文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑电气部分常用电线管规格及穿线管径选择表

建筑电气部分常用电线管规格及穿线管径选择表

建筑电气部分常用电线管规格及穿线管径选择表
建筑电气部分常用电线管规格及穿线管径选择表

一、标准型金属桥架规格表

二、普通碳素钢镀锌电线管规格及重量

三、可挠金属电线保护管规格表

四、焊接钢管规格及重量表

注:焊接钢管即镀锌钢管的前身管材。镀锌钢管的重量为本钢管重量乘以6℅

五、JDG 镀锌紧定钢管单芯导线穿管选择表

六、绝缘导线管内穿线选择表(电线管)适用于PVC管表C.0.1

七、绝缘导线管内穿线选择表(焊接钢管)表C.0.2

管径尺寸常识

PPR管规格详解DN15,DN20,DN25是外径。四分管和六分管的直径1英寸=25.4毫米=8英分 是四分(4英分) DN15 是六分(6英分) DN20 2分管DN8 4分管DN15 6分管DN20 1′ DN25 1.2′ DN32 1.5′ DN40 2′ DN50 2.5′ DN65 3′ DN80 4′ DN100 5′ DN125 6′ DN150 8′ DN200 10′ DN250 12′ DN300 GB/T50106-2001

2.4管径 2.4.1管径应以mm为单位。 2.4.2管径的表达方式应符合下列规定: 1水煤气输送钢管(镀锌或非镀锌)、铸铁管等管材,管径宜以公称直径DN表示;2无缝钢管、焊接钢管(直缝或螺旋缝)、铜管、不锈钢管等管材,管径宜以外径×壁厚表示; 3钢筋混凝土(或混凝土)管、陶土管、耐酸陶瓷管、缸瓦管等管材,管径宜以内径d表示; 4塑料管材,管径宜按产品标准的方法表示; 5当设计均用公称直径DN表示管径时,应有公称直径DN与相应产品规格对照表。 建筑排水用硬聚氯乙烯管材规格用de(公称外径)×e(公称壁厚)表示(GB 5836.1-92)PPR管材规格用管系列S、公称外径dn×公称壁厚en表示 例: PPR管系列S 5、PPR公称直径dn25mm、PPR公称壁厚en2.5mm 表示为S 5、dn25×en2.5mm PPR管系列S: 是用以表示ppr管材规格的无量纲数值系列,有如下关系S=(dn-en)/2en 其中: dn——PPR公称外径,单位为mm

en——PPR公称壁厚,单位为mm 一般常用的PP-R管规格有 5、4、3. 2、2. 5、2五个系列 PPR管规格PPR管材按标准尺寸率SDR值分为 11、9、7. 4、6、5五个系列。 PPR管规格PPR标准尺寸率SDR: 为PPR管材公称外径dn与公称壁厚en的比值。 PPR管规格SDR与PPR管系列的关系如下: SDR=2S+1 PPR管件规格的表示方法: PPR管件公称外径dn 指与PPR管件相连的PPR管材的公称外径。PPR管件的壁厚应不小于相同PPR管系列S的PPR管材的壁厚。 大部分企业PPR管件都只有最高标准S2一个系列,冷热水全部试用 PPR管规格S5系列--------------1.25兆帕(12.5公斤) PPR管规格S4系列--------------1.6兆帕(16公斤) PPR管规格S3.2系列------------2.0兆帕(20公斤) PPR管规格S2系列--------------2.5兆帕(25公斤) PP-R与钢管连接方法

电缆穿管最小管径的计算

电缆穿管最小管径的计算 电线电缆穿保护管敷设时主要有低压流体输送用焊接钢管(SC)、聚氯乙烯硬质电线管(PC)、普通碳素钢电线套管(MT)、套接扣压式薄壁钢导管(KBG)、套接紧定式钢管(JDG)、聚氯乙烯半硬电线管(FPC)以及电缆桥架(CT)、金属线槽(SR)和塑料线槽(PR)。 电线电缆主要类型有:KYJV、YJV、KYJVP、ZR-YJV、KVV、BV、ZRBV、VV、VLV等,其中我公司常用的电线电缆的类型有KYJV、YJV、KYJVP、ZR-YJV、KVV。 电线电缆穿管管径的计算就是要计算要穿导线和管子的各自截面积,穿管及电线电缆截面积计算公式为: 截面积S=r2=R2=0.7854×R2其中R为穿管或电线线缆的外径,r为穿管或电线电缆的半径, 0.7854为 的值。 根据低压配电设计规范GB50054-95 第5.2.13条:穿管的绝缘导线总截面面积(包括外护层)不应超过管内截面面积的40%。所

以: 40%S 穿管≥S 电线电缆 这个一方面是国家规范的要求,另一方面也是为了以后换线方便,还有为了管内电线散热的考虑。 举例: 这里以公司内常用的低压流体输送用焊接钢管(镀锌管)及0.45/0.75KV KYJV 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆为例介绍电缆穿管管径的计算。 上图是KYJV 穿低压流体输送用焊接钢管最小管径表 比如现有一根0.45/0.75kV 14×1.5 KYJV 电线电缆需要穿镀锌管,计算它要用的最小穿管管径。

