临桂县人民医院医技住院综合楼工程

人防地下室工程施工方案

一、建筑概况

临桂县人民医院医技住院综合楼位于桂林市临桂县人民路212号,高层框架结构,地下一层,地上十五层。建筑面积38012.3㎡,人防面积防护面积3234㎡。人防形式为平时为地下室车库,战时为甲类2等人员掩蔽所。人防地下室为现浇混凝土结构,防核武器等级为核6级,防常规武器等级为常6级,防生化丙级,抗震等级四级。人防地下室共布置了两个防护单元,其中第2单元又分为4个防爆单元,密闭通道、扩散室、进风竖井、集气室、进风机房、滤毒室、防毒通道、简易洗消间、扩散室、排风竖井组成。各单元、房间之间,各单元、房间与外界通道均设钢筋混凝土防护密闭门或密闭门,所有人防门框在工厂整体焊接加工成型,门框平时预埋,门封堵板在战时安装。

二、结构概况

地下室顶板及外侧壁混凝土为结构自防水混凝土,加防水膨胀剂,掺量由试验确定,限制膨胀率见人防结构总说明,商品混凝土抗渗等级P6。钢筋有热扎HPB235、HRB335级,钢筋连接方式优先采用焊接:框架柱纵向钢筋连接采用电渣压力焊焊接,框架梁水平受力钢筋及地下室底板和侧壁受力钢筋在施工现场制作。

三、设计依据

本工程施工图纸、

《混凝土结构施工图整体表示方法制图规则和构造详图》(03G101-1)

《人民防空地下室设计规范》(GB5038-2005)、

《人民防空工程设计防火规范》(GB50098-98)、

《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001) 、

《人民防空工程施工及验收规范》(GB50134—2004)。

《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)、

《砌体结构设计规范》(GB50003-2001)、

《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)、

《建筑抗震设计规范》(GB50007-2002)

施工参考图集有GB-FJ01-04(建筑)、GB-FG01-03(结构)

四、施工方案

(一)施工顺序

以后浇带分为两个流水段施工(详见施工进度表)

1、(1~5轴)浇筑抗水板垫层——定位放线——绑扎基础、独立柱、条基及AL钢筋——绑扎抗水板钢筋——搭设侧壁钢筋操作脚手架——绑扎人防墙及侧壁钢筋——焊接人防预埋件及砼施工缝止水钢板——第一次侧壁支模——浇筑砼——第二次绑扎人防墙及侧壁钢筋——第二次侧壁支模,地下室柱支模——浇侧壁、基础柱筑砼——拆除墙、柱模——地下室顶板满堂支撑架搭设——绑扎钢筋——浇筑顶板砼

2、(5~11轴同上)

(二)地下室钢筋

1、材料及制作工艺要求

本工程所用钢筋有进场要按规定进行原材料验收。每60T由同一规格型号、同一炉号钢筋组成为一验收批,对其铭牌标志及外观进行检查,并按规定要求进行取样作力学性能试验,必要时还需做其他专项检验。验收合格的钢筋严格按照同批号、同等级、同规格、品牌分类堆放并标识。堆放钢筋的场地要平整且底部要码放垫木,场地要有必要的排水措施,不得有积水现象,避免钢筋锈蚀或油污。钢筋在储存过程中不得损坏标识,以免误用。

钢筋在工地钢筋加工场地统一下料加工制作,使用时用塔吊或人工运至工作面。HPB235级钢筋末端需做1800弯钩,其弯弧内直径D不应小于钢筋直径d的2.5倍,弯钩的弯后平直部分长度不应小于钢筋直径的3倍。HRB335级、HRB400级钢筋末端需做900弯钩时,弯弧内直径D 不应小于钢筋直径d的4倍,弯钩的弯后平直部分长度必须符合设计要求。特别注意所有箍筋末端应做1350弯钩,其弯弧内直径不应小于箍筋直径的2.5倍,且不小于受力钢筋直径,箍筋弯后平直部分长度对框架梁柱不小于箍筋直径的10倍,对其他构件,不小于箍筋直径的5倍。

2、施工工艺

(1)独立柱及基础钢筋绑扎

独立柱及基础钢筋绑扎前应在垫层上按设计钢筋分布数据弹墨线,基梁、独立柱钢筋绑好

后再绑扎底板钢筋,独立柱筋锚入基础部分应用Ф12加斜撑并焊接在基础钢筋上,防止位移。经项目部检查验收,符合设计及规范要求后,方可进行底板钢筋绑扎。

(2)抗水板钢筋绑扎

钢筋绑扎时,首先按施工图的间距在垫层上弹墨线,然后按钢筋的分布位置线铺底板下排钢筋,底板下排钢筋绑扎完毕,垫好底板混凝土保护层的垫块,进行底板上层钢筋绑扎,底板上层钢筋绑扎完毕后,将上下层网片之间用Ф12钢筋撑铁支起,双向间距1.2m,钢筋撑脚应撑在底板之上,确保砼保护层厚度,最后绑扎柱插筋和墙板钢筋。柱插筋及侧壁钢筋位置除符合垫层上的尺寸线外,还应注意控制保护层的位置,在柱插筋及墙板钢筋绑扎后,要根据纵横轴线逐个、逐排进行校正,校正完毕,将柱插筋用箍筋点焊固定,所有钢筋绑扎完毕,自检合格后报请监理进行隐蔽验收。

(3)剪力墙钢筋绑扎

因侧壁高度原因,为方便浇筑砼,侧壁钢筋在地下室底板钢筋绑扎后采用分两次绑扎到位。侧壁钢筋绑扎按地下室附墙柱分档进行,先在基础梁上用粉笔画出竖筋位置,布设好竖筋,并与基础梁钢筋临时绑扎固定,在竖向筋上画好水平分布筋的分档线,然后在-2.0m以下绑三道定位用水平分布筋,需保证竖向筋水平段朝向一致,然后绑扎其余水平分布筋,第一次绑扎高度同混凝土浇筑高度,分布筋的搭接长度及接头位置必须符合设计及规范要求。地下室侧壁钢筋全部绑扎就位后,根据轴线进行校正,因外墙侧壁钢筋长度均在5m左右,需搭设双排钢管(间距1.8m,步距1.7m)操作架防止钢筋倾倒,验收合格后方能进入下道工序施工。

(4)地下室柱钢筋绑扎

框架柱钢筋绑扎首先计算出每根柱所需的箍筋数量,将柱箍套在下层伸出的柱筋上,绑扎好伸出的柱筋箍筋后,进行柱纵筋电渣压力焊连接,接头焊接完毕,经检验合格后,按图纸设计间距用粉笔在柱纵筋上画出箍筋间距线,并将已套好的箍筋往上移动,按间距线由上向下进行绑扎。绑扎时箍筋的弯钩叠合处沿柱子竖筋交错布置,箍筋要与柱纵筋相互垂直,并绑扎牢固。

(4)地下室顶板梁钢筋绑扎

钢筋组与木工组要注意协调,待木工将梁底模内木渣清理干净后方可梁截面高度大于600mm时,在一侧侧模支设好后即进行绑扎,截面高度小于600mm的梁可在梁模板支设好后进

行钢筋作业。绑扎时先在梁模板上写出梁编号、上、下主筋及箍筋规格、数量、间距,按数量摆放好箍筋。然后穿入主梁的下部纵筋,双排钢筋用Ф25钢筋料头垫起,将箍筋按已画好的间距逐个分开,接着穿次梁的下部纵筋的同时套上次梁箍筋,再穿入主次梁上部纵筋,调整箍筋间距,与梁纵筋垂直后,用铁丝分别将上下纵筋与箍筋绑牢。在穿主次梁钢筋时,要注意布置好柱头部位的加密箍筋,主次梁下部及侧边均需用混凝土保护层垫块垫好或绑牢。

(5)地下室顶板钢筋绑扎

地下室顶板板筋为双层双向配置,在梁钢筋绑扎结束后进行,绑扎前先清理干净模板上的杂物,并按设计间距,在模板上用粉笔画出板的受力筋和分布筋的位置线,板筋起始位置距梁边不大于50mm。随后按弹出的位置线,先摆放受力筋,后摆放分布筋(双向受力板筋短边应放在下面),并用铁丝扎牢。单向受力钢筋网片周边两行钢筋交叉点全部扎牢,中间部位交替扎牢,双向受力板筋网片所有交叉点均须扎牢,确保受力钢筋不产生位移。底层板筋绑扎后,再进行面筋绑扎,并加φ10钢筋撑脚双向间距1.2m,跨梁处应与梁的主筋绑牢。

.1

(三)地下室模板

1、材料及工艺要求

地下室侧壁模板采用胶合板拼装,支撑结构的材料采用的Φ48钢管、松木枋、圆木撑质量应符合规范规定及模板设计要求。模板及其支撑要有足够的强度、刚度和稳定性,并不得发

生下沉和变形,模板的内侧面要平整,接缝要严密,不得漏浆。

2、施工方案(地下室顶板梁、板支撑见模板施工方案)

(1)侧壁模板

侧壁模板计划分两次安装,第一次安装高度为900mm,第二次安装至地下室顶板梁底。侧壁模板宜在侧壁钢筋通过有关部门验收合格后方可安装。侧壁模板安装前,应根据已放出的轴线、墙体边线和外侧200mm控制线(便于模板安装和校正),定好水平标高控制线,然后支模前先看该处的砼垫层面是否平整,如相差太大应先采用水泥砂浆进行找平,待装完模板后,清理干净模板内杂物,封上清扫口模板,然后采用砂浆将模板下方不严处补严,待砂浆稍硬后,方可浇捣砼。

先把墙模就位并固定好,根据穿墙螺杆要求的间距钻Φ12孔,穿上螺杆后,在模板外螺杆处外套蝴蝶扣夹住二根水平钢管,每边用2颗螺帽把蝴蝶扣拧紧,通过水平钢管固定内、外模板的相对位置不变。穿墙螺杆规格采用Φ12mm,地下室所有剪力墙穿墙螺杆必须加焊50×2×50扁铁止水环,止水环必须与螺杆满焊连接,根据墙厚度在螺杆上焊接限位片,并严禁穿塑料套管。墙体模板支撑采用钢管斜撑加固成形,钢管斜撑支撑在基坑土壁与抗水板面处,在底部设置垂直于墙板的直撑,与墙模的钢管立杆共同组成三角形受力排架,排架排距1200mm,排架之间再用钢管连接,确保其整体稳定性。

侧壁模板上口必须在同一水平面上,严防墙顶混凝土浇筑标高不一致。

按位置线安装门洞口模板时,模板接缝处加设木楞在两边,木楞接头须相互错开。地下室墙体较高,在浇筑窗台时,在窗台处留门子板,墙底部留设清扫口;穿对拉螺栓时,两侧穿墙螺栓必须与墙模垂直放置。

(2)梁模板安装

在复核梁底标高校正轴线位置无误后,搭设和调平模极支架(包括安装水平拉杆和剪刀撑),固定木楞,在横楞上铺放梁底板,拉线找直并固定。当跨度大于或等于4m时,梁底模按跨度的0.2%起拱;悬臂梁按悬臂长度的0.4%起拱,起拱高度不小于20㎜。

