工程概况:

本工程为酒仙桥社区装修改造工程,该项目位于北京市朝阳区酒仙桥路甲11号,该工程搭设脚手架无超高楼层,脚手架高度均不超过24米,根据施工需求确定脚手架具体高度。

施工平面布置

要求在脚手架搭设场地设置材料堆放区域和施工区域,使用硬围挡进行隔离,不同的区域在明显的位置设置标识。现场入口处设置警示标识。

施工要求

脚手架要有足够的强度、刚度和稳定性,施工期间在规定的天气条件和允许荷载的作用下,脚手架应稳定、不倾斜、不摇晃、不倒塌,确保安全。脚手架要有足够的作业面,以保施工人员操作、材料堆放和运输的需要。脚手架的构造要简单,搭设要规范,便于搭设、拆除和作业;脚手架材料能多次周转使用。

技术保证

脚手架搭设前,对架子工班组全体成员进行技术培训,对与搭设相关的内容进行全面的技术交底。搭设过程中安排项目部技术负责人和专职安全员随时对架体的搭设情况,依据施工图及相关文件、规范的要求进行现场检查,发现问题立即通知架子工班组进行整改,并对整改情况及时落实。脚手架搭设完成后组织联合验收,验收不合格不

得进行下道工序施工。

2、编制依据

本方案编制主要根据以下规范手册:

(1)《建筑施工脚手架实用手册》

(2)《建筑结构荷载规范》GB50009-2012

(3)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011及华东建筑工程设院设计的施工图图纸、国家及乌鲁木齐市的有关法律、法规、政策、条例和规定;国家现行设计规范、施工规范、验收标准。

3、施工准备及计划

施工准备

(1)施工技术准备

检查图纸和资料,组织施工管理、技术人员熟悉合同、图纸,认真学习施工图纸、全面熟悉和掌握施工图的内容,尤其是外立面构造,编制脚手架专项施工方案。在工程开工前,进行三级安全教育,工程技术负责人结合具体操作部位,关键部位和施工难点的质量要求,操作要点及注意事项分别组织参加施工的人员进行技术交底。班组长接受交底后要组织工人进行反复学习,认真贯彻执行。

(2)物资准备

主要周转材料计划表(含其它项目材料)

施工进度计划

脚手架的施工进度在接到施工图纸后,根据施工任务和现场实际情况的需要,每栋楼体搭设脚手架的面积也不尽相同,因此所需施工工期同样有长短(附进度计划图)。

4、施工工艺

材质要求

(1)钢管

采用外径为?48mm,壁厚的焊接钢管。材质符合《普通碳素结构钢技术条件》中的A3钢的技术条件,管材符合《直径5-152mm 电焊钢管》中的甲类软钢管。《低压流体输送用焊接钢管》中普通钢管的规定。

对购进的钢管先除锈,内壁擦涂两道防锈漆,外壁涂黄色防锈漆。有锈蚀、弯曲、压偏损伤、及裂纹者挑出。

(2)扣件

要符合《钢管脚手架》规定,材质应符合《可锻铸铁分类及技术条件》中的技术条件。

(3)脚手板

采用宽厚300mm×50mm 厚木板,材质不低于国家的Ⅱ等杉木和松木板,两端使用10-14号镀锌钢丝捆紧。

如下图所示:

(4)安全网

采用绿色2000 目(100mm×100mm)密目安全网,其性能要符合国家规定。

双排落地脚手架搭设

(1)双排落地架的基础

双排落地架的基础做法:在现有路面层上垫300mm×50mm 的木板。

(2)双排脚手架搭设的要求

1)横平竖直,整体清晰,连接牢固,受荷安全,有安全操作空间,不变形,不摇晃。

2)脚手架的小横杆、上下步距要交叉设置于立柱的不同侧面,

使立柱在受荷时偏心减小。

3)立杆接长用对接扣件。大小横杆与立杆连接采用直角扣件。剪刀撑与立杆或大横杆连接采用旋转扣件。剪刀撑的纵向接长采用旋转扣件,不采用对接扣件,接头处长度大于1000mm;所有扣件要紧固,可用力矩扳手实测,要求达到40~65N·m。过小则扣件容易滑移,过大则会引起扣件的铸铁断裂。在安装扣件时,所有扣件的开口必须向外,这样可以防止闭口缝的螺栓钩挂操作者的衣裤,影响操作和造成危险。

4)脚手板采用搭设铺放时,应铺平铺稳。其搭接长度不得小于300mm,且在搭接段的中部设有支撑横杆,铺板严禁出现端头超出支撑横杆250mm 以上未做固定的探头板。

5)在搭设脚手架时.每完成一步都要及时校正立杆的垂直度和大、小横杆的标高和水平度,使脚手架的步距、横距、纵距始终保持一致。

(3)双排脚手架搭设的程序

1)按施工设计放线-铺垫板-设置底座或标定立杆位置;

2)周边脚手架从一个角部开始并向两边延伸交圈搭设;

3)应按定位依次竖起立杆,将立杆与纵杆连接固定,然后搭设第一步的纵向与横向平杆,随校正立杆垂直之后予以固定,并按此要求继续向上接长。

4)在设置第一排连墙件前,脚手架设置必要数量的抛撑,以确保构架稳定和架上操作人员的安全。

5)剪刀撑、斜杆等整体拉结杆件和连墙件应搭升的架子一起及时设置。安全网满挂,挂于脚手架外立杆的内侧。

(4)双排脚手架搭接方法

脚手架设扫地杆,距地面200mm,首层步距为,以上为并设置腰杆,立杆横距,纵距,主节点必须设置一根横向水平杆,作业层上非主节点处的横向水平杆,宜根据支承脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于纵距的1/2。内排立杆距结构边缘,小横杆距结构边缘,沿脚手架外侧面的两端拐角处起,每隔设一道剪刀撑,剪刀撑由下向上连续设置。如下图所示:

(5)双排落地脚手架的构造要点

1)立杆

相邻立杆的接头应错开布置在不同的步距内,与相邻大横杆的距离不宜大于三分之一。立杆与大横杆必须用直角扣件扣紧,不得隔步设置或遗漏。立杆的垂直偏差不大于架高的1/300,并同时控制其绝对偏差值不大于15mm,立杆用单杆。立杆与大横杆的两个连接接头

加直角扣件,不得减少或隔步设置,以免立杆长度超过计算长度而失稳。

2)大横杆

大横杆宜设置在立杆内侧,其长度不宜小于3跨;上下大横杆的接长位置错开布置在不同的纵距内与相邻立杆的距离不大于纵距的三分之一。同一排大横杆的水平偏差不大于该片脚手架的1/250,并不大于50mm。

3)小横杆

主节点必须设置一根横向水平杆,作业层上非主节点处的横向水平杆,宜根据支承脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于纵距的1/2。小横杆贴近立杆布置,搭于大横杆之上并用直角扣件扣紧(第一道小横杆位于大横杆之下),在相邻立杆之间根据需要加设1~2 根。在任何情况下,均不得拆除作为基本构架的小横杆。每块脚手板下不应少与(或等于)3根受力小横杆。

4)连墙件

a、连墙件宜靠近主节点设置,偏离主节点的距离不应大于300mm。连墙件从第一步纵向水平杆处开始设置,当该处设置有困难时,应采用其它可靠措施固定(增设钢板,钢板用化学螺栓固定)。

b、本脚手架采用刚性连墙件,连墙件采用直径48mm,壁厚的焊接钢管,连墙件与脚手架连接采用扣件;连墙件的布置原则:三步两跨水平设置,或向下45°。

5)其它构造要点

a、作业层采用木脚手板搭接满铺,用8#铁线绑牢,外立杆内侧设挡脚板,高度250mm,在硬防护和高范围内均设一道软防护。

b、首层入口各设一处安全通道,均设双层硬防护,双层间高度大于500mm,硬防护的上下层采用50mm厚木板满铺(纵横交叉)。具体通道位置根据施工方便设置。门洞位置脚手架做法见建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范。

