文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气配管技术交底

电气配管技术交底

电气配管技术交底
电气配管技术交底

电气配管技术交底

1. 钢管(或电线管、PVC管)应壁厚均匀,需要焊接的,要焊缝均匀,无裂

纹、砂眼,无棱刺和凹扁现象,镀锌管或刷过防锈漆的电线管外表层完整无脱

落现象。丝扣连接用的管箍采

用通丝管箍,锁紧螺母完好无损,丝扣清晰。铁制灯头盒、接线盒、开关

盒等,金

属板厚应不小于1.2mm,敲落孔完整无损。塑料灯头盒、接线盒、开关盒

等敲落孔

完整无损。

2. 暗配的电线管宜沿最近的路线敷设并应减少弯曲;埋入墙内或混凝土内的管子,

表面的净距不应小于15mm。进入落地式配电箱的电线管路,排列应整齐,管口高

出基础面不小于50mm。管径20mm及其以下时,采用弯管器冷弯,25mm以上管径

采用液压弯管器弯管或煨弯,要求管路的弯曲处不应有折皱、凹穴和裂缝,弯扁程度

不应大于管外径的1/10,暗配管时弯曲半径不应小于管外径的6倍,埋设于地下或混

凝土楼板内时,不应小于管外径的10倍。

3.切割管子使用钢锯或切割机,断口处平齐不歪斜,去除毛刺,管内铁屑除

净。采用

套丝板套丝,要求丝扣干净清晰。埋设箱、盒时要求灰浆饱满平整牢固,坐标正确。

盒箱底距外墙面小于3cm时,需加金属网加固后再抹灰,防止空裂。管路连接有二

种形式,管箍连接、套管连接。

4. 管径小于20mm的电线管采用丝扣连接,其管箍必须是通丝管箍,上好后

外露丝不多

于2扣。套管连接其套管长度为管径的1.5~3倍。管径80mm以上的钢管采用套管焊接,

钢管连接处应焊接跨接线,跨接地线两面焊接面长度不得小于该跨接线截面的6倍,焊缝均匀牢固,焊接处需清除药皮,刷防锈漆;

最新整理电气安全技术交底记录

最新整理电气安全技术交底记录 交底内容: 电工作业是建筑企业中最普遍的,也是最危险的作业之一。因此,必须持证上岗,要求电气作业人员不但要懂本行业操作技术,而且更应该懂得电气安全常识。为防止电击、电防、爆炸、火灾、静电、雷击、电磁场伤害的事故出现,确保安全生产,必须严格执行电气安全规范及操作规程,为确保本工程的顺利进行,做到“安全生产,预防为主。”特注意以下几点: 一、配管 1.用手动弯管器煨弯时,操作人员面部一定要错开,新弯的管子以免管器滑脱伤人。 二、管内穿线及接线 1.管内穿线时为防止钢丝的弹力勾眼,两人穿线时应协调一致,一呼一应有节奏的进行,不要用力过猛。 2.使用人字梯工作时,下端应有防滑措施,梯子不得缺档,不得垫高使用,在施工范围内使用梯子应设置围栏,并有专人监护;不准站在梯子的最上一层工作 三、电缆线路安装 架设电缆盘的地面,必须平实,支架必须采用有底平面的专用支架,不得用千斤顶代替。 拆卸电缆盘已装木板时,应随时清理,防止钉子扎脚或损伤电缆。 敷设电缆时,处于电缆转向拐角的人员,必须站在电缆弯曲弧的外侧,切不可站在弯曲弧内侧,防止挤伤。 人力拉电缆时,用力要均匀速度应平稳,不可猛拉猛跑,看护人员不可站在电缆盘的前方。

电缆穿过保护管时,送电缆手不可离管口太近,防止挤手。 四、电缆桥架安装 电缆桥架安装时,其下方不应有人停留,进入现场应戴好安全帽。 使用电气设备,电动工具有可靠的保护接地措施。打眼时,要戴好防护眼镜,工作地点下方不得站人。随身携带和使用的作业工具,应搁置在顺手稳妥的地方,防止坠落伤人。 进入现场要戴好安全帽,高空作业要系好安全带,工具要随手放入工具代内,上下传递物件,禁止抛掷。 五、母线安装 1.一般要求 1)安装工作宜从上至下进行,避免立体交叉作业,防止伤人和损坏设备。 2)凡两人以上安装或操作同一设备时,应建立呼唤应答制。 3)放置或就位设备时,不应将脚放在设备的下方,防止压伤。 4)使用扳手时,不准套上管子。 2.母线安装 1)母线安装前,应检查绝缘子、支架、构架等是否安装牢固,否则不得进行安装母线工作。 2)安装母线支持绝缘子时,应先安装上部的,防止落下物件打坏下部设备或人员。 3)母线和支持绝缘子,不得承受自重以外的其他外力。作业人员不得骑跨在母线上或木板搭在母线上滑动作业。 4)架设母线时,导线下方不得有人。 六、配电柜安装工艺安全措施

弱电电气配管技术交底

弱电电气工程技术交底 管路敷设: 一、准备工作 1.材料要求 紧定式钢管壁厚均匀,无劈裂、砂眼、棱刺激和凹扁现象,管箍、锁紧螺母、护口、接线盒、出线盒、面板、膨胀螺栓、塑料胀塞等到均应符合要求,并有合格证。 导线的型号、规格必须符合设计要求,并有出厂合格证。钢带线、护口、压线帽、接线鼻子、数据接线头等均应符合要求。 2.主要机具 煨管器、开孔器、手锤、钢锯、锉、电锤、手电钻、台钻、人字梯、压线钳、剥线钳、电烙铁、电炉、锡锅、万用表、兆欧表及一些电工常用工具。 3、作业条件 (1)清理以前的预埋预留敷设:按照现有的弱电图纸进行清理。 (2)明管敷设:必须在土建抹灰后进行。 (3)吊顶内管路敷设:结构施工时,配合土建安装好预埋件、支吊架。内部装修施工时,配合土建做好吊顶灯及电气器具位置翻样图,并在顶板弹出实际位置。 (4)管内穿线:配管工程或线槽安装工程配合土建施工完毕。 二、施工工艺 1.工艺流程 (1)暗管敷设:煨弯、切管、→测定箱盒位置→稳注箱盒→管路连接→配合现浇混凝土配管→地线焊接 (2)明管、吊顶内管路敷设:预制加工管弯、支架→箱、盒测位→支、吊架固定(胀管法)→箱、盒固定→管路连接→跨接地线(3)管内穿线:扫管→穿带线→放线与断线→导线与带线的绑扎→管口带护口→导线连接→线路绝缘摇测 2.暗管敷设 (1)暗配的电线管路宜沿最近的线路敷设并应减少弯曲,埋入干墙或混凝土内的管子离表面的净距不应小于15mm。 (2)根据设计图和现场情况加工好各种盒、箱、管弯。钢管煨弯采用冷煨法,一般管径为20mm及以下时,用手扳煨弯器;管径为25mm及以上时,使用液压煨管器。管子断口处应平齐不歪斜,乔锉光滑,无毛刺。管子套丝丝扣应干净清晰,不乱不过长。

