锅炉事故应急预案 1.目的 本预案是为做好公司锅炉一旦发生火灾、爆炸和其它事故时,锻炼干部员工对事故的应急救援本领,增强职工预防事故能力和反事故应急救援技能,控制锅炉事故的发生。 2.适用范围 本标准规定了锅炉事故发生后,作为现场人员、指挥人员应该采取的措施及责任。本预案适用于公司锅炉发生事故后应采取的应急措施及平时潜在事故的模拟演练。 3.引用标准 3.1国务院《关于特大安全事故行政责任追究的规定》 3.2 《特种设备安全监察条例》。 3.3 国家质量监督检验检疫总局《锅炉压力容器压力管道及特种设备事故规定》,结合我单位实际情况,现制定锅炉事故处理预案如下: 4. 应急处置基本原则 本着“快速反应、当机立断,自救为主、外援为辅,统一指挥、分工负责”的原则,实施本预案。 5.事故类别确定 5.1锅炉发生火灾或保障事故及烟道着火、管道爆裂、汽水共腾、满水等相关事故。 6.组织机构及职责 6.1 成立锅炉事故应急处理指挥中心: 总指挥: 副总指挥: 成员: 6.2 主要职责: 1、负责应急救援全部工作的统一指挥,确定现场指挥、抢险、警戒管制和救治等人员; 2、组织制定事故应急救援预案; 3、协调锅炉事故现场有关工作; 4、批准本预案的启动与终止; 5、负责制定事故状态下的各级人员的职责; 6、负责事故信息的及时上报工作; 7、接受政府的指令和调动工作; 8、定期组织做好事故应急预案的演练工作; 9、负责保护事故现场及相关数据。

7.预防与预警 7.1危险源监控 (1)定期组织本单位的事故应急处理知识、技能的培训和应急演习。 (2)定期对锅炉进行日常性维修保养和定期自行检查,重点做好水位、压力、安全阀、仪表等运行情况,设备出现故障或者发生异常,应当对其进行全面检查并及时维护,消除事故隐患后,方可重新投入使用。 (3)定期联系市特检院对锅炉进行内外部安全运行检定,对安全附件进行校对,及时整改不合格,出具检验报告。 (4)每年对锅炉进行大修,保持锅炉安全经济运行。 7.3预警条件:危险源监控点发生事故或以形成发生事故的条件,将要发生潜在的事故,现场值班员按照预案程序,实施预警行动。 7.4预警方式方法及程序: 1、现场人员可以向单位(车间)领导报告事故情况,车间领导迅速向应急办公室汇报,启动应急预案。 2、现场人员也可以直接向应急办公室汇报启动应急预案。 3、应急中心接到报告后,启动相应的处置预案和措施,到现场协调统一指挥。 4、公司应急救援人员迅速进入事故地点,实施救治。 5、及时调集所需救援物资和设备。 6、请求上级部门救援。 8.信息报告程序 1、现场人员发现火险(其它事故)后,不要惊慌,如果是一人在现场,应想办法先切断火险(其它事故)发展的途径,然后到就近电话打公司火警电话----或应急指挥部办公室电话-----,再报本单位领导,及时拨打火警电话119。如果多人在现场,由现场负责人(班长以上)就以上情况统一安排,并迅速组织紧急抢救。 2、预警警电话要求 (1)说明事故发生的确切位置。 (2)说明事故发生的原因。 (3)说明到达事故发生地点的位置路线 (4)报警人姓名 3、将事故及时向安监部门报告,报告的组要内容为:事故发生的时间、地点、信息来源,主要危害物质及危害源、事故性质、波及范围、发展趋势、次生衍生事故的可能性和已经采取的措施等。 4、事故发生后,应在1小时内向当地安监部门报告事故的情况。

锅炉设备安全事故应急预案范本

整体解决方案系列 锅炉设备安全事故应急预 案 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-92079锅炉设备安全事故应急预案 Emergency plan for boiler equipment safety accident 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 为了积极应对可能发生的重特大锅炉设备设备安全事故,高效、有序地组织开展事故抢险,救灾工作,最大限度减少人员伤亡和财产损失,维护社会的安全和正常秩序,按照《中华人民共和国安全生产法》、《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》、《特种设备安全监察条例》等法律法规和文件的要求,结合本公司实际,制定本锅炉设备设备安全事故应急预案(以下简称《应急预案》)。 一、《应急预案》的适用范围 本公司锅炉设备为高温高压设备,锅炉设备所用的燃料为天然气,上述物质在设备损坏、操作失控或自然灾害等情况下,存在着爆炸、火灾、泄露等重大事故的潜在危险。锅炉设备设备事故根据设备损坏程序,分为爆炸事故、严重损坏事故、一般损坏事故。

本《应急预案》适用于本公司锅炉设备设备发生爆炸事故、严重损坏事故等重大安全事故时进行应急救援。 当锅炉设备设备发生爆炸事故、严重损坏事故等重大安全事故时,都应立即启动本《应急预案》,进行应急救援。 二、锅炉设备设备重大安全事故应急救援指挥系统。 本公司成立锅炉设备设备重大安全事故应急救援领导小组,由公司令大和安委会成员组成。 应急救援领导小组。 应急救援领导小组: 组长:总经理(第一责任人) 副组长:副总经理(第二责任人) 组员:公司所有中层干部、锅炉设备操作人员 应急救援小组下设工作办公室,办公地点设在公司办公室。 应急救援领导小组的主要职责: 1、当发生锅炉设备设备爆炸事故,严重损坏事故等重大安全事故时,及时组织、指挥各方面力量,开展重大安全事故现场的应急处理工作,控制事故的损失和扩大。