安全通道大样图

c、密目网封闭主体,密目网横向挂在架体立杆内侧,安全网必须有市安检站出具的合格证。

(6)脚手架内则与墙体用钢管、钢板(300*300*50mm)相连。钢板与墙体用化学螺栓固定。

上人梯道搭设

上下人梯是按照上下施工脚手架规范施工。上下人梯单侧宽,成“之”字型由地面向脚手架上方延伸,标准层高,坡比为1:,层高坡比为1:1,每步楼梯可上下15cm。梯层间设让行平台(平台尺寸?m ×),两侧设扶手(高)。上下人梯随施工脚手架的高度依次向上布置。

5、脚手架的安全措施

安全措施

1、架子工应持证上岗,操作时必须戴安全帽,系安全带,穿软底鞋,禁止穿塑料底鞋或皮鞋。工具及小零件要在工具袋内。袖口及裤口要扎紧,以防衣裤被挂住。

2、架子要配合工程进度搭设,不宜一次搭设的过高。在搭设过程中要思想集中,听从统一指挥,互相协作,上下响应,禁止在架子上打闹。对材料工具不得乱抛、乱扔,在吊运物件的下方不得站人。

3、遇有6 级以上大风和大雨时,应暂时停止工作。雨后施工要注意防滑。

4、脚手架搭设高度高于临近建筑物时,应装置防雷接地设施。照明电线不要缠绕在钢架子上。电动机具必须与钢架子接触时,要有良好的绝缘,以防架子传电。

5、脚手架搭设后,应会同技术人员负责人和安全检查人员进行检查,合格后才能交付使用。在使用过程中要经常检查,特别是在大风雨后必须进行全面检查,发现问题及时处理。

6、拆除架子时,作业区周围及进出口处,必须派有专人看管,严禁非作业人员进入危险区域,拆除大片架子应加临时围栏。作业区内电线及其他设备有妨碍时,应先与有关单位联系后拆除、转移或加防护。

7、拆除全部过程中,应指定一个责任心强技术水平较高的工人担任指挥,并负责拆除、撒料和看护全部操作人员的安全作业。拆除过程中应注意架子缺扣、崩扣、及搭接不合格的地方,避免踩在滑动的杆件上发生事故。

8、脚手架上的施工荷载必须符合设计要求,不得超载。

9、在脚手架使用期间,严禁拆除主节点处的纵、横向水平杆,纵横向扫地杆,连墙件。

危险源及预防措施

1、危险源:脚手架钢管及扣件起重吊装人员未正确掌握材料起吊技术要求。

预防措施:由取得吊装资格证的专人负责脚手架材料起吊。

2、危险源:进行脚手架搭拆作业的人员无证上岗操作,未取得架子工特种作业资格人员进行架子操作。

预防措施:检查队伍资质和人员上岗证,证、人同一、有效。

3、危险源:脚手架钢管外径,壁厚达不到规范要求或材料进场入库

执行严格的检验制度,不合格的材料不得进场,承载力达不到设计要求。

预防措施:材料进场入库执行严格的检验制度,不合格的材料不得进场。

4、危险源:未按设计及规范规定搭设脚手架,立杆、横杆、纵横向剪刀撑间距不符合规定。

预防措施:按照规范验收标准要求,经过检查符合安全要求后方能投入使用。

5、危险源:脚手架拆除作业未按规定传送架料及扣件,并未设置警戒区域,架料抛仍。

预防措施:及时制止并进行教育和处理,加强管理力度和安全教育。

6、危险源:进行脚手架搭拆作业人员不正确佩戴安全带,或安全带未正确使用。

预防措施:按照《职业健康安全管理制度》的规定进行教育和处理,加强管理力度和安全教育。

6、劳动力计划

脚手架搭设计划劳动力如下:

7、落地脚手架计算

(1)参数信息:

1)脚手架参数

双排脚手架搭设高度24米以内,立杆采用单立杆,双排脚手架搭设高度24米以上,立杆采用双立杆;

搭设尺寸为:横距L b为,纵距L a为,大小横杆的步距为 m;

内排架距离柱长度为;

采用的钢管类型为Φ48×;

横杆与立杆连接方式为单扣件;

连墙件采用两步三跨,竖向间距 m,水平间距 m,采用扣件连接;

连墙件连接方式为单扣件;

2)活荷载参数

施工均布活荷载标准值: kN/m2;脚手架用途:结构脚手架;

3)风荷载参数

本工程地处乌鲁木齐市城北地区,基本风压 kN/m2;

风荷载高度变化系数μz,计算连墙件强度时取,计算立杆稳定性时取,风荷载体型系数μs为;

4)静荷载参数

每米立杆承受的结构自重标准值(kN/m):;

脚手板自重标准值(kN/m2):;栏杆挡脚板自重标准值(kN/m):;

安全设施与安全网(kN/m2):;

脚手板类别:木脚手板;栏杆挡板类别:木脚手板挡板;

每米脚手架钢管自重标准值(kN/m):;

脚手板铺设总层数:根据楼体施工层数确定;

(2)小横杆的计算:

小横杆按照简支梁进行强度和挠度计算,小横杆在大横杆的上面。

按照小横杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算小横杆的最大弯矩和变形。

1)均布荷载值计算

小横杆的自重标准值: P1= kN/m ;

脚手板的荷载标准值: P2= ×2= kN/m ;

活荷载标准值: Q=3×2= kN/m;

荷载的计算值: q=×+×+× = kN/m;

小横杆计算简图

2)强度计算

最大弯矩考虑为简支梁均布荷载作用下的弯矩,

计算公式如下:

M qmax = ql2/8

最大弯矩 M qmax =×8 = kN·m;

最大应力计算值σ = M qmax/W = N/mm2;

小横杆的最大弯曲应力σ = N/mm2小于小横杆的抗压强度设计值 [f]=205 N/mm2,满足要求!

3)挠度计算:

最大挠度考虑为简支梁均布荷载作用下的挠度

荷载标准值q=++ = kN/m ;

νqmax = 5ql4/384EI

最大挠度ν = ××11004/(384××105×121900)= mm;

小横杆的最大挠度 mm 小于小横杆的最大容许挠度 1100 / 150= 与10 mm,满足要求!

(3)大横杆的计算:

大横杆按照三跨连续梁进行强度和挠度计算,小横杆在大横杆的下面。

1)荷载值计算

小横杆的自重标准值: P1= ×= kN;

脚手板的荷载标准值: P2= ××2= kN;

活荷载标准值: Q= 3××2= kN;

荷载的设计值: P=×+×+×/2= kN;

大横杆计算简图

2)强度验算

最大弯矩考虑为大横杆自重均布荷载与小横杆传递荷载的设计值最不利分配的弯矩和。

M max =

均布荷载最大弯矩计算:M1max=×××= kN·m;

集中荷载最大弯矩计算公式如下:

M pmax =

集中荷载最大弯矩计算:M2max=××= kN·m;

M = M1max + M2max = += kN·m

最大应力计算值σ = ×106/5080= N/mm2;

大横杆的最大应力计算值σ = N/mm2小于大横杆的抗压强度设计值 [f]=205 N/mm2,满足要求!

3)挠度验算

最大挠度考虑为大横杆自重均布荷载与小横杆传递荷载的设计值最不利分配的挠度和,单位:mm;

均布荷载最大挠度计算公式如下:

νmax = 100EI

大横杆自重均布荷载引起的最大挠度:

νmax= ××15004 /(100××105×121900) = mm;

集中荷载最大挠度计算公式如下:

νpmax = 100EI

集中荷载标准值最不利分配引起的最大挠度:

小横杆传递荷载 P=(++)/2=

ν= ××15003/ ( 100 ××105×121900) = mm;

最大挠度和:ν= νmax + νpmax = += mm;

大横杆的最大挠度 mm 小于大横杆的最大容许挠度 1500 / 150=10与10 mm,满足要求!

