陈建志厦门市计量检定测试院

厦门市湖滨南路170号361004

摘要:本文旨在探讨等电位测试仪的校准方法。通过分析其工作原理,主要技术指标要求,提出采用标准电阻及电阻箱校准等电位测试仪的方法,并通过实验数据分析来验证其可行性。实验结果数据表明,参照JJG741-1991检定规程要求的方法校准等电位测试仪是完全可行的。

关键词:等电位测试仪电阻值校准方法标准电阻

1 等电位的概念

等电位也称为等电势。电工理论上认为,在一个带电线路中选定的两个测试点之间没有电压就认定这两个测试点是等电势的。建筑中的等电位联结,是将建筑物中各电气装置和其它装置外露的金属及可导电部分与人工或自然接地体用导体连接起来,使整个建筑物的正常非带电导体处于电气连通状态。等电位联结分为总等电位联结、局部等电位联结和辅助等电位联结。国家建筑标准设计图集《等电位联结安装》(02D501-2)对建筑物的等电位联结具体做法有详细的介绍。

等电位连接与接地是两种保证电气安全的不同措施。等电位连接是设备和装置可导电部分的电位基本相等的电气连接。接地是防止接触电压触电的一种技术措施。实际应用中,由于土壤电阻率的不同,接地装置的设计往往很难有效降低接地电阻,接地保护效果也不好,不能真正保证人身安全。实施等电位连接就可避免土壤电阻率的影响,对接地电阻的要求可以降低,并且应用范围更广。在防雷实践中通常所做的安全接地其实就是以地电位作为基准电位进行的等电位连接。由于它连接的范围大、线路距离长,减少故障接触电压的效果并不好。采用等电位连接线将分散的金属部件连接起来可有效降低回路电阻,这样更安全。[1]

可见,等电位连接电阻是指将诸导电物体用等电位连接导体连接而在

其两端形成的过渡电阻;接地电阻是指接地电流经接地体注入大地时,在土壤中以电流场形式向远方扩散时所遇到的土壤电阻。防雷检测部门在对新建建筑物施工监督阶段的跟踪验收检测及对易燃易爆场所的防雷防静电检测中,等电位连接电阻检测是极为重要的检测项目。

2 等电位测试仪

等电位测试仪是检测各种环境或建筑场所(避雷带、地梁、构造、保护、楼板筋、水管、散热器、卫生间、厨房等对象)中防护金属构件之间等电位联结质量的专用仪表。同样,也可以测量各种电气设备与地网地极间的连接导体的电阻,还可以测量开关、插座触点的接触电阻以及其它低值电阻,具有微欧计功能。广泛应用于建筑质检站、监理公司、建筑施工单位、防雷公司、电力部门等。

等电位测试仪是用于建筑物中金属构件间等电位连接质量的检测、接地质量检查和微电阻(过渡电阻)测量的专用仪表。它的主要功能包括:等电位电阻测量功能、线阻消除功能、显示存储功能、报警功能等。其工作原理为:如图1所示,将仪表测量端子的两个电流输出端子用两根测试线接到被测导体的两个端子, 两个电压输入端子也接到被测导体的两个端子。电压端子应位于电流端子的内侧,并尽量靠近被测试品,以减少引线电阻引入的误差。

图1 等电位测试仪工作原理图

接线完毕后,选择合适的量程,按下测试键就可以测量被测导通的电阻值。

根据我们实际工作中常见的等电位测试仪类型,典型的厂家及产品技术规格要求如下:

表2 3种主要类型产品技术指标要求

由表2可知,等电位测试仪测试范围一般在200Ω以下,最大误差不超过3%,技术指标要求不高,实际校准工作中,只要找到合适的电阻箱就可以很方便地进行溯源。

3 等电位测试仪的校准方法

由于等电位测试仪主要是测试电阻的功能,该产品具有类似数字欧姆表的功能,可以参照JJG724-1991《直流数字式欧姆表检定规程》的技术规范要求进行校准。根据等电位测试仪的主要技术指标,在实际校准工作中,我们可以选择BZ3型二等电阻加上ZX74(0.01级)电阻箱就可以进行校准。

3.1标准装置要求

表3 ZX74主要技术指标

安规测试仪

五 安规测试仪 科电工程安规测试仪的TOS9300系列是可对电子设备/电子元件进行多种安全测试的电气安全标准测试多功能分析仪。安全测试种类包括耐电压试验,绝缘电阻测试,接地导通测试,泄漏电流测试(接触电流测试,保护导体电流测试,患者泄漏电流测试),局部放电测试。由于机型结构以必要的测试组合为准,因此1台可充分应对各类安全测试。最适合用于研究开发设备,质量保证测试及标准认证机构的测试设备,生产线的设备。 科电工程安规测试仪的特点 1.采用了彩色液晶显示器,产品风格焕然一新! 通过用7寸显示器显示各种测试设定值以及概要,图纸,实现了高清晰度,还实现了简单易懂的操作性。 2.以较稳定的输出完成AC耐电压测试![输入电压变动率±0.3%] 一般的耐电压测试仪是针对AC线路的输入电压使用转换变压器升压后进行输出。采用这种转换变压器方式时,输入电压的变动会影响到输出,有时可能无法正确完成测试。甚至当变形的电压施加到被测试装置后,也可能会形成新产品不良的原因(加速部件的劣化)。TOS9300系列产品内置有高效率PWM放大器,不会受到AC线路变动的影响,能够输出稳定的高电压,即使在电压变动大的地

区,也可以“放心”,“稳定”地实现可靠性高的“安全”的测试。 3.可以执行自动测试 可以组合并连续执行预先设定的测试。自动测试由程序和步骤构成。程序是步骤的集合体。每一个步骤设定为一个测试,并从步骤1开始以升序逐个执行。最后的步骤结束,即程序结束。 4.支持接触/保护导体/患者泄漏电流测试(TOS9303LC)

除了常规电气设备仪器外,也支持医疗设备仪器的各种泄漏电流测试(Patient Current)。另外,也可以简单地设定网络(测试所使用的测量电路网)。 5.可用1台完成电气安全标准测试(TOS9303LC) 配备了AC/DC耐电压测试,绝缘电阻测试,AC/DC接地导通测试,泄漏电流测试的所有功能的TOS9303LC机型,可用1台即可完成电气安全标准的符合性测试。还可支持接触电流,保护导体电流,患者泄漏电流测试。 6.上升时间/下降时间控制功能

