1 一样规定

1.0.1 本施工工艺标准适用于防水等级为Ⅳ级的非永久性建筑屋面,防水等级较低的,如停车场、堆贮场、仓库、车间等,屋面复合防水,以及其它采纳波形瓦作防水构造的一样建筑屋面。

1.0.2 编制参考标准及规范:

(1)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300--2001)

(2)《屋面工程质量验收规范》(GB50207—2002)

1.0.3 波形瓦可直截了当铺设在檩条上,屋面的排水坡度一样在10~5 0%,当屋面坡度大于50%时,应采取加大的固定措施。

1.0.4 波形瓦不宜用于常有暴风和积雪较厚地区、以及屋面会产生较厚积灰的建筑;在大风或地震地区,应采取加大措施使波形瓦与屋面基层固定牢固。

1.0.5 玻璃钢瓦和塑料瓦的长度方向,间隔800mm应当设置檩条一根,以保证其挠度值不超过承诺范畴;每块一般的石棉瓦通常有三条支承带。

2 施工预备

2.1 原材料、半成品的要求

2.1.1 波形瓦应分不符合GB 9772—88《石棉水泥波瓦及其脊瓦》、J

C 316--82《一般玻璃钢波形瓦》、以及其它专项规定,同时符合设计提出的要求。

2.1.2 波形瓦及其脊瓦应边缘整齐,表面光洁,不得有起层、断裂和掉角等缺陷。

2.1.3 石棉水泥波瓦的质量应达到表2.1.3《石棉水泥波瓦质量标准》中的要求:

表2.1.3 石棉水泥波瓦质量标准

2.1.4 钉挂件必须配套,一个挂勾螺栓、铁钉或镀锌螺钉必须配金属垫圈及防水垫圈,规格可按下述要求选用:

2.1.4.1 用于木檩条上固定波形瓦的镀锌螺钉规格为6×65~75mm、或75~100mm长镀锌铁钉;在轻钢、型钢及钢筋混凝土檩条上通常采纳适合于檩条形状的φ6、φ8镀锌挂勾螺钉固定波形瓦。

2.1.4.2 金属垫圈直径25mm,中间小孔比使用的螺钉、螺栓直径大1~2mm,弯成与波形瓦波峰一致的弧形,材料能够是镀锌铁皮、铝或者黑铁皮刷防锈漆。

2.1.4.3 防水垫圈能够用油毡、毛毡、橡胶皮制作,直径30mm、厚5 mm左右,中间小孔应比螺钉、螺栓直径小1~2mm,防水垫圈较薄时能够采取一钉双垫。

2.2 要紧工机具

手提电锯或手提电动石材切割机、手工锯、台钻和手提电钻、木工槌、螺丝起子、钢丝钳、铁抹子和铁皮抹子等。

2.3 作业条件

2.3.1 屋面结构体系安装完毕、联接固定可靠,基层验收合格,并办理好工序交接手续。

2.3.2 所需波形瓦、及其配套固定件、泛水等细部构造处理材料已按打算进入现场,完成质量验收。

2.3.3 完成施工技术交底,明确波形瓦铺设方向和搭接方法,确定搭接宽度和搭接长度,波形瓦连接固定要求、以及屋面细部构造做法。

2.3.4 制订有必要的施工安全措施,并已予以落实实施。

2.3.5 雨、雪和大风天气不得作业,屋面结构上附有冰、霜、雪时必须采取可靠的安全措施后才承诺作业。

2.4 作业人员

木工和砖瓦抹灰工,由中级技工带班作业。 3 操作工艺 3.1 工艺流程

3.2 波形瓦屋面铺设操作要领 3.2.1 波形瓦铺设前,先按设计要求的

檐口挑出长度挂波形瓦檐口操纵线,在山脊边、山墙边或其它确当位置全坡摆通一条与檐口线垂直的波形瓦,使上下瓦楞吻合、顺直、与檐口线角直,以校正屋面坡度方向波形瓦的铺设操纵位置,核对上下排瓦搭接长度和搁放位置,确定波形瓦钻孔和切角位置等;同时作好大面积铺设的操纵标记,以便随时进行核对和调整,始终保持坡度方向的波楞顺直且与檐口线垂直。

3.2.2 不管波形瓦采纳对缝依旧错缝铺设,都宜按图3.2.3 中括号内数字示意的顺序,从檐口到屋脊上、下逐

排滞后一块瓦斜线推进,并逐块拉斜线操纵。

3.2.4 波形瓦切角搭接铺设方式,参见图3.2.4《石棉波瓦切角搭接示意》,适宜用于小面积屋面。

3.2.

4.1 上下两排波形瓦长边搭接缝对齐铺设,对相邻四块瓦搭接处的中层两块对瓦进行切角,使四角交接重叠处平顺。

搭接宽度

图3.2.4 石棉波瓦切角搭接示意

3.2.

4.2 切角大小应按照事先确定的波形瓦搭接长度和搭接宽度决定,二相对瓦的切角间留5mm缝隙、以利瓦间的伸缩。

3.2.

4.3 切角应划线后锯、切、裁割,严禁随意敲打去角、不可切错方位。

3.2.

4.4 玻璃钢瓦和塑料瓦无需切割对瓦顶角,可直截了当重叠铺设。

3.2.5 波形瓦错缝搭接(不切角)铺设,适宜用于大面积屋面,操作中应注意:

3.2.5.1 上下排瓦宜错开半张波瓦铺设。

3.2.5.2 大波瓦和中波瓦至少应错开一个波,小波瓦至少应错开两个波。

3.2.6 波形瓦用带金属垫圈和防水衬垫的镀锌弯钩螺栓固定在金属檩条和混凝土檩条上,或用带金属垫圈和防水衬垫的镀锌螺钉固定在木檩条上,注意:

3.2.6.1 在靠近搭接缝盖瓦的波峰上设置固定螺栓或螺钉。

3.2.6.2 顺檩的每排固定点应间隔平均、合理,通常小波瓦布置在每张盖瓦的第二、第七波峰,中波瓦和大波瓦布置在第二和第五波峰。

3.2.6.3 在上下排波形瓦搭接处的檩条上,每张盖瓦上布置两个螺栓或螺钉;每排波形瓦中间的檩条上,靠近相邻两波瓦搭接处的每张盖瓦都应当设一个螺栓或螺钉固定;可参见图3.2.3 。

3.2.6.4 在大风地区,屋面的檐口、屋脊、山檐、突出屋面结构周边等,应适当增加固定螺栓、螺钉数量。

3.2.6.5 每张玻璃钢瓦或塑料瓦,至少应有6处与檩条固定。

3.2.7 屋脊、斜脊处应用脊瓦或镀锌薄钢板铺盖,用专用螺栓将脊瓦夹紧固定在两侧坡瓦上(或按设计大样要求固定),脊瓦与坡瓦间的间隙宜用麻刀灰座浆封嵌严密。

3.3 波形瓦屋面施工中需注意的技术咨询题和质量咨询题

3.3.1 波形瓦应有质量和技术性能证明,进场后进行外观检查验收。

波形瓦运输时应进行包装或衬垫。应贮存在地面平坦的室内,堆放场地坚实、并用软物衬垫;玻璃钢瓦最好竖放,石棉水泥波瓦应双张花弧或井字堆垛。

3.3.2 波形瓦铺设前应对屋面檩条施工质量进行验收,应满足:

3.3.2.1 檩间距符合设计要求。

3.3.2.2 檩条顶面应与屋坡面平行,同一坡面的檩条上口都在一个平面上,檩条的挠度不应大于1/150L(檩长),相邻两檩的挠度差不大于7mm。

3.3.2.3 支承波形瓦的檩条,与屋架或墙间应有可靠的连接;对在墙上搁置的檩端头应有与墙体连接的措施,檐口位置和屋脊位置的檩端头更应采取与墙体加大连接的有效措施。

3.3.3 铺设波形瓦屋面时,相邻两瓦应顺当地年最大频率风向搭接;其搭接宽度,大波和中波瓦不应少于半个波,小波瓦不应少于一个波;坡度方向上下两排瓦的搭接长度不应少于100mm。可参考表3.3.3《石棉水泥波瓦最小搭接长度参考表》取用。

3.3.4 波形瓦上的螺钉孔应用钻成孔,孔径比固定螺栓(或螺钉)的直径大2~3mm,固定波瓦时不能拧得太紧,以垫圈稍能转动为度。

石棉瓦的固定螺钉位置如与支承间局部存在间隙,宜垫平后再固定紧固。

3.3.5 波形瓦屋面在檐口、天沟或檐沟等处的细部构造应符合本标准第3.4节要求。

3.3.6 波形瓦与山墙、女儿墙、突出屋面结构间应做泛水,迎水面做分水;泛水的细部构造可参考图3.4 ⑶、图3.4 ⑷。

表3.3.3 石棉水泥波瓦最小搭接长度参考表

3.3.7 檐口处的墙顶、天沟或檐沟、脊瓦等位置与波形瓦波沟之间的间隙,都应用水泥石灰麻刀灰浆等材料嵌封严密。

3.3.8 波形瓦铺设过程中应注意:

