台达变频器功能参数说明-8

2002 DELTA ELECTRONICS, INC. ALL RIGHTS RESERVED 5-36 當驅動器發生異常(只限OV, OC, OCC 三種) ,而異常自動消失時,此參數允許驅動器自動復歸並以異常前之參數設定運轉。 若發生異常之次數超出08-09設定,驅動器拒絕再啟動,需使用者介入復歸才可以繼續運轉。 08-10 異常再啟動次數自動復歸時間 出廠設定值 600 設定範圍 00 to 60000 sec 此參數設定異常再啟動次數自動復歸時間,若發生異常且再啟動成功之後,於08-10設定時 間之內沒有任何異常發生,則驅動器會將異常次數紀錄復歸為零。 08-11 禁止操作頻率一Up 08-12 禁止操作頻率一Down 08-13 禁止操作頻率二Up 08-14 禁止操作頻率二Down 08-15 禁止操作頻率三Up 08-16 禁止操作頻率三Down 設定範圍 0.00-120.00 Hz 出廠設定值 0.00 此參數設定驅動器禁止運轉之頻率範圍。此功能可以使驅動器不會持續運轉在電機或負載系 統的共振頻率或其他原因禁止運轉之頻率。 此參數設定必須符合08-11≧08-12≧08-13≧08-14≧ 08-15≧08-16之限制。 主頻率命令仍可設定於禁止運轉頻率範圍之內,此時輸出頻率將限制為禁止運轉頻率範圍之下限。 驅動器在作加減速時,輸出頻率仍會經過禁止運轉頻率範圍。 08-17 自動省電運轉 出廠設定值 00 設定範圍 00 無效 01 有效 此參數可設定自動省電運轉功能。

2002 DELTA ELECTRONICS, INC. ALL RIGHTS RESERVED 5-37 70% 輸出電壓 100%頻率 最大可降低正常的輸出電壓 30% 08-18 自動穩壓功能(AVR) 出廠設定值 00 設定範圍 00 開啟AVR 01 取消AVR 02 停車減速時取消AVR 此參數可設定自動穩壓Automatic Voltage Regulation 是否動作。 此參數設為01:取消AVR 時,驅動器以DC Bus 為定值(620VDC)計算輸出電壓,輸出電壓 值將因DC Bus 電壓飄動而飄動,可能造成輸出電流不足、太大或震盪。 此參數設為00:開啟AVR 時,驅動器以實際DC Bus 電壓值計算輸出電壓,輸出電壓將不 因DC Bus 電壓飄動而飄動。 此參數設為02:時,驅動器只在停車減速時取消AVR ,可以在某種程度內加速煞車。 08-19 軟體煞車位準設定 a 出廠設定值 760.0 設定範圍 740V~820VDC 00 Disable 此參數可設定軟體煞車位準設定。 VFD055~150F43A 機種內含煞車晶體,使用者可以選用適當煞車電阻,以達到最佳減速特 性。 煞車晶體的動作準位可以由此參數設定。

台达变频器使用说明

1 序言 感謝您採用台達高性能?迷你型交流馬達驅動器 VFD-M 系列。VFD-M 係採用高品質之元件、材料及融合最新的微電腦控制技術製造而成。 本手冊提供給使用者安裝、參數設定、異常診斷、排除及日常維護本交流馬達驅動器相關注意事項。為了確保能夠正確地安裝及操作本交流馬達驅動器,請在裝機之前,詳細閱讀本使用手冊,並請妥善保存及交由該機器的使用者。 以下為特別需要注意的事項: 實施配線,務必關閉電源。 在交流馬達驅動器內部的電子元件對靜電特別敏感,因此不可將異物置入交流馬達驅動器內部或觸摸主電路板。 切斷交流電源後,交流馬達驅動器數位操作器指示燈未熄滅前,表示交流馬達驅動器內部仍有高壓十分危險,請勿觸摸內部電路及零組件。 交流馬達驅動器端子 務必正確的接地。 絕不可將交流馬達驅動器輸出端子 U/L1,V/L2,W/L3 連接至AC 電源。

