(2008 年)定额定额是在合理的劳动组织和合理地使用材料、机械和仪器仪表的条件下,预先规定完成单位合格产品的消耗的资源数量之标准,它反映一定时期的社会生产力或企业水平的高低。

对于每一个施工项目,都测算出用工量,包括基本工和其它用工。再加上这个项目的材料,包括基本用料和其它材料。对于用工的单价,是当地根据当时不同工种的劳动力价值规定的,材料的价值是根据前期的市场价格制定出来的预算价格或当期市场的实际价格。

根据每一个项目的工料用量,按照不同类别,汇总成册,就是定额。工程定额根据其性质、内容、形式和用途的不同,可分为 4 大类:

1、按管理层次分为:全国统一定额、行业通用定额、地方定额和企业定额。

2、按用途分为:概算定额(投资估算指标)、预算定额、施工定额、工期定额等。

3、按物质内容分为:劳动定额、材料消耗量定额、机械台班定额和仪器仪表使用定额。

4、按费用性质分为:建筑工程定额、安装工程定额、工程费用定额(直接费用定额、间接费用定额)等。

现在通信行业用的定额是2008 版的通信工程定额。

通则

1.本定额适用于新建和扩建工程。改建工程可参照使用。本定额用于扩建工程时,其人工工时按1.1 系数计取,拆除工程的人工工日计取办法见分册的各章说明。

2. 工日中的工作内容范围:还包括工种间交叉配合,临时移动水电,设备调测和超高搬运,施工现场范围内的器材运输及配合质量检验等。

3. 有关项目的调整系数,按各册、各章规定执行。

4?定额中注有“XX以内”或“XX以下”者均包括“ XX”本身;“XX以外”或“XX以上”

者则不包括“ XX”本身。

5. 定额中的材料消耗量包括直接用于安装工程中的主要材料使用量和规定的损耗量;规定的损耗量指施工运输、现场堆放和生产过程中不可避免的合理损耗量。

6. 施工措施性消耗部分和周转性材料按不同施工方法、不同材质分别列出一次使用量和一次摊销量。7?机房的土建、改造及装修;市电、空调和铁塔安装的费用不得进入通信工程费。

通信管道工程

1. 开挖混凝土或柏油路面段遇双层以上时,此段工程量,最上层按开挖混凝土或柏油路面定额,以下层建

议按沙砾土定额计取。

2. 路面厚度:城镇主干道一般按250mm 定额计取。次(支)干道一般按150mm 定额计取。

3. 土石方工程量应按“自然方”(未经扰动的自然状态的土方)计取。附录仅供参考。

4. 管道沟底和沟口的宽度:由设计根据规范或实际情况确定。

5. 地上、地下障碍物处理的用工用料由设计另列。

6. 回填土方定额中包括回填土,砂,石硝,厂拌填充物(水稳料)等。

7. 城镇路面赔补费和修复路面定额(参照当地市政相关定额),只能计取一项,不能同时计取。

8. 管道工程用水:5 立方米/ 每百米段;3 立方米/ 人孔;1 立方米/ 手孔。

9 .管道混凝土基础、包封,建议套用规格C20的。

10. 铺设多孔复合塑料管按标准单孔管对待。

11. 用油毡和玻璃布作防水的作法,建设部已下文禁用。

通信线路(通用)工程

1. 线路工程施工测量:只计取室外的路由长度。包括墙挂光电缆、引上光电缆地下水平部分等。 按就位净值计。

但在同一路由段上布放多条光 ( 电 ) 缆段时,施工测量只能计取一次,不能多次计取。 布放光(电)缆500 m 和600 m 两条,其中同一路由400 m 那么这项线路工程施工测量距离应为 m +( 500-400 ) m + ( 600-400 )m 。

2. 敷设小口径塑料管一般是指 w? 41 / 50mm 的硅衬管。

3.

地下定向钻孔敷管中的 ? XXXm 是指钻孔孔径,不是指敷管的管径。 4.地下顶管和保护管,按 米 / 根 计量。

5. 布放光(电)缆:定额中已包括使用量和规定的损耗量,但不包括预留量。在设计时,图纸 要标明预留

量,材料应据实计列。

工程实际用料 = 图纸净值 + 自然伸缩量 + 接头损耗量 + 引上用量 + 盘留量)

6. 引上光(电)缆:是指从人(手)孔内至地面上水平吊挂间的光(电)缆段。定额论条不论 长度。材料应据实计列。

7. 敷设金属管、塑料管、线槽定额中,包括安装附件。

8. 光 ( 电) 缆接续:接续量按小头计取。接头器材按大头的规格计列。 9.

吊线光(电)缆附挂的、包括架空和墙吊,按敷设光(电)缆定额的

1.2 倍计取。

10. 打穿楼墙(层)洞定额中,可包括安放保护管。 11 .打穿地下室墙(层)洞,建议套用定额 TXL4-036。

通信杆路工程

1. 挖电杆、拉线、撑杆坑等的土质系按综合土、软石、坚石三类划分。其中综合土的构成按普通土 20%、硬土 50%、砂砾土 30%。

2. 本定额中立电杆与撑杆、安装拉线部分为平原地区的定额,用于丘陵、水田、城区时按相应 定额人工的 1.3 倍计取;用于山区时按相应定额人工的 1.6 倍计取。

3. 更换电杆及拉线按本定额相关子目的 2 倍计取。

4. 高桩拉线中电杆至拉桩间正拉线的架设,套用相应安装吊线的定额;立高桩套用相应立电杆 的定额。

5. 架空明线的线位间如需架设安装架空吊线时,按相应子目人工定额的

1.3 倍计取。

6.

