文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 升降机施工方案

升降机施工方案

升降机施工方案
升降机施工方案

施工升降机施工方案

一、工程概况

二、住宅楼(自编花都雅居乐107国道D地块2座、3座、4座、地下室

一区),由广州花都雅居乐房地产开发有限公司开发。位于广州市花都区107国道,交通极为便利。本工程2座27层,建筑面积17481.71㎡,建筑高度82.7m,3座25层,建筑面积14116.96㎡,建筑高度78.10m,4座25层,建筑面积13964.82㎡,建筑高度78.10m

为了加快工程进度,每栋各安装一台人货梯,共3台人货梯.

本工程主体施工时采用四台双笼施工升降机供施工人员上下及在砌筑及装饰施工时负责砖、砂浆、装饰装修材料、门窗等物件的垂直运输。三、平面布置

根据工期和现场实际情况,为满足施工需要,计划安装施工升降机(安装位置详见平面布置图)。

三、基础设计

1、施工升降机安装位置的地基土质为回填土,经查阅资料显示其地基允许承载力为0.04MPa。

2、根据施工升降机使用说明书及地基允许承载力,升降机基础采用独立整体式钢筋砼基础,基础尺寸为:长×宽×高=56m×3.8m×0.5m,内配Φ12﹫200双层双向钢筋,升降机基础图详附图。

3、升降机基础地基承载力验算:

查施工升降机使用说明书得:

吊笼重(双笼):2×1200kg=2400kg

底层护栏重:960kg

导轨总重(导轨每节重125kg,共安装48节):125×48=6000kg

对重重量:2×1200kg=2400kg

吊笼载重(双笼):=2×2000kg=4000kg

升降机基础自重:4.8×4.8×0.4×(2400+150)=23508kg

总重:2400+960+6000+2400+4000+23508=39268Kg=39268N

地基实际承载力:392680÷(4.8×4.8×106)=0.017MPa

升降机地基允许承载力=0.04MPa>地基实际承载力=0.017MPa

4、升降机基础施工

(1)基础土方采用人工开挖,开挖至自然地面以下500mm时采用人工、风炮机配合来回碾压使土方密实,然后用人工将基底清理平整,最后经有关技术人员进行地基验槽符合要求后,立即浇筑C10砼垫层封闭。

(2)待砼垫层达到一定强度后,让测量放线人员弹出基础四周边线和长宽方向的中线,然后绑扎升降机基础钢筋及支设模板。

(3)升降机基础底预埋:

对升降机基础座进行清理检查是否完好,然后根据基底弹出的墨线对基础座进行平面定位,同时测量基础座水平度,并根据测量结果进行调整,使基础底座达到规定要求后,立即对其进行加固。

(4)待基础钢筋、模板、基础底座安装好并经验收合格后,按要求浇筑C35混凝土,混凝土浇筑时应注意避免碰撞基础底座而使基础底座偏位,混凝土浇筑应密实,无蜂窝、麻面等缺陷。

(6)升降机安装时必须待升降机基础混凝土强度达到设计强度后方可安装。

(8)升降机附墙做法参照SC型调频施工升降机械使用手册附墙架大样图,同时结合现场实际情况安装,本工程升降机因建筑物退缩较大,安装附墙时采用护墙架与楼板用螺栓穿越作固定。

五、安装方案:

1、安装前的准备工作及注意事项:

①患有心脏病、高血压、癫病不得上高空作业。

②安装人员:指挥1人;起重及安装人员4人;电工1人;人货梯司

机1人;安装操作人员必须持操作证工作;在安装过程中必须注意

安全,戴好安全帽,高空作业人员配带安全带。

③安装前必须熟知安装阶段的安全要求全部内容,了解电梯的机械及

电气性能原理、构造。

④准备好安装时的一切工具,安全用具、零配件等。

⑤必须将2带安装的标准节、附墙架、对重系统等零部件的插口、销

孔、螺孔等穿插处去锈、除毛刺,并在这些部位及齿条上和对重导

轨上涂适量润滑脂,对滚动部件确保其润滑充分及转动灵活。

⑥在安装工地周围加设保护棚、围栏,设警戒监护和警示牌。

⑦砼基础必须达到所规定的凝固周期及强度。

2、安装步骤:

①先将导架底架及围护底架运至事先准备好的基础上,用地脚螺栓连

接紧固,安装好第一、二、三节标准节。标准节与底架连接好后,

用经纬仪或铅垂线在两个方向上检查导架与水平的垂直度,误差小于1/1000M。

②安装基础底架四周围栏、门框,将它们与底架用螺栓相连接,调整

好门框的垂直和灵活度。

③安装吊笼,将转动机构上的压轮调到最大偏心位置,卸下吊笼上的

安全钩及对安全有影响的滚轮,松开笼内电机上的制动器。用塔吊吊起吊笼,从导架上将吊笼对入导架,平稳放在适合高度的垫木上,重新安装好卸下的安全钩和滚轮,柱管的间为0.5mm,压轮与齿条背面的间隙为0.55mm,传动齿轮和齿条的咬合间隙保证0.2~0.3mm。

同时保证防坠安全器齿轮和传动轮在宽度方向的中心平面处于齿条厚度的中间位置。除楔块使制动器复位,用撬棍插入联轴器孔内,每撬动一次须同时手动打开制动器,往复进行。吊笼升1米左右,拆去笼下垫木,装上缓冲弹簧,再使吊笼缓慢降至缓冲弹簧上。手动上、下运行的同时检查传动齿轮和齿条间隙在0.2~0.3mm。

④安装好吊笼顶部安全护栏。

⑤用塔吊将对重吊起于吊架的正方,将导向轮对入导轨,并平稳地停

靠在垫木上。

⑥将导架加高至10.5米后,须在离地面9米处设置第一道附墙架,并

再一次用经纬仪测量导架整体与水平的垂直偏差应≦5mm。

⑦电气设备和控制系统的安装,此项工作由专职的专业电工进行,各

安全控制开关接线应正确。电源相序要确保与吊笼的上、下运行方向同操纵手柄标记方向一致。检查各安全控制开关,包括围栏门限

位开关,吊笼单、双门限位开关、笼顶门限位开关,包括吊笼上、下限位及三相极限开关、断绳保护开关等是否正常,动作灵敏可靠。

正确安装调整导架底部限位挡板,挡板,使动作正确无误。采用接地电阻测试仪测量接地电阻,应不大于4Ω,用500V兆欧表测量电动机及电器元件的对地绝缘电阻应不小于0.5MΩ。各方面都符合后接通电源,由带证司机谨慎操纵手柄。行程高度不得大于5米,吊笼运行平稳、无异响、制动器动作正常、滚轮、齿轮咬合符合上述规定、空载试车正常后,再进行荷载试车,由于此时还未安装上限位挡板、挡块,所以在试车时必须谨,且吊笼顶部必须有人监视指挥,以防吊笼冒顶。