3.3.8.1 铺设波形瓦,檩条上应有可靠的操作脚手板铺垫或使用带固定挂钩、可随时移动的板梯;在波形瓦与檩条未用螺栓固定牢固前,屋面严禁上人。

3.3.8.2 操作中应防止重物及工具砸伤波瓦。 3.3.8.3 玻璃钢瓦及塑料瓦安装时不得接触明火。

3.3.9 石棉水泥波瓦屋面要紧材料消耗量可参考表3.3.9数据。 表3.3.9 石棉水泥波瓦屋面要紧材料用量参考表

波形瓦屋面檐口位置和泛水处的构造做法

详见图3.4 ⑴、图3.4 ⑵、图3.4 ⑶、图3.4 ⑷,其细部应符合下列要求:

1—波形瓦; 2—镀锌螺钉、挂钩或铁钉; 3—封檐板; 4—屋面檩条。

图3.4 ⑴ 波形瓦檐口

图3.4 ⑵

波形瓦伸入天沟檐沟长度

3.4.1 波形瓦的瓦头挑出封檐板的长度为50~70mm ,檐口挑出的长度不应小于200mm 。

3.4.2 当屋面有天沟、檐沟时,波形瓦伸入天沟、檐沟的长度不应小于50mm ;用镀锌钢板作天沟、檐沟时,沟沿伸入波形瓦应许多于150mm (参见图3.4 ⑵)。

3.4.3 用掺有麻刀的混合砂浆做泛水处理时,突出屋面的墙或烟囱的侧面瓦伸入泛水的宽度不小于50mm ,且应压过波形瓦波峰。

3.4.4 用镀锌薄钢板做泛水,钢板压盖波形瓦不宜小于150mm ,泛水与波形瓦间的间隙宜用麻刀灰等嵌填严密。

4 质量标准 4.1 主控项目

4.1.1 波形瓦及其配套固定件的规格和质量,必须符合设计要求。 4.1.2 在雨后或通过淋水(连续2h )后检查,屋面不得有渗透、漏水现象。

1--波形瓦;2--镀锌螺钉;3--水泥石灰砂浆 (1︰1︰4)加1.5%麻刀,分次抹成泛水。

图3.4. ⑶ 山墙、女儿墙处泛水示意

图3.4 ⑷ 镀锌薄钢板泛水做法

1—波形瓦;2—镀锌镙钉;3—密封材料; 4—镀锌薄钢板泛水;5—麻刀灰嵌填。

4.1.3 波形瓦固定联结方式、钉挂点的位置和数量应符合设计要求和规范规定。

4.2 一样项目

4.2.1 波形瓦铺设方向正确,搭接方法和搭接的长度与宽度符合设计规定,接缝处理正确,螺栓螺钉固定松紧适度。

4.2.2 出檐、泛水、屋脊和斜脊等细部处理符合设计要求,结合严密、无渗漏。

4.2.3 檐口平直、出檐一致,屋面平坦、坡度平均,上下瓦楞吻合、顺直,符合设计要求。

4.3 质量记录

4.3.1 波形瓦及脊瓦出厂合格证、质量检验报告,现埸检测记录。

4.3.2 波形瓦屋面工程检验批质量验收记录。

5 成品爱护

5.0.1 施工过程中不得任意在已铺设固定屋面的波形瓦支承的中间踩踏。

5.0.2 已铺设的屋面上严禁堆压重物,操作中应防止重物及工具砸伤波瓦。

5.0.3 玻璃钢瓦及塑料瓦不得接触明火;在已完成屋面上方采纳电焊或气割作业手段时,必须采取隔离爱护。

6 职业健康安全与环境治理

现场应按照公司“环境与职业健康安全治理体系文件”要求,结合施工项目所在地政府建设、劳动、环境卫生等行政治理部门和业主的规定,对施工过程中“环境因素和职业健康安全危险源”进行辨识与评判,有针对性的提出操纵措施及方法。

本工艺标准中的下列要求应予以重视。

6.1 职业健康安全治理要求

6.1.1 施工作业人员必须穿软底、防滑鞋。

6.1.2 波形瓦铺设操作应有可靠的脚手板铺垫;在波形瓦完成固定前,屋面严禁上人;严禁直截了当在已铺设的波形瓦屋面行走。

6.1.3 波形瓦切割、钻孔,必须戴好口罩。

6.2 环境治理要求

6.2.1 搬运、铺放过程中破裂的波形瓦、废弃的其它材料禁止随地乱丢,应集中堆放、回收及处理。

6.2.2 严禁在施工现场焚烧处理残碎和废弃的玻璃钢瓦及塑料瓦。

7 与波形瓦屋面施工工艺标准有关的技术和质量要求

7.1 检验批的划分

波形瓦屋面施工质量验收检验批可按不同标高、不同基层类型屋面,施工段、变形缝等进行划分,并实施检查,应符合以下规定:

7.1.1 应按屋面面积每100m2抽查一处,每处10m2,且不得少于3处。

7.1.2 细部构造,如泛水处理、挑檐口、山脊与斜脊、山檐口等位置,应全部进行检查。

7.2 波形瓦屋面施工质量检验批和分项工程质量验收记录表

7.2.1 波形瓦屋面工程检验批质量验收记录见附录B表(QB-CNCE

C J04—09)

7.2.2 分项工程质量验收记录见附录B表(QB-CN CEC J04—12)

7.3 波形瓦屋面工程检验批质量验收

7.3.1 判定检验批施工质量为合格的规定。

主控项目:必须达到本标准规定的质量标准。

一样项目:对定性的项目,检查点必须差不多达到本标准规定的质量标准。对定量(规定有承诺偏差值)的项目,必须有80%以上的检查点(处)符合规定的质量要求;其它检查点(处),不得有明显阻碍使用的点(处)、且其偏差值不得大于承诺偏差值的50%(即可放宽到承诺偏差值的150%)。

7.3.2 检查达不到质量标准时,应按《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001的规定处理。

7.3.3 检验批的质量验收记录由施工单位项目专业质量检查员填写,监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)组织施工单位项目专业质量检查员等进行验收,并按表(QB-CNCEC J04—09)内容记录。

7.4 波形瓦屋面铺设分项工程质量验收合格的规定

7.4.1 分项工程所含的检验批均应符合合格质量的规定。

7.4.2 分项工程所含的检验批的质量验收记录应完整。

7.4.3 分项工程质量应由监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)组织施工单位项目专业技术负责人等进行验收,并按表(QB-CNCEC J04—12)内容记录。

某屋面瓦施工工艺(斜屋面)

一、编制依据 1、施工合同:****·****项目建筑安装施工总承包,编号:金重(融城)字/2009-1。 2、施工图:********项目建筑、结构、安装及装修系列图纸。 3、规范、图集:《屋面工程技术规范》(GB50345-2004) 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002 二、工程概况 ****工程位于****内的****区域,南临********电机厂,西面是***路。由*******置业有限公司投资建设。本工程包括69栋联排别墅和6栋配套管理用房。建筑总面积122906m2。由地下一层下沉式私家庭院、地上三~四层组成。 分三个阶段进行施工。第一阶段为示范区10栋(含3栋商业楼)。第二阶段为22栋(一期)。第三阶段为37栋(二期)。 主体为现浇框架结构,抗震设防烈度为6 度。建筑结构安全等级为二级。 三、技术措施 (一)、顺水条+挂瓦条施工 1、施工前的准备工作 1)、山墙上的人字板高度,应与挂瓦条的背面一般高。 2)、在铺设屋面瓦之前,须沿排水沟(斜沟)装置好水槽及其他通道。 3)、清理一切障碍,如完成所有水泥砂浆的工序、拆除脚手架、木板模子等。 4)、灌好钢筋水泥檐口翼,并修抹整齐。 5)、检查产品的质量: 瓦片有无残缺、裂缝、平整度; 挂瓦条、顺水条尺寸、数量、有无结疤等; 屋面瓦基层平整度验收<±5㎜; 屋面建筑尺寸验收,等边误差<±1~2㎜; 检查屋面对角线尺寸<±1‰; 6)、施工工具: 卷尺、木工铅笔、墨斗、起子、电钻、手工切割机、木工锯、美工刀、三角直尺、榔头(带起钉)等。

