文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 冷却塔的基本工作原理及操作方法

冷却塔的基本工作原理及操作方法

冷却塔的基本工作原理及操作方法
冷却塔的基本工作原理及操作方法

2018-01-17

冷却塔是利用水和空气的接触,通过蒸发作用来散去工业上或制冷空调中产生的废热的一种设备。工业生产或制冷工艺过程中产生的废热,一般要用冷却水来导走。从江、河、湖、海等天然水体中吸取一定量的水作为冷却水,冷却工艺设备吸取废热使水温升高,再排入江、河、湖、海,这种冷却方式称为直流冷却。当不具备直流冷却条件时,则需要用冷却塔来冷却。冷却塔的作用是将挟带废热的冷却水在塔内与空气进行热交换,使废热传输给空气并散人大气。

一、冷却塔工作基本原理

干燥(低焓值)的空气经过风机的抽动后,自进风网处进入冷却塔内;饱和蒸汽分压力大的高温水分子向压力低的空气流动,湿热(高焓值)的水自播水系统洒入塔内。当水滴和空气接触时,一方面由于空气与不的直接传热,另一方面由于水蒸汽表面和空气之间存在压力差,在压力的作用下产生蒸发现象,带到目前为走蒸发潜热,将水中的热量带走即蒸发传热,从而达到降温之目的。

二、冷却塔的工作过程

以圆形逆流式冷却塔的工作过程为例:

热水自主机房通过水泵以一定的压力经过管道、横喉、曲喉、中心喉将循环水压至冷却塔的播水系统内,通过播水管上的小孔将水均匀地播洒在填料上面;干燥的低晗值的空气在风机的作用下由底部入风网进入塔内,热水流经填料表面时形成水膜和空气进行热交换,高

湿度高晗值的热风从顶部抽出,冷却水滴入底盆内,经出水管流入主机。

一般情况下,进入塔内的空气、是干燥低湿球温度的空气,水和

空气之间明显存在着水分子的浓度差和动能压力差,当风机运行时,在塔内静压的作用下,水分子不断地向空气中蒸发,成为水蒸气分子,剩余的水分子的平均动能便会降低,从而使循环水的温度下降。

从以上分析可以看出,蒸发降温与空气的温度(通常说的干球温度)低于或高于水温无关,只要水分子能不断地向空气中蒸发,水温就会降低。但是,水向空气中的蒸发不会无休止地进行下去。

当与水接触的空气不饱和时,水分子不断地向空气中蒸发,但当、水气接触面上的空气达到饱和时,水分子就蒸发不出去,而是处于一种动平衡状态。蒸发出去的水分子数量等于从空气中返回到水中的水分子的数量,水温保持不变。由此可以看出,与水接触的空气越干燥,蒸发就越容易进行,水温就容易降低。

三、冷却塔组成

(1)淋水填料

将需要冷却的水(热水)多次溅洒成水滴或形成水膜,以增加水

和空气的接触面积和时间,促进水和空气的热交换。水的冷却过程主要在淋水填料中进行。

(2)配水系统

将热水均匀分布到整个淋水填料上,热水分布均匀与否,对冷却

效果影响很大。如水量分配不均匀,不仅直接降低冷却效果,也会造成部分冷却水滴飞溅而飘逸到塔外。

(3)通风设备

在机械通风冷却塔中利用通风机产生预计的空气流量,以保证要求的冷却效果。

(4)空气分配装置

利用进风口、百叶窗和导风板等装置,引导空气均匀分布于冷却塔整个截面上。

(5)通风筒

通风筒的作用是创造良好的空气动力条件,减少通风阻力,并将排出冷却塔的湿热空气送往高空减少湿热空气回流。机械通风冷却塔的通风筒又称风筒。风筒式自然通风冷却塔的通风筒起通风和将湿热空气送往高空的作用。

(6)除水器

将排出湿热空气中所携带的水滴与空气分离,减少逸出水量损失和对周围环境的影响。

(7)塔体

冷却塔的外部围护结构,机械通风冷却塔和风筒式自然通风冷却塔的塔体是封闭的,起到支撑、维护和组织合适气流的功能;开放式冷却塔的塔体沿塔高做成开敞的,以便自然风进入塔体。

(8)集水池

设于冷却塔下部,汇集淋水填料落下的冷却水,有时集水池还具

有一定的储备容积,起调节流量作用。

(9)输水系统

进水管将热水送到配水系统,进水管上设置阀门,以调节冷却塔的进水量,出水管将冷却后的水送往用水设备或循环水泵。在集水池还装设补充水管、排污管、溢流管、放空管等,必要时还可在多台冷却塔之间设连通管。

(10)其他设施

包括检修门、检修梯、走道、照明、电气控制、避雷装置以及必要时设置的飞行障碍标志等,有时为了测试需要还设置冷却塔测试部件。

上述各种部件的不同组合,构成各种形式和用途的冷却塔:开放点滴式冷却塔、风筒式自然通风冷却塔、抽风(或鼓风)逆流式冷却塔、抽风横流式冷却塔等。

四、冷却塔的适用范围

工业生产或制冷工艺过程中产生的废热,一般要用冷却水来导走。冷却塔的作用是将挟带废热的冷却水在塔内与空气进行热交换,使废热传输给空气并散入大气中。

例如:火电厂内,锅炉将水加热成高温高压蒸汽,推动汽轮机做功使发电机发电,经汽轮机作功后的废汽排入冷凝器,与冷却水进行热交换凝结成水,再用水泵打回锅炉循环使用。这一过程中乏汽的废热传给了冷却水,使水温度升高,挟带废热的冷却水,在冷却塔中将热量传递给空气,从风筒处排入大气环境中。

冷却塔应用范围:主要应用于空调冷却系统、冷冻系列、注塑、制革、发泡、发电、汽轮机、铝型材加工、空压机、工业水冷却等领域,应用最多的为空调冷却、冷冻、塑胶化工行业。

五、冷却塔的安装参考

(一)环境选择

1、应避免装于防水通道、易反射音量的高墙,应装于屋顶或空气流通的地方。

2、两台或以上冷却塔并用时,应注意塔身间距。

3、不应安装在四面有外墙或密不透风的地方,并应注意塔身与外墙间距。

4、应避免安装有煤烟及灰尘较多的地方,防上面堵塞胶片。

5、应远离厨房及锅炉房等到较热的地方。

(二)安装要点

1、基础应水平不能倾斜,冷却塔中心线垂直于水平面,否则影响布不及电机工作。

2、对于175t以上的冷却出入水管应调协支座。

3、当两台或以上菜用水泵时,应在不盆之间加一平衡水管。

4、循环出入水接驳,宜用避震喉连接。

5、冷却塔斯社风机叶片应与塔壁间隙一致,决不允许两面三刀侧间隙相差太大发现问题及时解决。

6、电机及减速器要定期检察院修,减速器应检查油位。

(三)启动检查

1、所有螺丝是否紧塔内是否有杂物。

2、风扇及淋水系统转动是否顺畅。

3、检查电源与马达电压是否一致。

4、皮带组合安装是否正确。

5、开启补水阀将水盆及水管完全注满,水位低于满水喉25mm。

6、起动时,先于水泵、后开风机,检查风向、及风量,及时调整直至达到要求为止。

7、停止时,先停风机后停水泵。

(四)运行检查

1、保持水塔内清洁,定期做水质处理。

2、运行约60h后,须重新检查皮带拉力确保正常。

3、齿轮减速箱油位及运行150h后须更换润滑油。

六、冷却塔选型的依据

通常选用冷却塔是根据其制冷量而定,空调制冷系统冷却塔的循环水量,由制冷机的制冷能力、冷却水进出口水温差而定,通常所指的进出口水温差是指标准工况下设计的。即进水温度为37℃、出水温度为32℃、湿球温度为28℃。

