文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 污水管道闭水试验方法

污水管道闭水试验方法

污水管道闭水试验方法
污水管道闭水试验方法

目录

一、编制依据: 0

二、工程概况 0

三、准备主要工具 (2)

四、闭水试验应具备条件 (3)

五、闭水试验程序 (4)

六、闭水试验法 (4)

七、安全措施 (7)

八、试验注意事项 (8)

一、编制依据:

1、《给排水管道工程施工及验收规》(GB50268-2008);

2、《市龙岗区龙岗街道同乐东区雨污分流管网工程施工组织设计》;

二、工程概况

1、工程名称:市龙岗区龙岗街道同乐东片区雨污分流管网工程

2、工程地点:市龙岗区同乐街道片区

3、工程概况:本工程位于龙岗街道同乐社区、同心社区、同德社区,分为北片区和南片区,具体围结合社区围线、深汕公路、惠盐高速公路进行确定、北片区位于惠盐高速公路西侧,南片区位于深汕公路南侧。

本工程主要分为三部分容:1)现状道路排水系统完善,主要包括园新路、景盛路、黄屋路、水田二路、兰水路、大埔二路等;2)新旧村居住区及工厂区外围道路分流制改造,其中新村居住区包括同乐社区居委会片区、池屋新村A区、池屋新村B区、企岭村、黄屋村、其面村、坑尾村、新大坑村等,旧村居住区有企岭旧村、黄屋旧村、其面旧村、新大坑旧村、下围居民小组和池屋村民小组等;3)建筑排水立管的改造,主要是对新村居住区的合流制建筑进行分流制改造。

市政雨污管网是为解决雨污混流的现状,施工项目主要是改造或新建雨水管和污水管,或将原有污水管接入市政总管。

DN200~DN500主要为小区管道。DN600、DN800主要为市政道路埋管,也是雨、污水二三级支管。以经济合理的原则,在小区或市区以开槽埋管式施工,管道两侧预留30~40cm的操作宽度,基槽深度按设计要求开挖,遇到地下水时采取降水措施,确保铺管时底部无水。基槽根据土质情况放坡,但应保证槽壁的稳定性。开挖沟槽,应格控制基底高程,不得扰动基底原状土层。当管道埋深大,地质不良时,采用钢板桩支护。

4、污水管道工程量:本工程闭水试验为污水管道闭水试验,工程量主要如下:

DN200,SN8 HDPE肋增强聚乙烯螺旋波纹管:388.29m;

DN300,SN8 HDPE肋增强聚乙烯螺旋波纹管:3345m;

DN400,SN8 HDPE肋增强聚乙烯螺旋波纹管:9474m;

DN400,SN12.5 HDPE肋增强聚乙烯螺旋波纹管:400m;

DN500,SN8 HDPE肋增强聚乙烯螺旋波纹管:796m;

DN600,SN8 HDPE肋增强聚乙烯螺旋波纹管:628m;

DN600,SN12.5 HDPE肋增强聚乙烯螺旋波纹管:714m;

Ⅲ级钢筋混凝土专用F型衬玻璃钢顶管材D400:524m;

Ⅲ级钢筋混凝土专用F型衬玻璃钢顶管材D500:50m;

Ⅲ级钢筋混凝土专用F型衬玻璃钢顶管材D600:48m;

Ⅱ级钢筋混凝土排水管D800:278m;

Ⅱ级钢筋混凝土排水管D1000:118m。

5、业主:市龙岗区建筑工务局

6、设计单位:中国市政工程中南设计研究总院有限公司

7、监理单位:市深水水务咨询有限公司

8、施工单位:市建工集团股份有限公司

三、准备主要工具

1、大功率潜水泵、胶管(要用于闭水试验时抽水用);

2、标尺(主要用于观察灌水时水位变化情况);

3、刻度尺;

4、水位测针(由针体和针头两部分构成);

5、量水桶;

6、电子秤称。

四、闭水试验应具备条件

1、闭水试验应在下列条件下进行:

1)管道及检查井外观质量已验收合格;

2)管道未回填且沟槽无积水;

3)全部预留应封堵,不得渗水;

4)管道两端堵板承载力经核算大于水压力的合力;除预留进出水管外,应封堵坚固,不得渗水;

2、闭水试验前,应做好下列准备工作:

1)将检查井清理干净,修补井外的缺陷;

2)设置水位观测标尺;

3)标定水位测针;

4)灌水的水源应采用清水并做好灌水。

3、闭水试验前,应做好下列检查工作:

1)外观质量检查合格;

2)检查井清理完毕,无杂物积水现象;

3)管道两端堵板承载力经核算大于水压力的合力;除预留进出水管外,应封堵坚固,不得渗水;

4)闭水试验所需材料设备进场,人员到位。

五、闭水试验程序

施工准备→清理检查井壁→封堵井口→灌水浸泡→检查沿线管道外壁及检查井渗水情况→计算渗水量→验收。

六、闭水试验法

根据设计要求每个检查井都必须在其砂浆达到100%设计强度后,用以考核检验检查井的渗水量是否达到标准要求。当试验段上游设计水头不超过管顶壁时,试验水头应以试验段上游管顶壁加2m计;当试验段上游设计水头超过管顶壁时,试验水头应以试验段上游设计水头加2m计;当计算出的试验段水头小于10m,但已超过上游检查井井口时,试验水头应以上游检查井井口高度为准。首先将被试验的管段起点及终点检查井的管道两端用砖封堵好,在上游井的管沟边设置试验水源水管,将进水管接至上游管井。打开水源开关向井充水,管道充满水后,浸泡24小时后再进行试验。量好水位,观察管口接头处是否密不漏,观察30分钟,测量渗水量应满足规要求。闭水试验完成后及时将水排出。