锅炉安全应急预案

小学锅炉使用安全 应急处理预案 为了进一步加强学校安全工作,防止锅炉使用中出现安全事故,保证全校师生有一个安心工作、学习的环境,确保一旦出现事故能及时有效地处理,根据《特种设备安全监察条例》的要求,特制定我校锅炉使用中的安全事故的预防及应急处理预案如下: 一、建立健全我校锅炉事故应急处理机构 (一)、组织机构: 组长:解宗元付组长:苏建林史军山 成员:石继立于景龙 (二)、事故预防及报告程序: 1、预防:锅炉操作人员,必须每天在开炉前对锅炉进行全面的检查,并记录在案。记录定期装入锅炉使用档案。 2、事故报告: 操作者在操作过程中,一旦发现异常情况,应立即停火 .....,并当即记录在案,及时向组长或付组长报告,组长或付组长负责应及时请专业人员前来处理。 二、加强锅炉的日常工作 1、锅炉操作人员,在对锅炉进行全面检查后,确认锅炉一切正常时方可点火,否则不予点火。 2、锅炉操作人员在点火后,必须随时注意锅炉的安全仪表是否正常,一旦发现异常情况,应立即停火并报告,同时记录运行故障及处理记录。 3、锅炉操作人员,必须定期排污,每点火前应先排掉一部分污水后再加入新水,每周进行一次彻底的排污处理。 4、每月组织全组人员对锅炉进行一次自查,并记录在案,一并装入锅炉使用档案。 5、加强对锅炉操作人员的操作技能培训,提高从业人员的业务水平。 6、加强锅炉操作人员的安全工作指导,树立安全意识。 三、事故的报告及处理 1、锅炉操作人员一旦发现有异常情况,应立即停火并报告相关人员,切不可在不停火的情况下就离开岗位,或盲目向锅炉内加水。

2、对异常情况的处理必须在专业人员的指导下进行,切不可擅自处理。 报告电话:组长: 付组长

锅炉应急预案演练方案

- 锅炉应急预案演练方案 1、演习时间:2012年9月10日上午10:00 2、演习地点: 应急预案知识培训:锅炉房控制室 应急预案演习:锅炉房 3、参加人员:生产部、人事部、保卫部、锅炉操作工。 4、演习目的:根据已经制定的“锅炉应急预案”进行模拟演练,提高操作人员对突发事件处理的技能和应变能力,同时检阅应急预案的合理性,最大限度地减少人员伤亡和财产损失,完成公司2012年度安全任务和目标。 《 6、演习内容: 锅炉缺水、满水事故的处理; 锅炉汽水共腾事故的处理; 炉管爆炸事故的处理; 炉鸣事故的处理; 锅炉水击事故的处理; 水位表玻璃管爆破事故的处理; 锅炉房火灾、爆炸事故的处理; , 天燃气泄漏引起火灾的处理。 7、应急演练步骤及分工: 操作人员(包括班长): 7.1.1发现有突发紧急情况,立即报告班长和生产部主管人员7.1.2按应急预案所列处理步骤进行处理。 7.1.3通知有可能受影响的生产部门。 7.1.4保护现场,做好详细记录。 7.1.5协助生产部、保卫部等部门进行事故分析和调查。 ^ 生产部: 7.2.1接到紧急情况后立即到达现场,尽快了解事故状态。

7.2.2采取措施控制事故的扩大,尽可能减低对生产的影响和损失。如果事故有进一步恶化,启动更高等级的事故应急预案并组织实施。 7.2.3组织事故排除,鉴定处理结果,决定设备恢复运行。7.2.4组织事故分析调查,落实防范措施。 保卫部: 7.3.1接到紧急情况后立即到达现场,尽快了解事故状态。如有人员伤亡或被困人员,组织力量进行救援。 7.3.2组织应急物资,控制事故的蔓延与扩大。如果事故升级,按公司级应急预案相关等级进行处理。 ? 7.3.3协助生产部门排除事故。 7.3.4维护事故现场的秩序,保护现场。 7.3.5协助生产部门做好事故调查,落实防范措施。 演练总结评讲:演练内容全部完成后,由生产部和保卫部进行演练讲评。 ( `

煤气发生炉生产安全事故专项应急预案

煤气发生炉生产安全事故专项应急预案 1 事故类型和危害程度分析 作业区域情况 煤气发生炉作业区域附近,周边其他的易燃易爆等危险源和其他的操作人员密集操作区域等敏感目标。 可能出现的事故类型 在煤气发生炉的煤气生产过程和使用过程中,由于操作失误,设备老化、腐蚀及外来因素影响等原因,可造成煤气泄露、着火、爆炸等事故。 危害程度分析 2应急处置基本原则 安全第一,预防为主;快速反应,协调统一。 3组织机构及其职责 应急组织体系 成立以火法车间主任为组长,煤气发生炉操作人员和活法车间全体员工为成员的现场应急处置体系。 职责 1)加强日常的监督检查。

2) 出现险情时第一时间组织人员现场自救。 3)及时报告公司安全环保办公室。 4)事态有扩大到难以控制的趋势时,请求公司应急指挥领导小组支援。 5)负责事故原因的分析和整改。 应急成员职责 1)煤气发生炉操作人员严格遵守操作规程,加强设备的巡回检查。 2)煤气发生炉操作人员发现设备异常情况时要及时的处理并报告车间。 3)煤气发生炉出现异常情况时,车间全体应急成员停止生产,处于待命状态。 4) 出现人员烧伤和人员煤气中毒时要及时的救援。 5)出现火情,及时的隔离和灭火处理。 4 应急处置 预防措施 在煤气发生炉工作区域设置监控和煤气报警装置。 每天24小时都有人员值班和检查。 司炉工要经过专业培训,持证上岗。上班时携带便携式煤气报警装置。 事故原因及预防措施 1)煤气输送管道堵塞,产生压力过大; 2)停电或底部吹风风机故障。 1)管道锈蚀;