等电位测试仪校准方法

等电位测试仪的校准方法 陈建志厦门市计量检定测试院 厦门市湖滨南路170号361004 摘要:本文旨在探讨等电位测试仪的校准方法。通过分析其工作原理,主要技术指标要求,提出采用标准电阻及电阻箱校准等电位测试仪的方法,并通过实验数据分析来验证其可行性。实验结果数据表明,参照JJG741-1991检定规程要求的方法校准等电位测试仪是完全可行的。 关键词:等电位测试仪电阻值校准方法标准电阻 1 等电位的概念 等电位也称为等电势。电工理论上认为,在一个带电线路中选定的两个测试点之间没有电压就认定这两个测试点是等电势的。建筑中的等电位联结,是将建筑物中各电气装置和其它装置外露的金属及可导电部分与人工或自然接地体用导体连接起来,使整个建筑物的正常非带电导体处于电气连通状态。等电位联结分为总等电位联结、局部等电位联结和辅助等电位联结。国家建筑标准设计图集《等电位联结安装》(02D501-2)对建筑物的等电位联结具体做法有详细的介绍。 等电位连接与接地是两种保证电气安全的不同措施。等电位连接是设备和装置可导电部分的电位基本相等的电气连接。接地是防止接触电压触电的一种技术措施。实际应用中,由于土壤电阻率的不同,接地装置的设计往往很难有效降低接地电阻,接地保护效果也不好,不能真正保证人身安全。实施等电位连接就可避免土壤电阻率的影响,对接地电阻的要求可以降低,并且应用范围更广。在防雷实践中通常所做的安全接地其实就是以地电位作为基准电位进行的等电位连接。由于它连接的范围大、线路距离长,减少故障接触电压的效果并不好。采用等电位连接线将分散的金属部件连接起来可有效降低回路电阻,这样更安全。[1] 可见,等电位连接电阻是指将诸导电物体用等电位连接导体连接而在

安规综合测试仪安全操作规程

常州有则合众光电有限公司 T/HZ-03-57 支持性文件 (A 版) 文件名称程控安规综合测试仪安全操作规程 受控状态 发放部门 2016年 2 月 25 日发布 2016年 3 月1日实施

常州合众光电有限公司T/HZ-03-57 共4页第 1页支持性文件:程控安规综合测试仪安全操作规程第A版第0次修改 程控安规综合测试仪安全操作规程 1.目的 为使程控安规综合测试仪得到有效的维护,合理的使用,以达到保证机台精度及应有的使用寿命,确保产品品质、产能和维护、操作人员安全。 2.适用范围 适用设备:组件车间程控安规综合测试仪。 适用对象:组件车间设备技术员及指定的经培训过的设备操作人员。 3.定义 程控安规综合测试仪:包含接地电阻测试、耐压、绝缘测试三位一体的测试仪器。 本规程适用程控安规综合测试仪。 4.引用文件 程控安规综合测试仪说明书。 5.职责 5.1生产操作人员:按规程要求操作设备,日常维护。 5.2设备技术员:执行设备维修及保养作业。 5.3工程师:督导技术员对设备进行维修保养,对设备存在的隐患进行改善预防。 6.开机前检查 6.1检查周围地面清洁,无与生产不相关的杂物; 6.2检查耐压仪接线完好,线缆无破损; 6.3检查探针接线良好,螺丝紧固,如有异常通知设备处理;

常州合众光电有限公司T/HZ-03-57 共4页第 2页支持性文件:程控安规综合测试仪安全操作规程第A版第0次修改 6.4检查接地完好; 6.5按《程控安规综合测试仪PM作业指导书》要求执行日常点检; 7. 操作步骤 7.1打开电脑电源和仪器电源,电脑启动完成后打开测试软件,点击连接设备; 7.2显示连接成功后,即生产准备工作已完成,可投入生产。 8安全注意事项 8.1安全基本注意事项 1)安装后开机前确保电源电压输出符合要求; 2)不要触摸控制盘、电气箱等带有标示牌的机器内部电路。否则可能碰触高压电路,有触电死亡危险; 3)机器运转中,不可触摸机器和其他可动部分,如升降机构、规正等。不要将身体的任何一部分置于可能被机构夹住的地方; 4)确实熟记紧急停止按钮的位置,以便随时按下。不要在卸下门、盖、护罩的状态下接通电

测量仪器校正方法步骤

小张的哲学 一…自动安平水准仪 1、0°位(脚螺旋)(气泡居中), 2、180°位(校针)(气泡向居中调一半), 3、0°位、180°位(反复检查气泡是否居中), 4、目镜十字丝对准标靶刻度,将水平丝调重合。 二…电子经纬仪 1、0°位(脚螺旋)(圆水准气泡、管水准气泡居中), 2、90°位(脚螺旋单独)(管水准气泡居中), 3、180°位(校针)(管水准气泡向居中调一半), 4、0°位、180°位(反复检查管水准气泡是否居中)(90°位气泡应该居中), 5、盘左目镜十字丝对准标靶十字丝刻度,调重合,记录垂直角度数,水平角度数置0, 6、盘右目镜十字丝对准标靶十字丝刻度,记录垂直角、水平角度数, 7、盘左加盘右水平角度数大于179°59′50″,小于180°00′10″时,也就是误差在10″之内不用再调,否者继续调一半, 8、垂直角调校,机器中“垂直角”“零基准”,“视准差”“i角误差”, 9,光学对中,0°位(脚螺旋)下对准靶标调重合,180°位(校针)目镜靶标向下对中,往重合方向调一半, 10、0°、180°位(反复调节,使重合)。 三…对中杆 1、三点靠位,左位调中气泡, 2、右位(校针)向居中调一半, 3、反复检查左右位(0°、180°位),气泡居中。 四…垂准仪 1、水平调校与经纬仪水平调校①④步骤相同, 2、目镜十字丝对准上靶标(脚螺旋0°位), 3、目镜十字丝对准上靶标(校针)(0°、180°), 4、0°、180°位目镜靶标与上靶标重合,垂直调好, 5、检查上激光是否与两套靶标十字丝中心重合, 6、下激光对准靶标中心,旋转垂准仪,激光不画圈即校准,花圈则校下激光。

自动电位滴定仪验证方案

瑞士785型自动电位滴定仪 验证方案 类别:编号: 部门:验证委员会页码:共16页,第1页 版次:?新订?替代: 起草部门:年月日 审核:年月日 审阅会签: (验证委员会)批准:年月日 实施日期:年月日 复印数:批准: 分发至:

目录 概述 (3) 1.验证目的 (3) 2.验证依据及验证范围 (3) 3.验证工作小组 (3) 4.验证方案审批 (3) 5.1验证方案起草 (3) 5.2验证方案会签 (3) 5.3验证方案批准 (3) 5.4验证方案实施 (3) 6.验证的准备 (4) 6.1文件资料的确认 (4) 6.2售后服务 (4) 6.3关键性仪表及消耗性备品备件 (4) 6.4安装检查 (4) 6.5计算机的安装情况检查 (5) 6.6安装确认结论及批准 (5) 7.安装验证内容 (5) 7.1评价设备性能、质量、适用性是否符合采购质量标准要求 (5) 7.1.1评价仪器的安装条件是否符合GMP及供应商提议的要求 (5) 7.1.2起草标准操作规程 (5) 7.1.3仪器校正 (5) 8. 运行确认(也即功能试验) (5) 8.1 测试项目和认可标准 (5) 8.2 验证所需的材料 (5) 8.2.1 玻璃仪器设备 (5) 8.2.2 试剂、标准溶液 (5) 8.2.3 其它辅助设备 (5) 8.3 软件系统安全性确认(必要时) (5) 8.4 运行确认的实施 (6) 8.5 运行确认评价及结论 (7) 9.性能确认(适用性预试验) (7) 10.拟订再验证项目及周期 (7) 11.验证结论 (7)

1.概述 自动电位滴定仪(以下简称仪器)是根据电位法原理设计的用于容量分析的常见的一种分析仪器。电位法的原理是:选用适当的指示电极和参比电极与被测溶液组成一个工作电池,随着滴定剂的加入,由于发生化学反应,被测离子的浓度不断发生变化,因而指示电极的电位随之变化。在滴定终点附近,被测离子浓度发生突变,引起电极电位的突跃,因此,根据电极电位的突跃可确定滴定终点。 自动电位滴定仪是根据质量控制的目的和要求,在调研的基础上,公司于 年月购置的精密仪器,其生产厂为,主要用于样品的分析测试。由组成。 2.验证目的 按照 GMP 的要求,需要对该仪器进行安装确认、运行确认、性能确认,以确定目前的实验室环境能否满足该仪器的正常操作和使用,仪器是否具有良好的检测性能,能否满足验证可接受标准和我们日常分析测试工作的需要。 3.验证范围及验证依据 3.1本方案适用于对精密仪器室自动电位滴定仪的验证。 3.2本方案验证依据 3.2.1 GB/T21187-2007 自动电位滴定仪检定规程 4.验证工作小组 组长 姓名职务/职称部门 成员 5.验证方案审批 5.1 验证方案起草 起草部门签名日期 质管部年月日 5.2验证方案会签 部门签名日期 质管部年月日 5.3验证方案批准 批准人签名日期 质管部年月日 5.4验证方案实施 实施部门职责 质管部负责仪器的运行确认、性能的确认。 6.验证的准备 6.1 文件资料的确认

安规测试仪器点检规范

变更履历

1、目的: 为确保安规测试设备各项功能的正常使用,以满足被测试产品符合规定的要求。 2、范围 适用于本公司的按安规测试设备:RK2670AM型耐压测试仪,RK2678XM型接地电阻测试仪。 3、定义 进行安规测试设备点检试,作业人员需参考此份点检规范进行作业。 4、权责 工程部门:负责档案内容维护及更新。 生产部门:确实依照文件所列进行作业。 5、程序内容 5.1耐压测试仪点检 (1)耐压测试仪每次使用前要预热15分钟,开始使用前进行设备功能点检。 (2)把耐压测试仪测试电压调至1500V,漏电流设置为5mA,将测试夹子连接点检治具接地端口,然后将高压夹子分别连接点检治具的通过端和报警端,对耐压测试仪进行检查,具体见下表: (3)如发现运行检查中发现不符合现象,须追溯到上次已检测的产品,并将仪器校准后,重新对产品进行检测并保留相关记录。 (4)耐压测试仪点检在每天上午、下午、加班开机使用前点检一次,并做好记录。 (5)如果耐压测试仪在点检过程中没有发出长鸣警报声和产品超漏指示灯不长亮,证明耐压

测试仪发生故障。 (6)发生故障后,应及时停止使用,进行隔离,并加贴“暂停使用”字样标示,同时通知工程部进行检修,送国家认可计量检测机构校验。 (7)(发生故障后)及时将上一次点检到本次点检之间所有已检测过的产品追回,同时换用其他经外校合格的安规测试仪点检合格后投入使用,重新对追回之产品进行抗电强度测试。 5.2接地电阻点检 (1)接地电阻测试仪每次使用前要预热15分钟,开始使用前进行设备功能点检。 (2)将接地电阻测试仪的报警电阻调至100mΩ,测试电流为25A,将黑色夹子夹住点检盒接地端,然后将红色夹子分别连接点检盒的通过端和报警端,对测试仪器进行检查,具体见下表: (3)如发现运行检查中发现不符合现象,须追溯到上次已检测的产品,并将仪器校准后,重新对产品进行检测并保留相关记录。 (4)接地电阻测试仪点检在每天上午、下午、加班开机使用前点检一次,并做好记录。 (5)如果接地电阻测试仪在点检过程中没有发出长鸣警报声,证明接地电阻测试仪发生故障。 (6)发生故障后,应及时停止使用,进行隔离,并加贴“暂停使用”字样标示,同时通知工程部进行检修,送国家认可计量检测机构校验。 (7)(发生故障后)及时将上一次点检到本次点检之间所有已检测过的产品追回,同时换用其