1、准备工作

灌水之前首先将检查井清理干净,以免充水后井浮渣漂浮水面,影响测试精度。对于预留洞,预埋管口及进出口等都要加以临时封堵,同时还必须格检查充水及排水闸口,不得有渗漏现象发生,在完成上述工作后再计算出设计水头标高,再依据设计水头与管顶壁和上游检查井井口标高相

比的结果来决定试验水头的选取。然后即可设置灌水水量观测标尺,用以观察灌水时水量所达到的渗水量。

2、分段分批计划

按本工程的特点,试验分段分批进行,根据各个流水段在具备闭水条件后对管道两端进行密堵管后进行试验

3、灌水

水源从现场施工取水点向试验管段上游管井灌水,个别现场无法取水的试验点,采用洒水罐车向试验管段上游管井灌水。当试验水头达到规定水头时开始计时,观测管道的渗水量,直至观测结束时,若发生渗漏重的情况,应不断地向试验管段补水,保持试验段水头恒定,以便更好地查找渗漏的地并做标注,渗水量的观测时间不得小于半小时。

4、水位观测

1)灌水时的水位先测量后做好标记线。

2)灌水至设计水位进行渗水量测定时,应采用电子秤称补水重量的法,算出补水体积在测定时候是否符合规定要求。

3)灌水至设计水深后至开始进行渗水量测定的时间,应不少于24小时。

4)测定稳定后,报闭水试验验收相关单位,现场验收时,试验测读水位的时间为30分钟。

5、渗水量的测定

实测渗水量时应按下式计算:

q=W/(T×L)

式中q——实测渗水量(L/(min.m));

W——补水量(L);

T——实测渗水量观测时间(min.m);

L——试验管段的长度(m);

在满水试验中并应进行外观检查,不得有漏水现象。

按上面公式计算得本工程允渗水量表:

闭水试验合格后,应及时进行下一道的工序及回填,不合格应缓慢放水并重新处理再做闭水试验检测,直至合格。

考虑到现场取水困难和排水点远,闭水试验合格后,管段存水暂不排放。待下一管段试水时重复利用。最后试验完成后,管水由潜水泵抽至洒水运走。

6、管径大于DN700时,按管道井段数量抽样选取1/3进行闭水试验;试验不合格时,加倍抽样试验。

七、安全措施

1、做好安全技术交底,格执行安全技术操作规程,禁违章指挥违章操作;

2、施工围的过路口,以及沟、槽等危险部位,必须设置护栏,加盖等防护措施,并设置警示标志,夜晚挂红色警示灯;

3、各机电设备应由专人看管,电气必须一机一闸,格接地、接零和安漏电保护器,水泵和部件检修时必须切断电源,禁带电作业;

污水管道闭水试验方法

目录 一、编制依据: 0 二、工程概况 0 三、准备主要工具 (2) 四、闭水试验应具备条件 (3) 五、闭水试验程序 (4) 六、闭水试验方法 (4) 七、安全措施 (7) 八、试验注意事项 (7) 一、编制依据: 1、《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008); 2、《深圳市龙岗区龙岗街道同乐东区雨污分流管网工程施工组织设 计》; 二、工程概况 1、工程名称:深圳市龙岗区龙岗街道同乐东片区雨污分流管网工程 2、工程地点:深圳市龙岗区同乐街道片区 3、工程概况:本工程位于龙岗街道同乐社区、同心社区、同德社区, 分为北片区和南片区,具体范围结合社区范围线、深汕公路、惠盐高速公 路进行确定、北片区位于惠盐高速公路西侧,南片区位于深汕公路南侧。

本工程主要分为三部分内容:1)现状道路排水系统完善,主要包括 园新路、景盛路、黄屋路、水田二路、兰水路、大埔二路等;2)新旧村居住区及工厂区外围道路分流制改造,其中新村居住区包括同乐社区居委会 片区、池屋新村A区、池屋新村B区、企岭村、黄屋村、其面村、坑尾村、新大坑村等,旧村居住区有企岭旧村、黄屋旧村、其面旧村、新大坑旧村、下围居民小组和池屋村民小组等;3)建筑排水立管的改造,主要是对新村居住区的合流制建筑进行分流制改造。 市政雨污管网是为解决雨污混流的现状,施工项目主要是改造或新建 雨水管和污水管,或将原有污水管接入市政总管。 DN200~DN500主要为小区内管道。DN600、DN800主要为市政道路埋管,也是雨、污水二三级支管。以经济合理的原则,在小区内或市区以开 槽埋管方式施工,管道两侧预留30~40cm的操作宽度,基槽深度按设计要求开挖,遇到地下水时采取降水措施,确保铺管时底部无水。基槽根据土 质情况放坡,但应保证槽壁的稳定性。开挖沟槽,应严格控制基底高程, 不得扰动基底原状土层。当管道埋深大,地质不良时,采用钢板桩支护。 4、污水管道工程量:本工程闭水试验为污水管道闭水试验,工程量 主要如下: DN200,SN8 HDPE内肋增强聚乙烯螺旋波纹管:388.29m; DN300,SN8 HDPE内肋增强聚乙烯螺旋波纹管:3345m; DN400,SN8 HDPE内肋增强聚乙烯螺旋波纹管:9474m; DN400,SN12.5 HDPE内肋增强聚乙烯螺旋波纹管:400m;

