文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 雷诺尔JJR软起说明书

雷诺尔JJR软起说明书

雷诺尔JJR软起说明书
雷诺尔JJR软起说明书

JJR系列软起动器用户手册

目录

安全注意事项………………………………………………………………………………………安装准备……………………………………………………………………………………………使用及环境条件……………………………………………………………………………………1.概述………………………………………………………………………………………………

典型应用简介…………………………………………………………………………………… JJR系列软起动功能……………………………………………………………………………2.购入检查…………………………………………………………………………………………3.安装………………………………………………………………………………………………4.电路连接…………………………………………………………………………………………

4.1主回路………………………………………………………………………………………

4.2控制端子……………………………………………………………………………………

4.3控制电路端子连接…………………………………………………………………………

4.4主回路连接…………………………………………………………………………………

4.5基本电路框图和端子………………………………………………………………………5.键盘及显示说明…………………………………………………………………………………6.数据的设定………………………………………………………………………………………7.通电运行…………………………………………………………………………………………8.保护显示说明……………………………………………………………………………………9.软起动控制模式…………………………………………………………………………………

9.1限流型………………………………………………………………………………………

9.2电压控制型…………………………………………………………………………………

9.3软停车曲线…………………………………………………………………………………

9.4不同起动方式的电流波形比较……………………………………………………………10.结构特点………………………………………………………………………………………附表一应用场合……………………………………………………………………………………JJR1000系列二次接线图……………………………………………………………………………JJR2000系列二次接线图……………………………………………………………………………

安全注意事项

警告!

只有专业技术人员允许安装JJR。

警告!

必须保证电动机与JJR匹配合适,安装时,请务必按用户手册操作。

警告!

不允许将11、12端子输入380V。

警告!

不允许将输入端(R、S、T)接到输出端(U、V、W)。

警告!

不允许软起动器输出端U、V、W线接电容器,否则会损坏起动器。

警告!

JJR安装后将输入和输出端的铜线鼻用绝缘胶带包好。

警告!

远程控制时必须锁定键盘控制。

警告!

软起动器和机器必须牢固接地。

警告!

维修设备时,必须断开进线电源。

警告!

不得私自进行拆装、维修本产品。

安装准备

安装前的准备

安装JJR请准备以下工具:螺丝刀、剥线钳、板钳等。

使用前请仔细阅读JJR安装说明。如果不认真阅读有关说明,违反有关安全规定,有可能影响软起动器的正常使用。

警告!安装之前,请务必阅读“安全注意事项”。

使用及环境条件

【进线电源】交流380V±15%(660V) 50/60Hz

【控制电源】交流220V±15% 50Hz 0.15A

【适用电机】鼠笼式三相异步电动机

【起动频度】每小时不超过12次

【自然风冷】自然风冷

【使用温度】-30℃~55℃

【使用湿度】90%无结霜

【使用场所】室内无腐蚀性气体无导电尘埃通风良好

【标高振动】海拔在3000米以下,振动力装置0.5G以下

1.概述

交流鼠笼型电动机软起动技术,在发达国家已应用多年,它成功地解决了交流电动机起动时造成的较大起动电流,对供电电压质量的影响和供电线路损耗增大以及对机械设备冲击等问题。

JJR系列全数字软起动控制器正是以先进的微处理器为核心,控制大功率晶闸管组件,具有限流起动、电压斜坡起动、软停止功能,参数均可根据负载自行设定,并具有过流、过载、缺相等多种保护。软起动装置输出电压按设定规律上升,使受控电机转矩按优化的加速曲线完成启动过程,关掉晶闸管组件后,由旁路交流接触器工作。

JJR系列软软起动器覆盖5.5~500KW广泛应用于冶金、化工、建筑、水泥、矿山、环保等所有工业领域的电机传动设备,是传统的星三角起动、电抗器起动、自耦降压起动器最理想的更新换代产品。

典型应用简介

◆水泵——利用泵控制功能,在起动和停止时,减少液流冲击所产生的泵流水锤现象,

节省了系统维修费用;

◆球磨机——利用电压斜坡起动,减少齿轮转矩的磨损,减少维修工作量,即节省了时间

又节约了开支;

◆风机——利用软起动器取代传统起动器,减少皮带磨损和机械冲击,节省了维修费用;

◆压缩机——利用限流,实现了平滑起动,减少电动机发热,延长使用寿命;

◆破碎机——利用堵转保护和快速保护,避免机械故障或阻塞造成电动机过热而烧毁;

◆输送机械——利用软起动和预置低速运行,实现平滑的渐进的起动过程,避免产品移位

和液体溢出。

JJR系列软起动器功能

◆采用双单片机全数字自动控制;

◆起动转矩电流、电压、时间可按负载不同灵活设定,取得最佳的电流曲线和最佳的转矩控

制特性;

◆对电动机提供了平滑的渐进的起动过程,减少起动电流对电网的冲击,降低设备的振动和

噪声,延长了机械传动系统的使用寿命,并改善了工人的劳动环境;

◆启动电流可根据负载调整,减小启起损耗,以最小的电流产生最佳转矩;

◆软停车特性即大延长电气触点寿命,又满足不同场合下机械需求;

◆具有过流、过载、过热、电源缺相保护(2000系列);

◆方便的外控接口具有多种功能:数字延时起动控制、瞬停控制输入、起动延时继电器输出、

故障继电器输出;

◆对输入电源无相序要求;

◆可以自由停车和软停车,软停车时间可调节;

◆全数字设定和外控功能大大方便了用户;

◆自带标准的RS485接口(订货协议);

◆0~20mA标准模拟电流输出(2000系列);

◆产品结构新颖、体积小、性能可靠,安装、操作使用简便;

◆采用DSP16位单片机,具有很强的抗干扰能力,保证控制系统不受强电干扰。

2.购入检查

改进型

型谱(电机功率号)

系列号(1为1000系列,2为2000系列)