(3)楼梯模板安装

施工前应根据地下室层高放样,先安装休息平台梁模板,然后铺设楼梯底模,安装外侧模和踏步模板。安装模板时要特别注意斜向支撑的固定,防止浇筑砼时模板移位。

(4)质量要求

模板安装后要仔细检查各部位构件是否牢固,在浇筑混凝土过程中要随时检查,如发现

变形、松动等现象,要及时修整加固。现浇结构模板安装的允许偏差及检验方法如下:

注:检查轴线位置时,应沿纵横两个方向量测,并取其中的较大值。

(四)地下室混凝土浇筑

1、施工准备

由于该底板及侧壁均为抗渗混凝土,技术要求高,必须保证混凝土连续浇筑不产生冷缝。为确保底板混凝土的顺利浇筑。

(1)材料、人员及设备准备

由于施工作业面积浇筑方量大,拟采用一台车泵一台车同时浇筑,项目部提前5天通知商品混凝土公司备料,在混凝土浇筑前一天,泵管就铺设到位,并对各种设备进行试运转,确保各种设备性能良好,能连续工作。

人员配备表

设备表

(2)技术准备

底板混凝土浇筑前,首先要编制详细的技术交底方案,由技术负责人向工长进行交底,工长向工人进行书面技术交底,让所有管理及操作人员都清楚混凝土浇筑质量的重要性、浇筑顺序、操作要点等。

(3)人员组织

混凝土的浇筑各方面必须协调统一方可顺利施工。现场设总指挥一名,混凝土浇筑前由总指挥先进行各方面协调、联络和布置,施工时负责指挥处理各种关系。混凝土浇筑时搅拌地点及混凝土浇筑现场将派专人指挥管理混凝土浇捣工作,保证施工的有序进行。

2、混凝土泵管布置

本工程采用商品砼,布管工作由商品砼公司负责,浇筑底板、墙时拟采用管道布置时应符合“路线短、弯道少、接头密”的原则。布置水平管道时,应由远到近,将管道布置到最远的浇筑点,然后在浇筑过程中逐渐向泵的方向拆管。混凝土浇筑沿横向后退进行。混凝土泵管铺设前,摆放好φ48钢管马凳,用φ48钢管扣件将马凳连成整体后,上铺2.5mm厚木脚手板以铺设泵管,马凳摆放时尽量不接触钢筋,以免浇筑混凝土时泵管的冲击力使马凳晃动,造成钢筋移位。泵管自泵出料口处依次向前铺接,地面部分泵管所经路径,要设置深度与混凝土泵出料口标高相一致的地沟,泵管入地下室处采用900弯头连接,弯头以下至地下室底板段的垂直立管要用钢管架进行固定,以防混凝土浇筑时泵管弯头部位的冲击力使泵管发生移动,泵管所有接头部位的管箍两侧要用楞木垫起,以方便接拆泵管操作。在浇筑混凝土时随着混凝土的浇筑,泵管不断拆除,马凳及其连接钢管也随之及时拆除,以便及时将马凳铁脚部位混凝土振实,以防漏振给混凝土底板留下渗漏隐患。混凝土浇筑过程中拆除的泵管要及时运到事先指定的位置用水冲洗干净,为防洗管水留入地下室底板,冲洗平台要设在地下室底板以外工作面上,洗管后的积水及时用水泵抽出坑外。

3 、抗水板浇筑方案

底板混凝土浇筑沿地下室横向采用“一个坡度、薄层浇筑、循序推进、一次到顶”的浇灌方法。即混凝土从一端向另一端,以同一坡度一次到顶向前连续浇筑,以保证不形成施工缝。这种自然流淌形成斜坡混凝土的浇筑方法能较好地适应泵送砼工艺,避免泵管经常拆除冲洗和接长,提高泵送效率,简化混凝土的泌水处理,保证上下层浇筑间隔不超过初凝时间。

根据混凝土泵送时自然流淌形成斜坡的实际情况,在每条浇筑带的前、中、后布置3道振动棒,前道振动棒布置在混凝土的卸料点,解决上部混凝土的捣实;后道振动棒布置在底排钢筋处和混凝土的坡脚处,确保混凝土下部的密实;中部振动棒使中部混凝土的振捣密实,并促进混凝土流动。

混凝土在振捣时要做到“快插慢拔”,将振捣棒上下略微抽动,可有效避免振捣时上部振实而下部漏振以及快速抽棒时在混凝土中留下孔洞的缺陷,确保混凝土上下振捣均匀。

混凝土在浇筑振捣过程中,表面的泌水将顺混凝土坡面流至坡脚,在浇筑过程中我们将派专人负责用海绵球及时将泌水吸除,拧至专用储水桶后,集中运送至底板外。混凝土浇筑完毕,由于骨料下沉,其表面容易形成一层较厚的浮浆,如不进行处理,当混凝土凝固后,就会因混凝土收缩而产生表面裂缝。为此我们将及时在混凝土表面撒布适量石子,然后对混凝土表面进行抹面处理。抹面过程中,我们将在地下室架设水准仪初步控制混凝土布料时的表面标高,横向每条浇筑带混凝土振捣后,随即在水准仪的监测下用刮杠进行刮平,控制好混凝土表面标高和平整度。整平工作结束后,砼工作组派专人用木抹子将混凝土表面抹平,覆盖塑料薄膜纸,减少混凝土塑性收缩变形。

4、地下室墙混凝土浇筑

(1)施工缝留设及不同标号砼构件处理

根据地下室结构特点和设计意图,本工程地下室抗水板施工缝为后浇带,剪力墙为水平施工缝,竖向施工缝也留置在后浇带。因地下室剪力墙砼C50与抗水板砼C30标号不同,商品砼塌落度较大,浇筑时先浇筑墙根部并延伸至抗水板2m都使用C50砼浇筑,为避免砼流成斜面造成斜缝,在不同标号砼交接处垂直设置钢丝网阻拦,待板砼初凝前再浇筑剪力墙(超出费用甲方签证)。

(2)地下室外墙预留管道洞口处理

凡穿越地下室外墙的管道洞口,均需按规范要求设置洞口加强筋,穿墙管防水采用固定式穿墙管防水构造,在管道穿墙部位的中部焊接钢板密闭止水环,止水环宽度为100mm,管道与地下室外墙外口接触部位采用防水柔性密封膏嵌实。

(3)混凝土浇筑

地下室墙板止水带以下部位混凝土在浇筑地下室底板混凝土时采用吊模,与底板混凝土采用泵送工艺一次浇筑成型。止水带以上部位墙板砼养护两天再支设墙板模板,然后从止水带处连续浇至顶板梁底。对工程口部、防护密闭段、水库、防毒井、防爆井等有防护密闭要求的部位,应一次整体浇筑混凝土。墙板混凝土在支设模板前,将止水带处混凝土施工缝认真处理,清除松动石子和水泥浆膜,并进行凿毛。浇筑前先用水湿润模板及施工缝,再用与砼同配比的水泥砂浆铺约5cm的引浆。混凝土浇筑安排两班从同一端背向开始,至另一端合拢,分层往返循环进行浇筑,混凝土熟料采用塔吊垂直运输到浇筑点作业平台,人工进行布料,分层依次进行浇筑,每层浇筑厚度控制在500mm。上层混凝土必须在下层混凝土初凝前浇筑完毕,每层混凝土用振动棒依次振实,振上层混凝土时振动棒必须插入下层5cm,以消除两层混凝土间缝隙,振捣时振动棒不得触及模板、钢筋和模板中设置的对拉螺栓,以防钢筋偏位和模板胀模。

5、地下室框架柱混凝土浇筑

柱混凝土用塔吊运至浇筑地点作业平台后由人工进行布料。柱砼浇筑前先浇水湿润模板和柱脚并不留积水,下料前先在柱脚铺一层5-10cm厚与砼同配合比水泥砂浆。柱砼分层浇筑,分层振捣密实,每50cm为一层,振上层砼时振动棒应插入下层5cm,以消除两层间隙缝,在柱混凝土浇筑过程中,要由专人用橡皮锤敲击模板面,特别是阴阳角部位,以保证混凝土密实。当柱高超过3m时,在柱中部位留设浇灌口,确保混凝土浇捣密实。柱混凝土浇筑完毕后,要及时将伸出的柱钢筋上的水泥浆清除干净。柱砼施工缝留在框架梁下口5cm处。

6、楼梯砼浇筑

楼梯混凝土浇筑由下而上进行,浇筑先浇底板振实后浇踏步板,一步一步向上推进,踏步由人工用木抹子整平搓实,施工缝留在楼层上三步处,与底板垂直,二次浇筑前将施工缝凿毛,清理干净后浇水湿润,并铺一层与砼同配合比水泥砂浆后再浇筑,确保施工缝处结合紧密。7、地下室顶板混凝土浇筑

梁板砼用混凝土泵运至浇筑地点后,由人工配合移动泵头软管进行布料。混凝土泵管铺设前,先接好上楼层垂直立管,然后再接地面和楼层水平管,楼层水平管铺设前,先在现浇板面模板上布置好钢管铁马凳,上铺脚手板来铺设泵管。铁马凳支腿不得接触楼面钢筋,以免浇筑混凝土时由于泵管的冲力使铁马凳晃动造成钢筋移位。楼层混凝土泵管要一次接至浇筑最远端,混凝土浇筑沿楼层横向后退依次进行,随着混凝土的浇筑,泵管不断拆除,架设泵管的铁马凳及脚手板也要随之及时移走。施工过程中在泵管支架下铺上彩条布,以免泵管接拆时混凝

土泼洒到底板钢筋上难以清除。混凝土浇筑先浇梁柱节点,再浇梁,呈阶梯形向前推进,待梁浇至板底位置后梁板砼一起浇筑。浇筑过程中分层进行振实。为了保护板面负筋不被踩踏,在浇筑地点用钢筋焊接网片作操作平台覆盖板面负筋,保证布料和振捣人员均在平台上操作,不踩踏钢筋,砼浇筑后再移走钢筋网平台。为了控制好楼面砼标高及平整度,浇筑前先在柱主筋上抄出楼层+1.0m标高线,浇筑时按标高控制线进行布料,粗平时按标高线在纵横及交叉方向带线来控制标高及平整度,精平采用水准仪控制,以确保楼面标高和平整度,减去装饰时楼面二次找平。抹平分两次进行,第一次控制好标高及平整度,第二次待砼表面收水,上人出现轻微脚印时用木抹子将砼表面搓毛压实,以防砼表面出现干缩裂纹。

8、后浇带的施工

后浇带应在其两侧混凝土龄期达到40天后施工,施工前,应将接缝处的混凝土凿毛,清除干净,保持湿润,并刷水泥浆;采用补偿收缩混凝土浇筑,强度高于两侧混凝土一个强度等级。养护时间不得少于28d。

