1.1 220KV 系统介绍

KV 220系统由水电站1W ,2W 和两个等值的KV 220系统1S 、2S 通过六条KV 220线路

构成一个整体。整个系统最大开机容量为MVA 29.1509,此时1W 、2W 水电厂所有机组、变压器均投入,1S 、2S 两个等值系统按最大容量发电,变压器均投入;最小开机容量位

MVA 77,1007,此时1W 厂停MVA 302 机组,2W 厂停MVA 5.77机组一台,1S 系统发电容量

为MVA 300,2S 系统发电容量为MVA 240。KV 220系统示意图如图1.1所示。

1.2 系统各元件主要参数

(1) 发电机参数如表1.1所示:

表1.1 发电机参数

电源 总容量(MVA )

每台机额定功率(MVA ) 额定电压(kV ) 额定功率因数cos φ 正序电抗 最大 最小 W 1厂 295.29 235.29 235.29 15 0.85 0.35 2*30 11 0.83 0.25 W 2厂

310

232.5

4*77.5

13.8

0.84

0.3

图1.1 220kV 系统示意图

S 1系统 476 300 115 0.5 S 2系统 428 240 115 0.5

对水电厂12 1.45X X =,对于等值系统12 1.22X X =

(2) 变压器参数如表1.2所示:

表1.2 变压器参数

变电站 变压器容量

(MVA ) 变比

短路电压(%)

Ⅰ-Ⅱ Ⅰ-Ⅲ Ⅱ-Ⅲ A 变 20 220/35 10.5 B 变-1 240 220/15 12 B 变-2 60 220/11 12 C 变 3*120 220/115/35 17 10.5 6 D 变 4*90 220/11 12 E 变

2*120 220/115/35

17 10.5 6

(3) 输电线路参数

KM AB 60=,上端KM BC 250=,下端KM BC 230=,KM CD 185=,KM CE 30=,

KM DE 170=;KM X X /41.021Ω==,103X X =,080=ΦL 。

(4) 互感器参数

所有电流互感器的变比为5/600,电压互感器的变比为100/220000。由动稳定计算结果,最大允许切除故障时间为S 2.0。

2 整定计算

2.1 发电机保护整定计算 2.1.1 纵联差动保护整定计算 (1)发电机一次额定电流的计算

式中 n P ——发电机额定容量; θcos ——发电机功率因数; n f U 1——发电机机端额定电压; (2)发电机二次额定电流的计算

式中 fLH n ——发电机机电流互感器变比; (3)差动电流启动定值cdqd I 的整定:

cdqd I 为差动保护最小动作电流值,应按照躲过正常发电机额定负载时的最大不平衡电流整定,即:

或者 )(80.908.322.05.10.A I K I unb rel cdqd =??=?= 式中 rel K ——可靠系数,取5.1;

0.unb I ——发电机额定负荷下,差动保护中的不平衡电流,建议取n f I 22.0?。 取较大值做保护动作电流,所以差动电流启动定值cdqd I 取12.0, (4)灵敏系数

式中 min .d I ——发电机出口两相短路流经保护最小周期性短路电流; dz I ——差动电流启动定值,cdqd dz I I =。 符合要求。

2.1.2 横联差动保护整定计算

保护动作电流按躲过外部短路故障时最大不平衡电流以及装置对高次谐波滤过比的大小整定,由于不平衡电流很难确定,因此,在工程设计中可根据经验公式计算。 (1)3次谐波滤过比不小于10时,继电器动作电流为 式中 l n ——电力互感器变比,一般采用525.0.f e l I n =。 (2)3次谐波滤过比大于50时,继电器动作电流为 (3)灵敏度校验

a=0.4f j dz X I ?

式中 a ——保护动作死区占得百分比; 0f X ——发电机零序电抗,取0892.0;

由上述计算可知,继电器动作电流整定值愈高,保护死区愈大,为了减小保护死区,应经3次谐波滤过器,尽量减小3次谐波不平衡电流。

2.2 变压器保护整定计算 2.2.1 纵联差动保护整定

对本次设计来说,变压器的主保护有纵联差动保护和瓦斯保护,其中瓦斯保护一般不需要进行整定计算,所以对纵联差动保护进行整定如下:

(1)避越变压器空载投入或外部故障切除后电压恢复时的励磁电流: 式中 k k ——可靠系数,取1.3;

e I ——变压器额定电流;

(2)双绕组变压器避越外部短路时的最大不平衡电流: 式中 k k ——可靠系数,取1.3;

fzq K ——非周期分量引起的误差,取为1;

tx K ——电流互感器同型系数,型号同时取0.5,型号不同时取1; i f ——电流互感器容许最大相对误差,采用0.1;

U ?——在变压器高、中压侧由于调压改变分接头引起的相对误

差,取0.05;

za f ?——继电器整定匝数与计算匝数不等而产生的相对误差,取0.05;

max .d I ——最大外部故障短路电流周期分量;

(3)差动继电器的动作电流:

式中 jb e I .——电流互感器一次侧额定电流;

jb e I .2——电流互感器二次侧额定电流;

js jb dz I ..——保护基本侧的动作电流,)(93.0..kA I I dz js jb dz ==

差动线圈匝数: =js cd W .=

=

js

jb j dz I AW ...0)

(t 73.776

.760

= 实际整定匝数选用: )

(t W z cd 8.= 所以继电器的实际动作电流为: jb j dz I ..=

)(A W z

cd 5.760

.= 保护装置的实际动作电流为: jb dz I .=

jb

e jb

e jb j dz I I I .2...=

(A 89997

.12

.2365.7=? (4)校验保护的灵敏系数:

=

lm K =

∑jb

dz d d jx I I I K .min .

