文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 污水管道闭水试验方法

污水管道闭水试验方法

污水管道闭水试验方法
污水管道闭水试验方法

目录

一、编制依据: 0

二、工程概况 0

三、准备主要工具 (2)

四、闭水试验应具备条件 (3)

五、闭水试验程序 (4)

六、闭水试验方法 (4)

七、安全措施 (7)

八、试验注意事项 (7)

一、编制依据:

1、《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008);

2、《深圳市龙岗区龙岗街道同乐东区雨污分流管网工程施工组织设

计》;

二、工程概况

1、工程名称:深圳市龙岗区龙岗街道同乐东片区雨污分流管网工程

2、工程地点:深圳市龙岗区同乐街道片区

3、工程概况:本工程位于龙岗街道同乐社区、同心社区、同德社区,

分为北片区和南片区,具体范围结合社区范围线、深汕公路、惠盐高速公

路进行确定、北片区位于惠盐高速公路西侧,南片区位于深汕公路南侧。

本工程主要分为三部分内容:1)现状道路排水系统完善,主要包括

园新路、景盛路、黄屋路、水田二路、兰水路、大埔二路等;2)新旧村居住区及工厂区外围道路分流制改造,其中新村居住区包括同乐社区居委会

片区、池屋新村A区、池屋新村B区、企岭村、黄屋村、其面村、坑尾村、新大坑村等,旧村居住区有企岭旧村、黄屋旧村、其面旧村、新大坑旧村、下围居民小组和池屋村民小组等;3)建筑排水立管的改造,主要是对新村居住区的合流制建筑进行分流制改造。

市政雨污管网是为解决雨污混流的现状,施工项目主要是改造或新建

雨水管和污水管,或将原有污水管接入市政总管。

DN200~DN500主要为小区内管道。DN600、DN800主要为市政道路埋管,也是雨、污水二三级支管。以经济合理的原则,在小区内或市区以开

槽埋管方式施工,管道两侧预留30~40cm的操作宽度,基槽深度按设计要求开挖,遇到地下水时采取降水措施,确保铺管时底部无水。基槽根据土

质情况放坡,但应保证槽壁的稳定性。开挖沟槽,应严格控制基底高程,

不得扰动基底原状土层。当管道埋深大,地质不良时,采用钢板桩支护。

4、污水管道工程量:本工程闭水试验为污水管道闭水试验,工程量

主要如下:

DN200,SN8 HDPE内肋增强聚乙烯螺旋波纹管:388.29m;

DN300,SN8 HDPE内肋增强聚乙烯螺旋波纹管:3345m;

DN400,SN8 HDPE内肋增强聚乙烯螺旋波纹管:9474m;

DN400,SN12.5 HDPE内肋增强聚乙烯螺旋波纹管:400m;

DN500,SN8 HDPE内肋增强聚乙烯螺旋波纹管:796m;

DN600,SN8 HDPE内肋增强聚乙烯螺旋波纹管:628m;

DN600,SN12.5 HDPE内肋增强聚乙烯螺旋波纹管:714m;

Ⅲ级钢筋混凝土专用F型内衬玻璃钢顶管材D400:524m;

Ⅲ级钢筋混凝土专用F型内衬玻璃钢顶管材D500:50m;

Ⅲ级钢筋混凝土专用F型内衬玻璃钢顶管材D600:48m;

Ⅱ级钢筋混凝土排水管D800:278m;

Ⅱ级钢筋混凝土排水管D1000:118m。

5、业主:深圳市龙岗区建筑工务局

6、设计单位:中国市政工程中南设计研究总院有限公司

7、监理单位:深圳市深水水务咨询有限公司

8、施工单位:深圳市建工集团股份有限公司

三、准备主要工具

1、大功率潜水泵、胶管(要用于闭水试验时抽水用);

2、标尺(主要用于观察灌水时水位变化情况);

3、刻度尺;

4、水位测针(由针体和针头两部分构成);

5、量水桶;

6、电子秤称。

四、闭水试验应具备条件

1、闭水试验应在下列条件下进行:

1)管道及检查井外观质量已验收合格;

2)管道未回填且沟槽内无积水;

3)全部预留孔应封堵,不得渗水;

4)管道两端堵板承载力经核算大于水压力的合力;除预留进出水管外,应封堵坚固,不得渗水;

2、闭水试验前,应做好下列准备工作:

1)将检查井内清理干净,修补井内外的缺陷;

2)设置水位观测标尺;

3)标定水位测针;

4)灌水的水源应采用清水并做好灌水。

3、闭水试验前,应做好下列检查工作:

1)外观质量检查合格;

2)检查井内清理完毕,无杂物积水现象;

3)管道两端堵板承载力经核算大于水压力的合力;除预留进出水管外,应封堵坚固,不得渗水;

4)闭水试验所需材料设备进场,人员到位。

五、闭水试验程序

施工准备→清理检查井内壁→封堵井口→灌水浸泡→检查沿线管道

外壁及检查井渗水情况→计算渗水量→验收。

六、闭水试验方法

根据设计要求每个检查井都必须在其砂浆达到100%设计强度后,用以考核检验检查井的渗水量是否达到标准要求。当试验段上游设计水头不超

过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游管顶内壁加2m计;当试验段上游设计水头超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游设计水头加2m计;当计算出的试验段水头小于10m,但已超过上游检查井井口时,试验水头应

以上游检查井井口高度为准。首先将被试验的管段起点及终点检查井的管

道两端用砖封堵好,在上游井的管沟边设置试验水源水管,将进水管接至

上游管井内。打开水源开关向井内充水,管道充满水后,浸泡24小时后再进行试验。量好水位,观察管口接头处是否严密不漏,观察30分钟,测量渗水量应满足规范要求。闭水试验完成后及时将水排出。