型号

注:1000和2000型均为模块型直接装入开关柜。

3.安装

安装方向与空间

3.1安装方向

为了冷却的目的,一定要将软起模块安装在垂直方向。

3.2安装空间

为了保证良好的散热性,软起动器安装时应有足够的空间。

4.电路连接

注:输出继电器触点容量AC 250V 5A

4.3控制电路端子连接

4.3.1接线准备

◆如用户使用外部端子时,用屏蔽控制线从端子排引出。

◆为避免电磁干扰,控制走线应避开电机电缆和其它强电回路。当不能避开时应与强电回路

垂直交叉。

4.3.2外控端子的接线

◆起动完毕(旁路)继电器BY—PASS,端子1和端子2。参见图4.1

当起动过程完成时,内置点便会闭合;使旁路接触器KM闭合。面停车指令发出时,内置触点便会打开。

触点容量为AC 250V 5A

建议:在接触器线圈上增加一组阻容有益于吸收分断时产的的电压尖峰,可减少对单片机的干扰。

◆故障信号BREAKE,端子3,4

此内附触点为常开触点,故障时闭合,技术参数AC 250V 5A

◆联锁延时继电器DELAY,端子5,6

内附常开继电器触点,起动经延时0~240S后(由功能码5设定)变为闭合。技术参数AC 250V 5A

◆瞬停输入EMS,端子7

4.3.3通讯接口与模拟电流信号输出(参见图4.

5.1)

◆标准485串口用于与上位PC机通讯,除了控制软起、软停,还可监控运行电流、故障状

态等。

接口端子1:×1外引+5

接口端子4:×4接受器的反相输入和驱动器的反相输出端(B)

接口端子5:×5信号地

接口端子6:×6接受器输入和驱动器输出(A)

◆多机并行通讯时,子机最多可接30台。

◆最长通讯线距离可达1KM。

◆DeviceNetBus、ProfiBus-DP总线另协议。

◆使用串口时应将功能码9设为4&5&6,功能码C设置为本机地址(1-30)。

◆0~20mA模拟电流信号输出(限于2000系列)

端子2:×2输出电流负极;端子3:×3输出电流正极

此信号主要用于反映电机电流大小,传输给控制中心。

模拟电流信号与电机电流关系可用下式计算:

Y%=D/20×1×% Y:电机电流大小(%)

加快。

5.2显示说明

JJR1000系列功能说明如下表:

JJR2000系列功能说明如下表:

注:×为0-9数值 Y为0-F数字

特别说明:即使选用电压方式,限流亦起动作,其限流值为400%。

6.数据的设定

6.1如设置参数丢失时显示“-F 06”,可按以下操作恢复出厂数据

6.1.1切数控制电源

6.1.2按住PRG键

6.1.3合上电源,放开PRG键所有设置参数被出厂值置换。

6.2参数设定好后将一直保持到下一次修改,不受掉电影响。

6.3当软起动器出厂数据值不适合你的负载要求时,可按以下步骤操作(以修改起动限制电流和控制方式为例)

6.3.2工作状态及操作框图

进入下一功能

进准备状态

READY 揿 RST 退出修改

写入数据E XXX 过载设定 F XXX

缺相保护

揿B XXX D XXX C XXX 本机地址设定保护显示方式 E XXX

A XXX 9 XXX 8 XXX 控制方式电流量程控制模式揿 SHFT 修改下一数据

7 XXX 6 XXX 5 XXX 瞬停设置瞬停再起动联锁延时揿 PRG

4 XXX 3 XXX 2 XXX 启动延时限制起动电流软停车时间EYXXX

揿 SHFT

1 XXX 0 XXX 起始电压上升时间按 或 同时增加或减小

揿 PRG

修改参数

RENLE

修改参数

READY

揿 RUN

电动机运行正常显示 -AXXX 可能有以下显示

上电

正常

修改参数

-F 05-F 04-F 03-F 02-F 01-F 09-F 08-F 06-F 07瞬停故障故障

起动过长输入缺相过热参数出错频度出错输出缺相

运行过流起动过流揿 可依次显示

注:X表示0-9可以修改的数;Y表示0-F功能码,带 功能2XXX具有。

7.通电运行

按上述完成连接后可进行下述操作:

7.1试车

试车的主要目的是提供给用户确认电机转向和电机传动是否正常。

◆合上进线断路器,正常时显示RENLE。

◆将控制模式(功能码8)设为1,起始电压、起始时间为出厂值。

◆根据现场电机负载情况,合理调整软起动器各项参数,使电机转矩达到最佳状态。

◆按RUN键同时观察电动机转动方向是否符合要求,运转是否正常,如不正常,可按STOP

键停机。

◆如电动机力矩不够,请增加起始电压值或限流值,提高电动机转矩。

7.2运行

◆参考附表一设置参数

◆按面板RUN键,(外控时用端子信号)起动器开始运行,电动机平稳加速、电流无突变说

明参数设置合适。

◆运行后可按面STOP键(或外控时用端子信号)执行停机。

注:可能会发生以下现象:

◆按RUN键无任何反映:检查功能码9参数及外控引线是否有误。

◆对2000起动装置,有些轻载电机无法使用输出缺相保护,请关闭此保护。

◆用户需显示实际电流值时,请将功能码B设为该起动器的功率值。(限于130KW以下)

◆环境温度低于零下10℃时,需预热30分钟以上。

8.保护显示说明

JJR系列软起动器具有多种保护,任何故障均会停机,并显示故障提示。

9.软起动控制模式

9.1限流型

限制起动电流、降低起动压降,任意调整,键盘设定(见图9.1)

9.2电压控制型

◆根据负载的起动转矩,修改起始电压值;

10.2结构尺寸

JR1005-JJR1075 、JJR2005-JJR2055

JJR1090-JJR1500 、JJR2075-JJR2500

JJR1000型、JJR2000型产品结构尺寸

附表一

应用场合(供用户参考)

根据用户现场负载大小给予设设定。

JJR1000系列二次接线原理图:

说明:

1、01和02控制旁路接触器的接点是无源继电器输出点;

2、07接点断为瞬停输入,08接点断为软停,09接点通为软

起,10接点为公共端;

3、05和06接点为时间继电器接点与软起同步延时;

4、07接点瞬停自复位可编程;

5、键盘/外接按钮操作转换设定参见用户手册;