管道闭水试验方案

管道闭水试验方案 一、工程概况 1.工程名称:南杨路工程 2.工程地点:南杨路 3.管道工程量介绍:本工程闭水试验为雨、污水管道闭水试验,工程 量如下: De300 玻璃夹砂管 173m D600 钢筋混凝土管 69m 4、编制依据: 1)《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 二、主要材料 1、大功率潜水泵、胶管(要用于闭水试验时抽水用); 2、标尺(主要用于观察灌水时水位变化情况); 3、刻度尺; 4、水位测针(由针体和针头两部分构成); 5、百分表; 6、电流表。 三.闭水试验应具备条件 1、闭水试验应在下列条件下进行:

1)管道及检查井外观质量已验收合格; 2)管道未回填且沟槽内无积水; 3)全部预留孔应封堵,不得渗水; 4)管道两端堵板承载力经核算大于水压力的合力;除预留进出水管外,应封堵坚固,不得渗水。 2、闭水试验前,应做好下列准备工作: 1)将检查井内清理干净,修补井内外的缺陷; 2)设置水位观测标尺; 3)标定水位测针; 4)准备现场测定蒸发量的设备; 5)灌水的水源应采用清水并做好灌水。 3、闭水试验前,应做好下列检查工作: 1)外观质量检查合格; 2)检查井内清理完毕,无杂物积水现象; 3)管道两端堵板承载力经核算大于水压力的合力;除预留进出水管外,应封堵坚固,不得渗水; 4)闭水试验所需材料设备进场,人员到位; 四.闭水试验程序 施工准备----清理检查井内壁-----封堵井口-----灌水浸泡------检查沿线管道外壁及检查井渗水情况------计算渗水量-----验收----缓慢放水

五、闭水试验方法 根据设计要求每个检查井都必须在其砂浆达到100%设计强度后,用以考核检验检查井的渗水量是否达到标准要求。当试验段上游设计水头不超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游管顶内壁加2m计;当试验段上游设计水头超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游设计水头加2m计;当计算出的试验段水头小于10m,但已超过上游检查井井口时,试验水头应以上游检查井井口高度为准。首先将被试验的管段起点及终点检查井的管子两端用钢制堵板堵好,在上游井的管沟边设置一试验水箱,将进水管接至堵板的下侧。管道应严密,并从水箱向管内充水,管道充满水后,浸泡24小时后再进行试验。量好水位,观察管口接头处是否严密不漏,观察30分钟,测量渗水量应满足规范要求。闭水试验完成后及时将水排出。 1、准备工作 灌水之前首先将检查井内清理干净,以免充水后井内浮渣漂浮水面,影响测试精度。对于预留孔洞,预埋管口及进出口等都要加以临时封堵,同时还必须严格检查充水及排水闸口,不得有渗漏现象发生,在完成上述工作后再计算出设计水头标高,再依据设计水头与管顶内壁和上游检查井井口标高相比的结果来决定试验水头的选取。然后即可设置灌水水量观测标尺,用以观察灌水时水量所达到的渗水量。 2、灌水 水源从现场河道取水点向试验管段上游水箱内灌水。当试验水头达到规定水头时开始计时,观测管道的渗水量,直至观测结束时,若发生渗漏严重的情况,应不断地向试验管段内补水,保持试验段水头恒定,以便更好

混凝土排水管道闭水试验专项方案

闭水试验报验申请表

检验批一般项目计数检验记录表 记录人:年月日

永寿县发展路市政工程雨水管道工程 闭 水 试 验 方 案 陕西武功建筑工程总公司 永寿县发展路项目部 2017年7月10日

目录 一、工程概况 (2) 二、主要材料及设备要求 (2) 三、闭水试验应具备的条件 (2) 四、闭水试验程序 (2) 五、闭水试验的方法 (3) 六、渗水量的计算 (3) 七、验收 (4) 九、安全 (4) 十、施工注意事项 (5)

雨、污水管道工程闭水试验方案 一、工程概况 1.编制依据 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 《发展路雨污水工程》施工图 《给排水工程施工手册》 2.本工程位于永寿县商流汽配工业园区内,道路西起永兴路,东至白坊路。道路全长309.885米,设计车速为40km/h,属新建城市次干路,沥青混凝土路面,规划道路红线宽度为24米=4.5米人行道+15米行车道+4.5米人行道。道路北侧共敷设DN200给水管道307米,电力管沟280,米;道路南侧共敷设DN600雨水管线312米,DN800雨水管23米;DN300雨水过街管156米,DN400污水管道294米挖深最深处 3.55米。 二、主要材料及设备要求 梯子1 部,用于检查井段的水位下降情况; 铁桶1 只(带度量衡的),主要用于补水用; 潜水泵,设备功率1.5KW,2 台(套),配备胶管¢100 50 米,主要用于闭水试验 期间抽水用; 试验用水若干。 三、闭水试验应具备的条件 管道闭水试验时,试验管段应具备下列条件: (1)管道及检查井外观质量已检查合格; (2)管道还土且沟槽无积水; (3)全部预留孔洞应封堵不得漏水; (4)管道两端堵板承载力经核算并大于水压力;除预留进出水管外,应封堵坚固不得漏水。 (5)现场三通一平工作已完成,并设置了排水沟。 (6)、各种设备已购置,材料已备齐,并已加工和配套完成。 (7)、试验井段井口脚手架已搭设完毕,并符合安全规定。