1、准备工作

灌水之前首先将检查井内清理干净,以免充水后井内浮渣漂浮水面,

影响测试精度。对于预留孔洞,预埋管口及进出口等都要加以临时封堵,

同时还必须严格检查充水及排水闸口,不得有渗漏现象发生,在完成上述

工作后再计算出设计水头标高,再依据设计水头与管顶内壁和上游检查井

井口标高相比的结果来决定试验水头的选取。然后即可设置灌水水量观测

标尺,用以观察灌水时水量所达到的渗水量。

2、分段分批计划

按本工程的特点,试验分段分批进行,根据各个流水段在具备闭水条

件后对管道两端进行严密堵管后进行试验

3、灌水

水源从现场施工取水点向试验管段上游管井内灌水,个别现场无法取

水的试验点,采用洒水罐车向试验管段上游管井内灌水。当试验水头达到

规定水头时开始计时,观测管道的渗水量,直至观测结束时,若发生渗漏

严重的情况,应不断地向试验管段内补水,保持试验段水头恒定,以便更好地查找渗漏的地方并做标注,渗水量的观测时间不得小于半小时。

4、水位观测

1)灌水时的水位先测量后做好标记线。

2)灌水至设计水位进行渗水量测定时,应采用电子秤称补水重量的方法,算出补水体积在测定时候是否符合规定要求。

3)灌水至设计水深后至开始进行渗水量测定的时间,应不少于24小时。

4)测定稳定后,报闭水试验验收相关单位,现场验收时,试验测读水位的时间为30分钟。

5、渗水量的测定

实测渗水量时应按下式计算:

q=W/(T×L)

式中q——实测渗水量(L/(min.m));

W——补水量(L);

T——实测渗水量观测时间(min.m);

L——试验管段的长度(m);

在满水试验中并应进行外观检查,不得有漏水现象。

按上面公式计算得本工程允许渗水量表:

管材名称管道内径

允许渗水量(m3/(24h.km))

PE内肋增强聚乙烯螺

旋波纹管

200 0.92 PE内肋增强聚乙烯螺

旋波纹管

300 1.38 PE内肋增强聚乙烯螺

旋波纹管400 1.84 PE内肋增强聚乙烯螺

旋波纹管500 2.3 PE内肋增强聚乙烯螺

旋波纹管

600 2.76 Ⅲ级钢筋混凝土顶管

(内衬玻璃钢)

400 25

Ⅲ级钢筋混凝土顶管

(内衬玻璃钢)

500 27.95 Ⅲ级钢筋混凝土顶管

(内衬玻璃钢)

600 30.6

Ⅱ级钢筋混凝土排水

800 35.35

Ⅱ级钢筋混凝土排水

1000 39.52

闭水试验合格后,应及时进行下一道的工序及回填,不合格应缓慢放水并重新处理再做闭水试验检测,直至合格。

考虑到现场取水困难和排水点远,闭水试验合格后,管段内存水暂不

排放。待下一管段试水时重复利用。最后试验完成后,管内水由潜水泵抽

至洒水运走。

6、管径大于DN700时,按管道井段数量抽样选取1/3进行闭水试验;试验不合格时,加倍抽样试验。

七、安全措施

1、做好安全技术交底,严格执行安全技术操作规程,严禁违章指挥违章操作;

2、施工范围内的过路口,以及沟、槽等危险部位,必须设置护栏,加盖等防护措施,并设置警示标志,夜晚挂红色警示灯;

3、各机电设备应由专人看管,电气必须一机一闸,严格接地、接零和安漏电保护器,水泵和部件检修时必须切断电源,严禁带电作业;

八、试验注意事项

1、闭水试验是对各管道施工质量总检验的重要环节之一,必须引起足够的重视,渗水量的合格与否与施工过程中每一工序都有一定关系。

2、试验前对检查每一个检查井及管道连接处的全面检查和整修。

3、试验合格后,所堵管道口要在全线完工前打开,避免留下隐患。

4、试验过程中,如遇较大面积的渗水或漏水,应及时将管内水抽出,进行处理,待处理强度达到要求时,再次灌水试验,直至合格为准。

污水管道闭水试验方法

目录 一、编制依据: 0 二、工程概况 0 三、准备主要工具 (2) 四、闭水试验应具备条件 (3) 五、闭水试验程序 (4) 六、闭水试验方法 (4) 七、安全措施 (7) 八、试验注意事项 (7) 一、编制依据: 1、《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008); 2、《深圳市龙岗区龙岗街道同乐东区雨污分流管网工程施工组织设 计》; 二、工程概况 1、工程名称:深圳市龙岗区龙岗街道同乐东片区雨污分流管网工程 2、工程地点:深圳市龙岗区同乐街道片区 3、工程概况:本工程位于龙岗街道同乐社区、同心社区、同德社区, 分为北片区和南片区,具体范围结合社区范围线、深汕公路、惠盐高速公 路进行确定、北片区位于惠盐高速公路西侧,南片区位于深汕公路南侧。

本工程主要分为三部分内容:1)现状道路排水系统完善,主要包括 园新路、景盛路、黄屋路、水田二路、兰水路、大埔二路等;2)新旧村居住区及工厂区外围道路分流制改造,其中新村居住区包括同乐社区居委会 片区、池屋新村A区、池屋新村B区、企岭村、黄屋村、其面村、坑尾村、新大坑村等,旧村居住区有企岭旧村、黄屋旧村、其面旧村、新大坑旧村、下围居民小组和池屋村民小组等;3)建筑排水立管的改造,主要是对新村居住区的合流制建筑进行分流制改造。 市政雨污管网是为解决雨污混流的现状,施工项目主要是改造或新建 雨水管和污水管,或将原有污水管接入市政总管。 DN200~DN500主要为小区内管道。DN600、DN800主要为市政道路埋管,也是雨、污水二三级支管。以经济合理的原则,在小区内或市区以开 槽埋管方式施工,管道两侧预留30~40cm的操作宽度,基槽深度按设计要求开挖,遇到地下水时采取降水措施,确保铺管时底部无水。基槽根据土 质情况放坡,但应保证槽壁的稳定性。开挖沟槽,应严格控制基底高程, 不得扰动基底原状土层。当管道埋深大,地质不良时,采用钢板桩支护。 4、污水管道工程量:本工程闭水试验为污水管道闭水试验,工程量 主要如下: DN200,SN8 HDPE内肋增强聚乙烯螺旋波纹管:388.29m; DN300,SN8 HDPE内肋增强聚乙烯螺旋波纹管:3345m; DN400,SN8 HDPE内肋增强聚乙烯螺旋波纹管:9474m; DN400,SN12.5 HDPE内肋增强聚乙烯螺旋波纹管:400m;