电气配管技术交底

编号06-C2-001 表C2-1 工程名称禹州市钧台钧窑遗址博物馆陈列布展工程交底日期2010年7月10日施工单位浙江省装饰有限公司分项工程名称电线、电缆导管敷设 交底提要电线、电缆导管敷设分项工程技术交底 套接紧定式钢管(JDG)的施工做法: 为更好的实现施工质量,减少施工中的不必要影响,本工程电气配合使用套接紧定式镀锌钢管,此种管材已通过国家正式部门的检测,并有相应的施工规范及验收规范,且有以下优点:施工快捷,有利于保障工期;性能优越,无需再作跨接地线,可保证良好的电气连续性,密封性能好,暗敷时砂浆水分不易进入;适用范围广,明暗敷均可;本管材属于新型建筑材料,具有优越的综合性能比。 管路敷设 1)管材及附件进入施工现场应符合如下标准: a套接紧定式钢导管管路的管材、连接套管及盒(箱)组成的电线管路,应采用同一金属材料制作,并应镀锌,紧定螺钉应采用高强度原材料制作。管材、连接套管及其金属附件使用的原材料应符合国家现行标准的规定,产品应附有出厂合格证和检验报告。 b套接紧定式钢导管管路的管材、连接套管、螺钉及其附件,安装前应进行外观检查,且应符合下列规定: (1)型号、规格符合设计要求,管材表面有明显、不脱落的产品标识; (2)金属内、外壁镀层均匀,完好,无剥落、锈蚀等现象; (3)管材、连接套管及其金属附件内、外壁表面光洁,无毛刺、飞边、砂眼、气泡、裂纹、变形等缺陷; (4)管材、连接套管及其金属附件,璧厚均匀,管口边缘平整、光滑; (5)连接套管的长度不小于管外径的2~3.5倍; (6)连接套管中心凹型槽弧度均匀,位置垂直、正确,凹槽深度与钢导管管壁厚度一致; (7)紧定螺钉符合产品设计要求,螺纹整齐、光滑、配合良好,顶针尖固,旋转紧定脱落的“脖颈”尺寸准确。 2)管路敷设应按以下标准进行: a套接紧定式钢导管管路有下列情况之一时,中间应增设拉线盒或接线盒,其位置应便于穿线: (1) 管路长度每超过30m,无弯曲。 (2) 管路长度每超过20m,有一个弯曲; (3) 管路长度每超过15m,有两个弯曲; 审核人交底人接受交底人 1.本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各保存一份。 2.当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其它技术交底可不填写。

电气明配管技术交底

一、施工准备 1 技术准备 1.1熟悉图纸资料,弄清设计图的设计内容,注意图纸提出的施工方案。 1.2确定施工方法、施工方案编制完毕经审批。 2 材料要求 2.1 材料要求: 2.1.1 镀锌钢管(或电线管)壁厚均匀,焊缝均匀,无劈裂、砂眼、棱刺和凹扁现象。除镀锌管外其它管材需预先除锈刷防腐漆(埋入现浇混凝土时,可不刷防腐漆,但应除锈)镀锌管或刷过防腐漆的钢管外表层完整,无剥落现象,应具有产品材质单和合格证。 2.1.2 管箍使用通丝管箍。丝和清晰不乱扣,镀锌层完整无剥落,无劈裂,两端光滑无毛刺,并有产品合格证。 2.1.3 锁紧螺母(根母)外形完好无损,丝扣清晰,并有产品合格证。 2.1.4 护口有用于薄、厚管之区别,护口要完整无损,并有产品合格证。 2.1.5 铁制灯头盒、开关盒、接线盒等,金属板厚度应不小于1.2mm,镀锌层无剥落,无变形开焊,敲落孔完整无缺,面板安装孔与地线焊接脚齐全,并有产品合格证。 2.1.6 面板、盖板的规格、高与宽、安装孔距应与所用盒配套,外形完整无损,板面颜色均匀一致,并有产品合格证。 2.1.7 圆钢、扁钢、角钢等材质应符合国家有关规范要求,镀锌层完整无损,并有产品合格证。 2.1.8 螺栓、螺丝、胀管螺栓、螺母、垫圈等应采用镀锌件。 2.1.9 其它材料(如铅丝、电焊条、防锈漆、水泥、机油等)无过期变质现象。 2.2 主要机具: 2.2.1 煨管器、液压煨管器、液压开孔器、压力案子、套丝板、套管机。 2.2.2 手锤、錾子、钢锯、扁锉、半圆锉、圆锉、活扳子、鱼尾钳。 2.2.3 铅笔、皮尺、水平尺、线坠,灰铲、灰桶、水壶、油桶、油刷、粉线袋等。 2.2.4 手电钻、台钻、钻头、射钉枪、拉铆枪、绝缘手套、工具袋、工具箱、高凳等。 2.3 作业条件: 2.3.1 明管敷设: 2.3.1.1 配合土建结构安装好预埋件。 2.3.1.2 配合土建内装修油漆,浆活完成后进行明配管。 2.3.1.3 采用胀管安装时,必须在土建抹灰完后进行。 2.3.2 吊顶内或护墙板内、管路敷设: 2.3.2.1 结构施工时,配合土建安装好预埋件。 2.3.2.2 内部装修施工时,配合土建做好吊顶灯位及电气器具位置翻样图,并在预板或地面弹出实际位置。 二、施工工艺 1、工艺流程 明管敷设----预制加工(切管、套丝)----测定盒箱位置-----稳住盒箱位置-----管路连接----明管敷设----地线连接(跨接地线、防腐处理) 2、操作工艺 2.1 明管敷设基本要求:根据设计图加工支架、吊架、抱箍等铁件以及各种盒、箱、弯管。明管敷设工艺与暗管敷设工艺相同处请见相关部分。在多粉尘,易爆等场所敷管,应按设计和有关防爆规程施工。

全套HX电气施工安全技术交底(通用)

QP-0HX-DQ-000-01-001 工程名称方家山核电工程施工负责人王建明系统名称HX(制氯站)交底人 施工项目电气安装交底时间 参加交底人员:队长/班长:安全员:质量员: 被交底人: 技术交底内容1、安装图名称图册号:制氯站电气安装施工图:《0706OHX-DQS01》 2、图纸接口情况:完整图纸修订情况:/ 3、消耗性材料卡名号:/ 4、装置性材料卡名号:/ 5、施工方案名称编号:《制氯站电气安装施工方案》0-FA-DQ-090 6、安全施工技术措施及RCP表: 安全施工技术措施见附页: RCP表见《制氯站电气安装施工方案》 7、质量记录及签证清单和表式:《制氯站电气安装施工方案》 8、设备到货情况:已到货 9、基础移交情况:/ 10、机工具配备及完好状况:已配备,完好 11、测量设备配置情况:/ 12、二次设计情况:/ 13、过程确认和再确认介绍:已确认 14、产品防护要求:/ 15、安全用品:已配备 浙江省火电建设公司 Zhejiang Thermal Power Construction Company 施工安全及技术交底记录(班组级)

QP-0HX-DQ-000-01-001 安全施工技术措施交底一施工安全交底内容: 1.要严格遵守公司制订的"三大纪律",坚持站班会制度,认真组织学习每周一次的安全活 动。做好“三查”工作。 2.施工前应熟悉施工环境,在有地埋管线的地方应插上标识,并对各种井口加盖板并固定 牢固。 3.加强对施工人员的安全交底,提高施工人员的安全自我保护意识。 4.管材应堆放整齐,防止管道滚动散落而出现伤人事故。 5.施工人员应正确使用劳动保护用品,进入现场必须戴好安全帽,高处作业必须系好安全 带,严格按操作规程和施工现场的规章制度,禁止违章指挥和违章作业。 6.使用角向磨光机、砂轮切割机时人应站在侧面,切割的对面应有防止金属飞溅的隔离措 施,并严禁站人。切割片、磨光片应紧固,切割片、磨光片应干燥无裂纹、无缺口。操作者应戴防护镜。对角向磨光机或砂轮切割机换锯片时,必须确认拔掉电源线后方可操作。 7.施工现场机械设备整洁,安全保护装置齐全可靠。 8.焊工必须经考试合格并取得合格证书。持证焊工必须在其考试合格项目及其认可范围内 施焊。正确使用切割机、焊机, 作业人员应穿戴专用护目镜、工作服、绝缘鞋、皮手套等符合专用防护要求的劳动防护用品,防止火花溅落伤人。 9.电气设备附近应配备适用于扑灭电气火灾的消防器材,发生电气火灾时应首先切断电源。 10.熔丝熔断后必须查明原因,排除故障后方可更换,更换好熔丝,装好保护罩后方可送电。 11.暗配管沿最近的路线敷设并减少弯曲,管路弯曲处不应有折皱、凸凹和裂缝等现象。弯 扁程度不应大于管径10%,弯曲半径不小于管外径的10倍,明配管弯曲半径不小于其外径的6倍。管口应光滑无毛刺。 12.厚壁管在2寸及2寸以下应套丝连接,对埋入泥土或暗配管宜采用套筒连接,焊口应焊 接牢固、严密,套筒长度的连接外径的1.5—3倍,连接的对口应处在套筒中心 13.配管接头不宜设在弯曲处,埋地管为宜把弯曲部分表露在地面。暗配管的弯曲半径不应 小于管外径的6倍,埋设在地下或混凝土楼板内时不应小于管外径的10倍。 施工安全及技术交底记录(班组级)

人防工程电气配管技术交底大全

施工技术交底记录湘质监统编 施 2002-11 工程名称:厦航基地A地块一期工程施工单位:省建筑工程集团总公司编号:03 注:①执行标准名称及编号系指施工单位自行制定的企业标准(如施工操作工艺标准、工法等)的名称、 编号;②企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;③企业标准的质量水

平不得低于国家施工质量验收规的规定要求;④施工单位当前如无企业标准,可暂选用国家有关部委、 省市及其他企业公开发布的标准,但选用标准的质量水平不得低于国家现行施工质量验收规的规定要求; ⑤交底容摘要,只填写已交代执行标准中的章、节标题和补充容概要。 施工技术交底记录湘质监统编 施 2002-11 工程名称:厦航基地A地块一期工程施工单位:省建筑工程集团总公司编号:03

编号;②企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;③企业标准的质量水平不得低于国家施工质量验收规的规定要求;④施工单位当前如无企业标准,可暂选用国家有关部委、省市及其他企业公开发布的标准,但选用标准的质量水平不得低于国家现行施工质量验收规的规定要求; ⑤交底容摘要,只填写已交代执行标准中的章、节标题和补充容概要。 施工技术交底记录湘质监统编 施 2002-11

注:①执行标准名称及编号系指施工单位自行制定的企业标准(如施工操作工艺标准、工法等)的名称、 编号;②企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;③企业标准的质量水 平不得低于国家施工质量验收规的规定要求;④施工单位当前如无企业标准,可暂选用国家有关部委、 省市及其他企业公开发布的标准,但选用标准的质量水平不得低于国家现行施工质量验收规的规定要求; ⑤交底容摘要,只填写已交代执行标准中的章、节标题和补充容概要。 施工技术交底记录湘质监统编 施 2002-11 工程名称:厦航基地A地块一期工程施工单位:省建筑工程集团总公司编号:03

电气配管安装工程技术交底

电气配管安装工程技术 交底 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-

1、编制依据、编制目的 1.1编制依据 1.1本工程的施工图纸; 1.2对施工现场的考察并结合施工现场的实际情况、周边环境和有关部门对施工现场工程质量、安全、文明施工、环境保护等方面的要求; 1.3《建筑装饰工程质量验收规范》(GB50210-2001); 1.4《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013); 1.5《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-95); 1.6地方政府、建设主管部门颁布的有关法规及相关文件; 1.7招标方提供本工程施工的技术说明。 1.2编制目的 1.2.1技术交底是施工企业极为重要的一项技术管理工作,是施工方案的延续和完善,也是工程质量预控的最后一道关口。其目的是使参与建筑工程施工的技术人员与工人熟悉和了解所承担的工程项目的特点、设计意图、技术要求、施工工艺及应注意的问题。 1.2.2使参与施工活动的每一个技术人员,明确本工程的特定施工条件、施工组织、具体技术要求和有针对性的关键技术措施,系统掌握工程施工过程全貌和施工的关键都位。? 1.2.3使参与工程施工操作每一个工人,通过技术交底,了解自己所要完成的分部分项工程的具体工作内容,操作方法、施工工艺、质量标准和安全注意事项等,做到施工操作人员任务明确,心中有数达到有序地施工,以减少各种质量通病,提高施工质量的目的。 2、适用范围 适用于地铁汇通大厦公共区域精装修工程,26层及以下电气配管安装分部分项工程。 3、开始施工的条件及施工准备工作 技术部组织对施工验收规范及相关标准的学习,做好审图工作,确定模板工程的控制重点和难点,并制定相应的措施。

电气明配管技术交底

电气明配管技术交底

 2.1.5 铁制灯头盒、开关盒、接线盒等,金属板厚度应不小于 1.2mm,镀锌层无剥落,无变形开焊,敲落孔完整无缺,面板安装孔与地线焊接脚齐全,并有产品合格证。 2.2 主要机具: 2.2.1 煨管器、液压煨管器、液压开孔器、压

力案子、套丝板、套管机。施工技术交底记录表 表格编号CSMGC-JL(Ⅰ)-GC02-02 制度名称工程(产品)质量管理制度 制度编号 CSMGC-GZ(Ⅰ)-GC02-2015 单位工程河北敬业高品钢科技有限公司一期冷轧1450项 目设备安装工程 交底人 交底项目接地系统 施工单位上海溧明建筑劳务有限公司交底时间2019年9月2日交 底依据1、《冶金电气设备工程安装验收规范》;GB50397-2007 2、相关施工图纸; 交底内容 一、工程概况 电力系统工作接地、保护接地与防雷接地共用、由接闪器,引下线,接地于线,结构柱、柱基础、桩内钢筋和扃钢接地体组成,接地电阻要求小于4欧姆,如果电阻值不满足要求,则应加打角钢接地体 PLC系统、仪表系统、火灾报警系究和工业电視系统共用镧板接地极,与电气工作接地分开,接地电阻应小于1欧姆,如果电阻值不满足要求,则应加打铜板接地体 对于钢结构建筑,利用钢结构屋面作为接闪器,利用屋架,钢柱,柱基础、桩内钢筋作为引下线及接地体;对于混凝土建纯物,利用屋面避雷带作为接闪器,用12镀锌圆钢引下与结构柱可靠焊接,利用结构柱、柱基础、桩内钢筋作为引下线及接地体,组成接地网格。 2、镀锌扁钢接地系统要求 1.1电气室工作接地、保护接地共用接地体接地电阻不得大于4欧姆,接地体优先利用结构内的主筋,引下线采用柱内2根主筋。 1.2电气室内接地干线采用40X4热镀锌扁钢沿墙壁安装,并与各金属支架焊接连接,电气室内所有外界可导电金属(金属管道、金属电缆支架等)、外露可导电金属(设备外壳等)和PE线等均应以最短的路径与接地干线做等电位联结。 1.3所有用电设备不带电金属外壳、桥架、支架、风机外壳及基础、金属线槽、金属管道、金属构件、电源进线、PE线等均应妥善接地、连接采用焊接或软连接,焊接处应做防腐处理。 1.4明敷接地线的安装应符合下列要求: 1.4.1应便于检查。 1.4.2敷设位置不应妨碍设备的拆卸与检修。 1.4.3支持件间的距离,在水平直线部分为1m;垂直部分宜1m;;转弯部分为0.5m。 1.4.4接地线沿墙壁水平敷设时,距离地面为350mm左右;接地线与墙壁间隙为40mm左右。 1.4.5高压配电装置的栅栏门铰链处应用软铜线连接,以保持良好接地。配电、控制、保护用的屏(柜、箱)及操作台等的金属框架和底座。

电气配管、线槽桥架、配线电缆施工技术交底[2020年最新]

上海宏杰建设发展有限公司 单位工程施工质量技术交底 JLJS01-3 版本/状态:A/0 施工单位:上海宏杰建设发展有限公司工程名称35千伏白莲变电站 施工项目部位电气配管、线槽桥架、 配线电缆施工 承接施工单位或班组专业班组 技术交底内容: 本交底适用于一船室内安装的电气配管、线槽、桥架安装、配线及电缆敷设。 一、材料要求 所用材料必须符合设计要求,有出厂证明书及复试报告单。进口材料还应有化学复试单,其 化学成分应满足焊接要求,并应有可焊性试验。 二、主要机具设备 对焊机及配套的对焊平台、防护深色眼镜、电焊手套、绝缘鞋、弯曲杠头。 三、作业条件 1.特殊工种必须持有有效的考试合格证。 2.机械及配套装臵、冷却水、压缩空气等应符合要求。 3.电源应符合要求,当电源电压下降大于5%,小于8%时,应采取适当提高焊接变压器级数的 措施;大于8%时,不得进行焊接。 4.作业场地应有安全防护设施,有防火和必要的通风措施,防止发生烧伤、触电及火灾等事 故。 5.熟悉料单,弄清接头位臵,做好技术交底。 四、施工操作工艺 1、施工流程 1.1电气配管 确定管长→切断→弯管→连接管路→管路固定 1.2线槽、桥架安装 放线→固定桥架→连接线槽、桥架→固定线槽、桥架 配电柜的安装 型铜平直除锈→制作基础槽钢→安装基础槽钢→调平槽钢→固定配电柜→精调配电柜 1.3配线 检查管路→穿引线→放线→穿线→剪断导线 1.4、电缆敷设 制作电缆盘托架→架设电缆盘托架→架设电缆→敷设电缆→切断电缆 2、预埋管的施工 2.1施工前熟悉电气施工图和土建结构图,明确所需预埋的电气管线,并根据设计检查灯头盒、插座盒等的现场安装定位尺寸。 2.2进行现场核查,检查是否遗漏管线,及管线有无损坏,并对交叉管线测量其高度,防止

电气配管技术交底

电气配管技术交底-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

电气管线暗敷技术交底内容附页 电气管线暗敷技术交底内容附页 工艺流程: 弹线定位→加工管弯→稳埋盒箱→暗敷管路→扫管穿带线 一、弹线定位: 1、混凝土墙稳埋盒弹线:根据设计图纸要求,在砖墙、大模板混凝土墙、滑模板混凝土墙、木模板混凝土墙、组合钢模板混凝土墙等处,确定盒、箱位置进行弹线定位,按弹出的水平线用小线和水平尺测量出盒、箱的准确位置并标出 尺寸。 2、混凝土楼板稳埋灯头盒弹线:根据设计图灯位要求,在加气混凝土板、现浇 混凝土楼板上进行测量后,标注出灯头盒的准确位置尺寸。 3、各种隔墙剔槽稳埋开关盒弹线:根据设计图要求,在砖墙等需要稳埋开关盒 的位置,进行测量确定开关盒的准确位置尺寸。 二、加工弯管: 预制管弯可采用冷煨法和热煨法。阻燃塑料管敷设与煨弯对环境温度的要求如下:阻燃塑料管及其配件敷设、安装和煨弯制作,均应在原材料规定的允许环 境温度下进行,其温度不宜低于-15℃。 1、冷煨法: 管径在25mm及其以下可以用冷煨法。 断管:小管径可使用剪管器,大管径可使用钢筋锯断管,断口应锉平、铣光。

用膝盖煨弯:将弯管弹簧(简称弯簧)插入PVC管内需要煨弯处,两手抓牢管子两头,顶在膝盖上用手扳,逐步煨出所需弯度,然后抽出弯簧(当弯曲较长管子时,可将弯簧用镀锌铁丝拴牢,以便拉出弯簧)。 使用扳弯管器煨弯时,将管子插入配套的弯管器,手扳一次煨出所需弯度。 2、热煨法: 用电炉子、热风机等到加热均匀,烘烤管子煨弯处,待管子被加热到可随意弯曲时,立即将管子放在木板上,固定管子一头,逐步煨出所需管弯度,并用湿布抹擦使弯曲部位冷却定型,然后抽出弯簧。不得因煨弯使管子出现烤伤、变 色、破裂等现象。 三、稳埋盒、箱: 盒、箱固定应平正牢固、灰浆饱满、收口平整、纵横座标准确,符合设计图和 施工验收规范规定。 1、砖墙稳埋盒、箱: 根据设计图规定的盒、箱预留具体位置,随土建配合施工,在约300mm处预留出进入盒、箱的管子长度,将管子甩在盒、箱预留孔外,管端头堵好,等待最 后一管一孔进入盒、箱稳埋完毕。 2、剔洞稳埋盒、箱,再接短管: 按弹出的水平线,对照设计图找出盒、箱的准确位置,然后剔洞,所剔孔洞应比盒、箱稍大一些,洞剔好后,先用水把洞内四壁浇湿,并将洞口杂物清理干净。依照管路的走向敲掉盒子的敲落孔,再用高标号水泥砂浆填入洞内,将盒、箱埋稳端正,待水泥砂浆凝固后,再把短管接入盒、箱。 3、顶板稳埋灯头盒:

电气配管安装工程技术交底

电气配管安装工程技术 交底 Revised by Petrel at 2021

 1.2.3使参与工程施工操作每一个工人,通过技术交底,了解自己所要完成的分部分项工程的具体工作内容,操作方法、施工工艺、质量标准和安全注意事项等,做到施工操作人员任务明确,心中有数达到有序地施工,以减少各种质量通病,提高施工质量的目的。 2、适用范围 适用于地铁汇通大厦公共区域精装修工程,26层及以下电气配管安装分部分项工程。 3、开始施工的条件及施工准备工作 技术部组织对施工验收规范及相关标准的学习,做好审图工作,确定模板工程的控制重点和难点,并制定相应的措施。

电气配管技术交底 (2)

电气配管技术交底 1、一般要求 (1)敷设在潮湿场所的电线保护管、管口及各连接处应密封; (2)暗配时,电线保护管宜沿最近的线路敷设,并应减少弯曲,埋入建筑物、构筑物内的电线保护管与建筑物、构筑物表面距离不应小于15mm; (3)进入落地式配电箱的保护管,排列应整齐,管口宜高出配电箱基础面50~80mm; (4)电线保护管不宜穿过设备或建筑物、构筑物的基础,当必须穿过时,应采取保护措施; (5)电线保护管的弯曲处,不应有折皱、凹陷和裂缝,且弯扁程度不应大于管外径的10%; (6)电线保护管的弯曲半径应符合下列规定: ①当线路明配时,弯曲半径不宜小于管外径的6倍, ②当线路暗配时,弯曲半径不宜小于管外径的6倍,当埋没于地下或混凝土时,其弯曲半径不宜小于管外径10倍; (7)当电线保护管遇下列情况之一时,中间应增设接线盒或拉线盒,且接线盒或拉线盒的位置应便于穿线: ①管长度每超过30m,无弯曲; ②管长度每超过20m,有一个弯曲; ③管长度每超过15m,有二个弯曲; ④管长度每超过8m,有三个弯曲; (8)垂直敷设的电线保护管遇下列情况之一时,应增设固定导线用的拉线盒: ①管内导线截面为50mm2及以下,长度每超过30m; ②管内导线截面为70-95mm2及以下,长度每超过20m; ③管内导线截面为120-240mm2及以下,长度每超过8m; (9)水平或垂直敷设的明配电线保护管,其水平或垂直安装的允许偏差为1.5‰,全长偏差不应大于管内径的1/2。 2、阻燃塑料管敷设 (1)塑料管要采用中型(B型)的管材,管口要平整、光滑,中间连接要采用套管粘接连接,粘接要牢固可靠,管子弯曲半径要符合要求。 (2)在暗敷设过程中,要每隔1m、转弯处两边0.15~0.5m内用帮扎丝将线管固定在底部钢筋上,避免砼浇注时损坏管材。 (3)在塑料管进入箱、盒处,要带锁扣连接,接口要牢固可靠。 (4)塑料管在穿出地面或楼板时,要采取保护措施保护线管,要用塑胶带及填充物将管口封住,避免杂物进入影响后续穿线。 3、钢管敷设 (1)钢管在安装前必须检查有无裂缝和压扁现象,管内是否有毛刺,切断的管口应锉平光滑。内壁畅通的条件下,方可进行管子敷设; (2)钢管弯曲时,应全部采用电动或手动液压定型标准弯管器,如特殊场所需用手动煨弯时,弯曲半径明配不小于管外径的6倍,暗配不小于管外径的10倍。弯曲处不应有折皱、凹陷和裂缝,弯扁程度不应大于管外径的10%; (3)当埋没入混凝土内时,钢管外壁可不作防腐处理,直埋入土层的钢管外壁应采用三油两布进行防腐处理; (4)钢管不应有折扁和裂缝,管内应无铁屑及毛刺,切断口应平整,管口应光滑;

电气安装安全技术交底(安全资料最新)

工程名称 分部工程电气工程楼及地下车库工程 分项工程(工种)名称:电气工程 交底内容: 本工程包括电气配管、管线敷设、管内穿线、照明器具、配电箱、防雷接地、等电位联结 等。 电气配管:采用镀锌钢管,暗敷。 1.1钢管配管 管材的加工与连接: 管材:a.必须符合设计及施工工艺要求,本工程采用标准厚度焊接钢管。 b.壁厚不均,管口破裂,管材粗糙,锈蚀严惩的劣质管不得用到工程中。 c.钢管应无扁折,裂缝。 d.管子在使用前应去毛刺、除锈刷防绣漆; 除锈:可用钢丝刷或电动除锈机,除锈要彻底。 防腐:a.除明配镀锌管和埋在混凝土内的管子,其它管子均应内外防腐。 b.埋在土层内的钢管其壁厚应大于 2 mm厚,且所使用的钢管均应刷两道沥青油或用混凝土保护层防腐。 管子切割:小口径管子可采用钢锯切割,大口径管子可采用砂轮机切割,切害后的管子应 打磨管口,使之光滑,切割时锯口应平齐,禁止使用气焊切割。 管子煨弯:a.其方法有冷煨和热煨,冷煨采用弯管器(适用于DN25以下钢管)DN70以下钢管可采用电动煨弯机煨弯,DN70以上钢管可采用热煨。 b.暗配管弯曲半径不应小于管子外 径的6倍,埋没于地下混凝土楼板内时不应小于外径的10倍。c.所有的管子经弯曲后不得有裂纹、裂缝,其突出度和椭圆度均不应超过管径的10%。d.焊接钢管弯曲时,应把焊缝放在 弯曲线的外边或里边,不得放在侧面,以防把管子弯成扁形。 管子连接: a.钢管与钢管连接:采用加套管焊接的方法,其具体做法:取比管外径大的一段钢管做套 管,套管长度为管径的 1.5-3倍,两段管对插入套管,并且要求对齐,对正不允许有空隙, 连接管的对口处应在套管的中心,将套管两端环焊密封。 b.钢管与接线盒连接:可以直接焊接;将管子插入盒中,插入长度应小于5mm,并且顺直,用电焊枪点焊固定,由于盒壁较薄,不要焊接过度。 交底人: 接底人: 年月日 年月日

施工技术交底(电气安装)

电气设备安装: 1、主要施工工艺 施工准备→预留预埋→基础型钢及支架预制→基础型钢及支架安装→电气配管→桥架、线槽敷设→防雷及接地装置安装→干式变压器、配电箱安装→管内穿线及电缆敷设→厂区灯具、电话安装→接地测试、照明试运行→配合系统联动调试→竣工验收 2、主要施工方法及技术要求 (1)施工准备: 详细阅读其它各专业图纸,了解污水处理工艺流程、各建筑物名称、标高以及各设备的布置位置、主要管线等的管线位置、道路走向等。 (2)动力及照明配管配线安装 管路预埋主要为动力及照明系统。预埋的管线主要是构筑物池体内,建筑物地坪内的预埋以及明配。为了满足防潮、防腐要求,所有预埋钢管及配件采用热浸镀锌处理。 ?预埋的钢管使用前先进行外观质量检查,不得有穿孔、裂缝、显著的凹凸不平及严重锈蚀情况,管内壁光滑无毛刺,管口刮光。 ?暗配的电线管路沿最近的路线敷设并尽量减少弯曲和交叉,弯曲半径不小于管外径的10倍,且弯曲后无裂缝或显著的凹瘪现象。埋入混凝土内的钢管,离表面的净距不小于15mm。 ?明配钢管管径在ф50及以下的采用螺纹连接;管径在ф63及以上的可采用套管焊接,套管处在两管对口的中心,长度为的~3倍,焊接严密。明配镀锌钢管采用螺纹连接或紧定螺钉式套管连接。跨接接地采用专用接地线卡子连接接地线,不得热熔焊接跨接接地线。钢管明配其弯曲半径不应小于管外径的6倍,埋设在地下或混凝土内,其弯曲半径不应小于管外径10倍。 ?钢管连接处进行可靠接地跨接,焊接长度不小于其直径的6倍,镀锌钢管

不得焊接,采用专用软导线接地跨接卡。接线盒、灯位盒、开关盒与钢管连接,内外采用锁紧螺母紧固,并接地可靠。进户管、过墙管、电源管直径在40mm以上应打喇叭,直径40mm以下的管口进箱、盘套丝戴护口;钢管与电气设备间的电线保护管采用金属软管,长度不大于2m,并接地可靠。 ?PVC管暗敷,关键是切割剔槽,用电动切割机开槽,不允许手工剔凿,开槽深度应满足敷管后距墙表面15~20mm 的要求,槽内应平顺,深度一致。敷管固定,用钢钉绑丝将管子做好固定。需要连接的PVC 管,套管长度不少于 2 DL ,接头应用PVC 接口胶粘接牢固。分层抹灰:使用不小于100 号水泥砂浆分层抹实。做法要求同抹灰,由于PVC 管表面光滑,要注意防止空鼓。 ?隐蔽验收前,派施工人员检查是否有管、盒遗漏或设位错误。检查无误后,汇同业主及监理工程师进行隐蔽验收,符合要求后在隐蔽验收记录上签字。隐蔽在现浇混凝土中的管路固定牢固,以防砼振捣时,管路及箱盒移位。 (3)直埋电缆沟划线开挖 根据图纸设计的供电电缆走向来布置厂区内直埋电缆沟的方向、数量、位置,统一布置计划,制定开挖计划,按规范计算开挖的宽度,深度及坡度。 (4)电气配管 ?明配钢管:用管箍丝扣连接,连接面涂复合导电脂。套丝不得有乱扣现象,管口锉平光滑平整,管箍必须使用通丝管箍,接头应牢固紧密,外露丝应不多于2扣; ?管进盒、箱连接:盒、箱开孔应整齐并与管径吻合,盒、箱上的开孔用开孔器开孔,保证开孔无毛刺,要求一管一孔,不得开长孔。铁制盒、箱严禁用电焊、气焊开孔,并应刷防锈漆。管口进入盒、箱,管口应用螺母锁紧,露出锁紧螺母的丝扣为2-4扣。两根以上管进入盒、箱要长短一致,间距均匀、排列整齐。 ?管路超过下列长度,应加装接线盒,其位置应便于穿线。无弯时30m;有一个弯时20m;有二个弯时15m;有三个弯时8m。

电气配管技术交底大全

本表由施工单位填写。

本表由施工单位填写。

本表由施工单位填写。

本表由施工单位填写。

技术交底记录 资料编号 06-05-C2-001表 C2-1 工程名称锦江之星4s-庐山新云中宾馆装饰改造 工程 交底日期2015年8月1日 施工单位中建华新建设工程分项工程 名称 电气配管 交底提要准备工作、材料要求以及施工工艺规程、质量要求等注意事项 交底容: 15mm,管外侧保护层厚度不应小于 15mm,接好盒(箱)管路后用不小于 M10 的水泥沙浆进行填充,抹面保护。 2、开槽必须使用切割机,且不允许剔横槽及剔断钢筋。 3、管进盒、箱连接:管进入盒、箱采用同质成品锁扣连接,不允许进外 出应与盒、箱里口平齐,一管一孔,不允许开长孔。 5、插座及灯具均需暗敷一根线管(PVC20)至局部等电位位置。 (五)扫管穿带线 在土建抹灰工程施工前应对管路进行疏通,疏通时根据图纸中设计管穿线数量级线径在疏通所用钢丝(或其他牵引绳)后带上50公分同线径同数量导线用来清扫疏通管路,疏通完成后在管留下穿线所用钢丝(或其他牵引绳),发现管路有堵漏现象在土建抹灰前及时维修。 五、变形缝的处理 在变形缝的两侧各预埋一个接线箱,在变形缝的一侧把短管的一端用根母和锁母固定在箱底部,在另一侧的接线箱底部的垂直方向开长孔,其孔径长宽尺寸不小于管直径的2倍,在变形缝的两侧的钢管及接线箱上焊接补偿跨接地线(图5-1),当穿过变形缝的导线较多或导线截面较大时要采用直筒式接线箱(图5-2)。 审核人交底人接受交底人 本表由施工单位填写。

本表由施工单位填写。

电气配管技术交底

电气配管技术交底 重庆西彭城西家园公共租赁住房工程工程名称施工单位中冶建工集团有限公司 5-2#、3# 、4#、5#、6#。10楼 分项工程名称电气配管工序名称 电气配管敷设工程交底提要 交底内容: 一、施工准备 1.主要机具 弯管器、开孔器、套丝板、套管机、压力案子、手锤、钢锯、锉、电锤、手电钻、台钻、高凳、压线钳、剥线钳、电烙铁、电炉、锡锅、万用表、兆欧表及一些电工常用工具。 2.作业条件 (1)暗管敷设:将各层水平线和墙厚度线弹好,配合土建施工。现浇混凝土板,柱内配管在底层钢筋绑扎完后而上层钢筋未绑扎前进行,根据施工图尺寸位置配合施工。 (2)明管敷设:釆用胀管安装,必须在土建抹灰后进行。 (3)吊顶内管路敷设:结构施工时,配合土建安装好预埋件、支吊架。内部装修施工时,配合土建做好吊顶灯位及电气器具位置翻样图,并在顶板弹出实际位置。 二、施工工艺 1.工艺流程 (1)暗管敷设: 揻弯、切管、套丝测定箱盒位置?稳注箱盒?管路连接?配合现浇混凝土配管?地线焊接

(2)明管、吊顶内管路敷设: 预制加工管弯、支架?箱、盒测位?支、吊架固定(胀管法)?箱、盒固定?管路连接?跨接地线 (3)管内穿线: 扫管?穿带线?放线与断线?导线与带线绑扎?管口带护口?导线连接?线路绝缘摇测 2.暗管敷设 (1)暗配的电线管路宜沿最近的线路敷设并应减少弯曲,埋入墙内或混凝土内的管子高表面的净距不应小于15mm。 (2)根据设计图和现场情况加工好各种盒、箱、管弯。钢管揻弯采用冷弯法,一般管径为20mm及以下时,用手扳揻管器;管径为25mm及以上时,使用液压弯管器。管子断口处应平齐不歪 斜,刮锉光滑,无毛刺。管子套丝丝扣应干净清晰,不乱扣不过长。 (3)以土建弹出的水平线为基准,根据设计图要求确定盒、箱实际尺寸位置,并将盒、箱固定牢固。 (4)管路主要用管箍丝扣连接,套丝不得有乱扣现象。上好管箍后,管口应对严,外露丝扣应不多于2扣。套管连接宜用于暗配管,套管长度为连接管径的 1.5-3倍。连接管口的对口处应在套管的中心,焊口应焊接牢固严密。 管路超过下列长度,应加装接线盒,其位置应便于穿线:无弯时,30m;有一个弯时,20m;有二个弯时,15m;有三个弯时,8m。 盒、箱开孔应整齐并与管径相吻合,要求一管一孔,不得开长孔。管口入盒、箱,暗配管可用跨接地线焊接固定在盒棱边上,严禁管口与敲落孔焊接,管口露出盒、箱应小于5mm,有锁紧螺母者与锁紧螺母平,露出锁紧螺母的丝扣为2-4扣。 (5)将堵好的盒子固定牢后敷管,管路每隔1m左右用铅丝绑扎牢。

弱电综合布线施工技术交底

弱电综合布线工程施工技术交底 一、施工准备 (1)技术准备 (1)详读图纸,对弱电管线及终端结合现场进行放线定位。 (2)弱电施工在墙面抹灰与天花吊顶封板前进行。 (3)施工前主要材料应经监理、建设单位验收并封样。 (4)施工前先做样板,经设计、监理、建设单位及有关质量部门验收后,再大面积施工。(2)材料准备 A.主要材料与选用要求 1.传输部分:对绞电缆、光缆、光纤连接头、光纤耦合器等。 2.机房部分:交接箱、机柜、各类配线架、配线模块、跳线等。 3.终端部分:信息插座、米纤插座、8位模块式通用插座、多用户信息插座。 4.上述设备材料的规格、型号、数量应符合设计及合同要求,并附有出厂质量检验合格证、性能检验报告及"CCC"认证标识等。电缆所附标志、标签内容应齐全、清晰。 5.镀锌材料:镀锌钢管、镀锌线槽、金属膨胀螺栓、金属软管、接地螺栓。 6.其他材料:接线盒、地面插座、塑料线槽及其附件。塑料线槽其敷设场所的环境温度不得低于-15℃,其阻燃性能氧指数不应低于27%。 B.材料报样与估算 (2)进场时间提前五天,施工班组必须熟读图纸,按设计要求把各班组要用的物料提供样品送验,合格后由甲方封样保存,用于材料进场验收标准。 (3)报样检验合格后,各施工班组进入现场按照设计图纸要求与现场情况,对班组所需物料用量进行估算。要求物料用量估算准确度必须达到95%以上。估量允许比实际用量超出值为3%,超出部分物料费用由施工班组承担。 C.材料进场与验收 1.使用线缆的规格符合设计要求,并应有产品合格证和检测报告。进场后交与甲方封存。 2.材料进场后要向甲方申请验收,甲方以之前送样为标准进行验收,合格后乙方按每层的 物料统计计划分配到楼层,码放在甲方指定位置,做好相应的物料保护措施。 3.如物料保护不当发生损坏丢失,不在向甲方申购物料计划之内。 4.各施工班组物料必须提前两天进场。

电气配管技术交底

电气管线暗敷技术交底内容附页 电气管线暗敷技术交底内容附页 工艺流程: 弹线定位→加工管弯→稳埋盒箱→暗敷管路→扫管穿带线 一、弹线定位: 1、混凝土墙稳埋盒弹线:根据设计图纸要求,在砖墙、大模板混凝土墙、滑模板混凝土墙、木模板混凝土墙、组合钢模板混凝土墙等处,确定盒、箱位置进行弹线定位,按弹出的水平线用小线和水平尺测量出盒、箱的准确位置并标出尺寸。 2、混凝土楼板稳埋灯头盒弹线:根据设计图灯位要求,在加气混凝土板、现浇混凝土楼板 上进行测量后,标注出灯头盒的准确位置尺寸。 3、各种隔墙剔槽稳埋开关盒弹线:根据设计图要求,在砖墙等需要稳埋开关盒的位置,进 行测量确定开关盒的准确位置尺寸。 二、加工弯管: 预制管弯可采用冷煨法和热煨法。阻燃塑料管敷设与煨弯对环境温度的要求如下:阻燃塑料管及其配件敷设、安装和煨弯制作,均应在原材料规定的允许环境温度下进行,其温度不宜 低于-15℃。 1、冷煨法: 管径在25mm及其以下可以用冷煨法。 断管:小管径可使用剪管器,大管径可使用钢筋锯断管,断口应锉平、铣光。 用膝盖煨弯:将弯管弹簧(简称弯簧)插入PVC管内需要煨弯处,两手抓牢管子两头,顶在膝盖上用手扳,逐步煨出所需弯度,然后抽出弯簧(当弯曲较长管子时,可将弯簧用镀锌铁 丝拴牢,以便拉出弯簧)。 使用扳弯管器煨弯时,将管子插入配套的弯管器,手扳一次煨出所需弯度。 2、热煨法: 用电炉子、热风机等到加热均匀,烘烤管子煨弯处,待管子被加热到可随意弯曲时,立即将管子放在木板上,固定管子一头,逐步煨出所需管弯度,并用湿布抹擦使弯曲部位冷却定型,然后抽出弯簧。不得因煨弯使管子出现烤伤、变色、破裂等现象。 三、稳埋盒、箱: 盒、箱固定应平正牢固、灰浆饱满、收口平整、纵横座标准确,符合设计图和施工验收规范 规定。 1、砖墙稳埋盒、箱: 根据设计图规定的盒、箱预留具体位置,随土建配合施工,在约300mm处预留出进入盒、箱的管子长度,将管子甩在盒、箱预留孔外,管端头堵好,等待最后一管一孔进入盒、箱稳埋 完毕。 2、剔洞稳埋盒、箱,再接短管:

相关文档
相关文档 最新文档