文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 中卫热电集控运行规程化学部分

中卫热电集控运行规程化学部分

中卫热电集控运行规程化学部分
中卫热电集控运行规程化学部分

中电投宁夏能源铝业中卫热电有限公司企业标准

350MW火力发电机组集控运行规程

(化学部分)

2015 - - 发布2015- - 实施

前言

本规程由中电投宁夏能源铝业中卫热电有限公司(简称中卫热电公司)发电运行部提出并解释。本规程由中卫热电公司发电运行部归口。

本标准起草单位:

本规程编写人:

本规程审核人:

本规程批准人:

本规程首次发布。

目录

1总则 (1)

1.1系统概述 (1)

1.2平衡及水处理系统出力 (1)

1.3锅炉补给水水质监测项目及标准 (3)

1.4辅机运行基本规定 (4)

2工业水系统 (7)

2.1设备规范 (7)

2.2工业水系统启动前的准备 (7)

2.3工业水系统的启动(以#1工业水泵为例) (7)

2.4工业水系统的运行及维护 (8)

2.5工业水系统的停运(以#1工业水泵为例) (8)

2.6事故处理 (9)

3锅炉补给水预处理系统 (10)

3.1设备规范 (10)

3.2预处理系统启动前的准备 (21)

3.3预处理系统设备的启动和停运 (22)

3.4预处理系统的运行及维护 (29)

3.5预除盐系统的停运 (39)

3.6事故处理 (40)

4锅炉补给水离子交换系统 (43)

4.1设备规范 (43)

4.2离子交换系统启动前的准备 (46)

4.3离子交换系统的启动 (47)

4.4离子交换系统的运行及维护 (51)

4.5离子交换系统设备的停运 (56)

4.6事故处理 (57)

5凝结水精处理系统 (59)

5.1设备规范 (59)

5.2精处理系统投运前的准备 (67)

5.3精处理系统的投运 (67)

5.4精处理系统的运行及维护 (70)

5.5精处理系统设备的停运 (85)

5.6事故处理 (88)

6汽水加药及监督 (90)

6.1设备规范 (90)

6.2化学加药系统及汽水取样系统启动前的准备 (96)

6.3化学加药系统及汽水取样系统的启动 (97)

6.4化学加药系统及汽水取样系统运行及维护 (98)

6.5机组运行中的化学处理及监督 (100)

6.6化学加药系统及汽水取样系统的停运 (108)

6.7水汽劣化处理 (109)

7制氢系统 (114)

7.1设备规范 (114)

7.2氢站系统启动前的准备 (121)

7.3制氢系统设备的启动 (123)

7.4制氢系统的运行及维护 (124)

7.5制氢系统的停运 (125)

7.6制氢设备事故处理及气密检验 (126)

8脱硝系统 (130)

8.1设备规范 (130)

8.2脱硝系统启动前的准备 (132)

8.3脱硝系统的启动 (133)

8.4脱硝系统的停运(氨区停运) (134)

8.5脱硝系统的运行及维护 (135)

8.6事故处理 (137)

9工业废水处理系统 (138)

9.1设备规范 (138)

9.2工业废水系统启动前的准备 (140)

9.3工业废水系统的启动 (141)

9.4工业废水系统的运行与维护 (143)

9.5工业废水系统的停运 (144)

9.6事故处理 (145)

10生活水处理系统 (147)

10.1设备规范 (147)

10.2生活水系统启动前的准备 (148)

10.3生活水系统设备的启动(以#1生活水泵为例) (148)

10.4生活水系统的运行及维护 (149)

10.5生活水系统设备的停运(以#1生活水泵为例) (149)

10.6事故处理 (149)

11生活污水处理系统 (151)

11.1设备规范 (151)

11.2生活污水系统启动前的准备 (155)

11.3生活污水系统设备的启动 (155)

11.4生活污水系统的运行及维护 (156)

11.5生活污水系统设备的停运 (156)

11.6事故处理 (157)

12辅机冷却水处理系统 (157)

12.1设备规范 (157)

12.2辅机冷却水系统加药的规定 (158)

13中水处理 (158)

13.1设备规范 (158)

13.2中水处理系统启动前的准备 (161)

13.3中水处理系统设备的启动 (162)

13.3.1机械加速澄清池系统投运 (162)

13.4中水处理系统的运行及维护 (164)

13.5中水处理系统设备的停运 (167)

13.6事故处理 (167)

13.6.1罗茨风机故障原因及措施 (167)

14含煤废水处理系统 (169)

14.1设备规范 (169)

14.2含煤废水处理系统启动前的准备 (172)

14.3含煤废水处理系统设备的启动 (172)

14.4含煤废水处理系统的运行与维护 (172)

14.5含煤废水处理系统设备的停运 (173)

14.6事故处理 (173)

1 总则

1.1 系统概述

锅炉补给水处理的主要任务是保证供给数量充足、质量合格的除盐水,以保证机组的安全、经济运行。我厂锅炉补给水水源为中卫市污水处理厂中水。

1.1.1 锅炉补给水处理系统

锅炉补给水处理系统包括预脱盐系统和离子交换除盐系统。其中预脱盐系统包括:超滤系统、反渗透系统、加药系统、化学清洗系统、压缩空气系统等。离子交换除盐系统包括离子交换系统,酸碱再生系统,压缩空气系统,废水中和处理系统等。

锅炉补给水处理方式为过滤、超滤、反渗透预脱盐,一级除盐加混床处理系统。

系统出水质量标准

1.2.1 水汽平衡

本电厂不同工况下的总补给水需水量

三套双介质过滤器采用母管制并联联接方式,8格运行1格备用;8套超滤单元及4套反渗透单元均采用并联连接方式。反渗透单元内部(包括精密过滤器、高压泵和反渗透装置)采用串联连接方式,其中超滤装置6套运行,2套备用,反渗透装置3套运行,1套备用;逆流再生阳离子交换器、除碳器、逆流再生阴离子交换器、混合离子交换器均采用并联连接方式。均为母管制连接。

1.2.3化学补给水处理系统化学仪表设置情况

清水泵出水母管设置pH表、ORP表、导电度表,每台阴床的出口设置有一台导电度表,每台混床出口管上设置有一台导电度表和二氧化硅表,除盐水泵出口母管装有导电度表,二氧化硅表、pH表各一块。

1.2.4 酸碱再生系统

锅炉补给水处理系统再生用盐酸和碱,通过卸酸、碱泵将酸碱槽车中的酸碱送至酸碱贮存间内高位布置的酸、碱贮存槽。酸、碱贮存槽内的酸碱自流至计量箱内。酸碱贮存间内设盐酸贮存槽、碱液贮存槽。由静压流入酸、碱计量箱,经酸、碱喷射器释稀后,送入阴、阳固定床,混合离子交换器内进行树脂再生。

1.2.5 化学药品规格

锅炉补给水水质监测项目及标准

1.4.1 辅机运行基本规定

1.4.1.1 辅机新安装或检修后的首次启动,必须有检修及有关人员在场,试转合格后方可投入运行或列为备用。

1.4.1.2 检修工作结束,工作票终结,设备与现场整洁,保温良好,各种标志齐全准确。电机测绝缘合格,外壳接地线装设良好。

1.4.1.3 电机检修或改动接线后,需经单独试转正常(转向、温度、振动、声音等)后,方可与辅机连接对轮。

1.4.1.4 所有仪表、保护、自动装置校验合格且投入。

1.4.1.5 辅机在运转前必须进行全面检查,确认具备启动条件(系统、机械和逻辑条件)后方可启动。

1.4.1.6 备用的辅机应处于随时可以启动的状态,运行和备用设备应按规定定期切换、试转。

1.4.1.7 辅机电机应在启动准备工作全部结束,启动条件具备后,方可送电。

1.4.1.8 凡有防潮加热器的动力设备,备用中应投防潮加热器,所有备用动力设备应定期测量电机绝缘并按规定进行定期启动。

1.4.1.9 大小修后的辅机,应先进行性能再鉴定试验,合格后才能投入运行或备用。

1.4.1.10 凡停用15天以上的辅机,再次启动前应测量电动机绝缘,合格后才能启动。

1.4.1.11 辅助设备启动时,有关人员应到就地进行监视。

1.4.2 辅机启动前的检查

1.4.

2.1 检查辅机本体及其附近无杂物,检修现场已清理完毕,工作人员已撤离现场,工作票已终结,具备投运条件。

1.4.

2.2 按照电动机启动前的检查项目对辅机的电动机部分进行检查。

1.4.