先在KYJV穿低压流体输送用焊接钢管最小管径表中查找控制电缆芯数为14,电缆截面为1.5∽2.5mm2,并且管线无弯头,得低压流体输送用焊接钢管的最小管径需要25mm。此最小管径为镀锌管内径。 查上图镀锌管尺寸规格表中外径减去钢管壁厚后的值为25mm左右的管子有1寸管,其内径为33.5-3.25×2≈27mm。 国标要求的镀锌管的截面积40%S=40%0.7854×r2≈229mm2

管径DN和DE尺寸对照表-管径dn

---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 管径DN和DE尺寸对照表-管径dn 管道尺寸公制和英制之间的转换:DN(Diameter Nominal,mm 毫米)和NPDiameter Nominal DN (mm) 6 8 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 150 200 250 300 350 400Nominal Pipe Size NPS (inches) 1/8 1/4 3/8 1/2 3/4 1 1 1/4 1 1/2 2 2 1/2 3 4 6 8 10 12 14 16 1/ 66

450 500 550 600 650 700 750 800 900 1000 1050 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 220018 20 22 24 26 28 30 32 36 40 42 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 88暖气管、水管内径外径都是多大尺寸的家用的暖气管水管内径外径都是多大尺寸的

---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ “6"管和4"管”,分别是直径为150mm和100mm的管子;家用的暖气管、自来水管,一般都是4分管(直径为15mm),与之相配套的水龙头、管件(例附表:DN15(4分管)、DN20(6分管)、DN25(1寸管)、DN32(1寸2管)、DN40(1寸半管)、DN5 ----------------水管Φ 25×1/2 的意思它的外径是25。 实际对应的公称直径是DN20(也就是人们常说的6分管家庭用水龙头的款式和材质是千变万化,但是其和管子连接的丝扣部分都是按照4分、6分、1 ----------------通常说的4分管是按英寸来说的,因此4分管就是1/2英寸(4/8=1/2),而一英寸=25.4mm,所因此4分管就指的是DN15水管。 水管4分是直径2厘米的3分管就是公称通径为DN10的管子 4分管就是公称通径为DN15的管子 6分管就是公称通径为DN 比较专业的回答是:4分是英制管道直径长度的叫法,即1/2英寸.等于公制的15mm. 1英寸等于8分.合公制的25.4mm. 6分=3/4英寸=20mm. 4分=1/2英寸=15mm. 另外记住管道都是以内径计算的.不过管道的丝扣螺纹都是以中径来计算的.用通径DN表示.螺纹分公制M和英制G,管道螺纹一水管直径4分是多少厘米?是如何换算的?通常说的4分管是按英寸来说的,因此4分管就是1/2英寸(4/8=1/2),而一英寸=25.4mm,所因此4分管就指的是DN15水管。 请问DN15,DN20,DN25等钢管是指钢管的内径还是外径? DN15,DN20,DN25是外径。 3/ 66

工程管径对照表-内容很全(常用)

工程管径对照表-内容很全(常用) 2010-02-20 13:56 1. 4分管是G1/2英寸的俗称。 2. 工程上管子的公称尺寸表示它的内径,这里表示内径1/2英寸,在公制管中圆整为15mm。 3. 常用列表 内径(公制)内径(英制)外径俗称 6 1/8 10 1分 8 ? 13.5 2分 10 3/8 17 3分 15 1/2 21.3 4分 20 3/4 26.8 6分 25 1 33.5 1吋 依此类推。 1 英寸=25.4毫米 =8英分 1/2 是四分(4英分) DN15 3/4 是六分(6英分) DN20 GB/T50106-2001 d500一般是指内径500mm, dn500公称直径500mm 公称直径nominal diameter又叫平均外径,既不是外径,也不是内径,但接近于内径,是在内径附近的一个数据,一般=内径+壁厚的平均值,公制mm为基准,称DN,它是我们计算用直径,反应的是管道的实际通水能力。 容器、管子或管件的标准化直径系列中的名义直径。例如公称直径为DN100的钢管,其外径可能是108mm或114mm,内径则随壁厚而不同。一般公称直径常为与管内径相近的某整数值。 2.4管径 2.4.1管径应以mm为单位。 2.4.2管径的表达方式应符合下列规定: 1 水煤气输送钢管(镀锌或非镀锌)、铸铁管等管材,管径宜以公称直径DN表示; 2 无缝钢管、焊接钢管(直缝或螺旋缝)、铜管、不锈钢管等管材,管径宜以外径×壁厚表示; 3 钢筋混凝土(或混凝土)管、陶土管、耐酸陶瓷管、缸瓦管等管材,管径宜以内径d表示;

