文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 多次脉冲电缆故障测试仪使用说明书

多次脉冲电缆故障测试仪使用说明书

多次脉冲电缆故障测试仪使用说明书
多次脉冲电缆故障测试仪使用说明书

目录常规安全概述

前言

第一章DGC-2010A多脉冲智能电缆故障测试仪

第一节主要技术性能指标

第二节仪器面板及操作功能

第三节电缆故障一般测试步骤及测试方式选择第二章多脉冲测试法

第一节多脉冲测试法基本原理

第二节多脉冲测试连线与操作步骤

第三节多脉冲测试波形与故障距离计算

第三章低压脉冲测试法

第一节低压脉冲测试法基本原理

第二节低压脉冲测试法测全长

第三节低压脉冲测试法测故障

第四节低压脉冲测试法测速度

第四章冲击高压闪测法

第一节冲击高压闪测法基本原理

第二节电流取样冲闪法

第五章高压闪测法注意事项

常规安全概述

请查看下列安全防范措施以避免受伤害并防止对本产品或任何与其连接的产品造成损伤。为了避免潜在的危险,请仅按详细说明来使用本产品。

避免火灾或个人受伤

使用正确的电源线。请仅使用为本产品所指定并由国家鉴定过的电源线。

正确地连接和断开。在将仪器连接到测试电缆之前,先要连接好仪器的保护地线,测量结束后,先进行放电处理,然后再断开测试连接线。

请勿开盖操作。面板打开时请勿操作本产品。

远离外露的电路。电源接通后请勿接触外露的接头和元件。

请勿在潮湿环境下操作。

请勿在爆燃性空气环境中操作。

请保持产品表面清洁干燥。

提供适当的通风。

怀疑产品出现故障时,请勿进行操作。如果怀疑此产品已损坏,可请合格的维修人员进行检查。

第一章DGC-2010A多脉冲智能电缆故障测试仪

简介

DGC-2010A多脉冲智能电缆故障测试仪用于检测各种动力电缆的高阻泄漏故障、闪络性故障、低阻接地和断路故障。

由于本仪器采用目前国际上最先进的“多次脉冲法”技术,应用自主开发的测试技术和高频高压数据信号处理装置,使其具有最好的电缆故障波形判断能力和最简单方便的操作系统。

多脉冲法的先进之处在于使现场测得的故障波形得到大大简化,将复杂的高压冲击闪络波形变成了非常容易判读的类似于低压脉冲法的短路故障波形。降低了对操作人员的技术要求和经验要求。所以,大大提高了现场故障的判断准确率。任何人都能方便、准确地判读波形,标定故障距离,达到快速准确测试电缆故障的目的,使故障测试成功率得以大大提高,所有传统电缆仪无法与之比拟。DGC-2010A多脉冲智能电缆仪的整体技术可以和国外同类产品媲美,其性能价格比也大大优于国内外同类产品。

多脉冲智能电缆故障测试仪采用10吋真彩显示触摸屏幕,波形显示特别清晰。由于采用清晰屏幕触摸键,使得操作也十分简单。DGC-2010A多脉冲智能电缆仪也是本公司系列化电缆故障测试仪器的主要配套设备。

第一节主要技术性能指标

一、仪器功能与特点:

1.适用于测量各种不同截面、不同介质的各种电力电缆、高频同轴电缆,

市话电缆及两根以上均匀铺设的地埋电线等电缆的高低阻、短路、开路、断路以及高阻泄漏和高阻闪络性故障。

2.在低压脉冲状态下,可自动完成故障距离的计算。

3.可测35KV以下等级所有电缆的高、低阻故障,适应面广。

4.采用了国际先进的“多脉冲法”测试技术,同时还具有传统的冲击高

压闪络法和低压脉冲法。

5.多次脉冲模式时,任何高阻故障均呈现最简单的类似于低压脉冲短路

故障特征的波形,极易判读。

6.具有方便的全中文菜单以及清晰屏幕触摸键操作。

7.检测故障成功率、测试精度及测试方便程度优于国内其他检测设备。

8.超大液晶屏作为显示终端,仪器具有强大的数据处理能力和友好的显

示界面。

9.具有极安全的采样高压保护措施。测试仪器在冲击高压环境中不会死

机和损坏。

10.具有屏幕拷贝功能,用于波形打印。

11.按键定义简单明了,操作简单,可靠性高,测量方法简单快速。

12.内置电源,可在无电源环境测试电缆的开路及低阻短路故障。

13.具有USB接口,可用移动硬盘进行数据拷贝。

14.具有通用的网络接口,可直接通过网络进行数据远程传输。

二、主要性能指标:

1.测试方法:多脉冲法;冲击高压电流取样法;低压脉冲法.

2.冲击高压:低于35KV

3.数据采样速率:120MHz、90MHz、60MHz、30MHz

4.测试距离:>15Km

5.读数分辨率:<0.5m

6.系统测试精度小于50cm

7.测试脉冲幅度:约380VP-P

8.多脉冲发送及故障反射信号的自动显示,使得故障特征波形的表示极

为简单。所有的高阻故障波形仅有一种,即类似低压脉冲法的短路故障波形。

9.具有测试波形储存功能:能将现场测试到的波形按规定顺序方便地储

存于仪器内,供随时调用观察。可以储存大量的现场测试波形。

10.能将仪器在不同的工作状态下测得的故障电缆波形同时显示在屏幕

上进行同屏对比和叠加对比。使得故障距离的判断更加准确。

11.内置电源:充满电后可连续工作6小时,亦可外接交流电源工作。

12.工作条件:温度-10℃~+45℃,相对湿度90%,大气压力

750±30mmHg。

第二节仪器面板及操作功能

一、仪器正视图

如图一,有工作状态指示灯,红灯亮为低压脉冲测量状态,黄灯亮为冲闪测量状态,蓝灯亮为多脉冲测量状态。有LCD彩色显示屏、输入/输出接口、输入信号幅度调节旋钮、USB接口、网络接口、充电输入接口、电源开关。

图一、DGC-2010A多脉冲智能电缆故障测试仪正视图

图二、DGC-2010A多脉冲智能电缆故障测试仪工作界面

图三、DGC-2010A多脉冲智能电缆故障测试仪开机界面

二、按键功能介绍

1.↑键有如下功能:选中的波形可向上移动

2.↓键有如下功能:选中的波形可向下移动

3.←键有如下功能:选中的波形可向左移动

4.→键有如下功能:选中的波形可向右移动

5.扩展键有如下功能:选中的波形可按比例放大

6.压缩键有如下功能:选中的波形可比例缩小

7.起点,终点键有如下功能:

按此键,起点和终点循环显示,若显示起点,则按≤键,≥键,<键,>键移动的是起点光标,若显示终点,则按≤键,≥键,<键,>键移动的是终点光标。

8.采样键有如下功能:

向下位机发送命令,等待下位机回传有效测量数据。

9.≤键有如下功能:

光标快速左移,不论在起点或终点状态,自动计算测量结果。

10.≥键有如下功能:

光标快速右移,不论在起点或终点状态,自动计算测量结果。

11.<键有如下功能:

光标左移一线,不论在起点或终点状态,自动计算测量结果。

12.>键有如下功能:

光标右移一线,在起点键按后,有自动计算测量结果。

13.通道选择:

仪器设有6个通道进行采样和显示波形,按通道的数字键可循环选择当前的工作通道,6个通道采样的波形可同时显示到屏幕上,也可关断不需要的通道。没有进行多脉冲测量时,只有6个通道可选择。

三、操作菜单介绍

当仪器打开电源开关正常工作时,首先加载WINDOSCE操作系统,然后进入仪器程序,显示设备名称8秒左右,自动进入工作界面,如图二、图三所示。

1.文件操作有如下功能:

如图四:

图四、DGC-2010A多脉冲智能电缆故障测试仪文件操作界面打开–打开原有的波形数据文件,如图五。

图五、DGC-2010A多脉冲智能电缆故障测试仪打开文件操作界面保存–把当前选中的显示波形数据存入到指定的路径/文件,如图六。测试完毕后,如果操作者认为此次测试结果有保留价值,可用“保存”功能。界面将弹出文件保存的二级菜单。点击二级菜单上的相关键后,在名称栏填入要保存的文件名,由“OK”键或“X”键确定此次测试结果的保存或取消

图六、DGC -2010A多脉冲智能电缆故障测试仪保存文件操作界面

保存屏幕--把当前选中的显示波形数据及工作状态保存为图形文件,以便通过打印机打印为纸张文件,以便保存或交流。

关闭–退出当前操作程序

退出-在数据处理界面,测试完毕后,需要结束此次测试时,此功能仪器自动回到计算机的桌面系统。进入关机或其他应用状态。

2.测量操作菜单,如图七所示。

图七、DGC-2010A多脉冲智能电缆故障测试仪测量操作界面

A.脉冲有如下功能:

有两种选中,一是测全长或故障,二是测速度,如图八所示。同时

向下位机发送操作命令,建立脉冲测试条件。

图八、DGC-2010A多脉冲智能电缆故障测试仪脉冲操作界面

B.冲闪有如下功能:

向下位机发送操作命令,建立冲闪测试条件。如图九。

图九、DGC-2010A多脉冲智能电缆故障测试仪冲闪操作界面

多次脉冲有如下功能:

向下位机发送操作命令,建立多次脉冲测试条件。如图十。

图十、DGC-2010A多脉冲智能电缆故障测试仪冲多次脉冲界面

3.速度选择有如下功能:

在以下速度值中选择144M/μS、160M/μS、172M/μS、184M/μS或自选键入新的速度值。当有测量结果显示时,改变速度值后自动修改测量结果并显示。

如图十一。

图十一、DGC-2010A多脉冲智能电缆故障测试仪速度选择界面

4.键入全长有如下功能:

在脉冲状态下测量速度值时需要键入被测电缆的长度值,如图十二。

图十二、DGC-2010A多脉冲智能电缆故障测试仪键入全长界面

5.脉宽选择有如下功能:

选择测量用的脉宽4μS,2μS,0.5μS,0.1μS,如图十三。

图十三、DGC-2010A多脉冲智能电缆故障测试仪脉宽选择界面

6.频率选择有如下功能:

在以下频率值中选择30MHZ、60MHZ、90MHZ、120MHZ,如图十四。

图十四、DGC-2010A多脉冲智能电缆故障测试仪频率操作界面

7.网络操作

用网络连接线把该仪器与网络连通后,进行以下操作即可进行数据在线传输。

A.若在测试工作界面(或运行其他程序),则关闭当前程序,返回

到桌面。

B.在进入网络游览器之前,先进行键盘释放操作步骤如图十五、十

六、十七所示。

图十五、DGC-2010A多脉冲智能电缆故障测试仪网络操作界面

图十六、DGC-2010A多脉冲智能电缆故障测试仪网络操作界面

图十七、DGC-2010A多脉冲智能电缆故障测试仪网络操作界面

经以上三步操作后,完成了键盘释放工作。

C.在桌面,点击网络游览器,这时和在计算机上的操作完全相同。

8.帮助有如下功能:

建立一些与本仪器有关的说明文档

第三节电缆故障测试步骤及测试方式选择

在测定电缆故障之前,测试人员除掌握本机性能与操作方法之外,必须首先确定电缆故障的性质,以便采用适当的工作方法与测试方法。

首先用兆欧或万用表在电缆一端测量各相对地及相对相之间的绝缘电阻,根据阻值高低确定是低阻短路或断线开路,或者是高阻闪络性故障。

1.凡是电缆故障电缆绝缘电阻下降至该电缆的特性阻抗,甚至直流电阻为

零的故障均为低阻故障或短路故障。凡是电缆绝缘电阻无穷大或虽与正常电缆的绝缘电阻值相同,但电压却不能传送至用户端的故障称为开路或断路故障。是否断路,还可将电缆终端相连用万用表在始端测量被短路电缆两相的阻值予以确认。此类故障可用低压脉冲法直接测定。

2.当阻值很高(数百兆到数千兆)且在作高压试验时有瞬间放电现象,此

类故障一般称为闪络性故障,可采用冲闪法测试确定。

3.高阻故障:阻值高于电缆特性阻抗的故障。可用冲闪法测定。

4.按一定方式粗测之后再进行准确定点,必要时需找电缆路径,丈量电缆

长度或距离。

第二章多脉冲测试法

一、多脉冲测试法的连接和工作原理:

DGC-2010A多脉冲智能电缆仪系统的组成方框图如图十八所示

图十八DGC-2010A多脉冲智能电缆仪系统组成框图

作为采用多脉冲法的电缆故障测试系统,本套仪器包括可以产生单次冲击高压的“一体化高压发生器”、“多脉冲产生器”、和测试波形分析处理的“DGC-2010A多脉冲智能电缆故障测试仪”。

简单工作原理:

“多脉冲产生器”的作用是将“一体化高压发生器”产生的瞬时冲击高压脉冲引导到故障电缆的故障相上,保证故障点能充分击穿,并能延长故障点击穿后的电弧持续时间。同时,产生一个触发脉冲启动“多脉冲自动触发装置”和电缆故障测试仪。“多脉冲自动触发装置”立即先后发出多个测试低压脉冲,经“高频高压数据处理器”传送到被测故障电缆上,利用电缆击穿后的电流电压波形特征,将形成的反射脉冲记录在显示屏上。多脉冲发生器的面板结构示意图如图十九所示:

D GC-2010A脉冲发生器

高压输入高压

输出

去主机电缆地

图十九DGC-2010A脉冲发生器的面板结构示意图

二、用多脉冲法测试电缆的高阻泄漏故障(包括高阻闪络性故障)

测试前的准备工作:

1.测全长

在进行冲击高压多次脉冲法测试之前,应首先进行电缆全长的测量。此步骤的目的是检查仪器是否有故障,同时保存此波形,以便判读故障距离。低压脉冲法测试的开路全长波形如图二十所示。

2.将高压发生器、电缆故障相、系统接地线、电缆接地线、电缆故

障测试仪连接起来。仔细检查接线确保无误。现场接线如图十八

所示。

3.打开仪器电源,屏幕将在完成自检程序后自动进入设置界面。根

据现场被测电缆种类、长度和初步判断的故障距离选择脉冲宽

度,按照屏幕模块中的相关键完成初始状态设置。

完成设置界面后,图形界面左上方将显示一行此次设置的所有参数值。

图二十低压脉冲法测试的开路全长波形界面

三、进行多脉冲法测量

1.加冲击高压先进行试测。如加冲击高压后测得的波形仍如图十七所示波

形,即上下两波形完全一样。两回波脉冲的极性与发射脉冲的极性一致,游标定位显示的是电缆全长,说明故障点未被高压击穿。须重新按“采样”键,并升高冲击电压。一边升高冲击电压,一边进行采样和屏幕监视。并同时调节“输入振幅”电位器,直到看见屏幕上面的波形出现与发射脉冲极性相反的回波脉冲为止。这时屏幕显示的测试波形应该是最终采样结果。可以进行“波形操作”了。

最终采样结果界面如图二十一所示。

2.按荧屏下方模块中的“展宽”或“压缩”键,使测试的波形宽度比较适

合故障距离的判读。然后,按“↑、↓、← 、→ ”键,将上下两波形重叠。可以看出,故障回波前的那部分重叠较好,故障回波后的波形部分有明显的发散。波形操作结果应如图二十二所示。