分享--如何对仪器校准证书进行确认

世通分享--如何对仪器校准证书进行确认 1校准证书需确认的基础信息 校准完毕取回设备和证书后,对溯源机构出具的校准证书,确认的基础信息包括: 1.1对校准机构的资质及能力的确认 计量标准及主要配套设备应当进行有效的溯源,计量标准器应当向法定计量检定机构或授权的计量技术机构溯源,主要配套设备可以向具有相应测量能力的计量技术机构溯源,因此应对校准机构资质及能力进行确认,并且最好在计量器具送校准前完成。按照经济合理、就地就近的原则选择校准机构,可通过网站、电话传真等方式取得相关资料,尤其是中国合格评定国家认可委员会认可的校准机构的相关资料,已经全部在网上公开,用户可以直接上网查询相关资料。对于不能及时取得资质信息的,也可在设备送校准时,要求机构提供相关资料。对于长期提供服务的合格供应商,可在校准证书取回后再次核对。 1.2对校准证书基本信息的确认 在校准证书取回后,设备使用人员首先要确认的是证书的信息是否齐全、基本信息是否正确,主要包括委托单位名称、证书编号、校准计量器具的名称、型号、编号、制造单位、接收日期、校准日期等是否正确,人员签字、校准依据、标准器信息、环境条件、校准结果、结果测量不确定度等信息是否齐全。这不仅仅是针对校准证书,所有的证书取回后都应做此工作。 1.3对校准依据进行的确认 在校准技术依据上,有国家校准规范的,首选是校准规范,没有校准规范的,对于非强制检定计量器具可依据计量检定规程的相关部分,或依据其他经确认的校准方法进行的校准。由于新的测量设备层出不穷,技术不断革新,而国家校准规范的编制又落后于技术发展,所以目前校准机构编写的校准方法越来越多。如果需要对校准机构编写的校准方法进行确认,则应和校准机构进行沟通和讨论。 1.4对校准所用标准器及环境条件进行的确认 根据校准证书,确认所用计量标准的计量特性是否符合预期的技术要求。国家计量校准规范规定了应使用的计量标准的,校准证书中的计量标准应从其规定。如果依据的是其他文件,校准证书中的计量标准应是根据被校准计量器具的量值、测量范围、最大允许误差或准确度等级或不确定度等技术指标,在相关的国家计量检定系统表中找到的上一级的计量标准。校准证书中的环境条件要满足所依据的技术文件的要求。 2对校准结果进行的确认 对校准结果进行确认是仪器校准证书确认工作的核心部分,对校准结果进行确认可以判断出计量仪器是否符合规定的计量特性,是否符合预期的工作要求。 2.1对校准结果完整性进行的确认 完整的校准结果应包含完整的校准项目和校准点,既应包含要求技术机构提供的所有校准项目、校准点。每个校准点应包含最佳估计值,通常是多次测量的算数平均值或由函数式计算得到的输出量的估计值。同时还应包含该测量结果的测量不确定度,以便可以正确利用该结果。 2.2对校准数据、测量不确定度进行确认

测厚仪自校准方法

超声波测厚仪自校准方法 1.目的 为了保证超声波测厚仪的正确使用及测量结果的准确可靠,特制定本自校准方法。 2.依据 超声波测厚仪使用手册等 3. 校准方法 3.1 采用台阶试块,分别在厚度接近待测厚度的最大值和待测厚度的最小值(或待测厚度最大值的1/2)进行校准。 3.1.1试块的基本要求和尺寸见附图。3.1.2 测定曲面工件厚度时,应使用同一曲率的试块,或者对平面试块加以修正。 3.2 将探头置于较厚试块上,调整声速,使得测厚仪显示读数接近已知值。 3.3 将探头置于较薄试块上,调整零位,使得测厚仪显示读数接近已知值。 3.4 反复调整,使得量程的高低两端都得到正确读数,仪器即告调整完毕。 3.5 如果已知材料声速,则可预先调好声速,然后在仪器附带的试块上,调节零位,使得仪器显示为试块的厚度,仪器即告调整完毕。 4.记录 校准过程应做好记录工作,记录至少包括仪器型号、探头、试块、耦合剂、校核人员、测定日期。记录格式见“超声波测厚仪自校准记录表”(SDTJ/JH-01-01)。 编制: 审核: 批准:

附图: 6.3

超声波测厚仪自校准记录表 SDTJ/JH-01-01

超声波测厚仪自校准、期间核查记录表填写说明 1、设备名称:超声波测厚仪 2、设备型号:进行自校准或核查的超声波测厚仪本身的型号;如:TT120、TT100等 3、本院编号:进行自校准或核查的超声波测厚仪在本单位内部的仪器编号 4、出厂编号:进行自校准或核查的超声波测厚仪出厂时生产厂家给定的编号 5、声速:对超声波测厚仪进行自校准或核查时,根据标准块的材质选定的超声波声速,例如:当 标准块的材质为碳钢时超声波测厚仪的声速应为v=5790m/s;当标准块的材质为不锈钢时 超声波测厚仪的声速应为v=5900m/s 6、标准块厚度:对超声波测厚仪进行自校准或核查时所使用的标准试块的实际厚度 7、显示值:进行自校准或核查的超声波测厚仪对标准块进行测厚时超声波测厚仪所显示的标准块厚度 值 8、允许误差:根据标准块实际厚度,运用允许误差计算公式计算得到的数值 9、实际误差:标准块厚度与显示值的差值 10、备注:对超声波测厚仪进行自校准或核查的结果 11、说明:对超声波测厚仪进行自校准或核查过程中需要特别说明的问题 12、校准人:对超声波测厚仪进行自校准或核查的操作者姓名 13、年月日:对超声波测厚仪进行自校准或核查的时间

sop-fp-j056(00)梅特勒t50全自动电位滴定仪使用维护与校准标准操作规程

内容 1.目的:建立一个梅特勒T50全自动电位滴定仪使用维护与校准标准操作规程。 2.范围:本规程适用于梅特勒T50自动电位滴定仪的操作。 3.责任者:操作员对实施本规程负责,质控部主任、质量管理部经理承担监督责任。 4.程序: 实验前准备和开机 根据不同反应类型选择相应的电极(如普通酸碱滴定用DGi111-SC、非水滴定用DGi113-SC)。 装入滴定液、搭好装置。接通主机、触摸屏和打印机的电源开关。 待主机自检完毕后、仪器自动识别电极,触屏两侧有四个附加按键,Reset 为重置键,可中断所有正在进行的任务, i 为信息键,可调出相应屏幕内容交互式在线帮助,其余两个键均为起始位回到主界面。 在主界面上选择【手动操作】→【滴定管】→【冲洗】,输入循环次数,按【开始】冲洗滴定管管路,同时排除管路中的气泡。在所有冲洗循环完成后,点击【确定】重新返回手动操作界面,点击起始位按键,回到主界面。 方法编辑和分析 标准液方法的编辑 在主界面上选择【方法】→【新建】。选择标识号为00007 Titer with EQP 的模板滴定度【滴定(等当点滴定)】,下面以L高氯酸滴定液的标定为例。 选择【样品(滴定度)】,显示参数,选择输入,在【滴定剂】项下选择、L,按【确定】退出。 HClO 4 选择【搅拌】,显示参数,在【转速】输入30%(一般选择默认值即可)、在【耗时】输入搅拌的时间,一般根据样品的溶解度选择合适的搅拌时间,按【确定】退出。 选择【滴定(等当点滴定)】,显示参数。 .1点击【滴定剂】,在【滴定剂】项下选择HClO 、【浓度】项下输入L, 4 按【确定】退出。

