文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 外挑工字钢脚手架施工方案

外挑工字钢脚手架施工方案

外挑工字钢脚手架施工方案
外挑工字钢脚手架施工方案

均利广场西区A座高层住宅楼外脚手架

施工方案

编制:

审核:

批准:

审定人:

一、工程概况??????????????????????????????3

二、脚手架搭设方案???????????????????????????3

1.脚手架搭设方案??????????????????????????3

2.卸料平台搭设方案?????????????????????????3

三、施工准备??????????????????????????????3

1.材料准备?????????????????????????????4

2.人员准备?????????????????????????????4

四、脚手架施工?????????????????????????????4

1.脚手架基本单元??????????????????????????5

2.脚手架搭设顺序??????????????????????????5

3.立杆搭设要求???????????????????????????5

4.纵向水平杆搭设要求????????????????????????5

5.横向水平杆搭设要求????????????????????????5

6.脚手板搭设要求??????????????????????????5

7.连墙杆搭设要求??????????????????????????6

8.剪刀撑搭设要求??????????????????????????6

9.安全网搭设要求??????????????????????????6

10.钢丝绳的施工要求?????????????????????????6

11.工字钢挑架??????????????????????????6

12.脚手架搭设注意事项??????????????????????6

13.脚手架搭设质量的检查验收???????????????????7

14.扣件脚手架的拆除??????????????????????8

五、脚手架安全管理和保证措施??????????????????????8

1.人员要求?????????????????????????????8

2.材料要求?????????????????????????????9

3.脚手架搭设前的安全管理??????????????????????9

4.脚手架使用阶段的安全管理?????????????????????9

5.脚手架拆除阶段的安全管理?????????????????????9

6.脚手架的安全检查?????????????????????????9

7.脚手架检查于保修项目???????????????????????9

六、脚手架的计算????????????????????????????9

1.脚手架的基本单元与构造要求???????????????????10

2.脚手架设计及其计算参数?????????????????????10

3.脚手架设计的依据????????????????????????10

4.脚手架的设计计算项目??????????????????????10

5.脚手架设计内容?????????????????????????10

6.荷载计算????????????????????????????10

7.荷载组合效应??????????????????????????12

8.立杆计算????????????????????????????12

9.横向水平杆计算?????????????????????????12

10.纵向水平杆计算?????????????????????????13

11.连墙杆计算???????????????????????????14

12.钢丝绳分段卸荷方案???????????????????????15

13.外挑工字钢承载力和稳定性计算??????????????????15

七、挑拉式卸料平台???????????????????????????16

1.卸料平台材料及计算参数?????????????????????16

2.卸料平台构造尺寸????????????????????????16

3.荷载计算????????????????????????????16

4.工字钢计算弯矩?????????????????????????16

5.工字钢强度验算?????????????????????????17

6.钢丝绳拉力计算?????????????????????????17

7.吊环的选择???????????????????????????17

8.卸料平台施工图?????????????????????????17

外挑工字钢脚手架施工方案

脚手架的设计和施工,直接影响建筑安全施工,而且也关系到工程质量、施工进度、企业经济效益,满足施工要求和确保使用安全是对建筑脚手架的基本要求。

为了满足主体结构施工要求,节约钢化周转材料,降低工程成本,保证施工安全,

本工程进行到三层时,从一层顶板开始外挑工字钢,搭设双排单柱钢管脚手架,每四层搭设一层,本方案不考虑外装修施工。

一、工程概况

均利广场西区A座高层住宅楼地下室一层,层高为 5.1m,地上18/21层,其中裙楼为3层,1~3为非标准层,层高分别为5.2m、3.1m、2.9m,标准层层高分别为:

4~11、13~16、18~19、21层为2.900m,12、17、20层为3.200m,22层为

3.600m、塔楼为3.000m。

二、搭设方案

1.外脚手架方案

1)从2层到屋顶塔楼主体施工,采用外挑工字钢脚手架搭设方案,挑出长度

1.2m,并采用钢丝绳斜拉工字钢,分五次搭设外挑工字钢脚手架;

2)在标高3.050/5.150m(二层),搭设第一层外挑工字钢脚手架,部分立杆落到地下室顶板上,搭设高度为16.200m,步高1.8m,共9步,然后拆除地下室~三层落地式钢

管外脚手架,再施工地下室外墙SBS防水层和室外回填土。

3)在标高14.750m(六层),搭设第二层外挑工字钢脚手架,搭设高度为

16.200 m,步高 1.8m,共9步,然后拆除第一层外挑工字钢脚手架。

4) 在标高26.350m(十层),搭设第三层外挑工字钢脚手架,搭设高度为

16.200 m,步高 1.8m,共9步,然后拆除第二层外挑工字钢脚手架。

5) 在标高38.250m(十四层),搭设第四层外挑工字钢脚手架,搭设高度为

16.200 m,步高 1.8m,共9步,然后拆除第三层外挑工字钢脚手架。

6) 在标高50.150m(十八层),搭设第五层外挑工字钢脚手架,脚手架部分立杆

落到十八层屋面上,搭设高度为18.000m,步高1.8m,共10步。

2.卸料平台方案

1) 搭设挑拉式卸料平台,采用9m长16工字钢外挑,外挑长度4.5m,实际挑

出外架 3.6m,卸料平台宽度1.5m,并采用二根16和二根19.5(6*37 强度1850Nmm2)钢丝绳在上一层混凝土结构上拉接。

2)在北侧a9~a10圆弧阳台位置处,每层楼面上各搭设一个外挑卸料平台。

三、施工准备

1.材料准备

1)钢管

【1】采用Q235-A级48×3.5钢管,进场必须有质量合格证和检验报告;

【2】钢管不应有裂缝、结疤、分层错位、硬弯、毛刺、压痕;

【3】钢管使用前必须涂刷防锈漆,并涂刷黄色面漆,钢管严禁打孔。

2)扣件

【1】采用符合《钢管脚手架扣件》(GB15831)要求的制作的扣件,新扣件应有生产许可证,单位检测报告和产品合格证。

【2】扣件不得有裂纹、气孔、砂眼等质量缺陷,并经过防锈处理。

3)脚手板

【1】采用250×3000竹片栅脚手板;

【2】脚手板不得松动,用18#铁丝绑扎。

4)工字钢

【1】采用9m长16工字钢外挑,工字钢有质量合格证。

【2】外观质量检查合格。

5)钢丝绳【1】外架工字钢钢丝绳公称抗拉强度为1850Nmm2钢丝绳,钢丝绳规格为

6×37

的15,钢丝绳两端必须使用三个d16钢丝绳夹。

【2】卸料平台钢丝绳公称抗拉强度为1850Nmm2钢丝绳,钢丝绳规格为6×37的19.5,钢丝绳两端必须使用四个d20钢丝绳夹。

【3】钢丝绳必须与要求的公称抗拉强度相符,有合格证。

【4】钢丝绳切断前,在切口的两端用细铁丝扎牢。

2.人员准备

1)架子工经过劳动局培训,并考核合格后持证上岗。

2)定期经过审验合格。

3)进场经过三级安全教育。

4)患有高血压、心脏病等身体残疾和疾病不得从事脚手架施工。

5)严禁童工和无证人员上岗。

四、脚手架施工

1.脚手架基本单元尺寸

1)搭设高度H=18.000m、立杆柱距l a=1.2m、立杆排距l b=0.8m、步距

h=1.8m,总步数n=10步,连墙杆竖向间距h w=3.6m,连墙杆横向水平间距l w=3.6m;

2) 每步增加一道纵向水平杆,固定立面密目网,同时作为作业层护身栏杆;

3) 每层用180mm高的竹密板做踢脚板,并涂刷黄黑间隔250mm的警戒色,整齐统一。

2.脚手架搭设顺序

1)纵向扫地杆;

2)立杆;

3)横向扫地杆;

4)纵向水平杆;

5)横向水平杆;

6)连墙杆(或抛撑);

7)纵向水平杆;

8)横向水平杆;

9)安全网;

