文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电力系统继电保护复习资料

电力系统继电保护复习资料

电力系统继电保护复习资料
电力系统继电保护复习资料

问答:

1. 电力系统继电保护的基本任务是什么

发生故障时自动、迅速、有选择性地将故障元件从电力系统中切除,使故障元件免于继续遭到损坏,保证其他无故障部分迅速恢复正常运行。

反应电气设备的不正常运行状态,并根据运行维护条件,而动作于发出信号或跳闸。此时一般不要求迅速动作,而是根据对电力系统及其元件的危害程度规定一定的延时,以免暂短的运行波动造成不必要的动作和干扰引起的误动。

2.电力系统短路有哪些:单相接地短路、两相短路、两相接地短路、三相短路。

3.发生短路的后果有哪些

通过短路点的很大短路电流和所燃起的电弧,使故障元件损坏。

短路电流通过非故障元件,由于发热和电动力作用,会使其的损坏或缩短其使用寿命。

电力系统中部分地区的电压大大降低,使大量的电力用户的正常工作遭到破坏或产生废品。

破坏电力系统中各发电厂之间并列运行的稳定性,引起系统振荡,甚至使系统瓦解。

选择、填空

1.继电保护装置的构成部分:测量比较元件、逻辑判断元件、执行输出元件。

2.对继电保护的要求,灵敏系数的要求

可靠性:包括安全性和信赖性。

选择性:指保护装置动作时,在可能最小的区间内将故障从电力系统中断开,最大限度地保证系统中无故障部分仍然继续安全运行。

速动性:指尽可能快地切除故障,以减少设备及用户在大短路电流、低电压下运行的时间,降低设备的损坏程度,提高电力系统并列运行的稳定性。

灵敏性:指对其保护范围内发生故障或不正常运行状态的反映能力。

灵敏系数的要求:一般灵敏性系数在 ---2之间。

第二章电网的电流保护

问答:

1.什么是90度接线方式优缺点动作内角范围的确定当0《φk《90,其功率方向继电器的动作内角

,超前Ir的情况下,加入继电器的电流=1φcos是指系统三相对称,且功率因数

Ur90度的接线方式电压优点:对各种两相短路都没有死区适当选择内角后,对线路上各种相间故障保证动作的方向性缺点:不能清除电压死区)k《φ《90《a《90 (00 动作内角范围的确定。三相短路时 60《a

《两相短路时30 90r+a《《φ动作条件—90 0)》或 cos(φr+a

选择、填空段动作电流的整定原则、优缺点:电流1段、21.

段是按躲过线路末端最大三相短路电流整定,优点是作为本线路首端主保电流1段是按躲过相邻元件末端左右、电流2护,动作迅速,缺点是不能保护线路全长,只能15%优点是按两个条件中较大的整定,最大三相电流或相邻元件电流速断保护的动作电流配合,能保护全长,相邻下一线路首段的远后备,作为本线路首端的近后备,本线路末端的主保护,缺点是不能作为相邻下一线路的完全远保护。2.过电流继电后备保护的分类

3.中性点直接接地系统接地短路零序电压的分布,决定零序电流分布的因素

零序电压故障点最高,离故障点越远处的零序电压越低,变压器中性点的零序电压为0

零序电流的分布主要决定于输电线路的零序阻抗和中性点接地变压器的零序阻抗,而与电源的数目和位置无关

4.中性点经消弧线圈接地,消弧线圈常采用方式:过补偿方式。全补偿和欠补偿会发生串联谐振,引起系统过电压

5.选择方向元件的目的、功率方向继电器的动作特性、动作方程

目的:判别发生故障的方向

动作特性、动作方程:P35

电网的距离保护第三章.