.2点击【电极】,在【类型】项下选择pH、【电极】项下选择DG113-SC、【单位】项下选择mv,按【确定】退出。 .3点击【预馈液】,在【模式】项下选择体积、【体积】项下输入合适的体积,这里输入的是1ml、【等待时间】输入0s,按【确定】退出。 .4点击【控制】,在【控制】项下选择正常、在【模式】项下选择酸碱滴定(非水溶液),按【确定】退出。 .5点击【评估和识别】,在【评估模式】项下选择标准模式、【阀值】项下输入ml,按【确定】退出。 .6点击【终止】,在【最大体积】项下输入合适的体积,一般选择、勾选复选框【达到识别的EPQ数目之后】,在【EPQ点的数目】输入数值,例如“1”,即在探测到第一个EPQ之后结束滴定度确定实验。按【确定】退出。再按【确定】退出【滴定(等当点滴定)】。 点击【计算R1】,显示参数,在【结果】项下输入Titer、在【公式】项下输入R1=m/((VEQ-B[HClO4])*c*C),按【确定】退出。 选择【保存】,储存新方法。 选择【开始】,即进入方法起始屏,选择【创建快捷键】,输入快捷键菜单名称,选择【保存】,在主页上生成快捷键。 标准液方法分析 按下新建的快捷键,进入分析起始屏,输入“样品数量”、“样品大小”等参数,点击【开始】,开始测定滴定度。 将盛有样品溶液的滴定杯固定在滴定头上,并按【确定】键确认,开始滴定。滴定完成后,在打印机上输出报告。 样品分析方法编辑 在主界面上选择【方法】→【新建】。选择标识号为00001的模板“EPQ”。下面以测定羧甲淀粉钠为例。 选择【标题】,显示参数,为新方法输入一个标题(如SJDFN-羧甲淀粉钠)按【确定】退出。 选择【滴定(等当点滴定)】,显示参数。 .1点击【滴定剂】,在【滴定剂】项下选择HClO 、【浓度】项下输入L, 4

安规系列测试仪器基本知识

安规系列测试仪基本知识 安规系列测试仪主要是用来检测电器产品是否漏电、是否接地良好、会不会伤害人身安全的专用测量仪器,主要检测项目有耐电压、泄漏电流、绝缘电阻和接地电阻。 1、耐电压检测:对被测电器的外壳或人体易触及的部位,与电源进线端子之间施加一个几千伏高压(交流或直流),检测在这种高电压下有多大的漏电流,漏电流超过一定值时就可能对人身构成伤害。 2、泄漏电流检测:分为动态泄漏和静态泄漏。 (1)静态泄漏:在被测电器的外壳和人体易触及的部位,分别与电源火线、零线端子之间施加额定工作电压的1.06倍电压,检测最大漏电流,此时被测电器不工作。施加的1.06倍电压应通过隔离变压器提供。 (2)动态泄漏:对被测电器供电运行的同时,进行与静态泄漏相同的检测(也称热态泄漏)。 (3)选择泄漏电流检测仪器时,应重点选择泄漏电流的输入阻抗和隔离变压器的容量。测试仪的输入阻抗要求模拟人体的阻抗网络,不同的电器产品标准有不同的人体网络模型,应正确选择,相应的国家标准有GB9706、GB3883、GB12113、GB8898、GB4943、GB4906、GB4706。泄漏电流测试仪输出隔离变压器的容量应与被测电容容量相适合。当被测电器是电机等,其启动电流比额定电流大几倍时,应按启动电流考虑。 3、绝缘电阻检测:对被测电器的外壳或人体易触及的部位,与电源进线端子之间施加直流电压(一般为1000V、500V或250V),检测在这种电压下的漏电流,折算成绝缘电阻。 4、接地电阻测试:对被测电器外壳与接地端子之间施加恒定的大电流(一般为10A或25A),检测在这种电流下的导通电阻。电阻过大起不到接地保护作用。

安规系列测试仪简介.(DOC)

安规系列测试仪简介 安规系列测试仪主要是用来检测电器产品是否漏电、是否接地良好、会不会伤害人身安全的专用测量仪器,主要检测项目有耐电压、泄漏电流、绝缘电阻和接地电阻。 一、耐压测试仪的原理和使用 耐压测试又称作高压测试或介电强度测试,是在产品流程安全测试中用的最多的。它实际上在每一个安全标准中都被引用,这一点表明了它的重要性。 1、测试目的 耐压测试是一种无破坏性的测试,它用来检测经常发生的瞬态高压下产品的绝缘能力是否合格。它在一定时间内施加高压到被测试设备以确保设备的绝缘性能足够强。进行这项测试的另一个原因是它也可以检测出仪器的一些缺陷,例如制造过程中出现的爬电距离不足和电气间隙不够等问题。 2、仪器原理 最初的耐压测试仪仅仅是一个简单的变压器和调压器,它把市电变为所需要的测试电压,施加到被测试样品上。由于市电的波动性,人们有时不得不把输出电压调节到大于实际需要值的 20% 的程度,以防止输入电压可能的波动。同时,在很多安全标准中都特别要求所使用的耐压测试仪有 500VA 以上的容量,这是为了保证在样品有较大的漏电流时,耐压测试仪仍然有足够大的输出电压。新型的耐压测试仪都具有足够的源电压调整率和负载调整率,只有一些老的安全标准仍然有这方面的要求。实际上很多的新标准已经不再将 500VA 容量列入对耐压测试仪的要求。从使用人员的角度来看,耐压测试仪 500VA 的容量反而是一种对操作员的威胁。

