文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 连续梁施工考试题及答案

连续梁施工考试题及答案

连续梁施工考试题及答案
连续梁施工考试题及答案

连续梁施工考试题及答案

郑开城际铁路监理项目部

现浇连续梁、连续刚构桥施工监理培训考试题

(2012年09月08日)

姓名分数

一、选择题:(共10题,每题4分,共40分)

1、工程质量一般事故由()负责调查处理。

A. 建设管理单位;

B.施工单位;

C.监理单位;

D.监督站。

2、旁站是指()。

A.监理人员对施工现场进行的定期或不定期的巡回检查活动;

B.监理人员对施工人员材料取样、送检、检验或某项工程的测试、试验过程进行的监督活动;

C.总监理工程师对现场进行的定期的检查活动;

D.监理人员在现场对关键部位或关键工序施工进行的全过程监督活动。

3、以下属于专业监理工程师应履行职责的是()。

A.检查承包单位项目经理部的质量、安全管理体系和管理制度;

B.对索赔、工程延期提出处理意见;

C.审阅并现场核对施工图;

D.复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证。

4、现浇预应力钢筋混凝土连续梁时,承重部位的支架和模板,必要时,应在立模后预压,消除( )和基础的沉陷。

A.非弹性变形;B.弹性变形; C.塑性变形; D.支架空隙。

5、现浇预应力钢筋混凝土连续梁钢筋骨架的施焊顺序,宜由骨架的( )进行。

A.中间到两边,对称地向两端; B.中间到两边,不对称地向两端;C.两边到中间,对称地;D.两边到中间,不对称地。

6、现浇预应力钢筋混凝土连续梁洒水养护的时间,一般在常温下,对于矿渣、火山灰及粉煤灰等水泥应不少于( )。

A.14昼夜; B.10昼夜; C.7昼夜;D.5昼夜。

7、预应力混凝土连续梁悬臂浇筑施工中,顶、腹板纵向预应力筋的张拉顺序一般为( )张拉,设计有要求时按设计要求。

A.上左、下右对称; B.左右对称;

C.右上、左下对称;D.上下、左右对称。

8、( )mA以上的电流足以使人死亡。

A.80 ;B.90; C.100; D.110。

9、起重机( )之间的垂直距离称为起重机的起升范围。

A.吊具的最高位置和最低工作位置;

B.吊具的最高位置和起重机水准地面;

C.吊具的最高位置和物料最低位置。

10、起重机的四大基本机构为( )。

A.起升机构,运行机构,金属结构,电气系统;

B.起升机构,运行机构,电气系统,安全装置;

C.起升机构,运行机构,旋转机构,变幅机构;

D.起升机构,运行机构,金属结构,安全装置。

二、填空题:(共15题,每题2分,共30分)

1、模板及支架、钢筋、预应力和混凝土的施工应符合设计要求和铁道部现行的有关规定;

2、悬臂浇筑预应力混凝土连续梁、连续刚构施工应编制详细的。

3、悬臂浇筑梁段施工过程中,应进行,发现超出允许偏差应及时。

4、悬臂浇筑梁段应施工,实际不平衡偏差不得大于。

5、挂蓝前移时,必须张拉完成。

6、孔道压浆方法应符合设计要求。孔道压浆应在预应力筋终张完毕内完成,特殊情况时必须在内完成。

7、压浆时,浆体温度应在℃之间,梁体温度在压浆时及压浆完毕后 d内不应低于℃。

8、应符合铁道部现行《铁路混凝土

工程施工质量验收标准》(TB10424-2010)第4.2.4条及第4.3.2条的规定。

9、施工组织设计应包括的主要内容有编制依据、工程概况、施工部署、施工准备、施工现场布置、施工进度计划及工期保证措施、、施工组织管理、质量保证措施、安全生产保证措施、文明施工及环境保护措施等方面。

10、监理员的主要工作方法采用巡视检查、、复核数据、、平行检验、见证取样及送检等方法。

11、悬臂浇连续梁是以构为施工单元,将梁体沿纵向分成若干节段,利用挂篮设备,就地分段浇注混凝土,待梁段混凝土达到一定强度,并施加预应力及管道压浆后,挂篮移动就位,进行下一梁段施工,直到T构梁体完成,通过相邻T构的合拢,变为连续梁。

12、挂篮法悬臂浇筑连续梁设计多采用三向预应力,即、横向、。

13、连续梁挂篮悬浇施工的主要工艺程序依次为:、挂篮法对称悬浇段施工、边跨现浇段施工、合拢段施工、。

14、挂篮预压加载时应注意进行。

15、混凝土的灌注宜先从前端开始,以使挂篮的微小变形大部分实现,从而避免间产生裂缝。

三、简答题:(共3题,每题10分,共30分)

1、应要求施工单位对哪些危险性较大的分项分部过程编制专项施工方案?

2、对哪些专项施工方案组织专家论证?

3、脚手架和模板支架的材质应符合哪些规定?

(答案)

一、选择题:(共10题,每题4分,共40分)

1、工程质量一般事故由( A )负责调查处理。

A. 建设管理单位;

B.施工单位;

C.监理单位;

D.监督站。

2、旁站是指( D )。

A.监理人员对施工现场进行的定期或不定期的巡回检查活动;

B.监理人员对施工人员材料取样、送检、检验或某项工程的测试、试验过程进行的监督活动;

C.总监理工程师对现场进行的定期的检查活动;

D.监理人员在现场对关键部位或关键工序施工进行的全过程监督活动。

3、以下属于专业监理工程师应履行职责的是( C )。

A.检查承包单位项目经理部的质量、安全管理体系和管理制度;B.对索赔、工程延期提出处理意见;

C.审阅并现场核对施工图;

D.复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证。

4、现浇预应力钢筋混凝土连续梁时,承重部位的支架和模板,必要时,应在立模后预压,消除( A)和基础的沉陷。

A.非弹性变形;B.弹性变形; C.塑性变形; D.支架空隙。

5、现浇预应力钢筋混凝土连续梁钢筋骨架的施焊顺序,宜由骨架的(A )进行。

A.中间到两边,对称地向两端; B.中间到两边,不对称地向两端;C.两边到中间,对称地;D.两边到中间,不对称地。

6、现浇预应力钢筋混凝土连续梁洒水养护的时间,一般在常温下,对于矿渣、火山灰及粉煤灰等水泥应不少于( A)。

A.14昼夜; B.10昼夜; C.7昼夜;D.5昼夜。

7、预应力混凝土连续梁悬臂浇筑施工中,顶、腹板纵向预应力筋的张拉顺序一般为( D)张拉,设计有要求时按设计要求。

A.上左、下右对称; B.左右对称;

C.右上、左下对称;D.上下、左右对称。

8、( C )mA以上的电流足以使人死亡。

A.80 ;B.90; C.100; D.110。

9、起重机( A )之间的垂直距离称为起重机的起升范围。;

A.吊具的最高位置和最低工作位置;

B.吊具的最高位置和起重机水准地面;

C.吊具的最高位置和物料最低位置。

10、起重机的四大基本机构为( C )。

A.起升机构,运行机构,金属结构,电气系统;

B.起升机构,运行机构,电气系统,安全装置;

C.起升机构,运行机构,旋转机构,变幅机构;

D.起升机构,运行机构,金属结构,安全装置。

二、填空题:(共15题,每题2分,共30分)

1、模板及支架、钢筋、预应力和混凝土的施工应符合设计要求和铁道部现行《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB10424-2010)的有关规定;

