中国人民大学图书馆新馆工程节能工程专项验收报告 中国人民大学 二零一一年一月

目录 1、工程概况 (3) 1.1、设计概况 (3) 1.2参建单位概况 (3) 1.3审批及备案 (4) 2、施工质量情况 (4) 2.1分项工程质量验收汇总 (4) 2.2节能保温材料及构件复试汇总 (5) 2.3节能保温工程隐蔽验收汇总 (6) 3、建筑节能现场实体检测 (7) 3.1外墙节能构造钻心检验 (7) 3.2外窗气密性、水密性现场实体检测 (7) 4、节能工程验收意见 (7)

1、工程概况 1.1、设计概况 中国人民大学图书馆新馆工程位于海淀区中关村大街路59号,建筑面积44620平方米,其中地上建筑面积27609平方米,地下建筑面积17011平方米;建筑高度23.98米;建筑层数为地上五层,地下二层。本工程基础采用筏板结构,主体结构采用框架结构,二次结构分别采用轻集料混凝土空心砌块(非防火隔墙)及加气混凝土砌块(防火隔墙)。本工程屋面分别采用金属屋面板系统及种植草屋面,其中金属屋面板系统保温层采用100mm厚玻璃丝棉,种植草屋面采用50mm厚挤塑聚苯板,普通非上人屋面采用70mm厚挤塑聚苯板;外墙保温采用50mm厚挤塑聚苯板,外立面采用石材幕墙、玻璃幕墙及金属隔栅幕墙等多种幕墙形式,所有幕墙及外窗均采用断桥铝合金型材。本工程供暖采用区域锅炉房燃气供热,在楼内分区域设置计量仪器;动力与照明实行分别计量,空调用电单独计量。本工程保温管道采用橡塑卷材,所有灯具均采用节能型灯具产品。 1.2参建单位概况 本工程建设单位是中国人民大学,勘察单位是中国建筑技术集团有限公司,设计单位是中旭建筑设计有限公司,施工总承包单位是中建一局(集团)有限公司,监理单位是北京建扶工程建设监理公司。

申请办理建筑节能专项验收服务指南(深圳)

服务指南之六 6.2 申请办理建筑节能专项验收服务指南 (2011年7月更新) 为贯彻执行建筑节能有关法律法规和技术标准,确保民用建筑节能工程质量,根据《深圳经济特区建筑节能条例》第二十三条规定,建设单位应当在建筑工程竣工后,申请建筑节能专项验收,且应与竣工验收同步。验收合格的,主管部门应颁发建筑节能专项验收合格证明文件,验收不合格的,主管部门不得办理竣工验收备案手续。 依据《深圳经济特区建筑节能条例》,现将申请办理建筑节能工程专项验收的行政许可内容、申请办理条件、需提交资料清单、程序及公众享有的行政许可救济权等内容详列如下。 第一部分许可内容、申请办理条件和资料清单 一、行政许可内容 市(区)建设行政主管部门根据项目报建情况,分别对各自项目管理权限内的建筑工程进行建筑节能专项验收,包括: (一)2003年10月1日起办理《建筑工程施工许可证》的未进行竣工验收的新建、改建、扩建居住建筑工程(包括装饰装修工程、幕墙门窗工程等); (二)2005年7月1日起办理《建筑工程施工许可证》的未进行竣工验收的新建、改建、扩建公共建筑工程(包括装饰装修工程、幕墙门窗工程等); (三)2006年11月1日起办理施工报建、采用集中空调系统的工业建筑工程; (四)以工业厂房办理施工报建的工程,其中功能分区明确的办公用房和宿舍用房。 (五)国家、广东省和深圳市的建筑节能标准规范中所规定的应当进行节能设计的其他建筑工程。 二、申请办理条件 (一)建设工程完成工程设计和施工合同约定的各项内容并自验合格; (二)符合国家、省、市有关建筑节能的法律法规、技术标准和技术规范。 三、提交材料清单 特别提示:所提交申请材料形式除注明为电子文件外,其余均应为书面文件,所有材料一式一份。书面文件中要求提供复印件的,应加盖申请单位公章,并提供原件核验;无特别说明的应提供原件。经办人身份证明材料应包括申请单位法定代表人证明书原件、法人授权委托证明书原件和被授权人身份证复印件。凡市政府投资项目建设单位的法人身份证明,在受理业务时不再收取复印件;凡市住房和建设局出具的批复文件,在

建筑节能验收备案

#~#楼建筑节能 验 收 资 料 建设单位: 施工单位: 监理单位: 设计单位: 目录 1、民用建筑节能单项验收备案登记表 2、施工图审查 3、热工节能计算 4、节能施工实施方案 5、建筑节能施工过程质量控制资料 6、隐蔽验收记录 7、供货单位企业资质数量 8、现场施照片

一、民用建筑节能单项验收备案登记表 民用建筑节能单项验收备案登记表 注:1表格由建设单位或者委任监理单位填写,并按相关部门审核。 验收工程概况表

注:表格由建设单位或者委任监理单位填写电子版后打印。如果该工程既包括居住建筑又包括公共建筑、应分别注明各部分建筑面积。 二、施工图审查 1、审图审查合格证书 2、审查报审表 3、审图审查意见书

4、回复意见及节能设计变更通知 (设计变更需再次审图通过) 三、热工节能计算 (公共/居住) 建筑 热工计算书 工程名称: 设计单位: 建设单位: 计算人: 联系电话: 计算时间: 1工程概况 注:该建筑面积与建筑节能计算面积不同时应注明各部分面积。 2 计算依据 设标准《**********》(****) ………………………… 如果建筑为国家机关办公建筑和大型公共建筑时,应当同步设计、安装具备建筑能耗数据远传功能的用能分项计量装置,并提