2)阀门密封失灵; 3)水封部位缺水; 原因:煤气和空气比例失调。 1)燃烧器熄火; 2)煤气和空气比例失调。 预防措施: 1)加强操作人员的工作责任心教育; 2)操作人员做好日常的巡回检查工作,及时发现问题和解决问题; 3)安全环保办公室和车间做好督促检查工作; 4)现场安装煤气报警器,并保证报警装置有效运行状态; 5)要定期检查防漏﹑防火、防爆设施的安全性能,确保处在有效状态。 煤气设施包含煤气发生炉,煤气管道和使用煤气的熔铅炉。 1) 着火如果仅仅是煤气着火,应查找煤气泄露的原因并予以排除,在没有查明及排除前绝对不可灭火,避免CO中毒。 2)煤气设施着火时,首先把管道的阀门关小,降低压力,减小火势,但严禁把阀门关严,防止回火,形成爆炸。然后用泥或湿的布袋灭火器等将火拍灭,严禁用水,防止管道在高温情况下遇急冷裂开。 1)煤气管道内部着火,或者煤气设备内的沉积物(荼、焦油等)着火时,可以将设备的入孔、放散阀等一切与煤气相通的附属孔关闭,使其隔绝空气,自然熄灭,或通入大量蒸汽灭火,灭火后切断煤气来源。 2)煤气设备烧红时,不得用水骤然冷却,以防管道和设备急剧收缩造成变形和断裂。

锅炉应急预案

锅炉应急预案 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

锅炉事故预想及处理方案 第一篇锅炉满水 锅炉满水分轻微满水和严重满水两种。当水位超过汽包水位计最高允许水位器在水位计中仍能看到水位时,为轻微满水,若水位超过汽包水位计上部可见部分,即汽包水位计内全部充满水时为严重满水。 一、现象: 1、汽包水位指示超过正常高水位。 2、高水位报警,报警器鸣叫。 3、给水流量不正常大于蒸汽流量。 4、过热蒸汽温度有所下降,蒸汽含盐量增加。 5、严重满水时,汽温直线下降,蒸汽管道发生水冲击,阀门法兰盘根处冒白汽。 二、处理: 1、班长汇报主任,锅炉发生满水事故,通知汽机,电气人员做好停炉的准备工作。 2、若轻微满水,操作员应适当减少给水量,使给水流量小于蒸汽流量。必要时可开启部分定排或事故放水门对锅炉进行放水。 3、若过热蒸汽温度下降,开启过热器疏水门,班长通知汽机人员注意汽温变化,开启主汽管道上的疏水门,降低锅炉负荷。 4、经处理无效,水位继续上升,超过水位计可见水位,为严重满水时,操作员应立即停炉,不上水时,操作员开启省煤器再循环门。 5、停炉后操作员继续对锅炉放水,监视水位变化,若水位在水位计中出现时关闭放水门,保持水位正常。 6、待查的事故原因并消除事故后,班长可安排重新启动。 三、事故分析: 运行中发生锅炉满水事故,主要是运行人员对水位监视不够,调整不及时误判断,误操作造成的,特别是锅炉在启、停和负荷变化过大时运行人员未调整或调整幅度过大,造成锅炉满水,另外给水投自动,自动装置失灵,或调整机构故障,运行人员未及

锅炉应急预案

锅炉应急预案 -标准化文件发布号:(9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

应急预案 一、为指导各锅炉使用单位正确编写事故应急预案,特编制本预案; 二、因各单位锅炉规格、型号、种类不同、锅炉房情况不同、周边情况不同,故要结合各自特点分别予以改编; 三、人员、组织应急疏散路线图要根据各自情况分别详细编写; 四、本预案供各锅炉使用单位编写时参考。 目录 一、制定事故应急预案的目的 二、锅炉、锅炉房及周边概况 三、锅炉房的危险源及分布 四、主要危险性及预防 五、蒸汽锅炉主要危险性的应急处置 六、处置程序 七、事故处置要点 八、应急疏散预案 九、应急结束 十、组织及分工 一、制订本事故应急预案目的 为了认真贯彻执行“安全第一,预防为主”的安全生产方针,坚持以人为本,为有效地防止事故发生和在万一发生事故后能科学、合理、有序、有准备等进行事故处理,减少人财物损失,结合本单位自身实际情况,特制订本预案。 二、锅炉、锅炉房及周边情况 1、锅炉型号: 2、锅炉房(建筑面积,开门情况): 3、周边情况 (1)周边建筑、人员分布、危险品存放等情况; (2)道路、水源情况、消防通道、消防设备情况。 三、锅炉房的危险源及分布 1、蒸汽锅炉存在以下危险: 蒸汽锅炉在运行中遇特殊情况可出现超压、缺水、爆管等事故。如处理不当会引起锅炉爆炸事故。 锅炉爆炸时锅炉的锅筒发生破裂,锅内一定压力的汽水混合物从破裂处迅速冲出,其能量立即释放,瞬时降为大气压力而迅速膨胀汽化,产生巨大的作用力

