文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 旁站监理的内容和要求

旁站监理的内容和要求

旁站监理的内容和要求
旁站监理的内容和要求

旁站监理的内容和要求

旁站监理的内容和要求

旁站监理范围项目监理部根据工程特点,首先应确定各主要分部、分项工程的关键部位和关键工序,对关键部位和关键工序从施工材料检验到施工质量验收进行全过程现场跟班旁站监理。

旁站监理的内容根据《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法》有关内容,初步确定了各专业工程的关键部位和关键工序。各专业可根据本专业特点和实情况,从中选择旁站监理内容。

旁站程序

1.按要求编制旁站监理方案;

2.施工单位在关键工序施工前24小时,书面通知监理单位;

3.监理单位按计划实施施工全过程现场跟班监督;

4.按工序做好旁站记录;

5.发现问题,提出处理意见;

6.旁站记录未经施工单位质检员签字或问题未处理,不得进入下道工序施工。

旁站的区域和活动行为旁站是监理工作中较易有争议的一项工作。有关旁站范围,在“办法”公布后已经明确,超出“办法”范围的旁站要求,建设单位应另行支付监理费用。现在争议点主要有2点,即旁站区域和旁站活动行为。旁站是一个区域,而不是一个点,旁站区域可以是由工艺或运输联结起来的一条线,也可以是同种工种同时开展时的若干片。点线状区域不必每点设人,层片状区域不必每层设人,仅需每个区域设一人即可。如浇筑混凝土的旁站监理,就属于从搅拌站搅拌混凝土经运输过程,到达浇筑地点实施浇筑的一条线。搅拌站的旁站子项目有混凝土的配合比复检、搅拌机械的正常运转、计量复检、坍落度检验等,运输过程的旁站子项目有坍落度损失、冬季有出罐和人模温度差、漓析处理等,浇筑过程的旁站的子项目有钢筋等隐蔽覆盖项目的保证情况、浇筑次序、试件监制、振捣方法、施

工缝处理、紧急情况的应急措施及方法等。说明仅浇筑混凝土一项的旁站内容很多,并点位分散,这说明旁站要根据工程情况,划分旁站活动的位置和各活动位置的时间分配,并在监理实施细则中予以明确和细化。旁站活动的位置要视野顾及整个操作点或片,重点在易出现问题的部位监控和记录其施工和监理情况,不同的点或片按时间分配原则行走贯通。旁站是一个区域的概念,回答了一些建设单位认为旁站就是有人干活的地方就要站人的误解,只要旁站区域内有监理人员活动,旁站工作的安排就是到位的。

旁站活动的行为是监督和控制,不是指导或指挥承包单位,只要承包单位一切正常,整个旁站活动无需有多少语言。其行为也不是陪同,个别行政主管部门或建设单位,以在现场呆了很久都无监理人员过来陪同,作为旁站到位与否的依据是没有道理的。

旁站监理人员的主要职责

l.检查施工企业现场人员到岗、特殊工种人员持征上岗以及施工机械、建筑材料准备情况。

2.在现场跟班监督关键部位、关键工序的施工中执行施工方案及工程建设强制性标准情况。

3.核查进场建筑材料、建筑构配件、设备和商品砼的出厂质量证明、质量检验报告,督促施工企业进行现场检查和必要的复验。

4.做好旁站记录和监理日记,并保存好旁站监理原始资料。施工质检人员应在旁站记录上签字,未经签字,不得进行下一道工序施工。

5.旁站监理过程中,发现有违反工程建设强制性标准行为的,有权责令施工企业立即改正;发现施工活动可能危及工程质量时,应及时向总监理工程师报告,由总监理工程师采取必要的措施

对旁站记录的要求

旁站记录是监理工程师或总监理工程师依法行使有关签字权的重要依据,是对工程质量的签认资料。旁站记录必须做到:

1.记录内容要真实、准确、及时。

2.对旁站的关键部位或关键工序,应按照时间或工序形成完整的记录。例如:地下室防水,可按卷材检验、基层处理、铺贴过程、细部处理等工序填写检查记录表。

3.记录表内容填写要完整。

4.记录表内施工过程情况是指所旁站的关键部位和关键工序施工情况。例如:人员上岗情况、材料使用情况、施工工艺和操作情况、执行施工方案和强制性标准情况等。

5.监理情况主要记录旁站人员、时间、旁站监理内容、对施工质量检查情况、评述意见等。将发现的问题做好记录,并提出处理意见。

6.其它栏目要填写完整。

旁站监理的内容和要求

旁站监理的内容和要求 旁站监理范围项目监理部根据工程特点,首先应确定各主要分部、分项工程的关键部位和关键工序,对关键部位和关键工序从施工材料检验到施工质量验收进行全过程现场跟班旁站监理。 旁站监理的内容根据《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法》有关内容,初步确定了各专业工程的关键部位和关键工序。各专业可根据本专业特点和实情况,从中选择旁站监理内容。 旁站程序 1.按要求编制旁站监理方案; 2.施工单位在关键工序施工前24小时,书面通知监理单位; 3.监理单位按计划实施施工全过程现场跟班监督; 4.按工序做好旁站记录; 5.发现问题,提出处理意见; 6.旁站记录未经施工单位质检员签字或问题未处理,不得进入下道工序施工。搅拌站的旁站子项目有混凝土的配合比复检、搅拌机械的正常运转、计量复检、坍落度检验等,运输过程的旁站子项目有坍落度损失、冬季有出罐和人模温度差、漓析处理等,浇筑过程的旁站的子项目有钢筋等隐蔽覆盖项目的保证情况、浇筑次序、试件监制、振捣方法、施工缝处理、紧急情况的应急措施及方法等。 旁站监理人员的主要职责 l.检查施工企业现场人员到岗、特殊工种人员持征上岗以及施工机械、建筑材料准备情况。 5.旁站监理过程中,发现有违反工程建设强制性标准行为的,有权责令施工企业立即改正;发现施工活动可能危及工程质量时,应及时向总监理工程师报告,由总监理工程师采取必要的措施对旁站记录的要求 旁站记录是监理工程师或总监理工程师依法行使有关签字权的重要依据,是对工程质量的签认资料。旁站记录必须做到: 1.记录内容要真实、准确、及时。 2.对旁站的关键部位或关键工序,应按照时间或工序形成完整的记录。例如:地下室防水,可按卷材检验、基层处理、铺贴过程、细部处理等工序填写检查记录表。 3.记录表内容填写要完整。 4.记录表内施工过程情况是指所旁站的关键部位和关键工序施工情况。例如:人员上岗情况、材料