供方案。 注:以下四、五、六章节资料应采用JN统表格式 四、节能施工实施方案 注:下列资料应采用JN统表格式 (一)工程概况表 附节能验收统表-建筑节能工程概况表 (二)经过施工单位编制并经过监理审查签认的节能施工方案如有节能设计变更,实施前需经监理单位确认(提供文件凭证)(三)对建筑节能专业施工人员进行岗前培训及技术交底交底记录 (四)监理针对工程的特点制定符合建筑节能要求的监理规划及实施细则 五、建筑节能施工过程质量控制资料(注意:当下述质量证明文件和各种检查报告为复印件时,应加盖证明其真实性的相关单位印章和经手人员签字,并应注明原件存放处,必要时,提供原件核对。) (一)材料产品合格证、检验报告 建筑节能保温系统材料质量证明书、质量检验报告汇总表 各材料合格证(按顺序排放) 附主要成套技术应用的中文说明书 各材料检验报告(按顺序排放) 定型产品和成套技术应用型式检验报告(如窗、幕墙) 注意:应用太阳能系统的的还需 太阳能系统主要材料、设备、成品、半成品、仪表的出厂合格证明或检验资料 (二)材料抽检送样复检报告 节能工程材料合格证、试验报告、定型产品或成套技术型式检验报告(含墙体外保温系统)、材料复验报告、现场检测汇总表

建筑节能专项验收方案

啤酒()农垦股份有限公司整体搬迁改造产 业升级啤酒生产工程 建 筑 节 能 验 收 方 案

北京中轻国际工程项目管理有限公司 啤酒()农垦股份有限公司整体搬迁改造产业升级啤酒生产项目监 理部 二○一六年四月 啤酒()农垦股份有限公司整体搬迁改造产 业升级啤酒生产工程 建筑节能验收方案 技术负责人:

总监理工程师: 北京中轻国际工程项目管理有限公司 啤酒()农垦股份有限公司整体搬迁改造产业升级啤酒生产项目监 理部 二○一六年四月 目录 一、验收依据 二、工程概况 三、验收小组 四、验收项目名称、时间、地点 五、验收容 六、验收资料准备 七、验收程序

一、验收依据 1、《建筑节能工程施工质量验收规》(GB50411-2007) 2、《外墙外保温工程技术规程》(JGJ144-2004) 3、《采暖居住建筑节能检验标准》(JGJ1252-2001) 4、《屋面工程质量验收规》(GB50207-2012) 5、《建筑装饰装修工程质量验收规》(GB50210-2001) 6、《建筑地面工程施工质量验收规》(GB50209-2010) 7、《建筑工程质量验收统一标准》(GB50300-2013) 8、《外墙外保温施工技术规程》(DB11/T584-2013) 二、工程概况

三、验收小组 组长:王瑞发 建设单位:啤酒()农垦股份有限公司 成员:正文、新安、世喜、旭峰、晓钦、周辉、涛施工单位:第四建设集团有限责任公司 成员:(请联系施工单位补充齐全) 监理单位:北京中轻国际工程项目管理有限公司 王瑞发、厚峰、周胜利、航旭设计单位:中国中轻国际工程有限公司 徐凯

节能工程专项验收报告-范例

研发中心 节能工程专项验收报告 中化岩土工程股份有限公司 2013 年12月

一、工程概况 工程名称:研发中心,工程地点:北京大兴工业开发区科苑路13号,建设单位:中化岩土工程股份有限公司,结构类型:框剪,建筑面积:23727m。采暖面积:16500m。本工程地 22 下2 层,地上12层,建筑用途为研发。外墙外保温钉挂岩棉防火板复合板,外窗为断桥隔热铝合金窗,双层中空low-E玻璃。屋面保温层为50厚(60厚)挤塑聚苯板。 施工总承包单位:北京诚通新新建设有限公司 技术负责人:陈小飞 分包单位:沈阳黎东幕墙装饰有限公司 分包单位负责人:王树显 分包技术负责人:成东升 该工程于2011年6月1 日开工,计划竣工日期2012年12月30 日完工。建筑节能工程 的各项施工任务已经完成。

三、节能保温材料及构件复试汇总 2

五、建筑节能现场实体检测 1、外墙节能构造钻心检验 2013 年11月28日进行本工程外墙节能构造现场钻心取样检测,检测单位北京信远恒 检测科技有限责任公司,报告编号XCJC13-02315,检测结果:符合要求。 2、外窗气密性、水密性现场实体检测 2013 年12月01日进行本工程外窗气密性、水密性现场实体检测,检测单位北京中永 成建筑工程检测有限责任公司,报告编号msss13-00255,检测结果:合格。 3、2013年11月29 日进行平均照度与照明功率密度检测,检测单位北京兴质建设工程检测试验中心,报告编号:京兴质检(节)字(2013)第(JNZD216),检测结果:合格。 3

本工程自开工以来,建筑节能保温工程的过程控制一直处于严格、有序的状态。基本做到了层层把关,各项施工工序均按设计及施工规范要求进行施工,施工技术资料基本完整,真实有效。符合建筑节能分部工程验收条件。 验收单位: 建设单位:中化岩土工程股份有限公司 (盖章) 项目负责人: 年月日 (盖章): 监理单位:北京中岩工程管理有限公司 总监理工程师: 年月日 (盖章) 设计单位:建设综合勘察研究设计院有限公司 项目负责人: 年月日 (盖章) 施工单位:北京诚通新新建设有限公司 项目经理: 年月日 4