⑧导架的加高安装、试车正常后,再进行对导架的加高安装,加高安

装的高度应根据工程施工的需要而定。同时相应地安装好过道竖杆和过桥连杆的附墙架及电缆导向架。最后安装好头架及滑轮,装上钢丝绳,钢丝绳的两端与笼顶偏心绳具及对重各采用三颗绳子卡拧紧,拧紧度为1/3。安装好限位挡板,使之位置正确,动作灵敏可靠。

⑨该施工电梯自由高度为9M,附墙架在主体每两层设一道,附墙架预

埋件每层埋设,临作业层的两层均设附墙架,升高后拆去一道。

⑩坠落试验:整个架体安装过程完成后,还需要进行防坠落试验。

在进行防坠落试验时,吊笼内不允许有人,要确保制动器工作正常。

防坠落试验符合要求后,防坠安全器应复位。

六、安全措施

SCD200/200J 施工电梯安装时的有关安全操作及使用注意事项:

1、安装前须认真学习施工电梯使用说明书,严格执行安全技术

操作规程。

2、安装前组织安装人员进行安装安全技术交底,明确各安装人

员的工作内容及职责。

3、安装人员进入现场必须戴好安全帽,穿防滑鞋,危险地方必

须拴好安全带。

4、安装现场应安排人员进行警戒,非安装人员不得进入。

5、在安装过程中,应注意各构件完好无损。

6、严格保管好工具、螺栓,作业期间应注意工具、螺栓的放置,

以防高空坠落。

7、加节时,应经常对立柱的垂直度进行检查测量,偏差过大时

利用附壁撑杆进行校正,使垂直度偏差控制在千分之一以内。

8、利用电梯自身进行加节时,应认真检查电梯的制动情况,在

加节时要注意防止梯笼冒顶。

9、四级以上大风、大雨、大雾等恶劣气候,严禁进行安装作业。

10、操作人员在开机前,必先检查各安全门,卸料平台防护门的

情况,确认完好、可靠、安全后,方可起动,并严禁机械带

病工作,超载运行。

七、调试、验收

1、电梯在投入使用前,必须对各机械部位及电气等各方面进行全

面的调试检查。导架、附墙、限位挡板、挡块安装应正确,符合要求。

2、试验要求:

整个架体安装完成后,应进行静、动载试验,试验结果应符合设计标准要求。

3、电气接线应正确,各安全限位开关制动器灵敏可靠。各方

面检查调试正常后,应报请有关部门进行验收,验收合格后方可投入运行使用。

4、避雷的设置及调

避雷针采用Ф20钢筋,长度L=1~2m,置于架体最顶端。引下线不得采用铝线,防止氧化、断开。接地体可与重复接地合用,阻值不大于10欧姆。

5、联络信号的设置及调试

(1)、电梯作业应设信号指挥,司机按照给定的偏差号操作,作业必须鸣铃示意,信号设置必须每层设一按钮直接与梯笼里司机联系。

(2)信号指挥人员与司机应密切配合,不允许各层作业人员任意敲击导轨架进行联系的混乱作法。

(3)联欢系信号安装完毕后应进行各方面检查、调试正常后应报公司安全科进行验收,验收合格后,方可投入运行使用。八、拆除方案

拆除施工电梯之前,必须对提升机进行一次大检查,特别是

对主卷扬机、爬升卷扬机、涡流制动器、断绳保护装置,限位开

关等零部件,应从严检查其动作的可靠性和灵敏度,不符合要求

的应调整,梯笼升至柱顶,使平衡重落地,然后再慢慢上升50

厘米左右,梯笼不发生下滑,然后进行拆卸。其具体步骤按安装

步骤相反的顺序进行。拆除人员必须按高处作业要求,挂好安全

带。

九、组织机构管理

塔吊组织机构和施工作业人员组成如下:

项目部成立专门的施工小组:

组长:帅立山

副组长:朱丹江

组员:宋朝辉施宏梁付双龙

现场设一名总指挥人员俞新浩,班组长徐定财,警戒监护人员任华,操作人员王小云、罗铁军、李锡金。

联系方式: 除上述电话联系外,还必须使用对讲机进行联络.在搭设和拆除脚手架过程中,施工作业区、警戒区、人货梯垂直运输、管理及监督人员的对讲机必须保证正常使用,方便联络。

电梯安装施工方案

电梯安装工程施工方案 工程名称:_____________________________________ 工程地点:______________________________________ 施工单位:______________________________________ 编制:日期: 审核:日期: 批准:日期:编制单位: 电梯有限公司

目录 1 编制依据 (3) 2工程概况 (3) 3 施工计划 (4) 4 施工准备 (5) 5 施工方法 (7) 6 质量检验 (9) 7 安全管理 (10)

电梯安装工程施工方案 1编制依据 1.1本工程施工方案中电梯安装尺寸与技术规格设计依据: 1.1.1销售(或招标文件)合同/编号、安装合同/编号; 1.1.2项目建筑施工图,包括: ①机房建筑平面图,图纸设计单位/图纸编号/图纸批准日期 ②井道建筑平面图,图纸设计单位/图纸编号/图纸批准日期 ③机房和井道的侧视图,图纸设计单位/图纸编号/图纸批准日期 1.2本工程施工方案中质量与安全控制的编制依据: 1.2.1《特种设备安全监察条例》 1.2.2 GB 7588《电梯制造与安装安全规范》 1.2.3 TSG T7001《电梯监督检验与定期检验规则-曳引与强制驱动电梯》 1.2.4 GB 10060《电梯安装验收规范》 1.2.5 GB/T10058《电梯技术条件》 1.2.6 GB/T10059《《电梯试验方法》 1.2.7 GB 50310《电梯工程施工质量验收规范》 1.2.8 JGJ46-2005 《施工现场临时用电安全技术规范》 1.3 本工程的??台电梯全部由XX电梯公司制造,施工方案中的电梯施工方法编制依据 1.3.1 电梯安装施工工艺一****/ZW-01-2010 ; 1.3.2 机房布置图、井道布置图; 1.3.3 电梯部件安装图、电气原理图、电气接线图; 1.3.4 电梯安装维护使用说明书; 1.3.5 电梯调试手册; 1.3.6 仪器设备作业指导书; 1.3.7安全作业指导书; 1.3.8技术洽商变更记录。 1.4本工程由具有国家质检总局颁发的?级安装资格的XX公司安装施工。XX公司已承担???余台电梯的安装,安装过电梯的最高速度已达??m/s,在??市已完成??多台该制造厂家生产的同类型电梯的安装,代表性工程有: 2工程概况 2.1