注意事项: 1、多年以来,砂浆粘贴的传统施工方法一直被广泛采用,尤其是屋脊、斜脊、排水沟瓦及檐口部 分,现对于某些特定的建筑仍然十分适用。但需要特别注意的是水泥砂浆粘贴的有效性能很大程度上取决于工人及施工管理的质量等偶然因素,若施工不良,有可能危害公众安全,所以应积极采用挂瓦条及钉子固定安装。 2、按传统的施工方法对所有节点亦可用有抗渗水泥添加剂的砂浆处理。 3、铺瓦施工中所有勾缝抹面应采用厂家提供的专用勾缝剂,使其颜色与彩瓦颜色相配。(详见水性彩瓦涂料施工方案) 4、屋面结构节点和铺瓦施工应严格按设计和建筑施工标准要求进行,确保正确安全,做到抗渗抗漏。 5、铺瓦施工中应及时将沾污在瓦面的灰泥清理干净,防止粘结影响瓦面美观。 2、定位放线(屋面、屋脊、排水沟、烟囱等) 安装排水沟瓦 X=160㎜ (图一) 挂瓦条间距计算: n=取[(L-360)/(420-最小搭接长度)+β]的整数部分; E=(L-360)/n; △>26.56度,β为0.5;△<26.56度,β为1; n+1为挂瓦条数量,E为挂瓦条的间距; L为屋面斜坡长度。 3、安装顺水条(若为单层挂瓦条施工,省略安装顺水条步骤) 1)、先安装屋脊、屋檐、山墙、排水沟瓦天窗烟囱等处的附加顺水条; 2)、其他屋面位置等分并安装顺水条,使其间距为400~600㎜; 3)、固定顺水条采用60㎜长水泥钢钉,间距<400㎜;

屋面换瓦施工方案

永安路北1-5号楼大屋脊挑修工程 施工方案 建设单位:北京宣房投资管理公司 施工单位:北京市宣武区宣房建筑工程处 编制人:郑智溢 审核人: 审批人: 编制时间:二〇一三年六月 一、工程概况 该工程为五栋多层建筑,总建筑面积为㎡,所有楼栋均为4层。 坡屋面防水层采用一层SBSⅢ型改性沥青卷材,面层为树脂瓦屋面,排水坡度按照原有坡度施工。由于工程属于旧楼改造,在措施项目中的脚手架搭设以及与周边居民沟通方面有一定难点。本施工方案将在后面篇章做叙述。 参考的标准及规范: 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《坡屋面建筑构造》00J202-1(标准图) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011、J84-2011 《钢管脚手架扣件》 GB15831 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-89 《建筑施工木脚手架安全技术规范》JGJ164-2008 二、主要施工顺序 拆除屋面防雷接地装置→拆除屋面水泥瓦→拆除屋面挂瓦条→拆除屋面油毡→对大屋架加设木风撑加固处理→对屋面有隐患的木构件进行加固(8号铅丝麻花状捆扎)或更换→更换屋面糟朽的望板→拆除屋面木质檐口→新做屋面SBSⅢ型改性沥青卷材一道→新做屋面防水层木钉条→新做屋面树脂瓦的檩条→新做屋面挂瓦檩条→新做屋

面树脂瓦→新做屋面树脂瓦屋脊→新做屋面老虎窗→恢复屋面防雷接地→新做屋面檐口水沟→新做屋面檐口吊顶→新做PVC落水管→顶层楼道内顶棚维修及更换→楼道内粉刷涂料。 三、主要施工工艺 拆除 本工程计划拆除原屋面防雷接地装置、拆除屋面水泥瓦、拆除屋面挂瓦条、拆除屋面油毡、拆除屋面木质檐口、更换屋面糟朽的望板。 本工程屋面瓦采用自然铺设而成,对屋面瓦适宜逐片取下,即时移开。 施工顺序,因为铺设屋面瓦的施工工艺是从檐口至屋脊,逐片搭接铺设,所以拆除顺序与铺设相反,应从尾脊至檐口逐片拆除。首先先拆除屋脊瓦,再顺着坡面分层拆除,按着先铺的后拆,后铺的先拆的顺序进行。 水泥瓦拆除后即拆除挂瓦条,原屋面挂瓦条是用铁钉固定,用撬杠拆除即可。然后拆除木质檐口。木质檐口拆除后即拆除原屋面油毡。最后拆除屋面糟朽的望板。根据现场调查,本屋面糟朽的望板约占整屋面的50%。 注意事项: 屋面拆除后的材料要及时转运至地面,防止高空坠落伤人。 、拆除下材料的转移 因为施工处位于坡屋面,拆掉的瓦片无法堆放于斜坡上,必须即时转运到屋面以下。 本方案决定采取溜槽的方法把拆除的瓦片从屋顶上直接移至地面的方式。 根据本工程单栋结构造型特点,每栋需配备1个溜槽,方便屋面瓦拆除转运,溜槽配备6个工人,两人负责拆除,两人负责转运拆除的瓦片,两个人负责把瓦片送入溜槽。 各栋清理下来的瓦片,采用斗车集中堆放至本工程3号楼东南侧法制宣传栏前空地,按脊瓦和平瓦分类整齐堆放,日后再根据指定地点外运出场地。 、安全注意事项 1、因在斜屋面上施工,工人必须系好安全带。 2、施工人员戴好安全帽,系好帽带。 3、高空作业禁止酒后上班,禁止有高血压者进行高处作业。 4、施工前检查外架周边围护,不得有存在围护不到的隐患。 5、施工工人处于斜屋面工作,必须配备防滑鞋。 6、拆除的瓦片即时送入溜槽移至楼下,不得在斜屋面上堆放,以免滑落伤人。、加固 对卸载后所检查出的大屋架,加设木风撑处理加固,并对有安全隐患的木构件绑

瓦屋面施工工艺

2.5 青瓦屋面施工工艺 一、技术准备 1、提前确定材料品牌及质量要求,选定屋面施工队伍。及时签定承包合同,组织施工队及时进场。 2、组织材料提前进场做复试,复试合格后,方可进行施工。 3、认真看图领会设计意图,结合海南省屋面防水标准,明确各部位做法、质量要求。结合厂家工艺标准及要求,编制专项方案。 4、随工程进度,提前对操作人员进行书面的技术交底,确保工程质量。 5、提前编制工程预算、机具和材料计划,在保证工期、质量的前提下,尽量降低工程造价。 二、生产准备 1.待结构屋面板、找平层、防水层、保护层施工完毕后,为屋面的施工创造条件。 三、材料机具准备 1、材料准备:材料质量、技术性能必须符合设计要求和施工及验收规范的规定。 2、机具准备:根据实际情况、工程规模及人员配备情况,因此项目部配备如下施工设备及工具,根据具体需要分发至工地,易耗品一次性备足. 四、工艺流程、施工方法 (一)青瓦仿古屋面 1、工艺流程:青瓦又称蝴蝶瓦,是阴阳瓦的一种,其断面呈弧形,平面形状一头较窄、青瓦屋面在我国传统屋面工程中应用较多。然而青瓦的施工也是很有讲究的,如何进行青瓦的施工呢? 青瓦施工时,首先根据屋面形状确定屋脊样式,进行屋脊铺筑,然后根据坡屋面尺寸排列青瓦,确定垅数和每垅青瓦数,并按从檐口到屋脊的顺序铺筑,最后进行山墙批水线的粉饰,其工艺流程如下: 基层检查---铺瓦准备---上青瓦----堆放----铺筑屋脊瓦----铺檐口瓦----屋面青瓦 ----粉山墙披水线----检查----清理。 铺挂青瓦的操作顺序:从左往右、自下往上、为避免屋面铺好后再去铺盖屋脊瓦时将瓦片踩破,在铺挂屋面瓦之前要先将屋脊瓦做好,这也是本法与其它一般瓦屋面做法最大的区别所在、铺筑屋脊瓦一般有三种方法:将青瓦一片一片地从一个山墙边铺筑到另一个山墙边;将青瓦瓦片斜成一定的角度并挤紧,由山墙两头向中间筑脊;先在山墙两头各平放一叠瓦封头,再将青瓦直立从两边对称向中间合拢、此法最常用,按地区风俗和建筑物用

屋面瓦专项施工方案(20200121023416)