图二十一最终采样结果界面

3.移动测量光标判读故障距离。在显示屏右边上有“起点”、“终点”和

相应的光标左右快移与慢移的相关键。按“起点”、“终点”键时屏幕按键显示的是起点,则按左右光标移动键时起点光标在移动,否则按左右光标移动键时终点光标在移动。总可以将两条光标移到起始波形和回波的拐点。

在完成上述操作后,两光标间显示的数字即为故障点到测试端的距离。其最终测试结果界面如图二十二所示。

图二十二最终测试结果显示界面

4.测试完毕后,如果操作者认为此次测试结果有保留价值,可使用数据“保

存”和保存屏幕功能,具体操作见菜单操作介绍。

注:多脉冲法测试的操作技巧:

尽管多脉冲法测试波形极易判断、准确性也较高,但要获得一个较为理想、方便判读的波形还需掌握一定的技巧才能应用自如。

现场按多脉冲法接好线路后,第一次施加冲击高压往往得不到较为理想的测试波形,只能算是一次试测。因为事前并不知道故障的距离,故障点的抗电强度也不清楚。如果冲击电压加得不够高,故障点没有被冲击高压击穿产生电弧,是采集不到故障回波的。必须提高冲击电压直到看到故障回波为止。

由于在多脉冲法测试过程中,高压设备与故障电缆之间串有“多脉冲产生器”,实际加到电缆故障相上的冲击高压比高压发生器输出的电压低一些。如果高压发生器的输出电压已经达到35KV,故障点还未被击穿,此时应更换测试方法。将多脉冲法测试改为冲击高压闪络法,利用传统的电流取样法进行测试。

第三章低压脉冲测试法

低压脉冲测试法具有操作简单、波形易于识别、准确度高等特点。对于短路、低阻、断路故障用此法测试,可直接确定故障距离。即使无此类故障,一般高压闪络测试前,也可用低压脉冲法测电缆全长或速度,与闪络测试波形比较,通常会利于波形分析,达到快速确定故障点目的。

第一节低压脉冲测试的基本原理

测试电缆故障时,电缆可视为一条均匀分布的传输线,根据传输线理论,在电缆一端加脉冲电压,则此脉冲按一定的速度(决定于电缆介质的介电常数和导磁系数)沿线传输,当脉冲遇到故障点(或阻抗不均匀点)就会发生反射,用测试仪记录下发送脉冲和反射脉冲之间的传输时间△T,则可按已知的传输速度V来计算出故障点的距离Lx,Lx = V·△T / 2如图二十三所示:

图二十三低压脉冲测试原理图

测全长则可利用终端反射脉冲:L = V·T / 2

同样已知全长可测出传输速度:V = 2L / T

第二节脉冲法测全长

电桥电缆故障测试仪

电桥电缆故障测试仪基于MURRAY电桥原理而设计,适用于敷设后各种电线电缆的击穿点(低阻、高阻及闪络型击穿)及没有击穿但绝缘电阻偏低点的定位:如用兆欧表发现电缆阻值较低,但运行电压下不击穿的绝缘缺陷点。当然,也可用于电缆厂内各种线缆的缺陷点定位。粗测电缆故障定位方法有电桥法及波反射法二种。目前波反射法定位仪较普及。其缺点为:部分仪器现场连线复杂,有定位盲区。波形不典型时,要求定位人员熟练掌握仪器,并富有经验才能分辩脉冲波形。有几种电缆故障很难用波反射法查找:如,高压电缆护套绝缘缺陷点,钢带铠装低压力缆,PVC 电缆,没有反射波,无法定位。短电缆,无法定位。一些高阻击穿点,在冲击电压下无法击穿,也难以定位。高压电桥电缆故障测试仪内含高频高压恒流源,解决了电源对电桥高灵敏放大的干扰难题,电源与电桥合为一体。测量电缆为专用的高压电缆,采用四端法电阻测量原理,定位精度高。电桥置于高压侧,而操作钮安全接地。彻底解决了电桥法用于高阻定位的局限性,使电桥法无盲区、精确、方便的特点得以发挥。与波反射法相比,高压电桥电缆故障测试仪特别适用于: 1.敷设后电缆的高阻击穿点,特别是难以烧成低阻的线性高阻击穿点,如电缆中间接头的线性高阻击穿(这种主要是由于电缆接头制作工艺不过关造成的。施加高压时只泄露爬弧不击穿放电)。 2. 高压电桥平衡法没有测试盲区,用于判断短电缆及靠近电缆端头的击穿点。 3. 高压电桥法仅仅要求电缆相线电阻的均匀性即可进行测量。而行波传输特性不好的电缆,如介质损耗很大的PVC低压电缆; ◎设备采用高频高压开关电源构成高压恒流源,电压高,电流稳定,体积小,重量轻。 ◎采用高灵敏度放大器及检流计指示平衡,与比例电位器构成平衡电桥,整体置于高电位。面板上的操作钮处于低电位,通过绝缘杆操作电桥。

电缆故障测试仪说明书

电缆故障测试仪说明书 第一节概述 有线通信的畅通和电力的输送有赖于电缆线路的正常运行。一旦线路发生障碍,就会造成通信及时查出故障并迅速予以排除,就会造成很大的经济损失和不良的社会影响。因而,电缆故障测试仪是维护各种电缆的重要工具。电缆故障智能测试仪采用了多种故障探测方式,应用当代最先进的电子技术成果和器件,采用计算机技术及特殊性电子技术,结合本公司长期研制电缆测试仪的成功经验而推出的高科技,智能化,功能全的全新产品。 电缆故障智能测试仪是一套综合性的电缆故障探测仪器。能对电缆的高阻闪络故障,高低阻性的接地,短路和电缆的断线,接触不良等故障进行测试,若配备声测法定点仪,可准确测定故障点的精确位置。特别适用于测试各种型号、不同等级电压的电力电缆及通信电缆。

第二节功能介绍及技术指标 一、功能介绍 1.功能齐全 测试故障安全、迅速、准确。仪器采用低压脉冲法和高压闪络法探测,可测试电缆的各种故障,尤其对电缆的闪络及高阻故障可无需烧穿而直接测试。如配备声测法定点仪,可准确测定故障的精确位置。 2.试精度高 仪器采用高速数据采样技术,A/D采样速度为100MHz,使仪器读取分辨率为1m,探测盲区为1m。 3.智能化程度高 测试结果以波形及数据自动显示在大屏幕液晶显示屏上,判断故障直观。并配有全中文菜单显示操作功能,无需对操作人员作专门的训练。 4.具有波形及参数存储,调出功能 采用非易失性器件,关机后波形、数据不易失。 5.具有双踪显示功能。 可将故障电缆的测试波形与正常波形进行对比,有利于对故障进一步判断。 6.具有波形扩展比例功能。 改变波形比例,可扩展波形进行精确测试。 7.可任意改变双光标的位置,直接显示故障点与测试

脉冲除尘器使用说明书

脉冲袋式除尘器使用说明书 一、概述 脉冲反吹式除尘器是针对水泥搅拌站、钢厂、火力发电厂灰库、沥青搅拌站专门设计的高效净化专用设备,它采用了先进的清灰技术,具有气体处理能力大,净化效果好,结构简单,工作可靠,维修量小等优点。在结构设计上已考虑到了其布置特点,由于产品密封性好,故可露天布置。 二、技术参数 三、工作原理 含尘气体由进风口进入除尘器箱体内,细小尘粒由于滤袋的多种效应作用,被滞阻在滤袋外壁。净化后的气体通过滤袋上箱体出风口排出。随着使用时间的增长,滤袋表面吸附的粉尘增多,滤袋的透气性减弱,使除尘器阻力不断增大。为保证除尘器的阻力控制在限定的范围之内,由脉冲控制仪发出信号,循序打开电磁脉冲阀,使气包内的压缩空气由喷吹管各喷孔喷射到滤袋(称为一次风),造成滤袋间急剧膨胀,由于反向脉冲气流的冲击作用很快消失,滤筒又急剧收缩,这样使积附在滤袋外壁上的粉尘被清除。落下的灰尘进入灰库。

