保温层的含水率必须符合设计要求。

一般项目

1、保温层的铺设应符合下列要求:板状保温材料:紧贴(靠)基层,铺平垫稳,拼缝严密,找坡正确。

2、保温层厚度的允许偏差:板状保温材料为±5%,且不得大于4mm。

三)、涂膜防水

主控项目

1、防水涂料和胎体增强材料必须符合设计要求。

2、涂膜防水层不得有渗漏或积水现象。

3、涂膜防水层在天沟、檐沟、檐口、水落口、泛水、变形缝和伸出屋面管道的防水构造,必须符合设计要求。

一般项目

1、涂膜防水层的平均厚度应符合设计要求,最小厚度不应小于设计厚度的80%。

2、涂膜防水层与基层应粘结牢固,表面平整,涂刷均匀,无流淌、皱折、鼓泡、露胎体和翘边等缺陷。

3、涂膜防水层上的撒布材料或浅色涂料保护层应铺撒或涂刷均匀,粘结牢固;水泥砂浆、块材或细石混凝土保护层与涂膜防水层间应设置隔离层;刚性保护层的分格缝留置应符合设计要求。

四)、卷材防水层

主控项目

1、卷材防水层所用卷材及其配套材料,必须符合设计要求。

2、卷材防水层不得有渗漏或积水现象。

3、卷材防水层在天沟、檐沟、檐口、水落口、泛水、变形缝和伸出屋面管道的防水构造,必须符合设计要求。

一般项目

1、卷材防水层的搭接缝应粘结牢固,密封严密,不得有皱折、翘边和鼓泡等缺陷;防水

层的收头应与基层粘结并固定牢固,缝口封严,不得翘边。

2、卷材防水层上的撒布材料和浅色涂料保护层应铺撒或涂刷均匀,粘结牢固;水泥砂浆、块材或细石混凝土保护层与卷材防水层间应设置隔离层;刚性保护层的分格缝留置应符合设计要求。

3、排汽屋面的排汽道应纵横贯通,不得堵塞。排汽管应安装牢固,位置正确,封闭严密。

4、卷材的铺贴方向应正确,卷材搭接宽度的允许偏差为-lOmm。

六、质量保证措施

1、施工前,应严格按照国家现行施工规范和验评标准对操作工人做好技术交底工作。

2、所有进场物资必须有合格的材质证明、出厂合格证和试验报告。做好进场检验工作,该复试的材料及时取样复试,不合格的材料,不得在屋面工程中使用。

3、施工中严格实行“三检制”,做到检查上道工序,保证本道工序,服务下道工序,真正做到严格控制工序质量,不合格的工序不移交。

4、质检人员必须严格控制施工过程中的质量,在施工过程中严格把关,不得隐瞒施工中的质量问题,并督促操作者及时整改。

5、防水层施工前应检查:基层是否有空鼓、起砂现象;坡度是否正确;出水口标高是否合适;泛水高度是否满足。若达不到要求,应补救使其满足。

6、淋水试验:屋面防水做完后,应做淋水试验。雨天应对屋面板进行检查,看有无渗漏之处。

7、应注意的质量问题:

1)找平层出现起砂、空鼓、开裂:应认真做好养护及基层清理工作。

2)倒泛水:施工中及时拉线检查找坡情况,不合要求的要立即整改。

3)防水层空鼓:防水层铺贴时应认真操作,正确掌握基层含水率(9%),铺贴应平实,压边紧密,粘结牢固。

4)防水层渗漏:细部位置应认真操作,铺贴附加层时,应使附加层紧贴到位,封严、压实,不得有翘边等现象。

七、安全保证措施

1、牢固树立“安全第一、预防为主”的安全生产方针。操作前,现场管理人员必须向操作班组进行安全技术交底,积极开展班前安全活动,安检人员勤检查、督促。

2、屋面四周女儿墙以上的外脚手架(防护栏杆),屋面工程施工中严禁拆除。

3、屋面工程施工中,屋内的杂物等物料严禁从屋面直接向下抛掷。

4、存放卷材和胶粘剂的仓库或现场要严禁烟火,如需用明火,必须有防火措施,且应设置一定数量的灭火器材和砂袋。

5、油桶要平放,不得两人抬运,在运输过程中,注意平衡,精神要集中,防止不慎跌倒造成伤害。

6、运上屋面的材料,应平均分散堆放,随用随运,不得集中堆放。

7、使用喷灯时,应清除周围的易燃物品,必须远离底子油,严禁在涂刷底子油区域内使用喷灯。喷灯汽油不得过满,打气不应过足,在用火地点必须备有防火器材。

八、文明施工、成品保护措施

1、材料应按规定位置堆放,堆放应整齐。

2、每项工序施工时,均应做到工完料尽场清。

3、保温层施工完成后,应及时铺抹水泥砂浆找平层,以保证保温效果,施工中不得损坏保温层。

4、找坡、找平、保护层施工完成后,未达到一定强度时,不得上人踩踏,推小车运输时,应先铺脚手板车道,以防损坏面层。

5、排水口、通风道口、屋面变形缝处应采取临时封堵措施,防止杂物进入堵塞。

6、涂膜防水涂层干燥固化后,应及时做保护层,减少不必要的返修。铺贴好的卷材防水层,应进行保护,严禁在防水层上进行施工作业和运输。

7、穿过屋面防水层的管道,在施工中与完工后不得损坏。

屋面排水及节点设计作业讲评

屋面排水及节点设计作业讲评 一、设计方法和步骤 1. 确定屋面坡度的形成方法和坡度大小 屋面坡度的形成方法有材料找坡和结构找坡两种。结构找坡适用于屋面进深较大(>18 m)的建筑。民用建筑的进深一般都不大,所以一般均采用材料找坡。 屋面坡度可做成四坡屋面[见图4.2 (a)]或双坡屋面[见图4.2 (b)]。四坡屋面沿屋面四周设置檐沟。双坡屋面沿屋顶纵向两侧设置檐沟。一般情况下,临街建筑平屋顶屋面宽度小于12 m时,可设单坡屋面[见图4.2 (c) ]。屋面的排水坡度应根据屋顶的结构形式、屋面基层类别、防水构造形式、材料性能及当地气候等条件确定,并应符合表4.1的规定。2. 确定排水方式 屋面排水方式分为有组织排水和无组织排水两类。在年降雨量小于或等于900 mm的地区,檐口高度大于10 m时,或年降雨量大于900 mm的地区,檐口高度大于8 m时,应采用有组织排水。在年降雨量小于或等于900 mm的地区;檐口高度不大于10 m时,或年降雨量大于900 mm的地区,檐口高度不大于8m时,可采用无组织排水。 有组织排水通常有外排水和内排水之分。内排水仁见图4.3 (d)]多用于多跨房屋、高层建筑以及寒冷地区水落管易发生冰冻堵塞的建筑。其他建筑宜优先考虑采用外排水方式。外排水方式通常有檐沟外排水[见图4.3 (a) ]、女儿墙外排水[见图4.3 (c) ]、女儿墙檐沟外排水[见图4.3 (b)]和内排水[见图4.3 (d) ] 4种方案。 3. 划分排水区域 排水区域的划分应尽可能规整,面积大小应相当,以保证每个水落管的排水面积负荷相当。在划分排水区域时,每块区域的面积宜小于200m2,以保证屋面排水通畅,防止屋面雨水积聚;并要考虑到雨水口的设置位置。雨水口的设置位置要注意尽量避开门窗洞口和人口的垂直上方位置,一般应设置在窗间墙部位。雨水口间距一般为18 ~24 m,民用建筑水落管间距以12~16 m为宜。 4. 确定檐沟的断面形状、尺寸以及檐沟坡度 檐沟一般采用出墙面的外挑形式,所以在确定断面形状时要考虑到檐沟对立面效果的影响,同时由于是悬挑构件,设计时须防止倾覆。常采用的檐沟形式有现浇式、预制搁置式和自重平衡式,如图4.4所示。

