P2质量等级C、D 属于优质碳素结构钢厚钢,主要用于对韧性和焊接性能要求较高的钢结构。P3过热器和再热器使用的无缝钢管;结构用焊接钢管主要用于管桩、脚手架、桥梁等。P4镍合金按其特性和应用领域分为耐腐蚀镍合金、耐高温镍合金和功能镍合金三类。P5聚酰胺(PA)聚酰胺常用于代替铜及其他有色金属。P9阻燃型仪表电缆(ZR):阻燃仪表电缆具有防干扰性能高,电气性能稳定,能可靠地传送交流300V 及以下的数字信号和模拟信号,兼有阻燃等特点。P10按照《建设工程分类标准》可分为:离心式泵、旋涡泵、电动往复泵、柱塞泵、蒸汽往复泵、计量泵、螺杆泵、齿轮油泵、真空泵等。其中离心式泵效率高,结构简单,适用范围最广。按照泵的工作原理和结构形式可分为:容积式泵、叶轮式泵。

P12电力设备包括:火力发电设备、核电设备、风力发电设备、光伏发电设备等。P14按每相绕组数的不同分为双绕组变压器、三绕组变压器和自耦变压器等。P17连续生产设备只能共用一条纵向基准线和一个预埋标高基准点。地下管线工程测量必须在回填前,测量出起、止点窨井的坐标和管顶标高。P18激光水准仪,除具有普通水准仪的功能外,

尚可作准直导向之用。P22臂架型起重机:门座起重机和半门座起重机、塔式起重机、流动式起重机、铁路起重机、桅杆起重机、悬臂起重机等。

流动式起重机:履带起重机、汽车起重机、轮胎起重机、全地面起重机、随车起重机。

(2)Qj=φ2×P Q ;Φ2=1.1

P23(1)在选用起重机和滑车的定型产品时,可不考虑起升动载系数φ2;

(2)在选用卷扬机、吊索和卸扣的定型产品时,计入起升动载系数φ2;

(3)对于自行设计的载承结构、承载机构、吊具、吊索等,则必须计入起升动载系数的影响,按起升计算载荷进行设计。

多台起重机联合起吊的额定起升载荷:必须采用能够固定载荷分配比例的捆绑吊挂方法。

P24选用卷扬机的主要参数有额定载荷、容绳量和额定速度。

P25反映流动式起重机的起重能力随臂长、工作半径的变化而变化的规律和反映流动式起重机的起升高度随臂长、工作半径变化而变化的规律的曲线称为起重机的特性曲线。

P29

仪器原理

分类及应用测设位置测设内容点

两一成线

经纬仪(激光、坡面)、全站仪纵横中心线(两条)

中心标板(依建筑物定位轴线)控制、地形和施工放样测设角度(水平、竖直角、铅垂度)平面控制网

P30焊接参数:焊接电流、焊接电压、焊接速度、接线能量等的总称。

P31焊缝形式按施焊时焊缝在空间所处位置:分为平焊缝、立焊缝、横焊缝、仰焊缝。

有延迟裂纹倾向的钢材,一般都要求焊后及时热处理,以防止延迟裂纹的产生;若不能及时热处理,则应在焊后立即后热200-350℃保温缓冷。

P32(1)焊后热处理:为改善焊接接头的焊后组织和性能或消除残余应力而进行的热处理。例如,非合金钢管道壁厚大于19mm时,焊接后应进行消除应力热处理。

(2)非合金钢(碳素钢):含碳量的多少决定了非合金钢的可焊性。含碳量大0.25%(中高碳钢)的钢材不应用于制造锅炉、压力容器的承压元件。

P34管道切割加工应以其工艺方法的适用性为原则。对淬硬倾向较大的合金钢,氧乙炔火焰或等离子弧切割等热切割方法容易产生表面淬硬层,表面淬硬层的厚度与切割方法、切割速度、管道材质、结构状况及环境条件有关。

(1)非合金钢坡口加工可采用机械加工或火焰切割方法;(2)低温镍钢、合金钢及不锈钢复合钢坡口加工宜采用机械加工方法;(3)不锈钢、镍及镍合金、铝及铝合金坡口加工应采用机械加工或等离子切割方法;(4)钛及钛合金坡口加工应采用机械加工方法。

P36公用管道(GB类)和工业管道(GC类)焊缝检查规定为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ五个等级,其中Ⅰ级最高,Ⅴ级最低。

3.火电厂锅炉焊接和动力管道(GD类)、汽水管道对接接头按《压力管道规范动力管道》GB/T32270-2015中规定,检查类别分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ3个等级。

钢结构:焊缝质量等级分为:一级、二级、三级其影响因素包括:钢结构的重要性、载荷特性、焊缝形式、工作环境及应力状态等。

P37焊接缺欠可根据其性质、特征分为六个种类(大类),包括:裂纹、空穴、固体夹杂、未熔合(未焊透)、形状和尺寸不良、其他缺欠。焊接缺陷:按缺陷的形态可分为:平面型缺陷(如裂纹、未熔合等);体积型缺陷(如气孔、夹渣等。

P39对有延迟裂纹倾向的接头(如:低合金高强钢、铬钼合金钢),无损检测应在焊接完成24h后进行。

P42对于与其他设备无机械联系的机械设备,其定位基面、线或点与安装基准线的允许偏差为±20mm与安装基准点的允许偏差为-10~+20mm。

对于与其他设备有机械联系的机械设备,其定位基面、线或点与安装基准线的允许偏差为±2㎜,与安装基准点的允许偏差为±1㎜。

P48

步骤编方案、组织单位参与单位考核内容

安装后调试施工施工各系统单独模拟调试合格

无负荷单体试运转施工建设、设计、监理机械部分,顺序:先手动后电动;先

点动后连续;先低速后中高速

负荷单体试运转建设施工、设计、监理

无负荷联动试运转施工建设、设计、监理电气连锁

负荷联动试运转建设施工、设计、监理设备安装工程质量、性能和生产能力

影响设备安装精度的因素:1.设备基础.2垫铁埋设3.设备灌浆4.地脚螺栓5.测量误差6.设备制造与解体设备的装配。P49设备基准件的安装精度。包括标高差、水平度、铅垂度、直线度、平行度等,将直接影响设备各部件间的相互位置精度和相对运动精度。如龙门刨床的床身导轨的直线度和导轨之间的平行度将影响工作台的直线运动精度。

P50轴心径向位移:高温端(汽轮机、干燥机)低于低温端(发电机、鼓风机、干燥机)。

电气装置安装的一般施工程序:埋管→埋件→设备安装→电线、电缆敷设→回路接通→检查、试验、调试→通电试运行→交付使用

P51绝缘油应经严格过滤处理,其电气强度及介质损失角正切值和色谱分析等试验合格后才能注入设备。暂时不使用的电流互感器二次线圈应短路后再接地。

基础型钢露出最终地面高度宜为10mm,但手车式柜体的基础型钢的露出地面高度应按产品技术说明书执行。基础型钢的两端与接地干线应焊接牢固。

P52柜体间及柜体与基础型钢的连接应牢固,不应焊接固定。

同一功能单元、同一种型式的高压电器组件插头的接线应相同,能互换使用。

P53供电系统试运行的条件

(1)电气设备安装完整齐全,连接回路接线正确、齐全、完好。

(2)供电回路应核对相序无误,电源和特殊电源应具备供电条件。

(3)电气设备应经通电检查,供电系统的保护整定值已按设计要求整定完毕。

(4)环境整洁,应有的封闭已做好。

P60电缆保护管明配:(1)钢结构上不得焊接支架和热熔开孔。(2)在无设计要求时,电缆管支持点间距,不宜超过3m;在管子弯头中点处、距管子终端或箱盘柜边缘150~500mm内应设置固定管卡(3)硬塑料管直线长度超过30mm时,宜加装伸缩节。

P65母线制作,用木槌捶打以使其得到平直。

母线钻孔,螺孔间中心距离的误差,允许为±O.5mm螺孔的直径不应大于螺栓1mm。

母线铿磨与加工:加工后母线的截面积的减少值规定为:铜母线不可超过原截面的3%,铝母线不可超过原截面的5%。

(1)母线在加工后并保持清洁的接触面上涂以电力复合脂。

(2)母线连接时,必须采用规定的螺栓规格。当母线平置时,螺栓应由下向上穿,在其余情况下,螺母应置于维护侧。

(3)螺栓连接的母线两外侧均应有平垫圈,相邻螺栓垫圈间应有3mm以上的净距,螺母侧应装有弹簧垫圈或锁紧螺母。

(4)母线的螺栓连接必须采用力矩扳手紧固。

P66母线搭接面处理的要求:1)铜与铜的连接,在室外、高温且潮湿或对母线有腐蚀性气体的室内必须搪锡,在干燥的室内可直接连接。

2)铝与铝直接连接。3)铜与铝在干燥的室内,铜端应搪锡;室外或空气相对温度接近100%的室内应采用铜铝过渡板,铜端应搪锡。

P681.管道组成件,管道组成件是用于连接或装配管道的元件。包括管子、管件、法兰、密封件、紧固件、阀门、安全保护装置以及膨胀节、挠性接头、耐压软管、疏水器、过滤器、管路中的节流装置和分离器等。

P69工业管道工程的施工程序

施工准备→配合土建预留、预埋、测量→管道、支架预制→附件、法兰加工、检验→管段预制→管道安装→管道系统检验→管道系统试验→防腐绝热→系统清洗→资料汇总、绘制竣工图→竣工验收。

铬钼合金钢、含镍合金钢、镍及镍合金、不锈钢、铁及铁合金材料的管道组成件,应采用光谱分析或其他方法对材质进行复查,并做好标识。

P72(1)套管长度补得小于墙体厚度。(3)穿过楼板的套管应高出楼面50mm。(4)穿过屋面的管道应设置防水肩和防雨帽(5)管道与套管之间应填塞对管道无害的不燃材料。

P75

P77(1)油清洗实施要点1.润滑、密封、控制系统的油管道,应在机械设备及管道酸洗合格后,系统试运转前进行油冲洗。不锈钢油系统管道宜采用蒸汽吹净后进行油清洗。

(2)每8h 应在40~70℃内反复升降油温2—3次,并及时更换或清洗滤芯。

P79安装质量控制点:(1)基础检验,划线垫铁安装:复查基础的标高、平面尺寸、孔洞尺寸,保证基础表面平整,无缺陷及垫铁位置合理。(2)台板、汽缸、轴承座安装(3)油润滑、油循环系统。