管道闭水试验规范

闭水试验前,施工现场应具备以下条件: 1)管道及检查井的外观质量及“量测”检验均已合格; 2)管道两端的管堵(砖砌筑)应封堵严密、牢固,下游管堵设置放水管和截门,管堵经核算可以承受压力; 3)现场的水源满足闭水需要,不影响其它用水; 4)选好排放水的位置,不得影响周围环境。 1、无压力管道严密性试验主要应用管道封堵气囊 1.1、污水、雨污水合流及湿陷土、膨胀土地区的雨水管道,回填土前应采用闭水法进行严密性试验。 1.2、试验管段应按井距分隔,长度不宜大于1km,带井试验。 1.3、管道闭水试验时,试验管段应符合下列规定: 1.3.1、管道及检查井外观质量已验收合格; 1.3.2、管道未回填土且沟槽内无积水; 1.3.3、全部预留孔应封堵,不得渗水; 1.3.4、管道两端堵板承载力经核算应大于水压力的合力;除预留进出水管外,应封堵坚固,不得渗水。 2、管道闭水试验应符合下列规定: 2.1、当试验段上游设计水头不超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游管顶内壁加2m计; 2.2、当试验段上游设计水头超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游设计水头加2m计; 2.3、当计算出的试验水头小于10m,但已超过上游检查井井口时,试验水头应以上游检查井井口高度为准; 2.4、管道闭水试验应按本规范附录B闭水法试验进行。 2.5、管道严密性试验时,应进行外观检查,不得有漏水现象,且符合下列规定时,管道严密性试验为合格; 2.5.1 2.5.2 无压力管道严密性试验允许渗水量表10.3.5

2.5.3、异形截面管道的允许渗水量可按周长折算为圆形管道计。 2.6、在水源缺乏的地区,当管道内径大于700mm时,可按井段数量抽验1/3。 石油化工给水排水无压力管道闭水试验规定 1 污水、雨污合流管道以及湿陷土、膨胀土地区的雨水管道,回填前应采用闭水法实测渗漏量进行严密性试验。 2 试验管段应按井距划分,长度宜不大于1 km,且宜带井试验。 3 试验管段闭水试验应在管道及检查井外观质量已验收合格后进行,且沟槽内无积水,并符合下列要求: a)不得有造成存水的折弯及影响水流的异物; b)混凝土管道或其他材质管道接口部位未回填土; c)两端封堵牢固且不得渗水。

污水管道闭水试验方法

. .. . . 目录 一、编制依据: (1) 二、工程概况 (1) 三、准备主要工具 (3) 四、闭水试验应具备条件 (3) 五、闭水试验程序 (4) 六、闭水试验法 (4) 七、安全措施 (8) 八、试验注意事项 (8) 一、编制依据: 1、《给排水管道工程施工及验收规》(GB50268-2008); 2、《市龙岗区龙岗街道同乐东区雨污分流管网工程施工组织设计》; 二、工程概况 1、工程名称:市龙岗区龙岗街道同乐东片区雨污分流管网工程 2、工程地点:市龙岗区同乐街道片区 3、工程概况:本工程位于龙岗街道同乐社区、同心社区、同德社区,分为北片区和南片区,具体围结合社区围线、深汕公路、惠盐高速公路进行确定、北片区位于惠盐高速公路西侧,南片区位于深汕公路南侧。

本工程主要分为三部分容:1)现状道路排水系统完善,主要包括园新路、景盛路、黄屋路、水田二路、兰水路、大埔二路等;2)新旧村居住区及工厂区外围道路分流制改造,其中新村居住区包括同乐社区居委会片区、池屋新村A区、池屋新村B区、企岭村、黄屋村、其面村、坑尾村、新大坑村等,旧村居住区有企岭旧村、黄屋旧村、其面旧村、新大坑旧村、下围居民小组和池屋村民小组等;3)建筑排水立管的改造,主要是对新村居住区的合流制建筑进行分流制改造。 市政雨污管网是为解决雨污混流的现状,施工项目主要是改造或新建雨水管和污水管,或将原有污水管接入市政总管。 DN200~DN500主要为小区管道。DN600、DN800主要为市政道路埋管,也是雨、污水二三级支管。以经济合理的原则,在小区或市区以开槽埋管式施工,管道两侧预留30~40cm的操作宽度,基槽深度按设计要求开挖,遇到地下水时采取降水措施,确保铺管时底部无水。基槽根据土质情况放坡,但应保证槽壁的稳定性。开挖沟槽,应格控制基底高程,不得扰动基底原状土层。当管道埋深大,地质不良时,采用钢板桩支护。 4、污水管道工程量:本工程闭水试验为污水管道闭水试验,工程量主要如下: DN200,SN8 HDPE肋增强聚乙烯螺旋波纹管:388.29m; DN300,SN8 HDPE肋增强聚乙烯螺旋波纹管:3345m; DN400,SN8 HDPE肋增强聚乙烯螺旋波纹管:9474m; DN400,SN12.5 HDPE肋增强聚乙烯螺旋波纹管:400m;

雨污水管道闭水试验方法

闭 水 试 验 方 案 中国建筑第七工程局 2016年5月20日 目录 一、工程概况 二、主要材料及设备要求 三、闭水试验应具备的条件 四、闭水试验程序

五、闭水试验方法 六、渗水量的计算 七、闭水试验标准 八、验收 九、安全 十、施工注意事项 一、工程概况 1.工程名称:郑州航空港经济综合实验区一标段二分部 2.工程地点:郑州航空港经济综合实验区 3.闭水工程量介绍:此次闭水试验主要为污水工程闭水试验,先期施工的枣花路(全长)、枣梨路(全长)、灵枣路(全长)、国泰路(全长)、静安路(全长、枣庄路(全长)以及后续施工的其他道路,其中污水管管材采用高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE),接口采用橡胶圈结构,雨水管管材采用采用柔性接口的Ⅱ级钢筋混凝土承插口管。 4.编制依据: 《埋地塑料排水管道工程技术规程》 《给水排水管道工程施工及验收规范》 郑州航空港经济综合实验区施工图纸 二、主要材料 1、大功率潜水泵(6寸)、水管(Ф100 ,50米,要用于闭水