管道闭水试验规范

闭水试验前,施工现场应具备以下条件: 1)管道及检查井的外观质量及“量测”检验均已合格; 2)管道两端的管堵(砖砌筑)应封堵严密、牢固,下游管堵设置放水管和截门,管堵经核算可以承受压力; 3)现场的水源满足闭水需要,不影响其它用水; 4)选好排放水的位置,不得影响周围环境。 1、无压力管道严密性试验主要应用管道封堵气囊 1.1、污水、雨污水合流及湿陷土、膨胀土地区的雨水管道,回填土前应采用闭水法进行严密性试验。 1.2、试验管段应按井距分隔,长度不宜大于1km,带井试验。 1.3、管道闭水试验时,试验管段应符合下列规定: 1.3.1、管道及检查井外观质量已验收合格; 1.3.2、管道未回填土且沟槽内无积水; 1.3.3、全部预留孔应封堵,不得渗水; 1.3.4、管道两端堵板承载力经核算应大于水压力的合力;除预留进出水管外,应封堵坚固,不得渗水。 2、管道闭水试验应符合下列规定: 2.1、当试验段上游设计水头不超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游管顶内壁加2m计; 2.2、当试验段上游设计水头超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游设计水头加2m计; 2.3、当计算出的试验水头小于10m,但已超过上游检查井井口时,试验水头应以上游检查井井口高度为准; 2.4、管道闭水试验应按本规范附录B闭水法试验进行。 2.5、管道严密性试验时,应进行外观检查,不得有漏水现象,且符合下列规定时,管道严密性试验为合格; 2.5.1 2.5.2 无压力管道严密性试验允许渗水量表10.3.5

2.5.3、异形截面管道的允许渗水量可按周长折算为圆形管道计。 2.6、在水源缺乏的地区,当管道内径大于700mm时,可按井段数量抽验1/3。 石油化工给水排水无压力管道闭水试验规定 1 污水、雨污合流管道以及湿陷土、膨胀土地区的雨水管道,回填前应采用闭水法实测渗漏量进行严密性试验。 2 试验管段应按井距划分,长度宜不大于1 km,且宜带井试验。 3 试验管段闭水试验应在管道及检查井外观质量已验收合格后进行,且沟槽内无积水,并符合下列要求: a)不得有造成存水的折弯及影响水流的异物; b)混凝土管道或其他材质管道接口部位未回填土; c)两端封堵牢固且不得渗水。

闭水专项方案

清水湾B09区1期1组团6栋高层 闭水 专 项 施 工 方 案 振中建设 二〇一七年十二月

目录 (一)工程基本情况 (2) (二)各责任主体名称 (2) (三)主要施工方法及措施 (2) 1.闭水试验的目的 (2) 2.闭水试验的要求 (2) 3.闭水的施工工艺 (3) (四)闭水检查部位 (4)

(一)工程基本情况 本工程位于省清水湾BO9区,南侧临海,北侧靠近清水湾大道,其中 2#地下车库1层,建筑面积15041.71㎡,地上建筑:21、22、26、27#建筑面积为56801㎡,建筑高度为87.1m,23、25#建筑面积为25624.98㎡,建筑高度为96.1m,建筑设计标高及室地坪相对标高±0.000相当于绝对标高:7.400m。 工程基础采用C80预应力高强混凝土管桩基础,地基基础设计等级为甲级;建筑结构形式为现浇钢筋混凝土框架剪力墙结构。结构设计使用年限使用年限为 50 年,建筑结构的安全等级为二级,建筑抗震设防类别为丙类,抗震设防烈度6度,设计基本地震加速度0.05g,设计地震分组第一组,建筑物场地类别Ⅱ类。 (二)各责任主体名称 建设单位:雅居乐房地产发展 勘察单位:水文地质工程地质勘察院 设计单位:建筑股份 监理单位:穗科建设管理 施工单位:振中建设 (三)主要施工方法及措施 1.闭水试验的目的 1)第一次先闭水试验在地下室顶板、屋面、卫生间、厨房、阳台等主体结构施工完成以后,混凝土达到设计强度后,对混凝土楼板进行闭水试验,目的在于检查混凝土楼板是否存在板面开裂而导致楼板渗漏,管根及其它楼板预留洞封堵不严而导致的渗漏。 当屋面设有设施基座,基座与结构层相连接时,防水层应包裹设施基座的上部,并应在地脚螺栓周围做密封处理。 2)第二次闭水试验在完成各种出屋面管道、排气道、雨水口等的安装及四周封堵后,进行结构闭水试验并对渗漏处进行修补 2.闭水试验的要求 需做闭水试验的部位有地下结构顶板、卫生间结构板、厨房阳台结构板、屋面结构板等,

污水管道闭水试验方法

. .. . . 目录 一、编制依据: (1) 二、工程概况 (1) 三、准备主要工具 (3) 四、闭水试验应具备条件 (3) 五、闭水试验程序 (4) 六、闭水试验法 (4) 七、安全措施 (8) 八、试验注意事项 (8) 一、编制依据: 1、《给排水管道工程施工及验收规》(GB50268-2008); 2、《市龙岗区龙岗街道同乐东区雨污分流管网工程施工组织设计》; 二、工程概况 1、工程名称:市龙岗区龙岗街道同乐东片区雨污分流管网工程 2、工程地点:市龙岗区同乐街道片区 3、工程概况:本工程位于龙岗街道同乐社区、同心社区、同德社区,分为北片区和南片区,具体围结合社区围线、深汕公路、惠盐高速公路进行确定、北片区位于惠盐高速公路西侧,南片区位于深汕公路南侧。

 4、污水管道工程量:本工程闭水试验为污水管道闭水试验,工程量主要如下: DN200,SN8 HDPE肋增强聚乙烯螺旋波纹管:388.29m; DN300,SN8 HDPE肋增强聚乙烯螺旋波纹管:3345m; DN400,SN8 HDPE肋增强聚乙烯螺旋波纹管:9474m; DN400,SN12.5 HDPE肋增强聚乙烯螺旋波纹管:400m;

管道闭水试验方案

管道闭水试验方案 This manuscript was revised by the office on December 10, 2020.