4 塑料管材,管径宜按产品标准的方法表示; 5 当设计均用公称直径DN表示管径时,应有公称直径DN与相应产品规格对照表。建筑排水用硬聚氯乙烯管材规格用de(公称外径)×e(公称壁厚)表示(GB 5836.1-92) 给水用聚丙烯(PP)管材规格用de×e表示(公称外径×壁厚). 关于DN与De的区别: 1、DN是指管道的公称直径nominal diameter,注意:这既不是外径也不是内径;应该与管道工程发展初期与英制单位有关;通常用来描述镀锌钢管,它与英制单位的对应关系如下: 4分管:4/8英寸:DN15; 6分管:6/8英寸:DN20; 1寸管:1英寸:DN25; 寸二管:1又1/4英寸:DN32; 寸半管:1又1/2英寸:DN40; 两寸管:2英寸:DN50; 三寸管:3英寸:DN80(很多地方也标为DN75); 四寸管:4英寸:DN100; De主要是指管道外径,一般采用De标注的,均需要标注成外径X壁厚的形式;主要用于描述:无缝钢管、PVC等塑料管道、和其他需要明确壁厚的管材。 拿镀锌焊接钢管为例,用DN、De两种标注方法如下: DN20 De25X2.5mm DN25 De32X3mm DN32 De40X4mm DN40 De50X4mm 等等。。。。。。我们习惯于使用DN来标注焊接钢管,在不涉及到壁厚的情况下很少使用De来标注管道; 但是标注塑料管就又是另外一回事了;还是跟行业习惯有关,实际施工过程中我们简略称呼的20、25、32等管道均是指De,而不是指DN,这里相差一个规格呢。不搞清楚很容易在采购、施工过程中造成损失。 两种管道材料的连接方式不外乎:丝扣连接及法兰连接。其他连接方式就用得很少了。 镀锌钢管、PPR管均能采用以上两种连接,只是小于50的管道用丝扣较方便,大于50的用法兰比较可靠。 注意:如果是两种不同材质的金属管道相连,要考虑是否会产生原电池反应,否则会加速活跃金属材料管道的腐蚀速度,最好要用法兰连接,并用橡胶垫片类的绝缘材质将两种金属分隔开,包括螺栓都要用垫片分隔,避免接触。

管槽线缆容量对照表

管槽线缆容量对照表 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

管槽线缆容量对照表(含PVC线槽) PVC槽(型号) 20*10 24*14 39*19 59*22 99*27 99*40 五类线(根数) 2 4 9 16 32? 48 PVC管(型号)ф16 ф20 ф25ф32 ф 40 ф50 五类线(根数) 2? 3? 6 9? 15? 24 度锌线槽(型号) 25*25 25*50 25*75 50*50 50*100 100*100 五类线(根数) 7 15? 22 30? 60 120 表1.铜缆外径统计表:单位:mm规格3类4对线 5类4对线25对3类线50对3类线100对3类线25对5类线 外径 表2.光缆外径统计表:单位:mm 规格 NTF-DMGR-04 NTF-DMGR-06 NTF-DMGR-12 外径 表3.铁管容纳线缆根数统计表 铁管规格 3类4对 5类4对 G15 2 2 G20 4 3 G25 6 6 G32 1110 表4.架桥容纳线缆根数统计表 线槽规格 3类4对 5类4对 3类25对 3类50对 3类100对 5类25对 25X25? 8 7 1? 0? 0 0 25X5017 15? 3? 1? 0? 2 75X25?27? 24? 53 1 3 50X50?36? 32? 7? 4 2 5 50X100? 74 6616 10? 5? 12 100X100 150 134? 33 22 11 25 75X150169 151 38? 25? 13 28 100X200? 301 269 68 45 23? 52 150X150? 339 303 7751 27? 58 表5.线槽容纳线缆根数统计表线槽规格截面积3类4对5类4对 3类25对3类50对3类100对5类25对

电缆穿管径对照表

电缆穿管径对照表

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

电缆穿管管径表 VV VLV 0.6/ 1KV 电缆标 称截面 (MM2) 1. 5 2. 5 4 6 10 16 2 5 35 50 70 95 12 15 18 5 焊接钢 管(SC) 或水煤 气钢管 (RC) 最小管径(mm) 电 缆 穿 管 长 度 在 30 m 及 以 下 直线 20 25 32 40 50 70 80 一个 弯曲 时 25 32 50 70 80 100 二个 弯曲 时 32 40 50 70 80 100 125 YJV YJLV 0.6/ 1KV 电缆标称 截面(MM2) 1. 5 2. 5 4 6 10 16 2 5 35 50 70 95 12 15 18 5 焊接钢管 (SC) 或水煤气 钢管(RC) 最小管径(mm) 电缆 穿管 长度 在 30m 及以 下 直线 15 20 25 32 40 50 70 一个 弯曲 时 15 20 25 32 40 50 70 80 二个 弯曲 时 32 20 25 32 40 50 70 80 ZQD ZLQD 0.6/1K V 电缆标称截面 (MM2) 16 25 35 50 70 95 12 15 18 5 24 0 焊接钢管(SC) 或水煤气钢管 (RC) 最小管径(mm) 电缆 穿管 直线32 40 50 70 80 一个弯曲时40 50 70 80 100