编制依据 为了保证本工程模板施工安全,根据国家和地方相关法规、规范的要求,加强施工安全的管理,按相关规定特编制本专项施工方案。方案编制计算依据如下:《贵阳华润国际社区二期》施工图纸 本工程《施工组织设计》 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 《坡屋面建筑构造》09J202-1 《屋面工程技术规范》GB50345-2012 《住宅建筑构造图集》11J930 《建筑施工手册》(第四版) 其他国家、行业、地方现行相关设计规范、规定等。 三、基本规定 1、屋面工程的防水层应由资质审查合格的防水专业队伍进行施工。作业人员应持证上岗,确保屋面防水施工质量。 2、屋面瓦应铺成整齐的行列,彼此紧密搭接,并应瓦榫落槽,瓦底采用砂浆铺实;瓦头平齐,檐口应成一直线;屋脊处和所有平瓦不是在同一平面交接处均采用脊瓦将平瓦交接部位封闭严密。 3、瓦屋面完工后严禁上人任意走动、踩踏或堆放物品。 四、施工准备 1、技术准备: 熟悉设计图纸及相关施工验收规范。 按照本方案要求,施工负责人做好技术交底、安全交底。 2、材料要求: 材料进场后应进行外观检查,并按规定进行抽样复验。 瓦屋面采用1:3水泥砂浆找平层,防水卷材,挤塑聚笨保温隔热板,平瓦铺贴采用1:3水泥砂浆卧铺,最薄处为25厚,铺瓦砂浆要求应具有良好的和易性。

3、主要机具: 序号机具名称型号数量备注 1 砂浆搅拌机预拌砂浆搅拌机 3 2 运输小车10 3 铁锹20 4 墨斗 2 5 锤子10 6 灰铲20 4、作业条件: 现浇砼屋面板要密实,表面平整,坡度符合设计要求(按屋脊和檐口标高控制),基层已验收合格。 五、屋面工程设计做法: 1、坡屋面: 注:1、瓦块与屋面基层加强固定的要求根据《住宅建筑构造图集》11J930的屋面工程说明的要求执行。 2、钢挂瓦条、顺水条等应刷防锈漆两道,油漆两道。

瓦屋面施工工艺

瓦屋面施工工艺 12.10.1 材料性能要求 ⑴粘土瓦:平瓦及其脊瓦应边缘整齐,表面光洁,不得有分层、裂纹和露砂等缺陷,平瓦的瓦爪与瓦槽的尺寸应准确;其规格、技术性能应符合设计要求和现行国家行业标准的规定,并有出厂合格证。 ⑵水泥:采用强度级别不小于级的硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。 ⑶砂:采用中砂,含泥量不大于3%。 ⑷石灰膏:熟化7d以上。 ⑸挂瓦条:采用截面30mm×30mm以上不易变形的木材,种类、规格应符合设计要求。设计若无要求,建议采用红、白松。 ⑹卷材:采用350号石油沥青卷材,技术性能应符合设计要求和现行国家行业标准的规定,并有出厂合格证。 ] 12.10.2 施工工具与机具 ⑴机具:砂浆搅拌机、淋灰机、切割机、机动翻斗车、垂直提升设备、手推车等。 ⑵工具:铁锹、瓦刀、灰斗、钉锤、铁抹子、手锯、皮数杆、尼龙线、靠尺、线坠等。 12.10.3作业条件 ⑴屋面基层施工完毕,已验收合格并办理了隐蔽记录。 ⑵平瓦、脊瓦等材料已运到现场,经复检材料质量符合要求。 ⑶脚手架及垂直提升设备已搭设完毕。 ⑷施工机械已备齐,水、电已接通。 { 12.10.4 施工工艺 瓦屋面施工工艺工艺流程如下: 基层清理→铺设卷材→钉挂瓦条→铺瓦→验收。 12.10.5 施工要点 1节点处理 (1)平瓦屋面的瓦头挑出封檐的长度宜为50~70mm(图12-24)。 (2)平瓦屋面的泛水,宜采用聚合物水泥砂浆或掺有纤维的混合砂浆分次抹成;烟囱与屋面的交接处,在迎水面中部应抹出分水线,并应高出两侧各30mm(图12-25)。 (3)平瓦伸入天沟、檐沟的长度宜为50~70mm(图12-26)。 @ (4)平瓦屋面的脊瓦下端距坡面瓦的高于80mm,脊瓦在两坡面瓦上的搭盖宽度,每边不应小于40mm。 (5)平瓦、油毡瓦屋面与屋顶窗交接处,应采用金属排水板、窗框固定铁角、窗口防水卷材、支瓦条等连接(图12-27)。

瓦屋面工程施工工艺

瓦屋面工程施工工艺 一、集团“两防”文件要求: (1)屋面瓦必须按设计要求座浆铺设、铜丝绑扎固定。 (2)坡顶、坡边,必须瓦峰靠主墙,且周边设置45°防水砂浆翻边,上部靠主墙应打密封胶处理; (3)坡脚泛水处严禁瓦片伸至主墙根部,确保泛水宽度大于300mm; (4)按设计要求安装排气管,严禁出屋面排气孔、避雷针等在瓦沟内设置; (5)为防止檐口出现直裂缝,铺设瓦片时预设加强网片(外露尺寸至檐口底部),最后一次性收头完毕。 二、腾越公司瓦屋面工程施工重点: 1、找平层施工前必须做灰饼,确保大面平整、顺坡一致;铺设必须稳固,当平瓦坡度大于50%时必须有加固措施,特别是檐口处两排瓦必须稳固; 2、阳脊、瓦沟、檐口、屋脊应拉通线,确保顺直平整,防水砂浆沟质量应表面平整、密实、光洁,大小屋面瓦片均匀顺直,坡度一致,无污染,无破损;无色差; 3、低屋面与主墙交接部位,靠主墙根部要用防水砂浆做坡度不小于45度的上翻压顶,上翻压顶与主墙交接处施打弹性密封处理; 4、檐口及檐沟处瓦片外挑长度不得大于70mm(应为50mm~70mm); 5、必须做坡脚泛水处理:采用防水砂浆靠主墙做圆弧上翻处理;泛水宽度完成面不应小于200mm(严禁瓦顶靠边主墙铺贴,充分考虑保温层厚度);泛水找坡尽可能放大,确保排水及时、通畅; 6、挂瓦应平整,搭接应紧密,行列横平竖直,不得有偏斜、弯曲、高低不平、翘曲、松动等现象; 7、屋脊应成直线,接口均应用麻刀灰浆填实、抹平,封固严密; 8、檐口瓦局部起伏每5m长度内不得大于10mm,全长不大于30mm; 9、檐口挑出瓦头的长度偏差不得超过10mm。 三、标准施工工艺: 施工顺序:基层处理→弹线、找平→安装钢筋网→挂西班牙瓦 1、基层处理:对坡屋面进行清洁,干燥,对孔洞及明显不平整的位置进行局

瓦屋面施工工序工艺

瓦屋面施工工序工艺 一、施工工序: 屋面结构预埋筋→屋面找补→屋面保温层施工→屋面找平层施工→屋面防水层施工→天沟、过水洞、排水口的处理→屋面保护层施工→屋面挂瓦→屋面清理→避雷按装 二、施工工艺: 1.屋面结构预留筋 砼结构屋面板浇筑前先预埋钢筋,为以后固定保护层钢筋网片做准备。埋筋做成“L”型,两扣分别绑扎在结构上下层钢筋上。绑扎一定要牢固,位置和间距按设计要求。尤其注意预埋筋横纵向必须拉线控制,严格顺线,为找平层控制打好基础。预埋筋还包括固定屋顶避雷带的镀锌圆钢,此固定点也必须准确的预埋在结构内,严禁后打孔破坏屋面防水层。 2.屋面找补 屋面找补采用砂浆对原混凝土结构不平的部位进行找平,目的是保证保温板铺贴时与原结构接触紧密,不虚、不架空。后续的施工中不被踩坏影响到防水层和瓦屋面。找补时基层先浸水润湿并做水泥浆结合层。保证找补砂浆不裂、不空。找补时还要注意檐口部位必须上下拉线,保证找补后檐口上下水平、高度一致。 3.屋面保温层 保温层施工时注意保温板与砼屋面板粘接必须牢固,粘接率80%以上。遇到预埋筋时,钢筋应穿过保温板。板之间缝隙打发泡封严。整体保温层必须保持平整,板与板之间杜绝出现严重错台。保温层施工时遇到屋面各种预留洞口时周边应留置10cm左右的工作面,为后续施工做好准备。 4.屋面找平层 屋面找平层施工前各种突出屋面的管道、构筑物等应按装到位。找平层施工时先拉线用细石砼做好控制点。抹灰前先将基层清理干净,适当洒水湿润。 抹灰时注意做好水泥浆结合层。抹灰至少两遍交活,掌握好交活时间。找平