2、悬臂浇筑预应力混凝土连续梁、连续刚构施工应编制详细的专项施工方案、施工设计和安全操作细则。

3、悬臂浇筑梁段施工过程中,应进行线性监测,发现超出允许偏差应及时调整纠正。

4、悬臂浇筑梁段应对称、平衡施工,实际不平衡偏差不得大于设计允许数值。

5、挂蓝前移时,纵向预应力筋必须张拉完成。

6、孔道压浆方法应符合设计要求。孔道压浆应在预应力筋终张完毕24h 内完成,特殊情况时必须在48h内完成。

7、压浆时,浆体温度应在5~30℃之间,梁体温度在压浆时及压浆完毕后3d内不应低于5℃。

8、模板及支架拆除、预埋件和预留孔洞的检验应符合铁道部现行《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB10424-2010)第 4.2.4条及第4.3.2条的规定。

9、施工组织设计应包括的主要内容有编制依据、工程概况、施工部署、施工准备、施工现场布置、施工进度计划及工期保证措施、主要分部分项工程施工方案及措施、重点与特殊部位施工措施和方法、季节性施工措施、施工组织管理、质量保证措施、安全生产保证措施、文明施工及环境保护措施等方面。

10、监理员的主要工作方法采用巡视检查、量测、查验、复核数据、旁站监理、平行检验、见证取样及送检等方法

11、悬臂浇筑连续梁是以“T”构为施工单元,将梁体沿纵向分成若干节段,利用挂篮设备,就地分段浇注混凝土,待梁段混凝土达到一定强度,并施加预应力及管道压浆后,挂篮移动就位,进行下一梁段施工,直到T构梁体完成,通过相邻T构的合拢,体系转换变为连续梁;12、挂篮法悬臂浇筑连续梁设计多采用三向预应力,即纵向、横向、竖向;

13、连续梁挂篮悬浇施工的主要工艺程序依次为:支架法现浇0#段、挂篮法对称悬浇段施工、边跨现浇段施工、合拢段施工、完成体系转换;

14、挂篮预压加载时应注意分级、对称进行;

15、混凝土的灌注宜先从挂篮前端开始,以使挂篮的微小变形大部分实现,从而避免新、旧混凝土间产生裂缝;

三、简答题:(共3题,每题10分,共30分)

1、应要求施工单位对哪些危险性较大的分项分部过程编制专项施工方案?

答:对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案,并附具安全验算结果,经施工单位技术负责人、总监签字后实施,由专职安全生产管理人员进行现场监督:

(1)基坑支护、降水工程

(2)土方开挖工程

(3)模板工程及支撑体系

(4)起重吊装及安装拆卸工程

(5)脚手架工程

(6)拆除、爆破工程

(7)其它(国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的

其他危险性较大的工程。)

2、对哪些专项施工方案组织专家论证?

1)基坑支护与降水工程;

2)土方开挖工程;

3)模板工程;

4)起重吊装工程;

5)脚手架工程;

6)拆除、爆破工程;

7)国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。

对以上所列工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案,施工单位还应该组织专家进行论证、审查。

3、脚手架和模板支架的材质应符合哪些规定?

脚手架支搭及所用的构件必须符合国家规范,钢管脚手架应用外径48-51㎜,壁厚3-3.5㎜,无严重锈蚀、弯曲、压扁或裂纹的钢管。脚手架每根钢管的最大质量不应大于25㎏,宜采用48×3.5钢管。

脚手架采用杉篙时,应采用小头有效直径不小于 80㎜,无腐朽、折裂、枯节的杉篙,脚于架杆件不得钢木混搭。

连续梁施工考试题及答案

连续梁施工考试题及答案

郑开城际铁路监理项目部 现浇连续梁、连续刚构桥施工监理培训考试题 (2012年09月08日) 姓名分数 一、选择题:(共10题,每题4分,共40分) 1、工程质量一般事故由()负责调查处理。 A. 建设管理单位; B.施工单位; C.监理单位; D.监督站。 2、旁站是指()。 A.监理人员对施工现场进行的定期或不定期的巡回检查活动; B.监理人员对施工人员材料取样、送检、检验或某项工程的测试、试验过程进行的监督活动; C.总监理工程师对现场进行的定期的检查活动; D.监理人员在现场对关键部位或关键工序施工进行的全过程监督活动。 3、以下属于专业监理工程师应履行职责的是()。 A.检查承包单位项目经理部的质量、安全管理体系和管理制度; B.对索赔、工程延期提出处理意见; C.审阅并现场核对施工图; D.复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证。

4、现浇预应力钢筋混凝土连续梁时,承重部位的支架和模板,必要时,应在立模后预压,消除( )和基础的沉陷。 A.非弹性变形;B.弹性变形; C.塑性变形; D.支架空隙。 5、现浇预应力钢筋混凝土连续梁钢筋骨架的施焊顺序,宜由骨架的( )进行。 A.中间到两边,对称地向两端; B.中间到两边,不对称地向两端;C.两边到中间,对称地;D.两边到中间,不对称地。 6、现浇预应力钢筋混凝土连续梁洒水养护的时间,一般在常温下,对于矿渣、火山灰及粉煤灰等水泥应不少于( )。 A.14昼夜; B.10昼夜; C.7昼夜;D.5昼夜。 7、预应力混凝土连续梁悬臂浇筑施工中,顶、腹板纵向预应力筋的张拉顺序一般为( )张拉,设计有要求时按设计要求。 A.上左、下右对称; B.左右对称; C.右上、左下对称;D.上下、左右对称。 8、( )mA以上的电流足以使人死亡。 A.80 ;B.90; C.100; D.110。 9、起重机( )之间的垂直距离称为起重机的起升范围。 A.吊具的最高位置和最低工作位置; B.吊具的最高位置和起重机水准地面; C.吊具的最高位置和物料最低位置。

连续梁考试试卷(答案)

连续梁施工技术培训试题 (本试卷共100分,考试时间为90分钟) 单位: 姓名: 分数: 一、填空题(每空2分,共60分) 1、悬臂浇筑得连续梁桥,边跨非对称梁段一般采用支架法现浇施工,悬臂梁段一般采用挂篮法现浇施工。 2、悬臂浇筑连续梁段按施工梁段划分为:墩顶梁段(或0#段)、对称悬浇段、支架现浇段及合龙段。 3、0#块支架预压得目得就是消除非弹性变形,并实测弹性变形得大小,同时检验支架受力得稳定性。 4、墩顶0#块支架预压荷载值应最大施工荷载得1、2倍进行预压;预压荷载分三级进行,按施工荷载得60%、100%、120%得荷载值进行逐级施加。各级加载后静停1h测量竖向及横向变形值。全部加载完毕,24h沉降量之差不大于2mm时,即可终止预压。 5、预压荷载应考虑得荷载因素主要就是:梁体自重、模板及挂篮重量、各种施工荷载等。 6、挂篮结构必须经过设计计算,具有足够得强度、刚度及稳定性。 7、挂篮得构造主要由临时固结、行走系统、墩梁固结、悬吊系

统及作业平台等五部分组成。 8、挂篮拼装完成后应对挂篮进行预压加载试验,加载一般按照最重梁段得1、2倍荷载进行;挂篮预压加载时应注意分级、对称进行。 9、挂篮移动时,行走速度不应大于0、1m/min,中线偏差不应大于5mm,后端应有稳定及保护措施。 10、悬臂灌注混凝土得浇筑宜先从挂篮前端开始,以使挂篮得微小变形大部分实现,从而避免新、旧混凝土间产生裂缝。 11、悬臂浇筑连续梁混凝土应确保前后、左右对称浇筑,并保证T构两端得不平衡重小于墩梁固结得设计值。 12、梁体混凝土浇筑时,模板温度宜控制在5~35℃,当模板得温度小于0℃或大于40℃时,应对模板进行升、降温措施。混凝土得入模温度宜控制在5~30 ℃。 13、连续梁采用三向预应力体系,由于钢筋、管道密集、如钢绞线,精轧螺纹钢筋等管道、普通钢筋发生冲突时允许进行局部调整,调整得原则就是先调整普通钢筋,在调整精轧螺纹钢筋、然后就是横向预应力钢筋,保持纵向预应力钢筋管道不动。 14、预应力张力顺序无设计要求时,应按先纵向、次竖向、后横向顺序进行梁体预应力筋张拉;并应一次张拉到控制吨位,持荷2min,目得就是为了加速预应力筋松弛得早期发展,减少松弛引起得应力损失。