(完整版)建筑节能专项验收备案表

建筑节能专项验收 备案表 单位工程 建设单位(章) 长沙市住房和城乡建设委员会 年月日

建筑节能专项验收备案表 备案编号:填报时间:年月日一、工程基本情况 二、节能设计审查备案 三、围护结构节能技术

四、主要用能设备 五、可再生能源技术应用 六、绿色建筑技术实施情况 七、信息公示

八、分项计量(国家机关办公建筑和大型公共建筑填写) 九、专项检查情况 十、验收单位意见 十一、建筑节能专项备案机构意见

十二、填表及报备要求 (一)、本表按单位工程项目填写,1~10项由建设单位组织相关责任单位如实填写; (二)、备案资料报送要求 1、建筑节能专项验收备案表一式四份; 2、建筑节能设计审查备案表; 3、建设单位的建筑节能专项验收报告; 4、施工单位的建筑节能工程竣工报告; 5、监理单位的建筑节能工程质量评估报告; 6、建筑节能分部工程验收记录表; 7、建筑节能施工现场信息公示照片。 以上部分为提交的必要资料,符合下列情形时还需提交以下资料: 8、对外销售的,提供销售现场建筑节能信息公示牌照片、已签的销售合同复印件(一份); 9、建设工程施工过程中,存在违法违规行为的,需提供处罚执行情况或整改合格的相关资料; 10、按照住建部《关于国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统楼宇分项计量设计安装技术导则》的要求需安装能耗分项计量采集系统的项目,应提供相关的验收资料; 11、按照《民用建筑节能管理规定》及相关文件要求需采用可再生能源的项目,提供相关的实施情况资料; 12、被国家、省、市授予“绿色建筑”、“可再生能源应用”等各类试点示范项目工程,提供相关的实施情况资料。 建设单位申请备案时,应已通过建筑工程节能专项验收。项目无质量监督机构出具的《工作联系函》的,暂不予受理。申请备案时,还应提交建筑节能质量控制资料备查。(三)、各相关单位应对所有填报信息及所提供资料的真实性负责并承担相应的法律责任。 (四)、建筑节能专项备案机构在受理建设单位提交备案资料起7个工作日内应完成审核。 (五)、本表一式四份,建设单位、工程质量监督机构、建筑节能专项备案机构、档案馆各一份。

建筑节能分部工程专项验收方案

沿河县田坝移民安置房工程 建筑节能分部工程专项验收方案 一、验收主体:由总监理工程师(建设单位项目负责人)主持。 二、参加验收人员签到表,宣布参加验收单位,进行现场分组,明确记录 人。 (一)建设单位 (二)施工单位 (三)监理单位 (四)设计单位 (五)咨询单位 (六)检测单位 三、验收容 (一)按照建筑节能政策规定和建筑节能标准委托工程项目设计的情况;(二)建筑节能设计以及施工图审查情况; (三)建筑节能设计认定情况; (四)主要材料、设备和构件的标识认定及现场复验情况; (五)建筑节能分部、分项工程的实体质量; (六)建筑节能分项工程、检验批验收及质量控制资料; (七)建筑节能工程围护结构、外窗气密性检测情况; (八)法律、法规、规章和技术标准中要求的其他节能相关检查容。 四、验收资料准备 (一)设计文件、施工图审查合格书、图纸会审记录和设计变更文件、建

筑节能设计认定书; (二)建筑节能专项施工方案、施工工艺和技术交底; (三)建筑节能专项监理实施细则; (四)设计、施工、监理等单位分别出具的建筑节能工程专项质量合格文件; (五)主要材料、设备、构件的建筑节能技术(产品)认定证书、质量证明文件、进场检验记录、进场核查记录、进场复验报告、见证试验报告; (六)建筑节能相关隐蔽工程验收记录和相关图像资料; (七)建筑节能分项工程、检验批的质量验收记录; (八)建筑围护结构节能构造现场实体检验记录(传热系数检测报告)、外窗气密性现场检测报告和系统节能性能检验报告; (九)建筑节能工程观感质量综合检查记录; (十)建筑节能相关问题的处理方案和验收记录。 五、施工、设计、监理、检测、建设等单位分别汇报工程质量情况和验收意见 (一)施工单位: 1、工程概况; 2、重点汇报执行强制性条文,原材料控制和施工试件情况; 3、工程是否按照设计图、合同容和有关标准、规进行施工; 4、工程质量是否达到国家验收规的合格要求; (二)设计和咨询单位:设计变更说明对本工程在施工中是否按图或设计

深圳市民用建筑节能专项验收申请表

深圳市民用建筑节能专项验收申请表 年月日项目名称项目性质新建□改扩建□建设单位 通讯地址邮编 负责人电话手机 联系人电话手机 设计单位施工图审查单位 施工单位监理单位 项目地址办理施工许可时间 建筑类型I 居住建筑□ 公共建筑□ 结构体系 设计/竣工建筑面积(m2)/ 建筑层数(地上/地下) / 建筑类型II 居住建筑□ 公共建筑□ 结构体系 设计/竣工建筑面积(m2)/ 建筑层数(地上/地下) / 围护结构节能措施外墙分户墙屋面外门窗天窗 底层架 空楼板 设备系统节能措施制冷空调 系统 分户用冷计量装 置 照明系统 其它节能设备系 统 可再生能源利用措 施太阳能热水系统 空调废热回收装置 本工程项目已完成工程设计和施工合同约定的各项内容,符合有关法规和建筑节能强制性条文的规定(有关技术指标详见《深圳市居住建筑节能技术指标表》附表1或附表2、《深圳市公共建筑节能技术指标表》附表3或附表4),现申请建筑节能专项验收。 申请人(盖章):法定代表人(签字): 二年月日 申请人承诺: 本表填报的内容及提交的所有材料的原件或复印件及其内容是真实的。如有任何虚假,受理机关可终止审理;如因虚假材料引致法律责任,概由申请人承担,与受理机关无关。

