文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 天然气管道穿越工程施工方案

天然气管道穿越工程施工方案

天然气管道穿越工程施工方案
天然气管道穿越工程施工方案

施工方案及施工工艺

工程简介

######天然气利用工程-天然气长输管道起于仙人岛能源化工区的仙人岛天然气液化厂,终于大石桥市西侧的大石桥分输站。管线长度约为98KM,管径φ406.4,设计压力4.0Mpa,管道输气规模为1.4*108m3/a。

管道沿线经过仙人岛能源化工区、盖州市、鲅鱼圈区、营口市沿海产业基地、营口市中小企业园区、老边区和大石桥市,设置大石桥分输站1座,设鲅鱼圈南分输阀室、鲅鱼圈北分输阀室、盖州分输阀室、北海分输阀室、沿海分输阀室、中小园分输阀室、老边分输阀室和有色园分输阀室共8座分输阀室。

施工方法的选择:

天然气管道穿越工程,根据设计要求、定向钻机性能及现场情况,决定采用DDW320定向钻机。

1.1 钻机主要性能参数DDW320定向钻机:

DDW320

机身长度 6.4m

机向宽度 2.3m

高度 2.0m

重量9.2 t

泥浆流量320L/min

钻杆重量40kg

发动机功率145kw

行走速度 5.3Km/h

最大扭矩12KNm

实际推进力32 t

实际回拖力32 t

钻杆长度3m

钻杆外径73mm

水压8Mpa

1.2 钻机技术特点:

A、设备机械化程度高,结构布局合理,整体性好。

B、结构简单易于操作。

C、钻机倾角可调,适应不同铺设管线设计深度和不同施工场地条件。

D、钻机具有足够的回拉力和较大的回转扭矩,满足反扩拉管要求。

E、易于随时监测钻进方向,调整孔底钻头,控制钻进轨迹。

F、及时监测钻进参数和地层变化。

2 施工方法特点:

2.1 精确性。拖管轨迹准确、精度高,满足设计要求。

2.2 方向可控性。在整个施工过程中,随时可确定管线的位置及埋深,这是传统的顶管工艺所达不到的。

2.3 铺管速度快,施工周期短。同样长度及管径的管线,施工时间是普通顶管线施工时间的1/5。

2.4 广泛的适应性。适用于复杂的地质结构,如乱石、回填土等,适用于地下管网分布复杂的地段。

2.5 不阻碍交通,不污染环境,对路面及河道无损害。

2.6 铺管质量高,由于基本没有破坏原有土质结构,无须进行地下水防

范和软土层的加固措施,避免了土壤沉降过程对管道的应力破坏。

2.7 具有较好的经济效益。管径越大,埋深越深,周边环境越复杂,经济效

益越明显。

3 施工工序及施工工艺:

施工工序概括为:施工准备→设计钻进轨迹→测量放线→整修进场便道→三通一平→施工现场布置→设备进场→设备调试→试钻→工艺施工→设备撤场→恢复地貌→竣工验收。

施工工艺流程图:钻导向孔→分级预扩孔→管道回扩

3.1 场地施工准备:

A、勘察现场:勘察并复测入土点、出土点标高和水平距离;对穿越现场的周围建筑物、地形面貌、河床情况、土壤状况、水源进行考察;对穿越钻机等设备设置的场地大小进行测量确认。

B、查明地下设施:咨询当地有关部门政府在穿越中心线上是否电讯、电力、供水、输油、燃气等地下线路设施,并用信号探测器沿穿越路线全线进行探测。

C、检验水质情况:取水井化验,看水质能否满足泥浆制浆的要求。

D、编制施工方案:根据现场实际情况和工程特点,编制周密、切实要靠的穿越施工方案、进场方案、施工现场布置方案。

3.2 钻孔轨迹设计:

定向钻钻孔轨迹分为由曲线段和直线段组成,曲线段作为钻孔的一部分,既要保证钢质钻杆在其中受到复杂应力时的工作安全,又要保证管道回拖通过时受力安全,必须满足管道的工作安全的规范要求。

根据工程要求:地质情况,施工场地条件,选择最佳穿越地层,同时必须满足穿越河流安全规范要求。根据钻杆的曲率半径、管线的允许曲率半径R=1500Dn(定向钻钻孔轨迹曲线段必须满足此要求)、地下障碍物的位置、穿越场地地貌图以及地下设施的位置,制定出钻杆轨迹,确定出钻头的顶角、方位

角、工具面向角;计算确定入土角、出土角、管线的曲率半径以及在这一条轨迹曲线上每一根钻杆的位置、角度及其方位,根据提供钻头变向能力,导向监控能力和被铺设管线的性能等,给出最佳钻孔路线,最大限度地优化设计轨迹,做出导向钻孔的设计图。导向钻孔设计轨迹既要平缓、曲线段又要圆滑,这样才能确保管线施工的成功。

3.3 测量放线:

A、穿越施工前的测量放线非常重要,为穿越的精度奠定良好的基础。

B、穿越线路交桩:

a) 线路交桩由甲方或监理组织,设计单位和施工单位共同参加,在现场进行交、接桩工作。

b) 接桩人员由施工单位项目部技术部门会同施工现场技术人员组成。

c) 接桩前要组织接桩人员充分熟悉需接桩区段的图纸及相关资料。

d) 准备接桩工作所必须的车辆、图纸、生活用品,以及必要的现场标志物(如:木桩、油漆等)、工具等。

e) 接桩人员接收设计单位设置的线路控制桩和沿线路设立的临时性水准基标。

f) 对丢失的控制和水准基标由设计单位恢复后,予以交接,交桩后发生的丢失,由施工单位在施工前依据接桩原始记录予以恢复。

g) 接桩人员应做好的原始记录,达到指导放线和施工的目的。

h) 施工人员应对线路的定测资料,线路平面,断面图进行详细审核,并与现场进行一一校对,防止失误。

i) 管线交桩完毕,应填写交接桩记录,由业主现场代表或监理工程师,设计代表,施工人员共同会签。

C、根据穿越施工特点、现场实际情况,设备平面布置方案,设计给定的控

制桩,用全位仪放出穿越中心线、入土点、出土点,在中心线上,每隔3m设置一个标志桩,在入土点、出土点也各设一个标志桩。桩面用红漆喷涂,中心线外加控制桩,并逐桩测出标高。放出钻进工作区、进场道路,管线入土点的工作坑、钻机安装位置的边线桩,并洒上灰线作为范围明显标记。在出土点一端根据穿越管线的中心线、占地宽度及长度、管线出土点的工作坑长度及宽度、放送沟的长度及宽度放出边线桩,再用白灰沿边缘播撒形成边线,从而标出了出土点的作业区。

3.4 三通一平:

A、场地平整:穿越作业区使用推土机或人工平整压实3m×6m的作业场地,钻机场地平整后,搭建膨润土及民工住宿活动板房,出土点使用推土机或人工平整压实4m×5m的场地,如果地面易形成液化,现场需采取排水措施,在场地的四周挖排水沟。

B、扫线:按要求用推土机将地面杂物和障碍推掉,对低洼地带要垫土推平压实,确保施工设备顺利进场作业。

C、在入土点用挖掘机开挖3m×2m×2m工作坑,同样在出土点开挖20m×1m×2m工作坑,用来防止泥浆四溢,污染环境。

D、施工用电:DDW320定向钻机自带电源及抽水、照明用一台15KW本田发电机供电。

E、施工用水:取淡水为水源,符合定向钻取水标准。

3.5 钻机及配套设备进场就位:

按施工布置图将钻机及附属配套设备安放在预定位置,地锚箱坑(预留地锚空间2.8m×1.6m×1.2m)。

3.6 设备调试及控向系统调试:

所有设备进入现场后,进行系统连接、试运转,保证设备正常工作,进行设

备调试运转,同时严格按控向系统调校程序对定位系统进行调校。

3.7 试钻:

调试完成后,按地质条件、工程需要配好足量泥浆,进行钻机泥浆试喷射,钻机试钻进2~3根钻杆,检测各部位、各系统的运行情况,发现问题及时处理。

3.8 泥浆配制:

泥浆是导向钻进的关键因素,它能够清除钻进土屑,可悬浮并将其携带排到地表,减少腐蚀,稳定和保护孔壁,平衡地层压力,起到固孔护管作用;泥浆在孔壁形成泥皮,隔断孔内外渗流,避免泥浆漏失,降低拖管时回转扭矩和回拉力,降低钢管与洞壁的摩擦系数,起到润滑作用;喷射泥浆可进行水力切削,冷却钻头,在导向时起到降低扭矩、导向推力,起到导向铺助作用;回扩时降低回扩扭矩及拉力的作用。

泥浆配制按操作要求及地质情况予设配制方案,确定正确的混合次序,按不同的地层配制出符合要求的泥浆,并两小时检测一次泥浆性能参数。

3.9 钻导向孔:

钻导向孔采用31/2英寸的钻头射流辅助进行钻进,它是通过定向钻头的高压泥浆射流冲蚀破碎旋转切削成孔的,以15度斜面钻头来控制钻孔方向。

根据穿越的地质情况,选择合适的钻头。在入土点进行钻进,钻头在钻机的推力以及泥浆压力作用下由钻机驱动旋转,切削土层不断进尺;在钻进中若回转和给进同时进行,导向钻进呈直线钻进;若只给进不回转,由于受斜面反作用力的作用,实施造斜钻进,钻头的准确位置状态与斜面钻头的方向是通过钻头腔内的信号发射器及地面定位示踪仪来测定和确定的。每钻完一根钻杆要测量一次钻头,定向手根据测得参数指导司钻手调整钻头参数,及时调整钻头的钻进方向,以控制钻头按设计轨迹钻进,保证所完成的导向孔曲线符合设计要求,直到钻头预定位置出土,完成整个导向孔的钻进工作。

司钻手严格按照DDW320司钻操作规程进操作,密切观察各仪表的读数变化,充分掌握地下钻进情况,随时做好钻进参数调整;定向手严格照定向操作规程进行操作,密切观察定位仪读数,及时将必要的信息反馈给司钻手,密切配合司钻手做好钻进工作;泥浆工观察泥浆返出情况,以便准确判断钻进过程中的地质情况,以此决策钻进泥浆配比及供给,确保钻导向孔一次成功。

3.10 逐级预扩孔:

回扩是十分重要的环节,成功质量的好坏直接影响穿管的成败。扩孔的目的将导向孔孔径扩大至铺设管线管径1.5倍为止,以减少铺管时阻力,保证管线能安全顺利施入孔中。

扩孔时使用高压泥浆喷射土层使其松散,锥形钻头在回转和拉力的作用下将土层挤压成孔,成孔的特点是孔壁完、密实、光滑,同时大量泥浆泵入回扩孔,以保证回扩孔的完整性,不塌方,将切削土屑携带回地面,起到扩孔的作用。分级护孔时,下一级扩孔增加量不宜大于200mm,回扩级差应保证每次护孔扭矩的均匀性;预扩前,试喷泥浆,检查切割刀头和扩孔器水咀是否通畅,泥浆压力是否正常。

预扩孔钻具组合:Φ70mm钻杆+扩孔器+分动器+Φ70mm钻杆。

对于铺设外径Φ406的钢管,一般需要两次预扩孔工作:Φ300mm、Φ600mm。

A、第一次扩孔:将钻头卸下,Φ300mm扩孔器连在钻后端,然后由钻机旋转达回拉扩孔,每扩完一根钻杆,入土点一侧便卸下一根钻杆,同时出土点一侧便装上一根钻,如此往复直到Φ300mm扩孔完毕。扩孔的同时,注入合适配比的泥浆。

B、第二次扩孔:卸下Φ300mm扩孔器,换上Φ600mm扩孔器进行回扩,同时注入合适配比的泥浆。

3.11 管道回拖铺设:

A、导向孔钻进完成,进行扩张工作同时,完成回拖管道上回拖拉头的焊接工作。

B、当扩孔完成,用挖掘机配合装上扩孔器、万向旋转接接头、“U”型环,即将Φ600mm的扩孔器与外径Φ406的钢管用分动器连接牢固,然后管线检查合格后,因管道无法在管位上焊接,在挖掘机的配合与钻机旋转牵引下,拖入已成形的轨迹孔洞,直至将管线拉到钻机侧预铺设位置。

3.12 设备撤场

回拖完毕,立即安排设备离场,按照先主要和大型设备、后次要和小型设备顺序安全有序地撤离设备。

3.13 地貌恢复

管线下沟后,分层回填压实;周围环境,尽量恢复原貌;定向钻等设备调遣走后,用人工平整,处理泥浆沟内泥浆的处理见环保措施。

3.14 竣工验收

由建设单位工程负责人及监理工程师组织人员按照设计图纸及技术要求进行现场验收签证。

4主要施工材料

定向钻穿越施工主要用料表

上表穿越用材料是估计所得,与具体的用量有一定的偏差。

天然气管道穿越工程施工方案

施工方案及施工工艺 工程简介 ######天然气利用工程-天然气长输管道起于仙人岛能源化工区的仙人岛天然气液化厂,终于大石桥市西侧的大石桥分输站。管线长度约为98KM,管径φ406.4,设计压力4.0Mpa,管道输气规模为1.4*108m3/a。 管道沿线经过仙人岛能源化工区、盖州市、鲅鱼圈区、营口市沿海产业基地、营口市中小企业园区、老边区和大石桥市,设置大石桥分输站1座,设鲅鱼圈南分输阀室、鲅鱼圈北分输阀室、盖州分输阀室、北海分输阀室、沿海分输阀室、中小园分输阀室、老边分输阀室和有色园分输阀室共8座分输阀室。 施工方法的选择: 天然气管道穿越工程,根据设计要求、定向钻机性能及现场情况,决定采用DDW320定向钻机。 1.1 钻机主要性能参数DDW320定向钻机: DDW320 机身长度 6.4m 机向宽度 2.3m 高度 2.0m 重量9.2 t 泥浆流量320L/min 钻杆重量40kg 发动机功率145kw 行走速度 5.3Km/h 最大扭矩12KNm 实际推进力32 t