2 標準規格 115系列: 型號 VFD- M 002 004 007 馬達輸出額定功率(kW) 0.2 0.4 0.75 馬達輸出額定功率(HP) 0.25 0.5 1.0 額定輸出容量(kVA) 0.6 1.0 1.6 額定輸出電流(A) 1.6 2.5 4.2 最大輸出電壓(V) ¨J 輸 出 最高輸出頻率(Hz) 0.1~400Hz 機型重量kg/Unit 2.2/1.5 2.2/1.5 2.2/1.5 額定輸入電流(A) 6 9 16 容許電壓變動範圍 單相電源100~120VAC 電 源 容許頻率變動 50/60Hz ±5% 230系列: 型號 VFD- M 004 007 015 022 037 055 馬達輸出額定功率(kW) 0.4 0.75 1.5 2.2 3.7 5.5 馬達輸出額定功率(HP) 0.5 1.0 2.0 3.0 5.0 7.5 額定輸出容量(kVA) 1.0 1.9 2.7 3.8 6.5 9.5 額定輸出電流(A) 2.5 5.0 7.0 10 17 25 最大輸出電壓(V) 對應輸入電壓 輸 出 最高輸出頻率(Hz) 0.1~400Hz 機型重量kg/Unit 2.2/1.5 2.2/1.5 2.2/1.5 2.2 3.2 3.2 額定輸入電流(A) 6.3/2.9 11.5/7.6 15.7/8.8 27/12.5 19.6 28 單相機種三相輸入電流 3.2 6.3 9.0 12.5 - - 單/三相電源 三相電源 容許電壓變動範圍 180~264VAC 電 源 容許頻率變動 50/60Hz ±5% 460系列: 型號 VFD- M 007 015 022 037 055 075 馬達輸出額定功率(kW) 0.75 1.5 2.2 3.7 5.5 7.5 馬達輸出額定功率(HP) 1.0 2.0 3.0 5.0 7.5 10 額定輸出容量(kVA) 2.3 3.1 3.8 6.2 9.9 13.7 額定輸出電流(A) 3.0 4.0 5.0 8.2 13 18 最大輸出電壓(V) 對應輸入電壓 輸 出 最高輸出頻率(Hz) 0.1~400Hz 機型重量kg/Unit 1.5 1.5 2.0 3.2 3.2 3.3 額定輸入電流(A) 4.2 5.7 6.0 8.5 14 23 單相機種三相輸入電流 - - - - - - 三相電源 容許電壓變動範圍 342?528VAC 電 源 容許頻率變動 50/60Hz ±5%

台达VFD-M系列变频器常用参数教学文案

台达VFD-M系列变频器常用参数: 一:与参数相关的功能键: 该系列变频器面板上的ENTER键可用于参数修改确认保存功能。 MODE键为功能切换键,在待机或运行时可用于切换要显示的频率、电流等值,也可切换到参数界面。 二:控制回路端子功能: (注:M0~M5只有SNK拉电流模式,不可以使用外部电源。) RA/RB-RC:多功能指示输岀继电器接点. M0~M2-GND:正转、反转、异常复位. M3~M5-GND:多段速指令输入. AVI-+10V-GND(0~10VDC):外接调速电位器(3~5千欧姆). AVI-GND(0~10VDC):模拟电压输入. ACI-GND(4~20mA):模拟电流输入. MO1(接正极)-MCM(接负极):多功能光耦合输出接点. AFM-GND(0~10vDC):模拟输岀 三:常用参数: *1*P00/P142:主频/第二频率来源: 《00:面板按键 01:AVI:DC0~10v 02:ACI:DC4~20mA 03:RS485通讯 04:面板电位器》 *2*P01:运转指令來源: 《00:面板 01/02:外部端子(二线式模式1时端子M0、M1作正、反转功能;二线式模式2时M0作启动功能,M1作正反转切换功能;三线式模式时M0作启动功能,M2接常闭作停止功能,M1作正反转切换功能。) 03/04:通讯》 *3*P02:停车方式: 《00:减速刹车 01:自由运转》 *4*P03/08:最高/最低操作频率 *5*P10/P11:第一加/减速时间