若有书面材料需通知申请人,可按本表填写的通讯地址邮寄送达。

附表1 深圳市居住建筑节能技术指标表(按规定性指标)项目名称:楼栋名称: 序号申请验收内容规定指标竣工指标节能措施 节能判断 (建设行政主管部门填写) 1 居住小区的总体规划和居住建筑的单体设计是否考 虑了自然通风 用地面积<15万m2时,定性或定量设计;用地 面积≥15万m2时应进行气流模拟设计。 2 屋顶传热系数K[W/(m2·K)] K≤1.0,D≥2.5 或 K≤0.5(轻质材料)热惰性指标D 3 外墙传热系数K[W/(m2·K)] K≤1.5,D≥3.0或 K≤1.0,D≥2.5或 K≤0.7(轻质材料)热惰性指标D 4 分户墙传热系数K[W/(m2·K)] K≤2.0 5 底部架空楼板传热系数K[W/(m2·K)] K≤1.5 6 户门传热系数K[W/(m2·K)] K≤3.0 7 窗墙面积比 各 朝 向 窗 墙 面 积 比 北向≤0.45 东向≤0.30 西向≤0.30 南向≤0.50 平均窗墙面积比≤0.45 8 天 窗 天窗面积/屋顶面积≤4% 传热系数K[W/(m2·K)] ≤4.0 3.5 遮阳系数SC≤0.5 9 外窗 (含阳台门透明部 分) 综合遮阳 系数Sw 平均窗墙比C M 外墙(ρ≤0.8) ——— K≤1.5,D≥3.0 K≤1.0,D≥2.5 或K≤0.7 C M≤0.25 Sw≤0.8 Sw≤0.9 0.25<C M≤0.30 Sw≤0.7 Sw≤0.8 0.30<C M≤0.35 Sw≤0.6 Sw≤0.7 0.35<C M≤0.40 Sw≤0.5 Sw≤0.6 0.40<C M≤0.45 Sw≤0.4 Sw≤0.5 传热系数K[W/(m2·K)] ≤4.7 可见光透射比≥0.5 可开启面积不小于外窗所在房间地面面积的10% 外窗的气 密性 1-6层≤2.5 m3/(m·h)且≤7.5 m3/(m2·h) ≥7层≤1.5 m3/(m·h)且≤4.5 m3/(m2·h) 10 空调设备分散式空调设备能效比应达到GB12021.3-2004中的节能评价值集中式空调设备应设分室(分户)温度控制及分户冷量计量措施水源热泵水资源不被破坏、不被污染、并能有效回灌 11 照明设备照明光源应符合现行国家相关标准的规定。 镇流器 直管形荧光灯应配用电子镇流器或节能型镇流 器。镇流器应符合该产品的国家能效标准。 公用场所照度标准值(Lx) 门厅100;走廊、流动区域50;楼梯、平台30; 电梯前室、车库停车区75;车库检修间200。公用场所照明显色指数Ra ≥60 12 可再生能源利用指标 13 其它的节能措施 申请人承诺:本表填报的内容是真实的。如有任何虚假,受理机关可终止审理;如因虚假引致法律责任,概由申请人承担,与受理机关无关。若有书面材料需通知申请人,可按《深圳市民用建筑节能专项验收申请表》填写的通讯地址邮寄送达。 申请人(盖章):法定代表人(签字):年月日

节能工程专项验收报告(通过版)

***工程 节能工程专项验收报告 工程名称:***工程 工程概况:本工程位于***,总建筑面积34846m2,其中改造部分的建筑面积12520m2,扩建部分的建筑面积26326m2。建筑檐高24.00m。地上8层,局部5层,局部地下2层,地上建筑面积32861m2,地下建筑面积1431m2。地下一层为人防工程,平时为密集架书库和库房,战时做二等人员掩蔽所,地下一层的其它房间基本上都用作设备间。一层设报刊和报纸阅览区、工具书阅览区、书目检索区、电子阅览区、藏阅区、展厅、咨询部、休息区;二层设藏阅区、研究厢、休息区、休息室、图书典藏室、办公室、大会议室;三层设英文藏阅区、藏阅区、研究厢、休息区、自习区、休闲区、咖啡吧、小会议室、馆长室、接待室;四层设多语种藏阅区、藏阅区、研究厢、休息区、自习区、多媒体视频区、办公室;五层设藏阅区、多媒体阅览室、办公室、报告厅、古籍藏书室、培训室、服务用房和设备间;六层设休闲区和学术讨论区、阅览区、休息区、资料中心、古籍藏书室。本工程属于甲类公建。建设单位***,设计单位为***设计有限责任公司,监理单位为***工程监理有限公司,施工单位为***工程集团有限公司。该工程于20**年5月24日开工,于20**年2月8日竣工。 节能情况:本工程执行建筑节能设计标准北京市地方标准《公共建筑节能设计标准》(DBJ01-621-2005),本建筑物体形系数为0.15。

屋顶透明部分面积与屋面面积之比为7%,屋面透明部分传热系数为2.2,屋面非透明部分传热系数为0.58W/㎡.K,外窗(包括透明幕墙)传热系数为2.2,遮阳系数为0.5。外墙传热系数为0.59W/㎡.K。 1、外墙节能:本工程为框架结构,外墙为300mm厚加气混凝土砌块墙+12mm厚黄色陶土面砖。外墙砌块生产厂家为***新型建材有限公司,材料现场复试合格,外墙传热系数经***检测技术有限公司检测为0.54W/㎡.K,符合设计要求及规范的规定,合格。局部外墙内保温为55mm厚超细无机纤维保温层,底面接触室外空气的架空或外挑楼板为钢筋混凝土楼板外喷70 mm厚超细无机纤维保温层。超细无机纤维喷涂棉生产厂家为***科技发展有限公司,材料现场复试导热系数、燃烧性能合格。 2、外窗(幕墙)节能:外窗为断桥铝合金幕墙窗,型材为隔热型材,壁厚2-3mm,生产厂家为***铝业有限公司。幕墙玻璃为无色透明Low-e中空玻璃(在线,6+12+6mm),传热系数K值为不大于2.20W/㎡.K,生产厂家为***玻璃科技有限公司,玻璃总面积为4323㎡。幕墙经检测,气密性,可开启部分单位缝长属国标GB/T21086-2007第3级,幕墙整体单位面积属国标GB/T21086-2007第4级;水密性属国标GB/T21086-2007第3级;抗风压性能属国标GB/T21086-2007第3级;平面内变形性能属国标GB/T21086-2007第2级,保温性能属国标GB/T21086-2007第6级,均符合要求。中空玻璃经检测,露点试验、可见光透射比、遮蔽系数、传热系数均符合要求。 3、屋面节能:屋面设计节能65%,屋面保温层为90mm厚SF憎

建筑节能分部工程专项验收方案【最新版】

建筑节能分部工程专项验收方案 一、验收主体:由总监理工程师(建设单位项目负责人)主持。 二、参加验收人员签到表,宣布参加验收单位,进行现场分组,明确记录人。 (一)建设单位 (二)施工单位 (三)监理单位 (四)设计单位 (五)咨询单位 (六)检测单位 三、验收内容 (一)按照建筑节能政策规定和建筑节能标准委托工程项目设计

