文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › AKS300系列数字经济型软起动器说明书

AKS300系列数字经济型软起动器说明书

AKS300系列数字经济型软起动器说明书
AKS300系列数字经济型软起动器说明书

67数字经济型

软起动器

AKS300型系列使用说明书

封面

前言

感谢您购买艾克威尔生产的AKS300系列软起动器。

AKS300系列软起动器是专用于由恒速交流电动机作为运转动力的起停装置(如拖动、风机、泵、传送带以及其他机械设备)。

由于每次电动机起动和停机的时候,会产生机械和电气的问题,从而导致负载冲击的出现。AKS300系列数字经济型软起动器可消除此类问题。使用本软起动器后,电压可平稳的施加和撤离电动机,转矩和电流也是如此。因此,和传统的起动方式相比,机械和电气的问题将得到彻底的改善。

本手册为用户提供了安装配线、参数选择、故障诊断和日常维护相关注意事项。为确保能正确安装及操作AKS200系列软起动器,发挥其优越性能,请在装机前阅读本使用手册,并妥善保存及交给最终机器使用者。

读者对象

本书适合下列人员阅读

设备安装人员、维护人员、设计人员

目录

章节页码

1,简介 1 2,产品确认

2.1 型号说明

2.2 开箱确认

3,安装

3.1 安装环境

3.2 使用条件

3.3 注意事项

4, 功能介绍和使用

4.1 水泵、风机特性简介

4.2 功能介绍

4.3 完全使用

5,故障对策和维护

5.1 故障对策

5.1.1故障类别

5.1.2故障分析及解决

5.2 维护

5.2.1 日常保养及维护

5.2.2 软起动器的存贮

5.3 保修

6,技术参数

6.1 尺寸

6.2 型号选择

6.3 使用示例

1,简介

1.1 AKS400系列软起动主要功能特点:

完美的人性艺术化设计:

●外形美观和结构合理

●良好简洁的人机界面

●功能完善和操作简便

●牢固可靠和结构紧凑

可靠的质量保证:

●先进的SMT贴片生产工艺

●优异的电磁兼容性能

● 完善的出厂前全程跟踪测试

● 整机出厂前的高温老化、振动试验 完善可靠的功能和保护措施: ● 简单方便的起停外接方式 ● 精确的电流检测

● 完善的欠压、过压保护 ● 软起动器过温保护 ● 输出负载短路保护 ● 输入缺相保护 ● 起动超时保护

● 同时具有外部报警输入保护 自主知识产权的产品: ● 外观设计专利

● 本系列拥用自主的控制算法软件 ● 专有的起动保护技术

选项部分须特殊订货,请于厂家联系

2,产品确认

2.1 型号说明

ASK300系列软起动器型号命名规则

A K S 2 0 0 – 0 3 0 4 0 –

B 1 – A A

产品品牌产品系列显示类型额定电流选项类别额定电压

起动曲线

停止曲线

具体型号选择参考如下表:

2.2 开箱确认

在开箱时,请认真确认以下情况:

1、检查运输途中外包装是否有破损现象;

2、开箱后请检查本装置由于运输过程中是否有部件松落的情况;

3、查看本机铭牌的信息参数是否和您订货时的要求一致。

在本装置箱体的右侧下方,贴有标示型号等内容的铭牌,请用户仔细核对。

铭牌内容如下图所示。

本公司在产品的制造及包装出厂方面,会尽量细心注意,但万一发现有某种损坏或遗漏,请速和我们或供货商联系解决。

3,安装

3.1 安装环境

请安装在室内、通风良好的场所,为了保证良好的冷却效果,请将本产品进行垂直安装。如右图所示。

选择安装环境,应注意以下事项:

(1) 环境温度:要求在-10℃~40℃的范围内,如周围温度为40℃~50℃时,要取下盖板或打开安装柜前门,以利于通风散热;

(2) 安装在湿度低于90%,无水珠凝结的场所;

(3) 不要安装在多尘埃、金属粉末的场所;

(4) 安装在无腐蚀性、爆炸性气体的场所;

(5) 安装在振动小于5.9米/秒2(0.6G)的场所;

(6) 不要安装在电炉等热源直接受热场所或可能产生火花的机械设备的附近;

(7) 不要安装在水管等可能产生水滴飞溅的场合;

(8) 安装在无阳光直射的场所;

(9) 不宜安装在室外。

如有特殊安装要求,请事先和我公司联系。

安装空间要求:

下列图表均和软起动器的安装有关,请安装前仔细阅读。

图2

图3

请根据以上安装空间进行安装,以保证本产品能在良好的环境下进行正常工作。

3.2 注意事项

1,软起动器应安装在满足标准规定所要求的环境条件下,特别应远离有可燃性气体、爆炸性气体或尘埃的危险性场所,以防止发生火灾或爆炸。

2,软起动器通电后,一定不要接触内部的电气部件和不要进行任何检查。

3,连接软起动器输入电路时,必须先切断电源。

4,不要将超过允许波动范围的电源电压连接至软起动器,否则将导致器件损坏。

5,每次运行时,应充分检查电路连接是否有误,否则会损坏软起动器。确认软起动器安全接地后才可运行。

6,控制电路连线应尽可能远离主功率电路连接线,以防止由于干扰噪声引起误动作。如控制电路连接线必须穿越主功率线,则应使之成直穿越。如连接线距离较长,则应使用双绞线或屏蔽线。

4, 功能介绍及使用

AKS300系列软起动器是专用于由恒速交流电动机作为运转动力的起停装置(如拖动、风机、泵、传送带以及其他机械设备)。本装置拥有良好的人机操作界面和完善的功能配置。使用户在使用过程能够更好的使用本产品,发挥其良好的性能。

4.1 功能介绍

4.2.1 面板说明

指示灯说明如下:

当本产品接入电源后,本指示

灯将会点亮。指示内部电源工

作正常。

当控制端子的起动端闭合时,本

指示灯点亮,表示设备进入起动

状态;当起动过程结束后,本指

示灯熄灭。

当起动过程结束后,旁路继电

器吸合时,本指示灯点亮。表示本设备已进入正常运行工作状态。

当指示灯亮时,表示本设备检测到有意外报警情况出现。

注:当Alarm报警指示灯亮时,请先进行故障排除后再进行起动操作。报警排除详解请参见第五章故障对策部分。

数字电位器说明如下:

1 2 3 A, 起动曲线调整

如上图图中1所示为起动时间调整数字 电位器。

起动时间调整范围:0-30秒 如右图所示曲线。

时间调整越长,电压上升越缓慢。

根据实际负载情况调整相应的起动时间 B,停止曲线调整

如上图图中2所示为停止时间调整数字 电位器。

停止时间调整范围:0-30秒

如右图所示曲线。

时间调整越长,电压下降越缓慢。

根据实际负载情况调整相应的停止时间。 当为0秒时,直接停止。 C,初始电压(Uini) 限流功能(Ilim)

(1)初始电压(Uini ): 白色范围部分为初始电压设定部分,设定起动曲线开始电压水平以及停止曲线终止

电压水平。

在30%-70%全电压范围可调5级。 (2)限流功能(Ilim):

软起动器通常会减低起动电流,电流限制功能允许预先设定。因而最大起动电流值将不会被超越。

黄色范围为限流功能(Ilim)设定部分。

当采用电流互流器检测时,用和初始电压(Uini)设定的同一旋转开关来设定限流。

在1.5-4倍的电流互感器变比范围可调11级,当在黄色范围的参数(Ilim)设定时,初始电压(Uini)总是被固定在40%位置。

4.2.2 主回路端子功能介绍

如右图所示,主回路端子分输入 和输出两部分,分别如下:

● 输入端:三相电源R ,S ,T 以及旁路

输出A ,B ,C

● 输出端:电机接入端U ,V ,W

主回路接线方式说明如下:

由断路器输出端输出的电源线接到本产品的R ,S ,T 三个电源输入端上,电动机的电源输入端连接到本产品的U ,V ,W 输出端上。

外配的全压(旁路)继电器的输入端接入到本产品的A ,B ,C 三个旁路电源端子上。

输出端则和电动机的电源输入端相应的端子上两两相并即可。

具体接线示意图如右图所示。

4.2.3 控制端子功能介绍控制端子示意图如下:

功能说明如下:

●旁路输出:端子PA,端子PB(常开)

示意图如右图所示:

本端子为外部旁路输出端。当本产品起动过程完成后,本输出端会自动闭合,让外部旁路接触器进行闭合。

注:本输出端子的电气参数如下:

16A 240V AC

16A 30V DC

●故障输出:端子TA,端子TB (常开)

端子YA,端子YB(常闭)

示意图如右图所示:

本端子为故障输出端子拥有常开和

常闭各一对。

当故障指示灯点亮时,本输出端子会

同时动作进行输出指示。

注:端子电气参数如下:

5A 250V AC

5A 29VDC

●模拟量输出:端子CCI,端子GND

示意图如右图所示:

本端子为电流模拟量输出端子。

当电流互感器检测到电流后经软

起动内部运算转换后,输出标

准的0~20mA电流。

注:端子电气参数

输出标准电流0~20mA

●外部故障输入:端子X1(常闭)

端子X2(常开)

示意图如右图所示:

本输入端子为外部故障

输入端,当外部无源故 障接点动作时,本产品 将 会停止动行,同时, 故障指示灯点亮。 注:端子电气参数 12V 5mA

建义采用无源接点进行 接入。

● 起动停止输入:端子X3(起动)

端子X4(停止) 示意图如右图所示: 本输入端子为外部起动、 停止输入端。右图1中所 示为三线接法。X1端子 外接常开按钮或接点, X2端子外接常闭按钮或 接点。

右图2中所示为两线接

法。将X1和X2端子 进行短接后再外接常开 按钮或接点。 注:端子电气参数 12V 5mA

建义采用无源接点进行 接入。

● 公共端: 端子COM

本端子为X1、X2、X3、X4共

用的公共端。

注:1,为了确保本机器能上电后进入正常待机状态,务必请将端子X1和公共端COM 进行良好的连接,以免使本装置误认为外部有故障输入。

2,为了能更好的延长本软起动器的寿命和节

电力资源,建义外接全压(旁路)接触器。

4.3 完全使用方法

以下为本装置的使用过程:

1,主回路连接

如上图所示。

A,从断路器的输出端子接入三相电源至本装置的R、S、T三相电源输入端子上。

B,电动机的动力线连接至本装置的U、V、W三相电源输出端子上。

C,旁路接触器的输入端子接至本设备的A、B、C三相电源旁路输出端子上。

同时,旁路继电器的输出端子一一对应的接到电动机的动力线上。

2,控制端子连线

如上图所示。

A,将端子X3、端子X4、端子COM按照2线或3线接法正确连接。

B,同时将端子X1同端子COM进行短接。

C,外接的全压(旁路)接触器的线包通过端子PA、端子PB进行串入连接。

除以上必须连接外,其它端子的连接可根据客户自身的需要进行连接。

3,上电

上述主回路和控制回路连接好后,请先确认是否连接正确,接线是否连接良好。

同时确认断路器上端的三相电网电源是否正常(如:是否缺相;电网电压是否超过450V等)。

当确认以上情况正常后,断路器闭合进行送电。此时,本装置的电源指示灯点亮,其它指示灯处于熄灭状态,说明本装置已进入正常停止待机状态。

注:当出现故障指示灯亮时,请参考故障对策部分内容。

4,设置

当本软起动器在正常停止待机状态时,可根据客户的负载情况参考数字电位器不同使用的基本设定表进行调整。

注:在设置过程中,可选择相近的负载情况选择设定。然后进行多次起停测试,修正相关的起停参数,以达到最佳的起停效果。

5,起动

本装置设定完毕后,按起动按钮,输出端U、V、W进行输出电压带动负载开始起动运转。同时,起动指示灯会点亮。

本装置根据客户不同的负载情况,起停过程中会进行相应的自动跟踪调整。

注:如果在起动过程中出现故障指示灯点亮,请参考故障对策部分内容。

6,运行

当本软起动器起动过程完成后,内部全压(旁路)继电器(端子PA和端子PB)会闭合,接通外接在旁路端子上的全压(旁路)接触器,进行旁路操作。同时旁路指示灯会点亮,起动指示灯熄灭。

注:当在运行过程中出现故障指示灯点亮时,请参考故障对策部分内容。

7,停止

在运行过程中,按下停止按钮后,本软起动器的内部旁路继电器(端子PA和端子PB)会断开,切断旁路接触器线包的电源。

此时根据客户设定的停止曲线情况:

设定为0时,本装置将会不输出电压,使电动机进行自由停止。

设定不为0时,本装置会根据客户设定情况,将全压(旁路)接触器带动的电机重新切换到本装置输出端。电动机的停止过程由本装置进行降压停止。

注:当在停止待机过程中出现故障指示灯点亮时,请参考故障对策部分内容。

注:本软起动器上电之前请务必保持外部故障端子X1和公共端COM的良好连接。否则上电后本软起动器会认为外部有故障输入,导致本设备无法正常使用。

5,故障对策和维护

5.1 故障对策

当故障指示灯点亮时,本软起动器会自动禁止本软起动器进行启动操作。同时,为了安全的可靠起动,应在排除故障后方能进行起动操作。

故障分析和解决对策如下:

起动超时报警:本报警是由启动过程超过60S后产生。产生原因是由于启动过程中

电流过大,本产品经过智能控制仍不能在60S内起动完成产生的。

因此当在以上过程中出现报警时,可以确认是否有此种报警。

解决方法:

1,请检查用户电机的额定电流是否超过所购买产品的额定电流。

如果是请重新进行电流匹配后再使用。

2,检查用户负载是否是本产品所能使用的负载类型。

如果不是本产品使用负载类型,请重新选择其它系列产品。

过温报警:本报警一般由环境温度过高或是由于本产品的频繁起停中出现。

解决方法:

1,由于环境温度过高,请重新选择安装环境或排除热源。

2,由于频繁起停出现的过温,请等待本产品冷却后再使用。

过压报警:本报警出现的情况在启动过程、运行过程以及停止中都有可能出现。

解决方法:

检测输入电源的电网电压是超过450V以上。

输入缺相报警:本报警如果在产品通电后就出现故障报警时,就有可能是本报警情况。

解决方法:

检测输入电源的三相电源是否有缺相情况,或进行接线重新连接。

负载短路报警:本报警出现情况在启动初始时会出现。当本产品在刚一启动后,就出现故障指示时,可确认是否有此种可能报警存在。

解决方法:

1,检测输出端的连线是否连接正常,是否有短路现象。

2,检测连接负载是否正常,是否有短路现象

外部输入报警:本报警是由外部发生报警后,通过接入本设备故障输入端的外部接点

动作后所发生的。

解决方法:

1,排除外部故障。

2,检查接入本设备故障端的外部接点是否有损坏和老化等异常情

况。如有以上情况,进行更新后重新连接。

快速故障查询表如下:

5.2 维护

由于环境的温度、湿度、粉尘及振动的影响,软起动器内部的器件老化磨损等诸多原因,都会导致软起动器潜在的故障发生,有必要对软起动器实施日常和定期的保养及维护。

5.2.1 日常保养及维护

软起动器必须按照本书中规定的使用环境运行。另外,运行中也可能会发生一些意外的情况,用户应该按照下表的提示,作日常的保养工作,以保持良好的运行环境。

日常检查提示表

用户根据使用环境,可以3个月或6个月对本产品进行一次定期检查。

一般检查内容:

1、控制端子螺丝是否松动,用螺丝刀拧紧;

2、主回路端子是否有连接不良的情况;

3、电力电缆和控制电缆有无损伤,尤其是和金属表面接触的表皮是否有割伤的痕迹;

4、电力电缆鼻子的绝缘包扎带是否脱落;

5、电路板、风道上的粉尘全面清扫,最好使用吸尘器。

6、软起动器的绝缘测试,必须将所有的输入、输出端子用导线短接后,对地进行测试,

严禁单个端子对地测试,请使用500V的兆欧表。

7、出厂前已经通过耐压实验,用户不必再进行耐压测试,否则会损坏器件。

5.2.2 软起动器的存贮

用户购买软起动器后,请避免在高温、多湿的场所及尘埃、金属粉尘的场所保存,要保持存贮环境通风良好。

5.3 保修

软起动器发生以下情况,公司将提供保修服务:

1、范围仅指本产品本体;

2、使用情况下,发生故障或损坏,厂家负责1年保修,1年以上,将收取合理的维

修费用;

3、即使在1年内,如发生以下情况,也将收取一定的维修费用:

①、不按用户手册使用,带来的机器损害;

②、由于火灾、水灾、电压异常造成的损害;

③、将软起动器用于非正常功能时造成的损害

4、有关服务费用按照实际费用计算,如有契约,以契约优先的原则处理。6,技术参数

6.1尺寸

安装尺寸:

安装尺寸:

6.2系列型号选择

AKS200软起动器型号说明

6.3 ASK300系列产品技术参数

软起动器技术参数

6.4 典型电路

QJR 软启动说明书

QJR系列 矿用隔爆兼本质安全型软起动器 使 用 说 明 书 上海佳洲防爆电器有限公司

使用前请认真阅读本说明书 本说明书根据GB9969.1《工业产品使用说明书总则》;GB9969.2《机电产品使用说明书编写规定》的有关规定要求和内容进行编制。 产品执行Q/JZ001-2011、MT/T943-2005和GB3836-2000等标准。 一、概述 1、产品特点 矿用隔爆兼本质安全型软起动器(以下简称软起动器)是机电一体化的新技术产品,该产品适用于交流380V、660V、1140V的电压异步电动机重负荷软起动,在正常运转状态下对电机进行各种保护。它具有起动电流小,起动速度平稳可靠,保护功能齐全,是我公司自行设计、开发的高技术产品。在矿用隔爆兼本质安全型真空电磁起动器的基础上,改直接起动或停止为软起动或软停止,降低了起动电流(由4Ie-7Ie改善为0.5Ie-4Ie可调),减少了起动时冲击电流对电网及负载的冲击。它用软件控制方式来平滑起动电机,一方面以软件控强电,另一方面使电动机转速由慢到快逐渐上升到额定转速,有效解决了直接起动或自耦降压起动、Y/Δ转换、降压起动造成的起动时瞬时电流尖峰冲击,起动二次冲击电流对负载产生冲击转距,当电网电压下降可能造成电机堵转等诸多问题,是传统的矿用隔爆本质安全型真空电磁起器的理想替代产品。 该产品采用全中文宽屏显示、并具有漏电闭锁、断相、过压、欠压、、过载、三相不平衡、短路等保护功能,并能储存相应的故障信息,以及运行电流,电压故障等工作状态信息。 2、主要用途及适用范围 本起动器主要用于有甲烷和煤尘爆炸环境的煤矿井下、露天煤矿、冶金矿山、港口码头、选煤厂、发电厂等对重负荷的运输设备实行软起动。 起动器可以就地、远距离起动、停止控制,及联机控制等多种方式;额定电压为1140V、660V、380V,频率是50Hz,额定电流在400A范围内的三相异步电机,起动方式可以是软起动,也可以像普通的磁力起动器一样直接带负荷起动。机壳外有隔离换向开关手柄,可以对电机的转向进行选择,必要时按下急停按钮,转动隔离换向手柄至分位置,直接分断电动机。 3、规格 电压等级:1140V、660V、380V。 电流等级:400A以下。 4、型号的组成及代表意义 Q J R-□/□ 额定电压:V 额定电流:A 软起动 隔爆兼本质安全型 起动器 5、软起动器的防爆型式与标志为:矿用隔爆兼本质安全型

雷诺尔JJR软起说明书

JJR系列软起动器用户手册

目录 安全注意事项………………………………………………………………………………………安装准备……………………………………………………………………………………………使用及环境条件……………………………………………………………………………………1.概述……………………………………………………………………………………………… 典型应用简介…………………………………………………………………………………… JJR系列软起动功能……………………………………………………………………………2.购入检查…………………………………………………………………………………………3.安装………………………………………………………………………………………………4.电路连接………………………………………………………………………………………… 4.1主回路……………………………………………………………………………………… 4.2控制端子…………………………………………………………………………………… 4.3控制电路端子连接………………………………………………………………………… 4.4主回路连接………………………………………………………………………………… 4.5基本电路框图和端子………………………………………………………………………5.键盘及显示说明…………………………………………………………………………………6.数据的设定………………………………………………………………………………………7.通电运行…………………………………………………………………………………………8.保护显示说明……………………………………………………………………………………9.软起动控制模式………………………………………………………………………………… 9.1限流型……………………………………………………………………………………… 9.2电压控制型………………………………………………………………………………… 9.3软停车曲线………………………………………………………………………………… 9.4不同起动方式的电流波形比较……………………………………………………………10.结构特点………………………………………………………………………………………附表一应用场合……………………………………………………………………………………JJR1000系列二次接线图……………………………………………………………………………JJR2000系列二次接线图……………………………………………………………………………

西驰CMC-L软启动器使用说明

目录 前言 (2) 1.产品简介 (3) 2.产品型号及收货检查 (4) 3.安装 (5) 4.接线 (6) &4.1 主回路接线 (6) &4.2 控制回路接线 (6) &4.3 控制端子说明 (7) 5.显示 (9) &5.1 功能特点 (9) &5.2 键盘说明 (10) &5.3 显示状态说明 (10) 6.设定及操作 (11) &6.1 编程操作 (11) &6.2 参数设定及说明 (11) 7.维护 (12) 8.故障分析 (13) 9.技术参数 (15) &9.1 一般参数 (15) &9.2 基本接线图 (16) 10.不同应用的基本设置 (17)

安全注意事项 警告!主回路电源得电后即存在危险电压。 !电机停止后,主回路上依然存在危险电压,须在软起动器断电后,再打开前面板。 !CMC—L软起动器停止后,继电器端子上(6、 7、8、9)依然存在危险电压。 !不允许软起动器输出端(2L1、4L2、6L3)接补偿电容器或压敏电阻。 !电机综合保护器应接于软起动器输入端(1L1、3L2、5L3),不允许接于输出端。 !软起动器与变频器混用时,二者输出端要彼此隔离。 !不要试图修理损坏的器件,请与供货商联系。 !散热器的温度可能较高(在线运行方式下)。 !严禁在软起动输出端反送电。 !软起动器在起动或停止状态时,输出侧都存在高压。

前言 感谢您选用西安西驰电气有限责任公司生产的CMC-L系列电动机软起动器。为了充分发挥软起动器的功能,请您按规程正确操作和使用,并确保操作者的安全,在使用前请详细阅读本《用户手册》。当您在使用中发现疑难问题而本手册无法提供解答时,请与西安西驰电气有限责任公司或各地代理、经销商联系,我们将竭诚为您服务。 注:产品出厂后依据保修卡对产品实行保修。请您在收到货物后,认真填写保修卡并将保修卡寄回西安西驰电气有限责任公司或供货单位。

德力西新程序 CDJ1系列数字式电机软起动器说明书..

CDJ1系列数字式电机软起动器 用户手册 2013年6月(第三版)

安全注意事项: 使用前请仔细阅读CDJ1安装说明书。如果不认真阅读有关说明,违反有关安全规定,有可能影响软起动器的正常使用。 安装前的准备 安装CDJ1请准备以下工具:螺丝刀、剥线钳、板钳等。 1、安装之前,请务必阅读“安全注意事项”。 2、只有专业技术人员允许安装CDJ1。 3、必须保证电动机与CDJ1匹配合适,安装时,请务必按用户手册章程 操作。 4、不允许将输入端(L1、L2、L3)接到输出端(U、V、W)。 5、不允许软起动器输出端U、V、W线接电容器,否则会损坏起动器。 6、CDJ1安装后将输入和输出端的铜线鼻用绝缘胶带包好。 7、远程控制时必须锁定键盘控制。 8、软起动器外壳请牢固接地。 9、维修设备时,必须断开进线电源。 使用及环境条件 【进线电源】交流380V 50H z±10% 【适用电机】鼠笼式三相异步电动机 【起动频度】每小时不超过12次 【使用湿度】90%无霜结 【使用温度】-30℃~+55℃ 【使用场所】室内无腐蚀性气体无导电尘埃且通风良好 【振动标准】海拔在3000米以下,振动力装置0.5G以下 【使用类别】AC-53b 提醒用户 如长途运输软起动器,在使用前,请用户仔细检查主电路、控制电路接线螺丝有无松动须紧固。 CDJ1-S型75kW以下壁挂式,需用户自配断路器。

目录 一、概述 ..................................................................................................... - 1 - 二、购入检查 ............................................................................................. - 2 - 三、安装 ..................................................................................................... - 3 - 四、基本接线图 ......................................................................................... - 4 - 五、软起动器的工作原理 ......................................................................... - 8 - 六、键盘及显示说明 ................................................................................. - 8 - 七、结构尺寸 ........................................................................................... - 21 - 八、故障排除 ........................................................................................... - 24 - 九、二次接线图 ....................................................................................... - 25 - 十、附表 ................................................................................................... - 26 - 附录一:MODBUS通信协议 ................................................................. - 27 -

西安西普软启动说明书2

5.基本接线及外接端子 图5-1给出了STR电动机软起动器的全部外接线接口,具体说明见表5-1外接端子说明。STR软起动器的基本接线图 表5-1

★表示外控有两种接线方式,详见基本接线图5-1。 STR系列A型软起动器(7.5KW-75KW)K22和 K24 厂家已占用,用户不能使用. 上述图5-1及表5-1给出了STR电动机软起动器所有的外接端子及说明,在接线时,注意以 下事项: 主电路接线 — STRA型产品主电路有6个接线端子,即R.S.T(接进线电源) U.V.W(接电动机),详 请参见图6-1。 —STRB型产品主电路有9个接线端子,除上述6个相同外,还有 3个接旁路接触器 专用接线端子 U1.V1.W1,其接线参见图6-2。

控制电路 STR 软起动器共有16位外部控制端子,为用户实现外部信号控制、远程控制及系统控制提供方便,这16位端子安装在软起动器的主控板上。在软起动内部有端子引出,可直接接线。在使用过程中,如用户采用本机键盘操作,而不需远控或外部信号控制,则相应的端子不用接线,其接线排列顺序如下图5-2。 R U N J O G 起动点动 停机公共端复位起动完成输出故障输出旁路控制4-20m A 1234567891011121314 1516 图5-2 —— 其中RUN (起动端子)、STOP (停止端子)、JOG (点动端子)在使用时应进行相应 的参数设置,详见表9-1“参数设置及修改”中第11项。其接线请参见图6-1、图6-2、图6-3。 —— OC (起动完成输出)、I0(4~20mA )输出为有源输出。 —— K14、K11、K12(故障输出)及K24、K21、K22(旁路输出)均为无源输出端子, 其接线请参见图6-2、图6-3。 6.STR 软起动器典型应用接线图 STR 系列A型软起动装置典型应用接线图

ABB软启动器PSS说明

ABB软启动器的型号、选用说明以及功能 一、三大系列。 普通型PSS 智能型(带微处理器,不带内置旁路接触器)PST 智能型(带微处理器,带内置旁路接触器)PSTB 二、两种电压规格 软启动器主回路电压,以PSS型为例,样本上红色标记的,主回路230-500V,对应的型号是-500系列;主回路400-690V,对应的型号是-690V系列。通常我们国家的工业电压是380V,所以应该选-500系列。-690V贵很多。 电机额定电压,有400V,500V,690V三种规格,通常我们国家是400V 三、平时我们经常说额定功率,其实实际上是用额定电流来选型,样本上列出的是标准电机额定功率对应的额定电流。 四、内接还是外接内接可以降低一个容量来选用软启动器,或说可以启动高一 个容量的电机。以PSS18/30-500的软启动器为例,外接是18A的额定电流,对应的是7.5W的标准电机;内接是30A的额定电流,对应的是15W的标准电机。 五、软启动器的功能 为了适应现代化生产,为减少对电网的冲击。对机械的磨损。减少对启动装置的维护。可调启动电流。可校调启动转矩。可软停车的软启动器被广泛应用于鼠龙型电动机的启动,现以ABB公司软启动器为例:详细介绍其功能及特性。ABB公司软启动器有以下规格型号:PSS03—25—500L两相控制适用于小型电机的紧凑设计。这种小型软启动器具有内置的旁路触点。可长期带负载运行。PSSI8/30一PSS142/245适用于普通性负载。同一装置可用“外接”和“内接”两种连接方法(图二)。采用内接可减少42%流经软启动器的电流。也就说使用户有可能用58A的软启动器来控制和运行IOOA的电机。限流功能为可选 件。因此其启动特性有两种设定:1)无限定启动电流时:可设定启动时间(O一3os),启动电压(3O%一70%Ue)其起动曲线见图三。2)有限定启动电流:需外接数个电流互感器(变化为/1),可设定启动时间,启动电流倍数。其启动曲线见图四。PSS软停止 特性可设定停止时间(0—30S),特性曲线见图

小型断路器介绍及正泰塑壳断路器

小型断路器 1、适用范围 HSLM8-63高分断小型断路器适用于交流50/60Hz,额定电压单极230V,二、 三、四极400V,额定电流至63A线路的过载和短路保护之用,也可以在正常情 况下作为线路的不频繁操转换之用。 该断路器广泛用于工业、商业高层和民用住宅等各种场所。符合GB10963、IEC60898标准。 2、主要规格 按额定电流ln分:1A、3A、6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A按 极数分: a、单极短路器; b、带二个保护极的断路器; c、带三个保护极的短路器; d、带四个保护极的短路器; 按瞬时脱扣器的型式分:B型(3ln-5ln)、C型(10ln-14ln)。 3、技术参数 ■额定短路分断能力 额定电流极数额定电压(V)额定电路分断电流(A)功率因数COSφ 1-63A1223060000.7 1-63A23440060000.7 ■机械电气寿命 电气寿命(次)机械寿命(次)操作频率(次/时)额定电流(A) 6000100002401-32 60001000012040-63 ■接线:适用于25平方毫米以下导线连接 名称参数 额定电流ln(A)1-61016、20253240、5063导线标准截面积S(mm)1 1.5 2.5461016 ■过电流保护特性 脱扣器额定电流ln起始状态试验电流规定时间预期结果备注1-63冷态 1.13ln t≥ln不脱扣 1-63紧接着前项 试验后进行 1.45ln t<ln脱扣电流在5s内稳定地上升至规定值 ln≤32冷态 2.55ln1s<t<60s脱扣 ln>32冷态255ln1s﹤t﹤120s脱扣 1-63冷态3ln t≥0.1s不脱扣B型

雷诺儿软启动器介绍

雷诺尔软启动器 三相鼠笼型异步电动机在启动或停车过程中,还存在着一系列的问题。比如,全压起动时的冲击转矩对拖动系统的冲击,起动电流对电网的冲击。另外,如果运行时电动机端电压超过其额定电压则铁损上升。低于额定电压电动机铜损上升。在停机时,如果拖动系统突然失去转矩,靠系统的摩擦转矩克服系统的滑行惯性停车,也给拖动系统带来诸多问题。比如水泵的水沟锤现象等。 传统的电动机起动方式是用Y-△起动器和自耦降压起动器。他们只能起动降低电动机电流对电网的冲击作用。能保证电动机可靠的启动。但他不能解决上述的其他问题。JJR系列电机软启动器,采用智能化数字控制,以单片机为智能中心,可控硅模块为执行元件对电动机进行全自动控制,它使用各种负载的鼠笼型异步电动机起动。使电动机在任何工况下均能平滑起动、保护拖动系统、减少起动电流对电网的冲击,保证电动机可靠的启动。平滑减速停车,消除拖动系统的反惯性冲击。完整的系统保护功能,延长系统的使用寿命,减低系统的维护成本,提高系统的可靠性。兼容了所有起动设备的各种功能,是传统起动星三角起动、自耦减压起动、磁控减压起动等最理想的更新换代产品。 雷诺尔软启动器分为JJR系列低压软启动器(JJR5000系列,JJR2000系列,J JR1000系列)和RNMV系列中高压软启动器。 雷诺尔JJR5000系列软启动器产品系列:JJR5011,JJR5015,JJR5018,JJR5022, JJR5030,JJR5037,JJR5045,JJR5055,JJR5075,JJR5090,JJR5115,JJR5132,JJR5 160,JJR5200,JJR5250,JJR5320,JJR5400,JJR5450,JJR5500,JJR5600 雷诺尔软启动器JJR5000系列软起动器具有如下特点: 1. 三种起动方式:电压斜坡起动方式可得到最大的输出转矩, 恒流软起动方式最大的限制起动电流,重载起动方式可输出 最大的起动转矩。 2. 停车方式:电压斜坡软停车,自由停车。 3. 可编程延时起动方式,可编程联锁控制,可编程故障接点输出。 4. 对输入电源无相序要求。 5. 起动时间、停车时间均可编程修改。 6. 具有多种保护功能: 过电流、三相电流不平衡、过热、缺相、 电机过载等进行保护。 7. 动态故障记忆功能,便于查找故障起因.可最多记录五个故障 8. 可在线查找三相最大的起动电流和最大运行电流。 9. 现场总线的全动态控制监测起动器,Profibus/Modbus/Dvicenet现场总线功能,易于组网.(可选) 10. 汉字显示功能:LCD液晶屏显示各种工况参数,编程及故 障状态下具有文字提示说明。 雷诺尔软启动器性能指标:

双电源双风机说明书样本

Q J Z-2×□/1140(660)S F Q J Z-2×□/660(380)S F 煤矿风机用隔爆兼本质 安全型双电源真空电磁起动器使用说明书华荣集团有限公司

5月10日出版

目录 1、概述 (1) 2、产品构造特性 (2) 3、产品重要技术参数 (2) 4、尺寸、重量 (3) 5、产品使用、操作办法 (3) 6、参数设定及调试 (4) 7、故障分析及排除 (14) 8、保养、维护 (14) 9、运送、贮存规定 (14) 10、开箱及检查 (14) 11、注意事项 (14) 12、警示语句 (14) 13、阐明书出版日期 (12) 14、电气原理图 (15)

使用前请认真阅读阐明书!!! 1 概述 1.1 产品特点 1.1.1 该系列产品主电路采用真空接触器,无电弧,寿命长,可靠性高。 1.1.2 采用HR-300FJ综合保护器,漏电闭锁、过载、短路、断相、风电报警等各种保护功能,保护功能全。 1.1.3 具备软硬件自检功能,如有问题,系统给出相应出错信息。 1.1.4 具备双电源切换、主、备风机自动切换性能。 1.1.5 具备工作状态显示功能,运营时实时显示当前时间、三相电流和电网电压、绝缘电阻(分闸待机)、运营状态(分/合闸)及故障信息。 1.2 重要用途及合用范畴 QJZ系列煤矿风机用隔爆兼本质安全型双电源真空电磁起动器(简称起动器)合用于煤矿井下及其周边介质中有甲烷、煤尘等爆炸性混合物气体环境中,在交流50Hz,额定电流至200A,电网电压至1140V三相交流中性点不直接接地供电系统中对对旋风机实现动转换、起动、反转、停止等控制及保护,保证采掘工作面不间断通风。 1.3 使用环境 1.3.1、环境温度-20℃~+40℃; 1.3.2、海拔高度不超过m,气压为0.8×105~1.1×105Pa; 1.3.3、周边相对湿度不不不大于95%(+25℃时); 1.3.4、有瓦斯、煤尘爆炸性气体混合物环境中; 1.3.5、无强烈颠簸和冲击振动地方; 1.3.6、能防止滴水地方; 1.3.7、在无腐蚀金属,破坏绝缘气体和蒸气环境中; 1.3.8、水平安装(倾斜度不超过15度); 1.3.9、安装类别为Ⅲ类;

ASTAT_XT软起动器键盘操作说明书

软启动器说明书 1软启动工作原理 软启动器电动机的应用 1软启动器工作原理与主电路 软启动器采用三相反并联晶闸管作为调压器,将其接入电源和电动机定子之间。这种电路如三相全控桥式整流电路,主电路图见图1。使用软启动器启动电动机时,晶闸管的输出电压逐渐增加,电动机逐渐加速,直到晶闸管全导通,电动机工作在额定电压的机械特性上,实现平滑启动,降低启动电流,避免启动过流跳闸。待电机达到额定转数时,启动过程结束,软启动器自动用旁路接触器取代已完成任务的晶闸管,为电动机正常运转提供额定电压,以降低晶闸管的热损耗,延长软启动器的使用寿命,提高其工作效率,又使电网避免了谐波污染。软启动器同时还提供软停车功能,软停车与软启动过程相反,电压逐渐降低,转数逐渐下降到零,避免自由停车引起的转矩冲击。软启动与软停车的电压曲线见2软启动器的选用(1)选型:目前市场上常见的软启动器有旁路型、无旁路型、节能型等。根据负载性质选择不同型号的软启动器。旁路型:在电动机达到额定转数时,用旁路接触器取代已完成任务的软启动器,降低晶闸管的热损耗,提高其工作效率。也可以用一台软启动器去启动多台电动机。无旁路型:晶闸管处于全导通状态,电动机工作于全压方式,忽略电压谐波分量,经常用于短时重复

工作的电动机。节能型:当电动机负荷较轻时,软启动器自动降低施加于电动机定子上的电压,减少电动机电流励磁分量,提高电动机功率因数。(2)选规格:根据电动机的标称功率,电流负载性质选择启动器,一般软启动器容量稍大于电动机工作电流,还应考虑保护功能是否完备,例如:缺相保护、短路保护、过载保护、逆序保护、过压保护、欠压保护等。3Alt48软启动器的特点Alt48软启动器启动时采用专利技术的转矩控制。转矩斜坡上升更快速,损耗更低。具有电动机和软启动器综合保护功能,能全时连续检测电机电流,提供电机可靠和完整保护,这种保护功能在启动结束旁路后仍能起作用,这是其它软启动器都不具备的。Alt48在保持加速力矩的同时,实时计算定子和转子的功率。在整个加速周期连续计算电机功率因数和定子损耗,通过检测电压和电流来计算功率因数,并扣除定子损耗,得到实际的转子功率和电机力矩。4Alt48软启动器的应用 设计采用一拖二方案,见图4,即一台软启动器带两台水泵,可以依次启动,停止两台水泵。一拖二方案主要特点是节约一台软启动器,减少了投资,充分体现了方案的经济性,实用性。(1)启动过程:首先选择一台电动机在软启动器拖动下按所选定的启动方式逐渐提升输出电压,达到工频电压后,旁路接触器接通。然后,软启动器从该回路中切除,去启

QJR型软起动器说明1.

产品说明书使用安装前请认真阅读本说明书

1概述 1.1 型号的组成及其代表意义 1.2 环境要求 2技术特性 3结构特征 4工作原理 5起动模式 自然特性模式 单闭环特性模式 双闭环特性模式 6工作过程 7安装、使用和调整 安装 调整 使用 8显示、故障、设定及系统复位 显示 故障详细分析 设定方式 系统参数复位 9维护保养 10运输与储存 11注意事项 12订货须知 附录:DRK-2多功能软启动控制器(中文)

1 概述 随着我国煤炭生产机械化、自动化程度的不断提高,皮带机、刮板机大运量,高速度日益增多。解决皮带机、刮板机的软起动,是矿井运输、安全生产、延长皮带机、刮板机寿命的关键问题。 QJR- 250(160) /1140(660)Z矿用隔爆兼本质安全型软起动器(以下简称软起动器),它同时具有矿用真空磁力起动器和交流电压软起动的功能,是一种机电一体化及微电子技术的高科技智能产品。其模块化的安装结构,便于使用和维修。该产品适用于交流660V、1140V电压的异步电动机重负荷软起动,以及各种情况下的磁力起动。软起动时具有起动电流小、起动速度平稳可靠、对电网冲击小等优点,且起动曲线可根据现场实际工况调整,从而减少了皮带机、刮板机起动冲击力,降低了对皮带机、刮板机的损害,延长了皮带机、刮板机的使用寿命。直接起动时,软起动器还具有磁力起动器的全部功能。该产品具有一、二次线线间(可控硅极间)短路检测和闭锁功能,以及短路、过载、断相、漏电闭锁的电机综合保护功能。特别是,本软起动器还具有风电闭锁和瓦斯电闭锁保护,对安全生产提供了科技平台和有力的技术支持。 本软起动器还适用于煤矿井下风机、水泵、绞车等设备软起动和磁力起动。 1.1 型号的组成及其代表意义 Q J R -250(160)/ 1140(660)Z 真空磁力起动器 额定电流/额定电压 软起动 隔爆兼本质安全型 起动器 1.2 环境要求 a) 海拔高度不超过2000m; b) 周围环境温度不超过-5℃~+40℃; c) 相对湿度不大于95%(+20℃); d) 安装地基处的振动频率范围为10~150Hz时,其最大振动加速度不超过0.5g; e) 安装倾斜度不超过15°; f) 有甲烷或煤尘爆炸的场所; g) 无破坏金属和绝缘材料的腐蚀性气体的场所; h) 电网质量: ——输入电压波形为正弦波; ——输入电压幅值波动不超过额定值+10%~-25%; ——电源频率波动不超过额定值的2%。

软启动器原理、电机软起动器工作原理#

软启动器原理、电机软起动器工作原理#1 软启动器(软起动器)工作原理 软启动器(软起动器)一种集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的新颖电机控制装置,国外称为Soft Starter。软启动器采用三相反并联晶闸管作为调压器,将其接入电源和电动机定子之间。这种电路如三相全控桥式整流电路,主电路图见图1。使用软启动器启动电动机时,晶闸管的输出电压逐渐增加,电动机逐渐加速,直到晶闸管全导通,电动机工作在额定电压的机械特性上,实现平滑启动,降低启动电流,避免启动过流跳闸。待电机达到额定转数时,启动过程结束,软启动器自动用旁路接触器取代已完成任务的晶闸管,为电动机正常运转提供额定电压,以降低晶闸管的热损耗,延长软启动器的使用寿命,提高其工作效率,又使电网避免了谐波污染。软启动器同时还提供软停车功能,软停车与软启动过程相反,电压逐渐降低,转数逐渐下降到零,避免自由停车引起的转矩冲击。 HPS2E03...25是专为单相和三相鼠笼式小型电机设计的微型数字式软起动器.可灵活实 现软起和软停,且软起和软停时间可调,软起初始电压(初始转矩)多档可选。从而大降低了电机起动时的电流和机械转矩冲击,保护了电机设备和供电网络的安全。可广泛应用于各种小型电机装置中,如:空调、冰箱、冷冻柜和水泵等控制系统中。从而让用户可以降低对供电网络质量的要求,减轻电网负担并延长设备的使用命。特色●结构小巧紧凑牢固,便于集成到控制控制系统●DIN导槽底座,便于安装固定●集中旋扭式调节参数,操作简便直观●带LED指示,电源和工作状态及故障分析一目了然。 1.什么是软起动器?它与变频器有什么区别? 软起动器是一种集软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的新颖电机控制装置,国外称为Soft Starter。它的主要构成是串接于电源与被控电机之间的三相反并联闸管及其电子控制电路。 运用不同的方法,控制三相反并联闸管的导通角,使被控电机的输入电压按不同的要求而变化,就可实现不同的功能。 软起动器和变频器是两种完全不同用途的产品。变频器是用于需要调速的地方,其输出不但改变电压而且同时改变频率;软起动器实际上是个调压器,用于电机起动时,输出只改变电压并没有改变频率。变频器具备所有软起动器功能,但它的价格比软起动器贵得多,结构也复杂得多。 2.什么是电动机的软起动?有哪几种起动方式? 运用串接于电源与被控电机之间的软起动器,控制其部晶闸管的导通角,使电机输

X303存在感应器说明书通讯协议 REV2.0

人体存在感应器规格书 X301/X303 人体存在传感器特征: ●无论是运动或静止的人体均能检测; ●人体识别准确度高于85%; ●感应角度80*34度(锥形); ●动态探测距离5米,静态探测距离最 大2米; ●LED工作指示灯 本产品采用超宽谱雷达技术、生物医学工程于一体的感应器,检验人体生命参数是以脉冲形式的微波束照射人体,由于人体生命活动(呼吸、心跳、肠蠕动等)的存在,使得被人体反射后的回波脉冲序列的重复周期发生变化。对经人体反射后的回波脉冲序列进行解调、积分、放大、滤波等处理并输入微电脑系统进行数据处理和分析,就可以得到与被测人体存在的数据参数。适合用于学校、酒店、医院、写字楼、展馆、工业等场合或设备进行集中智能控制。 产品命名: 功能介绍: 1、探测是通过Ka雷达波进行人体检测,可对人体位置定位、运动速度判断;X311、 X313均取用人体移动功能及静止检测功能。 2、静态距离为人体与传感器平行时正前方测试的距离; 3、根据不同工作状态,LED灯改变点亮频率; 4、RS485串口或无源开关输出,可接入PC监控,兼容具有RS485的智能控制设 备,人体数据上传; 5、可根据客户要求订制检测区及延时时间。

产品选型: X311适合用于教室、办公室、楼梯间等非完全静态的地方; X313适合用于医院、养老院等需长时间静止或动作缓慢的地方; 电气参数 输入电压:DC12V 工作电流:<80mA 感应距离:4米(X301)6米(X303) 感应角度:80*34度 串口模式:RS485 通讯协议:ASCII码 波特率:9600 输出信号:无源开关输出 延时时间:默认30秒(5-1800秒可设置) (图1) 传感器于人体平行时X301完全静态检测范围<1米; 传感器于人体平行时X303完全静态检测范围<2米。 静态检测距离是根据人体静止时,呼吸肚皮起伏产生的超低频频率检测,若检测距离小于20cm,可根据心跳等频率来检测。 感应角度及方向识别:

山宇SJR2系列软起动器的特点及其应用(doc 7)

山宇SJR2系列软起动器的特点及其应用(doc 7)

山宇SJR2系列软起动器的特点及其应用 摘要:本文介绍了软起动器的功能特点,对比了交流电动机各种起动方式的特性,对软起动器的起、停方式进行了详细的介绍。并通过软起动器在电厂的应用实例,给出了软起动器在该控制系统的应用效果。 1 引言 异步电动机以其优良的性能及无需维护的特点,在各行各业中得到广泛的应用。然而由于其起动时要产生较大冲击电流,同时由于起动应力较大,使负载设备的使用寿命降低。国家有关部门对电机起动早有明确规定,既电机起动时的电网电压降不能超过15%。人们往往需要配备限制电机起动电流的起动设备,过去人们多采用Y/△转换、磁控降压起动器、自藕降压等方式来实现。这些方法虽然可以起到一定的限流作用,但没有从根本上解决问题。 随着电力电子技术的快速发展,软起动器得到广泛应用。它不仅实现在整个起动过程中无冲击而平滑的起动电机,而且可根据电动机负载的特性来调节起动过程中的参数,如限流值、起动

时间等。此外,它还具有多种对电机保护功能,这就从根本上解决了传统的降压起动设备的诸多弊端。 2、软起动器的功能特点 软起动器是一种用来控制交流异步电动机的新设备,它是集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的新颖电机控制装置,国外称为Soft Starter。它的主要构成是串接于电源与被控电机之间的三相反并联闸管及其电子控制电路。运用不同的方法,控制三相反并联晶闸管的导通角,使被控电机的输入电压按不同的要求而变化,就可实现不同的功能。以上海山宇公司生产的软起动器来说明软起动器的功能特点。山宇公司的软起动器主要由双CPU的主控板、电机主控制回路及供电变压器构成,具有控制功能、电机保护功能以及显示、报警、参数设置等功能。 2.1软起动器与传统起动方式的比较 表1给出了软起动器与传统起动器的比较,从起动电流的波形可以看出软起动器启动时无冲击电流,而传统的起动器在起动时有1-2次的冲击电流。而且从起始电压、电机转矩特性、能否

西驰CMC-L软启动器说明书

- 总结目录 前言 (2) 1.产品简介 (3) 2.产品型号及收货检查 (4) 3.安装 (5) 4.接线 (6) &4.1主回路接线 (6) &4.2控制回路接线 (6) &4.3控制端子说明 (7) 5.显示 (9) &5.1功能特点 (9) &5.2键盘说明 (10) &5.3显示状态说明 (10) 6.设定及操作 (11) &6.1编程操作 (11) &6.2参数设定及说明 (11) 7.维护 (12) 8.故障分析 (13) 9.技术参数 (15) &9.1一般参数 (15) &9.2基本接线图 (16) 10.不同应用的基本设置 (17)

安全注意事项 警告!主回路电源得电后即存在危险电压。 !电机停止后,主回路上依然存在危险电压, 须在软起动器断电后,再打开前面板。 !CMC—L软起动器停止后,继电器端子上(6、 7、8、9)依然存在危险电压。 !不允许软起动器输出端(2L1、4L2、6L3)接 补偿电容器或压敏电阻。 !电机综合保护器应接于软起动器输入端(1L1、 3L2、5L3),不允许接于输出端。 !软起动器与变频器混用时,二者输出端要彼 此隔离。 !不要试图修理损坏的器件,请与供货商联系。 !散热器的温度可能较高(在线运行方式下)。 1

CMC-L软起动器用户手册 2 !严禁在软起动输出端反送电。 !软起动器在起动或停止状态时,输出侧都存在高压。 前言 感谢您选用西安西驰电气有限责任公司生产的CMC-L系列电动机软起动器。为了充分发挥软起动器的功能,请您按规程正确操作和使用,并确保操作者的安全,在使用前请详细阅读本《用户手册》。当您在使用中发现疑难问题而本手册无法提供解答时,请与西安西驰电气有限责任公司或各地代理、经销商联系,我们将竭诚为您服务。 注:产品出厂后依据保修卡对产品实行保修。请您在收到货物后,认真填写保修卡并将保修卡寄回西安西驰电气有限责任公

德力西新程序-CDJ系列数字式电机软起动器说明书

德力西新程序-CDJ系列数字式电机软起动器说明书

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

CDJ1系列数字式电机软起动器 用户手册 2013年6月(第三版)

安全注意事项: 使用前请仔细阅读CDJ1安装说明书。如果不认真阅读有关说明,违反有关安全规定,有可能影响软起动器的正常使用。 安装前的准备 安装CDJ1请准备以下工具:螺丝刀、剥线钳、板钳等。 1、安装之前,请务必阅读“安全注意事项”。 2、只有专业技术人员允许安装CDJ1。 3、必须保证电动机与CDJ1匹配合适,安装时,请务必按用户手册章程 操作。 4、不允许将输入端(L1、L2、L3)接到输出端(U、V、W)。 5、不允许软起动器输出端U、V、W线接电容器,否则会损坏起动器。 6、CDJ1安装后将输入和输出端的铜线鼻用绝缘胶带包好。 7、远程控制时必须锁定键盘控制。 8、软起动器外壳请牢固接地。 9、维修设备时,必须断开进线电源。 使用及环境条件 【进线电源】交流380V 50H z±10% 【适用电机】鼠笼式三相异步电动机 【起动频度】每小时不超过12次 【使用湿度】90%无霜结 【使用温度】-30℃~+55℃ 【使用场所】室内无腐蚀性气体无导电尘埃且通风良好 【振动标准】海拔在3000米以下,振动力装置0.5G以下 【使用类别】AC-53b 提醒用户 如长途运输软起动器,在使用前,请用户仔细检查主电路、控制电路接线螺丝有无松动须紧固。 CDJ1-S型75kW以下壁挂式,需用户自配断路器。

软起动器介绍

软启动器的原理、常见故障机排除方法 1.1 软起动器功能、性能概述 软起动器是继自耦减压起动器、星-角减压起动器等之后,采用电子半导体器件(晶闸管)和单片机控制的智能化程度较高的一种新型电机起动装置,而且工作性能优于上述减压起动器。 软起器本质上仍属于减压起动装置,但是减压范围更宽,且可以调整。星-三角减压起动器,起动电压为三相220V,运行电压为三相380V,电机只能在此两个电压点上运行,为有级减压起动模式。而软起动器,起动初始电压可以调整为任意电压值,如60V,然后由60V 线性上升至380V,电机的起动过程更为柔和,是一种电机电压平滑上升的无级减压起动模式,减缓了起动时造成的机械和电气冲击,能将起动电流限制在电机额定电流的4倍以内。 软起动器,不但可以使电机“柔性”起动,而且可据需要“柔性”停止,如用于供水控制时,可有效消除“水锤效应”,对管网起到保护作用,这是除变频器以外的起动器,所无法做到的。软起动器通常有较好的人机交互界面,可以对运行参数进行设置,并显示工作状态。可以设置多种起动模式和停止模式,对起动时间、软停时间进行设置;有完善的保护功能,可灵活设置相关保护参数;有的机器具有先进的RS485等通讯功能,允许多种(模拟量和数字量)控制信号输入,和有多种控制信号(模拟量和数字量)输出,控制功能强大,便于构成自动化控制系统;工作状态的实时监控,有工作电流、故障信号报警等功能。 运用串接于电源与被控电机之间的软起动器,控制其内部晶闸管的导通角,使电机输入电压从零以预设函数关系逐渐上升,直至起动结束,电机运行于全电压和接近或达到全速运行后,经一定延时控制,使旁路接触器闭合,软起动器的输出停止,改由接触器为电机供电。软起动过程结束。软起动一般情况下只负责对电机起动,为短时工作制设备。部分软起动器将调压节电器(见第几章的内容)的控制功能融汇进来,形成一种集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的新颖电机控制装置,成为连续工作制设备。 软起动器实质上是一种三相交流调压设备,主电路采用晶闸管,在起动过程中,控制晶闸管的导通角,使三相输出电压按预设起动曲线上升,电机起动转矩与转速逐渐增加,一般有下面几种起动方式: 1)斜坡升压软起动。这种起动方式最简单,不具备电流闭环控制,仅调整晶闸管导通角,使之与时间成一定函数关系增加。用户可以先设置一个初始转矩(电压),在加速斜坡时间内,电动机的端电压均匀上升至全电压,然后由延时控制,旁路接触器闭合,电机起动过程结束,进入运行阶段。该起动方式,适用空载或轻载起动。

QJR-400软启动使用说明书

实用 在安装、使用产品前请仔细阅读产品使用说明书 QJR1系列 矿用隔爆兼本质安全型交流真空软起动器 使 用 说 明 书 ************************公司 2010年9月

目录 1 概述--------------------------------------------------------------------------------------------- 2 1.1 产品特点--------------------------------------------------------------------------------------2 1.2 主要用途及选用范围----------------------------------------------------------------------- 3 1.3 型式、规格、型号的组成及其代表意义-----------------------------------------------3 1. 4 使用环境条件--------------------------------------------------------------------------------3 1.5 结构特征--------------------------------------------------------------------------------------4 2 结构特征与工作原理---------------------------------------------------------------------5 2.1 原理图示意图---------------------------------------------------------------------------------5 2.2 工作原理--------------------------------------------------------------------------------------5 3 技术特性---------------------------------------------------------------------------------------6 3.1 主要性能--------------------------------------------------------------------------------------6 4 控制器及参数---------------------------------------------------------------------------------6 4.1 端子功能----------------------------------------------------------------------------------------6 4.2 控制器示意图----------------------------------------------------------------------------------7 4.3 功能键-------------------------------------------------------------------------------------------7 4.4 状态信息----------------------------------------------------------------------------------------8 4. 5 软启动内部参数介绍-------------------------------------------------------------------------9 4. 6 故障代码---------------------------------------------------------------------------------------10 4. 7 中文显示屏使用及接线图----------------------------------------------------------------13 4.8 门按钮操作及参数调节-------------------------------------------------------------------14 5 使用注意事项------------------------------------------------------------------------------17 6 使用步骤---------------------------------------------------------------------------------------1 7 6.1 开箱检查-------------------------------------------------------------------------------------17 6.2 线路检查-------------------------------------------------------------------------------------1 8 6.3 接线腔----------------------------------------------------------------------------------------18 6.4 基本参数设定-------------------------------------------------------------------------------19 6.5 试运行----------------------------------------------------------------------------------------20 7 附端子图及说明----------------------------------------------------------------------------21 8 主要元器件明细表------------------------------------------------------------------------26 9 用户须知--------------------------------------------------------------------------------------26

相关文档