试验时抽水用); 2、标尺(主要用于观察灌水时水位变化情况); 3、刻度尺; 4、水位测针(由针体和针头两部分构成); 5、百分表; 6、电流表。 三、闭水试验应具备条件 1、污水工程闭水试验应在下列条件下进行: 1)管道及检查井外观质量已验收合格; 2)管道未回填且沟槽内无积水; 3)全部预留孔应封堵,不得渗水; 4)管道两端堵板承载力经核算大于水压力的合力;除预留进出水管外,应封堵坚固,不得渗水。 2、污水工程试验前,应做好下列准备工作: 1)将检查井内清理干净,修补井内外的缺陷; 2)检查充水及排水闸门,不渗漏; 3)设置水位观测标尺; 4)标定水位测针; 5)准备现场测定蒸发量的设备; 6)灌水的水源应采用清水并做好灌水和放水系统的设施。

排水管道闭水试验规定

排水管道闭水试验规定 字体大小:大 | 中 | 小 2010-02-23 09:56 - 阅读:46 - 评论:0 1、无压力管道严密性试验 1.1、污水、雨污水合流及湿陷土、膨胀土地区的雨水管道,回填土前应采用闭水法进行严密性试验。 2.5、管道严密性试验时,应进行外观检查,不得有漏水现象,且符合下列规定时,管道严密性试验为合格; 2.5.1、实测渗水量小于或等于表10. 3.5规定的允许渗水量; 2.5.2、管道内径大于表10. 3.5规定的管径时,实测渗水量应小于或等于按下式计算的允许渗水量; 无压力管道严密性试验允许渗水量表10.3.5

 4 管道闭水试验水头以上游(上游指坡度的高端)检查井处设计水头加2 m计,当超出上游检查井井口时,以井口高度为准。检查管段灌满水浸泡时间不应少于24 h,在不断补水保持试验水头恒定的条件下,观测时间不少于30 min,然后实测渗漏量。 5 管道严密性试验时,应进行外观检查,不得有漏水现象,且按公式(8)实测渗水量小于或等于按公式(9)、(10)计算的允许渗水量时,严密性试验为合格。管道闭水试验实测渗水量按公式(8)计算。混凝土管闭水试验允许渗水量按公式(9)计算,塑料管、铸铁管闭水试验允许渗水量按公式(10)计算。 6 在水源缺乏的地区,且管道内径大于700 mm时,可按井段数量抽检1/3。 7 排放腐蚀性强和污染严重的污水管道,不得渗漏。

雨、污排水工程管道闭水试验实施方案

雨、污排水工程 管道闭水试验实施方案编制: 审批: *************************** 2012年月日

雨、污排水管道闭水试验实施方案 一、工程概况: 1.工程名称:************* 2.工程地点:************* 3.道路工程 ****************,设计全长1150.83米,以大经堂广场为界分为东西两段,自然走向由西向东,与道路相邻设计的附属设施有综合管廊,雨、污排水、供水、消防等管道工程。 4、雨、污排水工程 (1)、敷设位置:雨、污排水管道位于道路中心线以北,与综合管廊相邻;管道设计由西向东单向排水,最小埋深1.2米,排水坡度为3‰,管道材质为聚乙烯双壁波纹管(PE管)。 (2)、雨、污排水管道工程量:本工程闭水试验为雨、污排水管道及检查井闭水试验,施工工程量统计如下: K0+000至K0+026为污水排水管:DN300 混凝土管,共计26米; K0+026至K1+434污水排水管:DN300 PE管(双壁波纹管)共计1434m; K0+026至K0+360雨水排水管:DN400 PE管(双壁波纹管)共计334m; K0+360至K0+520雨水排水管:DN500 PE管(双壁波纹管)共计269m; K0+520至K1+293雨水排水管:DN800 PE管(双壁波纹管)共计773m; 二、试验依据

1.《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008); 2.************基础设施改造北路工程雨、污排水图纸。 三、闭水试验实施准备 按照市政施工工程规程要求,对于雨、污排水管道,施工完成后应做功能性无压闭水试验,以检测安装的管道及砌筑的检查井质量。 在闭水试验实施前,施工现场应具备以下条件: 1、施工完的管道及检查井外观质量及“量测”检验均已合格; 2、管道两端的管堵(砖砌筑)应封堵严密、牢固,下游管堵设置放水管和阀门,管堵经核算可以承受相应压力; 3、现场的水源满足闭水试验的需要,不影响其它用水; 4、已选好排放水的位置,不得对周围环境造成影响。 5、试验前,用1:3水泥防水砂浆将试验段首尾两井内的上游管口砌24cm厚的砖堵头,并用l:2.5防水砂浆抹面,将管段封闭严密。当堵头砌好后,养护3~4d达到一定强度后,方可进行灌水试验。灌水前,应先对管接口进行外观检查,如发现有裂缝,脱落等缺陷,以便及时进行修补,以防灌水时发生漏水而影响试验。 6、灌水时,检查井井边应设临时防护,以保证灌水及检查渗水量等工作时的安全。严禁站在井壁上口操作,上下沟槽必须设置爬梯、戴上安全帽,如有异常现象应及时排除,以保证闭水试验过程中的安全。 四、试验程序 施工准备—→清理检查井底及内壁—→封堵管口(预留洞口)—→污水管道注水浸泡—→雨水管道注水浸泡—→检查外壁及预留洞

排水管道闭水试验规定

字体大小:大| 中| 小2010-02-23 09:56 - 阅读:46 - 评论:0 1、无压力管道严密性试验 1.1、污水、雨污水合流及湿陷土、膨胀土地区的雨水管道,回填土前应采用闭水法进行严密性试验。污水管道闭水试验方案58261