长度 在 30m 及以 下 二个弯曲时50 70 80 100 125 注:适用于三芯、三芯+N及四芯等截面电力电缆。 VV VLV 0.6/1 KV 电缆标称 截面 (MM2) 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 12 0 聚氯乙烯 硬质电线 管(PC) 最小管径(mm) 电缆 穿管 长度 在 30m 及以 下 直 线 20 25 32 40 50 63 一 个 弯 曲 时 20 25 32 40 50 63 二 个 弯 曲 时 25 32 40 50 63 YJV YJLV 0.6/1 KV 电缆标称截 面(MM2) 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 聚氯乙烯硬 质电线管 (PC) 最小管径(mm) 电 缆 穿 管 长 度 在 30m 及 以 下 直线20 25 32 40 50 63 一个弯 曲时 20 25 32 40 50 63 二个弯 曲时 25 32 40 50 63

管径尺寸常识

PPR管规格详解 DN15,DN20,DN25是外径。四分管和六分管的直径 1 英寸=25.4毫米=8英分 1/2 是四分(4英分) DN15 3/4 是六分(6英分) DN20 2分管DN8 4分管DN15 6分管DN20 1′ DN25 1.2′ DN32 1.5′ DN40 2′ DN50 2.5′ DN65 3′ DN80 4′ DN100 5′ DN125 6′ DN150 8′ DN200 10′ DN250 12′ DN300 GB/T50106-2001 2.4管径 2.4.1管径应以mm为单位。 2.4.2管径的表达方式应符合下列规定: 1 水煤气输送钢管(镀锌或非镀锌)、铸铁管等管材,管径宜以公称直径DN表示; 2 无缝钢管、焊接钢管(直缝或螺旋缝)、铜管、不锈钢管等管材,管径宜以外径×壁厚表示; 3 钢筋混凝土(或混凝土)管、陶土管、耐酸陶瓷管、缸瓦管等管材,管径宜以内径d表示; 4 塑料管材,管径宜按产品标准的方法表示; 5 当设计均用公称直径DN表示管径时,应有公称直径DN与相应产品规格对照表。 建筑排水用硬聚氯乙烯管材规格用de(公称外径)×e(公称壁厚)表示(GB 5836.1-92) PPR管材规格用管系列S、公称外径dn×公称壁厚en表示 例:PPR管系列S5、PPR公称直径dn25mm、PPR公称壁厚en2.5mm 表示为S5、dn25×en2.5mm PPR管系列S:是用以表示ppr管材规格的无量纲数值系列,有如下关系S=(dn-en) / 2 en 其中:dn——PPR公称外径,单位为mm en——PPR公称壁厚,单位为mm 一般常用的PP-R管规格有5、4、3.2、2.5、2五个系列

电缆直径和电缆流过电流计算以及对照表

1、综述 铜芯线的压降与其电阻有关,其电阻计算公式: 20℃时:17.5÷截面积(平方毫米)=每千米电阻值(Ω) 75℃时:21.7÷截面积(平方毫米)=每千米电阻值(Ω) 其压降计算公式(按欧姆定律):V=R×A 线损是与其使用的压降、电流有关。 其线损计算公式:P=V×A P-线损功率(瓦特) V-压降值(伏特) A-线电流(安培) 2、铜芯线电源线电流计算法 1平方毫米铜电源线的安全载流量--17A。 1.5平方毫米铜电源线的安全载流量--21A。 2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。 4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。 16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。 单相负荷按每千瓦4.5A(COS&=1),计算出电流后再选导线。 3、铜芯线与铝芯线的电流对比法 2.5平方毫米铜芯线等于4平方毫米铝芯线 4平方毫米铜芯线等于6平方毫米铝芯线 6平方毫米铜芯线等于10平方毫米铝芯线 <10平方毫米以下乘以五> 即: 2.5平方毫米铜芯线=<4平方毫米铝芯线×5>20安培=4400 瓦; 4平方毫米铜芯线=<6平方毫米铝芯线×5>30安培=6600 瓦; 6平方毫米铜芯线=<10平方毫米铝芯线×5>50安培=11000 瓦 土方法是铜芯线1个平方1KW,铝芯2个平方1KW.单位是平方毫米

就是横截面积(平方毫米) 电缆载流量根据铜芯/铝芯不同,铜芯你用 2.5(平方毫米)就可以了其标准: 0.75/1.0/1.5/2.5/4/6/10/16/25/35/50/70/95/120/150/185/240/300/400... 还有非我国标准如:2.0 铝芯1平方最大载流量9A,铜芯1平方最大载流量13.5A 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。 1、“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是: 2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如 2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和 截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。 2、“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是: 35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’ 及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组, 倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm” 导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。 3、“条件有变加折算,高温九折铜升级”。 上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线 明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规 格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如 16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。 2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。 4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。 6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。 10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。 16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。 25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。