6、控制模式限流和电压斜坡型,任意自选。

QJR 软启动说明书

QJR系列 矿用隔爆兼本质安全型软起动器 使 用 说 明 书 上海佳洲防爆电器有限公司

使用前请认真阅读本说明书 本说明书根据GB9969.1《工业产品使用说明书总则》;GB9969.2《机电产品使用说明书编写规定》的有关规定要求和内容进行编制。 产品执行Q/JZ001-2011、MT/T943-2005和GB3836-2000等标准。 一、概述 1、产品特点 矿用隔爆兼本质安全型软起动器(以下简称软起动器)是机电一体化的新技术产品,该产品适用于交流380V、660V、1140V的电压异步电动机重负荷软起动,在正常运转状态下对电机进行各种保护。它具有起动电流小,起动速度平稳可靠,保护功能齐全,是我公司自行设计、开发的高技术产品。在矿用隔爆兼本质安全型真空电磁起动器的基础上,改直接起动或停止为软起动或软停止,降低了起动电流(由4Ie-7Ie改善为0.5Ie-4Ie可调),减少了起动时冲击电流对电网及负载的冲击。它用软件控制方式来平滑起动电机,一方面以软件控强电,另一方面使电动机转速由慢到快逐渐上升到额定转速,有效解决了直接起动或自耦降压起动、Y/Δ转换、降压起动造成的起动时瞬时电流尖峰冲击,起动二次冲击电流对负载产生冲击转距,当电网电压下降可能造成电机堵转等诸多问题,是传统的矿用隔爆本质安全型真空电磁起器的理想替代产品。 该产品采用全中文宽屏显示、并具有漏电闭锁、断相、过压、欠压、、过载、三相不平衡、短路等保护功能,并能储存相应的故障信息,以及运行电流,电压故障等工作状态信息。 2、主要用途及适用范围 本起动器主要用于有甲烷和煤尘爆炸环境的煤矿井下、露天煤矿、冶金矿山、港口码头、选煤厂、发电厂等对重负荷的运输设备实行软起动。 起动器可以就地、远距离起动、停止控制,及联机控制等多种方式;额定电压为1140V、660V、380V,频率是50Hz,额定电流在400A范围内的三相异步电机,起动方式可以是软起动,也可以像普通的磁力起动器一样直接带负荷起动。机壳外有隔离换向开关手柄,可以对电机的转向进行选择,必要时按下急停按钮,转动隔离换向手柄至分位置,直接分断电动机。 3、规格 电压等级:1140V、660V、380V。 电流等级:400A以下。 4、型号的组成及代表意义 Q J R-□/□ 额定电压:V 额定电流:A 软起动 隔爆兼本质安全型 起动器 5、软起动器的防爆型式与标志为:矿用隔爆兼本质安全型

西驰CMC-L软启动器使用说明

目录 前言 (2) 1.产品简介 (3) 2.产品型号及收货检查 (4) 3.安装 (5) 4.接线 (6) &4.1 主回路接线 (6) &4.2 控制回路接线 (6) &4.3 控制端子说明 (7) 5.显示 (9) &5.1 功能特点 (9) &5.2 键盘说明 (10) &5.3 显示状态说明 (10) 6.设定及操作 (11) &6.1 编程操作 (11) &6.2 参数设定及说明 (11) 7.维护 (12) 8.故障分析 (13) 9.技术参数 (15) &9.1 一般参数 (15) &9.2 基本接线图 (16) 10.不同应用的基本设置 (17)

安全注意事项 警告!主回路电源得电后即存在危险电压。 !电机停止后,主回路上依然存在危险电压,须在软起动器断电后,再打开前面板。 !CMC—L软起动器停止后,继电器端子上(6、 7、8、9)依然存在危险电压。 !不允许软起动器输出端(2L1、4L2、6L3)接补偿电容器或压敏电阻。 !电机综合保护器应接于软起动器输入端(1L1、3L2、5L3),不允许接于输出端。 !软起动器与变频器混用时,二者输出端要彼此隔离。 !不要试图修理损坏的器件,请与供货商联系。 !散热器的温度可能较高(在线运行方式下)。 !严禁在软起动输出端反送电。 !软起动器在起动或停止状态时,输出侧都存在高压。

前言 感谢您选用西安西驰电气有限责任公司生产的CMC-L系列电动机软起动器。为了充分发挥软起动器的功能,请您按规程正确操作和使用,并确保操作者的安全,在使用前请详细阅读本《用户手册》。当您在使用中发现疑难问题而本手册无法提供解答时,请与西安西驰电气有限责任公司或各地代理、经销商联系,我们将竭诚为您服务。 注:产品出厂后依据保修卡对产品实行保修。请您在收到货物后,认真填写保修卡并将保修卡寄回西安西驰电气有限责任公司或供货单位。

天正软起TGS说明书.doc

TGS3 系列软起动 1概况 TGS3系列软起动器是融合了最新的电机控制理论和电机保护技术及现代计算机技术的 新型设备,是早期用于电动机起动的星 /三角转换、自耦降压、磁控降压等起动设备的理想替代产 品。其主要作用有一下几个方面: ○ 第一:有效降低了电动机的起动电流;可减少配电容量,避免电网增容投资。 ○ 第二:减少了电动机及负载设备的起动应力;延长了电动机及相关设备的使用寿命。 ○ 第三:软停机功能有效地解决了惯性系统的停车喘振问题,是传统起动设备无法实现的。 ○第四:具有六种独特的起动模式,以适应复杂的电机和负载情况,达到完美的起动效果。○ 第五:具有完善可靠的保护功能,有效的保护了电动机及相关生产设备的使用安全。 ○ 第六:电动机软起动器智能化、网络化技术的应用使得电机控制技术适应了飞速发展的电力自动化技术的更高要求。 2型号说明 TGS 3 适用电压:3表示 AC380V 6表示 AC660V 额定功率:055 表示 55KW 产品系列: 3 系列 产品类型:软起动器 产品命名:天正软起动器命名 3主要技术指标 TGS3 系列软起动器适用于 AC380V ,50HZ , 5.5 — 400KW 各种鼠笼型电动机。 ○软起动起始电压: 30%~70% 倍额定电压; ○软起动时间: 2~60S ; ○软停止时间: 0~60S ; ○起动延时: 0~999S ; ○软起动限流范围: 50~500% 倍额定电流; ○继电器延时输出: 0~999S ; ○起动控制模式:0限流;1电压;2突跳+限流;3突跳+电压;4电流斜坡;5双闭环;六种控制模式。