旁站部位规定

旁站的部位是关键部位和关键工序。下列工程部位或工序应实行旁站监理: (一)基础工程:桩基工程、沉井过程、水下混凝土浇筑、承载力检测、独立基础框架结构、基础土方回填; (二)结构工程:混凝土浇筑、施加预应力、施工缝处理、结构吊装; (三)钢结构工程:重要部位焊接、机械连接安装; (四)设备进场验收测试、单机无负荷试车、无负荷联动试车、试运转、设备安装验收、压力容器等; (五)隐蔽工程的隐蔽过程:回填土; (六)建筑材料的见证取样、送样; (七)新技术、新工艺、新材料、新设备试验过程; (八)建设工程委托监理合同规定的应旁站监理的部位和工序。 (九)根据地区规定在安全也需要旁站,如塔吊安拆、整体爬升架安拆和提升等。 建设部颁发的试行管理办法规定,违规企业行为将作为不良记录载入企业信用档案并影响企业资质年检。 从2003年1月1日起,凡在房屋建筑工程施工中不按规定实施旁站监理的监理企业和有关监理人员将作为不良记录载入有关信用档案;情节严重的,在资质年检时定为不合格,并按照下一个资质等级重新核定其资质等级。这是近日建设部颁发的《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法(试行)》(详见五版)中所作出的规定。 《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法(试行)》(以下简称《试行办法》)对“房屋建筑工程施工旁站监理”(以下简称旁 站监理)作出了明确的定义,即指监理人员在房屋建筑工程施工阶段监理中,对关键部位、关键工序的施工质量实施全过程现场跟 班的监督活动。 《试行办法》所规定的房屋建筑工程的关键部位、关键工序,在基础工程方面包括:土方回填,混凝土灌注桩浇筑,地下连续墙、土钉墙、后浇带及其他结构混凝土、防水混凝土浇筑,卷材防水层细部构造处理,钢结构安装;在主体结构工程方面包括:梁柱节点钢筋隐蔽过程,混凝土浇筑,预应力张拉,装配式结构安装,钢结构安装,网架结构安装,索膜安装。 《试行办法》规定,监理企业在编制监理规划时,应当制定旁站监理方案,明确旁站监理的范围、内容、程序和旁站监理人员职责等。施工企业根据监理企业制定的旁站监理方案,在需要实施旁站监理的关键部位、关键工序进行施工前24小时,应当书面通知监理企业派驻工地的项目监理机构。 《试行办法》所规定的旁站监理人员应履行的主要职责是:检查施工企业现场质检人员到岗、特殊工种人员持证上岗以及施工机械、建筑材料准备情况;在现场跟班监督关键部位、关键工序的施工执行施工方案以及工程建设强制

旁站监理十大重点内容

旁站监理 旁站监理是指在项目施工现场对工程实体关键部位或关键工序的施工过程中,监理人员在一旁守候、监督施工操作的做法。旁站监理是监理企业进行施工质量和施工安全控制的一个重要手段。 一、哪些项目应当实行旁站监理 建筑工程需要进行旁站监理的关键部位,关键工序具体内容如下: 1:基础工程方面包括:土方工程,混凝土灌注桩浇注,地下连续墙,土钉墙,后浇带及其他结构混凝土,防水混凝土浇注,卷材防水层细部结构处理,钢结构安装。 2.主体结构工程方面包括:梁柱节点钢筋隐蔽工程,混凝土浇注,预应力张拉,装配式结构安装,钢结构安装,网架结构安装,索膜安装。 3.其他方面包括:外墙外保温施工,脚手架安拆,大型机械设备安拆。 二.旁站监理人员的主要工作有哪些? 1. 旁站监理人员应对旁站监理的部位,工序现场跟班监督,及时处理旁站中发现的问题,并如实,准确地做好旁站监理记录,保存好旁站监理的原始资料。 2.检查施工现场施工条件是否满足要求,质检人员,安检人员到岗情况以及特殊工种人员持证上岗情况。 3.核查现场建筑材料,构配件设备和预拌混凝土等的质量证明文件。 4.监督施工单位执行施工方案以及工程建设强制性标准的情况,检查现场施工过程中及操作方法是否符合施工方案的要求。 5.实施旁站监理并和施工单位现场质检人员共同在旁站监理记录上签字,未签字的,不得进行下一道工序施工。 三、旁站监理人员有什么权限? 发现施工单位有违反建设工程强制性标准或施工方案行为的,有权要求施工单位立即整改,发现其施工活动已经或可能危及工程安全、质量,应当向监理工程师或总监理工程师报告,由总监理工程师下达局部暂停施工指令或者采取其他应急措施。 四、混凝土结构工程的旁站监理应做哪些工作? 1.检查施工准备情况 1)核对预拌混凝土供应单位单位的名称。 2)明确对所浇注混凝土的技术要求,主要包括;强度等级,抗渗等级,塌落度,初凝时间终凝时间,混凝土浇筑量等 3)检查施工通道是否畅通,通道及泵车等输送设备的地基是否平整,照明是否充足。 4) 检查振捣设备型号,数量配备是否满足工程需要。 5)检查质检员、施工员、试验员等现场管理人员是否到岗,并核对人员。 6)检查钢筋及预埋管线等隐蔽工程各方签字是否齐全。 7)检查《混凝土浇注申请书》是否报送项目监理部。 8)检查是否已进行施工方案交底。 2.对施工过程进行监理 1)查验《预拌混凝土质量证明书》是否与设计要求一致。 2)核查施工单位安全防护措施是否齐全,管理人员是否到位,高支模混凝土应注意观察支持体系的变化。 3)检查混凝土运输车出场时间,到场时间。 4)监督施工单位现场测试混凝土塌落度,不满足要求的应及时予以纠正,严禁加水。 5)检查施工方法是否与批准的施工方案一致。主要检查场内运输,输送方式,浇注顺序,