各种电缆穿管管径表详细

VV VLV 0.6/1KV 电缆标称截面 (MM2) 1.5 2. 5 4610162535507095 12 15 18 5焊接钢管(SC) 或水煤气钢管 (RC) 最小管径(mm) 电缆穿 管长度 在30m 及以下 直线20253240507080 一个 弯曲 时 2532507080100 二个 弯曲 时 3240507080100125 YJV YJLV 0.6/1K 电缆标称截面 (MM2) 1. 5 2. 5 4610162535507095 12 15 18 5焊接钢管(SC) 或水煤气钢管 最小管径(mm)

V(RC) 电缆穿管长度在30m 及以下直线15202532405070 一个 弯曲 时 1520253240507080 二个 弯曲 时 3220253240507080 ZQD ZLQD 0.6/1K V 电缆标称截面(MM2)162535507095 12 15 18 5 24 0焊接钢管(SC) 或水煤气钢管(RC) 最小管径(mm) 电缆穿管长 度在30m及以 下 直线3240507080一个弯曲时40507080100 二个弯曲时507080100125

注:适用于三芯、三芯+N及四芯等截面电力电缆。 VV VLV 0.6/1K V 电缆标称截面(MM2) 1. 5 2. 5 4610162535507095 12 0聚氯乙烯硬质电线管 (PC) 最小管径(mm) 电缆穿管 长度在30m 及以下 直线202532405063 一个弯 曲时 202532405063 二个弯 曲时 2532405063 YJV YJLV 0.6/1K V 电缆标称截面(MM2) 1. 5 2. 5 4610162535507095120 聚氯乙烯硬质电线管 (PC) 最小管径(mm) 电缆穿管 直线202532405063

管径对照表

管径对照表 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

多大管径配多大阀门 多大管径(外径)与多大阀门(通径)DN尺寸对照表 工程管径对照表(常用): 1 英寸=毫米 =8英分 1/2 是四分(4英分) DN15 3/4 是六分(6英分) DN20 2分管 DN8 4分管 DN15 6分管 DN20 1′ DN25 ′ DN32 ′ DN40 2′ DN50 ′ DN65 3′ DN80 4′ DN100 5′ DN125 6′ DN150 8′ DN200 10′ DN250 12′ DN300 GB/T50106-2001 管径 1 水煤气输送钢管(镀锌或非镀锌)、铸铁管等管材,管径宜以公称直径DN表示; 2 无缝钢管、焊接钢管(直缝或螺旋缝)、铜管、不锈钢管等管材,管径宜以外径×壁厚表示; 3 钢筋混凝土(或混凝土)管、陶土管、耐酸陶瓷管、缸瓦管等管材,管径宜以内径d表示; 4 塑料管材,管径宜按产品标准的方法表示; 5 当设计均用公称直径DN表示管径时,应有公称直径DN与相应产品规格对照表。 建筑排水用硬聚氯乙烯管材规格用de(公称外径)×e(公称壁厚)表示(GB )给水用聚丙烯(PP)管材规格用de×e表示(公称外径×壁厚). 关于DN与De的区别: 1、DN是指管道的公称直径,注意:这既不是外径也不是内径;应该与管道工程发展初期与英制单位有关;通常用来描述镀锌钢管,它与英制单位的对应关系如下: 4分管:4/8英寸:DN15; 6分管:6/8英寸:DN20; 1寸管:1英寸:DN25; 寸二管:1又1/4英寸:DN32; 寸半管:1又1/2英寸:DN40;

电缆穿管径对照表

电缆穿管管径表电缆标 称截面(MM 2 ) 12 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 15 18 0 5 焊接钢 管(SC) 或水煤 气钢管 (RC ) 最小管径(mm ) VV VLV 电直线20 25 32 40 50 70 80 缆一个 0.6/1 穿弯曲KV 管时 长 度 在 二个 30 弯曲 m 时 及 以 下25 32 50 70 80 100 32 40 50 70 80 100 125

电缆标称 截面(MM 2 ) 12 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 15 18 0 5 焊接钢管 YJV (SC) 或水煤气 最小管径(mm) YJLV 钢管(RC ) 0.6/1 KV 电缆 穿管 直线15 一个 20 25 32 40 50 70 长度弯曲15 20 25 32 40 50 70 80 在时 30m 二个 及以弯曲 下时 32 20 25 32 40 50 70 80 ZQD ZLQD 0.6/1K V 电缆标称截面 (MM 2) 焊接钢管(SC) 或水煤气钢管 (RC ) 16 25 35 50 70 95 最小管径(mm ) 12 15 0 0 18 24 5 0 电缆直线32 40 50 70 80 穿管一个弯曲时40 50 70 80 100

长度 在 30m 及以 下 二个弯曲时50 70 80 100 125 注:适用于三芯、三芯+N 及四芯等截面电力电缆。 电缆标称 截面(MM 2 ) 12 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 聚氯乙烯 硬质电线最小管径(mm )VV 管(PC) VLV 0.6/1 KV 直 电缆 线 穿管 一 长度 个 在 弯 30m 曲 及以 时 下 20 25 32 40 50 63 20 25 32 40 50 63 二25 32 40 50 63