敷设档距在 100 米及以上的吊线、光(电)缆时,其人工按相应定额的 2 倍计取。

通信光缆工程

1 .光缆中继段测试:一般按“双窗口”测试。

中继段:是指包括光端设备在内的两端之间的全部传输介质。它是指局端至局端,局端至接入网 之间的线路段。

2. 光缆用户段测试:是指对包括局端或接入网至用户端、光收发器内的两端之间的全部传输介 质的测试,它包括网络设备及跳线,但不包括交换机。一般按“双窗口”测试。

有交接设备的,交接设备进端为一段。交接设备出端(按大头芯数计)至用户端为一段。 无交接设备的,按局端出线芯数计为一段。

从接头设备掏出的,按大头芯数计为一段。 3. 铠装光缆埋设按相应定额的 1.2 倍计取。接续按相应定额的 1.5 倍计

取。

例如: 400

4. 布放室外通道光缆按布放管道光缆相应定额的0.8 倍计取。

订单管理软件

订单管理软件概述 系统角色分类 易订货是一个公司统一处理与所有客户订单往来业务的移动订货系统。因此系统有“公司”(供货方)和“客户”(订货方)两个不同的操作界面呈现。所以易订货系统的操作角色按性质可分为“公司”管理账号和“客户”订货账号两类。“公司”管理账号可根据贵公司业务需求自行增删不同角色;而“客户”订货账号由公司设置开通,且每个“客户”只能分配一个订货账号用于订货处理.. 开通易订货后,为便于体验,你可同时通过两类角色身份的切换,分别进入“公司操作界面”和“客户操作界面”,以便对易订货有一个全面的功能了解。 下面从“核心功能”、“简要使用步骤”、“系统登录”、“操作界面”、“业务流程设置”、“角色权限”6个方面做一个功能说明,让您快速掌握易订货。 1. 易订货核心功能一览

2. 易订货简要使用步骤 3. 系统登录 易订货系统根据用户名自动区分“公司”(供货方)账号或“客户”(订货方)账号,从而进入不同的操作界面。

4. 操作界面 公司(供货方)操作界面

客户(订货方)操作界面 5. 业务流程设置 易订货能够灵活配置符合你的订货/退货业务处理流程。

订货流程说明:客户【提交订单】后,订单状态为“待订单审核”;【订单审核】通过后,订单状态为“待财务审核”;【财务审核】通过后,订单状态为“待出库审核”;【出库审核】通过后,订单状态为【发货确认】;【发货确认】后,订单状态为“待收货确认”;客户进行【收货确认】后,此订货单所有环节完成。(退货流程与此类似) 禁用订单步骤说明:可以选择启用/禁用相应订单步骤,例如禁用【财务审核】步骤,那么【订单审核】通过后,会直接进入【出库审核】步骤 6. 角色与权限 易订货针对“公司”管理账户内置了6个角色,共计27个操作权限。 角色与权限对应表:

变压器保护定值整定

变压器定值整定说明 注:根据具体保护装置不同,可能产品与说明书有不符之处,以实际产品为主。 差动保护 (1)、平衡系数的计算 1 2 3 4 5 侧的二次电流。如果按上述的基准电流计算的平衡系数大于4,那么要更换基准电流I b,直到平衡系数满足 0.1

I n 为变压器的二次额定电流, K rel 为可靠系数,K rel =1.3—1.5; f i(n)为电流互感器在额定电流下的比值误差。f i(n)=±0.03(10P ),f i(n)=±0.01(5P ) ΔU 为变压器分接头调节引起的误差(相对额定电压); Δm 为TA 和TAA 变比未完全匹配产生的误差,Δm 一般取0.05。 一般情况下可取: I op.0=(0.2—0.5)I n 。 (3) I res.0(4) a I Δm 2=0.05; b 、 式中的符号与三圈变压器一样。 最大制动系数为: K res.max =res unb.max rel I I K Ires 为差动的制动电流,它与差动保护原理、制动回路的接线方式有关,对对于两圈变压器I res = I s.max 。 比率制动系数:

K= res.max res.0res.max op.0res.max /I I -1/I I -K 一般取K=0.5。 (5)、灵敏度的计算 在系统最小运行方式下,计算变压器出口金属性短路的最小短路电流I s.min ,同时计算相应的制动电流I res ;在动作特性曲线上查出相应的动作电流I op ;则灵敏系数K sen 为: K sen = op I I 要求K sen ≥(6)(7 式中:I K I e (81、低电压的整定和灵敏度系数校验 躲过电动机自起动时的电压整定: 当低电压继电器由变压器低压侧电压互感器供电时, U op=(0.5~0.6)U n 当低电压继电器由变压器高压侧电压互感器供电时, U op=0.7U n 灵敏系数校验

订单管理系统使用说明

概述 系统角色分类 易订货是一个公司统一处理与所有客户订单往来业务的分销订货系统。客户(订货方)操作界面 5. 业务流程设置 易订货能够灵活配置符合你的订货/退货业务处理流程

订货流程说明:客户【提交订单】后,订单状态为“待订单审核”;【订单审核】通过后,订单状态为“待财务审核”;【财务审核】通过后,订单状态为“待出库审核”;【出库审核】通过后,订单状态为【发货确认】;【发货确认】后,订单状态为“待收货确认”;客户进行【收货确认】后,此订货单所有环节完成。(退货流程与此类似) 禁用订单步骤说明:可以选择启用/禁用相应订单步骤,例如禁用【财务审核】步骤,那么【订单审核】通过后,会直接进入【出库审核】步骤 6. 角色与权限 易订货针对“公司”管理账户内置了6个角色,共计27个操作权限。 角色与权限对应表:

钳形电流表使用方法

电流表: 电流表是指用来测量交、直流电路中电流的仪表。在电路图中,电流表的符号为"圈A"。电流值以“安”或“A"为标准单位。 电流表是根据通电导体在磁场中受磁场力的作用而制成的。电流表内部有一永磁体,在极间产生磁场,在磁场中有一个线圈,线圈两端各有一个游丝弹簧,弹簧各连接电流表的一个接线柱,在弹簧与线圈间由一个转轴连接,在转轴相对于电流表的前端,有一个指针。当有电流通过时,电流沿弹簧、转轴通过磁场,电流切磁感线,所以受磁场力的作用,使线圈发生偏转,带动转轴、指针偏转。由于磁场力的大小随电流增大而增大,所以就可以通过指针的偏转程度来观察电流的大小。这叫磁电式电流表,就是我们平时实验室里用的那种。在初中时期,所用电流表量程一般为0~0.6A和0~3A 钳形电流表: 钳形电流表是由电流互感器和电流表组合而成。电流互感器的铁芯在捏紧扳手时可以张开;被测电流所通过的导线可以不必切断就可穿过铁芯张开的缺口,当放开扳手后铁芯闭合。 用途: 通常用普通电流表测量电流时,需要将电路切断停机后才能将电流表接入进行测量,这是很麻烦的,有时正常运行的电动机不允许这样做。此时,使用钳形电流表就显得方便多了,可以在不切断电路的情况下来测量电流。 工作原理:

穿过铁心的被测电路导线就成为电流互感器的一次线圈,其中通过电流便在二次线圈中感应出电流。从而使二次线圈相连接的电流表便有指示-----测出被测线路的电流。钳形表可以通过转换开关的拨档,改换不同的量程。但拨档时不允许带电进行操作。钳形表一般准确度不高,通常为2.5~5级。为了使用方便,表内还有不同量程的转换开关供测不同等级电流以及测量电压的功能。 特点: 小巧轻便的钳形表。 40A/400A AC/DC 400V/600V AC,DC 电阻/蜂鸣功能。 自动关机功能。 数据保持功能。 最大显示4000计数。 自动回零功能。 设计符合国际安全规格IEC61010-1 CAT.III 300V 使用方法: 用钳形电流表检测电流时,一定要夹入一根被测导线(电线).夹入两根(平行线)则不能检测电流.另外,使用钳形电流表中心(铁心)检测时,检测误差小.在检查家电产品的耗电量时,使用线路分离器比较方便,有的线路分离器可将检测电流放大10倍,因此1A以下的电流可放大后再检测.用直流钳形电流表检测直流电流(DCA)时,如果电流的流

易订货常见问题

易订货常见问题 1.xx订货是一款什么产品? 易订货是深圳铱云科技旗下一款互联网软件产品。这款产品是为总代与它的经销商之间方便及时订货/发货而提供的。也可用于厂商和经销商之间,公司与内部各分子公司或门店的订货往来而使用。他们对目前使用电话、传真和邮件等手段与订货商彼此间下单订货的传统操作和沟通效率感到极度不满。他们希望在互联网时代通过新技术工具改变行业传统的订货方式!易订货主要功能模块包括“我的工作台”、“订单”、“客户”、“商品”、“通知”、“报表”、“设置”等,并不断增加。是目前互联网上最快速、灵活、易用的分销订货系统。与传统ERP软件过于复杂昂贵,且需实施维护的解决方案不同,易订货无需任何软、硬件部署和维护,总代和经销商只需登陆同一个系统门户,就可以像淘宝购物那样快速下单、快速审核、快速到账、快速发货、快速确认、快速沟通、快速决策。通过一个系统处理渠道订单业务全过程,并与伙伴及时政策发布与业务交流反馈,强化渠道终端竞争力。 2.xx订货与传统订货方式的区别? 传统的订货方式主要是通过电话、传真、邮件、QQ或MSN 等几种方式来完成,它的缺点就是操作麻烦、增加沟通成本、信息不对称,无法对订单进行统一管理。采用易订货后这些问题都能够得到很好的解决,它不但可以帮助企业管理所有的往来订单,还可以对订单进行实时跟踪管理,如每天的订货量、订货额、订单数、已发货的订单、未发货的订单等,另外系统还增加了四个维度的统计报表、订单统计等许多实用功能,企业可以随时通过它查询到想要的各种数据,这些都是传统的手工方式所不能做到的。通过一站式服务的网络订货系统,可以提升工作效率,释放企业经营活力。 3.xx订货与传统订货软件的区别? 传统订货软件除了需要复杂的实施与服务,还需支付昂贵的软件费、服务年费,软件升级费等。客户还需购买服务器、设置租用或自建机房,招聘专业的IT维护人员进行系统管理和日常维护。和互联网时代的淘宝、京东、微博、微信等各种简单应用对比,传统ERP软件的缓慢、低效、笨重和复杂已让越来

整定计算说明

整定计算说明 一、常规电流速断保护及常规电流电压联锁速断保护实验整定计算: 10kV 35kV 35kV 35kV B C 2QF 4TA TA 2TA 1QF 010kV 4QF A 6TA 20MVA % 5.1000==d u kw p 200/5 500/5LGJ-125/40r1=0 x1=0.4r0=0 x0=1.4 20MVA r1=0 x1=0.46r2=0 x2=0.46r0=0 x0=∞ LGJ-125/140 r1=0 x1=0.4r0=0 x0=1.4 10MVA % 5.1000==d u kw p 2000/5 D 取基准容量MVA S B 20=,kV U BI 35= 计算各元件归算到35kV 侧的有名值 2 2 1035 *2010 *46.0??? ? ? ?=G X =28.175欧 20 35 * 105.02 =T X =6.43欧 1640*4.0==AB X 欧 56 140*4.0==BC X 欧 发电机电势归算至35KV 侧为:10 /35?='E E =10.5×35/10=36.75KV 系统等效阻抗为:T G S X X X +==34.605欧 在AB 线路末端发生短路时,等效短路阻抗AB T G B X X X X ++=∑.=50.605欧 在BC 线路末端发生短路时,等效短路阻抗BC AB T G C X X X X X +++=∑.=106.605欧 a. 短路计算汇总(均为TA 一次数值) 在AB 线路末端发生三相短路,短路电流为: B B d X E I .max ..3∑*'= = 605 .50*732.175.36=0.419kA 在AB 线路末端发生两相短路,短路电流为:B B d X E I .min ..2∑*'= = 605 .50*275.36=0.363kA 在BC 线路末端发生三相短路,短路电流为: C C d X E I .max ..3∑*'= = 605 .106*732.175.36=0.199kA 在BC 线路末端发生两相短路,短路电流为:C C d X E I .min ..2∑*'= = 605 .106*275.36=0.172kA b. 电流速断保护定值计算及校验 动作电流:max ..' 'B d k pu I K I ==1.2*0.419=0.5028kA ,其中'k K 取1.2 灵敏度校验: 求出最小运行方式下发生两相短路时的保护范围:

钳型电流表的使用方法及注意事项

https://www.wendangku.net/doc/ff17189195.html, 钳型电流表的使用方法及注意事项 一、使用说明 平常一些我们了利用普通电流表测量电流时,需要将电路切断停机后才能将电流表接入进行测量,这是很麻烦的,有时正常运行的电动机是不允许这样做的。此时,使用钳形电流表就显得方便多了,可以在不切断电路的情况下来测量电流。 钳形电流表工作原理: 钳形电流表是由电流互感器和电流表组合而成。电流互感器的铁心在捏紧扳手时可以张开;被测电流所通过的导线可以不必切断就可穿过铁心张开的缺口,当放开扳手后铁心闭合。穿过铁心的被测电路导线就成为电流互感器的一次线圈,其中通过电流便在二次线圈中感应出电流。从而使二次线圈相连接的电流表便有指示-----测出被测线路的电流。钳形

https://www.wendangku.net/doc/ff17189195.html, 表可以通过转换开关的拨档,改换不同的量程。但拨档时不允许带电进行操作。钳形表一般准确度不高,通常为2.5——5级。为了使用方便,表内还有不同量程的转换开关供测不同等级电流以及测量电压的功能。 二、使用方法 1、在使用钳形电流表前应仔细阅读说明书,弄清是交流还是交直流两用钳形表。 2、钳形表每次只能测量一相导线的电流,被测导线应置于钳形窗口中央,不可以将多相导线都夹入窗口测量。 3、被测电路电压不能超过钳形表上所标明的数值,否则容易造成接地事故,或者引起触电危险。 4、使用高压钳形表时应注意钳形电流表的电压等级,严禁用低压钳形表测量高电压回路的电流。用高压钳形表测量时,应由两人操作,非值班人员测量还应填写第二种工作票,测量时应戴绝缘手套,站在绝缘垫上,不得触及其它设备,以防止短路或接地。 5、在高压回路上测量时,禁止用导线从钳形电流表另接表计测量。测量高压电缆各相电流时,电缆头线间距离应在300mm以上,且绝缘良好,待认为测量方便时,方能进行。 6、观测表计时,要特别注意保持头部与带电部分的安全距离,人体任何部分与带电体的距离不得小于钳形表的整个长度。 三、注意事项 (1)被测线路的电压要低于钳表的额定电压。 (2)当电缆有一相接地时,严禁测量。防止出现因电缆头的绝缘水平低发生对地击穿爆炸而危及人身安全。

钳形表与三相四线表使用方法及注意事项

一、功率与电能测量方法: 1.1 功率测量方法 (1). 直接法:测量功率可直接用电动系功率表、数字功率表或三相功率表,测量三相功率还可以用单相功率表接成两表法或三表法,虽然有求和过程,但一般仍将它归为直接法. (2). 间接法:直流可通过测量电压、电流间接求得功率。交流则需要通过电压、电流和功率因数求得功率。 1.2 电能测量方法 (1). 直接法:直接测量电能,直流可使用电动系电能表,交流用感应系或电子电能表。 (2). 间接法:电能测量一般不用间接法,只有在功率稳定不变的情况下用功率表和记时时钟进行测量。 二.钳形电流表的应用 钳形电流表按结构原理不同分为磁电式和电磁式两种,磁电式可测量交流电流和交流电压;电磁式可测量交流电流和直流电流。钳形表俯视图如图1.1所示: 图1.1 钳形表俯视图

钳形表机械图如图1.2所示: 图1.2 钳形表机械视图 2.1.钳形电流表的使用方法和使用时应注意的事项 (1). 在进行测量时用手捏紧扳手即张开,被测载流导线的位置应放在钳口中间,防止产生测量误差,然后放开扳手,使铁心闭合,表头就有指示。 (2). 测量时应先估计被测电流或电压的大小,选择合适的量程或先选用较大的量程测量,然后再视被测电流、电压大小减小量程,使读数超过刻度的1/2,以便得到较准确的读数。 (3). 为使读数准确,钳口两个面应保证很好的接合,如有杂声,可将钳口重新开合一次,如果声音依然存在,可检查在接合面上是否有污垢存在,如有污垢,可用汽油擦干净。 (4). 测量低压可熔保险器或低压母线电流时,测量前应将邻近各相用绝缘板隔离,以防钳口张开时可能引起相间短路。 (5). 有些型号的钳形电流表附有交流电压刻度,测量电流、电压时应分别进行,不能同时测量。 (6). 不能用于高压带电测量。 (7). 测量完毕后一定要把调节开关放在最大电流量程位置,以免下次使用时由于未经选择量程而造成仪表损坏。

B2B电子商务平台使用说明

概述 系统角色分类: 易订货是一个公司统一处理与所有客户订单往来业务的分销订货系统。因此系统有“公司”(供货方)和“客户”(订货方)两个不同的操作界面呈现。所以易订货系统的操作角色按性质可分为“公司”管理账号和“客户”订货账号两类。“公司”管理账号可根据贵公司业务需求自行增删不同角色。而“客户”订货账号由公司设置开通,且每个“客户”只能分配一个订货账号用于订货处理。 开通易订货后,为便于体验,你可同时通过两类角色身份的切换,分别进入“公司操作界面”和“客户操作界面”,以便对易订货有一个全面的功能了解。 下面从“核心功能”、“简要使用步骤”、“系统登录”、“操作界面”、“业务流程设置”、“角色权限”6个方面做一个功能说明,让您快速掌握易订货。 1. 易订货核心功能一览:

2. 易订货简要使用步骤 3. 系统登录 易订货系统根据用户名自动区分“公司管理”(供货方)账号或“销售商订货系统”(订货方)账号,从而进入不同的操作界面。

4. 操作界面 公司(供货方)操作界面

客户(订货方)操作界面 5. 业务流程设置 易订货能够灵活配置符合你的订货/退货业务处理流程

订货流程说明:客户【提交订单】后,订单状态为“待订单审核”;【订单审核】通过后,订单状态为“待财务审核”;【财务审核】通过后。订单状态为“待出库审核”;【出库审核】通过后,订单状态为【发货确认】;【发货确认】后,订单状态为“待收货确认”;客户进行【收货确认】后,此订货单所有环节完成。(退货流程与此类似) 禁用订单步骤说明:可以选择启用/禁用相应订单步骤,例如禁用【财务审核】步骤,那么【订单审核】通过后,会直接进入【出库审核】步骤 6. 角色与权限 易订货针对“公司”管理账户内置了6个角色,共计27个操作权限。 角色与权限对应表:

煤矿整定值计算使用说明

目录 井下供电系统两相短路电流计算 (2) 井下供电系统两相短路电流计算 (2) 一、K1 点选择在高压开关进线端 (2) 二、K2 点选择在500kVA 变压器出线端 (2) 三、K3 点选择在100kVA 变压器出线端 (3) 四、K4 (9111 采面配电点) (3) 五、K5 点选择在绞车房 (3) 六、K6点选择在9112 —2回风巷掘进工作面配电点 (4) 七、K7 点选择在+968m 三连运输巷掘进工作面配电点 (4) 八、K8 点选择在+971m 三连回风巷掘进工作面配电点 (5) 九、K9 点选择在9112—2回风巷掘进工作面备用局扇配电点 (5) 十、K10点选择在水泵房配电点 (5) 十一、三专线路计算 (6) 井下开关过流整定计算 (7) 一、9111 配电点 (7) 二、9112— 2 配电点整定计算 (9) 三、+968m 三连运输巷配电点整定计算 (10) 四、+971m 三连回风巷配电点整定计算 (10) 五、绞车房整定计算 (11) 六、水泵房整定计算 (12) 七、局扇供电线路整定计算 (12) 八、井下主变电所馈电开关电流整定计算 (14) 九、三专供电线路整定计算 (18) 十、高压开关整定计算 (19) 地面变电所整定值计算 (20) 一、编制依据 (20) 二、最大运行方式短路电流计算 (22) 三、地面高压保护装置整定计算 (25) 管理制度 (30)

井下供电系统两相短路电流计算 供电区域:+968m 三连运输巷掘进工作面配电点、+971m 三连回风 巷掘进工作面配电点、9112- 2回风巷掘进工作面配电点、9111工作 面配电点、绞车房、水泵房。 +968m 主变电所一回高压进线电缆短路电流计算 计算条件:电压:10kV,电缆截面:35mm 电缆长度L : 1100m 变 压器容量:600kVA 开关额定短路容量:25kA 。 K1点选择在高压开关进线端 1:电源系统电抗 U 2 2 X sy = 乩= 10/433=0.23094 Q S S (式中系统短路容量 Ss=1.732 X 25X 10000=433MV ) 2:高压电缆阻抗:35mrr 高压电缆查表得 Ro=0.616Q /km , Xo=0.084 Q /km ,可计算出:Xw=XoL=0.084X 1.仁0.0924 Q Rw 1 =RoL=0.616X 1.1=0.6776 Q 3:短路回路总阻抗 Z=、Rw 12 (X SY X W1)2 =、0.67762 (0.23094 0.0924)2 =0.7508 Q 4: K 点两相短路电流 K2点选择在500kVA 变压器出线端 高压侧系统电抗、电缆阻抗折算到变压器二次侧: X W 1 =(Xsy+Xw /) X (£)2二(0.23094+0.0924 ) X (_^)2 = 0.0015 Q U 10000 R W 1=F W1X ( E)2=0.6776 X (_69L )2= 0.0032 Q U 1 10000 变压器后的总阻抗:RT=0.0078Q ,XT=0.0433 Q ,500kVA Z= ,(RwT RT)2 (X W 「X T )2 =0.046 Q K2点两相短路电流: =10000 2 0.7508 =6660A 3= 2 3 2 I =7691A

开关整定值计算

供电系统整定及短路电流计算说明书 一、掘进工作面各开关整定计算: 1、KBZ-630/1140馈电开关 KBZ-630/1140馈电开关所带负荷为:12CM15-10D连续采煤机、4A00-1637-WT型锚杆机,10SC32-48BXVC-4型梭车。 (1)、连续采煤机各台电机及功率: 两台截割电机 2*170=340KW; 二台收集、运输电动机 2*45=90KW; 两台牵引电动机 2*26=52KW; 一台液压泵电动机 1*52=52KW; 一台除尘电动机 1*19=19KW; 合计总功率:553KW。 (2)、锚杆机各台电机及功率: 两台泵电机: 2*45=90KW; (3)、梭车各台电机及功率: 一台液压泵电动机 1*15=15KW; 两台牵引电动机 2*37=74KW; 一台运输电动机 1*19=19KW; 合计总功率:108KW。 1.1、各设备工作时总的额定长期工作电流: ∑I e =∑P e / √3U e cos∮(计算中cos∮值均取0.75) ∑I e= 751/1.73*1.14*0.75≈507.1A 经计算,∑I e ≈507.1(A),按开关过流热元件整定值≥I e 来选取整定值. 则热元件整定值取510A。 短路脱扣电流的整定按所带负荷最大一台电机的起动电流(额定电流的5~7倍)加上其它电动机额定长时工作电流选取整定值。 最大一台电机(煤机截割电机)起动电流: I Q =6P e / √3U e cos∮=6*170/1.732*1.14*0.75≈688.79A ∑I e =∑P e / √3U e cos∮=581/1.732*1.14*0.75≈392.3A 其它电机额定工作电流和为392.3(A) I Q +∑I e =1081.12A 则KBZ-640/1140馈电开关短路脱扣电流的整定值取1100A。 2 、QCZ83-80 30KW局部通风机控制开关的整定计算: 同样控制的风机共计二台。 (1)、额定长时工作电流 I e =P e / √3U e cos∮=30/1.732*0.66*0.75≈35(A) (2)、熔断器熔体熔断电流值的选取按设备额定长时工作电流的2.5倍选择。 则二台风机控制开关的整定值均为85A。 3、铲车充电柜控制开关的整定计算: 为生产便利,铲车充电柜控制开关选用DW80-200馈电开关。铲车充电柜输入电压660V,输入电流28A,使用一台DW80-200开关控制。该三台均按照该开关最小挡整定,整定值取200A。 4、ZXZ 8 -4-Ⅱ信号、照明综合保护装置: 根据实际负荷情况,二次侧熔断器熔体熔断电流取10A;一次侧熔断器熔体熔断电流取5A。 5、QCZ83-80N 4KW皮带张紧绞车开关: 额定长时工作电流 I e =4.37(A) 则开关熔断器熔体熔断电流取10A。