层施工除了屋面平层外更应注意突出屋面的构筑物根部、女儿墙、屋脊边缘等部位,这些部位容易对后面施工造成影响,引起屋面渗漏、挂瓦不平等质量通病。这些部位施工时先在与屋面交接部位钉钢丝网一道,钢丝网卷起和平铺宽度均不小于25cm,抹灰时砂浆必须压进钢丝网内部,使抹灰层达到防脱、抗裂目的。且抹灰在卷起部位与屋面交接阴角处必须作顺、作直、抹成圆角,抹灰高度保证防水、保温等施工要求。 5.屋面防水层施工 屋面防水层施工应待找平层干燥和达到相应强度后进行。先用聚氨酯处理各种预埋筋根部,杜绝一旦卷材层失效后根部向内渗水。卷材防水掌握热熔程,度保证与屋面找平层粘接牢固,不空、不起泡。防水层采用顺坡搭接,搭接宽度不小于15cm。特别注意横向搭接时上部卷材必须压在上面,搭接宽度不小于20cm。大面积防水完成后,再一次对突出屋面的预埋筋根部进行单独处理:单补一片防水附加层套在钢筋根部。还要注意屋面的阴阳角、屋脊上下边缘、突出的构筑物根部等易漏水部位。这些部位必须精心施工、做好附加层,保证防水质量。 6.天沟、排水口、过水洞处理 这些部位是影响防水效果的关键部位,必须认真做好。首先结构上必须考虑便于施工,留出相应工作面。洞口过小、沟底过窄等使正常施工不能进行,无法保证施工质量。其次这些部位的找平层抹灰必须到位,尤其是穿墙孔洞内部和天沟根部,这些部位容易被忽视更容易出现问题。再次排水口、过水洞的标高、位置必须准确,并严格做到内高外低。里口底坪应与周围防水层表面一致或略低于防水层1cm,穿墙结构内部的防水和找平层抹灰一样要求粘接牢固、到位(包括防水层和附加层)。口的边缘部位还应涂刷聚氨酯两遍,弥补卷材防水在此部位的缺欠。天沟防水首先也要注意找平层抹灰必须到位,做好根部的圆角和泛水。尤其是泛水,沟底坡度不应小于1%。天沟防水层施工时,鉴于本工程实际情况,天沟防水附加层应满铺,并先行施工。 做好后经单独验收合格以后再进行大面积施工。大面积施工时天沟仍和其他

屋面贴瓦施工技术交底

坡屋面瓦施工技术交底 工程名称:城市尚居花园 一、应备工具 墨斗,直尺(不小于1、5米) ,切割机,胶皮锤,灰铲,直角尺,墨线等 二、砂浆配合比 水泥沙浆:水泥、河沙沙按照1:3充分混合配制 混合沙浆:水泥、生石灰、河沙按照1:1:3充分混合配制 三、安装前要求及准备工作 屋面找平层要求: 混凝土基层不得有裂缝,做完防水处理及保温层后(按工程设计),上做20-30mm厚水泥砂浆找平层,平整要求达到2米靠尺,水平误差不大于10mm。屋面若凹凸高低不平,造成屋瓦上下,左右搭接不好,影响瓦片整体外观及功能。(在找平层上铺设Φ6mm、@500*500作挂瓦层。) 保留脚手架、水、电以便施工。脚手架高度不低于屋面檐口,与檐口保持约150-200mm距离。 保留足够空间与通道以利堆置瓦料及吊运瓦。 四、技术要求 结构必须经过甲方、设计单位、监理单位验收通过,且上道工 序隐检合格后方可进行挂瓦工程。

五、施工顺序: 1、找平层充分湿水 2、放样:根据彩瓦的有效尺寸,屋面纵横二方向划好辅瓦的铺设线。 屋面横向弹线:檐口线按照瓦长度减去挑出檐口长度50 mm定距弹线,然后从下往上按照瓦有效长度的间距弹线直至脊部位(沟部位应弹出沟中心线与沟宽的平行线,脊部位弹出脊中心线与脊宽平行线)。 屋面纵向弹线:以屋面中心线为准,向左及向右按照瓦中心线弹出墨线,标出底瓦安装位置。 3、调浆:按要求调制水泥沙浆或混合沙浆辅瓦,砂浆厚度最薄处厚度 不小于25mm;脊部位使用的水泥砂浆可加麻线防止龟裂。 4、安装铺设瓦片: ⑴、铺设顺序为面对屋面从右往左,从下往上进行铺设,要求每片瓦必 须跟线进行辅设,搭接部位缝隙愈小愈好。 ⑵、铺檐口瓦:檐口瓦可挑出檐口80mm,要求基本一致。 ⑶、铰扎铜线,必需续个瓦片双线扎紧,扭劳固。 ⑷、铺屋面瓦: 在水泥沙浆找平层上铺瓦,在瓦头开孔处固定瓦片。屋 面铺设要求瓦纵横线条整齐,相互垂直,瓦片搭盖疏密一致,每辅设一趟瓦应注意瓦面清洁工作,避免水泥砂浆污染屋瓦。 ⑸、铺阴沟瓦: 在斜角处先做好天沟式样,水⑶泥⑵沙浆找平,然后铺上 阴沟瓦,搭接40mm,天沟两侧与主瓦砂浆填实刷平(铺设天沟瓦两边的主瓦应用切割机按角度、长度尺寸切割好)。

平屋面 坡屋面防水施工工艺标准

平屋面防水施工工艺标准 一、工艺流程 1、适用范围 平屋面SBS卷材防水与聚氨脂涂膜组合防水层施工。 2、工艺流程 基层处理→聚氨脂防水层施工→闭水试验→保护层施工→炉渣找坡层→找平层施工→SBS防水卷材施工→苯板保温层施工→刚性层施工。 3、基层处理 (1)出屋面管道、烟道、落水口等安装完成,并采用细石混凝土吊洞;女儿墙等出屋面墙体应在防水完成高度处留出泛水槽。完成后对屋面结构板进行24小时闭水;如发现混凝土结构有裂缝,应对裂缝进行修补。 (2)平立面交接处、转折处、阴阳角、管根等均应做成均匀一致、平整光滑的圆角,圆弧半径不小于50mm;在楼板混凝土面应清理干净,不平的应采用1:3水泥砂浆找补平。 (3)将基层清扫干净,基层应平整、清洁干燥,立墙面不得出现空鼓、开裂返沙等现象。 4、聚氨脂防水涂料 (1)阴阳角部位、管洞周边采用厚200mm宽同种类聚氨酯涂膜作为加强层。 (2)立墙面、地面分多遍均匀涂刷厚双组份非焦油聚氨脂(Ⅱ型)防水涂料,上口必须进入泛水槽。 5、闭水试验 JS完成后,应闭水24小时,检查防水质量。如出现漏水,应修补后方可隐蔽。 6、按图纸设计要求做1:3水泥砂浆20 mm 厚JS防水保护层、炉渣找坡层及找平层,找平层表面应压光。平立面交接处、转折处、阴阳角、管根等均应做成均匀一致、平整光滑的圆角,圆弧半径不小于50mm。 7、涂刷冷底子油 冷底子油要涂刷均匀,不得漏底,干燥后方能进行卷材施工。 8、SBS卷材附加层 平立面交接处、转折处、阴阳角处,需设置500 mm宽附加层卷材,平立面平均展开。 9、SBS卷材大面施工 (1)卷材厚度3mm,采用热熔法施工,与基层满粘。 (2)SBS卷材长边短边搭接长度均为不小于100mm,搭接范围必须焊接牢固,接口应溢出热熔的沥青,并将接口封死。 (3)卷材上口必须全部收入泛水槽内,并固定牢固,采用油膏封闭。泛水槽最低不得低于屋面完成后最高处以上2 50mm。落水口部位应做特殊处理。 10、对有保温的,按图纸要求做保温层。 11、刚性层 上人屋面按图纸设计要求做40mm 厚C20 细石混凝土保护层(掺4%防水粉),内配φ4@200X200 单层双向冷拔低碳钢丝网片,四周墙根处设伸缩缝,缝宽20 mm,缝内嵌填油膏;按不大于6m间距要求设分格缝,缝宽10 mm,缝内钢筋断开、并嵌填油膏。 二、控制标准及注意事项 1、卷材厚度、胎体及聚氨脂品牌应符合合同要求,材料进场后需要见证取样送检,检验合格后才能使用。 2、结构自防水是屋面防水的重要组成部分,JS防水层是对结构自防水的补充。在屋面结构施工,应尽量使用低塌落度的混凝土,振捣密实,如有必要,可使用防水混凝土。混凝土原浆表面收光。出屋面的墙体泛水槽及以下墙体在结构施工期间采用混凝土与顶板同时浇筑,可降低该部墙体根部渗水的可能性。泛水槽深度不得小于50mm,采用砂浆抹光。女儿墙压顶必须设混凝土压带,并向内设不小于50mm的挑檐。 3、结构板闭水,最多可见结构板有渗水现象,不得出现滴水现象。屋面最高处蓄水深度30~50mm。并安排专人检查记录。发现渗漏应分析原因并整改,整改完成后再次闭水,直至无渗漏发生。 4、防水单位与总包单位必须进行工作面交接,每次移交均需进行交接,形成书面交接记录。