和冲击波。一声巨响炉体被抛起建筑物被损坏,附近人员遭到严重伤害。锅炉爆炸的破坏力主要取决于爆炸时的压力和饱和水的容积。 爆炸原因: (1)锅炉运行压力超过锅炉承受压力。因违章操作、锅炉安全附件失灵或安全联锁装置失效,而使运行压力超过锅炉的承受压力,而破裂造成爆炸。 (2)锅炉受压元件自身缺陷或损坏,降低了自身的承受压力而造成破裂爆炸。 2、锅炉房存在以下危险: (1)因锅炉爆炸引起的房屋倒塌; (2)因锅炉爆炸等引起的火灾。 3、周边建筑存在以下危险: (1)因锅炉爆炸引起的周边建筑倒塌; (2)因锅炉房火灾引发的周边建筑火灾; (3)因爆炸、火灾引起的周边危险品、易燃易爆品的二次爆炸、毒气扩散等。 四、蒸汽锅炉主要危险性的应急处置 1、危险源监控 锅炉的监控,蒸汽锅炉定时进行巡回检查并随时监视压力、水位、温度及燃烧情况以控制锅炉运行状况。并及时采取措施保证安全。 2、蒸汽锅炉运行中遇特殊情况的处理: (1)锅炉缺水 现象:锅炉缺水时,水位表内水位低于极限水位而不可见,水位报警器发出低水位报警,铃响灯亮,低水位联锁装置使鼓风机、引风机等停业运行;锅炉排烟温度升高,缺水严重时,炉顶产焦湖味,从炉门可看到烧红的水冷壁管,炉管变形甚至爆管,可听到爆破声,蒸汽和烟气从炉门看火门喷出。 处理:判断为严重缺水时,应紧急停炉,严重缺水锅炉严禁向锅炉进水。立即停止供给燃料,停止鼓风减弱引风,将炉排前部煤扒出炉外,将炉排开关最大,使燃烧快速落入渣斗,用水浇灭,炉火熄灭后,停止引风,开启灰门、炉门促使加速冷却。注意:严禁向锅炉给水,不得采取措施迅速降压,防止事故扩大,不得采取向炉膛浇水灭火的方法熄炉火。 (2)锅炉超压 现象:汽压急剧上升,超过许可工作压力,压力表指针超过“红线”,安全阀动作后,压力仍在升高,发出超压报警信号,蒸汽温度升高而蒸汽流量减少。 处理:迅速减弱燃烧,手动开启安全阀或放空阀,加大给水、加大排污(此时要注意保持锅炉正常水位),降低锅水温度从而降低锅炉汽包压力。 (3)锅炉爆管 现象:水冷壁管爆破可听到明显的爆破声或喷气声,炉膛由负压燃烧变为止压燃烧,并且有炉烟和蒸汽从看火门,炉门等不严密处喷出,虽给水量增大,但

郑州颐和医院燃气锅炉事故专项应急预案

郑州颐和医院燃气锅炉事故专项应急预案郑州颐和医院燃气锅炉事故专项 应急预案 郑州颐和医院 2014年4月制 目录 一、总则 二、事故类型和危害程度分析三、应急处理的基本原则四、预防与预警 五、信息报告程序 六、应急处理 七、应急物资与设备保障 郑州颐和医院燃气锅炉事故专项应急预案一、总则 1.1编制目的 为全面贯彻落实“安全第一、预防为主、总合治理”的安全生产方针~预防和控制本单位潜在的事故或紧急情况~最大限度的减少事故或降低可能伴随产生的负面影响~特制订本应急预案。 1.2编制依据 依据《中华人民共和国突发事件应对法》及有关法律、法规和规章制度~制定本预案。 1.3适应范围 本预案适用于重大、特大安全生产事故和其他突发事件的应急救援工作。 二、事故类型和危害程度 1、事故类型:爆炸、烫伤。

2、危害程度;最严重的可能影响到锅炉司炉工操作人员和其他人员安全~造成人员伤亡、炉体损坏、建筑物倒塌。 三、应急处置的基本原则 基本原则:以“快速反应、统一指挥、分级负责、单位自救与社会救援相结合”为原则。建立责任明确、反应快速、救援有力的事故救援体系。一旦发生特种设备重大事故~能以最快的速度、最大的效能~有序的的实施救援~最大限度减少人员伤亡和财产损失~把事故危害降到最低点~维护锅炉房的安全。 四、预防与预警 1、危险源的监控 明确岗位责任~当班人员不得擅自离岗,建立操作记录制度~每小时记录一次锅炉和天然气调压站的运行情况,经常检查熄火保护及报警的灵敏度和完好性,司炉工任何情况下不得超压运行~严重缺水、满水事故发生,注意观察汽包水位和压力变化情况,经常检查安全阀、压力表、水位计、排污阀等是否齐全、灵敏、可靠~防止安全附件失灵,生产运行中防止由于缺水、积垢造成的炉筒过热~防止由于没有采取有效的水处理措施和除氧措施~加快锅炉的腐蚀~避免锅炉骤冷热造成封头板等应力集中部位裂纹。 2、预警行动 1)爆管或缺水 当锅炉发生爆管事故或锅炉缺水时~司炉工立即关闭天然气嘴 阀门并向主管科室领导汇报情况。 2,天然气泄漏,天然气管道泄漏、调压站泄漏、锅炉房现场泄漏, 司炉工立即关闭天然气嘴阀门和泄漏前段阀门~并向主管科室 领导报告情况~派人现场监护~严禁明火和非工作人员进入。科 室领导负责向天然气公司汇报~待现场维修后~按天然气操作规

锅炉房应急预案

123 预案编号:XXX XXXX锅炉应急处置预案 编制部门:XXX 编制人: XXX 审核人:XXX 审定人:XXX 批准人:XXX 批准XXX 实施XXX ────────────────────────────────── XXXXXXXXXXXX 发布 批准页

《XXXX锅炉应急处臵预案》是依据《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国安全生产法》等法律法规和油田公司应急预案编制指南,结合本单位的生产服务特点,为满足应急工作要求,在原《XXXXX锅炉房应急处臵预案》(2009版)基础上修订完成的。 在发生各类突发事件、事故时,XXXXX管理公司锅炉房全体员工要严格遵照《XXXXX锅炉房应急处臵预案》执行。 《XXXX锅炉房应急处臵预案》经XXXXX管理公司应急领导小组审议通过,现正式发布。 XXX公司经理: XXX年XX月XX日 目录

1.事故特征。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。1 1.1 危险性分析。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。1 1.2事件及事态描述。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。2 2.组织机构及职责。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。2 2.1应急组织流程图。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3 2.2应急处臵工作职责。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3 3.应急处臵。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。4 3.1应急处臵程序。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。4 3.1.1.火灾急处臵程序。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。4 3.1.2.锅炉爆炸应急处臵程序。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。4 3.1.3.人身伤害应急处臵程序。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。4 3.1. 4.锅炉停电(汽化、水击)应急处臵程序。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。5 3.1.5.炉墙损坏应急处臵程序。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。5 3.1.6.锅炉爆管应急处臵程序。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。5 3.2.应急处臵要点。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。6 4.注意事项。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。7 附件。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。8 附表1 应急组织流程图。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。8 附表2 应急组织机构图。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。8 附表3应急救助,疏散机构联系电话。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。9 附表4应急物资明细表。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。9 附表5人员明细。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。10 附图1平面图。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。11 附图2逃生路线图。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。12 附图3危险点源图。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。13 1 事故特征 1.1危险性分析 根据锅炉房实际情况和危害因素分析,可预见的事件、事故为:火灾事故、爆炸事故、热水烫伤事故、炉水汽化、人员触电、高处坠落、爆管事故。

