文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 继电保护复习提纲(清华大学)

继电保护复习提纲(清华大学)

继电保护复习提纲(清华大学)
继电保护复习提纲(清华大学)

复习提纲

第一章绪论

1.电力系统继电保护的作用

2.对继电保护的基本要求(四个基本技术性要求)

第二章相间短路的电流电压保护和方向性电流保护

第一节单侧电源电网相间短路的电流电压保护

1.单侧电源电网相间短路电流保护的整定计算

一、二、三段电流保护动作值整定计算方法

一、二、三段电流保护动作时间整定计算

特别注意:阶梯时间特性

2.基本概念:不同接线方式性能比较

第二节多侧电源电网相间短路的方向性电流保护

1.功率方向继电器(GJ)的工作原理

2.使用功率方向继电器的目的:保证选择性

一、二段电流保护:动作值不能保证选择性时需使用功率方向继电器

三段电流保护:动作时间不能保证选择性时需使用功率方向继电器

特别注意:三段电流保护设置功率方向继电器的选择条件

第三章接地短路的零序电流保护和方向性零序电流保护

1.三段式零序电流保护的动作值整定原则

2.基本概念:灵敏零序一段电流与不灵敏零序一段电流

3.零序电流保护的主要特点

第四章电网的距离保护

第一节距离保护的基本概念

1.距离保护的作用原理

2.距离保护的主要组成元件

第二节单相阻抗继电器的构成原理

1.阻抗继电器的动作方程

2.阻抗继电器的动作特性

3.阻抗继电器的交流接线

(只要求全阻抗、方向阻抗与偏移阻抗)

第三节系统振荡对单相阻抗继电器的影响

1.系统振荡对单相阻抗继电器的影响

2.振荡闭锁装置的基本原理(要点:系统振荡与故障的主要区别)第五节距离保护的整定计算

1.一、二、三段距离保护动作值整定计算方法

2.一、二、三段距离保护动作时间整定计算

3.分支系数的影响:

二段保护整定:保护整定时取可能的最小分支系数,对应实际保护范围最大的情况,以保证其选择性(不延伸进入下条线路II段保护范围)三段保护灵敏度校验:取可能的最大分支系数,对应实际保护范围最

小的最不利情况

4.*方向阻抗三段距离保护动作值整定(提高灵敏度措施)

第五章差动保护

第一节差动保护的基本原理

1.差动保护的构成原理

2.差动保护的不平衡电流

第四节变压器差动保护

1.变压器纵差保护的暂态不平衡电流:不平衡电流对策

2.变压器纵差保护的稳态不平衡电流:LH励磁特性;带负荷调压;变压器各侧一次电流幅值\相位不等(幅值补偿/相位校正)

第六章高频(载波)保护

第一节高频保护的基本概念

1.高频通道工作方式

2.高频信号作用方式

第二节高频闭锁方向保护

1.高频闭锁方向保护的工作原理(动作过程说明)

2.高频闭锁方向保护的原理框图

3.高频闭锁方向保护的主要组成元件与作用

4.高频闭锁方向的功率方向元件

第三节高频闭锁距离保护

1.高频闭锁距离保护的工作原理(动作过程说明)

2.高频闭锁距离保护的原理框图

第四节相差高频保护

相差高频保护的工作原理

第七章自动置合闸(ZCH)

1.自动重合闸的作用

2.对ZCH装置的基本要求

3.具有同步检定和无压检定的重合闸:工作过程说明/同步检定条件

4.单自动重合闸的特点:潜供电流的影响

第九章微机保护概论

1.微机保护的硬件:前置低通滤波/采样定理

2.微机保护的算法:

(1) 为什么采样值和导数算法在原理上就存在计算误差?

(2) R-L模型算法的主要优点?

(3)简单滤波器的主要特点?