石棉瓦瓦屋面施工技术精选文档

石棉瓦瓦屋面施工技术 精选文档 TTMS system office room 【TTMS16H-TTMS2A-TTMS8Q8-

1 一般规定 波形瓦可直接铺设在檩条上,屋面的排水坡度一般在10~50%,当屋面坡度大于50%时,应采取加强的固定措施。 波形瓦不宜用于常有暴风和积雪较厚地区、以及屋面会产生较厚积灰的建筑;在大风或地震地区,应采取加强措施使波形瓦与屋面基层固定牢固。 玻璃钢瓦和塑料瓦的长度方向,间隔800mm应设置檩条一根,以保证其挠度值不超过允许范围;每块普通的石棉瓦通常有三条支承带。 2 施工准备 原材料、半成品的要求 波形瓦应分别符合GB 9772—88《石棉水泥波瓦及其脊瓦》、JC 316--82《普通玻璃钢波形瓦》、以及其它专项规定,同时符合设计提出的要求。 波形瓦及其脊瓦应边缘整齐,表面光洁,不得有起层、断裂和掉角等缺陷。 石棉水泥波瓦的质量应达到表《石棉水泥波瓦质量标准》中的要求: 钉挂件必须配套,一个挂勾螺栓、铁钉或镀锌螺钉必须配金属垫圈及防水垫圈,规格可按下述要求选用:

用于木檩条上固定波形瓦的镀锌螺钉规格为6×65~75mm、或75~100mm 长镀锌铁钉;在轻钢、型钢及钢筋混凝土檩条上通常采用适合于檩条形状的φ6、φ8镀锌挂勾螺钉固定波形瓦。 金属垫圈直径25mm,中间小孔比使用的螺钉、螺栓直径大1~2mm,弯成与波形瓦波峰一致的弧形,材料可以是镀锌铁皮、铝或者黑铁皮刷防锈漆。 防水垫圈可以用油毡、毛毡、橡胶皮制作,直径30mm、厚5mm左右,中间小孔应比螺钉、螺栓直径小1~2mm,防水垫圈较薄时可以采取一钉双垫。 主要工机具 手提电锯或手提电动石材切割机、手工锯、台钻和手提电钻、木工槌、螺丝起子、钢丝钳、铁抹子和铁皮抹子等。 作业条件 屋面结构体系安装完毕、联接固定可靠,基层验收合格,并办理好工序交接手续。 所需波形瓦、及其配套固定件、泛水等细部构造处理材料已按计划进入现场,完成质量验收。 完成施工技术交底,明确波形瓦铺设方向和搭接方法,确定搭接宽度和搭接长度,波形瓦连接固定要求、以及屋面细部构造做法。 制订有必要的施工安全措施,并已予以落实实施。 雨、雪和大风天气不得作业,屋面结构上附有冰、霜、雪时必须采取可靠的安全措施后才允许作业。 3 操作工艺 工艺流程

屋面瓦加固方案

屋面瓦加固(防台风)施工工艺 一、工程概况 1、施工特点 因灾害性气候越来越频繁,结合中南高层建筑的特点,为了防止屋面瓦因大风起翻坠落,对屋面瓦构造做相应加固,因此制定本屋面瓦加固工程。本工程在整个屋面瓦施工完成后后进行,工程质量经得起时间的考验,同时要考虑美观度。因此施工前必须要制定详尽完善的施工方案和保证措施,着重抓好材料、工艺和工序安排,使三者的关系协调有秩,在良好的质量体系和管理措施控制下,与其它专业密切配合,保证施工有序,交工有章。 2、工作重点 采用项目经理负责制管理施工。选派经验丰富,有类似工程施工经验的施工管理人员及劳务人员。 做好材料进场前的准备工作,根据设计图纸认真审图,安排专人负责现场材料的接收、保管,严格控制材料损耗。 根据技术要求组织辅材、配件的材料的采购,保证施工顺利进行。 制定严格的施工工艺流程和质量控制方案,保证施工质量。 科学划分相对的独立的施工段,化整为零,流水作业,保证工期。 二、施工方案要求: 1、材料准备 本工程主要才料变镀锌扁铁L30×4、镀锌方钢40×40×2以及辅材膨胀螺丝A10、防锈漆等。由于本工程施工中长期裸露于无人的高处屋面,材料尤其重要,用材须经物资部认质,按国标进行把控。

2、机械设备准备 由于本工程,工期短、技术要求高、工作范围大、平行施工面广、交叉施工、故要求现场:(1)机械、机具数量充足(2)质量可靠(3) 维修及时(4)电力保障四项基本条件。 3、技术准备 首先由项目部组织有关工程师、监理方、施工技术负责人一同进行技术评审研究,对屋面现状态结合示范区屋面瓦加固施工特点并提出相应好的措施,制定详细的节点施工方案措施及质量保证措施、安全措施。从而使项目部能够按照设计图的要求顺利进行施工并达到设计意图。 4、劳动力资源 按本工程特点,焊工、防腐工要求比较高,必须选用技术能力强,经验丰富人员。 三、工程施工工艺 1、安装工艺流程 加固方法如下: 在檐沟侧面埋置两个A10膨胀螺丝,竖直间距根据檐沟深度确定(保证方管立杆的稳定性),并保证上下竖直。水平间距根据设计要求,为3m。方管立杆与膨胀螺栓之间满焊连接,焊接满足规范要求。屋面瓦位置设置的纵向通长镀锌扁铁,与横向的镀锌方管之间进行满焊连接,焊缝高度不小于5mm。 详见下图:

坡屋面砂浆卧瓦施工技术交底

表C1-10 工程名称丽江天麓●瑞吉苑交底日期2015年3月17日 施工单位中铁建设集团有限公司分项工程名称屋面工程 交底提要坡屋面砂浆卧瓦施工技术交底 交底内容: 屋面小青瓦铺设概况: 一、材料要求 1、P.C 32.5复合硅酸盐水泥,严禁混用不同品种、不同标号的水泥,具备出厂合格证及经复试合格。中砂,不应混有草根、树叶、树枝、塑料、煤块、炉渣等杂物,含泥量不大于5%。 2、瓦件的包装、捆扎应符合运输及搬运的相关要求;材料进场经验收合格后,各瓦件需根据屋面瓦施工布置按安装顺序分类堆放待用。 3、屋面瓦质地坚固,不得有缺楞、掉角、暗痕和裂纹等缺陷。 二、主要机具 主要机具:砂轮切割机、小白线、墨斗、橡皮锤、红蓝铅笔、卷尺、托灰板、铁抹子、水桶、平锹、工具袋等。 三、作业条件: 1、坡屋面的平整度:坡屋面找平层平整度的误差应控制在±5mm以内(用两米靠尺和楔形尺检查) 2、正脊斜脊:两坡面阴角阳角应为一直线,保证能用肉眼分辨出正斜脊的脊中心线位置。 3、几何尺寸:坡屋面的几何尺寸应规整,同一坡面的左右檐口边应相等,屋面两对角线长应相等。根据设计要求的标高、坡度,找好规矩并弹线; 4、斜屋面找平层已施工完毕,且已通过验收。 5、斜屋面周圈防护架已搭设完毕,通过验收。 6、材料已经到位并经验收合格。 签字栏 交底人审核人接受交底人 1.本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各保存一份。 2.当做分项工程施工技术交底时,应填写〞分项工程名称〞栏,其他技术交底可不填写。 云南省住房和城乡建设厅印制

表C1-10 工程名称丽江天麓●瑞吉苑交底日期2015年3月17日 施工单位中铁建设集团有限公司分项工程名称屋面工程 交底提要坡屋面砂浆卧瓦施工技术交底 交底内容: 四、施工工艺: 本工程斜屋面挂瓦施工采用屋面瓦卧浆(1:3水泥砂浆)做法,屋面瓦由甲方提供。 施工顺序 1、测量放线:在屋脊处弹出分中线,尽量使屋面对称或平行,然后从屋檐往上弹第一条平行线确定屋檐第一层瓦位置,由于砼屋面在浇筑中可能出现的误差,山檐于屋檐不一定成直角,所以需取一条与屋檐线为直角的山檐线。再根据实际的误差调节山檐安装瓦件的预留位置。两檐边通常预留60mm弹线,必要时调整,在20mm范围内调整,这两条弹线也是主瓦铺设的始线与终线,另外,还需要每隔2m弹一道控制线。 2、调浆:调配1:3水泥砂浆辅瓦,卧铺时,铺上砂浆,以瓦挤揉砂浆至瓦卧平、卧齐、卧牢。瓦缝咬合紧密,无翘缝(俗称“喝风”)。 3、选瓦:采用手敲、听声,尺量分类堆放等手段对瓦尺寸、色泽进行分类。对不符合要求的一律剔除。做到同一坡面统一尺寸、色泽协调一致。 签字栏 交底人审核人接受交底人 1.本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各保存一份。 2.当做分项工程施工技术交底时,应填写〞分项工程名称〞栏,其他技术交底可不填写。

