1、打开励磁调节器门,合上(励磁装置)电闸,合上门上的(风机、交流、直流)开关。

2、FKM操作------打至合

3、运行-------打至自动

4、脉放-------打至合

5、起励--------按下(按下起励按钮后关注转子电流表和转子电压表是否正常(指针波动后转子电流回到130以内、转子电压回到50以内为正常)如果电流持续上升超过200、电压持续上升超过150,立即将FMK操作打至分

6、增减磁----Ut数略高于联络线电压表

7、同期开关1TK-----投入

8、手动同期1STK----精调

9、SV调压开关------将发电机电压表数值调至略高于联络线电压表数值。

10、HA合闸按钮----同期表指针顺时针转到S时按下合闸并网

11、1STK、1TK全都打至退出

解列步骤

1、负荷减至零,启动高压油泵

2、55SA----打至就地

3、逆变灭磁----按下

4、脉放电源----打至分

5、FMK操作----打至分

发电机发电并网步骤

广西来宾东糖纸业有限公司发电机发电并网步骤及方式 方式一,就地自动同期并网 EDH采的“同期投入/切除”信号为发电机指挥信号屏上的“准备并网”信号,为长闭信号,由气机控制台了消除。 发电机在点火给定励磁之后,并网步骤如下: 1、保证10.5KV II段母线有电压,即要保证AH41、AH16开关在合位,手车 位置在工作位置;AH20开关在合位,AH20、AH21柜手车在工作位置。 AH31柜开关在分位,手车处于工作位置。 2、向EDH发出准备并网“同期投入”请求,此时发电机信号柜上“准备并网 信号指示灯”应点亮。 3、EDH收到请求后,在确定所有工作准备好之后,发出“可以并网”信号, 此时主控楼同期屏上“可以并网信号灯”应该点亮。 4、此时将同期屏上“远方就地把手”打到就地位置,“合闸方式选择把手” 打到自动位置。然后按下“1#发电机同期请求按钮”,此时同期屏上运行 侧电压表、频率表,待并侧电压表、频率表应有显示。此时应该观察仪表 显示然后转换屏上的“1#发电机跳压把手”、“1#发电机调速把手”使仪表显示尽量相同,然后测量手动测量运行、系统两侧电压大小,相位,频率 (就是合相)。方法是:用万用表测量KA102的5和7(即A相电压),KA102 的6和8(即B相电压),正常万用表显示应为0。 5、待仪表显示得值相差不大后,并确认运行侧与待并侧的电压满足并网三要 素之后,按下同期屏上“就地自动执行按钮”,启动主控楼同期屏同期程 序,NAS-965同期装置运行并自主根据系统侧与运行侧电压、频率比较来进行调节,发出合闸脉冲,合闸成功后完成并网,完成之后同期装置及屏柜仪表会自动停电,请现场执行人员检查并确认。 方式二,就地无压并网,此种并网方式是在发电机不运行的情况下完成并网的。EDH采的“同期投入/切除”信号为发电机指挥信号屏上的“准备并网”信号,为长闭信号,由气机控制台了消除。 发电机在点火给定励磁之后,并网步骤如下: 1、保证10.5KV II段母线有电压,即要保证AH41、AH16开关在合位,手车位置在工作位置;AH20开关在合位,AH20、AH21柜手车在工作位置。 AH31柜开关在分位,手车处于工作位置。 2、EDH发出准备并网“同期投入”请求,此时发电机信号柜上“准备并网信 号指示灯”应点亮。 3、EDH收到请求后,在确定所有工作准备好之后,发出“可以并网”信号, 此时主控楼同期屏上“可以并网信号灯”应该点亮。 此时将同期屏上“远方就地把手”打到就地位置,“合闸方式选择把手” 打到无压位置。然后按下“1#发电机同期请求按钮”,此时同期屏上运行 侧电压表、频率表应有电压、频率显示,待并侧电压表、频率表应指示为 0。 4、此时不需要合相检查,然后直接按下同期屏上“就地自动执行按钮”,启动主控楼同期屏同期程序,NAS-965同期装置运行并自主根据系统侧与运行侧电压、频率比较来进行调节,发出合闸脉冲,合闸成功后完成并网,完成之后同期装置及屏柜仪表会自动停电,请现场执行人员检查并确认。 方式三,就地手动并网,此种并网方式要目测同期屏上的同步表来判别运行侧与

发电机并网操作作业方案

发电机并网操作作业方案 批准: 审核: 编制: 日期:年月日

发电机并网操作作业方案作业概况及流程 操作负责人员 值班负责人: 值班长: 班组长: 齐,绝缘靴和绝缘手套,验电器齐全。 应急预案 2.1发电机异常处理 2.1.1 发电机运行中遇下列情况,应立即解列停机 1)发电机冒烟、着火。 2)发电机发生强烈振动。 3)危及人身安全,不停电无法处理。