目录 一、编制依据: (1) 二、工程概况 (1) 三、准备主要工具 (3) 四、闭水试验应具备条件 (3) 五、闭水试验程序 (4) 六、闭水试验方法 (4) 七、安全措施 (8) 八、试验注意事项 (8)

一、编制依据: 1、《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008); 2、《深圳市龙岗区龙岗街道同乐东区雨污分流管网工程施工组织设计》; 二、工程概况 1、工程名称:深圳市龙岗区龙岗街道同乐东片区雨污分流管网工程 2、工程地点:深圳市龙岗区同乐街道片区 3、工程概况:本工程位于龙岗街道同乐社区、同心社区、同德社区,分为北片区和南片区,具体范围结合社区范围线、深汕公路、惠盐高速公路进行确定、北片区位于惠盐高速公路西侧,南片区位于深汕公路南侧。 本工程主要分为三部分内容:1)现状道路排水系统完善,主要包括园新路、景盛路、黄屋路、水田二路、兰水路、大埔二路等;2)新旧村居住区及工厂区外围道路分流制改造,其中新村居住区包括同乐社区居委会片区、池屋新村A区、池屋新村B区、企岭村、黄屋村、其面村、坑尾村、新大坑村等,旧村居住区有企岭旧村、黄屋旧村、其面旧村、新大坑旧村、下围居民小组和池屋村民小组等;3)建筑排水立管的改造,主要是对新村居住区的合流制建筑进行分流制改造。 市政雨污管网是为解决雨污混流的现状,施工项目主要是改造或新建雨水管和污水管,或将原有污水管接入市政总管。

DN200~DN500主要为小区内管道。DN600、DN800主要为市政道路埋管,也是雨、污水二三级支管。以经济合理的原则,在小区内或市区以开槽埋管方式施工,管道两侧预留30~40cm的操作宽度,基槽深度按设计要求开挖,遇到地下水时采取降水措施,确保铺管时底部无水。基槽根据土质情况放坡,但应保证槽壁的稳定性。开挖沟槽,应严格控制基底高程,不得扰动基底原状土层。当管道埋深大,地质不良时,采用钢板桩支护。 4、污水管道工程量:本工程闭水试验为污水管道闭水试验,工程量主要如下: DN200,SN8 HDPE内肋增强聚乙烯螺旋波纹管:388.29m; DN300,SN8 HDPE内肋增强聚乙烯螺旋波纹管:3345m; DN400,SN8 HDPE内肋增强聚乙烯螺旋波纹管:9474m; DN400,SN12.5 HDPE内肋增强聚乙烯螺旋波纹管:400m; DN500,SN8 HDPE内肋增强聚乙烯螺旋波纹管:796m; DN600,SN8 HDPE内肋增强聚乙烯螺旋波纹管:628m; DN600,SN12.5 HDPE内肋增强聚乙烯螺旋波纹管:714m; Ⅲ级钢筋混凝土专用F型内衬玻璃钢顶管材D400:524m; Ⅲ级钢筋混凝土专用F型内衬玻璃钢顶管材D500:50m; Ⅲ级钢筋混凝土专用F型内衬玻璃钢顶管材D600:48m; Ⅱ级钢筋混凝土排水管D800:278m; Ⅱ级钢筋混凝土排水管D1000:118m。

室外污水管道闭水试验

闭水试验 2008年12月28日 1测试条件 对于污水管道,按照市政施工规程要求,必须再回填前做闭水测试。闭水测试前,施工现场应具备以下条件: 1)管道及检查井的外观质量及“量测”检验均已合格; 2)管道两端的管堵(砖砌筑)应封堵严密、牢固,下有管堵设置放水管和截门,管堵经核算可以承受压力; 3)现场的水源满足闭水需要,不影响其他用水; 4)选好排放水的位置,不患上影响周围环境。 2测试程序 在具备了闭水条件后,即可进行管道闭水测试。测试从上游往下游分段进行,上游实验完毕后,可往下游充水,倒段测试以节约用水。测试各阶段申明如下: 1)灌水浸泡:闭水测试的水位,应为测试段上游管内顶以上2米,将水灌至接近上由井口高度。灌水历程应检查管堵、管道、井身,无漏水和严重渗水,在侵泡管和井1~2天进行闭水测试; 2)闭水测试:将水灌至规定的水位,起头记录,对渗水量的测定时间,不少于30分钟,根据井内水面的下降值计算渗水量,渗水量不超过规定的允许渗水量即为合格。 3)测试渗水量计算:渗水量测试时间30分钟时,每km管道每日夜渗水量为Q=(48q)*(1000/L), 式中Q---每km管道每d的渗水量 q---闭水管道30分钟的渗水量 L---闭水管段长度 当Q≤允许渗水量时,测试即为合格。 参考资料:《市政排水管渠工程质量检验标准》(CJJ 3—90)采用满管闭水测试方法 附:给水排水管道工程施工及验收规范(第10、11章)

10.3 无压力管道严密性测试 10.3.1 污水、雨污水合流及湿陷正交测试土、膨胀土地区的水落管道,回填土前应采用闭水法进行严密性测试。 10.3.2 测试管段应按井距分隔,长度不宜大于1km,带井测试。 10.3.3 管道闭水测试时,测试管段应符合下列规定: 10.3.4 管道闭水测试应符合下列规定: 10.3.5 管道严密性测试时,应进行外观检查,不患上有漏水现象,且符合下列规定时,管道严密性测试为合格; 无压力管道严密性测试允许渗水量表10.3.5 管材管道内径(mm) 允许渗水量(m3/ (24h · km)) 混200 17.60 凝300 21.62 400 25.00 500 27.95

排水管道闭水试验规定

排水管道闭水试验规定 字体大小:大| 中| 小2010-02-23 09:56 - 阅读:46 - 评论:0 1、无压力管道严密性试验 1.1、污水、雨污水合流及湿陷土、膨胀土地区的雨水管道,回填土前应采用闭水法进行严密性试验。郑州航空港经济综合实验区一标段 二分部项目 闭 水 试 验 方 案 中国建筑第七工程局 2016年5月20日 目录 一、工程概况

