文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 跌落式熔断器

跌落式熔断器

跌落式熔断器
跌落式熔断器

1.产品用途

跌落式熔断器是配电线路分支线和配电变压器最常用的一种短路保护开关,它具有经济、操作方便、适应户外环境性强等特点,被广泛应用于35kV配电线路和配电变压器一次侧作为保护和进行设备投、切操作之用。它安装在

10kv-35kV-66kv配电线路分支线上,可缩小停电范围,因其有一个明显的断开点,具备了隔离开关的功能,给检修段线路和设备创造了一个安全作业环境,增加了检修人员的安全感。安装在配电变压器上,可以作为配电变压器的主保护,所以,在配电线路和配电变压器中得到了普及。

2.正常使用条件

2.1环境温度:不高于+40℃,不低于-40℃;

2.2海拔高度:不超过1000m;(高海拔型不超过3000m);

2.3电源频率:50±2Hz;

2.4地震烈度:7度以下2.5最大风速:35m/s

3.主要技术参数

跌落式熔断器由绝缘子、接触导电系统和熔管三部分组成。正常工作时,熔丝使熔管上的活动关节锁紧,熔管在上触头的压力下处于合闸状态。故障时,熔丝熔断,在熔管内产生电弧,熔管内衬的消弧管在电弧作用下分解出大量气体,在电流过零时产生强烈的去游离作用而熄灭电弧。由于熔丝熔断,因而活动关节释放使熔管下垂,在上、下触头的弹力和熔管自重的作用下迅速跌落,形成明显的断开间隙。

4.熔断器选用

安装地点的短路容量应在跌落式熔断器额定断流容量范围内。若超越上限,则可能因电流过大,产气过多而使熔管爆炸;若低于下限,则有可能因电流过小,产气不足而无法熄灭电弧。因此,在选择跌落式熔断器的额定容量时,既要考

虑其上限开断电流与安装地点的最大短路电流相匹配,还要重视其下限开断容量与安装地点的最小短路电流的关系。考虑到跌落式高压熔断器作为配电变压器内部故障的主保护,保护范围从低压熔断器变压器侧到高压熔断器变压器侧,而且又作为低压熔断器的后备保护,应以低压出口两相短路作为短路电流最小值来选择其下限开断容量。

5.熔丝的选择

熔丝的选择应能保证配电变压器内部或高、低压出线套管发生短路时能迅速熔断。实践中常按以下原则选择:配电变压器容量为160kVA以下的,熔丝按变压器额定电流的2~3倍来选;配电变压器容量为160kVA及以上的,按1.5~2

倍选择。熔丝的选择还必需考虑熔丝的熔断特性能否与上级保护时间相配合,这是决定采用熔丝保护能否生效的关键问题。配电线路的速断保护动作时间很短,约为0.1s 左右。根据熔丝的特性曲线,在0.1s内使熔丝熔断的电流应不小于

额定电流的20倍。这一数据是保证熔丝与首端断路器配合的必要条件。

6.跌落式熔断器的安装

(1)安装时应将熔体拉紧(使熔体大约受到24.5N左右的拉力),否则容易引起触头发热。

(2)熔断器安装在横担(构架)上应牢固可靠,不能有任何的晃动或摇晃现象。

(3)熔管应有向下25°±2°的倾角,以利熔体熔断时熔管能依靠自身重量迅速

跌落。

(4)熔断器应安装在离地面垂直距离不小于4m的横担(构架)上,若安装在配电变压器上方,应与配变的最外轮廓边界保持0.5m以上的水平距离,以防万一熔管掉落引发其他事故。

(5)熔管的长度应调整适中,要求合闸后鸭嘴舌头能扣住触头长度的三分之二以上,以免在运行中发生自行跌落的误动作,熔管亦不可顶死鸭嘴,以防止熔体熔断后熔管不能及时跌落。

(6)所使用的熔体必须是正规厂家的标准产品,并具有一定的机械强度,一般要求熔体最少能承受147N以上的拉力。

(7) 10kV跌落式熔断器安装在户外,要求相间距离大于70cm。

7.熔断器的运行维护管理

(1)熔断器具额定电流与熔断体及负荷电流值是否匹配合适,若配合不当必须进行调整。

(2)熔断器的每次操作须仔细认真,不可粗心大意,特别是合闸操作,必须使动、静触头接触良好。

(3)要尽量避免跌落式熔断器连续多次断开额定遮断容量,对熔管内壁为钢纸管的熔断器,连续开额定遮断容量不应超过三次。

(4)熔管内必须使用正规厂家生产的标准熔体,禁止用铜丝铝丝代替熔断体,更不准用铜丝、铝丝及铁丝将触头绑扎住使用。

(5)对新安装或更换的熔断器,要严格验收工序,必须满足规程质量要求。

(6)熔断体熔断后应更换新的同规格熔体,不可将熔断后的熔体联结起来再装入熔管继续使用。

(7)应定期对熔断器进行巡视,每月不少于一次夜间巡视,查看有无放电火花和接触不良现象,不放电,会伴有嘶嘶的响声,要尽早安排处理。

上海昌开电器有限公司

高压跌落式熔断器简介和操作注意事项

高压跌落式熔断器简介及操作注意事项 来源:京开华源 简介与分析 跌落式熔断是10kV配电线路分支线和配电变压器最常用的一种短路保护开关,它具有经济、操作方便、适应户外环境性强等特点,被广泛应用于10kV配电线路和配电变压器一次侧作为保护和进行设备投、切操作之用。它安装在10kV配电线路分支线上,可缩小停电范围,因其有一个明显的断开点,具备了隔离开关的功能,给检修段线路和设备创造了一个安全作业环境,增加了检修人员的安全感。安装在配电变压器上,可以作为配电变压器的主保护,所以,在10kV 配电线路和配电变压器中得到了普及。 其工作原理是:熔丝管两端的动触头依靠熔丝(熔体)系紧,将上动触头推入"鸭嘴"凸出部分后,磷铜片等制成的上静触头顶着上动触头,故而熔丝管牢固地卡在"鸭嘴"里。当短路电流通过熔丝熔断时,产生电弧,熔丝管内衬的钢纸管在电弧作用下产生大量的气体因熔丝管上端被封死,气体向下端喷出,吹灭电弧。由于熔丝熔断,熔丝管的上下动触头失去熔丝的系紧力,在熔丝管自身重力和上、下静触头弹簧片的作用下,熔丝管迅速跌落,使电路断开,切除故障段线路或者故障设备。 在现实的农网10kV线路系统中和配电变压器上的熔断器不能正确动作,其原因之一是,农电工素质差,责任心不强,常年不进行跌落式熔断器的维护和检修;原因之二是,跌落式熔断器的产品质量低

劣,不能灵活的拉、合操作。两原因降低了跌落式熔断器的功能。现实中经常出现缺熔管、缺熔体或用铜丝、铝丝甚至于铁丝勾挂代替熔体的情况。使得线路的跳闸率和配电变压器的故障率居高不下。 1对跌落式熔断器装置性缺陷的剖析 随着电力行业的发展,高压跌落式熔断器的生产问题越来越大,主要问题如下: (1) 产品工艺粗糙,制造质量差,触头弹簧弹性不足,造成触头接触不良而产生火花过热。 (2) 熔管转动轴制造的粗糙不灵活,使熔管角度达不到规程要求,尤其是配备的熔管尺寸多数达不到规程要求,熔管过长将鸭嘴顶死,造成熔体熔断后熔管不能迅速跌落,及时将电弧切断、熄灭,造成熔管烧毁或爆炸;熔管尺寸短,合闸困难,触头接触不良,产生电火花。广灵电业局"6.7"事故就属于此类原因,导致了工作人员心里急躁,闪念出用手握熔管合闸动态,发生触电身亡。 (3) 熔断器额定断开容量小,其下限值小于被保护系统的三相短路容量。目前,10kV户外跌落式熔断器分为三种型号,即50A、100A、200A。200A跌落式熔断器的遮断能力上限是200MVA,下限是20MVA。根据其遮断容量的能力,我们不难看出,短路故障时熔体熔断后不能及时灭弧,也容易使熔管烧毁或爆炸。 (4) 有些新开关熔管尺寸与熔断器固定接触部分尺寸匹配不合适,极易松动,在运行中一旦遇到外力作用、振动或者大风天气,便会自行误动而跌落,不但减少了售电量,而且也很难保证供电可靠率

更换跌落式熔断器安全技术措施

更换跌落式熔断器安全 技术措施 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

更换跌落式熔断器安全技术措施 一、更换时间:2015年11月14日8点30分至14点 二、更换地点:车间外高压杆处 三、施工单位及组织构成 总负责人:高岩 技术负责人:樊辰 施工人员:穆东、杨玉琦、李云斌、聂正平 四、工作步骤 1、办理工作停电工作票; 2、工作负责人明确分工,交待安全措施、危险点及现场安全注意事项; 3、线路工作地段两端验电、放电、设接地线; 4、电工上杆作业; 5、拆除旧跌落式熔断器的各种连接线; 6、将旧熔断器放置地面; 7、将新跌落式熔断器吊至安装处,调整好安装位置后,用螺栓固定; 8、检查安装质量,拆除所有工具及安全措施,杆上电工下杆; 9、办理工作终结手续。

五、安全技术措施 1、上杆前,应先检查登杆工具(梯子、安全带)是否牢靠。 2、停电更换跌落式熔断器前必须填写线路工作票,严格按照工作票制度执行。 3、负责人工作前与调度台联系,在得到工作许可命令后,方可开始工作。 4、作业开始前,负责人需向所有作业人员学习安全技术措施,并交待现场重点工作、作业方法及危险点。 5、作业人员验明线路确已停电,工作地段两端设好接地线后,方可工作。验电前始终认为线路带电并保持足够的安全距离,验电必须使用合格的专用验电器进行作业,需设专人监护并戴绝缘手套。 6、现场作业人员应戴好安全帽,杆上作业人员必须使用安全带,安全带应系在电杆及牢固构件上,并检查扣环是否牢固。

7、杆上人员传递工具及材料时,必须使用绳索传递,应防止一具及材料坠落伤人,作业区域内设置警戒线,防止闲人逗留。 8、杆上人员拆除更换跌落式熔断器时应使用工具包,并使用绳索传递,防止工具、材料坠落伤人。 9、跌落式熔断器安装完毕后,负责人应认真确认各部位的螺栓是否拧紧,高压跌落式熔断器是否符合安装规范,变压器上、杆上无杂物,待现场人员全部撤离后,负责人方可向调度员汇报工作结束,恢复送电。 机修队 2015-11-14

跌落式熔断器技术规范书

埃塞俄比亚8个城镇升级和改造工程 跌落式熔断器 技术规范书 需方(甲方): XXXXXXXXX公司 供方(乙方): XXXXXXXXXX公司 设计方:XXXXXXXXX公司 2020年5月

目录 1 总则 (1) 2 供货范围 (2) 3 技术要求 (3) 4 技术文件及进度表 (7) 5 技术服务及设计联络 (8) 6 监造、检验及性能验收 (8) 7 技术响应及偏差 (8) 8 分包及外购 (9) 9 备品备件、专用工具和仪器仪表供货范围 (9) 10.附件 (10)

1 总则 1.1工程概况 1)工程名称:埃塞俄比亚8个城镇升级和改造工程。 2)工程规模: LOT1:低压ABC电缆3*95+1*70+1*16mm2路径长225km、15/0.4kV变压器39台、电杆4931根等。 LOT2:中压铝合金绝缘线200mm2路径长104.2km、150mm2路径长78.7km、1*300mm2铜电缆路径长19.1km、15/0.4kV变压器46台、低压ABC电缆3*95+1*70+1*16mm2路径长294km、电杆10631根等。 LOT3: 中压铝合金绝缘线200mm2路径长100.6km、150mm2路径长117km、1*300mm2铜电缆路径长11.1km、1*240mm2铝电缆路径长2.5km、15/0.4kV变压器35台、低压ABC电缆3*95+1*70+1*16mm2路径长316km、电杆11873根等。 3)电压等级: 15kV、0.4kV 4)安装地点:Addis Ababa、Mekele、Bahir Dar、Dessie、Nazareth、Dire Dawa、Jimma、Awassa。 1.2

跌落式熔断器安装技术精编版

跌落式熔断器安装技术集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

跌落式熔断器安装技术 1.适用范围: 10kV线路杆上安装跌落式熔断器。 2.作业工具: Φ12白棕绳20m; 卷尺1把;凡士林1瓶;钢丝刷1把;断线钳1把等工具。 3、作业程序与技术要求 3.1准备工作: 3.1.1检查材料:领料、检查熔断器触点是否严密、光滑,熔丝匹配等情况。查看合格证、试验报告等资料是否齐全,并取出保存。 3.1.2检查规格:检查安装图纸、杆塔明细表、材料规格是否完备无误。检查施工工器具是否完备合格。 3.1.3许可手续办理:进入工作现场工作负责人得到工作许可人许可后,并查看、核对现场措施与工作票、作业票是否相符合(不完备应补充安全措施),查看、核对无误后办理许可手续。 3.1.4?“二交一查”及安全、技术措施交底:工作负责人召集全体人员进行“二交一查”,宣读工作票、作业票,交待工作地段、停电地段、带电部分、危险点及预控安全措施、工作任务、人员分配,设专职监护人等情况。检查全体作业人员是否戴好安全帽。人员应规范着装,

穿长袖棉质衣服、穿软底绝缘鞋、戴手套并检查个人工器具。上杆人员正确使用安全带并检查登高工器具。如有民工应安全教育并安全、技术交底后签《民工协议书》、《安全教育卡》。 3.1.5安装准备:a.地面工开箱,取弯板及U型螺丝组装令克(注意方向) 及拆下熔管,旋下顶帽,取下垫片。b.取熔丝穿入熔管加垫片旋顶帽,下端头螺栓将熔丝绕过螺栓压在垫片下拧紧,将余线剪断或穿入熔管,同时装好另2个熔管。c.在熔断器上、下桩头安装好铜铝接线夹,注意规格与搭接引线相匹配。 3.2作业过程 3.2.1令克安装:a、甲、乙电工上杆,甲至上横担处。乙电工上杆至分支 横担下方位置,乙电工吊上令克,装在五孔拉铁上,并校正无扭斜。b、乙电工工将支线导线弯一定弧度量取长度剪断余线,用钢丝刷刷净导线,涂上凡士林接入熔断器下桩头接线夹并拧紧,中相应装横担做活头。c、甲电工将已备上引线(一般与上引线同规格)用钢丝刷刷净导线,涂上凡士林及异型线夹吊上,在干线上选择合适位置(考虑跳线电气间隙),弯折90°,长约300-400mm等距卡上3只异型线夹。导线端头侧露头10-20mm。如跳线电气间隙不够则需装瓷横担固定后,弯一定弧度引至熔断器上端接线夹(先量好长度后剪除余线)。同理依次做另2根。

跌落式熔断器

1.产品用途 跌落式熔断器是配电线路分支线和配电变压器最常用的一种短路保护开关,它具有经济、操作方便、适应户外环境性强等特点,被广泛应用于35kV配电线路和配电变压器一次侧作为保护和进行设备投、切操作之用。它安装在 10kv-35kV-66kv配电线路分支线上,可缩小停电范围,因其有一个明显的断开点,具备了隔离开关的功能,给检修段线路和设备创造了一个安全作业环境,增加了检修人员的安全感。安装在配电变压器上,可以作为配电变压器的主保护,所以,在配电线路和配电变压器中得到了普及。 2.正常使用条件 2.1环境温度:不高于+40℃,不低于-40℃; 2.2海拔高度:不超过1000m;(高海拔型不超过3000m); 2.3电源频率:50±2Hz; 2.4地震烈度:7度以下2.5最大风速:35m/s 3.主要技术参数

 4.熔断器选用 安装地点的短路容量应在跌落式熔断器额定断流容量范围内。 5.熔丝的选择 熔丝的选择应能保证配电变压器内部或高、低压出线套管发生短路时能迅速熔断。实践中常按以下原则选择:配电变压器容量为160kVA以下的,熔丝按变压器额定电流的2~3倍来选;配电变压器容量为160kVA及以上的,按1.5~2 倍选择。熔丝的选择还必需考虑熔丝的熔断特性能否与上级保护时间相配合,这是决定采用熔丝保护能否生效的关键问题。配电线路的速断保护动作时间很短,约为0.1s 左右。根据熔丝的特性曲线,在0.1s内使熔丝熔断的电流应不小于 额定电流的20倍。这一数据是保证熔丝与首端断路器配合的必要条件。 6.跌落式熔断器的安装 (1)安装时应将熔体拉紧(使熔体大约受到24.5N左右的拉力),否则容易引起触头发热。 (2)熔断器安装在横担(构架)上应牢固可靠,不能有任何的晃动或摇晃现象。 (3)熔管应有向下25°±2°的倾角,以利熔体熔断时熔管能依靠自身重量迅速 跌落。 7.熔断器的运行维护管理 (1)熔断器具额定电流与熔断体及负荷电流值是否匹配合适,若配合不当必须进行调整。RW11跌落式熔断器使用说明书

1. RW11产品用途 RW11跌落式熔断器是配电线路分支线和配电变压器最常用的一种短路保护开关,它具有经济、操作方便、适应户外环境性强等特点,被广泛应用于35kV配电线路和配电变压器一次侧作为保护和进行设备投、切操作之用。它安装在 10kv-35kV-66kv配电线路分支线上,可缩小停电范围,因其有一个明显的断开点,具备了隔离开关的功能,给检修段线路和设备创造了一个安全作业环境,增加了检修人员的安全感。安装在配电变压器上,可以作为配电变压器的主保护,所以,在配电线路和配电变压器中得到了普及。 2. RW11正常使用条件 2.1环境温度:不高于+40℃,不低于-40℃; 2.2海拔高度:不超过1000m;(高海拔型不超过3000m); 2.3电源频率:50±2Hz; 2.4地震烈度:7度以下2.5最大风速:35m/s 3. RW11主要技术参数

 4. RW11熔断器选用 安装地点的短路容量应在跌落式熔断器额定断流容量范围内。 5. RW11熔丝的选择 熔丝的选择应能保证配电变压器内部或高、低压出线套管发生短路时能迅速熔断。 6. RW11跌落式熔断器的安装 (1)安装时应将熔体拉紧(使熔体大约受到24.5N左右的拉力),否则容易引起触头发热。 7. RW11熔断器的运行维护管理 (1)熔断器具额定电流与熔断体及负荷电流值是否匹配合适,若配合不当必须进行调整。跌落式熔断器的选择和维护详细版

文件编号:GD/FS-1157 (操作规程范本系列) 跌落式熔断器的选择和维 护详细版 The Daily Operation Mode, It Includes All The Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify Management Process. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

跌落式熔断器的选择和维护详细版 提示语:本操作规程文件适合使用于日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 10kV配电线路分支线和配电变压器最常用的一种短路保护就是跌落式熔断器它具有经济、实惠、操作方便、适应户外环境性强等特点,被广泛应用于10kV配电线路和35kVA以下容量的配电变压器一次侧作为后备保护和进行系统、设备投、切操作之用。它安装在10kV配电线路分支线上,可缩小停电范围,因其有一个明显的断开点,具备了隔离开关的功能,给检修段线路和设备创造了一个安全作业环境,增加检修人员的安全感受。即使在带负荷的情况下,也允许停、送电操作,所以,在10kV配电线路和配电变压器中得到了普及。

1跌落式熔断器的工作原理 跌落式熔断器的熔管两端的上动触头和下动触头依靠熔断体系紧,将上动触头推入鸭嘴凸出部分后,磷铜片等制成的上静触头顶着上动触头,故而将管牢固地卡在鸭嘴里。当短路电流通过使熔断体熔断时,即产生电弧,管内衬的钢纸管在电弧使用下产生大量气体,在电流过零使用弧熄灭。由于熔断体熔断,在熔管的上下动触头弹簧片的作用下,熔管迅速跌落,使电路断开,切除故障段线路或者故障设备。 2跌落式熔断器的问题 (1)产品工艺粗糙,制造质量差,触头弹簧弹性

跌落式熔断器常见故障及防范措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 跌落式熔断器常见故障及防范措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-5053-56 跌落式熔断器常见故障及防范措施 (正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 跌落式熔断器是高压配电线路上最常用过负荷及短路保护设备,它具有结构简单、价格便宜、操作方便、适应户外环境性强等特点,被广泛应用于10kV配电线路和配电变压器一次侧作为保护用。它安装在10kV配电线路分支线上,可缩小停电范围,因其有一个明显的断开点,具备了隔离开关的功能,给线路检修创造了一个安全作业环境。安装在配电变压器上,可以作为配电变压器的主保护,所以,在10kV配电线路和配电变压器中得到了普及。其工作原理是:将熔丝穿入熔管内,两端拧紧,并使熔丝位于熔管中间偏上方,上动触头由于熔丝拉紧的张力而垂直于熔丝管向上翘起,用绝缘拉杆将上动触头推入上静触头内,成闭合状态(合闸状态)并保持这一状态。当被保护线路发

跌落式熔断器说明书

跌落式熔断器是配电线路分支线和配电变压器最常用的一种短路保护开关。它具有 经济、操作方便、适应户外环境性强等特点,被广泛应用于配电线路和配电变压器一 次侧作为保护和进行设备投、切操作之用。安装在配电线路分支线上.可缩小停电范 围。因其有一个明显的断开点,具有了隔离开关的功能,给检修线路和设备创造了一 个安全环境,增加了检修人员安全性。 带拉负荷的跌落式熔断器,还配有弹性辅助触头和灭弧罩,用以分合额定负 荷电流。 用途及执行标准 本产品使用于10~35kV配电线路分支线和配电变压器一次侧,用于过载和短路保护,分合额定负荷电流。 本产品型号按JR/T8321-1996《交流高压熔断器型号编制方法》的规定进行编制,产品参数GBl5166.3-1994《交流高压熔断器喷射式熔断器》标准执行。对该标准中未明确定义的重要参数参配置方式,按JB/DQ2139—1986《10~35kV户外交流高压跌落式熔断 器暂行技术条件》的要求修正执行。 型号及含义 本产品型号按照JB/T8321*-1996《交流高压熔断器型号编制方法》的规定进行编制,具体如下 ①高强度绝缘子 ② 平行沟槽接线端子(可选件) ③ 上端触头一银对银,不锈钢弹簧提供高接触压力 ④ 与Loadbuster负荷开断工具配合的拉勾 ⑤ 熔丝管-具有耐水、抗紫外线特殊涂层 ⑥ 套环接头一切断后保证可靠脱扣 ⑦ 增强型铸钢管套 ⑧ 不锈钢弹簧板,快速抽出熔丝 ⑨ 耳轴套一在合闸期间,将管固定在铰链上 ⑩ 高强镀银铸铜耳轴,避免合闸时熔管左右晃动 银对银下触头(图示不可见)提供双重导流

编号部件名称 1 背板 2 长螺杆 3 安装支架 4 瓷件(或陶瓷绝缘子) 5 接线座 6 上支座 7 上触头 8 附属钩 9 操作环 10 熔丝管 11 套环接头 12 下支座

更换跌落式熔断器安全技术措施实用版

YF-ED-J8930 可按资料类型定义编号 更换跌落式熔断器安全技术措施实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

更换跌落式熔断器安全技术措施 实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 一、更换时间:20xx年11月14日8点30 分至14点 二、更换地点:车间外高压杆处 三、施工单位及组织构成 总负责人:高岩 技术负责人:樊辰 施工人员:穆东、杨玉琦、李云斌、聂正 平 四、工作步骤 1、办理工作停电工作票; 2、工作负责人

明确分工,交待安全措施、危险点及现场安全注意事项;3、线路工作地段两端验电、放电、设接地线;4、电工上杆作业;5、拆除旧跌落式熔断器的各种连接线;6、将旧熔断器放置地面;7、将新跌落式熔断器吊至安装处,调整好安装位置后,用螺栓固定;8、检查安装质量,拆除所有工具及安全措施,杆上电工下杆;9、办理工作终结手续。 五、安全技术措施 1、上杆前,应先检查登杆工具(梯子、安全带)是否牢靠。 2、停电更换跌落式熔断器前必须填写线路工作票,严格按照工作票制度执行。 3、负责人工作前与调度台联系,在得到工作许可命令后,方可开始工作。

跌落式熔断器的选择和维护通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD900 跌落式熔断器的选择和维护通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

跌落式熔断器的选择和维护通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。当短路电流通过使熔断体熔断时,即产生电弧,管内

新型防风跌落式熔断器

一种新型防风跌落式熔断器 一、技术介绍 1.产品介绍 熔断器是电力系统中过载和短路故障的保护设备,当电流超过给定 值一定时间后,以它本身产生的热量,是熔体熔化而开断电路的开关 装置。 “北熔”牌新型防风跌落式熔断器具有优异的过电流保护特性, 具有工频耐压能力强、抗雷电冲击耐受电压高、开断电流大、机械强 度高等特点。防风跌落式熔断器为北熔集团专利产品,获得国家科技 部创新专项基金,产品质保五年。 本公司拥有先进的熔断器生产装配线。配有工频耐压、雷电冲击、局部放电、直流电阻等熔断器试验设备和严格的ISO9001质量保 证体系。 隔离开关+熔断器组合是户外高压保护电气,具有跌落开断功能。是专业取代老型号跌落式熔断器的先进产品,适合于风电场、石油、 化工、钢铁、电站作为保护分段的必备产品,它装配在配电变压器高 压侧或配电线支干线路上,作输电线路、电力变压器过载和短路保护 及分合额定负荷电流之用。具有操作简单,维护方便。有效解决无故 障跌落。该产品改进主要是针对无故障跌落、大电流运行、不稳定等 因素。把隔离开关功能改进在熔断器本体,并且保留了熔断器的保护 功能,具有开断短路电流、故障电流功能,不会影响继续使用。 2.产品优势: 本产品设计独特,符合国家技术标准,具有创新、实用功能。 ①产品采用合成硅橡胶材料作为绝缘体,中心材料采用绝缘引拔棒。 ②开关触头采用钢制作、磷青铜材料、不锈钢材料组成。 ③所有连接部分标准件采用不锈钢标准件(304材质)。 ④开关动作部分是压铸铜件、玻纤丝缠绕管。

⑤熔管上动触头为双触头组合、下动触头为翻转触头设计方式。 ⑥绝缘体连接部分为精密铸钢件,中心支架厚度为12毫米。有效的避免了外力影响开关整理变动。 ⑦该产品上静触头为双接触面,第一处为施压接触方式,第二处为卡和接触方式。 ⑧下静触头为铜压铸触头。 二、技术参数 三、使用环境

跌落式熔断器安装技术

跌落式熔断器安装技术 1.适用范围: 10kV线路杆上安装跌落式熔断器。 2.作业工具: Φ12白棕绳20m ;卷尺1把;凡士林1瓶;钢丝刷1把;断线钳1把等工具。 3.1.4 “二交一查”及安全、技术措施交底:工作负责人召集全体人员进行“二交一查”,宣读工作票、作业票,交待工作地段、停电地段、带电部分、危险点及预控安全措施、工作任务、人员分配,设专职监护人等情况。检查全体作业人员是否戴好安全帽。人员应规范着装,穿长袖棉质衣服、穿软底绝缘鞋、戴手套并检查个人工器具。上杆人员正确使用安全带并检查登高工器具。如有民工应安全教育并安全、技术交底后签《民工协议书》、《安全教育卡》。 3.1.5安装准备:a.地面工开箱,取弯板及U型螺丝组装令克(注意方向)及拆下熔管,旋下顶帽,取下垫片。c、甲电工将已备上引线(一般与上引线同规格)用钢丝刷刷净导线,涂上凡士林及异型线夹吊上,在干线上选择合适位置(考虑跳线电气间隙),弯折90°,长约300-400mm 等距卡上3只异型线夹。导线端头侧露头10-20mm。如跳线电气间隙不够则需装瓷横担固定后,弯一定弧度引至熔断器上端接线夹(先量好长度后剪除余线)。同理依次做另2根。 3.2.2 吊上熔管、并合上,检查接触情况引线弧度、电气间隙、螺栓紧固度、瓷横担是否紧固、有无搭接在同一相上等情况。 4、质量安全要求: 4.1 无人员伤亡。 4.2熔断器各部分零件完整,应安装牢固螺栓紧固,接线应美观、自然,操作应灵活、接触紧密。 4.3 熔断器方向应直正、排列整齐、高低一致、熔管倾斜角为15-30°、瓷件应良好、熔管不应有吸潮膨胀或弯曲现象、间距不小于500mm。

10kV户外负荷型跌落式熔断器讲解

物资名称:10kV户外负荷型跌落式熔 断器 标准技术标书 编号:********************** 广州供电局有限公司 2014年09月

广州供电局***********标准技术标书第I 页/ 共19页 目录 1总则 (1) 2工作范围 (1) 2.1 范围和界限 (1) 2.2 服务范围(报价表内容) (1) 表2.2备品备件及专用工具一览表 (3) 3应遵循的主要标准 (1) 4使用条件 (1) 4.1正常使用条件 (2) 4.2 特殊使用条件要求(如有) (2) 5技术要求 (3) 6试验要求(如有) (5) 7 产品对环境的影响 (6) 8 企业VI标识(如有) (6) 9 技术文件要求 (6) 10 监造、包装、运输、安装及质量保证 (6) 11 物资关键技术参数和性能要求响应表 (7) 12 主要元器件来源 (8) 14 技术差异表 (8) 16 投标方需说明的其他问题 (9)

1总则 1.1 本招标技术文件适用于广州供电局的10kV户外负荷型跌落式熔断器物资,它提出了该物资本体及附属材料的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本物资招标技术文件提出的是最低限度的技术要求。凡本招标技术文件中未规定,但在相关物资的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文,投标方应按相应标准的条文进行物资销售、设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。 1.3 如果投标方没有以书面形式对本招标技术文件的条文提出异议,则意味着投标方提供的物资完全符合本招标技术文件的要求。如有任何异议,都应在报价书中以“对招标技术文件的意见和同招标技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4 本招标技术文件所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.5 本招标技术文件经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6 本招标技术文件未尽事宜,由买、卖双方协商确定。 1.7 投标方在应标技术文件中应如实反映应标产品与本招标技术文件的技术差异。如果投标方没有提出技术差异,而在执行合同的过程中,招标方发现投标方提供的产品与其应标招标技术文件的条文存在差异,招标方有权利要求退货,根据严重程度在对下一批次招评标工作中进行综合评标分扣减或暂停投标资格。 1.8 投标方应在应标技术部分按本招标技术文件的要求如实详细的填写应标物资的标准配置表,并按此标准配置进行报价,如发现二者有矛盾之处,将以报价表的配置为准。 1.9 投标方应充分理解本招标技术文件并按本招标技术文件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件,如发现应标的技术文件条款、格式不符合本招标技术文件的要求,则认为应标不严肃,在评标时将有不同程度的扣分。 1.10 标注“★”的条款为关键条款,作为评标时打分的重点参考。 2工作范围 2.1 范围和界限 (1) 本标书适应于所供10kV户外负荷型跌落式熔断器物资的销售、设计、制造、装配、工厂试验、交付、现场安装和试验的指导、监督以及试运行工作。 (2) 现场安装和试验在投标方的技术指导和监督下由招标方完成,如有特别要求则以附件I为准。(3)本标书未说明,但又与销售、设计、制造、装配、试验、运输、包装、保管、安装和运行维护有关的技术要求,按条款3所规定的有关标准执行。 2.2 服务范围(报价表内容)

高压跌落式熔断器简介及操作注意事项

器简介及操作注意事项 来源:京开华源 简介与分析 跌落式熔断是10kV配电线路分支线和配电变压器最常用的一种短路保护开关,它具有经济、操作方便、适应户外环境性强等特点,被广泛应用于10kV配电线路和配电变压器一次侧作为保护和进行设备投、切操作之用。 1 对跌落式熔断器装置性缺陷的剖析 随着电力行业的发展,高压跌落式熔断器的生产问题越来越大,主要问题如下: (1) 产品工艺粗糙,制造质量差,触头弹簧弹性不足,造成触头接触不良而产生火花过热。跌落式熔断器的正确操作方法示范文本

跌落式熔断器的正确操作方法示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

跌落式熔断器的正确操作方法示范文本使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 在广泛的实践中,通过对高压跌落式熔断器操作的不 断总结,人们发现三相负荷在开断第一相时,断口电压较 低,产生电弧小;开断第二相时,断口电压较高,切断电 路后往往出现强烈的电弧,易使邻相短路;最后拉第三相 时,因电路已无电流,也就不会产生电唬因此,拉第二相 是确保安全的关键。另外,气流对操作的安全影响也较为 明显,当气流将电弧拉长后有可能引起相间短路,造成大 的弧光,危及操作人员的安全。一般的跌落式熔断器没有 消弧装置,所以在变压器停送电时,为了防止电弧烧伤事 故,应避免带负荷拉闸。变压器停电时,先拉低压侧各分 路(支路)开关,再拉低压线路总开关,最后拉变压器高压熔 断器,变压器送电操作顺序与此相反。为了防止误操作,

更换跌落式熔断器安全技术措施详细版

文件编号:GD/FS-8499 (解决方案范本系列) 更换跌落式熔断器安全技 术措施详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

更换跌落式熔断器安全技术措施详 细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 一、更换时间:20xx年11月14日8点30分至14点 二、更换地点:车间外高压杆处 三、施工单位及组织构成 总负责人:高岩 技术负责人:樊辰 施工人员:穆东、杨玉琦、李云斌、聂正平 四、工作步骤 1、办理工作停电工作票; 2、工作负责人明确分工,交待安全措施、危险点及现场安全注意事项; 3、线路工作地段两端验电、放电、设接地线; 4、

电工上杆作业;5、拆除旧跌落式熔断器的各种连接线;6、将旧熔断器放置地面;7、将新跌落式熔断器吊至安装处,调整好安装位置后,用螺栓固定; 8、检查安装质量,拆除所有工具及安全措施,杆上电工下杆;9、办理工作终结手续。2021更换跌落式熔断器安全技术措施

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 2021更换跌落式熔断器安全技术 措施

2021更换跌落式熔断器安全技术措施导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 一、更换时间:2015年11月14日8点30分至14点 二、更换地点:车间外高压杆处 三、施工单位及组织构成 总负责人:高岩 技术负责人:樊辰 施工人员:穆东、杨玉琦、李云斌、聂正平 四、工作步骤 1、办理工作停电工作票; 2、工作负责人明确分工,交待安全措施、危险点及现场安全注意事项; 3、线路工作地段两端验电、放电、设接地线; 4、电工上杆作业; 5、拆除旧跌落式熔断器的各种连接线; 6、将旧熔断器放置地面; 7、将新跌落式熔断器吊至安装处,调整好安装位置后,用螺栓固定; 8、检查安装质量,拆除所有工具及安全措施,杆上电工下杆; 9、办理工作终结手续。 五、安全技术措施

1、上杆前,应先检查登杆工具(梯子、安全带)是否牢靠。 9、跌落式熔断器安装完毕后,负责人应认真确认各部位的螺栓是否拧紧,高压跌落式熔断器是否符合安装规范,变压器上、杆上无杂

相关文档
相关文档 最新文档