连续梁挂篮施工安全要点

连续梁挂篮施工安全要 点 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

连续梁挂篮施工安全要点(1)采用桁架挂篮施工时,应遵守下列规定: ①挂篮组拼后,要进行全面检查,并做静载试验;挂篮两侧前移要对称平衡进行,大风、雷雨天气不得移动挂篮;挂篮移动到位以后要检查前后锚点、吊带、零号块临时锚固是否到位;挂篮移动中应设观察哨进行监护,并设限位装置。 ②进行零号块施工,并以斜托架做施工平台时,平台边缘应设安全防护设施。墩身两侧托架平台之间搭设的人行道必须连接牢固。 ③使用的机具设备(如千斤顶、滑车、手拉葫芦、钢丝绳等),应进行检查,不符合规定的严禁使用。 ④遇有大风及恶劣天气时,应停止挂篮行走作业。 (2)挂篮使用时,应经常检查后锚固筋、千斤顶、手拉葫芦、张拉平台等是否完好可靠。 (3)挂篮在安装、行走及使用中,应严格控制荷载,防止过大的冲击、振动。

(4)挂篮拼装及悬臂组装中,危险性较大,在高处及深水处作业时,应设置安全网,满铺脚手板,设置临时护栏。操作人员必须按规定佩戴安全防护用品,配备救生设施。 (5)自平桁式挂篮配重,宜用混凝土预制或钢件,不宜用水箱压重,以防水箱损坏泄漏,导致挂篮失衡倾覆。 (6)在底模荡移前,必须详细检查挂篮位置、后端压重及后吊杆安装情况是否符合要求。应先将上横梁两上吊带与底模下横梁连接好,确认安全后,方可荡移。 (7)挂篮行走时,要缓慢进行,速度应控制在0.1米/分钟以内。挂篮后部,各设一组溜绳,以保安全。滑道要铺设平整、顺直,不得偏移,并随时注意观察,发现问题及时处理。 (8)浇筑混凝土时,确认挂篮桁架后端,锚固在已完成的梁段上,并配重使之与浇筑的混凝土重力保持平衡状态。挂篮桁架行走和浇筑混凝土时,其稳定系数不得小于1.5。 (9)浇筑合龙段混凝土时,随浇筑进程,加载逐步撤出时,应自上而下进行。撤出压重时,应注意防止砸伤。

连续梁施工安全细则

目录 一、目的. (1) 二、适用范围 (1) 三、编制依据 (1) 四、安全管理要点. (2) 五、连续梁安全检查及控制要点 (3) 六、拆除临时支座及临边防护设置安全要点 (8) 七、钢筋施工的安全控制要点 (9) 八、连续梁施工监控 (10) 九、连续梁冬期施工安全控制要点. (11)

连续梁施工安全操作细则 一、目的 为加强我项目部管段内连续梁施工安全可控,规范施工作业秩 序,特制定本实施细则。 二、适用范围 本细则适用于中铁二十三局集团佛肇GZZH-2标项目部标段内所有连续梁施工。 三、编制依据 1、按照现行有关安全生产法律法规的规定,结合工程实际和项 目特点,明确施工安全责任,制定施工安全措施,加强施工安全管理, 有效预防事故发生。 2、按设计施工,严格执行有关安全技术标准,将安全技术措施纳入施工组织设计和施工方案,并在施工前向作业人员进行安全技术交底。 3、对施工现场安全生产情况进行检查,制止违章作业,清除现场安全隐患。 4、保证安全生产费用的足额投入,确保作业环境安全,施工安全措施费用不得挪作他用。 5、发现施工现场情况与设计文件不符并影响施工安全时,应立即向有关单位报告,并及时米取安全防范措施。 6、发现重大安全隐患或发生安全事故后,立即启动应急预案, 采取有效措施防止事故扩大,并按规定上报事故情况。

四、安全管理要点 1、安全管理组织机构:根据项目实际,编制项目相应的施工安全管理制度。坚持按照“管生产必须管安全,谁主管谁负责”的原则 2、安全资源配置:根据项目施工实际,制定安全费用使用计划,专款专用,配置相应安全资源。 3、安全管理目标:对安全管理目标要细化和分解责任到每一位领导干部和管理人员,明确责任、实行各级包保制,实现安全无事故目标。 4、安全教育培训:三类管理人员要具有行业主管部门或铁道部额发的安全培训考试合格证;对作业人员进行“三级”教育、岗前培训和“三工”制度教育。 5、专项施工方案:针对施工重点工序环节的安全风险,编制专项施工安全方案,组织安全风险评估。 6、安全技术交底:根据工程施工实际,公示“危险源”对作业人员进行安全技术交底,并保存交底记录资料。 7、应急预案:根据施工现场实际编制切实可行具有针对性的应急预案。 &安全检查:自查并接受上级检查;制定检查计划,开展定期和不定期及专项的安全检查,对重点工程项目安全要制定安全方案及措施,实行责任包保。 9、做好防洪防汛:工程部分在山区,或横跨河道施工,要高度重视防洪工作。组织安排专项检查,提前制定防洪应急预案,并组织演练,暴雨或洪水来临时,能反应迅速、沉着应对,确保安全度汛。 10、信息反馈:对存在问题,制定有效措施整改落实,并向检查单位及

重点连续梁施工注意事项

连续梁施工注意事项 1、培训资料提到的支座安装的5个案例,很有现实意义,尤其是临时锁定的设置和解锁尤为重要,切忌连续梁在合龙前拆除临时锁定。三项目部跨金丽温1#特大桥两联连续梁的临时锁定需要再加固。 2、在进行支座安装前,需要认真审图,正确提取支座的型号、尺寸。安装时注意不同支座型号对号入座,方向以及偏移量不可安反。 支座的纵向预偏量按L=-(L1+L2)进行设置,除固定墩对应支座外均应设置。L1为箱梁在预应力、二期恒载及收缩徐变作用下引起的支座预偏量,此值图纸上已给出,L2为各支座处梁体由于实际合拢温度与设计温度(5 °~10 °)之间的温差引起的偏移量,该值根据?铁路桥涵钢筋混凝土和预应力混凝土结构设计规范(TB10002.3-2005)?给出的L2=0.0000118S(Ti-T0)计算得出,当为正值时向远离固定支座方向偏移。 3、连续梁钢筋加工时尤其注意变截面腹板钢筋尺寸,要标注型号,防止形成绑扎时没能按照正确位置摆放,造成面板出现腹板筋凸出过高或过低,同时注意混凝土保护层满足要求。 4、梁面预埋的挡砟墙、竖墙、遮板的纵向钢筋要顺直,防止扭曲后在进行该部分混凝土施工时切割移位的钢筋。