的情况; (二)建筑节能设计以及施工图审查情况; (三)建筑节能设计认定情况; (四)主要材料、设备和构件的标识认定及现场复验情况; (五)建筑节能分部、分项工程的实体质量; (六)建筑节能分项工程、检验批验收及质量控制资料; (七)建筑节能工程围护结构、外窗气密性检测情况; (八)法律、法规、规章和技术标准中要求的其他节能相关检查内容。 四、验收资料准备 (一)设计文件、施工图审查合格书、图纸会审记录和设计变更文件、建筑节能设计认定书;

(二)建筑节能专项施工方案、施工工艺和技术交底; (三)建筑节能专项监理实施细则; (四)设计、施工、监理等单位分别出具的建筑节能工程专项质量合格文件; (五)主要材料、设备、构件的建筑节能技术(产品)认定证书、质量证明文件、进场检验记录、进场核查记录、进场复验报告、见证试验报告; (六)建筑节能相关隐蔽工程验收记录和相关图像资料; (七)建筑节能分项工程、检验批的质量验收记录; (八)建筑围护结构节能构造现场实体检验记录(传热系数检测报告)、外窗气密性现场检测报告和系统节能性能检验报告; (九)建筑节能工程观感质量综合检查记录; (十)建筑节能相关问题的处理方案和验收记录。

五、施工、设计、监理、检测、建设等单位分别汇报工程质量情况和验收意见 (一)施工单位: 1、工程概况; 2、重点汇报执行强制性条文,原材料控制和施工试件情况; 3、工程是否按照设计图、合同内容和有关标准、规范进行施工; 4、工程质量是否达到国家验收规范的合格要求; (二)设计和咨询单位:设计变更说明对本工程在施工中是否按图或设计变更进行施工,从设计角度对参加现场检查认为是否满足设计要求,是否同意验收? (三)监理单位: 1、对整个施工过程的监理情况; 2、对材料、设备进场审查签字认可情况;

节能工程专项验收报告

. 节能工程专项验收报告(安慧北里学校教学楼) 建工集团有限责任公司 2011年11月22日

一、工程概况: 有建工集团有限责任公司建设的安慧北里学校教学楼,位于区大屯。总建筑面积6424.2平米,地上五层,建筑高度为22.0米。结构形式为框架结构。主要功能为教室、办公。 该工程有建工集团有限责任公司建设,中国航空港建设总公司承建,北方-汉沙建筑工程设计设计,双圆工程咨询监理监理。 二、节能情况: 本工程2011年3月22起开工,2011年11月18日竣工。工程按照市建设委员会有关节能工程验收规定,于2011年11月22日,由建设单位组织设计单位、监理单位、施工单位进行节能工程专项验收。 本工程执行建筑节能社交标准代号为DBJ01-621-2005《公共建筑节能设计标准》,本建筑物传热系数为0.22,传热系数小于0.55,外墙传热系数小于0.6. 1、墙体节能工程 本工程为框架结构,地面以上维护填充墙为200mm厚轻集料混凝土砌块;外墙保温选用40厚RFT自控相变储能节能材料,外抹二层聚合物抗裂砂浆之间压一层纤维网。RFT自控相变储能节能材料生产厂家为飞拓建筑材料。外墙保温材料燃烧等级为A级,当量导热系数为0.027W/m.K,小于标准要求的0.029 W/m.K。外墙经过筑之杰工程检测检验,检验结果符合设计要求,具体检验结果详见检测报告,报告编号:(工检)2011第1843号。

2、门窗节能工程 外窗为断桥隔热铝合金门窗,基材厚度1.84mm,生产厂家为兴太装饰工程公司,门窗玻璃为中空玻璃。生产厂家为****,玻璃总面积为****现场检测外窗气密性符合GB/T7106-2008正压7级,水密性能符合国标GB/T7106-2008第三级,所检项目符合JG/T211-2007的要求。外穿的各种性能实验经过筑之杰建筑工程检测检测,符合国家建筑装饰装修工程相关质量规定,检验结果详见检验报告,报告编号:2011第0226号、第2011-2237号。 3、屋面节能工程: 屋面设计节能65%,屋面保温选用40mm厚RFT自控相变储能节能材料,燃烧等级为A级,当量导热系数0.027W/m.K,满足设计要求,生产厂家为飞拓建筑爱聊。 本工程屋面做法采用华北标BJ图集《08BJ1-1》平屋25,其具体做法是:保温层为55厚挤塑聚苯板,找坡层为逃离混凝土找2%坡,找平层为20mm厚DS干拌砂浆,防水层采用SBS高聚物改性沥青防水卷材Ⅱ型(4+3),保护层为15厚DS干拌砂浆。依据《公共建筑节能设计标准》DBJ01-62-2005的要求,55厚挤塑聚苯板的表观密度为 30kg/m3,导热系数为0.030W/(㎡.K)传热系数为0.53 W/(㎡.K),传热系数限值为≤0.55 W/(㎡.K),满足节能要求。 4、采暖节能工程 热计量方式采用在楼东入口处安装DN80热计量表,计量表生产厂家为京源水仪器仪表,安装数量一块。室温控方式采用三通恒温阀,恒

建筑节能专项验收备案资料

(以上表格均在西安市城乡建设委员会网站(https://www.wendangku.net/doc/f517520994.html,)---→建筑节能专栏---→建筑节能分部工程验收备案办事指南下载)※特别注意:以上各单位提供的报告内容须与施工现场做法保持一致,须与建筑节能设计计算书、建筑节能专项审查合格书、建筑设计总说明、保温材料型号、规格、厚度一致;如部分节能措施有变化必须提供设计变更和施工图审查意见。 四、保温材料装订(以下每份报告须提供原件并加盖建设单 位骑缝章) 1、屋面保温材料进场复检报告; 2、外墙保温材料进场复检报告; (保温材料、钻芯取样、板材与基层粘结强度拉拔、饰面砖粘结强度等各类主材和锚固件拉拔、粘结强度等辅材进场复检报告); 3、采暖和非采暖隔墙、飘窗板、地下室顶板、变形缝、阳台门进场复检报告; (以上需根据原设计要求提供保温材料进场复检报告) 4、外窗及幕墙三性、传热系数、中空露点进场复检报告; 5、非粘土烧结多孔砖、空心砖、蒸压加气块等复检报告。