○停机模式:软停,自由停车; ○控制方式:键盘、外控等 8 种控制方式; ○标准模拟电流输入: 0~20ma ; ○过载倍数设定范围: 100%~130% ; ○软起动过热保护范围: 80± 5℃ ○软起动工作电源电压: AC380V/50 — 60HZ ; 4 软起动器控制面板(TGS3 )按键说明 准备READY运行PASS故障ERROR A % S 起动 RUN 设置确认停止 SET YES STOP l开机状态:只有在准备指示灯亮且显示 REDAY 时按起动键才可起动电机。初次上电时显示 REDAY 表示准备。 l延时状态:准备或故障状态指示灯闪动表示间隔延时,显示 dEXXX 且倒计时表示起动延时。 - l起动和停止键:在软起动过程中,显示器显示XXXX, 指示起动电流值,此时只有停止键起作用,不能进入设置和帮助提示菜单,同时准备、运行、故障三个指示灯均不亮。在软停过程中,显示器显示 _XXXX ,指示电机电流值,此时只有起动键起作用,不能进入设置和帮助提示菜单,同时准备、运行、故障三个指示灯均不亮。停止键兼有复位故障状态的功能。 l设置键:在非帮助状态下,按设置键进入设置菜单,显示FX:XXX; 再按设置键,冒号闪动,表示可以修改冒号后面的参数。在冒号闪动时按确认键,若数据已被修改,则显示good ,并连响两声,表示新数据已被保存,然后退出。若不想保存新数据,则按设置键,冒号停止闪动同时恢复原来的数据,再按确认键退出。 也可按停止键直接退出。 l确认键:在非设置状态下,按确认键进入帮助菜单,显示 HX:XXX ,再按确认键退出。也可按停止键退出。在设置状态下,按确认键保存新数据并退出设置状态。 l增、减键:在设置菜单中,冒号不闪时按增减键可改变功能号,冒号闪动时按增减键则改变数据。按住增、减键超过 1 秒时,数据将快速连续增减。在帮助菜单中按增减键改变功能号及相应的提示信息 内容。在旁路运行指示灯亮时,且未进入设置和帮助菜单,则显示AXXX ,表示电机运行电流,此时按增减键,可依次选择显示 PXXXX 或 HXXXX 。其中 PXXXX 表示电机视在功率; HXXXX 表示电机过载热平衡系数 ,当 HXXXX 指示大于 100 %时,将过载保护,显示 Err08 。

澳大软启动器使用手册

澳大软启动器使用手册 AOR系列中文显示软启动控制器正是以先进的微处理器为核心,控制大功率晶闸管组建件,具有限流启动,电压斜坡启动,软停止等多种功能,参数可根据负载自行设定,并具有过流,过载,缺相等多种保护。软启动对各项参数对各项参数实施循环检测进行最佳数据运算,输出触发脉冲,调整可控硅输出电压,限压限流实现对电机软启动,并在运行中始终处于最佳运行,监控状态。为避免能量损耗接触器吸合旁路掉晶闸管组件。 控制端子:

外接端子的接线: A旁路输出端子1,2为内附继电器的常开无源触点,用于控制旁路交流接触器,启动过程完成时1,2闭合,停车时断开 B故障输出端子3,4为内附继电器常开无源触点,软起启动发生故障时该端子出点闭合 C连锁延时端子5,6为内附继电器常开无源触点,软启动运行后延时时间到触点闭合(0--254S) D瞬停端子7 属外部故障信号输入也可用于外接热继电器灯开关量的保护,运行中必须使此端子与端子10接通,断开时停机。 E三线控制方式:停止端子8,启动端子9与公共端子10之间分别接停止安钮和启动按钮,瞬停端子7和公共端子10短接或接入外部热继电器的常闭触点。接线方式见图二

试车: 1:试车的主要目的提供用户确认电机转向和电机传动是否正常。 2:合上电源和进线断路器,软启动上电后正常显示澳大科技 3:将控制模式设为电压模式,起始电压,软启时间设为出厂值。 4:根据现场电机负载情况,合理调整软启动各项参数,使电机达到最佳状态 5:按启动/RUN键同时观察电动机转动方向是否符合要求,运转是否正常,如不正常,可按停止键/复位键停机。 6:如电动机力矩不够,请增加起始电压值或限流值,提高电动机转矩。 运行: 参考附表---设置参数 1:按面板启动/RUN键(外控时用端子信号)启动器开始运行,电动机平稳加速,电流无突变说明参数设置合适。

雷诺尔JJR软起说明书

JJR系列软起动器用户手册

目录 安全注意事项………………………………………………………………………………………安装准备……………………………………………………………………………………………使用及环境条件……………………………………………………………………………………1.概述……………………………………………………………………………………………… 典型应用简介…………………………………………………………………………………… JJR系列软起动功能……………………………………………………………………………2.购入检查…………………………………………………………………………………………3.安装………………………………………………………………………………………………4.电路连接………………………………………………………………………………………… 4.1主回路……………………………………………………………………………………… 4.2控制端子…………………………………………………………………………………… 4.3控制电路端子连接………………………………………………………………………… 4.4主回路连接………………………………………………………………………………… 4.5基本电路框图和端子………………………………………………………………………5.键盘及显示说明…………………………………………………………………………………6.数据的设定………………………………………………………………………………………7.通电运行…………………………………………………………………………………………8.保护显示说明……………………………………………………………………………………9.软起动控制模式………………………………………………………………………………… 9.1限流型……………………………………………………………………………………… 9.2电压控制型………………………………………………………………………………… 9.3软停车曲线………………………………………………………………………………… 9.4不同起动方式的电流波形比较……………………………………………………………10.结构特点………………………………………………………………………………………附表一应用场合……………………………………………………………………………………JJR1000系列二次接线图……………………………………………………………………………JJR2000系列二次接线图……………………………………………………………………………