《关键部位与关键工序及旁站监理工作方案》

武汉鹦鹉洲长江大桥正桥J-1监理标《关键部位与关键工序及旁站监理工作方案》 湖北省公路水运工程咨询监理公司 武汉鹦鹉洲长江大桥正桥J-1监理部 2011年4月

目录 一、工程概况 二、监理服务的工程范围及内容 三、关键部位与关键工序 四、旁站监理方案及旁站监理人员主要职责 五、旁站监理工作重点

一工程概况 鹦鹉洲长江大桥位于武汉市中心城区,是《武汉市城市总体规划(20 09~2020年)》中明确的过长江通道,大桥建成后将和长江二桥构成武汉市新的一环线。桥址距下游长江大桥2.0公里,距上游规划杨泗港过江通道约3.2Km,距白沙洲大桥6.3公里。北接汉阳的鹦鹉大道,南连武昌的复兴路。 鹦鹉洲长江大桥将作为城市一环线上的一个重要的长江大桥,是城市新一环的重要组成部分,是主城区“三环十三射”道路网系统的重要组成部分,也是一环线西进、南扩的关键性、控制线工程,大桥的建设,对于完善城市道路网络系统、增加一条沟通汉阳与武昌之间的过江通道、有效分流武汉长江大桥的车流,减缓长江大桥的交通压力均具有重要的作用,同时还形成一条贯穿中央活动区,特别是滨江片区的通道。 该桥采用三塔四跨结构,主孔两跨过江桥型方案,主孔跨径取850m,主桥桥跨布置为225+2×850+225m,主桥为双铰式三塔四跨全悬吊悬索桥方案,全长2150m。 图1-2 主桥立面布置图 该桥项目采用BT建设模式,在建施工由中铁大桥局股份有限公司融资建设移交武汉市城投公司。

二监理服务的工程范围及内容 J-1监理标负责主桥北岸汉阳侧正桥所有工程施工监理项目: 1#主塔及基础、大桥北岸汉阳岸锚碇及基础、汉阳岸锚碇处伸缩缝至2#墩伸缩缝1050米主桥钢-混凝土结合梁的制作及安装,北引桥主线及鹦鹉大道上下匝道桥的所有工程以及相关的附属工程;上述所有工程施工准备阶段、施工阶段和交工验收及缺陷责任期阶段的监理服务。

混凝土结构工程旁站监理的主要工作内容

混凝土结构工程旁站监理的主要工作内容 (1)检查施工准备情况(事前) 1)核对预拌商品混凝土供应单位的名称; 2)明确对所浇筑商品混凝土的技术要求,主要包括:强度等级、抗渗等级、坍落度、初凝时间、终凝时间、商品混凝土浇筑量等; 3)检查施工通道是否畅通,通道及臂架式泵车等输送设备的地基是否坚实平整,照明是否充足; 4)检查振捣设备型号、数量、完好情况; 5)检查质检员、施工员(工长)、试验员等现场管理人员是否到岗,并核对人员姓名; 6)检查钢筋及预埋管线等隐蔽工程是否己按规定验收; 7)检查《商品混凝土浇灌申请书》是否报送项目监理部; 8)检查是否已进行施工方案交底。 (2)对施工过程进行监理(事中、事后) 1)查验《预拌商品混凝土运输单》、《预拌商品混凝土出厂合格证》(32天内补送)、《商品混凝土氯化物和碱总量计算书》(工程结构有要求时)、《砂石碱活性试验报告》(工程结构有要求时)。 2)核查商品混凝土运输车出站时间、到场时间; 3)监督施工单位实测商品混凝土坍落度(扩展度); 4)检查施工方法是否与批准的施工方案一致。主要检查场内运输、输送方式、浇筑顺序、是否连续浇筑、分层厚度、振捣方式、表面抹压

及养护措施等; 5)检查施工单位商品混凝土试块留置的种类、组数及养护条件是否符合相关要求; 6)检查大体积商品混凝土测温孔留置数量和位置是否与施工方案一致;7)检查商品混凝土浇筑过程中钢筋及预留孔洞、预埋件是否移位,应特别注意负筋(上铁)是否有被踩踏变形现象; 8)检查并记录商品混凝土浇筑开始时间、结束时间; 9)商品混凝土冬施时,应检查施工人员是否记录商品混凝土入模温度、是否按施工方案留置测温孔;浇筑后是否即时覆盖保温。 10)整理旁站记录。

监理旁站的部位及要求

监理旁站的部位及要求

旁站监理方案 1旁站监理组织形式 1.1、旁站监理方案由总监理工程师根据相关法规和本工程特点组织专业监理工程师编制并监督执行。 1.2、现场监理人员在总监的指导下,负责具体实施。 2旁站范围及内容 旁站监理是指在施工过程中,监理人员对建筑工程的关键部位、关键工序的施工质量实施全过程现场跟班监督。 2.1、土方回填 ⑴旁站部位: ①基坑基槽回填 ②场内道路范围内的管沟、坑池回填 ⑵旁站工序: 上述范围内每步回填及碾压后的密实度检测全过程。密实度实验必须由有资质的实验室独立完成。在实验前24小时,承包商必须书面通知监理。 2.2、灌注桩砼浇注 旁站部位及工序:每根桩浇注砼的全过程。旁站人员应做好如下工作: ⑴记录砼搅拌车进场时间和离场时间。 ⑵记录每根桩的灌注开始时间和完成时间。 ⑶检查并记录砼的摊落度数据。试块留设情况。 ⑷检查导管是否接头是否漏气、漏水。接头处的橡胶密封圈是否老