仿古建筑屋面琉璃瓦施工工艺分析

仿古建筑屋面琉璃瓦施工工艺分析 发表时间:2017-01-11T10:34:46.893Z 来源:《基层建设》2016年30期作者:王诗铖[导读] 摘要:本文主要从笔者亲身参与的仿古建筑屋面琉璃瓦的施工工艺及分析,旨在与同行探讨学习,共同进步。 广州市恒盛建设工程有限公司 510030 摘要:本文主要从笔者亲身参与的仿古建筑屋面琉璃瓦的施工工艺及分析,旨在与同行探讨学习,共同进步。 关键词:仿古建筑;屋面工程;琉璃瓦;施工工艺近年来,随着我国经济的发展,建筑物类型也更加多样化,其中琉璃瓦屋面建筑由于具有多种优良功能被现代建筑所广泛采用。这种建筑具有简洁、大方以及规格多样的特点,在现代建筑中已经得到普遍推广。作为一种传统的施工工艺,具有历史悠久的特点,其与现代施工工艺的融合,使得古建筑琉璃瓦坡面施工方法与现代施工工艺相融合。工程质量的好坏施工技术是关键,实践中,要从多方予以综合 考虑,如设计、施工、监理等每一步都要严格要求。本文从古建筑琉璃瓦屋面的施工工法以及流程进行阐述。 1.施工前的准备工作 由于仿古建筑在一定程度上与现代建筑的施工是有一定差异的,即仿古建筑的施工不但要达到现代建筑的功能作用效果,还要能够体现出较好的古文化色彩,给人以置身古代环境的感觉。为此,在琉璃瓦屋面的工程施工中,必须要在具体的施工前做好相应的准备工作,包括施工设计图纸审核、施工材料准备、施工机械器具准备以及施工条件准备等多个方面。 (1)施工设计图纸审核设计图纸是施工中的主要依据,是直接影响到施工效果与屋面观感效果的关键,因此必须要严格把关施工设计图纸的质量,对其进行合理详细的审核优化,确定最佳的施工图纸与技术方案。尤其是要对工程中的细部节点的设计进行仔细认真的检查,如屋面的檐口、凹处的排水设计等等。另外,还需要具体的施工人员全面掌握施工设计图纸与施工方案,做到对整个工程的施工心中有数,以全面把握施工进度与施工重点。做好施工放样工作和技术交底工作,打好施工技术准备的基础。 (2)施工材料准备琉璃瓦是仿古屋面工程施工的主要建筑材料,其质量的好坏决定着屋面工程的施工质量。因此在施工前必须要对进场的所有琉璃瓦的外观质量、防水性能质量等内容进行检验,确保琉璃瓦能够符合屋面工程施工要求后才可允许投入使用。在仿古建筑琉璃瓦屋面施工中,琉璃瓦的准备工作要做细做好,由专人进行采选,采取宝顶、手敲、滴水瓦进行清点。 (3)施工机具准备主要机械设备是桅杆式吊车、单相、水准仪等。所具备的工具有棉纱、线绳、灰桶、电缆线、脚踏板、铝合金靠尺、囊势样板尺、墨斗、钢卷尺等,对这些施工器具进行全方位的检查,使用并配备相关备用器具,以防不测。 (4)作业条件准备在基本准备工作完成之后,就要对施工条件进行准备。首先要对屋面工程施工中需要用到的各种标高进行仔细测定,并确定最佳的梁标高度,保证屋面工程施工后其侧面的弧度要达到一定的技术参数,且弧形要流利顺畅。其次,在基层施工时要注意对现浇混凝土板进行质量控制,不可使混凝土出现上浮的现象,以免在琉璃瓦屋面施工时,梁面不够平整或其负弯矩筋不够稳固牢靠,对屋面基层的坡势走向造成影响。第三,琉璃瓦屋面的屋脊要达到一定的高度后才能体现出较好的外观效果,因此要确保屋脊的高度能够达到仿古建筑艺术设计要求,若屋脊不够高,可以用混凝土来补足这部分高度,并且在补足屋脊高度的施工中,要注意考虑到其对筒瓦、当勾瓦、底瓦以及屋面坡度等方面的高度问题,不可因对屋脊加高而使得其他部位的准备工作达不到设计要求。另外,在对挡泥板进行浇筑施工时,混凝土必须要以顺直的方式浇筑下来,并确保其高度值能够达到技术要求。 同时要对屋面杂物进行彻底清理,修补平整,并打扫干净后。按常规操作要求及规范工序铺贴防水层,不得有气泡及破损点,它的做法与平屋面是完全不同的,要保证做到横向平整,囊势顺畅,并以此为原则。表面只须拉毛即可,不必压光,以便增强与粘瓦砂浆的结合力。 2.施工工艺 一般在当前的仿古建筑琉璃瓦屋面施工中,常用的施工工艺方案有两种,其一是先将琉璃瓦安装后再调整屋脊,其一是先调整屋脊再对琉璃瓦进行安装施工。而后者在施工时施工工序较为繁琐,并且不易把握纵向的琉璃瓦安装尺寸,使得施工中各种细节部位的搭接不够方便。而前者则不会出现这些问题,因此在仿古建筑的琉璃瓦屋面施工中,最常使用的施工方案是先安装瓦,再调整屋脊。 调脊施工方案的工艺流程为:瓦件挑选→分垄号中→摆坡面控制瓦→挂坡面囊势控制线五道→瓦底瓦→瓦挡沟瓦→安装脊瓦→用碳黑勾睁眼缝→屋面浮灰清扫→屋面阻碱保护剂。其具体的施工工艺如下所示:(1)筒、板瓦长度加工,要采用新式方法,不能采用砍打的老方法,应采用手提切割机切割配瓦,尺寸容易切得准,撞肩又严实,损耗又小,不易发生渗漏,能有效地保证施工质量; (2)瓦瓦的工期很紧迫,刨造施工条件,配备足够劳力都应做好准备,并采用扩大工作面的措施方法,尽量缩短施工工期,确保加快施工进度,确保安全施工,努力创造优良工程; (3)屋面上瓦,前后坡必须对称上瓦条件,要做到有序有计划上瓦,同时在操作中进行第二次选瓦,为确保施工质量,严禁次瓦上屋面使用; (4)在屋而的陡坡上操作,不能穿硬底鞋,以防滑倒伤人及踏坏瓦面,操作时应配备钉有横档的踏脚板,沿口要铺设架板及防护栏、防护网等安全设施,确保安全作业; (5)瓦瓦操作、首先每垄底瓦先铺30mm厚的砂浆,白下而上,一次性铺摆到脊根都,并要铺摊均匀,经初步调整后,即可摆底瓦,要严格按设计规定的“压六露四”(或压五露五等)操作,压茬要均匀准确,并结合实际情况的可调性,如“稀铺沿头,密铺脊”的口诀,是很有科学性的,一能解决瓦垄两端头的塌鼻梁,二能解决沿口例泛水隐患,并能提高外观效果,也是预防渗漏的有效措施; (6)摆铺底瓦时,操作位外侧的瓦翅比内侧的要略高一些,待扣筒瓦压实后,就会自然调整过来,底瓦过水自会坐中,不然会产生过水偏中的现象。对翼角段的底瓦,瓦口要适当加密,因底瓦随翼角起翘而起翘了,过水已不坐中,所以必须要注意调整瓦口为宜。 3.缺陷修补