P80(1)转子安装可以分为:转子吊装、转子测量和转子、汽缸找中心。

(2)转子吊装应使用由制造厂提供并具备出厂试验证书的专用横梁和吊索,否则应进行200%的工作负荷试验(时间为lh)。P84水冷壁的作用:(1)吸收炉膛内的高温辐射热量以加热工质(2)烟气得到冷却,保护炉墙,减轻炉墙结构重量。(3)水冷壁比采用对流管束节省钢材。

P85汽包的安装技术要点:汽包运至其吊装位置后进行卸车(注意安装方向),并检验合格;汽包下方放置有马鞍座,依靠吊车的配合将汽包翻身转正。使用吊装机械吊装汽包到位,再将汽包吊杆就位,安装其垫板、螺母等附件,调整找正位置将其固定

受热面安装的技术要点:受热面管子应进行通球试验,合金材质应进行光谱复查。

P87烘炉的种类:根据现场的条件和锅炉的结构形式,可分别采用火焰烘炉、蒸汽烘炉、蒸汽和火焰混合烘炉。

P88煮炉的目的,是利用化学药剂在运行前清除锅内的铁锈、油脂和污垢、水垢等,以防止蒸汽品质恶化,并避免受热面因结垢而影响传热和烧坏。

锅炉试运行:(1)锅炉试运行必须是在烘炉煮炉合格的前提下进行。

(2)在试运行时使锅炉升压:在锅炉启动时升压应缓慢,升压速度应控制,尽量减小壁温差以保证锅筒的安全工作。

(3)认真检查人孔、焊口、法兰等部件,如发现有泄漏时应及时处理。

(4)仔细观察各联箱、锅筒、钢架、支架等的热膨胀及其位移是否正常。

(5)试运行完毕后,按规定办理移交签证手续。系统试验

试验介质试验压力注意事项液压试验洁净水

(氯离子含量

≤25ppm)内压钢管及有色金属管——1.5倍设计压力;埋地钢管——1.5倍设

计压力,且≥0.4MPa 试验前,排尽气体;环境温度不低于5℃管道≤设备,按管道,试验压力试压管道>设备>77%管道,按设备

风力发电设备主要包括塔筒、机舱、发电机、轮毂、叶片、电气设备等。(变频器)

P89(1)基础环:在基础上安装基础环,固定螺栓使用力矩扳子紧固,达到厂家资料的要求。

(2)塔筒安装:塔筒分多段供货,现场根据塔筒重量、尺寸以及安装高度选择吊车的吊装工况。按照由下至上的吊装顺序进行塔筒的安装。塔筒结合面法兰清理打磨干净,塔筒就位紧固后塔筒法兰内侧的间隙应小于O.5mm。

(3)机舱安装:使用主吊机械吊装机舱就位。之后安装风速仪、风向仪支架、航空灯、额头及空冷风机罩。

(4)叶轮安装:先将轮毂固定在组合支架上与三个叶片进行组合,之后使用吊装机械吊装组合后的叶轮组件,吊装中叶片与吊绳间进行防护。

使用水平仪控制设备的水平度,使用经纬仪控制塔筒的垂直度,使用100N·m的力矩扳手、100N·m的电动扳手和液压扳手逐次紧固螺栓,用塞尺检测塔筒法兰的间隙。

P94

焊接位置焊接方法选用

目前应用最广泛的焊条电弧焊(手工焊)

气体保护焊);双丝埋弧自动焊底板角焊缝、顶板角焊缝半自动焊接(半自动CO

2

罐壁板与底板的内外环大角缝焊接磁性角焊缝埋弧焊

P95金属结构制作工艺要求1.零件、部件采用样板、样杆号料时,号料样板、样杆制作后应进行校准,并经检验人员复验确认后使用。

P100温度检测仪表安装(1)测温元件安装在易受被测物料强烈冲击的位置,应按设计文件规定采取防弯曲措施。(2)压力式温度计的温包必须全部浸入被测对象中。(3)在多粉尘的部位安装测温元件,应采取防止磨损的措施。(4)表面温度计的感温面与被测对象表面应紧密接触,并应固定牢固。

流量检测仪表安装,涡轮流量计和涡街流量计的信号线应使用屏蔽线,其上下游直管段的长度应符合设计文件的规定。

质量流量计应安装于被测流体完全充满的水平管道上。测量气体时,箱体管应置于管道上方,测量液体时,箱体管应置于管道下方。

P101分析取源部件的安装要求:(1)分析取源部件应安装在压力稳定、能灵敏反映真实成分变化和取得具有代表性的分析样品的位置。(2)取样点的周围不应有层流、涡流、空气渗入、死角、物料堵塞或非生产过程的化学反应。(3)在水平或倾斜的管道上安装分析取源部件时,其安装方位的要求与安装压力取游部件的取压点要求相同。

P104喷射或抛射除锈质量等级1.Sa1级2.Sa2级3.Sa2.5级4.Sa3级

P106当采用一种绝热制品,保温层厚度大于或等于100㎜,保冷层厚度大于或等于80㎜时,应分为两层或多层逐层施工,各层的厚度宜接近。绝热层施工时,同层应错缝,上下层应压缝,其搭接的长度不宜小于100mm。

P107捆扎法施工时:捆扎间距:对硬质绝热制品不应大于400mm;对半硬质绝热制品不应大于300mm;对软质绝热制品宜为200mm。

(2)每块绝热制品上的捆扎件不得少于两道;对有振动的部位应加强捆扎。

1)当蒸汽伴热管采用软质绝热制品保温时,应先采用镀锌铁丝网或"v"形金属件热罩将伴热管包裹在主管上并扎紧,不得将加热空间堵塞,然后再进行保温;

2)当电伴热管采用硬质绝热制品保温时,可根据伴热管的多少,现场适当放大制品规格进行保温。

P112耐火纤维又称陶瓷纤维:1)耐高温;2)隔热保温性能好,隔热效率高;3)化学稳定性好4)抗热震性强;5)绝缘性及隔声性能比较好

膨胀缝填充材料:伸缩性能好,如耐火陶瓷纤维、PVC板、发泡苯乙烯等。

P114底和墙御筑技术要求:

(1)砌筑炉底前,应预先找平基础。必要时,应在最下一层用砖加工找平。砌筑反拱底前,应用样板找准砌筑弧形拱的基面;斜坡炉底应放线砌筑。

反拱底应从中心向两侧对称砌筑,弧形墙应按样板放线砌筑。砌筑时,应经常用样板检查

P115拱和拱顶砌筑技术要求:拱脚表面应平整,角度应正确;不得用加厚砖缝的方法找平拱脚;拱脚砖应紧靠拱脚梁砌筑。

P118表211314011:了解子分部工程

P119室内给水管道施工程序管道安装→系统压力试验→防腐绝热→系统清洗、消毒

P122(1)管道安装一般应按先主管后支管、先上部后下部、先里后外的原则进行安装。

对于不同材质的管道应先安装钢质管道,后安装塑料管道。(2)当管道穿过地下室侧墙时应在室内管道安装结束后再进行安装,安装过程应注意成品保护。(3)机房、泵房管道安装前,应详细检查设备本体进出口管径、标高、连接方法等P123冷热水管道上下平行安装时热水管道应在冷水管道上方,垂直安装时热水管道应在冷水管道左侧.

排水管道的坡度必须符合设计和规范的规定,严禁无坡或倒坡。表GB314012的要求。

P124室内给水系统、室外管网系统管道安装完毕,应进行水压试验。水压试验压力必须符合设计要求,当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于O.6MPa。

P126母线槽施工程序:开箱检查→支架安装→单节母线槽绝缘测试→母线槽安装→通电前绝缘测试→送电验收。

P130管内穿线施工技术要求(1)管内导线应采用绝缘导线,A、B、C相绝缘层颜色分别为黄、绿、红,保护接地线绝缘层为黄绿双色,中性线绝缘层为淡蓝色。(2)导线敷设后,应用500V兆欧表测试绝缘电阻,线路绝缘电阻不应小于0.5M Ω(3)同一交流回路的导线应穿同一根钢管内。导线在管内不应有接头,接头应设在接线盒(箱)内

塑料护套线直敷布线技术要求:塑料护套线在室内沿建筑物表面水平敷设高度距地面不应小于2.5m;垂直敷设时距地面高度1.8m以下的部分应有保护。

P132(1)引下线可利用建筑物内的钢梁、钢柱、混凝土柱内钢筋、消防梯等金属构件作为自然引下线。(2)明敷的引下线采用热镀锌圆铜时,圆钢与圆钢的连接,可采用焊接或卡夹(接)器,明敷的引下线采用热镀锌扁钢时,可采用焊接或螺栓连接(3)明敷的专用引下线应分段固定,并应以最短路径敷设到接地体,敷设应平正顺直、无急弯。焊接固定的焊缝应饱满无遗漏,螺栓固定应有防松零件(垫圈),焊接部分的防腐应完整。(4)引下线在地面以上应按设计要求设置测试点,通常不少于2个。测试点不应被外墙饰面遮蔽,且应有明显标识。(5)当利用结构钢筋做引下线时,钢筋与钢筋的连接,可采用土建施工的绑扎法或螺丝扣连接或熔焊连接.