当冷却塔所在地区湿球温度不是标准工况,进出水温也变化时,其逼近度(逼近度为出水温度与湿球温度之差)也将变化。如在北京地区,湿球温度为℃、进水温度为35℃、出水温度为℃,其逼近度为3℃。

逼近度直接影响冷却塔的制冷量,逼近度越小,其冷却能力越小;

反之,逼近度越大,其冷却能力越大。标准型100水吨冷却塔在逼近度为4度时;可冷却水100吨,在逼近度为3度时,只可冷却水量85吨,而要冷却100吨水量时,冷却塔必须选择标准型125吨冷却塔。

七、冷却塔的正确操作方法

冷却塔虽然是空调制冷系统中的附属设备,但它却担负着散发整

个系统所吸收的总热量的重要任务因此,对冷却塔的操作正确与否,直接关系到整个空调系统的制冷效果和节能。由于以上谈到的冷却塔的误操作比较普遍,并且从开机到关机的整个过程都存在,所以其危害极大,应引起有关操作人员和管理人员的高度重视。

冷却塔正确的操作方法和要求是:

(1)冷却塔的使用台数与机组的开启台数相匹配。

(2)关闭不开风机的冷却塔的进、出水阀,防止冷却水在不使用的塔中流过。

(3)临时增开的冷却塔风机,在关掉该风机后,千万不要忘记关闭该塔的进、出水阀,

(4)每班开机后均要检查冷却塔的运行情况.发现未开风机的冷却塔有冷却水经过.都要及时关闭该塔进出水阀,将托水盘水位调节好空调系统的冷凝器、蒸发器、螺杆式冷水机,有的机组装有电动阀,但电动阀容易出故障、失灵,故应加强检查,确保系统正常、正确运行制冷过程实际上是一个热交换过程。冷水机组的热交换较之窗式、分体式、柜式空调复杂,前者为间接制冷,后者为直接制冷。

八、冷却塔的噪声治理

声源分析:冷却塔大量应用于城市宾馆、饭店、商场、写字楼等冷却水循环系统,同时在石油、化工、发电、冶金等工业企业中广泛使用。

冷却塔噪声源由以下几部分组成:1)风机进排气噪声;2)淋水噪声;3)风机减速器和电动机噪声;4)冷却塔水泵、配管和阀门噪声。

由于冷却风机的工作产生了旋转噪声、涡旋噪声和机械噪声。它们的噪声频谱均具宽频带特性。它的噪声值不很大,但它穿透力强。对四周围居民及建筑均会构成影响,同时也是其他噪声源的形成原因之一。其中,主要是风机运行进排气噪声和淋水噪声,风机通过进排气口和塔体向外辐射噪声。排气口噪声比进气口噪声高约5-10 dB (A),其频谱特性是以低频为主的连续谱,属低频噪声。循环热水从淋水装置下落时,与塔底接水盘中的积水撞击产生的淋水声,属高频噪声,淋水声的大小与淋水高度有关,和单位时间的水流量有关。冷却塔整体噪声为以低频为主的连续谱,没有突出的噪声风值,一般在~2000Hz之间,噪声级约为55~85dB(A)。

治理方法:1、控制冷却塔进出风口噪声,根据情况选用消声器和隔声屏障等不同降噪设备。2、控制塔体淋水噪声,根据不同情况采用隔声间和隔声屏障等不同降噪设备。3、控制集水盘落水噪声,根据情况采用消声水垫和落水消声器等不同降噪设备。4、控制冷却塔振动,采用减振器和橡胶软接等减振设备。

特别注意:在冷却塔噪声治理的同时,要根据实地情况充分考虑

冷却塔的运行通风需求,保证降噪设备安装后不能影响冷却塔的运行。

九、冷却塔维护及保养知识

冷却塔维护保养:冷却塔的维护保养工序分三个阶段,即停机后的清洗保养,开机前的检查调试,正式开机运行中的巡视检查。(一)冷却塔停机后的清洗、保养

1、散水系统

①检查冷却塔主水管、分水管、喷头有无破损松动,及时时行修补、固定。彻底清除布水管及喷头内部的污物,以保证水管畅通,喷头布水均匀。

②彻底冲洗冷却塔水盘及出水过滤网罩,避免水垢污物积存堵住管道。清洗完毕应打开泄水阀门,放尽水盘内积水,以免冻坏。

③检查水盘、塔脚是否漏水,如有漏点,及时补胶。

2、散热系统

①清洗冷却塔所有换热材(填料),彻底清除掉热材表面、孔间的水垢污物,保证换热材的洁净。拆装换热材时行修补更换。装填时注意布放紧密,不留间隙。

②清洗挡水帘、消音毯,去除污物。对破损处进行修补更换。挡水帘码放时要求紧密,防止漂水。将冷却塔充水,检查是否漏水(特别是塔体连接处),若漏则更换密封件。

3、传动系统

①电机:检查电机的接线端子是否完好,电机转动是否正常,电

机接丝盒作密封,电机轴承加油润滑,电机外壳重新喷漆。长期停机,建议业主每个月至少运转电机3个小时,保持电机线圈干燥,并润滑轴承表面。

②减速机:检查减速机转动是否正常,如有异声,立即更换减速机轴承。

③皮带、皮带轮:调节顶丝,松开皮带,延长皮带使用寿命。检查皮带有无破损、裂纹,必要时建议业主更换新皮带。校核皮带轮,马达架水平度,紧固松动螺栓,有锈蚀螺栓予以更换。

④风扇:清洗扇叶表面污物,检查扇叶角度,扇叶与风胴间隙,并进行调整。

4、塔体外观

①对风胴、塔、入风导板进行彻底清洗,保证外观清洁美观。

②重新紧固各部位螺栓,并更换生锈螺栓。

③检查塔体外观有无破损、裂纹,及时予以修补。

④检查塔体壁板立缝处是否严密,必要时重新刷胶修补。

5、冷却塔附件

①检查自动补水装置--浮球有无损坏、工作是否正常。发现异常及

时修理、更换。

②对冷却塔铁件螺栓重新紧固、更换生锈螺栓,对锈蚀铁件新刷漆。

③检查进、出水管,补水管的塔体法兰盘有无破损、漏水、冷却

塔清洗保养完毕,建议业主用彩条围挡布将冷却塔风胴包裹密封,以防杂物进入冷却塔内部。

(二)冷却塔开机前的检查、调式

①去掉风胴遮挡,调节顶丝,调整皮带松紧程度。

②认真检查冷却塔传动系统的电机、减速机运转是否正常。

③检查清理冷却塔水盘、过滤网处污物,放水检查水盘,塔脚的密闭性,调整浮球位置,使水盘水位符合使用要求。

④调整扇叶角度,测度电机电流,使其达到最佳工况标准。

⑤调节冷却塔进、出水阀门,使冷却塔水流量达到要求。要求具备,正式开机。

(三)冷却塔运行中的巡视、检查

①定期巡视检查运行中的冷却塔,征求用户意见,了解冷却塔使用情况。

②认真测试冷却塔进、出水温度、电机运转电流等技术数据。

③仔细检查电机、减速机等传动装置的运转状况。检查布水系统的实际工况。

④发现故障,立即处理。

十、冬季密闭式冷却塔注意事项

为了防止铜管(散热器)和散布水的冻结,请注意下面几点:在密闭式冷却塔循环水中加入不冻液、或在配管中加入辅助防冻电热器;可以防止循环水的冻结。

密闭式冷却塔在循环水中加不冻液后,冻结温度下降,不容易

冻结。不冻液的浓度越高,冻结温度越下降,但是热传导率会下降,所以,在冷却塔选型时要注意;还有如有漏水,补充水时会稀释不冻液,而使冻结温度上升,请注意。

密闭式冷却塔的循环水泵运行时,防冻电热器加热,水不会冻结。如果有循环水泵停止的场合,就另外需要辅助循环水泵,这里我们建议使用整套防冻器(包括辅助循环水泵、防冻电热器、配管)。