翁源县恒通污水处理有限公司(一期)工程管道 闭 水 试 验 方 案 中山市环保实业发展有限公司 2013年6月

目录 一、工程概况 二、主要材料及设备要求 三、闭水试验应具备的条件 四、闭水试验程序 五、闭水试验方法 六、渗水量的计算 七、闭水试验标准 八、验收 九、安全 十、施工注意事项

污水管道工程闭水试验方案 一、工程概况 1.工程名称:翁源县恒通污水处理有限公司(一期)工程 2.工程地点:翁源县华彩工业园 3.闭水工程量介绍:本项目闭水试验主要为雨水工程闭水试验,工程 量主要有 Ⅱ级钢筋混凝土承插管 dn500 (请按实际填写)m Ⅱ级钢筋混凝土承插管 dn600 (请按实际填写)m Ⅱ级钢筋混凝土承插管 dn700 (请按实际填写)m Ⅱ级钢筋混凝土承插管 dn800 (请按实际填写)m Ⅱ级钢筋混凝土承插管 dn1200 (请按实际填写)m Ⅱ级钢筋混凝土承插管 dn2200 (请按实际填写)m Ⅱ级钢筋混凝土承插管 dn2400 (请按实际填写)m 4.编制依据: 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 《翁源县恒通污水处理有限公司(一期)工程》工艺施工图 二、主要材料 1、大功率潜水泵(6寸)、水管(Ф100 ,50米,要用于闭水试验时 抽水用); 2、标尺(主要用于观察灌水时水位变化情况); 3、刻度尺; 4、水位测针(由针体和针头两部分构成); 5、百分表; 6、电流表。

雨污水管道闭水试验方法

闭 水 试 验 方 案 中国建筑第七工程局 2016年5月20日 目录 一、工程概况 二、主要材料及设备要求 三、闭水试验应具备的条件 四、闭水试验程序

五、闭水试验方法 六、渗水量的计算 七、闭水试验标准 八、验收 九、安全 十、施工注意事项 一、工程概况 1.工程名称:郑州航空港经济综合实验区一标段二分部 2.工程地点:郑州航空港经济综合实验区 3.闭水工程量介绍:此次闭水试验主要为污水工程闭水试验,先期施工的枣花路(全长)、枣梨路(全长)、灵枣路(全长)、国泰路(全长)、静安路(全长、枣庄路(全长)以及后续施工的其他道路,其中污水管管材采用高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE),接口采用橡胶圈结构,雨水管管材采用采用柔性接口的Ⅱ级钢筋混凝土承插口管。 4.编制依据: 《埋地塑料排水管道工程技术规程》 《给水排水管道工程施工及验收规范》 郑州航空港经济综合实验区施工图纸 二、主要材料 1、大功率潜水泵(6寸)、水管(Ф100 ,50米,要用于闭水

试验时抽水用); 2、标尺(主要用于观察灌水时水位变化情况); 3、刻度尺; 4、水位测针(由针体和针头两部分构成); 5、百分表; 6、电流表。 三、闭水试验应具备条件 1、污水工程闭水试验应在下列条件下进行: 1)管道及检查井外观质量已验收合格; 2)管道未回填且沟槽内无积水; 3)全部预留孔应封堵,不得渗水; 4)管道两端堵板承载力经核算大于水压力的合力;除预留进出水管外,应封堵坚固,不得渗水。 2、污水工程试验前,应做好下列准备工作: 1)将检查井内清理干净,修补井内外的缺陷; 2)检查充水及排水闸门,不渗漏; 3)设置水位观测标尺; 4)标定水位测针; 5)准备现场测定蒸发量的设备; 6)灌水的水源应采用清水并做好灌水和放水系统的设施。

管道闭水试验施工方案

管道闭水试验施工方案 一、工程概况 1、慈溪市西部污水管线工程Ⅰ标段(合同C4),总长约12.4km,分别分为A、B、C三段。位于北亚热带边缘,属季风型气候,冬夏稍长,春秋略短。温暖湿润,气候变幅小,年平均气温16.1℃,1月气温最低,极端最低气温-9.3℃,7月气温最高,极端最高气温39.1℃。年平均降水量达1259.6mm,年内分配不均匀,降水最高峰在9月,平均降水172.4mm,占全年的14%。冬季盛行西北到北风,夏季盛行东到东南风,年有较明显影响台风1~2次。 2、西部污水主干线段A段设计起点位于周巷镇周西公路与中横线交汇路口西侧,与设计西1#泵站进水管道相接,此段污水管线设计管径为D=1350,设计长度约为3.4km,其中开槽埋设D=1350圆形企口管长度1176m,D=400~700圆形承插口管790m,顶进施工D=800 、D=1350圆形钢承插口管分别为435m和2099m。 3、西部污水主干线段B段设计起点与设计西1#泵站出水管相连,设计终点位于中横线与浒崇公路交会路口的西北侧,与设计西2#泵站进水管相连,此段污水管径为D=1350~1500,设计长度约 4.6km,其中开槽埋设D=1000、D=1350、D=1500圆形企口管长度分别为13m、1134m、8m,D=400~800圆形承插口管1163m,顶进施工D=800 、D=1350 、D=1500圆形钢承插口管分别为669m、130m、3091m。 4、西部污水主干线段C段设计起点与设计西2#泵站出水管道相接,设计终点位于陆中湾与食品工业园纬三路交汇处的东南侧,与设计西3#泵站进水管道相连,此段污水管线设计管径为D=1500,设计长度4.4km,其中开槽埋设D=1500圆形企口管长度为2351m,D=400~600圆形承插口管632m,顶进施工D=700 、D=800 、D=900、D=1500圆形钢承插口管分别为357m、460m、302m、1501m。 二、闭水试验流程 1、试验前的准备工作 ⑴对管道、接口及检查井进行外观检查。 ⑵管道未还土且沟槽内无积水。 ⑶检查水源是否准备妥当和齐全,水泵工作状态是否良好。 2、试验前对管道内壁的检查 闭水试验进行前,我部技术人员,由检查井口进入管道内(自备手电筒、氧气袋、高腰水靴),首先对每节管材接口处进行间隙检查,其允许间隙不

