建筑节能设计说明专篇一、设计依据
1.《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》(JGJ75-2012)
2.《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》广东省实施细则(DBJ15-50-2006)
3.《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)
4.《公共建筑节能设计标准》广东省实施细则(DBJ15-51-2007)
5.《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93)
6.《建筑照明设计标准》(GB50034-2004)
7.《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》(GB/T 7106-2008) 8.《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》(JGJ/T0151-2008) 9.《建筑幕墙》(GB/T 21086-2007) 10.国家、省、市现行的相关建筑节能法律、法规
二、建筑概况
1.建筑物性质:□居住建筑□√公共建筑
2.建筑面积: 地上867
3.02㎡;地下0㎡;节能计算建模面积: 地上
3187.83㎡,地下0㎡
3.建筑层数地上2层, 地下0层
4、建筑高度12.70米
5、结构类型框架结构
6、架空层:□有/□√无
7、屋顶花园:□√有/□无
8、建筑朝向示意图
三、节能计算软件及版本
□广东省建筑科学院研究院《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》节能设计综合评价软件版本:
□清华斯维尔建筑节能计算分析软件版本: □√PKPM建筑节能分析软件PBECA
版本:Ver7.0 □天正建筑节能设计分析软件TBEC(广东版) 版本: □其它:
四、节能设计方法
□1、按规定性指标进行设计
□居住建筑按广东省实施细则□公共建筑按广东省实施细则表4.2.4-3 □公共建筑按广东省实施细则表4.2.2-2 □公共建筑按广东省实施细则表4.2.4-4 □√2、按照对比评定法(权衡判断法)进行设计
表4.1 权衡判断能耗结果
评价指参照建空调采暖年耗电(kwh/m%2)206.98210.56空调采暖年耗电指仅居住建筑填)
/
/
五、建筑节能热工设计
1.外墙及外挑楼板热工性能:
外墙外表面平均太阳辐射吸收系数:ρ≤0.56
外墙平均传热系数Km:1.3W/(㎡?K) 平均热惰性指标Dm:3.33 表5.1 外墙热工性能表
注:
⑴外墙的平均传热系数为包括结构性热桥在内的平均值Km
⑵相关材料的导热系数及蓄热系数的修正系数参见《居住建筑节能设计标准》(广东省实施细则)附录G-表G.0.2(公建同此要求)
⑶因“室内面积较大(如:宽度超过1.0m)的剪力墙及异形柱,必须单独进行隔热验算”,故本表只要求填写符合上述条件的构造的参数。
⑷产品标况导热系数:指产品在标准状况下(如检测时),必须符合该产品相关标准规定的导热系数。
表5.2 外挑楼板热工性能
主要构造材料
(由上至下) (mm) 导热系数λ
[W/(mK)] 蓄热系数S [W/(㎡?K)] 传热系数K [W/(㎡?K)]
水泥砂浆40 0.93 11.37 3.41 钢筋混凝土120 1.74 17.2 水泥砂浆20
0.93
11.37