由于清灰是轮流向几组滤袋分别进行,并不切断需要处理的含尘空气,所以在清灰过程中,除尘器的处理能力不变。 喷吹系统简况: 喷吹系统的组成,脉冲阀A端接压缩空气气包,B端接喷吹管,脉冲阀背压式控制阀、控制动作由控制仪发出指令。在控制仪无信号输出时,控制阀的活动铁芯封住排气口,脉冲阀处于关闭状态。当控制仪发出信号时,控制阀将脉冲背压室与大气相通,脉冲阀开启,压缩空气由气包通过脉冲阀经喷吹管小孔喷进滤袋,造成滤袋内瞬时正压,实现清灰。 四、主要配件 1.脉冲控制仪 脉冲控制仪是电脉冲除尘器的主要控制装置。它输出的信号控制电磁脉冲阀,喷吹的压缩空气对滤袋循序清灰,使除尘器的阻力保持在设定的范围内,以保证除尘器的处理能力和除尘效率。(连接方法,请参考脉冲控制仪使用说明书) 五、安装过程 1、除尘器设备起吊时,应注意避免碰损箱体及配件。灌顶孔径必须小于除尘器。并焊接在储灰灌顶。 2、接通空气压缩机,连接到除尘器储气罐。 3、安装前对除尘器各部件进行全面检查,零部件是否完好齐全,如发现缺少,损坏或变形者,要修整补齐后方可安装。 4、.气包、电磁脉冲阀喷吹管的连接应可靠密封,不得有漏气现象。

吹灰器设计使用说明书 2

余热锅炉 吹灰器使用说明 编制: 校对: 审核:

余热锅炉吹灰器使用说明 一、概述 催化装置余热锅炉配有一套激波吹灰系统,该系统利用乙炔及压缩空气在蓄气罐中按一定配比迅速燃烧产生脉冲激波从而有效清除锅炉受热面的积灰。 吹灰器吹灰系统的布置 根据本炉结构、烟气性质,选用我公司的XSJ-JZ型燃气脉冲吹灰系统。 脉冲发生器分别布置在4个吹灰层面,共15个脉冲发生器,15个吹灰点,即:第一层在过热器布置后侧墙3台脉冲发生器,每台脉冲发生器带1只定向喷嘴; 第二层在蒸发器前侧墙布置4台脉冲发生器,每台脉冲发生器带1只定向喷嘴; 第三层在高温省煤器前侧墙布置4台脉冲发生器,每台脉冲发生器带1只定向喷嘴; 第五层在低温省煤器前侧墙布置4台脉冲发生器,每台脉冲发生器带1只定向喷嘴; 根据该炉的积灰性质和结构尺寸,在保证吹灰效果的前提下,选择的吹灰点位置和脉冲发生器的尺寸、数量见下表。系统布置详见施工图纸。 脉冲发生器及喷嘴位置、数量、规格 显示触摸屏吹灰的路数现场具体吹灰位置如下: 第一路吹灰器吹灰位置在过热器东 第二路吹灰器吹灰位置在蒸发器东 第三路吹灰器吹灰位置在高温省煤器东 第四路吹灰器吹灰位置在低温省煤器东 第五路吹灰器吹灰位置在过热器西 第六路吹灰器吹灰位置在蒸发器西 第七路吹灰器吹灰位置在高温省煤器器西 第八路吹灰器吹灰位置在低温省煤器器西

二、吹灰器原理及特点 脉冲激波吹灰系统吹灰机理是通过冲击动能、声能和热能作用来清除锅炉受热面的表面积灰,达到提高锅炉效率,恢复锅炉出力的目的。 脉冲吹灰器的技术原理:燃气(通常是乙炔或瓦斯)在特殊结构混配点火装置中,与空气混合,被高能点火器点燃,产生爆燃,爆燃气体受罐体内特殊结构的调制瞬间产生冲击波。当冲击波作用于积灰表面时,其声能和动能将对灰粒子产生冲击和加速扰动,使之与受热表面分离,从而脱落。通过对两种气体的配比浓度和蓄能量的控制生成不同形式和不同强度的冲击波,可完成不同程度、不同类型积灰的清除。 脉冲激波吹灰系统的主要特点是:冲击波将能量聚积于极短时间和空间,在气体介质中形成瞬间能量间断面,使气流的压力和速度产生突变,其瞬间传播速度为度量尺度,声压可达到160dB以上,压力通常10~15㎏/㎝2,速度可达300~350m/s。虽然作用时间较短(毫秒级),使用燃气很少,但冲击波仍能对各部位的积灰产生显著作用,使之脱离受热面。由于燃气脉冲吹灰器是由爆燃产生的冲击波和声波,对固性及粘性积灰的设备清除效果较好,而且便于安装,占用空间少。对于内衬里和外保温结构的锅炉,我公司的吹灰器结构有特殊的防震效果,衬里结构炉墙,使用合金钢膨胀波吸收脉冲蓄气罐产生的后座力震动位移。外保温结构使用内热壁密封焊防护罩吸收震动位移。这种密封结构能有效解决其它厂家吹灰器震动后产生烟气泄露问题。在电气方面,防爆效果突出。集中布线,在与锅炉接触位置基本无电气设备,电磁阀与点火器集中安装在混合点火阀组上。所有电气走线只在混合点火阀组与电气控制柜之间,穿线管都是镀锌管和防爆接线盒。 三、脉冲激波吹灰系统安装

静电测试仪使用说明书

Hand-held static sensor locates and meas-ures static voltages, tests air ionizers.New from 3M,the 718 Static Sensor can help companies competing in the global high-tech marketplace prevent cost-ly losses due to electro static discharge (ESD) damage by playing a vital and valuable role in their own ESD control program. Easy to use,the hand-held 3M ?718 Static Sensor is designed to measure static voltages on objects and sur-faces arising from electrostatic charge buildups,and can help identify ESD trouble-spots — ensuring product relia-bility and customer satisfaction which translates into com-pany profits. As a bonus,when used in conjunction with the 3M TM Model 718A Air Ionizer Test Kit,the 718 can also be used to verify the operation of air ionizers.718 Static Sensor Features ? Small-size,lightweight,conductive plastic housing ? Membrane switches for Power,Range/Zero,and Hold functions. ? Digital,LCD (liquid-crystal) display is easy to read and updates quickly. ? Ranging system assists user in making quick and easy measurements ? Measurements accurate to 5% ? Output jack available for continuous measurements Convenient Size/Low Power Requirements The 718 is small enough to be carried in a pocket and weighs less than 5 oz. (142 g),including battery. The light-weight plastic housing is conductive,allowing a properly-grounded user to dissipate all electrostatic charges from the surface of the meter.Meter Functions The meter is equipped with three membrane switches which control different functions. The POWER switch turns the instrument on and off. The RANGE/ZERO button performs two functions; when pressed momentarily it switches between the two measurement ranges of 0-2,000 volts and 0-20,000 volts,and if held for longer than 3 seconds,it resets the voltage display to 0 volts. The HOLD button allows the user to freeze a measurement on the LCD for later review.Ranging System Included with the 3M 718 Static Sensor is a ranging system consisting of two light-emitting diodes (LEDs) which each emit a circular red light onto the surface being measured for static. When the two lights intersect and form a single focused light,the measurement distance is the prescribed 1 inch (2.54 cm). Accuracy The Model 718 Static Sensor is accurate to within ±5% of the displayed measurement,at a distance of one inch (2.54 cm) from the target. Accuracy will vary as the dis-tance between measured object and instrument changes from the one inch (2.54 cm) specification.Analog Output Jack The analog output jack located in the front of the unit pro-vides a convenient hook-up,via a 3/32 inch (2.5 mm)monophone jack,to a recorder/data acquisition console. The 3M 718 Static Sensor may then be used for remote monitoring or permanent recording of electrostatic voltage readings. 3M 718 Static Sensor Specifications Dimensions 0.85" (H) x 2.4" (W) x 4.15" (L) 2.2 cm (H) x 6.1 cm (W) x 10.5 cm (L)Weight 4.5 oz. (128 g) with battery Power Requirements One 9-volt alkaline battery Measurement Ranges 0 – 2 kV Low Range 0 - 20 kV High Range V oltage Display 3) digit liquid crystal display V oltage Output 1/1000 of measured voltage @ low range 1/10,000 of measured voltage @ high range Distance Indicator LED targets. Aligned targets indicate 1 in. (2.54 cm) measurement distance Measurement Accuracy Within 5% of actual voltage Certifications UL,C-UL,CE,CB-scheme,NOM 3 718 Static Sensor 718A Air Ionizer Test Kit 718 Range Finder Unfocused 718 Range Finder at 1" away 3M 718 Static Sensor 1 2 3