瓦屋面施工方案

1、水泥砂浆找平 1)工艺流程:基层清理-贴饼、冲筋-刷素水泥浆-铺设水泥砂浆-找平、压实-养护-成品保护 2)基层清理:把基层表面的各种杂物用笤帚清理干净,并在抹砂浆前一天洒水湿润。 3)贴饼、冲筋:在基层上按间距1.5m用1:3的干硬性水泥砂浆做出灰饼。 4)砂浆配臵:找平层砂浆配臵为1:3(体积比),搅拌时间不得小于2min,要求拌合均匀,颜色一致。 5)铺抹砂浆:灰饼做好硬化后,即在基层上刷一层素水泥浆,并随时铺设砂浆找平层,同时把利用过的灰饼敲掉,并用砂浆填平。 6)找平、压实:铺抹砂浆后,随即用刮杠将砂浆找平,并用木抹子揉搓压实,随即用铁抹子进行头便抹平压实。当水泥砂浆凝结至踩上去不下陷时,用铁抹子进行第二遍压实抹光,亚光应在终凝前完成。 7)养护:找平层施工完后,要及时进行养护,养护时间不得少于7天。 8)成品保护:找平层施工完后,严禁在上面剔凿,不得压重物。 2、SBS改性沥青防水卷材施工 1)工艺流程:基层处理-附加层施工-铺贴防水卷材-成品保护。 2)基层处理:基层表面必须清洁平整,基层表面的异物、疙瘩等必须清理干净。 3)卷材附加层:在转角处、阴阳角等部位,应增贴一层相同的卷材,宽度不宜小于500mm,卷材附加层应按固部位的形状仔细粘贴紧密。 4)卷材防水层铺贴:防水卷材应边刮边铺,不的漏刮。卷材铺贴后,用刮板刮平挤压,排除卷材下面的空气。卷材的短边与长边搭接均不应小于100mm。 5)成品保护:卷材防水层经验收合格后,按设计要求及时做保护层。 3、屋面瓦施工

1)工艺流程:冲垄-瓦檐头滴水-瓦底瓦-盖筒瓦-调脊 2)冲垄:在大面积瓦瓦之前现在屋面两侧先瓦几垄瓦,这些瓦垄都必须以檐口线为标准。 3)瓦檐口滴水:瓦檐口滴水时要刮两道线,一道线拴在滴水尖的位臵,第二道线即冲垄之前拴好的檐口线。第一道线控制滴水的高低,第二道线控制滴水出檐的距离。滴水出檐的距离为80mm。 4)瓦底瓦: a、按照排好的瓦当和屋脊上号好垄的标记,把线先挂在滴水上,另一端栓一块瓦挂在屋脊上作为瓦刀线。 b、拴好瓦刀线后,铺灰瓦底瓦。底瓦的搭接密度要做到“三搭头”,即每三块瓦中,第一块瓦与第三块瓦首尾搭头,本工程以一块瓦露出100mm为准。瓦与瓦之间不铺灰,瓦要排正,底瓦陇的高低和直顺程度都应以瓦刀线为准,每块底瓦瓦翅宽头的上棱都要贴近瓦刀线。 c、摆好底瓦后,要将底瓦两侧的空隙用砂浆抹齐、拍实。 5)盖筒瓦: a、先盖猫头,猫头要紧靠滴水,猫头的高低要以檐口线为准。猫头县应放一块遮心瓦(可以用碎瓦片代替),主要目的是为了遮挡盖瓦灰。 b、以猫头中间挂线作为瓦刀线开始盖筒瓦,筒瓦的熊头要朝上,从下往上依次安放。 c、盖瓦不要紧挨底瓦,他们之间的缝隙叫“睁眼”,睁眼大小应为筒瓦高三分之一左右。睁眼要用灰浆抹平、压实。操作时要用瓦刀把灰塞严拍实,上口与瓦翅外棱抹平。否则很容易开裂而造成渗漏,夹垄时应将垄灰赶轧光实,下脚应直顺,并应与上口垂直,底瓦交接处无蛐蛐窝和多出的嘟噜灰。 d、熊头灰一定要抹足挤严,高低要以瓦刀线为准。 4、注意事项 (1)已铺贴的防水卷材,应注意保护,不得损坏。 (2)防水层施工完成并验收合格后要及时进行保护层施工。

波形瓦屋面施工技术

波形瓦屋面施工技术 1 一般规定 1.1波形瓦可直接铺设在檩条上,屋面的排水坡度一般在10~50%,当屋面坡度大于50%时,应采取加强的固定措施。 1.2波形瓦不宜用于常有暴风和积雪较厚地区、以及屋面会产生较厚积灰的建筑;在大风或地震地区,应采取加强措施使波形瓦与屋面基层固定牢固。 1.3玻璃钢瓦和塑料瓦的长度方向,间隔800mm应设置檩条一根,以保证其挠度值不超过允许范围;每块普通的石棉瓦通常有三条支承带。 2 施工准备 2.1 原材料、半成品的要求 2.1.1 波形瓦应分别符合GB 9772—88《石棉水泥波瓦及其脊瓦》、JC 316--82《普通玻璃钢波形瓦》、以及其它专项规定,同时符合设计提出的要求。 2.1.2 波形瓦及其脊瓦应边缘整齐,表面光洁,不得有起层、断裂和掉角等缺陷。 2.1.3 2.1.4 钉挂件必须配套,一个挂勾螺栓、铁钉或镀锌螺钉必须配金属垫圈及

防水垫圈,规格可按下述要求选用: 2.1.4.1 用于木檩条上固定波形瓦的镀锌螺钉规格为6×65~75mm、或75~100mm长镀锌铁钉;在轻钢、型钢及钢筋混凝土檩条上通常采用适合于檩条形状的φ6、φ8镀锌挂勾螺钉固定波形瓦。 2.1.4.2 金属垫圈直径25mm,中间小孔比使用的螺钉、螺栓直径大1~2mm,弯成与波形瓦波峰一致的弧形,材料可以是镀锌铁皮、铝或者黑铁皮刷防锈漆。 2.1.4.3 防水垫圈可以用油毡、毛毡、橡胶皮制作,直径30mm、厚5mm左右,中间小孔应比螺钉、螺栓直径小1~2mm,防水垫圈较薄时可以采取一钉双垫。 2.2 主要工机具 手提电锯或手提电动石材切割机、手工锯、台钻和手提电钻、木工槌、螺丝起子、钢丝钳、铁抹子和铁皮抹子等。 2.3 作业条件 2.3.1 屋面结构体系安装完毕、联接固定可靠,基层验收合格,并办理好工序交接手续。 2.3.2 所需波形瓦、及其配套固定件、泛水等细部构造处理材料已按计划进入现场,完成质量验收。 2.3.3 完成施工技术交底,明确波形瓦铺设方向和搭接方法,确定搭接宽度和搭接长度,波形瓦连接固定要求、以及屋面细部构造做法。 2.3.4 制订有必要的施工安全措施,并已予以落实实施。 2.3.5 雨、雪和大风天气不得作业,屋面结构上附有冰、霜、雪时必须采取可靠的安全措施后才允许作业。 3 操作工艺

瓦屋面施工工艺

(一)施工要点 1、结构层 清理结构层,表面轻度浇水润湿 2、水泥砂浆找平层 20厚1:3水泥砂浆找平层的作用是为隔气层紧密依附于找平层之上形成具有一定厚度和弹性的整体隔气膜而起到隔气作用。施工时,除找平层的平整度必须保证外,在细部构造做法上加以处理,具体有: 1)找平层设置分格缝,防止找平层开裂引起防水层开裂,分格缝间距6m,缝宽20mm,并嵌填密封材料。 2)找平层转角处抹成圆弧开,其半径不小于50mm。 3)水落口周围与屋面交接处,做密封处理,防水涂层伸入落口的深度不小于50mm。 3、SBS改性沥青防水卷材隔气层 4、挤塑聚苯乙烯板保温层 60厚块保温层,要铺设均匀,连接紧密。 5、水泥砂浆找平层 20厚1:3水泥砂浆找平层的作用是为防水涂层紧密依附于找平层之上形成具有一定厚度和弹性的整体防水膜而起到防水作用。施工时,除找平层的平整度必须保证外,在细部构造做法上加以处理,具体见隔同层下的找平层。 6、SBS改性沥青防水卷材防水层 具体见上人屋面防水层处理方法 7、最薄处20厚1:3水泥砂浆卧瓦层 根据设计要求,保证卧瓦层厚度≥20,且内配钢筋网Φ6@500×500 8、西班牙瓦铺贴 (二)施工前的准备工作 1、山墙上的人字板高度,应与挂瓦条的背面 一般高。 2、在铺设屋面瓦之前,须沿排水沟(斜沟) 装置好水槽及其它通道。