9、混凝土坍落度检查及试块留置

砼浇筑过程中每车商品混凝土都应检查坍落度,严格控制水灰比,确保砼和易性,泵送砼坍落度为±30mm。

混凝土浇筑过程中应在浇筑地点进行取样,留置试块。每个口部及通道各留一组试块,每100m3留置一组。柱混凝土每次取样留置一组试块进行标准养护,一组同条件试块。梁板每次(根据图纸)混凝土取样留置四组试块,两组试块作标准养护以作为砼强度评定依据,另两组试块作同条件养护,一组以测定砼拆模强度。地下室抗渗混凝土按规范留置抗渗试块,进行抗渗试验。混凝土取样频率按施工规范进行。

10、混凝土养护

(1)地下室底板抗渗混凝土养护

为防止混凝土在硬化期产生大量的水化热,造成温度应力大于同期混凝土抗拉强度而出现裂缝,养护工作尤为重要。为此,我们将采取保温、保湿养护法。混凝土表面抹平、压光工作完毕后,马上覆盖一层塑料薄膜,防止水分散发,然后在塑料薄膜上覆盖一层草袋以保温,柱插筋处尤其要注意严密保温,以保证整体形成良好的保温层,从而使混凝土表面保持较高的温度,减少表面热量的散失,延长散热时间,确保混凝土硬化期间内外温差不致过大,混凝土水化热峰值过去后,混凝土内部温度将逐渐下降,待混凝土内外温差不大后,再撤去保温材料。养护期不得少于14天。

(2)顶板混凝土养护

参照商品混凝土说明书其养护应在浇筑完毕后3小时以内进行,浇水次数以保证砼表面处于90%的湿润状态为准,楼面混凝土采用麻袋覆盖保湿养护。在已浇筑的砼强度达到1.2N/mm2 以后,始准在其上来往行人和安装模板及支架。养护期不得少于14天。

(五)防护密闭门安装

(1)门框安装与钢筋绑扎,模板安装同时进行,混凝土一次浇筑成型。

门框、扇材料及安装要求

1、钢门框支撑面的平整度偏差不应超过1mm;每边不平整部分累计的长度不应大于该边长度的20%,且应分布在2处以上;门框四边垂直度,偏差不应超过长边的2?。

2、门扇钢框与钢门框应贴合均匀,其间隙不得大于2mm;每边不贴合部分累计的长度不应大于该边长度的20%,且应分布在2处以上。

3、铰页、闭锁安装位置应准确;上、下铰页同轴度偏差不应超过两铰页间距的1?,且不得大于2mm。

4、双扇拱形防护门的上、下两端与门框之间,均应有50mm的间隙。

5、门扇应启闭灵活。

6、在门扇外表面应标示闭锁开关方向。

(2)密封条安装,应符合下列要求:

1、密封条接头应采用45°坡口搭接,每扇门的密封条接头不得超过2处。

2、密封条应固定牢靠,压缩均匀;局部压缩量允许偏差不应超过设计压缩量的20%。

3、密封条不得涂抹油漆。

(3)防护设施的包装、运输和堆放

1、各类防护设施均应具有产品出厂合格证;

2、防护设施的零、部件必须齐全,并不得锈蚀和损坏;

3、防护设施分部件包装时,应注明配套型号、名称和数量。

4、堆放场地应平整、坚固、无积水。

5、金属构件不得露天堆放。

6、各种防护设施应分类堆放。

7、密闭门及钢框应立式堆放,并支撑牢靠。

8、门扇水平堆放时,其内表面应朝下;应在两长边放置同规格的条形垫木;在门扇的跨中

处不得放置垫木。

(六)管道、设备与附件安装

(1)密闭穿墙短管的制作及安装

1 、给水管、压力排水管、电缆电线等的密闭穿墙短管,应按设计要求制作。当设计无要求时,应采用壁厚大于3mm的钢管。

2、通风管的密闭穿墙短管,应采用厚2~3mm的钢板焊接制作,其焊缝应饱满、均匀、严密。

3、密闭翼环应采用厚度大于3mm的钢板制作。钢板应平整,其翼高宜为30~50mm。密闭翼环与密闭穿墙短管的结合部位应满焊。

4、密闭翼环应位于墙体厚度的中间,并应与周围结构钢筋焊牢。密闭穿墙短管的轴线应与所在墙面垂直,管端面应平整。

5、密闭穿墙短管两端伸出墙面的长度,应符合设计要求。当设计无规定时,应符合下列要求:

①、电缆、电线穿墙短管宜为30mm;

②、给水排水穿墙短管应大于40mm;

③、通风穿墙短管应大于100mm。

(2)密闭穿墙短管作套管时,应符合下列要求:

1、在套管与管道之间应用密封材料填充密实,并应在管口两端进行密闭处理,填料长度应为管径的3~5倍,且不得小于100mm。

2、管道在套管内不得有接口。

3、套管内径应比管道外径大30~40mm。

4、密闭穿墙短管应在朝向核爆冲击波端加装防护抗力片。抗力片宜采用厚度大于6mm的钢板制作。抗力片上槽口宽度应与所穿越的管线外径相同;两块抗力片的槽口必须对插。

5、当同一处有多根管线需作穿墙密闭处理时,可在密闭穿墙短管两端各焊上一块密闭翼环。两块密闭翼环均应与所在墙体的钢筋焊牢,且不得露出墙面。

(3)通风管道和附件的制作及安装

1、在第一道密闭阀门至工程口部的管道与配件,应采用厚2~3mm的钢板焊接制作。其焊缝应饱满、均匀、严密。

2、染毒区的通风管道应采用焊接连接。通风管道与密闭阀门应采用带有密封槽的法兰连

接,其接触面应平整;法兰垫圈应采用整圈无接口橡胶密封圈。

3、主体工程内通风管与配件的钢板厚度应符合设计要求。当设计无要求时,钢板厚度应大于0.75mm。

4、工程测压管在防护密闭门外的一端,应设有向下的弯头;另一端宜设在通风机房或控制室,并应安装球阀。通过防毒通道的测压管,其接口应采用焊接。

5、通风管的测定孔、洗消取样管应与风管同时制作。测定孔和洗消取样管应封堵。

6、通风管内气流方向、阀门启闭方向及开启度,应作标志,并应标示清晰、准确。(4)给水排水管道,供油管道和附件的安装

1、压力排水管宜采用给水铸铁管或镀锌钢管,其接口应采用油麻填充或石棉水泥抹口,不得采用水泥砂浆抹口。

2、油管丝扣连接的填料,应采用甘油和黄丹粉的调和物,不得采用铅油麻丝。油管法兰连接的垫板,应采用两面涂石墨的石棉纸板,不得采用普通橡胶垫圈。

3、防爆清扫口安装,应符合下列要求:

①、当采用防护盖板时,盖板应采用厚度大于3mm的镀锌或镀铬钢板制作。其表面应光洁,安装应严密;

②、清扫口的丝扣应无缺损;

③、清扫口安装高度应低于周围地面3~5mm。

4、与工程外部相连的管道的控制阀门,应安装在工程内靠近防护墙处,并应便于操作,启闭灵活,有明显的标志。控制阀门的工作压力应大于1MPa。控制阀门在安装前,应逐个进行强度和严密性检验。

5、各种阀门启闭方向和管道内介质流向,应标示清晰、准确。

(5) 电缆、电线穿管的安装

人防防护结构内的所有电器暗埋管线宜为镀锌钢管。严禁使用塑料管线进行暗埋,宜采用镀锌钢管,防爆密闭接线盒应采用>3mm厚的镀锌钢板进行焊接制作,接线盒与接线盒之间的管线连接应使用镀锌钢管,并应在管线中间必须焊接密闭,管线与线盒的接口处应满焊,不得有孔隙(防爆密闭接线盒应送样品报验)。

1 、电缆、电线在穿越密闭穿墙短管时,应清除管内积水、杂物。在管口两端应采用密封材料充填。填料应捣固密实、匀称。

2、电缆、电线暗配管穿越防护密闭隔墙或密闭隔墙时,应在墙两侧设置过线盒,盒内不得有

接线头。过线盒穿线后应密封并加盖板。

3 、灯头盒、开关盒、接线盒等应紧贴模板固定,并应与电缆、电线暗配管连接牢固。暗配管应与结构钢筋点焊牢固。

4、电缆、电线暗配敷设完毕后,暗配管管口应密封。

(6)排烟管(道)与附件的安装

1、排烟管宜采用钢管或铸铁管。当采用焊接钢管时,其壁厚应大于3mm;管道连接宜采用焊接。当采用法兰连接时,法兰面应平整,并应有密封槽;法兰之间应衬垫耐热胶垫。

2、埋设于混凝土内的铸铁排烟管,宜采用法兰连接。

3、排烟管应沿轴线方向设置热胀补偿器.单向套管伸缩节应与前后排烟管同心.柴油机排烟管与排烟总管的连接段应有缓冲设施.

4、排烟管(道)的安装,应符合下列要求:

①坡度应大于0.5%,放水阀应设在最低处;

②、清扫孔堵板应有耐热垫层,并固定严密;

③、当排烟管穿越隔墙时,其周围空隙应采用石棉绳填充密实;

④、排烟管与排烟道连接处,应预埋带有法兰及密闭翼环的密闭穿墙短管。

5、排烟管的地面出口端应设防雨帽;在伸出地面150~200mm处,应采取防止排烟管堵塞的措施。

(7)通风设备安装

1、人力、电动两用风机安装,应符合下列要求:

①、风机及其附件应无缺损。

②、脚踏、电动两用风机的机座可采用预埋钢板固定;手摇、电动两用风机的支架应平正,其节点应采用焊接。

③、风机运转时,应无卡阻和松动现象。

④、电气装置的接地应符合设计要求。

2 、防爆波悬板活门安装,应符合下列要求:

①、活门座与胶板粘贴应牢固、平整,其剥离强度不应小于0.5MPa;

②、悬摆板应启闭灵活,能自行开启到限位座,且开口朝下;

③、悬摆板关闭后与活门座胶板应贴合严密;

④、活门座胶板不得涂抹油漆。

(8)给水排水设备安装

1、口部冲洗阀安装,应符合下列要求

①、暗装管道时,冲洗阀不应突出墙面;

②、明装管道时,冲洗阀应与墙面平行;

③、冲洗阀配用的冲洗水管和水枪应就近设置。

2 、防爆波闸阀安装,应符合下列要求:

①、闸阀宜在防爆波井浇筑前安装。

②、闸阀与管道应采用法兰连接;闸阀的阀杆应朝上,两端法兰盘应对称紧固。

③、闸阀应启闭灵活,严密不漏。

④、闸阀开启方向应标示清晰,止回阀安装方向应正确。

3 防爆防毒化粪池管道安装,应符合下列要求:

①、进、出水管应选用给水铸铁管。铸铁管应无裂纹、铸疤等。

②、三通管应固定牢固、平直,其上部应用密闭盖板封堵。

4、排水水封井管道安装,应符合下列要求:

①、水封井盖板应严密,并易于开启;

②、进、出水管安装位置应正确,接头应严密牢固;

③、进、出水管的弯头应伸入水封面以下300mm。

5、排水防爆波井的进、出水管管口应用钢筋网保护。网眼宜为30mm×30mm;钢筋网宜采用直径为16~22mm的钢筋焊接制作。

(9)电气设备安装

1、落地式配电柜(屏、箱)的安装,应符合下列要求:

①、成排安装的配电柜(屏、箱)应安装在基础型钢上。基础型钢应平直;型钢顶面高出地面应等于或大于10mm;同一室内的基础型钢水平允许偏差不应超过1mm/m,全长不应超过5mm。

②、基础型钢应有良好接地。

③、柜(屏、箱)的垂直度允许偏差不应大于1.5mm/m,柜(屏、箱)间的空隙不应大于2mm。

2、挂墙式配电箱(盘)的安装,应符合下列要求:

①、固定配电箱(盘),宜采用镀锌或铜质螺栓,不得采用预埋木砖;

②、嵌墙暗装配电箱的箱体应与墙面齐平。

3、成排或集中安装的同一墙面上的电器设备的高差不应超过5mm,同一室内电器设备的高

差不应超过10mm。

4、灯具安装应符合下列要求:

①、灯具的安装应牢固,宜采用悬吊固定。当采用吸顶灯时,应加装橡皮衬垫。

②、接零或接地的灯具金属外壳,应有专用螺丝与接零或接地网连接。

③、宜采用铜质瓷灯座,开关的拉线宜采用尼龙绳等耐潮绝缘的材料。

④、各种信号灯应有特殊标志,并标示清晰,指示正确。

5、电气接地装置安装,应符合下列要求:

①、应利用钢筋混凝土底板的钢筋网或口部钢筋混凝土结构的钢筋网作自然接地体。用作自然接地体的钢筋网应焊接成整体。

②、当采用自然接地体不能满足要求时,宜在工程内渗水井、水库、污水池中放置镀锌钢板作人工接地体,并不得损坏防水层。

③、不宜采用外引式的人工接地体。当采用外引接地时,应从不同口部或不同方向引进接地干线。接地干线穿越防护密闭隔墙、密闭隔墙时,应作防护密闭处理。

(10)设备安装工程的防腐、消音、防火

1、设备安装工程中所用的油漆,宜采用磁性调和漆。

2、管道防腐涂漆应符合下列要求:

①、埋地管道或地沟内的管道,应先涂两道防锈漆,再涂两道沥青漆;工程内明敷的管道,应先涂两道防锈漆,再涂两道面漆。

②、埋地铸铁管,应涂两道沥青漆,再涂一道面漆;工程内明敷的铸铁管,应先涂两道防锈漆,再涂一道面漆。

③、镀锌钢管的破损处及接口部位,应涂两道防锈漆及一道同色面漆。

④、管道防腐层宜按下表选用。

管道防腐层结构

3、设备、管道在涂漆前,应先清除表面的污垢、锈斑、焊渣等。金属表面应干燥,光泽均匀,并宜在3~6h内涂完底漆。

4、在工程外墙上预埋铁件及密闭穿墙短管时,外露金属表面应除锈并涂防腐漆。

5、绝缘导线的接头应采用压接或焊接。接头处应采取防腐措施。当采用黑胶布恢复绝缘时,应外包2~3层塑料胶带。

6、安装有动力扰动的设备,当不设减震装置时,应采用厚5~10mm中等硬度的橡皮平板衬垫。

7、当管道用支架、吊钩固定时,应采用软质材料作衬垫。管道自由端不得摆动。

8、机房内的消声器及消声后的风管应作隔声处理,可外包厚30~50mm的吸声材料。

9、当管、线穿越隔声墙时,管道与墙、电线与管道之间的空隙应用吸声材料填充密实。

10、设备安装时,不得采用明火施工。

11、配电箱、板,宜采用薄钢板,不得采用易燃材料制作。

12、发热器件必须进行防火隔热处理,严禁直接安装在建筑装修层上。

13、在易爆场所的电气设备,应采用防爆型。电缆、电线应穿管敷设,导线接头不得设在易爆场所。

14、在顶棚内的电缆、电线必须穿管敷设,导线接头应采用密封金属接线盒。

五、工程验收及质量保证措施

1、门扇、门框墙的混凝土应振捣密实。每扇门或每道门框墙的任何一处麻面面积分别不得大于门扇或门框墙总面积的0.5%,并不得露筋。

2、工程施工中,对隐蔽工程应作记录,邀请监理及人防部门分批分项验收,合格后方可进行下一工序的施工。

3、设备安装工程应与土建工程紧密配合,土建主体工程结束并检验合格后,方可进行设备安装。

4、混凝土浇筑前,应对混凝土的配合比、模板、钢筋、预留孔洞等进行检查、记录。确认无误后方可浇筑混凝土。

5、有开孔或预埋件的槽段,孔洞周围按图采取加固措施;孔口宜采用轻质填料封闭。

6、墙体的垂直度偏差不应超过墙体深度的6?;预埋件位置偏差不应超过50mm。

7、通风系统试验应符合下列要求:

①、防毒密闭管路及密闭阀门的气密性试验,充气加压5.06×104Pa保持5min不漏气;

②、过滤吸收器的气密性试验,充气加压1.06×104Pa、后5min内下降值不大于660Pa;

③、过滤式通风工程的超压试验,超压值应为30~50Pa;

④、清洁式、过滤式和隔绝式通风方式的相互转换运行,各种通风方式的进风、送风、排风及回风的风量和风压,满足设计要求;

⑤、各主要房间的温度和相对湿度应满足平时使用要求;

⑥、有特殊要求的设备房间的降温除湿应符合设计要求。

8、给水排水设备检验应符合下列要求:

①、管道、配件及附件的规格、数量、标高等应符合设计要求,各种阀门安装位置及方向正确,启闭灵活;

②、管道坡度符合设计要求;

③、给水管、压力排水管、供油管、自流排水管系统应无漏水;

④、给水排水机械设备及卫生设备的规格、型号、安装位置、标高等应符合设计要求;

⑤、地漏、检查口、清扫口的数量、规格、位置、标高等,应符合设计要求;

⑥、防爆波闸阀型号、规格应符合设计要求。闸阀启闭灵活,指示明显、正确;

⑦、防爆防毒化粪池、水封井密封性能良好,管道畅通;

⑧、防爆波密闭堵板密封良好。

9、给水排水系统试验,应符合下列要求:

①、清洁式通风时,水泵的供水量应符合设计要求;

②、过滤式通风时,洗消用水量、饮用水量应符合设计要求;

③、渗水井的渗水量应符合设计要求。

10、电气系统试验应包括下列内容:

①、检查电源切换的可靠性和切换时间;

②、测定设备运行总负荷;

③、检查事故照明及疏散指示电源的可靠性;

④、测定主要房间的照度;

⑤、检查用电设备远控、自控系统的联动效果;

⑥、测定各接地系统的接地电阻。

六、安全、文明施工措施

地下室人防工程施工方案

一、工程概况 1、工程名称:XX新区八小区B-3#~5#楼地下车库人防地下室工程。 2、工程地址:XX后八小区、XX市XX新区劲松七路以东,辽阳西路以北。 3、工程建筑面积:2623.69m2。工程划分为一个防火单元,战时划分为一个防护单元。 4、本工程为附建式平战结合人防工程。人防工程战时功能为二等人员掩蔽部。 本工程平时功能为地下车库。人防区域停放车辆50辆。战时掩蔽人员1330人。 5、本设计所注室内标高为相对标高。±0.000相当于绝对标高值27.000。 6、车位后部设成品车挡,停车方式采用后退式停车。 7、特级防火卷帘、电动卷帘,封至板底(梁底)。 8、应配合各专业详图施工,预留各种孔洞,避免事后打凿。如有问题及时联系解决。 9、全部外露铁件均需做防锈底油,面涂调和漆两度。 10、基础为钢筋砼梁板式筏形基础、钢筋砼剪力墙及框架结构、地下一层。 防火部分 1、本工程防火级等级为一级防火。地下室平时功能部分设火灾自动报警系统和自动灭火系统。消防控制室设在地面层,并靠近安全出口。 2、地下室所设停车库划分为一个防火分区,设备用房自成防火分区和防烟分区。 3、地下车库所设设备用房均为独立防火单元,设置耐火极限3H以上的不燃烧体隔墙和2H以上的不燃烧体楼板与其它部位隔开,隔墙上设甲级防火门。 4、地下车库防火分区内设有四个直通地面的人员安全出口,楼梯间均为封闭楼梯间。 地下车库设二处与相临车库连通口。车库与车道相连处设耐火极限不小于3.0H的防火卷帘分隔。 防护防化部分

1、本工程战时划分为一个防护单元。 防护等级:五级 防化等级:丙级 2、本工程人防二等人员掩蔽部防护单元一划分为四个抗爆单元。 3、单元指标 防护单元一:建筑面积2623.69平方米,掩蔽面积1400平方米,掩蔽1330人。 4、与人防地下室无关管线严禁穿越人防地下室顶板。穿越人防地下室的压力管线,须在人防地下室一侧加设抗爆闸阀。 5、本工程为平战结合工程,应于战前30天完成平战转换。 工程所设对防护外连通口封堵应于战前3天完成平战转换。 6、战前砌筑:(1)抗爆隔墙、抗爆挡墙为500厚沙袋墙。(2)干厕为200砌块。 7、战前封堵技术措施: (1)封堵部位门洞、墙体、吊顶、地面凹槽清理。 (2)封堵构件材料放置附近就位。 (3)侧墙上焊圆环,串上脚平架钢管,装上定滑轮和粗绳。 (4)起吊竖起第一根砼梁(槽钢梁),使梁垂直并紧贴墙体后手工电焊固定,梁侧面满涂结构胶。 (5)将梁逐根竖起涂胶后密排靠紧,手工电焊固定。 梁外侧缝隙用密封膏或胶泥嵌平。 (6)门墙内侧砌筑一砖墙,粉水泥砂浆抹平。 (7)梁外侧涂刷结构胶,贴度锌薄板,并密封板缝。 (8)墙内侧粉刷水泥砂浆层稍干后,铺贴防水材料密闭层。 (9)拌制速凝细石混凝土,填塞底板凹槽,并振捣密实。 (10)用密封膏或胶泥嵌塞构件周边与墙体间缝隙。 (11)封堵构件外叠放砂土袋,覆土回填夯实。 8、楼梯间前室、走廊所设消火栓箱及管线不得暗设在人防临空墙上。 人防结构技术要求:

人防地下室砼工程施工方案

人防地下室砼工程施工方案 一、工程概况 磨店商业广场项目人防地下室底板厚度为400mm局部承台较厚,厚度为1400 mm,地下室外墙厚度均为300mm底板砼等级均为C35,抗渗等级为P6。 二、工程特点 ①砼量较大:因此砼须采用商品砼,以保证砼的连续供给与连续泵送。商品砼厂家要提前考察,充分准备,尽快确定。 ②砼为抗渗砼,计量要求准确:在砼浇筑前必须提前通知厂家做砼试配,出具抗渗早强可泵送砼,同时做好原材料的准备工作,在搅拌过程中计量采用计算机配料与上料,确保计量误差在允许范围内。 ③工长必须提前写好委托书,注明详细部位,砼的强度等级、数量,送料时间。 ④底板砼浇注由后浇带分开为四个施工段,各要求一次浇筑成功,不能留施工缝,确保砼运输车辆的数量能够满足砼泵连续施工。 三、对抗渗砼原材料及砼配合比的要求 1、水泥使用普通硅酸盐水泥,利用砼的后期强度,减少水泥用量,控制水化热温升,减小温度应力。 2、选用中粗砂,细度模数2.4以上,含泥量控制在2刎下。 3、石子选用5-31.5连续粒级洁净碎石,含泥量控制在19以下,吸水率不大于1.5%,不得使用碱活性骨料。 4、外掺添加材料 A、掺入一定数量的一级粉煤灰,改善混泥土的和易性及可泵性,降低混泥土的水化热及减小混泥土的收缩。 B、掺入一定数量的抗裂抗渗砼高效增强剂,降低砼水灰比,改善砼和易性及可泵性同时起到砼缓凝的作用。 5、控制砼的初凝时间,要求砼初凝时间控制在8-10h,并根据气温作适当调整。 6、砼拌和物入模坍落度控制在100-140 mm。

四、施工准备工作 钢筋、模板经自检合格,做好各检验批验收记录与隐蔽工程验收记录,报经监理、业主等有关单位验收合格,然后填报砼浇注申请,经监理同意后方准浇筑砼。将垫层的杂物清理干净,同时将积水清除。 (一)、材料及设备准备 混凝土浇筑前,项目部要详细计算出浇筑混凝土用量,通知商品混凝土供应商,确保质量合格且供应满足施工需求。在混凝土浇筑前一天,泵管要铺设就位,并对各种设备进行试运转,确保各种设备性能良好,能连续工作。 混凝土泵管铺设前,摆放好? 48钢管马凳,用? 48钢管扣件将马凳连成整体后,上铺20mn厚木脚手板以铺设泵管,脚手板下要铺上塑料彩条布,以免泵管接拆时混凝土散落到底板钢筋上,污染钢筋。马凳摆放时不得接触钢筋,以免浇筑混凝土时泵管的冲击力使马凳晃动,造成钢筋移位。 (二)、技术准备 底板混凝土浇筑前,首先要编 制详细的施工方案,由技术负责人向工长进行交底,工长向工人进行书面及口头技术交底,让所有管理及操作人员都清楚混凝土浇筑质量的重要性、浇筑顺序、操作要点等。 (三)、机具准备 1、砼输送泵:使用二台输送泵,砼运输车10辆,振动棒①50 的8根,插入式振动器6台,平板振动器2台。 2、施工机具:刮板、铁锨、木抹子、铁抹子、斗车、碘钨灯、电线、绝缘手套、雨鞋、小白线等。 3、各种施工机具、振动棒、平板棒动器等准备充分,运行良好。 (四)、劳动力准备 由于该底板为抗渗混凝土,技术要求高,必须保证混凝土连续浇筑不产生冷缝。为确保底板混凝土的顺利浇筑,项目将专门成立

人防地下室施工注意事项

人防地下室施工注意事项 一、仔细看图 人防地下室因具备平时与战时两种功能,要求施工、监理单位仔细核对图纸,发现矛盾之处及时提出。 1、人防建筑专业: (1)人防平时平面图仅为人防地下室平时建成后使用示意图,主要尺寸标注在人防战时平面图中。 (2)建筑剖面图重点强调的是建筑完成面与结构面标高的不同,因人防门扇尺寸大于人防门洞尺寸,若采用有门槛的人防门,要求人防门前尺寸严格按图施工,以保证装好门扇后人防门能自由开启。一般门洞小于2m的单扇门门前门槛应高出建筑面l50mm,门洞大于2m的双扇门门前门槛应高出建筑面200mm。 (3)人防预留孔况图仅汇总了满足人防战时功能需要的孔口预埋,不含平时功能如:水、电、通风等穿管情况。此部分需详平时施工图,但穿墙时的密闭做法按相关密闭大样。 2、人防结构专业 (1)注意二个设计院结构设计衔接问题。 (2)侧墙、顶板后浇带位置同底板,若后浇带从人防门门洞上穿过,应由二个设计院协调处理,并作出调整。 (3)项板上覆土厚度若有增加及时通知人防设计单位重新复核。 3、通风、水、电专业 (1)人防地下室通风、水、电专业: ①要求按建筑预留孔况图预留,并核对人防各设备专业图纸。 ②供平时使用的水、电一般不能穿过顶板,需穿墙时,穿墙套管预埋做法详人防相应专业图纸要求。并应通过人防设计单位的认可。 (2)平时通风专业:要求人防防护单元内进、排风自成系统,不许有风管穿越人防混凝土墙。 (3)平时给排水专业 ①当消防管从人防区外穿越入人防地下室内时,在人防地下室内侧靠近墙边处200mm内加抗力大于lMP的闸阀。

②当消防管穿越人防地下室防护单元之间的隔墙时,要求在隔墙两侧距墙边200m处均加设抗力大于lMP的闸阀。 ③排污管等与人防地下室无关管道不得穿越人防地下室内。人防区内往区外排水管要在穿防护墙内侧加lMP的闸阀。 (4)平时电气专业 ①不允许电缆桥架直接穿越人混凝土墙,应按人防专业图纸预留套管将电缆从套管中穿出后两边再接桥架②平时已砌筑好战时供人防使用的房间及通道应安装平时照明。 ③安装于人防区内的灯具,不得直接安装于顶板,必须采用金属吊链安装。若平时确实不能满足此条件,临战前应加装防掉落保护罩。 二、谨慎施工 1、施工中不能破坏人防地下室防护密闭性,在对人防混凝土墙安装模板时,应采用一饮性螺杆紧固,严禁采用PVC套管穿越墙体、重复使用螺杆的施工做法。 2、严格按图施工,并应注意以下几个问题 ①人防门洞四角内外侧,不得遗漏斜向加强钢筋。 ②底板、侧墙、顶板均应设间距不大于500mm的口6以上拉 结筋,梅花型型布置。 ③门框四周钢筋应按图要求放准位置,保护层厚度应满足设 计要求。 3、吊钩安装必须牢固,吊钩预埋筋要勾住顶板的钢筋面筋。 4、人防地下室顶板装修时,严禁使用水泥砂浆抹面,只能扫白灰水或喷无机干粉涂料。 5、洗消间、滤毒室、防毒通道、密闭通道、战时电站等染毒区的墙面及地面应采用水泥砂浆批荡,表面平整光滑;地坪排水坡度应向防爆地漏处找坡。 6、做好人防地下室防水、防漏措施。

地下室(人防)混凝土施工方案

地下室混凝土施工方案 本工程地下室底板、顶板、外墙均为抗渗混凝土,抗渗等级为P8。 地下室施工质量的关键在于是否能保证地下室墙体防潮抗渗,因此我们将地下室墙体防潮抗渗作为地下室施工重点,并采取以下方案,措施(施工时,遵照设计规范要求) 一、砼工程 1、施工准备: (1)机具准备及检查 采用泵送混凝土,一定要有备用泵。振动棒等机具均应在浇筑前进行检查和试运转,同时配有专职技工,随时检修。 (2)保证水电的供应 在混凝土浇筑期间,要保证水、电、照明不中断,以防出现意外的施工停歇缝。 (3)掌握天气季节变化情况 加强气象预测预报的联系工作。在混凝土施工阶段应掌握天气的变化情况,特别在雷雨台风季节之际,更应注意,以保证混凝土连续浇筑的顺利进行,确保混凝土质量。 根据工程需要和季节施工特点,应准备好在浇筑过程中所必须的

抽水设备和防雨、防暑、防寒等物资。 5. 检查模板、支架、钢筋和预埋件 在浇筑混凝土之前,应检查和控制模板、钢筋、保护层和预埋件等的尺寸,规格、数量和位置,其偏差值应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工及验收规范》的规定。此外,还应检查模板支撑的稳定性以及模板接缝的密合情况。 因本工程地下室底板、顶板、外墙均为抗渗等级为p8的混凝土,且内掺12%砼抗裂剂及每m3砼0.8kg抗裂纤维。故要求砼厂家(天山砼公司)严格按照图纸要求提供砼,外加剂的添加要符合规定,以确保工程质量。 2、施工工艺 (1)工艺流程 施工准备------混凝土搅拌------运输-------浇注-------养护 施工过程中定期抽查测定混凝土坍落度,施工中如遇雨或其它原因,砂石含水量发生变化时,及时测定其含水率并及时同砼公司联系调整混凝土搅拌用水量。 (2)混凝土浇注 由于本工程图纸设有后浇带,为了保证混凝土底板的抗渗效果,增强砼结构的整体性,砼必须进行连续浇筑,不另留施工缝,因此在基础底板砼浇筑过程中采用“之”字走向浇筑,同时采用“二次振捣、多次抹压”等施工工艺,以保证砼的密实性,从而大大提高砼的

地下室人防给排水施工专项方案-(1)(完整版)

人 防 给 排 水 工 程 审批: 审核: 编制:盛世名门二期项目

一、编制依据 《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005; 《人民防空工程设计防空规范》GB50098-2009 《人民防空工程防化设计规范》RF J013-2010 《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005版) 《汽车库,修车库,停车场设计防火规范》GB50067-97 《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 《建筑设计防火规范》50016-2014 《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003.(2009版) 二、工程概况 地下室平时为车库,战时为三个六级乙类人防物资库,人防地下室建筑面积为11033平方米,建筑层高:地下车库层高。本工程地下室为三个防护单元。第一防护单元建筑面积为3376m平方米,掩蔽面积2000平方米;第二防护单元建筑面积为3620平方米,掩蔽面积2200平方米;第三防护单元建筑面积为3820平方米,掩蔽面积2300平方米;战时柴油移动电站,建筑面积217平方米;物资库防常规武器抗力级别为六级,防化学武器级别为丙级。 物资库按每1000平方米有3~5个管理员考虑,物资库管理员生活用水标准按4(L/人·d),储存10天用水、饮用水标准4(L/人·d),储存时间15天计算。口部、扩散室以及战时通风竖井洗消用水量按6L/平方米计算。 战时人员掩蔽部及物资库清洁区设战时水箱,水箱设置位置及尺寸见平面图及水量表。 水源由市政管网提供,考虑到冲洗水压,设手摇泵供战时使用。战时人员饮用水通过饮用水龙头供给,生活用水直接在生活水箱由水龙头取用。 口部冲洗:口部冲洗阀应按图纸位置,详见图集07FS02-51"穿墙管冲洗栓安装图(DN25)";冲洗龙头配备冲洗软管,软管长25m,供水压力为,供水管径为DN25。战时生活污水排水: 染毒污水的排除:口部,洗消间,通风竖井,扩散室、滤毒室、防毒通道均设防