P133垂直埋设的金属接地体一般采用镀锌角钢、镀锌钢管、镀锌圆钢等。

P134接地干线应在不同的两点及以上与接地网相连接。接地干线与埋人地下的接地体连接必须焊接。

P136表20314031通风与空调工程分部、分项工程划分表

P138(1)风机在额定转速下连续运转2h后,滑动轴承外壳最高温度不得超过70℃,液动轴承不得超过80℃。

(2)水泵叶轮旋转方向正确,无异常振动和声响,紧固连接部位无松动,其电机运行功率应符合设备技术文件的规定。水泵连续运转2h,滑动轴承外壳最高温度不得超过70℃,滚动轴承不得超过75℃。

P143洁净空调系统的技术要求1.风管制作的技术要点,洁净空调系统制作风管的刚度和严密性,均按高压和中压系统的风管要求进行。

P146设备的质量检测重点应包括安全性、可靠性及电磁兼容性等项目

P148建筑智能化分部(子分部)工程验收:(2)工程验收应具备条件:1)按经批准的工程技术文件要求施工完毕;2)完成调试及自检;3)分项工程质量验收合格;4)完成系统试运行;5)系统检测合格;6)完成技术培训。

P153火灾自动报警系统设备调试准备:

系统线路应按国家标准要求检查对于错线、开路、虚焊、短路、绝缘电阻小于20MΩ等应采取相应的处理措施。

对系统中的火灾报警控制器、可燃气体报警控制器、消防联动控制器、气体灭火控制器、消防电气控制装置、消防设备应急电源、消防应急广播设备、消防电话、传输设备、消防控制中心图形显示装置、消防电动装置、防火卷帘控制器、区域显示器(火灾显示盘)、消防应急灯具控制装置、火灾警报装置等设备分别进行单机通电检查。

火灾自动报警系统的设备调试:1)将所有经调试合格的各项设备、系统按设计连接组成完整的火灾自动报警系统按国家标准和设计的联动逻辑关系检查系统的各项功能。检查数量应全数检查,检查方法为观察检查。

P1563C认证的消防防烟排烟产品:防火排烟阀门/消防排烟风机/挡烟垂壁

P157(1)消防水架空管道,当管径等于或大于DN50时,每段配水干管或配水管设置防晃支架不应少于1个,且防晃支架的间距不宜超过15mm;当管道拐弯、三通及四通等改变方向时,应增设1个防晃支架。

(2)自动喷水灭火系统的喷头安装应在系统试压、冲洗合格后进行。

(3)消防给水管网安装完毕后,应对其进行强度试验、冲洗和严密性试验。

P161对于大型建设工程需要局部投入使用的部分,根据建设单位的申请,可实施局部建设工程消防验收。

P163液压电梯施工程序:清理地坑、土建条件验收交接→样板架安装、放线→导轨安装→千斤顶安装→液压配管→机房内配件安装→轿厢组装→井道内部件安装→调试验收→试运转。

P166电梯整机验收的要求1.当控制柜三相电源中任何一相断开或任何两相错接时,断相、错相保护装置或功能应使电梯不发生危险故障。当错相不影响电梯正常运行时可没有错相保护装置或功能。2.动力电路、控制电路、安全电路必须有与负载匹配的短路保护装置;动力电路必须有过载保护装置。3.限速器上的轿厢〈对重、平衡重>下行标志必须与轿厢〈对重、平衡重〉的实际下行方向相符。限速器铭牌上的额定速度、动作速度必须与被检电梯相符。限速器必须与其型式试验证书相符。(4)安全钳、缓冲器、门锁装置必须与其型式试验证书相符。

P169有下列情形之一的机电工程项目,可以不进行招标:

(1)需要采用不可替代的专利或者专有技术;

(2)采购人依法能够自行建设、生产或者提供;

(3)已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供;

(4)需要向原中标人采购工程、货物或者服务,否则将影响施工或者功能配套要求;

(5)国家规定的其他特殊情形。

P172编制投标文件的注意事项,审查施工方案。施工方案是报价的基础和前提,也是招标人评标时考虑的重要因素之一,因此,在制定施工方案时,应在技术、工期、质量、安全保证、环境保护等方面有创新,利于降低施工成本,对招标人有吸引力。

P175【案例20320010-2】问题2/3

P176施工分包合同的实施合同分析、合同交底、合同控制

P183施工组织设计编制审批1.施工组织设计应由项目负责人主持编制.

P186施工方案实施1.工程施工前,施工方案的编制人员应向施工作业人员做施工方案的技术交底。2.交底内容包括工程的施工程序和顺序、施工工艺、操作方法、要领、质量控制、安全措施、环境保护措施等。

P188【案例20320030-2】问题1、2、3、4(了解)

P189特种作业人员要求,机电安装企业有焊工、起重工、电工、场内运输工(叉车工)、架子工等.

P190特种设备作业人员:如焊工、探伤工、司炉工、水处理工等。

P193(1)进入现场的施工机械应进行安装验收,保持性能、状态完好,做到资料齐全、准确。需在现场组装的大型机具,使用前要组织验收,以验证组装质量和安全性能,合格后启用。属于特种设备的应履行报检程序。

(2)施工机具的使用应贯彻"人机固定"原则,实行定机、定人、定岗位责任的‘三定"制度。执行重要施工机械设备专机专人负责制、机长负责制和操作人员持证上岗制。

P195【案例20320040-3】问题2

P197施工组织设计交底的内容包括:工程特点、难点、主要施工工艺及施工方法、进度安排、组织机构设置与分工及质量、安全技术措施等。

P198 1.单项工程与单位工程施工技术交底由项目经理主持;2.交底技术文件由工程技术部门组织编制,质量、安全等交底内容由相关职能部门编制并汇人交底技术文件中,项目总工程师审核签发。

P200设计变更分为重大设计变更和一般设计变更:重大设计变更按有关规定办理审批手续。

P201承包商提出变更申请→监理工程师或总监理工程师审核→建设单位工程师审核→建设单位项目经理(总经理)→设计单位出具设计图纸(变更说明)→建设单位→监理工程师→承包商

P202施工技术资料内容。包括施工组织设计、施工方案及专项施工方案、技术交底记录、图纸会审记录、设计交底记录、设计变更文件、工程洽商记录、技术联系(通知单)等。

P205竣工图的审核要求:(1)竣工图内容应与施工图设计、设计变更、治商、材料变更、施工及质检记录相符合。(2)

竣工图按单位工程、装置或专业编制,并配有详细编制说明和目录。

P206【案例20320050-1】问题:1了解

P2121.施工作业进度计划是对单位工程施工进度计划目标分解后的进度计划,应根据单位工程施工进度计划编制施工作业进度计划。2.作业进度计划可按分项工程或工序为单元进行编制,编制前应对施工现场条件、作业面现状、人力资源配备、物资供应状况等做充分了解。

P2131.作业进度计划:交底的内容包括计划目标和执行计划的相关条件,以及计划执行中可能遇见的问题与解决办法,同时对技术措施、质量要求、安全作业等事项提出要求。

P214影响施工计划进度的因素1.工程资金不落实2.施工图纸提供不及时3.气候及周围环境的不利因素4.供应商违约5.设备、材料价格上涨6.四新技术的应用7.施工单位管理能力

P2151.进度偏差的工作是否为关键工作2.进度偏差是否大于总时差3.分析进度偏差是否大于自由时差

P216施工进度控制的主要措施1.组织措施2.合同措施3.经济措施4.技术措施;熟读了解

P222施工质量控制按全过程分为三个阶段:事前控制、事中控制、事后控制。

(1)事前控制:1)严格控制图纸会审及技术交底的质量、施工组织设计交底的质量、分项工程技术交底的质量。

(2)事中控制:1)分项、分部工程质量验收或评定的控制2)设计变更、图纸修改、工程洽商等施工变更的审查控制。

P227消防系统的联动调试工作:包括消防给水系统调试、火灾报警系统联动调试、防排烟系统的联动调试等内容。

P228“三检制”,是工序交接检查,对于重要的工序或对工程质量有重大影响的工序应严格执行“三检制”。未经监理工程师(或建设单位技术负责人)检查认可,不可进行下道工序

P229质量事故处理程序:事故报告/现场保护/事故调查/撰写质量事故调查报告/事故处理报告。

事故报告应包括下列内容:(1)事故发生的时间、地点、工程项目名称、工程各参建单位名称;(2)事故发生的简要经过、伤亡人数(包括下落不明的人数)和初步估计的直接经济损失;(3)事故的初步原因;(4)事故发生后采取的措施及事故控制情况;(5)事故报告单位、联系人及联系方式;(6)其他应当报告的情况。

P232【案例20320070-1】问题2掌握,能应用

P233【案例20320070-2】问题1/2理解/应用

P2371.第一类危险源:意外能量释放(如爆炸、火灾、触电、辐射)包括机械伤害、电能伤害、热能伤害、光能伤害、化学物质伤害、放射和生物伤害等。

第二类危险源:发生物的不安全状态;人的不安全行为。

P239新进场的吊装机械设备在投人使用前,必须按照机械设备技术试验规程和有关规定进行检查、鉴定和试运转,经验收合格后方可人场投入使用

3.施工现场必须选派具有丰富吊装经验的信号指挥人员、司索人员、起重工,他们应熟练掌握作业的安全要求。作业人员必须持证上岗,吊装挂钩人员必须做到相对固定

P243严格项目施工现场动火管理制度办理"动火证"后方可进行焊割作业。

P249【案例20320080-2】理解/会应用;P250.【案例20320080-3】问题3

P2562.劳务分承包单位

协调管理范围劳务分包承担:作业质量、作业安全

总包承担:其他施工活动

协调管理原则分包向总包负责;分包不对外

协调管理重点作业计划的安排、作业面的调整、施工物资的供给、质量管理制度和安全管理制度的执行、

劳务费用的支付、分项工程的验收及其资料的形成和生活设施的安排

P257绿色施工原则实现“四节一环保”〔节能、节材、节水、节地和环境保护):

P259节材与材料资源利用技术要点

P261评价组织1.单位工程绿色施工评价应由建设单位组织,项目部和监理单位参加。2.单位工程施工阶段评价应由监理单位组织建设单位和项目部参加3.单位工程施工批次评价应由施工单位组织,建设单位和监理单位参加。

P270编制施工成本计划的方法1.按成本构成编制成本计划的方法2.按项目结构编制成本计划的方法3.按工程实施阶段编制成本计划的方法

P272施工项目现场管理机构应对项目成本进行全面、全过程的控制,控制一般包括以下几个阶段:1.投标阶段2.施工准备阶段3.施工阶段4.竣工验收阶段5.工程保修阶段

P285试运行方案由施工项目总工程师组织编制,经施工企业总工程师审定,报建设单位或

监理单位批准后实施。

P300工程单价。包括人工单价、材料价格和机械台班费等

P309【案例20320120-2】掌握,能应用

P311保修的责任范围:2.质量问题是由双方的责任造成的,应协商解决,商定各自的经济责任,由施工单位负责修理3.质量问题是由于建设单位提供的设备、材料等质量不良造成的,应由建设单位承担修理费用,施工单位协助修理4.质量问题发生是因建设单位(用户〉责任,修理费用或者重建费用由建设单位负担。

