文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 医疗废水处理方案

医疗废水处理方案

医疗废水处理方案
医疗废水处理方案

医疗废水处理方案

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

目录

一、概述. 1

二、指导思想. 2

三、编制依据. 3

四、设计范围. 4

五、设计原则. 5

六、设计水量与水质. 6

七、处理工艺的选择. 8

八、处理方案各处理单元参数的确定. 14

九、动力配电及照明设计. 21

十、测量及控制仪表. 23

十一、总平面及公用工程. 24

十二、环境保护及安全卫生. 26

十三、编制定员和管理措施. 28

十四、工程管理. 29

十五、工程投资估算. 36

十六、污水处理运行费用的估算. 39

十七、承诺. 40

十八、方案说明. 41

十九、结论. 42

二十、售后服务. 43

一、概述

现已发展成一所集医疗、教学、科研、康复、保健于一体的综合类医疗机构。现有床位1200张,属于大型医院。

近年来由于医院扩建,污水排放量增大,原有污水站处理能力严重不足,出水水质也不能达到排放标准要求。随着环境保护法规的颁布与实施及国家对环境保护工作日益强化,环保局对医院污水达标排放要求加强,相关环境管理机构和人民医院有关部门均对人民医院污水处理提出了相应要求,拟对该污水站进行改扩建,提高处理能力,使污水达标排放。

为了使污水处理工程扩建所采用的工艺流程,在确保达标排放的基础上,尽可能地降低投资和运行费用,我公司在调研、考察、现场勘探、试验的基础上,编制本设计方案。

由于人民医院污水处理站建设场地面积非常有限,本方案本着节约投资、尽可能利用原有设施的原则进行设计,使构筑物布局紧凑合理,并使污水经处理后最终达标排放。

二、指导思想

医院污水中通常含有多种细菌、病毒、寄生虫卵和一些有毒、有害物质。这些细菌病毒和寄生虫卵在环境中具有较强的抵抗力,在污水中存活时间较长。当人们食用或接触被细菌、病毒、寄生虫卵或有毒、有害物质污染的水和蔬菜时,就会使人致病,甚至引起传染病的爆发流行。历史上曾对医院污水危害的认识不够,医院污水未经处理任意排放,引起多起传染病流行事件,给人们的健康带来巨大危害。

医院每日排放污水量的大小取决于许多因素,它与医院的规模、性质、医院设施情况、医疗内容、住院与门诊人数、地域、季节、人的生活习惯及管理制度等因素密切相关。一般夏季耗水量较大,其他季节则要减少20%~30%。医院污水的排放,还有一个突出的特点,即不

均衡性。资料表明,污水排放量通常在上午8~10时、下午19~21时出现两次高峰。

医院污水处理是消除污染、预防疾病的主要措施。关于医院污水、污物的防治措施和处理技术,国内进行了大量的研究开发。不但需要对细菌、病毒等指标进行处理,对COD、BOD、N、P等指标也提出的新的要求。医院的污水处理的基本原则有以下几方面:

(1)污水处理程度应以排放去向和医院收治病人的类型为依据。

(2)医院污水的消毒方法应视规模不同而选择,根据监测分析,医院污水以病毒细菌污染危害为主,应将消毒作为主要处理手段。

(3)处理程度决定处理成本,两者一般呈正比关系。

对于医院污水的处理,我国已逐步形成完整的管理体系。《水污染防治法》明确规定:“排放含病原体的污水,必须经过消毒处理,符合国家有关标准后方准排放”。对医院污水处理设施的建设规定了设计管理程序和方法,国家制订了《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005),颁发了《医院污水处理设计规范》、《医院污水处理技术指南》等。

三、编制依据

3.1 法律法规及相关技术资料

(1)建设单位提供的污水水质、水量等基础资料;

(2)化学工业出版社《三废处理工程技术手册》

(3)《医院污水处理技术指南》

(4)国家环境保护法及相关法律法规。

3.2 设计规范和标准

(1)《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003);

(2)《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB50069-2002);

(3)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002);

(4)《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068-2001);

(5)《室外排水设计规范》(GB50014-2006);

(6)《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005);

(7)《城市区域环境噪声标准》(GB3096-1993);

(8)《医院污水处理设计规范》(CECS07:2004);

(9)《污水综合排放标准》(GB8978-2005);

(10)《污水排入城市下水道水质标准》(CJ3082-1999);

(11)《城镇污水处理厂附属建筑和附属设备设计标准》(CJJ31-89);

(12)《城市污水处理厂污水污泥排放标准》(CJ3025-93)。

四、设计范围

本方案设计范围为从原化粪池出水开始,到废水处理后达标排放为止的废水处理站范围内的土建工程、工艺设备及工艺管路、动力配电及照明、测量控制仪表、给排水及环境保护的设计。

主要包括:

(1)从原化粪池出水开始,至接触消毒池达标水排放为止的废水处理工程范围内所需的土建、工艺、动力配电及仪表的设计、站区给水排水设计。工程范围内与外界相连的管道计算到站界外1m。

(2)污泥处理工程的设计,包括污泥浓缩池、污泥消毒的设计。污泥在污泥池浓缩消毒后外运。

(3)工程配套用房的设计,包括操作控制、配电和风机房的设计,。

(4)废水处理工程范围内的给水排水管路的设计。

(5)环境保护的设计,包括噪声防治、臭气治理、绿化的设计。

废水处理工程所需的动力及照明用电、自来水、暖气等由院方接至废水处理工程的指定位置。所排废水由院方负责送至废水汇合处,处理后达标处理水由院方接入总排水管网。

五、设计原则

本设计包括工程方案的设计,并进行经济指标估算,其中包括总投资、设备费用、土建费用、运行成本、经济分析。

设计原则如下:

(1)本设计方案严格执行国家有关环境保护的各项规定,污水处理首先必须确保各项出水水质指标达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)的要求。

(2)针对本工程的具体情况和特点,采用简单、成熟、稳定、实用、经济合理的处理工艺,确保污水处理效果。

(3)尽量利用原有的构筑物,以节省造价。

(4)处理系统运行有一定的灵活性和调节余地,以适应水质、水量的变化。

(5)由于污水处理站离医院工作区较近,方案设计中选择低噪声的设备,且设备都置于地下。

(6)妥善处理污水处理过程中产生的栅渣和污泥,避免二次污染。

(7)管理、运行、维修方便,尽量考虑操作控制自动化,做到处理系统无人值守;设备选型选用通用产品,选购的产品在国内应是技术先进、质量保证、性能稳定可靠、工作效率高、管理方便、维修维护工程量少、价格适中及售后服务好的产品。

(8)在保证处理效率的同时,工程设计紧凑合理,节省工程费用,减少占地面积,减少运行费用。

六、设计水量与水质

6.1 设计水量

根据人民医院提出的处理要求,确定的污水排放量为960m3/d。

6.2 设计水质

根据本方案对同等规模的医院统计,确定人民医院排水水质如表1所示。

表1 污水排放数据表

序号项目进水水质

1 CODCr 450mg/L

2 BOD5 250mg/L

3 SS 300mg/L

4 氨氮50mg/L

5 大肠杆菌4×108MPN/L

6 PH 7-8

6.3 污水排放要求

人民医院属于综合性医疗机构,其出水排入城市污水管网,并最终进入城市二级污水处理厂,经处理后的医院污水排放应符合《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005) 预处理排放标准的要求。出水水质见表2。

表2 污水排放标准

序号项目出水水质

1 CODCr ≤250mg/L

2 BOD5 ≤100mg/L

3 SS ≤60mg/L

4 类大肠菌群数≤5000MPN/L

6.4 废气排放要求

设计废气排放要求见表3。

表3 污水处理站周边大气污染物最高允许浓度

序号控制项目标准值备注

1 氨 1.0mg/m3

2 硫化氢0.03mg/m3

3 臭气浓度10

4 氯气0.1mg/m3

5 甲烷1%处理站内最高体积百分数

6.5 污泥控制与处置

医院污水处理站排放的栅渣、化粪池和污水处理站污泥属危险废物,应按危险废物的有关规定进行处理与处置。污泥在清掏前应进行监测,达到表4要求。

表4 医疗机构污泥控制标准

医疗机构类别粪大肠菌群数

(MPN/g)

肠道致病菌肠道病毒结核杆菌

蛔虫卵死亡率

(%)

综合医疗机构和

其他医疗机构

≤100--->95

七、处理工艺的选择

7.1 污水水量与水质情况分析

医院污水的排放不均匀度较高,水质、水量变化较大,由于水量与水质有较大的不均匀性,因此,必须设置均质均量的调节池。

7.2 污水处理工艺方案的选择

根据上述进水水质和水量的情况,本方案污水处理工艺的选择遵循以下思路:

(1)生化部分采用成熟可靠的处理工艺。

(2)选择推荐满足建设方具体要求和实地情况的污水处理工艺和污泥处理、处置方式。7.2.1生化处理技术的选择

医院污水处理站一般采用以下几种生物处理方法:活性污泥法、生物接触氧化法、膜生物反应器(MBR)、曝气生物滤池(BAF)等。

活性污泥法:优点是对不同性质的污水适应性强;缺点是运行稳定性差,易发生污泥膨胀和污泥流失,分离效果不够理想;适用于800床以上的水量较大的医院污水处理工程;800床以下医院采用SBR法;基建投资较低。

生物接触氧化工艺:优点是抗冲击负荷能力高,运行稳定,容积负荷高,占地面积小,污泥产量较低,无需污泥回流,运行管理简单;缺点是部分脱落生物膜造成出水中的悬浮固体浓

度稍高;适用于场地小、水量小、水质波动较大和微生物不易培养等情况;基建投资中等。

膜-生物反应器:优点是抗冲击负荷能力强,出水水质优质稳定,有效去除SS和病原体;占地面积小;剩余污泥产量低甚至无;缺点是气水比高,膜需进行反洗,能耗及运行费用高;

适用于300床以下小规模医院污水处理工程,医院面积小,水质要求高等情况;基建投资高。

曝气生物滤池:优点是出水水质好;运行可靠性高,抗冲击负荷能力

强;无污泥膨胀问题;容积负荷高且省去二沉池和污泥回流,占地面积小;缺点是需反冲洗,运行方式比较复杂,反冲水量较大;适用于300床以下小规模医院污水处理工程;基建投资较高。

简易生化处理工艺:优点是造价低,动力消耗低,管理简单。出水COD、BOD等理化指标不能保证达标;适用边远山区、经济欠发达地区医院污水处理的过渡措施;基建投资低。

从占地面积、节省投资、运行管理难易程度等几方面综合比较上述工艺的优缺点,结合同类医院污水处理工程实例和本公司实践经验,本方案选择生物接触氧化法作为本工程的主体处理构筑物。

7.2.2消毒剂的选择

医院污水常用的消毒剂液氯消毒剂、次氯酸钠消毒剂、二氧化氯消毒剂和臭氧消毒剂等。

医院污水常用消毒技术比较如表5所示。

表5 常用消毒方法比较

消毒剂名称优点缺点消毒效果

氯Cl2 具有持续消毒作用;工艺简单,

技术成熟,操作简单,投量准确

产生具致癌、致畸作用的有机氯化

物(THMs);处理水有氯或氯酚味;

氯气腐蚀性强;运行管理有一定的

危险性

能有效杀菌,但杀

灭病毒效果较差

次氯酸钠NaOCl 无毒,运行、管理无危险性

产生具致癌、致畸作用的有机氯化

物(THMs);使水的PH值升高

与Cl2杀菌效果相

二氧化氯ClO2 具有强烈的氧化作用,不产生有

机氯化物(THMs);投放简单方

便;不受pH影响

ClO2运行、管理有一定的危险性;

只能就地生产,就地使用;制取设

备复杂;操作管理要求高

较Cl2杀菌效果好

臭氧O3 有强氧化能力,接触时间短;不

产生有机氯化物;不受pH影响;

能增加水中溶解氧

臭氧运行、管理有一定的危险性;

操作复杂;制取臭氧的产率低;电

能消耗大;基建投资较大;运行成

本高

杀菌和杀灭病毒的

效果均很好

紫外线无有害的残余物质;无臭味;操

作简单,易实现自动化;运行管

理和维修费用低

电耗大;紫外灯管与石英套管需定

期更换;对处理水的水质要求较

高,无后续杀菌作用

效果好,但对悬浮

物浓度有要求

从操作管理的难易程度及危险性、杀菌的效果、投资等几方面综合比较,人民医院污水处理的消毒工艺选择二氧化氯法是比较合适的。

二氧化氯法根据其产生二氧化氯的方式不同又分为隔膜电解法和化学法两种。

电解法是采用电解食盐溶液制取ClO2、Cl2、O3等多种强氧化剂混合气体,通过水射器使其与医院污水均匀混合、接触氧化,达到杀菌消毒的目的。其原理是直流电流引起阳极室内的电解液的电化学反应,产生ClO2、Cl2、O3及其它气态强氧化剂,利用文丘里管的局部真空将气体吸出,溶解于待处理的水中或用自来水制备的消毒剂储备液中。其特点是:(1)耗盐少,耗盐约1.6kg/kg混合气体,次氯酸钠发生器约为4kg/kg有效氯;

(2)电耗低,耗电1.5kWh/kg混合气体,次氯酸钠发生器约为5-7kg/kg有效氯;

(3)金属阳极寿命长,一般在8年以上;

(4)结构紧凑,体积小。

化学法是以盐酸与亚氯酸钠反应制备二氧化氯的,其反应如下:5NaClO2+4HCl 4ClO2+5NaCl+2H2O

由于反应进行的迟缓而且只有在过量酸的存在下才能达到完全反应,因此在实际应用中,盐酸的使用量是理论计算量的3-4倍。

鉴于上述分析,本方案推荐采用化学法二氧化氯发生器。

7.3 工艺流程

7.3.1原有处理工艺

医院各病区排放的污水经污水管网收集后排放至化粪池,接着流入调节池,调节池中的污水通过泵提升至一体化设备,一体化设备由好氧池、沉淀池和消毒池组成,污水经消毒池消毒后排放。

原有污水处理工艺流程如图1所示。

化粪池

调节池

一体化设备

医院废水

排放

消毒剂

污泥排放

图1 人民医院原有污水处理流程图

由于医院规模扩大,原有的污水处理系统不能满足现在医院排放要求,因此要对原有污水处理工程改建或扩建。

7.3.2本方案选择的污水处理工艺

由于现场空间不足(原有地下的构筑物建造规模大,无地下构构筑物的地点存在重要管线),原

有最南边化粪池、原有的调节池和原有一体化设备拆除,拆除后的空间建设新的污水处理工程。

根据《医院污水处理技术指南》中推荐的处理工艺,结合同类医院污水处理工程实例及本公司实践经验,本方案确定人民医院污水处理工艺如图2所示。

机械格栅

生物接触氧化池

二沉池

污泥池

医院废水

鼓风机

污泥

达标排放

调节池

消毒池

污泥外运

栅渣消毒后外运或焚烧

原化粪池

二氧化氯发生器

二氧化氯发生器

图2 人民医院污水处理流程框图

人民医院排放的污水经原化粪池排至污水处理站,污水站前端设置格栅井,去除大的固体物质,接着废水自流至调节池,池中安装穿孔管曝气装置,提高搅拌作用加强均质均量作用;调节池中污水经提升泵提升至生物接触氧化池,在池中设新型组合式生物填料,经微生物作用去除污水中的有机污染物后,污水自流至二沉池,经沉淀去除污水中的悬浮颗粒物和老化脱落的生物膜后,污水自流至消毒池,在消毒池前端投加二氧化氯消毒剂杀灭各类细菌及病毒,使污水达到《医疗机构水污染物排放标准》的要求。在格栅井至消毒池之间设置一条DN200应急检修管线(钢管)。

医院污水在处理过程中产生的污泥排放至污泥池中存放,定期加药消毒,用吸污车拉运至指定地点处置。污泥池上清液溢流回调节池中。栅渣消毒后外运或焚烧。

7.4 方案特点

7.4.1工艺流程设计满足《医院污水处理设计规范》(CECS07:2004)的要求,工艺参数的选择符合规范要求。

7.4.2处理流程短,处理工艺成熟,达标的可靠性较高。

7.4.3合理利用了原有的建(构)筑物。

7.5 废水处理效果预测

人民医院污水处理效果预测见表6。

表6 人民医院污水处理效果预测

CODCr(mg/l)BOD5(mg/l)SS(mg/l)大肠杆菌(MPN/L)

进水出水效率进水出水效率进水出水效率进水出水效率

原化粪池450 400 10% 250 213 15% 300 300 / 4×108 - /

调节池400 360 10% 213 192 10% 300 285 5% - - /

生物氧化池360 -

35%

192 -

50%

285 - / - - /

二沉池- 250 - 96 - 60 80% - - /

消毒池250 234 / 96 96 / 60 60 / - 5000 99% 排放标准250 100 60 5000

八、处理方案各处理单元参数的确定

8.1 化粪池

利用原有化粪池,管道改造。

8.2 格栅井

用于去除体积较大的悬浮物质,由于栅渣含有有毒的物质,配置机械格栅自动捞渣,为了机

床位医院医疗废水处理方案

某医院 医疗废水处理设计方案广州蓝清环保工程有限公司 二零一六年四月

一、概述 本项目位于***,所产生的污水类型为医疗废水。其污水直接排放会造成较大的环境污染,引起不可预估的疾病。因此, 在污水排入市政下水道之前,需对其进行处理后才能排放。 受建设单位委托,我司根据所提供的有关资料,经分析研究后设计本污水处理工程的治理方案。医疗污水经处理后各项指标达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)预处理标准,然后再排入市政下水道, 送入污水处理厂进行集中处理。 二、设计原则、依据及范围 设计原则 ◆采用合理的、成熟的污水处理工艺。 ◆技术可靠性高,出水稳定达到设计之排放标准。 ◆投资少、运行费用低、操作管理方便。 ◆因地制宜,建筑物占地面积小,布局合理、美观。 ◆噪声低,气味少,无二次污染。 ◆主体构造物结构、设备、电气质量可靠。 设计依据 ◆《中华人民共和国环境保护法》 ◆《中华人民共和国水污染防治法》 ◆《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005预处理标准 ◆《室外排水设计规范》GBJ14-87 ◆《建筑地基基础设计规范》GBJ10-89 ◆当地环保部门的有关规定和要求; ◆贵单位提供相关资料

三、设计水量、水质及治理目标 设计水量 =300m3/d 每日污水排放量: Q d 平均时排污水量: Q=h (每日排污时间为24小时) 设计处理能力: Q =15m3/h (按每日运行24小时计) s 设计水质 根据业主提供的资料,并参考同类型医院污水水质确定设计进水水质如下: 治理目标 本项目的医疗污水经处理后,出水水质达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)预处理标准,具体如下: 四、工艺设计 医疗废水的特点 医疗废水与一般生活污水相似,但又有其突出的特点: (1)污染物种类较多。医院污水主要污染物其一是粪大肠菌群和大肠菌群及传染性细菌和病毒等病原性微生物;其二是PH、BOD、COD、SS、有害的物理化学污染物。 (2)医疗废水具有空间污染、急性传染和潜伏性传染等特征。 (3)医疗废水的污染物虽然成份复杂,但浓度较低,处理技术成熟。 工艺分析 医疗废水治理的原则,一方面要考虑污水中细菌、病毒的种类和数量,另一

医疗废水处理方案

医疗废水处理方案

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

目录 一、概述. 1 二、指导思想. 2 三、编制依据. 3 四、设计范围. 4 五、设计原则. 5 六、设计水量与水质. 6 七、处理工艺的选择. 8 八、处理方案各处理单元参数的确定. 14 九、动力配电及照明设计. 21 十、测量及控制仪表. 23 十一、总平面及公用工程. 24 十二、环境保护及安全卫生. 26 十三、编制定员和管理措施. 28 十四、工程管理. 29 十五、工程投资估算. 36 十六、污水处理运行费用的估算. 39 十七、承诺. 40 十八、方案说明. 41 十九、结论. 42 二十、售后服务. 43 一、概述 现已发展成一所集医疗、教学、科研、康复、保健于一体的综合类医疗机构。现有床位1200张,属于大型医院。 近年来由于医院扩建,污水排放量增大,原有污水站处理能力严重不足,出水水质也不能达到排放标准要求。随着环境保护法规的颁布与实施及国家对环境保护工作日益强化,环保局对医院污水达标排放要求加强,相关环境管理机构和人民医院有关部门均对人民医院污水处理提出了相应要求,拟对该污水站进行改扩建,提高处理能力,使污水达标排放。 为了使污水处理工程扩建所采用的工艺流程,在确保达标排放的基础上,尽可能地降低投资和运行费用,我公司在调研、考察、现场勘探、试验的基础上,编制本设计方案。 由于人民医院污水处理站建设场地面积非常有限,本方案本着节约投资、尽可能利用原有设施的原则进行设计,使构筑物布局紧凑合理,并使污水经处理后最终达标排放。 二、指导思想 医院污水中通常含有多种细菌、病毒、寄生虫卵和一些有毒、有害物质。这些细菌病毒和寄生虫卵在环境中具有较强的抵抗力,在污水中存活时间较长。当人们食用或接触被细菌、病毒、寄生虫卵或有毒、有害物质污染的水和蔬菜时,就会使人致病,甚至引起传染病的爆发流行。历史上曾对医院污水危害的认识不够,医院污水未经处理任意排放,引起多起传染病流行事件,给人们的健康带来巨大危害。 医院每日排放污水量的大小取决于许多因素,它与医院的规模、性质、医院设施情况、医疗内容、住院与门诊人数、地域、季节、人的生活习惯及管理制度等因素密切相关。一般夏季耗水量较大,其他季节则要减少20%~30%。医院污水的排放,还有一个突出的特点,即不

某有限公司废水处理设计方案

XXX有限公司废水处理设计方案 1总论 本项目废水为XXXXX高新材料有限公司生产和生活废水,产生来源如下: (1)原矿洗矿废水,主要是泥沙,可沉淀后回用。 (2)磁选洗矿废水,主要是铁质磁性矿物悬浮物,可沉淀后回用。 (3)浮选脱水,主要是硫酸、HF、十二胺,需进行中和处理和有机物处理。 (4)酸洗废水:盐酸、硫酸、HF、SS以及微量的金属离子(Fe Al Mg),需进行中和处理。 (5)设备地面冲洗废水:主要是悬浮物,收集沉淀后回用。 (6)生活污水:COD、BOD、SS、氨氮,可采用化粪池处理(已有)。 水质特点如下: (1)废水呈弱酸性,pH值为3~5。 (2)悬浮物含量高,主要为泥砂和矿物质。 (3)工序不同,产生的废水水质不同,处理及回用要求也有差别。 根据国家和当地环保要求,需要对废水进行处理并达标排放,根据业主方提供的水质参数和选矿、洗矿废水的水质特点编制此方案。 2工程设计依据、原则和范围

2.1设计依据 《室外排水设计规范》GBJ50014-2006 《建筑给水排水设计规范》GBJ50015-2003 《给水排水工程结构设计规范》(GBJ69-84) 《给水排水设计手册(1~11册)》中国建筑工业出版社 《三废处理技术工程手册》化工出版社 2000年第一版 《环境工程手册》高等教育出版社 1996年第一版 《城市污水处理厂附属建筑和附属设备设计标准》(CJJ31-89) 《城市污水处理厂运行、维护及其安全技术规程》(CJJ60-94) 《地表水环境质量标准》 GB3838-2002 《水处理设备制造技术条件》(JB2932-86) 《建筑结构荷载规范》(GBJ50009-2002) 《供配电系统设计规范》(GB50052-95) 《国家污水综合排放标准》GB8978-1996 国内外关于此类废水处理技术资料; 污水处理有关设计和验收规范规程; 国家相关环保政策法规 2.2设计原则 (1)严格遵守国家有关环保法律法规和技术政策,确保各项出水指标均达到排放水质要求; (2)水处理设备力求简便高效、操作管理方便、占地面积小、造价低廉、运行安全及避

医院污水处理方案(20161228094249)

??医院废水处理工程方案设计 哈尔滨市排水工程规划设计有限公司 2010年5月

目录 1. 工程概况 ...........................................................................错误 未定义书签。2 2. 设计基础 .......................................................................... 错误 未定义书签。2 2.1 设计原则 . (2) 2.2 设计依据 (2) 2.3 污水水量水质 (2) 2.4 排放标准 (2) 3. 方案论证 ..........................................................................错误 未定义书签。2 3.1 现状分析 .. (2) 3.2 二期改扩建废水处理技术路线的提出 (2) 3.3 工艺流程的确定 (2) 3.4各处理构筑物选取及特点 (2) 3.4.1 预处理段 ............................................ 错误 未定义书签。错误 未定义书签。 3.4.2 一级厌氧池 (2) 3.4.3 二级厌氧池 (2) 3.4.4 兼性池 (2) 3.4.5 好氧交叉流反应池 (2) 3.4.6 沉淀池 ..................................................................................... . (2) 3.5 去除率预测 (2) 4. 工艺设计 ................................................ 错误 未定义书签。错误 未定义书签。 4.1 构筑物及建筑物 ......................................错误 未定义书签。错误 未定义书签。 4.2 设备选型 ............................................... 错误 未定义书签。错误 未定义书签。 4.3 仪表与自控 (2) 5. 建筑与结构设计 .......................................错误 未定义书签。错误 未定义书签。 5.1设计规范、设计依据 ...............................错误 未定义书签。错误 未定义书签。 5.2 结构设计 ............................................... 错误 未定义书签。错误 未定义书签。 5.3 建筑设计 ............................................... 错误 未定义书签。错误 未定义书签。

医疗废水设计方案

医疗污水处理工程项目 设 计 方 案 ×××××××××有限公司 二〇一七年六月

医疗污水处理工程工程项目 摘要 1、工程建设单位:×××××××××有限公司 2、工程设计单位:×××××××××有限公司 3、工程建设地点:×××××医院 4、设计规模: 生产废水日处理量140m3/d。 5、工程设计占地面积: 废水处理站占地面积约72.5m2。 6、设计排放排放标准: 《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)一级标准。 7、选择工艺流程(见第四章)

目录 工程概述 (1) 设计基础 (2) 设计依据 (2) 1.1.1 标准规范 (2) 1.1.2 基础资料 (2) 设计原则 (3) 设计范围 (3) 设计水质水量及排放标准 (5) 水量及水质 (5) 1.1.3 设计规模 (5) 1.1.4 进水水质指标 (5) 1.1.5 出水水质 (5) 废水处理工艺流程 (6) 工艺确定原则 (6) 废水处理工艺选择 (6) 废水处理工艺流程图 (8) 工艺设计参数 (9) 生产废水处理系统 (9) 1.1.6 主要设备材料清单 (15) 建筑结构设计.................................................................................. - 20 -设计规模及范围 ..................................................................................... - 20 -设计指导思想和特点 .............................................................................. - 20 -防渗、防腐............................................................................................. - 20 -

废水处理设计方案

工艺设计及设备选型方案 一、基本设计条件 1原有污水处理工艺流程 山西襄矿集团沁县华安焦化有限公司污水处理满足国家及相关行业标准。要求流量为130m/h (其中年产130万吨的焦化装置焦化废水处理流量为:1OOnVh,焦炉煤气综合利用制液化天然气(LNG项目建成投产后将产生流量为30nVh生产废水也将一并引至该污水处理厂集中处理)。 包括本工程及相关配套设施的设计、采购、施工、安装调试、负荷试车、试运行、完成功能考核、人员培训、技术服务直至竣工验收合格,以及缺陷修复、在质量保证期内的工程质量保证/保修义务全过程的交钥匙工程。 原来焦化废水处理系统设计文件包括:事故池及预处理、生化处理单元、高级氧化单元、膜法深度处理单元及配套所有辅助设施。但高级氧化单元、膜法深度处理单元没有施工。实际上,已建设施工的内容主要包括: 1)事故池1座(平面尺寸20*18) 2)调节池1座(平面尺寸12*18)

3)除油池1座(平面尺寸:12*7.85,分2格) 4)浮选系统1套 5)厌氧池2座(总体尺寸:26*9) 6)缺氧池2座(总体平面尺寸:26*13) 7)好氧池2座(总体尺寸:35*26*5.9 ) 8)二次沉淀池i座(①14m 9 )混凝沉淀池1座(①12m) 10)污泥浓缩池1座(①6m) 11)鼓风机3 台,D60-1.7, N=185KW 12)综合厂房1座(平面尺寸:6*44.5 ) 13)1#集水池1座(平面尺寸:4*10) 14)2#集水池1座(平面尺寸:4*6) 15)3#集水池1座(平面尺寸:4*5) 16 )清水池1座(平面尺寸:4*7) 17 )污泥脱水机1套。 (2 )、现有工艺流程: 蒸氨废水—除油池—气浮池—调节池—厌氧池—缺氧池—好氧池-二次沉淀池-混凝沉淀池-清水池(达标后送熄焦沉淀池) 现有工艺出水水质:

医院医疗废水处理方案

医院废水处理工程方案 (二氧化氯消毒工艺方案) XXXXXXXXXXXXXXXXXX 2016年11月 目录

1.概述 项目名称 医院废水处理工程。 废水来源 排水主要包括:门诊、病房、手术室、化验等各类科室排出的诊疗、生活及粪便污水,以及行政、医务人员和陪护家属产生的生活用水,以及医院其它杂用废弃水。 原水指标 水量: 根据《》(HJ2029-2013),按方法(1)以分项用水定额计算 按方法(2)床位数经验算法计算,该医院编制床位数为1800个,以400L/床*d,污水排放量为720m3/d,以日变化系数为2计,日最高污水排放量为1440 m3/d。 根据以往工程经验,考虑一定冗余及医院发展,本方案设计污水量为1500m3/d。即设计流量为 m3/h。 水质:

原水水质如下表: 处理目标 处理站设计进水水质: 如下表 设计处理目标: 根据项目环评,处理后的排水应达到《》(GB18466-2005)表2中的预处理排放标准,如下表。

2.处理流程设计 流程设计 原水为大部分为一般医疗废水,是一种有机物污染废水,BOD/COD ≈,可生化性较好,处理率要求不高,根据新近实施的新版《医院废水处理工程技术规范》(HJ2029-2013) 格栅——拦截漂浮物和大颗粒悬浮物,保障后续设施和管道的正常运行,拟设格栅池和机械格栅。机械格栅配套栅渣压榨输送机一台,栅渣由沥水收集框收集后作为医废处理。 调节池——有效容积可按日处理水量的1/3计算,即500m3,池内设搅拌器均匀水质。 混凝沉淀池——根据规范,两格并列,每列设混凝投药池和沉淀池。混凝投药池用于投加混凝剂,混凝剂选用聚丙烯酰胺(PAM)和聚合氯化铝(PAC),池内设搅拌机加速药剂混合反应。沉淀池采用多斗式平流斜管沉淀池,该池型结构简单,不需刮泥机等设备,排空和维护方便,利于日常管理。池顶加盖,并设通风管收集处理臭气。 污泥池——污泥池有效容积应大于一日污泥产量,根据进出水指标,SS需由120mg/L降至60mg/L,则SS的去除总量为(120-60) *1500/1000000=d;设污泥含水率为%,则污泥池有效容积不小于()=30m3。污泥池设消毒剂投药装置及搅拌装置。污泥池上清液回流至调节池。

医院医疗废水处理方案

医院 废水处理工程方案(二氧化氯消毒工艺方案) 2016年11月

目录

1.概述 1.1项目名称 医院废水处理工程。 1.2废水来源 排水主要包括:门诊、病房、手术室、化验等各类科室排出的诊疗、生活及粪便污水,以及行政、医务人员和陪护家属产生的生活用水,以及医院其它杂用废弃水。 1.3原水指标 水量: 根据《》(2029-2013),按方法(1)以分项用水定额计算 按方法(2)床位数经验算法计算,该医院编制床位数为1800个,以400床*d,污水排放量为720m3,以日变化系数为2计,日最高污水排放量为1440 m3。 根据以往工程经验,考虑一定冗余及医院发展,本方案设计污水量为1500m3。即设计流量为62.5 m3。

水质: 原水水质如下表: 1.4处理目标 处理站设计进水水质: 如下表 设计处理目标: 根据项目环评,处理后的排水应达到《》(18466-2005)表2中的预处理排放标准,如下表。

2.处理流程设计 2.1流程设计 原水为大部分为一般医疗废水,是一种有机物污染废水,≈0.5,可生化性较好,处理率要求不高,根据新近实施的新版《医院废水处理工程技术规范》(2029-2013)中6.2.2条之规定,出水排入城市污水管网(终端已建有正常运行的二级污水处理厂)的非传染病,可采用一级强化处理工艺,工艺流程见图一: 格栅——拦截漂浮物和大颗粒悬浮物,保障后续设施和管道的正常运行,拟设格栅池和机械格栅。机械格栅配套栅渣压榨输送机一台,栅渣由沥水收集框收集后作为医废处理。

调节池——有效容积可按日处理水量的1/3计算,即500m3,池内设搅拌器均匀水质。 混凝沉淀池——根据规范,两格并列,每列设混凝投药池和沉淀池。混凝投药池用于投加混凝剂,混凝剂选用聚丙烯酰胺()和聚合氯化铝(),池内设搅拌机加速药剂混合反应。沉淀池采用多斗式平流斜管沉淀池,该池型结构简单,不需刮泥机等设备,排空和维护方便,利于日常管理。池顶加盖,并设通风管收集处理臭气。

废水处理设计方案模板

废水处理设计方案

工艺设计及设备选型方案

一、基本设计条件 1、原有污水处理工艺流程 山西襄矿集团沁县华安焦化有限公司污水处理满足国家及相关行业标准。要求流量为130m3/h( 其中年产130万吨的焦化装置焦化废水处理流量为: 100m3/h, 焦炉煤气综合利用制液化天然气( LNG) 项目建成投产后将产生流量为30m3/h生产废水也将一并引至该污水处理厂集中处理) 。 包括本工程及相关配套设施的设计、采购、施工、安装调试、负荷试车、试运行、完成功能考核、人员培训、技术服务直至竣工验收合格, 以及缺陷修复、在质量保证期内的工程质量保证/保修义务全过程的交钥匙工程。

原来焦化废水处理系统设计文件包括: 事故池及预处理、生化处理单元、高级氧化单元、膜法深度处理单元及配套所有辅助设施。但高级氧化单元、膜法深度处理单元没有施工。实际上, 已建设施工的内容主要包括: 1) 事故池1座( 平面尺寸20*18) 2) 调节池1座( 平面尺寸12*18) 3) 除油池1座( 平面尺寸: 12*7.85, 分2格) 4) 浮选系统1套 5) 厌氧池2座( 总体尺寸: 26*9) 6) 缺氧池2座( 总体平面尺寸: 26*13) 7) 好氧池2座( 总体尺寸: 35*26*5.9) 8) 二次沉淀池1座( Φ14m) 9) 混凝沉淀池1座( Φ12m) 10) 污泥浓缩池1座( Φ6m) 11) 鼓风机3台, D60-1.7, N=185KW 12) 综合厂房1座( 平面尺寸: 6*44.5) 13) 1#集水池1座( 平面尺寸: 4*10) 14) 2#集水池1座( 平面尺寸: 4*6)

床位医院医疗废水处理方案

某医院 医疗废水处理设计方案 广州蓝清环保工程有限公司 二零一六年四月

、概述 本项目位于***,所产生的污水类型为医疗废水。其污水直接排放会造成较大的环境污染,引起不可预估的疾病。因此,在污水排入市政下水道之前,需对其进行处理后才能排放。 受建设单位委托,我司根据所提供的有关资料,经分析研究后设计本污水处理工程的治理方案。医疗污水经处理后各项指标达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005预处理标准,然后再排入市政下水道,送入污水处理厂进行集中处理。 二、设计原则、依据及范围 设计原则 采用合理的、成熟的污水处理工艺。 技术可靠性高,出水稳定达到设计之排放标准。 投资少、运行费用低、操作管理方便。 因地制宜,建筑物占地面积小,布局合理、美观。 噪声低,气味少,无二次污染。 主体构造物结构、设备、电气质量可靠。 设计依据 《中华人民共和国环境保护法》 《中华人民共和国水污染防治法》 《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005预处理标准 《室外排水设计规范》GBJ14-87 《建筑地基基础设计规范》GBJ10-89 当地环保部门的有关规定和要求; 贵单位提供相关资料

【、设计水量、水质及治理目标 设计水量 每日污水排放量:Q d = 300mVd 平均时排污水量:Q = h (每日排污时间为24小时) 设计处理能力:Q s =15m3/h (按每日运行24小时计) 设计水质 根据业主提供的资料,并参考同类型医院污水水质确定设计进水水质如下: 治理目标 本项目的医疗污水经处理后,出水水质达到《医疗机构水污染物排放标准》 (GB18466-2005预处理标准,具体如下: 四、工艺设计 医疗废水的特点 医疗废水与一般生活污水相似,但又有其突出的特点: (1)污染物种类较多。医院污水主要污染物其一是粪大肠菌群和大肠菌群及传染性细菌和病毒等病原性微生物;其二是PH BOD COD SS有害的物理化学污染物。 (2)医疗废水具有空间污染、急性传染和潜伏性传染等特征。 (3)医疗废水的污染物虽然成份复杂,但浓度较低,处理技术成熟。

m3医疗废水处理设计方案

20m3/d医疗废水处理工程 设 计 方 案

目录 1、工程概况 2、设计依据 3、设计指导思想 4、设计水质排放标准 5、污水处理工艺说明及流程图表 6、主要工艺构筑物、机电设备及设计参数 7、电器控制方式及动力配电 8、运行费用 9、设备价格 10、环境影响说明 11、售后服务承诺及质量保证体系

1. 工程概况 本项目为医疗废水处理,其废水内不仅含有大量的有机污染物,而且含有大量的悬浮物、氨氮等其它污染物及各种病原菌,根据业主及地方环保部门的要求,该项目的污水须经处理后达标排放。根据贵单位的实际情况按1T/H设计处理。 2. 设计依据 《污水综合排放标准》GB8978-96。 《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005; 《室外排放设计规范》GBJ14-87。 《建筑给排水设计规范》GBJ15-88。 《城市区域环境噪声标准》GB3096-93。 3. 设计指导思想 采用成熟可靠的A/O工艺,不但能去除有机物,而且具有较好的脱氮效果;全自动运行,运行稳定可靠,污水经处理后完全能够达标排放。

满足环境保护的各项要求,确保各项指标达到排放标准的要求; 确保污水处理设施具有较大的灵活性和调节余地,以适应水质、水量的变化;污水处理设施主体采用钢防腐结构,具有占地面积小、建设周期短、使用寿命长的特点; 选用质优价廉的环保设备和器材,电器仪表采用通用性强的产品,便于维修;尽量减少工程投资及占地面积,减少运行费用;严格控制二次污染的产生。 4. 设计水质排放标准 污水进水水质要求(按一般污水水质) CODcr 400mg/l BOD5 150~200mg/l SS 400mg/l PH 6-9 处理后出水水质 (达到国家污水综合排放标准GB8978-96<一级>) CODcr ≤70mg/l

污水处理厂设计方案(1000吨)

黑龙江农场 生活污水处理工程 设 计 方 案 2010年09月18日

目录 一、总论 0 1.1概述 0 1.2设计依据 0 1.3设计范围 (1) 1.4设计原则 (1) 二、处理水量、水质及处理程度 (2) 2.1处理水量 (2) 2.2设计水质 (2) 2.3处理程度 (2) 三、处理工艺研究 (3) 3.1工艺选择 (3) 3.2工艺流程及说明 (6) 3.3预期处理效果 (9) 四、主要建、构筑物及设备设计 (10) 五、土建设计 (14) 5.1工程地质 (14) 5.2建筑设计 (14) 5.3结构设计 (14) 六、电气与自控 (14)

6.1电气设计原则 (14) 6.2设计范围 (15) 6.3主要用电负荷 (15) 七、公用工程 (16) 7.1给排水 (16) 7.2防冻与保温 (16) 7.3劳动保护 (16) 7.4环境保护 (17) 7.5节能 (18) 7.6采暖通风 (18) 7.7劳动定员 (19) 八、投资估算 (19) 8.1土建费用 (19) 8.2设备费用 (20) 8.3其他费用 (21) 8.4投资费用 (22) 九、运行费用估算 (22) 十、主要技术经济指标 (23) 十一、服务承诺 (23) 附图: 污水处理工程平面布置图

一、总论 1.1 概述 黑龙江农垦857农场位于密山市东南部,北临完达山,南依小兴凯湖,总面积567平方公里。该农场居民在日常生活中会产生一定的生活污水,这些污水如果不经处理任其排入环境水体,不可避免地会污染水源、危害人民群众的健康。根据国家的法律法规和地方环保部门的要求,该农场须建设配套的生活污水处理站处理产生的生活污水,使其达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002表1中的一级B排放标准,方能外排。 为保证污水处理达标排放,我公司根据该农场污水的特点,本着实事求是、真诚合作的原则,在了解相关情况基础上,结合本单位的技术特点和现有成功运行的工程实例,对其治理工程进行整体规划和设计,拟定本设计方案,并提供先进的工艺、高品质的设备和全方位的服务。 1.2 设计依据 (1)《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002; (2)《室外排水设计规范》GB50014-2006; (3)《建筑结构荷载规范》GB50009-2001; (4)《混凝土结构设计规范》GB50010-2002; (5)《建筑结构可靠度统一设计标准》GB50068-2001;

医疗废物污水处理方案

三里畈中心卫生院医疗废物、污水处理方案 为贯彻落实国务院《医疗废物管理条例》和卫生部《医疗卫生机构医疗废物管理办法》,加强我县医疗废物管理工作,防止疾病传播,保护环境。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》,制定本方案。 一、医疗废物范围医疗废物是指医疗卫生机构在医疗、预防、保健以及其他相关活动中产生的具有直接或者间接感染性、毒性以及其他危害性的废物。医疗卫生机构收治的传染病病人或者疑似传染病病人产生的生活垃圾,按照医疗废物进行管理和处置。医疗废物分类目录,按照卫生部、国家环保总局制定下发的《医疗废物分类目录》(卫医发〔2003〕287号)规定执行。 二、医疗废物过渡性处置的基本要求(一)建立、健全医疗废物管理责任制,其法定代表人或主要负责人为第一责任人,明确一名分管领导为具体负责人。临床科室、医院感染管理、总务后勤等相关部门具体管理、分工协作。(二)建立医疗废物安全管理制度,实行医疗废物每日登记。登记内容包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量,交接时间、处置方法、最终去向以及经办人签名等项目。对危险固体废物应当实行转移联单管理制度。登记资料至少保存3年。(三)采取安全有效措施,防止医疗废物流失、泄漏、扩散。要建立医疗废物流失、泄漏、扩散及意外事故的应急预案,做好应急准备工作。一旦发生医疗废物流失、泄漏、扩散,应当立即启动应急预案,减少危害,对致病人员提供医疗救护和现场救援;同时向县卫生局、环保局报告,并向可能受到危害的单位和居民通报。(四)不得转让、买卖、丢弃和回收利用医疗废物。对使用后的一次性医疗器具和容易致人损伤的医疗废物,应当消毒并作毁形处理,处置方式按照本过渡性方案执行。(五)不具备集中处置医疗废物条件和能力的必须按照《医疗废物管理条例》第21条规定和《危险废物焚烧污染控制标准》(GB 18484-2001)要求自行处置,并保证处置无害化,不得污染环境和危害周围居民的身体健康。(六)对本机构内从事医疗废物收集、运输、贮存、处置等工作的

医院医疗废水处理工程设计方案设计说明

****医院医疗废水处理工程(--m3/日)方案及设计 (1) ***********中医院医疗废水处理工程初步设计方案(300m3/d)18 红十字医院医疗废水处理工程初步设计方案 (32) 医疗废水处理工程设计指南 (49) *** *医院医疗废水处理工程(--m3/日)方案及设计 (送审稿) 方案编制:**环境污染防治中心 设计单位:**环境污染防治中心 建设单位: ***医院 编制时间:二O一二年**月 目录 1.工程概况 1.1项目名称 1.2方案由来 1.3医院性质 1.4建设容及规模 2.设计依据、原则及围 2.1 设计依据 2.2 设计原则

2.3 设计围 3.工程规模及设计标准 3.1水质特征 3.2工程规模测算 3.3工程规模 3.4工程原水及排放水质 4.污水处理工艺设计 4.1工艺流程确定原则 4.2医院废水处理工艺选择思路 4.3 工艺选择原则 4.4废水处理工艺比选 4.4.1 医院污水处理工艺要求 4.4.2 生物处理工艺比选 (1)常规活性污泥法(2)SBR法(3)MBR膜生物反应器工艺(4)接触氧化法处理技术(A/O 工艺) 4.5 医疗污水消毒方法比选 5.污水处理站工艺设计及各单元 5.1 污水处理站工艺流程 5.2工艺设计单元说明 5.2.1预处理系统 (1)化粪池(2)格栅(3)调节池 5.2.2 污水生化处理及消毒系统 (1)厌氧池(A池)(2)生物氧化接触池(O池) (3)沉淀池(4)定量消毒接触池 5.2.3 污泥处理系统 5.3 污水处理工艺特点 6. 结构设计 6.1 工程地质条件 6.2 建筑材料及施工要求 6.3 结构设计方案 7. 人员编制 8. 电气控制 8.1 电器控制方式 8.2 保护方式 8.3 动力配电 9. 各构筑物结构形式 9.1 化粪池 9.2 格栅池 9.3调节池 9.4 厌氧池 9.5 生物接触氧化池 9.6 沉淀池 9.7 消毒池 9.8 污泥浓缩池

废水处理设计方案

xx有限公司 水膜除尘废水处理回用工程设计方案 xx有限公司 2016.10

目录 1 总论................................................................................................................................................... - 0 - 1.1 项目概况................................................................................................................................ - 0 - 1.2 设计依据................................................................................................................................ - 0 - 1.3 设计原则................................................................................................................................. - 1 - 1.4 设计范围................................................................................................................................ - 1 - 2 工艺设计........................................................................................................................................... - 2 - 2.1 设计水量和水质..................................................................................................................... - 3 - 2.2 处理工艺设计 ........................................................................................................................ - 3 - 3.总平面布置和高程布置.................................................................................................................... - 6 - 3.1 高程布置................................................................................................................................. - 6 - 3.2.总图布置................................................................................................................................. - 6 - 4.建筑与结构设计 ............................................................................................................................... - 7 - 4.1.建筑设计................................................................................................................................. - 7 - 4.2.结构设计................................................................................................................................. - 7 - 5.电气、仪表........................................................................................................................................ - 8 - 6.劳动定员............................................................................................................................................ - 9 - 7.投资估算.......................................................................................................................................... - 10 - 7.1.投资估算依据 ....................................................................................................................... - 10 - 7.2.设备投资估算....................................................................................................................... - 10 - 7.3 其他费用 .............................................................................................................................. - 10 -

医疗废水如何处理

医疗废水如何处理 近年来,随着医院污水排放标准的提高,全国部分城市致力于优选较好的污水处理工艺或对原有的处理工艺进行改进,以使污水排放达到新的排放标准的要求。那么医院废水如何处理呢? 针对医院废水的特点,我们认为氯化法(又包括次氯酸钠法、液氯法和二氧化氯法)、臭氧消毒等都是处理医院废水的常用且效果良好的方法。 接下来看下水污染成因与污水处理方法? 1、物化法:物化法常作为一种预处理的手段应用于有机废水处理,预处理的目的是通过回收废水中的有用成分,或对一些难生物降解物进行处理,从而达到去除有机物,提高生化性,降低生化处理负荷,提高处理效率。

2、萃取法:特别是基于可逆络合反应的萃取分离方法,对极性有机稀溶液的分离具有高效性和选择性,在难降解有机废水的处理方面具有广阔的应用前景。 3、处理方法氧化-吸附法:高浓度废水稀释后用煤粉进行初步混凝、吸附处理,然后用Fenton试剂催化氧化和酸性凝聚,再用煤粉混凝、吸附。经此法处理的废水,色度和COD可分别去除100%、90%,具有较好的处理效果。吸附后的煤粉用于燃烧,无二次污染,比使用活性炭作吸附剂更经济。 4、浓缩法:浓缩法是利用某些污染物溶解度较小的特点,将大部分水蒸发使污染物浓缩并分离析出的方法。浓缩法操作简,工艺成熟,并能实现有用物质的部分回收,适合于处理含盐有机废水。 5、超声波降解:采用超声波降解水体中有机污染物,尤其是难降解有机污染物,是20世纪90年代兴起的新型水污染控制技术。

为了用水安全,建议大家撑握些水污染安全小知识,同时还可以用水龙头净水器保证水的质量,更多相关儿童安全知识尽在。

医院污水处理项目设计方案

医院污水处理项目设计 方案 1、工程概况 市长塘卫生医院,是一所服务于社会的综合性医院。医院建于市长塘镇。该医院是综合性医院,建立门诊楼一座,设有科、外科、妇产科化验室等科室、共设床位,日排污水量45~48m3/d。此类污水含有多种致病菌、病毒和寄生虫卵,如不经治理排出将对环境造成极大危害,所以对外排污水进行有效的生化处理和消毒杀菌是其处理工艺的关键过程。 按(关于转发国家环保总局《医院污水处理技术指南》的通知)要求一切医疗机构在新、扩、改建的同时,必需配套完善相应的污水处理设施,符合国家排放标准后方准排放”。由于要求将此项目的排放污水设计执行一级排放标准。为此,根据《医院污水处理技术指南》中3.1.1条款:医疗废水必须采用生化处理,根据中心总体设计方案的要求。 市长塘卫生医院所排放污水必需进行严格地消毒处理和生化处理,达到国家环保局、国家建设部关于疾病控制的消毒要求。及当地相关部门的要求。 市长塘卫生医院为了达到及造福人民的同时又不危害子后代,也

预防病毒的传播,对污水的治理非常重视。我公司根据市长塘卫生医院废水所产生污染负荷及提供的水量,治理后要求所达标准,根据国家环保的相关规定,及当地相关部门的要求,特拟定以下治理方案供市长塘卫生医院比较、选择。 2、设计依据、原则及围 2.1 设计依据 (1)市柳北区政府关于本项工程的相关文件; (2)市长塘卫生医院提供的水质、水量及环境评价等基础资料;(3)国家环保总局关于《医院污水处理技术指南》的通知 (4)《医疗机构污水排放标准》(GB18466-2005) (5)《污水综合排放标准》(GB8978-1996) (6)《建筑结构设计规》 (7)《混凝土结构设计规》(GB50010-2002) (9)《建筑地基基础设计规》(GB50007-2011) (10)《建筑结构设计统一标准》(GBJ68-84) (11)《给水排水设计手册》及有关设计规 (12)《低压配电装置及线路设计规》(GB50054-2011) (13)《电力装置的继电保护和自动装置设计规》(GB50062-2008)(14)《室外排水设计规》(GB50014-2006)

医院医疗废水处理方案

医院 废水处理工程方案 (二氧化氯消毒工艺方案) XXXXXXXXXXXXXXXXXX 2016年11月 目录 1.概述 (1) 1.1项目名称 (1) 1.2废水来源 (1) 1.3原水指标 (1) 1.4处理目标 (2) 2.处理流程设计 (3) 2.1流程设计 (3) 2.2预期处理效率 (8) 3.主要设施及构筑物参数 (9) 3.1 格栅渠 (9) 3.2调节池 (9)

3.3混凝沉淀池 (10) 3.4集泥池 (10) 3.5应急事故池 (10) 3.6消毒系统 (11) 3.7 出水池 (12) 3.8污泥脱水系统 (12) 3.9投药系统 (12) 3.10设备间 (12) 3.11电气自控 (13) 3.12除臭系统 (14) 3.13传染病房污水预消毒 (14) 4构筑物及设备汇总表 (15) 5.环保及废弃物处置 (18) 6.投资估算 (19) 6.1投资估算范围 (19) 6.2土建工程 (19) 6.3设备及安装 (19)

6.4其它费用 (20) 6.5工程估算 (21) 7. 主要技术经济指标 (21) 8. 工程建设进度 (22)

1.概述 1.1项目名称 医院废水处理工程。 1.2废水来源 排水主要包括:门诊、病房、手术室、化验等各类科室排出的诊疗、生活及粪便污水,以及行政、医务人员和陪护家属产生的生活用水,以及医院其它杂用废弃水。 1.3原水指标 水量: 根据《医院污水处理工程技术规范》(HJ2029-2013),按方法(1)以分项用水定额计算

按方法(2)床位数经验算法计算,该医院编制床位数为1800个,以400L/床*d,污水排放量为720m3/d,以日变化系数为2计,日最高污水排放量为1440 m3/d。 根据以往工程经验,考虑一定冗余及医院发展,本方案设计污水量为1500m3/d。即设计流量为62.5 m3/h。 水质: 原水水质如下表: 1.4处理目标 处理站设计进水水质: 如下表