LCR型旁插式脉冲除尘器说明书(精)

2 一、性能特点及使用范围 LCR 型旁插式脉冲除尘器,具有独特的结构和特性,它可以就地处理扬尘。取消了风网设计及管道制作安装带来的麻烦。其主要特点是具有占地面积小,设备高度低,质量轻,便于室内布置,除尘效率高,旁插换袋方便,实现机外换袋,而且不受室内空间高度的限制。它可广泛用于机械化运输散状物料的转卸处、气力输送装置的卸料处,粮食筒仓及其它单体的扬尘点,进行及时有效地捕集。 二、技术性能参数 三、主要结构 箱体 箱体采用模块式箱体结构,搬运、安装简单方便,减少劳动力。上部带有一倾斜安装的活动上盖板,便于笼骨架的安装。

风机 本设备自带风机,减少了风网设计及管道制作安装带来的麻烦和生产成本,占用空间少,安装维修方便。 3 气包 特制的气包及专业厂家生产的脉冲电磁阀确保其超长的使用寿命。花板 花板采用激光切割机下料,平整度好,尺寸精度高,确保滤袋安装密封性。 笼骨架 专用的笼骨设计和制造技术,既保证了笼骨的质量和滤袋组件的固定,又较同类产品增加导气量,提高清灰效果,降低了设备阻力。 滤袋 滤袋的材质是采用ZLN 涤纶针刺毡,它的优点是孔隙率大,透气性好,能提高过滤风量和降低压损与能耗,除尘效率高,本身强度高,使用寿命长,拉伸率和耐磨性能都非常理想。 滤袋安装方式可以垂直安装,其表示符号(Z ),也可水平安装,其表示符号(P ),用户无要求时则按布袋垂直安装制作。 四、工作原理 箱体又称喷吹箱,内装喷吹管若干根,每根喷吹管下部留有喷气孔,喷气孔位于每只滤袋上口的正上方。箱内是经滤袋过滤后的净化空气,通过风机排到大气中并带走大量的湿热气体和微量尘粒。箱体下部是花板,花板上装有笼骨及滤袋,当含尘空气弥漫于滤袋周围时,由于风机的抽风,箱体及袋内呈负压,袋外含尘气体在外界大气压作用下被压入滤袋而粉尘则由于滤袋的过滤作用粘附于滤袋外壁上,

检测仪使用说明书

检测仪使用说明书 一.概述 核酸蛋白检测仪、紫外检测仪是液湘色谱仪中的一种紫外检测装置,核酸蛋白检测仪、紫外检测仪是根据生命科学的发展对于现代色谱仪器的要求而改进设计的一种新型紫外检测仪。该仪器在创新方面的主要特点为: 1.该仪器除配有输出10mV记录仪信号外,还配有输出适合计算机积分仪的输口,这 样很方便构成色谱工作站系统。(可同时进行计算机和记录仪信号输出,亦可省去记录仪) 2.该仪器的数字显示设计为固定光吸收,A显示计算机用和可变量程光吸收A显示记 录仪用两种可选模式,这样可方便于规范化读数(特别是可应用于药品生产的GMP 工艺规范化管理),同时亦可根据科研需要进行可变量程的高灵敏度读数,这样可方便于对低浓度样品检测。 3.该仪器采用新型进口IP28光电倍增管和改进型电路结构,使仪器工作更为稳定可 靠。 该仪器配有上层析柱、恒流泵、部分收集器等等,即组成一套完整的液色湘色谱分离分析系统。它可应用于现代生物学研究,药物测定、农业科研、化工、食品及医疗单位对具有紫外吸收的样品作定量分析。本仪器主要元器件均采用进口,仪器全部采用LED数字显示,使用方便。 二.主要技术性能 (1)核酸蛋白检测仪提供波长:254nm、280nm。 (2)紫外检测仪提供波长:220nm、254nm、280nm、340nm。 (3)量程范围:0~100%T、0~2A、0~1A、0~0.5A、0~0.2A、0~0.1A、0~0.05A。 (4)流式样品池:容积100微升、光程3毫米。 微量样品池:容积30微升、光程10毫米。 (5)记录仪输出:10mV (6)积分仪输出:0.1A/mV (7)数显模式:固定A量程读数(0~2.0A);可变A量程读数(0~2.0A、0~1.0A、0~0.5A、0~0.2A、0~0.1A、0~0.05A)。 (8)量程在0.05A档时:噪音≦0.002A。 (9)工作环境温度:0℃~35℃。 (10)仪器可连续工作。 (11)电源:220VAC±10%50HZ。 (12)单体外形尺寸:280×180×158(mm)。 (13)主机重量:5㎏。 三.工作原理 从光源发出的光经狭缝,滤色器聚焦到样品池上,此单色光通过样品池射到光电倍增管的光阴极面上,使光束由于样品浓度不同所引起透光强度的变化转换成光电流变化,此光电流经放大器放大,并输入到对数转换器、使透光率T转换成光吸收A输出即A=lgT/1=ε·CL式中ε为待测样品的摩尔消光系数,C为样品浓度,采用摩尔/升单位,L为光程,用厘米作单位。根据上式只要测出了A、L和ε就可求出样品浓度C。若从放大器直接输入到记录仪,则在记录仪上绘出的是样品透光率T变化的图谱,若从对数转换器输入到记录仪上,在记录仪上绘出的是样品光吸收变化的图谱。 四.仪器结构 核酸蛋白检测仪、紫外检测仪是单光路结构,由紫外检测器、和记录仪部分组成现将其构造分别说明如下: 1.紫外检测仪: 它由光源、干涉滤色片、样品池、光电倍增管、放大和对数板、低压板和高压板等组成。面板上有四氟塑料管的进样口和出样口,A调零以及调节“光量”大小旋(光