*6*P12/p13:第二加/减速时间 *7*P24:禁止反转功能: 《00:可反转 01:禁止反转》 *8*P26/p27:加速/运转中过电流检岀位准:《20~200%》 *9*P38:多功能端子M0、M1、功能: 《02:三线式运转》 *10*P39/P40/P41/P42:多功能端子M2/M3/M4/M5功能: 《14/15:频率递增/减 28:频率指令來源由P00切换到P142》 *11*P43/P44:模拟输岀端子AFM(DC0~10V输岀)信号/增益(0~200%)选择:《00/01:模拟频率/输岀电流 02:PID回授信号输岀 03:输岀功率》 *12*P45/P46:M01/RELAY输岀端子功能: 《00:运行中指示 07:故障指示 22/23:随正转/反转命令闭合 24:零速含停机闭合》 *13*P52:电机额定电流 *14*P59:电子热动电驿动作时间:《30~300秒》 *15*P58:电子热动驿选择: 《00:以标准电机动作 01:以特殊电机动作 02:不动作》 *16*P60:过转矩检岀功能: 《00:不检测 01/02:定速运行中检测,oL2动作后继续/停止运行 03/04:加速运行中检测,oL2动作后继续/停止运行》 *17*P61:过转矩检岀准位:《30~200%额定电流》 *18*P62:过转矩检岀时间:《0.1~10秒》

台达变频器参数设置(简易)

台达变频器参数设置 必设参数:(MODE--菜单, ENTER--确认) 最高操作频率P03-- (出厂设定值:60HZ) 电机额定电流P52-- (根据电机铭牌电流设置,已问过官方不是百分比) 电子热动电驿P58-- 00 以标准型电机动作(这个一定要设) (变频器端子默认功能:M0—正转,M1—反转,M2—复位,GND—公共端)一、面板操作 频率给定:P00--04 面板旋钮给定 运转命令:P01--00 面板RUN控制 三、模拟电压控制:(变频器端子:AVI,GND) 频率给定:P00--01 模拟信号0-10V给定(AVI) 运转命令:P01--01 运转指令由外部端子控制,键盘STOP 键有效 模拟电压0-10V上下限:P128-- 最小频率对应AVI输入电压值 P129--最大频率对应AVI输入电压值 四、模拟电流控制:(变频器端子:ACI,GND) 频率给定:P00--02 模拟信号4-20ma给定(ACI) 运转命令:P01--01 运转指令由外部端子控制,键盘STOP 键有效 模拟电流4-20mA上下限:P131--9.2 最小频率对应ACI输入电流值 P132--11.2 最大频率对应ACI输入电流值 计算公式:(毫安=(16÷40x压力)+4 ,40是传感器量程) (9.2-11.2对应13-18MPa,稳定在15,16MPa)

(传感器接线:上面有1,2,3,4角,1角是电源线,2角是信号线)五、多段速控制: 频率给定:P00--00 运转命令:P01--01 P40 用默认值06(M3) P41 用默认值07(M4) 变频器控制面板的主频率设置为15赫兹 P17第一段速度设置设置为30赫兹 P18第二段速度设置设置为35赫兹 P19第三段速度设置设置为45赫兹 六、重置设定P76 : 设为09时是所有的参数值重置为50Hz的出厂设定值 设为10时是所有的参数值重置为60Hz的出厂设定值(不用这个)七、 自动转矩补偿增益P54:(范围:0-10,出厂设定值:00) 开机显示画面选择P64-- 00显示实际运转频率 02 显示输出电压 06 显示设定频率 09 显示电机运转电流 二、端子控制 频率给定:P00--04 面板旋钮给定