密闭式冷却塔的循环水系统设置3方向阀门,在循环水通过旁通管来控制容量的场合,如果增加旁通管的流量,会降低铜管内的流速,就是有负荷时也可能会产生冻结。请设定冷却塔最小循环水量。

密闭式冷却塔为了防止散水水泵和散水配管的冻结,请使用防冻电热器,来保持下部水槽的温度。

十一、密闭式冷却塔使用其他注意事项:

运行、操作、作业前必须阅读操作维修说明书,请遵守禁止事项、作业要领;

运行时绝对不要进入冷却塔内。并不要爬到塔体上部;

送风机有可能运行时,绝对不要去碰送风机;

防冻电热器会发热,请不要用手去碰;

请不要饮用冷却塔的水,进入眼睛时请立即冲洗。作业后,请漱口、洗手;

塔体各部贴有警告标贴、注意标贴,请遵守标贴记载的内容。

圆形逆流玻璃钢冷却塔工作原理和技术说明

圆形逆流玻璃钢冷却塔工作原理和技术说明 随着工业生产的发展和人民生活水平的不断提高,控制水环境污染,合理开发利用水资源已迫在眉睫。为此,许多单位普遍采用玻璃钢冷却塔这种高效节能的理想设备,实行内部用水闭路循环,提高了重利用率,有效地降低成本费用,同时,使人们对调整周围环境温湿度、洁净度及噪声影响的愿望转换成现实。 圆形逆流式玻璃钢冷却塔采用逆流式气热交换技术,填料采用优质的改性聚氯乙波片,以扩散淋水面积;通过旋转布水方式,实现布水均匀,增强冷却效果。我厂曾对本系列产品的外形设计作过局部改,使其更加运行可靠、耐用、装配方便. 圆形逆流玻璃钢冷却塔产品特点:[I33-O544-OO59] 耐腐蚀、强度高、重量轻、体积小、占地少、美观耐用,并且运输、安装和维修都较方便。对空调、制冷、空压站、加热炉及冷凝工艺等冷却水循环系统尤为适宜。圆形逆流式玻璃钢冷却塔采用逆流式气热交换技术,填料采用优质的改性聚氯乙波片,以扩散淋水面积;通过旋转布水方式,实现布水均匀,增强冷却效果。我厂曾对本系列产品的外形设计作过局部改进,使其更加运行可靠、耐用、装配方便. 圆形逆流玻璃钢冷却塔说明: 1、标准设计工况:干球温度31.5℃,湿球温度28℃,大气压力99400Pa,进水温度42℃,出水温度32℃; 2、层叠式高效圆塔专用填料的选用,使该类冷却塔达到结构紧凑,占地面积小、布置灵活方便的设计目的; 3、采用机翼型空腹结构大直径、大面积、低转速、低动压玻璃钢风机叶片,使用该类冷却塔具有节能低噪的显著特点; 4、超低噪声冷却塔于进出风口及淋雨区设置高效降噪装置,使同级别冷却塔有效降噪达5dB(A); 5、大量高强FRP结构件在该类冷却塔上的应用使其具有防腐性能优良,使用寿命长的明显优点; 6、小型冷却塔采用旋转式布水系统,结构简单、布水均匀,进一步提高冷却塔热力性能,大型冷却塔采用固定布水系统,进一步提高塔体的稳定性能;

冷却塔工作原理和分类

冷却塔工作原理和分类 冷却塔的工作原理 冷却塔是利用水和空气的接触,通过蒸发作用来散去工业上或制冷空调中产生的废热的一种设备。基本原理是:干燥(低焓值)的空气经过风机的抽动后,自进风网处进入冷却塔内;饱和蒸汽分压力大的高温水分子向压力低的空气流动,湿热(高焓值)的水自播水系统洒入塔内。当水滴和空气接触时,一方面由于空气与不的直接传热,另一方面由于水蒸汽表面和空气之间存在压力差,在压力的作用下产生蒸发现象,带到目前为走蒸发潜热,将水中的热量带走即蒸发传热,从而达到降温之目的。冷却塔的工作过程:圆形逆流式冷却塔的工作过程为例:热水自主机房通过水泵以一定的压力经过管道、横喉、曲喉、中心喉将循环水压至冷却塔的播水系统内,通过播水管上的小孔将水均匀地播洒在填料上面;干燥的低晗值的空气在风机的作用下由底部入风网进入塔内,热水流经填料表面时形成水膜和空气进行热交换,高湿度高晗值的热风从顶部抽出,冷却水滴入底盆内,经出水管流入主机。一般情况下,进入塔内的空气、是干燥低湿球温度的空气,水和空气之间明显存在着水分子的浓度差和动能压力差,当风机运行时,在塔内静压的作用下,水分子不断地向空气中蒸发,成为水蒸气分子,剩余的水分子的平均动能便会降低,从而使循环水的温度下降。从以上分析可以看出,蒸发降温与空气的温度(通常说的干球温度)低于或高于水温无关,只要水分子能不断地向空气中蒸发,水温就会降低。但是,水向空气中的蒸发不会无休止地进行下去。当与水接触的空气不饱和时,水分子不断地向空气中蒸发,但当水气接触面上的空气达到饱和时,水分子就蒸发不出去,而是处于一种动平衡状态。蒸发出去的水分子数量等于从空气中返回到水中的水分子的数量,水温保持不变。由此可以看出,与水接触的空气越干燥,蒸发就越容易进行,水温就容易降低。 冷却塔的分类 一、按通风方式分有自然通风冷却塔、机械通风冷却塔、混合通风冷却塔。 二、按热水和空气的接触方式分有湿式冷却塔、干式冷却塔、干湿式冷却塔。 三、按热水和空气的流动方向分有逆流式冷却塔、横流(交流)式冷却塔、混流式冷却塔。 四、按用途分一般空调用冷却塔、工业用冷却塔、高温型冷却塔。 五、按噪声级别分为普通型冷却塔、低噪型冷却塔、超低噪型冷却塔、超静音型冷却塔。 六、其他如喷流式冷却塔、无风机冷却塔、双曲线冷却塔等。 冷却塔的适用范围 工业生产或制冷工艺过程中产生的废热,一般要用冷却水来导走。冷却塔的作用是将挟带废热的冷却水在塔内与空气进行热交换,使废热传输给空气并散入大气中。例如:火电厂内,锅炉将水加热成高温高压蒸汽,推动汽轮机做功使发电机发电,经汽轮机作功后的废汽排入冷凝器,与冷却水进行热交换凝结成水,再用水泵打回锅炉循环使用。这一过程中乏汽的废热传给了冷却水,使水温度升高,挟带废热的冷却水,在冷却塔中将热量传递给空气,从风