人防地下室试水方案

********二期工程 地 下 室 试 水 方 案 *****建设工程有限公司 2013年12月13日

****二期工程 地下室试水方案 一、工程概况 项目规模:5栋15-21住宅楼,规划净用地总面积为12031平方米,总建筑面积为68253平方米。本工程为两层地下室,地下二层划分人防区与停车区,考虑平战结合人防区战时为二等人员掩蔽所。 人防掩蔽区总建筑面积3374m2,掩蔽面积2285m2。地下室顶面标高-3.3~-3.0m,地下室外墙墙厚350mm,底板厚400mm,板底用4㎜SBS改性沥青卷材防水层;主体结构砼外墙为C35、底板顶板为C35,抗渗等级S8,主体结构砼中按要求掺入SY-K抗裂膨胀剂,。 (1)结构形式:本工程住宅楼为钢筋砼剪力墙结构。(2)建筑总层数:地下室2层,地上15~21层。 (3)本工程建筑耐久年限为50年,建筑耐火等级为一级。建筑抗震设防烈度为6度。 二、编制依据 根据《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002)、《武汉市人防空地下室工程质量评定统一办法》,结合本工程实际情况,严格按人防施工及验收要求组织试水验收,确保人防工程质量。 三、试水施工部署 1、试水点确定: 按人防办的要求,本工程人防地下室工程进行三个点的灌水试

验,灌水后观察七天,每天早7时、12时、19时由建设单位、监理单位、施工单位代表检查并作好记录。具体部位如下: A、采用外墙外试水内观察的试水方案,取外墙总周长的1/10截取19.9m进行灌水试验,即通过外墙灌水试验检查外墙抗渗效果。并根据试水效果以及处理意见进行其他部位的相关处理措施(3-S~3-K轴交3-12轴); B、1-2~1-4轴交1-C~1-D轴处的密闭通道滤毒室; C、3-9~3-10轴交3-N~3-Q轴处的密闭通道滤毒室; 附图一《人防试水点平面布置图》。 2、试水部位灌水高度 具体灌水高度3.1M以板标高降500mm 为控制标高 3、试水条件 a、完成内部模板拆除工作,(低跨部分因为上部作临时钢筋堆场,模板暂时不能拆除),并做好水池内部清理工作,确保室内干净、无杂物; b、安装预留洞口部位按要求完成封堵工作。完成外墙的模板钢管的清理工作, c、准备好水源、抽水设备及抽水线路。 四、试水方法 1、外墙试水方法:采用M5水泥砂浆砌筑370厚砖墙至顶板下500mm处,砌墙时层层灌浆,砖墙封堵完后,在砖墙迎水面抹20厚1:2防水水泥砂浆。灌水前用砂袋呈梯字型挡柱砖墙避免灌水后砖

人防地下室技术交底(设计交底)

广州东华职业学院A-12实验楼、图书馆项目人防地下室 设计技术交底 本工程位于广州市白云区太和镇,防空地下室位于本项目的地下二层。人防建筑面积3971平方米, 共设二个防护单元、八个抗爆单元。平时功能为汽车库,战时功能为核6常6级二等人员掩蔽所。本工程施工图设计图纸已于2015年5月27日通过人防审图中心审查。 作为平战结合人防工程,相比一般民用建筑,防空地下室具有一定的特点,应在工程施工中给予充分重视。 一、防空地下室的特点 1、防护密闭性要求 2、兼顾平时、战时功能 3、平战转换的要求 因平时、战时使用功能的不同而预留的临战时施工安装项目,要求施工单位、监理单位重视该部分内容并熟悉掌握设计图纸。 4、多专业协作设计 为分别满足平战功能,设计中有平时建筑、结构、给排水、通风、电气专业及战时建筑、结构、给排水、通风、电气专业,所有专业既相互独立又紧密联系,各有侧重点。 二、人防各专业设计范围 (一)人防建筑专业设计范围 1、人防平时平面图:平时施工的平面图。含防护单元的范围; 人防口部的定位及编号;各临战封堵口、车道口、连通口的位置及编

号;人防门的位置及编号等 2、人防战时平面图:临战时施工的平面图。含各战时功能用房的布置;各战时功能用房开设的门窗定位及编号;临战构筑的抗爆隔墙定位等。 3、各人防口部详图 4、人防区内各设备孔井的防护密闭钢筋混凝土墙的定位 5、人防防护设备平时安装表及平战功能转换内容 6、临战时安装门窗表 (二)人防结构专业设计 1、人防区内各类防护密闭墙体的设计,包括人防临空墙、门框墙、密闭墙和防护单元隔墙等,具体详我公司结构墙体平面布置图及大样。 2、人防区内顶板、底板、主要出入口楼梯的设计 (三)人防设备专业设计 战时功能通风、给排水和电气专业设计。 三、施工中应注意的一些问题 (一)、工程的密闭要求 人防工程的钢筋混凝土防护密闭墙和密闭墙(下简称“人防墙体”)均有严格的密闭要求,在施工中应注意密闭的施工工艺 1、在人防墙体安装模板时,应采用一次性螺杆,严禁采用PVC 套管穿越墙体、重复使用螺杆的施工方法;为保证人防墙体的厚度,人防墙体内不得埋置各种控制箱、木块等配件

地下室人防钢筋施工方案.

地下室人防钢筋施工方案 1钢筋工程概况 本人防地下室为甲类防空地下室,防核武器抗力级别为6级,防 常规武器抗力级别为6级现浇钢砼框架结构,人防结构抗震等级按上 部结构确定的抗震等级进行抗震构造设防。所用钢筋直径见下表: 注:未注明型号钢筋均为三级钢 2.施工总体安排 2.1 施工准备 2.1.1测量准备 根据平面控制网,在防水保护层上放出轴线和基础梁、墙、柱位 置线;底板上层钢筋绑扎完成后工地测量人员必须组织测放墙、柱插筋位置线。 顶板混凝土浇筑完成,支设竖向模板前,在板上放出该层平面控制轴线。待竖向钢筋绑扎完成,在每层竖向钢筋上部标出标咼控制点。 2.1.2机具准备

施工手续 现场所有钢筋工必须具备上岗证,焊工必须具备合格证(在有效期内)。 未经培训的人员严禁操作设备。 2.3 审图 施工前认真查阅图纸(包括与建筑图对应的情况)、方案、相关安全质量 规范,做到图纸上的问题提前解决。 2.4 管理人员及劳务人员培训 项目技术部按规定对项目相关部门进行方案措施交底(包括书面和口头)。 3.主要施工方法 3.1 原材采购与供应 钢筋选用国家大型钢厂的热轧I级、n级、m级钢筋,严格执行£09001:2000质量标准和相关程序文件。 3.2 砼保护层厚度: (a)环境1)环境类别:人防构件环境类别为地下以下及室外环境属二 类别.

2)人民防空地下室钢筋混凝土结构的纵向受力钢筋,其混凝土保护层 厚度按附表取值,且不应小于钢筋的公称直径。 施工方法 3.3.1 准备及基本方法 (1)核对成品钢筋的型号、直径、形状、尺寸和数量是否与料单料牌 相符;如有错漏,应纠正增补。钢筋保护层采用水泥垫块来保证。 (2)墙柱插筋采用定位筋固定。定位筋加工尺寸必须准确,定位筋拆 除后要立即清理干净,校正尺寸,偏差较大的严禁使用。 3.3.2 钢筋摆放位置线的标定 在防水保护层上放出轴线和墙柱、门洞位置线,并标出底板钢筋以及墙柱插筋位置线,每根底板钢筋位置线用至少两个点来标识,墙柱插筋在插入部分的低和顶用红漆标点标识。基础梁箍筋摆放线在对角主筋上标出。 板筋、梁主筋摆放线(位置线与标高线)分别在板四周和梁底模端部标出。柱、梁箍筋摆放线在对角主筋上标出。 3.3.3 钢筋绑扎及安装 1)底板、基础梁钢筋及墙、柱插筋 防水保护层上放线、基础梁顶标高放线T梁板钢筋及柱插筋的三个箍筋绑扎T放置底板、基础梁垫块T调整基础梁位置T墙柱插筋放线T放置墙柱插筋并临时固定T放置三道墙体水平筋T放置马凳T 调整、固定墙柱插筋。

人防地下室施工组织设计

地下室人防工程 施工组织设计 一、编制依据 (一)XXXXXX工程施工合同中所规定的承包施工范围、工期、质量标准等。 (二)XXXXXX设计院设计图纸。 (三)XXXXXX工程勘察报告。 (四)现场现有施工环境、条件及甲方已明确的现场条件。 (五)现行的国家标准、规范和地方及青岛市有关法规和规定。 (六)我公司施工质量保证体系及安全保证体系的相关文件要求和经验资料。(七)我公司现有的劳动力资源,材料供应能力,机械设备配置及工程技术能力和施工经验。 (八)我公司类似的工程施工经验。 二、工程概况 1、本工程位XXXXXXXXXXXXX 2、本工程由人防地下车库(地下一层)、商业网点(2层)、十栋单体工程(11-20层)组成,其中4#、6#、8#楼位于整体地下室,带管道夹层,10#楼有单独地下室其余建筑单体均无地下室。 3、工程占地面积45065.4m2,总建筑面积135956.15m2。其中人防地下室建筑面积:14716m2 4、本工程建筑结构安全等级为二级,设计基准期为50年;结构设计使用年限:3类,50年。所在地的抗震设防烈度:6度;设计地震分组:第二组; 5、本工程基础形式:筏形基础、独立基础;地基基础设计等级:乙级;人防抗力等级为核6级,常6级。 6、人防地下室结构形式:框架-剪力墙结构。 7、本工程人防地下室防水采用北京卓宝“贴必定”自粘聚合物沥青防水卷材。 三、施工进度计划 根据XXXXXXX工程施工合同和工程设计图纸,结合我司施工能力,地下室人防工程总施工时间XXXX年X月X日~XXXX年X月XX日。具体安排详见附图:地下室施工进度计划。

四、施工平面布置 地下室阶段先布置入为1#、2#、3#、4#台塔吊,解决材料的水平运输和垂直运输问题。三个钢筋加工车间均能制作地下室所需钢筋。三个木工加工车间均能为地下室模板工程配料。浇砼以西面配备的2台混凝土输送砼解决混凝土的水平运输。必要时,辅以南面的混凝土输送泵。其他平面布置详见附图:施工总平面布置图。 五、基坑降排水 根据本工程地质勘察报告,采用集水坑结合明排水沟排水即可满足基坑工程的施工要求。 1、集水坑: 沿基底周边环形布置(详见平面布置图),集水坑边长1.0m,深度1.2m。坑壁砖砌筑240厚,坑底铺300mm厚碎石,坑壁不抹灰。 2、排水沟 沿基坑底周边设置环行排水沟,排水沟宽300mm,深300mm,沟壁砖砌筑120厚,沟底铺100 mm厚碎石,沟壁不抹灰。