最新公称管子尺寸和公称直径对照表

英寸是长度单位。 1 英寸= 2.539999918 厘米(公分)。英寸或[吋]是使用于联合王国(UK,即英国(英联邦)的长度单位。美国等国家也使用它。在台湾与香港,“英寸”通常写作“吋”。英寸的常用简写为[in]或["]“吋”是近代新造的字,念作“英寸”,属汉字中一字念两音的字,其他如“浬”念作“海里”等,借用中国传统的长度单位“寸”,并加口旁以示区别。 一、尺寸: 二、D N15(4分管)、DN20(6分管)、DN25(1寸管)、DN32(1寸2管)、DN40(1 寸半管)、DN50(2寸管)、DN65(2寸半管)、DN80(3寸管)、DN100(4寸管)、DN125(5寸管)、DN150(6寸管)、DN200(8寸管)、DN250(10寸管)等。 三、把1英寸分成8等分: 1/8 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 7/8 英寸。 相当于通常说的1分管到7分管,更小的尺寸用1/16、1/32、1/64来表示,单位还是英寸。如果分母和分子能够约分(如分子是2、4、8、16、32)就应该约分。 英寸的表示是在右上角打上两撇,如1/2" 如DN25(25mm,下同)的水管就是英制1"的水管,也是以前的8分水管。 DN15的水管就是英制1/2"的水管,也是以前的4分水管。 如DN20的水管就是英制3/4"的水管,也是以前的6分水管

PCR实验室人员配置及管理守则 时间:2009-1-7 15:06:07,点击:975

1.目的:保证实验室有足够数量的合格的具备开展该类实验能力的实验人员。 2.适用范围:适用于实验室人员配置、管理、培训及考核。 3.负责人: 4.细则: 4.1 人员要求 4.1.1 本实验室工作人员应为医学检验专业或相关专业毕业,具有中级以上技术职称或专科以上学历。 4.1.2 实验室工作人员应参加卫生部或省临检中心举办的PCR技术培训,并取得合格证。 4.1.3 对于新进入本室的人员,如尚未取得PCR技术培训合格证,应在实验室有培训合格证的上级技术人员的指导下进行实验工作,实验报告由有资格人员出具,并应在最短的时间内取得上岗培训合格证。 4.2 人员配置 4.2.1 实验室应根据工作需要配备足够的工作人员,目前实验室有主管技师2人、技师1人,3人都已获得培训合格证,视工作量的增加和业务发展需要,会适当增加工作人员。 4.2.2 各级技术人员履行相应的工作职责。 4.3 人员培训及考核 4.3.1 实验室负责人或负责人指定人员参加每年卫生部PCR室间质评总结会。 4.3.2 实验室工作人员每1~2年至少参加1次PCR技术的省级或国家级继续教育项目,参加相关学术交流会议。 4.3.3 安排未取得上岗培训合格证的工作人员在合适的时间内参加技术培训。 4.3.4 科室不定期组织实验室内部实验人员学习、更新核酸扩增方面的相关知识,提升自身的理论学习水平。特别是在标本接收区采血、接收标本的人员,需定期对其进行有关核酸扩增技术,标本采集、保存、运输等知识的培训。一些科室的送检标本由该科室的人员送到标本接收区,对这些临床医护人员也要定期进

工程管径对照表(常用)

工程管径对照表(常用) 2010-02-20 13:56 1. 4分管是G1/2英寸的俗称。 2. 工程上管子的公称尺寸表示它的内径,这里表示内径1/2英寸,在公制管中圆整为15mm。 3. 常用列表 依此类推。建筑排水用硬聚氯乙烯管材规格用de(公称外径)×e(公称壁厚)表示(GB