二、主要材料及设备要求 三、闭水试验应具备的条件 四、闭水试验程序 五、闭水试验方法 六、渗水量的计算 七、闭水试验标准 八、验收 九、安全 十、施工注意事项 一、工程概况 1.工程名称:郑州航空港经济综合实验区一标段二分部 2.工程地点:郑州航空港经济综合实验区 3.闭水工程量介绍:此次闭水试验主要为污水工程闭水试验,先期施工的枣花路(全长682.02m)、枣梨路(全长711.146m)、灵枣路(全长2023.1m)、国泰路(全长1267.543)、静安路(全长108 4.632m)、枣庄路(全长73 5.693m)以及后续施工的其他道路,其中污水管管材采用高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE),接口采用橡胶圈结构,雨水管管材采用采用柔性接口的Ⅱ级钢筋混凝土承插口管。 4.编制依据: 《埋地塑料排水管道工程技术规程》

《给水排水管道工程施工及验收规范》 郑州航空港经济综合实验区施工图纸 二、主要材料 1、大功率潜水泵(6寸)、水管(Ф100 ,50米,要用于闭水试验时抽水用); 2、标尺(主要用于观察灌水时水位变化情况); 3、刻度尺; 4、水位测针(由针体和针头两部分构成); 5、百分表; 6、电流表。 三、闭水试验应具备条件 1、污水工程闭水试验应在下列条件下进行: 1)管道及检查井外观质量已验收合格; 2)管道未回填且沟槽内无积水; 3)全部预留孔应封堵,不得渗水; 4)管道两端堵板承载力经核算大于水压力的合力;除预留进出水管外,应封堵坚固,不得渗水。 2、污水工程试验前,应做好下列准备工作: 1)将检查井内清理干净,修补井内外的缺陷; 2)检查充水及排水闸门,不渗漏;

污水管道闭水试验记录

污水管道闭水试验记录 试验表35 工程名称西城片区污水整治工程试验日期年月日施工单位号井至号井段,带号井,井型号起止井号φ1000 管道内径试验段长度管材种类接口种类 (?) (m) 试验段上游试验水头(m) 允许渗水量设计水头 3(高于上游管内顶) (m,(24h?km)) (m) 至检查井顶 恒压时间 内补实测渗水量次观测起始观测结束恒压时间入的水量q 时间T 时间T 数 T(min) 12(L,(min?m)) W 渗 (L) 水 量 1 测 定 2 记 录 3 3折合平均实测渗水量 (m,(24h?km)) 外观记录 鉴定意见 建设单位监理单位施工单位 参加单位 及人员 下面是赠送的合同范本,不需要的可以编辑删除~~~~~~ 教育机构劳动合同范本 为大家整理提供,希望对大家有一定帮助。

一、_________ 培训学校聘请_________ 籍_________ (外文姓名)_________ (中文姓名)先生/女士/小姐为_________ 语教师,双方本着友好合作精神,自愿签订本合同并保证认真履行合同中约定的各项义务。 二、合同期自_________ 年_________ 月_________ 日起_________ 年 _________ 月_________ 日止。 三、受聘方的工作任务(另附件1 ) 四、受聘方的薪金按小时计,全部以人民币支付。 五、社会保险和福利: 1.聘方向受聘方提供意外保险。(另附2 ) 2.每年聘方向受聘期满的教师提供一张_________ 至_________ 的来回机票(金额不超过人民币_________ 元整)或教师凭机票报销_________ 元人民币。 六、聘方的义务: 1.向受聘方介绍中国有关法律、法规和聘方有关工作制度以及有关外国专家的管理规定。 2.对受聘方提供必要的工作条件。 3.对受聘方的工作进行指导、检查和评估。 4.按时支付受聘方的报酬。 七、受聘方的义务: 1.遵守中国的法律、法规,不干预中国的内部事务。 2.遵守聘方的工作制度和有关外国专家的管理规定,接受聘方的工作安排、业务指导、检查和评估。未经聘方同意,不得兼任与聘方无关的其他劳务。 3.按期完成工作任务,保证工作质量。 4.遵守中国的宗教政策,不从事与专家身份不符的活动。 5.遵守中国人民的道德规范和风俗习惯。

管道闭水试验规范

闭水试验验收规范 1、无压力管道严密性试验主要应用管道封堵气囊 1.1、污水、雨污水合流及湿陷土、膨胀土地区的雨水管道,回填土前应采用闭水法进行严密性试验。 2.5、管道严密性试验时,应进行外观检查,不得有漏水现象,且符合下列规定时,管道严密性试验为合格; 2.5.1、实测渗水量小于或等于表10. 3.5规定的允许渗水量; 2.5.2、管道内径大于表10. 3.5规定的管径时,实测渗水量应小于或等于按下式计算的允许渗水量; 无压力管道严密性试验允许渗水量 表10.3.5

航空港经济综合实验区一标段二分 部项目 闭 水 试 验 方 案 中国建筑第七工程局 2016年5月20日 目录 一、工程概况

二、主要材料及设备要求 三、闭水试验应具备的条件 四、闭水试验程序 五、闭水试验方法 六、渗水量的计算 七、闭水试验标准 八、验收 九、安全 十、施工注意事项 一、工程概况 1.工程名称:航空港经济综合实验区一标段二分部 2.工程地点:航空港经济综合实验区 3.闭水工程量介绍:此次闭水试验主要为污水工程闭水试验,先期施工的枣花路(全长682.02m)、枣梨路(全长711.146m)、灵枣路(全长2023.1m)、国泰路(全长1267.543)、静安路(全长108 4.632m)、枣庄路(全长73 5.693m)以及后续施工的其他道路,其中污水管管材采用高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE),接口采用橡胶圈结构,雨水管管材采用采用柔性接口的Ⅱ级钢筋混凝土承插口管。 4.编制依据: 《埋地塑料排水管道工程技术规程》 《给水排水管道工程施工及验收规》