2.1.2发电机非同期并列 现象: 1)系统各参数剧烈变化。 2)发电机、变压器发出轰鸣声。 3)发电机静子电压、有无功负荷变化比较大。 处理: 1)如果发生非同期并列,很快地电流、电压各参数变化衰减,轰鸣声消失,发电机各参数趋于稳定。此时可不发电机解列。但事后应汇报运行部主任、总工程师。 2)如果发电机各参数的变化并不衰减,应立即汇报值长,将发电机与系统解列。 2.1.3发电机运行中发生振荡 现象: 1) 发电机各参数周期性的变化。 2)系统电流、电压、有无功参数剧烈变化。 3)转子电流、电压参数在正常值附近变化,发电机发出与各参数变化规律相合拍的鸣音。 4)失去同步的机组的参数变化规律与正常机组相反。 处理: 1)立即增加各机组的无功负荷,减少振荡机组有功负荷。 2)如果采取上述措施后,机组振荡仍不衰减,超过3分钟,请示值长,将严重过负荷的机组解列。 2.1.4 发电机1TV断线 现象: 1)预告音响“响”,监控界面上发“发电机电压断线”光子,发变组保护屏A发“TV断线”信号。 2)发电机有功、无功负荷,定子电压指示降低。 3)监控界面上发“励磁调节器通道切换动作”信号发出。 4)定子电流、转子电压、转子电流指示正常。 处理: 1)若发电机有、无功负荷及定子电流指示不正常,并伴随TV断线信号时,通知机炉保持锅炉蒸汽压力、流量稳定,维持机组热负荷稳定。2)检查励磁调节器由A套切至B套。 3)对1TV一、二次回路进行详细检查,若经检查确属1TV回路故障,立即退出发电机保护A柜:程序逆功率、逆功率、过电压、失磁保护,

电气运行岗位需要掌握问题

电气热电运行岗位实习中需要重点掌握的基本技能 一、熟悉热电站电气系统 1、热动力站(电厂)生产工艺(了解) 2、熟悉电业安规(发电厂变电站电气部分) 3、熟悉掌握典型电气二次图纸(主要设备保护及电机保护) 4、电气巡检内容,巡检路线: (1)35KV、10KV、0.4KV配电室开关柜的巡检要点 (2)发电机巡检的要点 (3)励磁机巡检的要点 (4)变压器巡检的要点 (5)电机巡检的要点 (6)直流蓄电池巡检的要点 (7)UPS巡检的要点 (8)特殊天气下对室外变压器、线路的特殊巡检 5、学习电气运行规程、电气检修规程 6、学习运行各岗位的规章制度 二、电气运行集控室监盘工作 1、运行交接班日志、定期工作日志、事故预想及班组会议记录、技术培训、接地线、刀登记日志、巡回检查记录、设备缺陷记录、保护动作记录,设备巡检记录等各类日志填写的方法及主要内容。 2、监盘工作的重要性(发电机、主变、线路),监盘时如何调查发电机的定子电压、转子电流。励磁机电压电流及发电机的有功、无功。 3、监盘工作的主要工作及日常操作 4、运行抄表工作及当日发电量的计算统计 5、运行各个岗位的职责与分工(班长、主值、值班员) 三、学习如何办理工作票 1、熟悉掌握“两票”、“三制”,掌握工作票签发人、监护人、负责人的职责、任务。 2、熟悉掌握保证安全的“组织措施”、“技术措施” 四、电气操作 1、熟悉、掌握填写各类操作票 2、发电机的并网、解列操作(手动、自动准同期) 3、主变的投运、撤运、检修操作 4、35KV、10KV、0.4KV开关的正常操作 五、电气二次部分

1、发电机的主保护有哪几种?其保护的原理和范围 2、35KV主变的主保护有哪几种?其保护的原理和范围 3、35KV母线、线路的主保护有哪几种?其保护的原理和范围 4、发变组保护的原理及保护范围 5、10KV干变及配电装置的保护有哪几种,其保护的原理和范围 6、10KV电机保护,0.4KV电机保护二次图,熟悉、掌握控制回路部分 7、直流接地的现象及处理方法 8、UPS常见故障及处理办法 9、电压、电流互感器的工作原理及工作要求 六、电气运行常见的事故及处理 1、发电机失磁时的主要现象及处理办法 2、发电机运行时“主汽门”关闭后的现象及处理办法 3、发电机运行时发生“振荡”时的现象及处理办法 4、发电机的过负荷现象及处理办法 5、发电机运行时频率的正常工作范围,当频率变化范围超过规定时的现象及处理方法。 6、发电机运行时电压的正常工作范围,当电压变化范围超过规定时的现象及处理方法。 7、励磁装置常见故障及处理办法 8、电动机在运行时不能停转时的主要原因及处理办法 9、发电厂“厂用电”突然中断时的现象及处理办法 10、发电机在正常运行时,受到系统冲击(压负荷)时的现象及处理方法 11、什么是发电机的“非同期” 12、发电机三相电流不平衡的原因及处理办法 13、发电机定子温度异常的现象及处理办法: 14、变压器声音不正常: 15、变压器油温异常现象及处理办法: 16、变压器油位不正常现象及处理办法 17、变压器冷却装置故障现象及处理办法: 18、轻瓦斯保护动作报警现象及处理办法: 19、变压器绕组的主绝缘和匝间绝缘故障现象及处理办法 20、变压器重瓦斯保护动作的现象及处理方法: 21、变压器着火处理办法: 22、电动机异常运行现象及处理办法: 23、电动机运行温度过高或冒烟的原因及处理办法:

发电机并网解列步骤新

精心整理洛阳永龙能化发电机并网及解列步骤 一、1#发电机组手动准同期并列步骤 1、查1#发电机组有关工作票已收回安措已拆除所有人员已撤离 2、测1#发电机组定子、转子回路绝缘合格绝缘良好 3、检查1#发电机组所用保护已投 4、检查发电机出口刀闸G1007甲、中性点避雷器刀闸G1007中地在断开位置 5、检查发电机PT刀闸G1007PT在断开位置一次保险完好正常 6、检查励磁PT刀闸G1001PT在断开位置一次保险完好正常 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22、 AVR1 23 24 25 26、将同期闭锁开关STK打至“投入闭锁”位置 27、将手动准同期开关1STK打至“粗调”位置,观察MZ-10同步表同期电压的频差、压差。 28、根据实际情况分别操作SM、SV开关进行相应的调节,使频差、压差满足并网条件。 29、将手动准同期开关1STK打至“精调”位置,观察MZ-10同步表同期 30、在相位差接近0度时,按下HA按钮,发电机合闸。 31、查发电机并网成功,发电机断路器G1007开关已打至合后位置 32、将1TKSTK1STK开关切至“退出”。 33、检查发电机电压、电流正常 34、全面检查 二、1#发电机组自动准同期并列步骤 1、查1#发电机组有关工作票已收回安措已拆除所有人员已撤离

