文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 经济型智能螺杆ESCC 控制器使用说明书

经济型智能螺杆ESCC 控制器使用说明书

经济型智能螺杆ESCC 控制器使用说明书
经济型智能螺杆ESCC 控制器使用说明书

经济型智能螺杆ESCC50控制器

使用说明书

大连冰山嘉德自动化有限公司

二零零九年四月

目录

键盘简介 (3)

显示画面

主画面 (4)

菜单画面 (4)

参数设置画面 (4)

参数设置步骤 (6)

测试画面介绍 (6)

操作过程 (7)

油加热器控制 (7)

油泵控制 (7)

压缩机控制 (7)

增减载控制 (7)

附表1 故障处理 (8)

附表2 控制台元件调定值 (14)

键盘简介

显示画面

主画面(注:控制台上电,显示“主界面”:当前喷油温度和电机电流;无故障,显示“就绪”;有

故障,显示故障信息。)

用于停压缩机电机

出现故障时:用于对故障进行确认操作。

设 定 时:用于对设定画面及设定数值进行确认。

显示运行状态和功能数据等各种信息。 LCD 显示屏

用于参数设定:

机组通讯、电流、温度值设定。 用于油加热控制:

控制油加热器启动、停止 用于测试:

停机状态下可以进行操作。

菜单键

复位键 设定时:取消设定界面。

故障时:解除故障后,返回主界面。 在其它界面时:返回主界面。

油泵启动键

用于启动油泵

增、减键

运行时:用于能级增载或减载操作。

设定时:用于切换设定画面及其数据

的设定。

油泵停止键

用于停油泵

压缩机停机键 压缩机启动键 用于启动压缩机电机

紧急情况出现,请立即按紧急停机按钮!

故障处理见附表1 第8页

菜单画面

参数设置画面

按“▼”键

按“确定”键

按“▼”键

按“▼”键按“▼”键按“▼”键

参数设置步骤

例如:按照第3页参数设置画面操作方法,设定“通讯地址”值,见下面(其余画面设定方法相同):

测试画面介绍■

操作过程

进入此界面后,按“确定”按键,数值闪烁,按▲▼键调整通讯地址值为“3”,按“确定”按键确认“3”,数值不闪烁,表明设置成功。 注:保持按住▲或▼按键,数值闪烁3次后,将连续变化。

油加热器控制

机组上电后,如果各部分正常发现油温不满足开机条件,可以开油加热器。按菜单键,按▲▼键使游标停留在油加热器位置,按确定键进入油加热器操作界面,按▲▼键可以使游标在开和停间切换,按确定键进行相应操作,

选择“开”按“确定”键,显示“油加热运行”,表明油加热器正在运行。

选择“停”按“确定”键,显示“油加热停止”,表明油加热器已经停止。

按复位键返回主界面。开压缩机后油加热器自动停止运行。

油泵控制

机组上电后,如果各模拟量和开关量正常,可以进行开油泵操作。主界面(其它界面可直接按复位键返回到主界面)显示“就绪”,按油泵开启键,显示“等待泵”油泵开始运行,如需停止油泵必须保证压缩机已停止运行,这时按油泵停止键,油泵停止运行。如果出现故障停机,油泵将在30秒钟后停止运行(油泵运行反馈故障停压缩机且立即停油泵),此时画面中将显示:例如:“油压差低保护泵”,30秒钟后“泵”消失,故障解除后,按“复位”键恢复主画面。

压缩机控制

必须保证油泵已运行,油压已建立并等待30秒使润滑油充分循环的情况下才可以开启压缩机。在主界面显示“就绪泵”,按压缩机开启按钮,压缩机运行,按压缩机停止键时压缩机停止运行。

增减载控制

在主界面下,油泵运行后可以进行增减载操作,按▲键增载,按▼键减载,

压缩机停机后,旁通阀会自动开启一段时间。

附表1 故障处理

附表2 控制台相关元件参数的调定值(出厂调定值)