2.3 检查辅机与电动机联轴器连接正常,已具备启动条件。

1.4.

2.4 检查辅机轴承油位正常或润滑油充足,润滑油油质良好,轴承无漏油、渗油现象。

1.4.

2.5 检查轴承冷却水或润滑油系统冷却水畅通、充足。

1.4.

2.6 检查辅机的机械密封水、冷却水应畅通。

1.4.

2.7 需要注水排空气的水泵,启动前必须排尽泵体内的空气。

1.4.

2.8 检查转机的各地脚螺栓齐全且坚固无松动。

1.4.

2.9 检查辅机电动机外壳接地线良好。

1.4.3 离心泵启动前的检查及准备

1.4.3.1 轴承及变速箱油位正常,油质良好,设有自动加油杯的轴承,油杯油位正常、强制循环油系统应监视各回油窗油流正常,轴承油档及系统无漏油现象。

1.4.3.2 除凝结水泵、给水泵等不易盘动的离心泵外,其它转动设备均应在电机送电前盘动转子,应无松动、卡涩现象。靠背轮及轴端安全防护罩完好,并且安装牢固。

1.4.3.3 泵密封水、冷却水投入正常,泵放水门、放油门关闭。各回水监视窗回水正常。1.4.3.4 离心泵启动前,应开启泵体放空气门,开启注水(油)门或进水(油)门注水(油)放空气,空气门见水(油)后关闭,关闭注水(油)门,全开进水(油)门。

1.4.3.5 各离心泵在启动前应开启其入口门,关闭其出口门;不可带负荷启动,只有在启动后电流恢复至正常后才可逐渐开启其出口门,增加负荷。

1.4.3.6 离心泵出口侧母管系统未充水或无压力情况下应采用关闭出口门启动。

1.4.4 辅机的启动

1.4.4.1 辅机新安装或检修后的启动应遵循逻辑条件进行,必要时由热工、电气配合模拟启动条件。

1.4.4.2 辅机新安装或检修后应先进行试转,试转时检修负责人必须到场,确认转子转向正确,倾听内部声音正常,轴瓦振动、温度正常后,方可转入运行或备用,否则不允许再启动或转为备用,直到查明原因消除故障后,方可再次启动。

1.4.4.3 辅机的启动凡是有功能组的均应使用功能组进行。

1.4.4.4 辅机启动电流应在规定时间内返回正常。

1.4.5 辅机启动后的检查

1.4.5.1 辅机启动时应立即停止运行的情况

(1)开关合上后电动机不转或瞬时转动即停止。

(2)启动电流15s内不返回。

(3)电动机有异常振动。

(4)电动机有异常鸣声,且转速达不到正常值。

(5)启动后电动机冒烟或着火。

1.4.5.2 启动后应检查辅机出、入口压力正常;电流不超过额定值,无摆动;系统运行正常,无振动或跑、漏现象。

1.4.5.3 检查各轴承振动正常,无异音。

1.4.5.4 各轴承温度应正常,若发现轴承温度有不正常地升高,应立即查明原因,设法消除。轴承最高允许温度应遵守制造厂的规定,若无制造厂的规定,遵照以下规定执行:滑动轴承,最高允许温度为80℃;滚动轴承,最高允许温度为100℃。

1.4.5.5 检查轴承的润滑油及温度是否正常。对油环式润滑的轴承,应注意油环是否灵活,轴承箱内油位正常(1/2~2/3),有挂油环的轴承应转动带油,要防止假油位,且无漏油现象。对强制循环润滑的轴承,应检查其油系统和冷却水系统是否正常。

1.4.5.6 检查盘根部位温度正常,滴水正常。

1.4.5.7 有关设备的密封部分密封良好,冷却水系统运行正常。

1.4.5.8 各调整装置的联接应完好无脱落。

1.4.5.9 确认各自动控制系统及保护投入正常。

1.4.5.10 当辅助设备及系统启动后,应通知维护人员对仪表测量管道进行冲洗。

1.4.5.11 检查设备及系统无明显泄漏。

1.4.6 辅机的正常运行与维护

1.4.6.1 在辅机运行中,值班人员应按《巡回检查制度》逐项进行定期检查,发现异常及时调整处理,无法处理的立即汇报机长,并填写缺陷单,联系检修处理。

1.4.6.2 认真执行定期试验及切换制度。正常运行中,按要求定时记录泵组的各有关参数。

1.4.6.3 作好设备的日常维护工作,各有关容器的液位均应在正常运行范围内。轴承加注的润滑油应与设计油种相符,不得混用。滑动轴承中的润滑油应定期更换或补充。

1.4.6.4 各动力回转设备的启停次数应严格按照《电动机运行规程》规定执行。

1.4.6.5 辅机运行(含备用辅机)中发现缺陷需检修处理,应严格履行工作票手续,作好设备系统隔离和安全措施及事故预想,确保人身及设备安全。

滑动轴承为2~4mm。

1.4.7 辅机的停运

1.4.7.1 主机停止运行后,应适时停止辅助设备运行。

1.4.7.2 机组正常运行中,若需要停止某些辅助设备的运行,应充分考虑对整个机组运行的影响,并做好相应措施。

1.4.7.3 公用系统的停用,须经值长批准。

1.4.7.4 辅机的停运凡是有功能组的均应使用功能组进行。

1.4.7.5 辅机停运前应依据联锁方式采取必要的措施和操作以保证相关设备不误启、误掉或发生工质中断现象。

1.4.7.6 停运辅机前应检查停运条件,具备条件后方可停运。

1.4.7.7 离心泵停运时,应先关闭出口门,后停止辅机运行,防止介质倒流引起逆止门冲击振动或因逆止门不严发生倒转及母管压力下降,威胁系统安全运行。离心泵停运后投入备用状态,在开出口门时注意观察逆止门是否有卡住倒水现象,一切正常后投入联锁。

1.4.7.8 轴流泵停运时,应确认出、入口门均在全开时,方可停运。

1.4.7.9 柱塞泵、齿轮泵停运时,应确认入口门关闭、出口门开启后方可停运。

1.4.7.10 冬季停运后的辅助设备及系统,应作好防冻措施,长期停运的辅助设备应做好防腐保养工作。

1.4.7.11 检修的辅机,应按照工作票要求作好隔离和安全措施。

1.4.8 辅机的故障处理

1.4.8.1 发生下列情况之一,应立即停止辅机运行:

(1)发生危及人身及设备安全情况时。

(2)转动设备及电机发生剧烈振动或清楚地听到设备内部有金属摩擦声时。

(3)轴承温度急剧上升,超过规定值时。

(4)轴承润滑油管、冷却水管破裂或泄漏严重,无法维持运行时。

(5)设备及附近发生火灾,不能继续运行时。

1.4.8.2 发生下列情况之一时,应启动备用泵,停止故障泵。

(1)盘根发热、有轻烟或大量漏油(水)调整无效时。

(2)滑动轴承温度达65℃、滚动轴承温度达80℃,并有继续升高趋势时。

(3)转动设备电流超过极限或电流出现较大波动、出口压力不正常时。

1.4.8.3 辅机运行中跳闸,备用辅机应联动,否则立即手动启动,在无备用的情况下,且跳

闸辅机未发现明显故障,允许强投一次,强投失败,禁止再启动。

1.4.8.4 因厂用电中断引起的辅机停止,应在厂用电恢复前,将各失电设备切至手动,厂用电正常后,按辅机启动程序投入运行。

1.4.8.5 辅机手动投运时,如出现启动不成功,应查明原因。

1.4.8.6 任何情况下严禁在泵倒转时强行启动。

2 工业水系统

2.2.1 检修工作结束,工作票终结,设备与现场整洁,各种标志齐全准确。

2.2.2 靠背轮的连接螺丝和保护罩应牢固。

2.2.3 手动盘动对轮无卡涩现象。

2.2.4 工业水泵和电机地脚螺栓应牢固,电动机的接地线连接良好,测绝缘合格。

2.2.5 轴承油室应有足够的清洁润滑油,油室油位在1/2~2/3之间。

2.2.6 工业蓄水池水位正常()。

2.2.7 工业水泵出口压力表取样门应开启,压力表指示为零。

2.2.8 所有截门与管道不应有泄漏和开关不灵等现象。

2.2.9 联锁开关应处于“解除”位置。

2.2.10 检查并关闭工业水管网所有放水门。

2.2.11 检查并开启工业水管网最高处排空门(),其它排空门关闭。

2.2.12 汇报值长并通知各专业检查确认各工业水用户具备启动条件。

2.3 工业水系统的启动(以#1工业水泵为例)