锅炉应急预案

锅炉应急预案 锅炉事故应急救援预案 锅炉是企业生产装置、生活使用的重要设备,它是一种承受高温高压、具有爆炸危险的特殊设备,如果发生紧急情况,特别是锅炉爆炸、爆管和缺水等紧急情况,不知道怎样应急,将发生重大恶性事故,直接危及着员工们的生命安全,并会造成公司财产的巨大损失。 一、锅炉的特点 1(锅炉运行必须非常可靠,一旦发生故障,将造成停电、停产、设备损坏,其损失将是非常严重。 2(锅炉在运行中受高温、压力和腐蚀的影响,容易造成事故。 3(锅炉是一种密闭的压力容器,在高温和高压下工作,有爆炸的危险。一旦发生爆炸,将摧毁设备和建筑物,造成人身伤亡,破坏性非常惊人。二、锅炉发生事故的原因 1(锅炉水位过低会引起严重缺水事故;锅炉水位过高会引起满水事故,长时间高水位运行,还容易使压力表管口结垢而堵塞,使压力表失灵而导致锅炉超压事故。 2(水质管理不善。锅炉水垢太厚,又未定期排污,会使受热面水侧积存泥垢和水垢,热阻增大,而使受热面金属烧坏;给水中带有油质或给水呈酸性,会使金属壁过热或腐蚀;碱性过高,会使钢板产生苛性脆化。 3(水循环被破坏。结垢会造成水循环被破环,如锅炉碱度过高,锅筒水面起泡沫、汽水共腾易使水循环遭到破坏。水循环被破坏,锅内的水况紊乱,有的受热面管子将发生倒流或停滞,或者造成“汽塞”,在停滞水流的管子内产生泥垢和水垢堵塞,从而烧坏受热面管子或发生爆炸事故。

4(超温运行。由于烟气流差或燃烧工史不稳定等原因,使锅炉出口汽温过高,使受热面温度过高,造成金属烧损或发生爆管事故。 5(超压运行。如安全阀失灵,或者在水循环系统发生故障,都将造成锅炉超压运行,严重时会发生锅炉爆炸。 6(炉排故障会引起停炉事故。 7(锅炉工误操作、错误的检修方法和对锅炉不定期检查等都将导致事故的发生。三、锅炉事故紧急处理 (一)缺水事故 1(缺水事故的症状锅炉在运行时,当水位表指示的水位低于最低水位线时,叫锅炉缺水。锅炉事故中,发生最多的是缺水事故,缺水事故分为两种情况: 1)轻微缺水,锅炉轻微缺水是指当锅驼机内水位从水位表内消失后,用冲洗水位表和“叫水”的方法,水位能出现,称为锅炉轻微缺水。 2)严重缺水,当采用“叫水”的方法后,锅炉的水位仍然不能在表内出现的,称为锅炉严重缺水。当汽包缺水时,会破坏水循环,出现停滞,汽水分层,下降管抽空等,严重缺水会烧干锅,造成重大事故。同时缺水会使汽温大为升高,甚至影响到设备的安全运行。 2(锅炉缺水的主要现象是:水位表内的水位低于水位下限或者看不见水位,低 水位水位指示计负值增大;双色水位计呈绿色;水位报警器发出声响和低水位信号灯发光;给水量不正常地小于蒸汽流量。 3(造成缺水的原因 1)操作人员不认真司职,责任心不强。 2)锅炉运行人员运行技术水平低,误判断,误操作,甚至把缺水当成满水。 3)水位指示仪表本身的原因引起缺水。 4)给水系统故障引起。

燃气锅炉事故应急预案

燃气锅炉(压力容器)事故应急预案 锅炉是一种受压设备,它经常处于高温下运行,而且还受着烟气中有害物质的侵蚀和飞灰的磨损。如果管理不严、使用不当,就会发生锅炉事故,严重时会发生恶性爆炸事故,造成不可弥补的损失。因此,在锅炉事故发生时,为确保人身安全,最大限度地降低损失,确保系统正常运行,制订本应急预案。 一、应急救援的组织机构及其职责 1、机关服务中心成立重大事故应急救援指挥领导小组。由机关服务中心主任、副主任及工程部、保安部等部门的负责人和关键岗位的管理人员组成。 总指挥: 副总指挥: 成员: 2、应急组织机构由消防灭火组、抢险抢修组、物资供应组、交通运输组、警戒疏散组、医疗救护组、通讯联络协调组等7个小组组成。 3、应急指挥领导小组职责:负责组织本单位预案的制定、修订;组建应急救援队伍,组织预案的实施和演练;检查督促事故应急救援的各项准备工作;事故状态下按照应急救援预案实施救援。

4、应急职责 (1)总指挥:负责宣布应急状态的启动和解除,全面指挥调动应急组织,调配应急资源,按应急程序组织实施应急抢险。 (2)副总指挥:协助总指挥作好应急救援的具体指挥工作,若总指挥不在时,由副总指挥全权负责应急救援工作。 (3)消防灭火组():发生重大火灾或其它重大突发事件时,立即赶到事故现场进行火灾扑救或应急抢险。 (4)抢险抢修组():应急状态下,扑救火灾、设备维修、设备复位,制定安全措施,监督检查安全措施的落实情况。 (5)物资供应组():负责应急状态下应急物资的供应保障,如设备零配件、工具、沙袋、铁锹、灭火器、水泥、防护用品等。 (6)交通运输组():负责交通车辆的保障。 (7)安全警戒疏散组():负责布置安全警戒,保证现场井然有序,实行交通管制,保证现场道路畅通,加强保卫工作,禁止无关人员、车辆通行,紧急情况下的人员疏散。 (8)医疗救护组():负责联系医疗机构,组织救护车辆及医务人员、器材进入指定地点,组织现场抢救伤员。 (9)通讯联络协调组():负责应急抢险过程中的通讯联络,保证通讯畅通,负责各小组之间的协调以及与外部机构的联系、协调。