2、测1#发电机组定子、转子回路绝缘合格绝缘良好 3、检查1#发电机组所用保护已投 4、检查发电机出口刀闸G1007甲、中性点避雷器刀闸G1007中地在断开位置 5、检查发电机PT刀闸G1007PT在断开一次保险完好正常 6、检查励磁PT刀闸G1001PT在断开位置一次保险完好正常 7、检查励磁变刀闸G1001甲在断开位置 8、合上发电机刀闸G1007甲、中性点避雷器刀闸G1007中地,确认合好 9、合上发电机PT刀闸G1007PT二次电源开关 10、将发电机PT刀闸G1007PT摇至工作位置 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30、当满足并网条件时。 31、将合闸出口CK切至“合闸”位,检查发电机断路器G1007开关合闸 32、查发电机并网成功,发电机断路器G1007开关已打至合后位置 33、将上述开关DTK、TDK、1TK、QK、CK切至“退出”。 34、全面检查 三.发电机解列步骤: 1).接调度命令; 2).将发电机有功、无功负荷逐步降低;

发电机首次启动及核相并网方案

2×130T/H+2×25MW燃气锅炉机组发电机首次启动及核相并网方案 编制: 审核: 批准:

1 编制目的 为加强2×130T/H+2×25MW燃汽锅炉机组调试工作管理,明确发电机系统调试的任务和各方职责,规范调试项目和程序,使调试工作有组织,有计划,有次序地进行,全面提高调试质量,确保机组安全、可靠、经济、文明地投入生产,特制定本方案。本方案在实施过程中的修改、调整,届时由启动验收委员会的总指挥决定。 2编制依据 2.1《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》 2.2《火电工程启动调试工作规定》 2.3《火电施工质量检验及评定标准》 2.4《火电建设施工及验收技术规范》 2.5《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 2.6《电力设备预防性试验规程》 2.7《继电器检验规程》 2.8《电气指示仪表检验规程》 2.9《电力系统自动装置检验条列》 2.10有关行业和厂家的技术标准 2.11设计单位和厂家提供的有关图纸资料 3编制说明

3.1该措施是为2﹡25MW机组从分系统调试开始到72+24小时 满负荷试运结束,这一全过程电气整套启动试运编制的一个指导 性文件 3.2该措施将分系统调试、整套启动具备的条件、发电机升速过 程的试验、空负荷调试、带负荷调试、72+24小时满负荷试运 六个阶段顺序编写。 3.3该措施的编写顺序通常可以反映实际操作顺序,但是在实际 工作中应依据现场的具体作不同的调整。 4主要设备 4.1发电机 型号: QFW-30-2A 2有功功率: 30MW 功率因数: 0.8 频率: 50Hz 额定转速: 3000转/分 定子电压: 10500伏 定子电流: 2062A 制造厂:四川东风电机厂 4.2交流励磁机 型号: WLQ130-3000

发电机并网解列步骤新

发电机并网解列步骤新集团文件发布号:(9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

洛阳永龙能化发电机并网及解列步骤 一、1#发电机组手动准同期并列步骤 1、查1#发电机组有关工作票已收回安措已拆除所有人员已撤离 2、测1#发电机组定子、转子回路绝缘合格绝缘良好 3、检查1#发电机组所用保护已投 4、检查发电机出口刀闸G1007甲、中性点避雷器刀闸G1007中地在断开位置 5、检查发电机PT刀闸G1007PT在断开位置一次保险完好正常 6、检查励磁PT刀闸G1001PT在断开位置一次保险完好正常 7、检查励磁变刀闸G1001甲在断开位置 8、合上发电机刀闸G1007甲、中性点避雷器刀闸G1007中地,确认已合好 9、合上发电机PT刀闸G1007PT二次电源开关 10、将发电机PT刀闸G1007PT摇至工作位置 11、合上励磁PT刀闸G1001PT二次电源开关 12、将励磁PT刀闸G1001PT摇至工作位置 13、合上励磁变刀闸G1001甲二次电源开关 14、将励磁变刀闸G1001甲摇至工作位置 15、检查发电机断路器(G1007)在试验断开位置带电显示装置正常 16、检查发电机断路器(G1007)操作、保护、信号电源已全部送电 17、检查发电机保护测控柜AC10、微机励磁装置柜AC11电源正常 18、检查同期屏柜AC9电源正常 19、检查发电机测控柜AC10所用压板已投入,综保装置无异常信号 20、将发电机断路器G1007开关摇至工作位置

21、合上发电机断路器G1007开关二次开关 22、收到汽机“可并列”命令后,将励磁柜AC11内熔断器—励磁PT电压励磁变低压电 压、转子电压、控制电源、直流电源AVR1直流电源AVR2、交流电源AVR1、交流电源AVR2、转子电流合上将直流电源AVR2、交流电源AVR1、交流电源AVR2空开合上。 23、在励磁柜AC11按“合闸”按钮,合上灭磁开关QE,再按下“开机”按钮进行起励。 24、在励磁柜AC11按“增磁“按钮,使电压升至10.5KV 25、在同期屏AC9上将发电机同期开关1TK打至“投入”位置 26、将同期闭锁开关STK打至“投入闭锁”位置 27、将手动准同期开关1STK打至“粗调”位置,观察MZ-10同步表同期电压的频差、压 差。 33、检查发电机电压、电流正常 34、全面检查 二、1#发电机组自动准同期并列步骤 1、查1#发电机组有关工作票已收回安措已拆除所有人员已撤离 2、测1#发电机组定子、转子回路绝缘合格绝缘良好 3、检查1#发电机组所用保护已投 4、检查发电机出口刀闸G1007甲、中性点避雷器刀闸G1007中地在断开位置 5、检查发电机PT刀闸G1007PT在断开一次保险完好正常