2.3.1 工频启动

2.3.1.1 检查并开启#1工业水泵入口手动门,关闭#1工业水泵出口手动门;

2.3.1.2 检查并开启#1泵体排空手动门,待连续见水后关闭;

2.3.1.3 在就地控制箱将#1工业水泵“自动/手动”转换开关旋至“自动”位置;

2.3.1.4 在DCS画面上选择“工频”,点击#1工业水泵“启动”按钮,检查电流返回正常;2.3.1.5 待出口压力升至额定值,就地检查电机及泵运行正常后,缓慢开启#1工业水泵的出

口手动门;

2.3.1.6 工业水管网最高处排空门()连续见水后关闭;

2.3.1.7 开启备用工业水泵出入口手动门,将备用工业水泵投“联锁”;

2.3.1.8 全面检查工业水泵及工业水系统运行正常。

2.3.2 变频启动

2.3.2.1 检查并开启#1工业水泵入口手动门,关闭#1工业水泵出口手动门;

2.3.2.2 检查并开启#1泵体排空手动门,待连续见水后关闭;

2.3.2.3 在就地控制箱将#1工业水泵“自动/手动”转换开关旋至“自动”位置;

2.3.2.4 将#1工业水泵变频器控制切至“手动”;

2.3.2.5 在DCS画面上选择“变频”,点击#1工业水泵“启动”按钮;

2.3.2.6 手动增加#1工业水泵变频输出();

2.3.2.7 检查#1工业水泵电流正常,出口压力正常;

2.3.2.8 开启#1工业水泵出口手动门;

2.3.2.9 工业水管网最高处排空门()连续见水后关闭;

2.3.2.10 设定工业水网压力;

2.3.2.11 投入#1工业水泵自动运行;

2.3.2.12 全面检查工业水泵及工业水系统运行正常。

2.4 工业水系统的运行及维护

2.4.1 检查工业水泵及电机的轴承温度正常,不得超过( )。

2.4.2 检查工业水泵及电机无异音,振动正常。

2.4.3 检查轴承润滑油油色透明、油位正常(1/2~2/3)。

2.4.4 检查工业水泵盘根滴水正常。

2.4.5 检查工业水系统压力正常()。

2.4.6 检查工业水系统无漏水现象。

2.4.7 检查工业蓄水池水位正常()。

2.4.8 检查综合水泵房集水坑液位正常(),排污泵备用良好。

2.4.9 检查综合水泵房温度正常(5~30℃)。

2.4.10 检查综合水泵房门窗完好,照明良好。

2.4.11 检查盘根无过热现象,泵的泄漏量应在规定标准以内。

2.5 工业水系统的停运(以#1工业水泵为例)

2.5.1 工频停运

2.5.1.1 汇报值长,通知各岗位检查确认工业水系统具备停运条件;

2.5.1.2 解除备用工业水泵“联锁”;

2.5.1.3 关闭#1工业水泵的出口手动门;

2.5.1.4 在DCS画面上点击#1工业水泵“停止”按钮;

2.5.1.5 全面检查工业水系统停运正常。

2.5.2 变频停运

2.5.2.1 汇报值长,通知各岗位检查确认工业水系统具备停运条件;

2.5.2.2 解除备用工业水泵“联锁”;

2.5.2.3 将变频器控制切至“手动”;

2.5.2.4 缓慢降低#1工业水泵变频输出();

2.5.2.5 关闭#1工业水泵的出口手动门;

2.5.2.6 在DCS画面上点击#1工业水泵“停止”按钮;

2.5.2.7 全面检查工业水系统停运正常。

2.6 事故处理

2.6.1 现象:工业水泵无法启动

2.6.1.1 原因:

(1)水泵启动时有异常响声,机械部分有卡涩现象;

(2)电机有嗡嗡声,电气部分有断相或电压过低现象。

2.6.1.2处理方法:

(1)通知检修人员,检修机械部分;

(2)通知电气检修人员,检修电气部分。

2.6.2 现象:工业水泵不出水(或水泵打不出介质)

2.6.2.1 原因:

(1)启动前注水不足,空气未排净;

(2)工业蓄水池水位过低或水泵入口门未开;

(3)入口管或水轮堵塞;

(4)吸入侧漏气;

(5)电机反转;

2.6.2.2 处理方法:

(1)重新注水,排完空气;

(2)提升水位,开启入口门;

(3)联系检修人员处理;

(4)查明漏气位置,联系检修人员处理;

(5)重新接线;

2.6.3 现象:流量不足

2.6.

3.1 原因:

(1)叶轮损坏;

(2)密封件损坏;

(3)转数不足;

(4)过流部件腐蚀,磨损严重、间隙增大;

2.6.

3.2 处理方法:

(1)更换新叶轮;

(2)更换密封件;

(3)增加转数;

(4)更换有关零件;

2.6.4 现象:工业水泵显著振动和声音异常

2.6.4.1 原因:

(1)水泵吸入空气或异物;

(2)进口液面过低产生汽蚀;

(3)地脚螺丝松动或靠背轮连接螺丝松动;

(4)设备内部发生摩擦或损坏;

(5)泵轴与电机轴不同心;

(6)转子不平衡。

2.6.4.2 处理方法:

(1)重新排气注水或解体检修排除异物;

(2)调节工业蓄水池水位至正常值;

(3)拧紧螺丝,结合好靠背轮;

(4)联系检修人员处理;

(5)重新安装、找正;

(6)检查、修正,使其平衡。

2.6.5 现象:工业水泵轴承过热

2.6.5.1 原因:

(1)轴承润滑条件不良;

(2)对轮连接不正;

(3)偏离额定工况运行;

(4)轴承损坏。

2.6.5.2 处理方法:

(1)检查油位,更换润滑油;

(2)加大电机容量;

(3)重新调节运行工况;

(4)联系检修人员处理。

2.6.6 现象:电机故障

2.6.6.1 原因:

(1)电机温度超过额定值;

(2)电机冒烟或起火;

(3)开关合上后电机不转,声音不正常;

(4)自动掉闸;

(5)按停止按钮电机不能停止;

(6)电机启动不起来,或按启动按钮能起动,松开又停止。

2.6.6.2 处理方法:

(1)联系电气人员检修电机;

(2)联系电气人员检查开关、线路;

(3)开关接触不好,联系电气人员检修处理。

3 锅炉补给水预处理系统

中卫民俗文化

二毛皮鞣制工艺 史志记载,在千年前,中卫地区的养羊业已相当发达,到了清乾隆年间,滩羊二毛裘皮就已文明于世,滩羊出现在中卫大地上已逾数百年历史。 中卫滩羊属长尾脂、粗毛裘皮用绵羊品种。在世界养羊业中至今还没有发现类似滩羊的裘皮羊,可以当之无愧地说,滩羊在世界上是独一无二的。2009年《二毛皮鞣制工艺》入选中国非物质文化遗产第一批名录,传统的二毛皮加工工艺、旧时曾为民间流动的一道独特风景。 现在“羊把式”(传承人)对裘皮加工工艺不断改进,传统的裘皮加工工艺大多采用黄米等农作物进行鞣制,工序非常复杂。出生40天左右宰杀的滩羊,毛色洁白,质地坚韧,非常结实,尤其毛穗呈现特有的弯曲柔这状,轻轻抖动,如玉簪滨落,,梨花纷飞享有“九道弯”美誉。若将皮板纵横倒提,只见洁白的毛穗,自然下垂,宛如冰锥叠撞倾倒,平户涟漪荡漾,若在轻抖,仿佛玉簪滨落,梨花纷飞,更觉轻盈动人。用滩羊二毛皮制作的男女皮衣穿着舒适,美观大方,保温性能极佳。用其制作高档服饰的镶嵌,色调明快,典雅素致,别具风韵。 中卫民歌 涉及爱情生活的主要体现旧社会青年男女吐露纯真爱情,抒发离愁别怨,反抗封建婚姻等多种内容,表达出劳动人民真挚感人的爱情。 反应日常生活的民歌中最具普遍性的有仪礼歌,(伴随民间祈年庆节,贺喜祛灾,祭祖吊丧等仪式及日常迎亲送友等习俗活动,多为吟诵演唱)。主要内容为祭神求福,祈保丰收等。 民歌虽来自民间,它的内容、韵律中包含着人们对美好生活的追求向往、对社会和人生的解读,正式因为它的内容通俗易懂,贴切的反应了人们的心声,所以才悠远流传至今。 传统民歌是一个地区的历史源流、文化内涵、风格色彩、音乐特征、审美特色的载体。民歌依即兴方式创作,借口传心授流播,因而是最贴近民众与社会现实、最直接地反应当地人民大众的悲欢离合,喜怒哀乐。 中卫地区流传于民间的民歌小曲,目前流传于民间的传统民歌,就形势而言,除民谣、二哥和各种劳动号子之外,还有“山花儿”、“十二个月”、“王哥放羊”等具特色的多种形式。民歌内容可分为:劳动歌、仪式歌、情歌、儿歌、生活歌。各个时代各民族的民歌,对研究当地的历史发展有着重要的意义 道教音乐 流传入中卫地区的确切年代无从考证,具史料记载,清光绪十六年(公元1890年),四川道人龙门派金真道士第十七带北、弟子罗教福支由定居中卫老君台“金真观”,至今收徒传道二十一代,有教徒几百人。 道教音乐,是道教进行仪式时,为神仙祝诞,祈求上天赐福,降妖驱魔以及超度亡灵等诸法事活动中使用的音乐,道教音乐是道教仪式中不可缺少的内容,它具有烘托、演染宗教气氛、增强信仰者对神仙世办的向往和对神仙的崇敬,道教音乐渊源甚古,历经千百年悠久传承,道教音乐已经成为中国传统文化的一朵奇葩。 从道教音乐的功能,它既是道教徒举行宗教法事活动所不可缺少的一个重要组成部分,又是以一种艺术形式感化百姓而传教布道方式,所以,道教音乐具有宗教学、社会学等多方面、多层次的功能。于道教内部而言,道教音乐是道徒行法布道的仪式内容,是道徒与各界沟通的特殊“语谈”,于道教外部观之,道教音乐又是娱神乐人的一种有