由于各种测试标准不同、流水线大批量测试及人们对电器安全性能的认识不断提高,要求耐压测试装置的功能相应提高,调压器式的耐压测试仪器的功能有限,采用全电子程控技术和功率电子技术的新型耐压测试仪正在普及。目前,这类耐压测试仪器主要分为两种:一种采用单片机作为监控中心、数字波形合成技术+线性功率放大器作为测试源;另一种采用单片机作为监控中心、 SPWM( 正弦脉宽调制 ) 脉冲发生器+ IGBT( 绝缘栅双极晶体管 ) 脉冲功率放大器作为测试源。这种耐压测试仪的结构较复杂,抗干扰能力和可靠性取决于整机的设计和电子元件的质量,输出波形失真小,输出频率可变 (50Hz/60Hz)'' 输出电压调整范围宽、控制精度高,在功率范围内的输出电压稳定,不受负载变化的影响,测试源输出功率一般可达到 500W ,超功率输出时仪器能自动保护,输出电压设置在无电压输出的情况下进行,安全性好,对被试品有电弧、爬电、闪络等绝缘性能方面的潜在隐患的检测容易实现,电压输出方式可通过软件满足多种标准要求,如分段升压、定时升压、定速升压等,能进行击穿点分析,击穿保护速度快,漏电流显示分辨率可达纳安级,非常适用于高标准的电器或元器件测试。工作时对电网干扰小,仪器的校准通过按键或通信接口进行,便于和计算机联网完成测试统计、分选工作,可对被试品连续进行测试。 耐压测试仪主要是由交(直)流高压电源,定时控制器,检测电路,指示电路和报警电路组成,基本工作原理是:将被测仪器在耐压测试仪输出的试验高电压下产生的漏电流与预置的判定电流比较,若检出的漏电流小于预设定值,则仪器通过测试,当检出的漏电电流大于判定电流时,试验电压瞬时切断并发出声光报警,从而确定被测件的耐压强度。 耐压测试仪的技术指标主要包括其输出交直流电压和预设定切断电流。模拟指示型的耐压测试仪通常采用引用误差的形式表征其电压最大允许误差,比如 3 级的电压表,表示电压表的指示值误差应小于其满量程值的3% 。对于数字式的耐压测试仪则采用不同的方式进行确定。 3、耐压测试方法

压碎值试验仪校准方法(附自校表格)

压碎值试验仪校准方法 1 适用范围 本方法适用于压碎值试验仪的校准。 2 技术要求 2.1压碎值试验仪由钢制圆试筒、压柱、底板和金属筒(JTG E42压碎值试验仪,下同)组成,外表光滑、平整,压碎值试验仪不得有凹凸、啃边等缺陷。 2.2压碎值试验仪的压头应平整、光滑,使用后不得产生凹陷。 2.3各部分尺寸要求如表所示: 2.4金属捣棒:直径(10±1.0)mm,长(450~600)mm,端部加工成半球形。 3 校准项目 3.1外观检查 3.2试筒、压柱、底板和金属筒尺寸 3.3金属捣棒直径 4 校准环境及校准器具 4.1校准环境 校准工作应在室内进行,环境温度为(25±10)℃,相对湿度不大于85%,校准现场应洁净,周围无影响校准结果的振动、污染、腐蚀性气体。 4.2校准器具 4.2.1游标卡尺:量程不小于200mm,分度值0.02mm; 4.2.2钢直尺:量程不小于500mm,分度值1mm。

5 校准方法 5.1外观检查:按照本方法2.1、2.2外观检查。 5.2试筒尺寸校准:用游标卡尺测量试筒的内径、壁厚和高度,每120°测量一次,共测量三次,取平均值。 5.3压柱尺寸校准:用游标卡尺分别测量压柱头直径、压杆直径、压柱总长、压头壁厚,每120°测量一次,共测量三次,取平均值。 5.4底板尺寸校准:用游标卡尺分别测量底板的厚度和边缘厚度、用钢直尺测量底板的直径,每120°测量一次,共测量三次,取平均值。 5.5金属筒尺寸校准:用游标卡尺分别测量金属筒内径和高度,每120°测量一次,共测量三次,取平均值。 5.6金属捣棒直径校准:用游标卡尺在金属捣棒端部测量捣棒直径,每120°角度测量一次,共测量三次,取平均值。 6 校准周期 校准周期一般不超过12个月。

自动电位滴定仪的说明

自动电位滴定仪的说明 一.自动电位滴定仪基本操作步骤 1.将PH电极从浸泡在饱和KCL水溶液里面拿出用蒸馏水清洗并且擦干净。 2.将吸液管插入蒸馏水中,将滴定管插入废液瓶中。 3.打开主机电源和搅拌器电源;并启动工作程序。 4.在工作程序界面上点击“参数”进行参数的设置,对于滴定情况自行安排设置。 5.在操作页面上点击“发送”按钮,输入体积(20-50ML)按“发送”是管道充满液体。 6.看是否有气泡出现,如有拿气泡针插入定量管中吸出气体。 7.再将吸液管插入标液中;将滴定管插入待测液中,同时在待测液中置于磁力搅拌器上并放下搅拌子。重复上述步骤5。 8.将已经洗好的PH电极插入待测液中,是电极头浸没液体中。 9.等电极电位基本稳定时,在操作界面上启动测量程序。 10.此时仪器一边滴定一边在屏幕上绘制曲线,滴定结束后仪器自动求出终点体积,终点电位和待测液体的浓度。 11.测量结束拿出电极清洗后放回KCL饱和液体中待用,关闭滴定仪和电脑关闭电源,结束操作。 二.产品举例 ZD-2型自动电位滴定仪 仪器功能: 1.按设定电位控制滴定终点 2.可进行预控制电位(pH)调节 3.采用电磁阀控制滴液 4.具手动、自动、恒pH(电位)滴定模式 5.有滴定终点的延迟电路 6.适用于实验室应用电位滴定法进行容量滴定 7.配置本厂生产的JB-1A型搅拌器 主要技术指标: 仪器级别:0.5级 1、测量范围: pH:(0.00~14.00)pH mV:(-1400~1400)mV 2、分辨率 pH:0.01pH mV:1mV 3、基本误差: pH:±0.03pH±1个字 mV:±0.35%FS 4、稳定性:±0.01pH/3h 5、输入阻抗:不小于3×1011Ω 6、电源:AC(220±22)V,(50±1)Hz 7、外形尺寸(mm):300×235×100 8、仪器重量:3kg 9、机箱外型编号:WXS-A010-1