实际回拖力32 t 钻杆长度3m 钻杆外径73mm 水压8Mpa 1.2 钻机技术特点: A、设备机械化程度高,结构布局合理,整体性好。 B、结构简单易于操作。 C、钻机倾角可调,适应不同铺设管线设计深度和不同施工场地条件。 D、钻机具有足够的回拉力和较大的回转扭矩,满足反扩拉管要求。 E、易于随时监测钻进方向,调整孔底钻头,控制钻进轨迹。 F、及时监测钻进参数和地层变化。 2 施工方法特点: 2.1 精确性。拖管轨迹准确、精度高,满足设计要求。 2.2 方向可控性。在整个施工过程中,随时可确定管线的位置及埋深,这是传统的顶管工艺所达不到的。 2.3 铺管速度快,施工周期短。同样长度及管径的管线,施工时间是普通顶管线施工时间的1/5。 2.4 广泛的适应性。适用于复杂的地质结构,如乱石、回填土等,适用于地下管网分布复杂的地段。 2.5 不阻碍交通,不污染环境,对路面及河道无损害。 2.6 铺管质量高,由于基本没有破坏原有土质结构,无须进行地下水防 范和软土层的加固措施,避免了土壤沉降过程对管道的应力破坏。 2.7 具有较好的经济效益。管径越大,埋深越深,周边环境越复杂,经济效

管道穿越道路施工方案

XXXX集中供热工程一级管网 过路穿越和暗渠穿越施工组织方案 一、工程概况 XXXX集中供热工程一级管网北九路和西五路交叉十字路口处,由于北九路全线修路,所以产业新区管委要求把过北九路的过路穿越管道在路面沥青路面前全部铺设完毕。且北九路北侧和西五路西侧又各增加一条暗渠,管道要穿越两条暗渠(4号支沟尚未修建)管底标高最深处要离路面6米(详见图R变-1)由于此处地质条件为海边入海口沼泽地,经勘察有10米多深的滩涂流质淤泥。过路段4根φ920预制保温高温水管道,分两条管沟穿路而过,两管沟间距18米,埋深为4.7米,管道为穿越暗渠埋深很深,由于地质条件原因管沟开挖难度非常大,且产业园管委工期要求紧迫。所以我单位必须精心组织,科学管理才能安全、优质的完工此项工程。 二、施工方法: 1、施工顺序; 定位放线——大面积开挖——打桩——管沟开挖——管道预制焊接——管道下沟——回填管沟(过路完毕)——路西侧延伸对接 2、具体施工步骤: 2. 1 、测量定位放线 (1)根据设计变更图纸和建设单位提供的基准点高程坐标进行定位放线,撒上灰线,待建设单位、监理单位和设计单位共同对定位放线验收合格后方可动工。 (2)管线定位完成后,点位应顺序编号,起点、终点、中间各转角点的中线桩应进行加固或埋设标石,管线转角点应在附近永久性建筑物上标志点位,控制点坐标应做出记录,当附近没有永久性建筑物时,应埋设标石。

2.2、管沟开挖 (1)北九路道路施工路基层以下已全部施工完,只差铺装沥青路面,路基以下原为流质滩涂淤泥,管沟需要加大坡度系数至1:1.5,由于挖掘机一次挖不了4.7米的深度,所以管沟开挖分两步,一是需要先把管沟正上方33米宽的范围内用挖掘机先挖到2.5米深,然后挖掘机下到2.5米沟内管沟进行下一步加深开挖,每台挖掘机履带用两张1.5米*6米δ=12钢板铺垫,共4张钢板,防止机械沉入污泥中。 (2)由于管沟开挖必然造成路基以下粉喷桩的破坏,为此产业园管委会为了防止以后路面塌陷,要求施工单位必须把路基以下的污泥全部运走然后换填河沙和砂砾土并按市政道路施工规范恢复破坏的路段。需用两台挖掘机分2次倒运。倒运与开挖同时进行,一台挖掘机将土挖出,由另一台装车,用自卸车全部将淤泥运至5公里以外的指定区域, (3)管沟两侧污泥随时坍塌,给施工造成安全隐患,管沟两侧必须用6米长槽钢钢板桩采用打桩机打桩,然后用槽钢对桩顶部做横向支撑,保证沟槽内施工人员安全。 (4)北九路两侧桩X01和桩B11桩位位于养虾池内,池内流质淤泥太深面积太大,以上支护方式难以满足施工要求,根据现场情况必须将淤泥大面积清运后再考虑采用以上支护方案开挖。

过河管道围堰施工方案

过河管专项施工方案 第一节工程概况 本工程穿越4处河道采用倒虹管施工分别为:6-3#河道(盐官、斜桥界河)38.53米、6-4#河道34.58米、6-5#河道(绵长河)44.55米、6-6#河道(断头浜)37.49米。管材采用DN1800*16钢管,河床段采用C20素砼方包加固抗浮,同时河床表面用铺砌干块石宽5米,厚0.3米进行保护。 第二节测量放样 根据设计图纸和控制坐标,计算轴线、节点、控制点定位放样资料,测量资料的计算必须由人工用二种方法计算一致后才能进行实地放样。 测量放线时,采用极坐标法用全站仪(或用两台经纬仪)进行定点放样,进行放样工作时按测量规范要求,用棱镜定位后,将桩打插就位。放样完成后由监理单位复核,验收合格后方可使用。 第三节围堰施工 围堰要求安全可靠、能满足稳定、抗渗及抗冲要求;结构要求简单,施工方便,宜于拆除并能充分利用当地材料,同时能满足工期要求。 根据上述原则及实地情况拟采用土围堰作临时挡水建筑物。围堰坝堤结构形式尺寸:堰顶宽4m,围堰边坡为1:1.5,围堰高度高出施工期间可能出现的最高水位50~70㎝为原则。 1、为确保倒虹管沟槽安装,结合设计要求及规范坝堤距管道沟槽距离大于10.OM。

2、施工围堰前将河底淤泥、河岸边原有的有机植物(如树根等)清理干净,直至下部粘土层,以免渗水而影响施工。 3、围堰施工作业前应取得水利等相关职能部门许可后方可施工。 4、倒虹管施工前,应对施工范围内的河道地形进行校测。设置在河道两岸的管道中线控制桩及临时水准点,每侧不应少于2个,应设在稳固地段和便于观测的位置,并采取保护措施。 5、倒虹管施工前应复测河底标高及河床断面尺寸,以便控制管顶最小覆土厚度和作为围堰拆除恢复工作的依据。 6、及时掌握天气预报、水文资料,施工期根据不同河道水位高度,结合管道高程、河床标高等技术数据及时调整围堰结构或加固措施,防止河道水位急剧升高变化,威胁围堰坝堤安全,确保安全顺利施工。 7、土围堰采用机械翻挖两岸高土方填筑,为确保安全整个作业过程必须在路基板上作业,以确保安全。 8、如遇雨季上游水位急剧升高时,在河道岸边旁开挖一条临时河道引流,以确保上游农作物等安全。 9、管道铺设完后拆除围堰,恢复原河道,填埋临时河道。

穿越施工方案

广锦路天然气中压管道穿越工程 组 织 设 计

2016年9 月17 日

8 6、工期、质量保证措施及应急措施 2 ---- 1 、 施 工 --1 3 、 施 工 进 -- 7 4 定 向 钻 施 工 - 7 5 主 要 材 料 度 机

7、PE管热熔接工艺程序 8、安全生产 --- 10 及环 - 12 9、 公用管线 ---- 14 10 、 文明施 ---14 附? ? 导向 --- 15 施工进度境 保 孔 计 护措 18