化学水处理运行规程完整

前言 近年来,随着我厂热负荷及电负荷的不断增加,锅炉对给水水质要求越来越高,因此对锅炉补给水进行水的除盐。为了更好的掌握和熟悉化学水处理系统,确保设备安全经济稳定运行,根据生产设备、系统工艺修编本运行规程。 我厂水处理系统采用澄清、过滤、除碳、一级除盐、二级除盐制水方式。本规程参考《电力系统化学标准》、设备说明书,并结合我厂水处理系统运行工艺进行编写。由于我们的水平有限,希望在运行工作中不段总结实践经验,提出宝贵意见,以便在必要时进一步修改和完善。本规程自颁布之日起执行。

目录第一章系统及参数 第一节水处理设备流程 第二节设备规 第三节汽水质量标准及控制项目第二章锰砂过滤系统 第一节锰砂过滤器的原理 第二节锰砂过滤器启动前的检查第三节锰砂过滤器运行与监督 第四节锰砂过滤器的冲洗 第三章给水加氨系统 第一节给水加氨的原理 第二节氨液的配制 第四章转动设备运行与维护 第一节转动设备启动前的检查 第二节转动设备启动 第三节转动设备运行与维护 第四节锰砂过滤器的维护 第五节保安过滤器的维护

第一章系统及参数 第一节水处理设备流程 地下水→深水泵→生水箱→清水泵→一级锰砂过滤器→二级锰砂过滤器→清水箱→补水泵→加热器→一级保安过滤器→一级高压泵→一级反渗透→中间水箱→中间水泵→→二级保安过滤器→二级高压泵→二级反渗透→除盐水箱。第二节设备规

第三节汽水质量标准及控制项目 第三章锰砂过滤系统

第一节锰砂过滤器的原理 锰砂过滤器是利用机械筛分原理将水中的悬浮物颗粒在滤料表面截留下来。 第二节锰砂过滤器启动前的检查 1、过滤器压力、流量表完整好用,各类表指示为零。 2、过滤器所属各阀门开关灵活。 3、与过滤器相关的水箱水位应正常。 4、过滤器应充满水。 第三节锰砂过滤器运行与监督 1、锰砂过滤器运行采用先串联后并联的方式运行。 2、打开运行入口门与出口门,其它阀门应关闭。 3、锰砂过滤器入出口压差高于0.05Mpa,需停止运行进行反洗。 第四节锰砂过滤器的冲洗 1、锰砂过滤器反洗周期为连续运行36—48小时。 2、锰砂过滤器反洗时确保1#清水箱水位在9分水以上。 3、锰砂过滤器反洗到1#清水箱水位在4分水时反洗结束。 4、正洗时1#清水箱水位由4分水降到1分水时正洗结束。 5、反洗时3#、4#、5#、8#阀门处于全开状态,1#、2#、6#、7#阀门处于关闭状态。 6、反洗泵入口蝶阀处于全开状态,出口蝶阀指针指示第一个红格,启动反洗泵,逐步开启出口蝶阀使之全开。

靖煤集团白银热电集控辅机运行规程(初稿)解析

靖煤集团白银热电有限公司企业标准 集控运行规程 集控运行辅机部分(试行) 2014年9月30日发布 2014年9月30日实施白银热电有限公司发布

为确保靖煤集团白银热电有限公司一期2×350MW超临界燃煤机组按时投产发电,满足生产调试、机组运行工作的需要,为了规范运行操作,保证人身和设备的安全,制定本规程。 本规程为集控辅机运行规程,包括三个部分:《汽轮机辅机运行规程》、《锅炉辅机运行规程》、《电气辅机运行规程》。 本规程的编写主要依据《电业安全工作规程》、《电力工业技术管理法规》、《电力生产重大事故的25项重点要求》的相关内容,以及西北设计院设计资料、制造厂家说明书、同类型机组运行规程等相关资料。 本规程编写由于时间短,资料缺,加之编者水平有限,规程中的不妥之处在所难免。我们将在执行中不断加以修改、完善。 本规程为试用版,正式版规程发布后,本规程自动作废。 下列人员应熟悉本规程: 1、生产厂长、总工程师、副总工程师; 2、发电部、工程技术部、计划部主任、副主任,专责工程师、点检长、点检员及相关热工和保护人员,检修维护单位技术负责人及相关人员; 3、值长、集控运行主值、副值及巡检人员; 4、其他运行、检修人员。 本规程起草部门:发电运行部 本规程起草人:薛剑琦、魏久升、展总煌、张海勇 本规程初审人:闵兴华马腾 本规程审核人: 本规程批准人: 本规程由发电运行部负责解释。

一、汽轮机辅机部分 (6) 1 汽轮机辅机设备规范 (6) 1.1 开式冷却水系统 (6) 1.2 闭式冷却水系统 (7) 1.3 辅助蒸汽系统 (8) 1.4 凝结水系统 (9) 1.5 主机真空系统 (10) 1.6 轴封系统 (14) 1.7 间接空冷系统 (14) 1.8 高、低压旁路系统 (17) 1.9 低压加热器 (20) 1.10 除氧器 (21) 1.11 高压加热器 (21) 1.12 电动给水泵系统 (23) 1.13 汽动给水泵组 (25) 2 汽轮机辅助设备运行 (26) 2.1 辅机设备运行通则 (26) 2.2 开式冷却水系统的运行 (28) 2.3 闭式冷却水系统的运行 (33) 2.4 辅助蒸汽系统的运行 (36) 2.5 生水加热器的运行 (38) 2.6 凝结水补充水系统的投停、运行维护 (38) 2.7 凝结水系统的运行 (39) 2.8 主机真空系统的运行 (46) 2.9 轴封系统的运行 (49) 2.10 间接空冷系统 (53) 2.11 高、低压旁路系统运行 (64) 2.12 低压加热器 (66) 2.13 除氧器 (72) 2.14 高压加热器 (78) 2.15 电动给水泵系统的运行 (86) 2.16 汽动给水泵组的运行 (92) 2.17 主机润滑油系统 (105) 2.18 密封油系统运行. (116) 2.19 氢气系统的运行 (122) 2.20 发电机定子冷却水系统的运行 (128) 2.21 EH油系统 (136) 2.22 润滑油贮存装置的运行 (141) 2.23 供热首站系统 (144) 2.24 采暖加热、全面通风系统 (150) 2.25 汽机辅机试验 (153) 二、锅炉辅机设备规范 (166) 1 锅炉辅机设备规范 (166) 1.1 空预器 (166) 1.2 引风机 (166) 1.3 送风机 (169) 1.4 一次风机 (171) 1.5 密封风机 (173) 1.6 火检冷却风机 (173)

运行规程复习题(集控)