电气运行考试题总汇。

电气运行考试复习题 1.鼠笼式转子电动机在冷、热状态下允许启动的次数规定: 正常情况下,允许冷态下启动两次,每次间隔时间不得小于5分钟;在热态下启动一次,只有在事故处理情况下和启动时间不超过2—3秒的电动机,可多启动一次。 2.电动机启动时,电动机不转,而只发出声响,或者没有达到正常转速。原因及处理 原因: 1)定子回路中一相断线。 2)转子回路断线或接触不良。 3)电动机或所拖动的机械被卡住。 4)定子绕组接线错误。 5)电压低。 处理: 1)对一次回路进行检查。 2)在条件允许时,盘车检查。 3)检查电压是否正常。 如通过上述检查,仍无异常,停下电机,通知检修检查 3.电动机自动跳闸的处理: 1)检查备用电机启动正常。 2)如无备用电机,属于机、炉主要辅助设备(指停电能影响机组出力和安全 运行者)在无爆炸着火或无明显短路和设备损坏时,允许强送一次,不成功不得再送,并通知电气值班人员。

3)若启动时发生跳闸,在未查明原因之前,不得再次启动,应通知电气值班人员进行下列检查: ①电动机回路是否有短路或接地。 ②保护或保险定值是否太小。 ③所拖动机械是否卡住。 ④检查跳闸回路及合闸回路是否正常。 4)由于电气系统故障,欠压保护跳开的电动机应得到值长同意后方可启动。 5)电气人员得知电动机跳闸后,应查明原因,检查保护动作情况,若为误动,应停用该保护,将电动机投入运行;应测量电动机绝缘电阻(必须有主保护运行),然后通知检修班进行查线,若保护动作正确,应停电查明原因,通知检修处理。 当厂用电电压消失或电压降低时,在一分钟内对机炉主要辅机禁止手动拉闸。 4.绝缘电阻测量 1).发电机绝缘的测量 定子绕组绝缘电阻的测量:发电机定子回路的绝缘用2500伏摇表测量,其值不低于前次测量的1/3-1/5,吸收比R60/R15≥1.3。励磁回路的绝缘用500伏摇表测量,其值不小于0.5兆欧。若低于此值,应设法消除。 2).线路绝缘电阻的规定: 1 1000V以下电缆用500V摇表测量,其值不得低于0.5MΩ。 2 1000V及以上电缆用2500V摇表测量,其值不低于1MΩ/kV。 3).电动机绝缘电阻的规定: 1)10KV电动机用2500摇表测量,其值不低于5MΩ,吸收比R60/R15≥1.3; 2)380V及以下交流电动机和直流电动机用500V摇表测量,容量在100KW以上

发电机同期并网试验方案及措施

宁夏天元锰业余 热发电项目 西北电力建设一公司调试所 调试措施 NXTY 共 9页 发行时间 二〇一四年十月 宁夏天元锰业余热1#发电机组 准同期并网试验方案及措施

宁夏天元锰业余热1#发电机组 电气调试方案 名称单位签名日期批准建设单位 审核施工单位监理单位调试单位 编写调试单位 措施名称:宁夏天元锰业余热1#发电机准同期并网试验方案及措施 措施编号:NXTYMY201410措施日期:2014年10月 保管年限:长期密级:一般 试验负责人:刘迎锋 试验地点:宁夏天元锰业余热发电车间 参加试验人员:刘迎锋、曾志文 参加试验单位:陕西电建一公司调试所(以下简称调试单位)、山东恒信建设监理公司(以下简称监理单位)、山东兴润建设有限公司(以下简称安装单位);宁夏天元锰业余热发电电气车间(以下简称生产单位)、设备厂家等 试验日期:2014年10月

目录 1.系统概述 (4) 2.主要设备参数 (5) 3.编制依据与执行的标准 (6) 4.试验仪器 (6) 5. 试验应具备的条件 (6) 6. 发电机短路特性试验 (7) 组织机构及人员分工 (8) 8.安全技术措施 (9)