冷却塔的原理结构及分类

冷却塔的工作原理 冷却塔就是一利用水作为循环冷却剂,从一水循环系统中吸收热量排放至大气中,以降低水温的装置;其冷却是借着水的蒸发过程来完成,并使冷却水可以继续的循环使用。冷却塔是将系统中的热水喷撒至散热材料表面与通过流动的空气相接触,热水与冷空气之间即产生热量交换作用,同时部分的热水被蒸发,因蒸发的吸热作用,蒸发的水蒸汽带走热水的热量使原来的热水温度降低冷却,经冷却后的水落入水槽内,再利用水泵提供的压力将其传送至热交器中,再予吸收热量。这样达到热量搬运的目的。 1.2 冷却塔的结构 通常冷却塔的主体结构主要包括:电机、冷却风扇、布水器、填料、浮球控制阀、进风网、支架、外壳、溢水管,如果多塔并联使用几个塔之间还有平衡管。 电机主要是为风扇提供动力,一般有冷却塔专用电机,最好用防水电机;风扇为空气的流动提供动力,材质要轻机械强度要高,无裂纹,无缺口和毛刺;布水器是让水均匀的散开在填料上面,散水效果越好冷却塔的效果就越好,填料可以增大水与空气的接触面积,使水与空气接触充分,接触面积愈大冷却效果越好;在进入冷却塔的热水和空气交换的过程中,不但有热交换还有质交换即水分的蒸发,所以冷却系统的水会随着冷却水的循环不断减少,为了保持水位浮球阀会在水位下降的时候自动补水;如果浮球阀出现故障而使水位过高的时候溢水管会排水,溢水管的高度比积水盘的上沿略低但会高于正常水位的上限。 2. 冷却塔的分类 冷却塔的型式有很多种,一般可按通风方式,淋水方式,水与空气的流动方向及室外空气和循环水的接触方式进行分类。 (1)按通风方式分,有机械通风和自然通风两类。

(2)按淋水方式分,有点滴式,点滴薄膜式,薄膜式和喷水式四种。 (3)按水和空气的流动方向分,有逆流式和横流式两种。 (4)按室外空气和循环水的接触方式分,又有开式系统和闭式系统之分。 空调制冷系统中常用的冷却塔多为逆流和横流式,淋水方式采用薄膜式。一般单座冷却塔和小型冷却塔多采用圆形冷却塔或方形逆流方式的冷却塔,而多座和大型冷却塔多采用横流式冷却塔。

冷却塔的基本工作原理及操作方法

冷却塔的基本工作原理及操作方法 2018-01-17 冷却塔是利用水和空气的接触,通过蒸发作用来散去工业上或制 冷空调中产生的废热的一种设备。 一、冷却塔工作基本原理 干燥(低焓值)的空气经过风机的抽动后,自进风网处进入冷却 塔内;饱和蒸汽分压力大的高温水分子向压力低的空气流动,湿热(高焓值)的水自播水系统洒入塔内。当水滴和空气接触时,一方面由于空气与不的直接传热,另一方面由于水蒸汽表面和空气之间存在压力差,在压力的作用下产生蒸发现象,带到目前为走蒸发潜热,将水中的热量带走即蒸发传热,从而达到降温之目的。 二、冷却塔的工作过程 以圆形逆流式冷却塔的工作过程为例: 热水自主机房通过水泵以一定的压力经过管道、横喉、曲喉、中 心喉将循环水压至冷却塔的播水系统内,通过播水管上的小孔将水均匀地播洒在填料上面;干燥的低晗值的空气在风机的作用下由底部入

风网进入塔内,热水流经填料表面时形成水膜和空气进行热交换,高湿度高晗值的热风从顶部抽出,冷却水滴入底盆内,经出水管流入主机。 一般情况下,进入塔内的空气、是干燥低湿球温度的空气,水和 空气之间明显存在着水分子的浓度差和动能压力差,当风机运行时,在塔内静压的作用下,水分子不断地向空气中蒸发,成为水蒸气分子,剩余的水分子的平均动能便会降低,从而使循环水的温度下降。 三、冷却塔组成 (1)淋水填料 将需要冷却的水(热水)多次溅洒成水滴或形成水膜,以增加水 和空气的接触面积和时间,促进水和空气的热交换。水的冷却过程主要在淋水填料中进行。 (2)配水系统 将热水均匀分布到整个淋水填料上,热水分布均匀与否,对冷却

冷却塔工作原理

冷却塔工作原理 1、冷却塔的基本原理 冷却塔是利用空气同水的接触(直接或间接)来冷却水的设备。是以水为循环冷却剂,从一个系统中吸收热量并排放至大气中,从而降低塔内温度,制造冷却水可循环使用的设备。 冷却塔中的散热关系: 在湿式冷却塔中,热水的温度高,流过水表面的空气的温度低,水将热量传给空气,由空气带走,散到大气中去,水向空气散热有三种形式: ①触散热; ②蒸发散热; ③辐射散热。 冷却塔主要靠前两种散热,辐射散热量很小,可勿略不计。 蒸发散热原理: 蒸发散热通过物质交换,即通过水分子不断扩散到空气中来完成。水

分子有着不同的能量,平均能量有水温决定,在水表面附近一部分动能大的水分子克服邻近水分子的吸引力逃出水面而成为水蒸气,由于能量大的水分子逃离,水面附近的水体能量变小。 因此,水温降低,这就是蒸发散热,一般认为蒸发的水分子首先在水表面形成一层薄的饱和空气层,其温度和水面温度相同,然后水蒸气从饱和层向大气中扩散的快慢取决于饱和层的水蒸气压力和大气的水蒸气压力差,即道尔顿(Dolton)定律,可用下图表示此过程。 2、冷却塔的基本结构 ?支架和塔体:外部支撑 ?填料:为水和空气提供尽可能大的换热面积 ?冷却水槽:位于冷却塔底部,接收冷却水 ?收水器:回收空气流带走的水滴 ?进风口:冷却塔空气入口

?淋水装置:将冷却水喷出 ?风机:向冷却塔内送风 ?轴流风扇用于诱导通风冷却塔。 ?轴流/离心风扇用于强制通风冷却塔。 ?冷却塔百叶窗:平均进气气流;保留塔内水分。种类及其优缺点 1、自然通风冷却塔 密度较小的热空气自冷却塔顶部流出; 密度较大的冷空气自塔底部进入冷却塔填补; 不需风机; 混凝土塔<200 m;

闭式冷却塔横流、逆流以及开式冷却塔的工作原理

FBN系列—闭式冷却塔(逆流) 1、工作原理 FBN逆流式冷却塔得进风形式为底部逆流进风,与下落得喷淋水逆向交替形成饱与湿热空气,热量由顶部风机排出,水分由特殊结构得脱水器挡回集水槽循环使用,内部空间没有预冷散热得填料,余出更多得空间来增加盘管得单位散热面积,结构紧凑,占地小、特别适用于温度较低或温差较小得流体冷却。 FBN概念:F-风水冷却B—闭式系统 N-逆流式 2、组成部分 成套设备一般有三大部分组成:主机、辅机、电控箱; 主机组成部分: 1)?风机:设计诱风型风筒,符合空气动力学原理,充分利用气体流场均化理论,缩小了涡流区,降低了流阻,使机体内热气能够快速排出机外; 2) 收水器:主要作用就是最大限度得挡回排放得水分,设备正常运行时,下面喷淋泵喷到铜管上面大量水分,由于上部比较靠近风机所在位置,为防止一些水分被风机吸出机外,从而需收水器阻挡一番; 3) 冷却盘管(冷凝器):一般可采用二种材质:a、采用优质T2紫铜管焊接而成,耐压设计1。6Mpa,铜管散热效果相对较好,一般应用在中频炉行业、冷库(食品)、化工等;b、采用优质低碳无缝钢管制成,经过分级与整体三次2。5Mpa强压试验,整体在高温溶槽里进行浸锌处理,确保钢管得卓越性能,一般应用在中央空调(螺杆机组)行业。