电梯施工方案

项目名称: 项目编号: 施工方案 编制: 审核: 批准: 编制单位: 编制日期:年月日

目录一.项目概况 二.编制说明 二.施工组织 四.施工方法及程序 五.需要项目单位协调的工作内容六.质量保证体系 七.验收标准及方法 八.施工安全措施及安全保证体系九.施工现场文明管理制度 十.施工卫生及环境保护 附表(一)施工进度计划表 附表(二)危险源辨识与风险评价结果附表(三)更换备件价格清单

一、项目概况 1.原电梯参数 1#气柜电梯参数:载重为500kg,速度为0.4m/t,PLC 控制提升 高度为80米,6层6站6门。制造厂商:沈阳优力特防爆电梯有限公司。 2.2#气柜电梯参数:载重为500kg,速度为0.4m/t,PLC控制提升高度为102米,8层8站8门。制造厂商:沈阳优力特防爆电梯有限公司。 3.3#气柜电梯参数:载重为500kg,速度为0.4m/t,PLC控制提升高度为102米,8层8站8门。制造厂商:沈阳优力特防爆电梯有限公司。 二、电梯现状 该4部电梯运行多年且受风雨、腐蚀性气体等环境因素的影响,造成电器元件短路、串电、老化、机械部件老化、磨损严重、锈蚀严重、变形(如门、井道运动部件等)电梯故障频率高度并存在安全隐患。目前根据电梯的实际情况在确保安全高效的前提下需修理及更换一些重要部件(如厅门、轿

门、平衡链、安全开关)并对整梯所有部件仔细检查调整。 二.编制说明 本工程施工方案是根据甲方工程技术人员和使用管理人员的要求,经我方技术人员和维保人员现场勘察,按照现场实际情况并参照类似下程施工方案和经验编制的。 本工程依据以卜国家标准和行业标准施工和检验: 《电梯制造与安装安全规范》(GB7588—2003) 《电梯工程施工质量验收规范》(GB50310—2002) 《电梯维修规范》(GB/T18775—2002) 《电梯安装验收规范》(GB0060—2002 《电梯技术条件》(GDl0058—) 《电梯试验办法》(GDl0059—) 《电梯制造和安装安全规范》(GB7588—2003) 三、施工组织 1、施工内容 曳引机检查,曳引轮、导向轮轴承,曳引轮槽磨损调整清理,降低振动,电动机绕组检查,制动器检查调整:1.1.2桥厢部分

施工升降机专项施工方案样本

泗水福临城C区住宅楼工程 施 工 升 降 机 专 项 施 工 方 案 福建省高华建设工程有限公司 3月 施工升降机基础施工方案 一、工程概况: 1、本工程为新建工程, 本项目位于建设地点: 泗水福临城C区竹位于

泗水县泉福路北, 一中西邻。 本工程±0.000相当于主楼一层地面。地上建筑面积分别为 4.86万平米, 主体结构为现浇钢筋混凝土框架剪力墙结构。地下室底板标高为-4.3M, 地下室顶板高为4.35M。 2、工程建设概况 1、工程名称: 泗水福临城C区住宅楼工程 2、建设地点: 泗水福临城C区竹位于泗水县泉福路北, 一中西邻 3、建设单位: 泗水福临城房地产开发有限公司 4、施工总包单位: 福建省高华建设工程有限公司 5、监理单位: 泗水县建兴监理建设工程有限公司 6、设计单位: 翰林( 福建) 勘探设计邮政公司 7、勘察单位: 山东城乡建设勘探设计研究院 8、质量监督单位: 泗水县建筑工程质量监督站二、编制依据: 1、 GB/T10052—1996施工升降机分类 2、 GB10053—1996施工升降机检验规则 3、 GB/T10054—1996施工升降机技术条件 4、 JGJ88—1992龙门架及物料提升机安全技术规范 5、 GB50205—钢结构工程施工及验收规范 6、 ( JGJ 33- ) ( J119- ) 《建筑机械使用安全技术规程》 7、 ( JGJ59-- ) 《建筑施工安全检查标准》 8、 ( GB 50007— ) 《建筑地基基础设计规范》 9、 ( GB 50010— ) 《混凝土结构设计规范》

10、 SSDB-100施工升降机使用说明书 三、 SS系列施工升降机 1.SSDB系列施工升降机的特点 (1)SSDB系列施工升降机严格按照国家标准和行业标准进行设计和制造。使用安全、运行可靠、操作方便。 (2)该机由四根钢丝绳牵引, 吊笼上装有断绳保护装置和楼层停靠栓, 从而大大减小吊笼发生断绳坠落事故的可能性。使升降机的运行更加安全、可靠。 ( 3) 底层井架安全门和吊笼进料门, 借助吊笼停靠时的机械联锁实现开闭。吊笼出料门与停靠安全栓采用机械联动。 ( 4) 电气控制部分, 采用24V安全电压的移动式控制盒, 盒上设有电锁、上升/停/下降自复位转换开关、起动和停止( 点动) 按钮( 兼响铃) 、紧急停止按钮以及吊笼上升( 红) 、下降( 黄) 、起动( 绿) 指示灯。 ( 5) 设有电源隔离、漏电、短路、失压、断相、电动机过载、紧急关停等相当齐全的安全保护。 ( 6) 备有下列配套的辅助装置, 反相断相保护、停靠门与电气连锁装置、选层与自动平层控制器等。 ( 7) 曳引轮圈采用四槽三片拼装式, 维修时, 不必拆卸曳引轮和钢丝绳就可更换, 既方便又快捷。 ( 8) 导轨架由标准节组装, 制造精度高、互换性好、装卸方便快捷。

升降机施工方案

目录 一、编制依据.............................................. 二、工程概况.............................................. 三、升降机的布置.......................................... 四、安装、拆卸组织机构.................................... 五、安装准备工作.......................................... 六、施工升降机基础准备.................................... 七、施工升降机基础承载力验算.............................. 八、附属设施.............................................. 九、施工升降机安装与拆卸工作.............................. 十、升降机安装、拆卸安全技术交底.......................... 十一、升降机操作司机应注意事项............................ 十二、安全文明施工........................................ 十三、环保要求............................................ 十四、应急预案............................................