1、系统概述 1.1系统概述: 1.1.1宁夏天元锰业余热发电工程,设计规模山东济南锅炉厂生产75 T/h循环流化床锅炉,配青岛汽轮机厂抽汽式12MW汽轮机和东方电气集团东风电机有限公司15MW发电机组。锅炉以煤/煤矸石燃烧,由山东省环能设计院有限公司设计。由山东兴润建设有限公司负责安装,西北电力有限公司调试所负责调试。 1.1.2宁夏天元锰业3×15MW发电工程,其发电机出口电压为10.5KV,发电机出口经1#主变高压侧送至110KVⅠ段/110KVⅡ段母线;与枣锰Ⅰ回联络线并入系统; 1.1.3 110KV系统设计为双母分段,Ⅰ母与Ⅱ母互为备用,Ⅰ母与Ⅱ母之间装设有母联开关为两段母线并列运行联络点, 1.1.4 10KV厂用系统电源取自1#、2#、3#发电机出口母线,经1#,2#、#3(2#发电机)、1至4#炉厂用与10KVⅠ段至Ⅳ段工作电源进线供10KVⅠ至Ⅳ段厂用母线运行;10KVⅠ段至Ⅳ段工作电源进线与备用电源装设(无扰动快切装置)。1.1.5 400V厂用系统1#至4#厂用变供400VⅠ段至Ⅳ段低压厂用母线运行;400V 工作电源及备用电源系统装设备自投装置。 1.2同期系统设手动同期和自动同期两种方式。自动准同期为南京南瑞继电保护电气有限公司生产的RCS-9000系列自动准同期装置。 1.2.1发电机保护为微机型,采用南京南瑞继电保护电气有限公司生产的RCS-985R/SS系列发电机保护装置。 1.2.2主变保护为微机型,采用(差动)南京南瑞继电保护电气有限公司生产的RCS-9679CS和(后备)RCS-9681CS系列主变保护装置。 1.2.3线路保护为微机型,采用南京南瑞继电保护电气有限公司生产的RCS-943系列(V)超高压线路成套保护装置。 1.2.4母线保护为微机型,采用南京南瑞继电保护电气有限公司生产的RCS-915AB型母线保护装置。 1.2.5实时故障录波为微机型,采用南京南瑞继电保护电气有限公司生产的PCS-963发变组故障录波装置。 1.2.6无扰动快速切换为微机型,采用南京南瑞继电保护电气有限公司生产的

发电机并网解列步骤新

发电机并网解列步骤新集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

洛阳永龙能化发电机并网及解列步骤 一、1#发电机组手动准同期并列步骤 1、查1#发电机组有关工作票已收回安措已拆除所有人员已撤离 2、测1#发电机组定子、转子回路绝缘合格绝缘良好 3、检查1#发电机组所用保护已投 4、检查发电机出口刀闸G1007甲、中性点避雷器刀闸G1007中地在断开位置 5、检查发电机PT刀闸G1007PT在断开位置一次保险完好正常 6、检查励磁PT刀闸G1001PT在断开位置一次保险完好正常 7、检查励磁变刀闸G1001甲在断开位置 8、合上发电机刀闸G1007甲、中性点避雷器刀闸G1007中地,确认已合好 9、合上发电机PT刀闸G1007PT二次电源开关 10、将发电机PT刀闸G1007PT摇至工作位置 11、合上励磁PT刀闸G1001PT二次电源开关 12、将励磁PT刀闸G1001PT摇至工作位置 13、合上励磁变刀闸G1001甲二次电源开关 14、将励磁变刀闸G1001甲摇至工作位置 15、检查发电机断路器(G1007)在试验断开位置带电显示装置正常 16、检查发电机断路器(G1007)操作、保护、信号电源已全部送电 17、检查发电机保护测控柜AC10、微机励磁装置柜AC11电源正常 18、检查同期屏柜AC9电源正常 19、检查发电机测控柜AC10所用压板已投入,综保装置无异常信号 20、将发电机断路器G1007开关摇至工作位置 21、合上发电机断路器G1007开关二次开关 22、收到汽机“可并列”命令后,将励磁柜AC11内熔断器—励磁PT电压励磁变低压电压、转子电压、控制电 源、直流电源AVR1直流电源AVR2、交流电源AVR1、交流电源AVR2、转子电流合上将直流电源AVR2、交流电源AVR1、交流电源AVR2空开合上。 23、在励磁柜AC11按“合闸”按钮,合上灭磁开关QE,再按下“开机”按钮进行起励。 24、在励磁柜AC11按“增磁“按钮,使电压升至10.5KV 25、在同期屏AC9上将发电机同期开关1TK打至“投入”位置 26、将同期闭锁开关STK打至“投入闭锁”位置 27、将手动准同期开关1STK打至“粗调”位置,观察MZ-10同步表同期电压的频差、压差。汽轮机试题 汽轮机危急保安系统作用及配有哪几种形式动作定值为多少 我厂汽轮机旁路系统采用哪种形式,容量为多少 我厂高、低压旁路联锁关闭条件以及开启条件 高压旁路为什么现开减压阀再开减温水而低压旁路先开减温水后开减压阀ETS保护有哪些,定值多少 哪些情况做高压遮断电磁阀试验,如何做 哪些情况做抽气逆止门活动试验,如何做 主汽门、中联门活动试验条件有哪些,如何做 什么情况下做注油试验,如何做 超速试验条件 锅炉过热器、再热器打水压汽机侧措施如何做以及注意事项 真空严密性实验条件及试验标准,如何做 主汽门、调速汽门严密性试验如何做,试验标准 机组禁止启动条件 机组高缸预暖条件暖缸注意事项 机组冲车条件有哪些- 机组冲车参数如何选择 汽轮机启动注意事项 机组停运前准备工作有哪些 防进水保护动作条件 凝结水系统投入前的检查 汽轮机有哪些超速保护动作值是多少 主机润滑油低油压联锁保护如何做,写出相关联锁定值 汽轮机遇下列情况之一时,应破坏真空紧急停机 写出高压内下缸温度340℃时机组启动送轴封全过程 空冷凝汽器排汽背压升高原因,现象及处理 密封油箱油位低的危害,如何调整 高加由检修转运行操作步骤 高压加热器检修措施 高压加热器运行中维护项目 加热器紧急停运条件 高压加热器紧急停运操作步骤 哪些情况禁止投运加热器,及加热器投停原则 轴封系统投运前的准备 抽真空旁路作用开关逻辑 发电机进油的现象、原因、及处理 密封油系统有哪几种运行方式,各种方式应注意哪些项目 机组运行中给水泵组检修后如何通水恢复备用 机组运行中给水泵组更换心包如何做检修措施 主机冷油器切换操作及注意事项 密封油系统投运前检查项目