锅炉爆炸事故专项应急预案

锅炉爆炸事故专项应急预案 1 事故风险分析 燃气锅炉事故属于工业热灾害三种主要事故类型中造成损失最大的爆炸事故。主要可分为两种爆炸原因,一是炉膛爆炸,另一种是炉体爆炸。燃气锅炉发生爆炸事故频率较高。 (1)燃气锅炉的火灾危险性分析 燃气锅炉的燃料是可燃气体,主要是天然气或煤气。天然气和煤气的主要成分都是甲烷,还搀杂一些简单的烷烃,这些组分都是高度易燃易爆的气体,天然气的爆炸下限为4%,煤气的爆炸下限为6.2%,极易发生爆炸事故。 (2)炉膛爆炸火灾危险性 炉膛爆炸是由于可燃气体漏入并与空气混合形成爆炸性混合物,这种混合物处在爆炸极限范围时一接触到适当的点火源就会发生爆炸事故。伴随着化学变化,炉内气体压力瞬时剧增,所产生的爆炸力超过结构强度而造成向外爆炸,由于在极短时间内大量能量在有限体积内积聚,造成锅炉炉膛处于非寻常的高压或高温状态,使周围介质发生震动或邻近的物质遭到破坏。炉膛爆炸主要由以下因素造成。 1)点火不当 在点火时,如启动操作不当,出现熄火而又未及时切断气源、配气管进行可燃气体吹扫,或吹扫不彻底、打开阀门时喷嘴也点不着火或者被吹灭,或其他可能使炉膛中存积大量高浓度可燃气体并处于爆炸极限范围内的情况,则再次点火时引燃这些可燃气体,引起爆炸。 2)火焰不稳定而熄灭 如果煤气燃烧器出力过大,火焰就会脱开燃烧器,发生脱火现象;相反出力过小,火焰就会缩回燃烧器内,发生回火现象,使锅炉运行中火焰不稳定而熄灭,由于炉膛呈炽热状态,达到或超过可燃气体与空气混合物的着火温度,且继续进入可燃气体时,就有可能立即发生爆炸。 3)设备不完善 阀门漏气,设备不完善,没有点火、灭火保护装置和火焰检测装置,可燃气体充满炉内点火发生爆炸。 4)输气管道泄漏

锅炉房制度和应急处置预案

大连豪展供暖管理有限公司第1页共9页 大连豪展供暖管理有限公司有限公司 锅炉房事故应急预案 文件编号: -01-080801

第一章总则 1.1编制目的 为规范和加强锅炉安全生产事故应急工作,使应急安全有序、高效实施及时控制和消除事故危害,最大限度减少事故造成的人员伤亡和经济损失,维护社会安定,特制定本预案。 1.2编制依据 本预案依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《特种设备安全监察条例》、《锅炉压力容器、压力管道特种设备事故处理规定》制定本预案。 1.3适用范围 此预案适用于本单位锅炉事故、火灾事故、(或者有可能发生)锅炉爆炸的事故。 1.4应急预案体系 本预案是锅炉事故的综合与处置相结合的预案体系。 1.5应急工作原则 快速反应,统一指挥,专业救援抢险与单位自救相结合。 第二章危险源及风险性分析 2.1锅炉概况 本单位为专业生产取暖器的产品,锅炉为其提供热量,锅炉房建于厂房内,经重大危险源辨识属重大危险源。 2.2危险性分析 2.2.1本供热厂危险源为一台燃煤锅炉。 2.2.2 锅炉在运行中遇特殊情况可出现超压、超温、汽化、爆管等事故,如处理不当会引起锅炉爆炸。

2.2.3锅炉在密闭状态下运行,当压力超过锅筒承受压力时,会造成锅筒破裂(爆炸)。同时锅筒压力瞬时降为大气压力,高温热水迅速蒸发,体积激烈膨胀而爆沸造成第二次爆炸,释放出大量能量产生巨大的作用力和冲击波,给人们的生命和财产造成重大伤害。 2.2.4锅炉爆炸的破坏力决定于高温水的容积、压力和温度。 2.2.5锅炉爆炸原因 (1)超压:因违章操作、安全附件失灵或安全联锁保护装置失效,使锅炉的运行压力超过锅筒的承受压力而发生爆炸。 (2)锅炉的受压元件自身缺陷或损坏,降低了自身的承受压力而造成锅炉爆炸。 第三章应急组织机构及职责 3.1指挥部的组成人员和职责 3.1.1指挥部主要职责 (1)执行国家有关事故应急救援工作的法规和政策。 (2)分析灾情,确定事故应急方案,制定各阶段的应急对策。 (3)发生事故时,负责抢救工作的组织、指挥。 (4)确定各部门的职责,协调各部门之间的关系。 (5)为抢救提供物质保障及其他保障条件。 (6)负责内、外信息的接收和发布、向上一级救援机构(如果存在)汇报事故抢救情况。 (7)组织预案的学习、演练、改进。 (8)负责了解、检查各抢救部门的工作,及时提出指导或改进意见。 (9)适时调整各部门人员组成,保证抢救组织正常工作 (10)对预案的执行或演练情况进行总结、评审。

锅炉事故应急预案

GB/T19580-2012 ISO/TS16949:2009 ISO14001:2004 OHSAS18001:2007 山东滨州渤海活塞股份有限公司 三级文件 文件编号:BH.C3716-2013 版本号:A/1 文控号: 锅炉事故应急预案 2013-07-15发布 2013-07-26实施