5、桥面纵、横向预应力波纹管在安装过程中必须要拉线;腹板波纹管安装要按照设计坐标认真定位;另外锚垫板安装要与模板密贴,并须与波纹管保持垂直状态。横向预应力固定端注意留足保护层厚度,挤压头外露钢绞线保证在5mm左右即可。 6、挂篮行走安全尤为重要,此项工序出现的安全事故太多。尤其跨铁路、公路时,项目副经理、总工、安全总监必须亲临现场指挥作业。 7、挂篮的前后吊杆预留的预埋空位置要准确,防止吊筋弯曲。另外吊筋的连接器在安装之前,需要将精轧螺纹钢对应的连接器拧紧的位置做好油漆标识。 8、T构两端对称均衡进行施工。悬臂施工中左右两侧出现不对称施工时应检算墩梁临时固结或刚构稳定性,要求稳定系数不小于1.5。 梁体在进行混凝土浇筑过程中,布料及捣固尤为重要,尤其在腹板波纹管下部位在、齿块端头需捣固密实,确保齿板及锚垫板处混凝土质量。底板齿板禁止采用翻浆混凝土浇筑,而应采用粗细骨料均匀的混凝土浇筑并振捣密实。为防止出现锚后裂缝,锚后螺旋筋应紧靠锚垫板并加设钢筋网片。 同时在腹板位置要预埋测温管,及时测温并记录完整。 9、连续梁浇筑后的覆盖养生、梁面成品保护、端头凿毛等必须加强控制。 10、连续梁每道工序施工测量的准确度尤为重要,杜绝反复

高速铁路工程施工质量验收标准培训试题及答案汇总

高速铁路工程施工质量验收标准培训试题 单位:姓名:得分: 一、选择题(有一种或多种正确答案,请将正确选项填在括号内,多选少选不得分,共25题,每题2分,共50分) 1. 铁道行业标准可以分为两种,分别为( AB )。 A. 产品标准 B.工程建设标准 C.强制性标准 D.推荐性标准 2. 每套移动模架首次拼装后应采用不小于( C )倍的施工总荷载进行预压。 A. 1.0 B. 1.1 C. 1.2 D. 1.2 3. 高速铁路简支箱梁梁体徐变变形观测点每孔梁不少于( B )个。 A. 4 B. 6 C. 8 D. 10 4. 高速铁路工程验收标准的两部分内容是( CD )。 A. 一般规定 B. 检验项目 C. 主控项目 D. 一般项目 5. 高速铁路工程验收单元有( ABCD ) A. 单位工程 B. 分部工程 C. 分项工程 D. 检验批 6. 分项工程质量验收合格应满足( AC )。 A. 所含的检验批均应符合合格质量的规定; B. 检验批验收记录签认完成; C. 所含的检验批的质量验收记录应完整; D. 参加验收的人员具有相应的资格。

7. 高速铁路工程中不受条件限制的钢筋连接方式有( BD ) A. 闪光对焊 B. 机械连接 C.搭接焊 D. 绑扎连接 8. 高速铁路工程施工质量过程组成资料有( ABCD ) A. 验收标准规定的质量验收记录 B. 质统表与程检表 C. 资料管理规程规定施工记录 D. 试验检测报告 9. 高速铁路工程桥梁钻孔桩笼式检孔器应( C ) A. 检查长度宜为3~4倍设计桩径,且不宜小于5m 。 B. 检查长度宜为3~4倍设计桩径,且不宜小于6m 。 C. 检查长度宜为4~5倍设计桩径,且不宜小于5m 。 D. 检查长度宜为4~5倍设计桩径,且不宜小于6m 。 10. 高速铁路桥梁工程钻孔桩孔底沉渣厚度应( AC ) A. 柱桩不大于50mm B. 柱桩不大于100mm C. 摩擦桩不大于200mm 。 D.摩擦桩不大于300mm 。 11. 铁路混凝土结构凿毛的要求有( BCD ) A. 人工凿毛不小于2.5MPa B. 人工凿毛不小于5MPa C. 机械凿毛不小于10MPa D. 接缝面露出75%以上新鲜混凝土面 12. 悬臂浇筑预应力混凝土连续梁纵向预应力筋张拉应满足( AD ) A. 梁段混凝土强度达到设计值的95%,弹性模量达到设计值的100% B. 梁段混凝土强度达到设计值的100%,弹性模量达到设计值的100%

连续梁施工安全教育培训

连续梁施工安全教育培训 一、安全生产: 1. 支架施工安全: 1)支架结构 现浇支架采用底部螺旋钢管的落地式支架结构,顶部纵梁采用贝雷梁,贝雷 梁底部横梁采用双拼145工字钢,横梁底部采用? 630X l0mrt?旋钢管,下部用法兰盘与承台预埋螺栓相连,沿桥纵向桥墩大小里程各设置钢管立柱, 立柱底部法兰盘连接螺栓在承台混凝土浇筑时按照设计位置进行埋设。埋设时连接螺栓采用20mn厚的钢板定位和固定,钢板固定于承台钢筋上。在安装①630mni冈管立柱时,钢管底部支撑在承台预埋钢板上,并与支撑钢板焊接,为防止立柱根部滑移失稳,沿钢管周身均匀补焊8块楔型钢板。立柱顶部用20mm厚的钢垫板焊接于立柱顶端。 支架结构层高度从上到下分别为1.5cm底模+10cm方木+15c m方木纵向分配梁+I20工字钢横向分配梁+贝雷梁+双拼I45工字钢+ ? 630X 10mm螺旋钢管。 2)安全上下通道:统一使用在模板厂加工的安全爬梯,首先设置在B19#墩旁边,待第一阶段施工完毕在转移到B17#墩和B22#墩旁边,爬梯与墩身相连接并且要与连续梁支架分离,爬梯与梁顶结合处设置安全通道,安全通道用钢管进行搭设,宽度不小于 1 米。通道上满铺脚手板,两侧设置护身栏杆,护身栏杆高度 1.5 米。 3)作业平台搭设:与支撑支架分离搭设,要求:必须满铺脚手板,外侧应设挡脚板及护身栏杆;护身栏杆可用横杆在立杆的0.6m和1.2m的碗扣接头处搭设两道;作业层下的水平安全网应按《安全技术规范》规定设置。 2. 已完成梁段防护

1)在已完工的梁面上,两边设置1.2 米高围栏。栏杆下半部设置40厘米高的木挡板、上半部绑扎密眼安全网。模板前移后及时跟做桥面围栏。 2)模板围栏和桥面围栏设专人进行日常维修和检查。 3) 桥面系及附属设施施工时,桥面防护设施暂不拆除,待桥面系及附属设施施工完成后再拆除。 3. 预应力施工安全: 1) 穿钢绞线前必须认真检查钢绞线是否有烧伤或其它机械损伤,如有必须及 时更换,避免断丝现象的发生。 2) 穿钢绞线必须从墩端开始进行,如遇卡壳,必须停止后认真检查,解决问题后从新开始,杜绝野蛮施工。 3) 张拉操作人员,必须经过培训,不准将机械设备交给无证人员操作;对机械操作人员要建立档案,专人管理。操作人员必须熟知本机特性和说明书规定,严格按照操作程序操作,杜绝违章操作行为。 4) 纵向钢绞线必须在挂篮移动前完成张拉。张拉过程中,在张拉两端必须将钢护板固定在挂篮侧模、内模或梁体上,遮住张拉端,并责人观测锚具及钢绞线情况,遇有断丝或锚具等损坏情况必须停止作业,并缓慢退锚,更换后从新开始作业。 5) 张拉必须按照张拉施工要求,缓慢加力,避免突然加力或加力速度太快引 起不必要的断丝现象的发生。 6) 张拉千斤顶必须安置牢固,并认真检查起重机具。特别在千斤顶移动过程中必须专人看守。 7) 压浆过程,避免浆体过分洒漏,如有必须及时清理,避免洒落至公路路面。 8) 压浆前,必须先封锚且认真检查其密封性;压浆过程中,必须在出浆口放置塑料桶和海绵垫及时收集浆体。 4. 高空作业安全:

桥梁施工考试题(含答案)

桥梁施工现场管理考试试题 单位:姓名:成绩: 一、单项选择题(每题有且仅有一个正确答案,请将其序号填在括号内。每题2分,共40分)。 1、预应力筋采用应力控制方法张拉时,应以伸长量进行校核,实际伸长值与理论伸长值的差值应符合设计要求,设计无规定时,实际伸长值与理论伸长值的差值应控制在( C )以内。 A. 2% B. 4% C. 6% D.10% 2、混凝土的自由倾落度不宜超过( B )。 A. 1m B. 2m C. 3m D. 3、预应力筋张拉后,孔道压浆时的水泥浆稠度宜控制在( B )。 A.20~30S B.14~18S C.10~14S D. 18~20S 4、对于梁式桥,标准跨径是指( B )。 A.桥跨结构相邻两支座中心之间的距离 B.两相邻桥梁中线之间的距离 C.相邻两个桥墩之间的距离

D.梁板的长度 5、钻孔桩孔底沉淀物厚度,对于柱桩不得大于( D )。 A.20cm B. 15cm C.10cm D.5cm 6、预应力砼梁施工技术要求高,下列说法正确的是:(C ) A. 钢铰线通常用电弧进行切断 B. 预应力张拉以伸长量控制为主,应力控制为辅 C. 后张拉施工中应注意张拉时砼强度是否满足设计要求 D. 悬臂施工连续刚构桥时,所有预应力管道压浆可在桥梁合龙后进行 7、重力式桥台的主要特点是依靠什么来平衡外力而保持其稳定?(B ) A台后土压力B自身重量C台内填土D锥坡填土 8、桥梁按体系划分可分为(A ) A 梁桥、拱桥、刚构桥、缆索承重桥以及组合体系桥 B 简支梁桥、悬臂梁桥、连续梁桥和连续刚构桥 C 木桥、钢桥、圬工桥、钢筋混凝土桥和预应力混凝土桥 D 公路桥、铁路桥、人行桥和农用桥

连续梁培训资料

现浇连续箱梁安全教育培训培训能容: 一、高空作业一般要求 二、用电安全 三、钢筋加工及安装 四、模板工程 五、施工现场防火措施 六、起重吊装 七、混凝土浇注 八、张拉、压浆 九、挂篮施工 十、挂篮行走 十一、存在的危险源及防范措施 一、高空作业施工一般要求 1.凡在坠落基准而2m以上(含2m)有可能坠落的高处进行的作业,均称为高处作业。高处作业人员及架设人员,必须经过专业技术培训及专业考试合格后,持证上岗,并定期检查身体。 2.患有下列疾病不能从事高处作业:如心脏病、高血压、贫血、癫痫病等。 3.高空作业时脚手板应搭设严密、牢靠,防止踩空,临边防护网挂设必须严密。 4.高处作业之前,应进行安全防护设施的逐项检查和验收,验收合格后,方可进行高处作业,验收也可分段、分层进行。 5.高处作业必须戴好安全帽、系安全带、穿防滑鞋、衣着灵便。系挂安全带要做到高挂低用及系挂牢固。 6.严禁酒后作业。 7.施工前,必须搭设好上下通道及作业平台,平台外侧应设1.2m的栏杆、上下扶梯及满挂安全网。通道板应铺设严密。 8.平台应根据测算规定人员荷载和堆放材料的限量标准。材料要均匀摆放,不得多人聚集一处。操作平台的水平度、倾斜度应经常检查,发现问题应及时采取措施。 9.夜间施工应有足够的照明,在人员上下及运输过道处,均应设置固定的照明设施。安全技术措施交底内容:连续梁施工 10.在作业中如发现有安全隐患时,必须及时解决,危及人身安全时,必须停止作业。 11.高处作业中使用的物料,均应平稳堆放,工具应随手放入工具袋,作业中的走道、通道板应随时清扫干净,工作时要思想集中,防止钉子轧脚和空中滑

落。上下传递物件、工具不得抛掷或将工具放在平台和模板上,更不得插在腰带上。 12.遇有六级以上的大风、浓雾等恶劣气候,不得进行露天攀登与悬空高处作业。 13.高处作业时,必须注意附近有无架空电线和高压线,如果有,在安装钢筋等导电材料或用塔尺测量时,应注意避免碰触,防止触电。与电线或高压线的距离小于安全距离时,必须设置隔离设施。 二、用电安全 1、所有从事电力工作人员必须经安全培训后持证上岗。必须配备试验合格的安全用具及劳保用品。 2、配电系统应设置配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱,实行三级配电。配电系统必须确保三相负荷平衡。必须采用铁制配电箱,不得使用木质配电箱。 3、配电箱、开关箱、应安装在干燥通风常温场所,不得装设在有瓦斯、烟气、潮气及其他有害介质中,亦不得装设在易撞击有强烈震动的地方。周围不得堆放任何妨碍操作维修的物品。 4、配电箱、开关箱内的连接线必须采用铜芯绝缘线,配电箱安装板上的工作零线要与壳体绝缘,保护零线要与金属电器安装板做电器连接。 5、总配电箱应安装有短路、过载、漏电保护功能,熔断器应选用具有可靠灭弧分断功能的产品。 6、配电箱,开关箱必须按下列顺序操作:送电顺序:总配电箱-分配电箱-开关箱。停电顺序:开关箱-分配电箱-总配电箱。 7、漏电保护器每天使用前应启动漏电试验按钮试跳一次,试跳不正常的严禁继续使用。 8、施工用电必须符合“一机一闸一漏”的规定,其在正常情况下不带电的金属外壳,必须按规定做保护接零或接地。临时停电、停工休息或下班时,必须拉闸断电,锁好开关箱。 9、用电设备必须接地良好,各种闸刀必须按规定安装保险丝,决不允许用铜铝线代替,更不允许接线不通过接线孔,而挂在闸刀片上用电。 10、各种跨越道路电缆必须挖沟土埋,严禁明铺在道路上。工地照明灯具必须使用绝缘材料隔离,严禁碘钨灯灯架捆绑在脚手架、钢管等导体上。 11、注意安全用电,电线不准乱拖乱拉,电源线均应架空扎牢。 三、钢筋加工及安装 1.钢筋断料、配料、弯料等工作应在地面进行,不准在高空操作。 2.搬运钢筋要注意附近有无障碍物、架空电线和其他历史电器设备,防止钢筋在回转时碰撞线路而发生触电事故。防止碰人撞物。高空吊运时,要注意不要接触脚手架,模板支撑及其它临时结构物体。

连续梁考试卷(有答案)

连续梁施工考试卷 1、连续梁施工分为(支架现浇)和(挂篮)两种方法。 2、临时固结作用(既要求能在永久支座不承受压力情况下,承受梁 体压力和施工过程中不平衡弯矩),抗倾覆稳定系数不得小于()。 3、挂篮施工及走行时的抗倾覆稳定系数不得小于( 2 )。 4、挂篮锚固系统,限位系统等结构的安全系数不得小( 2 )。 5、在悬臂浇筑,连续钢构过程中,应对梁体(进行线性控制),根据现场实际(挂篮形变),(临时荷载),(环境温度)等情况和实测已完梁段变形情况,对每节梁段的理论立模标高进行修正。 6、挂篮重量与梁段砼重之比值为()。 7、挂篮使用前,应按()倍,最大施工荷载进行静载试验。 8、托(支)架在浇筑0#块前进行预压,预压荷载应不小于最大施工荷载的()倍,按施工荷载的(60%)(100%)(120% )分三级加载,各级加载后静停(1h )测量竖向及横向变形值。第三级加载后静停(24h )开始分级卸载,并观测性变形值。 9、采用金属波纹管成孔时,接头管应采用大一号的同类波纹管套接,长度不应小于(30cm ),接头管 10、预应力筋张拉时应采取(预应力筋张拉应力)与(预应力筋伸长值)双控措施,实际伸长值与理论伸长值不得大于(±6% )。