3、清除一切障碍,如完成所有水泥砂浆的工序、拆除脚手架、木板模子等。 4、灌好钢筋水泥檐口翼,并修抹整齐。 (三)挂瓦条安装 1、先在顺水条顶端两侧各安装一根挂瓦条,使挂瓦条顶端间距为4cm。挂瓦条规格不小于25×25mm,在开放式及木板铺设屋面上要有油毡衬垫,且至少伸过屋脊顶处150mm。 2、中间部分:从第一根挂瓦条开始往下,每间隔332mm-356mm便装挂瓦条(要求详见技术要点之“挂瓦间距”)。确保面瓦用量不少于9.5片/平方米。 3、安装檐口最后一根挂瓦条:让它 紧贴着檐边,高度跟檐口压板齐,但须 比其它挂瓦条高出一寸。 4、挂瓦条的连接点,应放在顺水条 的中线上,并要相互错开。 5、用卡条调整挂瓦条,使各行均匀、 平齐。必要时,只能转动顺水条来调节, 而不应轻易斧削挂瓦条。 (四)屋面瓦的安装 1、从屋檐右下角开始铺第一张瓦,自右向左排列,至铺满第一排,注意左右两端的瓦片,必须保持在瓦楞突起的部位。否则,须重新调整瓦片的排列。 2、铺第二排瓦时,将瓦片更第一排瓦片交错搭接,使整个屋面更牢固,雨水的排泄更有效。再用卡条从边至屋脊,每十片瓦的距离固定一次,以保持瓦片边缘连接成一直线。 3、固定瓦片:用2寸半长的镀锌钢钉或18号镀锌铁丝,根据屋面的坡度,将瓦固定在挂瓦条上,原则是:屋面坡度<35度空两排固定一排;屋面坡度35度-45度空一排固定一排;屋面坡度45度以上,每排都要固定; 屋檐处理:在屋檐处所有孔隙都必须采用水泥浆、木板或装饰物并打部分通气孔,让积聚在瓦下面的水分排出挥发掉。如设排水沟或檐沟,瓦头伸出檐口一般为50-70mm。 (五)脊瓦的安装

坡屋面砂浆卧瓦施工技术交底(修复地)

技术交底记录 表C1-10资料号 001 工程名称赵各庄镇政府住宅楼交底日期2017年4月17日 施工单位涞水县恒瑞建筑工程有限公司分项工程名称屋面工程 交底提要坡屋面砂浆卧瓦施工技术交底 交底内容: 屋面小青瓦铺设概况: 一、材料要求 1、P.C 32.5复合硅酸盐水泥,严禁混用不同品种、不同标号的水泥,具备出厂合格证及经复试合格。中砂,不应混有草根、树叶、树枝、塑料、煤块、炉渣等杂物,含泥量不大于5%。 2、瓦件的包装、捆扎应符合运输及搬运的相关要求;材料进场经验收合格后,各瓦件需根据屋面瓦施工布置按安装顺序分类堆放待用。 3、屋面瓦质地坚固,不得有缺楞、掉角、暗痕和裂纹等缺陷。 二、主要机具 主要机具:砂轮切割机、小白线、墨斗、橡皮锤、红蓝铅笔、卷尺、托灰板、铁抹子、水桶、平锹、工具袋等。 三、作业条件: 1、坡屋面的平整度:坡屋面找平层平整度的误差应控制在±5mm以内(用两米靠尺和楔形尺检查) 2、正脊斜脊:两坡面阴角阳角应为一直线,保证能用肉眼分辨出正斜脊的脊中心线位置。 3、几何尺寸:坡屋面的几何尺寸应规整,同一坡面的左右檐口边应相等,屋面两对角线长应相等。根据设计要求的标高、坡度,找好规矩并弹线; 4、斜屋面找平层已施工完毕,且已通过验收。 5、斜屋面周圈防护架已搭设完毕,通过验收。 6、材料已经到位并经验收合格。 签字栏 交底人审核人接受交底人 1.本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各保存一份。 2.当做分项工程施工技术交底时,应填写〞分项工程名称〞栏,其他技术交底可不填写。

表C1-10 工程名称赵各庄镇政府住宅楼交底日期2017年4月17日 施工单位涞水县恒瑞建筑工程有限公司分项工程名称屋面工程 交底提要坡屋面砂浆卧瓦施工技术交底 交底内容: 四、施工工艺: 本工程斜屋面挂瓦施工采用屋面瓦卧浆(1:3水泥砂浆)做法。 施工顺序 1、测量放线:在屋脊处弹出分中线,尽量使屋面对称或平行,然后从屋檐往上弹第一条平行线确定屋檐第一层瓦位置,由于砼屋面在浇筑中可能出现的误差,山檐于屋檐不一定成直角,所以需取一条与屋檐线为直角的山檐线。再根据实际的误差调节山檐安装瓦件的预留位置。两檐边通常预留60mm弹线,必要时调整,在20mm范围内调整,这两条弹线也是主瓦铺设的始线与终线,另外,还需要每隔2m弹一道控制线。 2、调浆:调配1:3水泥砂浆辅瓦,卧铺时,铺上砂浆,以瓦挤揉砂浆至瓦卧平、卧齐、卧牢。瓦缝咬合紧密,无翘缝(俗称“喝风”)。 3、选瓦:采用手敲、听声,尺量分类堆放等手段对瓦尺寸、色泽进行分类。对不符合要求的一律剔除。做到同一坡面统一尺寸、色泽协调一致。 签字栏 交底人审核人接受交底人 1.本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各保存一份。 2.当做分项工程施工技术交底时,应填写〞分项工程名称〞栏,其他技术交底可不填写。

屋面瓦施工技术工艺方案要求

屋面瓦施工技术工艺方案要求 一般技术规定与要求 1屋面系统做法大致构成 ?屋面防水卷材的供应和铺贴:找平层做冷底子油,铺贴自粘萨博防水卷材;?顺水条(30*30mm含锯口),采用防腐处理杉木,上下植筋铆固,其余射钉固定; ?屋面隔热处理:采用覆易隔热卷材; ?挂瓦条(30*30mm含锯口),采用成品防腐木,射钉固定; ?拉法基(曼宁家,英红)平板瓦,根据规要求,钉子固定; ?各节点防水部分,采用曼宁家进口柔性泛水和泛水线,做防水处理; ?脊部采用康派卷材干法施工处理; ?排水沟采用曼宁家铝制排水沟处理; 安装完毕,清洁屋面。 2屋面瓦施工技术标准及工艺要求 2.1屋面系统结构图:

可参照《坡屋面建筑构造(一)》09J202-1 2.2结构说明 结构名称材料种类说明 泛水节点处理柔性泛水+泛水线要求线条平直 屋面正斜脊处理康派卷材+托木支架屋脊干净,使整个屋面通风透气排水沟处理铝制排水沟阴沟角度大,平整隐蔽 屋面瓦混凝土瓦质朴粗狂 檐口檐口瓦保持屋面瓦下面空间通风透气凉爽 挂瓦条防腐木(含锯口30×30mm)木条要求做防腐处理 隔热膜覆易卷材干铺在挂瓦条和顺水条之间

3.施工工艺 3.1.自粘防水卷材的安装及施工要求: 1. 自粘防水卷材在坡屋面重点安装区域 防水卷材在坡屋面加强预铺区域:山墙、老虎窗、排水沟等,如图(先采用聚氨酯防水涂料防水涂料涂刷1道,再铺贴30cm宽的附加防水卷材) 2. 自粘朗防水卷材安装指导 基层处理:基面应坚固、干燥、干净(无尘土、无油污)凸起部分铲平,凹陷部分和裂缝应用水泥砂浆抹平涂刷。 基层处理剂:先在排水沟、山墙、老虎窗等处涂刷聚氨酯防水涂料,然后大面涂刷冷底子油。 节点处理:对檐沟(天沟)、变形缝、泛水、落水口伸出屋面管道,屋面上人口应按《屋面工程技术规》(GB50693-2011)规定处理,对排水沟、山墙、老虎窗处先进行防水层的附加处理,山墙处上翻20cm。 卷材铺贴:根据材料厂家要求的工艺方法铺贴,并对山墙上口处防水卷材用金属压条进行收边处理(如下图)。

相关文档