问答:

1.圆特性阻抗继电器动作特征、动作方程

偏移圆特性、方向特性、全阻抗圆特性、上抛圆特性(圆内为动作区,圆外为非动作区),详看P69

2.画图并导出具有偏移圆特性的阻抗继电器的绝对值比较动作方程和相位比较动作方程

P69(测量阻抗Zm到圆心的距离小于等于半径即动作)

选择、填空

1.距离保护的概念

利用短路时发生的电压、电流同时变化的特征,测量电压与电流的比值,该比值反应故障点到保护安装处的距离,如果短路点距离小于整定则动作的保护。

2.距离保护的整定原则及分支系数的影响 P91

第四章输电线路纵联保护

问答:

1.闭锁式方向纵连保护的工作原理 P131

2.阐述闭锁式方向纵连保护的工作原理,分析上图所示系统,线路全部配置闭锁方向比较纵联保护,分析在k点短路时各端保护方向元件的动作情况,各线路保护的工作过程及结果 P31 选择、填空

1.纵联保护概念

将线路一侧电气量信息传输到另一侧去,安装于线路两侧的保护对两侧的电气量同时比较、联合工作,也就是说在线路两侧发生纵向的联系,以这种方式构成的保护称之为输电线路的纵联保护。

2.纵联相位差动保护工作原理P141

3.i1+ki2原理P142

4.电流相位比较式纵连保护的概念P121

5.纵联电流差动保护工作原理P136

6.当纵联差动保护应用于线路、变压器时各有什么特殊问题这些问题可用什么方法加以解决

)电流互感器的误差导致二次侧产生不平衡电流(输电线路两端应采用 1P145线路:

型号相同、磁化特性一致、铁芯截面较大的高精度的电流互感器,在必要时,还可采用铁芯磁路中有小气隙的电流互感器)

2)输电线路存在分布电容电流导致正常运行和外部短路时线路两端电流之和不为零(采用测量电压补偿电容电流)

3)负荷电流为穿越性电流降低保护的动作灵敏度(利用电流的故障分量构成差动保护判据)

变压器:P169

第五章自动重合闸

问答:

1.自动重合闸的概念及优缺点

概念:在保护跳闸后经预定延时将断路器重新合闸的动作过程

自动重合闸优点:

I、大大提高供电的可靠性,减少线路停电的次数。

II、在高压输电线路上采用重合闸,可以提高电力系统并列运行的稳定性,从而提高传输容量。III、对断路器本身由于机构不良或继电保护误动作而引起的误跳闸,也能起纠正的作用,

缺点:

I、使电力系统再一次受到故障的冲击,对超高压系统还可能降低并列运行的稳定性。

II、使断路器的工作条件变得更加恶劣,因为它要在短时间内,连续切断两次短路电流。

2..继电保护与自动重合闸的配合方式有哪些

3.重合闸前加速和后加速概念、优缺点、适用场合

选择、填空

1.三相一次重合闸中检无压与检同期的配合P154

2.单相重合闸的工作原理P160

第6章电力变压器保护

问答:

1.变压器设置了哪些保护主保护哪些

变压器的主保护包括差动保护和瓦斯保护,除了主保护外,变压器还应装设相间短路和接地并作为后备保护的作用是为了防止由外部故障引起的变压器绕组过电流,短路的后备保护,

相邻元件保护的后备以及在可能的条件下作为变压器内部故障时主保护的后备,变压器的相间短路后备保护通常采用过电流保护、低电压启动的过电流保护、复合电压启动的过电流保护以及负序过电流保护等,也有采用阻抗保护作为后备保护的情况。

2.变压器纵差动保护不平衡电流有些种类各如何产生

1、计算变比与实际变比不一致产生的不平衡电流。原因:计算时忽略了变比差不为零。

2、由变压器带负荷调节分接头产生的不平衡电流。原因:电流互感器变比选定后不能改变

3、电流互感器传变误差产生的不平衡电流。原因:电流互感器的铁芯饱和

4、变压器励磁电流产生的不平衡电流。原因:励磁电流全部流入差动继电器中形成不平衡电流

3.减少不平衡电流的措施

1、计算变化与实际变比不一致产生的不平衡电流的补偿。

2、减少因电流互感器性能不同引起的稳态不平衡电流。

3、减少电流互感器的暂态不平衡电流。

4变压器励磁涌流的产生原因由于变压器铁心饱和造成的

5.防止励磁涌流引起误动的方法优缺点P181

1、采用速饱和中间变流器。

2、二次谐波制动的方法。

间断角鉴别的方法。、3.

相关文档