概况 该项目工程位于广饶县广锦路,根据现场踏勘该施工区地形复杂,非开挖敷设Pe200 燃气管,穿越全长1055 米。该项目工程采用先进的水平定向钻穿越施工工艺进行管道敷设,质量达到设计标准。 施工方案1设计依据 水平定向钻敷设管道施工及验收规程 管工程施工图 2非开挖定向穿越基本原理 非开挖定向穿越施工技术是在不开挖地表的情况下,用导向钻凿技术,将一无线电发射器(探头)置入钻头盒内,导向钻进过程中,地面接收仪随时显示钻头的深度、倾角、温度等参数。施工人员在地面导航仪引导下,从起点向终点钻一个与设计轨迹尽量吻合的 导向孔,且垂直及平面误差控制在±3%以内。 3具体施工工艺 工作场地: 钻机位置(入土工作坑):广锦路北 出土位置位于广锦路南。 钻进液:钻进液质量的好坏对工程的成功起着非常大的影响,根据拟穿越地层对泥浆的配制按如下技术要求: ⑴ 使用中性软水,PH值控制在6?7之间;各个阶段的泥浆配制都不一样: ①钻导向孔阶段要求尽可能将孔内的物质携带出孔外,同时维持孔壁稳定较长的时间,保持孔内泥浆面,减少阻力,其基本配方是:7—8%预水化膨润土+—%曾添剂+%笔滤失剂+%固体润滑剂。两端砂层加%单项压力封闭剂 ②预扩孔阶段要求泥浆一定的动切力和良好的流动性, 提高泥浆携带能力,其基本配方为:7—8%预水化钠基膨润土+—%提粘剂+%降滤失剂+泥浆流变剂。 ③扩孔回拖阶段要求泥浆具有很好的护壁、携带能力;同时还有很好的润滑能力, 减少摩阻;其基本配方如下:7—8%预水化钠基膨润土+—%提粘剂+%降滤失剂+—%的润滑剂 (RT—988) +泥浆流变剂(2)泥浆的粘度控制在45?50S,泥浆的PH值控制在8?9之间;

河道施工专项施工方案

浦口区小外江河河道整治工程及小 外江路建设工程 河 道 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 雨发建设集团有限公司 浦口区小外江河河道整治工程及小外江路建设工程项目管理部 二〇一六年三月一日

目录 第一章编制依据 (1) 第二章工程概况 (3) 第三章主要施工方案 (5) 第四章质量保证措施 (10) 第五章工期保证措施 (16) 第六章文明施工及环保措施 (19) 第七章安全保证措施 (23)

第一章编制依据 1.1.编制说明 浦口区小外江河河道整治工程南起引水河路,北至浦洲路。河道西侧紧邻小外江路,沿线与规划民兵路、规划天华东路、中心北河、规划京新路、柳州东路相交,全长约2.10公里。沿小外江河西侧建成一个以休闲、娱乐、观赏和健身相结合的景观工程,以植物为主,硬质为辅,观光游览、健身参与其中,突出休闲、健康、全民参与的理念,使之具有游览、服务、休闲的功能。 本工程的主要工程内容有:围堰与排水、清淤、开挖或回填土方、打松木桩和修整边坡、C30钢筋格梗、浆砌块石护砌、雨水管道及八字出水口、景观绿化,本次施工后的设计河道底标高为3.60-3.80m,河道淤泥、垃圾、杂物开挖深度为1.5m左右,河道两侧为1:1.25-1.27放坡约7.5m宽,并有5.5m-13.6m 景观绿化保护带,河道与小外江路之间作景观绿化处理,主要工程量为挖土方47289.39m3,挖淤泥13835m3,填方90473.63m3,换填量13835m3,松木桩约25000m。 河道施工方案编制依据浦口区小外江河河道整治工程及小外江路建设工程施工组织设计编制。 1.2.编制依据 1、浦口区小外江河河道整治工程河道施工图 2、合同文件

顶管穿越施工方案..

庆铁线改造工程 第三标段 JQG037-JQG038桩珲乌高速顶 管穿越施工方案 编码JLYJ-QTSX4-SGFA -003 B A 2013.10.20 施工王德辉赵宏张守军 版 日期文件状态编制人审核人批准人本 编制单位吉林石油集团工程建设有限责任公司庆铁线改造工程项目经理部

庆铁线改造工程珲乌高速K674-350米处顶管穿越施工方案 目录 1 编制依据 (1) 2 工程概况 (1) 3 施工方法简介 (3) 4 施工方案 (3) 5 QHSE管理措施 (10) 6 施工人员配备 (11) 7 施工机具配置 (12) 8 主要材料及手段用料 (12)

珲乌高速顶管穿越施工方案 1 编制依据 1.1 顶管穿越施工图纸 1.1.1 线-D1115 庆铁线改造工程第三标段JQG037-JQG038桩珲乌高速顶管穿越施工图1.1.2 线-D1081∕7 顶进混凝土套管穿越公路、铁路通用图 1.2 施工规范 1.2.1 《钢质管道焊接及验收》 SY/T4103-2006 1.2.2 《油气输送管道穿越工程施工规范》 GB50424-2007 1.2.3 《油气长输管道工程施工及验收规范》 GB50369-2006 1.2.4 《管道下向焊接工艺规程》 Q/SY 1078-2010 1.2.5 《埋地钢质管道聚乙烯防腐层》 GB/T23257-2009 1.2.6 《顶进施工法用钢筋混凝土排水管》 JC/T640-2010 1.2.7 《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB50268-2008 1.3 现场勘查资料 1.4 变更文件 1.4.1 设计院关于“庆铁线改造工程吉林省境内高速公路穿越”的函(QTXGZ-L-PL-YZ-110) 1.4.2 吉高管审批[2013]38号文件 2 工程概况 2.1 穿越位置位于珲乌高速公路K674-350米处,穿越处管道与公路的夹角为79°,穿越桩号为JQG037-JQG038,起点里程为20Km+342.5m,终点里程为20Km+426.5m。单出图长度为84m,其中穿越段水平长70m,一般线路段水平长14m。

公路顶管穿越施工方案汇总

1. 编制依据 2. 工程概况 2.1 概况 2.2 地形、地质 2.3 管道顶管穿越公路平面示意图: 3. 施工方法 3.1 顶管施工方法介绍 4. 施工程序 5. 施工技术措施 5.1 施工准备 5.2 测量放线 5.3 降水井施工 5.4 作业坑开挖 5.5 发送操作坑地基处理10 5.6 安装导向支架、就位顶管机和套管10 5.7 顶管作业11 5.8 挖土、排土12 5.9 顶管误差校正13 5.10 拆除顶管设施13 5.11 工作管及光缆套管预制、穿越13 5.12 附件安装、套管封堵14 5.13 地貌恢复14 6. 质量保证措施14 7. HSE 管理措施15 7.1 HSE 预防措施15 7.2 HSE 应急预案17 8. 施工进度计划18 9. 主要设备、机具、材料需求计划19