建筑构造专项图集.doc

建筑构造专项图集 序号标准名称有效编号实施日期技术部编号 1 玻璃纤维增强水泥饰件88JZ1 200 2 年一~ 1 2 挤塑聚苯板保温构造88JZ2 2002 年一~ 2 3 可耐福轻钢龙骨石膏板隔墙、吊顶88JZ 4 2002 年一~ 4 4 钢板石膏复合板隔墙88JZ 5 2002 年一~ 5 5 胶粉聚苯颗粒保温88JZ 6 2003 年一~ 6 6 彩色钢板夹芯板88JZ 7 2004 年一~ 7 7 住宅厨卫排风道88JZ8 2004 年一~ 8 8 GFZ聚乙稀丙纶卷材复合防水88JZ9 2003 年一~ 9 9 大模内置钢塑复合插接栓外保温88JZ10 2004 年一~ 10 10 金特系列轻钢龙骨纤维增强水泥板88JZ11 2004 年一~ 11 11 贴必定自粘防水卷材88JZ12 ( 2005)2003 年一~ 12 12 ZL 系列外墙外保温(节能65%)88JZ13 2004 年一~ 13 13 轻集料夹心保温砌块、轻集料普通砌块08BJZ14 2008 年一~ 14 14 金特系列防火环保板材系统12BJZ15 2012 年一~ 15 15 填充 GZL保温轻集料砌块(节能65%)88JZ16 2005 年一~ 16 16 天盛轻集料砌块08BJZ17 2008 年一~ 17 17 TH硬泡聚氨酯保温及防水88JZ19 ( 2006)2006 年一~ 18 18 TH硬泡聚氨酯保温及防水12BJZ19 2012 年一~ 19 19 Horeq 楼板隔声和电梯井道机房隔声88JZ22 2005=6 年一~ 20

新时基业TC/F-16G/S 超细无机纤维保温 / 2009 年一~ 21 20 09BJZ37 吸声喷涂 建筑构造专项图集 序号标准名称有效编号实施日期技术部编号 21 北京金源顺达喷无机干法WS浆料吸声 / 保 09BJZ39 2009 年一~ 22 温层 22 MS密实薄壁填充砌块88JZ41(2007) 2007 年一~ 23 23 《建筑设计防火规范》图示 13J811-1 2013 年一~ 24 (2015 修订) 24 种植屋面建筑构造14J206 2014 年一~ 25 25 JY 硬泡聚氨酯复合板外墙外保温建筑构造14CJ51 2014 年一~ 26 26 常用建筑构造(二) 2013 年合订本J11-2 一~ 27

斜坡屋面主体结构施工方案..

********88工程 斜屋面主体施工方案 编制: 审核: 审批: *************公司 二○一三年七月十日 目录 二、编制依据.................................................................. - 0 - 三、施工图纸主要技术参数...................................................... - 0 - 四、施工准备.................................................................. - 0 - 五、主要施工方法及施工步骤.................................................... - 0 - 六、斜屋面模板施工方法........................................................ - 0 - 七、斜屋面板模板支设及加固设计................................................ - 3 -

八、斜屋面结构模板支撑体系搭设................................................ - 3 - 九、钢筋施工.................................................................. - 4 - 十、混凝土施工................................................................ - 4 -十一、斜屋面结构模板支撑体系拆除.............................................. - 5 -十二、质量保证措施............................................................ - 6 -

种植屋面防水施工方案

方案一:种植屋面防水施工方案 1、引言 随着社会的发展和进步,城市人口的大量增加,城市开发用地的日益昂贵,以及人们环境意识的增强,屋顶绿化已经越来越多的引起了社会的关注,种植屋面对环保、节能、改变城市绿化环境等有着极其重要的意义,屋顶绿化在许多建筑师眼里已经成为优质工程的一个设计内容,在园林工作者眼里更是一个改善生态和人居环境质量的重要手段。 世界上第一个地下停车场屋顶花园是美国旧金山的联邦广场,建于1924年,由蒂西莫设计建造,建成后成为旧金山最成功的商业中心区。从1924年到现今,国内外建成大量地下停车场屋顶花园,地下停车场屋顶花园成了必然趋势。 地下停车场屋顶花园具有如下优点:1)保温隔热,优化建筑物附近环境,缓解热岛效应;2)保护建筑构造层,延长建筑物的使用寿命;3)通过储水,减轻城市排水系统的压力,降低干旱和洪水的危害;4)节约能源,屋顶花园是冬暖夏凉的绿色空调,大面积屋顶绿化的推广有利于缓解城市的能源危机;5)能够隔音,减低城市噪音;6)吸附灰尘,吸收有害气体;7)维护生物的多样性和保护自然环境;8)丰富城市景观,美化城市视觉环境,给城市带来艺术的美感,给人们提供更多的休息活动场所。 在地下停车场屋顶可以建设绿地、进行广场绿化,也可以设置水池、喷泉和一些大型设施,这些要素的应用使得阻根防水性能显得更为重要。本方案主要以某工程下沉式车库顶板种植绿化为主要内容,提出种植屋面各层次与防水层的关系,以及推荐使用种植屋面防水构造设计。 2、防水设计方案 屋顶花园的屋面长时间处于有水状态,对防水层的各项要求都很高,材料的选择是一方面,施工时对关键部位的节点处理同样重要,需采用耐久性、耐腐蚀性、抗渗性及耐穿刺性能较好的防水材料,施工时的精心操作。 由于本工程为下沉式车库顶板种植,所以根据编制依据jgj155-2007《种植屋面工程技术规程》设计应为以下几个部分:找坡层、找平层、普通防水层、sbs化学根阻防水层、排水层、过滤蓄水层、种植土层及种植植被层。剖面图如图2: 3、各分项工程施工工艺 3.1找坡层找平层施工: 根据技术规程5.4.1.3规定,应设置自流排水系统,适度的坡度有利于多余水分的排泄,使土壤的水分不至于聚集过多而影响植物根系的生长。 a)找坡层材料配比应符合设计要求,表面应平整。