P312供热和供冷系统为2个供暖期或供冷期。

P313工程回访的方式1.季节性回访2.技术性回访3.保修期满前的回访。

P315【案例20320130-3】理解,能应用

P317强制检定,强制检定的计量器具范围有:用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测的计量器具

P3201.施工企业最高计量标准器具和用于量值传递的工作计量器具2.列人国家强制检定目录的工作计量器具。例如,电能表、接地电阻测量仪、声级计等。

P320计量检测设备应有明显的“合格”、“禁用”、“封存”等标志标明计量器具所处的状态。

(1)合格:为周检或一次性检定能满足质量检测、检验和试验要求的精度。

(2)禁用:经检定不合格或使用中严重损坏、缺损的。

(3)封存:根据使用频率及生产经营情况,暂停使用的。重新启用时,要经检定合格后方能使用

P325如果工程项目地处偏僻,虽用电申请已受理,则总承包单位通常是用自备电源(如柴油发电机组)先行解决用电问题。此时,总承包单位要告知供电部门并征得同意,同时要妥善采取安全技术措施,防止自备电源误入市政电网。

P329临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220V/380V三相四线制低压电力系统,必须符合下列规定:采用三级配电系统,采用TN-S接零保护系统,采用二级漏电保护系统。

(2)在施工现场专用变压器供电的TN-S接零保护系统中,电气设备的金属外壳必须与保护零线PE连接。

(3)当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备的接地、接零保护必须与原系统一致。

P332压力容器的范围包括压力容器本体、安全附件及仪表

P333起重机械分类起重机械按《特种设备目录》分为桥式起重机、门式起重机、塔式起重机、流动式起重机、门座式起重机、升降机类、缆索式起重机、桅杆式起重机、机械式停车设备九个类别

P335特种设备竣工移交的安全技术档案应当至少包括以下内容:

1)特种设备的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验证明等相关技术资料和文件,以及

安装技术文件和资料。

P336压力管道安装:跨省:告知国家质检总局;跨市:省级;其他:市级压力管道安装从事管道元件制造和安装、改造《特种设备作业人员证》,方可在有效期内承担合格项目范围内的焊接作业。3.管道组成件的质量证明文件包括产品合格证和质量证明书4.管道安装施工前,安装单位应编制管道安装工艺文件,如施工组织设计、施工方案等,经使用单位(或者其委托方技术负责人)批准后方可进行管道安装工作5.埋地管道的回填必须在耐压试验、泄漏试验和防腐层检测合格后进行,并按照隐蔽工程进行验收。

P338分项工程与分部工程的关系例如,管道工程中,蒸汽管道、氧气管道、天然气管道、煤气管道,这类管道安装应视为主要分项工程,作为施工质量验收重点对象。

P339

项目划分

工程验评组织人参与人员

分项工程监理工程师、建设单位专业技术负责人

专业技术负责人

分部工程

建设单位项目负责人、总监理工程师施工、监理、设计项目/技术负责人

单位工程建设单位项目负责人施工、监理、设计、质量监督部门等项目负责人

P340(1)分项工程的检验项目分为主控项目和一般项目(3)分项工程质量验收记录应由施工单位质量检验员填写,验收结论由建设(监理)单位填写。结论为“合格”或“不合格”。记录表签字人为施工单位专业技术质量负责人、建设单位专业技术负责人、监理工程师

P342检验批和分项工程是建筑工程项目质量的基础,施工单位自检合格后,提交监理工程师或建设单位项目技术负责人组织进行验收。

3.分部(子分部)工程质量验收由施工单位项目负责人组织检验评定合格后,向监理单位或建设单位项目负责人提出分部(子分部)工程验收的报告。

P3441.分部(子分部)工程质量验收合格规定

(1)分部(子分部)工程所含分项工程的质量均应验收合格。(2)质量控制资料应完整。(3)设备安装工程有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的抽样检测结果应符合相应规定。(4)观感质量验收应符合要求。

例如,给水管道的通水试验记录,暖气管道、散热器压力试验记录,照明动力全负荷试验记录等。观感质量验收难以定量,只能以观察、触摸或简单量测的方式进行,并由个人的主观印象判断,检查结果并不给出"合格"或"不合格"的结论。

二级建造师注册条件以及所需要的材料

二级建造师注册条件以及所需要的材料

二级建造师注册条件以及所需要的材料 初始注册申请人自资格证书签发之日起3年内可申请初始注册。逾期未申请者,须符合本专业继续教育的要求后方可申请初始注册。 申请初始注册的,申请人应当提交下列材料: (一)《二级建造师初始注册申请表》; (二)资格证书、学历证书和身份证三证原件及复印件;(三)申请人与聘用企业签订的聘用劳动合同或申请人聘用企业出具的劳动、人事、工资关系证明原件及复印件;(四)逾期申请初始注册的,应当提供达到继续教育要求证明材料原件及复印件;(五)考试报名时的企业与注册时的企业不一致的,需提供考试报名企业出具的解聘证明原件及复印件。聘用企业将《企业二级建造师初始注册申请汇总表》和申请人的申请表一式二份和附件材料一套报市级建设行政主管部门。 延续注册 注册有效期满需继续执业的,应当在注册有效期届满30日前申请延续注册。延续注册的有效期为3年。申请延续注册的,申请人应当提交下列材料:(一)《二级注册建造师延续注册申请表》;(二)原注册证书;(三)申请人与聘用企业签订的聘用劳动合同或申请人聘用企业出具的劳动、人事、工资关

系证明原件及复印件; (四)申请人注册有效期内达到继续教育要求证明材料原件及复印件。申报程序和材料份数按初始注册要求办理。变更注册在注册有效期内,发生下列情形的,应当及时申请变更注册。变更注册后,有效期执行原注册证书的有效期。1、执业企业变更的; 2、所在聘用企业名称变更的; 3、二级注册建造师姓名变更的。 申请变更注册的,申请人应当提交下列材料:(一)《二级注册建造师变更注册申请表》;(二)注册证书原件和执业印章; (三)执业企业变更的,在不影响原执业企业资质的前提下,应当提供申请人与新聘用企业签订的聘用劳动合同或申请人聘用企业出具的劳动、人事、工资关系证明,以及工作调动证明原件及复印件(与原聘用企业解除聘用合同或聘用合同到期的证明文件、退休人员的退休证明);原聘用企业出具的申请人申请变更注册前一年内的职业道德证明原件;新聘用企业资质证书原件及复印件。(四)申请人所在聘用企业名称发生变更的,应当提供变更后的《企业法人营业执照》复印件和企业所在地工商行政主管部门出具的企业名称变更函原件及复印件。(五)二级注册建造师姓名变更的,应当提供变更后的身份证明原件或公安机关户籍管理部门出具的有效证明原件及复印件。申报程序和材料份数按初始注册要求办理。增项注册二级注册建造师取得相应专业资格证书可申请增项注册。取得增项专业资格证书超过3年未注册的,应当提供该专业最近一个注册

2020年二级建造师考试必背知识点总结

2020年二级建造师考试必背知识点总结 【导语】2020年二级建造师考试备考正在进行中,为了方便考生及时有效的备考,那么,wo为您精心整理了2020年二级建造师考试必背知识点总结,供大家的关注。如想获取更多二级建造师考试的模拟题及备考资料,请关注wo的更新。 【篇一】2020年二级建造师考试必背知识点总结 施工合同的跟踪与控制: 1.施工合同跟踪:合同跟踪的重要依据是合同以及依据合同而编制的各种计划文件; 其次还要依据各种实际工程文件如原始记录、报表、验收报告等;另外,还要依据管理人员对现场情况的直观了解,如现场巡视、交谈、会议、质量检查等。 2.合同跟踪的对象:工程施工的质量,包括材料、构件、制品和设备等的质量,以及 施工或安装质量,是否符合合同要求等;工程进度,是否在预定期限内施工,工期有无延长,延长的原因是什么等;工程数量,是否按合同要求完成全部施工任务,有无合同规定以外的施工任务等;成本的增加和减少。 3.对专业分包人的工作和负责的工程,总承包商负有协调和管理的责任,并承担由此 造成的损失,所以专业分包人的工作和负责的工程必须纳入总承包工程的计划和控制中,防止因分包人工程管理失误而影响全局。 4.合同实施偏差分析的内容包括以下几个方面:产生偏差的原因分析;合同实施偏差 的责任分析;合同实施趋势分析:最终的工程状况,包括总工期的延误、总成本的超支、质量标准、所能达到的生产能力(或功能要求等);承包商将承担什么样的后果,如被罚款、被清算,甚至被起诉,对承包商资信、企业形象、经营战略的影响等;最终工程经济效益(利润)水平。 5.根据合同实施偏差分析的结果,承包商应该采取相应的调整措施,调整措施可以分 为 (1)组织措施,如增加人员投入、调整人员安排,调整工作流程和工作计划等; (2)技术措施,如变更技术方案,采用新的高效率的施工方案等; (3)经济措施,如增加投入,采取经济激励措施等;

二级建造师机电工程管理与实务知识点总结

二级建造师机电工程管理及实务 知识点总结 机电工程测量 1.机电工程测量包括控制网测量和施工过程控制测量。控制网测量是工程施工的先导,施工过程控 制测量是施工进行过程的眼睛,两者的目标都是为了保证工程质量 2.水准测量是利用水准仪和水准标尺根据水平视线原理测定2点高差,方法:高差法、仪高法 3.高差法:测定待测点和已知点之间的高差,通过计算得到待定点的高程 4.仪高法:以水准仪高度为已知点直接得到待测点高程。最常用的方法 5.基准线测量是利用经纬仪和检定钢尺根据2点成一直线原理测定基准线,方法:水平角测量、竖 直角测量 6.返测丈量:往返丈量一次为一测回,应测量2测回以上,量距精度以2测回的差数及距离之比表 示 7.平面安装基准线不少于纵横两条 8.标高基准点的设置相邻安装基准点高差应在0.5㎜以内 9.平面控制网测量方法:三角测量法、三边测量法、导线测量法 10.平面控制网的坐标系统测区内投影长度变形值≦2.5㎝/km 11.三边测量各等级三边网的起始边到最远边之间的三角形个数≦10个 12.三角测量其三角形的内角≧30°,受地形限制时≧25° 13.测量仪器必须经过检定并在检定周期内使用。光学经纬仪主要用于测量纵、横轴线(中心线)以 及垂直度;全站仪主要应用于建筑工程平面控制网水平距离的测量及测设、安装控制网的测设、建安过程中水平距离的测量 14.高程测量的方法:水准测量法(最常用)、电磁波测距三角高程测量法 15.高程测量的布设:各等级的水准点应埋设水准标石,水准点应选在土质坚硬便于长期保存和使用 方便的地点。墙水准点应选设于稳定的建筑物上,点位应便于寻找保存和引测。一个测区及其周围至少应有3个水准点。两次观测高差较大超限时应重测,一般取3次结果的平均数。设备安装过程中最好使用一个水准点作为高程起算点 16.高程测量常用的仪器是光学水准仪。可应用于连续生产线设备测量控制网标高基准点的测设及安 装过程中对设备安装标高的控制测量 17.标高测量分为绝对标高测量和相对标高测量。绝对标高是指所测标高基准点、建(构)筑物及设 备的标高相对于国家规定的±0.00标高基准点的高程;相对标高是指建(构)筑物之间及设备之