(4)微型机保护的软件程序模块结构及其作用?(初始化及自检循环程序、

采样中断程序和故障处理程序)

继电保护试题与答案

全国2002年4月高等教育自学考试 电力系统微型计算机继电保护试题 课程代码:02313 一、填空题(每小题1分,共20分) 1. 以微型计算机为核心的继电保护装置称为微型机继电保护装置。 2. 交流电流交换器输出量的幅值与输入模拟电流量的幅值成_正比_。 3. 脉冲传递函数定义为:在零初始条件下,离散系统输出响应的Z变换与输入信号的Z变换 之_比值_。 4. 当离散系统特征方程的根,都位于Z平面的单位圆之外时,离散系统_不稳定_。 5. 在一个控制系统中,只要有一处或几处的信号是离散信号时,这样的控制系统称为离散— 控制系统。 6?反映电力系统输电设备运行状态的模拟电气量主要有两种:来自电压互感器和电流互感器 二次侧的交流电压和交流「电流_信号。 7. 在一个采样周期内,依次对每一个模拟输入信号进行采样的采样方式称为_顺序_采样。 8. 脉冲传递函数分子多项式为零的根,称为脉冲传递函数的零点。 9. 从某一信号中,提取出有用频率成份信号的过程,称为滤波。 10. 合理配置数字滤波器脉冲传递函数的零点,能够滤除—输入信号中不需要的频率成份。 11. 合理配置数字滤波器脉冲传递函数的极点,能够提取输入信号中需要的一频率—成份信号。 12. 数字滤波器脉冲传递函数的零点z i在脉冲传递函数表达式中以因子1-Z_i Z-1的形式岀现。 13. 如果设计样本的频率特性频谱的最大截止频率为fmax,则要求对设计样本的单位冲激响 应h(t)进行采样时,采样频率要求大于_2f max_o 14. 为了提高微型机继电保护装置的抗干扰能力,在开关量输入电路中采取的隔离技术是_光 电隔离_ o 15. 利用正弦函数的_三个_瞬时采样值的乘积来计算正弦函数的幅值和相位的算法称为三点 采样值乘积算法。 16. 在电力系统正常运行时,微型机距离保护的软件程序工作在自检循环并每隔一个采样周 期中断一次,进行数据采集。 17. 微型机距离保护的软件程序主要有三个模块一初始化及自检循环程序、_采样中断程序-和 故障处理程序。 18. 在电力系统正常运行时,相电流瞬时采值差的突变量起动元件△I bC等于_零_o 19. 电力系统在非全相运行时,一旦发生故障,则健全相电流差起动元件_起动_o 20. 设U1、i1、D1;U2、i2、D2分别是电压、电流和电流一阶导数的采样值,则采用解微分方程 算法时,测量电感L的计算值为(U[U2- u?i」)/(i_2D」- i」D?)_。 二、单项选择题(每小题1分,共10分。从每小题的四个备选答案中,选出一个正确答案, 并将正确 答案的号码写在题干后面的括号内。) 21. 脉冲传递函数零点是哪个方程的根(2 ) ①分母为零②分子为零 ③分子+分母④分母-分子 22. 逐次比较式数据采集系统中,模/数转换器输出量正比于输入电压量的(4 )

电力系统继电保护原理—考试题库及答案

水轮发电机长期允许的负序电流一般是发电机额定电流的多少倍? A. 8%; B. 12%; C. 40%; D. 4%; 回答错误!正确答案: B 发电机失磁保护动作的必要条件是: A. 机端测量阻抗位于第Ⅳ象限; B. 发电机吸收感性无功; C. 机端电压降低; D. 励磁电压降低;

回答错误!正确答案: D 理想情况下,线路内部故障时,纵联电流保护中差动回路的电流: A. 为故障电流的总和 B. 为0 C. 为电容电流 D. 为负荷电流 回答错误!正确答案: A 助增的分支系数: A. 小于0 B. 小于1 C. 与电源的位置与大小无关 D.

大于等于1 回答错误!正确答案: D 能够反映发电机定子绕组匝间短路的保护称为: A. 横联差动; B. 失灵保护; C. 过电流保护; D. 纵联差动; 回答错误!正确答案: A 对一次设备的运行状态进行监视、测量、控制和保护的设备称为电力系统的。 A. 二次设备 B. 备用设备 C. 一次设备

D. 高压设备 回答错误!正确答案: A 理想条件下,正常运行及外部故障时,流过差动回路的电流应该是: A. 负荷电流; B. 励磁电流; C. 0; D. 外部故障电流的总和; 回答错误!正确答案: C 正常、过激运行的发电机失磁后,机端测量阻抗的变化轨迹应该是 A. 从第Ⅰ象限到第Ⅱ象限 B. 从第Ⅰ象限到第Ⅲ象限 C.