集控运行规程复习题 填空题 1、控制和检测的主要对象为输煤系统中的输煤工艺设备、400VPC 开关电源、MCC 开关、燃料设备的6KV 开关电源及其为输煤系统工艺服务的设备和装置。 2、输煤控制系统的运行方式为:集中和就地两种方式;集中控制又分为自动和手动。 3、只有当选择开关设置为远方时,输煤控制室才能控制该设备。 4、在需要停止该流程时,操作人员在上位工控机上发出“停止”命令,PLC 系统按正常顺序停止。 5、当碎煤机、摆动筛后面的设备出现故障时,碎煤机、摆动筛延时30s 停止运行,以防设备损坏。 6、当碎煤机、摆动筛本身发生故障时,其前面的设备能接受联锁信号而自动停止运行。 7、取样装置、除铁器及除尘器与皮带机联锁停机。 8、运行人员在就地控制箱上控制设备,此时联锁回路仅有拉绳和电气保护。 9、启动时按逆煤流方向,从该流程到最后设备(皮带及相关设备)开始依次启动。直到第一条皮带及相关设备启动后,才开始供煤。 10、在启动任何运行方式前,先启动与这一运行方式相应的警告信号通知附近人员。 11、每台机组共设6只原煤斗,更换机组加仓或过检修仓时能自动切换,来煤卸至尾仓。 12、加仓配煤的基本过程,先顺序给超低煤位仓配煤并报警,配一定数量的煤,消除煤仓超低煤位状态。 13、为防止现场交流电压干扰,输煤集控程控装置特设置110VDC电源系统。 14、程控系统结构采用PC+PLC方式。 15、当输煤系统主要设备发生故障时,该设备在工艺流程图上变色,在液晶显示器画面上弹出报警窗并闪光,同时发出语音音响。 16、当工作主机故障,退出运行时,备用主机可以进行无惯性的切换,接替主机的工作,以保证控制系统的无扰动运行。 17、所有设备正常开机时,必须按逆煤流顺序延时启动。 18、只有当所有保护装置或“紧急停机”按钮已复位并且在上位机上按了安全系统的复位按钮后,才能重新启动系统。 19、输煤程控系统在接收到翻车机发出“卸煤准备好”的信号后,方能允许翻车机、皮带和辅助设备的自动启动。 20、输煤程控系统在接收斗轮机料机发出“堆取料机准备好”的信号后,方能允许堆取料机、皮带和辅助设备的自动启动。 21、对运行或备用中的设备应进行正常维护,并每3小时巡回检查一次。 22、落煤发生堵煤时,发“落煤管堵煤”信号报警,并自动启动振打器振打5秒,若堵煤仍未消除,立即联跳前面的设备。 23、程控配煤遵循三个原则:低煤位优先配、顺序配、余煤配。 24、某一仓出现低煤位信号时,不论原来在哪个仓进行配煤,都将立即中止而转入对低煤位信号仓的配煤。 25、当上位机落犁信号发出几秒后,该犁仍未落到位,则发出犁煤器卡死的信号。 26、上位机画面主要由画面切换键,功能键以及中间部分的详细画面三部分组成。

宁夏中卫市高一下学期第一次月考数学试题

宁夏中卫市高一下学期第一次月考数学试题 姓名:________ 班级:________ 成绩:________ 一、单选题 (共4题;共8分) 1. (2分)若sinα=﹣,且α为第四象限角,则tanα的值等于() A . B . ﹣ C . D . ﹣ 2. (2分)函数,的图像如图所示,则函数, x的图像纵坐标不变,横坐标缩短到原来的,再向左平移个单位后,得到y=g(x)的图像,则函数在(0,)上() A . 是减函数 B . 是增函数 C . 先增后减函数 D . 先减后增函数 3. (2分) (2019高一上·兰州期中) 下列各组函数中,表示同一个函数的是() A . 和

B . 和 C . 和 D . 和 4. (2分)在△ABC中,若cosA= ,则tanA=() A . B . C . 2 D . 3 二、填空题 (共14题;共14分) 5. (1分) (2020高一下·湖北期末) 已知扇形的周长等于它所在圆的周长的一半,则这个扇形的圆心角是________. 6. (1分) (2019高一下·上海月考) 角属于第________象限角. 7. (1分) (2019高一上·长春期中) 已知角的顶点在坐标原点,始边与轴正半轴重合,终边经过点 ,则 ________. 8. (1分) (2017高一上·红桥期末) 在0°~180°范围内,与﹣950°终边相同的角是________. 9. (1分) (2019高一上·南昌月考) ________. 10. (1分)计算的值为________. 11. (1分)若函数f(x)=sinx+ cosx+2,x∈[0,2π],且关于x的方程f(x)=m有两个不等实数根α,β,则sin(α+β)=________. 12. (1分)已知tanα、ta nβ是方程的两根,并且α、,则α+β的值是________.

发电部化学值班员1(精处理值班员)安全责任制实用版

YF-ED-J8147 可按资料类型定义编号 发电部化学值班员1(精处理值班员)安全责任制实 用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

发电部化学值班员1(精处理值班员)安全责任制实用版 提示:该管理制度文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 1 范围 1.1 本标准规定了XX发电有限公司发电部 化学全能值班员在安全工作中应负的责任与要 求,检查与考核。 1.2 本标准适用于XX发电有限公司发电部 化学全能值班员的安全工作。 2 引用标准 《中华人民共和国安全生产法》中华人民 共和国主席令(第七十号)2002.06.29 《中国XX集团公司系统安全生产责任制管

理办法》XX集团制(2005)41号 《中国XX集团公司安全生产工作规定》XX 集团制(2010)17号 《电力企业各级领导人员安全生产职责规定》电安生「1996」640号 《XX股份有限公司发电企业主要生产管理岗位安全生产职责》[2006]95号 3 安全工作应负的责任与要求 3.1 在班长领导下,负责化学精处理、制氢站、综合泵房、废水处理系统的安全经济运行。 3.2 认真学习有关专业知识,不断提高专业水平,特别要熟悉药品性能,并掌握酸、碱灼伤的急救常识,具有独立完成各项安全生产和设备倒换操作任务及事故处理能力。

宁夏中卫市2021届新高考一诊数学试题含解析

宁夏中卫市2021届新高考一诊数学试题 一、选择题:本题共12小题,每小题5分,共60分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。 1.已知点(A 在双曲线()22 21010x y b b -=>上,则该双曲线的离心率为( ) A B C D . 【答案】C 【解析】 【分析】 将点A 坐标代入双曲线方程即可求出双曲线的实轴长和虚轴长,进而求得离心率. 【详解】 将x =y =()22 21010x y b b -=>得b =,而双曲线的半实轴a =,所以 10c ==,得离心率c e a = =故选C. 【点睛】 此题考查双曲线的标准方程和离心率的概念,属于基础题. 2.集合* 12|x N Z x ?? ∈∈??? ? 中含有的元素个数为( ) A .4 B .6 C .8 D .12 【答案】B 【解析】 解:因为* 12|x N Z x ? ? ∈∈??? ? 集合中的元素表示的是被12整除的正整数,那么可得为1,2,3,4,6,,12故选B 3.已知函数()1x f x xe -=,若对于任意的0(0,]x e ∈,函数()2 0()ln 1g x x x ax f x =-+-+在(0,]e 内 都有两个不同的零点,则实数a 的取值范围为( ) A .(1,]e B .2(,]e e e - C .22(,]e e e e - + D .2 (1,]e e - 【答案】D 【解析】 【分析】 将原题等价转化为方程()2 0ln 1x x ax f x -++=在(0,]e 内都有两个不同的根,先求导()'f x ,可判断 ()0,1x ∈时, ()0f x '>,()f x 是增函数;

发电部化学值班员1(精处理值班员)安全责任制范本

管理制度编号:LX-FS-A70951 发电部化学值班员1(精处理值班 员)安全责任制范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

发电部化学值班员1(精处理值班员) 安全责任制范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1 范围 1.1 本标准规定了XX发电有限公司发电部化学全能值班员在安全工作中应负的责任与要求,检查与考核。 1.2 本标准适用于XX发电有限公司发电部化学全能值班员的安全工作。 2 引用标准 《中华人民共和国安全生产法》中华人民共和国主席令(第七十号)2002.06.29 《中国XX集团公司系统安全生产责任制管理办