5836.1-92) 给水用聚丙烯(PP)管材规格用de×e表示(公称外径×壁厚). 关于DN与De的区别: 1、DN是指管道的公称直径nominal diameter,注意:这既不是外径也不是内径;应该与管道工程发展初期与英制单位有关;通常用来描述镀锌钢管,它与英制单位的对应关系如下: 4分管:4/8英寸:DN15; 6分管:6/8英寸:DN20; 1寸管:1英寸:DN25; 寸二管:1又1/4英寸:DN32; 寸半管:1又1/2英寸:DN40; 两寸管:2英寸:DN50; 三寸管:3英寸:DN80(很多地方也标为DN75); 四寸管:4英寸:DN100; De主要是指管道外径,一般采用De标注的,均需要标注成外径X壁厚的形式;主要用于描述:无缝钢管、PVC等塑料管道、和其他需要明确壁厚的管材。英寸或[吋]是使用于联合王国(UK, 即英国(英联邦)的长度单位。美国等国家也使用它。在台湾与香港,“英寸”通常写作“吋”。英寸的常用简写为[in]或["]“吋”是近代新造的字,念作“英寸”,属汉字中一字念两音的字,其他如“浬”念作“海里”等,借用中国传统的长度单位“寸”,并加口旁以示区别。 一、尺寸: DN15(4分管)、DN20(6分管)、DN25(1寸管)、DN32(1寸2管)、DN40(1寸半管)、DN50(2寸管)、DN65(2寸半管)、DN80(3寸管)、DN100(4寸管)、DN125(5寸管)、DN150(6寸管)、DN200(8寸管)、DN250(10寸管)等。 二、把1英寸分成8等分: 1/8 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 7/8 英寸。 如DN20的水管就是英制3/4"的水管,也是以前的6分水管 外径与DN,NB的关系如下: 公称管子尺寸(NPS)/in 0.25 0.5 0.75 1.0 1.25 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 6.0 公称直径(DN)/mm 6 15 20 25 32 40 50 65 80 100 150 公称管子尺寸(NPS)/in 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 24.0 36.0 42.0 48.0 公称直径(DN)/mm 200 250 300 350 400 450 500 600 900 1000 1200 管子规格及有关数据 公称直径英寸外径近似内径 壁厚 相当于无缝管普厚/加厚 mm "mm mm mm mm 15 4分21.25 15 2.75/3.25 22 20 6分26.75 20 2.75/3.5 25 25 1寸33.5 25 3.25/4 32 32 1.2寸42.25 32 3.25/4 38 40 1.5寸48 40 3.5/4.25 45 50 2寸60 50 3.5/4.5 57 70 2.5寸75.5 70 3.75/4.5 76 80 3 88.5 80 4/4.75 89 100 4 114 106 4/5.0 108 125 5 140 131 5/5.5 133 150 6 165 156 5/5.5 159 200 8 219 207 6 219 250 10 273 259 7 273 300 12 325 309 8 435 350 14 377 9 485

管径对照表

多大管径配多大阀门 多大管径(外径)与多大阀门(通径)DN尺寸对照表 工程管径对照表(常用): 1 英寸=25.4毫米 =8英分 1/2 是四分(4英分) DN15 3/4 是六分(6英分) DN20 2分管DN8 4分管DN15 6分管DN20 1′ DN25 1.2′ DN32 1.5′DN40 2′ DN50 2.5′ DN65 3′ DN80 4′DN100 5′DN125 6′ DN1 50 8′ DN200 10′DN250 12′ DN300 GB/T50106-2001 2.4管径 2.4.1管径应以mm为单位。 2.4.2管径的表达方式应符合下列规定: 1 水煤气输送钢管(镀锌或非镀锌)、铸铁管等管材,管径宜以公称直径DN表示; 2 无缝钢管、焊接钢管(直缝或螺旋缝)、铜管、不锈钢管等管材,管径宜以外径×壁厚表示; 3 钢筋混凝土(或混凝土)管、陶土管、耐酸陶瓷管、缸瓦管等管材,管径宜以内径d表示; 4 塑料管材,管径宜按产品标准的方法表示; 5 当设计均用公称直径DN表示管径时,应有公称直径DN与相应产品规格对照表。 建筑排水用硬聚氯乙烯管材规格用de(公称外径)×e(公称壁厚)表示(GB 5836.1-92) 给水用聚丙烯(PP)管材规格用de×e表示(公称外径×壁厚). 关于DN与De的区别: 1、DN是指管道的公称直径,注意:这既不是外径也不是内径;应该与管道工程发展初期与英制单位有关;通常用来描述镀锌钢管,它与英制单位的对应关系如下: 4分管:4/8英寸:DN15; 6分管:6/8英寸:DN20;

1寸管:1英寸:DN25; 寸二管:1又1/4英寸:DN32; 寸半管:1又1/2英寸:DN40; 两寸管:2英寸:DN50; 三寸管:3英寸:DN80(很多地方也标为DN75); 四寸管:4英寸:DN100; De主要是指管道外径,一般采用De标注的,均需要标注成外径X壁厚的形式; 主要用于描述:无缝钢管、PVC等塑料管道、和其他需要明确壁厚的管材。 拿镀锌焊接钢管为例,用DN、De两种标注方法如下: DN20 De25X2.5mm DN25 De32X3mm DN32 De40X4mm DN40 De50X4mm 我们习惯于使用DN来标注焊接钢管,在不涉及到壁厚的情况下很少使用De来标注管道;但是标注塑料管就又是另外一回事了;还是跟行业习惯有关,实际施工过程中我们简略称呼的20、25、32等管道均是指De,而不是指DN,这里相差一个规格呢。 镀锌钢管壁厚: DN15-2.75mm,DN20-2.75 ,DN25-3.25 ,DN32-3.25 DN40-3.5 ,DN50-3.5 ,DN70-3.75 ,DN80-4 ,DN100-4mm。 对于多大的英寸水管该用多大的阀门接口做了详细对照, 见下表: 1.管件尺寸英寸毫米对照表