221.3231.)3min .1>(=??

jb

dz f I I ,符合要求 式中 min ..∑d I ——变压器差动保护范围内短路时总的最小短路电路有名值(归算到

基本侧);

jx K ——保护接线系数,取1;

继电保护定值整定计算公式大全(最新)

继电保护定值整定计算公式大全 1、负荷计算(移变选择): cos de N ca wm k P S ?∑= (4-1) 式中 S ca --一组用电设备的计算负荷,kVA ; ∑P N --具有相同需用系数K de 的一组用电设备额定功率之和,kW 。 综采工作面用电设备的需用系数K de 可按下式计算 N de P P k ∑+=max 6 .04.0 (4-2) 式中 P max --最大一台电动机额定功率,kW ; wm ?cos --一组用电设备的加权平均功率因数 2、高压电缆选择: (1)向一台移动变电站供电时,取变电站一次侧额定电流,即 N N N ca U S I I 13 1310?= = (4-13) 式中 N S —移动变电站额定容量,kV ?A ; N U 1—移动变电站一次侧额定电压,V ; N I 1—移动变电站一次侧额定电流,A 。 (2)向两台移动变电站供电时,最大长时负荷电流ca I 为两台移动变电站一次侧额定电流之和,即 3 1112ca N N I I I =+= (4-14) (3)向3台及以上移动变电站供电时,最大长时负荷电流ca I 为 3 ca I = (4-15) 式中 ca I —最大长时负荷电流,A ; N P ∑—由移动变电站供电的各用电设备额定容量总和,kW ;

N U —移动变电站一次侧额定电压,V ; sc K —变压器的变比; wm ?cos 、η wm —加权平均功率因数和加权平均效率。 (4)对向单台或两台高压电动机供电的电缆,一般取电动机的额定电流之和;对向一个采区供电的电缆,应取采区最大电流;而对并列运行的电缆线路,则应按一路故障情况加以考虑。 3、 低压电缆主芯线截面的选择 1)按长时最大工作电流选择电缆主截面 (1)流过电缆的实际工作电流计算 ① 支线。所谓支线是指1条电缆控制1台电动机。流过电缆的长时最大工作电流即为电动机的额定电流。 N N N N N ca U P I I η?cos 3103?= = (4-19) 式中 ca I —长时最大工作电流,A ; N I —电动机的额定电流,A ; N U —电动机的额定电压,V ; N P —电动机的额定功率,kW ; N ?cos —电动机功率因数; N η—电动机的额定效率。 ② 干线。干线是指控制2台及以上电动机的总电缆。 向2台电动机供电时,长时最大工作电流ca I ,取2台电动机额定电流之和,即 21N N ca I I I += (4-20) 向三台及以上电动机供电的电缆,长时最大工作电流ca I ,用下式计算 wm N N de ca U P K I ?cos 3103?∑= (4-21) 式中 ca I —干线电缆长时最大工作电流,A ; N P ∑—由干线所带电动机额定功率之和,kW ; N U —额定电压,V ;

220kV输电线路工程设计毕业设计论文

220kV 双分裂双回路输电线路设计 学 生:阳文闯 指导教师:孟遂民 (三峡大学科技学院) 摘要:本设计讲述了某平丘区段架空输电线路设计的全部内容,主要设计步骤是按《架空输电线路设计》书中的设计步骤,和现实中的设计步骤是不一样的。本设计包括导线、地线的比载计算、临界档距、最大弧垂的判断,力学特性的计算,金具的选取,定位排杆,代表档距的计算,各种校验,杆塔荷载的计算,接地装置的设计以及基础设计等。在本次设计中,重点是线路设计,杆塔定位和基础设计。 关键词: 导线 避雷线 比载 应力 弧垂 杆塔定位 Abstract :In this text, it includes all the steps in of overhead power transmission line design, which is Accordance with 《the design of overhead power transmission line 》, but it is not the same with the reality .this article discussed the conductor and the ground wire's coMParing load critical span .the maximum arc-perpendiculer judgement .mechanics property's fixed position of shaft-tower. various checking .representative span's calculating. load ppplied on iron tower calculating. equipment used in the ground connection design. metal appliance choose .In this paper, it is the focal point of line design. iron tower design and fundament design ,at last ,it is simply introduced the iron tower erecting's design and fundament design followed with fundament construction. Key words :conductor overhead ground wire coMParing load stress arc-perpendiculer fixed position of shaft-tower (此文档为word 格式,下载后您可任意编辑修改!) 优秀论文 审核通过 未经允许 切勿外传

220KV电网线路继电保护设计及整定计算

1.1 220KV 系统介绍 KV 220系统由水电站1W ,2W 和两个等值的KV 220系统1S 、2S 通过六条 KV 220线路构成一个整体。整个系统最大开机容量为MVA 29.1509,此时1W 、2W 水电厂所有机组、变压器均投入,1S 、2S 两个等值系统按最大容量发电,变压器均投入;最小开机容量位MVA 77,1007,此时1W 厂停MVA 302 机组,2W 厂停 MVA 5.77机组一台,1S 系统发电容量为MVA 300,2S 系统发电容量为MVA 240。 KV 220系统示意图如图1.1所示。 1.2 系统各元件主要参数 (1) 发电机参数如表1.1所示: 表1.1 发电机参数 电源 总容量(MVA ) 每台机额定功率 额定电压 额定功率 正序 图1.1 220kV 系统示意图

最大 最小 (MVA ) (kV ) 因数cos φ 电抗 W 1厂 295.29 235.29 235.29 15 0.85 0.35 2*30 11 0.83 0.25 W 2厂 310 232.5 4*77.5 13.8 0.84 0.3 S 1系统 476 300 115 0.5 S 2系统 428 240 115 0.5 对水电厂12 1.45X X =,对于等值系统12 1.22X X = (2) 变压器参数如表1.2所示: 表1.2 变压器参数 变电站 变压器容量(MVA ) 变比 短路电压(%) Ⅰ-Ⅱ Ⅰ-Ⅲ Ⅱ-Ⅲ A 变 20 220/35 10.5 B 变-1 240 220/15 12 B 变-2 60 220/11 12 C 变 3*120 220/115/35 17 10.5 6 D 变 4*90 220/11 12 E 变 2*120 220/115/35 17 10.5 6 (3) 输电线路参数 KM AB 60=,上端KM BC 250=,下端KM BC 230=,KM CD 185=, KM CE 30=,KM DE 170=;KM X X /41.021Ω==,103X X =,080=ΦL 。 (4) 互感器参数 所有电流互感器的变比为5/600,电压互感器的变比为100/220000。由动稳定计算结果,最大允许切除故障时间为S 2.0。 2 整定计算 2.1 发电机保护整定计算 2.1.1 纵联差动保护整定计算 (1)发电机一次额定电流的计算 式中 n P ——发电机额定容量; θ c o s ——发电机功率因数; n f U 1——发电机机端额定电压; (2)发电机二次额定电流的计算 式中 f L H n ——发电机机电流互感器变比; (3)差动电流启动定值cdqd I 的整定:

变电站及线路继电保护设计和整定计算

继电保护科学和技术是随电力系统的发展而发展起来的。电力系统发生短路是不可避免的,为避免发电机被烧坏发明了断开短路的设备,保护发电机。由于电力系统的发展,熔断器已不能满足选择性和快速性的要求,于1890年后出现了直接装于断路器上反应一次电流的电磁型过电流继电器。19世纪初,继电器才广泛用于电力系统保护,被认为是继电保护技术发展的开端。1901年出线了感应型过电流继电器。1908年提出了比较被保护元件两端电流的电流差动保护原理。1910年方向性电流保护开始应用,并出现了将电流与电压相比较的保护原理。1920年后距离保护装置的出现。1927年前后,出现了利用高压输电线载波传送输电线路两端功率方向或电流相位的高频保护装置。1950稍后,提出了利用故障点产生的行波实现快速保护的设想。1975年前后诞生了行波保护装置。1980年左右工频突变量原理的保护被大量研究。1990年后该原理的保护装置被广泛应用。与此同时,继电保护装置经历了机电式保护装置、静态继电保护装置和数字式继电保护装置三个发展阶段。20世界50年代,出现了晶体管式继电保护装置。20世纪70年代,晶体管式保护在我国被大量采用。20世纪80年代后期,静态继电保护由晶体管式向集成电路式过度,成为静态继电保护的主要形式。20世纪60年代末,有了用小型计算机实现继电保护的设想。20世纪70年代后期,出现了性能比较完善的微机保护样机并投入系统试运行。80年代,微机保护在硬件结构和软件技术方面已趋成熟。进入90年代,微机保护以在我国大量应用。20世纪90年代后半期,继电保护技术与其他学科的交叉、渗透日益深入。为满足电网对继电保护提出的可靠性、选择性、灵敏性、速动性的要求,充分发挥继电保护装置的效能,必须合理的选择保护的定值,以保持各保护之间的相互配合关系。做好电网继电保护定值的整定计算工作是保证电力系统安全运行的必要条件。 电力系统的飞速发展对继电保护不断提出新的要求,电子技术、计算机技术与通信技术的飞速发展又为继电保护技术的发展不断注入新活力。未来继电保护的发展趋势是向计算机化、网络化保护、控制、测量、数据通信一体化智能化发展。 随着电力系统的高速发展和计算机技术、通信技术的进步,继电保护技术面临着进一步发展的趋势。其发展将出现原理突破和应用革命,发展到一个新的水平。这对继电保护工作者提出了艰巨的任务,也开辟了活动的广阔天地。

110_220kV架空输电线路设计要点分析

TECHNOLOGY AND MARKET Vol.19No.5,2012 0引言 在国民经济飞速发展的大背景下,国家用于建设电力电网,尤其是高压输电线路的资金日益增多。输电线路的设计是输电线路建设工程的灵魂,它的好坏直接影响着整个电网的运行,如何对输电线路进行合理设计是保证电网可靠安全运行的一大关键问题。然而,由于我国幅员辽阔,各地环境气候、地质条件相差甚多,因此,所使用的输电线路也不尽相同,这种差异性使得目前的输电线路设计存在很多问题。本文结合多年的工作经验,对输电线路的设计,分析了其应注意的地方,以供相关从业人员参考。 1输电线路概述 电力系统由发电厂、输电线路、变电站和配电设备以及用电设备所构成。电厂发出的电能由输电线路输送到负荷中心,其主要任务就是输送电能,并联络各个发电厂与变电站,使之并列运行,从而实现电力系统联网。具体说来,高压输电线路是为了实现跨地区、跨流域,错开高峰,减少系统的备用容量以及增强整个系统的稳定性而存在的。 电力线路有低压、高压、超高压以及特高压线路之分。一般输送电能容量越大,线路采用的电压等级越高。目前,我国的输电线路的主要电压等级有10kV、20kV、35kV、60kV、110kV、220kV、330kV、500kV等。20kV及以下电压等级习惯上称为配电线路,35kV~220kV称为高压线路,330kV及以上电压等级称为特高压输电线路。而其中110kV~220kV输电线路是最常用的高压输电线路之一。按结构特点,输电线路可分为电缆线路和架空线路。电缆线路对电力电缆的要求高、费用昂贵,需较高的施工及检修技术,但因其受外界环境小,且对周边环境影响较小,因此,目前常用于城市稠密区及跨海输电等特殊场所。架空线路具有结构相对比较简单、施工方便、建造费用低、散热性能好、检修维护较容易以及技术要求不高等优点,从而得到广泛使用。鉴于这两点,将重点对110kV~220kV架空输电线路的设计要点提出一些看法与建议。 2110kV~220kV架空输电线路设计要点 架空输电线路是将多股裸导线用绝缘子和其他金具悬空架设在支持杆塔上。每个事物有利必有弊,架空输电线路的特点除了以上提到的几个优点,也包含以下几个缺陷:①由于其所处环境,因而容易受自然因素的影响与外力的破坏,发生事故的几率较大;②由于导线裸露在外,因此,对地面与建筑物以及其他设施都需要保持一定的安全距离,导致占地面积与空间大,影响土地的充分利用。针对架空输电线路的特点,其设计包括:选择所要使用的导线种类;设计输电线路的线路路径;杆塔设计;其他相关注意点。 2.1导线选择 导线是用于传导电流、输送电能的设施,是线路的关键部分之一。导线通常被架设于电杆上,需承受自身重量以及雨、风、日照、冰雪、以及温度的变化,因而需要导线有足够的机械强度和良好的电气性能。导线的种类多种多样,但钢芯铝绞线被应用得最多,钢芯铝绞线外部由多股铝线绞制而成,传输大部分电流,内部几股是钢线,机械强度较好。 在高压电网中,电压等级较高,输送容量大,为提高输送质量,减少电晕和对高频通讯的干扰,220kV及以上输电线路一般采用每两根或多跟导线组成的分裂导线。导线的截面选择由经济电流密度、容许电压的损耗量、发热条件以及电晕损耗来决定。对导线的一般要求有:①导线产品必须符合GB/T1179-2008的规定;②导线绞合的紧密度应满足机械张力的放线要求,绞合紧密应均匀一致;③导线表面应平滑圆整,不得有腐蚀斑点与夹杂物等。 对于110kV~220kV输电线路,如若采用400m2导线,建议设计覆冰小于10mm的地区采用LGJ-400/35钢芯铝绞线,覆冰小于15mm地区建议采用LGJ-400/50钢芯铝绞线。 2.2线路路径设计 输电线路的路径设计是整个设计的基础,该阶段设计的恰当与否直接关系着整个设计的质量,包括该工程的可行性、经济性、技术性以及系统运行的可靠性。路径设计的目的就是在保证运行的可靠性与稳定性的前提下,应尽可能地降低整个工程的造价。线路路径的设计包括两个方面,图上选线和现场选线。 1)图上选线。该部分的工作主要是收集输电线路所在地区的地形图、航测图。根据经验,将起点、终点与其中的必经点标出,并根据收集的资料(包括交通、民航、水文、地质、通信、气象以及林业等)避开一些大的设施与影响区域,同时考虑当地的交通条件等相关因素,依据线路路径最短原则,得出几个方案,将这几个方案进行技术上与经济上的比较,选出一个相对合理 110~220kV架空输电线路设计要点分析 刘鹏飞 (广西广晟电力设计有限公司,广西南宁530031) 摘要:输电线路承担着输送和分配电能的任务,是电力系统的一个重要组成部分,其设计的恰当与否直接影响整个电网运行的安全性和可靠性。文章结合多年的工程设计经验,在考虑设计方便可行、降低造价以及利于运行的角度,提出了110kV~220kV输电线路在导线选择、线路路径设计、杆塔设计等阶段的一些设计要点。 关键词:输电线路;线路路径;杆塔;施工技术 doi:10.3969/j.issn.1006-8554.2012.05.050 技术研发 92