HPA30全智能多次脉冲电缆故障测试仪

HPA30全智能多次脉冲电缆故障测试仪 1、产品介绍: HP-A30全智能多次脉冲电缆故障测试仪是迎合工业级电力行业方案和IT时代的快速进展,将原先电缆故障测试仪的局限性用工控嵌入式运算机平台系统、网络服务业务、USB通信技术系统化,极大提高了仪器的使用功能和利用价值以及便利的现场环境操作。专门关于日益增多的地埋电缆资料提供了一套独有的治理软件。整套系统满足中华人民共和国电力行业标准《DL/T849.1~DL/T849.3-2004》电力设备专用测试仪器通用技术条件,该系统测试由系统主机、多次脉冲产生器、故障定位仪和电缆路径仪四部分组成,用于电力电缆各类故障的测试,电缆路径、电缆埋设深度的寻测和电缆档案资料的日常爱护治理。以及铁路机场信号操纵电缆和路灯电缆故障的精确测试。 2、产品特性: ◆国内首家采纳工控嵌入式运算机平台系统,工业级使用环境,实现极强稳固性。锂电供电、方便现场测试。 ◆国内首家采纳12.1英寸大屏幕触摸系统,全电脑XP操作平台集成化软件,完全辞别电缆仪单片机时代,并配有电缆故障测试软件和电缆资料治理软件。 ◆采纳最新的USB通信接口,采集信号稳固,配一款笔记本电脑可实现双控双显,主机可自动选择最低 6.25MHz、最高达100MHz五种采样频率,能满足不同长度电缆的测试要求,减少了粗测误差。 ◆软件实现故障自动搜索,距离自动显示,误卡自动报警功能,双游标移动可精确到0.1米,波形可任意压缩、扩展,重叠,同屏随机显示十个低压脉冲波形供您选择叠加定位,提高测试精度,减少误差。 ◆多次脉冲法产生器一次放电,十次低压脉冲,短路波形直观叠加,容易分析,多次脉冲产生器体积小,重量仅为5KG,真正实现全套设备轻便化。 ◆支持最新开通的3G通信终端或无线上网卡,专用3G软件可实现专家远程现场实时测试技术服务,专家远程操控用户主机,给用户现场测试提供及时、准确波形分析和交流指导,使您无忧工作。可选择3G上网卡或3G通讯手机实现此功能。 ◆20G~80G(可选)内存多类现场波形和现场实物接线图,轻轻一点即可使用,电缆资料治理软件可做完善的电缆档案治理,为电缆的爱护工作和精确定位提供参考和关心。 ◆关键的精确定点仪部分,直截了当数字显示测试者离故障点距离,是国内同类定点技术的又一次创新,为快速准确查找电缆故障,减少停电缺失提供了有力保证。 ◆高压放电部分三种可供用户选择,国内首创最新HP-G35高频高压电源8.4kg替换65kg试验变压器和操作箱,填补国内一项空白。 3、产品指标: (1)、可测试各种35KV以下不同电压等级、不同截面、不同介质及各种材质的电力电缆的各类故障,包括:开路、短路、低阻、高阻泄漏、高阻闪络性故障。 (2)、可测试铁路通信操纵电缆、路灯电缆、机场信号电缆的各类故障。 (3)、可测量长度已知的任何电缆中电波传播的速度。 (4)、可测试电力电缆埋设路径及埋设深度。 显示方式:12.1英寸工业级液晶触摸屏(XP操作平台)储备方式:固定移动两方式20G/2G 测试方法:低压脉冲法、冲闪电流法、多次脉冲法 操作方式:双操作,触摸笔兼触控鼠标操作 测试距离:不小于30km 最短测试距离(盲区):0-5米 精确定点误差:±0.2m 测试误差:系统误差小于±1% 多次脉冲产生器:冲击电压≤40KV 辨论率:V/fm;V为传波速度m/μs;软件游标0.10米。 仪器采样频率:6.25MHz、10MHz、25MHz、50MHz、100MHz、(自适应脉宽) 电源与功耗:AC220V±10%不大于15W DC12V(7AH)不大于20W 待机时刻:可连续使用4小时左右。工作条件:温度-20℃~﹢40℃,相对湿度80%。

脉冲除尘系统说明书

DMC-II-A/B型除尘器 说 明 书 XXXXX公司

本除尘器,是在借鉴国外先进设计思想原理的基础上,自主设 计开发制造,具有净化效率高、移动灵活、操作维护人性化,系统 设计紧凑,外观精美,性价比优等特点,在多种行业中均有成功应 用,尤其对局部时的高粉尘的净化处理,处于国内领先地位。 一、布袋除尘器的结构 布袋除尘器是以布袋作为过滤元件,采用脉冲喷吹的除尘器。 布袋式除尘器的结构是由进风管、排风管、箱体、灰斗(仓顶除尘 器无灰斗)、清灰装置、导流装置、气流分流分布板、布袋及电控装 置组成。 二、布袋除尘器的工作原理 含尘气体进入除尘器灰斗后(仓顶除外),由于气流断面突然扩 大及气流分布板作用,气流中一部分粗大颗粒在动和惯性力作用下 沉降在灰斗;粒度细、密度小的尘粒进入滤尘室后,通过布朗扩散 和筛滤等组合效应,使粉尘沉积在滤料表面上,净化后的气体进入 净气室由排气管经风机排出。布袋式除尘器的阻力随滤料表面粉尘 层厚度的增加而增大。阻力达到某一规定值时进行清灰。此时PLC (控制仪)程序控制脉冲阀的启闭,然后电磁脉冲阀开启,压缩空 气以及短的时间在上箱体内迅速膨胀,涌入布袋,使布袋膨胀变形 - 1 -产生振动,并在逆向气流冲刷的作用下,附着在滤袋外表面上的粉

- 2 - 尘被剥离落入灰斗中。清灰完毕后,电磁脉冲阀关闭。清灰各个脉冲依次进行,从第一个脉冲阀开始至下一个开始为一个清灰周期。脱落的粉尘掉入灰斗内通过缷灰阀排出(仓顶除尘器除外)。 三、布袋除尘器的操作说明 1、开车前的准备工作: 1)保持控制室内外、风机现场、设备平台及周围整洁无杂物。 2)检查主风机有无异常情况、各地脚螺栓及垫铁有无松动。 3)检查各管路无漏气,气压是否正常。 2.气路系统运行前检查: 1)运行前对各管路扫气10-15分钟。 2)保证压缩空气管路畅通,调整空气压力0.4-0.6MPa,然后向设备储气包供气。 3)打开储气包排污阀,将油、水排尽后关闭。 4)将各喷吹机构逐一进行检查,有无积水、漏气。 5)检查并确认气路已畅通。 3.除尘器主要设备检查: 1)布袋材质为:涤纶针刺毡纤维,一年更换一次。 2)排气烟囱若有冒烟现象,则滤袋损坏,确定滤袋破损,进行检查更换。 3)除尘器进行大系统检修作业时,系统须停止运行。 4.正常运行中的维护:

电力电缆故障测试仪地埋线故障检测仪

T-880电力电缆故障测试仪地埋线故障检测仪T-880电力电缆故障测试仪RL024280地埋线故障检测仪RL187405图片 型号:RL024280型号:RL187405 T-880电力电缆故障测试仪RL024280地埋线故障检测仪RL187405内容 型号:RL024280