9.1 施工设备19 9.2 施工用料19 10. 主要劳动力需求计划20

1. 编制依据 国家法律、法规,地区颁布的安全、消防、环保、文物等管理规定 油气长输管道工程施工及验收规范》 GB 50369-2006 油气输送管道穿越工程施工规范》 GB 50424-2007 钢质管道焊接及验收》 SY/T 4103-2006 石油天然气金属管道焊接工艺评定》 SY/T 0452-2002 油气管道线路标识通用图集》 (CDP-M-OGP-PL-008-2010-1) 顶进施工法用钢筋混凝土排水管》 JC/T 640-2010 成品油输送管道用钢管通用技术条件》 (Q/SY GJX 103-2010) 油气输送管道感应加热弯管通用技术条件》 Q/SY GJX 111-2010 石油天然气钢制管道无损检测》 SY/T 4109-2005 埋地钢质管道聚乙烯防腐层》 GB/T 23257-2009 埋地钢质管道双层熔结环氧粉末外涂层技术规范》 Q/CNPC 38-2002 2. 工程概况 2.1 概况 XXXXX 公路顶管穿越位于XXXXX 约300m 。本段设计压力为lOMPa 该段采用D660 X 10.3,材质为L450MB 螺旋缝埋弧焊钢管,与主线路用管一致。管道穿越里程 16Km+175m-16Km+185m ,水平长度10m ,带钢筋混凝土套管长度为8m ,套管规格DRCP m 1200X 2000 A 。 2.2 地形、地质 XXXXX 公路穿越段地貌单元属于冲洪积平原,地形较为平坦。穿越段路面为水泥 路面,宽约 4m 。 1) 2) 单管顶混凝土套管穿越公路典型图 3) 现场踏勘情况 4) 施工技术标准及验收规范

定向钻穿越工程施工方案中石油管道局

定向钻穿越工程施工方案中石油管道局 1穿越施工工艺流程 定向钻穿越施工程序如下图所示: 2 测量放线 依照设计交底(桩)与施工图纸放出钻机场地操纵线及设备摆放位置线,确保钻机中心线与入土点、出土点成一条直线。 3 进场道路及场地的平坦 3.1 入土点钻机作业、出土点场地及进场便道 本次中山-广州天然气管道定向钻穿越中共投入6台钻机,各钻机施工场地要求各异,具体每条河流的穿越场地要求详见表6-1各河流穿越施工场地及临时进场道路施工表。

表1各河流穿越施工场地及进场道路施工表 3.2 地锚坑及排浆池

挖、砌泥浆池(穿越两岸各1个)及地锚坑,泥浆池尺寸如下图。泥浆池内 铺土工布,池内四周用用挖掘机压实,必要时四周用砖堆砌、钉桩,防止泥浆池 塌方。 地锚坑中心线在穿越管线中心线上,地锚坑尺寸为6m×4m×1.8m。挖泥浆 池及地锚坑时要留出足够边坡,泥浆池及地锚坑尺寸如图所示: 地锚坑完成后,将地锚放入,用混凝土加固。如下示意图: 3.3入土点钻机场地和出土点平面布置示意图 参见附图一和附图二钻机场地平面布置图和出土点场地平面布置图。 4 定向钻施工 4.1 1条河定向钻穿越工程概况及穿越地层 横门水道(改线)定向钻穿越:穿越长度1296米,管径Φ660,要紧穿越地 层为污泥质土、粘土。 6m 地锚坑深:1.8m4m 3m 14m 泥浆池深:2.5m 6m 20m

三宝沥水道(改线)定向钻穿越:穿越长度900米,管径Φ660,要紧穿越地层为污泥、污泥质粉质粘土。 洪奇沥水道定向钻穿越:穿越长度1272米,管径Φ762,要紧穿越地层为污泥质粘土、粉细砂、污泥质粉质粘土。 正涌水道定向钻穿越:穿越长度452米,管径Φ660,要紧穿越地层为污泥、粘土层。 利生围水道定向钻穿越:穿越长度460米,管径Φ660,要紧穿越地层为污泥质土、粘土。 三宝沥支流定向钻穿越:穿越长度1200米,管径Φ660,要紧穿越地层为污泥质土。 卢四顷水道定向钻穿越:穿越长度760米,管径Φ660,要紧穿越地层为污泥质土。 陈十顷水道定向钻穿越:穿越长度450米,管径Φ660,要紧穿越地层为污泥质土。 温五顷水道定向钻穿越:穿越长度450米,管径Φ762,要紧穿越地层为污泥质土。 十二股涌定向钻穿越:穿越长度690米,管径Φ762,要紧穿越地层为污泥质土。 南洋滘水道定向钻穿越长度450米,管径Φ762,要紧穿越地层为污泥质土。 4.2 要紧施工钻机安排

长输管道河流穿越施工方案

河流穿越施工方案

1.工程概况 第二十二标段(B段)怀远境内淮河二堤泄洪区近20km左右是较典型的水田水网地区,管线敷设位置水田密布、水网纵横(主要为池塘、河渠和灌溉支渠),施工难度较大。根据现场情况,所穿越的河渠两侧多为农田,部分干渠较深(5m以上),按照常规围堰导流大开挖施工方法很难进行,结合设计要求,河渠采取直接围堰排水大开挖施工方法。 2.施工方法 2.1施工工序 测量放线—→围堰修筑—→排水、晾晒—→施工作业带开拓—→开挖管沟—→布管—→管道组对焊接—→无损检测—→补口补伤—→管线回填及水工保护—→地貌恢复 2.2施工准备 充分与当地水利部门结合,并选择最佳季节,在枯水非灌溉期,通过关闭上游河

渠闸门,有效控制水量及流速,直接进行围堰排水施工。根据现场实际情况,确定导流渠的位置和深度等参数,作好各方面准备。 2.3测量放线 测量放线采用GPS 定位,全站仪进行测量。放线时采用木桩进行醒目标记,主要定出管线中心线、作业带边线,确定围堰及导流渠位置、方式。 2.4开挖导流渠 2.4.1依据现场客观实际,河渠周围环境,确定导流渠的方位、走向,根据河水流量,确定导流渠宽度和深度,如下图所示: 2.4.2导流沟沟底必须低于入口处河流水面,且沟底沿水流方向应有一定的坡度。导流沟宽度应根据河水流量的大小确定。 2.5围堰修筑 可根据河流具体情况确定围堰修筑型式,由本段所穿越河流特点决定,采用土袋围堰的方式: 2.5.1围堰高度应高出施工期间可能出现的最高水位(包括浪尖)0.5-0.7m 。 2.5.2围堰外形应考虑河流断面被压缩后,流速增大引起水流对围堰、河床的集中冲刷及影响导流等因素,并满足堰身强度和稳定的要求。 2.5.3堰内平面尺寸应满足基础施工要求。围堰要求防水严密,减少渗漏。 河床标高 b h

穿越施工方案

一、工程概况 1.概况 本段河流穿越位于xxxxxxxx河,该河流现在已经进入汛期,一般水位可达4—5m高,现在水位1m,流速20m3/秒,采用半围堰开挖进行施工。 2.工程特点 1)本工程为围堰开挖穿越工程,施工难度较大,所以必须配备有实际丰富经验和高度责任感的施工人员,以及配齐各种大型施工机械设备。 2)由于穿越存在风险性,请求业主提供地质资料; 3)穿越工程施工穿越平面图,穿越纵向剖面图,见设计图纸。 3.主要工作量 1)现场三通一平和防洪措施,以及施工现场的隔离措施; 2)管沟开挖、管线组焊、就位及管沟回填; 3)施工期间需协调工农关系; 4)施工后的设备退场及地貌恢复、清理工作。 二、施工组织设计编制依据 1)施工现场情况 2)现场技术交底 3)设计图纸及地质报告。 4)相关施工验收规范: SY/T0015.1—98《原油和天然气输送管道穿跨越工程设计规范—穿越工程》SY / T 4079—95《石油天然气管道穿越工程施工及验收规范》 GB 50235—97 《工业金属管道工程施工及验收规范》 SY0401-98《输油输气管道线路工程施工及验收规范》 三、工程目标 1、工程质量目标 1.1、单位工程质量合格率达到100%。 1.2、管线埋深合格率达到100%。 1.3、争创优良工程。 2、工期目标:工程工期按合同工期完工。 3、安全指标:千人伤亡率在处控制指标内,无重大事故。 四、施工组织: 1、项目组织机构及质保体系 成立穿越工程施工项目组,其成员由具有丰富施工经验的人员组成,同时明确项目组成员职责,组织强有力的施工队伍、设备,确保工程保质、保量,按期完成施工任务。 2、工程质量策划 2.1.质量方针:按照规范施工,创建精品工程,坚持持续改进,力求顾客 满意。 2.2.质量控制点:工程施工过程中做到层层把关,确保工程质量。 3.人员需用计划见附表1 4.施工用主要设备、材料、机具计划 4.1.设备、机具需用计划见附表2 4.2.临时手段材料计划见附表3 5、施工准备