11、合拢段临时锁定,在当天(最低)气温,故一般宜在一日之晨进行,是因为梁体收缩变形滞后于最低环境温度均为2-3,防止砼开裂。 12、连续梁悬臂浇筑保证压浆过程中及压浆后(3d )内,梁体温度不低于(5℃)。 13、梁端模板拆除后,需对梁端接缝面混凝土进行凿毛时,应使梁体接缝面露出不少于(75% )新鲜混凝土面积。凿毛时混凝土强度,人工凿毛应不小于()MPa,机械凿毛不小于(10 )MPa。14、纵向预应力筋张拉应在梁段混凝土强度达到设计值的95%、弹性模量达到设计值的(100% )后进行,且必须保证张拉时混凝土的龄期不小于(5d )。 15、纵向预应力筋应两端同步且左右对称张拉,最大不平衡束不得超过(1束)。预施应力过程中应保持两端的伸长量基本(一致)。 16、竖向预应力筋应左右对称单端张拉,宜从已施工端顺序进行,为减少竖向预应力损失,竖向预应力筋应采用两次张拉方式,(即在第一次张拉完成后1d后进行第二次张拉),弥补由于操作和设备等原因造成的预应力损失,并且采取措施切实保证压浆质量。 17、横向预应力筋应在梁体两侧交替单端张拉,宜从已施工端顺序进行。每一梁段伸臂端的(最后1根横向预应力筋)。应在下一梁段横向预应力筋张拉时进行张拉,防止由于梁段解封两侧(横向压缩不同引起开裂)。 18、竖向和横向预应力筋张拉滞后纵向预应力筋张拉不宜大于(3个)

成渝客专连续梁施工培训试卷(答案)

成渝客专连续梁施工培训试卷 (本试卷共100分,考试时间为60分钟) 姓名:_________ 单位:_______________ 职务:____________ 分数: __________ 一、填空题(每题3分,共30分) 1、悬臂浇注的连续梁桥,边跨非对称梁段一般采用支架法现浇施工,悬臂梁段一般采用挂篮法现浇施工。 2、挂篮结构必须经过设计计算,具有足够的强度、刚度和稳定性。 3、挂篮模板的结构形式、几何尺寸,应能适应梁段长度及高度、腹(隔)板厚度等变化和与已浇梁段紧密搭接要求。 4、挂篮安装、走行及浇筑梁段砼等各种工况的抗倾覆安全系数不得小于2—,挂篮锚固系统、限位系统等结构安全系数均不得小于o 5、挂篮使用前,应进行走行性能试验和按设计要求进行静载试验,当设计对静 载试验无要求时,应按1.2 倍最大施工荷载进行静载试验。 &预应力筋张拉设备应配套标定、配套使用。 7、梁体施工前应对全桥墩台顶面中线、高程进行贯通测量检查,划线标定每一墩台和支座的中心位置及纵、横向中心线,测定每一墩台支承垫石顶面高程和确定支座顶面高程。 8、砼应采用砼输送管、溜管、串筒等直接下料到工作面,砼自由落体高度不应大于2米。 9、拆模时砼强度应满足设计要求,当设计无要求时,非承重模板拆模时应达到 2.5MPa,承重结构及悬臂梁拆模时应达到100%设计强度。 10、梁体预应力筋张拉顺序应符合设计要求,当设计无具体要求时,应先纵向、 再竖向、后横向顺序进行预应力筋张拉,竖向和横向预应力筋张拉滞后纵向预应力筋张拉不宜大于个悬浇梁段。 二、多项选择题(每题4分,共20分) 1、预应力筋施工张拉力值,应严格按照实测(A B D )对设计张拉力值进行调整后的数值进行张拉锚固,并应尽快进行孔道压浆。 A、锚口预应力损失 B 、喇叭口预应力损失 C、管道预应力损失 D 、管道摩阻值 -1 -

桥梁工程安全培训考试题与答案

专业资料参考 桥梁工程安全培训考试题 部门:姓名:分数: 一、单项选择题(每题 1 分,共计20 分) 1、墩身施工前,应搭设脚手架平台,脚手架应经过设计检 算设计步距不应大于(),立杆横距不应大于()。A、 1.9m 1.4m B、2.0m 1.5m C、2.1m 1.6m D、 2.2m 1.7m 2、搭设脚手架时,施工区域应设警戒标志,安排专人进行 防护,拆除应()逐层拆除。 A、自下而上 B、从左到右 C 、自上而下D、从右到左 3、脚手架支搭时,架子工登高到()以上时,应穿防滑 鞋和佩挂好安全带。 A、距地面 1m以上 B、距地面2m以上 C 、距地面3m以上 D 、距地面 4m以上 4、支搭脚手架时操作人员必须严格执行脚手架操作规程, 保证架子的搭设质量,凡铺设脚手板的作业层架子外侧必须

设两道护栏和一道挡脚板,护栏高度为()和()。 A、 1.2m 0.7m B、1.1m 0.6m C、1.3m 0.8m D、1.4m 0.9m 5、拆除脚手架时,拆架子人员一般为()人一组,协同作业,互相关照、相互监督,禁严不按程序或原则任意拆除。 A、 1~ 2 B、2~3 C、3~4 D、4~5 6、当同一施工地点有两台以上塔吊时,应保持两机间任何 接近部位 ( 包括吊重物 ) 距离不小于()。 A、 1m B、2m C、3m D、4m 7、塔吊在作业中风力突然增大达到()级时,必须立即停止作业,并紧固上、下塔身各连接螺栓。 A、 3 B、4 C、5 D、6 8、柱模及侧模拆除时混凝土的强度应能保证其表面棱角不 受损伤。在不掺入任何物质(如减水剂,缓凝剂等等)的情 况下,一般()小时后可拆除。 A、12 小时 B、24小时 C、48小时 D、60小时 9、用机械吊运模板时,应先检查机械设备和绳索的安全性

连续梁施工安全操作细则(最新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 连续梁施工安全操作细则(最新 版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

连续梁施工安全操作细则(最新版) 一、目的 为加强我项目部管段内连续梁施工安全可控,规范施工作业秩序,特制定本实施细则。 二、适用范围 本细则适用于中铁二十三局集团佛肇GZZH-2标项目部标段内所有连续梁施工。 三、编制依据 1、按照现行有关安全生产法律法规的规定,结合工程实际和项目特点,明确施工安全责任,制定施工安全措施,加强施工安全管理,有效预防事故发生。 2、按设计施工,严格执行有关安全技术标准,将安全技术措施纳入施工组织设计和施工方案,并在施工前向作业人员进行安全技术交底。

3、对施工现场安全生产情况进行检查,制止违章作业,清除现场安全隐患。 4、保证安全生产费用的足额投入,确保作业环境安全,施工安全措施费用不得挪作他用。 5、发现施工现场情况与设计文件不符并影响施工安全时,应立即向有关单位报告,并及时采取安全防范措施。 6、发现重大安全隐患或发生安全事故后,立即启动应急预案,采取有效措施防止事故扩大,并按规定上报事故情况。 四、安全管理要点 1、安全管理组织机构:根据项目实际,编制项目相应的施工安全管理制度。坚持按照“管生产必须管安全,谁主管谁负责”的原则。 2、安全资源配置:根据项目施工实际,制定安全费用使用计划,专款专用,配置相应安全资源。 3、安全管理目标:对安全管理目标要细化和分解责任到每一位领导干部和管理人员,明确责任、实行各级包保制,实现安全无事