排水管道闭水试验规定

排水管道闭水试验规定 字体大小:大 | 中 | 小 2010-02-23 09:56 - 阅读:46 - 评论:0 1、无压力管道严密性试验 1.1、污水、雨污水合流及湿陷土、膨胀土地区的雨水管道,回填土前应采用闭水法进行严密性试验。 2.5、管道严密性试验时,应进行外观检查,不得有漏水现象,且符合下列规定时,管道严密性试验为合格; 2.5.1、实测渗水量小于或等于表10. 3.5规定的允许渗水量; 2.5.2、管道内径大于表10. 3.5规定的管径时,实测渗水量应小于或等于按下式计算的允许渗水量; 无压力管道严密性试验允许渗水量表10.3.5

 4 管道闭水试验水头以上游(上游指坡度的高端)检查井处设计水头加2 m计,当超出上游检查井井口时,以井口高度为准。检查管段灌满水浸泡时间不应少于24 h,在不断补水保持试验水头恒定的条件下,观测时间不少于30 min,然后实测渗漏量。 5 管道严密性试验时,应进行外观检查,不得有漏水现象,且按公式(8)实测渗水量小于或等于按公式(9)、(10)计算的允许渗水量时,严密性试验为合格。管道闭水试验实测渗水量按公式(8)计算。混凝土管闭水试验允许渗水量按公式(9)计算,塑料管、铸铁管闭水试验允许渗水量按公式(10)计算。 6 在水源缺乏的地区,且管道内径大于700 mm时,可按井段数量抽检1/3。 7 排放腐蚀性强和污染严重的污水管道,不得渗漏。

管道闭水试验专项施工方案(DOC)

中新天津生态城中部片区经六路上跨蓟运河故道桥梁工程再生水工程 闭 水 试 验 专 项 施 工

方 案 编制: 审核: 审批: 中铁十八局集团第五工程有限公司 2013年 3月19日 目录 1、工程概况 .......................................................... 2、编制依据 .......................................................... 1 3、设备、人员组织 .................................................... 1 3.1设备物资计划 .................................................... 1 3.2人员组织 ........................................................ 1 4、打压试验施工工艺 ................................................. 2 5、安全施工保证措施 ................................................. 5 5.1施工现场安全保证措施 (5) 5.2安全施工措施 (5) 5.36 ............................................... . 临时用电安全措施 中新天津生态城中部片区经六路上跨蓟运河故道桥梁工程 再生水工程闭水试验专项施工方案

排水管道闭水试验规定

字体大小:大| 中| 小2010-02-23 09:56 - 阅读:46 - 评论:0 1、无压力管道严密性试验 1.1、污水、雨污水合流及湿陷土、膨胀土地区的雨水管道,回填土前应采用闭水法进行严密性试验。污水管道闭水试验专项施工方案

目录 第一章编制说明 (1) 1.1 编制依据 (1) 1.2 编制原则 (1) 第二章工程概述 (1) 2.1 工程概况 (1) 第三章施工部署 (4) 3.1 项目管理组织 (4) 3.2 设备安排计划 (4) 3.3 闭水试验条件验收 (4) 第四章施工方案 (5) 4.1 闭水试验程序 (5) 4.2 闭水试验 (5) 第五章文明安全 (6)

第一章编制说明 1.1 编制依据 1、xxx生活污水处理厂厂外管网(一期)管道工程招标文件及施工合同; 2、xxx生活污水处理厂厂外管网(一期)管道工程施工图设计图集; 3、xxx生活污水处理厂厂外管网(一期)管道工程总体施工组织设计; 4、我公司制定的ISO 9001质量体系认证程序文件。 1.2 编制原则 1、严格遵守各有关设计、施工规范、技术规程和质量评定及验收标准。 2、科学管理,精心施工,通过对劳动力、材料、机械等资源的合理配置,实现工程质量、安全、工期、成本及社会信誉的预期目标。 第二章工程概述 2.1 工程概况 本工程为xxxxxx污水处理工程:厂外管道工程。厂外管道工程采用截流式合流制的排水体制,管道分为截污管和合流管两部分。镇区一期排水管道工程,其中截污管分为A、B、C、D、E五条线路,管径为DN600~d1000,管道总长8402m;合流管分为I、II、III三条线路,管径为d800~d1000,管道总长1688m。同时,在现状排渠岸边及合流管出水口处共设6座截流井,保证旱季或小雨时污水流量顺利进入污水处理厂,缓解河道污染现状,改善镇区生活环境。 建设单位:xxxxxx人民政府 设计单位:中国市政工程中南设计研究总院有限公司 勘察单位:中国市政工程中南设计研究总院有限公司 监理单位:广州宏达工程顾问有限公司 施工单位:广东省xxxx有限公司 2.1.1 沉井概况

污水管道闭水试验方案58261

目录 一、编制依据: (1) 二、工程概况 (1) 三、准备主要工具 (3) 四、闭水试验应具备条件 (3) 五、闭水试验程序 (4) 六、闭水试验方法 (4) 七、安全措施 (8) 八、试验注意事项 (8)