西安西普软启动说明书2

5.基本接线及外接端子 图5-1给出了STR电动机软起动器的全部外接线接口,具体说明见表5-1外接端子说明。STR软起动器的基本接线图 表5-1

★表示外控有两种接线方式,详见基本接线图5-1。 STR系列A型软起动器(7.5KW-75KW)K22和 K24 厂家已占用,用户不能使用. 上述图5-1及表5-1给出了STR电动机软起动器所有的外接端子及说明,在接线时,注意以 下事项: 主电路接线 — STRA型产品主电路有6个接线端子,即R.S.T(接进线电源) U.V.W(接电动机),详 请参见图6-1。 —STRB型产品主电路有9个接线端子,除上述6个相同外,还有 3个接旁路接触器 专用接线端子 U1.V1.W1,其接线参见图6-2。

控制电路 STR 软起动器共有16位外部控制端子,为用户实现外部信号控制、远程控制及系统控制提供方便,这16位端子安装在软起动器的主控板上。在软起动内部有端子引出,可直接接线。在使用过程中,如用户采用本机键盘操作,而不需远控或外部信号控制,则相应的端子不用接线,其接线排列顺序如下图5-2。 R U N J O G 起动点动 停机公共端复位起动完成输出故障输出旁路控制4-20m A 1234567891011121314 1516 图5-2 —— 其中RUN (起动端子)、STOP (停止端子)、JOG (点动端子)在使用时应进行相应 的参数设置,详见表9-1“参数设置及修改”中第11项。其接线请参见图6-1、图6-2、图6-3。 —— OC (起动完成输出)、I0(4~20mA )输出为有源输出。 —— K14、K11、K12(故障输出)及K24、K21、K22(旁路输出)均为无源输出端子, 其接线请参见图6-2、图6-3。 6.STR 软起动器典型应用接线图 STR 系列A型软起动装置典型应用接线图

德力西新程序 CDJ1系列数字式电机软起动器说明书..

CDJ1系列数字式电机软起动器 用户手册 2013年6月(第三版)

安全注意事项: 使用前请仔细阅读CDJ1安装说明书。如果不认真阅读有关说明,违反有关安全规定,有可能影响软起动器的正常使用。 安装前的准备 安装CDJ1请准备以下工具:螺丝刀、剥线钳、板钳等。 1、安装之前,请务必阅读“安全注意事项”。 2、只有专业技术人员允许安装CDJ1。 3、必须保证电动机与CDJ1匹配合适,安装时,请务必按用户手册章程 操作。 4、不允许将输入端(L1、L2、L3)接到输出端(U、V、W)。 5、不允许软起动器输出端U、V、W线接电容器,否则会损坏起动器。 6、CDJ1安装后将输入和输出端的铜线鼻用绝缘胶带包好。 7、远程控制时必须锁定键盘控制。 8、软起动器外壳请牢固接地。 9、维修设备时,必须断开进线电源。 使用及环境条件 【进线电源】交流380V 50H z±10% 【适用电机】鼠笼式三相异步电动机 【起动频度】每小时不超过12次 【使用湿度】90%无霜结 【使用温度】-30℃~+55℃ 【使用场所】室内无腐蚀性气体无导电尘埃且通风良好 【振动标准】海拔在3000米以下,振动力装置0.5G以下 【使用类别】AC-53b 提醒用户 如长途运输软起动器,在使用前,请用户仔细检查主电路、控制电路接线螺丝有无松动须紧固。 CDJ1-S型75kW以下壁挂式,需用户自配断路器。

目录 一、概述 ..................................................................................................... - 1 - 二、购入检查 ............................................................................................. - 2 - 三、安装 ..................................................................................................... - 3 - 四、基本接线图 ......................................................................................... - 4 - 五、软起动器的工作原理 ......................................................................... - 8 - 六、键盘及显示说明 ................................................................................. - 8 - 七、结构尺寸 ........................................................................................... - 21 - 八、故障排除 ........................................................................................... - 24 - 九、二次接线图 ....................................................................................... - 25 - 十、附表 ................................................................................................... - 26 - 附录一:MODBUS通信协议 ................................................................. - 27 -

软起动装置说明书

软起动产品之一 HTR系列高压热变电阻软起动装置 Big Pawer Group 大力集团

一、概述 HTR系列高压热变电阻软起动装置用于大中型高压鼠笼交流异步电动机或异步起动的高压同步电动机,作电阻降压起动之用。使用该装置起动的电机具有起动电流小且恒定、转矩逐步增加的软起动特性,起动过程中无电流冲击和机械冲击,起动时对电网影响小,无电磁干扰、是起动电抗器和自耦降压起动器的理想替代产品, 相对于大容量高压变频软起动而言,又具有明显的操作简单、免维护、无谐波污染等优势。 高压热变电阻软起动装置广泛用于电压等级3kV、6kV、10kV,功率范围280kW~48000kW甚至更大容量电机的降压软起动。 该装置采用五项专利技术,技术水平国内领先。 专利号:ZL 97 2 41662.X,ZL 99 2 45458.X,ZL 03254078.X ZL 02290367.X,ZL 03254077.X 二、型号说明 三、执行标准 企业标准:Q/XDL8-2004 四、工作原理 高压热变电阻器由具有负温度特性的三相平衡电阻组成。当该电阻通入电流时,电阻体温度逐步升高而电阻值逐步减小,从而使电机端电压逐步升高,起动转矩逐步增加,以实现电机平稳起动且降低起动电流的目的。 该装置由热变电阻器和高压软起动控制柜、隔离柜、切换柜、星点控制柜组成,成套供应,接入电机起动回路,具有起动电动机和完成电机起动过程中的保护的功能。