⑤下次浇注前施工缝是否已按要求处理。 ⑥抽查砼摊落度情况,记录试块流设情况。 ⑦有无其他异常,如出现,立即报告。 2.5、卷材防水层细部构造处理 ⑴旁站部位:屋面、卫生间、有防水要求的工作间、地下室等部位卷材防水细部。如:转角、收口、与雨落管管口相接处、与管道相接处、予留洞口处等。 ⑵现场应做的工作并作好记录: ①检查基层是否符合要求。 ②施工人员是否持证上岗。 ③工程材料是否与监理批准的材料一致。 ④铺贴方法、顺序、搭节长度、与墙体连接等方面是否符合相关要求。 2.6、主体砼浇注 ⑴砼浇注顺序和开始及完成时间是否与施工方案要求一致。梁板砼浇注和墙体砼浇注在各个接茬部位是否会形成冷缝。 ⑵检查后浇带、施工缝位置和做法是否符合规范及施工方案的要求。 ⑶不同强度等级的砼有无错浇现象。 ⑷砼振捣是否密实,摸板是否有变形及漏浆情况。 ⑸下次浇注前施工缝是否已按要求处理。 ⑹抽查砼摊落度情况,记录试块留设情况。 ⑺有无其他异常,如出现,立即报告。

旁站监理的重要部位、关键工序95698

须旁站监理的重要部位、关键工序清单在工程施工实施阶段监理中,对关键部位、关键工序的施工质量实施全过程现场跟班的监督活动。主要包括:搅拌桩、锚杆、土方开挖及回填、管桩、冲孔灌注桩、承台、地下室底板及后浇带、结构混凝土浇筑、防水混凝土浇筑、防水层施工、梁柱节点钢筋隐蔽过程、预应力拉、装配式结构安装、钢结构安装、网架结构安装、索膜安装、幕墙骨架安装、机电弱电设备安装调试、试压、室外管线沟槽开挖及敷设等。在本工程中具体须旁站监理的重要部位、关键工序清单如下: 一、土建及装饰组须旁站监理的重要部位、关键工序清单: 1、桩基(混凝土预制桩、冲孔灌注桩) (1)桩基定位测量及试桩施工; (2)混凝土预制桩施工; (3)冲孔灌注桩施工; (4)钢筋笼的制安; (5)承台钢筋施工; (6)混凝土的配制与浇筑; (7)见证取样试件、试块的留置; (8)桩位平面图测量; (9)桩基检测;压桩和补桩施工; 2、地下结构及防水 (1)地下结构施工 (2)防水混凝土、水泥砂浆的制作; (3)见证取样试件、试块的留置; (4)防水混凝土的浇筑和变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管道、埋设件 等的设置和施工; (5)卷材防水层、涂料防水层的施工及转角处、变形缝、穿墙管道等细 部的施工。 (6)管线预埋暗敷、孔洞预留、各种管网线缆出入口位置及部位预设、 预留、预埋

(7)防雷及接地焊接施工 3、砌体结构 (1)墙体轴线定位; (2)见证取样试件、试块的留置; (3)门窗洞口位置留置; (4)预留洞口及过梁、预埋件留置; (5)墙体开槽施工; 4、混凝土结构 (1)大跨度、高支模板安装和拆除施工,模板工程及保护层厚度留置施工; (2)承台、地下室底板及后浇带、结构混凝土浇筑、防水混凝土浇筑; (3)梁柱节点钢筋隐蔽过程; (4)预留洞口周围钢筋的设置及钢筋端头的处理; (5)预应力筋的施工; (6)见证取样试件、试块的留置; (7)施工缝的留置; (8)预制构件的吊装和连接; 5、钢(网架)结构 (1)钢构件的加工; (2)焊接质量; (3)高强螺栓连接质量; (4)预拼装情况; (5)钢结构、网架结构安装; 6、涂膜防水施工 (1)找平层的排水坡度施工; (2)保温层的施工; (3)防水层施工; 7、装饰装修工程 (1)装修材料有害物质检测; (2)在墙体上开槽、打洞时施工; (3)吊顶的固定和重型灯具的安装;

旁站监理方案(最新范本)

“雅阁星城二期(好望角)”工程 监理旁站方案 项目监理机构(章):雅阁星城二期(好望角)项目监理部 总监理工程师:______________________ 日期:___ _ ___________ 呼和浩特市宏祥市政工程咨询监理有限责任公司 工程旁站监理方案 1、工程概况 工程名称:雅阁星城二期(好望角) 勘察单位:昆山市建筑设计院 设计单位:内蒙古工大建筑设计有限责任公司 施工单位:内蒙古昭华建筑工程(集团)有限责任公司 监理单位:呼和浩特市宏祥市政工程咨询监理有限责任公司 建设单位:内蒙古鼎泰房地产开发有限公司 工程规模:5万平方米 2、结构摘要 2.1 本工程的±0.00相当于黄海绝对高程 M。本工程为地下室二层,框架、剪力墙结构。地上十九、十一层,基本层高米,最高处为×××米; 2.2 本工程地基均为CFG桩及平板式筏型基础基础,基底持力层为粘土持力层。 2.3 本工程地下室筏板板厚1400、700 ,配筋为ф20@200双层双向;地下室剪力墙外墙厚300,钢筋主要为ф16,内墙厚250,钢筋主要为ф12;地下室顶板厚250,钢筋主要为三级钢ф14@150双层双向和三级钢ф12(支座附加筋);楼层板厚100/130(客厅部位),钢筋主要为三级钢ф8@180双层双向;主体结构柱尺寸为×, 2.4 用于本工程的主要钢筋型号有I级钢(HPB235)、II级钢(HRB335)。