(4)扣件抗滑力的计算:

按规范表直角、旋转单扣件承载力取值为,该工程实际的旋转单扣件承载力取值为。

纵向或横向水平杆与立杆连接时,扣件的抗滑承载力按照下式计算(《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》

R ≤ R c

其中 Rc -- 扣件抗滑承载力设计值,取 kN;

R -- 纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值;

小横杆的自重标准值: P1 = ××1/2= kN;

大横杆的自重标准值: P2 = ×= kN;

脚手板的自重标准值: P3 = ××2= kN;

活荷载标准值: Q = 3×× /2 = kN;

荷载的设计值: R=×+++×= kN;

R < kN,单扣件抗滑承载力的设计计算满足要求!

(5)脚手架立杆荷载计算:

作用于脚手架的荷载包括静荷载、活荷载和风荷载。静荷载标准值包括以下内容:

a、每米立杆承受的结构自重标准值,为m

N G1 = [+×1/2)×]× = ;

b、脚手板的自重标准值;采用木脚手板,标准值为m2

N G2= ×12××+/2 = kN;

c、栏杆与挡脚手板自重标准值;采用木脚手板挡板,标准值为m

N G3 = ×12×2 = kN;

d、吊挂的安全设施荷载,包括安全网: kN/m2

N G4 = ××22 = kN;

经计算得到,静荷载标准值

N G = N G1+N G2+N G3+N G4 = kN;

活荷载为施工荷载标准值产生的轴向力总和,立杆按一纵距内施工荷载总和的1/2取值。经计算得到,活荷载标准值

N Q = 3×××2/2 = kN;

考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值为

N = N G+× = ×+ ××= kN;

不考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值为

N'=+=×+×=;

(6)立杆的稳定性计算:

风荷载标准值按照以下公式计算

W k=μz·μs·ω0

其中ω0 -- 基本风压(kN/m2),按照《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)的规定采用:ω0 = kN/m2;

μz -- 风荷载高度变化系数,按照《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)的规定采用:μz= ;

μs -- 风荷载体型系数:取值为;

经计算得到,风荷载标准值为:

W k = ××× = kN/m2;

风荷载设计值产生的立杆段弯矩 M W为:

M w = ×10 = ××××10 = kN·m;

考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式

σ = N/(φA) + M W/W ≤ [f]

立杆的轴心压力设计值:N = kN;

不考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式

σ = N/(φA)≤ [f]

立杆的轴心压力设计值:N = N'= ;

计算立杆的截面回转半径:i = cm;

计算长度附加系数参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)表得: k = ;

计算长度系数参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》

外脚手架搭拆专项方案完整版

外脚手架搭拆专项方案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

顾家荡路以南秋枫街以东A-1、A-2地块一期一标21#楼(天悦城花 园) 商品房项目 外 脚 手 架 搭 拆 专 项 方 案 浙江宝业建设集团有限公司 2015年6月

目录 附图: 附图1:挑脚手架悬挑梁布置图 附图2:脚手架平、立剖面图 计算书: 计算书1:落地式扣件钢管脚手架计算书 计算书2:悬挑钢管脚手架计算书 一.工程概况 本工程位于苏州吴江区松陵镇,东至本项目一期二标、南至高新路、西至秋枫街、北至顾家荡路,总建筑面积:㎡。 结构层次:框架剪力墙结构7层。±相当于绝对标高+,自然地面标高为。根据甲方要求21#楼为实体样板房,三层以下楼层需要在9月初进行精装修,我司为了满足甲方要求,赶进度。外架三层以下采用落地脚手架,四层面采用悬挑脚手架。三层以下完成外墙粉刷后拆除三层外架,地下室回土完成三层外架重新搭设。

二.编制依据 1、《建筑施工扣件式脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 3、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-99) 6、《钢结构设计规范》(GB50017-2002) 7、《建筑结构荷载规范》(GB50009-20012) 8、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010) 三.落地脚手架施工方案 使用材料及构造要求 1)、钢管选用外径48mm,壁厚的焊接钢管。立杆、纵向水平杆和斜杆的最大长度为6.0m,横向水平杆长度。 2)、脚手板采用竹篱笆,用16#铁丝与脚手架绑扎。 3)、脚手架采用的扣件,在螺栓拧紧扭距达时,不得发生破坏。 4)、连墙件的材质应符合现行国家标准《炭素结构钢》(GB/T700)中Q235钢的规定。 5)、安全网为满挂密目式安全网。 6)、本方案中21#楼三层以下为落地脚手架,三层顶为悬挑架。落地高度按12m 进行验算,悬挑架高度按米高度计算满足要求(见计算书:脚手架计算书); 7)、本计算依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011; 8)、小横杆、大横杆和立杆是传递垂直荷载的主要构件;剪刀撑、斜撑和连墙件主要保证脚手架整体刚度和稳定性的,剪刀撑和斜撑加强抵抗垂直和水平作用的能力,而连墙件则主要抵抗风荷载;扣件则是架子组成整体的联结件和传力件。 9)、采用Φ48×双排钢管脚手架搭设;立杆横距b=,主杆纵距L=,内立杆距墙,步距1.8m,连墙件采用2步3跨,竖向间距3.60米,水平间距米;施工均布荷载为m2,同时施工2层。

外立面脚手架方案

LIMO Hub酒仙桥社区装修改造工程 外 立 面 脚 手 架 施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 2019年03月02日

目录 1、工程概况 (2) 、工程概况 (2) 、工程简介 (2) 、施工平面布置 (2) 、施工要求 (2) 、技术保证 (3) 2、编制依据 (3) 3、施工准备及计划 (3) 、施工准备 (3) 、施工进度计划 (3) 4、施工工艺 (4) 、材质要求 (4) 、双排落地脚手架搭设 (5) 、上人梯道搭设 (10) 5、脚手架的安全措施 (10) 、安全措施 (10) 、危险源及预防措施 (12) 6、劳动力计划 (13) 7、落地脚手架计算 (13)

1、工程概况 工程概况: 本工程为酒仙桥社区装修改造工程,该项目位于北京市朝阳区酒仙桥路甲11号,该工程搭设脚手架无超高楼层,脚手架高度均不超过24米,根据施工需求确定脚手架具体高度。 施工平面布置 要求在脚手架搭设场地设置材料堆放区域和施工区域,使用硬围挡进行隔离,不同的区域在明显的位置设置标识。现场入口处设置警示标识。 施工要求 脚手架要有足够的强度、刚度和稳定性,施工期间在规定的天气条件和允许荷载的作用下,脚手架应稳定、不倾斜、不摇晃、不倒塌,确保安全。脚手架要有足够的作业面,以保施工人员操作、材料堆放和运输的需要。脚手架的构造要简单,搭设要规范,便于搭设、拆除和作业;脚手架材料能多次周转使用。 技术保证 脚手架搭设前,对架子工班组全体成员进行技术培训,对与搭设相关的内容进行全面的技术交底。搭设过程中安排项目部技术负责人和专职安全员随时对架体的搭设情况,依据施工图及相关文件、规范的要求进行现场检查,发现问题立即通知架子工班组进行整改,并对整改情况及时落实。脚手架搭设完成后组织联合验收,验收不合格不

外幕墙工程脚手架施工方案

******工程 脚 手 架 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 编制单位:********装饰股份有限公司编制日期:2018年09月

目录 三、编制说明: (2) 1.本施工方案仅适用于*******外幕墙工程。 (2) 四、施工准备 (2) 4.1人员准备 (2) 4.2材料准备 (3) 4.3班组的选定 (3) 4.4架体的选型 (3) 4.5脚手架搭设 (4) 五、脚手架施工方案 (4) 1、简要说明: (4) 1、脚手架及其地基基础在下列阶段进行检查与验收: (9) 2、脚手架搭设的技术要求、允许偏差与检验方法: (10) 七、脚手架的拆除 (11) 1、拆除工艺流程: (11) 2、拆除脚手架前的准确备工作必须符合下列规定: (11) 3、拆除脚手架时,必须符合下列规定: (12) 4、卸料时必须符合下列规定: (12) 八、安全、技术措施 (12) 九、落地脚手架计算书 (13) 一、编制依据:

二、工程概况: 江西省*********外幕墙工程是由***发展有限公司投资兴建的#####项目的子项工程。本项目位于江西省*******市城区东部,**区##镇境内,项目用地 *****。本子项位于项目北岸东北角,为整体项目一期工程***地块。本工程用地面积6574.38平方米,售楼处地上五层,地下一层,总建筑面积11257平方米,其中地上7977平方米,地下3280平方米。结构形式为钢筋混凝土框架结构。 三、编制说明: 1.本施工方案仅适用于*******外幕墙工程。 2.满足现场施工要求,更好贯彻“安全第一、预防为主”的安全方针,特制定本方案。 四、施工准备 4.1人员准备 施工操作人员除进行必须的入场教育外,还应按《特种作业人员劳动安全管理方法》的规定执行,在施工前对操作者做好书面技术交底、安全交底。项目经理部根据不同时期的需求,配备架子工人10-15 人。 项目经理部组织脚手架分项工程组织机构图:

外脚手架专项施工方案(标准)

目录 1、编制说明 (3) 1.1编制目的 (3) 1.2编制依据 (3) 2、工程概况 (3) 2.1工程概况 (3) 2.2外脚手架重点和难点 (3) 3、施工准备 (3) 3.1技术准备 (3) 3.2劳动力准备 (4) 3.3材料准备 (4) 4、外脚手架 (6) 4.1外脚手架搭设 (6) 4.1.1搭设方法 (7)

4.1.2注意事项 (8) 4.1.3细部做法 (10) 5、质量要求 (12) 6、脚手架验收和保养 (12) 6.1验收程序 (12) 6.2验收内容 (12) 6.3架体保养 (13) 7、外架的拆除 (13) 8、安全与文明施工 (13) 8.1安全施工措施 (14) 8.2安全使用措施 (14) 8.3安全管理措施 (14) 9、落地式外脚手架计算书 (14)

1、编制说明 1.1编制目的 本施工方案旨在为兴文二中光明校区建设项目一期工程的外脚手架施工提供较完整的技术指导文件,便于外架施工的安全控制,能优质、快速、高效地完成外脚手架的施工任务,并为监理、业主对工程的施工方法、质量、工程进度等各方面的详细了解提供依据。 1.2编制依据 1、兴文宇绘建筑设计有限公司设计的本工程施工图纸 2、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001) 3、《钢管脚手架扣件标准》(GB15831) 4、《建筑结构静力计算手册》 5、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003) 6、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001【2002版】 7、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-99 8、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 9、《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 10、其他国家现行有关技术标准、施工验收规范,工程检验及评定标准 2、工程概况 2.1工程概况 本工程位兴文县光明坝,建设单位为兴文县城市建设投资有限责任公司,设计单位为兴文宇绘建筑设计有限公司;地勘单位为四川同舟建筑勘

外墙脚手架施工方案最新版

漯河圣鑫绿点科技园D厂房外墙脚手架施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 漯河市三元建设安装公司 2014年5月20日

施工组织设计(方案)报审表 工程名称:漯河圣鑫绿点科技园D厂房编号:

外墙脚手架施工方案 一、工程概况 漯河圣鑫绿点科技园D厂房,位于漯河市东城区,由漯河圣鑫集团投资建设,由深圳市广泰建筑设计有限公司设计,河南建基建设工程监理有限公司监理,河南省召陵区质量监督站监督质量,漯河市三元建筑安装公司承建。本工程地上3层,建筑面积8928.40㎡。一层层高6.0m,二三层层高5.4m,室内外高差0.3m,建筑高度17.1m。 本工程采用钢筋混凝土框架结构,设计合理使用年限为50年,抗震设防烈度为6度。本建筑地基基础采用独立基础,防火设计的建筑分类为生产类别丁类;其耐火等级为二级; 依据本工程现场地形及材料供应情况,选用落地扣件式钢管双排脚手架。 二、材料材质和规格 1、钢管材质使用A3或AY3,钢管进场必须有出厂合格证。 2、钢管规格采用外径48mm,壁厚3.5mm,钢管立杆及大横杆长度4-6m,小横杆长度1—1.5m。 3、扣件用可锻铸铁铸造的直角扣件、回转扣件和对接扣件。 4、架板采用标准立放竹片脚手板。 三、技术参数 双排外架立杆纵向间距1.5米,横距1.3米,内立杆距墙外皮的距离0.4m,大横杆步距1.8米;剪刀撑搭设角度45~60度,小横杆靠墙的一端离

墙面30~35cm左右。剪刀撑斜杆两端扣件与立杆节点的距离不应大于20cm,最下面的斜杆与立杆的连接点离地面不宜大于50cm,脚手架各杆件相交伸出的端头均应大于10cm,以防杆件滑落,外向立杆顶端高出应施工墙上皮1米进行搭设。 四、钢管脚手架搭设的基本要求 扣件式钢管脚手架的搭设顺序为→摆放成品立杆底座→摆放扫地杆→逐根树立立杆并随即与扫地杆扣紧→装扫地小横杆并与立杆或扫地杆扣紧→安第一步大横杆与各立杆扣紧→安第一步小横杆→安第二步大横杆→安第二步小横杆→安第三、四步大横杆和小横杆→连墙杆→接立杆→加设剪刀撑→铺脚手板。 五、技术要点 1、底座、垫木: 本层建筑结构设计荷载1.0吨/m2。底座、垫板均应准确地放在每条立杆管内定位线上,且必须铺放平稳,不得悬空。到外墙皮2.1m宽范围,做300mm 厚2:8灰土基础,下部素土分层回填夯实,距架体外立杆0.8m处做明沟排

悬挑式外脚手架施工方案

碧桂园·翡翠郡二期总承包工程 悬挑外架专项施工方案 中冶天工集团有限公司碧桂园·翡翠郡工程项目经理部

2018年07月15日

目录 1、编制依据 (1) 2、工程概况 (1) 3、施工安排 (3) 4、施工进度计划 (4) 5、施工准备及资源配置计划 (4) 6、施工方法和工艺要求 (6) 7、质量保证措施 (16) 8、安全及文明施工保证措施 (18) 9、稳定承载计算书 (20)

1、编制依据 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2016 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 《钢结构设计规范》GB50017-2003 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 2、工程概况 2.1工程主要情况 本工程住宅楼6栋、地下一层,框架剪力墙结构,总建筑面积56803.33m2。楼高度见下表:

建设单位:文登市碧桂园房地产开发有限公司 设计单位:广东博意建筑设计院有限公司 监理单位:威海诚信建设工程项目管理有限公司 施工单位:中冶天工集团有限公司 勘察单位:威海广厦岩土工程有限公司 2.2、设计简介 本工程除商业为框架结构外,其他均为剪力墙结构。本工程5#、6#、7#楼楼座±0.000相当于绝对标高86.3m;12#楼楼座±0.000 相当于绝对标高87.3m;13#楼楼座±0.000相当于绝对标高88.3m;21#楼楼座±0.000相当于绝对标高88.3m。本工程建筑物的抗震设防标准:丙类建筑,抗震设防烈度为7度,结构设计合理使用年限为50年。 2.3、工程施工条件 根据施工方案和施工组织设计编制技术交底,进行三级交底。外架施工属于高空临边作业危险性较大,针对入场施工人员做好实名制并安全交底。根据施工进度对每批进场的施工人员进行分批安全教育和技术交底。

外墙综合脚手架施工方案

目录 一、工程概况: (1) 二、编写依据: (2) 三、施工规范: (2) 四、使用材料: (3) 五、搭设要求 (4) 六、安全措施: (7) 八、安全用电: (10) 九、拆架要求: (10) 十、劳动力安排: (12) 综合脚手架分项工程设计计算说明书 (13) 1、工程概况: (13) 2、计算部分:(最高标高计算) (14) 增城市碧桂园凤凰城R区四期29#~31#号楼及11#配电房工程