电力线路继电保护定值整定计算

电力线路继电保护定值整定计算 ,有时取1、51,25;Kjx继电器返回系数,取1、0N1- 电流互感器变比Igh---线路过负荷电流(最大电流)AI"d2(3)max----最大运行方式下线路末端三相短路超瞬变电流 A;Kph---- 配合系数,取1、1I" dz3------相邻元件的电流速断保护的一次动作电流I" d3(3)max最大运行方式下相邻元件末端三相短路稳态电流Icx-----被保护线路外部发生单相接地故障时,从被保护元件流出的电容电流Ic∑----电网的总单相接地电容电流Ny---------电压互感器变比瞬时速断保护 Idzj=KkKjx I"d2(3)max/N1带时限电流速断保护整定值Idzj=KkKjx I" d3(3)max/N1或 Idzj=KphKjx I" dz3(3)/N1应较相邻元件的过流保护大一个时限阶段,一般大0、5秒(定时限)和0、7秒(反时限)低电压保护整定值Udzj =Umin/KkKhNy应视线路上电动机具体情况而定单相接地保护保护装置的一次动作电流Idz≥KkIcx和Idz≤(Ic∑-Ixc)/1、25注:1----对于GL- 11、GL- 12、GL- 21、GL-22型继电器,取0、85;对于GL-13~GL-16及GL- 23~GL-26型继电器,取0、8;对于晶体管型继电器,取0、9~0、95;对于微机型的继电器,近似取1、0 ;对于电压继电器,取

1、25。2----时限阶差△T,对于电磁型继电器,可取0、5 s ;对于晶体管型或数字式时间继电器,可取0、3s。(1) 灵敏度校验。 ⑴过电流灵敏度校验: Km =Kmax I"d2(3)min/Idz≥1、5式中:Kmax------相对灵敏度系数。I dz------保护装置一次动作电流(A), Idz= IdzjN1/ Kjx; I"d2(3)min-----最小运行方式下末端三相短路稳态电流。 ⑵电流速断保护灵敏度系数 : KM(2)= I"d1(2)min/ Idz= Kmax I"d1(3)min/Idz≥2式中:I"d1(2)min---最小运行方式下线路始端两相短路超瞬变电流; I"d1(3)min---最小运行方式下线路始端三相短路超瞬变电流;⑶带时限电流速断保护灵敏度校验: KM(2)=Kmax I"d2(3)min/Idz≥2式中:I"d2(3)min---最小运行方式下线路始端三相短路超瞬变电流。GL继电器是电磁感应式反时限过电流继电器,同时具备反时限过流和速断保护功能,而DL继电器是是瞬时动作电磁式继电器,不具备反时限过流保护功能

电力系统继电保护计算题精编版

三、分析计算题 3在图1所示网络中的AB 、BC 、BD 、DE 上均装设了三段式电流保护;保护均采用了三相完全星形接法;线路 AB 的最大负荷电流为200A ,负荷自启动系数 1.5ss K =, 1.25I rel K =, 1.15II rel K =, 1.2III rel K =,0.85re K =,0.5t s ?=; 变压器采用了无时限差动保护;其它参数如图所示。图中各电抗值均已归算至115kV 。试计算AB 线路各段保护的启动电流和动作时限,并校验II 、III 段的灵敏度。 X X 1s = 图1 系统接线图 图2系统接线图 3答:(1)短路电流计算。选取图 3中的1K 、2K 、3K 点作为计算点。 2 K 3 图3 三相短路计算结果如表1所示。 表1 三相短路计算结果 (2)电流保护I 段 (3).1 1.max 1.25 1.795 2.244(kA)I I set rel K I K I ==?,10()I t s = (3)电流保护II 段 (3).3 2.max 1.25 1.253 1.566(kA)I I set rel K I K I ==?,.1.3 1.15 1.566 1.801(kA)II II I set rel set I K I ==? 灵敏度校验:(2) (3)1.min 1.min 1.438(kA)K K I =,(2)1.min .1.1 1.4380.7981.801II K sen II set I K I ==,不满足要求。 与保护3的II 段相配合:保护3的II 段按可伸入变压器而不伸出变压器整定。 (3) .3 3.max 1.150.499 0.574(kA)II II set rel K I K I ==?,.1.3 1.150.574 0.660(kA)II II II set rel set I K I ==? 灵敏度校验:(2)1.min .1 .1 1.438 2.1790.660II K sen II set I K I ==,满足要求。

220kV输电线路距离保护设计课程设计(论文)

辽宁工业大学 电力系统继电保护课程设计(论文)题目:220kV输电线路距离保护设计(3) 院(系):电气工程学院 专业班级:电气1 学号: 学生姓名: 指导教师:(签字) 起止时间: 2013.12.30-2014.1.10