须提供非粘土烧结多孔砖、空心砖、蒸压加气混凝土砌块、轻集料混凝土小型空心砌块、轻质隔墙板、门窗、幕墙等新型墙体材料进场复检报告之外,还须提供相关文件,其中包括: 6、须提供新型墙体材料的购销发票,复印件盖生产单位公章; 7、须提供使用新型墙体材料的《西安市新型墙体材料 质量保证书》原件; 8、须提供有效期内的《西安市建筑节能材料和产品备 案登记证》,复印件盖单位公章; ※特别注意:复检报告是指:“进入施工现场并与该项目有关系”的保温材料检测报告,报告须标明工程名称、建设单位、施工单位、材料生产厂家、产品名称、检验项目以及产品的规格型号、代表批量等内容。 五、其它资料装订 1、建筑主体完工阶段建筑节能专项核查意见单; (在主体完工阶段及外围护结构保温工程完工后建设单位通知 我处人员进入现场进行专项检查的意见单,该意见单是施工过程中检查及专项验收备案检查的依据)

建筑节能专项验收报告

建筑节能专项验收报告

建筑节能工程施工质量专项验收报告 工程名称祥瑞中心花园1# 楼 建筑面积 (m2) 结构类型剪力墙工程造价(万元) 建设单位郑州市世群房地产开发有限公司 合同开、竣工日期20 年 月日 至 年 月日 实际开、竣工 日期 年月 日 至 年 月日 验收时间 年 月日 工程遗留 情况 无 验收组人 员名单 详见《验收组人员组成情况表》

对工程设计、施工、监理、设备安装质量和各管理环节的全面评价 河南省纺织建筑设计院有限公司有限公司受我单位委托,对祥瑞中心花园6#楼工程进行了施工图设计,图纸经过审图机构审查,设计单位依据建筑节能标准的要求进行设计以及施工图节能设计的审查,并到节能管理部门进行备案,无违反法律、法规和强制性标准条文的行为,较好的完成了设计与服务任务。 河南宏盛建筑有限公司,在节能分部施工中能按照要求对节能材料进场后进行复试、实行了见证取样制度,节能工程有专项施工方案、施工前并做施工示范样板、有节能专项验收等。能按规范、规程要求进行组织施工,各项质量控制资料齐全。 中牟县建设工程监理公司组建了以总监为核心的监理班子,编制了建筑节能监理规划和实施细则,监理工程师对节能材料进场及时进行验收签认,以及监督施工单位的质量“三检”程序和工作报验制度,能认真的对建筑节能工程隐蔽工程记录、检验批、分项、分部验收,并对形象进度报表进行审核。密切配合施工单位,坚持关键部位实施旁站监理,较好地保证了工程监理任务。 建筑节能工程施工质量专项验收报告 序号分项工 程 主要验收内容及验收情况 1 墙体节 能工程 主体结构基层符合设计要求,保温材料聚苯乙烯泡沫板厚度、导热系数、密度、压缩强度及燃烧性 能、聚合物粘结强度及各构造层粘结强度、聚合物抹面砂浆拉伸粘结强度、耐碱网格布断裂应变及 单位面积质量、锚固件的单个抗拉承载力等均符合设计要求,原材料证明文件齐全,复验合格。保 温砂浆按照施工方案规定分层施工,且各层之间粘接牢固,不脱层、无空鼓和开裂现象。后置锚固 件数量、位置、锚固深度和拉拔力符合设计要求。拉拔试验合格,符合设计要求及规范规定。工程 质量控制资料齐全。 2 幕墙节/

节能的工程验收程序

节能工程的有关验收程序随着建筑行业的不断发展,社会生活水平的提高,人们对生活的周边环境的要求也是越来越高,但在人们在生活享受的同时也要考虑有关的资源,所有现在每个单位对节能这一块的也非常的重视,而且也越来越规。 为了加强建筑节能工程的施工质量管理,统一建筑节能工程施工质量验收,提高建筑工程节能效果,我们必须根据现行国家有关工程质量和建筑节能的法律、法规、管理要求和相关技术标准,来完成我们施工过程中的有关资料收集。 节能在施工中分为三个阶段:1、节能首次会议;2、节能的中间结构验收;3、节能竣工验收。 先来说节能首次会议所需要有关资料和要求,我们在承担建筑节能工程时,先要选择一家专业的施工单位,而且相关单位应该具备相应的资质,施工现场应做到“3个有”。有效的质量管理体系、施工质量控制和检验制度,具有相应的施工技术标准的单位来施工。选好施工单位后要开始准备有关图纸的材料及有关节能的前期资料。第一、为了避免影响节能效果,节能必须进行有关的现场的设计单位对现场的技术交底,如设计有所变更的我们就要注意了,a任何有关节能的设计变更,必须事前办理手续;b设计变更不应降低节能效果;c涉及节能效果的设计变更,除应由原设计单位认可外,还应报原负责节能设计审查机构审查方可确定。确定变更后,并应获得监理或建设单位的确认。d设计变更完成后,设计还应出一份节能的预算书及门窗、屋檐、有线条施工节点图,并设计单位需要盖章和审批,还有一份关于《市公共建筑建设项目施工图节能审查备案表》这一份是有关第三方盖章的。第二、建筑节能工程施工前,施工企业应编制建筑节能工程施工技术方案并经监理(建设)单位审查批准。施工单位应对从事建筑节能工程施工作业的专业人员进行技术交底和必要的实际操作培训并在现场采用相同材料和工艺制作样板间或样板件,经有