2.5 混凝土强度等级;垫层混凝土为C15,结构混凝土均为C30,其中地下室有防水要求,防水等级为P6。膨胀加强带为C35,P8。 2.6 本工程楼地面为水泥砂浆,外墙为,内墙为,屋面防水采用, 3、旁站监理的依据 3.1建设工程有关法律、法规: 《中华人民共和国建筑法》 《建筑工程管理条例》 《中华人民共和国合同法》 《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法(试行)》 3.2技术标准、规范、规程: 《建设工程监理规范》(GB50319-2000) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002) 《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002) 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) 《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 3.3 合同: 本工程的建设工程监理合同、建筑工程施工合同、打桩合同、各类分包合同。 3.4 设计文件: 本工程的地质勘察资料、经批准的设计文件(图纸、设计说明、设计指定的标准图集、设计交底会议纪要、设计变更文件、经设计确认的工程变更文件、技术核定单等)。 3.5施工及监理文件:本工程的施工组织设计和监理规划,监理细则等。 4、旁站监理的范围 根据《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法(试行)》、以及现行的施工质量验收规范的要求,结合本工程特点,本项目监理部决定对土方回填,CFG桩,后浇带及其它结构混凝土、

监理旁站的部位及要求

导管是否撞瘪,变形,管内是否有异物。不符合要求的导管不得使用。 ⑸检查料斗容积是否满足初惯量的要求。 ⑹检查球塞是否满足要求。 ⑺检查搅拌车和其他工具、人员是否能满足连续施工的要求。 ⑻随时监测砼灌注和导管提升情况。保证导管在砼中合适的埋深,作到勤提勤拆。 ⑼观察有无异常,如出现异常,马上报告。 2.3、土钉墙 ⑴旁站部位及工序: ①土钉安装及注浆全过程。包括:插钢筋、注浆、设垫板。 ②土钉基本抗拔力实验和验收抗拔力实验全过程。 2.4、基础结构及防水砼 ⑴旁站部位:全部基础结构砼和防水砼。 ⑵旁站人员应检查并记录如下工作: ①砼浇注顺序和开始及完成时间是否与施工方案要求一致。对大体积砼如果分层浇注,要记录两层之间的时间间隔并确认在下层浇注时上层是否已超过初凝时间。梁板砼浇注和墙体砼浇注在各个接茬部位是否会形成冷缝。 ②检查后浇带、施工缝位置和做法是否符合规范及施工方案的要求。 ③不同强度等级和不同抗渗等级的砼有无错浇现象。 ④砼振捣是否密实,摸板是否有变形及漏浆情况。

旁站监理人员的职责

旁站监理人员的职责 本工程旁站监理工作在总监理工程师的指导下,由监理员李宏伟、于春宝、郭立楠同志负责。 旁站监理人员的主要职责是: 1、旁站监理前,检查上道工序的验收记录及施工单位的施工准备情况。 2、熟悉相关技术标准、设计图纸、建设工程施工合同和委托监理合同。 3、检查施工单位报送的关键部位、关键工序质量保证措施的落实情况。 4、检查施工单位现场质检人员到岗、特殊工种人员持证上岗以及施工机械、建 筑材料准备情况。 5、现场跟班监督关键部位、关键工序的施工执行施工方案以及工程建设强制性 标准情况。 6、检查施工操作人员的技术水平、操作条件是否满足施工工艺需求。 7、检查施工环境是否对工程质量产生不利影响。 8、核查进场建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土的质量检验报告等,并 可在现场监督施工单位进行检验或者委托具有资格的第三方进行复验。 9、在施工过程中有违反技术标准、设计文件和工程建设强制标准等行为时,旁 站监理人员应要求施工单位立即整改。 10、当发现施工活动已经或者可能危害工程质量和安全时应及时制止,并上报总 监。

11、做好旁站监理记录和监理日记,保存旁站监理原始资料。 凡旁站监理的部位,均应由旁站监理人员制作《旁站监理记录》,并有施工单位的质监人员签字,施工单位的质监人员未在旁站监理记录上签字的,不得进行下一道工序的施工。 12、旁站监理人员实施旁站监理,发现施工单位有违反工程建设强制性条文的,有权责令施工单位立即整改,发现其施工活动已经或可能危及工程质量和安全时应当及时向监理工程师报告,由总监理工程师下达局部暂停施工指令或其它应急措施。 大庆市兴工工程建设监理有限公司 东城领秀监理部

旁站监理人员的职责

旁站监理人员的职责 1、检查施工企业现场质检人员到岗、特殊工种人员持证上岗以及施工机械、建筑材料准备情况; 2、在现场跟班监督关键部位、关键工序的施工,执行施工方案以及工程建设强制性标准情况; 3、核查进场建筑材料、建筑构配件、设备和商品砼的质量检验报告等,并可在现场监督施工企业进行检验或委托具有资格的第三方进行复查; 4、作好旁站监理记录和监理日记,保存旁站监理原始材料; 5、旁站监理人员发现施工企业有违反工程建设强制性标准行为的,有权责令施工企业立即整改; 6、旁站监理人员发现施工企业的施工活动已经或可能危及工程质量的,应当及时向监理工程师或总监理工程师报告,必要时,由总监理工程师下达局部暂停施工指令或采取其他应急措施; 7、凡旁站监理人员和质检人员未在旁站监理记录上签字的,不得进行下道工序施工。