2014年二级建造师机电实务历年真题答案解析

2014年二建机电真题及答案 一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)1.常用于设备安装定线定位和测设已知角度的仪器是()。 A.激光准直仪B.激光经纬仪 C.激光指向仪D.激光水准仪 2.关于千斤顶使用要求的说法,错误的是()。 A.垂直使用时,作用力应通过承压中心 B.水平使用时,应有可靠的支撑 C.随着工件的升降,不得调整保险垫块的高度 D.顶部应有足够的工作面积 3.一般情况下,焊接厚度为3.5mm的焊件,选用的焊条直径是()。 A.2mm B.3.2mm C.4mm D.5mm 4.设备安装工程的永久基准点使用的材料,最好采用()。 A.钢铆钉B.木桩 C.普通角钢D.铜棒 5.封闭母线找正固定的紧后工序是()。 A.导体焊接B.外壳焊接 C.电气试验D.与设备连接 6.管道滑动支架以支承面中心为起点进行反方向安装的偏移量应为位移值的()。 A.1/5 B.1/4 C.1/3 D.1/2 7.锅炉本体受热面组合安装的一般程序中,设备清点检查的紧后工序是()。 A.压力试验B.泄漏试验 C.灌水试验D.通球试验 8.直接安装在管道上的取源部件应随同管道系统进行()。 A.吹扫清洗B.压力试验 C.无损检测D.防腐保温 9.管道保温作业正确的做法是()。 A.伴热管道与管道间的空隙应填充材料

B.用铝带捆扎保温层,每节管壳至少捆扎一道 C.阀门的保温应采用可拆卸式结构 D.同层保温预制块的接缝要对齐 10.下列耐火材料中,属于中性耐火材料的是()。 A.高铝砖B.镁铝砖 C.硅砖D.白云石砖 11.高层建筑给水及排水铸铁管的柔性连接应采用()。 A.石棉水泥密封B.橡胶圈密封 C.铅密封D.膨胀性填料密封 12.高层建筑为防止侧击雷电,应在环绕建筑物周边设置()。 A.避雷针B.均压环 C.接地线D.引下线 13.通风与空调系统经平衡调整后,各风口的总风量与设计风量的允许偏差不应大于()。A.5% B.10% C.15% D.20% 14.将4个1KΩ(21℃)。镍电阻两两串联再并联后,检测一个大房间的平均温度21℃,传递到变送器的电阻值是()。 A.0.5KΩB.1.0KΩ C.2.0KΩD.4.0KΩ 15.拽引式电梯设备进场验收合格后,在驱动主机安装前的工序是()。 A.土建交接检验B.轿厢导轨安装 C.随行电缆安装D.安全部件安装 16.下列施工计量器具中,属于强制性检定范畴的是()。 A.声级计B.超声波测厚仪 C.压力表D.垂直检测尺 17.用于电力线路上的电气设备是()。 A.金具B.集箱 C.断路器D.叶栅 18.下列设备中,属于特种设备的是()。 A.风机B.水泵

二级建造师学习资料(汇总资料)

2017年二级建造师学习资料(汇总资料)。学尔森二级建造师频道会跟广大考生分享二建名师的高频考点讲解资料以及二建前辈自己总结的学习方法,今天与大家分享的是建筑实务工程预付款专题,有需要的小伙伴来看看吧。 2017年二级建造师学习资料(汇总资料)整理如下: 一、预付款的支付 1.工程预付款的额度的确定方法 ①百分比法(题目中给定) 此种情况居多 比如:某工程合同价1000万,工程预付款为合同价的10%。 【补充】包工包料工程的预付款的支付比例不得低于签约合同价(扣除暂列金额)的10%,不宜高于签约合同价(扣除暂列金额)的30%。 ②数学计算法 工程备料款数额=╳材料储备天数 公式中,年度施工天数按365日历天计算,按已知条件来对待。 2.工程预付款的支付时间 发包人没有按时支付预付款的,承包人可催告发包人支付;发包人在付款期满后的7d内仍未支付的,承包人可在付款期满后的第8天起暂停施工。发包人应承担由此增加的费用和延误的工期,并向承包人支付合理的利润。 二、预付备料款的回扣 发包人拨付给承包人的工程预付款属于预支的性质。随着工程进度的推进,拨付的工程进度款数额不断增加,工程所需主要材料、构件的储备逐步减少,原已支付的预付款应以抵扣的方式从工程进度款中予以陆续扣回。 预付的工程款必须在合同中约定扣回方式,常用的扣回方式如下:

(1)题目给定。在承包人完成金额累计达到合同总价一定比例(双方合同约定)后,采用等比率或等额扣款的方式分期抵扣。比如:自工程款支付至合同价款的60%后,开始从当月的工程款中扣回工程预付款,分两个月均匀扣回。 (2)起扣点计算公式。从未完施工工程尚需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时起扣,从每次中间结算工程价款中,按材料及构件比重抵扣工程预付款,至竣工之前全部扣清。起扣点=承包工程价款总额- 以上就是小编为大家整理的2017年二级建造师学习资料(汇总资料),想要更多的二建复习资料,欢迎关注学尔森二级建造师频道哦。 2018年二建《工程法规》章节习题:建造师管理制度。学习最好的方法就是在学完考点之后进行相应习题的练习,本章节习题希望能帮大家加深记忆,巩固掌握。 二级建造师复习资料:二级建造师考试考点- 学尔森 提供二级建造师考试辅导资料、复习笔记、讲义等内容。欢迎广大考生访问学尔森二级建造师考试网,获取更多关于二级建造师考试的信息。

二级建造师笔记

二级建造师笔记

?二级建造师《施工管理》复习整理笔记(1) 1.如以里程碑事件的进度目标值作为进度计划值,则进度的实际值应是相 对于(里程碑事件的实际进度)。 2.项目管理最基本的方法论是项目目标的(动态控制)。 3.运用动态控制原理控制施工质量时,质量目标不但是各分部分项工 程的施工质量,还包括(建筑材料、设备质量)。 4.在工程合同价与实际施工成本、工程款支付比较时,成本的计划值 是(工程合同价)。 5.在工程合同价与工程款支付中的相应成本项比较时,成本的实际值 是(工程款支付中的相应成本项)。 6.运用动态控制原理控制施工成本的工作步骤包括:(2)将施工成 本目标逐层分解;(1)收集施工成本的实际值;(3)将实际值与计划值比较;(4)找出偏差,采取纠偏措施。正确的步骤顺序是(2-1-3-4)。 7.在施工过程中对施工成本目标进行动态跟踪和控制时,一般的项目 成本控制的周期为(一个月)。 8.在施工过程中对施工进度目标进行动态跟踪和控制时,首先要做的 工作是(收集施工进度实际值)。 9.在项目目标动态控制中,属于项目目标控制准备工作的是(将项目 的目标进行分解)。 10.在施工过程中对施工进度目标进行动态跟踪和控制的步骤包括: (1)收集施工进度实际值;(2)定期对施工进度的计划值和实际值进行比较;(3)如有偏差,采取措施进行纠偏。正确的顺序是(1-2-3)。 11.以下属于项目目标的过程控制的是(定期进行项目目标的计划值 与实际值的比较)。 12.项目目标动态|考试大|控制的核心是(当发现目标偏离时采取纠 偏措施)。 13.当项目目标失控时,首先应考虑(组织)方面存在的问题。 14.调整项目组织结构、进行管理职能分工,属于项目目标动态控制 的(组织措施)。 15.属于项目动态控制技术措施的是(改进施工方法)。 16.项目目标动态控制的准备工作是将项目目标进行分解,以确定用 于目标控制的(计划值)。 17.进行项目目标动态控制,在收集项目目标的实际值之后,首先要 做的工作是(将实际值与计划值比较)。 ?二级建造师《施工管理》复习整理笔记(2) 1.在国际上,施工企业项目经理是企业任命的一个项目的项目管理班子的 负责人,其主要任务是(项目目标的控制和组织协调)。 2.施工企业项目经理由于主观原因或工作失误承担相应责任时,政府