航空港经济综合实验区施工图纸 二、主要材料 1、大功率潜水泵(6寸)、水管(Ф100 ,50米,要用于闭水试验时抽水用); 2、标尺(主要用于观察灌水时水位变化情况); 3、刻度尺; 4、水位测针(由针体和针头两部分构成); 5、百分表; 6、电流表。 三、闭水试验应具备条件 1、污水工程闭水试验应在下列条件下进行: 1)管道及检查井外观质量已验收合格; 2)管道未回填且沟槽无积水; 3)全部预留孔应封堵,不得渗水; 4)管道两端堵板承载力经核算大于水压力的合力;除预留进出水管外,应封堵坚固,不得渗水。 2、污水工程试验前,应做好下列准备工作: 1)将检查井清理干净,修补井外的缺陷; 2)检查充水及排水闸门,不渗漏; 3)设置水位观测标尺;

污水管道闭水试验方案

贵州大龙循环经济工业基地 1 号主干道建设工程(一期)施工 B 标段 污水管道闭水试验方案 贵阳市政建设有限责任公司 2012 年 5 月 一、工程概况 1. 工程名称:贵州大龙循环经济工业基地1号主干道建设工程(一期)施工 A 标段(K4+140-k5+740)

2. 工程概况:本排污管网工程配合配合贵州大龙循环经济工业基地1 号主干道建设工程(一期)施工 B 标段道路工程进行,排除工业基地内,工业及生活污水。 3. 管道工程量介绍:本工程闭水试验为污水管道闭水试验,工程量主要如下: D300HDP双壁波纹管1600m 4、编制依据: 1)《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 二、主要材料 1 、大功率潜水泵、胶管(要用于闭水试验时抽水用); 2、标尺(主要用于观察灌水时水位变化情况); 3、刻度尺; 4、水位测针(由针体和针头两部分构成); 5、百分表; 6、电流表。 三. 闭水试验应具备条件 1 、闭水试验应在下列条件下进行: 1 )管道及检查井外观质量已验收合格; 2)管道未回填且沟槽内无积水; 3)全部预留孔应封堵,不得渗水;

4)管道两端堵板承载力大于水压力的合力;除预留进出水管外,应 封堵坚固,不得渗水。 2、闭水试验前,应做好下列准备工作: 1)将检查井内清理干净,修补井内外的缺陷; 2)设置水位观测标尺; 3)标定水位测针; 4)准备现场测定蒸发量的设备; 5)灌水的水源应采用清水并做好灌水。 3、闭水试验前,应做好下列检查工作: 1)外观质量检查合格; 2)检查井内清理完毕, 无杂物积水现象; 3)管道两端堵板承载力经核算大于水压力的合力;除预留进出水管外,应封堵坚固,不得渗水; 4)闭水试验所需材料设备进场, 人员到位; 四.闭水试验程序 施工准备- 清理检查井内壁--- 封堵井口--- 灌水浸泡---- 检查沿线管道外壁及检查井渗水情况 --- 计算渗水量---- 验收 五、闭水试验方法根据设计要求每个检查井都必须在其砂浆达到100%设计强度后,用以考核检验检查井的渗水量是否达到标准要求。当试验段上游设计水头不超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游管顶内壁加2m计;当试验段上游设计水头超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游设计水头加 2 m

排水管道闭水试验记录

排水管道闭水试验记录 表 43 工程名称施工单位起止桩号起止井号演丰示范镇路网工程 河西三横路 K0+000~K0+199长度 301.5m(管长 190.06m+井折算长度 111.44m)W6-W7-W8-W9-W10-W11-W12 号井段 管径Di400 1m*1m方井接口作法 闭水时间 降水面积之和 降水深度密封橡胶圈30分钟 试验日期 降水部位尺寸试验水位允许渗水量 D1.00米1*1*7=7m 2 1mm 高于上游管顶 2米 1.84m3/24h.km 3 1.16m /24h.km 实测渗水量 降水截面之和 M 2降水深度 M 闭水时间 24H闭水管段长度 KM 3 渗水量 M /24H KM 渗 水量计算 7 0.001 = 1.16 (0.5 24) (301.5 1000) 目测渗漏情况 鉴定意见 建设单位监理单位施工单位设计单位参加单位 和参加人

表 43 工 程名称 施工 单位 起止桩号 起止井号 演丰示范镇路网工 程 河西二横路 K0+000~K0+199长度 304.01m (管长 192.57m+井折算长度 111.44m ) W27-W28-W29-W30-W31-W32-W17 号井段 管 径 Di400 1m*1m 方井 接口作法 密封橡胶圈 30分钟 试验日期 降水部位尺寸 试验水位 允许渗水量 闭水时间 D1.00米 降水面积之和 降水深度 1*1*7=7m 2 1mm 高于上游管顶 2米 1.84m 3/24h.km 3 1.16m /24h.km 实测渗水量 降水截面之和 M 2降水深度 M 闭水时间 24H 闭水管段长度 KM 3 渗水量 M /24H KM 渗 水 量 计 算 7 0.001 = 1.16 (0.5 24) (304.01 1000) 目测渗漏情况 鉴定意见 建设单位 监理单位 施工 单位 设计单位 参加单位 和参加人

排水管道闭水试验规定

排水管道闭水试验规定 字体大小:大|中|小2010-02-23 09:56 -阅读:46 -评论:0 1、无压力管道严密性试验 1.1、污水、雨污水合流及湿陷土、膨胀土地区的雨水管道,回填土前应采用闭水法进行严密性试验。 1.2、试验管段应按井距分隔,长度不宜大于1km,带井试验。 1.3、管道闭水试验时,试验管段应符合下列规定: 1.3.1、管道及检查井外观质量已验收合格; 132、管道未回填土且沟槽内无积水; 133、全部预留孔应封堵,不得渗水; 134、管道两端堵板承载力经核算应大于水压力的合力;除预留进岀水管外,应封堵坚固,不得渗水。 2、管道闭水试验应符合下列规定: 2.1、当试验段上游设计水头不超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游管顶内壁加2m计; 2.2、当试验段上游设计水头超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游设计水头加2m计; 2.3、当计算岀的试验水头小于10m,但已超过上游检查井井口时,试验水头应以上游检查井井口高度为准; 2.4、管道闭水试验应按本规范附录B闭水法试验进行。 2.5、管道严密性试验时,应进行外观检查,不得有漏水现象,且符合下列规定时,管道严密性试验为合格; 2.5.1、实测渗水量小于或等于表10. 3.5规定的允许渗水量;