质量控制的工作程序 不 合 格

总监理工程师的职责 一、确定项目监理机构人员的分工和岗位职责; 二、主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则,并负责管理项目监理机构的日常工作; 三、主持监理会议,签发项目监理机构的文件和指令; 四、审批承包单位提交的开工报告、施工组织设计、技术方案、进度计划; 五、审核签署承包单位的申请、支付证书和竣工结算; 六、审查和处理工程变更,行使经济签证的审核权; 七、主持或参与工程质量事故的调查; 八、调解建设单位与承包单位的合同争议、处理索赔、审批工程延期; 九、组织编写并签发监理月报、监理工作阶段报告、专题报告和项目监理工作总结; 十、审核签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料,审查承包部位的竣工申请,组织监理人员对待验收的工程项目进行质量检查,参与工程项目的竣工验收; 十一、审查分包单位的资质,并提出审查意见; 十二、主持整理工程项目的监理资料;

旁站监理内容

一、旁站监理的范围和内容: 旁站监理是指监理人员在工程阶段监理中,对隐蔽过程和下一道工序完成后,难以检查的重点部位的施工质量实施全过程现场跟班监督活动。旁站监理是工程监理的重要手段之一,对保证工程质量有重要的作用,因此我所在施工过程中将参照《建设工程监理规范》的有关内容和要求切实进行旁站工作。 本工程旁站监理的范围包括:建筑材料、砼工程浇筑。 旁站监理的内容有:施工准备情况、施工自然条件的符合性、施工操作过程、施工原材料见证送样、现场平行试验、突发事件的应急处理、施工记录检查、旁站监理记录等。 二、旁站监理依据: 1、法律、法规和行政规章,主要有: 《中华人民共和国建筑法》 《建筑工程质量管理条例》 《中华人民共和国合同法》 《建筑工程旁站监理管理规定》 2、工程建设强制性技术标准,主要有: 国家标准《建筑工程监理规范》 GB50319-2000 国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 国家标准《地基与基础工程施工及验收规范》 GB50204-2002

国家标准《混凝土结构工程施工及验收规范》 GB50204-2002 3、合同 《建筑工程监理合同》 《建筑工程施工合同》 其他建设工程施工合同 4、本工程地质勘察文件、施工图纸及有关设计文件; 5、经批准的施工组织设计、施工方案; 6、监理编制的旁站监理方案和监理细则监理实施细则等 文件。 三、旁站监理程序: 在本项目的旁站监理过程中我所现场人员将根据以下程序严格对工程进行监督、控制,确保工程质量。 旁站监理流程表 1、检查施工单位现场质检人员到岗、特殊工种人员持证上

出厂时间和实际浇筑时间进行记录; b) 3、在现场跟班监督重点工序、重点部位及要求见证 点、控制点的施工情况是否与所执行的施工方案及强 制性标准相符合; c) 4、旁站监理人员实施旁站时,发现施工企业违反工 程强制性标准行为的责令其改正。发现其施工活动已 经或可能危及工程质量和安全的,应及时向总监汇报 并采取相应措施,及时制止事态的扩大; d) 5、做好旁站监理记录及监理日记,保存旁站监理的 原始资料; 6、工程竣工后,项目监理部将旁站监理资料整理存档备案。 五、旁站监理措施: 1、在工程开始前,监理项目部应根据监理细则制定详细的旁站监理方案,确定旁站监控要点; 2、监理人员熟悉施工图纸、检测方法和技术规范标准,为现场旁站监控做准备; 3、审批施工单位的施工作业计划和施工方案; 4、检查施工准备情况,包括:人员到位情况、机械准备情况、材料准备情况和上一工序验收情况。只有在施工准备工作完全符合要求的时候才允许开工; 5、检查天气情况,判断是否具备旁站部位要求作业的天气条件或根据天气情况要求施工单位采取相应的作业措施。如台

监理需旁站的重要部位工序清单

旁站工作是质量监理控制的重要手段之一1、需旁站的重要部位、工序清单 2、

2、本工程旁站监理方案 3、旁站责任人: 旁战是监理在现场进行质量控制的主要手段。旁站责任人由监理工程师安排的监理员承担,监理员基本上每天都应做一张或多张的旁站记录。 4、旁站的内容 4.1 涉及结构安全的重点部位和隐蔽工程施工: 4.1.1 砼管桩:定位、接桩、桩顶标高、静载试验。 4.1.2 基槽开挖:基坑围护、土层验槽、垫层标高、凿桩头、锚筋焊接。 4.1.3 基础砼浇捣:配合比、塌落度、浇捣顺序、振捣情况。

4.1.4 主体结构钢筋工程:各类焊接和机械连接、钢筋绑扎、直径间距、尺寸、锚固、搭接。 4.1.5 结构模板:是否按施组方案施工,模板强度、稳定、排架安全、模板尺寸、埋件、留孔、位置、垂直度、缝隙。 4.1.6 砼浇捣:配比、塌落度、浇捣顺序、钢筋保护层、楼板厚度、施工冷缝处理、拆模后砼缺陷修补、轴线偏移、截面尺寸、平整度、垂直度、砼试块、标养室检查。 4.1.7 砌筑工程:砂浆配碧、试块、砌筑砂浆饱满度、拉结筋、过梁、圈梁、构造柱、预留孔洞及埋件做法。 4.2 影响使用功能的关键部位: 4.2.1 防水、保温: 屋面:落水度、排气孔、天沟泛水、排水坡度、刚性防水密实度、填嵌、保温层厚度、含水率、坡度。 厕浴间:防水隔离层、墙底反梁。 墙面水泥砂浆防潮层设置、地下室外墙防水涂料、卷材铺贴。 4.2.2 门窗:门窗制作、门窗安装隐检、滴水线、发泡剂施打、硅胶、窗台泛水。 4.2.3 墙面:外墙面刮糙、外墙脚手孔封堵、穿墙螺栓截断和封堵、穿墙套管预埋、电管预埋、砖墙上为管道开槽及修补。 4.2.4 地面装饰材料铺贴前的基层清理、铺面砖平整不空鼓。 4.2.5 管道及给水:管道的各种连接接头、管道各种支吊架、管道坡度、标高、走向、交叉安排、阀门安装、油漆、保温、冲洗、试压。