课程设计(论文)任务及评语

续表 注:成绩:平时20% 论文质量60% 答辩20% 以百分制计算

摘要 对于如今现代电网环境,对输电线路的电流电压保护构成简单,对没有特殊要求的中低压电网,都能满足保护要求。但是随着对电网质量的日益提高,灵敏度受系统运行方式的影响有时保护范围很小,再者,该保护的整定计算比较麻烦,这使得其在35KV及以上的复杂网络中很难适用,为此研究了性能更好的保护原理和方案距离保护。 本文主要设计对220kV输电线路距离保护,按照躲开下一条线路出口处短路的原则计算保护1距离保护第Ⅰ段,第Ⅱ段,第Ⅲ段的整定值和灵敏度。分析系统在最小运行方式下振荡时,保护1各段距离保护的动作情况。并且分析在具体故障点给定后,保护1的三段式距离保护的反应。最后绘制三段式距离保护的原理框图,分析其动作过程,并采用MATLAB建立简单电力系统三段式距离保护的模型,进行仿真分析。 关键词:三段式距离保护;MATLAB仿真;系统振荡;

目录 第1章绪论 (1) 1.1继电保护概述 (1) 1.2本文研究内容 (1) 第2章输电线路距离保护整定计算 (2) 2.1 距离Ι段整定计算 (2) 2.2距离Ⅱ段整定计算 (2) 2.3距离Ⅲ段整定计算 (3) 2.4系统振荡和短路过渡电阻影响分析 (4) 第3章距离保护原理图的绘制与动作过程分析 (5) 3.1距离保护原理图 (5) 3.2距离保护原理说明 (5) 第4章 MATLAB建模仿真分析 (7) 4.1距离保护的MATLAB仿真 (7) 4.2距离保护仿真波形及分析 (8) 第5章课程设计总结 (10) 参考文献 (11)

220kV输电线路工程防雷措施分析

220kV输电线路工程防雷措施分析 摘要:雷击灾害对输电线路的稳定运行存在巨大威胁,如果前期建设阶段未采 取可靠的防雷措施,一旦遭受雷击,产生的过大雷电流会直接对输电线路以及电 气设备造成损坏,出现跳闸停电故障,影响正常供电。因此必须要加强对输电线 路工程的防雷措施研究,争取通过多项防雷措施的应用,来避免雷击带来的影响,为输电线路的稳定可靠运行提供保障。 关键词:220kV;输电线路;防雷措施 雷击跳闸是影响输电线路运行状态的关键因素,并且因为大气雷电活动具有 非常强的随机性与复杂性,想要提高对其的防治效果,还需要不断对实践经验进 行总结。确定目前输电线路建设存在的不足,并在此基础上来采取措施进行调整 优化,争取为输电线路的可靠运行提供更大保障,为用户提供高质量供电服务。 一、雷击跳闸原因分析 雷击跳闸是输电线路比较常见的故障之一,对正常供电有重要影响。输电线 路雷击跳闸包括绕击跳闸、感应跳闸、反击跳闸等多种类型,其以后两种类型居多。第一,反击类跳闸。输电线路故障点接地电阻不达标,为一基多相或多基多相,在跳闸故障时故障点附近雷电流幅值比较大,故障相多为水平排列的中相或 垂直排列的中、下相。第二,感应雷跳闸。故障点为线路未架设架空避雷线,且 故障点的接地电阻与设计标准相符。故障点多为一基多相或单相,发生跳闸故障 时故障点附近存在较大的雷电流,故障相多为水平排列的边相或垂直排列的上相[1]。为减少雷击灾害对输电线路运行产生的影响,必须要在前期做好充分考察, 根据当地地貌、地形以及雷电灾害特点确定最为合适的防雷方案,通过各种防雷 装置的安装,来将雷击产生的过大雷电流导入地下,避免对输电线路产生损坏, 且减少跳闸事故的发生,维持输电线路的正常运行。 二、220kV输电线线路防雷措施 1.增强线路耐雷能力 想要增强输电线路的耐雷能力,就必须要选择性能优良的绝缘子,其性能如 何直接关系着线路的耐雷水平。电力企业需要提高对此方面的重视,对线路绝缘 子进行全过程管理,应用科学方法来对绝缘子进行检测,做好质量检验,保证所 有投入使用的绝缘子性能达到专业标准,对于验收不合格的绝缘子,要严禁应用 到线路中。而对于已经投入使用的绝缘子,则需要安排专人遵循相关规定,定期 对其状态进行检测,对于损坏或异常的绝缘子要及时更换,且做好劣化情况的统计,经过分析编制科学可行的管理计划,将此方面带来的干扰降到最低。尤其是 雷击灾害发生频繁的地区,需要适当的加强线路绝缘配合,使得线路耐雷能力保 持最高。220kV输电线路单串悬垂绝缘子串共有13片绝缘子,单串耐张绝缘子串共有14片绝缘子,基本上可以满足线路防雷需求。实际建设中可以提高绝缘子 串50%的冲积闪络电压值,对每串绝缘子至少增加2片,能够有效减少雷击跳闸 事故的发生,确保输电线路维持良好的运行状态[2]。 2.降低杆塔接地电阻 降低杆塔接地电阻能够有效提高输电线路防雷效果,减少雷击跳闸事故的发生。接地电阻高低对杆塔顶电位有直接影响,如果设计的电阻较大,雷击时杆顶 电位就会大幅度升高,并对线路造成反击产生跳闸故障,影响线路正常输电。合