注:冷却盘管中需冷却得流体可为多种,如纯洁水、淬火液、液压油、液态氨、氟利昂等; 4)?集水槽:主要就是盛放一定量得水源(一般为普通自来水即可),使喷淋装置工作时保证喷淋泵水得循环,使喷淋泵喷到冷却盘管上面得水自然落入集水槽中,从而保证喷淋工序得正常运行。 5) 喷淋头:为使喷到冷却盘管上面得水分均匀流畅,达到最佳散热效果; 6) 喷淋水泵:主要功能就是将集水槽中得水,通过管道与喷淋头均匀得喷淋到冷却盘管上面,当大量有喷淋泵喷上去得水自上而下流淌时,从而带走一部分从冷却盘管内传出得热量,达到降温得目得; 7)?进风格栅:防水溅、防灰尘、防阳光直射、进风量大、风阻小、降低了风机能耗、且不会有喷淋水外溅现象,避免阳光照射到水槽内部,有效得保证喷淋水得水质及使用温度,有效防止灰尘及水藻滋生; 8) 冷却塔外壳:支撑,机体主要组成部分;采用镀铝锌板制作,就是耐腐蚀、阻热性能最强得板材之一,使用寿命就是普通镀锌板得3—6倍;根据特殊需要,也可采用201、304或316不锈钢板制作、 辅机组成部分: 1)?不锈钢水箱:主要就是盛放需冷却得循环流体,循环流体为封闭式,但还就是有少量得损耗,液位计自动测量与报警,以便及时补充冷却流体(冷却液); 2) 循环水泵:与不锈钢水箱紧密相连,使不锈钢水箱流体通过循环水泵得作用,进入到主机冷却盘管内进行循环,进入到需冷却流体设备,

空调冷却塔工作原理及工作过程

冷却塔的工作原理:冷却塔是利用水和空气的接触,通过蒸发作用来散去工业上或制冷空调中产生的废热的一种设备。基本原理是:干燥(低焓值)的空气经过风机的抽动后,自进风网处进入冷却塔内;饱和蒸汽分压力大的高温水分子向压力低的空气流动,湿热(高焓值)的水自播水系统洒入塔内。当水滴和空气接触时,一方面由于空气与不的直接传热,另一方面由于水蒸汽表面和空气之间存在压力差,在压力的作用下产生蒸发现象,带到目前为走蒸发潜热,将水中的热量带走即蒸发传热,从而达到降温之目的。 冷却塔的工作过程 以圆形逆流式冷却塔的工作过程为例: 热水自主机房通过水泵以一定的压力经过管道、横喉、曲喉、中心喉将循环水压至冷却塔的播水系统内,通过播水管上的小孔将水均匀地播洒在填料上面;干燥的低晗值的空气在风机的作用下由底部入风网进入塔内,热水流经填料表面时形成水膜和空气进行热交换,高湿度高晗值的热风从顶部抽出,冷却水滴入底盆内,经出水管流入主机。其工作的基本原理是:干燥(低焓值)的空气经过风机的抽动后,自进风网处进入冷却塔内;饱和蒸汽分压力大的高温水分子向压力低的空气流动,湿热(高焓值)的水自播水系统洒入塔内。当水滴和空气接触时,一方面由于空气与水的直接传热,另一方面由于水蒸汽表面和空气之间存在压力差,在压力的作用下产生蒸发现象,将水中的热量带走即蒸发传热,从而达到降温之目的。 以圆形逆流式冷却塔的工作过程为例: 热水自主机房通过水泵以一定的压力经过管道、横喉、曲喉、中心喉将循环水压至冷却塔的播水系统内,通过播水管上的小孔将水均匀地播洒在填料上面;干燥的低晗值的空气在风机的作用下由底部入风网进入塔内,热水流经填料表面时形成水膜和空气进行热交换,高湿度高晗值的热风从顶部抽出,冷却水滴入底盆内,经出水管流入主机。 冷却塔分类 一、按通风方式分有自然通风冷却塔、机械通风冷却塔、混合通风冷却塔。冷却塔工作原理 封闭式冷却塔是通过循环冷却水与冷、干空气的热传导和循环冷却水的蒸发带走气化潜热而达到降低水温的目的。具有一定压力的循环冷却水经进水管进入冷却塔,在雾化器的旋流喷射作用下,被雾化成直径为0.1mm的雾汽向塔顶方向喷射,喷射产生的反推力带动自动旋转装置旋转,致使雾化水充满整个塔体。安装在塔顶的轴流风机旋转,将周围环境的冷、干空气通过进风窗强行吸入冷却塔内与循环冷却水进行传质、传热。 雾化器喷射出的雾化水流流速很快,并具有夹带、卷吸作用,使雾化器周围产生一定负压,加大了冷却塔从周围环境的抽风量和进风流速,同时带动底部空气向上流动,致使冷、干空气与水雾混合、接触更充分(气水比可达1.2左右),雾化水流的颗粒得到了进一步细化,直径可降至0.01mm,气、水充分混合后的雾气流向上喷射至安装在塔顶的收水器上,水被截留并以水帘状重新返回冷却塔内,空气和水中的热量经由收水器排出塔外。 由此可见,循环冷却水在冷却塔内有上升、悬浮、下降三个过程。同时冷却也有顺流冷却与逆流冷却两个过程,因此与冷、干空气接触时间更长、更充分,带走的热量更多。同时,由于取消填料,空气阻力现象不存在,降低了带动风机旋转的电机的功率,达到了降低运转费用和提高进出水温差的效果。 在实际运用中,一般冷却塔都有其已设计好的容量,所以在选购冷却塔时,冷却塔的容量也需要考虑,那如何根据实际需要进行选择呢?分析如下。 冷却塔作为附属设备,一般是根据制冷设备需要的冷却量进行设计选型,因制冷设备在选择时有考虑裕量。 在天气闷热时,空调负荷大,制冷设备基本达到设计最大值运行,而此时,因冷却塔的工作环境条件远比设计条件恶劣,因环境空气相对湿度高,无法有效蒸发带走冷却水中的热负荷,导致冷却塔效率严重降低,无法达到设计的冷却量。制冷设备的冷却水循环累积,冷却水温度越来越高,直接影响就是制冷设备的运行能耗增加、冷却塔水损率增加,严重甚至导致制冷设备保护跳机,或冷却水要大量直接补低温的自来水等来保持冷却水达到温度要求。 所以冷却塔在选型时,要充分考虑在天气闷热时,冷却塔因环境条件达不到设计温湿度条件时冷却效率严重打折的因素,还需考虑冷却塔在运行几年后,其填料层、风机、布水器

冷却塔的工作原理

冷却塔的工作原理 冷却塔是利用水和空气的接触,通过蒸发作用来散去工业上或制冷空调中产生的废热的一种设备。其工作的基本原理是: 干燥(低焓值)的空气经过风机的抽动后,自进风网处进入冷却塔内;饱和蒸汽分压力大的高温水分子向压力低的空气流动,湿热(高焓值)的水自播水系统洒入塔内。蒸发出去的水分子数量等于从空