2018年二级建造师《机电工程管理与实务》要点完整版

2018年二级建造师《机电工程管理与实务》要点完整版2018年一级建造师考试报名时间预计6月左右,考试时间预计9月15-16日,为了帮助考生们更好的梳理考点,小编特为大家整理了2018年二级建造师《机电工程管理与实务》要点完整版,赶紧来开森学学习吧。更多一级建造师报名条件、一级建造师备考指导等信息请持续关注开森学官网一级建造师频道,2018年一级建造师历年真题、模拟题尽收其中,全部由业界权威名师精心解析,精细化试题分析,完美解析一网打尽。 电气装置安装工程施工技术 油浸电力变压器的一般安装程序为:开箱检查→本体密封检验→绝缘判定→设备就位→器身检查→附件安装→注油→整体密封性试验 防爆电气设备应有“EX”标志和标明其类型、级别、组别标志的铭牌。 电力电缆的交接试验内容有:测量绝缘电阻;直流耐压试验及泄露电流测量;交流耐压试验;测量金属屏蔽层电阻和导电体电阻比;检查电缆线路两端的相位;充油电缆的绝缘油试验;交叉互联系统试验。 受电系统的二次回路试验合格,其保护定值已按设计整定完毕。受电系统的设备和电缆绝缘良好。安全警示标志和消防设施已布置到位。 二次回路的接线要求:按图施工,接线正确;导线与电气元件间连接应牢固可靠;不得有中间接头;电缆和分列导线的端部应标明其回路编号。 消防工程施工技术 消防验收是一个针对性强的专项工程验收,验收的目的是检查工程竣工后其消防设施配置是否符合已获审核批准的消防设计的要求,验收的组织主持者是公安消防机关,验收的申报者是工程的建设单位 消防验收顺序通常按验收受理、现场检查、现场验收、结论评定和工程移交等阶段来进行 某些消防安全重点工程可以按施工顺序划分为三种消防验收形式,即隐蔽工程消防验收、粗装修消防验收、精装修消防验收。 自动喷水灭火系统喷头安装应在系统试压、冲洗合格后进行。 消防控制设备在安装前,应进行功能检查。 防腐蚀与绝热工程施工技术 化学除锈是利用各种酸溶液或碱溶液与金属表面氧化物发生化学反应使其溶解在酸溶液或碱溶液中。 橡胶衬里、玻璃钢衬里、树脂胶泥砖板衬里、硅质胶泥砖板衬里或喷射处理无法进行的场合可以采用化学除锈法 学尔森教育—大建工领域专业的一站式职业教育机构

二级建造师《机电》考试真题及答案解析(完整版)

2019年二级建造师考试真题及答案解析 《机电实务》

2019二级建造师《机电实务》考试真题及答案解析 一、单项选择题(共20题,每题一分,每题的备选项中,只有一个最符合题意。) 1.下列材料中,可用于制作热电偶丝的是()。 A.紫铜 B.锡黄铜 C.锰白铜 D.铍青铜 1.【答案】C P4 【解析】白铜是以镍为主要合金元素的铜合金。主要用于制造船舶仪器零件、化工机械零件及医疗器械等。锰含量高的锰白铜可制作热电偶丝。 【考点来源】第一章第一节第一目:2H311010机电工程常用材料 2.下列变压器中,不属于按用途分类的是()。 A.电力变压器 B.油浸变压器 C.整流变压器 D.量测变压器 2.【答案】B P14 【解析】按变压器的用途不同分为电力变压器、电炉变压器、整流变压器、电焊变压器、船用变压器、量测变压器等。 【考点来源】第一章第一节第二目:2H311020机电工程常用工程设备 3.地下管线工程回填前,不需要测量的项目是()。 A.管线起点坐标 B.窨井位置坐标 C.管线顶端标高 D.管线中心标高 3.【答案】D P17 【解析】地下管线工程测量:地下管线工程测量必须在回填前,测量出起、止点,窨井的坐标和管顶标高。 【考点来源】第一章第二节第一目:2H312010机电工程测量技术 4.下列分析取源部件安装位置的要求,正确的是()。 A.应安装在压力变化的位置 B.应安装在成分稳定的位置 C.应安装在具有生产过程化学反应的位置 D.应安装在不具有代表性的分析样品位置 4.【答案】C P102 【解析】分析取源部件的安装要求

(1)分析取源部件应安装在压力稳定、能灵敏反映真实成分变化和取得具有代表性的分析样品的位置。 (2)取样点的周围不应有层流、涡流、空气渗入、死角、物料堵塞或非生产过程的化学反应。(3)在水平或倾斜的管道上安装分析取源部件时,其安装方位的要求与安装压力取源部件的取压点要求相同。 【考点来源】第一章第三节第六目:2H313060自动化仪表工程安装技术 5.下列接缝形式中,不用于绝热工程金属保护层施工的是()。 A.搭接形式 B.对接形式 C.插接形式 D.咬接形式 5.【答案】B P109 【解析】金属保护层的接缝可选用搭接、咬接、插接及嵌接的形式。保护层安装应紧贴保温层或防潮层。金属保护层纵向接缝可采用搭接或咬接;环向接缝可采用插接或搭接。室内的外保护层结构,宜采用搭接形式。 【考点来源】第一章第三节第七目:2H313070防腐蚀与绝热工程施工技术 6.建筑智能化集成系统验收文件中,不包括的文件是()。 A.应用软件文档 B.接口技术文件 C.防火墙配备文件 D.接口测试文件 6.【答案】C P148 【解析】智能化集成系统验收文件还应包括:针对项目编制的应用软件文档:接口技术文件,接口测试文件。 【考点来源】第一章第四节第四目:2H314040建筑智能化工程施工技术 7.下列消防产品中,无须通过强制认证(3C认证)的是()。 A.消防应急照明灯具 B.消防排烟风机 C.消防加压送风口 D.防火涂料 7.【答案】C P155

二级建造师考试复习资料

前言 注册建造师制度 我国将注册建造师分为一级建造师和二级建造师。二级建造师考试共三科。《建设工程施工管理》、《建设工程法规及相关知识》《专业工程管理与实务》。 二级建造师执业资格考试为国家人事部与建设部共同组织,由各地建设行政部门及人事考试部门负责实施的一项执业资格考试。考试的每个专业设3个科目,分别是:《建设工程施工管理》、《建设工程法规及相关知识》、《专业工程管理与实务》。其中前两门考试为公共课程考试,《专业工程管理与实务》为专业考试,不同专业考试内容不同。考试成绩实行2年为一个周期的滚动管理办法,参加全部3个科目考试的人员必须在连续的两个考试年度内通过全部科目;免试部分科目的人员必须在一个考试年度内通过应试科目。 第一章路基工程 2B311010 路基施工技术 2B311011 掌握路基类型 一、路基类型 二、特殊路基类型 (1)湿黏土路基、软土地区路基、红黏土地区路基、膨胀土地区路基、黄土地区路基、盐渍土地区路基、风积沙及沙漠地区路基。 (2)季节性冻土地区路基、多年冻土地区路基、涎流冰地区、雪害地区路基; ⑶滑坡地段路基、崩塌与岩堆地段路基、泥石流地区路基; ⑷岩溶地区路基、采空区路基 ⑸沿河、沿溪地区路基、水库地区路基、滨海地区路基。 软土地区路基:软土包括饱水的弱黏性土和淤泥。 滑坡地段路基:山坡的不稳定土体在重力作用下,沿着一定的软弱面作整体的、缓慢的、间歇性的滑动变形现象。 膨胀土地区路基:遇水膨胀、失水收缩是其特点。 二、路基干湿类型 路基的干湿类型表示路基在最不利季节的干湿状态,分为干燥、中湿、潮湿和过湿四类。原有公路路基的干湿类型,可以根据路基的分界相对含水量或分界稠度划分;新建公路路基的干湿类型可以用路基临界高度来判别。 2B311012掌握原地基处理要求

二级建造师市政实务重点整理(精)

市政管理与实务 1:城市道路分为:(1刚性路面;(2柔性路面 2:路基分为:(1路堤;(2路堑;(3半填半挖;(4零填路基。 3:路基从材料上分为:土路基、石路基、土石路基。 4:路面结构是多层次的,按使用要求、受力状况、土基支承条件、自然因素影响程度的不同,在路基顶面采用不同规格和要求的材料分别铺设(a垫层、(b基层、(c面层等结构层。(当心多选题 5:第二页表格(2K311011多看。(1:粗粒式沥青混凝土:集料最大粒径:26.5mm,常用厚度:60---80mm,适宜层位:二层或三层式面层的下面层;(2细粒式沥青混凝土:集料最大粒径::9.5mm,常用厚度:15---20mm,适宜层位:(a沥青混凝土面层的磨耗层(上层,(b沥青碎石等面层的封层和磨耗层;(3沙粒式沥青混凝土:集料最大粒径:4.75mm,常用厚度:10---20mm,适宜层位:自行车道与人行道的面层。(重点 61:平整度、2:承载能力、3:温度稳定性、4:抗滑能力、5:透水性、6:噪声量。 7:城市道路分为: 8:主干路是4或6条机动车道和有分隔带的非机动车道,一般 9:第5页表格2K311012-1看。(重点。 10:路基施工程序包括:(1准备工作。(2修建小型构筑、造物与埋设地下管线。(3路基工程。(4质量检查与验收。(选择题 11:路基工程包括:(1测量桩号与高程、(2开挖路堑、(3填筑路堤、(4整平路基、(5压实路基、(6修整路肩、(7修建防护工程。(多选题

12:填方段内应事先找平,当地面坡度陡于1:5时,需修成台阶形式,每级台阶宽度不得小于1.0m,台阶顶面应向内倾斜;在沙土地段不做台阶,但应翻松表土层。 13:常用的机械分为:静力式、夯击式、振动式。 14:土质路基压实的原则:(1先轻后重、(2先稳后振、(3先低后高、(4先慢后快、(5轮迹重叠。 土类、湿度、设备、场地条件 16:最佳含水量和最大干密度。 17:按地基处理的作用机理分类大致分为:土质改良、土的置换、土的补强等三类。 18:第9页表格看。重点是:换土垫层:处理方法:沙石垫层、素土垫层、灰土垫层、矿渣垫层。原理及作用:以沙石、素土、和矿渣等强度较高的材料。置换地基表层软弱土,提高 持力层的承载力,扩散应力,减小沉降量。适用范围: 处理。 19::土质、灰质、石灰剂量、含水量、密实度、石灰土的龄期、养护条件(温度与湿度。 20:有机物含量超过10%的土,不宜用石灰来稳定。

二级建造师机电专业考试试题.