T-880电力电缆故障测试仪 长度测试+漏电测试 T-880加强版:长度测试+漏电测试+路径查找(功能上取得重大突破:断线点可以实现精确定位,带外铠电缆的对地短路、相线断线也能测试)---10天倒计时上市发售,目前接收预定,6月25日前预定客户到正式上市发售时送精美礼品一份。 长度测试:电缆线的断线、短路距离;也可以测试电缆线总长度(用于工程验收) 漏电测试:针对地埋线路绝缘层被破坏造成的绝缘不好定位; 路径查找:对于不知道地埋走向电缆能方便的查找出其准确走向; 工业级制造标准,不存在接口粗糙连接不好情况,专业指导,售后无忧。 使用ARM技术和FAGA技术一键自动快速测试,不用漫长等待,测试结果直观明了!采用大屏幕真彩液晶显示 适用于测量低压电力电缆的断线、混线(短路)、漏电等故障的精确位置。是缩短故障查找时间、提高工作效率、减轻线路维护人员劳动强度的得力工具。线路查修人员也可以用于线路工程验收和检查电缆电气特性。填补农电故障及小区供电故障没有相应仪表测试的空白。 产品功能: 长度测试单元: ?脉冲反射测试法,可以测试断线、混线(短路)、严重绝缘不良类型的故障距离; ?全自动测试,智能故障诊断,全中文操作菜单,液晶显示具有背光功能; ?自动增益和自动阻抗平衡技术,替代繁琐的电位器调节; ?手动分析功能,方便对电缆进行分析判断; ?可充锂电电池,智能充电,无需值守。 ?脉冲反射测试法:最大测量范围2km,测试分辨率:1m,测试盲区:0m, 脉冲宽度:80ns-10μs自动调节。 漏电测试单元: ?故障智能诊断,辅助耳机音频判断; ?背带包式设计,方便随身携带; ?对于绝缘没处理好或者绝缘层遭到破坏造成的漏电(线间漏电、对地漏电)故障均可测试; ?测试电缆地埋深度不大于3米; ?测试精度:探测误差±5cm; 其他指标: ?充电时间约3个小时,充满后连续工作时间8小时;

继电保护测试仪说明书

微机继电保护测试仪 使 用 说 明 书

目录 目录 (1) 第一部分微机继电保护测试仪使用说明 (3) 第一章装置特点与技术参数 (4) 第二章装置硬件结构 (6) 第三章单机操作模块功能说明 (8) 第四章外接PC机操作说明 (21) 第二部分继保软件操作说明 (21) 第五章软件操作方法简介 (22) 第六章交流试验 (24) 第七章直流试验 (32) 第八章状态系列 (34) 第九章谐波叠加试验 (38) 第十章频率及高低周试验 (41) 第十一章功率方向及阻抗试验 (45) 第十二章同期试验 (49) 第十三章整组试验Ⅰ和Ⅱ (54) 第十四章距离和零序保护 (59) 第十五章线路保护 (64) 第十六章阻抗特性 (70) 第十七章差动保护 (73) 第十八章 6-35KV微机线路保护综合测试 (80) 附录1:外接电脑串行通信口的设置 (85) 附录2:插接U盘等设备时设备驱动安装方法 (87) 附录3:各种继电器的试验方法 (87)

第一部分 继保使用说明

第一章装置特点与技术参数 第一节主要特点 ◆标准的4相电压3相电流输出具有4相电压3相电流输出,可方便地进行各种组合输出进行各种 类型保护试验。每相电压可输出120V,电流三并可输出120A,第4相电压Ux为多功能电压项,可设为4种3U0或检同期电压,或任意某一电压值的情况输出。 ◆单机操作方便单机由方便灵活的旋转鼠标通过大屏幕液晶显示屏进行操作,全部中文显示。可 完成现场大多数试验检定工作,可对各种继电器及微机保护进行检定,并可模拟各种复杂的瞬时性、永久性、转换性故障进行整组试验。开机即可使用,操作方便快捷。 ◆双操作方式,联接电脑运行通过Windows平台上的全套中文操作软件,可进行各种大型复杂 及自动化程度更高的校验工作,可方便地测试及扫描各种保护定值,可实时存贮测试数据,显示矢量图,绘制故障波形,联机打印报表等。 ◆软件功能强大可完成各种自动化程度高的大型复杂校验工作,如三相差动试验、厂用电快切、 备自投试验、线路保护检同期重合闸等,能方便地测试及扫描各种保护定值,进行故障回放,实时存储测试数据,显示矢量图,联机打印报告等。 ◆开关量接点丰富7路接点输入和2对空接点输出。输入接点为空接点和0~250V电位接点兼容, 可智能自动识别。输入、输出接点可根据用户需要扩展。 ◆大屏幕LCD显示屏本机采用320×240点阵大屏幕高分辨率图形液晶显示屏,全部操作过程均在 显示屏上设定,操作界面和试验结果均汉化显示,显示直观清晰。 ◆自我保护采用合理设计的散热结构,并具有可靠完善的多种保护措施及电源软启动,和一定的 故障自诊断及闭锁功能。 ◆具有独立专用直流电源输出装置设有一路110V 及220V专用可调直流电源输出。 ◆性价比高属于跨专业联合设计产品,综合了多专业的先进科技成果。兼具大型测试仪的性能, 和小型测试仪的价位,具有很高的性能价格比。

脉冲电缆故障测试仪

电缆高频(高次)脉冲电缆故障测试仪 脉冲电缆故障测试仪是应用于电缆故障查找的一种流行原理和方法,具有测试时间短,可靠性高和性价比高的突出优势,满足35kv及以下系统电缆的各种故障的测量,现阶段,经过电磁技术的持续升级,脉冲电缆故障测试仪由单脉冲移植到“二次脉冲”和“多次脉冲”的测试环境中,不过,我们使用频次比较高的还是“单脉冲”,毕竟价格便宜,功能还比较完善。 测量工程案例0713 上图是中粮集团抽风系统电缆临时出现故障,我司携带设备驱车前往现场处理,通过技术人员专业的排查和检测,判定C相故障,类型为高阻,随后开机巡查电缆的路径方向,经过3个小时的处理,最终将故障点定位,开挖后故障属实。

新疆伟华矿业10kv壁挂电缆出现故障导致境内部分设备无法运行,我司技术部门与现场沟通之后,推荐购买脉冲电缆故障测试仪,并由我司提供现场指导,最终在1.7公里处定位故障点,直接减少该单位经济损失达30万元。 脉冲电缆故障测试仪的优势 1、满足各种电压等级电力电缆的断线、接地、高阻故障性故障的测量和定位; 2、“低压阻抗法”+“高压闪络法”双疗法,克服现场环境干扰; 3、图形化可视界面、简单易懂,简洁明了,极易判读; 4、基于嵌入式平台系统、电磁滤波技术、声磁同步技术等优良的技术融合、贯通。 主要技术指标 测量方式:脉冲法、电流法、高阻法和阻抗法;

测量最大长度:长度<20km ;深度>3.5m;软土可达5m; 操作方式:手动按键式操作; 可靠性:98%; 脉冲频段:6MHz、12 MHz、24MHz、48 MHz、96 MHz、192MHz、324MHz ;可调节波速范围:160m/μs~210 m/μs; 供电方式:DC12V 锂电池 传感器类型:磁棒、信号放大器

除尘器操作说明书模板

兴城市双兴供热 脱硫除尘项目 LCM-型脉冲布袋除尘器使用说明书 翰海青天环保科技

目录 (一)前言 (4) 1.1注意事项 (4) 1.2.安全事项 (4) (二)LCM型脉冲布袋除尘器简介 (4) 2.1.设计工艺条件 (4) 2.2 技术规格参数 (5) 2.3 除尘器工作原理 (6) (三)LCM型脉冲布袋除尘器操作说明 (6) 3.1袋式除尘技术简介 (6) 3.2袋式除尘器的启动与停机 (6) 3.3维护 (8) (四)常见故障及排除方法 (11)