定向钻穿越工程安全施工管理方案

榆林中燃铁西新区长输管线项目NI标段定向钻穿越工程安全施工管理方案 编制:张向勇 审核:王庆彬 河南省水利水电工程集团有限公司 榆林燃气工程项目部 2011年7月10日 目录.

1、HSE管理体系措施 (2) 1.1 HSE管理方针 (3) 1.2 HSE管理目标 (3) 1.3 HSE管理机构 (3) 1.4 HSE管理措施 (4) 2、施工期间的风险控制、应急预案 (8) 2.1定向钻穿越施工工艺流程图和危害、危险点源 (8) 2.2定向钻穿越主要施工工序岗位分布及危险点源表 (8) 2.3 定向钻穿越施工岗位风险及控制措施 (9) 2.4 施工期间的应急预案 (11) 2.5 应急反应流程图 (13)

管理体系措施HSE、1. 本公司已通过ISO14001环境管理体系认证,所制定的榆林中燃铁西新区长输管线项目NI标段定向钻穿越施工的健康、安全与环保计划的基本宗旨是保护承包商负责区域内的所有人员,包括所有分包商的的生命、健康与安全,消除工作进行过程中对环境、财产和设备损害的可能性。为此,我公司结合本项目的实际情况以及建设单位的要求建立了HSE管理体系,以确保HSE计划能顺利的实施。建立HSE管理体系是贯彻国家可持续发展战略的要求,是提高企业健康、安全、环保管理水平、改善企业形象的保证,也是使施工能够正常进行的前提条件。本管理体系的基本宗旨是保护施工负责区域内的所有人员,包括所有分包商的生命、健康与安全,消除工作进行过程中对环境、财产和设备损害的可能性。 1.1 HSE管理方针 以人为本,健康至上,安全第一,预防为主,科学管理、环保创优,全面提高经济效益、社会效益、环境效益,走良性循环和可持续发展的道路。遵守国家、当地政府和主管部门有关健康、安全与环保的法律、法规和规定。 1.2 HSE管理目标 1.2.1职工的健康、安全和环境管理意识不断提高,自我保护和生态环境保护能力明显加强。 1.2.2使全体参建人员的健康得到充分保证,医疗保健逐渐加强,员工健康水平逐渐提高。 1.2.3 杜绝死亡事故。 1.2.4努力实现施工生产无环境污染事故,各种污染物排放达到国家排放标准。环境保护、水土保持方面达到设计和相关规定要求。 1.2.5机组HSE达标率100%。

管道下穿河道施工方案2

龙泉南观河段钢管穿越南水北调管专项施工方案 一、工地实况 本工程为东部新区金山湾自来水厂及管道工程,管道为双排管敷设安装,桩号K10+70——K12+15段穿越龙泉镇南观村河道,覆土较深且在河道内与南水北调输水管道十字交叉。(南水北调管道东西走向,自来水管道南北走向) 自来水管线采用明挖直埋敷设方式,过南观河段管材采用螺旋焊钢管,材质为Q235,直径为600mm,钢管焊接采用手工电弧焊,管内壁涂无毒防腐漆,管壁外做环氧煤沥青五油三布防腐。 南水北调输水管道此处为焊接钢管,直径为1800mm,管外壁为环氧煤沥青防腐层,管顶距河床上平约700mm。 南观河道内均为河沙及砂石混合层,分布均匀,厚度为4—8米,河道春季为枯水期,地下水位较低。 二、管道施工方案 1、围堰施工 1)根据现场实际情况,采用在交叉处外围打钢板桩作为临时挡水,钢板桩厚度为12mm,深度为4米,四周相连接且在中间加支撑,具体尺寸如平面图所示。 2)钢板桩施工时先施工管道以外部分,管道交接处及中间支撑部分施工采用边下挖边连接的施工方法。 2、围堰内挖土

1)围堰内挖土采用人工和机械相互配合的施工方式,挖掘机挖运输水管道南北向的砂层,管道以下部分土层采用人工配合,挖掘机外运方法进行。 2)采用两次施工方式,每一次挖砂以能满足单根自来水管道安装及支护基础施工为准。 3、降水 1)围堰内降水采用集坑降水方式,根据水位情况采用四个集坑四台泥浆泵抽水外排。 4、支护基础 1)支护基础采用C30混凝土基础,厚度300mm,上砌370mm砖墙,高度900mm,与南水北调管接触部分采用C30钢筋混凝土,配筋Φ 12@150,双向双层布置,混凝土厚度20cm.具体尺寸见支护剖面图 2)支护共设置三处,施工时先施工1.2,单根自来水管道安装后施工支护3 5、自来水管道安装 1)待支护1.2达到强度后,安装自来水管道,采用先安装交叉部分段,然后安装其他部分段。 2)安装时采用两台挖掘机搬运自来水管道,使其自南水北调管下安全通过,搬运时采用长吊带拖拽,一台挖掘机在前拖,另一台在后面推。安装时严格控制与南水北调管之间距离不低于500mm。 3)安装完支护1.2之间管道后施工支护3,然后再进行另一根自来水管道安装,方式同上。

穿越公路施工方案

华润热电有限公司供热管道穿越道路专项施工方案

施工单位:湖北省工业建筑集团安装工程有限公司 目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、施工部署 (2) 1、项目部组织机构 (2) 2、项目管理人员名单 (2) 四、主要工程施工方法 (2) 1、定位放线 (3) 2、道路半幅封闭、半幅双向开通 (3) 3、破路施工方案 (4) 4、破路施工段与道路处的安全措施 (5) 5、破路施工机具安全措施 (5) 6、基坑开挖 (6) 7、管道安装 (6) 8、回填压实 (8) 五、质量保证措施 (8) 六、安全文明施工 (9)