电厂继电保护整定计算管理系统

电厂继电保护整定计算管理系统 摘要:本文介绍、分析了电厂继电保护整定计算特点及现状,提出了针对电厂继电保护实际情况,基于面向对象技术、数据库技术和图形化界面的电厂继电保护整定管理的软件系统,提出了基于保护装置的整定方法,阐述了该系统的设计思想、功能以及主要特点。 关键词: 继电保护计算保护装置整定管理 1 引言 随着继电保护技术的飞速发展,微机保护的装置逐渐投入使用,由于生产厂家的不同、开发时间的先后,微机保护呈现丰富多彩、各显神通的局面,但基本原理及要达到的目的基本一致.发电厂继电保护的整定计算与定值管理是一项重要的基础技术工作,其内容繁杂、技术要求高,现阶段的手工整定计算和人工管理远远不能满足电力安全生产的要求。电力系统继电保护的计算机整定计算已发展得相当成熟,定值管理也逐步数据库化。 目前,整定计算软件普遍采用的方法是整定原则程序法,就是根据应用要求归纳总结所有可能涉及到的整定原则,再按照这些整定原则进行编程实现。因此,本文介绍一种采用面向对象技术和数据库技术,基于保护装置整定的继电保护计算及管理软件。该软件结合了保护装置的不同特点,实现了保护定值与保护装置的统一,具有较强的通用性和实用性,提高了电力系统继电保护运行管理水平。 2 系统核心思想介绍 2.1基于保护装置的整定计算 实际上,根据保护原理整定得到的定值还往往不是保护装置的定值,只是整定工作的一个环节,或者说只是所需定值的一部分,而整定计算的最终目的是得到保护装置所需的全部的、直接用于输入装置的定值,所以采用面向保护装置整定的思想是完整的解决方案,更接近于整定工作的本质需求。 面向保护装置整定的基本思想是:首先选定某一保护装置或添加一种新的保护装置,设置该保护装置的类型(线路保护、变压器保护、母线保护),并选定该保护装置所包含的功能(如:变压器差动保护、变压器后备保护、瓦斯保护…),软件针对用户定制好的保护装置自动进行整定,得到默认定值单模板下的定值单;用户可以根据需要,修改定值单模板,定制个性化模板;也可以导入以前使用的word格式或excel格式的定值单模板,稍加修改即可。 随着发电系统的发展,继电保护新装置的发展速度很快,保护装置生产厂家多、品种繁。特别是进入微机保护时代后,同一电压等级同一元件的保护装置整定的定值项目不统一,不同厂家的不同电压等级、不同元件的保护装置定值项目

220kV输电线路工程施工组织设计最终版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 220kV萧牌2310线(牌头变侧)开口后接入 诸西变输电线路工程 项目管理实施规划 1

绍兴市大兴电气承装有限公司 2011年11月14日 批准:年月日审核:年月日编写:年月日

目录 一、编制依据 (5) 1编制依据 (5) 二、工程概况与工程实施条件分析 (5) 1工程概述 (5) 2工程设计特点、工程量 (6) 3施工实施条件及自然环境分析 (7) 三、项目施工管理组织结构 (9) 1项目管理组织结构 (9) 2项目管理职责 (9) 3工程主要负责人简介 (13) 四、工期目标和施工进度计划 (13) 1工期目标及分解 (13) 2施工进度计划及编制说明 (14) 3进度计划图表 (16) 4进度计划风险分析及控制措施 (16) 五、质量管理体系 (18) 1质量目标及分解 (18) 2质量管理组织机构 (19) 3质量管理主要职责 (19) 4质量控制措施 (20) 5质量薄弱环节及预防措施 (22) 六、安全管理体系 (23) 1安全目标及分解 (23) 2安全管理组织机构 (24) 3安全管理主要职责 (24) 4安全控制措施 (25) 5危险点、薄弱环节分析预测及预防措施 (26) 七、环境保护与文明施工体系 (27)

1施工引起的环保问题及保护措施 (27) 2文明施工的目标、组织结构和实施方案 (28) 八、工地管理和施工平面布置 (29) 1施工平面布置 (29) 2工地管理方案与制度 (29) 九、施工方法与资源需求计划 (32) 1劳动力需求计划及计划投入的施工队伍 (32) 2施工方法及主施工机具选择 (33) 3施工机具需求计划 (36) 4材料、消耗材料需求计划 (37) 5资金需求计划 (38) 十、施工管理与协调 (38) 1技术管理及要求 (38) 2物资管理及要求 (39) 3资金管理及要求 (40) 4作业队伍及管理人员管理及要求 (41) 5协调工作(参建方、外部) (43) 6分包计划与分包管理 (43) 7计划、统计和信息管理 (44) 8资料管理 (47) 十一、施工科技创新 (49) 十二、主要技术经济指标 (49) 1项目技术经济指标 (49) 2降低成本计划与措施 (50) 十三、附录 (52)

继电保护整定计算例题

如下图所示网络中采用三段式相间距离保护为相间短路保护。已知线路每公里阻抗Z 1=km /Ω,线路阻抗角?=651?,线路AB 及线路BC 的最大负荷 电流I m ax .L =400A ,功率因数cos ?=。K I rel =K ∏rel =,K I ∏ rel =,K ss =2,K res =,电源 电动势E=115kV ,系统阻抗为X max .sA =10Ω,X min .sA =8Ω,X max .sB =30Ω,X min .sB =15Ω;变压器采用能保护整个变压器的无时限纵差保护;t ?=。归算至115kV 的变压器阻抗为Ω,其余参数如图所示。当各距离保护测量元件均采用方向阻抗继电器时,求距离保护1的I ∏∏I 、、段的一次动作阻抗及整定时限,并校 验I ∏∏、段灵敏度。(要求∏sen ≥;作为本线路的近后备保护时,I ∏sen ≥;作为相邻下一线路远后备时,I ∏sen ≥) 解:(1)距离保护1第I 段的整定。 1) 整定阻抗。 11.Z L K Z B A rel set -I I ==Ω=??6.94.0308.0 2)动作时间:s t 01=I 。 (2)距离保护1第∏段的整定。 1)整定阻抗:保护1 的相邻元件为BC 线和并联运行的两台变压器,所以 ∏段整定阻抗按下列两个条件选择。

a )与保护3的第I 段配合。 I -∏∏+=3.min .11.(set b B A rel set Z K Z L K Z ) 其中, Ω=??==-I I 16.124.0388.013.Z L K Z C B rel set ; min .b K 为保护3 的I 段末端发生短路时对保护1而言的最小分支系数(见图 4-15)。 当保护3的I 段末端K 1点短路时,分支系数为sB AB sB sA b X X X X I I K ++==12 (4-3) 分析式(4-3)可看出,为了得出最小分支系数,式中SA X 应取最小值min .SA X ;而SB X 应取最大值max .SB X 。因而 max .min .min .1sB AB sA b X Z X K ++ ==1+30 30 4.08?+= 则 Ω=?+??=∏ 817.25)16.12667.14.030(8.01.set Z b )与母线B 上所连接的降压变压器的无时限纵差保护相配合,变压器保护范围直至低压母线E 上。由于两台变压器并列运行,所以将两台变压器作为一个整体考虑,分支系数的计算方法和结果同a )。 ?? ? ??+=-∏∏2min .1t b B A rel set Z K Z L K Z =Ω=? +??078.66)27.84667.14.030(8.0 为了保证选择性,选a )和b )的较小值。所以保护1第 ∏段动作阻抗为