五、产品性能特点 根据产品性能及不同配置,我们将高压热变电阻软起动装置分为HTR3、HTR4、HTR6三大系列,以满足不同用户的需要。HTR3、HTR4、HTR6系列均具有以下基本性能特点: 1)恒电流,软起动:起动电流为电机额定运行电流的1.5~3.8倍,降低了电机起动发热,有效地延长电机使用寿命; 2)确保一次起动成功,不受电网电压波动和负载变动的影响; 3)起动平稳,对机械设备无冲击; 4)对电网影响小,起动时电网压降小; 5)起动时功率因数高; 6)无谐波污染; 7)静态变阻起动,安全可靠; 8)操作简单,免维护。 HTR3系列为标准设计,具有电机起动电流小且恒定、起动时电网压降小、起动时功率因数高、无谐波污染、简单安全可靠等基本性能特点。 HTR4系列为自适应高压热变电阻软起动装置,采用PLC智能化控制,能自动检测、自动调整电阻初始值,以保证电机在不同环境下起动特性的一致性。 HTR6系列为全密封、智能化、高可靠性、长寿命设计,具有以下独特的性能: 1、环境适应性强:能适应高寒、高湿度、高海拔、腐蚀气体等恶劣环境; 2、具有友好的人机界面:可方便地进行观察、操作和记录; 3、起动特性可预测、可控制:能对电机起动性能进行模拟仿真及分析; 4、PLC智能化控制:根据现场工况自动调整起动时间、电阻值等参数,以保证起动性能的稳 定性; 5、具有通讯接口,能实现远程通讯和计算机集中控制; 6、能实时打印起动电流曲线、电压曲线; 7、自动监测设备的各种状态及参数,并可上传和打印; 8、具有故障自动检测、自动报警和综合保护功能; 9、全密封、免维护设计,寿命30年以上。

AB软启动器使用说明

美国AB软起动器产品简要介绍及报价A B软起动器 SMC-2 系列 电流范围: 1 - 97A 起动方式:软起动,限流起动,全压起动 起动时间: 2 - 30S 限流时间15, 30s 全压起动1/10s 节能运行 可选功能 - 软停止 - 智能电机制动 - 慢速制动 SMC-2 适合用于2种应用: - 配合机电式接触器使用 - 带外部控制输入信号配合软停止功能使用 无附加功能的SMC-2 软起动器与电机起动器串联SMC-2 配备DIP拨位开关及数位式选择开关 SMC-2 在缺相及可控硅短路情况下可进行预起动保护: - 使用一个LED 指示工作状态 - LED 可显示SMC-2的3种不同状态 应用场合:风机,水泵,物流传输,压缩机泵,消防, 空调等。 SMC-3系列(新一代软起动器) SMC-3 电流范围:1 ~ 37A 起动模式:软起动,限流起动,突跳起动,软停止 特性:马达电子过载保护,过热保护,反相保护,缺相 保护,负载损失,晶闸管短路故障。 SMC-Delta 系列(新一代软起动器) 最新的SMC-Delta带给您简单的接线方式,并且也 可以替代传统电子机械式星三角起动器。解决了空间,噪音 与转换瞬间突高电流问题。 电流范围:1 ~ 64A 起动模式:限流起动,内置式过载保护,SCR旁路。 特性:过载保护,过热保护,缺相保护,无负载保护, 晶闸管短路故障。 应用场合:风机,水泵, 物流传输,压缩机泵,消防, 空调等。 美国AB软起动器产品简要介绍及报价SMC-PLUS系列

在标准软起动产品中具有最佳性能 电流范围:1 ~ 1000A 电压范围:200…600V AC,50/60Hz 起动方式: 软起动(带突跳起动) 限流起动 全压起动 特性: LED故障指示灯电子式调节 节能可调节辅助触头 特殊功能选择:(选型时只能选一种) 1.软停止2. 泵控3. 智能电机制动4.预置低速控制 5. 低速制动6. 准确 停车。 应用范围:纺织、冶金、水处理、食品和保健品加工、采矿和机械装备等行业 SMC Dialog plus系列 在标准软起动产品中具有最佳性能 电流范围:1… 1,000 A 电压范围:200…600V AC,50/60Hz 起动方式: 软起动(带突跳起动) 限流起动 双斜坡起动 全压起动 特性:电子式过载保护电网监视 SCANPort通讯功能液晶显示 现场编程可调节辅助触头 特殊功能选择:(选型时只能选一种) 1.软停止 2. 泵控 3. 智能电机 制动4. 预置低速控制 5. 低速 制动 6. 准确停车。 应用范围:纺织、冶金、水处理、食品和 保健品加工、采矿和机械装备等行 业 AB软起动的应用范围AB智能马达控制器广泛应用于纺织、冶金、水处理、食品和保健品加工、采矿和机械

中文软启动标准说明书

一:产品简介 BAMG5000型微机全中文显示交流电机软启动器,系采用先进的单片微型计算机、半导体电力电子器件及现代控制技术所综合构成的电机新型起动、控制和运行保护的产品。BAMG5000系列软启动器,除了优良的起动性能外,与其它同类产品比较,本产品还具有良好的显示功能和完善的电动机运行综合保护功能,可以确保电机及机械传动设备的安全运行。更具有以下明显的优点,并且是传统产品的理想换代产品。 二:产品特点 1:各项参数的显示均为全中文汉字显示,设置参数非常简单。 2:采用44位单片机全自动监控,同步显示电动机的运行电流、运行电压、运行时间、故障内容等显示。 3 :多种起动模式(降压起动和恒流起动)控制方式以满足 用户的各种需求。 4;停机方式:自由停机和软停止。 5 降低电机的起动电流,降低了对电网容量的要求, 可节省有关投资 6 降低电机本身和传动机械的冲击应力,可延长电机和传动设备的寿命。

7:起动电压、时间和停止减速时间可根据负载的要求任意设置,以满足设备运行的工艺要求。 8:十分完善的电机运行保护功能,可以确保设备安全运行,保护功能有输入电源相序错误、输入电源缺相、 电机单相运行、电机三相电流不平衡、电机过载运行 保护、功率器件(电动机、可控硅)、起动超时等等 保护。 9:产品在工作中显示电机三相工作电流、电压,并显示累计的电动机运行时间,且不受停电的影响,便于了 解设备的运行累计时间,便于进行定期保养和维护。 10:各项运行参数的显示均为全中文汉字显示,设置参数非常直观简便。 三:面板所显示的各项中文参数功能说明 0电机运行累计:0-9999秒,该计数值为历次运行 的时间累计,并且不受停电的影响,计满9999秒 后自动又回零开始。此项不可设置。 1起动时间:单位为秒;电动机开始起动时到运行时间。根据现场情况设置,设定范围 0.1-299秒 2停车时间:单位为秒;电动机开始停机时到停止时间。根据现场情况设置,设定范围 0.1-299秒出厂设置为0

QJR-400软启动使用说明书

在安装、使用产品前请仔细阅读产品使用说明书 QJR1系列 矿用隔爆兼本质安全型交流真空软起动器 使 用 说 明 书 ************************公司 2010年9月