10)踢脚板。

3.立杆搭设要求

1)立柱接头必须采用对接扣件对接,且应交错布置,两个相邻的立柱接头不应同步跨内,在高度方向应错开500mm,距主接点的距离不应大于步距h的1/3。

2)立柱除顶层外可采用搭接,搭接长度≥1.0m,用3个旋转扣件固定,扣件端部距钢管边缘≥100mm。

4.纵向水平杆搭设要求

1)纵向水平杆设于横向水平杆之下,在立柱的内侧,用直角扣件与立杆扣紧,其

长度不宜小于3跨。

2)钢管接长宜采用对接扣件连接,也可采用搭接。

3)对接接头应交错布置,不应设在同步、同跨内,相邻接头水平距离≥500mm,应避免设在纵向水平杆的跨中。

4)搭接接头长度≥1000mm,用3个旋转扣件等距固定,扣件断部距钢管边缘≥

100mm。

5.横向水平杆搭设要求

1)主节点必须设置横向水平杆,用直角扣件固定在纵向水平杆上,横向水平杆偏

离主节点≤150mm。

2)在操作层上的非主节点的横向水平杆要等间距设置,且≤柱距l/2。

6.脚手板搭设要求

1)采用竹脚手板,应放置在四根横向水平杆之上,竹脚手板搭接之间、与横向水

平杆之间用18#镀锌铁丝绑扎牢固,竹脚手板宜平铺对接搭设,也可采用搭接铺设。

2)脚手板的探头应采用18#镀锌铁丝固定在横向水平杆上。

7.连墙杆搭设要求

1)应采用刚性连接方式,连墙杆采用48×3.5钢管在门窗洞口和板上预埋短钢管处

连接。

2)连墙杆的布置宜采用花排(梅花式),也可以并排布置,选用并排布置形式。

3)连墙杆必须从第一根纵向水平杆开始设置,否则应采用抛撑,抛撑与地面的倾

角应45~60o,抛撑在连墙杆搭设后方可拆除。

4)连墙杆应水平、与脚手架连接的一端可稍微下斜,严禁上翘。

8.剪刀撑搭设要求

1)沿脚手架两端和转角起设剪刀撑,每道剪刀撑应跨越立杆的根数宜在4~7根之间,剪刀撑宽度≥4跨且≥6m,剪刀撑斜杆的倾角应45~60o,且每片架子不少于3 道。剪刀撑按照连接4~5道立杆,每7~9道立杆设一道。

剪刀撑与地面倾角45o 50o 60o

剪刀撑跨越立杆的最多根数7 6 5

2)高度24m以下的脚手架,在外架的两端应各设一道剪刀撑,由底至顶连续设置,中间每道剪刀撑的净距≤15m。

3)24m以上的双排脚手架应在外侧立面整个长度和高度连续设置剪刀撑。

4)剪刀撑斜管接长除顶层采用搭接接长,其它应采用扣件连接。

5)剪刀撑斜杆用旋转扣件与横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线距主节点≤150mm。

6)根据本工程搭设最大高度为18m,可以不设横向支撑。

7)当脚手架需要开通道门洞时,可在门洞上口挑空1~2根立杆并相应增加斜杆

加强的构造措施。

9.安全网搭设要求

1)立网沿外架全高满挂,挂在外立杆的内侧,用18#镀锌铁丝绑扎牢固。

2)平网共设三道,第一道在脚手架底步,第二道在第六步,第三道为工作面一道。10.工字钢挑架搭设要求

1)工字钢悬挑布置,挑出墙皮1.2m。

2)工字钢沿外墙布置,间距1.5~1.8m。

3)在工字钢遇到剪力墙处,预留宽高为120200mm孔洞,将工字钢从孔洞中穿

出。

4)每个工字钢预埋两个16圆钢锚环,第一个锚环距离固定端200mm,两个锚环间距600mm,在工字钢什字相交处,将两个工字钢焊接在一起,并设置两个锚环。

11.钢丝绳卸荷装置搭设要求

1)卸荷采用钢丝绳,在上一层楼板预埋吊环,做为钢丝绳的上拉点;

2)在工字钢的悬挑端焊接16圆钢吊环,和脚手架的转角处均设钢丝绳的下拉点,

在脚手架的阳角处设两个钢丝绳拉接点。

12.搭设脚手架注意事项

1)不同直径的钢管严禁混用,扣件规格型号必须与钢管规格配套使用。

2)相邻立杆的对接扣件不得在同一高度内。

3)抛撑按照6m间距设置,待连墙杆安装牢固后,抛撑方可拆除。

4)当搭至有连墙件的构造点时,在搭设完该处的立杆、纵向水平杆、横向水平杆

后,应立即设置连墙件。

5)立杆顶端宜高出女儿墙上皮1m,高出檐口上皮 1.5m。

6)按照封闭型脚手架搭设,在同一步纵向水平杆必须四周交圈,用直角扣件与内

外立杆固定,双排脚手架横向水平杆靠墙一端至墙皮距离300mm,保证主体施工模板

吊装要求。

7)脚手架必须配合施工进度搭设,一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上两步。

8)每搭完一步脚手架后,应校正步距、纵距、横距及立杆的垂直度。

9)主接点必须设置一根横向水平杆,用直角扣件连接且严禁拆除,在主节点处固定纵向水平杆、剪刀撑、横向支撑等扣件的中心线距离主节点的距离不应大于150mm。

10)脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上

皮不大于200mm处的立杆上。横向扫地杆也应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆上方的立杆上。

11)当立杆基础不在同一高度时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定,高低差不应大于1m。

12)对接扣件的开口应朝上或超内。

13)各个杆件的端头伸出扣件盖板边缘的长度≥100mm。

14)脚手板应满铺、铺稳、靠墙一侧距离墙面的距离≤150mm。

15)顶层作业层、挑架底步应满铺竹脚手板。

16)挡脚板应搭在外排立杆的内侧,挡脚板的高度≥180mm,上栏杆上皮高度≥

1.2m,作业层中栏杆居中设置。

17)主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除,主节点处直

角扣件的中心距不应大于150mm左右排脚手架中靠墙一端的外伸长度0.4且500mm。

18)设在两个横向水平杆,脚手处外伸长度应130~150mm,两块脚手板处伸长度

之和≤300mm。

19)连墙件偏离主节点的距离≤300mm。

20)连墙件优先采用梅花形布置,也采用方形形布置。

13.脚手架搭设质量的检查验收

1)钢管脚手架立杆垂直度应≤H∕400,且应同的控制其最大垂直偏差置,当架高为

10m时为≤50mm,垂直总偏差≤100mm。

2)同一根纵向水平杆的两端水平偏差±20mm;同跨内外纵向水平杆高差±

10mm。

3)横向水平杆外伸长度偏差值≤50mm。

4)主节点处各扣件距主节点的距离≤150mm。

5)同步立杆上两个相邻对接扣件高差≥500mm。

6)立杆上的对接扣件距主节点的距离≤h/3。

7)纵向水平杆上的对接扣件距主节点的距离≤L/3。

8)施工中严禁拆除主节点处横杆。

9)扣件螺栓拧紧力矩40N.m~65N.m。

10)剪刀撑斜杆与地面的倾角45~60o。

11)脚手板的外伸长度:对接100mm

12)连墙件偏离主节点的的距离不得大于300mm。

14.扣件式钢管脚手架的拆除

1)全面检查脚手架,重点检查扣件、连墙件、支撑体系等是否符合安全要求

2)根据拆除现场的情况,设围栏或警戒标志,并有专人看守。

3)拆除作业必须由上而下逐层进行,严禁上下同时作业。

4)清除脚手架上留存的材料、电线等杂物。

5)拆除脚手架必须有专人指挥,参与拆除的人员应注意动作的配合和协调,在拆

除过程中不宜中途换人,不得单人拆除较重杆件等有危险的构配件。

6)拆除顺序应是后搭设的部件先拆,先搭设的部件后拆,严禁采用推倒或拉倒的

拆除做法。

7)连墙件必须随脚手架逐层拆除,应在位于其上的全部可拆杆件拆除之后才能拆除。严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架,当拆除至最后一节立杆时,应先搭临时支撑加固后,方可拆连墙件和支撑件。

8)拆脚手架宜一步一清,分段拆除时高差不应大于2步,如高差不得已大于2步,应采取临时稳定措施,当脚手架采取分段、分立面拆除时,对不拆除的脚手架两端,应先加设连墙件及横向斜杆加固。

9)拆剪刀撑和纵向水平杆时,应先拆中间扣件,后拆两端扣件。拆扣件时,应有防止杆突然坠落的措施。

10)拆除的脚手架部件应及时运至地面,严禁从空中抛掷。

11)应根据检查结果补充完善施工组织设计中的拆除顺序和措施,经主管部门批准后方可实施。

五、脚手架安全管理和保证措施

1.人员要求

1)架子工必须持证上岗,定期进行体检,体检合格后方可继续上岗。

2)架子工必须戴安全帽、佩挂安全带、穿防滑鞋,不得单人进行装设较重杆配件和其它易发生失衡、脱手、碰撞、滑跌等不安全检查作业。

2.材料要求

1)必须使用检验合格的构配件,经过检验后方准使用。

2)及时检查搭设质量,在发现以下问题时应及时纠正。

3.脚手架搭设前的安全要求

1)操作层施加施工荷载前。

2)每搭设10m高度后。

3)达到方案设计到度后。

4)脚手架验收合格后,方可投入使用。

4.脚手架使用阶段的安全要求

1)操作层上的施工荷载应符合设计要求,严禁超载。

2)不得将模板支撑、揽风绳、泵送混凝土输送管等固定在脚手架上,严禁在脚手架上悬挂起重设备。

3)六级及六级以上大风、雾天、雨、雪应通知脚手架搭设停止作业,并在雨后应有防滑措施。

4)有项目部专职安全员负责对脚手架经常定期和不定期进行检查和保修。

5)不得在脚手架基础及相邻处进行挖掘作业,否则应采取安全措施。

5.脚手架的拆除阶段

1)脚手架拆除时,地面应设围栏和警戒标志,并派专人看守,严禁非操作人员入内。

2)搭设脚手架人员必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。

3)当有六级及六级以上大风和雾、雨雪天气时应停止脚手架拆除作业。

4)在脚手架的使用期间严禁拆除主节点处的纵、横向水平杆、扫地杆及连墙件。

6.必须对脚手架进行检查的情况

1)在六级大风及大雨后。

2)停用超过一个月后在复工前。

7.脚手架检查保修项目

1)各个主节点、各个杆件的安装,连墙杆、支撑门洞的构造是否符合施工组织要

求。

2)底座是否松动,立杆是否悬空,地基是否有积水。

3)脚手架的垂直度偏差,安全防护措施是否符合要求,扣件螺栓是否松动。

4)临马路搭设的脚手架外侧应搭设安全通道,以防坠物伤人。

5)在脚手架上进行电、气焊作业时,必须有防火措施和专人看守。

6)地临时用电线路及脚手架的接地、避雷措施应按照《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)的有关规定执行。