连续梁培训试题及答案

连续梁施工培训试题 (本试卷共100分,考试时间为90分钟) 姓名:单位:职务:分数: 一、填空题(每题2分,共70分) 1、悬臂浇筑的连续梁桥,边跨非对称梁段一般采用( )法现浇施工,悬臂梁段一般采用( )法现浇施工。 2、悬臂浇筑连续梁段按施工梁段划分为:墩顶梁段(或0#段)、( )、支架现浇段及( )。 3、0#块支架预压的目的是消除( )变形,并实测( )变形的大小,同时检验支架受力的稳定性。 4、墩顶0#块支架预压荷载值应最大施工荷载的1.2倍进行预压;预压荷载分三级进行,按施工荷载的( )、100%、120%的荷载值进行逐级施加。各级加载后静停1h测量竖向及横向变形值。全部加载完毕,24h沉降量之差不大于2mm 时,即可终止预压。 5、预压荷载应考虑的荷载因素主要是:( ) 、( )、各种施工荷载等。 6、挂篮结构必须经过设计计算,具有足够的( )、( )及稳定性。 7、预应力混凝土连续梁悬臂浇筑前,应将墩顶梁段和桥墩牢固。墩梁临时固结形式主要有:( ) 及承台上设置临时支墩固结。 8、挂篮的构造主要由( )、行走系统、( )、悬吊系统及作业平台等五部分组成。 9、挂篮拼装完成后应对挂篮进行预压加载试验,加载一般按照最重梁段的倍荷载进行;挂篮预压加载时应注意分级、( )进行。 10、挂篮走行和浇筑混凝土时抗倾覆稳定系数不得小于( ),挂篮使用前应进行安装,走行性能工艺试验和按设计要求进行载重试验。 11、挂篮移动时,行走速度不应大于( ) ,中线偏差不应大于5mm,后端应有稳定及保护措施。 12、悬臂灌注混凝土的浇筑宜先从( )开始,以使挂篮的微小变形大部分实现,从而避免新、旧混凝土间产生裂缝。 13、悬臂浇筑连续梁混凝土应确保( )、( ) 对称浇筑,并保证T构两端的不平衡重小于墩梁固结的设计值。 14、梁体混凝土浇筑时,模板温度宜控制在( ) ℃,当模板的温度小于0℃或大于40℃时,应对模板进行升、降温措施。混凝土的入模温度宜控制在( ) ℃。 15、连续梁采用三向预应力体系,由于钢筋、管道密集、如钢绞线,精轧螺纹钢筋等管道、普通钢筋发生冲突时允许进行局部调整,调整的原则是先调整( ),在调整( )、然后是横向预应力钢筋,保持纵向预应力钢筋管道不动。 16、预应力张力顺序无设计要求时,应按先纵向、次( ) 、后( ) 顺序进行梁体预应力筋张拉;并应一次张拉到控制吨位,持荷2min,目的是为了加速预应力筋松弛的早期发展,减少松弛引起的应力损失。

连续梁施工培训考核试卷答案

连续梁施工培训考核答案姓名:日期:得分: 一、填空题(每空2分,共40分) 1、连续梁主要采取支架现浇法、悬臂浇注法两种施工方法。 2、连续梁悬灌施工中挂篮由主桁架、提吊系统、模板系统、走行系统、锚固系统五大部分组成。 3、支架预压荷载不得小于梁体自重的 1.2 倍。 4、钢筋接头必须分散布置,且同一截面上钢筋接头的截面面积不得大于钢筋总截面面积的 25% ,钢筋接头避免设在基顶以上 3米范围内。 5、张拉钢筋时,操作人员的正确位置应在张拉设备的两侧。 6、连续梁的支座类型可分为固定支座、横向活动支座、纵向活动支座、多向活动支座四类。 7、施工时挂篮总重的变化不应超过设计重量的 10% ,且挂篮总重不得超过设计限重。 8、预应力钢绞线安装设置纵向、竖向、横向三向预应力。 二、选择题(每题2分,共20分) 1、支架预压荷载不得小于梁体自重(包括施工荷载)的 ( B ) 倍。 A、1 B、1.2 C、1.5 D、2 2、振动器与模板的间距不应大于作用半径的( D )倍。 A、3 B、2 C、1 D、0.5 3、后张法预应力混凝土构件孔道灌浆的主要作用是( D )。 A、防止钢筋生锈 B、增加混凝土强度 C、增加混凝土刚度 D、锚固钢筋 4、连续梁悬臂浇筑应尽量避开冬季期间施工,如必须进行冬季期间施工,除应符合铁道部现行《铁路混凝土工程施工技术指南》的相关规定外,还应采取有效措施,保证压浆过程中及压浆后3天内,梁体温度不得低于( A )。

A、5℃ B、10℃ C、15℃ D、0℃ 5、连续梁、连续刚构的合拢顺序应符合设计要求,设计无要求时,一般为( C )。多跨一次合拢段时,必须同步、对称进行。 A、先中跨,后次中跨,再边跨 B、先次中跨,后边跨,再中跨 C、先边跨,后次中跨,再中跨 D、ABC都可以 6、纵向预应力钢筋张拉应在梁段混凝土强度达到设计值的95%、弹性模量达到设计值的100%后进行,且必须保证张拉时混凝土的龄期不小于( B )天。 A、3 B、5 C、7 D、28 7、预应力为螺纹钢筋时,千斤顶的张拉头应拧入钢筋螺纹的长度不得小于( D ),一次张拉至控制吨位,持续1至2分钟,并实测伸长量作为校核,然后拧紧螺帽锚固。 A、10 mm B、20 mm C、30 mm D、40 mm 8、挂篮施工及走行时的抗倾覆稳定系数不得小于( B )。 A、1 B、2 C、3 D、4 9、连续梁梁端模板拆除后,需对梁端接缝面混凝土进行凿毛时,应使梁体接缝面露出不小于( C )新鲜混凝土面积。 A、50% B、60% C、75% D、85% 10、竖向孔道压浆应由下端进浆孔压入,压力应达到( C ),上升不宜太快,待顶部出浆槽口流出浓浆后堵死槽口,然后关闭压浆阀。 A、0.1 至0.2MPa B、0.2 至0.3MPa C、0.3 至0.4MPa D、0.4 至0.5MPa 三、判断题(每题2分,共20分)正确的打“√”,错的打“X”。 1、连续梁悬灌施工中挂篮由主桁架、提吊系统、模板系统、走行系统、锚固系统五大部分组成。(√) 2、振动器与模板的间距,不应大于其作用半径0.5倍,并应避免碰撞钢筋、模板、芯管、预埋件等。(√) 3、连续梁合拢段合拢顺序为先中跨,后次中跨,再边跨。( X )

连续梁挂篮施工安全要点(通用版)

连续梁挂篮施工安全要点(通 用版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0985

连续梁挂篮施工安全要点(通用版) (1)采用桁架挂篮施工时,应遵守下列规定: ①挂篮组拼后,要进行全面检查,并做静载试验;挂篮两侧前移要对称平衡进行,大风、雷雨天气不得移动挂篮;挂篮移动到位以后要检查前后锚点、吊带、零号块临时锚固是否到位;挂篮移动中应设观察哨进行监护,并设限位装置。 ②进行零号块施工,并以斜托架做施工平台时,平台边缘应设安全防护设施。墩身两侧托架平台之间搭设的人行道必须连接牢固。 ③使用的机具设备(如千斤顶、滑车、手拉葫芦、钢丝绳等),应进行检查,不符合规定的严禁使用。 ④遇有大风及恶劣天气时,应停止挂篮行走作业。 (2)挂篮使用时,应经常检查后锚固筋、千斤顶、手拉葫芦、