节能项目工程专项验收报告

节能工程专项验收报告(安慧北里学校教学楼) 北京建工集团有限责任公司 2011年11月22日

一、工程概况: 有北京建工集团有限责任公司建设的安慧北里学校教学楼,位于 朝阳区大屯。总建筑面积6424.2平米,地上五层,建筑高度为22.0米。结构形式为框架结构。主要功能为教室、办公。 该工程有北京建工集团有限责任公司建设,中国航空港建设总公司承建,北方-汉沙杨建筑工程设计有限公司设计,北京双圆工程咨询监 理有限公司监理。 二、节能情况: 本工程2011年3月22起开工,2011年11月18日竣工。工程 按照北京市建设委员会有关节能工程验收规定,于2011年11月22日,由建设单位组织设计单位、监理单位、施工单位进行节能工程专 项验收。 本工程执行建筑节能社交标准代号为DBJ01-621-2005《公共建筑节能设计标准》,本建筑物传热系数为0.22,传热系数小于0.55,外墙传热系数小于0.6. 1、墙体节能工程 本工程为框架结构,地面以上维护填充墙为200mm厚轻集料混凝土砌块;外墙保温选用40厚RFT自控相变储能节能材料,外抹二层 聚合物抗裂砂浆之间压一层纤维网。RFT自控相变储能节能材料生产 厂家为北京飞拓建筑材料有限公司。外墙保温材料燃烧等级为A级,当量导热系数为0.027W/m.K,小于标准要求的0.029 W/m.K。外墙经过北京筑之杰工程检测有限公司检验,检验结果符合设计要求,具体

检验结果详见检测报告,报告编号:(工检)2011第1843号。 2、门窗节能工程 外窗为断桥隔热铝合金门窗,基材厚度 1.84mm,生产厂家为河 北兴太装饰工程公司,门窗玻璃为中空玻璃。生产厂家为北京**** 有限公司,玻璃总面积为****现场检测外窗气密性符合 GB/T7106-2008正压7级,水密性能符合国标GB/T7106-2008第三级,所检项目符合JG/T211-2007的要求。外穿的各种性能实验经过北京 筑之杰建筑工程检测有限公司检测,符合国家建筑装饰装修工程相关 质量规定,检验结果详见检验报告,报告编号:2011第0226号、第2011-2237号。 3、屋面节能工程: 屋面设计节能65%,屋面保温选用40mm厚RFT自控相变储能节能材料,燃烧等级为A级,当量导热系数0.027W/m.K,满足设计要求, 生产厂家为北京飞拓建筑爱聊有限公司。 本工程屋面做法采用华北标BJ图集《08BJ1-1》平屋25,其具体做 法是:保温层为55厚挤塑聚苯板,找坡层为逃离混凝土找2%坡,找平层为20mm厚DS干拌砂浆,防水层采用SBS高聚物改性沥青防水卷材Ⅱ型(4+3),保护层为15厚DS干拌砂浆。依据《公共建筑节能设 计标准》DBJ01-62-2005的要求,55厚挤塑聚苯板的表观密度为 30kg/m3,导热系数为0.030W/(㎡.K)传热系数为0.53 W/(㎡.K),传热系数限值为≤0.55 W/(㎡.K),满足节能要求。 4、采暖节能工程

建筑节能工程质量专项验收汇报材料

01#、49—52#楼工程(建筑节能工程专项) 质 量 验 收 自 评 报 告

一、工程概况: 1、设计概况 1、建设单位: 2、设计单位: 3、勘察单位: 4、监理单位: 5、施工单位: 6、本工程为01#、49#—52#楼工程,位于,总建筑面积为13646.82平方米。建筑物使用年限为50年,建筑耐火等级为二级,建筑抗震烈度为7度,建筑屋面防水等级为该二级。 01#、49#—52#楼节能概况 1、建筑节能工程: 1、外墙保温:为外墙保温,砌体采用页岩砖+砂浆找平+30mm膨胀玻 化微珠保温砂浆+抗裂砂浆,抗裂玻纤网格布; 2、上人屋面:采用100厚膨胀玻化微珠保温砂浆。 3、外窗均为塑钢窗中空5+9+5玻璃,

2、施工情况 节能工程在施工过程中,施工单位采取先检查后报验,建设、监理现场人员全面质量跟踪,对每一检验批、分项工程认真检查,检查合格后方可进入下道工序施工。本工程在设计单位、监理单位、建设单位等的大力协助下,于2013年10月31日顺利完成节能工程。 二、施工执行标准情况 《中华人民共和国节约能源法》 《建设工程质量管理条例》 《实施工程建设强制性标准监督规定》 《民用建筑节能管理规定》(2005)(建设部令第143号) 《建设工程质量检测管理办法》 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《屋面工程施工质量验收规范》GB50207-2002 《建筑外窗保温性能分级及其检测方法》GB/T8484-2008 设计图纸及变更单 三、施工质量控制情况 1、各分项工程施工前,由项目技术负责人对各施工班组进行分项工程技术交底,要求各施工班组掌握该其施工内容的技术要求,并监督检查其施工过程,履行签字手续,确保工程施工质量。 2、工程所用提供的节能材料,使用前对供应厂家进行了资格审查,用于节能工程部位的材料均有提供材料合格证及进场检测报告。 3、在施工过程中,我们严格按施工组织设计、方案要求进行工序和质量控制。着重于对进场原材、成品、半成品的检验及各分项工程的验收,保证上道工序合格后方可进入下道工序的施工,确保工程的施工质量。施工时同步做好质控资料、隐蔽验收记录、技术交底、各检验批、分项及子分部工程质量验收记录等内业资料收集、整理。