六、脚手架的计算

1.脚手架基本单元尺寸及构造要求

1)搭设高度H=18m、立杆柱距l a=1.2m、立杆排距l b=0.8m、步距h=1.8m,

总步数n=10步。

2)连墙件采用二步三跨设置为2h×3l a,竖向间距h w=3.6m,连墙杆水平间距

l w=3.6m,立杆距外柱皮0.35m,各类支撑、剪刀撑按本施工方案搭设。

2.脚手架设计及其计算参数

1)选用钢管为48×3.5焊接钢管,钢管弹性模量弹性模量E=2.06×105Nmm2,

钢管截面积A=489mm2,截面模量W=5.08×103mm3,截面回转半径i=15.8mm,惯

性矩I=12.19cm4,钢材抗压强度设计值f=205Nmm2,钢管重量37.6Nm。

2)拟选设计参数:搭设高度H=18m、立杆柱距l a=1.2m、立杆排距l b=0.8m、

步距h=1.8m、总步数n=10步,连墙杆竖向间距h w=3.6m,连墙杆横向水平间距l w=3.6m。

3)挡风面积A n=h×l a=1.8×1.2=2.16m2;迎风面积A w=h×l a=1.8×

1.2=

2.16m2。

4)结构施工时为一层作业,n1=1;不考虑装修施工,n2=0。

5)对接扣件的抗滑设计值R C=3.2KN;直角和旋转扣件的抗滑设计值

R C=8.0KN。

3.脚手架的设计计算的依据

1)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001);

2)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001);

3)《钢结构设计规范》(GBJ17);

4)《冷弯薄臂型钢结构技术规范》(GBJ18);

5)《均利广场西区A座高层住宅楼建筑和结构施工图》;

6)《建筑地基基础设计规范》(GBJ7)。

4.脚手架的设计内容

1)立杆柱距l a、立杆排距l b、步距h,连墙杆竖向间距h w、连墙杆横向水平间距l w、剪刀撑的设置。

2)脚手架的防护做法。

3)脚手架施工图。

5.脚手架的计算项目

4)脚手架整体稳定性计算,转化为验算立杆的稳定性,验算截面一般取立杆底部。

5)横向水平杆、纵向水平杆、脚手板等受弯构件的强度、挠度计算、连接扣件的

抗滑力验算。

6.荷载计算

1)恒荷载标准值G k:

【1】根据双排架步距h=1.8、立杆纵距l a=1.2m,查《建筑施工扣件式钢管脚手

架安全技术规范》(JGJ130-2001)P48页附录A,得每米立杆承受的结构自重标准值:g k1=0.1161Nm。

【2】采用竹脚手板,按照竹串片脚手板计算,查《建筑施工扣件式钢管脚手架安

全技术规范》(JGJ130-2001)P10页表4.2.1-1,自重标准值g k2=0.35Nmm2。

【3】挡脚板为18mm厚180mm高的竹密板,按照竹脚手板计算,查《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)P11页表4.2.1-2,得栏杆、木挡脚板自重标准值为:g k3=0.14Nm。

【4】根据全封闭型扣件式钢管脚手架,立杆纵距:l a=1.2m,选用剪刀撑,增加

一道横杆固定封闭材料,围护材料选用安全网,设置栏杆,整体拉接,查《建筑施工手册》(中国建筑工业出版社、缩印本、第二版)P196页表5-15,防护材料每米自重标准

值g k4=0.0614Nm。

【5】结构施工时,g k1=0.1161Nm、g k2=0.35Nmm2、g k3=0.14Nm、

g k4=0.0614Nm、n1=1计算恒载标准值G k:

『1』当H i=18m:

G K G K1 G K2 G K3 G K4

=H

i g

k1

n

1

l

a

l

b

g

k2

n

1

l

a

g

k3

2H

i

l

a

g

k4

=3.80KN

『2』当H i=5m:

G K G K1 G K2 G K3 G K4

=H

i g

k1

n

1

l

a

l

b

g

k2

n

1

l

a

g

k3

2H

i

l

a

g

k4

=1.33KN

2)作业层施工活荷载标准值Q k:

【1】经查《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)P11页表4.2.2得:主体结构施工脚手架均布荷载标准值为q o=3Nmm2,斜道均布荷载标准值q o﹥2Nmm2,取q o=2Nmm2。

悬挑式外脚手架专项施工方案

悬挑式外脚手架专项施工方案 一、工程概况 工程名称:北城天地商业中心 建设单位:杭州北城置业有限公司 设计单位:浙江宸泰设计研究院有限公司 勘察单位:杭州市勘测设计研究院 监理单位:浙江中兴工程建设监理有限责任公司 施工单位:浙江杭州湾建筑集团有限公司 建设规模:本工程由三幢高层及配套商业裙房组成,地下2层,地上2至22层。其中1#楼20层,屋面标高为+77.95 米,标准层层高3.45 米;2#楼15 层,屋面标高为+76.29 米,标准层层高4.79 米;3#楼22 层,屋面标高为+76.19 米,标准层层高 3.2 米;其余配套商业用房为 2 至 3 层。总建筑面积137706.5 m2,其中地上建筑面积为87299.5 m2,地下建筑面积为50407怦。结构类型为框架剪力墙结构,二类高层。 1.1 地理位置 工程位于杭州市拱墅区祥符镇吉如社区,轻纺路南侧,杭行路东侧。 1.2 周边环境条件 本工程现场周边情况:场地北面为轻纺路;西侧为杭行路;东侧和南侧均为空地。北面轻纺路道路面标高为-0.8m ,其余地面标高与本工程场地基本持平。该建设场地地势较平坦,周围环境一般。本工程自地下室顶板面标高为-1.50m~-0.05m 。 二、编制依据 1、本工程相关图纸,设计文件、施工组织设计 2、国家、省有关脚手架设计、施工的规范、规程、文件及标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》( JGJ130-2001) 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) 《钢结构设计规范》GB50017-2003 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)实施意见(试行)浙建建〔1999〕190号

工字钢脚手架施工方案教程文件

工字钢悬挑脚手架施工方案 目录 工字钢悬挑脚手架施工方案 (1)

1. 编制依据 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 《建筑施工高处作业安全技术》(JGJ80-91) 《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 《施工手册》 (第三版) 施工图纸 2. 工程概况 本工程为剪力墙结构,总建筑面积33085m2,混凝土墙体厚度200mm,地上分三个户型,共六此脚手架只做地上结构施工时的操作架和安全防护使用,不作为任何材料的堆放架,且不做3. 脚手架布置原则 以结构外边线+0.35m作为外墙脚手架内排立柱的位置。

本工程所设计的地上结构外脚手架与地下结构脚手架为两个独立的系统,地下部分脚手架升 3.1 脚手架的搭设 三层至十七层搭设双排悬挑脚手架,脚手架通过三层悬挑出的?16工字钢梁;此脚手架只用完毕后,搭设双排落地脚手架。 4. 脚手架所用材料 4.1 钢管 脚手架钢管采用外径48mm,壁厚3.5mm的焊接钢管,钢管的检查必须符合下列规定: 2 新钢管:具有产品质量合格证和质量检验报告;钢管表面平直光滑,没有裂缝、结疤、分施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》的规定:外径-0.5mm、壁厚-0.5mm、钢管两端面切斜偏差2 旧钢管:钢管表面锈蚀深度≤0.5mm;钢管弯曲变形符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全 2 立杆钢管弯曲,当3m<L≤4m,△≤12mm;当4m<L≤6.5m,△≤20mm

2 平杆、斜杆的钢管弯曲L≤6.5m,△≤30mm。 扣件采用可锻铸铁制作的扣件,在螺栓拧紧扭力矩达65N·m时,不会发生破坏。旧扣件使用4.2 扣件 十字扣、一字扣、回转扣符合规范要求,与钢管管径相匹配。使用机械性能不低于KT-33-8 4.3 脚手板 木脚手板使用厚度50mm标准的杉木或松木板,板宽200-300mm,两端使用10-14号镀锌钢丝4.4 安全网 必须是经国家指定监督检验部门监定许可生产的厂家产品。 安全网:水平网为大眼锦纶网。 立网:为密目网。 5. 脚手架设计 5.1 悬挑脚手架 5.1.1双排悬挑脚手架

工字钢基础施工方案

京沪高速铁路*挡土墙工程 工字钢基坑支护施工方案 一、适用范围 本工程工字钢基坑支护主要用于*挡土墙工程,在基坑开挖前施打工字钢以加固既有路基及新4股线路,确保既有线行车安全。 二、工字钢支护施工概况 基坑开挖采用56a型米长工字钢支护。工字钢用升降机就位后采用履带式液压挖土机KATO-1250或KATO-1430带VH-2000或VH-3000的液压振锤的锤机施打,施打前一定要熟悉地下管线、构筑物的情况,认真放出准确的支护桩中线。考虑到工字钢较长,在施打中,工字钢容易向一边倾斜,由于倾斜误差积累不易纠正,难以控制工字钢的平直度,所以工字钢施工采用逐根打入法。逐根打入法可以确保工字钢不发生屈曲、扭转、倾斜和墙面凹凸,打入精度高,易于实现封闭合拢。施工时,将1根工字钢插入导架内,用缆风绳固定确保不摇摆,然后再施打。 三、工字钢施工的一般要求 (1)工字钢的设置位置要符合设计要求,便于挡土墙基础施工,即在基础最突出的边缘外留有支模、拆模的余地。 (2)基坑护壁工字钢的平面布置形状应尽量平直整齐,避免不规则的转角,以便标准工字钢的利用和支撑设置。 (3)整个基础施工期间,在挖土、吊运、扎钢筋、浇筑混凝土等施工作业中,严禁碰撞支撑,禁止任意拆除支撑,禁止在支撑上任意切割、电焊,也不应在支撑上搁置重物。 四、工字钢施工的顺序 (1)工字钢位置的定位放线 (2)挖沟槽 (3)安装导梁 (4)施打工字钢 (5)拆除导梁 (6)清理锚杆处标高的土方 (7)挖土

(8)挡土墙基础、墙身施工 (9)回填石屑 (10)拔除工字钢 五、施工工艺 1、打桩机械选择 工字钢可采用锤击打入法、振动打入法、静力压入法及振动锤击打入法等施打方法,本段挡土墙施工考虑工程地质,现场作业环境,工字钢形式、重量、长度、总数量等具体条件,选用振动锤击打入法进行施打。 2、工字钢的检验及矫正 用于基坑支护的成品工字钢均为新品,可按出厂标准进行检验;重复使用的工字钢使用前,应对外观质量进行检验,包括长度、宽度、厚度、高度等是否符合设计要求,有无表面缺陷,端头矩形比,垂直度和锁口形状等。 3、施打围檩支架(导向架)的设置 为保证工字钢沉入的垂直度及施打工字钢墙面的平整度,控制桩的打入精度,防止板桩的屈曲变形和提高桩的贯入能力,一般都需要设置一定刚度的、坚固的导架,亦称“施工围檩”。围檩支架由围檩及围檩桩组成。 围檩可以双面布置,也可以单面布置一般下层围檩可设在离地约500mm处,双面围檩之间的净距应比插入工字钢宽度放大8-10mm。围檩支架一般用型钢组成,如H型钢、工字钢、槽钢等,围檩入土深度一般为6-8m,间距2-3m,根据围檩截面大小而定,围檩之间用连接板焊接。 安装导架时应注意以下几点: 1)采用经纬仪和水平仪控制和调整导梁的位置。 2)导梁的高度要适宜,要有利于控制工字钢的施工高度和提高施工工效。 3)导梁不能随着工字钢的打设而产生下沉和变形。 4)导梁的位置应尽量垂直,并不能与工字钢碰撞。 4)工字钢的吊装、堆放 4、工字钢吊运 装卸工字钢宜采用两点吊。吊运时,每次起吊的工字钢根数不宜过多。吊运方式有成捆起吊和单根起吊。成捆起吊通常采用钢索捆扎,而单根吊运常用专用的吊具。

槽钢外挑脚手架施工方案

槽钢外挑脚手架施工方案 一、概况: 本工程22号楼标准层层高2.9m,总高度59.6m;23号楼标准层层高2.9m,总高度53.7m,均系剪力墙结构。根据现场实际施工情况,1~9层采用单管双排落地式脚手架,9层以上采用槽钢外挑脚手架,每6层一挑;即22号楼自9层外挑至14层顶,再从15层楼面外挑至屋面,23号楼自8层外挑至13层顶,再从14层楼面外挑至屋面。 二、材料要求 2.1型钢:采用18a槽钢; 2.2拉杆:采用未经冷处理的Q235的Φ25圆钢(爬架专 用拉杆),螺母为M24; 2.3垫片:采用钢号为Q235的10厚钢板; 2.4钢管:采用其质量应符合“普碳钢技术条件”GB700 —88的要求,长度一般为4~6M,小横杆长度为1.1~1.3M的外 径为Ф48MM,壁厚为3.5MM的焊接钢管。且钢管端部切口应 平整,严禁使用有明显变形、裂缝和严重锈蚀的钢管。 2.5扣件:应符合GB978—67的规定,其机械性能不低于 KT33—8的可锻铸铁要求,其附件(T型螺栓、螺母、垫圈)的 材料应符合A3钢的要求。如发现扣件有裂纹、气孔、砂眼、变 形和滑丝缺陷的不得使用。扣件与钢管的贴合面要接触良好。 2.6竹笆应横向密编,纵片不得少与五道,每道用双片。 横片应一正一反,在四周边应用两根竹片相对夹紧,并打眼穿

18号铁丝扎牢。 2.7挑脚手每次搭设的总高度为19.8m(含上层的防护栏 杆) 三、脚手架构造 脚手架由①槽钢②立杆③小横杆④大横杆⑤剪刀撑⑥搁栅⑦脚手板⑧防护栏杆等组成。 构造参数如下: 立杆中心至建筑物边净距离为0.40m;立杆横向间距为1.00m;立杆纵向间距≤1.80m;大横杆步距为 1.80m;小横杆两端伸出外立杆0.10m、内立杆0.20~0.30m;搁栅间距0.25m;防护栏杆高度(离竹笆面高度)0.60m、1.20m各一道;与墙体的拉结水平距离为3.6m,垂直距离为3.00m,梅花形布置。 四、脚手架搭设 4.1搭设顺序:根据平面图留设孔、穿墙套管及钢筋拉环 →放置18a槽钢→树立杆→扣接小横杆→扣接大横杆→扣接搁 栅→扣接剪刀撑→铺设脚手板(竹笆)→安装防护栏杆→施工层 安装踢脚板→挂密目网。 4.2墙上留洞和楼板面埋设拉环应按脚手架搭设的平面图 位置留设,墙内钢筋不得截断;楼板内在拉环位置无负筋的应按 节点的要求加设负筋。 4.3墙体阳角、楼梯墙面、阳台部分外有装饰楼板处由于 外挑很长,采用外挑加拉结的方法处理,详见节点图。

悬挑外脚手架专项施工方案

昭通市龙韵雅苑2号地块标段2 脚手架搭拆 施 工 方 案 审批: 审核: 编制: 鲁甸县江山建筑建材有限公司 二0一3年一月五日

- 1 - 目录 一、工程概 况 (4) 二、编制依 据 (4) 三、外脚手架材质要 求 (4) 1、悬挑杆件材 料 (4) 2、连梁杆件材 料 (4) 3、架体材 料 (4) 2、扣件材质要 求 (5) 3、脚手板材质要 求 (5) 四、悬挑脚手架搭设方 案 (5) 1、悬挑外架的搭设原

则 (5) 2、悬挑外架各杆件设置要 求 (6) (1)悬挑杆及其锚环设 置 (6) (2)立杆设置要 求 (6) (3)大横杆设置要求 (7) (4)横向水平杆(小横杆)设置要求 (7) (5)剪刀撑设 置 (8) (6)横向斜撑设 置 (8) (7)钢丝绳的设 置 (9) (8)连墙件设 置 (9) (9)护栏和挡脚板设 置 (10)

- 2 - (10)挂设安全网及胶合板 (10) (11)扣件的安装要 求 (10) 五、卸料平台的设置方 案 (11) 六、斜道设置方 案 (11) 七、脚手架的搭设规 定 (12) 八、脚手架搭设质量的检查验收规 定 (13) 九、使用脚手架的规 定 (13) 十、脚手架的拆除要 求 (14) - 3 - 一、工程概况 二、编制依据

1、本工程施工组织设计; 2、《建筑施工安全检查标准》GBJ59-99; 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ131-2001; 4、《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查方法》; 5、中华人民共和国国务院令第393号《建设工程安全生产管理条例》; 6、云南省人民政府令第82号《云南省建筑现场管理规定》; 7、《建筑工程预防高处坠落事故若干规定》和《建筑工程预防坍塌事故若干规定》(建质[2003]82号)。 三、外脚手架材质要求 1、悬挑杆件材料 采用16号工字钢,锚环采用:前面1个Φ20钢筋,尾部2个Φ20钢筋。 杆件长度:4.5m。 2、连梁杆件材料 连梁采用Ф48×3.5钢管。采用扣件连接。 3、架体材料 (1)钢管采用ф48×3.5无缝钢管。 (2)钢管材质使用Q235,其材质应能符合《碳素结构钢》。 (3)立杆、大横杆、剪刀撑和斜杆的钢管长度为4~6m。小横杆的钢管长度为1.5m。 (4) 扣件:直角扣件、旋转扣件、对接扣件。 (5)木脚手板:厚50㎜、宽150㎜、长2000㎜或4000mm。

工字钢支护施工方案

工字钢支护施工方案

第一节工字钢支护设计及施工要点 1、支护对象 一期**、**不能同时施工部位及二期口部连接处,详见图纸。 2、工字钢施工要点 (1)工字钢打设:采用走管式柴油打桩机 (2)基坑开挖 ①基坑开挖应遵循“开槽支撑,先撑后挖,分层开挖,严禁超挖”的原则。 ②基坑周围地面设置临时排水沟,应避免漏水、渗水进入坑内。 ③靠现状路面的基坑侧壁顶部1m范围内不得通行车辆,且1m外车辆荷载不得超过11Kpa。 ④基坑开挖过程中应采取措施防止碰撞支护结构、工程桩或扰动基底原状土。 ⑤发现异常情况时,应立即停止挖土,并应立即查清原因和采取措施,方能继续挖土。 ⑥开挖至标高后,及时满封闭并进行施工。 第二节施工组织方案 一、施工机械及设备

二、工字钢的选用 (1)工字钢材料:采用20#A及20#B (2)型钢之间用三级钢Ф18@500连接,加模板挡土 三、工字钢检验 (1)工字钢由供方技术监督部门检查和验收。 (2)工字钢垂直度允许偏差为1/150;沿基坑轴线方向墙面左右允许偏差为300mm。 (3)工字钢桩底标高允许偏差为500mm。 (4)外观检验包括表面缺陷、长度、宽度、厚度、端头矩形比、平直度和

锁口形状等内容。检查中要注意:①、对打入工字钢有影响的焊接件应予以割除;②、有割孔、断面缺损的应予以补强;③、若工字钢有严重锈蚀,应测量其实际断面厚度,以便决定在计算中是否需要折减。原则上要对全部工字钢进行外观检查,对不符合要求的工字钢需进行矫正。 四、施工工艺流程 ①工字钢位置的定位放线 ②挖基槽 ③施打工字钢 ④基坑开挖 五、施工方法 1、施工放样与定位 (1)将施工区域控制点标明并经过复核无误后加以有效保护。 (2)定桩位:按顺序标明工字钢的具体桩位,洒灰线标明。 2、工字钢的吊装、堆放 (1)工字钢吊运:装卸工字钢宜采用两点吊。吊运时,每次起吊的工字钢根数不宜过多,并应注意保护锁口免受损伤。吊运方式有成捆起吊和单根起吊。成捆起吊通常采用钢索捆扎,而单根吊运常用专用的吊具。 (2)工字钢堆放:工字钢堆放的地点,要选择在不会因压重而发生较大沉陷变形的平坦而坚固的场地上,并便于运往打桩施工现场。 3、工字钢施打 (1)工字钢施工关系到施工支护和安全,是本工程施工最关键的工序之一,在施工中要注意以下施工有关要求: ①工字钢施打前一定要熟悉地下管线、构筑物的情况,认真放出准确的支

外挑脚手架施工方案

xxxx 编制日期:2004年5月8日 编制单位:

目录 第一卷某高层外挑脚手架施工方案 2 第一章指导思想与设计思路 2 第二章脚手架搭设之前准备工作 3 第三章挑脚手架计算 3 第一节外挑钢管脚手架计算: 3 第二节外挑槽钢脚手架计算: 4 第四章脚手架的安全搭设措施 4 第五章脚手架的搭设 5 第一节(一)搭设方法和程序如下 5 第二节(二)搭设脚手架注意事项:6第六章脚手架的拆除7 第七章附件8 第一节外挑槽钢脚手架计算书8 第二节外挑钢管脚手架计算书12

第一卷某高层外挑脚手架施工方案 第一章指导思想与设计思路 1).职工之家扩建配套工程原施工组织设计大纲拟采用爬架,由于目前爬架施工准备工作远远跟不上施工生产进度,为安全生产,保质保量地完成暨定工期,我们决定从标准层第十一层开始采用逐层外挑的挑架施工。2).本挑架方案本着节约成本、支拆方便、及对砌筑和外装修影响小的原则进行编制,与常规的周边搭设脚手架相比,其优点为大面积外挑钢管脚手架省去了斜撑,而直接靠拉筋和挑杆构成三角受力模型承重,使对砌筑及外墙装饰影响程度降至最小,加快了进度并保证了质量。 3).结合本工程实际情况,在挑架的施工中采用外挑钢管和外挑槽钢两种型式,在核心筒、剪力墙处按每五层外挑一层三角架槽钢(即采用槽钢与预埋铁板焊接成三角架外挑的施工方法),在其他大面楼层上则直接采用普通钢管与楼层的预埋短钢管相连接固定的方法进行外挑,每层利用拉筋进行拉结。 4).悬挑钢管脚手架采用层层外挑、层层拉结的搭设的方法进行,搭设顺序及循环为:搭设底层挑杆搭设底层大横杆搭设底层内外立杆搭设底层第二排大小横杆待砼强度达到标准后再用钢筋进行拉结脚手架进行下一层脚手架搭设…….如此循环搭设。考虑到施工时钢筋拉结施工滞后(必须待楼面砼强度达到要求后),为保证安全,因此在底层施工时采用加斜撑的办法用以承受两层的架子重量和施工荷载(计算时按五层自重及两层作业层验算,其计算值偏大,需加拉筋,因此考虑只承受两层重量),其它各层均按拉结受力考虑,其搭设示意图详见附图1,

悬挑脚手架施工方案完美版

华府丹郡A1#、A2#楼工程 脚手架专项施工方案 项目经理: 编制人: 审核人: 辽宁北方建设(集团)有限公司 华府丹郡A1#、A2#楼 脚手架专项施工方案 1.编制依据 1.1沈阳都市建筑设计有限公司设计的建筑结构施工图; 1.2本工程的施工组织设计; 1.3中国建筑工业出版社出版的“建筑施工安全技术手册” 1.4中国建筑工业出版社出版的“建筑施工脚手架实用手册” 1.5中国建筑工业出版社出版的“建筑施工手册” 1.6建筑工程施工现场管理制度;施工进度安排和现场施工条件。 1.7中国建筑工业出版的“建筑施工计算手册”“钢结构设计规范”“建筑结构荷载规范”“《混凝土结构设计规范》GB50010-2002” 1.8《建筑安全检查标准》JGJ59-99中国建筑工业出版社 1.9《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》JGJ130-2001中国建筑出版社 2、工程概况:

3、脚手架方案选择 本工程考虑到施工工期、质量、安全和合同要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点: 3.1架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 3.2在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3.3选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 3.4结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收。 3.5综合以上几点,脚手架的搭设,还还必须符合JGJ59-99检查标准要求,要符合相关文明标准化工地的有关标准。 3.6综合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定采用以下脚手架方案: 地下及一层商网部分采用普通落地双排脚手架,地上主楼主体部分采用普通型钢悬挑脚手架(分别在2层、7层、14层、21层、28层进行悬挑)。 2、脚手架材料的选择及质量标准 4.1钢管:钢管一般采用外径48mm,壁厚3.5mm的焊接钢管,其化学成份与机械性能符合国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)的要求。钢管应涂防锈漆。钢梁选用16号工字钢作悬挑负梁。钢材强度等级Q235-A,钢管表面应平直光滑,不应有裂纹、风层、压痕、划痕和硬弯,应用的钢管要有出场合格证。脚手架施工前必须将入场钢管取样,送有关国家资质的试验单位,进行钢管抗弯,抗压等力学实验,实验结果满足设计要求

工字钢悬挑外脚手架施工方案secret1

工字钢悬挑外架搭设专项施工方案报审表

柳州市窑埠古镇7#、8#、9#楼外立面精装工程工字钢悬挑外脚手架施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:广西富林景观建设有限公司 编制日期:年月日

第一章工程概况 本工程窑埠古镇7#、8#、9#楼外立面精装工程,外墙地面因场地不平整、凹凸不平基础松动大,容易下沉,在地面搭设外架施工困难,外架无法固定,经现场查看,外架采用悬挑架体,从结构层梁板开始挑设;具体位置在9#楼 3-11 轴和 3-A /3-D 轴,建筑高度为11.6m,一次挑到屋面。 第二章材料及要求 1、钢管 钢管采用外径为48.3mm,壁厚3.6mm,其材质应采用国家现行标准的要求。弯曲变形,锈蚀钢管不得使用,脚手架钢管每根最大质量不应大于25kg,钢管上严禁打孔。 2、扣件 扣件包括直角扣件、旋转扣件、对接扣件及其附件、T型螺栓、螺母、垫圈等,扣件在螺栓拧紧扭力矩达65N·m时不得发生破坏。 3、脚手板 脚手板采用竹笆片脚手板,其规格大小为0.2m×3.0m。 4、安全网 外架所用安全网采用密目式阻燃安全网,安全网必须通过检验合格。 5、工字钢 悬挑架体采用16#工字钢,工字钢必须符合国家标准。 第三章外脚手架构造 1、平面布置: 立杆纵向间距1500mm,横向间距750mm,内排立杆距离建筑物外墙外皮的距离为300mm,离外墙飘窗及空调板外边线100mm。立杆与大横杆必须采用直角扣件扣紧,不得隔步设置和遗漏,且立杆的接头应相互错开不小于500mm长,其接头距离纵向水平杆的距离不大于步距的1/3。 2、立面布置 纵向水平杆步距1800mm,上下横杆的接长位置错开布置,错开距离不小于纵距的1/3,扶手杆水平设置于每步架0.9m高处。剪刀撑要求满设,并沿高连续布置,斜杆与立杆接

工字钢基坑支护施工方案

京沪高速铁路*******挡土墙工程 工字钢基坑支护施工方案 一、适用范围 本工程工字钢基坑支护主要用于*******挡土墙工程,在基坑开挖前施打工字钢以加固既有路基及新4股线路,确保既有线行车安全。 二、工字钢支护施工概况 基坑开挖采用56a型6.0 米长工字钢支护。工字钢用升降机就位后采用履带式液压挖土机KATO-1250或KATO-1430带VH-2000或VH-3000的液压振锤的锤机施打,施打前一定要熟悉地下管线、构筑物的情况,认真放出准确的支护桩中线。考虑到工字钢较长,在施打中,工字钢容易向一边倾斜,由于倾斜误差积累不易纠正,难以控制工字钢的平直度,所以工字钢施工采用逐根打入法。逐根打入法可以确保工字钢不发生屈曲、扭转、倾斜和墙面凹凸,打入精度高,易于实现封闭合拢。施工时,将1根工字钢插入导架内,用缆风绳固定确保不摇摆,然后再施打。 三、工字钢施工的一般要求 (1)工字钢的设置位置要符合设计要求,便于挡土墙基础施工,即在基础最突出的边缘外留有支模、拆模的余地。 (2)基坑护壁工字钢的平面布置形状应尽量平直整齐,避免不规则的转角,以便标准工字钢的利用和支撑设置。 (3)整个基础施工期间,在挖土、吊运、扎钢筋、浇筑混凝土等施工作业中,严禁碰撞支撑,禁止任意拆除支撑,禁止在支撑上任意切割、电焊,也不应在支撑上搁置重物。 四、工字钢施工的顺序 (1)工字钢位置的定位放线 (2)挖沟槽 (3)安装导梁 (4)施打工字钢 (5)拆除导梁 (6)清理锚杆处标高的土方 (7)挖土

(8)挡土墙基础、墙身施工 (9)回填石屑 (10)拔除工字钢 五、施工工艺 1、打桩机械选择 工字钢可采用锤击打入法、振动打入法、静力压入法及振动锤击打入法等施打方法,本段挡土墙施工考虑工程地质,现场作业环境,工字钢形式、重量、长度、总数量等具体条件,选用振动锤击打入法进行施打。 2、工字钢的检验及矫正 用于基坑支护的成品工字钢均为新品,可按出厂标准进行检验;重复使用的工字钢使用前,应对外观质量进行检验,包括长度、宽度、厚度、高度等是否符合设计要求,有无表面缺陷,端头矩形比,垂直度和锁口形状等。 3、施打围檩支架(导向架)的设置 为保证工字钢沉入的垂直度及施打工字钢墙面的平整度,控制桩的打入精度,防止板桩的屈曲变形和提高桩的贯入能力,一般都需要设置一定刚度的、坚固的导架,亦称“施工围檩”。围檩支架由围檩及围檩桩组成。 围檩可以双面布置,也可以单面布置一般下层围檩可设在离地约500mm处,双面围檩之间的净距应比插入工字钢宽度放大8-10mm。围檩支架一般用型钢组成,如H型钢、工字钢、槽钢等,围檩入土深度一般为6-8m,间距2-3m,根据围檩截面大小而定,围檩之间用连接板焊接。 安装导架时应注意以下几点: 1)采用经纬仪和水平仪控制和调整导梁的位置。 2)导梁的高度要适宜,要有利于控制工字钢的施工高度和提高施工工效。 3)导梁不能随着工字钢的打设而产生下沉和变形。 4)导梁的位置应尽量垂直,并不能与工字钢碰撞。 4)工字钢的吊装、堆放 4、工字钢吊运 装卸工字钢宜采用两点吊。吊运时,每次起吊的工字钢根数不宜过多。吊运方式有成捆起吊和单根起吊。成捆起吊通常采用钢索捆扎,而单根吊运常用专用的吊具。

单排外脚手架工程施工方案

悬挑式扣件钢管单排外脚手架工程施工方案 本方案适用于宁夏理工学院新校区信息中心工程的悬挑式扣件钢管单排外脚手架工程。 一、脚手架材料 1、钢管杆件 ?48×钢管杆件包括悬挑杆、斜撑杆、立杆、大横杆、小横杆、剪刀撑、扫地杆及栏杆等。禁止使用有明显变形、裂纹和严重锈蚀的钢管。 2、扣件 扣件是杆件的连接件,包括直角扣件、旋转扣件和对接扣件。严禁使用加工不合格、锈蚀和有裂纹的扣件。 3、脚手板 ( 采用3m×m竹串片脚手板。 4、密目安全网 二、脚手架的形式和构造 脚手架的形式采用悬挑式扣件钢管单排外脚手架(围护架)。 1、悬挑杆 自二层起从每层楼面上预埋的钢筋吊环内穿入水平悬挑杆,外伸长度。悬挑杆与吊环间的空隙用木楔塞紧,同时在吊环后固定一道通长横向挡杆。在挑出的悬挑杆上内外排立杆位置各固定一道大横杆。 2、斜撑杆 从每层楼面外梁边(一层从外地梁边)处立斜撑杆,斜撑杆沿立杆位置隔一撑一设置,且上下层斜撑杆应在同一立面上,不得呈梅花状设置。斜撑杆撑在与楼面处于同层的外排大横杆上,斜撑杆中部与底部各设一道水平拉杆,以增强斜撑杆的刚度。 >

3、立杆 立杆纵距m,相邻立杆的接头应错开布置在不同的步距内,与相邻大横杆的距离不大于步距的1/3。立杆与大横杆必须用直角扣件扣紧,不得隔步设置或遗漏。 4、大横杆 大横杆步距m,上下横杆的接头位置应错开布置在不同的立杆纵距内,与相邻立杆的距离不大于纵距的1/3。同一排大横杆的水平偏差不大于50mm。相邻步架的大横杆应错开布置在立杆的里侧和外侧,以减少立杆偏心受力情况。 5、剪刀撑 剪刀撑除在脚手架两端设置外,中间每隔12~15m设一道。剪刀撑应连系5根立杆,斜杆与地面夹角为45度。剪刀撑应沿架高连续布置,剪刀撑的斜杆除两端用旋转扣件与脚手架立杆或大横杆扣紧外,在其中间应增加3个扣结点。 6、连墙件 采用双杆箍柱式:用适当长的横向平杆和短钢管各2根抱紧柱子固定。垂直间距为在每层柱中位置设一道;水平间距为同层内沿外墙每根柱设置一道,转角处为角柱双向设置。 * 7、安全网 整架和作业区域的防护:沿架体外立面满挂密目安全网,随架体增高同步上升,并应超过楼层作业层一个步距;作业面的防护:每楼层操作层处均设水平密目安全网。 8、斜道 人行斜道附着于双排脚手架呈“之”字形设置,斜道宽度不小于,坡度高长比为1:。人行斜道必须设置剪刀撑,斜道面上每隔300mm设置防滑条一道。在每个区中部靠内弧侧各设置一个人行斜道。 三、脚手架的搭设

工字钢悬挑方案

洛阳市周山新城(北区)住宅楼工程外架施工专项施工方案 编制: 审核: 批准: 洛阳建工集团有限公司周山新城项目部 2012 年3月

一、编制依据 1、周山新城(北区)小区设计施工图; 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2001 3、《施工手册》第四版 4、《简明施工计算手册》(第二版) 5、《质量计划/施工组织设计编制规定》QWJ/ⅢJS.01-2002 6、《质量手册》QWJ/Z01-2002 7、《程序文件》QWJ/Ⅱ-2002 8、我公司已积累的类似工程的施工经验及技术资料 9、结构安全系列计算软件PKPM 二、工程概况 1、建筑概况 本工程位于洛阳市高新区,九都路与孙辛路交叉口。整个工程地下二层,地上16个单体,每个单体住宅均为十七层,层高均为2.9m,地下室层高2.9米,1#、2#楼一层层高4.6m。总建筑面积20.3万平方米,其中地下建筑面积42511平方米,地上153421平方米。建筑总高度52.3m,设计使用年限为50年。 2、结构特征 本工程主体结构采用短肢剪力墙结构,局部框架结构,工程抗震等级为:框架二级,剪力墙三级。本工程地基基础设计等级为乙级,按七度抗震设防考虑。 垫层采用C15素砼,±0.00以下基础、主体结构混凝土均为C35为抗渗混凝土, 抗渗等级为S6;±0.00以上部分为C30和C25混凝土。墙体采用加气砼砌块。 三、脚手架布设安排 本工程脚手架共分为两部分,第一部分采用落地式脚手架,具体部位为一、二、三区间南侧部分,该部分架体高度22.4m,落于地下室顶板上;

四、五、六区间东侧部分,该部分架体高度16.8m,落于各区屋面板上。 第二部分为各区从主楼三层以上采用工字钢悬挑脚手架。工字钢悬挑脚手架又分为三段,第一段为从三层至八层顶,当施工到第六层时,地下室回填土回填完毕,及时搭设落地式脚手架;第二段从九层至十四层顶,架体全高;第三段从十五层至十七层顶(1.2m高防护)。 四、落地式脚手架构架设置 1、搭设工艺流程:(筏板基础或基土夯实并硬化)→定位放线→通长铺设脚手板→搭设立杆→搭设扫地杆→大横杆→小横杆→拉结点固定、搭设剪刀撑→小横杆上铺脚手板→护栏→挡脚板→安全网、密目网布设。 拆除工艺流程与搭设工艺流程相反。 2、搭设方法: 落地式脚手架采用双排扣件式钢管脚手架。脚手架立杆纵向间距为1.4m,内外立杆间距0.7m,内立杆距墙面0.3m,大横杆步距1.8m,中间设一道防护栏杆,高1.2m, 小横杆纵向间距为1.4m,里端悬挑0.2m,端部距离外墙面0.10m。脚手架底部设在通长铺设脚手板上,作业层满铺木脚手板,立杆底部设纵横向扫地杆。 连墙件设置方式:外架采用两步三跨与主体结构形成刚性拉接。连墙件在各层外围框架处,尽量采用剪力墙洞口处,连墙件纵距 4.2m,步距3.6m,均采用钢管与框架结构形成在梁底处、剪力墙楼层处上下两道拉结。当框架结构的间距大于4.2m时,在框架结构中间的楼板上预埋套箍,穿钢管用扣件固定,加强外架与主体的连接。 剪刀撑设置:脚手架架体外侧面满设剪刀撑,剪刀撑跨越6根立杆,剪刀撑与地面倾角在450— 600之间,脚手架外侧面采用绿色密目安全网全封闭。 3、搭设施工: (1)施工准备: ①对钢管、扣件、脚手板、密目网、安全网等进行验收,不合格产品严

工字钢基坑支护方案1

万泽精密铸造建设项目4#楼新增设备基础基坑工程 工 字 钢 基 坑 支 护 施 工 方 案 编制人: 审核人: 2018年6月26日

目录 一、使用范围 二、基坑概况 三、工字钢支护施工概况 四、工字钢施工的要求 五、工字钢施工的顺序 六、施工工艺 七、施工安全措施 八、安全措施 正文 一、使用范围 本工程工字钢基坑支护用于万泽精密铸造4号楼新增设备基础(图号为 S16147-4-G-28~31)的基坑围护防护工程。 二、基坑概况 1002#真空动态脱气装套设备:设备基础底标高-3.375米,厂房承台基础底标高-1.5米。设备基础超厂房承台基础深度1.875米;912#、913#除气封焊竖井炉:设备基础底标高-3.1米,厂房承台基础底标高-1.5米。设备基础超厂房承台基础深度1.6米;804熔炉设备:设备基础底标高-4.4米,厂房承台基础底标高-1.5米,设备基础超厂房承台基础深度2.9米;504#25kg定向炉:设备基础底标高—3.7米,厂房承台基础底标高—1.5米,设备基础超厂房承台基础深度2.2米。 因不能保证厂房质量,故此我司组织相关技术人员学习研究了图纸要求,结合现场实际情况拟按如下方案进行施工: 1、拟采用静力震动打桩机施工;(进退场各一次) 2、土方开挖拟采用机械结合人工开挖(进退场各一次) 3、为了保证基础安全钢桩拟不予拔除;

4、钢桩与基础外侧由于距离仅10cm,设计桩间土面需要挂网喷100厚C20混凝土,由于工程量过小没有施工队愿意进场施工,故拟改成随开挖每米支设单面模板浇筑混凝土形成整体防水护壁(覆盖钢柱),具体做法为:1、绑扎C6@200双向钢筋网片、最后支模板浇筑80厚C20细石混凝土;2、表面抹20厚M15水泥砂浆面层后按设计要求进行防水施工。 5、为了赶工程进度,基坑砌砖模要一边砌砖一边回填土,在砂浆没有一定强度情况下回填土方,砖墙容易倒塌,因此需要加大砖模宽度。1002#真空动态脱气装套设备基础深3375mm,804#熔炼炉设备基础深3900mm,504#25kg定向炉设备基础深3700mm,这三个基坑必须先砌宽0.5米砖墙一米高,增加钢筋砼圈梁一道,再砌宽0.37米砖墙一米高,再增加钢筋砼圈梁一道。然后砌宽0.24米砖墙到正负零再增加钢筋圈梁一道。所有砖墙每砌0.5米高放置两根直径8mm通长砌体加固筋。 912-913#除气封焊竖井炉设备基础深2400mm,先砌宽0.37米砖墙一米高,增加钢筋砼圈梁一道。然后砌宽0.24米砖墙到正负零再增加钢筋圈梁一道。同样所有砖墙每砌0.5米高放置两根直径8mm通长砌体加固筋。其他按设备基础图纸要求施工。 6、由于4号楼已经基本施工完毕,大型渣土运输车、砼搅拌车等车辆无 法直接开到设备基础基坑位置,必须要人工转运或砼泵机才能浇筑砼。包刮钢筋和模板等材料都需要人工二次转运。 三、工字钢支护施工概况 基坑开挖采用45a型、50a型等型号的工字钢支护。工字钢用升降机就位后采用履带式液压挖土机、静力震动打桩机施打,施打前一定要熟悉地下建筑物承台基础及地梁的情况,认真放出准确的支护桩中线。考虑到工字钢较长,在施打中,工字钢容易向一边倾斜,由于倾斜误差积累不易纠正,难以控制工字钢的平直度,所以工字钢施工采用逐根打入法。逐根打入法可以确保工字钢不发生屈曲、扭转、倾斜和墙面凹凸,打入精度高,易于实现封闭合拢。施工时,将1根工字钢插入导架内,用缆风绳固定确保不摇摆,然后再施打。

悬挑外架施工专项方案(最新)

第一章编制依据 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 2、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001) 3、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 4、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 5、建筑施工悬挑式脚手架安全技术规定 6、《地基与基础工程施工验收规范》(GB50202-2002) 7、《编制建筑施工脚手架安全技术标准统一规定》 8、《建筑施工脚手架实用手册》 9、建筑施工扣件式钢筋脚手架构造与计算 10、工程施工组织设计及图纸 11、其他相关规定 第二章工程概况 工程名称:四川省军区警卫连、通信站宿舍楼 工程地点:成都市市区 建筑面积:4544㎡ 建筑层高:地下0层,地上6层 结构体系:框架结构。 第三章方案设计 3.1悬挑型钢脚手架的选型设计 悬挑架选型 悬挑脚手架采用工字钢作梁,从结构楼层上挑出,作为悬挑支撑结构。型钢梁临时固定在结构楼面上,用预埋锚筋固定。在悬挑出的工字钢上搭设Φ48×3.5扣件式钢管脚手架,在工字钢悬挑末端按照构造设置一根Φ12上拉的钢丝绳,而钢丝绳仅作为保险装置,不参与槽钢的受力计算及刚度验算。

3.2悬挑工字钢支撑体系的构造要求 悬挑梁为I16号工字钢,长度3.5m或4m,从楼层转角开始布置,沿结构边按水平间距1.7m均匀布置,从悬挑结构外端外挑长度1.45m。见图1悬挑工字钢平面布置图。 一、悬挑工字钢剖面图 双排外架 I16工字钢钢丝绳 预埋锚筋圆钢φ18 预埋锚筋圆钢φ16 1800 300 1050 100 图1悬挑架立面布置图 二、悬挑工字钢的构造要求 1、工字钢的一般构造措施 悬挑梁采用16#工字钢制作,在脚手架立杆根部位置处各焊一个Φ25钢筋头,用于固定立杆防止立杆移位,焊接时要满焊,不得点焊。第一个钢筋头距离挑梁前端100mm,第二个向内1050mm,高出工字钢150mm。工字钢底部,脚手架立杆根部焊接Φ25钢筋头,长度150mm,用于防止斜拉钢丝绳移位。见图2悬挑梁制作图。 焊接φ25钢管或钢筋头图2 悬挑梁制作图

工字钢悬挑脚手架施工方案

悬挑脚手架施工方案 1. 编制依据 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 《建筑施工高处作业安全技术》(JGJ80-91) 《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 《施工手册》(第三版) 施工图纸 2. 工程概况 本工程 3. 脚手架布置原则 以结构外边线+0.35m作为外墙脚手架内排立柱的位置。 本工程所设计的地上结构外脚手架与地下结构脚手架为两个独立的系统,地下部分脚手架升至二层,从三层开始搭设双排悬挑脚手架。 3.1 脚手架的搭设 三层至十七层搭设双排悬挑脚手架,脚手架通过三层悬挑出的?16工字钢梁;此脚手架只用作围护,不做材料堆放、不做装修。南侧阳台部位搭设悬挑单排脚手架。待地下肥槽回填完毕后,搭设双排落地脚手架。

4. 脚手架所用材料 4.1 钢管 脚手架钢管采用外径48mm,壁厚3.5mm的焊接钢管,钢管的检查必须符合下列规定: 2 新钢管:具有产品质量合格证和质量检验报告;钢管表面平直光滑,没有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道;钢管外径、壁厚、端面等的偏差,符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》的规定:外径-0.5mm、壁厚-0.5mm、钢管两端面切斜偏差1.7mm;钢管必须涂有防锈漆。 2 旧钢管:钢管表面锈蚀深度≤0.5mm;钢管弯曲变形符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》表8.1.5的规定:各种杆件钢管的端部弯曲 L≤1.5m,△≤5mm。 2 立杆钢管弯曲,当3m<L≤4m,△≤12mm;当4m<L≤6.5m,△≤20mm 2 平杆、斜杆的钢管弯曲L≤6.5m,△≤30mm。 扣件采用可锻铸铁制作的扣件,在螺栓拧紧扭力矩达65N·m时,不会发生破坏。旧扣件使用前进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺栓必须更换。 4.2 扣件 十字扣、一字扣、回转扣符合规范要求,与钢管管径相匹配。使用机械性能不低于KT-33-8的可锻铸铁,附件材料符合Q235钢的规定,螺纹符合《普通螺纹》的规定。 4.3 脚手板

外挑双排脚手架施工方案

一、工程概况 本工程为成都五岳房地产有限公司开发建设的五岳南园工程,该工程由成都广厦建筑设计事务所设计。五岳南园是一座集休闲、商务、高档公寓为一体的综合性工程,属于一类高层建筑。本工程为高层电梯公寓,整个建筑平面呈“L”字型,用地面积11304m2,一期工程为地上19层公寓,建筑面积20769m2,框架剪力墙结构,建筑主体高度66.6m,设地下室2层,一期与二期地下室连为一整体。 二、脚手架搭设方式 根据本工程的特点,基础施工完毕后开始搭设外脚手架,外脚手架采用悬挑式双排脚手架。裙房搭设高度为21米,共14步,主楼分两次搭设,第一次搭设高度为21米,共14步,第二次搭设高度为18米,共12步。 外脚手架横距为0.8米,步距为1.5米,立杆间距1.6米,内立杆距建筑物0.2米。 施工作业层按两层计,每层活荷载为3KN/m2,作业层设栏杆和挡脚板,脚手板外立杆内侧挂密目安全网封闭施工。 本方案主要对外脚手架支撑系统加以说明。 1、钢管的材质和规格 钢管一般使用A3或AY3,并要符合YB242—63标准,每批钢管购进时,应具有生产厂家的检验合格证,承重杆件的钢材,还满足抗拉强度、伸长率、屈服点和硫、磷含量的要求。 钢管的规格应采用外径48mm,壁厚3.5mm焊接钢管。用于立杆、大横杆和斜杆的钢管长度以4~4.5m为宜,用于小横杆的钢管长度以2.1~2.3m为宜,以便适应脚手架的宽度变化。 2、扣件用材 扣件一般应采用GB978—67《可锻铸铁分类及技术条件》的规定,用机械性能不低于KT338的可锻铸铁制造,而扣件的附件所采用的材料符合GB700—79《普通碳素结构钢技术条件》中A3的规定。扣件不应有裂纹、气孔,也不应有硫松、砂眼或其影响使用性能的铸造缺陷。扣件与钢管的贴合面要接触良好,扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离要小于5mm,扣件的活动部位应使其转动灵活,旋转扣件

悬挑式外脚手架施工方案范本

悬挑式外脚手架施 工方案 1 2020年4月19日

文档仅供参考 碧桂园·翡翠郡二期总承包工程 悬挑外架专项施工方案 中冶天工集团有限公司 碧桂园·翡翠郡工程项目经理部 07月15日 2 2020年4月19日

目录 1、编制依据 (1) 2、工程概况 (1) 3、施工安排 (3) 4、施工进度计划 (4) 5、施工准备及资源配置计划 (4) 6、施工方法和工艺要求 (6) 7、质量保证措施 (16) 8、安全及文明施工保证措施 (18) 9、稳定承载计算书 (20)

1、编制依据 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130- ) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59- ) 《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210- 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130- 《建筑结构荷载规范》GB50009- 《钢结构设计规范》GB50017- 《混凝土结构设计规范》GB50010- 2、工程概况 2.1工程主要情况 本工程住宅楼6栋、地下一层,框架剪力墙结构,总建筑面积56803.33m2。楼高度见下表:

建设单位:文登市碧桂园房地产开发有限公司 设计单位:广东博意建筑设计院有限公司 监理单位:威海诚信建设工程项目管理有限公司 施工单位:中冶天工集团有限公司 勘察单位:威海广厦岩土工程有限公司 2.2、设计简介 本工程除商业为框架结构外,其它均为剪力墙结构。本工程 5#、6#、7#楼楼座±0.000相当于绝对标高86.3m;12#楼楼座±0.000相当于绝对标高87.3m;13#楼楼座±0.000相当于绝对标高88.3m;21#楼楼座±0.000相当于绝对标高88.3m。本工程建筑物的抗震设防标准:丙类建筑,抗震设防烈度为7度,结构设计合理使用年限为50年。 2.3、工程施工条件 根据施工方案和施工组织设计编制技术交底,进行三级交底。外架施工属于高空临边作业危险性较大,针对入场施工人员做好实名制并安全交底。根据施工进度对每批进场的施工人员进行分

施工升降机基础工字钢加固施工方案

一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、选用施工升降机概述 (2) 四、施工升降机的布置 (2) 五、地下室顶板回顶加固措施 (2) 六、施工升降机承载力验算 (4) 6.1 、19#工字钢加固施工电梯计算书 (4) 6.2 、20#工字钢加固施工升降机计算书 (7) 6.3 、21#工字钢加固施工升降机计算书 (10) 6.4 、22#工字钢加固施工升降机计算书 (13) 6.5、23#工字钢加固施工升降机计算书 (15) 6.6、24#工字钢加固施工升降机计算书 (18) 6.7 25#楼施工升降机计算书 (21) 6.8、26满堂架加固施工升降机计算书 (25) 六、附图 (29) 19#楼施工升降机基础定位图 (29) 19#楼施工升降机车库顶板平面布置图 (30) 20#楼施工升降机基础定位图 (31) 20#楼施工升降机车库顶板平面布置图 (32) 21#楼施工升降机基础定位图 (33) 21#楼施工升降机车库顶板平面布置图 (34) 22#楼施工升降机基础定位图 (35) 22#楼施工升降机车库顶板平面布置图 (36) 23#楼施工升降机基础定位图 (37) 23#楼施工升降机车库顶板平面布置图 (38) 24#楼施工升降机基础定位图 (39) 24#楼施工升降机车库顶板平面布置图 (40) 25#楼施工升降机基础定位图 (41) 26#楼施工升降机基础定位图 (42) 26#楼施工升降机车库顶板平面布置图 (43)

施工升降机基础施工方案 一、工程概况 六安华邦新华三里街项目6#地块工程位于安徽省六安市平桥路西侧、菜子河路北侧与蒿寮岩路东侧。本工程由8栋33层高层、1 栋三层办公楼及地下车库组成。其中19#、20#、21#、22#、23#、24#、25#、26#为地下1层,地上33层高层建筑;27#楼为地下1层,地上3层办公用房,所有建筑单体均带有一层商铺,总建筑面积约为229821.9㎡,其中地下车库建筑41253.62㎡,人防建筑面积为14799.75㎡。高层建筑为钢筋混凝土剪力墙结构;多层和地下车库为钢筋混凝土框架结构组成。该工程是由住宅、商铺、办公、地下车库组成的住宅区综合用房。 建设单位:六安华邦新华房产有限公司 监理单位:六安市建工建设监理有限公司 施工单位:广厦建设集团安徽创业建设工程有限公司 设计单位:深圳市建筑设计研究总院有限公司 勘察单位:合肥建材地质工程勘察院 二、编制依据 1、本工程施工图 2、施工升降机说明书、 3、《施工升降机》(GB/T 10054-2005), 4、《施工升降机安全规程》(GB10055-2007) 5、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 6、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 7、《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2006

相关文档
相关文档 最新文档