张拉平台等是否完好可靠。 (3)挂篮在安装、行走及使用中,应严格控制荷载,防止过大的冲击、振动。 (4)挂篮拼装及悬臂组装中,危险性较大,在高处及深水处作业时,应设置安全网,满铺脚手板,设置临时护栏。操作人员必须按规定佩戴安全防护用品,配备救生设施。 (5)自平桁式挂篮配重,宜用混凝土预制或钢件,不宜用水箱压重,以防水箱损坏泄漏,导致挂篮失衡倾覆。 (6)在底模荡移前,必须详细检查挂篮位置、后端压重及后吊杆安装情况是否符合要求。应先将上横梁两上吊带与底模下横梁连接好,确认安全后,方可荡移。 (7)挂篮行走时,要缓慢进行,速度应控制在0.1米/分钟以内。挂篮后部,各设一组溜绳,以保安全。滑道要铺设平整、顺直,不得偏移,并随时注意观察,发现问题及时处理。 (8)浇筑混凝土时,确认挂篮桁架后端,锚固在已完成的梁段上,并配重使之与浇筑的混凝土重力保持平衡状态。挂篮桁架行走

连续梁考试试卷答案

连续梁施工技术培训试题 (本试卷共100分,考试时间为90分钟) 单位:姓名:分数: 一、?填空题(每空2分,共60分)? 1、悬臂浇筑的连续梁桥,边跨非对称梁段一般采用?支架法现浇施工,悬臂梁段一般采用挂篮法现浇施工。?? ?2、悬臂浇筑连续梁段按施工梁段划分为:墩顶梁段(或0#段)、对称悬浇段、支架现浇段及合龙段。? 3、0#块支架预压的目的是消除非弹性变形,并实测弹性变形的大小,同时检验支架受力的稳定性。? 4、墩顶0#块支架预压荷载值应最大施工荷载的1.2倍进行预压;预压荷载分三级进行,按施工荷载的60%、100%、120%的荷载值进行逐级施加。各级加载后静停1h测量竖向及横向变形值。全部加载完毕,24h沉降量之差不大于2mm 时,即可终止预压。? 5、预压荷载应考虑的荷载因素主要是:梁体自重、模板及挂篮重量、各种施工荷载等。 ?6、挂篮结构必须经过设计计算,具有足够的强度、刚度及稳定性。? ?7、挂篮的构造主要由临时固结、行走系统、墩梁固结、悬吊系统及作业平台等五部分组成。? 8、挂篮拼装完成后应对挂篮进行预压加载试验,加载一般按照最重梁段的1.2 倍荷载进行;挂篮预压加载时应注意分级、对称进行。? 9、挂篮移动时,行走速度不应大于0.1m/min ?,中线偏差不应大于5mm,后端应有稳定及保护措施。? 10、悬臂灌注混凝土的浇筑宜先从挂篮前端开始,以使挂篮的微小变形大部分实现,从而避免新、旧混凝土间产生裂缝。? 11、悬臂浇筑连续梁混凝土应确保前后、左右对称浇筑,并保证T构两端的不平衡重小于墩梁固结的设计值。? 12、梁体混凝土浇筑时,模板温度宜控制在? 5~35℃,当模板的温度小于0℃或大于40℃时,应对模板进行升、降温措施。混凝土的入模温度宜控制在? 5~30 ?℃。? 13、连续梁采用三向预应力体系,由于钢筋、管道密集、如钢绞线,精轧螺纹钢筋等管道、普通钢筋发生冲突时允许进行局部调整,调整的原则是先调整普通钢筋,在调整精轧螺纹钢筋、然后是横向预应力钢筋,保持纵向预应力钢筋管道不动。? 14、预应力张力顺序无设计要求时,应按先纵向、次竖向?、后横向?顺序进行梁体预应力筋张拉;并应一次张拉到控制吨位,持荷2min,目的是为了加速预应力筋松弛的早期发展,减少松弛引起的应力损失。?? 15、预应力筋张拉采用应力、应变双控措施,即以油表读数为主,以预应力筋伸长值进行校核。? 16、挂篮移动前,应对纵向预应力筋采取两端同步、左右对称?张拉,最大不平衡束不应超过1束。张拉顺序应为先腹板、后顶板、在底板,从外向内、左右对称进行张拉。 ?二、?单选题(每题2分,共20分)?

连续梁施工安全培训教材

连续梁施工安全培训教材 一、挂蓝的拼装及走行 挂蓝安装在主墩0#块施工完成后进行,用塔吊结合吊车进行挂 篮部件的吊装工作,安装时要两侧对称进行,按设计要求控制不均衡 先在0 号段上铺滑道,再将菱形桁架及牵引系统安装到待浇位置,利用梁顶竖向预应力筋锚固菱形桁架,再安装底模与外侧模,同时将底模后端锚固于已浇筑完成0 号段梁段底部,调整底模前端标高至设计位置,并调整两侧模就位;腹板钢筋及预应力管道完成后,支立、调整内模就位,最后穿拉筋加固模板。 在预应力筋张拉并压浆完成后,孔道压浆体强度达到设计强度要求,可进行挂篮的走行工作,准备下一段梁的施工工作。挂篮走行分两步完成:第一步挂篮主梁系和挂篮底模、外模的走行;第二步挂篮内模系走行。 1、挂篮主梁系和挂篮底模、外模的走行 A、将挂篮外模的吊杆缓慢放松使挂篮外模脱离已浇注完成的箱梁并将外滑梁调整至水平。将底模前后的10t 手拉葫芦拉紧,然后把底模的所有吊杆和锚杆松开使底模的重量全部由手拉葫芦承担。缓慢放松手拉葫芦将底模下放调整至基本水平,然后将手拉葫芦同时下放。将底模的重量全部落在外滑梁上并将底模调整至基准水平,然后将手拉葫芦锁死。 B、将主梁前支座下支撑垫板取出,然后将主梁的锚固杆件全部拆除,使主梁的后支座受力。检查已松开所有锚固杆件的挂篮的软连接情况以确保挂

篮行走安全。 C、检查主梁滑道的锚固和接头情况。 D、在全部准备工作做好并检查合格后用2 台千斤顶推动主桁架向前移动,千斤顶作用在顶座上,顶座与滑道销接。每一“ T”构上的挂篮走行时由专人负责并统一指挥,使“ T”构两端的挂篮做到同时走行,保证T”构两端受力平衡。T”构两端的挂篮走行操作人员同时将主梁系连同挂篮模板的滑梁一起向前行走,主梁系走行到位后把主梁前端的支点支垫牢固然后用主锚杆将主梁系锚固锁死。 E、用悬吊底模的手拉葫芦将底模提升至合适高度将底模后端锚固于已浇注完成的箱梁底板上,将底模前端的吊杆拧紧,解除承重底模手拉葫芦的受力。 F、最后分别将底模和外模调整至施工要求标高并将所有锚杆和吊杆锚固拧紧。 2、挂篮内模系走行 在悬灌箱梁节段底板,腹板的普通钢筋、预应力波纹管和预应力筋绑扎固定完毕后,将内箱模体系整体落在内箱梁上。用手拉葫芦将内模整体拖拉走行到位并调整后将内模锚固。 3、挂篮的移动与拆除 在每一梁段混凝土浇筑及预应力张拉完毕后,将挂篮沿行走轨道移至下一梁段位置进行施工,直到悬灌梁段施工完毕。箱梁悬灌梁段施工完毕后,进行挂篮结构拆除。拆除顺序为:箱内拱顶支架T侧模系统T底模系统T主桁架,吊带系统及行走锚固系统在其过程中交叉操作。箱内拱顶支架采取拆零

相关文档