法》XX集团制(2005)41号 《中国XX集团公司安全生产工作规定》XX集团制(2010)17号 《电力企业各级领导人员安全生产职责规定》电安生「1996」640号 《XX股份有限公司发电企业主要生产管理岗位安全生产职责》[2006]95号 3 安全工作应负的责任与要求 3.1 在班长领导下,负责化学精处理、制氢站、综合泵房、废水处理系统的安全经济运行。 3.2 认真学习有关专业知识,不断提高专业水平,特别要熟悉药品性能,并掌握酸、碱灼伤的急救常识,具有独立完成各项安全生产和设备倒换操作任务及事故处理能力。 3.3 参加班长召开的班前和班后会,服从领导,

煤电股份有限公司运行部集控主值班员岗位工作标准

煤电股份有限公司 运行部集控主值班员岗位工作标准 1主要内容及适用范围 本标准规定了运行部集控主值班员的职责、责任与权限,岗位人员基本技能、工作内容与要求,检查与考核。 本标准适用于运行部集控主值班员的工作,是考核值班员工作的依据。 2职责与权限 2.1职责 2.1.1集控主值班员对所管辖设备的管理、安全经济运行及各项消耗指标负责。 2.1.2贯彻“安全第一,预防为主”的生产方针,保证人身和设备安全负责。 2.1.3集控主值班员接受班长的领导,协助班长搞好机组安全经济运行和文明生产。 2.1.4负责集控室内的监盘和操作,根据当时数据及时分析,随时调整,尽力保持机组运行最佳工况,负责本机组主要操作任务的操作和监护,向副值班员下达操作命令。 2.1.5发现异常和设备缺陷立即向班长汇报,并及时采取措施。 2.1.6事故情况下,在值长、班长的统一指挥下,负责本机组设备范围内的事故处理,在紧急情况下,可按规程先行处理后再汇报班长。 2.1.7熟知有关规程、制度本机组设备结构、特性和原理,连锁和保

护程控、自控等功能。 2.1.8负责监护巡检人员的抄表及协助班长抓好低岗位人员的培训。 2.1.9接受班长命令,负责启动锅炉等设备的操作。 2.1.10经考试合格,厂批准后,担任电气一二种工作票许可人。 2.1.11值班员不得同时离开集控室,班长不在时代理班长工作。 2.1.12有权制止违章操作和拒绝违章指挥及制止无关人员进入生产现场。 2.2权限 2.2.1有权拒绝上级发布的直接威胁人身安全、设备安全的命令。 2.2.2有权拒绝和制止违章作业。 2.2.3有权制止无关人员进入生产现场和接近设备。 2.2.4值班期间有权向副值班员下达操作命令。 3岗位基本技能 3.1文化程度:具有本专业中专或相当于中专及以上文化程度。具有电力各专业的基础理论和专业理论知识水平。 3.2专业知识 3.2.1全面熟悉掌握《集控运行规程》、《热机、电气系统图》。 3.2.2熟知〈电业安全工作规程〉(热力和机械部分、发电厂和变电所电气部分)。 3.2.3熟知本机组机、炉、电专业定期试验工作。 3.2.4熟知本机组安全经济指标以及各指标之间的相互关系。 3.2.5了解机组主要部件金属材料性能。

中卫方言

中卫方言 超级经典的中卫话1(想学中卫话的赶连么进来) -3 很好--好美美地了 -2 差一点点——“西豁淋淋” -1 弯曲很严重——“歪牛瘸把” -0 我们中卫的面片好吃--阿(er 读)二声中卫地揪面片片子吃着好鲜鲜地了 1、蝴蝶——“叶跳子”(意为:在花草叶子上面跳) 2、蜻蜓——“精沟子刘四”(意为:光着屁股的刘四。刘四可能是个智障患者) 3、乱发——“锈毛狮子” 4、生气、赌气、耍小性子时的表情——“搐(chu)鼻子骡子” 5、小的东西或事物——“猫三狗四”、“碎叽玛瑙滴” 6、癞蛤蟆——“癞呱呱”或者“癞国子”,很形象 7、小蝌蚪——“癞黑毛”,也很形象 8、鲜血淋漓——“血糊撂嘞”,还很书面语 9、马上、立即——“立么短时”,形象吧? 10、答应——“应承”,外省市也说,属于古代汉语 11、怂恿、鼓动——“挑撺”,哈哈,一看就坏得很呢 12、耳光——“别子”“逼斗”(后者为下流话)

13、打架骂架——“打捶嚷仗”"打捶闹棒" 14、垃圾——“恶梭”,与南方的“勒色”有一拼,同源 15、发愁——“腠肠地”或“惆怅”,古语 16、婶婶——“新妈” 16、姑姑---“嬢嬢”(niang 读二声),经考证与四川的叫法很相似。 17、叔叔——“叔老子”、“老老”,可不是那个“姥姥”哦 18、不知道——“阿不子” 19、不争气——“丧母士”,注意,是连读的 20、差不多——“帮肩” 21、衬衣——“布衫子” 22、活泼、高兴——“欢势” 23、转街——“逛该(街gai)” 24、蝙蝠——“夜别风” 25、各类豆角——“豆格子” 26、龙卷风——“旋风风” 27、品质恶劣的人——“尕(ga)渣子” 28、小鼓——“钹浪子” 29、小女孩——“屎格子” 30、小男孩——“牛格子” 31、火柴——“火取子” 32、小腿——“干腿子”

宁夏自治区主要火力发电厂分布表

宁夏自治区主要火力发电厂分布表 序 号 客户单位地址项目规模归属单位总部地址招标单位地址 1 大唐宁夏大坝发电有限责任公司青铜峡市大坝镇4 x 300MW 4 x 600MW 大唐集团 北京市西城区广 宁伯街1号 北京国电工程招标有限公司 北京市石景山区 银河大街6号院1 号楼A1座 2 华电宁夏灵武发电有限公司灵武市北四公里2 x 600MW 2 x 1000MW 华电集团 北京市西城区宣 武门大街2号 华电招标有限公司 北京市西城区宣 武门内大街2号 华电大厦B座615 3 神华国能宁夏煤电有限公司 鸳鸯湖电厂 宁东煤化工基地 2 x 600MW 2 x 1000MW 神华国能集团 北京市西城区金 融街乙26号 神华国际工程有限公司 中国北京市东城 区安定门西滨河 路22号神华大厦 4 华电宁夏永利发电有限公司灵武市白土岗 2 x 1000MW 华电集团北京市西城区宣 武门大街2号 华电招标有限公司 北京市西城区宣 武门内大街2号 华电大厦B座615 5 国电宁夏方家庄发电有限公司吴忠市惠安铺镇 2 x 1000MW 国电集团北京市西城区阜 成门北大街6-8号 国电诚信招标有限公司 北京市昌平区北 七家镇未来科技 城北2街 6 国华宁夏宁东发电有限公司马家滩镇2 x 300MW 2 x 600MW 神华能源国华电力 分公司 北京市朝阳区力 源里3号 神华国际工程有限公司 北京市东城区安 定门西滨河路22 号神华大厦 7 宁夏发电集团西夏热电有限公司银川市西夏区 4 x 330MW 宁夏发电集团宁夏银川黄河 东路663号 银川市民族南街 64号

18 国电宁夏大武口热电有限公司石嘴山大武口区 2 x 330MW 国电集团北京市西城区阜 成门北大街6-8号 国电诚信招标有限公司 北京市昌平区北 七家镇未来科技 城北2街 19 国电宁夏吴忠热电有限公司吴忠市利通区 2 x 330MW 国电集团北京市西城区阜 成门北大街6-8 国电诚信招标有限公司 北京市昌平区北 七家镇未来科技 城北2街 20 国电英力特能源化工自备电厂宁东煤化工基地 2 x 330MW 国电集团北京市西城区阜 成门北大街6-8 国电诚信招标有限公司 北京市昌平区北 七家镇未来科技 城北2街 提高竞争意识加强信息搜集跟踪市场精准定位提高业绩增长

最新工业废水处理运行规程

工业废水处理运行规 程

工业废水处理运行规程 7.1概述 厂区各种开放式冷却水、凝结水精处理废水、车间卫生冲洗废水等,汇集后排入工业废水调节池,由三台提升泵送入工业废水处理系统,经过悬浮澄清装置、气浮装置混凝澄清处理后的清水进入工业废水中间水箱,由三台中间水泵送入2套无阀过滤器进行过滤,过滤后的清水进入回用清水池,由三台清水提升泵送入回用水系统,作为辅机冷却水补充水、干灰场和脱硫用水。处理装置的污泥进入污泥浓缩池由2台污泥泵送入带式浓缩脱水机,脱水后的泥饼外运填埋。 7.1.1工艺流程 7.1.2污泥处理流程: 7.2设备规范 序号设备名称设备规范数量备注工业废水调节池1142 m3 1 1 工业废水提升泵100VZY100-25F Q=150~200t/h 3 2 悬浮物澄清装置Q=100~120t/h TU进 <1500mg/L TU 出<50mg/L 2