一、编制依据 1、《建筑施工手册》 2、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 3、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 4、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 5、《SC系列施工升降机使用说明书》 6、《施工图纸》 7、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 (JGJ130-2001) 8、《施工升降机》(GB/T 10054-2005) 二、工程概况 本建设项目位于湖北省麻城市 序号项目内容 1 工程名称闽达公园壹号 2 建筑面积160015.85平方米 3 层数8#楼32层、12#楼32层、13#楼32层、14#楼32层、15#楼 32层、4#商铺1层 4 标准层高8#楼3米、12#楼3米、13#楼3米、14#楼3米、15#楼3米、 4#商铺6.85米 5 建筑总高度8#楼96.3m、12#楼96.3m、13#楼96.3m、14#楼96.3m、15# 楼96.3m、4#商铺6.85米 6 底板面标高-5.5米 7 结构形式框架剪力墙结构 8 基础主楼下8#楼人工挖孔墩基础、12#楼人工挖孔墩基础、13#楼独立柱 基、14#楼独立柱基、15#楼独立柱基

施工电梯基础施工方案二期

黔贵·汇金国际广场二期工程 施工电梯基础施工方案 中建三局第一建设工程有限责任公司 黔贵·汇金国际广场二期工程项目经理部 二0一五年三月

目录 目录 (2) 1 编制依据 (2) 2 工程概况 (2) 3 施工电梯选型 (3) 4 平面布置 (3) 4.1 施工电梯布置主要原则 (3) 4.2 施工电梯平面布置 (4) 5 施工电梯防雷接地 (4) 6 施工电梯附墙 (4) 7 施工注意事项 (5) 8 施工电梯立面防护 (5) 9 施工电梯基础及附墙荷载验算书 (5) 10.附图1:二期施工电梯平面布置图 (7) 11.附图1:二期施工电梯附墙布置图 (8) 1 编制依据 1、相关规范规程 3、本工程《施工组织设计》。 2 工程概况 本工程位于延安西路南侧,紫林庵转盘旁西南侧原交通厅内,北面为一期工程,东面临街为新建路,南面为平安巷居民楼,西面与利美康医院相邻,为贵阳市中心地段,交通便利。本工程地下四层(含夹层),地上33层,总高105.80m。

3 施工电梯选型 工程地下室设计为3层,底板面标高-20.1m,上部主体标准层层高为2.95m,屋面标高99.150米。根据施工需要,项目部将安装2台施工电梯,作为施工人员上下、装饰装修和设备安装材料运输的重要工具。选用2台双笼低速施工电梯,施工电梯型号为:SC200/200,具体参数表如下: 4 4.1 施工电梯布置主要原则 1、尽量使作业人员通过施工电梯垂直上下便利。 2、保证建筑材料向各楼层运输畅通,运距较短,保证地下室施工材料的运输。 3、施工电梯基础的地基稳固、可靠。 4、施工电梯四周材料堆放方便,材料转运至楼层畅通、便利。 5、施工电梯基础定位时,应注意电梯与结构边距离能便于悬挑外架搭设,与外架外排架距离保持200mm。

施工升降机基础施工方案

淮安市金河国际花苑工程施工电梯基础施工方案 编制人: 审核人: 批准人: 编制单位:上海金鹿建设(集团)有限公司 编制日期:2013年3月1日

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (4) 三、施工电梯平面布置 (4) 四、施工电梯基础下地下室顶板支撑验算 (4) 五、施工电梯基施工步骤与方法 (10) 六、施工升降机安装及拆卸安全技术要求 (10) 七、施工升降机安全操作规程 (10) 八、危险源识别 (11) 九、附图 (12)

施工电梯基础施工方案 一、工程概况 (一)工程简况 金河国际花苑工程,由淮安市金通置业有限公司投资兴建,淮安市建筑设计研究院有限公司设计,实行建设监理制。 本工程位于江苏省淮安市清河区,主要建设内容为高层住宅及相关公建配套设施。本工程总建筑面积92427.28平方米(地上建筑面积74268.99平方米,地下建筑面积18158.29平方米)。 (二)工程地理位置及周围环境 本工程位于江苏省淮安市清河区,南至青年路、西至西安路、北至上海路,东侧为一所学校(翔宇中学)。目前现场的临时围墙已建,基地西侧的西安路、北侧的上海路和南侧的青年路拟作为主要施工道路,可在此处布置施工期间的施工出入口。 (三)建筑工程简况 本工程施工范围包括:1#—5#楼、地下室、商业用房、公建用房、健身设施场所和室外总体。 建筑物概况表

设计标高:高层住宅楼室内外高差为0.30m,±0.000相当的绝对标高为11.000。 建筑高度:1#、2#楼62米,3#楼68.4米,4#楼65.1米,5#楼67.8米。 层高:地下室层高4.2米;住宅楼地下室层高地下2层2.9米,地下1层2.8米,上部结构层高1#、2#、5#楼1层4.2米,2层3.2米,3层3.9米,4层以上均为2.9米,3#楼1-3层与1#、2#、5#楼相同,4层3.9米,5层以上均为2.9米,4#楼1层3.2米,2层以上均为2.9米。 (四)结构工程简况 本工程1#—5#楼及单体地下室为剪力墙结构,地下室汽车库部分、商业建筑为框架结构。 本工程建筑结构安全等级为二级,地基基础设计等级甲级。建筑抗震设防类别为丙类,所在地区的抗震设防烈度为7度。剪力墙及框架抗震等级为三级。 基础:住宅楼及地下室采用承台加筏板基础。地下室底板面标高为-5.8米,底板厚度纯地下室部分400,其余部分250,纯地下室外墙厚400,号房地下室外墙厚250;顶板厚400,顶板面标高-1.53米。 后浇带:地下室结构超长,设置伸缩后浇带。 混凝土等级:垫层C15,承台、底板及地下室外墙的混凝土强度等级为C35(抗渗等级P6)。上部结构混凝土结构构件强度等级墙、柱C25—C40,梁、板C25—C35。 墙体:室外地面以下,采用MU20混凝土实心砖,M10水泥砂浆,室外地面以上,外墙和卫生间周围采用MU5砼小型空心砌块,内墙采用A5蒸压加气混凝土砌块,采用Move混合砂浆,电梯间采用MU5砼小型空心承重砌块,采用M7.5混合砂浆。 (五)施工电梯安装情况 1、根据本工程施工组织设计要求,装修期间:1#~5#楼每栋各设置一台施工电梯,用于填充墙砌筑和装饰装修施工人员、材料、设备的运输工作。施工电梯为SCD200/200型施工电梯,吊笼带驾驶室,双吊笼带对重,每只吊笼的额定载重量为2吨,安装高度分别为:71m、71m、77.40m、74.10m、76.80m。 2、施工电梯地基直接位于地下室顶板上(施工电梯基础设计由厂家提供,尺寸为6000m*5000mm*350mm,砼标号为C35,配φ8@250双层双向钢筋)。安装部位地下室顶板C35,板厚400mm。顶板配筋为HRB板底直径16@190(双向),HRB板面直径18@190(双向),顶板均布活荷载标准值10kN/平方米。施工电梯基础部位加固支撑采用φ48*2.7钢管,不考虑楼板受力,由钢管直接把荷载传递到地下室底板。加固支撑钢管间距500*500,步距1500,垫板采用120*120*4钢板。加固面积为8000mm*7000mm。施工电梯布置位置详见各幢住宅平面布置图。施工电梯基础下顶板加固详见平面图及配面示意图(附后)。