旁站监理知识大全

旁站监理知识大全 一、哪些项目应当实行旁站监理? 建筑工程需要进行旁站监理的关键部位,关键工序具体内容如下 1.基础工程方面包括:土方工程,混凝土灌注桩浇注,地下连续墙,土钉墙,后浇带及其他结构混凝土,防水混凝土浇筑,卷材防水层细部构造处理,钢结构安装。 2.主体结构工程方面包括:梁柱节点钢筋隐蔽工程,混凝土浇注,预应力张拉,装配式结构安装,钢结构安装,网架结构安装,索膜安装。 3.其它方面包括:外墙外保温施工,脚手架安拆,大型机械设备安拆。 二、旁站监理人员的主要工作有哪些? 1.旁站监理人员应对旁站监理的部位,工序现场跟班监督,及时处理旁站中发现的问题,并如实,准确地做好旁站监理记录,保存好旁站监理的原始资料。 2.检查施工现场施工条件是否满足要求,质检人员,安检人员到岗情况以及特殊工种人员持证上岗情况。 3.核查现场建筑材料,构配件,设备和预拌混凝土等的质量证明文件。 4.监督施工单位执行施工方案以及工程建设强制性标准的情况,检查现场施工过程及操作方法是否符合施工方案的要求。 5.实施旁站监理并和施工单位现场质检人员共同在旁站监理记录上签字,未签字的,不得进行下一道工序施工。 三、旁站监理人员有什么权限? 发现施工单位有违反建设工程强制性标准或施工方案行为的,有权要求施工单位立即整改,发现其施工活动已经或可能危及工程安全,质量的,应当向监理工程师或总监理工程师报告,由总监理工程师下达局部暂停施工指令或者采取其他应急措施。 四、混凝土结构工程的旁站监理应做哪些工作? 1.检查施工准备情况 1)核对预拌混凝土供应单位的名称。 2)明确对所浇筑混凝土的技术要求,主要包括;强度等级,抗渗等级,塌落度,初凝时间,终凝时间,混凝土浇筑量等。 3)检查施工通道是否畅通,通道及泵车等输送设备的地基是否平整,照明是否充足。 4)检查振捣设备型号,数量配备是否满足工程需要。 5)检查质检员,施工员,试验员等现场管理人员是否到岗,并核对人员。 6)检查钢筋及预埋管线等隐蔽工程各方签字是否齐全。 7)检查《混凝土浇筑申请书》是否报送项目监理部。 8)检查是否已进行施工方案交底。 2.对施工过程进行监理

建筑施工安全监理旁站细则

建筑施工安全监理旁站细则 一、工程概况 建设单位: 施工单位: 设计单位: 监理单位: 勘察单位: 监督单位: 二、编制依据 1、《中华人民共和国建筑法》; 2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 3、《建筑施工扣件式钢管脚架安全技术规范》JGJ130- 2011 4、国家及省关于建筑施工安全生产的法律、法规、 条例、文件等; 5、批准的监理规划及相应的监理实施细则; 6、经各方批准的施工组织设计及专项施工方案等。 三、旁站控制要点 (一)金属扣件双排脚手架搭设工程旁站控制要点 1、检查脚手架搭设施组或专项施工方案(并附有计算书) 是否已经各方确认通过,是否符合《建筑施工安全检查标准》 (JGJ59-99)要求。 2、审查特殊工种上岗证书:上岗前施工单位必须提交特殊 工种上岗证书(原件)查验,合格后方能上岗,并将上岗证书复印 件存档。 3、检查上岗工人是否经过公司、项目、班组的三级安全教育,是否接受过安全技术交底,查看安全技术交底记录。 4、检查工人是否正确使用安全防护用品(安全帽、安全带等)。 5、严格检查钢管、扣件、安全网等材料质保资料是否齐全,是否经过报审;凡严重锈蚀、薄壁、严重弯曲及裂变的钢管不宜采用;凡严重锈蚀、变形、裂缝,螺栓螺纹已损坏的扣件不宜采用; 所有扣件紧固力矩应达到4-5kg.m。 6、督促施工单位在脚手架搭设时,地面应设置围栏和警戒 标志,并安排专人看守,严禁非操作人员。 7、脚手架搭设必须配合施工进度,一次搭设不应超过相邻

连墙件以上两步;脚手架基础回填土必须夯实,基础底面标高宜高 于自然地坪50mm宽度不小于2m,并应有良好的排水措施;高层脚 手架立杆放置在纵向统长仰铺12-16号槽钢上,并有地杆连接保护;普通脚手架立杆必须设底座保护。 8、立杆接头除在顶层可采用搭接外,其余必须采用对接扣 件连接,不宜采用承插式钢管做底部立杆交叉之用;立杆搭接长度 不应小于1m,不少于两个扣件;立杆顶端宜高出女儿墙1m,高出檐 口1.5m。 9、纵向水平杆件宜设置在立杆内侧,采用对接扣件连接或 搭接,搭接长度不应小于1m;横向水平杆件采用直角扣件扣接且严 禁拆除,靠墙一端至墙装饰面不宜大于100mm;同一立面的小横杆 应对等交错设置,同时立杆上下对齐。 10、脚手架连墙件有柔性和刚性连墙件,对高度在24m以 下的脚手架,宜采用刚性连墙件,严禁使用仅有拉筋的柔性连墙件;高度在24m以上的双排脚手架必须采用刚性连墙件与建筑物可靠连接;连墙件数量的设置必须满足规范要求。 11、剪刀撑宽度不应小于4跨且不应小于6m,斜杆与地面 的倾角宜在45°-60°之间。 12、作业层竹笆应满铺、绑扎牢固,在拐角、斜道平台处 竹笆应做防滑处理;施工荷载应符合设计要求,不得超载。 13、如遇大风(6级及以上)、雨、雪等特殊气候,暂停 作业;禁止高空抛物;检查出入口、通道口等部位的防护设施是否 到位;不得将模板支架、缆风绳、泵送砼和砂浆的输送管等固定在 脚手架上。 14、脚手架搭设完毕,必须经有关部门验收合格并挂牌。 (二)金属扣件双排脚手架工程拆除旁站控制要点 1、审查特殊工种上岗证书:上岗前施工单位必须提交特殊 工种上岗证书(原件)查验,合格后方能上岗,并将上岗证书复印 件存档。 2、检查上岗工人是否经过公司、项目、班组的三级安全教育,是否接受过安全技术交底,查看安全技术交底记录。 3、检查已经确认的脚手架拆除方案是否需进一步完善,是 否具备拆除条件。 4、脚手架拆除前应检查 (1)外立面工作量是否全部完成并通过了验收; (2)脚手架的扣件连接、连墙件、支撑体系是否完好; (3)脚手架上堆物是否清除干净。 5、检查工人是否正确使用安全防护用品(安全帽、安全带