小青瓦屋面施工方案[1](完整版)

青筒瓦屋面施工方案 一、工程概况 方圆云山诗意一标段的1、2、3、5、6、7、8号房工程,屋面坡度30°-35°的斜屋面采用盖小青瓦构造装饰做法:无保温瓦屋面做法:①、小青瓦(搭七露三)用20厚1:1:4水泥砂浆加水泥重3%或耐碱短纤维玻璃丝卧铺。②、30厚1:3水泥砂浆,最薄处20厚,内配¢6双向钢筋网@250,屋脊处相连,与预埋¢10钢筋头绑牢。③、10厚1:3水泥砂浆找平抹光。④、2厚911聚氨酯防水涂膜,遇墙上翻500高。⑤、20厚1:2.5水泥砂浆找平层。⑥、钢筋砼现浇板,预埋¢10钢筋头,露出屋面80(设计要求60,实际应为80),中距双向900-1000。 有保温瓦屋面做法:①、小青瓦(搭七露三)用20厚1:1:4水泥砂浆加水泥重3%麻刀(或耐碱短纤维玻璃丝)卧铺。②、30厚1:3水泥砂浆,最薄处20厚,内配¢6双向钢筋网@250,屋脊处相连,与预埋¢10钢筋头绑牢。③、10厚1:3水泥砂浆找平抹光。④、50厚挤塑聚苯板保温隔热层。⑤、2厚911聚氨酯防水涂膜,遇墙上翻500高。⑥、20厚1:2.5水泥砂浆找平层。⑦、钢筋砼现浇板,预埋10钢筋头,露出屋面130(设计要求60,实际应为130),中距双向900-1000(用于核心筒坡屋顶)。

二 、材料要求及规格 1、片瓦 180×180 2、 2、瓦头 185 ×110 3、滴水瓦 185× 185 4、正档沟 220×130 5、大花脊 200×220×145 6、民居爪角

三、主要工序施工方法 1、基层施工: ①、在斜屋面板施工时,模板底模应根据设计要求的囊度曲线在现场足尺放样并复核无误后方可进行施工。同时在施工期间应注意复合檐口及屋脊的标高是否符合设计。 ②、为防止砼浇筑时由于屋面坡度过大引起砼坍落,在双层双向板筋。扎好后,沿屋脊平行方向。每隔1m 设置钢丝网片一道。做法如下图: 3008焊网片板厚 钢丝网 ③、在斜屋面板的双层板钢筋,绑扎完成后。绑扎预留?10锚筋露出板面80㎝(保温屋面为130),锚筋间距800×800。做法如下图: 10板厚80 (无保温) 800*800设置 100130(有保温)

建筑构造专项图集

六建科技质量部图集清单(2018.3) 建筑构造专项图集 序号标准名称有效编号实施日期技术部编号 1 玻璃纤维增强水泥饰件88JZ1 2002年一~1 2 挤塑聚苯板保温构造88JZ2 2002年一~2 3 可耐福轻钢龙骨石膏板隔墙、吊顶88JZ 4 2002年一~4 4 钢板石膏复合板隔墙88JZ 5 2002年一~5 5 胶粉聚苯颗粒保温88JZ 6 2003年一~6 6 彩色钢板夹芯板88JZ 7 2004年一~7 7 住宅厨卫排风道88JZ8 2004年一~8 8 GFZ聚乙稀丙纶卷材复合防水88JZ9 2003年一~9 9 大模内置钢塑复合插接栓外保温88JZ10 2004年一~10 10 金特系列轻钢龙骨纤维增强水泥板88JZ11 2004年一~11 11 贴必定自粘防水卷材88JZ12(2005)2003年一~12 12 ZL系列外墙外保温(节能65%)88JZ13 2004年一~13 13 轻集料夹心保温砌块、轻集料普通砌块08BJZ14 2008年一~14 14 金特系列防火环保板材系统12BJZ15 2012年一~15 15 填充GZL保温轻集料砌块(节能65%)88JZ16 2005年一~16 16 天盛轻集料砌块08BJZ17 2008年一~17 17 TH硬泡聚氨酯保温及防水88JZ19(2006)2006年一~18 18 TH硬泡聚氨酯保温及防水12BJZ19 2012年一~19 19 Horeq楼板隔声和电梯井道机房隔声88JZ22 2005=6年一~20 20 新时基业TC/F-16G/S超细无机纤维保温/ 吸声喷涂 09BJZ37 2009年一~21 建筑构造专项图集

小青瓦屋面施工组织方案

小青瓦屋面施工方案 一、屋面采用盖小青瓦构造装饰做法: 无保温瓦屋面做法:①、小青瓦(搭七露三)用20厚1:1:4水泥砂浆加水泥重3%或耐碱短纤维玻璃丝卧铺。②、30厚1:3水泥砂浆,最薄处20厚,内配¢6双向钢筋网@250,屋脊处相连,与预埋¢10钢筋头绑牢。③、10厚1:3水泥砂浆找平抹光。④、2厚911聚氨酯防水涂膜,遇墙上翻500高。⑤、20厚1:2.5水泥砂浆找平层。⑥、钢筋砼现浇板,预埋¢10钢筋头,露出屋面80(设计要求60,实际应为80),中距双向900-1000。 有保温瓦屋面做法:①、小青瓦(搭七露三)用20厚1:1:4水泥砂浆加水泥重3%麻刀(或耐碱短纤维玻璃丝)卧铺。②、30厚1:3水泥砂浆,最薄处20厚,内配¢6双向钢筋网@250,屋脊处相连,与预埋¢10钢筋头绑牢。③、10厚1:3水泥砂浆找平抹光。④、50厚挤塑聚苯板保温隔热层。⑤、2厚911聚氨酯防水涂膜,遇墙上翻500高。⑥、20厚1:2.5水泥砂浆找平层。⑦、钢筋砼现浇板,预埋10钢筋头,露出屋面130(设计要求60,实际应为130),中距双向900-1000(用于核心筒坡屋顶)。 二、材料要求及规格 1、片瓦180×180 2、2、瓦头185×110