发电机并网解列步骤新

发电机并网解列步骤新 The latest revision on November 22, 2020

 33、检查发电机电压、电流正常 34、全面检查 二、1#发电机组自动准同期并列步骤 1、查1#发电机组有关工作票已收回安措已拆除所有人员已撤离 2、测1#发电机组定子、转子回路绝缘合格绝缘良好

发电机并网解列步骤新

发电机并网解列步骤新标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

洛阳永龙能化发电机并网及解列步骤 一、1#发电机组手动准同期并列步骤 1、查1#发电机组有关工作票已收回安措已拆除所有人员已撤离 2、测1#发电机组定子、转子回路绝缘合格绝缘良好 3、检查1#发电机组所用保护已投 4、检查发电机出口刀闸G1007甲、中性点避雷器刀闸G1007中地在断开位置 5、检查发电机PT刀闸G1007PT在断开位置一次保险完好正常 6、检查励磁PT刀闸G1001PT在断开位置一次保险完好正常 7、检查励磁变刀闸G1001甲在断开位置 8、合上发电机刀闸G1007甲、中性点避雷器刀闸G1007中地,确认已合好 9、合上发电机PT刀闸G1007PT二次电源开关 10、将发电机PT刀闸G1007PT摇至工作位置 11、合上励磁PT刀闸G1001PT二次电源开关 12、将励磁PT刀闸G1001PT摇至工作位置 13、合上励磁变刀闸G1001甲二次电源开关 14、将励磁变刀闸G1001甲摇至工作位置

15、检查发电机断路器(G1007)在试验断开位置带电显示装置正常 16、检查发电机断路器(G1007)操作、保护、信号电源已全部送电 17、检查发电机保护测控柜AC10、微机励磁装置柜AC11电源正常 18、检查同期屏柜AC9电源正常 19、检查发电机测控柜AC10所用压板已投入,综保装置无异常信号 20、将发电机断路器G1007开关摇至工作位置 21、合上发电机断路器G1007开关二次开关 22、收到汽机“可并列”命令后,将励磁柜AC11内熔断器—励磁PT电压励磁变低压电 压、转子电压、控制电源、直流电源AVR1直流电源AVR2、交流电源AVR1、交流电源AVR2、转子电流合上将直流电源AVR2、交流电源AVR1、交流电源AVR2空开合上。 23、在励磁柜AC11按“合闸”按钮,合上灭磁开关QE,再按下“开机”按钮进行起励。 24、在励磁柜AC11按“增磁“按钮,使电压升至 25、在同期屏AC9上将发电机同期开关1TK打至“投入”位置 26、将同期闭锁开关STK打至“投入闭锁”位置 27、将手动准同期开关1STK打至“粗调”位置,观察MZ-10同步表同期电压的频差、压 差。 28、根据实际情况分别操作SM、SV开关进行相应的调节,使频差、压差满足并网条件。

电气专业工作计划

新疆神火电力公司运行分厂电气专业工作计划

电气专业工作计划 一、电气专业收资 序号工作内容工作要求责任人配合人起止时间 1 收集整理我厂电气资 料 收集有关发电机、励磁系统、各高低压变压器、高低压开关等 电气设备的设计、说明书、及运行资料,为初稿规程的出版做 准备。 2 收集其它电厂电气运 行资料 收集豫东电厂、徐矿电厂发电机及高压电气设备电气调试及运 行资料,收集相关的反事故预案,吸取教训,为我厂倒送电及 电气调试和运行做准备。 二、电气运行技术准备 序号工作内容工作要求责任人配合人起止时间 1 电气规程编写和系统 图绘制 依照生产准备大纲要求,按照规程与系统图编制计划,进行电 气运行规程的编写和系统图的绘画,在此过程中定期进行小组 讨论,及时发现问题并解决问题。 13年7月15日完成电气运行规程规和系统图的初稿; 13年8月30日前完成电气运行规程、系统图的排版、校正和审 核工作; 9月交领导审定出版。 2 电气培训教材编制按照“培训教材编制大纲”和“培训教材编制计划”的要求,与检修、生技科电气专工相互配合,进行电气培训教材的编写工作。教材内容力求以本厂设备为主,理论结合实际,着重介绍设备结构原理、运行操作及事故处理; 13年10月30日前编制完成。 3 电气运行工器具和电 气备品需求计划 根据设备的随机配件进行整理登记,并提出电气运行备品(保 险等)计划,提出电气运行操作和劳保工器具计划。 4 标示牌统计、制作、完成电气系统(倒送电部分)设备标示牌的统计工作:

悬挂13年7月10日制作完成; 13年7月15日悬挂完毕; 13年7月30日前完成电气专业其他系统标示牌的统计。 13年8月10日前挂牌完毕。 5 记录表格的编制制定出电气专业符合现场实际需要的各类记录簿、运行日志、实验报告单和工作票等技术资料。13年11月1日完成审批手续。 6 厂用电倒送前技术工 作 现场配备完整的电气一、二次系统图纸及各种保护定值清单。 与检修电气专工共同制定出厂用电带电前的组织措施、技术措 施和安全措施,8月15日前完成厂用电带电相关技术措施的审 批工作。组织运行人员对启备变及厂用低压变压器中性点接地 方式、允许运行温升、绝缘要求及相关联锁保护进行认真的学 习,编写重大操作危险预控卡,掌握厂用电系统接线图,厂用 变压器充电的技术措施。 7 电气操作票编制负责完成电气典型操作票的编写,完成机组冷热态启动和停机操作票中电气专业部分。 8 电气系统检查卡及反 事故措施编制 完成电气各个系统的系统操作检查卡,电气专业反事故措施的 汇编工作; 13年12月10日审定发布。 9 电气规程和系统图修 订 结合现场实际,修订电气运行规程和系统图,为运行规程和系 统图(修订版)的出版打基础; 13年12月底完成修订版出版发布。 10 配合监检2#机组并网调度协议的签订后,配合检修电气专工,完成2#机组整套启动前电气专业的检查,完成2#机组并网电气专业必须具备的的技术条件。 三.运行人员日常及专项培训 序号工作内容工作要求责任人配合人起止时间 1 电气运行人员厂内理 论培训 进行电气运行规程、系统图、培训教材培训工作,使集控值班 人员达到全能值班员的标准;