外墙综合脚手架搭、拆施工方案 建设单位:增城市碧桂园物业发展有限公司 监理单位:广州市建发建设监理有限公司 施工单位:江苏省建工集团有限公司 一、工程概况: 本工程现场位于增城市新塘镇碧桂园凤凰城,广园快速路边,本工程为凤凰城R区四期29#、30#、31#楼及11#配电房,其中30#、31#楼为地下一层地上18层,建筑高度54.3m;29#楼为地上18层,建筑高度为54.3m。29#楼建筑面积20395㎡;30#楼建筑面积地上34699㎡,地下7576㎡;31#楼建筑面积地上27249㎡,地下7610㎡;11#配电房建筑面积246㎡。本工程总建筑面积:97775㎡,其中地上共82589㎡,地下15186㎡。本工程为框架剪力墙结构,框架剪力墙抗震等级三级,本工程抗震设防裂度为6度,基础设计等级乙级,砌体施工质量控制等级B级,结构安全等级为二级,建筑使用年限为50年,防火设计的建筑分类:二类,耐火等级地下为一级,地下二级,地下为停车库地上为住宅楼。为更好配合该工程按期完成,根据图纸设计及现场实际施工需要,经研究对该工程脚手架制定搭、拆施工方案,在搭设及拆除施工过程中应严格执行,确保安全生产。

外脚手架搭拆专项施工方案

钢管落地外脚手架搭拆专项施工方案 第一节工程性质 一、工程概况 1、工程名称:淮安绿地世纪城二期D区 2、建设单位:上海绿地集团淮安置业有限公司 3、设计单位:徐州市建筑设计研究院 4、监理单位:淮安市正中工程建设监理有限公司 5、施工单位:上海绿地建筑工程有限公司 6、建筑面积:共6个单体80000平方米 7、工程地点:翔宇大道,阳光加油站北侧交云林路以北。 第二节工程地理位置及周围环境 1、地理位置:本工程位于淮安市翔宇大道,阳光加油站北侧交云林路以北。本工程±0.000相当于黄海高程11.70m,室内外高差0.3m,东西侧为1.60m。±0.000高程与自然地面高差实际测量为1.2m。 2、周围环境:根据由业主提供的地形图上得知,本工程附近无居民,场地较为空旷,临近区域翔宇大道阳光加油站西侧,云林路以南是绿地一期工程,交通便利。我项目部施工全过程中将充分考虑和保证对周边环境的维护。 第三节工程特点 本工程以高层为主,138#楼、139#楼、133#楼、130#楼、129#楼、128#楼项目共有建筑单体6个,有裙房、总建筑面积约80000㎡,为抗剪结构;平屋面,人防地下车库一层,建筑面积约18700㎡。建筑标准层高为2.900米,地下室自行车车库,层高为2.900米。

建筑层数为24、27层,建筑物138#楼、139#楼、133#楼地面以上27层,地下室一层,平屋面。檐高主体建筑最大高度83.7m。建筑物130#楼、129#楼、128#楼地面以上24层,地下室一层,平屋面。檐高主体建筑最大高度75m。建筑抗震设防裂度为7度,安全等级为一级,建筑类别为一类,耐火等级地上为一级,地下等级为一级。屋面及地下室防水均为二级,建筑场地为II类场地。建筑使用年限为50年,砼分C15、C25、C30、C35、C35-P6强度等级。防水卷材为高分子防水卷材,外墙上面部分及各楼层装饰面及线条喷外墙真石漆涂料,三层以下饰面贴外墙花岗岩石砖。塑钢门窗,SBS防水屋面。 二、编制依据 本工程由上海绿地集团淮安置业有限公司投资建设,徐州市建筑设计研究院设计,地质勘察,淮安市正中工程建设监理有限公司监理,上海绿地建筑工程有限公司组织施工;由胡斌、姜平担任项目经理,吴兴福担任技术负责人。 (一)扣件式钢管落地脚手架的计算依据 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)、 2、《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)、 3、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)、 4、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)等编制。 三、脚手架设置 1、脚手架从底层开始往上搭设,设计纵距为1.5米,横距为1.2米,步距为1.8米,脚手片每层满铺,外侧面设2根扶手栏杆,并用密目式安全网封闭,架体材料为ф48×3.5标准钢管,0.8×1.2脚手片,密目网。脚手架底座垫块本工程采用14#槽钢垫底,长度为 1.6m。 2、脚手架搭设场地平整,夯实,并浇捣C15混凝土基础,在基础外侧设置截面不小于20cm×20cm的排水沟,并在其外侧设800宽C15砼路面。 3、搭设前必须对现场的脚手架构配件进行严格的检查,禁止使用规格和质量不合格的构配件。 4、钢管脚手架应选用外径48mm,壁厚3.5mm的A3钢管,表面平整,无锈蚀、裂缝分层、

外墙落地脚手架施工方案

外墙落地脚手架施工方案 一、工程概况 工程名称:苏州红星美凯龙家居生活广场园区店项目工程 工程地点:娄葑北区扬华路北、扬帆路东、扬青路南 勘察单位:苏州市城市建筑设计院有限责任公司 设计单位:苏州苏园建筑设计有限公司 建设单位:苏州工业园区中翔美通仓储销售有限公司 监理单位:苏州联信工程管理咨有限公司 施工单位:江苏省建筑工程集团有限公司 本工程位于娄葑北区扬华路北、扬帆路东、扬青路南处,为新建带一层地下车库的5层 商场。北面为扬青路,与博洛尼隔道相望,南侧临靠东明装饰城,西面紧靠主干道一一312国道,东侧靠近捷普绿點企业厂区,独特的地理优势,超强的人文氛围,使其建成后将成工业园区又一道靓丽的风景线。 拟建本工程占地面积约54335.5平方米,建筑面积约为平方米(其中地下车库40980平方米),场地东西长333.9米、南北宽约150.5米,场地平面形状呈平行四边形,建筑物平面为长方形,桩筏基础,框剪结构,5层带一层地下车库,檐高29.2米,地下室层高5.2米,标准层高5.1米,外墙主要为幕墙及花岗石装修,内墙为涂料,顶棚为涂料及石膏板吊顶,地面主要为细石砼、大理石、玻化砖地面等。

二、施工准备及施工条件 1、熟悉建筑工程施工图,了解建筑物构造形式。 2、清除脚手架搭设四周的障碍物,分层夯实基础,并做好排水措施。 3、对脚手架搭拆施工班组进行安全、技术交底,交底双方均应签字。 4、脚手架必须检查验收合格后方能使用。 三、主要材料要求 1、钢管应符合GB/700标准,表面应光滑,不得有折叠、裂缝、搭焊等缺陷存 在,不得有超过壁厚允许偏差值的划道、刮伤、焊缝错位、烧伤结疤等缺陷存在,钢管表面锈蚀的深度<0.50mm钢管弯曲<12mm脚手架钢管严禁用电焊或氧焊切割,严禁打孔。剪刀撑漆成黑黄警戒色。 2、扣件质量应符合《钢管脚手架扣件》(JGJ22-85)均规定对重复使用的扣 件应及时检查,有裂缝、变形的扣件严禁使用。滑丝的螺栓必须更换,垫圈必须齐全,表面应涂油漆防腐,扣件螺栓拧紧,扭力矩达65N.M时,铸 铁扣件不得发生破坏。 四、主要机具要求 主要机具应有扳手、力矩扳手、工具袋套、水准仪、经纬仪、水平尺、线锤等。 五、脚手架计算书 扣件式钢管落地脚手架的计算依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 (JGJ130-2001)、《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)等编制。