开关整定值计算知识讲解

开关整定值计算

 1.1、各设备工作时总的额定长期工作电流: ∑I e=∑P e/ √3U e cos∮(计算中cos∮值均取0.75) ∑I e=751/1.73*1.14*0.75≈507.1A 经计算,∑I e≈507.1(A),按开关过流热元件整定值≥I e来选取整定值.

则热元件整定值取510A。 短路脱扣电流的整定按所带负荷最大一台电机的起动电流(额定电流的5~7倍)加上其它电动机额定长时工作电流选取整定值。 最大一台电机(煤机截割电机)起动电流: I Q =6P e / √3U e cos∮=6*170/1.732*1.14*0.75≈688.79A ∑I e=∑P e/ √3U e cos∮=581/1.732*1.14*0.75≈392.3A 其它电机额定工作电流和为392.3(A) I Q +∑I e =1081.12A 则KBZ-640/1140馈电开关短路脱扣电流的整定值取1100A。 5、QCZ83-80N 4KW皮带张紧绞车开关: 额定长时工作电流 I e=4.37(A) 则开关熔断器熔体熔断电流取10A。

FLUKE335钳形电流表使用方法

FLUKE335型钳形电流表使用方法 1、钳形电流表介绍及工作原理 钳形电流表简称钳形表。其工作部分主要由一只电流表和穿心式电流互感器组成。穿心式电流互感器铁心制成活动开口,且成钳形,故名钳形电流表。是一种不需断开电路就可直接测电路交流电流的携带式仪表,在电气检修中使用非常方便,应用相当广泛。钳形电流表的原理是建立在电流互感器工作原理的一种不需断开电路就可直接测电路交流电流的携带式仪表,基础上的,当放松扳手铁心闭合后,根据互感器的原理而在其二次绕组上产生感应电流,从而指示出被测电流的数值。当握紧钳形电流表扳手时,电流互感器的铁心可以张开,被测电流的导线进入钳口内部作为电流互感器的一次绕组。钳形电流表外观结构如图1所示。

图1 2、钳型电流表使用注意事项 ①首先检查其外观绝缘是否良好,有无破损,钳口有无锈蚀等。 ②钳形表每次只能测量一相导线的电流,被测导线应尽量置于钳形窗口中央,不可以将多相导线都夹入窗口测量。 ③被测电路电压不能超过钳形表上所标明的数值,否则容易造成接地事故,或者引起触电危险。 ④如果测量大电流后立即测小电流,应开合铁芯数次,以消除铁芯中的剩磁,减小误差。 ⑤钳形电流表与普通电流表不同,它由电流互感器和电流表组成。可在不

断开电路的情况下测量负荷电流。但只限于在被测线路电压不超过600V的情况下使用。 ⑥应在无雷雨和干燥的天气下使用钳形表进行测量,可由两人进行,一人操作一人监护。测量时应注意佩戴个人防护用品,注意人体与带电部分保持足够的安全距离。 ⑦钳形表不能测量裸导线电流,以防触电和短路。 3、如何使用FLUKE335型钳形电流表 ①正确选择钳形表的档位,如图所示,选择交流电流档,如图2所示; 图2

电气整定值表

电气整定值表

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

塑料铜芯电缆单位长度阻抗(Ω/KM) 线路末端相零阻抗线路末端相线阻抗电缆芯线截面积规格(㎜2) Zxl.0 Zx.0 4×2.5 17.55 8.773 4×4 10.97 5.483 4×6 7.334 3.666 4×10 4.392 2.195 4×16 2.752 1.374 3×25+1×16 2.277 0.899 3×35+1×16 2.022 0.645 3×50+1×25 1.359 0.455 3×70+1×35 0.981 0.330 3×9+1×505 0.712 0.250 3×120+1×70 0.545 0.205 3×150+1×70 0.512 0.172 3×185+1×95 0.409 0.148 3×240+1×120 0.352 0.130 注:Zxl.0 用于线路末端相零回路短路电流计算; Zx.0 用于线路末端相间短路电流计算; 阻抗系指正常运行温度65℃状态下电阻。