目录 1 概述--------------------------------------------------------------------------------------------- 2 1.1 产品特点--------------------------------------------------------------------------------------2 1.2 主要用途及选用范围----------------------------------------------------------------------- 3 1.3 型式、规格、型号的组成及其代表意义-----------------------------------------------3 1. 4 使用环境条件--------------------------------------------------------------------------------3 1.5 结构特征--------------------------------------------------------------------------------------4 2 结构特征与工作原理---------------------------------------------------------------------5 2.1 原理图示意图---------------------------------------------------------------------------------5 2.2 工作原理--------------------------------------------------------------------------------------5 3 技术特性---------------------------------------------------------------------------------------6 3.1 主要性能--------------------------------------------------------------------------------------6 4 控制器及参数---------------------------------------------------------------------------------6 4.1 端子功能----------------------------------------------------------------------------------------6 4.2 控制器示意图----------------------------------------------------------------------------------7 4.3 功能键-------------------------------------------------------------------------------------------7 4.4 状态信息----------------------------------------------------------------------------------------8 4. 5 软启动内部参数介绍-------------------------------------------------------------------------9 4. 6 故障代码---------------------------------------------------------------------------------------10 4. 7 中文显示屏使用及接线图----------------------------------------------------------------13 4.8 门按钮操作及参数调节-------------------------------------------------------------------14 5 使用注意事项------------------------------------------------------------------------------17 6 使用步骤---------------------------------------------------------------------------------------1 7 6.1 开箱检查-------------------------------------------------------------------------------------17 6.2 线路检查-------------------------------------------------------------------------------------1 8 6.3 接线腔----------------------------------------------------------------------------------------18 6.4 基本参数设定-------------------------------------------------------------------------------19 6.5 试运行----------------------------------------------------------------------------------------20 7 附端子图及说明----------------------------------------------------------------------------21 8 主要元器件明细表------------------------------------------------------------------------26 9 用户须知--------------------------------------------------------------------------------------26

西驰CMC-L软启动器说明书

- 总结目录 前言 (2) 1.产品简介 (3) 2.产品型号及收货检查 (4) 3.安装 (5) 4.接线 (6) &4.1主回路接线 (6) &4.2控制回路接线 (6) &4.3控制端子说明 (7) 5.显示 (9) &5.1功能特点 (9) &5.2键盘说明 (10) &5.3显示状态说明 (10) 6.设定及操作 (11) &6.1编程操作 (11) &6.2参数设定及说明 (11) 7.维护 (12) 8.故障分析 (13) 9.技术参数 (15) &9.1一般参数 (15) &9.2基本接线图 (16) 10.不同应用的基本设置 (17)

安全注意事项 警告!主回路电源得电后即存在危险电压。 !电机停止后,主回路上依然存在危险电压, 须在软起动器断电后,再打开前面板。 !CMC—L软起动器停止后,继电器端子上(6、 7、8、9)依然存在危险电压。 !不允许软起动器输出端(2L1、4L2、6L3)接 补偿电容器或压敏电阻。 !电机综合保护器应接于软起动器输入端(1L1、 3L2、5L3),不允许接于输出端。 !软起动器与变频器混用时,二者输出端要彼 此隔离。 !不要试图修理损坏的器件,请与供货商联系。 !散热器的温度可能较高(在线运行方式下)。 1

CMC-L软起动器用户手册 2 !严禁在软起动输出端反送电。 !软起动器在起动或停止状态时,输出侧都存在高压。 前言 感谢您选用西安西驰电气有限责任公司生产的CMC-L系列电动机软起动器。为了充分发挥软起动器的功能,请您按规程正确操作和使用,并确保操作者的安全,在使用前请详细阅读本《用户手册》。当您在使用中发现疑难问题而本手册无法提供解答时,请与西安西驰电气有限责任公司或各地代理、经销商联系,我们将竭诚为您服务。 注:产品出厂后依据保修卡对产品实行保修。请您在收到货物后,认真填写保修卡并将保修卡寄回西安西驰电气有限责任公

QJR1-315-1140软起动器说明书

QJR1-315/1140 软起动器 使用手册 上海申地自动化科技有限公司

1.对降压起动软起动器的概述 QJR1-315/1140 电机软起动器是微机控制的软起动器用于单相或三相感应电机。软起动器可以定制用于特殊应用场合。简要的特征如下: ?固态设计 ?降压起动及软停止 ?电机闭环电流控制,功率控制,转矩控制 ?可编程的电机保护 ?可编程的工作参数 ?可编程的测量. 每一个软起动器在电压100~600VAC(1000VAC可选),频率23~72Hz的情况下能够正常工作。 软起动器可以对一些电机的满载电流(FLA)及一般电机所有的服务因数进行编程。它可以使工作人员既能控制电机加速度也能控制电机的减速度。它也能保护电机及其负载在其相序接线出现错误时不被损坏。 软起动器能够不断地监控流向电机的浪涌电流。这可以防止电机出现过热或过流现象。如果相与相间的线电流不在电机能承受的范围内或丢失的话,软起动器将自动地使电机停机。 特点软起动器具有的突出特点包括:: ?Multiple frame sizes ?在通用电压下操作 ?在通用频率下操作 ?可编程的电机过载系数 ?可控制的加速度和减速度 ?相位旋转保护 ?可调的电流控制 ?电子式的电机热过载保护 ?电子式的过电流/欠电流保护 ?单相保护 ?线-线电流不平衡保护 ?电机堵转保护 ?可编程的测量 ?密码保护 ?可编程的继电器 ?具有数字式偏移及可调整范围的模拟输出 ?具有数字式偏移及可调整范围的模拟输出