新版施工升降机方案

目录 第一章、编制依据 (2) 第二章、工程概况 (2) 2.1、基本概述 (2) 2.2、建筑概况 (2) 2.3、结构概况 (2) 2.4、施工升降机设备情况 (3) 第三章、施工升降机基础 (4) 3.1、进度计划 (4) 3.2、安装位置 (4) 3.3、基础施工前准备 (4) 3.4、施工升降机平面布置图 (5) 3.5、基础验算 (5) 3.6、施工要点 (9) 第四章、施工升降机附墙件 (10) 4.1、附墙件安装布置 (10) 4.2、附墙验算 (11) 4.3、施工要点 (12) 第五章、安全事项 (13) 第六章、事故应急预案 (13) 6.1、应急领导小组 (14) 6.2、应急领导小组职责 (14) 6.3、应急反应预案 (15) 6.4、应急培训和演练 (15) 6.5、应急通信联络 (15)

第一章、编制依据 本方案主要依据施工图纸及以下规范及参考文献编制: 《施工升降机》(GB/T 10054-2005) 《施工升降机安全规则》(GB10055-2007) 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011) 《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010) SC200/200DI施工升降机使用说明书及安装单位交底 第二章、工程概况 2.1、基本概述 2.2、建筑概况 工程建筑面积30463.9m2,其中地上建筑面积23536.48m2,地下室建筑面积6927.42m2,建筑占地面积1935.19m2。地下室建筑为2层,其中-2F 层高4.2m,-1F层高主楼范围-5.10m,纯地下室范围-4.20m;地上分A、B 两座,A座共九层,其中4F层高4.80m,5F—8F层高3.60m,9F层高3.90m,屋面层3.0m。建筑总高度42.8m; B座18层,建筑总高度99.30m,4F—18F 层高5.40m,屋面层高3.90m。总工期750天(计划工期)。 2.3、结构概况 本工程建筑安全等级二级,结构设计使用年限50年,抗震设防分类为丙类,抗震设防等级六度,建筑防水等级为一级,建筑耐火等级地下室及地上B座为一级,A座为二级。本工程为框剪结构,A座位框架结构,

升降机安装施工组织方案

温州市金固锁具厂、厂房工程 施工物料提升机 专 项 安 全 施 工 方 案 编制人:职务(称) 审核人:职务(称) 批准人:职务(称) 批准部门(章) 编制日期:

施工升降机安装施工方案 一、工程概况: 温州市金固锁具厂、厂房工程;属于框架结构;地上6层;建筑高度:23.4m;底层层高:5.9m;标准层层高:3.70m、3.40m ;柱最大截面:650mmx600mm;梁最大截面:240mmx700mm;最大跨度7800mm;总建筑面积:4623.1平方米;总工期:270天; 本工程位于藤桥镇,由温州市金固锁具有限公司投资建设,温州正立建筑设计有限公司设计,温州工程勘察公司地质勘查,温州汇丰监理有限公司监理,温州市浙南建设集团有限公司组织施工;由周文亮担任项目经理,由徐星洪担任技术负责人。 根据本工程的特点建筑物的平点布置和高度,结构层的不同以及施工条件,工程进度的要求,须配置施工升降机一台。 为确保施工升降机的安装、拆卸、质量及安全,特制定本方案进行安拆施工。 二、设备概述: SSDB100型货用施工升降机是一种采用曳引机磨擦驱动方式的垂直运输机械。适用于高层建筑或其他类似用途时的工程施工,是垂直运送建筑材料的高效率施工机械。 本产品具有设计独特,安全可靠,使用方便,运载能力强,价格低廉等优点,在垂直施工运输中是一种理想产品。 (一)施工升降机主要特点: 1、架体稳定:因主体为井字架式,吊笼又在井架内运行,附墙装置合理可靠,故架体坚固稳定性好。 2、升降平稳:由于采用曳引机磨擦驱动,有四根钢丝绳曳引,并配有对重平衡,因而吊笼上下运行时速度差小,噪声低,启制动平稳。 3、安全可靠:由于采用四根6×19-9.3-1670钢丝绳曳引,其中的每一根钢丝绳均能独立悬吊住吊笼和载荷的重量,因而发生四根钢丝绳同时破断造成坠落的可能性非常之小,几乎

施工电梯基础施工方案OK

新坐标商住小区 施 工 电 梯 基 础 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 广东三穗建筑工程有限公司2014年6月5日

目录 第一节工程概况 (1) 第二节基础设计方案 (2) (一)负二层梁板地基基础做法 (2) (二)负四层底板地基基础做法 (6) 第三节施工电梯基础计算书 (7) 一、施工升降机计算书一(地下室负二层梁板地基基础做法) (7) (一)参数信息 (7) (二)基础承载计算 (8) (三)梁板下钢管结构验算 (8) 二、施工升降机计算书二(地下室底板地基基础做法) (10) (一)参数信息 (10) (二)基础承载计算 (11) (三)地基承载力验算 (11) (四)基础承台验算 (12) 第四节附图 (14) 一、施工现场平面布置图 (14) 二、1#楼施工电梯梁板开洞及加固平面 (14) 三、2#楼施工电梯梁板开洞及加固平面 (14) 第一节工程概况 新坐标商住小区工程位于湛江市赤坎区海田路湛江尧丰包装印刷有限公司旧址,由湛江飞鹏尧丰房地产开发有限公司兴建,由我司广东三穗建筑工程有限公司承建。拟建项目包括:1#、2#、5#、6#、7#、8#等六栋32层住宅楼,建筑高度99.3m,首层为6m,二层以上为3m;3#、4#等两栋28层住宅楼,建筑高度88.5m,首层为6m,二层