7.3手动操作 7.3.1加混凝剂 7.3.1.1开启混凝剂加药箱进水门,当水位至500mm时关闭进水门,启动电磁阀箱#1#2搅拌器,启动#1输药泵(或#2)缓慢加入混凝剂,当浓度在2%左右停止加药。 7.3.1.2开启悬浮物澄清装置进水母管加混凝剂门和气浮处理装置进水母管加混凝剂门,开启#1、#3(或#2、#4)混凝剂计量泵进出口门(无特别事由该门处于常开状态),调整泵的行程处于50%位置,按下电磁阀箱#1、#2进药门开启按钮和计量泵启动按钮,根据加药量的需要调整泵的行程。 7.3.2加助凝剂 7.3.2.1开启助凝剂加药箱进水门,当水位至500mm时关闭进水门,取约1.0Kg聚丙烯酰胺,在水桶中搅拌溶解后加入助凝剂加药箱,启动搅拌器,继续加水至900mm时关闭进水门。7.3.2.2开启污泥浓缩池加助凝剂门,开启#1、(或#2、)助凝剂计量泵进出口门(无特别事由该门处于常开状态),调整泵的行程处于50%位置,按下电磁阀箱#1、#2进药门开启按钮和计量泵启动按钮,根据加药量的需要调整泵的行程。 7.3.3检查与准备 7.3.3.1检查工业废水提升泵、回转式格栅除污机、工业废水中间水泵、清水提升 泵、污泥泵、离心脱水机电源正常,控制开关置于停位,在线仪表正常备用。

集控运行规程修改与补充条文

陕西国华锦界能源有限责任公司 GHFD-04-01/JJ 600MW机组 集控运行规程 (修订与补充条文) 2007年9月1日发布 2007年10月1日实施陕西国华锦界能源有限责任公司发布

规程控制表

说明 本规程为陕西国华锦界能源有限责任公司600MW机组集控运行规程修订与补充条文。根据现行电力工业管理规范、北京国华电力公司《发电管理系统》,以及制造厂、设计院提供的设计说明书、图纸,二十五项反措等资料编制而成。同时根据机组投产以来的运行经验,对本规程进行了修订和完善。 下列人员应熟知本规程: 生产副总经理、总工程师、副总工程师; 发电运行部、设备维护部门及其它生产管理部门经理、副经理及助理; 生产管理部门、设备维护部门各专业人员。 下列人员必须严格执行本规程: 值长、发电运行部专工(或专业主管)及集控运行人员。 二○○八年八月三十日

第一部分汽机 一、 1.1.1.4 汽轮机的报警与保护(表格中增加以下内容) 二、 1.6.3.3增加一条6):环境温度低于2℃,机组采用带旁路高中压缸联合启动方式,在锅炉炉膛出口烟温低于再热器允许干烧温度前,不打开旁路,开启锅炉PCV阀升温。随着燃料量增加,炉膛出口烟温达535~540℃时打开旁路,空冷凝汽器进汽。 三、 1.6.4.1 14)修改为:检查轴封蒸汽母管压力正常,轴封供汽过热度14℃以上,且与汽缸金属温度差<110℃。 四、 1.6.4.5修改为:冲转至3000rpm 五、 1.6.4.5 1)修改为:本机组正常情况下采用带旁路高中压缸联合启动方式,环境温度低于2℃必须采用带旁路高中压缸联合启动方式。 六、 1.6.4.5 2)修改为:在环境温度低于2℃时,空冷凝汽器进汽后2小时(以打开旁路为标志)内达到空冷凝汽器最低防冻负荷。 七、 1.6.4.5 3) (G)修改为:排汽装置背压<15Kpa,最大不超过20KPa。 八、 1.6.4.5 5)后增加一条 6):机组挂闸前,低旁自动或手动控制再热蒸汽压力 0.25~0.3MPa。其它序号顺延。 九、 1.6.4.5 24)后增加一条:25)注意:在600~2100rpm升速过程中,调整高、低旁开度,控制再热蒸汽压力0.3~0.5MPa。高压主汽门开度在升速过程中不大于10%、中压调门开度不大于15%。其它序号顺延。 十、 1.6.4.5 26)后增加一条:27)注意:在自动进行阀切换过程中,调整旁路开度,

宁夏中卫市2021届新高考地理第一次调研试卷含解析

宁夏中卫市2021届新高考地理第一次调研试卷 一、单选题(本题包括20个小题,每小题3分,共60分) 1.读某沿海城市附近预计海平面上升高度等值线图,回答下面小题。 1.海平面上升后,最有可能形成海蚀崖地貌的是图中() A.A处B.B处C.C处D.D处 2.若考虑全球变暖问题,小李在该城市购买住房时最不应该选择的房源应位于图中() A.①处B.②处C.③处D.④处 3.若该城市大力发展旅游业,当地可能() A.沿海水质变好B.海平面上升速度变快 C.台风天气增多D.城市雨岛效应增强 【答案】1.A 2.B 3.D 【解析】 1.从图中等值线可以看出,当海平面上升1.0米至2.0米期间,等值线在A处出现重叠,说明图中A点附近地势陡峻,海平面上升后可能受海水侵蚀而形成海蚀崖,所以A正确。 2.购房时如果考虑全球变暖因素,沿海地区房源应选择在地势较高的地区,从图中可以看出,当海平面上升0.5米时,地已被海水淹没,小李在该城市购买住房时最不应该选择的房源应位于图中②处,所以B 正确。 3.大力发展旅游业后,生活在该城市的人口增多,产业活动增强,排入海洋的污水增多,海水水质变差,海平面上升是全球气候变暖所致,与单个城市的产业活动无直接关系,台风主要发生于西北太平洋沿岸,而图中并未明确指出该城市所处地理位置,台风的形成与人类活动无关,所以D正确。 【点睛】由于人们焚烧化石燃料,如石油,煤炭等,或砍伐森林并将其焚烧时会产生大量的二氧化碳,即温室气体,这些温室气体对来自太阳辐射的可见光具有高度透过性,而对地球发射出来的长波辐射具有高度吸收性,能强烈吸收地面辐射中的红外线,导致地球温度上升,全球变暖会使全球降水量重新分配、冰川和冻土消融、海平面上升等,不仅危害自然生态系统的平衡,还威胁人类的生存。 2.大陈古村,位于浙江省江山市北部,坐落于群山之中,民居依山而建,一条溪水似玉带穿村而过,

[宁夏]热电厂2x350mw机组工程主体结构施工组织设计(技术标 近300页)_secret

第一章施工方案 第一节施工条件 1.1工程概况 1.1.1工程名称 中电投XX能源铝业XX热电厂2×350MW机组工程。 1.1.2建设地点 XX回族自治区XX市沙坡头区经济开发区宁钢大道。 1.1.3工程规模和性质 2×350MW燃煤超临界空冷发电机组。本标段项目范围:主厂房区域外公用附属土建工程以及所属区域地下设施工程、厂区道路、厂区地下管线和输煤系统、工业废水处理系统、生活污水处理系统、煤水处理系统等建筑安装工程。 全厂公用系统建筑工程:轨道衡、汽车卸煤沟及检修间、煤场结构、斗轮机轨道、输煤栈桥及地下输煤道、转运站、碎煤机室、尾部驱动站、采光室、采样间、除铁器室、垂直拉紧装置室、推煤机库、汽车衡区域、煤水处理间、煤场雨水调节池及泵房、污废水泵房及工业废水处理间等、网络继电器楼、屋外配电装置及出线架构、独立避雷针及基础、综合水泵房及加药间、工业蓄水池、生活蓄水池、生水消防蓄水池加药消毒及过滤间、泡沫消防室、机炉电检修间、再生水深度处理站、锅炉补给水处理站、氢站及围墙、灰库、灰库汽化风机房建筑、液氨区及围墙、启动锅炉房建筑物、机力通风塔、辅机冷却水泵房建构筑物等。 1.1.4招标单位 1.1.5招标代理单位 1.1.6建设单位 中电投XX能源铝业XX热电有限公司。 1.1.7总包单位 1.1.71质量标准 确保本项目机组达标投产,并符合中国电力投资集团公司中电投内规[2012版本]《火电工程达标投产考核实施办法》,主要技术经济指标达设计值,创同类机组先进水平,争创国家优质工程奖。 1.1.8工期要求 #1机组2015年08月28日机组试运结束,#2机组2015年09月28日机组试运结束,进入商业化运行。计划总工期为,17+1个月。根据发包人提供的本项目一级进度网络计划,本标段开工时间为2014年3月28日。 1.1.9投标有效期 投标有效期:自规定的投标截止日期后180天。 1.1.10安全文明施工目标 (1)杜绝人身死亡事故,重伤事故率控制在0.3%以内; (2)杜绝重大施工机械设备损坏事故; (3)杜绝重大火灾事故;