1.总则 1.1编制的目的 为规范和加强锅炉安全生产事故应急工作,是应急安全有序、高效实施及时控制和消除事故危害,最大限度减少事故造成的人员伤亡和经济损失,维护社会安定,特制定本预案。 1.2编制依据 本预案依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《特种设备安全监察条例》、《锅炉压力容器、压力管道特种设备事故处理规定》编制本预案。 1.3适用范围 此预案适用于本单位锅炉事故、(或者有可能发生)锅炉爆炸的事故。 1.4应急预案体系 本预案是我公司热水锅炉事故的综合与处置相结合的预案体系。 2.危险源及风险分析 2.1锅炉概况:公司现有热水锅炉两台,参数如下: 2.2危险性分析 2.2.1本公司危险源为 2.2.2热水锅炉在运行中遇特殊情况可能出现超压,但该热水锅炉出水温度控制在95℃以下,并安全压力阀,出现管爆的几率极小,有可能会出现热水泄漏。 2.2.3锅炉爆炸的原因 2.2. 3.1超压:因违章操作、安全附件失灵或安全联锁装置失效,使锅炉的运行压力超过锅桶的承受压力而发生爆炸。 2.2. 3.2锅炉的受压元件自身缺陷或损坏,降低了自身的承受压力而造成锅炉爆炸。 3.应急组织机构及职责 3.1指挥部的组成人员和职责 3.1.1指挥部的主要职责 3.1.1.1执行国家有关事故应急预案救援工作的法规和政策。

加热炉常见事故应急预案(技术相关)

目录 一、范围 (2) 二、引用标准和术语 (2) 三、事故应急预案 (2) 1、煤气管路事故爆炸处理 (2) 2、加热炉区域煤气泄漏事故处理 (4) 3、加热炉区域停电事故处理 (5) 4、加热炉区域停煤气事故处理 (6) 5、加热炉区域停软水事故处理 (7) 6、加热炉区域停冷却水(净环水)事故处理 (8) 7、加热炉控制系统故障 (9) 8、板坯在炉内严重跑偏事故 (9) 9、加热炉区域停压缩空气事故处理 (11) 10、加热炉区域电、风、压缩空气、煤气、氮气突然同时停 (11) 11、加热炉区域汽包缺水事故处理 (12) 12、煤气中毒事故的救护措施 (13) 13、加热炉区域全面停电事故处理 (14)

加热炉使用混合煤气是热轧薄板厂受控危险源之一。混合煤气具有着火、中毒、爆炸三大危害,本着“安全第一、预防为主”的工作方针,特制订本事故应急预案。 一、范围 本方案使用于加热炉区域已发生或潜在事故的应急组织与处理办法。 二、引用标准和术语 加热炉工艺技术规程、操作规程、安全规程 三、事故应急预案 1、煤气管路事故爆炸处理 事故后果:造成加热炉停产,煤气大量泄漏,引发扩散性中毒事故,引起大面积火灾。 避免方法: A执行煤气使用安全规程要求,操作中严格执行规定程序。 B避免高温直接烘烤煤气管道,防止其发生变形、开裂,禁止在煤气管道及其设施上进行焊接作业。 C在煤气区域切割或焊接作业,应提前办理作业操作牌。

D停送煤气时做好氮气吹扫,防止空气进入煤气管道。 1.1事故发生通知相关部门和领导 发生火灾时拨打火警电话;发生人员中毒时拨打救护电话;发生煤气泄漏时拨打煤气防护电话电(煤防站)管控调度)。 1.2 作业人员佩戴空气呼吸器、携带煤气报警仪、对讲机到现场开展施救。 1.3 煤气管路爆炸着火处理 A若是煤气总管道爆炸,立即关闭煤气总管快切阀、总管电动蝶阀,关闭盲板阀可靠切断煤气。 B若是加热炉段管道爆炸,应停止使用加热炉煤气,关闭烧嘴前手动蝶阀;手动调动煤气总管切断蝶阀(或点击调动开启度),降低煤气总管压力,保持泄漏点燃烧状态,同时打开煤气总管氮气吹扫阀门,通入氮气进行灭火;灭火后关闭总管快速切断蝶阀、总管蝶阀和盲板阀,可靠切断煤气。 1.4 迅速安排近岗位人员紧急撤离现场至上风口安全处,并按上岗人员清点名单人数,如果有失踪人员,应安排三人一组,进行搜寻,如有人员伤亡采取自救。 1.5 煤气爆炸后处理原则 A加热炉区域禁止明火,加热炉进行停炉,关闭煤气总管快切阀、蝶阀,关闭盲板阀。 B可靠切断煤气避免事故蔓延。 1.6配合协助单位实施救助活动,直至时间被控制。

锅炉安全管理应急预案

XXX有限公司 锅炉安全管理应急预案

1事故风险分析 1.1事故类型 公司现有1台2t蒸汽锅炉。按照《河北省重大危险源分级评定办法》(冀安监局〔2013〕93号),该锅炉未构成锅炉重大危险源。 但在生产过程中,仍存在如下危险: 锅炉水位过低会引起严重缺水事故,水位超过安全线引起满水事故;超温运行、超压运行造成锅炉爆炸事故;锅炉工误操作、错误的检修方法和对锅炉没有定期检查等都将导致事故的发生;触电; 1.2 事故发生的区域、地点或装置 发生锅炉事故的区域、地点或装置有:锅炉运行过程中。 1.3 事故前可能出现的预兆 (1)缺水事故 锅炉在运行时,当水位表指示的水位低于最低水位线时,叫锅炉缺水。锅炉事故中,发生最多的是缺水事故;锅炉水位高于最高安全水位或看不到水位而危及锅炉安全运行的现象,称为满水事故。 (2)超温运行。由于烟气流差或燃烧工史不稳定等原因,使锅炉出口汽温过高,使受热面温度过高,造成金属烧损或发生爆管事故。 (3)超压运行。如安全阀失灵,或者在水循环系统发生故障,都将造成锅炉超压运行,严重时会发生锅炉爆炸。 (4)锅炉工误操作、错误的检修方法和对锅炉没有定期检查等