3、滴水瓦185×185 4、正档沟220×130 5、大花脊200×220× 145 6、民居爪角 三、主要工序施工方法 1、基层施工:

①、在斜屋面板施工时,模板底模应根据设计要求的囊度曲线在现场足尺放样并复核无误后方可进行施工。同时在施工期间应注意复合檐口及屋脊的标高是否符合设计。 ②、为防止砼浇筑时由于屋面坡度过大引起砼坍落,在双层双向板筋。扎好后,沿屋脊平行方向。每隔1m 设置钢丝网片一道。做法如下图: 3008焊网片 板厚钢丝网 ③、在斜屋面板的双层板钢筋,绑扎完成后。绑扎预留?10锚筋露出板面80㎝(保温屋面为130),锚筋间距800×800。做法如下图: 10板厚 80 (无保温)800*800设置 100130(有保温) ④、由于该屋面板斜度为30°-35°,为确保该屋面板砼浇筑质量,在砼浇筑时采用应手工砼,坍落度控制在7㎝-8㎝之间,砼浇筑方向由檐口向屋脊浇筑,砼振捣采用插片式砼振捣器,振捣密实。

种植屋面防排水方案

种植顶板设计方案 1.1编制依据 1.1.1国家现行法律、法规 1)中华人民共和国建筑法 2)中华人民共和国消防法 3)中华人民共和国环境保护法 4)建设工程质量管理条例 1.1.2国家现行防水规范、规程 1)《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008) 2)《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002) 3)《种植屋面工程技术规程》(JGJ155-2007) 1.1.3科顺公司相关技术资料和标准 《广东省企业产品标准-防排水保护板》(Q/SDKS 020—2009) 1.1.4编制说明 1)本施工方案编制根据我公司多年的实际施工经验进行编写。 2)本方案中所使用的主材均为“CKS科顺”牌。

1.2种植顶板屋面设计 种植屋面防水层按照设计,之后做奇封(HDPE-Q890)排水保护板,凸台朝上,并加铺塑料网格及无纺布过滤层。 地下工程种植顶板的设计施工重点及难点 1)防水工程在建筑工程中本身就是重点和难点,往往有一些工程忽略防水工程的重要性,在工程交付后出现渗漏水现象。 2)地下工程防水设计,种植顶板部分尤为重要,整个顶板时刻受到种植物根刺穿刺的威胁,同时一定要做好排水,避免种植物产生烂根的情况,设计重点就在做好排水,以及抗植物根系穿刺保护。 3)统计结果显示:76%的地下建筑防水产生渗漏水时,是由于防水层的保护层不当导致而成,所以一定要重视防水保护层的处理。 1.2.1设计选材简要说明 1、种植顶板部分,《种植屋面工程技术规程》(JGJ155-2007)及《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008)明确指导,须重视根刺穿刺保护,同时宜选用轻质排水材料,本设计方案选用科顺奇封HDPE Q880,是一种集合排水及抵抗植物根系穿刺两个功能为一体的轻质排水保护材料,基本上不占用顶板的构造空间,同时不增加整个顶板的建筑荷载,很好地解决排水以及抗植物根刺穿刺保护。 2、奇封种植屋面Q880,其产品性能,执行技术标准参见广东科顺化工实业有限公司提供的宣传资料。

坡屋面防水专项方案

开县文峰岛(举子园)文化旅游项目古典建筑 工程 坡屋面防水盖瓦 专 项 施 工 方 案 中贤建设集团有限公司 开县文峰岛(举子园)文化旅游项目古典建筑工程项目部 2014年12月22日

施工组织(设计或方案)内部审核会签表

施工组织设计/(专项)施工方案报审表

坡屋面防水盖瓦专项施工方案 一、工程概况 本工程项目主要为仿古建筑群,其屋顶均为坡屋顶,主体为钢筋混凝土坡屋顶或木结构坡屋顶,局部有木结构外挑屋面。主要防水层有三种,分别为4mm厚SBS 卷材防水层、400克丙纶防水材料防水层、4mm厚PVC卷材防水层。按照设计1#、2#楼为400克丙纶防水材料防水层,3#、4#、万世师表及7#的大成殿、大成门、东西庑、金丝堂、诗礼堂、万仞宫墙为4mm厚SBS卷材防水层,7#的礼仪亭、明官祠、乡贤祠、碑亭、钟楼、鼓楼为4mmPVC卷材。主要瓦种有小青瓦、琉璃瓦、筒瓦等。由于施工进度的要求,防水盖瓦施工存在和木结构檐口施工等工序交叉作业。 二、施工准备 (一)施工前将所需主材按设计及规范要求进行送检,合格材料方可进场,瓦种颜色 安装部位业主监理书面确认(或按照原设计图纸施工)。 (二)组织施工员、班组进行技术安全交底。 (三)组织样板施工,施工完毕自检合格组织监理、业主进行样板验收。 (四)坡屋面防水施工拟投入现场施工管理员3人,专业施工技术人员1人,安全 员1人,测量员2人,架子工10人,抹灰工10人,盖瓦工10人,以及相应的小型机具。以上资源配置将根据工程进度要求再作调整。 三、主材特点 (一)S BS卷材 SBS卷材属热塑性弹性体防水材料,常温施工,操作简便。高温不流淌、低温不脆裂、韧性强、弹性好、抗腐蚀、耐老化。 (二)P VC卷材 1.PVC防水卷材拉伸强度高,伸长率好,热尺寸变化率小。 2.PVC防水卷材具有良好的可焊接性,接缝热风焊接后与母材成为一体。 3.PVC防水卷材具有良好的水汽扩散性,冷凝物易排释,留至基层的湿气、潮 气易排出。 4.PVC防水卷材耐老化、耐紫外线照射、耐化学腐蚀、耐根系渗透。 5.低温下(-20℃)具有良好的柔韧性。 6.PVC防水卷材使用寿命长,且无环境污染。 7.PVC防水卷材表面吸收热量少,温度低。 8.PVC防水卷材优异的柔韧性和伸展性、拉伸强度高、极佳的尺寸稳定、机 械强度高、耐侵蚀性、耐根系渗透性、耐候性和抗紫外线性、抗冰雹性。(三)丙纶防水材料 由多层不同材料复合而成、使产品综合性得到显著提高,特别是单独设有防老化层,从而大大提高了产品的使用寿命。产品设计寿命为50年以上。产品表面粗糙,