以上为3m;以及1栋2层商铺,建筑高度10.40m,首、二层均为5.2m;地下室南区为负三层商业和车库,北区为负四层商业和车库。其中负一层为5.2m,负二层为5m,负三层为4 m,负四层为4.5m(本期工程范围为1#~8#塔楼、商业一二期裙楼及一二期地下室)。 根据总体施工布置和建筑结构平面特点,共需设置8台施工电梯,拟在各楼设置一台SC200/200型号的施工电梯,供施工人员和部分材料的垂直运输之用。施工电梯基础分别有设置在负二层梁板和负四层底板上的两种方式。为确保施工电梯安全使用,现根据实际情况设计基础方案以指导现场施工。各号施工电梯具体位置详见施工现场平面布置图(附后尾页)。 第二节基础设计方案 (一)负二层梁板地基基础做法 位于1#、2#、3#、4#楼的编号分别为1号、2号、3号、4号施工电梯基础直接设置在地下室负二层梁板位置,并跨压在外围支护桩和回填土上,在浇筑基础前将对地基进行加固处理。具体做法如下:该处支护桩冠梁与负二层梁板的外墙间有 2.6m 空间需由负三层回填土至负二层,回填高度约4m,主要采用黏土回填,完成填土至确定标高后,再采用规格为口径Φ12cm、间距0.5m、长度4m的松木桩进行地基加固,然后铺填一层50cm厚的砖渣,并夯压密实,最后在砖渣层上浇筑基础。 施工电梯基础尺寸设计为6000×5000×400(1号、2号)和6000×4000×400(3号、4号)板配筋为双层双向Φ12@200,砼强度等级C35,做法详见如下1#2#楼施工电梯基础图。

施工升降机基础施工方案

三墩北大型居住区R21-14地块经济适用房(廉租房)项目二标段 施工升降机基础施工方案 1、编制依据 2、工程概况 三墩北大型居住区R21-14地块经济适用房(廉租房)项目二标段位于杭州市西湖区三墩镇吉鸿村来仁路以南、甲来路以西,由杭州中兴景和房地产开发有限公司开发, 浙江宏图建筑设计有限公司设计, 杭州中河建设项目管理有限公司监理, 西湖建筑工程质量安全监督站监督, 浙江新盛建设集团有限公司承建。 本工程由7幢住宅及1座地下室车库组成,总建筑面积86304.8㎡。其中地下室车库16889㎡,层高3.9m,结构形式为框剪结构。5#、8#楼为20层,其余6#、7#、10#、11#、12#楼均为27层,层高2.8m,

均为二个单位住宅楼,除8#楼外,其余主楼地下室均为两层。 本工程为丙类建筑,按6度抗震裂度设防,抗震等级为四级,场地类别为三类。 根据现场的实际情况,项目部决定每幢楼安装一部SCD200/200CJ型施工升降机,可以满足所有主体砌砌砖和外墙装修的垂直运输。其中8#、12#楼的施工电梯将设置于地下室车库顶板上。5#、8#楼总安装高度为65.5m,其余各楼号总安装高度为85.5m。 3、施工升降机选型及主要性能参数 根据现场的实际情况,项目部决定每幢楼安装一部SCD200/200CJ 型施工升降机,根据《SCD200/200cj施工升降机安装使用说明书》,SCD200/200CJ型施工升降机,双笼带对重装置和司机室,每个吊笼额定载重量2000kg。 主要性能参数见下表

4、基础承载力计算 升降机基础应满足基础图中的各项要求,此外还必须符合有关的安全法规。基础所能承受的载荷不得小于P。 1、基础承载计算(考虑动载、自重误差及风载对基础的影响,安全系数取2) P={吊笼重(kg)+底笼重(kg)+导轨架总重(kg)+对重重(kg)+载重量(kg)}×0.02(kN) 根据本工程各施工升降机总安装高度和该机型性能参数计算: 吊笼重(双笼):1750×2 kg 基础节重:148kg 附墙架重:157kg 导轨架总重(共需标准节57节、基础节1节、附墙架15套、天轮架1件) 197×57+148+157×15+141=13873kg

升降机基础现场施工方法

精心整理 目录 1、编制依据 ................................................................................................................. 2 2、工程概况 ................................................................................................................. 3 3、设备选型及安装 ..................................................................................................... 4 3.1设备选型及技术参数 ......................................................................................... 5 3.2施工升降机的现场布置 ..................................................................................... 5 44.14.25678、附图9101112、《建筑结构荷载规范》GB50009; 3、《建筑地基基础设计规范》GB50007; 4、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202; 5、《混凝土结构设计规范》GB50010; 6、《混凝土结构工程施工规范》GB50666; 7、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204; 8、《吊笼有垂直导向的人货两用施工升降机》GB26557;

施工升降机安装拆卸专项施工方案详细

********项目 SC200/200施工升降机 安装(拆卸)专项施工方案 编制: 审核: 审批: 编制单位:************有限公司 编制时间:2015年3月20日

目录 一、第一节工程及施工升降机简介————————————————4 ①、设备简介————————————————————————4 ②、工程概况————————————————————————4 ③、编制依据————————————————————————4 ④、施工升降机基础设计概况—————————————————5 ⑤、施工升降机覆盖范围内环境及安装注意事项—————————5 ⑥、施工升降机拆装人员安排及职责——————————————5 ⑦、施工升降机主要性能参数—————————————————6 二、第二节施工升降机基础———————————————————6 ①、基础介绍————————————————————————6 ②、基础设置方案——————————————————————9 三、第三节安装前的准备——————————————-—————11 ①、升降机安装前的准备工作———————————-—————11 四、第四节安装步骤————————————————-—————12 ①、升降机安装—————————————————-—————12 ②、吊笼、外笼安装及调整————————————-—————14 ③、导轨架的安装—————————————————-————14 ④、附墙架的安装————————————————-—————15 ⑤、电缆保护架的安装——————————————-—————19 五、第五节调试整机———————————————-——————20 ①、整体调试—————————————————-——————20 ②、腰滚轮侧隙调试——————————————-——————21 ③、齿轮及齿条啮合间隙调试——————————-——————21 ④、导轮及齿条的间隙调试————————————-—————21 ⑤、电缆小车的调试———————————————-—————21 ⑥、上限位碰铁、下限位碰铁及减速限位碰铁———-——————21 六、第六节施工升降机的拆卸————————————-—————22 ①、拆卸—————————————————————-————22 ②、电缆导向装置的拆卸——————————————-—-——23 ③、轨道架及附墙架的拆卸——————————————-———23 ④、上传动机构、吊笼的拆卸————————————-————24 ⑤、外笼的拆卸——————————————————-————25

电梯基础施工方案

电梯井钢结构基础 施 工 方 案 工程名称: 编制单位: 编制人: 日期: 审定: 审核:

目录 一、工程概况 二、施工中执行的技术标准、规程、规范 三、施工机具、人员和材料配置 四、施工工艺流程 五、钢筋工程 六、模板工程 七、砼工程 八、土方回填工程

一、工程概况 1.工程名称:温江八益家居博览城观光电梯钢结构基础 2.工程地点:温江区海峡科技园科兴路西段 3.工程简介: 本工程为高层钢结构电梯井道基础,钢柱采用方管,主梁采用H热轧型钢;基础为钢筋混凝土基础,与柱连接为地锚螺栓连接。 基础长为2.694米,宽为2.30米,深1.9米,共25个 二、施工中执行的技术标准、规程、规范 1.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 三、施工机具、人员和材料配置 1.主要施工机具

2. 人员配备 3. 材料配备

四、施工工艺流程 (一)成都温江区八益家具城室外观光电梯基础施工工艺流程为:测量放线→土方开挖→验槽、检测→垫层支模→垫层C15砼浇注→放线→基础底板及剪力墙钢筋绑扎,止水钢板安装,底板模板,500高剪力墙,柱模板支撑、混凝土浇筑、剪力墙,柱模板支撑,地脚螺栓安装混凝土浇筑→模板拆除,检查验收→土方回填 五、钢筋工程 基础钢筋施工前由技术负责人、责任工长组织钢筋工长、质检员、钢筋班组所有成员认真熟悉图纸,掌握各部位钢筋的受力情况,并结合规范规程向施工作业班组做出书面技术交底。 六、模板工程 采用组合木模板进行拼装,要求组装模板具有足够的刚度,稳定性、拼缝严密、不易漏浆,模板内撑用钢管固定,剪力墙用直径φ12的对拉止水对拉螺杆固定模板的支设应满足强度、刚度和稳定性的要求。 本工程地基采用天然地基,持力层为砂砾石层。如遇软弱层须用

施工升降机基础施工方案

目录 一.工程概况 (2) 二.基础施工 (2) 三.施工升降机基础要求 (3) 四.安装、拆除中的安全措施 (5) 五.应急救援预案 (6) 六.附图 (13)

一、工程概况 (二)、单位工程概况 本工程总建筑面积平米,地下二层车库平米,建筑高度米,本工程正负相当于绝对标高。 (三)、基础概况 本工程结构形式为框架结构,基础采用人工挖孔桩、独立基础、带型基础、机械钻孔桩基础,建筑使用年限50年。 (四 )、施工升降机概况 本工程采用SC200/200型附墙施工升降机,每笼额定载重量为2*2000㎏,可安装高度150米,额定起升速度为40m/min,每只笼双电机工作,每台电机功率为?,设备总功率为30?。每只吊笼重量为1500kg,吊笼的标准节重量为150㎏。升降机由导架与建筑物刚性连接,每二层设置附墙一道(以不得超过米为原则)。 二、基础施工 对施工升降机基础施工要求如下: 1、施工升降机基础时,表面应平整,并校水平,平面度误差应小于1/500;基础与基础节下端四个大角处应用二次浇筑的方法找平,其水平误差应小于1/1000。 2、地脚螺栓予埋时,必须用底架或工厂提供的予埋板,地脚螺栓分别悬挂在预埋板的孔上,将地脚螺栓悬挂在模板上钢板孔中,分别戴上一个或两个螺母,使螺母底面与螺栓顶端的长度为120MM,将预板支撑起来,使预板的钢板底面比待浇筑混凝土基础顶高出20~30MM;用水准仪将模板的四块钢板校平至相对误差小于1/500。将地脚螺栓的上部扶至竖直状态,然后在螺栓下端钩环内置入Φ25的长度不小于400MM的钢筋,并利用它将螺栓的下部与绑扎好的钢筋焊接连成整体,与上升轨道与主体钢筋接形成重复接地。将螺栓头部用塑料布等物包裹以防粘上水泥等物。 3、检查模板的放置方位,水平度误差及螺栓的竖直及固定情况,待检查无误后方可

升降机施工方案

黄冈大别山发电有限责任公司2×600MW超临界机组运行检修公寓升降机安装 施工方案 编制: 审核: 批准: 淮南市常华建筑安装工程有限责任公司

2007年5月 升降机施工方案 1. 工程概况 本工程包括两栋#1运行检修公寓和一栋#3运行检修公寓及食堂,按照施工组织设计的部署,采用4台外用施工升降机进行垂直运输作业,其中两栋#1运行检修公寓各设一台,#3运行检修公寓及食堂工程设两台。 依据本工程的实际情况及施工要求,拟选用SSE160B型自升式施工升降机,能够满足本工程主体结构及装饰装修工程的施工要求。该机械的主要技术参数如下: 结合本工程的实际情况,选用四台安装高度为21M的SSE160B型自升式施工升降机。

2.编制依据 郑州市荥阳航通建筑设备有限公司的SSE160型自升式施工升降机使用说明书 《起重机械监督检验规程》 《施工升降机安全操作规程》 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205—2001) 《电力建设施工及验收技术规范》(建筑工程篇)SDJ69—87 《电力建设安全工作规程》(DL5009.1-2002) 3.作业前的条件和准备 3.1 技术准备 3.1.1熟悉机械的性能及结构构造,认真阅读机械安装使用说明书。 3.1.2技术交底 作业前由技术人员向操作人做技术交底,应包括安装工艺流程、安装方法及要求、质量通病的预防、对质量控制点的要求、质量标准及要求、安全要求、环境条件等内容。 3.1.3 人员培训 上岗前应对操作人员进行上岗培训和三级安全教育。 3.2 作业人员 安装项目负责人:杨明华 安全员:余蓉 安装技术工人:胡常苑郭会文郭治朱学亮张文丰 起重工、电工等特殊作业人员应持相应的特种作业证方可上岗。 3.3 作业工机具

电梯安装施工方案模板

电梯安装施工方案 项目名称 施工地址 合同编号 施工部门 编制人 审核人 批准人 编制日期2012年11月 XXXX电梯有限公司

一、工程概况 二、电梯施工现场平面布置图 三、施工准备 四、施工部署 1)组织管理机构图 2)项目人员配置表 五、电梯安装进度计划表(垂直梯) 六、电梯安装工艺流程图 七、电梯主要安装施工程序及工艺要求 八、安装工程质量监控措施 九、施工现场临时安全用电措施 十、现场文明安全施工措施 十一、事故应急处理的注意事项