钢管安装穿越公路施工方案 1 工程简介 工程名称:华润协鑫(北京)热电有限公司2×75MW燃气联合循环机组热网扩容工程施工 建设地点:北京经济技术开发区文昌大道6号 质量标准:优良 2 工程规模 本期换热站工程建设规模为500t/h,热源来自我司提供的供热蒸汽,输送介 质为高温水,蒸汽侧的设计温度:170/90℃,设计压力 1.6MPa,热水侧的设计 温度:130/70℃。采用波纹管换热器将供热蒸汽转换为高温热水,供应到用户, 用户为中芯北方,常年需要热水,目前需求量为:300t/h,通往中芯北方的总管 设计为DN500,管线长度672米,其中穿越公路段为40米。 主要工程内容有:室外管道的土建安装包括(开挖、支墩、检查井、地沟、 回填、路面恢复)和管道安装,换热站的土建和设备、钢结构等安装。 本专项施工方案主要施工项目:华润协鑫(北京)热电有限公司至中芯国 际段(文昌大道)供热管道约40米,需穿越市政道路段管道安装工程施工,道 路开挖宽度约3.5米。上述道路属交通要道,施工时必须快速完成开挖、埋管及 回填等工作,以便尽快恢复通车能力。 3 编制依据 a 本工程招标文件; b 本工程工程量清单; c 我公司质量、环境、职业健康安全保证体系。 d 工程施工技术标准、规范及相关工艺标准 《工程测量规范》 GB 50026-2012 《建筑地基处理技术规范》 JGJ 79-2008 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB 50204-2008 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB 50202-2012 《建筑地面工程施工质量验收规范》 GB50210-2001

顶管穿越道路施工方案

公路顶管穿越施工方案 1 工程概况 2 方案总述 根据设计及施工现场实际情况的要求,本标段公路穿越采用顶管机顶钢筋混凝土套管的穿越方式,采用的钢筋混凝土套管规格为DRCφ1500×2000×150、GADRCφDN1000×2500×100、 GADRCφDN800×2000×70,具体施工方案如下。 3施工方案 3.1施工程序 准备工作→测量放线→场地平整及作业坑开挖→安装顶管机→顶进作业及套管安装→主管线穿越→套管封堵→安装附件→回填恢复地貌→记录与检查验收 3.2施工准备 3.2.1施工前应先熟悉图纸、勘察现场,掌握所要施工道路的设计要求及现场地形、穿越土层地质等情况。 3.2.2开工前应及时与公路行政管理部门及水利局等相关单位联系,取得穿越 施工的合法手续;搞清所施工道路的地下管道、线缆等情况。 3.2.3施工材料准备齐全,穿越套管检验合格并经监理工程师认可,质量符合设计要求。 3.2.4每一条公路穿越施工前,应征得监理工程师批准。 3.2.5对操作工人进行技术交底,使其掌握施工技术要求、质量要求及安全要求。 3.3测量放线 3.3.1根据设计给定的控制桩、水准桩进行测量放线,放线时首先移桩、拴桩、护桩,对测量控制桩进行全过程保护。 3.3.2放出穿越中心线,设置穿越中心桩、施工作业带边线桩,并做出明显标志;并保护套管或管道顶距公路路面>1.2 m;距公路边沟沟底>1.0m;且套管长度宜伸出路堤坡脚、路边沟外边缘不小于2m。 3.3.3根据现场情况放出作业坑开挖边线及主管预制场地。发送坑宜选在地面高程较低的一侧,应有足够的长度和宽度。 3.3.4做好放线测量记录,并报工程监理确认。

河道内管道敷设施工方案

山西煤层气有限责任公司煤层气管道外管敷设项目河内及河道边缘管线敷设 专项施工方案 编制: 审核: 批准: 山东显通安装有限公司 山西沁水项目部 2019年10月10日

目录 1工程概况 (1) 2施工方案的确定 (1) 3施工准备 (3) 4.测量放线 (3) 5.主体组焊及无损检测 (3) 6.管道防腐补口 (5) 7.围堰导流 (5) 8.坝间排水 (6) 9.管沟开挖 (6) 10.管道下沟 (7) 11.各段连头、碰死口 (7) 12.管道稳管 (8) 13.管沟回填 (8) 14.拆除围堰 (8) 15.管道清管、测径、试压、干燥 (8) 16.三桩埋设 (10) 17.地貌恢复 (10) 18.清理现场 (10) 19.人员、设备、材料需求计划 (10) 19.1人员需求计划 (10) 19.2设备机具需求计划 (11) 20.质量管理 (11) 21. HSE保证措施 (11) 21.1健康保证措施 (11) 21.2施工工地与驻地安全措施 (12) 21.3环境保护措施 (12) 1

1工程概况 1.1本工程为山西煤层气有限责任公司煤层气管道外管敷设项目工程,包括1条主干线,管道全长约2839米,设计压力6.3MPa,设计输量100万m3/d,管径φ219.1*6.35mm;管道起点山西蓝焰煤层气集团有限责任公司胡底增压站,终点为山西煤层气有限责任公司东山村液化工厂;管道全线沿现状固县河,在河内敷设。 1.2本工程难点为:管道沿河道敷设,管沟开挖中会出现地下水,造成管沟开挖、管线下沟有一点困难;管线设计压力为6.36.3MPa,为中压管道,对于煤层气行业属于压力较高的管道了(在管道施工过程中到试压和清扫阶段,会根据情况编制管道试压、清扫及干燥方案)。 1.3本工程全线沿固县河道敷设,河水平均深度约在0.4m左右,最深处约0.7m,最浅处约0.2m;根据标注桩点,在河内或河水边缘敷设的共有5处,长度约为600m;其中0+300m处在河道边敷设,长度约20m左右;0+900至1+050处在河边缘敷设,长度约180m;1+250至1+400处在河边缘敷设,长度约130m;1+550至1+700处在河内敷设,长度约180m;2+100至2+200处在河内敷设,长度约100m。其余管道沿固县河道走向敷设,管线埋深为管顶 2.5m,管沟开挖深度为土方段深度为2.8m,石方段深度为3m;开挖深度较深。根据设计图纸要求进行放坡,距离河道较远处放坡比例不得小于1:0.75;距离河道近或在河内施工的放坡比例不得小于1:1; 1.4其中大部分管道敷设与中石油管线伴行,距离中石油管道最近距离约3.7m左右,距离中石油管道小于5m处约有7-8处,施工中要注意探明已建管道后再进行机械管沟开挖。 2施工方案的确定 因河水水流较大,在河道内开挖管沟拟采用在河道内围堰截坝,实现河道暂时改道的大开挖穿越施工方法。管道焊接检测及防腐完成后进行管沟开挖,分段施工,每段长度约在50m-100m,沟内降水采用多打降水井点和混流泵抽水排水的方法实现管道内降水,管沟开挖深度适当加深,开挖深度保证在3.3m左右,下沟后管道下垫编织袋,使管道高于河水高度,并保证管道埋深的深度。管线下沟后按照要求进行土稳管,所有措施完成后进行 1

穿越高速公路施工方案

峨眉山市城市污水管网改扩建工程 WB段穿越乐雅咼速大桥WB134--WB136) 管 道 施 工 编制:__________________________ 审核:__________________________ 审批:__________________________

目录—、工程简况 二、施工原则 三、施工措施 四、安全保证措施 五、环保措施 六、文明措施

一、工程概况 本工程为峨眉山市城市污水管网改扩建工程WB段 (WB134--WB136)本工程管线穿越乐雅高速桥洞,在桥墩与桥墩之 间穿过。沟槽开挖深度约3.5米,为保护桥墩,原设计开挖宽度10 米,现缩小为6米。管段穿越后,破坏地貌及时恢复。 二、施工原则 1、施工前把各方面手续落实到位, 2、尽量做到挖填平衡, 3、施工必须做到保护原基础设施前提下进行施工。 三、施工措施 我们根据设计图纸并结合现场实际与现场具体情况,为确保安全和工期、质量控制,注重环保工作等有效开展,制定以下施工方案。 1、机械、设备、劳力组织 根据该工程的工程内容、实际情况和施工进度要求,拟定机械、 设备与现场劳动力安排见下表:

2、技术措施: 2.1本管道线路穿越乐雅高速桥洞,施工空间有限,即不适合大型机械施工,且为了保证尽快施工完毕,我公司调集多台小型挖机(180 型)进行施工;我公司派专人指挥机械施工,避免对桥体碰撞损坏。 2.2本管段穿越桥洞下地域,管道施工完毕后及时恢复。恢复原则必须按照原地貌进行恢复,不得偷工减料。详见施工平、剖面图 流程:施工准备T施工放线T沟槽开挖T管道施工T沟槽回填T 恢复、清理。 2.3土石方回填回填连砂:回填连砂内不得含有有机杂质,粒径符合设 计要求, 含水量应符合压实要求。 2.4填土材料应符合下列规定: (1)碎石、连砂和爆破石渣,可作为临时道路材料。 (2)含水量符合压实要求的粘性土,可做各层地填料。 (3)草皮、淤泥质土及不稳定材料,不能用于填筑路基。 2.5作业条件土石方回填前应根据工程特点、填料种类、设计压实系 数、施工 条件和压实工艺等合理确定填料含水量、每层填土厚度和压实工艺等合理确定填料含水量、每层填土厚度和压实遍数等施工参数。每层碾压压实厚度不超过设计厚度,碾压后土方压实系数为满足设计要求。 2.6土方外运 由于本工程在桥洞下施工,为了保护桥体,我公司考虑尽量少在桥下堆

燃气管线下穿段回填及沥青路面恢复工程施工方案-

燃气管线下穿段沥青路面恢复工程 施 工 方 案 编制: 审核: 审批:

一编制说明 1 编制依据 (1)、《城镇燃气输配工程施工及验收规范》(CJJ33-2005) (2)、《城镇道路工程施工及质量验收规范》(CJJ1-2008) (3)、《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004。 (4)、《公路水泥混凝土路面施工技术规范》(JTGF30-2015) (5)、道路工程施工图设计 (6)、其他按规定强制执行的相关国家标准、行业标准、地方标准 (7)、现场探勘所获得的相关资料 2 编制原则 (1)安全第一的原则 在本方案的编制中始终按照技术可靠、措施得力、确保安全的原则确定施工方案。本工程位于望桥路与南四环辅道交叉口,望桥路为新修道路,道路工程已施工完成,但是没有竣工验收,现已有车辆通行,必须把安全措施落实到位、确保万无一失的前提下组织施工。 (2)优质高效的原则加强领导,强化管理,优质高效。确保创优规划和质量目标的实现。施工中强化标准管理,加强内部管理,降低工程成本,提高经济效益。 (3)确保工期的原则根据现场实际情况,业主工期要求,燃气管线工程施工完成后,我单位立即组织进场进行管线回填、路面恢复及附属工程施工,严格执行国家、行业颁发的现行的有关工程施工的技术规范、质量验收标准和安全生产的有关规定,保证按期保质的完成相关工程。 3 编制范围燃气管线下穿段 二主要工程量 主要工程数量表

三施工准备 1 技术准备 (1)技术人员认真熟悉设计图纸和现场情况,组织相关人员进行现场勘察,并学习相关施工规范及标准。 (2)测量人员根据施工图及给定的坐标点施工放样。 (3)试验员对原材料进行送检和做好见证取样计划。 2 现场准备施工前场地安全设施准备就绪,标牌、标志清楚齐全。 四施工部署 1 施工安排根据现场实际条件,在保证总工期要求的基础上,合理组织安排施工 作 2 投入的主要机械设备主要机械设备见下表1

定向钻穿越工程安全施工管理方案(通用版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 定向钻穿越工程安全施工管理方 案(通用版)

定向钻穿越工程安全施工管理方案(通用版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 1、HSE管理体系措施 本公司已通过ISO14001环境管理体系认证,所制定的榆林中燃铁西新区长输管线项目NI标段定向钻穿越施工的健康、安全与环保计划的基本宗旨是保护承包商负责区域内的所有人员,包括所有分包商的的生命、健康与安全,消除工作进行过程中对环境、财产和设备损害的可能性。为此,我公司结合本项目的实际情况以及建设单位的要求建立了HSE管理体系,以确保HSE计划能顺利的实施。 建立HSE管理体系是贯彻国家可持续发展战略的要求,是提高企业健康、安全、环保管理水平、改善企业形象的保证,也是使施工能够正常进行的前提条件。本管理体系的基本宗旨是保护施工负责区域内的所有人员,包括所有分包商的生命、健康与安全,消除工作进行过程中对环境、财产和设备损害的可能性。 1.1HSE管理方针 以人为本,健康至上,安全第一,预防为主,科学管理、环保创

过河管道破堤施工方案

河道综合整治工程河堤破除保护 专 项 施 工 方 案

编制人: 审核人: 批准人: 编制单位: 二0一六年九月 第一章工程概况 一、工程施工概况 ***河道综合整治工程,有两道钢管横穿河道,接市政道路污水管,需要破除河道两侧河堤。其中一处位于***小区门口北侧26米处,管道为D325*8钢管,长15米,接***污水管网,管内底标高为8.48m和8.41m,河底标高为8.51m。另一处位于***科技产业园门口南侧12米处,管道为D219*6钢管,长29米,接胜利村路污水管网,管内底标高为6.90m和6.80m,河底标高为8.201m。待管道完成之后,再将河道两侧的堤坝及栏杆恢复原貌。 二、水文气象条件 1、本工程沿线地区属温带大陆性季风气候,四季分明,冬季较长,霜期较短,全年降水量主要集中在6-9月,为河道主汛期。 2、降水量:本次施工随季节性施工,在河道枯水期进行,有效避开雨季,尽量减少破堤施工时对河堤防洪功能的影响。 二、破堤施工工序

一、施工准备 1、测量放样:通过放样确定破堤范围及占地面积。 2、绘出平面图,计算出破堤范围控制点坐标报监理工程师核准。 二、施工工序 1、拆除栏杆——破堤——管沟开挖——管道安装——沟槽回填——堤坝恢复。 2、根据地勘及当地水文资料,沟槽开挖深度在地下水位以上,故本工程不考虑地下水降水措施。同时,在施工本工程时,需先完成相应位置河道内的围堰工程。 3、为保证工程质量和降低施工费用,此次破除河堤按原变形缝整仓破除,管道埋设在破除段中心位置。在开挖前做好对河堤物件的分类及编号工作,妥善安排物件的存放位置,为之后的恢复工作做好准备。管道开挖时按放样分阶、放坡进行,挖至管道埋设深度以上20cm时,采用人工清底,清除基底松散砂砾石,避免机械施工对基底的扰动。 沟槽开挖完成后,经监理工程师及质量监督部门验收合格方能进行管道安装。在安装管道时,在运输和安装过程中,应避免破坏管道外防腐。在运输工程中,用编织袋包裹管道,机械吊装时做到轻拿轻放,严禁管道与基壁及石块等硬物碰撞。吊装到位时,撤除编织袋并检查管道外防腐及焊缝有无破损和裂口,如发现质量缺陷要及时处理。检查合格后,对管道进行混凝土保护,在振捣混凝土时,振捣棒不能直接碰击管壁,并防止漏振和过振。

相关文档
相关文档 最新文档