屋面施工方案精选版

屋面施工方案 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】

目录

一、编制依据 1.1施工组织设计 1.2 施工图纸; 1.3《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012) 1.4《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 1.5《屋面工程技术规范》(GB 50345-2012) 二、工程概况 本工程的屋面形式为一般平屋面和结构找坡平屋面,屋面防水等级均为一级,防水层合理使用年限为15年,防水层设置在保温层下侧。各屋面做法如下: 主楼屋面具体做法: 一、上人屋面做法(平屋面4有保温): 1)50厚C30细石砼保护层配Φ4@100双向钢筋网片,每4米见方设置分格缝,缝宽20mm,缝内填高分子密封膏。 2)70厚挤塑聚苯板。 3)1.5厚单面反应粘高分子防水卷材。 4)1.5厚聚合物水泥涂料防水涂料。 5)最薄处30厚1:2.5水泥砂浆找坡3%。 6)现浇钢筋混凝土板。 二、上人屋面做法(平屋面3无保温): 1)50厚C30细石砼保护层配Φ4@100双向钢筋网片,每4米见方设置分格缝,缝宽20mm,缝内填高分子密封膏。 2)1.5厚单面反应粘高分子防水卷材。 3)1.5厚聚合物水泥涂料防水涂料。 4)最薄处20厚1:2.5水泥砂浆找坡2%。 5)现浇钢筋混凝土板。 三、上人屋面做法(平屋面2有保温) 1)8-10厚防滑地砖铺平拍实,缝宽5~8,1:1水泥砂浆填缝。 2)30厚1:3干硬性水泥砂浆面撒素水泥。 3)50厚C30细石砼保护层,配Φ4@100,每4m设置分隔缝,缝内填高分子密封膏。 4)70厚挤塑聚苯板。 5)1.5厚单面反应粘高分子防水卷材。 6)1.5厚聚合物水泥防水涂料。 7)最薄处30厚1:2.5水泥砂浆,找坡3% 8)现浇钢筋混凝土板。 三、施工部署 3.1施工准备 首先查阅图纸、图集明确各层屋面(女儿墙)基层、防水层、保温层、保护层、面层厚度及做法。图纸如有不明确的做法及时与设计院建筑师沟通,明确做法 组织与屋面有关的各专业技术人员进行图纸会审,把各专业提出的技术问

最新屋面排水及节点设计

屋面排水及节点设计

4 屋面排水及节点设计 学习目标 1.掌握屋顶的排水方式和要求、坡度的形成方式。 2.掌握屋面防水的种类、构造层次和细部构造做法。 3.熟悉屋面排水设计的方法和步骤。 4.熟悉屋顶排水平面图和节点详图的识读,增强图纸表达能力。 学习重点 1.屋顶的排水方式的选择和平屋顶排水方案的设计。 2.屋面柔性防水、刚性防水的构造层次和细部构造做法。 3.屋顶排水平面图和节点详图的主要内容和尺寸标注。 4.1 设计任务书 4.1.1 设计题目及设计条件 办公楼屋面排水设计 办公楼为六层砖混结构,楼板均为钢筋混凝土现浇板。建筑顶层平面图如图4.1所示。底层地面标高为±0.000,室外标高为-0.600m,顶层楼面标高为18.000m,屋面标高为21.600m。外墙厚度为 360mm,内墙厚度为240mm。定位轴线与墙体中线相互重合。下部各层门窗及入口的洞口平面位置与顶层门窗洞口的平面位置相同。屋面为不上人屋面。办公楼所在地年降雨量为1250mm,每小时最大降雨量为l00mm。设计此办公楼的屋面排水。 4.1.2 设计内容和深度及图纸要求 用3号图纸一张,绘制该办公楼屋顶排水平面图和屋顶节点详图。 1.屋顶排水平面图(比例1:100或1:200) 绘制出屋面构造的基本平面形状并用定位尺寸明确表示出其平面位置;绘制出建筑的分水线、檐沟(天沟)轮廓线或女儿墙的轮廓线,并标注其位置;绘制出雨水口的位置;标注出屋面各坡面的坡度方向和坡度值;刚性防水屋面绘制出分仓缝的设置位置;标注出详图索引号。

屋顶排水平面图的尺寸标注:第一道尺寸线为细部尺寸线,标注出雨水口、分水线(包括檐沟分水线)和定位轴线相互之间的距离、屋顶最外侧轮廓线与外墙定位轴线的距离;第二道尺寸线为定位轴线尺寸,屋顶排水平面图可以只标注建筑物首尾两端的定位轴线以及转角处的定位轴线。 2.屋顶节点详图 内容包括檐口节点详图、泛水节点详图、水落口节点详图和分格缝构造、屋面变形缝构造等。详图用断面图形式表示。与详图无关的其他部分用折段线断开。详图的尺寸应标注在图样之外。详图中要标注详图符号和比例。 檐口节点详图:当采用檐沟外排水时,表示清楚檐沟板的形式、屋顶各层构造、檐口处的防水处理,以及檐沟板与屋面板、墙、圈梁或梁的相互关系,标注檐沟尺

古建筑施工方案.doc

xxxx工程仿古建筑施工方案 一、工程概况 xxxx位于xxxx,本工程地下三层、地上十层、另加屋顶机房及屋顶古建一层,地下三层为战时甲类核六级人员掩蔽所,平时地下停车库,平战结合的二等人员掩蔽所,地下二层为设备用房和库房,地下一层为停车库和库房,地上十层为综合办公楼,一至九层为银行的总部办公区,十层为物业用房,钢筋砼框架-剪力墙结构,总建筑面积为28420m2。建筑物的南北方向长度尺寸为52.50m,东西方向的宽度尺寸为40.80m,建筑物最大高度为45.6m。建筑物抗震设防烈度8度,属于一类(办公)建筑,工程总造价为7700万元。 二、古建设计 本工程古建为仿唐式建筑风格,共有庑殿门楼、仿古悬山卷棚门楼、古建重檐方亭,各方亭间采用连廊过渡。古建部分圆柱上设斗、拱等各类仿古形式构件,古建屋面为灰色琉璃瓦屋面,瓦屋面上有正脊、垂脊、唐式吻、宝顶等瓦件。 1、正门厅古建设计 正门厅古建设计为仿唐庑殿门楼,框架结构,门厅东西长19.5米,南北宽12.5米,门厅总高度为9.1米。 2、侧门入口古建设计 侧门古建长度为7.4米,出挑2.7米,高度为7米。 3、屋顶古建设计 屋面四角设四座重檐方亭并和东、西、南侧三处连接连廊,屋面重檐四角亭,方亭高度9米,方亭边长15米,结构为框架结构。 三、施工准备