发电并网步骤

发电机并网操作步骤二 一:汽轮机暖管前,检查并网柜断路器在断的位置后,并网柜断路器的上、下隔离刀闸在断的位置,发电机小间柜的进线柜上隔离刀闸在断的位置。 二:用接地线对发电机定子引出电缆线过进行放电,用2000V高压摇表测量发电机的定子绝缘,正常值不低于6MΩ。用万用表测量PT和励磁变的高压保险。 三:用低压500V摇表测转子绝缘,正常值不低于0.5 MΩ,并填表记录。 四:检查励磁碳刷,有无灰尘、松动、卡死等现象并及时处理。 五:一至三项正常,通知汽机操作工继续暖管冲转,准备做联锁跳闸实验,分两次进行实验。 第一次: 1、将DCS联锁保护的J1、J2继电器拨出。 2、高压室内将后备微保的低电压保护软压板退出,将并网柜微保面板上的连片全部压好。低电压保护 退出方法:按后备保护微机的“确定”键,面板显示通讯地址01后,按“向下”键,到保护设置,按“确定”键后,显示保护投退,按“确定”键,按“向下”键,进入低电压保护,按“确定”键后,用“加、减”选择,off为退出,on为投入,之后必须按“确定”键后,再按“取消”键退出。 3、手动合励磁直流断路器,到高压室并网柜上将后备微保复位,观察DCS保画面上的“发电机主保护 动作”的颜色是否由红色变为灰色。 4、将“手动同期”打到细,“同期选择”打到通,同步检查输出进行短路,按并网柜合闸按钮,并网柜 断路器导通后,合闸指示灯亮。 5、按励磁分闸按钮,并网柜联锁跳闸,DCS保画面上的“发电机主保护动作”的颜色由灰色变为红色。 第二次: 1、手动合励磁直流断路器。 2、将“手动同期”打到细;“同期选择”打到通;同步检查输出进行短路;按并网柜合闸按钮,并网柜 断路器导通。DCS保画面上的“发电机主保护动作”的颜色由红色变为灰色。 3、装上DCS联锁J1、J2继电器,通过汽机操作工制造工艺事故。将汽轮机上汽门排下后(或按计算机 操作台上的急停按钮),主汽门关掉,DCS上的J2动作,并网柜、励磁柜跳闸。 4、汽轮机继续冲转,合上励磁开关,合发电机小间柜内的进线柜上隔离刀闸。 合并网柜的上、下隔离刀闸,微保复位,微保低电压保护投入。 以上两步实验正常,可进行并网。 六:通知新变电站值班电工、调度、开始操作并网。 七:汽轮机二次冲转的同时,DCS上保护投入。 八:转速达到3000r/min后,申请启励,在汽轮机操作工的允许下,合“励磁按钮”,进行启励,按“启励按钮”分两次,待定子电压达到4200V后,松开“启励按钮”。 九:按“增励按”,调节发电机电压与电网电压基本一致。 十:将“手动同期”转换开关调至细调位置、“同期选择”开关拧向通的位置。用“手动调压”细调调节发电机的定子电压与电网电压一致;观察“同期表”应顺时针缓慢旋转(如反时针旋转,通知汽轮操作工调大汽门),向汽机主操作申请并网,同时观察“同期表”指针在黑线的±30度内,“同步检查”继电表的铁芯释放。当指针缓慢旋转快到黑线时,按“并网开关”按钮,最佳点为断路器闭合时,同期表指针正好指向黑线。 十一:并网柜断路器合上后,联系新变电站值班人员无异常情况后,告诉汽机操作工并网成功。 十二:并网结束后,根据操作工加量的情况,调节励磁电流,使功率因数保持在0.8—0.95之间(滞后)。 电仪工段