一、单项选择题(共60题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1、建造师的注册不包括()0 A、初始注册 B、延续注册 C、变更注册 D、终止注册 【考点解析】建造师的注册类型 【参考答案】D 2、在我国境内从事建筑施工的某国外从业人员的儿子,今年12周岁。依据其本国法律, 尚属于无民事行为能力人,其在我国境内从事民事行为时,对其民事行为的认定,应 ()0 A、认定为限制民事行为能力 B、由其国家的使领馆认定 C、认定为完全民事行为能力人 D、认定为有民事行为能力 【考点解析】自然人民事行为能力的认定 【参考答案】A 3、某施工单位与某房地产开发公司签订工程承包合同,该施工单位承建房地产开发公 司开发的某住宅小区的建设项目。该工程承包合同法律关系的客体是()0 A、施工单位和房地产开发公司 B、工程承包合同 C、住宅小区 D、建筑施工行为 【考点解析】合同法律关系的客体 【参考答案】D 4、在没有乙建筑公司委托的情况下,甲某却以乙建筑公司代理人的身份向丁水泥供应 商订购了一批水泥,下列说法中正确的是()。 A、甲某的行为属表见代理,该合同有效 B、甲某的行为属无权代理,该合同无效 C、水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权时,该合同才成立 D、水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权,如果乙建筑公司不支付水泥货款,甲某

就要承担违约责任 【考点解析】无权代理 【参考答案】C 5、甲施工企业到乙供应商的材料仓库提货时,仓库保管员由于工作疏忽多发了2吨水泥给施工企业,乙供应商发现后要求甲施工企业返还。下列表述正确的是()。 A、甲施工企业没有过错,无须返还 B、产生侵权之债,甲施工企业应当返还 C、产生不当得利之债,甲施工企业应当返还 D、产生无因管理之债,甲施工企业应当返还 【考点解析】不当得利 【参考答案】C 6、在某建设项目施工中形成的债权中,下列不属于合同之债的是()。 A、施工单位与材料供应商订立合同 B、施工现场的砖块坠落砸伤现场外的行人 C、施工单位向材料供应商支付材料款 D、材料供应商向施工单位交付材料 【考点解析】合同之债与侵权之债的区分 【参考答案】B 7、某施工企业建造师甲在担任某工程项目经理期间,经过多次试验完成了对某施工机 械的改造,并准备申请实用新型专利,该项发明创造()。 A、不属于职务发明创造,甲有专利申请权 B、属于职务发明创造,专利申请权只能属于施工企业 C、由于甲的发明创造不是在执行单位任务,故不属于职务发明 D、由于甲利用了单位的物质条件,专利权的归属可以与单位协商确定 【考点解析】职务发明的认定 【参考答案】B 8、某施工合同签订于2006年5月1日,合同备案时间为2006年5月5日,工程开工 时间为2006年7月1日,工程竣工时间为2007年7月1日,确认支付工程竣工结算款 时间为2007年10月1日。由于业主迟迟未支付工程款,施工单位于2008年1月1日

年二级建造师机电实务真题及解析完整版

2017 年二级建造师《机电实务》真题及解析(完整版) 2018年历年真题、模拟题尽收其中,全部由业界名师精心解析,精细化试题分析,请持续关注学尔森二级建造师频道,完美解析一网打尽。 二级建造师考试时间为2018年6月2-3日统考,考试报名时间于1-3月开始,小编特为大家整理了2017 年二级建造师《机电实务》真题及解析(完整版),赶紧来学尔森一起看一下吧。更多二级建造师报名条件、二级建造师备考指导等信息请持续关注学尔森二级建造师频道。 一、单项选择题(共 20 题,每题 1 分,每题的备选项中,只有 1 个最符合题意) 1、合金结构钢的强度等级是根据()划分的。 A.屈服强度 B.抗拉强度 C.抗压强度 D.抗弯强度 【答案】A,P2 【解析】考查合金结构钢的分类。 在机电工程中,低合金结构钢最为常用,按照国家标准《低合金高强度结构钢》GB/T 1591—2008,根据屈服强度划分,其共有 Q345、Q390、Q420、Q460、Q500、Q550、Q620 等强度等级。

2、关于长距离输电线路铁塔基础施工测量的说法,正确的是()。 A.根据沿途实际情况测设铁塔基础 B.采用钢尺量距时的丈量长度适宜于 80~100m C.一段架空线路的测量视距长度不宜超过 400m D.大跨越档距之间不宜采用解析法测量 【答案】C,P20 【解析】考查长距离输电线路铁塔基础施工测量。 A 项不完整,长距离输电线路定位并经检查后,可根据起、止点和转折点及沿途障碍物的实际情况,测设钢塔架基础中心桩。 B 项,当采用钢尺量距时,其丈量长度不宜大于 80m,同时不宜小于 20m。 D 项,在大跨越档距之间,通常采用电磁波测距法或解析法测量。 3、起重吊装采用 2 个以上吊点起吊时,下列吊索与水平线夹角,宜选用的角度是()。 °° °° 【答案】D,P24 【解析】考查钢丝绳。

二级建造师资料

1某项目组成了甲、乙、丙、丁共4个专业队进行等节奏流水施工,流水节拍为6周,最后一个专业队(丁队)从进场到完成各施工段的施工共需30周。根据分析,乙与甲、丙与乙之间各需2周技术间歇,而经过合理组织,丁对丙可插入3周进厂,该项目总工期为()周。 A . 49 B . 52 C. 55 D . 56 2 .某工程划分为A、B、C、D四个施工过程,每个施工过程分3个施工段,各施工过程的流水节 拍均为3天,其中A与B之间有1天的工艺间歇时间,C与D之间有2天的平行搭接时间,该项目总工期为()天。 A . 17 B . 21 C . 23 D . 25 3.某工程计划工期为40天,按等节奏组织流水施工,施工段为5段,4个施工过程各组织一个专 业队,插入时间之和与间歇时间之和各为4天,则该工程的流水步距为()天。 A . 8 B . 7 C . 6 D . 5 4.以下属于异节奏流水施工的特点的是()。 A .同一施工过程在各施工段上的流水节拍彼此不等 B .流水步距彼此不等 C .各专业丁作队都能够保证连续施工,个别施工段有空闲 D .专业工作队数大于施工过程数 5.某网络计划在执行过程中发现B工作还需工作5天,但该工作至计划最迟完成时间只有3天,则该工作()。 A.正常 B .影响总工期2天 C.影响紧后丁作最早开始时间2天 D.不一定影响总工期 答案:1 . A 2 . A 3 . D 4 . D 5 . D 案例分析题 背景 某工程由A、B、C、D四个分项工程组成,分别为施工准备、挖土、砌砖基础、回填土工程,它在 平面上划分为四个施工段,各分项工程在各个施工段上的流水节拍均为3天,其中A、B施工过程和B、 C施工过程允许平行搭接1天,C、D施工过程之间有2天的技术间歇时间。 问题 (1 )试述等节奏流水施工的特点。

2020年二级建造师《机电工程管理与实务》模拟试题 (附答案)

2020年二级建造师《机电工程管理与实务》模拟试题 (附答案) 考试须知: 1.考试时间:180分钟,满分为120分。 2.全卷共三大题,包括单项选择题、多项选择题和案例分析题。 3.作答单项选择题和多项选择题时,采用2B铅笔在答题卡上涂黑所选的选项。 4.作答案例分析题时,采用黑色墨水笔在答题卡指定位置作答。 姓名:_________ 考号:_________ 一、单选题(共20题,每题1分。选项中,只有1个符合题意) 1、设备试运转顺序,下列表述错误的是(). A.先单机,后联动 B.先主机,后附属设备 C.先空负荷,后负荷 D.先低速,后高速 2、计量检测设备应有明显的()标志,标明计量器具所处的状态。 A.“可用”、“禁用”、“储存 B.“合格”、“禁用”、“保存” C.“可用”、“禁用”、“封存” D.“合格”、“禁用”、“封存” 3、静态式炉窑砌筑的基本程序是:起始点的选择—画线—选砖—锚固件或托砖板焊接—隔热层安装—()—膨胀缝隙的预留填充。 A.灰浆调制与使用—砌筑—起拱、锁砖、拆除拱胎 B.砌砖—起拱、锁砖—灰浆调制与使用

C.灰浆调制与使用一起拱、锁砖一砌砖 D.起拱—砌砖—锁砖—拆除拱胎 4、突出于建筑物接受雷电的导体称()。 A.避雷带 B.接闪器 C.避雷器 D.接触器 5、焊接工艺评定应以可靠的()为依据,并在工程施焊之前完成。 A.焊接工艺 B.焊接技术 C.钢材焊接性能 D.焊接材料性能版权 6、真空管道的气压试验压力应为()。 A.0.2MPa B.0.4MPa C.0.6MPa D.0.8MPa 7、设备吊装就位的紧后工序是()。 A.设备清洗 B.设备灌浆 C.设备安装调整 D.垫铁安装 8、机电安装工程成本中的机械使用费是指在施工过程中使用自有施工机械所发生的费用和使用外单位施工机械的租赁费用,以及按规定支付的施工机械()费等。 A.安装、拆卸和进出场

2019年二级建造师机电实务历年真题

二级建造师机电实务2010年考试真题卷 一、单项选择题(共20分,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1、在焊接工艺的评定中,主持评定工作和对焊接及试验结果进行综合评定的人员,应是()。 A、试验工程师 B、焊接工程师 C、焊接技师 D、质量工程师 2、长距离输电线路钢塔架基础施工中,大跨越档距之间测量通常采用()。 A、十字线法 B、平行基准线法 C、电磁波测距法 D、钢尺量距法 3、能承受机械外力,且可承受相当大拉力的电缆型号是()。 A、VLV32 B、VLV22 C、VLV D、VV 4、常用的建筑排水管是()。 A、聚四氟乙烯 B、聚丙烯 C、硬聚氯乙烯 D、高密度聚乙烯 5、利用低倍放大镜观察焊缝表面,目的是检查焊缝是否有()等表面缺陷。 A、余高 B、气孔 C、焊瘤 D、凹陷 6、在工程测量的基本程序中,设置标高基准点后,下一步应进行的程序是()。 A、安装过程测量控制 B、建立测量控制网 C、设置沉降观测点 D、设置纵横中心线 7、按照建筑给水、排水、供热及采暖管道工程的一般施工程序,在完成管道安装之后,下一步应进行的施工程序是()。 A、管道附件检验 B、管道防腐绝热 C、管道系统清洗 D、管道系统试验 8、建筑电气工程受电前按规定应配齐()。 A、消防器材 B、备用元件 C、电工工具 D、电气器材 9、机械设备安装的二次灌浆在()、地脚螺栓紧固、各项检测项目合格后进行。 A、设备清洗装配 B、设备调试 C、设备试运行 D、设备找正找平 10、不影响机械设备安装精度的因素是()。 A、设备制造 B、垫铁 C、二次灌浆 D、设备基础 11、球罐充水沉降试验,各支柱上应按规定焊接()的水平测定板。 A、临时性 B、永久性 C、验收期 D、观测期 12、绝热工程保护层施工时,若遇设备变径,过渡段应采用()。 A、平板 B、波形板 C、软橡胶板 D、帆布 13、自动化仪表工程施工的原则是()。. A、先地上后地下 B、先配管后安装设备 C、先中间后两段 D、先安装设备后布线 14、管道系统吹扫与清洗应在()进行。 A、无损检测合格后液压试验前 B、液压试验合格后气体泄漏试验前 C、气体泄漏试验合格后涂漆、绝热施工前 D、涂漆、绝热施工检验合格后交工前 15、防腐蚀涂层施工时,若采用黏度高、100%固体含量的液态涂料,宜选用的涂装方法是()。 喷涂 B、浸涂 C、刷涂 D、刮涂 16、静态式炉窑的砌筑划线一般以()为基准。 A、最下端的风口或检查口 B、最下端设备底板上表面 C、最下端托砖板位置 D、进料口中心线 17、按国家计量局《计量器具分类管理办法》的范围划分,施工企业在用的C类计量器具是()。