发电厂继电保护整定计算原则及整定方法探析

发电厂继电保护整定计算原则及整定方法探析 发表时间:2019-01-08T17:12:28.043Z 来源:《电力设备》2018年第24期作者:付树强 [导读] 摘要:随着电力系统的快速发展和全国联网的形成,大型发电机组在电力系统中的作用越来越重要,同时对大型发电机组继电保护的要求也越来越高,大型发电机组继电保护正确、合理的整定计算是提高其应用水平和保证其正确动作的关键和重要环节。 (国家能源集团国神河曲发电有限公司山西河曲 036500) 摘要:随着电力系统的快速发展和全国联网的形成,大型发电机组在电力系统中的作用越来越重要,同时对大型发电机组继电保护的要求也越来越高,大型发电机组继电保护正确、合理的整定计算是提高其应用水平和保证其正确动作的关键和重要环节。由于继电保护整定计算是一项系统性工程,本文将简要论述发电厂继电保护整定计算的特点、基本思想及方法,全面总结河曲电厂一、二期工程电气继电保护整定计算工作取得的经验和存在的问题,并结合河曲电厂继电保护整定计算工作实践进行了专题论述。 关键词:继电保护;整定计算 1 正确的电厂继电保护整定计算工作的必要性 继电保护是电力系统不可分割的一部分,是构成电力系统安全稳定运行的主要防线之一,为此继电保护必须满足“可靠性、选择性、灵敏性、速动性”四个基本要求,除了“可靠性”要依赖继电保护装置本身之外,“选择性、灵敏性、速动性”均取决于保护的定值是否正确、合理,因此做好电厂继电保护定值的整定计算工作是保证电厂安全运行、保证设备安全的必要条件。 2 电厂继电保护整定计算工作与电网整定计算工作的比较及其自身的特点 电力系统由发电、输变电、用电三个环节构成,也可简单地分为电厂和电网。相应地,根据应用对象继电保护也分为电网保护(线路保护)和电厂保护(元件保护)。 发电厂继电保护整定计算是继电保护工作重要组成部分,通常高压母线、主变零序及以外设备的继电保护整定计算属系统部分;高压母线以内设备的继电保护整定计算属电厂部分。两者间有共同之处,都应严格遵循继电保护选择性、速动性、灵敏性、安全可靠性要求的原则。两者间更多的是要相互配合并构成统一的整体,主要围绕着发电厂的发电机、主变压器及厂用系统、自动装置等电气设备元件继电保护(自动装置)的整定计算。本质上讲,电网保护和电厂保护的定值整定计算是相同的,首先研究保护对象发生故障后出现的特征量的变化规律,设计一种自动装置——继电保护,反映该特征量,当特征量达到预定的定值,装置自动动作于断路器切除故障对象。而为了保证继电保护的每一次动作严格地满足选择性、灵敏性、速动性的要求,每种保护的定值需遵循一定的原则进行计算,即整定原则。但是由于保护对象的差别,电厂保护和电网保护在形式上有明显的不同,相对于电网保护种类少、整定原则较规范而言,电厂保护具有明显的特点。 数量多——完整的发电机保护数量多达20种以上种类杂——除了反映工频量的保护外,还有反映非工频量的保护、反映非电量的保护主保护以差动保护为主——差动保护本身具有选择性好、灵敏度高的优点,由于电厂各电气元件两侧电气量易于获得,差动保护在电厂得到广泛应用。 厂用电保护配合复杂——厂用电接线复杂,保护之间的配合难以满足要求;而且大型电动机的自启动电流对保护整定的影响更加严重。 3 电厂继电保护整定计算工作基本思想和基本方法 电厂继电保护整定计算工作的任务就是对各种短路故障和不正常工况进行模拟计算和分析,结合保护装置原理和被保护设备电气特性,为电厂各种继电保护装置给出整定值,使保护装置能满足一次设备和系统的安全运行要求。下面结合河曲电厂一、二期工程继电保护整定计算的工作实际,将基本的整定计算步骤简要介绍如下: 首先需要掌握发电厂主电气系统、厂用系统及所有电气设备情况并建立资料档案,绘制标有主要电气设备参数和电流互感器TA、电压互感器TV变比和等级(5P、10P或TP)的主系统接线图。绘制标有主要电气设备参数和TA、TV变比的高、低压厂用系统接线图。收集全厂电气设备所有电气参数,按发电机、主变压器、高压厂用变压器、低压厂用变压器、电抗器、高压电动机、低压电动机等电气设备分门别类建立参数表。收集全厂电气设备继电保护用TA、TV的型号变比、容量、饱和倍数、准确等级、二次回路的最大负载,建立TA、TV参数表。掌握发电厂内所有高、低压电动机在生产过程中机械负荷的性质(过负荷可能性、重要性),并分类立表。收集并掌握主设备及厂用设备继电保护配置图。收集并掌握主设备和厂用设备继电保护原理展开图与操作控制回路展开图、厂用系统程控联锁图等。收集并掌握主设备及厂用设备与汽轮机、锅炉、电气保护有关的联锁图。收集并掌握主设备及厂用设备继电保护及自动装置的技术说明书、使用说明书及调度下发的最新系统阻抗。 第二步是绘制全厂电气设备等效阻抗图。计算全厂所有主设备、厂用设备的等效标么阻抗并建表。绘制标么阻抗的等效电路图。绘制并归算至各级母线的电源等综合阻抗图(图中标有等效计算阻抗)。绘制并计算不对称短路电流用的正、负、零序阻抗及各序综合阻抗图。 第三步与所在部门(调度部门、值长组、电气运行)确定各种可能的运行方式。根据运行方式确定河曲电厂为大方式选择为系统最大,四台机组运行,厂用电由高厂变供电;小方式选择为系统最小,三台机全停,厂用电由启备变供电。 第四步是进行短路故障计算,编制短路电流计算书。短路电流计算是整定计算工作的重要内容,短路计算的结果是整定定值、保证上下级配合和校验灵敏度的重要参数。短路计算一般采用基于标么值的运算曲线法,通过人工计算得到各个故障点的短路电流,在条件允许时可以借助成熟的整定计算软件进行计算,最后将两种方法得到的计算结果进行比较验证已确保短路电流计算结果的准确性从而得到各个故障点的实际短路电流。 第五步是保护定值的整定,编制定值整定计算书及保护定值通知单。整定计算顺序。计算时可先由400V低压厂用电气设备的整定计算开始,然后逐级从低压厂用变压器、高压电动机、高压厂用变压器向电源侧计算,最后整定计算主设备中发电机变压器组的保护;也可首先计算主设备中发电机变压器组的保护,然后计算厂用系统的继电保护,最后修正主设备的后备保护整定值,并完善整套定方案。 4 河曲电厂继电保护整定计算工作取得的经验 继电保护整定计算工作不只是一项单纯的计算工作,而实际上是一项复杂的系统工程。在整定计算过程中不断积累经验,灵活运用一定的整定技巧,对提高整定计算工作效率和保证计算结果准确都具有重要意义。下面简要介绍一下河曲电厂继电保护整定计算工作中积累