幕墙脚手架施工方案教程文件

空港门诊楼改造工程外幕墙工程 脚手架施工方案 公司名称

脚手架施工方案 一、编制依据 1.1、《建筑施工扣件式脚手架安全技术规范》(JGJ130-2010); 1.2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99); 1.3、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2010); 二、工程地点 位于北京市顺义区后沙峪镇双裕街49号。 三、施工部署 3.1、脚手架搭设在建筑的一至三层、局部四层,高度为15米。为满足总体进度要求,总共分为2段施工;其中第一施工段为南立面,其他立面为第二施工段,须搭设外挑双排脚手架施工。外墙为铝板幕墙、玻璃幕墙及真石漆涂料工程。脚手架立杆的间距为1.5米,横杆为1.5米,脚手架的拉接点为横向不大于5米,高度不大于4米,抱梁拉接,如无法拉接的情况下,把架体拉宽,作支撑架所用,使脚手架增加稳定性和劳固性,脚手架剪刀撑设置不大于5根立杆一直到顶。 脚手架板,在操作面处满铺一层脚手板,兜心网每6米高设一道,脚手架的外侧满挂一道绿色密目网,脚手架的底部满铺两道通板,作架子的底板,板的厚度不小于5公分或铺脚手板。 3.2、管理领导小组 脚手架搭设小组,全面负责架体搭设过程中的主案设计,现场指挥、材料供应、安全检查、安全监督过程中验收和使用管理工作。 3.3、教育培训

幕墙脚手架搭设前由安全部门组织架子工和班组长认真学习脚手架搭设的各项规范和规定和本施工方案,牢记各项安全操作规程。施工前对架子工做好详细的技术及安全交底,施工班组长必须对每个工人都进行详细的交底,强化安全意识、强调安全注意事项。 四、施工准备 4.1、技术人员熟悉图纸,熟悉各个部位及高度的结构变化,项目部位组织必要的物料进场,其中包括ф48×3.5mm钢管、对接扣件、直角扣件、脚手板、旋转扣件和安全网等,以备脚手架搭设使用; 4.2、有关作业班组应组织足够的作业人员,准备脚手架的搭设;同时在施工前,应当组织有关技术人员和安全员对作业班组进行作业前技术、安全交底。架子正必须具备国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》的条件,经过培训、考核、取得安全操作证并经体验合格后方可从事脚手架安装、拆除作业。 4.3、攀登高处作业人员以及搭设高处作业安全设施人员,必须经过专业技术培训及专业考试合格,持证上岗,并必须定期进行体格检查。严禁患有高血压、心脏病、恐高症、精神失常的人员从事高空作业。攀登和高空作业时必须佩戴安全带、穿防滑鞋。 施工作业场所有可能坠落物件,应一律先行撤除或加以固定。高处作业中所有的物料,均应堆放平稳,不妨碍通行和装卸。拆卸下的物件及余料和废料均应及时清理运走。 五、脚手架的搭设顺序: 摆放扫地顺杆树立杆并与扫地杆扣紧装扫地小横杆并与立杆

外墙脚手架搭设拆除施工方案

外墙脚手架搭设、拆除施工方案 一、工程概况: 本工程位于宝安区龙华民治五和大道南侧,紧岭万家灯火。工程为4栋高层住宅楼,9栋多层,地下室包括汽车库、设备用房。建筑安全等级二级,耐火等级为一级;抗震设防裂度为七度;设计使用年限为50年;建筑层数为3~31层。 二、施工部署 1、施工准备: 脚手架工程是本工程施工安全的一个重要组成部分,能否真正使这项工作健康、有序、按计划进行。发挥其在施工中稳固、支撑、安全、促进的作用。确保施工计划安全始终,我们计划做好三个方面的准备工作:⑴组织准备 ①公司决定由项目经理牵头组成施工安全领导小组,全面负责施工安全,并由一名项目副经理主管日常工作,下设安全员和工长各一名具体负责脚手架施工计划的实施。 ②抽调具有丰富施工经验、爱岗敬业、安全责任心强,且有上岗资格的工人组成一支专业技术队伍承担此项任务。 ③项目部配合公司安技部由现在开始提前对上岗人员进行专业培训和安全技术交底以及相关安技措施的演练,增强安全意识,提高操作技能。 ④制定安全施工计划,落实安全责任,明确岗位责任,编排项目操作规程和各项规章制度,在组织保障、思想准备、制度管理上预先做好准备,不打无把握之仗。

⑵材料准备: ①Φ48 钢管、扣件、钢筋网脚片手板、密目网、16# 工字钢及辅助材料按需提供。 ②进场材料质量必须符合国家标准《GB/T700》中Q235-A 钢的规定和《GB15831》的规定,不合格产品严禁入场。 ③构配件按品种、规格分类,堆放时应整齐、平稳,堆放场地不得有积水。 ④安全所需用具等一应提前到位,经检验合格后才能使用。 2、施工方案: 地下室到三层(或四层)采用落地式双排脚手架,随基础及主体施工同步搭设,三层(或四层)及以上采用悬挑式钢管脚手架,分别在三层(或四层)及十七层各悬挑一次,本工程共悬挑二次;其中在七、十二、二十一、二十六层分别采用钢丝绳卸荷。为确保施工安全,防止高空坠物,分别在五、十七层共搭设二道宽6m,沿外架四周一圈的双层安全防护挡板。 三、脚手架的结构设计 1、落地式脚手架的设计 ⑴脚手架构造参数的设定:根据规范《JGJ130-2001》内6.1.1 条规定,双排脚手架结构的设计尺寸参数设定如下: ①立杆横距:L b=1.5m ②步距:h=1.8m ③连墙件设置:两步三跨 ④首层脚手架搭设高度:H<20m。 ⑵从以上构造参数可知,在脚手架构造搭设尺寸的设定尺寸的选定上选

外架挑网施工方案设计

中国建筑股份有限公司 CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRG.CORP. NO.2015G43地块(悦山名邸)项目 外架挑网施工方案

目录 一、编制目的 (1) 二、编制依据 (1) 三、工程概况 (1) 四、施工准备 (1) 五、搭设工艺 (2) 六、脚手架拆除 (3) 七、安全保证措施 (4) 附图:水平安全挑网搭设图 (5) 附图: (6)

一、编制目的 由于目前我项目结构竖向交叉作业施工区域较多,为保证安全生产和安全防护,现编制水平挑网施工方案,请按方案要求进行挑网搭设施工。 二、编制依据 三、工程概况 建设单位:南京嘉茂房地产开发有限公司; 设计单位:南京大学建筑规划设计研究院有限公司; 监理单位:中衡设计集团工程咨询有限公司; 施工单位:中建二局第三建筑工程有限公司; 南京NO.2015G43地块(悦山名邸)项目地处南京市江宁区,位于万安北路与文靖东路交汇处。本项目一共有十一幢住宅楼,其中9#楼16层,2#、3#、11#楼17层,10#楼20层,6#、7#楼23层,1# 、4#、5#、8#楼26层。总建筑面积118646.47平米,其中地上建筑面积90357.91平米,地下建筑面积28288.56平米。结构形式为钢筋混凝土剪力墙结构,设计使用年限为50年。 四、施工准备

1人员准备 架子工必须具备国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》的条件,经过培训、考核、取得安全操作证并经体检合格后方可从事脚手架安装、拆除作业。操作过程中严格遵守安全技术操作规程,佩戴和使用劳动保护用品。 2材料准备 1)搭设脚手架全部采用ф48mm钢管,其质量符合现行国家标准规定。 2)钢管表面平直光滑,无裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛剌、压痕和深的划痕。 3)钢管上严禁打孔,钢管在便用前先涂刷防锈漆。 4)旧扣件使用前,先进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺拴进行更换处理。 5)安全网采用水平兜网(宽3m长6m锦纶平网)、密目式安全网,必须符合GB5725-2009国家标准。 6)扣件等进场后由材料员、质检员及施工员进行抽验。对照材料要求,不合格的材料一律不得使用。 五、搭设工艺 1、挑网布置 首次挑网:挑网应设置在塔楼外架悬挑层的上一层。 二次及以上挑网设置在外架悬挑层下一层 2、施工方法 沿外架每一拉通平直段两端设置两根 4.5m长平挑钢管,钢管挑出角度约10-20°,一端固定在外挑架内排大横杆下,另一端固定在外排大横杆上,