发电机组并网的四个条件

并网的四个条件: 1.发电机的频率与系统频率相同。 2.发电机出口电压与系统电压相同,其最大误差应在5%以内。 3.发电机相序与系统相序相同。 4.发电机电压相位与系统电压相位一致。当满足以上四个条件时,可以合上并网开关,使发电机组并入系统运行 若以上条件中的任何一个不满足则在开关K的两端,会出现差额电压,如果闭合K,在发电机和电网组成的回路中必然会出现瞬态冲击电流。 上述条件中,除相序一致是绝对条件外,其它条件都是相对的,因为通常电机可以承受一些小的冲击电流。 并车的准备工作是检查并车条件和确定合闸时刻。通常用电压表测量电网电压,并调节发电机的励磁电流使得发电机的输出电压U=U1。再借助同步指示器检查并调整频率和相位以确定合闸时刻。并网运行的优势 电网供电比单机供电有许多优点: ?①提高了供电的可靠性,一台电机发生故障或定期检修不会引起停电事故。 ?②提高了供电的经济性和灵活性,例如水电厂与火电厂并联时,在枯水期和旺水期,两种电厂可以调配发电,使得水资源得到合理使用。在用电高峰期和低谷期,可以灵活地决定投入电网的发电机数量,提高了发电效率和供电灵活性。 ?③提高了供电质量,电网的容量巨大(相对于单台发电机或者个别负载可视为无穷大),单台发电机的投入与停机,个别负载的变化,对电网的影响甚微,衡量供电质量的电压和频率可视为恒定不变的常数。电网对单台发电机来说可视为无穷大电网或无穷大汇流排。同步发电机并联到电网后,它的运行情况要受到电网的制约,也就是说它的电压、频率要和电网一致而不能单独变化。发电机自动同期并网: 1.将同期调整开关切至细调位置,同期开关切至投入位置,同期闭锁装置在“闭锁”位置,观察组合同期表开始转动; 2.自动同期: 将自动准同期转换开关切至试验位置;按自动准同期装置启动按钮,此按钮上方的红灯亮;将自动准同期转换开关切至投入位置;观察同期表停在12点位置,观察有功功率表有指示显示,并网成功; 2.将同期开关切至退出位置,退出同期表,将自动准同期开关切至退出位置,红灯灭; 3.将同期闭锁装置切至解除位,同期调整切至断开位; 4.将发电机出口主开关打在合后位置(竖直位置),开关上方红灯亮; 发电机手动同期并网: 操作过程同自动同期并网操作1; 手动同期:

硫酸余热综合利用情况

硫酸余热综合利用情况 一、项目情况 1、企业简介 云浮联发化工有限公司是云浮广业硫铁矿有限公司、广西鹿寨化肥有限公司、湖南君泽资产经营管理有限公司共同出资组建的股份合作制企业,由云浮广业硫铁矿有限公司控股,于2007年6月1日登记注册,主营硫酸。生产区内道路、供水、供电等基础设施完善,具有较好的条件。 2、项目简介 余热发电项目于2008年9月28日在云浮市经济贸易局备案(备案证编号:08530226112001424),同时取得了云浮市环境保护局《关于云浮联发化工有限公司15000千瓦硫酸余热发电技术改造项目环境影响报告表审批意见的函》(云环建管[2008]111号),于2009年2月20日取得了云浮市城乡规划局《关于审核云浮联发化工有限公司15000千瓦硫酸余热发电建设项目选址的复函》(云规函[2009]22号),项目于2008年9月开工建设,于2009年6月建成,于2009年12月7日进入竣工单机调试,于2010年3月25日至27日项目系统一次性进入72小时达标及正常发电运行,各项指标完全达到或超过设计要求。于2010年6月1日取得了云浮市环境保护局《关于同意云浮联发化工有限公司15000千瓦硫酸余热发电技术改造建设项目通过竣工环境保护验收的批复意见》(云环验[2010]10号)。 3、项目建设规模 项目总投资2587万元,占地面积2850平方米,建设15000kW凝汽式汽轮发电机组一套。项目主要是利用40万吨高品位硫精矿制酸装置的炉气废热,在完全不补燃的情况下,设置一套余热回收系统,增加一台60吨/时的省煤器和二台35吨/时的废热锅炉,产3.82MPa、

450℃中压过热蒸汽63t/h,进入15000kW凝汽式汽轮机组发电。 4、项目工艺及关键技术、设备 (1)项目装机的技术经济指标余热发电设备方案及工艺流程 表1:装机的技术经济指标 (2)余热发电设备方案及工艺流程 表2:项目主要设备一览表

发电机手动并网和自动并网步骤

1#(2#)发电机并网操作:(发电机第一次并网时应采用手动准同期) 一、手动准同期并网 1检查发电机保护屏测控、同期屏上保护出口各压板已投入,检查发电机并网开关是否在工作位置。 2将发电机同期屏、测控屏背面的空气开关合上送电。 3检查发电机侧电压与系统电压相差相不超过±5%,发电机频率与系统频率相差不超过±2%。

4 将转换开关SB1(SB2)打到投入位置。 5 待1DEH (2DEH)允许同期信号灯HR1(HR2)灯亮后,进行手动同期操作。 6将手动/自动同期选择开关1TK(2TK)置于“手动”位置。 7 将手动同期调整开关1STK打到“粗调”位置。 8调整发电机电压频率,通过手动增磁/减磁选择开关1ZK1(2ZK1)使发电机电压与系统电压相等。通过手动增频/减频选择开关1ZK2(2ZK2)使发电机频率与系统频率相等。 9当发电机的频率与电压接近系统频率与电压时,将手动同期转换开关1STK打至“精调“位置。 10将同期闭锁快关SB打到“同期闭锁”位置(即开关“退出”位置)。 11观察同期表无卡跳现象,观察同期表指针缓慢转至差5度至12点钟时,转动转换开关1KK (2KK)红灯亮发电机并网成功。 12将手动自动选择开关1TK(2TK)、手动同期调整开关1STK打至“切除”位置,将SB1(SB2)打到断开位置。 13进行合闸后全面检查,通知汽机“已并列”。通知调度发电机并网。 14通知汽机按照规定接待有功负荷,并密切注意无功负荷的变化,及时进行调整。(此时调节器在电压调节方式下运行)。 15当有功负荷稳定时,可将励磁调器上方式选择开关4QK打至“恒COSΦ”控制或打至“恒无功”控制。 16 为了防止非同期并列以下三种情况不能合闸: 16.1 同期表指针经过同期点时转速过快,说明发电机频率与系统频率相差较大,不能合闸。 16.2 同期表经过同期点时转速不稳有跳动,可能同期表卡涩,不能合闸。 16..3 同期表经过同期点的瞬间,也不能合闸,因为此刻以无导前时间,由于操作机构的延迟可能合在非同期点上。 二、自动准同期并网