气中返回到水中的水分子的数量,水温保持不变。 冷却塔的安装参考 一、环境选择

冷却塔的工作原理

冷却塔的工作原理: 冷却塔是利用水和空气的接触,通过蒸发作用来散去工业上或制冷空调中产生的废热的一种设备。基本原理是:干燥(低焓值)的空气经过风机的抽动后,自进风网处进入冷却塔内;饱和蒸汽分压力大的高温水分子向压力低的空气流动,湿热(高焓值)的水自播水系统洒入塔内。当水滴和空气接触时,一方面由于空气与水的直接传热,另一方面由于水蒸汽表面和空气之间存在压力差,在压力的作用下产生蒸发现象,带到目前为走蒸发潜热,将水中的热量带走即蒸发传热,从而达到降温之目的。 冷却塔的工作过程: 圆形逆流式冷却塔的工作过程为例:热水自主机房通过水泵以一定的压力经过管道、横喉、曲喉、中心喉将循环水压至冷却塔的播水系统内,通过播水管上的小孔将水均匀地播洒在填料上面;干燥的低晗值的空气在风机的作用下由底部入风网进入塔内,热水流经填料表面时形成水膜和空气进行热交换,高湿度高晗值的热风从顶部抽出,冷却水滴入底盆内,经出水管流入主机。 冷却塔的分类: 一、按通风方式分有自然通风冷却塔、机械通风冷却塔、混合通风冷却塔。 二、按热水和空气的接触方式分有湿式冷却塔、干式冷却塔、干湿式冷却塔。 三、按热水和空气的流动方向分有逆流式冷却塔、横流(交流)式冷却塔、混流式冷却塔。 四、按形状分有圆形冷却塔、方形冷却塔、矩形冷却塔。 五、按冷却温度分有标准型冷却塔、中温型冷却塔、高温型冷却塔。 六、按噪声级别分为普通型冷却塔、低噪型冷却塔、超低噪型冷却塔、超静音型冷却塔。 七、按用途分有塑机专用冷却塔、发电机专用冷却塔、中频炉专用冷却塔、中央空调冷却塔、电厂冷却塔。 八、其他有喷流式冷却塔、无风机冷却塔、双曲线冷却塔等。 冷却水的补水问题 冷却塔水量损失,包括三部分 :蒸发损失,风吹损失和排污损失,即: Qm=Qe+ Qw+Qb

闭式冷却塔的工作原理

闭式冷却塔的 1)闭式冷却塔的应用范围: 1、感应加热和金属熔炼设备,如:高、中频淬火设备、中频电源和电炉、感应透热炉、保温炉等的冷却。 2、化工行业各种反应器、冷凝器循环水的冷却。 3、大型电机、柴油机、整流设备、电焊设备、液压站及连铸设备等的冷却。 4、金属压铸模具,注塑模具等大型模具类冷却。 5、工业溶液的冷却,如淬火液、电镀液等。 (2)闭式冷却塔的优点: 1、冷却介质全封闭循环,可防止杂物进入冷却管路系统和冷却介质的蒸发损耗。 2、使用软水作为冷却介质,不结垢,不堵塞管路,故障少。 3、采用风冷和喷淋水蒸发吸热双重冷却方式,冷却效率高。 4、该装置体积小,占用空间小,移动及放置方便,无需修建水池。 5、采用自动化智能控制,可根据工况要求自动变换冷却模式,操作简单可靠。 6、用途广,可直接冷却淬火液、油类、醇类等对换热器无腐蚀作用的介质,介质无损耗,成份稳定。 (3)闭式冷却塔的特点:

1、真材实料。所有零配件尤其是主要材料、设备均严格选材,精工制作,不掺杂使假。“我用心,您满意”是我们一贯的目标,保证对https://www.wendangku.net/doc/ff17149981.html, 每一位顾客都做到以诚相待,确保品质始终最好。持续有效运作的质量管理体系确保顾客在从原材料采购到安装调试等全过程都能得到专业品质的产品及服务。 2、散热能力强。 ①设计气象条件参照开放式冷却塔国家标准的要求设计,设计及设备选用过程中考虑必要之裕量。高标准严要求,自然造就超群的散热能力,适应更严格的气象环境和工况要求。 ②采用业界领先的设计方法和优化的换热模型,高效率、低阻力型换热器和极佳的循环喷淋系统,使换热效率得到大幅度提高,占地面积下降,塔体重量减轻。 3、操作简单。根据需要可选择调速电机以实现节能(最高可达50%),可方便的纳入自控系统,易于管理。 4、环保性好。 ①综合治理措施使振动、噪声、漂水等指标更符合环保要求。 ②采用专用低噪声风机和电机、减速机,效率高,噪声低。优化设计的塔体钢框架结构简单,稳固可靠,运行振动控制在极低范围内。高效收水器保证满足大风量的前提下能最大限度地降低飘水损失,全面符合环保要求。如选用调速电机,在夜间低速运行时,还能使噪声再降低3-5dB(A)。 5、美观耐用。结构设计科学,制作精良,占地小,外形美观,尤其适用于各类现代化企业建筑。结构件材料均使用优级不锈钢或热镀锌钢板,外观平整美观,保用十五年以上。

冷却塔的分类及特点介绍

冷却塔的分类及特点介绍 目前在使用的冷却塔主要类型,分类如下: A、按通风方式分分有:自然通风冷却塔;机械通风冷却塔;混合通风冷却塔。 B、按热水和空气的接触方式分有:湿式冷却塔;干式冷却塔;干湿式冷却塔。 C、按热水和空气的流动方向分有:逆流式冷却塔;横流(交流)式冷却塔;混流式冷却塔。 D、按照形状分为有:圆形冷却塔;方形冷却塔。 间接空冷系统与常规的湿冷系统基本相仿,不同之处是用空冷塔代替湿冷塔,用密闭式循环冷却水系统代替敞开式循环冷却水系统,循环水采用除盐水。间冷水与空气是各自分开的,湿冷水与空气是直接接触的。 几种常用冷却塔按流动方向主要性能比较: 冷却塔是使水与空气接触产生热交换,依靠水的液态一气态转换过程中蒸发的热量来达到降温目的的设备。 目前公共建筑中常用的中小型冷却塔主要有逆流式、横流式两大类: (1)逆流式塔的冷却水与空气逆向接触,通过布水器散水,水滴飞溅大对周围环境不利影响较大;塔体内部散热材体为封闭式设计,清洁保养难度大,甚至在更换时要拆散大部分塔体;由于配水系统阻力大且塔体比横流式高,故相对噪声要大过横流式,在对安静有较高要求的场合应谨慎选用。 (2)横流式塔为重力式散水,散水阻力小,填料用量大,占地面积较大,但塔体高度低于逆流式;优点是内置检修空间检修方便,清洁保养时不需停机;且低噪音设计噪音小振动小飞溅水少。

冷却塔的设置,既要考虑到冷却效果,也要考虑对建筑物立面及周围景观的影响。从 冷却效果角度来考虑,应布置在气流通畅处;周边不应有热源烟气的排放口,如锅炉房、厨 房操作间的上层;塔四周应留有足够的空间便于维护检修。冷却塔在为中央空调或工业系统 服务、为人们带来清凉时,因其运行时产生的噪声、振动和飘水等因素也对周围环境带来了 负面影响,设计人员只有合理选型和布置,并采取适当的防护措施,将其负面影响减至最低 程度,才能更好地保护环境。 特点 冷却塔最显著的特点是:不需电力,风机自动旋转,节电100%,节水80%。填料式 冷却塔是将需要降温的循环冷却水均匀分布到填料上,通过电机驱动安装在塔顶的轴流风机 将周围环境的冷空气抽吸进塔内,冷空气与热水在填料表面进行传质传热,达到降低水温的 目的。这种冷却塔,水与空气的接触面积小,填料对空气阻力大、噪音大,能耗相对较大, 故障率高,检修量大,维修费用高,使用寿命短,对水质要求高,冷却效果不理想。 各种冷却塔简述 一,自然通风逆流湿式冷却塔 自然通风逆流湿式冷却塔在我国电力部门使用最多,见图1-2。这种塔的通风筒常采用双曲线型,用钢筋混凝土浇制,其高度已经达170多米。老式的塔筒平面上呈多角形,立面为锥形的,现在已经很少用了。 如图1-2(b)所示,热水由管道通过坚管(坚井)送入热水分配系统。这种分配系统在平面上呈网状布置,分槽式布水、管式布水或槽管结合布水;然后通过喷溅设备,将水洒到填料上;经填料后成雨状落入水池,冷却后的水抽走重新使用。塔筒底部为进风口,用人字柱或交叉支承。空气从进风口进入塔体,穿过填料下的雨区,和热水流动成相反方向流过填料(帮称逆流式),通过收水器回收空气中的水滴后,再从塔筒出口排出。 塔外冷空气进入冷却塔后,吸收由热水蒸发和接触散失的热量,温度增加,温度变大,密度变小。因此,收水器以