序号名 称 窗口 显示 定值说明 1 AD Ad 0-255 装置通讯地址 2 IL L 0-160A 电机铭牌额定电流,安 3 In in 1A,5A,10A, 25A,50A, 100A,160A 电流互感器(自带)一次额定电流,分7档 4 TS ts D0=1, 6-8 s 起动超时保护,允许起动时间秒 5 Td td D1=1, 3~4 s 断相保护,动作时间秒 6 Ir ir D2=1, 3~4 (倍) 堵转保护,动作电流对额定电流IL的倍数 7 Tr tr 3 s 堵转保护,动作时间秒。此保护在起动完成后才投入 8 Io io D3=1, 2~3 零序(单相短路)保护,单相接地短路电流对IL的倍数 9 To to 1~1.5 s 单相接地(零序)短路保护动作时间,秒 10 IU iu D4=1, 20%--报警用 30%―跳闸用 电流不平衡保护 %100% ?? — 不平衡度= 最大(小)相电流三相平均电流 三相平均电流 11 TU tu 报警60 s, 跳闸30 s 电流不平衡保护动作时间,秒。电压不平衡与电流关系见后 注 12 TL tl D5=1, 10 s 热过载保护,电机在6倍IL下动作时间,一般为10 s 13 Re rE 手动:0 自动:5~8 min 热过载保护动作后出口复位时间,防爆电机应设为手动复位,即定值0;一般电机为5~8分钟 14 工艺 联锁 D6=0 (退出不用) 需要工艺联锁跳闸时,一般另设计有DCS跳闸联锁接点接 于控制回路 15 tE tE D 7 =0(一般电机) 或D7=1,(tE) s tE保护一般用于增安型防爆电机,铭牌上有I A/I N(起动电流倍数)所允许时间,按此时间查曲线,找到其I A/I N=7时对应的时间就是整定值tE(秒) 16 PA pa 一般为63, 有tE时191 保护投退定值。无tE保护时, D0+D1+D2+D3+D4+D5=1+2+4+8+16+32=63,有tE时再加 D7(128),为191 注:1. 保护投退定义表(0——退出,1——投入) 代号D0D1D2D3D4D5D6D7 意义起动超 时 断相堵转 零序过 流 电流不 平衡 热过载 工艺联 锁 增安电 机tE时 间保护 当D0~D7为1(投入时)其值分别为:1,2,4,8,16,32,64,128。 2. 电压不平衡时每相差1%,不平衡电流为6%。国家允许电压不平衡度一般为2%以下,最大不超过4%,即最大不平衡电压下的不平衡电流为24%。

易订货常见问题

易订货常见问题 1. 易订货是一款什么产品? 易订货是深圳铱云科技旗下一款互联网软件产品。 2. 易订货与传统订货方式的区别? 传统的订货方式主要是通过电话、传真、邮件、QQ或MSN 等几种方式来完成,它的缺点就是操作麻烦、增加沟通成本、信息不对称,无法对订单进行统一管理。采用易订货后这些问题都能够得到很好的解决,它不但可以帮助企业管理所有的往来订单,还可以对订单进行实时跟踪管理,如每天的订货量、订货额、订单数、已发货的订单、未发货的订单等,另外系统还增加了四个维度的统计报表、订单统计等许多实用功能,企业可以随时通过它查询到

想要的各种数据,这些都是传统的手工方式所不能做到的。通过一站式服务的网络订货系统,可以提升工作效率,释放企业经营活力。 3. 易订货与传统订货软件的区别? 传统订货软件除了需要复杂的实施与服务,还需支付昂贵的软件费、服务年费,软件升级费等。客户还需购买服务器、设置租用或自建机房,招聘专业的IT维护人员进行系统管理和日常维护。和互联网时代的淘宝、京东、微博、微信等各种简单应用对比,传统ERP软件的缓慢、低效、笨重和复杂已让越来越多有个性的用户感到不满。易订货是基于云计算的企业互联网订货软件。客户无需任何软、硬件部署和IT维护即可轻松操作。总代和经销商只需登陆同一个系统门户,就可以像网上购物那样快速下单、快速审核、快速到账、快速发货、快速确认、快速沟通、快速决策。通过一个系统处理渠道订单业务全过程,并与伙伴及时政策发布与业务交流反馈,强化渠道终端竞争力。 4. 易订货带给客户的核心价值是什么? 易订货是基于云计算技术和软件即服务(Software as a Service)理念设计开发的中国第一款云计算渠道订货系统。也是目前互联网上最快速、灵活、易用的网络分销订货系统。它带给客户三个核心价值:1. 缩短订货周期,加速资金回笼,提升公司业绩。2. 实时渠道数据呈现,明智业务决策,强化控制力。3. 一个系统完成所有订单业务,提升订货速度,强化协同效率。 5. 易订货收费吗,如何购买呢? 易订货有收费版。收费版根据客户的使用用户数规模,采取按年付费的收费方式。为了更好的为您提供专业服务,如需购买请点击购买,我们的产品顾问会第一时间主动和您联系。

定值整定说明

与定值项相关的说明 各种电流、阻抗等定值若无特殊说明,均为二次值。同时包含以下注意事项: 1.电压一次额定值、电流一次额定值:分别为一次系统中的线电压、 一次系统中电流互感器原边的额定值。 2.电流二次额定值:为一次系统中电流互感器副边的额定电流值, 只能整定为1A或5A。 3.线路总长度:被保护线路的总长度,单位是公里,用于测距。 4.零序电阻补偿系数Kr、零序电抗补偿系数K x为:按线路实际 参数计算,K x=(X0-X1)/3X1,K r=(R0-R1)/3R1,其中R1和X1为线路单位长度上的正序电阻和电抗,R0和X0为线路单位长度上的零序电阻和电抗。 5.线路正序阻抗角:按实际全场线路正序阻抗角整定。 6.线路正序电阻、线路正序电抗:按实际全场线路正序电阻和正序 电抗的二次值整定,用于测距。 7.变化量启动电流定值:保证线路末端故障时有足够的灵敏度。建 议定值:取额定电流的0.2倍(CT为1A时取0.2A,CA为5A时取1A)。对于负荷波动较为频繁剧烈的线路(如电气化铁路、冶金、化工等),可以适当提高定值减少保护装置频繁启动。 8.零序启动电流定值:按躲过最大零序不平整电流整定,亦可参考 零序Ⅳ段电流定值。线路两侧建议按一次电流相同来整定。 9.距离电阻定值:阻抗四边形特性的电阻分量边界,应按照可靠躲