一、编制依据: 1、《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008); 2、《深圳市龙岗区龙岗街道同乐东区雨污分流管网工程施工组织设计》; 二、工程概况 1、工程名称:深圳市龙岗区龙岗街道同乐东片区雨污分流管网工程 2、工程地点:深圳市龙岗区同乐街道片区 3、工程概况:本工程位于龙岗街道同乐社区、同心社区、同德社区,分为北片区和南片区,具体范围结合社区范围线、深汕公路、惠盐高速公路进行确定、北片区位于惠盐高速公路西侧,南片区位于深汕公路南侧。 本工程主要分为三部分内容:1)现状道路排水系统完善,主要包括园新路、景盛路、黄屋路、水田二路、兰水路、大埔二路等;2)新旧村居住区及工厂区外围道路分流制改造,其中新村居住区包括同乐社区居委会片区、池屋新村A区、池屋新村B区、企岭村、黄屋村、其面村、坑尾村、新大坑村等,旧村居住区有企岭旧村、黄屋旧村、其面旧村、新大坑旧村、下围居民小组和池屋村民小组等;3)建筑排水立管的改造,主要是对新村居住区的合流制建筑进行分流制改造。 市政雨污管网是为解决雨污混流的现状,施工项目主要是改造或新建雨水管和污水管,或将原有污水管接入市政总管。

DN200~DN500主要为小区内管道。DN600、DN800主要为市政道路埋管,也是雨、污水二三级支管。以经济合理的原则,在小区内或市区以开槽埋管方式施工,管道两侧预留30~40cm的操作宽度,基槽深度按设计要求开挖,遇到地下水时采取降水措施,确保铺管时底部无水。基槽根据土质情况放坡,但应保证槽壁的稳定性。开挖沟槽,应严格控制基底高程,不得扰动基底原状土层。当管道埋深大,地质不良时,采用钢板桩支护。 4、污水管道工程量:本工程闭水试验为污水管道闭水试验,工程量主要如下: DN200,SN8 HDPE内肋增强聚乙烯螺旋波纹管:388.29m; DN300,SN8 HDPE内肋增强聚乙烯螺旋波纹管:3345m; DN400,SN8 HDPE内肋增强聚乙烯螺旋波纹管:9474m; DN400,SN12.5 HDPE内肋增强聚乙烯螺旋波纹管:400m; DN500,SN8 HDPE内肋增强聚乙烯螺旋波纹管:796m; DN600,SN8 HDPE内肋增强聚乙烯螺旋波纹管:628m; DN600,SN12.5 HDPE内肋增强聚乙烯螺旋波纹管:714m; Ⅲ级钢筋混凝土专用F型内衬玻璃钢顶管材D400:524m; Ⅲ级钢筋混凝土专用F型内衬玻璃钢顶管材D500:50m; Ⅲ级钢筋混凝土专用F型内衬玻璃钢顶管材D600:48m; Ⅱ级钢筋混凝土排水管D800:278m; Ⅱ级钢筋混凝土排水管D1000:118m。

室外污水管道闭水试验

闭水试验 2008年12月28日 1测试条件 对于污水管道,按照市政施工规程要求,必须再回填前做闭水测试。闭水测试前,施工现场应具备以下条件: 1)管道及检查井的外观质量及“量测”检验均已合格; 2)管道两端的管堵(砖砌筑)应封堵严密、牢固,下有管堵设置放水管和截门,管堵经核算可以承受压力; 3)现场的水源满足闭水需要,不影响其他用水; 4)选好排放水的位置,不患上影响周围环境。 2测试程序 在具备了闭水条件后,即可进行管道闭水测试。测试从上游往下游分段进行,上游实验完毕后,可往下游充水,倒段测试以节约用水。测试各阶段申明如下: 1)灌水浸泡:闭水测试的水位,应为测试段上游管内顶以上2米,将水灌至接近上由井口高度。灌水历程应检查管堵、管道、井身,无漏水和严重渗水,在侵泡管和井1~2天进行闭水测试; 2)闭水测试:将水灌至规定的水位,起头记录,对渗水量的测定时间,不少于30分钟,根据井内水面的下降值计算渗水量,渗水量不超过规定的允许渗水量即为合格。 3)测试渗水量计算:渗水量测试时间30分钟时,每km管道每日夜渗水量为Q=(48q)*(1000/L), 式中Q---每km管道每d的渗水量 q---闭水管道30分钟的渗水量 L---闭水管段长度 当Q≤允许渗水量时,测试即为合格。 参考资料:《市政排水管渠工程质量检验标准》(CJJ 3—90)采用满管闭水测试方法 附:给水排水管道工程施工及验收规范(第10、11章)

10.3 无压力管道严密性测试 10.3.1 污水、雨污水合流及湿陷正交测试土、膨胀土地区的水落管道,回填土前应采用闭水法进行严密性测试。 10.3.2 测试管段应按井距分隔,长度不宜大于1km,带井测试。 10.3.3 管道闭水测试时,测试管段应符合下列规定: 10.3.4 管道闭水测试应符合下列规定: 10.3.5 管道严密性测试时,应进行外观检查,不患上有漏水现象,且符合下列规定时,管道严密性测试为合格; 无压力管道严密性测试允许渗水量表10.3.5 管材管道内径(mm) 允许渗水量(m3/ (24h · km)) 混200 17.60 凝300 21.62 400 25.00 500 27.95