各种常用管道管径的表示方法及对照表

各种常用管道管径的表示方法及对照表 夏某人2018-03-25 23:56:59 小编现给大家分享一下工程中各种管道管径的表示及对照表,请大家转发、收藏,以备不时之需! 一、De、DN、D、d、Φ的含义 一般来说,管子的直径可分为外径(De)、内径(D)、公称直径(DN)。1、DN是指管道的公称直径,是外径与内径的平均值。DN的值=De的值﹣0.5*管壁厚度。注意:这既不是外径也不是内径。水、煤气输送钢管(镀锌钢管或非镀锌钢管)、铸铁管、钢塑复合管和聚氯乙烯(PVC)管等管材,应标注公称直径“DN”(如DN15、DN50); 2、De主要是指管道外径,PPR、PE管、聚丙烯管外径,一般采用De标注的,均需要标注成外径x 壁厚的形式,例De25 x 3; 3、D一般指管道内径; 4、d混凝土管内直径。钢筋混凝土(或混凝土)管、陶土管、耐酸陶瓷管、缸瓦管等管材,管径宜以内径d表示(如d230、d380等); 5、φ表示普通圆的直径;也可表示管材的外径,但此时应在其后乘以壁厚。如φ25 x 3,表示外径25mm,壁厚为3mm的管材。对无缝钢管或有色金属管道,

应标注“外径x 壁厚”。例如φ108 x 4,φ可省略。中国、ISO和日本部分钢管标准采用壁厚尺寸表示钢管壁厚系列。对这类钢管规格的表示方法为管外径x 壁厚。例如φ60.5 x 3.8; 6、DN为Nominal diameter意思是公称直径; 7、De为external diameter意思是外径; 8、Dgdiametergong(汉语拼音“公”的声母)这下你就明白了,Dg是国产货,有中国特色的国产货,现在都不用了。 二、管径的表达方式 1、水、煤气输送钢管(镀锌或非镀锌)、铸铁管和塑料管等管材,应标注公称直径“DN”(如DN15、DN50);在涉及壁厚的情况下也可以使用De来标注;拿镀锌焊接钢管为例,用DN、De两种标注方法如下:DN20 De25 x 2.5mmDN25 De32 x 3mmDN32 De40 x 4mmDN40 De50 x 4mm等等……; 2、无缝钢管、焊接钢管(直缝或螺旋缝)、铜管、不锈钢管等管材,管径宜以外径x 壁厚表示(如De108 x 4、De159 x 4.5等);对无缝钢管或有色金属管道,应标注“外径x 壁厚”。例如φ108 x 4,φ可省略; 3、钢筋混凝土(或混凝土)管、陶土管、耐酸陶瓷管、缸瓦管等管材,管径宜以内径d表示(如d230、d380等);

各种电缆穿管管径表-详细

VV VLV 0.6/1KV 电缆标称截面(MM2) 1. 5 2. 5 4 6 10 16 2 5 35 50 70 95 120 150 185 焊接钢管(SC) 或水煤气钢管(RC) 最小管径(mm) 电缆穿管 长度在 30m及以 下 直线20 25 32 40 50 70 80 一个弯 曲时 25 32 50 70 80 100 二个弯 曲时 32 40 50 70 80 100 125 YJV YJLV 0.6/1KV 电缆标称截面(MM2) 1. 5 2. 5 4 6 10 16 2 5 35 50 70 95 120 150 185 焊接钢管(SC) 或水煤气钢管(RC) 最小管径(mm) 电缆穿管 长度在 30m及以 下 直线15 20 25 32 40 50 70 一个弯 曲时 15 20 25 32 40 50 70 80 二个弯 曲时 32 20 25 32 40 50 70 80 ZQD ZLQD 0.6/1KV 电缆标称截面(MM2)16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 焊接钢管(SC) 或水煤气钢管(RC) 最小管径(mm) 电缆穿管长度 在30m及以下 直线32 40 50 70 80 一个弯曲时40 50 70 80 100 二个弯曲时50 70 80 100 125 注:适用于三芯、三芯+N及四芯等截面电力电缆。 VV VLV 0.6/1KV 电缆标称截面(MM2) 1. 5 2. 5 4 6 10 16 2 5 35 50 70 95 120 聚氯乙烯硬质电线管 (PC) 最小管径(mm) 电缆穿管长 度在30m及 以下 直线20 25 32 40 50 63 一个弯曲 时 20 25 32 40 50 63 二个弯曲 时 25 32 40 50 63 YJV YJLV 0.6/1KV 电缆标称截面(MM2) 1. 5 2. 5 4 6 10 16 2 5 35 50 70 95 120 聚氯乙烯硬质电线管(PC)最小管径(mm) 电缆穿管长 度在30m及 以下 直线20 25 32 40 50 63 一个弯曲时20 25 32 40 50 63 二个弯曲时25 32 40 50 63 ZQD ZLQD 0.6/1KV 电缆标称截面(MM2)16 25 35 50 70 95 120 聚氯乙烯硬质电线管(PC)最小管径(mm) 电缆穿管长度直线32 40 50