(一)前言 1.1注意事项 【1】对使用说明书中有关设备安装、工作条件、操作、调整等事项先了解清楚,避免造成事故; 【2】在正常运输、安装、使用和保养条件下,如发现产品有制造质量问题,请在规定期限与厂家联系。 1.2.安全事项 【1】凡不符合使用说明书的操作而造成设备故障、安全事故,责任自负。 【2】本公司有权对本产品进行改进,改进产品后的使用说明书与本说明书不符的容,恕不予通知。 (二)LCM型脉冲布袋除尘器简介 2.1.设计工艺条件 2.1.1设计使用环境条件 【1】年平均气温2℃ 【2】极端最高气温38℃ 【3】极端最低气温:-29℃ 【4】相对湿度82% 【5】平均风速2-8m/s 【6】最大风速36m/s 【7】年平均降雨量976mm 【8】冻结期为10月初至2月上旬 【9】解冻期为3月末至4月中旬

2.2 技术规格参数 2.2.1除尘设备特点 【2】该脉冲布袋除尘器具有清灰能力强、设备阻力低、占地面积小、维护工作量少、换袋方便等特点。经过近20年的完善和提高,在除尘器的结构、喷吹技术、微机控制等方面都取得了技术创新和突破,实现了袋式除尘器低阻力、低能耗、高效率、安全、经济可靠的目标,现已广泛应用于各行各业。 【3】本除尘器采用新型的结构,具有造型美观、强度高、阻力低等优点。 【4】喷吹装置各部件具有优良的空气动力特性。因而具有强大的清灰能力、在较低的喷吹压力下,对于颗粒较细、难以清灰的烟尘,仍能获得良好的清灰效果。 【5】简便的滤袋固定方式:滤袋以缝在袋口的弹性涨圈嵌在花板上,不但密封效果好,而且拆装方便,减少了维修人员与污袋的接触。 2.2.2 主要技术参数 【1】型号:LCM-4200 【2】处理风量:240000m3/h 【5】规格:11500*10500*14000 【6】除尘效率:>99% 【7】滤料材质:PPS滤袋 【8】清灰方式:低压脉冲袋式除尘器 2.2.3箱体构造 【1】箱体材质为Q235优质钢板。 【2】箱体与花板之间联接采用CO2气体自动焊接,箱体与灰斗之间采用手工连接焊接,保证焊接的强度和密封性符合相应行业标准。 【3】除尘器各室顶盖板采用方形快开快闭的结构,便于人员开启和通行,且确保防水密封性好。 【4】所有制作及装配结束后,确保无变形,无泄漏。

电缆故障测试仪的四种实用测定方法

https://www.wendangku.net/doc/fe17221520.html, 电缆故障测试仪的四种实用测定方法电缆故障测试仪(闪测仪)可用于检测各种电缆的低阻、高阻、短路、开路、泄漏性故障以及闪络性故障,可准确的检测地下电缆的故障点位置、电缆长度和电缆的埋设路径。具有测试准确、智能化程度高、适应面广、性能稳定以及轻巧便携等特点。仪器采用汉字系统,高清晰度显示,界面友好。 一、电缆故障的种类与判断 无论是高压电缆或低压电缆,在施工安装、运行过程中经常因短路、过负荷运行、绝缘老化或外力损坏等原因造成故障。电缆故障分为接地、短路、断线三类。三芯电缆故障类型主要有以下几方面:一芯或两芯接触;二相芯线间短路;三相芯线完全短路;一相芯线断

https://www.wendangku.net/doc/fe17221520.html, 线或多相断线。对于直接短路或断线故障用万用表可直接测量判断,对于非直接短路和接池故障,用兆欧表遥测芯线间绝缘电阻或芯线对地绝缘电阻,根据其阻值可判定故障类型。 二、电缆故障点的查找方法 1、测声法所谓测声法就是根据故障电缆放电的声音进行查找,该方法对于高压电缆芯线对绝缘层闪络放电较为有效。此方法所用设备为直流耐压试验机。电路接线如图1所示,其中SYB为高压试验变压器,C为高压电容器,ZL为高压整流硅堆,R为限流电阻,Q为放电球间隙,L为电缆芯线。当电容器C充电到一定电压值时,球间隙对电缆故障

https://www.wendangku.net/doc/fe17221520.html, 芯线放电,在故障处电缆芯线对绝缘层放电产生"滋、滋"的火花放电声,再在杂噪声音最小的时候,借助耳聋助听器或医用听诊器等音频放大设备进行查找。查找时,将拾音器贴近地面,沿电缆走向慢慢移动,当听到"滋、滋"放电声最大时,该处即为故障点。使用该方法一定要注意安全,在试验设备端和电缆末端应设专人监视。 2、电桥法电桥法就是双臂电桥测出电缆芯线的直流电阻值,再准确测量电缆实际长度,按照电缆长度与电阻的正比例关系,计算的故障点。该方法对于电缆芯线间直接短路或短路点接触电阻小于1Ω的故障,判断误差一般不大于3m,对于故障点接触电阻大于1Ω的故障,可采用加高电压烧穿的方法使电阻降至1Ω以下,再按此方法测量。 测量电路首先测出芯线a与b之间的电阻R1,则R1=2RX+R,其中R为a相或b相至故障点的一相电阻值,R为短接点的接触电阻。再就电缆的另一端测出a’和b’芯线间的直流电阻值R2,则R2=2R(L-X)+R,式中R(L-X)为a’相和b’相芯线至故障点的一相电阻值。测完R1与R2后,再按图3所示电路将b’与C’短接,测出b、c两相芯线间的直流电阻值,则该阻值的1/2为每相芯线的电阻值,用RL表示。RL=RX +R(L-X),由此可得出故障点的接触电阻值:R=R1+R2-2RL。因此,故障点两侧芯线的电阻值可用下式表示:RX=(R1-R)/2,R(L-X)=(R2-R)/2。RX、R(L-X)、RL三个数值确定后,按比例公式即可求出故障点距电缆端头的距离X或(L-X):X=(RX/RL)L,(L-X)=(R(L-X)/RL)L,式中L为电缆的总长度。采用电桥法时应保证测量精度,电桥连接线要尽量短,经径要足够大,与电缆芯线连接要采用压接或焊搂,计算过程中小数位要全部保留。

IXIA测试仪使用手册

IXIA测试仪使用手册 一、设备开机、关机 (一)开机 打开IXIA测试仪电源,等待设备启动完成,需将测试客户端IP设置为192.168.1.200,测试仪IP地址为192.168.1.100,开IxNetwork或IxLoad可连接测试仪表明设备完成开机。 (二)关机 在运行中输入mstsc进入远程桌面,连接到计算机192.168.1.100,在运行中输入shutdown.exe -s -t 3让设备在3秒内关闭,让系统自动关闭。 二、二三层测试配置(IxNetwork) 使用IxNetwork配置测试基本流程如下图所示。 (一)添加测试端口 点击标题栏中的 或Overview表页中的

连接192.168.1.100测试板卡 添加测试用端口

然后点击OK键,完成测试端口添加。 (二)配置端口、协议 启用测试端口Ping及ARP,如下图所示。 添加测试端口IP地址、网关,并使能端口,如下图所示,添加的网关地址需是实际存在的,可以是交换机的网关地址或测试端口对端IP地址。

(三)配置流量 选择配置流量。 Type of Traffic选项可选择Raw、Ethernet/vlan、IPV4分别对应原始报文流(需手动编辑,用来打广播包流)、二层流、三层流(需配置IP地址及网关),Bi-Directional表示流是双向流。 1、IPV4(三层流)

在设置好Type of Traffic、Traffic Mesh以及选择好端口后,点击添加Endpoint。点击NEXT,在Packet/QoS、Flow Group Setup、Frame Setup、Rate Setup保持默认配置。点击NEXT,进入Flow Tracking,选择Traffic Item选项。点击NEXT,在后续Protocol Behaviors、 Preview以及Validate中保持默认选项,同时检查配置的有效性。

相关文档