2.控制板 图1 控制板布置图

2.1.1 设置CT 比率缩放比例 当订购软起动器时,电机电流信号的大小是根据电机大小及特定的应用场合来设置的。为确保正确的操作,电机电流信号的比例必须符合软起动器所控制的电机(及其应用场合)。在下面的情况下电机电流信号大小必须被修改: ?最初规定的电机大小已发生变化 ?电机的负载已与最初规定的应用不同了 电机电流信号的大小是通过检验软起动器提供的电流互感器变比来实现的。选择合适的DIP开关,根据下面的表2.1设置电流互感器的变比。DIP开关如下所示: ?ON 表示在右边的位置 ?OFF 表示在左边的位置 ?参照图1 –控制板布局上CT开关位置的实际位置, 白色的接线为(+) CT输入为黑色接线(-) 图2 – CT输入及CT开关 注意:每个CT上都标有所应用的变比。当发生没有电流提供给电机的情况时须调整DIP开关,否则会损坏开关。 注意:请参见后面描述的CT变比参数功能号03。 2.1.2 CT 极性 CT 极性必须与软起动器匹配,这样软起动器才能正确地测量功率、电度、功率因数,及使功率控制及转矩控制功能运转正常。 每一个CT的扁平电缆正视面上有一圆点,这个圆点通常为白色。 CT可以被放置在软起动器的前面或后面,在特殊的应用场合,像内接三角形式软起动器及软起动器带有DC制动装置,则CT必须放置在软起动器前面。 CT1 必须接在L1 (R)线上,CT2 必须接在L2 (S)线上,CT3必须接在Line L3 (T)上。 2.1.3 固定开关设置 检验或改变电机电流信号大小: ?把标在每个CT上的变比与软起动器提供的接线图表中列出的CT变比,确定安装的CT是正确的。?检查控制板,确定DIP开关安装在正确的位置上,以满足CT变比的应用及使电机能达到满载电流。

QJR10-630Z软启动器说明书解析

QJR10-630(315、200、120)/1140(660)Z 矿用隔爆兼本质安全型交流真空软起动器 使 用 说 明 书

目录 一、概述 2 二、正常工作条件 2 三、结构概述 3 四、主要特点、性能及技术参数 3 五、工作原理 4 六、设定和操作 6 七、安装、调试、使用、维修 15 八、维护保养 15 九、其它 16 十、定货须知 16

使用前请详读此说明书 本说明书根据GB9969.1《工业产品使用说明书总则》;GB9969.2《机电产品使用说明书编写规定》的有关规定要求和内容进行编制。 产品执行Q/RXB010-2005、MT/T943-2005和GB3836-2000等标准。 一、概述 随着我国煤炭生产机械化、自动化程度的不断提高,长距离、大运量、高速度的皮带运输机、刮板机日益增多,因此,解决皮带机、刮板机的软起动,是矿井运输、安全生产、延长设备寿命的关键问题。 1、产品特点 矿用隔爆兼本质安全型交流真空软起动器(以下简称软起动器)是机电一体化的新技术产品,是一种具有软起动器功能的真空电磁起动器。该产品适用于交流660V、1140V的电压异步电动机重负荷软起动,在正常运转状态下对电机进行各种保护。它具有起动电流小,起动速度平稳可靠,保护功能齐全,起动过程胶带无振动,对电网冲击小等优点。还可以根据现场的实际工作情况调整,从而减小起动时皮带的张力,降低对皮带带强的要求,进而可以降低皮带机的投资,延长皮带的使用寿命。同时该产品具备双屏显示、故障排除帮助信息菜单、机外设置、修改参数等优点,对使用、维修带来极大的方便。 2、主要用途及适用范围 本起动器主要用于有甲烷和煤尘爆炸环境的煤矿井下、露天煤矿、冶金矿山、港口码头、选煤厂、发电厂等对重负荷的运输设备实行软起动。 起动器可以就地、远距离起动、停止控制,额定电压为1140V、660V、380V,频率是50Hz,额定电流在50~630A范围内的三相异步电机,起动方式可以是软起动,也可以像普通的磁力起动器一样直接带负荷起动。机壳外有隔离换向开关手柄,可以对电机的转向进行选择,必要时也允许分断电动机。 3、规格 电压等级:1140V、660V、380V。 电流等级:630A以下。 4、型号的组成及代表意义 直起 额定电压:V 额定电流:A 设计代号 软起动 隔爆兼本质安全型 起动器 5、软起动器的防爆型式与标志为:矿用爆兼本质安全型 标志为:Exd[ib]I。

QJR-400软启动使用说明书

实用 在安装、使用产品前请仔细阅读产品使用说明书 QJR1系列 矿用隔爆兼本质安全型交流真空软起动器 使 用 说 明 书 ************************公司 2010年9月

目录 1 概述--------------------------------------------------------------------------------------------- 2 1.1 产品特点--------------------------------------------------------------------------------------2 1.2 主要用途及选用范围----------------------------------------------------------------------- 3 1.3 型式、规格、型号的组成及其代表意义-----------------------------------------------3 1. 4 使用环境条件--------------------------------------------------------------------------------3 1.5 结构特征--------------------------------------------------------------------------------------4 2 结构特征与工作原理---------------------------------------------------------------------5 2.1 原理图示意图---------------------------------------------------------------------------------5 2.2 工作原理--------------------------------------------------------------------------------------5 3 技术特性---------------------------------------------------------------------------------------6 3.1 主要性能--------------------------------------------------------------------------------------6 4 控制器及参数---------------------------------------------------------------------------------6 4.1 端子功能----------------------------------------------------------------------------------------6 4.2 控制器示意图----------------------------------------------------------------------------------7 4.3 功能键-------------------------------------------------------------------------------------------7 4.4 状态信息----------------------------------------------------------------------------------------8 4. 5 软启动内部参数介绍-------------------------------------------------------------------------9 4. 6 故障代码---------------------------------------------------------------------------------------10 4. 7 中文显示屏使用及接线图----------------------------------------------------------------13 4.8 门按钮操作及参数调节-------------------------------------------------------------------14 5 使用注意事项------------------------------------------------------------------------------17 6 使用步骤---------------------------------------------------------------------------------------1 7 6.1 开箱检查-------------------------------------------------------------------------------------17 6.2 线路检查-------------------------------------------------------------------------------------1 8 6.3 接线腔----------------------------------------------------------------------------------------18 6.4 基本参数设定-------------------------------------------------------------------------------19 6.5 试运行----------------------------------------------------------------------------------------20 7 附端子图及说明----------------------------------------------------------------------------21 8 主要元器件明细表------------------------------------------------------------------------26 9 用户须知--------------------------------------------------------------------------------------26

相关文档