1、施工准备 (1)组建技术翻样小组,小组成员由设计人员施工管理人员及古建老技工等若干人组成。 (2)认真熟悉施工图,确定各项施工方法,编制各类材料计划,优选各种施工措施,编制各类预制构件加工计划统计表。 (3)古建部分模板、钢筋、砼应先在地面放样确定尺寸、位置关系及数量等。 (4)组织培训专业屋面施工队伍,施工要配备足够劳力施工,尽量缩短施工周期避免冬期施工。 四、主要施工方法、节点做法 1、古建部分主体结构施工 (1)模板工程 A、梁、板模板采用镜面多层板加方木组合制作,钢管加固,满堂式支模架。 B、圆柱、异形构件模板,采用30*45木龙骨加0.8mm厚镀锌铁皮制作,钢管加固,满堂式支模架。

瓦屋面施工方案

***纪念堂及配套用房 瓦屋面工程施工专项方案 编制: 审核: 审批: ***集团建筑安装有限公司 日****月***年*** 一、编制依据 1、现行施工技术规范 2、建筑施工手册 3、设计图纸、技术洽商单 4、屋面工程施工技术规范 5、公司企业技术标准 二、工程概况 ***纪念堂及配套用房工程,本工程位于***城区东北角,包括纪念馆一座及附属科研楼。纪念堂用地面积33605㎡,建筑风格为中式仿古建筑。纪念堂分8个区,正殿(八区)、左偏殿(四区)、右偏殿(五区)为单檐歇山屋顶,山门(二区)为单檐悬山屋顶,骨灰祭奠廊(一、三、六、七区)为单檐双坡屋顶,角亭(一、三、六、七区)为重檐四坡攒尖屋顶。配套用房包括后勤保障楼、综合服务楼、围墙、垂花门,配套用房全部为卷棚屋顶。琉璃瓦屋面主要瓦件有:筒瓦、板瓦、

勾头、滴水、正挡沟、斜挡沟、正脊、垂脊、吻、兽、压条、宝顶、罗锅脊、罗锅筒瓦等。 三、施工前准备: 1、材料准备 1)屋面瓦:必须有出厂质量合格证,有相应资质等级检测部门出具的检测报告;进场后应进行外观检查。 *)砂子:采用中砂,含泥量不超过5%,不得含有草根等杂物,使用前应过筛。. 3)水泥:应采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥,不得使用过期或受潮结块的水泥。 4)掺合料:采用石灰膏、粉煤灰和磨细生石灰粉等,生石灰粉的熟化时间不应少于***天。 5)水泥砂浆:1:1:4水泥白灰砂浆加水泥重的3%麻刀卧浆。 2、施工机具 1)垂直运输工具:塔吊、吊车、钢筋笼等。 *)施工工具:砂浆搅拌机、剪刀、手提电钻、瓦刀、墨斗、钢卷尺、尼龙绳、面纱、灰斗、橡皮锤、切割机、笤帚等。 3、作业条件 1)屋面结构施工完,并验收。 *)屋面四周安全防护搭设完整,保证施工人员安全。 3)屋面施工严禁在雨天、雪天施工;五级风及以上时不得施工;施工温度不得低于5℃。