都将导致事故的发生。 (5)触电:由于电气设备绝缘损坏,违章作业、安全措施不完善等原因,可能出现导致人员触电,存在人员触电死亡的危险性。 1.4周边影响 可导致生产区域内和厂区周边的作业人员的伤亡,对设备、设施造成损坏。发生严重事故时,不仅造成设备损坏影响正常生产还可能造成极坏的社会影响。 2应急工作职责 2.1 组织机构 本现场处置方案的应急自救组织机构设置如下: 成立现场指挥部,由现场负责人和主管领导所组成。其中,现场负责人为现场应急指挥。如无现场负责人则主管领导为现场应急指挥,结合现场员工及时作出相应调整。 2.2 工作职责 2.2.1 岗位员工职责 (1)发现锅炉事故,应高声呼叫求救; (2)立即报告主管领导或应急指挥; (3)通知医疗救护人员进行抢救; (4)接受并执行现场应急指挥的指令。 2.2.2 主管领导职责 (1)接到员工报告后,应立即到现场进行确认; (2)组织员工,按现场应急处置措施执行;

锅炉事故应急处理方案

锅炉事故应急预案 1 总则 1.1 编制目的 锅炉是一种受压设备,在高温高压条件下运行。一旦发生事故,轻则停炉影响生产,重则发生爆炸;可能造成房屋、设备毁坏,人身伤亡。为了预防事故发生,或发生事故后防止事故进一步扩大,保护作业人员的生命和设备财产安全,特制定本《锅炉事故应急预案》。 1.2 编制依据 《应急准备与响应控制程序》、《危险源辩识、风险评价和风险控制程序》、《蒸汽锅炉安全技术监察规程》、《锅炉压力容器压力管理设备事故处理规定》、《司炉工读本》、《特种设备安全监察条例》 1.3 应急工作原则 遵循“优先保护人员安全,防治和控制事故蔓延为主,统一指挥,分级负责,自救与外部救援相结合”的原则。 1.3.1 优先保护人员安全就是指在应急过程中,当保护人员和保护财产不受损失发生冲突时,应优先保护人员安全。

1.3.2 防治和控制事故蔓延主要是指事故应急救援初期,首先应采取确实有效办法,控制事故的蔓延扩大。 1.3.3 事故救援行动必须“稳、准、快”,并保持现场。 2 适用范围 适合于本矿所有锅炉房锅炉及管网系统压力管道等事故的应急处理。 3 危险性分析 3.1 生产概况:**煤矿现有两座锅炉房 一是位于矿西场区的集中供热供热锅炉房:共有四台35吨蒸汽锅炉和一台10吨蒸汽锅炉 二是位于西风井工业场区的西风井锅炉房:共有三台4吨蒸汽锅炉 3.2 危险源辨识

3.3 锅炉事故分类 3.3.1 一般事故:是指无人员伤亡,设备损坏不大,经维护能恢复正常运行,且直接经济损失在5万元以下的设备事故。 3.3.1.1 缺水事故: 现象:锅炉水位低于正常水位,或水位表中看不到水位。 危害:可能造成锅炉受热面过热变形,危害等级为一般。 严重缺水但措施不得当时,可能是危害等级升级。

燃气锅炉应急预案

燃气锅炉房天然气泄漏防范及应急处理 1 燃气锅炉房天然气泄漏的危险性 天然气主要成分是:甲烷含量98%,丙烷含量0.3%,丁 烷含量0.3%,氮气含量1%及其它物质,高发热量9650千卡 /标方,低发热量8740千卡/标方,爆炸极限:5%-15%。我 们所说的天然气可能泄漏的区域是指从调压站到锅炉(包括 锅炉)之间的天然气管线、阀表、配件等。 如果天然气泄漏遇到明火、静电、闪电或操作不当等会 发生爆炸、火灾,在密闭空间会使人缺氧、窒息,甚至死亡, 给单位安全生产和生命财产带来不可估量的损失。 2 燃气锅炉房天然气泄漏的分析 2.1 燃气锅炉房天然气泄漏的分类 按照泄漏部位分为:室内燃气管线泄漏,锅炉本体泄漏, 燃烧器泄漏,控制、调节、测量等零部件及其连接部位泄漏。 2.2 泄漏原因分析 燃气锅炉房天然气泄漏除了因员工违章操作 引起和自然及外力引起外,主要有以下原因: 2.2.1室内燃气管线:长期运行管线腐蚀泄漏。 2.2.2 锅炉本体泄漏:由于施工完后未按有关技术要求 烘炉,或锅炉升降温过快炉墙砖缝开裂密封不严;燃气锅炉

运行时振动大,焊缝脱焊或造成炉墙保温层开裂;观火孔、防爆门、人孔门等关闭不严;锅炉在运行时自动熄火。 2.2.3 燃烧器泄漏:燃烧器在长期运行后,空燃比失调,使燃烧工况发生变化。 2.2.4 控制、调节、测量等零部件及其连接部位泄漏:由于这些部件经常动作可能会造成开关不灵活、关闭不严,或由于锅炉运行过程中振动大造成连接部位松动天然气泄漏;或由于法兰、密封垫片、密封胶等老化造成泄漏。 3 燃气锅炉房天然气泄漏的辩识 锅炉房内天然气发生泄漏时,固定报警器会发出自动报警,自动开启排风扇。 4 燃气锅炉房天然气泄漏的防范措施 4.1 在燃气锅炉房设计和施工时严格按照 GB50041-1992《锅炉房设计规范》的有关规定进行设计和施工,由有设计资质的专业设计单位和有施工资质的单位进行设计和施工,使锅炉房在设计和施工阶段就更加规范,杜绝不安全隐患,防止天然气的泄漏。 4.2 建立健全锅炉房的各项安全管理制度。逐渐建立《燃气锅炉房安全规则》、《燃气热水锅炉事故处理规程》、《安全生产责任制》、《巡回检查制度》、《防止静电危害十条规定》、《防止中毒窒息十条规定》、《消防安全检查