过本线路可能出线的最大负荷整定,并具有1.5倍以上的裕度,即:R≤最大负荷的最小阻抗/1.5。如最大负荷电流按额定电流取,党In=5A时,Rzd=0.9*Un/(In*1.5)≈7.0Ω;当In=1A时,Rzd=0.9*Un/(In*1.5)≈35.0Ω。 10.距离保护各段阻抗定值、距离保护各段时间定值:距离保护阻抗 定值指该段保护范围的阻抗值。即使某一段元件不投,各段定值仍需按照“距离保护Ⅰ段阻抗?距离保护Ⅱ段阻抗?距离保护Ⅲ段阻抗”的规定,否则将引起跟阻抗元件相关的多种元件失配。11.零序过流保护Ⅰ~Ⅳ段、时间定值:零序电流各段分别判断,没有 大小次序的要求,但各段电流定值均应大于或等于零序启动电流定值。 12.相过流保护电流、时间定值:两段式不带方向,不经电压闭锁的 相过流保护。 13.重合闸同期合闸角:用于重合闸方式的电源侧,在受电侧重合闸 成功时,电源侧进行同期电压鉴定。为保护电源侧开关可靠重合成功,一般取30~40°。 14.低频减载频率:低频减载频率定值根据电力系统具体情况整定, 系统频率低于该定值时切除被选择负荷。当频率小于45H z时,闭锁低频减载功能。 15.低频减载时间:原则上尽可能短,但考虑到系统振荡或系统故障, 一般取0.5s。 16.低频减载时间:为线电压值。当线路电压小于该闭锁电压定值时,

数字万用表使用图解

精心整理 数字万用表使用方法图解 摘要:数字万用表相对来说,属于比较简单的测量仪器。本篇,作者就教大家数字万 用表的正确使用方法。从数字万用表的电压、电阻、电流、二极管、三极管、MOS场效应管的测量等测量方法开始,让你更好的掌握万用表测量方法。 一、电压的测量 1、直流电压的测量,如电池、随身听电源等。首先将黑表笔插进“com”孔,红表笔插进“VΩ”。把旋钮选到比估计值大的量程(注意:表盘上的数值均为最大量程,“V-”表示直流电压档,“V~”表示交流电压档,“A”是电流档),接着把表笔接电源或电池两端;保持接触稳定。数值可以直接从显示屏上读取,若显示为“1.”,则表明量程太小,那么就要加大量程后再测量工业电器。如果在数值左边出现“-”,则表明表笔极性与实际电源极性相反,此时红表笔接的是负极。 2、交流电压的测量。表笔插孔与直流电压的测量一样,不过应该将旋钮打到交流档“V~”处所需的量程即可。交流电压无正负之分,测量方法跟前面相同。无论测交流还是直流电压,都要注意人身安全,不要随便用手触摸表笔的金属部分。

二、电流的测量 1、直流电流的测量。先将黑表笔插入“COM”孔。若测量大于200mA的电流,则要将红表笔插入“10A”插孔并将旋钮打到直流“10A”档;若测量小于200mA的电流,则将红表笔插入“200mA”插孔,将旋钮打到直流200mA以内的合适量程。调整好后,就可以测量了。将万用表串进电路中,保持稳定,即可读数。若显示为“1.”,那么就要加大量程;如果在数值左边出现“-”,则表明电流从黑表笔流进万用表。 2 2K”到“ 1.8~ 2.3V 表笔插位同上;其原理同二极管。先假定A脚为基极,用黑表笔与该脚相接,红表笔与其他两脚分别接触其他两脚;若两次读数均为0.7V左右,然后再用红笔接A脚,黑笔接触其他两脚,若均显示"1",则A脚为基极,否则需要重新测量,且此管为PNP管。那么集电极和发射极如何判断呢?数字表不能像指针表那样利用指针摆幅来判断,那怎么办呢?我们可以利用“hFE”档来判断:先将档位打到“hFE”档,

变压器保护定值整定

变压器保护定值整定

变压器定值整定说明 注:根据具体保护装置不同,可能产品与说明书有不符之处,以实际产品为主。 差动保护 (1)、平衡系数的计算

对上述表格的说明: 1、Sn为计算平衡系数的基准容量。对于两圈变 压器Sn为变压器的容量;对于三圈变压器Sn 一般取变压器高压侧的容量。 2、U h、U m、Ul分别为变压器高压侧、中压侧、低 压侧的实际运行的电压。 3、n ha、n ma、n la分别为高压侧、中压侧、低压侧的

TA变比。 4、TA的二次侧均接成“Y”型 5、I b为计算平衡系数的基准电流,对于两圈变 压器,I b取高压侧的二次电流;对于三圈变压器I b一般取低压侧的二次电流。如果按上述的基准电流计算的平衡系数大于4,那么要更换基准电流I b,直到平衡系数满足0.1

Δm为TA和TAA变比未完全匹配产生的误差,Δm一般取0.05。 一般情况下可取: I op.0=(0.2—0.5)I n 。 (3)最小制动电流的整定 I res.0 = Na 1.0)In - (0.8。 (4)、比率制动系数K的整定最大不平衡电流的计算 a、三圈变压器 I unb.max =K st K aper f i I s.max +ΔU H I s.H.max +ΔU M I s.M.max + Δm1I s.1.max+Δm2I s.2.max 式中: K st 为TA的同型系数,K st =1.0 K aper 为TA的非周期系数,Kaper=1.5—2.0(5P或10P型TA)或Kaper=1.0(TP型TA) f i 为TA的比值误差, f i =0.1; I s.max 为流过靠近故障侧的TA的最大外部短路周期分量电流; I s.H.max 、I s.M.max 分别为在所计算的外部短路 时,流过调压侧(H、M)TA的最大周期分量电流;

相关文档