冷却塔日常维护与保养

冷却塔系统日常维护与保养 一.冷却塔的工作原理 该设备是一种机力通风型冷却塔,其工作原理是把所需冷却处理的水压到冷却塔塔上部,再通过配水系统均匀地喷洒于填料上,热水从填料上部落下,同时不饱和空气从塔下部上升,在填料间隙的流动中,热水与不饱和各空气进行冷热交换,空气把热量向上传递,变成热空气,再由风机抽出塔外,从而达到水温降低的效果。 二.冷却塔运行规程 2.1冷却塔运行前准备 2.1.1清扫现场,保证塔、塔上无零星杂物。 2.1.2复验各部件安装位臵是否符合安装要求,各紧固件有否松动。 2.1.3检查电动机绝缘电阻,以免电机运转时烧坏。 2.1.4冷却塔运行前必须清理管道杂质,以免堵塞布水器上出水孔,造成配水不均匀。 2.1.5检查风机叶片处的叶尖与风筒壁间隙,保证叶尖与风筒壁间隙在252 mm之间,达不到上述要求应于调整。 2.2循环水系统试运行 2.2.1逐步打开进水总管闸,通过阀门将水量调至额定值。 2.2.2冷却塔采用旋转布水器,应观察布水器旋转情况,布水器应运转平稳,布水均匀,如有异常情况,按常见故障及排除的规定排除。 2.2.3冷却塔出水应保证畅通。 2.2.4检查冷却塔塔体有否渗漏,如有渗漏应及时密封。 2.3风机系统试运行 2.3.1清扫现场 2.3.2复验各部件安装位臵是否符合安装要求,各紧固件连接件有否松动。 2.3.3检查叶片安装角是否正确、一致,各叶片水平位臵误差是否在允许围。 2.3.4检查叶轮、叶片安装紧固螺栓是否牢固,轴端止动保险是否安全可靠。 2.3.5检查电机绝缘电阻是否达到标准。 2.3.6手工转动风机叶轮,整机运转应轻重均匀。 2.3.7点动电机,检查叶片旋转方向是否正确,本公司叶片旋转方向为顺时针方向。 2.3.8连续运转1小时,测定,记录电机电流值、电压值、振动值,检查减速机是否有不正常响声等其它异常现象。 2.3.9观察塔体震动状况 2.3.10如上述2.8条不在设计围,则关闭风机,调整叶片安装角直到符合要求。 2.3.11连续运行4小时停机后: 2.3.11.1复验各部件的位臵有否走动。 2.3.11.2检查各连接件,紧固件有否松动。 2.3.11.3检查各密封部件是否漏油。 2.3.11.4检查电机、减速机温度是否符合要求。 2.4水、汽联合运行步骤

冷却塔工作原理

一、冷却塔原理 1、何为冷却塔: 其为一利用水作为循环冷却剂,从一系统中吸收热量排放至大气中,以降低水温的装置;其冷却系借着水蒸发过程来完成,并使冷却水可以继续的循环使用,从经济效益上来说,无形中减少了成本的浪费。 2、其冷却原理是什么: 冷却塔的冷却方法,系将热水喷撒至散热材表面与通过之移动空气相接触。此时,热水与冷空气之间即产生显热之热交换作用,同时部份的热水被蒸发,亦即蒸发水汽中其蒸发潜热被排放至空气中,最后经冷却后的水落入水槽内,利用泵浦将其传送至热交器中,再予吸收热量。 二、冷却塔选型要素 选用冷却塔,需详示下列资料 1、循环水量; 2、冷却塔的进(热)水温度; 3、冷却塔的出(冷)水温度; 4、外气湿球温度; 5、马达电压及频率; 6、循环水水质; 7、场地环境状况及可使用面积; 8、要求选用之塔型; 三、冷却塔之特点 1、LBCM逆流式冷却塔:

概况: 空气和水流成反向交会,水流借着重力自然落下流经散热材,空气吸入后垂直向上通过散热材与水流相会,冷却后冷水的最低温度在散热材底部与最低湿球温度相接触。 特点: 1)、结构采用瓶型设计,迎风量最小; 2)、散水方式采用旋转喷头式,旋转速率可由喷水孔角度调整; 3)、依结构特点,有标准型LBCM-(图1)、低噪音型LBCM-LN(图2)和高温型LBCM-P及LBC-W; 4)、为最先开发和最通用之产品; 5)、其维修较困难和无法多台并联使用。 2、LRCM-H直交流式冷却塔(图3): 2、LRCM逆流式冷却塔: 概况: 水流借着重力自然落下流经散热材,空气水平穿过散热材和水流成直角相会。在同一面积和马力下,直交流式设计对于空气阻力较少,故通过水塔之风量较逆流式大。 特点: 1)、直交流式设计,可减少空气阻力,节省动力; 2)、可配合建筑物长方形设计,结构美观; 3)、水塔采用低噪音设计,符合国标低噪音之要求; 4)、散热材采用真空成型设计,强度高,散热效果佳;

冷却塔原理-完整版

冷却塔原理 A. 简介: 冷却塔为一利用水作为循环冷却剂,从一系统中吸收热量排放至大气中,以降低水温的装置;其冷却系借着水的蒸发过程来完成,并使冷却水可以继续的循环使用,从经济效益看,无形中减少了成本的浪费。 B. 蒸发冷却原理: 冷却塔冷却方法,系将热水喷洒至散热材表面与通过之移动空气相接触,此际,热水与冷空气之间即产生显热之热交换作用,同时部份的热水被蒸发,亦即蒸发水汽中其蒸发潜热被排放至空气中,最后经冷却后的水落入水槽内,利用帮浦将其传送至热交换热器中,再予吸收热量。 C. 冷却塔运转概念: 所谓湿空气测定法--泛指测定大气状况有关之一门科学,特别是指空气中所含水份之测定;在冷却塔内由于水份中损失之大部份热量,系直接与大空气接触后而被吸收,因此,特地介绍有关知识于后: 根据热力学定律,热水经过冷却塔时,放出之热量相等于空气由入口至出口时所吸收之热量。 L x( t 2-t i )=G x( h2 -h i ) h j —h (E L/G 二一二R I * 一l、K

其质量之传递可以下列公式表示之: Gx eg=ka (El-eg) dv (1) eg : 空气总质量之热焓 k : 冷却塔单位面积之热惯流率系数 a : 常数 kcal/kg (BTU/lb ) El :在一定水温时之饱和空气热焓 V :冷却塔有效容積(n? , fL) 上式(1)称为"冷却特性质",下图(1)为冷却塔冷却过程曲线图,上端之 曲线为水的运转线,起始热水温度A点至冷水温度B点为止;下端汁斜线C-D为空气运转线,C点位置在相当于入风口湿球温度之热含处,水与空气比(L/G)等于空气运转线C-D之斜率,D点表示出风口空气温度,斜率C-D之投影长度为冷却温度差,F点表示出风口空气之湿球温度。 积分值"〔h】一Il )为冷却过程中产生之热传递单位数,其值等于图(1)中之ABCD四点构成面积,此值等于冷却塔之特性值,其值随水与空气之比率而变化。 kav/L = (L/G)" x C kav/L :冷却塔特性质 L/G:水/空气比 C:常数 n:一0.6