建筑节能工程验收记录表

建筑节能工程验收记录表 前言 为贯彻落实《建筑节能工程施工质量验收规》,本站组织编制了有关建筑节能工程施工质量验收记录表,供有关单位试用。为方便建筑节能工程施工质量验收,本记录表按《建筑节能工程施工质量验收规》规定的单独组卷要求,仅对建筑节能工程施工容的相关验收提供记录表,非节能部分的验收记录,仍按相关部分的验收要求进行。 市建筑工程质量监督站 2008年1月9日 目录 建筑节能分部(子分部)工程验收记录 (1) 分项工程质量验收表 (2) 附件表 (3) 外墙保温(浆料)工程检验批质量验收记录 (4) 外墙保温(现场喷涂或模板浇注)工程检验批质量验收记录 (5) 外墙保温(板材)工程检验批质量验收记录 (6) 外墙保温(块材及预制复合墙板)工程检验批质量验收记录 (7) 预置保温板现场浇筑混凝土工程检验批质量验收记录 (8) 墙体节能工程饰面层的基层及面层检验批质量验收记录 (9) 墙体节能工程隔汽层检验批质量验收记录 (10) 非透明幕墙节能工程检验批质量验收记录…………………………………1l 玻璃幕墙节能工程检验批质量验收记录 (12) 外门窗节能工程检验批质量验收记录 (13) 屋面保温层检验批质量验收记录 (14) 采光屋面节能工程检验批质量验收记录 (15) 地面保温层检验批质量验收记录 (16) 采暖节能工程分项(检验批)质量验收记录 (17) 通风与空调节能工程分项(检验批)质量验收记录 (18) 通风与采暖系统冷热源及管网节能工程分项(检验批)质量验收记录 (20) 配电与照明节能工程分项(检验批)质量验收记录 (22) 监测与控制节能工程分项(检验批)质量验收记录 (23) 隐蔽工程检查验收记录 (25)

节能工程专项验收报告

节能工程专项验收报告文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

中国人民大学图书馆新馆工程节能工程专项验收报告 中国人民大学 二零一一年一月

目录 1、工程概况 1.1、设计概况 中国人民大学图书馆新馆工程位于海淀区中关村大街路59号,建筑面积44620平方米,其中地上建筑面积27609平方米,地下建筑面积17011平方米;建筑高度23.98米;建筑层数为地上五层,地下二层。本工程基础采用筏板结构,主体结构采用框架结构,二次结构分别采用

轻集料混凝土空心砌块(非防火隔墙)及加气混凝土砌块(防火隔墙)。本工程屋面分别采用金属屋面板系统及种植草屋面,其中金属屋面板系统保温层采用100mm厚玻璃丝棉,种植草屋面采用50mm厚挤塑聚苯板,普通非上人屋面采用70mm厚挤塑聚苯板;外墙保温采用50mm 厚挤塑聚苯板,外立面采用石材幕墙、玻璃幕墙及金属隔栅幕墙等多种幕墙形式,所有幕墙及外窗均采用断桥铝合金型材。本工程供暖采用区域锅炉房燃气供热,在楼内分区域设置计量仪器;动力与照明实行分别计量,空调用电单独计量。本工程保温管道采用橡塑卷材,所有灯具均采用节能型灯具产品。 1.2参建单位概况 本工程建设单位是中国人民大学,勘察单位是中国建筑技术集团有限公司,设计单位是中旭建筑设计有限公司,施工总承包单位是中建一局(集团)有限公司,监理单位是北京建扶工程建设监理公司。 1.3审批及备案 本工程各项审批及备案手续齐全有效。本工程于2009年3月4日通过“公共建筑节能设计审查备案”,备案编号为2-2009-005;另外,本工程按照相关程序要求分别取得了建设工程规划许可证(2008规(海)建字0176号)和建设工程施工许可证([2009]施建字0172号),并按照“建设工程质量管理条例”的规定,报请北京市质量监督总站注册,监督注册号为京建质字(2009)总站(第0077号)。

建筑工程节能验收备案表.

编号:□□□□□□□□□□□□□□□□建筑节能工程验收备案表 工程名称 建设单位 设计单位 施工单位 监理单位 验收日期 填表日期年月日

建筑节能技术措施基本情况建设单位 工程名称 建筑类型居住建筑□公共建筑□层数 建筑面积(m2)室内采暖 形式 散热器供暖□ 地面辐射供暖□其他□ 建筑外表面积 F 0(m2) 建筑物体积V (m3) 体形系数 S=V / F 执行建筑节能标准节能50% □ 耗热量指标(W/m2) 耗煤量指标(Kg标准煤/m2) 节能65% □ 耗热量指标(W/m2) 耗煤量指标(Kg标准煤/m2) 施工图执行民用建筑节能设计标准及相关规定情况 项目设计值实测值外围护 结构传 热数W/ (m2〃K) 墙体 屋面 地面 门窗(幕墙) 主要节能措施屋顶保温材料选用厚度(mm) 外墙保温材料选用厚度(mm) 窗玻璃 材料 中空□LOW-E □ 中空空气层 (mm) 6A□ 9A□ 12A□ 15A□ >20A□窗框材料 铝合金□ 塑料□其他□ 普通□断热□ 供热计量装置、室内温控装置有□无□有□无□空调制冷计量装置有□无□用电分项计量装置(公建)有□无□ 可再生能源应用(与建筑一体化)有□无□ 设计单位建筑面积耗热量指标(W/m2)设计单位建筑面积耗煤量指标(Qc)(Kg标准煤/m2)实际单位建筑面积耗热量指标(W/m2) 本建筑与建筑节能标准优于标准规定□满足标准规定□不符合标准规定□

注:1、此表一式四份,用word 文档格式填写,A4纸双面打印; 2、此表作为竣工验收备案、墙改基金返还的必备资料之一。 节能 验收 备案 文件 建筑节能验收备案情况 内 容 份数 验证 情况 备 注 1 建筑节能设计文件审查备案登记表 2 建设单位出具的建筑节能工程验收报告 3 设计单位出具的建筑节能工程质量检查报告 4 施工单位出具的建筑节能工程竣工报告 5 监理单位出具的建筑节能工程质量评估报告 6 建筑围护结构节能构造现场实体检验报告 7 外窗气密性现场检测报告 8 系统节能性能检测报告 9 民用建筑节能信息公示牌(提交现场照片) 建筑节能工程质量保证书和使用说明书 建设 单位 意见 本工程已按《建筑节能工程施工质量验收规范》要求进行了节能验收, 验收合格,备案文件齐全,现报送备案。 建设单位: (公章) 负责人: 报送时间 年 月 日 节能备案机构意见 本工程节能验收备案文件于 年 月 日收讫,经验证文件齐全。 节能备案机构: