文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 混凝土劈裂强度

混凝土劈裂强度

混凝土劈裂强度
混凝土劈裂强度

1.混凝土劈裂强度与弯拉强度抗压强度之间经验换算公式:石灰岩混凝土:抗弯拉强度=1.868*劈裂强度的0.871次方

玄武岩混凝土:抗弯拉强度=3.035*劈裂强度的0.423次方

砾石混凝土:抗弯拉强度=1.607+1.035劈裂强度

2.混凝土的几种力学强度:

(1):抗压强度(立方体);轴心抗压强度(圆柱体)

(2):抗弯拉强度(即抗折强度)

(3):劈裂强度(即劈裂抗拉强度或抗拉强度,包括立方体,圆柱体)3.混凝土力学试验加载速率:

(1):抗压强度(立方体);轴心抗压强度(圆柱体):

< C30: 0.3~0.5MPa/S

C30~C60: 0.5~0.8 MPa/S

> C60: 0.8~1.0 MPa/S

(2):抗弯拉强度(即抗折强度):

< C30: 0.02~0.05MPa/S

C30~C60: 0.05~0.08 MPa/S

> C60: 0.08~0.10 MPa/S

(3):劈裂强度(即劈裂抗拉强度或抗拉强度;包括立方体,圆柱体):

< C30: 0.02~0.05MPa/S

C30~C60: 0.05~0.08 MPa/S

> C60: 0.08~0.10 MPa/S

4.混凝土强度与龄期换算关系:

fn=[㏑(n)/㏑(a)]* fa

如:f28=[㏑(28)/㏑(7)]* f7

fn:需推算龄期n天时的强度

fa:实测龄期a天时的强度

n:需推算强度的龄期天数

a:已知龄期强度的天数

混凝土的劈裂抗拉强度.doc

附件:国家级工法文本范例混凝土的劈裂抗拉强度 混凝土是一种脆性材料,在受拉时很小的变形就要开裂,它在断裂前没有 残余变形。 图 4-12 混凝土劈裂抗拉试验示意图 1-上压板2-下压板3-垫层4- 垫条 混凝土的抗拉强度只有抗压强度的 1/10~1/20,且随着混凝土强度等级 的提高,比值降低。混凝土在工作时一般不依靠其抗拉强度。但抗拉强度对于抗 开裂性有重要意义,在结构设计中抗拉强度是确定混凝土抗裂能力的重要指标。 有时也用它来间接衡量混凝土与钢筋的粘结强度等。 混凝土抗拉强度采用立方体劈裂抗拉试验来测定,称为劈裂抗拉强度

f ts。该方法的原理是在试件的两个相对表面的中线上,作用着均匀分布的压力,这样就能够在外力作用的竖向平面内产生均布拉伸应力(图4-12),混凝土劈裂抗拉强度应按下式计算: 式中 f ts——混凝土劈裂抗拉强度,MPa; P——破坏荷载, N; A——试件劈裂面面积, mm 2。 混凝土轴心抗拉强度f t可按劈裂抗拉强度f ts换算得到,换算系数可由试验确定。 各强度等级的混凝土轴心抗压强度标准值f ck、轴心抗拉强度标准值 f tk 应按表 4-17采用。 表 4-17混凝土强度标准值(N/mm2) 强混凝土强度等级

度 C C C C C C C C C C C C C C 种 类15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 7580 f 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 ck 0.0 3.4 6.7 0.1 3.4 6.8 9.6 2.4 5.5 8.5 1.5 4.5 7.4 0.2 f 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 tk .27 .54 .78 .01 .20 .39 .51 .64 .74 .85 .93 .99 .05 .11 还需注意的是,相同强度等级的混凝土轴心抗压强度设计值f c、轴心抗拉强度设计值f t低于混凝土轴心抗压、轴心抗拉强度标准值 f ck、f tk。

水泥混凝土抗压、抗折、劈裂抗拉强度试验

实验十九水泥混凝土抗压、抗折、劈裂抗拉强度试验 一、试验目的 1、测定砼抗压强度确定砼的强度等级,评定砼质量。 2、测定砼抗折强度评定道路砼施工质量,同时它是水泥砼路面设计的重要指标。 3、劈裂法测定砼抗拉强度,了解砼抗拉性能。 二、仪器设备 万能试验机,劈裂钢垫条,三合板垫层(或纤维板垫层)。 三、试验步骤 (一) 抗压强度试验 1、从养护室取出试件,先检查其尺寸及形状,相对两面应平行,表面倾斜偏差不得超过0.5mm。量出棱边长度,精确至1mm。试件受力截面积按其与压力机上下接触面的平均值计算。试件如有蜂窝缺陷,应在试验前三天用浓水泥浆填补平整,并在报告中说明。在破型前,保持试件原有湿度,在试验时擦干试件。 2、以成型时侧面为上下受压面,将试件放在球座上,球座置于压力机中心,几何对中侧面受载。 3、加荷:砼强度等级小于C30的混凝土取0.3~0.5MP a/s的加荷速度;强度等级不低于C30时则取0.5~0.8MP a/s的加荷速度,当试件接近破坏而开始迅速变形时,应停止调整试验机油门,直至试件破坏,记下破坏极限荷载。 (二) 抗折(抗弯拉)强度试验 1、从养护室取出并检查试件,如试件中部1/3长度内有蜂窝,该试件应立即作废。 2、在试件中部量出其宽度和高度,精确至1mm。 3、安放试件,支点距试件端部各50m,侧面受载。 4、加荷:加载方式为三分点双点加荷,加荷速度为0.5-0.7MP a/s,直至试件破坏,记下破坏极限荷载。 (三) 劈裂抗拉强度试验 1、从养护室取出并检查试件。 2、量测试件尺寸,精确至1mm。 3、安放试件,几何对中,放妥垫层垫条,其方向与试件成型时顶面垂直。 4、加荷:砼强度等级低于C30时,以0.02-0.05 MP a/s的速度连续而均匀地加荷,当砼强度等级不低于C30时,以0.05-0.08 MP a/s的速度加荷,直

水泥混凝土立方体劈裂抗拉强度试验

水泥混凝土立方体劈裂抗拉强度试验(T0560-2005) 6.3.1 目的和适用范围 本试验规定了测定混凝土立方体试件的劈裂抗拉强度方法,本试验适用于各类混凝土的立方体试件。 6.3.2 试件制备 本试件应同龄期者为一组,每组为3个同条件制作和养护的混凝土试块。 6.3.3 仪器设备 6.3.3.1 压力机或万能试验机。 6.3.3.2 劈裂钢垫条和三合板垫层(或纤维垫层)。 钢垫条顶面为直径150mm弧形,长度不短于试件边长。木质三合板或硬质纤维板垫层的宽度为20mm,厚为3~4mm,长度不小于试件长度,垫层不得重复使用。 6.3.4 试验步骤 6.3.4.1 试件从养护地点取出后,擦拭干净,用湿布覆盖,测量尺寸,检查外观,在试件中部划出劈裂面位置线。劈裂面与试件成型时的顶面垂直,尺寸测量精确到1mm。 6.3.4.2 试件放在球座上,几何对中,放妥垫层垫条,其方向与试件成型时顶面垂直。 6.3.4.3 当混凝土强度等级小于C30时,以0.02MPa/s~0.05MPa/s的速度连续而均匀地加荷;当混凝土强度等级大于等于C30且小于C60,以0.05MPa/s~0.08MPa/s 的速度连续而均匀地加荷;当混凝土强度等级大于等于C60时,以0.08MPa/s~0.10MPa/s连续而均匀地加荷。当试件接近破坏时,应停止调整油门,直至试件破坏,记录破坏荷载,准确至0.01kN。 6.3.5 试验结果计算 6.3.5.1 混凝土立方体劈裂抗拉强度 f按下式计算: ts

20.637ts F F f A A π== 式中:ts f ──混凝土劈裂抗拉强度(MPa ); F ──极根荷载(N ) A ──试件劈裂面面积(mm 2)。 6.3.5.2 劈裂抗拉强度测定值的计算及异常数据的取舍原则,同《混凝土立方体抗压强度试验》规定。结果计算精确到0.01Mpa 。

第四节 水泥混凝土芯样劈裂强度试验方法

第四节水泥混凝土芯样劈裂强度试验方法水泥混凝土路面强度的控制指标是弯拉或劈裂强度。由于弯拉强度试件成型及试验过程比较麻烦,现多用劈裂强度宋代替。 需要强调的一点是快速无破损方法与传统的钻芯试验方法比较,有其较大的优势,但不能代替钻芯的劈裂强度试验结果,也不能代替试验室标准条件下的弯拉强度,不适宜作为仲裁试验或工程验收的最终依据。 1.目的和适用范围 从硬化混凝土结构物中钻取和检查芯样,测定芯样的劈裂抗拉强度,作为评定结构品质的主要指标。 2.仪具与材料 (1)压力机。 (2)劈裂夹具、木质三合板垫条。 3.试验方法与步骤 1)检查 (1)外观检查:每个芯样应详细描述有无裂缝、接缝、分层、麻面或离析等情况,必要时应记录以下事项: ①集料情况:估计集料的最大粒径、形状及种类,粗细集料的比例与级配。 ②密实性:检查并记录存在的气孔及其位置、尺寸与分布情况。必要时应拍下照片。 (2)测量

①测平均直径d m:在芯样的中间及两面各1/4处按两个垂直方向测量三对数值确定芯样的平均直径d m,精确到1.omm。 ②测平均长度L m;取芯样直径两端侧面测定钻取后芯样的长度及端面加工后的长度,精确至1.0mm。 (3)表面密度:如有必要,应测定芯样的表观密度。 2)试验步骤 (1)试件的制作:试件两端平面应与它的轴线相垂直,误差不应大于士10,端面凹凸每100mm不超过0.O5mm,承压线凹凸不应大于0.25mm。 2)湿度控制:试验前试件应在(20士2)℃的水中浸泡40h,从水中取出后立即进行试验。 如有专门要求,可用其他养护或湿度控制条件。 (3)劈裂试验 ①将试件、劈裂垫条和垫层放在压力机上,借助夹具两侧杆, 将试件对中。 ②开动压力机,当压力机压板与夹具垫条接近时调整球座使压力均匀接触试件。当压力加到5kN时,将夹具的侧杆抽出,以(60土4)N/s的速度连续、均匀加荷,直至试件劈裂为止,记下破坏荷载,精确至0.01KN。 4,计算 计算芯样劈裂抗拉强度R a。

混凝土劈裂抗拉强度试验

混凝土劈裂抗拉强度试验 (一)目的和适用范围 本试验规定了测定混凝土立方体试件的劈裂抗拉强度方法,本试验适用于各类混凝土的立方体试件。 (二)试件制备 1.采用边长150mm方块作为标准试件,其最大集料粒径应为40mm。 2.本试件应同龄期者为一组,每组为3个同条件制作和养护的混凝土试块。 (三)仪器设备 劈裂钢垫条和三合板垫层(或纤维板垫层),如图3-2所示。 图3-2 劈裂试验用钢垫条(单位:mm) 1-上压板;2-下压板;3-垫层;4-垫条钢垫条顶面为直径l50mm弧形,长度不短于试件边长。木质三合板或硬质纤维板垫层的宽度为15~20mm,厚为3~4mm,垫层不得重复使用。 (四)试验步骤 1.试件从养护地点取出后,擦拭干净,测量尺寸,检查外观,在试件中部划出劈裂面位置线。劈裂面与试件成型时的顶面垂直,尺寸

测量精确至lmm 。 2.试件放在球座上,几何对中,放妥垫层垫条,其方向与试件成型时顶面垂直。 3.当混凝土强度等级低于C30时,以0.02~0.05MPa/s 的速度连续而均匀地加荷;当混凝土强度等级不低于C30时,以0.05~0.08MPa/s 的速度连续而均匀地加荷,当上压板与试件接近时,调整球座使接触均衡,当试件接近破坏时,应停止调整油门,直至试件破坏,记下破坏荷载,准确至0.01kN ; (五)试验结果计算 1.混凝土劈裂抗拉强度R t ,按下式(3-4)计算: A P R t π2= (3-4) 式中 R t —混凝土劈裂抗拉强度(MPa); P —极根荷载(N); P —试件劈裂面面积(mm 2) 2.劈裂抗拉强度测定值的计算及异常数据的取舍原则,同混凝土抗压强度测定值的取舍原则相同。 3.采用本试验法测得的劈裂抗拉强度值,如需换算为轴心抗拉强度,应乘以换算系数0.9。 采用100mm ×100mm ×100mm 非标准试件时,取得的劈裂抗拉强度值应乘以换算系数0.85。 (六)试验记录 水泥混凝土劈裂抗拉强度试验记录见试验报告册。

混凝土强度试验

混凝土强度试验 一、混凝土抗压强度 1、实验名称:混凝土立方体抗压强度试验 2、实验的目的意义 ①了解并掌握混凝土的强度指标; ②学会抗压实验的测量方法。 3、实验基本原理 根据混凝土立方体抗压强度可以评定混凝土强度等级。 4、实验仪器设备 ①压力试验机或万能试验机。精度示值的相对误差应在2%以内。 ②试模。由铸铁或钢制成的立方体,规格视骨料最大粒径选用(见表5-4)。 ③标准养护室。温度20℃、相对湿度大于90%。 ④振动台。频率50 Hz,空载振幅0.5mm。 ⑤捣棒、小铁铲、金属直尺、镘刀等。 表5-4 试模尺寸与骨料最大粒径、插捣次数选用表 5、试件制备 ①按表5-4选择同规格的试模3只组成一组。将试模拧紧螺栓并清刷干净,内壁涂一薄层矿物油,编号待用。 ②试模内装的混凝土应是同一次拌和的拌合物。坍落度小于或等于70mm 的混凝土,试件成型宜采用振动振实;坍落度大于70mm的混凝土,试件成型宜采用捣棒人工捣实。 a.振动台成型试件:将拌合物一次装入试模并稍高出模口,用镘刀沿试模内壁略加插捣后,移至振动台上,开动振动台,振动至表面呈现水泥浆为止,刮去多余拌合物并用镘刀沿模口抹平。

b.捣棒人工捣实成型试件:将拌合物分两层装入试模,每层厚度大致相等。插捣按螺旋方向从边缘向中心均匀进行。插捣底层时,捣棒应贯穿整个深度,插捣上层时,捣棒应插入下层深度20~30mm。插捣时捣棒应保持垂直不得倾斜,并用抹刀沿试模内壁插入数次,以防止试件产生麻面。每层插捣次数如试表4.1,然后刮去多余拌合物,并用镘刀抹平。 c.成型后的试件应覆盖,防止水分蒸发,并在室温20℃环境中静置1~2昼夜(不得超过两昼夜),拆模编号。 d.拆模后的试件立即放在标准养护室内养护。试件在养护室内置于架上,试件间距离应保持10~20mm,并避免用水直接冲刷。 注:当缺乏标准养护室时,混凝土试件允许在温度为20的静水中养护;同条件养护的混凝土试样,拆模时间应与实际构件相同,拆模后也应放置在该构件附近与构件同条件养护。 6、测定步骤 试件从养护地点取出后,应尽快进行试验,以免试件内部的温湿度发生显著变化。 ①将试件擦拭干净,测量尺寸,并检查外观。试件尺寸测量精确至1mm,据此计算试件的承压面积。如实测尺寸与公称尺寸之差不超过1mm,可按公称尺寸进行计算。 试件承压面的不平度应为每100mm长不超过0.05mm,承压面与相邻面的不垂直度不应超过±1°。 ②将试件安放在试验机的下压板上,试件的承压面应与成型时的顶面垂直。试件的中心应与试验机下压板中心对准。 ③开动试验机,当上压板与试件接近时,调整球座,使接触均衡。 ④应连续而均匀地加荷,预计混凝土强度等级小于C30时,加荷速度每秒 0.3~0.5MPa;混凝土强度等级大于或等于C30时,加荷速度每秒0.5~0.8MPa。当试件接近破坏而开始迅速变形时,停止调整试验机油门,直至试件破坏,然后记录破坏荷载。 7、数据记录及数据处理或结果分析 试件的抗压强度f 按下式计算(精度至0.1MPa),即 cu

抗压与劈裂抗拉强度试验

6 抗压强度试验 6.0.1 本方法适用于测定混凝土立方体试件的抗压强度,圆柱体试件的抗压强度试验见附录B。 6.0.2 混凝土试件的尺寸应符合本标准第3.1节中的有关现定。 6.0.3 试验采用的试验设备应符合下列规定: 1 混凝土立方体抗压强度试验所采用压力试验机应符合本标准第4.3节的规定。 2 混凝土强度等级≥60时,试件周围应设防崩裂网罩。 当压力试验机上、下压板不符合本标准第4.6.2条规定时,压力试验机上、下压板与试件之间应各垫以符合本标准第4.6节要求的钢垫板。 6.0.4 立方体抗压强度试验步骤应按下列方法进行: 1 试件从养护地点取出后应及时进行试验,将试件表面与上下承压板面擦干净。 2 将试件安放在试验机的下压板或垫板上,试件的承压面应与成型时的顶面垂直。试件的中心应与试验机下压板中心对准,开动试验机,当上压板与试件或钢垫板接近时,调整球座,使接触均衡。 3 在试验过程中应连续均匀地加荷,混凝土强度等级<C30时,加荷速度取每秒钟0.3~0.5MPa;混凝土强度等级≥C30且<C60时,取每秒钟0.5~0.8MPa;混凝土强度等级≥C60时,取每秒钟0.8~1.0MPa。 4 当试件接近破坏开始急剧变形时,应停止调整试验机油门,直至破坏。然后记录破坏荷载。 6.0.5 立方体抗压强度试验结果计算及确定按下列方法进行: 1 混凝土立方体抗压强度应按下式计算: 混凝土立方体抗压强度计算应精确至0.1MPa 2 强度值的确定应符合下列规定: 1)三个试件测值的算术平均值作为该组试件的强度值(精确至0.1MPa); 2)三个测值中的最大值或最小值中如有一个与中间值的差值超过中间值的

水泥混凝土抗压、抗折、劈裂抗拉强度试验

一、试验目的 1、测定砼抗压强度确定砼的强度等级,评定砼质量。 2、测定砼抗折强度评定道路砼施工质量,同时它是水泥砼路面设计的重要指标。 3、劈裂法测定砼抗拉强度,了解砼抗拉性能。 二、仪器设备 万能试验机,劈裂钢垫条,三合板垫层(或纤维板垫层)。 三、试验步骤 (一) 抗压强度试验 1、从养护室取出试件,先检查其尺寸及形状,相对两面应平行,表面倾斜偏差不得超过。量出棱边长度,精确至1mm。试件受力截面积按其与压力机上下接触面的平均值计算。试件如有蜂窝缺陷,应在试验前三天用浓水泥浆填补平整,并在报告中说明。在破型前,保持试件原有湿度,在试验时擦干试件。 2、以成型时侧面为上下受压面,将试件放在球座上,球座置于压力机中心,几何对中侧面受载。 3、加荷:砼强度等级小于C30的混凝土取~s的加荷速度;强度等级不低于C30时则取~s的加荷速度,当试件接近破坏而开始迅速变形时,应停止调整试验机油门,直至试件破坏,记下破坏极限荷载。 (二) 抗折(抗弯拉)强度试验 1、从养护室取出并检查试件,如试件中部1/3长度内有蜂窝,该试件应立即作废。 2、在试件中部量出其宽度和高度,精确至1mm。 3、安放试件,支点距试件端部各50m,侧面受载。 4、加荷:加载方式为三分点双点加荷,加荷速度为,直至试件破坏,记下破坏极限荷载。 (三) 劈裂抗拉强度试验 1、从养护室取出并检查试件。 2、量测试件尺寸,精确至1mm。 3、安放试件,几何对中,放妥垫层垫条,其方向与试件成型时顶面垂直。 4、加荷:砼强度等级低于C30时,以 MPa/s的速度连续而均匀地加荷,当砼强度等级不低于C30时,以 MPa/s的速度加荷,直至试件破坏,记下破坏极限荷载,准确至。 四、结果整理

混凝土弯拉强度与劈裂强度的关键区分2010-11-04.

材料抗拉强度与劈裂强度是一个概念吗?? 混凝土主要用于抗压,混凝土的抗压强度是通过实验得出的,我国采用边长为150mm的立方体作为混凝土抗压强度的标准尺寸试件。<规范>规定以边长为150mm的立方体在(20±3)℃的温度和相对湿度在90%以上的潮湿空气中养护28d,依照标准实验方法测得的具有95%保证率的抗压强度作为混凝土强度等级,C25后的数字25即为混凝土立方体抗压强度的标准值25N/mm2,但是不是说其抗压强度为25N/mm2,具体还要通过实验做出来结果。 混凝土的劈裂抗拉强度也要通过实验做出来,混凝土的劈裂抗拉强度实验采用立方体或圆柱体试件,在试件的中心平面内,作用均匀分布的压力,使外力作用的竖向平面内产生近似均布的拉应力,该拉应力可以根据弹性理论计算出来。我国采用150mm*150mm*150mm 的立方体作为标准试件。混凝土劈裂抗拉强度按下式计算:f=2P/(πA)=0.637P/A 一般来说混凝土的劈裂抗拉强度的标准值略大于混凝土的抗拉强度的标准值,也就是略大于1.78N/mm2 ps:不是,抗拉强度是指在一定实验条件下材料抵抗发生塑性变形的最大强度,而披裂强度指的是塑性变形直到出现裂源,材料所能抵抗的最大拉力下的强度...不一样的...

ps:《公路水泥混凝土路面施工技术规范》JTG F30-2003的主编付智博导、研究员。现回答您的问题: 在小梁弯曲破型试验中,我们定义水泥胶砂小梁中点加载弯曲三个试验平均值为抗折强度;定义标准混凝土梁三分点加载弯曲三个试验平均值为弯拉强度。如果两者的加载方式相同、梁的尺寸及养生等条件均完全相同,则抗折强度就是弯拉强度。 抗拉强度绝不是弯拉强度,与抗压强度绝不是弯拉强度一样。抗拉强度是直拉破坏强度,绝非弯拉强度。 由于混凝土是脆性材料,直拉破坏强度或抗拉强度由于对中等问题相当难做准。通过光弹试验已经证明:混凝土材料可使用劈裂强度或劈裂抗拉强度来代表抗拉强度。也就是说在混凝土原材料与配合比等完全相同条件下,抗拉强度就是劈裂强度。 在混凝土原材料、配合比等完全相同的条件下,混凝土材料的几种完全不同的强度:抗压强度、抗拉强度、弯拉强度、劈裂强度、抗剪强度等之间有确切的相互关系,可以经过统计公式或经验公式进行换算。每一种强度对应各自的一种弹性模量:抗压弹性模量、抗拉弹性模量、弯拉弹性模量、剪切弹性模量等。各弹性模量均通过各自破型

混凝土轴心抗压、轴心抗拉强度设计值及标准值

混凝土轴心抗压、轴心抗拉强度设计值 f c 、f t 应按表 4.1.4 采用。 2 注:1 计算现浇钢筋混凝土轴心受压及偏心受压构件时,如截面的边长或直径小于 300mm,则表中混凝土的强度设计值应乘以系数 0.8;当构件质量(如混凝土成型、截面和轴线尺寸等)确有保证时,可不受此限制; 2 离心混凝土的强度设计值应按专门标准取用。 混凝土是一种脆性材料,在受拉时很小的变形就要开裂,它在断裂前没有残余变形。 图4-12 混凝土劈裂抗拉试验示意图 1-上压板2-下压板3-垫层4-垫条混凝土的抗拉强度只有抗压强度的1/10~1/20,且随着混凝土强度等级的提高,比值降低。混凝土在工作时一般不依靠其抗拉强度。但抗拉强度对于抗开裂性有重要意义,在结构设计中抗拉强度是确定混凝土抗裂能力的重要指标。有时也用它来间接衡量混凝土与钢筋的粘结强度等。 混凝土抗拉强度采用立方体劈裂抗拉试验来测定,称为劈裂抗拉强度f ts 。该方法的原理是在试件的两个相对表面的中线上,作用着均匀分布的压力,这样就能够在外力作用的竖向平面内产生均布拉伸应力(图4-12),混凝土劈裂抗拉

强度应按下式计算: 式中 f ts —— 混凝土劈裂抗拉强度,MPa ; P —— 破坏荷载,N ; A —— 试件劈裂面面积,mm 2。 混凝土轴心抗拉强度f t 可按劈裂抗拉强度f ts 换算得到,换算系数可由试验确定。 各强度等级的混凝土轴心抗压强度标准值f ck 、轴心抗拉强度标准值f tk 应按表4-1 7采用。 表4-17 混凝土强度标准值(N/mm 2) 还需注意的是,相同强度等级的混凝土轴心抗压强度设计值f c 、轴心抗拉强度设计值f t 低于混凝土轴心抗压、轴心抗拉强度标准值f ck 、f tk 。

水泥混凝土路面标准小梁弯拉强度与芯样劈裂强度相关关系试验与分析

108 总430期 2017年第16期(6月 上) 0 引言 通常交通公路项目验收指标是水泥混凝土路面的拉弯强度,常见的评定方法有标准小梁法、钻芯劈裂法两种。针对高速公路、一级公路水泥混凝土路面,常选用钻芯劈裂法计算弯拉强度,先由原材料和配比试验得到芯样劈裂强度和标准小梁弯拉强度间的相关关系方程式,通过相关关系式把芯样劈裂强度转换为标准小梁弯拉强度,进而判定水泥混凝土路面的弯拉强度。 1 项目基本情况 本公路项目级别属于一级公路,公路路线全长26.566km ,整个路面宽达24m ,其中行车道规格为4×3.75m ,中央分隔带占据宽度为1.5m ,硬路宽度规格为2×3.75m 。整个公路路面选用了C35水泥混凝土,路面弯拉强度设计值为5.0MPa ,道路水泥混凝土施工时,选择的原材料有5种:强度等级为42.5的普通硅酸盐水泥、合成级配为4.75~31.5mm 规格的砾石、中砂、钢纤维及高效缓凝型减水剂。 2 项目试验的原材料选择及方法 2.1 原材料的选择 项目设计使用的原材料种类共有5种,设计试验的路面层混凝土配合比为:水泥∶砂∶碎石∶减水剂∶钢纤维=380∶894∶968∶4.56∶20。2.2 试验方法及流程 ①在项目施工现场,完成一定数量标准钢纤维混凝土小梁试件的抽样制作,试件规格为150mm ×150mm ×550mm ,对标准小梁试件进行充分振捣处理,在路面标准养护环境下,充分养护到28d 龄期;②当标准钢纤维混凝土小梁试件达到养护龄期后,小心取出试件,观察标准试件能否符合设计需求,当某 试件的中部1/3长度受拉区内出现某直径超过5mm ,深度超过2mm 的蜂窝孔洞时,该试件将被舍弃,以防止该试件对整个试验结果数据的准确性产生影响;③明确标注试件的支点和加载点位置和普通混凝土试件标注顺序一样,沿试件一端出发,分别在距离试件端部的50mm 、200mm 、350mm 、500mm 处进行标注,然后开展标准试件的抗折强度试验;④在标准小梁试件的断块处,选用钻芯取样机对试件进行圆柱体芯样的钻取,芯样规格为Ф100mm ×150mm ,对芯样的完整性进行认真检查,确保芯样无裂缝、麻面、孔洞等缺陷存在,然后借助SYS-2000型数显试验机对以上芯样开展劈裂强度试验;⑤对试件进行多次弯抗折度和劈裂强度的重复试验过程,依次测量不少于15组的钢纤维混凝土标准小梁试件的抗折强度和劈裂强度值。2.3 试验结果 对混凝土浇筑现场制作的规格为150m m × 150mm ×550mm 的标准小梁试件随机选取了15组,在标准养护条件下养护至28d 龄期,然后开展抗折强度的试验,之后从每组抗折试件的断块面钻取直径100mm 的圆柱体试件,每组钻取3个试件开展劈裂试验。样本试验的标准小梁弯拉强度和对应直径100mm 的芯样臂裂强度的测量数据结果详见表1。 3 试验结果相关关系分析 3.1 幂次相关分析 设相关关系回归方程: y=a·xb (1) 式中:a 、b 为回归系数,x 为对应直径100mm 的芯样臂裂强度,y 为标准小梁弯拉强度,详细参数见表2,由式(1)转换得: logy=b·logx+loga (2) 收稿日期:2017-04-08 作者简介:邹秋香(1982—),女,工程师,研究方向为路基路面材料。 水泥混凝土路面标准小梁弯拉强度与芯样 劈裂强度相关关系试验与分析 邹秋香 (邵阳市交通建设质量监督试验检测中心,湖南 邵阳 422000) 摘要:为了得到水泥混凝土路面验收标准指标小梁弯拉强度和芯样劈裂强度的相关关系,通过对水泥混凝土路面施工现场的隧道路面、服务区路面、高速公路收费站等区域开展了弯拉强度和劈裂强度的取样试验,借助数理统计原理计算,得到了钢纤维混凝土劈裂强度和弯拉强度之间的关系式。关键词:水泥混凝土路面;标准小梁弯拉强度;芯样劈裂强度中图分类号:U416.1 文献标识码:B