(完整版)冷却塔的工作原理汇总

冷却塔的工作原理 工程资料2008-01-02 03:42:43 阅读268 评论0 字号:大中小 冷却塔的分类 一、按通风方式分有自然通风冷却塔、机械通风冷却塔、混合通风 冷却塔。 二、按热水和空气的接触方式分有湿式冷却塔、干式冷却塔、干湿 式冷却塔。 三、按热水和空气的流动方向分有逆流式冷却塔、横流(交流)式 冷却塔、混流式冷却塔。 四、按用途分一般空调用冷却塔、工业用冷却塔、高温型冷却塔。 五、按噪声级别分为普通型冷却塔、低噪型冷却塔、超低噪型冷却

塔、超静音型冷却塔。当水滴和空气接触时,一方面由于空气与不的直接传热,另一方面由于水蒸汽表面和空气之间存在压力差,在压力的作用下产生蒸发现象,带到目前为走蒸发潜热,将水中的热量带走即蒸 发传热,从而达到降温之目的。 冷却塔的工作过程: 以圆形逆流式冷却塔的工作过程为例:热水自主机房通过水泵以一定的压力经过管道、横喉、曲喉、中心喉将循环水压至冷却塔的播水系统内,通过播水管上的小孔将水均匀地播洒在填料上面;干燥的低晗值的空气在风机的作用下由底部入风网进入塔内,热水流经填料表面时形成水膜和空气进行热交换,高湿度高晗值的热风从顶部抽出,冷却水滴入底盆内,经出水管流入主机。一般情况下,进入塔内的空气、是干燥低湿球温度的空气,水和空气之间明显存在着水分子的浓度差和动能压力差,当风机运行时,在塔内静压的作用下,水分子不断地向空气中蒸发,成为水蒸气分子,剩余的水分子的平均动能便会降低,从而使循环水的温度下降。从以上分析可以看出,蒸发降温与空气的温度(通常说

闭式冷却塔横流、逆流以及开式冷却塔的工作原理

1、工作原理 FBN逆流式冷却塔的进风形式为底部逆流进风,与下落的喷淋水逆向交替形成饱和湿热空气,热量由顶部风机排出,水分由特殊结构的脱水器挡回集水槽循环使用,内部空间没有预冷散热的填料,余出更多的空间来增加盘管的单位散热面积,结构紧凑,占地小。特别适用于温度较低或温差较小的流体冷却。 FBN概念:F-风水冷却 B-闭式系统 N-逆流式 2、组成部分 成套设备一般有三大部分组成:主机、辅机、电控箱; 主机组成部分: 1)风机:设计诱风型风筒,符合空气动力学原理,充分利用气体流场均化理论,缩小了涡流区,降低了流阻,使机体内热气能够快速排出机外; 2)收水器:主要作用是最大限度的挡回排放的水分,设备正常运行时,下面喷淋泵喷到铜管上面大量水分,由于上部比较靠近风机所在位置,为防止一些水分被风机吸出机外,从而需收水器阻挡一番;3)冷却盘管(冷凝器):一般可采用二种材质:a、采用优质T2紫铜管焊接而成,耐压设计,铜管散热效果相对较好,一般应用在中频炉行业、冷库(食品)、化工等;b、采用优质低碳无缝钢管制成,经过分级和整体三次强压试验,整体在高温溶槽里进行浸锌处理,确保钢管的卓越性能,一般应用在中央空调(螺杆机组)行业。 注:冷却盘管中需冷却的流体可为多种,如纯洁水、淬火液、液压油、

液态氨、氟利昂等; 4)集水槽:主要是盛放一定量的水源(一般为普通自来水即可),使喷淋装置工作时保证喷淋泵水的循环,使喷淋泵喷到冷却盘管上面的水自然落入集水槽中,从而保证喷淋工序的正常运行。 5)喷淋头:为使喷到冷却盘管上面的水分均匀流畅,达到最佳散热效果; 6)喷淋水泵:主要功能是将集水槽中的水,通过管道与喷淋头均匀的喷淋到冷却盘管上面,当大量有喷淋泵喷上去的水自上而下流淌时,从而带走一部分从冷却盘管内传出的热量,达到降温的目的;7)进风格栅:防水溅、防灰尘、防阳光直射、进风量大、风阻小、降低了风机能耗、且不会有喷淋水外溅现象,避免阳光照射到水槽内部,有效的保证喷淋水的水质及使用温度,有效防止灰尘及水藻滋生;8)冷却塔外壳:支撑,机体主要组成部分;采用镀铝锌板制作,是耐腐蚀、阻热性能最强的板材之一,使用寿命是普通镀锌板的3—6倍;根据特殊需要,也可采用201、304或316不锈钢板制作。 辅机组成部分: 1)不锈钢水箱:主要是盛放需冷却的循环流体,循环流体为封闭式,但还是有少量的损耗,液位计自动测量和报警,以便及时补充冷却流体(冷却液); 2)循环水泵:与不锈钢水箱紧密相连,使不锈钢水箱流体通过循环水泵的作用,进入到主机冷却盘管内进行循环,进入到需冷却流体设备,然后由设备出来后再流入不锈钢水箱,从而实现相应流体实现

冷却塔的分类及特点介绍

冷却塔的分类及特点介绍目前在使用的冷却塔主要类型,分类如下: A、按通风方式分分有:自然通风冷却塔;机械通风冷却塔;混合通风冷却塔。 B、按热水和空气的接触方式分有:湿式冷却塔;干式冷却塔;干湿式冷却塔。 C、按热水和空气的流动方向分有:逆流式冷却塔;横流(交流)式冷却塔;混流式冷 要求的场合应谨慎选用。冷却塔在为中央空调或工业系统 服务、为人们带来清凉时,因其运行时产生的噪声、振动和飘水等因素也对周围环境带来了 负面影响,设计人员只有合理选型和布置,并采取适当的防护措施,将其负面影响减至最低 统在平面上呈网状布置,分槽式布水、管式布水或槽管结合布水;然后通过喷溅设备,将水洒到填料上;经填料后成雨状落入水池,冷却后的水抽走重新使用。塔筒底部为进风口,用人字柱或交叉支承。空气从进风口进入塔体,穿过填料下的雨区,和热水流动成相反方向流过填料(帮称逆流式),通过收水器回收空气中的水滴后,再从塔筒出口排出。 塔外冷空气进入冷却塔后,吸收由热水蒸发和接触散失的热量,温度增加,温度变大,密度变小。因此,收水器以

上的空气经常是饱和或接近饱和状态,其温度要通过计算确定,初步设计时,可取为冷却塔进、出水温的平均值。塔外空气温度低,湿度小、密度大。由于塔内、外空气密度差异,在进风口内外产生压差,致使塔外空气源源不断地流进塔内而无需通风机械提供动力,故称为自然通风。 为满足热水冷却需要的空气流量,塔内、外要有足够的压差,但塔内、外空气密度差是有限的,因此自然通风冷却塔个高大的塔筒,填料断面气流速度一般为1.0~1.2m/s,比机械通风冷却塔气流速度要小。 逆流方式冷却效果高,但勇气阻力相对也大,所以填料体积小。填料有点滴式和薄膜式之分,现在大多采用薄膜式填料。这种填料的特点是,水淋过填料时,水

相关文档