安规综合测试仪使用说明资料

MS2000/MS2000A安规综合测试仪使用说明书目录 1.工作人员操作安全手册及测试前准备说明 1.1 一般规定 1.2 维护和保养 1.3 测试工作站 1.4 操作人员规定 1.5 测试安全程序规定 1.6 安全要点 2.安规测试简介 2.1 测试的重要性 2.2 交流接地电阻测试 2.3 绝缘电阻测试 2.4 耐压测试 2.5 泄漏电流测试 3.产品综述 3.1 产品简介 3.2 产品特点 4.技术参数 4.1 交流耐压 4.2 直流耐压 4.3 绝缘电阻 4.4 接地电阻 4.5 泄漏电流 5.其他功能 5.1 安全保护功能 5.2 记忆功能 5.3 工作模式保存 5.4 接口功能(可选) 5.5 实时时钟 5.6 显示 5.7菜单操作界面 键盘.58 6.仪器操作设置说明中文菜单1 .6. 6.2 按键的功能 6.3 界面说明 7.仪器面板结构排列 7.1 仪器前后面板示意图

7.2 面板各部分说明 7.3 接线操作说明 8.安全操作规程 9.随机附件 一、工作人员操作安全手册及测试前准备说明 一般规定.11a.使用测量仪前,请认真阅读该用户手册,按用户手册要求使用。 b.测量过程中,严禁操作人员身体触及仪器带电部位和被测负载壳体,谨防触电! c.拆接测试仪后面板上的接线时,请务必在切断电源,再行操作! d.进行绝缘和耐压测试时,被测负载与大地和周围物体应保持良好的电气隔离。 尤其注意:被测负载与流水线体应保持良好的电气隔离。 e.测量仪器必须安全接地。 注:本手册若有不详尽之处,请直接与本公司总部联系。 1.2维护和保养 使用者的维护.1.12为了防止意外触电的发生,请不要自行打开机器的盖子。如果机器有异常情况发生,请寻求我公司或指定的经销商给予维护。 1.2.2定期维护 本安全性能综合测试仪、输入电源线、测试线、测试插座和相关附件等每年至少要有一次仔细检验和校验一次,以保证使用者的安全和机器的精确性。如果测试仪是用于生产现场或其它恶劣条件下,必须缩短检验和校验周期。 1.2.3使用者的修改 使用者不得自行更改机器的线路或零件,如被更改,机器的保证则自动失效且本公司不负任何责任。使用未经本公司认可的零件或附件也不予保证。如发现送回检修的机器被更改,我公司会将机器的电路或零件修复回原来设计的状态,并收取维护费用。 1.3测试工作站 1.3.1位置选择 工作站的位置选定必须安排在一般人员非必经的处所,使非工作人员远离工作站。如果因为生产线的安排而无法做到时,必须将工作站与其它设施隔开,并且特别标明“测试工作站”。如果工作站与其他作业站非常接近时,必须特别注意安全的问题。在测试时必须标明“危险!测试执行中,非工作人员请勿靠近!”。 输入电源2.3.1. 安全性能综合测试仪必须有良好的接地,作业前务必将地线接妥,以确保人员安全。测试站的电源必须有单独的开关,装置于测试站的入口显眼处并予特别标明,让所有人都能辨别那是测试站的电源开关。一旦有紧急事故发生,可以立即关闭电源,再进行处理事故。 1.3.3工作场所 尽可能使用非导电材质的工作桌工作台。操作人员和待测物之间不得使用任何金属。操作人员的位置不得有跨越待测物去操作或调整测试机器的现象。测试场所必须随时保持整洁、干净,不得杂乱无章。不使用的仪器和测试线请放固定位置,一定要让所有的人员都能立即分出何者为正在测试的物件、待测物件和已测物件。测试站及其周边之空气中不能含有可燃气体及腐蚀性气体。不得在易燃物品的旁边使用安全性能综合测试仪。 操作人员规定41.1.4.1人员资格 安全性能综合测试仪在错误的操作时可能造成误触电,这足以造成人员的伤害,这种伤害甚至是有生命危险的,因此必须由训练合格的人员使用和操作。

公路工程试验检测仪器设备校准指南

公路工程试验检测仪器设备校准指南 常用非强检设备校准方法 目录 1.4 电动击实仪校准方法(JTJZ 01-04) (2) 1.7 CBR试验装置校准方法(JTJZ 01-07) (4) 2.8容量筒校准方法(JTJZ 02-08) (6) 3.1透气比表面积仪校准方法(JTJZ 03-01) (8) 3.2水泥负压筛析仪校准方法(JTJZ 03-02) (10) 3.4量水器校准方法(JTJZ 03-04) (12) 3.6雷氏夹校准方法(JTJZ 03-06) (15) 3.13坍落度测定仪校准方法(JTJZ 03-13) (17) 3.16水泥混凝土抗渗仪校准方法(JTJZ 03-16) (19) 3.18水泥砂浆分层度仪校准方法(JTJZ 03-18) (22) 3.19水泥混凝土试模、砂浆试模校准方法(JTJZ 03-19) (24) 5.1 灌砂筒校准方法(JTJZ 05-01) (27) 5.6玻璃器皿校准方法(JTJZ 05-06) (29) 游标卡尺:最大量程不小于200 mm,分度值0.02 mm。 钢直尺:量程不少于500 mm,分度值1 mm。 塞尺:0.02~2 mm。 电子天平:量程不小于2000g,感量为0.01g。 电子天平:量程不小于5000g,感量为1g。 电子天平:量程不小于15kg,感量为1g。

分析天平:量程不小于100g,感量为0.0001g。 电子秤或磅秤:量程不小于50kg,感量为5g。 1.4 电动击实仪校准方法(JTJZ 01-04) 1 适用范围 本方法适用于电动击实仪的校准,参照《土工击实仪检定规程》[JJG(交通)058-2004]编制。 2 技术要求 2.1 仪器应带有名牌(包括仪器名称、型号规格、出厂编号、出厂日期、制造厂等)、合格证、使用说明书。 3 校准项目 3.1 外观检查。 3.2 击实锤质量。 3.3 击实锤落高。 3.4 击实锤锤头直径。 3.5 击实锤体的侧母线与击实筒内壁的间隙。 3.6 击实筒几何尺寸。 4 校准环境及校准器具 4.1 校准环境:环境温度为(25±10)℃,相对湿度不大于85%,校准现场应洁净,周围无影响结果的振动、污染、腐蚀性气体。 4.2 校准器具: 4.2.1 电子天平:量程不小于5000g,感量为1g。 4.2.2 钢直尺:量程不小于500mm,分度值为1mm。 4.2.3 游标卡尺:最大量程不小于200 mm,分度值0.02 mm。 4.2.4 塞尺:0.02~2 mm。 5 校准方法 5.1 外观检查:按本方法2.1条要求对仪器的外观进行检查。