石材幕墙脚手架搭设施工组织设计方案

目录 第一章工程概况 (2) 第二章脚手架搭设要求 (3) 第三章脚手架的搭设与拆除 (5) 第四章脚手架验算书 (9) 附图一: (21)

第一章工程概况 1.1工程概况 工程名称:杭政储出(2008)19号地块石材幕墙工程 建设单位:浙江德信金沙置业有限公司 设计单位:浙江中南建设集团有限公司幕墙设计研究院 杭政储出(2008)19号地块石材幕墙工程位于杭州经济技术开发工上沙北路,钢筋混凝土-剪力墙结构。地上一层,层高3.5米,地上二层,层高在3.2米;建筑施工总高度10米,该建筑面积6352.63平方米,合同工期120天。 1.2适用范围 本施工组织设计适用于杭政储出(2008)19号地块石材幕墙工程。

第二章脚手架搭设要求 本工程脚手架结合建筑结构形式和外墙的装饰装修材料,采用落地式钢管脚手架搭设高度至13.5米,即±0.000~4.2米,±0.000~8.5米,±0.000~13.5米。搭设周长约195米。外架搭设所用的材料采用φ48×3.5直缝焊接钢管,所有扣件、钢管均经过检测符合要求后方可使用。 一、材料要求 1、钢管:脚手架钢管应采用现行国家标准《直缝电焊钢管》(GB/T13793)或《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T3092)中规定的3号普通钢管,其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235-A级钢的规定。 2、扣件:脚手架应采用可锻铸铁制作的扣件,其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定;采用其他材料制作的扣件,应经试验证明其质量符合该标准的规定后方可使用。脚手架采用的扣件,在螺栓拧紧的扭力矩达65N·m时,不得发生破坏。 3、脚手板:脚手板采用竹材料制作,每块质量≯30kg。竹脚手板宜采用毛竹制作的竹笆板。 4、连墙件:连墙件采用双扣件大于12.0kN与墙体连接。 5、安全网按市安全部门有关规定,采用密目式防火阻燃安全网。 二、构造要求 搭设高度为13.5米,立杆采用单立管。搭设尺寸为:立杆的纵距1.50米,立杆的横距1.05米,立杆的步距1.80米。采用的钢管类型为48×3.5,连墙件采用2步3跨,竖向间距3.60米,水平间距4.5米。 1、立杆 纵向间距1500㎜,横向间距1000㎜,考虑外装修施工所需的空间,内排立杆与建筑物净距为200㎜,立杆的接头应错开50%,立杆垂直偏差不大于8㎜。相应的在每排立杆下设置一根型钢作为支撑。

外墙钢管脚手架搭设施工方案

外墙脚手架搭设施工 一、脚手架的选择: 脚手架在建筑施工中,占有特别重要的位置。脚手架选择与使用的合适与否,不但直接影响施工作业的顺利和安全进行,而且也关系到施工进度和企业经济效益的提高。为做到文明施工,保证本工程施工安全、顺利,结合本工程特点,该工程采用钢管双排脚手架,四周满挂安全网,做到减少施工灰尘外扬及美化施工环境作业。 二、脚手架钢管材质和立杆基本要求: 1、脚手架钢管的材质符合国际3号钢的技术条件,夕卜径为48mm 壁厚3.2mm禁止使用有严重腐蚀、弯曲变形或有裂纹的钢管,钢管全部采用锌灰油性防锈漆刷一遍。起到防腐、防锈作用,也力求钢管的颜色美观。 2、建筑物外墙四周土方回填找平、夯实,脚手架基底自下而上做法为250mm厚矿渣回填夯实,石子垫层100mn厚、面用c15细石混凝土浇捣50mm厚拍实找平,(3%放坡)立杆基础外侧设置截面20cm x 30cm 的排水沟(见图一所示)。并在外侧设80cm宽以上混凝土路面。 三、脚手架的搭设要求及规格尺寸: 1、基本要求: 横平竖直、整齐清晰、图形一致、平竖通顺、连接牢固、不变形、不摇晃、受荷安全,并有操作空间。 2、立杆间距: 钢管脚手架纵距是按建筑物每一面的总长分均匀来确定数据,一

般在1.8m以内,不得超过2m,里立杆离墙净距200mm横向净距俩立杆中对中1.20m,脚手架圭寸顶,里立杆应低于檐口0.5m,外立杆高出檐口平屋面1m,斜屋面高出檐口 1.5m (前后墙)。两面山墙立杆搭设高度超过檐口 1.5m,脚手架立杆排设必须按照跟随建筑物平面形状搭设,建筑物挑出的窗、阳台,不到 1.5m,立杆柱子应跳过。超 过1.5米的阳台立杆立在阳台面上。 3、大、小横杆: 钢管脚手架底排大横杆步距中对中2m,自第二排起其余大横杆 步距中对中1.8m。设在立杆内侧压在小横杆上,内外横杆之间再设二根纵向杆,因脚手片使用(0.90 x 1.2m),以增加脚手片承载力。大、小横杆用扣件固定时,外伸钢管头0. 1m。并尽量保持一致。小横杆设置在立杆与大横杆交点处,两端固定在立杆上,确保安全受力。 4、杆件搭接: 钢管脚手架立杆大横杆采用对接,踢脚杆、防护栏杆采用对接和搭接,相邻杆件搭接、对接必须错开一个档距,同一平面上的接头不得超过50% 5、剪刀撑的位置: 在每一面脚手架外侧端头第一根立杆到末端最后一根总共几米,在几道剪刀撑按尺寸分均匀后,再从端头第一根立杆底部开始设置剪刀撑,剪刀撑水平尺寸不可以超过9m确保剪刀撑尺寸均匀、受力 一致,立面美观。 剪刀撑件与地面夹角为45 ―― 60°,自下而上连续设置。接长搭

高层外脚手架专项施工方案

外脚手架施工方案 一、工程概况: 本工程为高层商住楼,主楼地下一层,地上十八层,总高度为63米,外脚手架采用钢管悬挑架分段搭设,从二层板面开始搭设型钢悬挑架。一段搭设五层,共八步架。 悬挑脚手架简介:扣件式钢管脚手架是为适应高层建筑的需要做到简单轻便、装拆容易、多次周转、节约材料、方便操作、牢固稳定,在设计荷载下使用不变形、不倾晃,满足正常施工操作、人员行走、材料堆放的要求。该项技术已在许多地区高层建筑施工中普遍使用,为达到安全使用等目的,特编制本施工方案。 二、材料质量要求: ⑴挑架采用[22a型槽钢,质量必须满足现行型钢技术规定。 ⑵钢管采用φ48×3.5焊接钢管,质量必须满足现行钢管技术规定标注[GB-700-SS,3#镇静钢],不得使用锈蚀严重(斑点、剥皮)、弯曲、开裂的钢管。扣件采用可锻铸铁制造的标准机件:其机械性能符合(GB-978-67)规定KT33-S技术标准。扣件的附件(T形螺栓、螺母、垫圈)采用材料符合《碳素结构钢》(GB700-79)中A3规定: 扣件不能有裂纹、气孔、疏松、砂眼、夹灰等铸造缺陷,钢管和扣件均必须有出厂合格证及检验单,扣件与钢管的吻合面要接触良好,螺栓不得滑丝,夹紧钢管时,开口处最大距离小于6mm,必要时进行抗滑移试验。 ⑶脚手板选用竹笆板,规格为1200mm×1000 mm,不得使用腐烂、散边