化学水处理安全运行规程示范文本

化学水处理安全运行规程 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

化学水处理安全运行规程示范文本使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、全自动软水器的运行 1、原水在一定是流量、压力下流经装有树脂容器的软 化器中,交换Na++与水中阳离子(Ca++、Mg++、 Fe++等)进行交换,使容器出水的Ca++、Mg++、 Fe++含量达到要求。 2、反洗:树脂失效后,在进行从下到上的反洗。目的 就是通过反洗使运行中压紧的树脂松动,有利于使再生液 接触。 3、再生:在一定的浓度、流量下,失效的树脂层还原 再生,回到原有的交换能力。 4、置换:再生液进行完后,交换器膨胀空间与树脂层 中还有未参与再生交换的盐液。为了利用盐液,采用小于

或相当于与再生液流速的清水进行清洗,目的就是不使清水与再生混合,一般清洗量为树脂体积的0.5-1倍。 5、正洗:就是清除树脂层中残留的再生废液,以正常运行流速清洗至水合格为止。 6、盐箱补水:向盐箱中注入溶解再生所消耗盐量的水,通常1m?水溶解360Kg盐,浓度在26.4。 为了保证盐箱中的烟浓度达到饱和,首先应保证溶解时间不少于6小时,平时盐箱中药做到见盐不见水。 二、预处理 三、反渗透及化学清洗 四、纯水的外供:原水泵→石英砂过滤器(聚合氯化铝)(絮凝剂加药)→活性炭过滤器→软换过滤器→保安过滤器→高压泵→反渗透膜→PH加药。 五、操作程序(手动) 1、检查手动阀门是否打到开启位置,原水箱是否有

中卫市概述

宁夏回族自治区——中卫市 我的家乡中卫市位于宁夏回族自治区中西部,作为一个旅游业发达的城市,其地形地貌、资源人文必有奇异之处。它东临吴忠市,南与固原市及甘肃省靖远县相连,西与甘肃省景泰县接壤,北与内蒙古自治区阿拉善左旗毗邻。地形复杂多变,南部地貌多属黄土丘陵沟壑,北部为低山与沙漠,中部黄河冲积平原——卫宁平原得黄河灌溉之利,土地肥沃,物产丰饶,素有“鱼米之乡”的美誉。 地貌: 中卫市处于黄土高原的大环境下,干燥,大风,黄土,造成了这些地区特殊的景观。春冬季,干燥的气候使得黄土浮于地表,大风有将这些黄土带到空中,使得这些地区更加添加了一些悲壮又豪放的气氛。中卫市南部地区就为黄土丘陵地貌,黄土丘陵是由于黄土质地疏松,地表植被和生态系统遭到严重破坏,加之黄土高原地区雨季集中于七、八月份、降水强度较大,被地表流水冲刷形成。主要特点是地形破碎,千沟万壑,15°以上的坡面面积占50~70%,梁状丘陵为主。因此,出现了寺口子等这样的奇异地质而组成的景观。 对于中卫市北部的低山和沙漠地形,因为中卫市北接腾格里沙漠,沙漠内部沙丘、湖盆、山地、平地交错分布。在沙丘中,流动沙丘占93%,余为固定、半固定沙丘。因此,中卫地区时常受到沙尘暴的袭击。先说风力破坏。大风破坏建筑物,吹倒或拔起树木电杆,撕毁农民塑料温室大棚和农田地膜等等。此外,由于中卫地区四、五月正是瓜果、蔬菜、甜菜、棉花等经济作物出苗,生长子叶或真叶期和果树开花期,此时最不耐风吹沙打。轻则叶片蒙尘,使光合作用减弱,且影响呼吸,降低作物的产量;重则苗死花落,那就更谈不上成熟结果了。沙的危害主要是沙埋。在狭管,迎风和隆起等地形下,因为风速大,风沙危害主要是风蚀,而在背风凹洼等风速较小的地形下,风沙危害主要便是沙埋了。例如,1993年5月5日黑风中发生沙埋的地方,沙埋厚度平均20厘米,最厚处达到了1.2米。但是近些年,中卫市加大治沙力度,目前沙区生态环境显著改善,防风固沙体系控制了流沙,减少和降低了风沙危害,促进了沙进人退向人进沙退的转变,拓展了群众生产生活空间,先后有2万多人搬到沙区定居。昔日沙海变成林网成行,稻麦飘香,果实累累的绿洲。而中卫创造的草方格沙障更是世界有名,帮助沙区铁路、公路等基础设施得到有效保障。同时,正是这样的沙漠地形,形成了中卫市旅游业第一大支柱集沙、山、河、园于一体的国家5A级旅游景区————沙坡头。 在大西北的高山荒漠旁边,还有江南风光般的肥沃土地,这就是著名的。而在“塞上江南”中,最富饶的还数中卫市的卫宁平原。 卫宁平原这里的对比是强烈的,大漠金沙、黄土丘陵,水乡绿稻、林翠花红,在这里不仅都可以领略到,而且你还会惊奇地发现,这两种不同的景色,融合的竟是那么巧妙,在农

007精处理系统调试方案解析

技术文件 JKC/JH007—化学—2011 版次/修订:A/O 江西贵溪电厂“上大压小”工程三期 #2机组凝结水精处理系统调试措施 编写: 审核: 审定: 批准: 2011年01月22日

目录 1、设备概述 (2) 2、编制依据 (2) 3、调试范围 (3) 4、试运组织与分工 (4) 5、调试前应具备的条件 (5) 6、调试步骤与作业程序 (6) 7、调试质量检验标准 (10) 8、调试现场质量控制体系 (10) 9、记录内容 (10) 10、职业健康安全和环境管理 (11) 11、国家相关强制性条文 (12)

1 设备概况 江西贵溪电厂“上大压小”工程三期凝结水精处理系统采用中压处理系统,每台机组包括2?50%凝结水量的管式过滤器和3?50%高速混床系统、旁路系统(包括管式过滤器旁路、高速混床旁路、凝结水精处理系统旁路),两台机组共用1套体外再生系统(包括酸、碱贮存及计量设备),全部辅助系统及各系统间的连接管道等。凝结水精处理系统和体外再生系统分开布置,精处理系统设备布置在汽机房0 m 层,再生系统、辅助系统和电子设备室布置在主厂房0m层,酸、碱贮存系统布置于炉后机组排水槽上方。主系统如下: 凝结水泵→除铁过滤器→高速混床→轴封加热器 旁路(A)→旁路(B)→ 旁路( C )→ 凝结水精处理系统参数: 每台机组需处理的凝结水额定流量为1314m3/h,最大流量为1488m3/h;凝结水入/出口额定压力为 3.5MPa,最大压力为 4.5MPa;凝结水进水额定温度为35℃,最大温度为65℃。 机组启动初期,凝结水含铁量较高,凝结水不进入凝结水精处理混床系统,仅投入前置过滤器,前置除铁过滤器前后均设计有旁路。凝结水精处理系统进、出口母管上设100%大旁路,两台前置过滤器设50%旁路。混床为二台运行,一台备用,当某一台混床出水不合格或混床进、出口压差过大时,将启动备用混床,并进行再循环运行直至出水合格并入系统。此时,将失效的混床解列,并将失效树脂输送至再生系统进行再生,然后将再生好的备用树脂输送至混床备用。混床系统设有旁路门,当凝结水温度超过50℃或系统压差大于0.35MPa时自动打开,并关闭混床系统进、出水母管总阀门。旁路阀设有手动检修阀及旁流阀。每台机组凝结水精处理进出水母管设置手动隔离阀,用于管道冲洗时对系统进行隔离。两台机组的高速混床共用一套再生装置,采用高塔分离技术。凝结水精处理采用PLC工控全自动运行,参与自控阀门采用进口件。 2 编制依据 2.1《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》(2009年版) 2.2《电力建设施工及验收技术规范》化学篇(2004年版)

相关文档
相关文档 最新文档