旁站监理的关键部位、关键工序

目录 关键部位、关键工序旁站监理工作方案 (2) 一、土建及装饰组须旁站监理的重要部位、关键工序清单 (2) 1、混凝土灌注桩(钢筋笼) (2) 2、地下结构及防水 (2) 3、混凝土结构 (3) 4、砌体结构 (3) 5、钢结构 (4) 6、涂膜防水施工 (4) 7、装饰装修工程 (4) 8、其他 (5) 二、水电弱电组须旁站监理的重要部位、关键工序清单 (5) 1、建筑给排水工程 (5) 2.建筑电气工程 (5) 三、本工程主要的特殊过程、部位、工序一览表 (6) 旁站监理方案 (7) 一、工程概况 (7) 二、监理工作范围 (10) 旁站监理工作目标 (10) 1、监理服务质量目标 (10) 2、质量控制目标 (10) 3、分项、分部工程目标 (10) 4、投资控制目标 (11) 5、进度控制目标 (11) 三、编制依据 (11) 四、本工程旁站监理的关键工序、重点部位 (13) 五、旁站监理记录 (13) 六、旁站监理的监理措施及方式 (14)

关键部位、关键工序旁站监理工作方案 在工程施工实施阶段监理中,对关键部位、关键工序的施工质量实施全过程现场跟班的监督活动。主要包括:混凝土灌注桩(钢筋笼)、土方开挖及回填、承台、地下室底板及后浇带、结构混凝土浇筑、防水混凝土浇筑、防水层施工、梁柱节点钢筋隐蔽过程、预应力张拉、装配式结构安装、钢结构安装、机电弱电设备安装调试、试压、室外管线沟槽开挖及敷设等。在本工程中具体须旁站监理关键部位、关键工序清单如下 一、土建及装饰组须旁站监理的重要部位、关键工序清单: 1、混凝土灌注桩(钢筋笼) (1)桩基定位测量及试桩施工; (2) 钢筋笼施工; (3)混凝土的配制与浇筑; (4)见证取样试件、试块的留置; (5)桩位平面图测量; (6)桩基检测;压桩和补桩施工; 2、地下结构及防水 (1)地下结构施工 (2)防水混凝土、水泥砂浆的制作; (3)见证取样试件、试块的留置;

旁站监理部位

旁站监理方案 本方案是根据建设部和本工程特点编制的。因施工图尚未完成,待施工图完成后再根据实际情况做必要的调整。 1旁站监理组织形式 1.1、旁站监理方案由总监理工程师根据相关法规和本工程特点组织专业监理工程师编制并监督执行。接头处的橡胶密封圈是否老化。旁站监理方案及实施细则(指南)

旁站监理方案及实施细则(指南) 一、编制依据 1?《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法(试行)》(建设部[200]189号) 2.《天津市工程质量旁站监理检查细则暂行规定》(天津市监理协会) 3.《监理规划》 4.设计文件及相关资料 5.现行相关验收规范、技术规程、标准和法律、法规及强制性标准条文,主要有: ⑴《建设工程监理规范》GB50319-2000 ⑵《天津市建设监理规程》DB29-131-2005 ⑶《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 ⑷《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 ⑸《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-96 ⑹《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 ⑺《建筑桩基技术规范》JGJ94-94 ⑻《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002 ⑼《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002 ⑽《无粘结预应力砼结构技术规程》JGJ92-2004 (11)《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 (12)《天津市民用建筑节能工程质量验收规程》DB29-126-2007 (13)《工程建设标准强制性条文实施指南(施工安全部分)》(天津市建设安 全监督管理站) 二、本工程旁站监理方案(范围、内容)的确定 根据建设部旁站管理办法和天津市监理协会旁站监理检查细则的相关规定的 要求,结合本工程特点的关键部位或关键工序拟定如下监理旁站方案(范围、内

容): 1.土方回填 2.桩基工程 3.地下连续墙、土钉墙 4.混凝土浇注 5.后浇带施工 6.钢结构安装 7.梁柱节点钢筋隐蔽过程 8.预应力张拉 9.装配式结构安装 10.网架结构索膜结构安装 11.防水层细部构造 12.外墙外保温粘贴样板及冷桥细部构造处理 13.安全:对高危作业(重大危险源)关键工序 注:各工程依设计图纸实际,编制时进行对应择定 三、旁站专业工程特点 依工程设计图纸按上述二项所选定的旁站项目后编制本部分内容 四、旁站人员主要职责 1.检查施工企业现场质检人员、安全管理人员到岗,特殊工种人员持证上岗以及施工机械、建筑材料情况,必要的安全设施准备情况。 2.在现场跟班监督关键部位、关键工序的施工活动执行施工方案、安全技术措施以及工程建设强制性标准情况。 3.核查进场建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土的质量检验报告,节能工程材料及大型施工设备证件等,并可在现场监督施工方进行检验或者委托第三方进行复验。

相关文档