二级建造师转注全套程序、材料清单

二级建造师转注程序 提交材料:(窗口受理时,所有附件材料复印件需携带原件核对) 1、《二级建造师初始注册申请表(1-1)》(粘贴一寸免冠照片)2份; 2、市级建设主管部门二级建造师初始注册初审意见表(1-3)2份; 3、附件材料(复印件)2份: 1)《二级建造师注册证书》复印件2份(有红印章的页面均需复印); 2)身份证复印件各2份(居民身份证正反面复印); 3)原聘用企业解除聘用合同或聘用合同到期的证明文件 4)申请人与执业企业签订的聘用劳动合同复印件2份或执业企业出具的劳动、人事、工资关系证明复印件2份; 5)申请专业最近一个注册有效期的继续教育证明(超过3年未注册需提供)复印件2份; 4、原件:注册证、执业印章、新劳动合同或工作证明、解聘证明、继续教育证明; 一、材料要求 1、申请变更注册的,应当提交申请表一式二份,附件材料一式二份; 2、装订顺序: ①《二级建造师初始注册申请表(1-1)》(调出、调入单位盖章); ②市级建设主管部门二级建造师初始注册初审意见表(1-3)(调出市、周建 设主管部门盖章); ③身份证正反复印件; ④注册证书复印件(加盖变更人执业印章);

⑤原单位解聘证明 ⑥劳动合同或工作证明复印件; ⑦继续教育证明复印件; 3、所有附件材料复印件每页需加盖单位公章。 二、办理程序 1、新聘用单位与申请人签订新的聘用合同。 2.个人版填写 1).申请人网上申请,由申请人本人进入河南省一、二级建造师注册管理系统(https://www.wendangku.net/doc/a08956008.html,/sheng/sheng_410000/410000.aspx),,点击个人版登录入口。 点击这里 输入本人姓名,身份证号,执业资格证号和密码(初始密码为七个零)

二级建造师机电工程实务真题(2020年)

二级建造师机电工程实务真题(2020年) 一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有一个最符合题意) 1、埋没在基础上的沉降观测点,第一次观测应在()进行。 A、观测点埋设后 B、设备底座就位后 C、设备安装完成后 D、设备调整后 2、吊装方案主要编制依据中的施工技术资料不包括()。 A、被吊设备设计制造图 B、设备基础施工图 C、吊装参数表 D、设计会审文件 3、关于描述焊接工艺评定的目的,错误的是()。 A、验证母材的可焊性 B、验证拟定的工艺指导书是否正确 C、为制定正式的焊接工艺卡提供可靠的技术依据 D、评定施焊单位是否有能力焊出符合技术规范要求的焊接接头 4、压力表与表管之间装设三通旋塞阀的目的是()。 A、提高测量精度 B、便于吹洗管路

C、减小管道噪音 D、缓冲对表的压力冲击 5、高强度大六角头螺栓正确的连接要求是()。 A、螺栓不能自由穿入螺栓孔是用气割扩孔 B、螺栓必须一次达到拧紧力矩要求 C、施拧顺序由螺栓群外围向中心施拧 D、螺栓连接副可采用转角法施拧 6、下列管道中,不属于仪表管道的是()。 A、测量管道 B、气动信号管道 C、配线管道 D、伴热管道 7、回转式炉窑砌筑时,砌筑的起始点宜选择在()。 A、离传动最近的焊缝处 B、检修门(孔)处 C、工作温度的热端 D、支撑位置 8、建筑智能化系统验收时,有线电视系统应包括的验收文件是()。 A、控制箱接线图 B、防雷保护设备布置图 C、机柜设备装配图 D、用户分配电平图

9.下列总面积在1000~2000m2的建筑场所应申请消防验收的是() A.医院的门诊楼 B.博物馆的展示厅 C.大学的食堂 D.中学的教学楼 10.关于曳引式电梯安装的验收要求,正确的是() A.对重缓冲器不能延伸到地面实心桩墩上 B.随机文件包括缓冲器等型式试验证书的复印件 C.相邻两层门地坎距离大于10m时,应有井道安全门 D.井道地坑地面能承受满载轿厢静载2倍的重力

二级建造师机电工程管理与实务真题及答案

2016年度二级建造师执业资格考试试卷 一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.埋设在基础上的沉降观测点,第一次观测应在( A )进行。 A.观测点埋设后 B.设备底座就位后 C.设备安装完成后 D.设备调整后 2.吊装方案主要编制依据中的施工技术资料不包括( C )。 A.被吊设备设计制造图 B.设备基础施工图 C.吊装参数表 D.设计会审文件 3.关于描述焊接工艺评定的目的,错误的是( A )。 A.验证母材的可焊性 B.验证拟定的工艺指导书是否正确 C.为制定正式的焊接工艺卡提供可靠的技术依据 D.评定施焊单位是否有能力焊出符合技术规范要求的焊接接头 4.压力表与表管之间装设三通旋塞阀的目的是( B )。 A.提高测量精度 B.便于吹洗管路 C.减小管道噪声 D.缓冲对表的压力冲击 5.高强度大六角头螺栓正确的连接要求是( D )。 A.螺栓不能自由穿入螺栓孔时用气割扩孔 B.螺栓必须一次达到拧紧力矩要求 C.施拧顺序由螺栓群外围向中心施拧 D.螺栓连接副可采用转角法施拧 6.下列管道中,不属于仪表管道的是( C )。 A.测量管道 B.气动信号管道 C.配线管道 D.伴热管道 7.回转式炉窑砌筑时,砌筑的起始点宜选择在( C )。

A.离传动最近的焊缝处 B.检修门(孔)处 C.工作温度的热端 D.支撑位置 8.建筑智能化系统验收时,有线电视系统应包括的验收文件是( D )。 A.控制箱接线图 B.防雷保护设备布置图 C.机柜设备装配图 D.用户分配电平图 9.下列总面积在1000~2000m2的建筑场所应申请消防验收的是( C )。 A.博物馆的展示厅 B.大学的食堂 C.中学的教学楼 D.医院的门诊楼 10.关于曳引式电梯安装的验收要求,正确的是( A )。 A.随机文件包括缓冲器等型式试验证书的复印件 B.相邻两层门地坎距离大于10m时,应有井道安全门 C.井道底坑地面能承受满载轿厢静载2倍的重力 D.对重缓冲器不能延伸到地面实心桩墩上 11.下列情况中,招标投标时不应作为废标处理的是( C )。 A.投标报价明显低于标底 B.投标书提出的工期比招标文件的工期晚15d C.投标单位投标后又在截止投标时间5前突然降价 D.投标文件的编制格式与招标文件要求不一致 12.下列情况中,可向建设单位提出费用索赔的是( B )。 A.施工单位的设备被暴雨淋湿而产生的费用 B.建设单位增加工作量造成的费用增加 C.施工单位施丁人员高处坠落受伤产生的费用 D.监理单位责令剥离检查未报检的隐蔽工程而产生的费用 13.下列机电工程项目中,需编制主要施工方案的是( B )。 A.高空作业 B.设备试运行 C.交叉作业 D.雨期和冬期施工

二级建造师机电真题及答案解析

一、单项选择题(共20 题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)1.机电工程测量竣工图的绘制包括安装()安装过程及结果的测量图的绘制。A.测量控制网 B.测量基准点 C.沉降观察测点 D.过程测量点 2.设备安装标高基准点一般埋设在()且便于观测的位置。 A.基础中心 B.基础边缘 C.基础表面 D.基础外面 3.机电工程现场焊接时,电焊机至焊钳的连接电线宜选用()。 A.橡皮绝缘铜芯线 B.塑料绝缘铝芯电线 C.塑料护套铜芯线 D.塑料绝缘铜芯软线 4.机电工程常用的绝热材料是()。 A.涂料 B.聚氨酯复合板材 C.岩棉 D.石棉水泥板 5.当采用电弧焊接,环境风速达到()m/s 时,就应采取适当的防护措施。

A.4 B.6 C.8 D.10 6.当变更焊接方法任何一个工艺评定的补加因素时,按增加或补加因素增焊()试件进行实验。A.弯曲 B.冲击 C.金相 D.拉伸 7.建筑管道配管的施工原则是()。 A.大管让小管 B.风管让水管 C.无压管让有压管 D.电管让水管 8.建筑电气装置施工中,成套配电柜安装固定后的紧后工序是()。 A.开箱检查 B.母线安装 C.调整实验 D.送电运行 9.机械设备找平,用水平仪测量水平度,检测应选择在()。 A.设备的精加工面上 B.设备机座底线

C.设备外壳廓线上 D.设备基础平面上 10.下列参数中,属于位置误差的是()。 A.直线度 B.平面度 C.平行度 D.圆度 11.球形罐的产品焊接试板应在(),由施焊该球形罐的焊工采用相同条件和焊接工艺进行焊接。A.球型罐正式焊前 B.焊接球型罐产品的同时 C.球型罐焊接缝检验合格后 D.水压实验前 12.立式设备采用硬质或半硬质制品保温施工时,需设置(),并从该处开始自下而上拼砌。A.锚固钉 B.吊架 C.支撑件 D.模板 13.属于按输送介质的性质划分的管道是() A.真空管道 B.金属管道 C.热力管道 D.压力管道

相关文档
相关文档 最新文档