电网继电保护配置及整定计算

浅谈电网继电保护配置及整定计算 何必涛 (贵州电力设计研究院) 摘要:继电保护在电力系统中有着重要的地位,能够防止一些电力事故的发生,为国民的经济损失提供有效的保障。随着我国电网结构逐渐完善,闭环运行的线路就越来越多,从而对继电保护的相关要求变得更高,整定也随之变得更加复杂。继电保护装置是电力系统的重要组成部分。对保证电力系统的安全经济运行,防止事故发生和扩大起到关键性的作用。 关键词:继电保护;整定计算;电网结构;供电安全 1引言 随着社会的不断发展,人民生活水平的不断提高,从而对供电的需求也就越来越高。为了保障人民生活中的用电安全,继电保护配置至关重要。对继电保护整定计算人员来说,如何最大程度的优化线路距离保护整定计算方案,提高计算效率,获得合理的全网整定值,对电网的安全稳定有着十分重要的意义。这样不仅保障了电网的安全可靠运行,防止对系统稳定造成破坏,同时确保了电网设备的安全。 2继电保护配置 2.1继电保护的重要性 继电保护是电力系统的重要组成部分,对保证电力系统的安全经济运行,防止事故发生和扩大起到关键性的作用。 2.2继电保护的基本任务 (1)在电力系统中的电气设备出现不正常运行时,需要根据运行维护的条件,动作于发出信号、跳闸。此时一般情况下需要根据当时故障元件对电力系统的危害程度,确定是瞬时动作还是具有一定的延时,以免误动作。 (2)在电力系统中的电气设备发生短路故障的时候,能迅速、自动、有选择性地把故障元件从电力系统中切除,使故障元件免于继续遭到破坏,保证其它无故障设备快速的恢复正常运行。 2.3继电保护配置原则 2.3.1根据保护对象的电压等级和重要性 对不同电压等级的电网保护配置要求有所不同。高压电网中因为系统稳定对故障切除时间要求相对较高,通常情况下加强主保护,然而简化后备保护。220kV及以上设备要配置双重化的两套主保护。所谓主保护就是满足系统稳定和设备安全要求,能以最快速度有选择地切除被保护设备和线路故障的保护,此外对于220kV及以上系统还要考虑断路器失灵保护。对电压等级低的系统则能够采用远后备的方式,在故障设备本身的保护装置不能正确动作的时候,相邻设备的保护装置延时跳闸。 2.3.2依据保护对象的故障特征进行配置 继电保护装置是通过提取保护对象特征以及运行状况的故障量,来判断保护对象是否存在异常或故障,同时采取相应措施的自动装置。用于继电保护状态判别的故障量,随被保护对象的不同而不同,也随被保护设备在电力系统中的地位不同而不同。 2.3.3在满足安全可靠性的前提下尽可能的简化二次回路 继电保护系统是二次回路和继电保护装置构成的有机整体。二次回路虽然并不是主体,可是它在确保电力生产的安全、保证继电保护装置正确工作发挥着十分重要的作用。可是复杂的二次回路会导致保护装置不能准确的感受系统的实际工作状态而不正确动作。所以在可能的条件下尽量简化二次回路接线。3继电保护整定计算 整定计算是针对具体的电力系统,通过网络计算工具进行分析计算、确定配置各种保护系统的保护方式、得到保护装置的定值以满足系统的运行要求。整定计算主要针对已经配置的保护装置,计算其运行定值,同时相关整定计算部门也应参与电网规划及保护配置和选型,使保护系统更加合理。整定计算是继电保护工作中一项非常重要的内容,正确、合理的进行整定计算才能使系统中的各种保护装置和谐的工作,发挥积极的作用。 3.1继电保护整定计算的基本要求 3.1.1处理好选择性、灵敏性、速动行、可靠性的协调关系 依据系统目前网架结构同时结合出现的各种运行方式,对电网内的各种继电保护装置给出合适的定值是继电保护整定计算的基本任务。所说的给出合适的定值,事实上就是在继电保护的灵敏性、选择性、可靠性、速动性上相互平衡之后给出定值。因为这四个性质是相互否定的,如果想要求全部满足是不可能也不切合实际的。所以这就需要看我们在实际的生产运行中更加注重的哪一方面的性质,之后进行一个最佳方案的选取,最大可能的满足四个性质的要求。 3.1.2选择合理的运行方式 继电保护的整定计算无论在进行短路计算、考虑最大负荷、校验保护灵敏度等都是建立在一定的运行方式之上的,整定计算中选择的运行方式是否合理会影响到系统保护整定计算的性能,也会影响到保护配置及选型和对保护的评价等,因此应当特别重视对整定计算运行方式的合理选择,同时一些运行方式主要是由继电保护方面考虑决定的,例如确定变压器中性点是否接地运行等。 3.1.3选择正确的参数 在整定计算过程中,参数的正确性是很重要的,一些一次参数需要实测,比如零序阻抗参数,测量单位应当保证其测量的正确性,同时各种互感器参数也应当保证正确,无论在整定还是在输入参数时都要保证正确性。由于各级调度部门的整定范围不同,因此上下级调度间应当提供在整定范围分界点的各种运行方式下的归算等值阻抗(正序及零序阻抗),同时上级调度对于后备保护的整定也会提出相关动作时间参数等要求。3.2继电保护整定计算的任务 3.2.1制订系统保护方案 目前,成型的微机保护产品具备十分齐全的保护功能,但不是每一项保护功能在实际中都必须用到,所以整定计算人员 17 广东科技2013.3.第6期