台达 VFD V变频器说明书

序言 感謝您採用台達高機能?向量型交流馬達驅動器VFD-V 系列。VFD-V 係採用高品質之元件、材料及融合最新的微電腦控制技術製造而成。 本手冊提供給使用者安裝、參數設定、異常診斷、排除及日常維護本交流馬達驅動器相關注意事項。為了確保能夠正確地安裝及操作本交流馬達驅動器,請在裝機之前,詳細閱讀本使用手冊,並請妥善保存及交由該機器的使用者。 交流馬達驅動器乃精密的電力電子產品,為了操作者及機械設備的安全,請務必交由專業的電機工程人員安裝試車及調整參數,本手冊中有”危險”、”注意”等符號說明的地方請務必仔細研讀,若有任何疑慮的地方請連絡本公司各地的代理商洽詢,我們的專業人員會樂於為您服務。 以下為特別需要注意的事項: 1. 實施配線,務必關閉電源。 2. 不要把可燃物放在附近,有發生火災的危險。 3. 切斷交流電源後,交流馬達驅動器數位操作器指示燈未熄滅前,表示交流馬達驅動內部仍有 高壓十分危險,請勿觸摸內部電路及零組件。 4. 絕對不可以自行改裝交流馬達驅動器內部的零件或線路。 5. 絕不可將交流馬達驅動器輸出端子U/T1、V/T2、W/T3連接至AC 電源。 6. 交流馬達驅動器端子 務必正確的接地。230V 系列第三種接地,460V 系列特種接地。 7. 配線作業需由電器合格人員執行,並依電工法規之規定實施配線。 8. 有設自動再啟動之功能時,馬達於運轉停止後會自動再啟動,請勿靠近機械以免危險。 9. 必須在面板蓋妥之後才可送電,送電中請勿打開外殼否則可能會引起作業者之觸電受傷。 危險 警告

10. 切勿以潮濕的手扳動開關,否則可能會導致作業者觸電。 11. 變頻器送電中,即使馬達在停止的狀態下,不可觸摸變頻器端子,否則可能會引起作業者觸 電。 12. 請設置一個緊急停止開關,否則可能會對機械及人體造成傷害。 13. 除經訓練的合格服務人員外,請勿逕行實施保養,檢查零件更換等作業,作業前請先取下手 上的金屬物品【手錶、鍊子】並使用有絕緣防護的工具,以策安全。 14. 機械運轉的危險:變頻器會自動驅動機械運轉。確保任何此類的運轉,而不會導致不安全的 狀態是使用者的責任。工廠提供的配線連結以及操作指示不應該被忽視或修正。 15. 觸電以及燒毀的危險:當使用類似示波器這樣的儀器來量測已通電的變頻器時,示波器的底 架應該接地而且應該使用輸入差動振幅放大器。在探棒以及導線的選取上以及示波器的調整上應該特別留意,如此才能夠獲得準確的讀數。要進一步瞭解針對儀器所做的適當操作與調整,請參閱儀器生產者的指導手冊。 16. 扭曲變形的危險:不恰當的舉吊會引起嚴重或是致命的傷害。只能在具備充分的設備以及受 過訓練的人員在場時才能進行舉吊。 17. 火災以及爆炸的危險:火災或是爆炸可能是由於把變頻器安裝於易燃氣體或是塵埃存在的危 險地區。即使所使用的馬達是能夠適用於危險地區的,變頻器的安裝仍然應該遠離危險地區。 18. 觸電的危險:所有馬達的配線以及設備內附的線路都應該依據國際電氣法規或同等法規來接 地。從變頻器至接地的漏損電流通常多過3mA。V系列變頻器已經指示了二條接地線或是一條橫斷面至少為10平方公釐的接線為其指定接線。 19. 馬達過速的危險:由於具有400Hz變頻輸出的可能性,變頻器能夠驅動馬達從事高於基底 速度6到7倍的運作。千萬不要以高於最高機械速度的情況來操作馬達,否則可能導致劇烈的損壞。 20. 觸電的危險:當電源連接時,不要碰觸變頻器的零組件;而在電源被切斷後,至少必須等到 「Charge」指示燈熄滅後才能碰觸變頻器。 21. 請務必在安裝好主機後再進行配線;並防止觸電、受傷的危險。 22. 在確定輸入電源已處於切斷狀態之後,再進行作業;防止觸電的危險。