污水管道工程闭水试验方案

施工组织设计(方案)报审表工程名称:市环城大道I标段

施工组织设计(方案)审批表

污水管道工程闭水试验方案 一、工程概况 1、工程名称:市环城大道I标段污水排水工程 2、工程地点:K2+540~K3+180 3、闭水工程量介绍:本项目闭水试验主要为污水工程闭水试验,工程量主要有: 钢筋混凝土排水管承插式DN800 约646m ,HDPE双壁波纹管DN300 约160m 4、编制依据:《给排水管道工程施工及验收规》(GB50268-2008)。 二、主要材料 1、大功率潜水泵、胶管(要用于闭水试验时抽水用); 2、标尺(主要用于观察灌水时水位变化情况); 3、刻度尺; 4、水位测针(由针体和针头两部分构成); 5、百分表; 6、电流表。 三.闭水试验应具备条件 1、污水工程闭水试验应在下列条件下进行: 1)管道及检查井外观质量已验收合格; 2)管道未回填且沟槽无积水; 3)全部预留孔应封堵,不得渗水; 4)管道两端堵板承载力经核算大于水压力的合力;除预留进出水管外,应封堵坚固,不得渗水。 2、污水工程试验前,应做好下列准备工作: 1)将检查井清理干净,修补井外的缺陷; 2)检查充水及排水闸门,不渗漏; 3)设置水位观测标尺; 4)标定水位测针;

5)准备现场测定蒸发量的设备; 6)灌水的水源应采用清水并做好灌水和放水系统的设施。 3、污水工程闭水试验前,应做好下列检查工作: 1)外观质量检查合格; 2))构筑物清理完毕,无杂物积水现象; 3)管道两端堵板承载力经核算大于水压力的合力;除预留进出水管外,应封堵坚固,不得渗水; 4)闭水试验所需材料设备进场,人员到位; 四.闭水试验程序 施工准备----清理检查井壁-----封堵井口-----灌水浸泡------检查沿线管道外壁及检查井渗水情况------验收------缓慢放水 五、闭水试验方法 根据设计要求每个检查井都必须在其砂浆达到100%设计强度后,用以考核检验污水处理构筑物的渗水量是否达到标准要求,以免污水渗漏,再次污染环境。这期间应注意闭水试验必须用清水(切忌用污水),逐池缓慢地放水试验,发现渗漏点要做好标记。当试验段上游设计水头不超过管顶壁时,试验水头应以试验段上游管顶壁加2m计;当试验段上游设计水头超过管顶壁时,试验水头应以试验段上游设计水头加2m计;当计算出的试验段水头小于10m,但已超过上游检查井井口时,试验水头应以上游检查井井口高度为准。首先将被试验的管段起点及终点检查井的管子两端用钢制堵板堵好,在上游井的管沟边设置一试验水箱,将进水管接至堵板的下侧,下游井管子的堵板下侧应设泄水管,并挖好排水沟。管道应严密,并从水箱向管充水,管道充满水后,浸泡1~2昼夜再进行试验。量好水位,观察管口接头处是否严密不漏,观察30分钟,测量渗水量应满足规要求。闭水试验完成后及时将水排出。 1、准备工作 灌水之前首先将检查井清理干净,以免充水后井浮渣漂浮水面,影响测试精度。对于预留孔洞,预埋管口及进出口等都要加以临时封堵,同时还必须严格检查充水及排水闸口,不得有渗漏现象发生,在完成上述工作

排水管道闭水试验规定

排水管道闭水试验规定 字体大小:大| 中| 小2010-02-23 09:56 - 阅读:46 - 评论:0 1、无压力管道严密性试验 1.1、污水、雨污水合流及湿陷土、膨胀土地区的雨水管道,回填土前应采用闭水法进行严密性试验。4排水管道闭水试验施工方案

排水管道闭水试验施工方案 一、工程概况 本工程雨水管道主要工程量有:DN1200II级钢筋混凝土管82m,DN1000II级钢筋混凝土管1988m,DN800II级钢筋混凝土管9036m,DN300 SN 4级高密度聚氯乙烯双壁波纹管3812m,DN500 SN 8级高密度聚氯乙烯双壁波纹管1330m。 雨水检查井295座,联合式双篦雨水口531座,门字式雨水排出口12座。 污水管道主要工程量有:DN800 SN 8级高密度聚氯乙烯双壁波纹管157m ,DN600 SN 8级高密度聚氯乙烯双壁波纹管3475m ,DN500 SN 8级高密度聚氯乙烯双壁波纹管7096m, DN300 SN 8级高密度聚氯乙烯双壁波纹管1200m。 污水检查井220座,门字式污水排出口12座。 本工程水压试验包括DN800II级钢筋混凝土管、DN1000II级钢筋混凝土管、DN500 SN 8级高密度聚氯乙烯双壁波纹管及DN600 SN 8级高密度聚氯乙烯双壁波纹管。 二、编制依据 1、排水工程施工设计图 2、市政排水管道工程及附属设施 06MS201 3、给水排水管道工程施工及验收规范 GB 50268-2008 三、试验主要材料

1、大功率潜水泵、胶管(用于闭水试验时抽水用) 2、标尺(主要用于观察灌水时水位变化情况) 3、刻度尺 4、水位测针(由针体和针头两部分构成) 5、百分表 6、电流表 四、闭水试验应具备条件 1、雨水工程闭水试验应在下列条件下进行: (1)管道及检查井外观质量已验收合格; (2)管道未回填且沟槽内无积水; (3)全部预留孔应封堵,不得渗水; (4)管道两端堵板承载力经核算大于水压力的合力;除预留进出水管外,应封堵坚固,不得渗水。 2、雨水工程闭水试验前,应做好下列准备工作: (1)将检查井内清理干净,修补井内外的缺陷; (2)检查充水及排水闸门,不渗漏; (3)设置水位观测标尺; (4)标定水位测针; (5)准备现场测定蒸发量的设备; (6)灌水的水源应采用清水并做好灌水和放水系统的设施。 3、雨水工程闭水试验前,应做好下列检查工作: (1)外观质量检查合格;

相关文档
相关文档 最新文档