地下室人防结构施工

鲁JJ-005 工程名称午山馨苑公共租赁住房及商业工程施工单位中建三局集团有限公司 交底部位地下室结构工序名称人防结构施工 交底提要: 午山馨苑公共租赁住房及商业工程地下室人防结构施工技术交底 交底内容: 一、结构工程 1、不得采用冷轧带肋钢筋、冷拉钢筋等冷加工处理的钢筋,钢筋除锈不能冷拉。 2、底板、侧墙、顶板双层钢筋网片之间的拉结钢筋应梅花形布置(见下图),并拉在纵筋与横筋的结点处,两处弯钩为135°,且绑扎牢固。 3、底板、侧墙、顶板钢筋的排距一定达到设计要求(允许偏差5mm)。 4、模板对拉固定与对拉螺杆的防水、密封处理。防空地下室的外墙、临空墙、密闭墙、单元隔墙 等墙体固定模板的对拉螺杆不能使用套管及混凝土预制件。外墙上使用的对拉螺杆中间要焊上方形止水钢板(三防段处为密闭肋),止水钢板(密闭肋)两面要满焊,其焊缝应饱满、均匀、严密。方形钢板尺寸为80*80mm。 5、后浇带不能穿过三防段和人防门框;施工缝不能留在三防段处;三防段处墙体和顶板需整 体浇筑混凝土。施工缝宜留成企口缝,如果留平缝则需设置止水钢板。止水钢板留设区域两侧拉接钢筋应与钢板焊接。

鲁JJ-005 工程名称午山馨苑公共租赁住房及商业工程施工单位中建三局集团有限公司 交底部位地下室结构工序名称人防结构施工 交底提要: 午山馨苑公共租赁住房及商业工程地下室人防结构施工技术交底 钢筋与钢板焊接,焊接长度不小 于10d,双面焊接。 顶板上留设的伸缩缝不得影响防空地下室的防护密闭功能。染毒集水坑混凝土应一次浇筑到位。混凝土水箱不能在顶板上留施工洞,施工洞宜留设在墙上的人孔处,施工洞应按后浇带的做法,在墙上埋设止水钢板,做蓄水试验。 6、人防门上方的卧梁应锚入两侧的墙或柱内。 7、当矩形洞口边长大于300mm,圆形洞口直径大于300mm时,均要在洞口四周留设加强筋(严 格按照图纸要求设置)。 战时使用的混凝土水箱应随防空地下室主体的施工同步制作。除按照现行规范留置混凝土抗压强度试块和抗渗试块外,每个口部(风井、扩散室、除尘滤毒室、防毒通道、密闭通道) 须各留一组(抗压、抗渗)同条件和标养试块。 8、顶板中使用的箱体材料,须符合设计要求,并有相应的检测报告等证明文件。 9、防空地下室主体验收前,须对防空地下室进行结构抽检(超声回弹),单独出具检测报告。结构抽检(超声波回弹)选点要求:每1000㎡选一个点,且每个防护单元不少于3个点(一般情况下,人员掩蔽防护单元选3个点,物资掩蔽单元选4个点,电站选3个点),防倒塌楼梯(坡道)所对 的防护密闭门门框墙、单元隔墙防护密闭门门框墙为必选部位,选点方案须经项目责任监督员同意。 二、孔口防护工程 1、人防门框: (1)防护门框浇筑完混凝土后垂直度允许偏差为5mm,平整度允许偏差为2mm,所

人防工程地下室模板工程施工方案

新城华府人防工程 模 板 施 工 方 案 阜阳市第八建筑工程有限公司 2014年7月

地下室模板工程施工方案 新城华府人防工程位于颍州经济开发区,人防工程属于平战结合型。人防地下室人防总建筑面积6650平米,人防使用面积为5985平方,为全埋式地下室,战时功能为乙类6级二等人员掩蔽所,防化等级为丙级,平时为停车库,停放车辆为167辆,设四个人员出入口,两个汽车坡道出入口;抗震设防烈度为七度,防火等级为一级,建筑耐久年限为 50 年;防水等级为二级。 该工程防护结构墙体、柱采用C40防水砼,顶板、顶板梁采用C35防水砼,内部墙体采用C40砼,其余采用C35砼,砼抗渗等级为P6,内墙砖墙采用MU5空心砖,M5混合砂浆砌筑。 1 材料要求: 1.1? 多层板:多层板选用胶合板模板,厚为16mm,由于多层板的厚薄有一定的差异,因而多层板进场后要对厚度进行挑选,分类使用。 1.2 方木:方木选用50×100mm的断面,长为定尺4m。方木必须刨光,其中用于墙、梁、板的方木可以双面刨光(小面),用于柱子的方木应该选用较直的方木,并且必须四面刨光,刨光后方木的尺寸必须一致。多层板及方木必须经过挑选和刨光后才能使用。 1.3 支撑系统:支撑系统采用Φ48定尺钢管以及十字形扣件、一字形扣件、3型扣件、对拉螺栓、预埋对拉螺栓等。 1.4 脱模剂等:脱模剂选用易被多层板吸收和挥发的薄机油,不得使用废旧机油,并且脱模剂必须提前涂刷,不得立好模板后再刷,另外还应准备封边用的酚醛树脂清漆。 1.5 其他材料:模板定位用钢筋头、10mm宽3~4mm厚的密封胶带。

2 主要机具设备: 2.1 施工班组应配备以下施工机具:圆盘锯、压刨机、电钻(钻头直径8~22mm)、电锯(合金锯片)、钢丝钳、靠尺、墨斗等。 2.2 班组每个组员均应配备锤子、扳手、木锯、斧头、撬棍等操作工具以及铝合金水平尺、线锤、钢卷尺等检测工具。 2.3 施工现场应配备经纬仪、水准仪、塔尺、靠尺、塞尺等检测工具。 3 作业条件: 3.1 模板工程施工前根据地下室工程的特点及现场施工条件,编制模板工程施工方案,并在施工前进行技术交底,使操作人员明确工艺要求,关键部位的控制办法和有关质量标准。 3.2 施工班组及每个组员所需配备的施工机具、检测工具必须配齐,否则禁止该班组施工。地下室模板施工所需要的劳动力应及时到位。 3.3 模板施工前要根据施工现场的平面测量控制网将所施工部位的轴线、标高直接引测到作业面,以便于模板安装和校正。 3.4 地下室底板模板作业条件: 3.4.1 地下室底板钢筋应绑扎完毕,墙板竖筋应站齐,并用钢管进行加固,以保证墙板竖筋的轴线位置及垂直度。 3.4.2 地下室底板水平施工缝所需要的钢板止水带应提前加工好,并且安装完毕。 3.4.3 地下室底板外边模安装前,应预先将模板下口用1:3水泥砂浆找平,以保证模板底口标高正确,并防止模板底部漏浆。

人防地下室支撑专项施工方案

秀水花苑工程 模 板 支 撑 与 模 板 施 工 方 案 城建集团秀水花园项目部 2014年8月30日 第一章编制依据 1.1 施工组织设计 1.2 施工图纸 1.3 主要规程、规范 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB 50204-2002 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB 50300-2011 《建筑工程模板技术规程》 JGJ 74-2003 第二章工程结构概况

该工程为秀水花苑5#、6#住宅楼及地下车库二期工程,位于滨州市黄河一路以北、渤海十六路以东。建筑总面积21506.89平方米,皆为混凝土框架剪力墙结构。5#住宅楼为地上18+1层,地下2层;6#住宅楼为地上10层,地下2层。基础设置350㎜抗水板和承台梁桩及承台,为C30抗渗混凝土,抗渗等级为P6。 第三章施工准备 3.1 技术准备 (1)组织施工技术人员在施工前认真学习技术规范、标准、工艺规程,熟悉图纸,了解设计意图,核对建筑和结构及土建与设备安装专业图纸之间的尺寸是否一致。 (2)编制模板施工方案,对施工队组进行技术交底。 (3)对施工人员进行安全和技术培训,加强队组的技术素质。 3.2 材料选择 3.2.1 设计要求 按清水混凝土的要求进行模板设计,在模板满足强度、刚度和稳定性要求的前提下,尽可能提高表面光洁度,阴阳角模板统一整齐。 3.2.2 模板材料 3.2.2.1 基础模板 (1)承台模板: 采用15mm 厚木胶合板在木工车间制作施工现场组拼,背楞采用50×80方木,加固采用48×3.0 钢管加固。柱与柱之间采用拉通线检查验收。柱模木楞盖住板缝,以减少漏浆。 (3)顶板及梁模板: 采用木胶合板厚度为 15㎜、50×80木方、48×3.0钢管顶撑现场拼制,

人防工程施工注意事项(各专业)

人防工程施工注意事项(建筑部分) 1.防护单元内部不应设置沉降缝、伸缩缝。 2.密闭通道、防毒通道、洗消间、虑毒室、扩散室等房间、通道,其墙面、顶面、地坪均应平整光洁、易于清洗。 3.人防地下室顶板不允许用水泥砂浆粉刷或找平。 4.进、排风房(包括机房、隔音套间、集气室、虑毒室、竖井、扩散室等各个房间)与人防配电间地坪应作防尘处理。 5.风房、配电间管理门与排风机房集气室检查门为甲级防火门,进风机房集气室检查门相对机房内开,排风机房集气室检查门相对机房外开。 6.非活置式人防门下有门槛,门槛与地坪建筑高差应≧150mm;活置式人防门下无门槛,门框下边与建筑地坪同高。人防门框锚钩应深入结构层内。 7.当防护密闭门设置于竖井内时,其门扇外表面不得突出竖井内墙面,防爆波活门应嵌入墙内。 8.在距人防门框四周20mm范围内墙面粉刷层不得超出门框角钢面。 9.平战转换预制构件应与工程同步做好,并设置构件的存放位置。 10.出入口式战时封堵处在非人防侧预留沟槽,预埋件锚钩应伸入结构层内;战时封堵框平时应采用刷漆或加钢丝网用水泥砂浆粉刷的处理方式,处理完毕后在两侧墙体标识“战时封堵”字样。 联系人:徐强、季翔 Tel:86631661—8603、8618 (每工作日上午8:30—9:00)

人防工程施工注意事项(结构部分) 1.钢筋砼结构构件纵向受力钢筋的锚固长度1aF=1.051a。 2.地下室基础底板上层筋必须从地基反梁上层主筋下部穿过,顶板下层筋必须从顶板反梁下层主筋上部穿过。3.人防区顶、底板必须设拉结筋(形式“S”型,≧Ф6,@≦500mm梅花形布置)。 4.人防门洞四角必须设置加强筋:长度1000mm,斜45°绑扎,墙厚≦400mm,每角2Ф16;墙厚>400mm,每角3Ф16。 5.被止水钢板割断的附墙柱箍筋应搭接焊在止水钢板上。 6.人防门框墙及临空墙(均为钢筋砼内墙)模板对拉螺杆不允许穿PVC套管,且螺杆中部应设止水片。7.人防门洞四周必须形成暗柱、暗梁,暗柱、暗梁箍筋最小规格为Ф12。 8.梁与边柱交接处,外墙与顶、底板交接处钢筋构造要求为: ①边柱外侧纵向钢筋伸入地、顶梁内的锚固长度应≧1.5 laF, ②当顶板厚度<外墙厚度时,顶板上排筋伸入外墙内锚固长度应从钢筋折弯处算起,并满足≧1.7 laF, ③当顶板厚度≧外墙厚度时,外墙外侧纵向钢筋伸入顶板内锚固长度应≧1.5 laF, ④外墙外侧纵向钢筋伸入底板内锚固长度应≧1.5 laF。 9.外墙通风采光窗洞,两侧应形成暗柱,暗柱箍筋最小规格为Ф6,@≦200mm,四角设置加强筋,每角2Ф12,长度800mm,斜45°绑扎。 10.防护密闭门门框墙受力主筋规格不应小于Ф12,@≦250mm。 11.被穿墙管割断的墙筋应点焊在穿墙管上。 12.战时封堵预埋件锚钩规格要求:①单排,Ф16,@≦300mm,l=200mm,焊接高度4mm(适用于97图集入口封堵);②双排,Ф16,@≦300mm,l=200mm,焊接高度4mm,且钢槽带锚钩(适用于97图集连通口封堵); ③双排,Ф10,@≦300mm,l=200mm,焊接高度6mm(适用于04图集出入口封堵);④双排,上下为Ф16,@≦300mm,两侧为Ф10,@≦200mm(适用于04图集连通口封堵);⑤双排,Ф8,@≦200mm,l=200mm,焊接高度6mm(适用于通风采光窗封堵)。 联系人:徐强、季翔 Tel:86631661—8603、8618 (每工作日上午8:30—9:00)