电梯安装施工方案 为保证成都市生物制品研究所有限责任公司《分包装技术改造项目》电梯工程项目的顺利进行。保证电梯安装能够如期完成,确保质量、进度、安全要求。结合用户的工期以及各相关单位工程进度需要,依据《电梯制造与安装安全规范》[GB7588--2003];《电梯工程施工质量验收规范》[GB50310—2002]编写电梯安装施工方案。 一、工程概况 XXXXXXXXXXXXXXX,本工程由X台XX电梯(中国)有限公司生产的载货电梯组成。本工程由XXXXX有限责任公司开发建设,电梯安装由XXXX电梯有限公司工程部负责施工,XXXXX有限公司负责监理工作。 电梯技术参数如下: 电梯自编号: 型号规格: 额定载重量 数量台 层站4/4/4 停层站1、2、3、4 电梯自编号: 型号规格: 额定载重量 数量 1 台 层站4/4/4

停层站1、2、3、4 二、电梯施工现场平面布置图

三、施工准备

1、技术准备 1)XXXXXXXXX限责任公司《XXXX》电梯工程项目电梯技术合同及土建布置图,深入了解施工现场实际情况。 2)结本工程的特点,结合相关规范及垂直电梯安装手册制定电梯安装施工方案并进行交底,做到各级施工管理人员心中有数从各方 面保证施工始终处于有效受控状态。 2、劳动力的准备 1)做好劳动力的培训及技术咨询工作,对所有进场的施工人员进行施工安全、质量意识管理教育。 3、现场准备 1)根据电梯井道和机房布置图测量:井道留孔、埋件、底坑深度、顶层高度、提升高度、层站数、层门形式、井道内净空尺寸、 底坑是否悬空、机房承重设置和吊钩位置等是否同图纸相符, 当土建情况与图纸有较大的偏差时,应要求土建方尽快按图纸 要求进行修改。 2)按照电梯施工的特点进行脚手架的搭设。 4、电梯施工用机具及检验器具的准备 1)对各种施工用机具及检验器具定期检验,保证进场的机具设备性能完好。 2)电梯施工主要机具及检验器具清单

(完整版)施工电梯基础施工方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、基础设计 (1) 四、基础施工及加固措施。 (9) 五、安全文明施工 (11) 六、施工电梯进楼层处脚手架搭设介绍: (12)

一、编制依据 1、SC型施工升降机使用手册 2、《建筑机械安全技术规程》JGJ33-2011 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ130-2011 4、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 5、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2005 6、《建筑施工手册》(第四版) 7、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 8、与业主签订的总承包合同 二、工程概况 本工程由A1地块五栋三十四层高层住宅1#~4#、7#楼,两栋三十三层高层住宅5#、6#楼,及其地下室组成。总建筑面积:193161.83㎡;地下建筑面积:51547.00㎡;地上计容建筑面积:140646.37㎡;建筑总高度:1#~4#、7#楼(标准层层高2.9m)为98.60m;5#~6#楼(标准层层高3.0m)为99.00m;结构体系:地下部分为框架剪力墙结构,地上部分均为剪力墙结构;结构抗震等级均为一级;地下室-2F层层高为3.6m,-1F层层高为4.8m。 为了保证二次结构及装饰装修过程中垂直运输问题,1#、2#、5#、6#、7#楼施工电梯布置在地下室顶板上,由于园林展示区大面积施工,3#、4#楼施工电梯在地下室土方回填后做在回填土之上,施工电梯型号为SC200/200。在地下室顶板施工电梯厚度为400mm,在回填土上的施工电梯需要在基础下面换填1200mm高的毛石后再做500mm电梯基础,克服因土体沉降而产生的应力。 三、基础设计 施工电梯设计安装高度按照最高110.4米计算,采用74节标准节(每节高1.508m)。施工升降机架重量及尺寸参考厂家提供的《SC200/200型施工升降机使用说明书》。此工程共由两种基础 1、施工电梯基础做在地下室顶板上,其尺寸为:6500*3800*400,电梯基础的底筋:三级14@200,面筋:三级14@200双层双向设置;马凳筋为三级20@500梅花布置。混凝土强度等级为C35,在做基础之前先做防水从基础边外扩400mm,在防水上做50mm厚保护层。中间预埋地角螺栓四个,在浇筑混凝土之前由工长通知电梯单位预埋。(如下图)

施工升降机基础回顶施工方案

市气象监测预警中心工程 施 工 升 降 机 基 础 回 顶 施 工 方 案 编制人: -------- 审核人: _________ 审批人: _________

Hoton GROUP 血時隼

鸿腾建设集团

1工程概况 (1) 1.1参建设单位 (1) 1.2地理位置 (1) 1.3高层结构建筑概况 (1) 2编制依据 (1) 3施工升降机平面及高度设置 (1) 4施工方案 (2) 4.1材料要求 (3) 4.2搭设方法 (4) 5安全技术措施 (4) 6安全、文明施工要求 (5) 7应急预案 (5) 7.1事故类型和危害程度分析 (5) 7.2应急处置基本原则 (6) 7.3组长职责织机构及职责 (6) 7.4预防与预警 (7) 7.5应急救援的培训与演练 (7) 7.6应急处置 (8) 7.7应急物资与装备保障 (8) 8施工升降机基础计算书 (9) 8.1计算依据 (9) 8.2参数信息 (9) 8.3基础承载计算 (9) 8.4地下室顶板结构验算 (10) 8.5梁板下钢管结构验算 (12)

施工升降机基础回顶施工方案 1工程概况 1.1参建设单位 建设单位:市气象局代理业主:市小城镇投资 设计单位:中国建筑西南设计研究院 过控单位:川咨建设工程咨询有限责任公司 监理单位:建设城建工程咨询管理 施工单位:鸿腾建设集团 1.2地理位置 “市气象监测预警中心”工程位于市温江区万春镇长石社区四、六、七组 1.3高层结构建筑概况 结构类型、层数及建筑面积: 2编制依据 本方案主要依据施工图纸及以下规及参考文献编制: A.《施工升降机》(GB/T 10054-2005) B.《施工升降机安全规则》(GB10055-2007 C.《建筑地基基础设计规》(GB50007-2011 D.《混凝土结构设计规》(GB 50010-2010) 3施工升降机平面及高度设置 根据本工程实际情况以及建筑物总平面布置。按照施工需要,设置一台施工升降机,基础设置在一层,设置于D-F交⑩-?轴为中心的(地下室顶板)板上,具体位置详见平面布置示意图。施工升降机运行高度均为由一层板至十三层屋面板面,高度59.650m。 由于施工升降机安装在地下室顶板承载力不能满足施工升降机的安装、使用的要求,故编制施工升降机基础底部地下室回顶方案,包括电梯基础施工及地下室顶板钢管回顶,按照