安规综合测试仪校准方法及注意事项

安规综合测试仪校准方法及注意事项 一、概述 安规综合测试仪(以下简称安规测试仪)是用来测试产品安全性能的主要仪器,一般有:耐压测试,漏电流测试,接地电阻测试,绝缘电阻测试,等等。为了保证安规仪测试的准确性,相应地要对高压输出、漏电流测量、接地电阻测量和绝缘电阻测量等进行校准。 二、高压输出准确度的校准 1. 校准方法 安规综合测试仪输出的高压有交流电压和直流电压之分,电压高达5000V 以上。交流电压一般为工频50Hz或60Hz,校准包括交流电压输出准确度和电压波形失真。直流电压校准包括直流电压输出准确度和电压纹波大小。校准原理图如图1 所示: 安规综合测试仪输出的高压通过1000:1 标准高压分压器接入数字多用表的电压输入端或 失真仪输入端。如果是交流电压,利用数字多用表的交流电压测试功能,测得的值再乘1000 与安规仪指示值进行比较;利用失真仪测量电压波形失真,失真大小不能超过规定值。如果是直流电压,利用数字多用表的直流电压测试功能,测得的值再乘1000 与安规仪指示值进行比较;再利用数字多用表的交流电压测试功能,测得的值再乘1000 即为纹波,纹波大小不能超过规定值。 2. 注意事项 1000:1 标准高压分压器一般为高压电阻R1 与电阻R2 串联,再配合10MΩ输入阻抗的数字

多用表,构成1000:1的电压分压器(如:999MΩ与1.11MΩ串联,再配合10MΩ输入阻抗的数字多用表,1.11MΩ与10MΩ的并联电阻约为1MΩ,正好构成1000:1的电压分压器)。如果数字多用表的输入阻抗大于或小于10MΩ,就会影响标准高压分压器的分压比,测量也就失去了准确性。为了安全起见,电压应从低往高校准。测量交流电压波形失真和直流电压纹波大小时,应在输出电压接近满度位置测量。 三、漏电流测量准确度的校准 1. 校准方法 安规仪漏电流测试也有交流和直流之分,与输出的电压一致。当加交流高压时,就测交流漏电流,是直流高压就测直流漏电流。安规仪漏电流的设定一般为标称值:0.5mA、1mA、2mA、5mA、10mA、20mA、50mA 和100mA,等等。当被测试件加到规定的高压时,由于被测试件所承受耐压的能力,会有一些漏电流,当电流超过安规仪漏电流的设定时,仪器报安规综合测试仪报警,并切断高压,表示被测试件耐压测试不合格。有些安规仪具有实时显示漏电流的功能。漏电流校准原理图如图2所示: 安规综合测试仪输出的高压通过高压限流电阻(根据所测漏电流的不同,阻值作相应的改变,电流大,阻值小;电流小,阻值大)接入数字多用表的电流输入端,利用数字多用表的交流电流或直流电流测试功能,测试交流漏电流或直流漏电流。电压从低往高调节,当数字多用表显示的电流接近设定的漏电流值时,慢慢的调高电压,同时观察数字多用表显示的电流值,直到安规仪报警,此时显示的电流值即为漏电流的实测值。对于具有实时显示漏电流功能的安规仪,还要校准漏电流的显示准确度,这时只要把安规仪显示的漏电流值与数字多用表显示的电流值进行比较即可。

ZD-2型自动电位滴定仪使用和维护规程

1.目的 制定ZD-2型自动电位滴定仪正确操作方法,确保仪器的规范操作,确保检验结果的准确性。 2.适用范围 适用于上海雷磁ZD-2自动电位滴定仪。 3.责任者 3.1仪器操作员:严格按SOP操作仪器,保持仪器的干净整洁;确保仪器能够正常运行,确认仪器是否在计量效期内。 3.2质量总监:相关仪器文件的审批,仪器使用的管理。 4.相关定义 无 5.工作程序 5.1准备工作 5.1.1保证周围空气中无腐蚀性气体存在;周围无影响性能的振动存 在;周围除地磁场外无其它影响性能的电磁场干扰。 5.1.2环境温度:5~40℃;相对湿度:≤85%RH。 5.1.3每次使用前,检查电源:交流电压(220±22)V,频率(50 ±1)Hz。 5.1.4检查仪器是否在检定效期内。 5.1.5仪器使用记录的填写 检查上述项目,没有不符合项判定为正常状态,有不符合项判定为不正常状态。 5.2仪器操作

5.2.1仪器安装连接好以后,插上电源线,打开电源开关,预热15分钟。 5.2.2仪器按键功能: 5.2.2.1“开始”:开始滴定。 5.2.2.2“退出”:终止滴定,进入测量状态。 5.2.2.3“pH/mV”:选择pH或电位(mV)的测量或滴定。按此键则轮流切换两种状态。在设置“终点”和“预控点”前应先确定pH或mV状态。 5.2.2.4“终点”:设置终点电位或pH值。 5.2.2.5“预控点”:设置预控点电位或pH值,其大小取决于化学反应的性质,即滴定突跃的大小。一般氧化还原滴定、强酸强碱中和滴定和沉淀滴定可选择预控点值小一些;弱酸强碱、强酸弱碱可选择中间预控点值;而弱酸弱碱滴定需选择大预控点值。 5.2.2.6“延时”:设置到达滴定终点与停止滴定之间的延迟时间。因化学反应需要一定的时间,当仪器测到终点电位或终点pH 值,关闭电磁阀后,可能电位或pH 值会有反复,所以在刚测到终点电位或终点pH 值时不宜立即终止滴定,应延迟一段时间,若有反复则继续滴定,直到电位或pH 值不再有反复后再终止滴定。有效范围是“0~200”秒,若输入一个大于200的数字,则显示XXX,表示一直不自动终止滴定。 5.2.2.7“1/自动”:在数字输入状态,为数字键“1”;在测量状态,表示准备自动滴定。 5.2.2.8“2/打印”:在数字输入状态,为数字键“2”;在测量状态,打印上次滴定过程的电位或pH值,每滴一次保存一个数据,最多100个。 5.2.2.9“3/温度”:在数字输入状态,为数字键“3”;在测量状态,输入当前溶液温度。