2.5.2、管道内径大于表10. 3.5规定的管径时,实测渗水量应小于或等于按下式计算的允许渗水量;

无压力管道严密性试验允许渗水量表10.3.5

2.5.3、异形截面管道的允许渗水量可按周长折算为圆形管道计。 2.6、在水源缺乏的地区,当管道内径大于700mm时,可按井段数量抽验1/3。 石油化工给水排水无压力管道闭水试验规定 1污水、雨污合流管道以及湿陷土、膨胀土地区的雨水管道,回填前应采用闭水法实测渗漏量进行严密 性试验。 2试验管段应按井距划分,长度宜不大于 1 km,且宜带井试验。 3试验管段闭水试验应在管道及检查井外观质量已验收合格后进行,且沟槽内无积水,并符合下列要求:a不得有造成存水的折弯及影响水流的异物; b)混凝土管道或其他材质管道接口部位未回填土; C)两端封堵牢固且不得渗水。 4管道闭水试验水头以上游(上游指坡度的高端)检查井处设计水头加2m计,当超出上游检查井井口时,以井口高度为准。检查管段灌满水浸泡时间不应少于24 h,在不断补水保持试验水头恒定的条件下, 观测时间不少于30 min,然后实测渗漏量。 5管道严密性试验时,应进行外观检查,不得有漏水现象,且按公式(8 )实测渗水量小于或等于按公式(9)、(10)计算的允许渗水量时,严密性试验为合格。管道闭水试验实测渗水量按公式(8)计算。混凝土管闭水试验允许渗水量按公式(9)计算,塑料管、铸铁管闭水试验允许渗水量按公式(10)计算。

污水管道闭水试验方法

污水管道闭水试验方法 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

目录 一、编制依据: 1、《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008); 2、《深圳市龙岗区龙岗街道同乐东区雨污分流管网工程施工组织设计》; 二、工程概况 1、工程名称:深圳市龙岗区龙岗街道同乐东片区雨污分流管网工程 2、工程地点:深圳市龙岗区同乐街道片区 3、工程概况:本工程位于龙岗街道同乐社区、同心社区、同德社区,分为北片区和南片区,具体范围结合社区范围线、深汕公路、惠盐高速公路进行确定、北片区位于惠盐高速公路西侧,南片区位于深汕公路南侧。

 4、污水管道工程量:本工程闭水试验为污水管道闭水试验,工程量主要如下: DN200,SN8 HDPE内肋增强聚乙烯螺旋波纹管:388.29m; DN300,SN8 HDPE内肋增强聚乙烯螺旋波纹管:3345m; DN400,SN8 HDPE内肋增强聚乙烯螺旋波纹管:9474m; DN400,SN12.5 HDPE内肋增强聚乙烯螺旋波纹管:400m;

污水管道闭水试验方案

昆明晋城泛亚工业物流中心一级开 发整理市政主干道及次干道道路工 程污水管道及污水井 闭 水 试 验 方 :案 云南誉达市政工程有限公司 2013年5月20日 i

一、工程概况 二、主要材料及设备要求 三、闭水试验应具备的条件 四、闭水试验程序 五、闭水试验方法 六、渗水量的计算 七、闭水试验标准 八、验收 九、安全 十、施工注意事项 污水管道工程闭水试验方案 一、工程概况 1. 工程名称:昆明晋城泛亚工业物流中心一级开发整理市政主干道及次干道道路工程 2. 工程地点:昆明晋城泛亚工业物流中心 3?闭水工程量介绍:本项目闭水试验主要为污水工程闭水试验, 4.编制依据: 《云南省给排水管道工程施工及验收规范》 《昆明晋城泛亚工业物流中心一级开发整理市政主干道及次干道 道路工程给排水工程》施工图纸

二、主要材料 1、大功率潜水泵(6寸)、水管(①100 , 50米,要用于闭水试验时抽水用); 2、标尺(主要用于观察灌水时水位变化情况); 3、刻度尺; 4、水位测针(由针体和针头两部分构成); 5、百分表; 6、电流表。 三、闭水试验应具备条件 1、污水工程闭水试验应在下列条件下进行: 1)管道及检查井外观质量已验收合格; 2)管道未回填且沟槽内无积水; 3)全部预留孔应封堵,不得渗水; 4)管道两端堵板承载力经核算大于水压力的合力;除预留进出水管外,应封堵坚固,不得渗水。 2、污水工程试验前,应做好下列准备工作: 1)将检查井内清理干净,修补井内外的缺陷; 2)检查充水及排水闸门,不渗漏;

3)设置水位观测标尺; 4)标定水位测针; 5)准备现场测定蒸发量的设备; 6)灌水的水源应采用清水并做好灌水和放水系统的设施。 3、污水工程闭水试验前,应做好下列检查工作: 1)外观质量检查合格; 2)构筑物内清理完毕,无杂物积水现象; 3)管道两端堵板承载力经核算大于水压力的合力;除预留进出水管外,应封堵坚固,不得渗水; 4)闭水试验所需材料设备进场,人员到位; 四?闭水试验程序 施工准备----清理检查井内壁-----封堵井口-----灌水浸泡 ------检查沿线管道外壁及检查井渗水情况------验收------缓慢放水五、闭水试 验方法 根据设计要求每个检查井都必须在其砂浆达到100滋计强度后, 用以考核检验污水处理构筑物的渗水量是否达到标准要求,以免污水渗漏,再次污染环境。这期间应注意闭水试验必须用清水(切忌用污水),逐池缓慢地放水试验,发现渗漏点要做好标记。当试验段上游设计水头不超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游管顶内壁加2m计;当试验段上游设计水头超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游设计水头加2m计;当计算出的试验段水头小于10m但已超过上游检查井井口时,试验水头应以上游检查井井口高度为准。首先将被试验的管段起点及终点检查井的管子两端用钢制堵

相关文档
相关文档 最新文档