或破损严重的竹笆。 ⑷安全网:栏杆围网选用合格的聚氯乙烯编织的1.8×6m的密目式安全立网,安全网应为不小于2000目/100cm2的密目式绿色围护立网。 三、扣件式钢管悬挑脚手架搭设: ⑴杆件搭设顺序:按平面布置预留→设置挑杆→纵向水平大横杆→设立斜支撑→布置立杆→扶手水平杆→…… ⑵脚手架搭设在建筑物的第二层,将外架横档(即小横杆)伸入楼层内,再设置挑杆与上一层水平拉杆连接上,并在架底往上设置拉杆,共同承受此一挑架体的重量。 ⑶扣件螺栓抗扭力矩40N.m以上,但不大于65N.m,扣件抗滑荷载7KN。 ⑷拉杆不设接头,与楼层预埋件必须有交叉点。 ⑸立杆纵向间距1.5m,横向间距1.0m,步距1.8m。连墙杆横向每隔三跨,竖向每隔两步布置一根。 ⑹要注意架体悬挑部分的水平及垂直度,防止架体变形扭转及架体中部下垂和外倾。 ⑺纵向水平杆设置于小横杆之上,在立杆的内侧,并采用十字扣件与立杆相扣。 ⑻纵向水平杆采用对接扣件,接头不能在同跨内,相邻接头应错开500mm以上。如采用旋转扣件时,应使用3个扣件对接。纵向水平杆步高1.8m,设4道纵向水平杆。架子的外侧应设1.2m高的防护栏杆,操作层设置18cm高挡脚板。

外墙落地脚手架专项施工方案(完整版)

目录 、

三、脚手架方案选择 本工程考虑到施工工期、质量、安全和合同要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点: 1、架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 2、在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 4、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,搭拆方便,便于检查验收; 5、综合以上几点,脚手架的搭设,还必须符合JCJ103-2011检查标准要求,要符合相关文明标化工地的有关标准。 6、结合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定采用落地式脚手架方案: 外脚手架是施工用临时结构,它要承受施工过程中的各种垂直和水平荷载,因此,脚手架必须有足够的承载能力,刚度和稳定性,在各种荷载作用下不发生失稳倒塌,以及超过允许要求的变形、倾斜摇晃或扭曲现象,确保安全。 四、脚手架材料选择 l、脚手架选用架设钢管外径48mm,壁厚3.5mm,钢材强度等级Q235-A,钢管表面应平直光滑,不应有裂纹、分层、压痕、划道和硬弯,新用的钢管要有出厂合格证。 2、本工程钢管脚手架的搭设使用可锻铸造扣件,应符合建设部《钢管脚手扣件标准》GB 15831-2006的要求,由有扣件生产许可证的生产厂家提供,不得有裂纹、气孔、缩松、砂眼等锻造缺陷,扣件的规格应与钢管相匹配,贴和面应平整,活动部位灵活,夹紧钢管时开口处最小距离不小于5mm。钢管螺栓拧紧力矩达65N.m时不得破坏。 3、脚手板、脚手片采用符合有关要求。 4、安全网采用密目式安全网,网目应满足2000目/100cm2,做耐贯穿试验不穿透,1.6×1.8m的单张网重量在3kg以上,颜色应满足环境效果要求,选用绿色。要求阻燃,使用的安全网必须有产品生产许可证和质量合格证,以及备案证明材料等。 5、连墙件采用钢管,其材质应符合现行国家标准《碳素钢结构》Q235A钢的要求。 五、脚手架搭设流程及构造要求 落地脚手架搭设的工艺流程为:场地平整、夯实→基础承载力实验、材料配备→定位设置通长脚手板、底座→纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→小横杆→大横杆(搁栅)→剪刀撑→连墙件→铺脚手板→扎防护栏杆→扎安全网。

钢管脚手架搭拆方案

落地式钢管脚手架 搭拆方案 一、工程概况 二、脚手架的材料要求 1、外架钢管采用国标Q235钢和技术要求,外径为48mm,壁厚不小于3.5mm,必须涂有防锈漆,有严重锈蚀、弯曲、压扁或有裂缝的钢管严禁使用。 2、扣件要有出厂合格证,有脆裂、变形、滑丝的扣件禁止使用,扣件表面应进行防锈处理,扣件活动部位应能灵活转动。当扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离不应小于5mm。 3、密目式安全网应紧随外脚手架架体搭设高度满挂,密目式安全网的目数为在网上任意一处10cm×10cm=100cm2的面积上大于2000目。安全底网隔层满挂(首层满挂),使用的密目式安全网、安全底网须是建设部认证合格产品。 4、所有材料未经报审检验合格的均不得用于本脚手架工程中。 5、脚手板板采用5cm*20cm 以上宽木脚手板。 三、脚手架搭设的作业条件 1、首先脚手架搭设场地已平整、夯实,从建筑物主体向外围3-5‰找坡。回填土夯实后,上面铺设厚5cm、20cm 以上宽木脚手板沿建筑物周围通长装置,在木脚手板上放置立杆,之后按设计的立杆间距进行放线定位,铺设木脚手板要平稳,不得悬空。 2、排水措施:在距脚手架外排立杆外0.5 m处,设置一排水沟,在最低点,设置积水坑,水流入坑内,用潜水泵将水排出,排水沟坡度为3-5‰ 3、11~13栋,16~18栋外架搭设要求地下室顶板砼强度达到设计强度的100% 四、脚手架的搭设方法。 1、搭设顺序 放置纵向扫地杆,自角部起依次向两边竖立底杆,底端与纵向扫地杆扣接固定后、装设横向扫地杆并与立杆固定(固定立杆底端前,应吊线确保立杆垂直),每边竖起3-4 根立杆后,随即装设第一步纵向水平杆(与立杆扣接固定)和横向水平杆(小横杆,靠近立杆并与纵向水平杆扣接固定, 纵向水平杆应作为横向水平杆的支座)、校正立杆垂直和水平使其符合要求,按40-60N.m 力拧紧扣件螺栓,形成脚

外立面脚手架方案

XXXXX 项目(xxxx) 外立面脚手架 施工方案 编制人:____________________ 审核人:____________________ 审批人:____________________ XXXXXX 2017年7月15日

目录 1、 .......................................... 工程概况2 1.1、工程概况 (2) 1.2、工程简介 (2) 1.3、施工平面布置 (2) 1.4、施工要求 (2) 1.5、技术保证 (3) 2、 .......................................... 编制依据3 3、 .................................... 施工准备及计划3 3.1、施工准备 (3) 3.2、施工进度计划 (3) 4、 ......................................... 施工工艺4 4.1、材质要求 (4) 4.2、双排落地脚手架搭设 (5) 4.3、上人梯道搭设 (10) 5、 .................................. 脚手架的安全措施10 5.1、安全措施 (10) 5.2、危险源及预防措施 (12) 6、 ........................................ 劳动力计划13

7、 .................................... 落地脚手架计算13

1、工程概况 1.1 工程概况: 本工程为xxxxx ,该项目位于xxxx ,其中外立面楼体22 栋,包含真石漆喷涂、清洗、外墙石材干挂和玻璃幕墙安装等,该工程搭设脚手架无超高楼层, 脚手架高度均不超过24 米,根据施工需求确定脚手架具体高度。 1.2 工程简介: xxx 1.3 施工平面布置 要求在脚手架搭设场地设置材料堆放区域和施工区域,使用硬围挡进行隔离,不同的区域在明显的位置设置标识。现场入口处设置警示标识。 1.4 施工要求 脚手架要有足够的强度、刚度和稳定性,施工期间在规定的天气条件和允许荷载的作用下,脚手架应稳定、不倾斜、不摇晃、不倒塌,确保安全。脚手架要有足够的作业面,以保施工人员操作、材料堆放和运输的需要。脚手架的构造要简单,搭设要规范,便于搭设、拆除和作业;脚手架材料能多次周转使用。 1.5 技术保证 脚手架搭设前,对架子工班组全体成员进行技术培训,对与搭设相关的内容进行全面的技术交底。搭设过程中安排项目部技术负责人和专职安全员随时对架体的搭设情况,依据施工图及相关文件、规范的要求进行现场检查,发现问题立即通知架子工班组进行整改,并对整改情况及时落实。脚手架搭设完成后组织联合验收,验收不合格不得进行下道工序施工。

相关文档