人防地下室人防门安装施工方案

人防地下室人防门安装施工方案 根据现场实际情况,人防门在绑扎地下室墙体钢筋时先将门框安装到位,待装修时再安装门扇。 1.一.1. 门框就位和临时固定 人防门吊运至位置后,落钩,将人防门框放到地面,并复查门框线后,将吊索松开,然后用大撬杠撬,稍用点力气就能撬动,将门框撬至位置线处,用硬木楔临时固定,用线坠调整门框的垂直度,然后将锚筋焊接在墙体筋上固定。 1.一. 2. 校正 人防门校正主要包括平面位置校正和垂直度校正,一般情况下,人防门的平面位置在安装时已校正好,所以,人防门校正主要是校正垂直度。校正垂直度主要采用敲打楔子法,在门框的立面、侧面分别挂线坠调整,敲打楔子,使立面、侧面的垂直度误差满足规范要求。 1.一.3. 最后固定 人防门框固定是将锚筋与墙体连接,然后浇筑混凝土使两者成为一个整体,为防止影响人防门的垂直度,支设墙体模板时,必须保证墙体模板的垂直度,浇筑混凝土时不能碰动人防门门框,在距人防门门框300mm处下棒振捣,保证混凝土振捣密实。 1.一.4. 后期门扇安装 结构施工时将人防门门框就位,门扇吊至相对应门框所

在空间,后期装修时,将门扇安装就位。主要措施是采用倒链将门扇吊起至门框处,利用撬杠撬到位,然后在门轴处加轴销进行固定。 1.一.5. 人防门制作与吊装质量控制 1、从事人防门吊装人员必须充分重视工程质量。要认识到人防门吊装工程质量是建筑物的工程质量的重要组成部分,它将直接关系到战时物质储备。 2、在进行人防门的运输或吊装前,必须认真对构件的制作质量进行复查和验收。人防门进场时应提交构件出厂证明书(附混凝土试块强度报告),并在自查合格的构件上加盖“合格”印章。 复查验收内容主要包括构件的混凝土强度和构件的外观质量。检查混凝土强度的工作,主要是查阅混凝土试块的试验报告单,看其强度是否符合要求和运输、吊装要求。检查构件的外观,主要是看构件有无裂纹或裂缝宽度、混凝土密实度(蜂窝、孔洞及露筋情况)和外形尺寸偏差是否符合规范要求。 3、混凝土构件的安装质量必须符合下列要求: 1)保证构件在吊装中不断裂。为此,吊装时构件的混凝土强度不应低于设计强度等级的70%。 2)保证构件的型号、位置和支点锚固质量符合设计要求,且无变形损坏现象。

人防地下室施工做法

人防地下室施工做法-标准化文件发布号:(9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

人防地下室施工做法 地下室底板1 (二级防水) 1. 现浇钢筋混凝土自防水地下室底板(抗渗等级P8) 2. 50厚C20细石混凝土 3. 20厚1:3水泥砂浆隔离层 4. 3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎) 5. 20厚1:水泥砂浆找平层 4. 100厚C20混凝土垫层,随捣抹平 5.素土夯实 地下室底板2 (一级防水,用于电气设备用房) 1. 现浇钢筋混凝土自防水地下室底板(抗渗等级P8) 2. 50厚C20细石混凝土 3. 20厚1:3水泥砂浆隔离层 4. 3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎) 厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型) 6. 20厚1:水泥砂浆找平层 7. 100厚C20混凝土垫层,随捣抹平 8.素土夯实 地下室外墙1 (二级防水) 1. 三七灰土,分层夯实 2. 35厚挤塑聚苯板保温层 3. 3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎) 4. 现浇钢筋混凝土自防水地下室外墙(抗渗等级P8)地下室外墙2 (一级防水,用于电气设备用房) 1. 三七灰土,分层夯实 2. 35厚挤塑聚苯保温层 3. 3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎) 4. 厚聚合物水泥防水涂料(II型) 5. 现浇钢筋混凝土自防水地下室外墙(抗渗等级P8)

地面1(用于车库停车区) 厚C25细石混凝土,强度达标后表面撒布金属骨料,2-3厚金属骨料耐磨面层,随打随抹光 2.水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 50厚C20混凝土随打随抹,配筋Ф8@200,缝填粗砂每隔6mx6m设分隔缝,(排水沟及集水井附近1%找坡) 4. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 现浇钢筋混凝土自防水地下室底板 注:车行道面层为环氧高级地坪漆,具体位置划分后期甲方定 做法名称,做法。位置,是否为车型行车道(按照车库地面1施工) 地面2(用于汽车坡道) 1.防滑层,甲方定 2. 80厚C20混凝土随打随抹,配筋Ф8@200,缝填粗砂 3. 3厚聚合物水泥防水涂料(JS) 4. 20厚1:3水泥砂浆找平 5.现浇钢筋混凝土自防水地下室底板 地面3(用于汽车坡道E-F轴) 1. 防滑层,甲方定 2. 80厚C20混凝土随打随抹,配筋Ф8@200,缝填粗砂 3. 3厚聚合物水泥防水涂料(JS) 4. 20厚1:3水泥砂浆找平 5. 60厚C15混凝土垫层 6. 素土夯实 地面4(用于人防口部,风机房等设备用房) 1. 50厚C25细石混凝土随打随抹 2.轻集料混凝土回填 3.现浇钢筋混凝土自防水地下室底板 地面5(有防水层,用于地库集水井,基坑) 1. 20厚1:水泥砂浆 2.3厚聚合物水泥防水涂料(JS) 3.现浇钢筋混凝土自防水地下室底板 地面6(用于电梯厅) 1. 8-10厚防滑地砖,干水泥擦缝

人防地下室水电专项施工方案

人防地下室水电专项施工方案

兰州红楼时代广场人防地下室水电 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 日期:

第一章工程概况 地下车库位于兰州红楼时代广场下,地下室建筑面积17802m2,地上建筑面积113980m2,为超高层建筑。其中地下一楼为商场,地下二楼、三楼为车库,地下三楼局部为人防区。战时功能为二级人员掩蔽所,抗力等级:核6级、常6级、甲类二等,防化丙级; 第二章施工准备 1、临时设施:根据现有的临时的设施,安排好人工的临时宿舍,选择好堆放材料与工具的仓库,按照现场电工的要求,接好临时机械的用电。 2、劳动力安排:根据土建施工进度要求,合理安排的人员进场施工。 3、技术准备: ①、认真学习、熟悉施工图纸,理解设计的意图,搞好图纸会审; ②、编制施工方案和施工操作要点,对可能出现问题的部位和工序提出注意事项和措施,对关键工序有专门的单项施工方案; ③、由公司工程部,进行技术交底,技术交底的内容为:图纸交底、施工组织设计交底、设计变更和洽商交底、分项工程技术交底,以明确施工意图;克服质量通病,确保工程优良; ④、组织现场施工人员学习工程质量验收规范及ISO9001:

质量体系标准与作业指导书,实行专业技术培训,全面掌握、熟 悉安装工程质量检验评定标准; ⑤、建立各种规章制度:材料管理制度、安全责任制、施工现场用水用电安全制度、卫生值勤制度、出勤考核制度; ⑥、对工人岗前进行安全教育与安全交底。 第三章主要施工方法与技术措施 根据该工程的实际情况,我公司计划把地下室水电项目工程分为室内给水安装工程、室内排水安装工程、低压电气系统和防雷工程四个施工分部工程进行施工。 第一节给水、排水施工方案 1.1、给水排水工程施工流程图 给水排水工程施工流程如图所示。 给水排水工程施工流程图

人防地下车库施工方案

人防地下车库施工方案 一、工程概况 此工程为附建式人民防空地下室,战时为物资库,平时为汽车库;人防工程类别为甲类,抗力级别常六核六级,防化级别为丁级。本工程为三个防护单元,每个防护单元划为两个抗爆单元,人防工程主体建筑面积为11383.99平方米,防空警报值班室设在3#楼住宅楼屋顶层。 地下室底板厚250mm。墙体:外墙均为300mm厚。临空墙为300mm厚。柱子基础为1000mm,顶板厚350mm。砼均为C35。防水为p6级。 二、编制依据 1、人防地下室设计图纸、图纸会审、设计交底、变更 2、《地基处理技术规范》(DBJ 08-40-94) 3、《人民防空工程施工及验收规范》(GB50134-2004) 4、《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001) 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 三、施工准备 1. 技术准备

⑴.技术准备工作中首先落实技术资料,在开工之前应认真组织好图纸会审及技术交底工作,并尽快将需变的设计及时作出技术核定,收集好各种相关施工图集,以利加工订货和组织施工,保证材料的供应。 ⑵.队伍进场后与甲方做好交接工作,对轴线、标高、几何尺寸及土方开挖、等进行全面交底,汇同甲方处理好问题。并认真熟悉图纸,做好会审和翻样工作,对各种操作人员进行技术、质量、安全交底,建立现场管理体系,制定好各项岗位责任制。 ⑶.编制重要详细的施工方案及各种材料的进场计划。 2、临时设施 详见施工总平面图布置。 施工现场及场地排水: 按照文明标化现场的要求,经现场放线后即对所有施工堆场进行硬化,整个施工现场沿基坑周边排环通的排水明沟,施工道路的两侧,砂浆机堆场周围做好排水明沟,在人口处设置冲洗台,保证来往车辆的干净整洁。所有的污水经沉淀后排放至污水管道。 在施工过程中,正确处理好施工噪音,尽量做到不干扰附近居民正常的生活:现场平面布置: 该平面布置是根据施工部署、施工方法和施工总进度计划,结合施工图纸及现场实际情况进行布置。做到即满足施工生产、现场管理的要求,又考虑到各种设施、机械布置合理、安排紧凑,使它们之间能有效地组合,安全运行。并且整个现场严格按标化文明现场布置。 3.2施工机械的配备 根据该工程的实际情况,为达到建设单位的要求,必须配备足够的施工机械,其中主要设备如下: 主要施工机械设备见下表