种植屋面几个重要构造问题的探讨

种植屋面几个重要构造问题的探讨 发布时间:2007-4-17 张道真教授摘要:通过种植屋面构造中,结构找坡、耐根穿刺、防水保护、蓄排水等问题的讨论,说明简化构造层次的必要性和可能性。关键词:种植屋面构造简化种植屋面的构造,已有许多文章,多以介绍为主。笔者曾以“种植屋面的基本构造设计”为题,讨论了构造设计普遍存在的问题,即:考虑层间的相互联系和支持较少,仍采用较孤立的分层多选,简单组合的办法,因而造成层多、繁复,既不利防水,也不便维修。本文试图换一个角度,通过几个重要构造问题的探讨,进一步说明简化构造层次的必要性和可能性。1.结构找坡植土中的积水,并不强调排除速度,因此坡度可以较小,比如1%,这对结构找坡有利,主要是对结构梁板系统标高变化的影响较小,因此,种植屋面更没有理由不采取结构找坡。实际上很难找到理想的找坡材料——既坚实耐久又轻而不裂。特别是近年,随着小锅炉的日渐淘汰,传统的炉碴混凝土找坡材料已渐被水泥陶粒取代,但后者贵,且工艺要求严,作不好,易裂。加气混凝土、水泥聚苯有同样的问题。至于水泥膨胀珍珠岩、水泥膨胀蛭石,更因其强度低、含水率高,尤其不适用于种植屋面。采用混凝土或水泥砂浆找坡,是明显不合理的作法,属无奈、硬作,落后、浪费、易裂、荷重大增。结构找坡可以减少构造层次,是提高防水可靠程度的有力措施之一。不设找平层的直接好处是:防水层可直接作在钢筋混凝土屋面上。此时可免去砂浆找平,直接找平、提浆、压实。砂浆找平,很难不分层,不龟裂。为此,要求分仓,设缝,嵌缝。但该作法对保证防水层运行质量究竟能起多大作用,未见详尽研究报告。此种源于预制楼板及粗放式施工的作法应当改进。总之,结构找坡,为防水层直接提供了坚实的基底,也消除了防水层万一失败后形成的永久蓄水层。找坡层一旦蓄水,后患无穷。2.耐根穿刺耐根穿刺可以通过防水层本身解决,也可以通过专设的耐根穿刺细石混凝土实现。从根穿原理上讲,前者宜称为阻根穿刺,后者则为耐根穿刺。2.1 阻根穿刺防水层阻根穿刺防水层,说到底就是可以阻止植物根系穿透的防水卷材。如何界定“可以阻止”,虽不易量化,但可求明确。到目前为止,通过德国DIN和FLL种植试验,并获得合格证资格的有如下4种卷材:复合铜胎基SBS改性沥青卷材、铜离子SBS改性沥青抗根防水卷材、铜离子APP改性沥青抗根防水卷材、聚氯乙烯防水卷材。此外,合金防水卷材、铜箔胎SBS改性沥青防水卷材、聚乙烯高聚物改性沥青防水卷材、高密度聚乙烯土工膜等,是“实际用于种植屋面上,种植灌、乔木经过3年未发现根穿透现象”。德国的实验周期为4年,采用标准条件,可比性强,想知道加气混凝土砌块。可信度高,在国际上处领先地位,因此笔者建议这4种卷材表述为“通过严格阻根穿刺试验”的防水卷材。其余卷材,则为“经过实际使用,未发现根穿透现象”的防水卷材。因其试验条件未标准化,对比性差,且“未实现”,含有主观因素。因此前者是“通过”,后者是“经过”。将这样的表述直接交给设计者和业主,由其自由选择,体现了技术民生,避免了有些规定客观上起到阻碍新材料、新构造、新技术实际应用的作用。实际上,通过严格阻根穿刺实验的防水卷材可以说是“国际公认”。因此,可以参考国际上通行的作法,允许其单层使用。开了无需复合的绿灯,使其性价比更有可比性。其余经过实际使用,未发现根穿透的卷材,仍应按规范要求使用,或单层、或复合。普通细石混凝土,用于种植屋面,因可能长时间水浸,故不能算作一道防水层,只能作耐根穿刺层。2.2 耐根穿刺层严格说,混凝土不耐根穿。加纤维,只减弱终凝前后裂缝的产生。只有加纤维,同时加聚合物,50㎜厚,同时作好分格缝耐根穿处理,才可能为耐根穿作出令人信服的贡献。显然,在没有考虑采用阻根穿刺防水层时,应在普通防水层上加设耐根穿刺层。选用非弹性高分子耐根穿刺防水卷材,如改性沥青阻根防水卷材时,也应考虑设置细石混凝土耐根穿刺层,主要考虑是,细石混凝土可兼顾园艺操作对耐根穿刺防水层的机械破坏。此时的细石混凝土兼作保护层。选用PVC、HDPE等弹性高分子防水卷材,并配以其他先进的构造层,可整合成高强、耐久的种植屋面系统,不再需要通常设置的水泥砂浆层或细石混凝土。细石混凝土,特别是水泥砂浆,坚硬、易裂,产生尖锐楞角,直接损坏被其保护的防水层。细石混凝土可增设置隔离层改善之。但水泥砂浆若设置了隔离层便可能提前开裂,应去之为快。3.防水保护层虽然先进的种植屋面系统中每一构造层都不仅有阻根、保护作用,而且强韧,经得起园艺操作时金属器具的刮削砍戳,但对植土层较厚,比如500㎜以上,特别是1000㎜至2000㎜的重型种植屋面,笔者仍建议设置细石混凝土保护层。因为重型种植屋面多系地下室顶板,有时与周边土体连续绿化,有动用小型以上机械的可能。此时的细石混凝土,建议加聚丙纤维、掺聚合物。60㎜厚,配钢筋网片:双向,分格缝@6000㎜,内填挤塑聚苯板、防水密封材料,表面嵌聚合物水泥砂浆,深3㎜,同时在缝处用JS粘贴300㎜宽聚乙烯丙纶。如上建议的目的,是使保护层同时具有了一定的防水性,并增加了耐根穿刺性能。采用细石混凝土保护层,与我国钢筋混凝土屋盖体系较为匹配。国外的种植屋面,不设防水保护层的缘由是多方面的。除了与园艺操作的轻细有关之外,也与上述“先进的”构造系统有关。“先进的”构造系统产生的背景则是其檩板系统的屋盖。因此,我们在参考国外种植屋面构造时,不要忘记了不同的屋盖系统应配置不同的构造系统。这也是在设置保护层、研究耐根穿刺时,德国人首先想到改进卷材,使其耐根穿,而我们首先想到的是细石混凝土的原因,因为我们有使用刚性防水层的历史。把传统的沥青卷材不断改进,使其性能达到极至,以适应各种技术要求,是国外同行严谨的科学精神导致的必然结果。国内不规范的市场行为,产生不了这种精神,也走不通这样一种研发之路,因此,至少现阶段,细石混凝土作为保护层,是不可避免的一种选择。对于轻型种植屋面,防水保护层建议采用聚乙烯丙纶。聚乙烯丙纶的搭接宽度应在300㎜以上,同的是令其兼作耐根穿刺层。此种设计的依据也与国内外种植屋面的概念不同有关:国内轻型屋面,泛指植土层较薄,只种简单花草的屋面。国外的“简易”,一般有粗放的含义,即不需要或只需少量管理的种植屋面。不需管理的前提是防水耐久可靠。因此,防水层需同时耐根穿刺;不需管理,则园艺操作少,不需设保护层。依靠搭接宽度达到耐根穿刺,似有牵强,可用限种根系较弱的植被来解决。实际上,整个大陆的建筑平均寿命已不足30年,构造不可能追求过长的使用寿命,重点应转向可维修,而聚乙烯丙纶较易维修。4.蓄排水层蓄排水层选用陶粒是不可取的,因为陶粒只宜排水,不能蓄水。膨胀珍珠岩可以蓄水,但不利排水,其有效排水使用寿命短,既使作好了滤水,也不能保证。若不能保证有效排水,就几乎没有透气作用,因此一般不单独作为蓄排水层使用。超轻型屋面采用的蓄排水毯,看似简单,其实不然,不是随便什么泡沫塑料都能使蓄排水达到合理平衡点的。该毯适用于地被种植,植土仅50㎜厚。实际应用中,主要与景天科佛甲草配套种植使用。对一般种植屋面,笔者推荐正规的蓄排层。所谓正规的蓄排水层,指种植屋面专用,而不是将地下室

小青瓦仿古屋面施工方案 (2)

小青瓦仿古屋面施工方案 (2)

小青瓦仿古屋面工程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 江苏华建建设股份有限公司

2012年7 月16 日

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、施工部署 (3) 四、施工准备 (5) 五、工艺流程、施工方法 (5) 六、质量标准、质量控制措施 (7) 七、安全文明施工措施 (12) 八、成品保护 (12) 九、附图 (13)

一、编制依据 1.1 施工合同: 1.2 施工图、主要图集 1.3 主要规程、规范 《屋面工程技术规范》…………………………………《GB 50345-2004》《屋面工程质量验收规范》……………………………《GB 50207-2002》《民用建筑热工设计规范》……………………………《GB 50176-93》 《公共建筑节能设计规范》…………………………《GB 50189-2005》《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》….………《JGJ 134 -2001》《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》….………《JGJ 75-2003》 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计计算》…………《JGJ 26-2010》 《民用建筑设计通则》…………………………………《GB 50352-2005》《烧结瓦》………………………………………………《GB/T 21149》 二、工程概况 工程名称: 工程地点: 建设单位: 设计单位: 监理单位: 质检单位: 施工单位: 合同质量目标:合格 远洋澄迈椰香村别墅工程是由远洋集团有限公司投资建设的,工程位于海口市澄迈县盈滨半岛。所做工程为华建195栋别墅屋面和围墙,以及1栋公共建筑. 本工程建筑总面积**** m2 ,结构形式为框架结构。首层层高****m,二、三、层层高为****m。 弧形小青瓦仿古屋面做法: 三、施工部署 3.1、施工工期 1、屋面结构层计划于2012 年7月15日施工完毕,马上进行保温层及找坡层、找

相关文档