从第Ⅰ象限到第Ⅳ象限 D. 从第Ⅳ象限到第Ⅱ象限 回答错误!正确答案: C 单侧电源供电的线路上发生故障时,过渡电阻使测量阻抗。 A. 保持不变 B. 由感性变为容性 C. 增大 D. 减小 回答错误!正确答案: C 励磁涌流的波形偏于时间轴的一侧,主要是由于励磁涌流中什么的影响? A. 高次谐波; B. 非周期分量;

清华大学C语言程序练习题

一、选择题 1.一个C语言程序是由(D )构成。 A.语句B.行号C.数据D.函数 2.下面标识符中正确的是()。 A.d&ef B.6a C.z4x5c D.a3/b4 3.在C语言中,存储一个字符型、整型、单精度实型变量所需的空间是()。型、单精度实型变量所需的空间是()。 A.1、2、4 B.1、1、4 C.1、2、8 D.2、2、8 4.为了避免嵌套的条件分支语句 if--else中的else总是与()组成成对关系。 A.缩排位置相同的 B.在其之前未配对的 C.在其之前未配对的最近的if D.在同一行上的if 5.下列表达式的结果正确的是()。 int aa,bb,cc,dd; aa=bb=cc=dd=1;sp; aa=bb=cc=dd=1;sp; aa=bb=cc=dd=1; (aa+1==2)?bb=aa+2:aa+3 A.2 B.3 C. 1 D.5 6.设有int x=11 ;则表达式(x+1/3)的值是(C )。 A.3 B.4 C.11 D.12 7.设有字符串A=“He has 钱!”,则该字符串的长度为( C )。 A.9 B.10 C.11 D.8 8.有如下程序段,则正确的执行结果是() int m=3; while(m<=5) { printf("%d ",m-3); m++; } A. 0 0 0 B.0 1 2 C.1 2 3 D.无结果 9.执行语句:printf("%d",(a=2)&&(b= -2);后,输出结果是()。 A.无输出B.结果不确定C.-1 D.1

10.有如下定义类型语句,若从键盘输入数据,正确的输入语句是()。 int x;Char y;Char z[20]; A.scanf("%d%c%c",&x,&y,&z); B.scanf("%d%c%s",&x,&y,&z); C.scanf("%d%c%c",&x,&y,z); D.scanf("%d%c%s",&x,&y,z); 11.struct ex { int x ; float y; char z ; } example; 则下面的叙述中不正确的是()。 A.struct结构体类型的关键字 B.example是结构体类型名 C.x,y,z都是结构体成员名 D.struct ex是结构体类型 12.在C语言中对于实型数组,其每个数组元素的类型是( )。 A.实型 B.整型 C.可以为任何类型 D.不确定 13.若已定义:int a[9],*p=a;不能表示a[1] 地址的表达式是( )。 A.p+1 B.a+1 C.a++ D.++p 二、填空题 1.在C语言中,正确的标识符是由____________组成的,且由____________开头的。 2.设p=30,那么执行q=(++p)后,表达式的结果q为______,变量p的结果为________。若a为int类型,且其值为3,则执行完表达式a+=a-=a*a后,a的值是_________。 3.一个变量的指针是指___________________________________________________。 4.在C语言程序中,对文件进行操作首先要____________________;然后对文件进行操作,最后要对文件实行__________________________操作,防止文件中信息的丢失。 5.以下程序运行后的输出结果是。该程序的功能是。 int main() { int x=10,y=20 ,t=0; if(x!=y) t=x;

全国2007年4月高等教育自学考试电力系统继电保护试题及答案

全国2007年4月高等教育自学考试 电力系统继电保护试题 课程代码:02302 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.过电流继电器的返回系数( ) A .等于0 B .小于1 C .等于1 D .大于1 2.限时电流速断保护的灵敏系数要求( ) A .大于2 B .大于1.3~1.5 C .大于1.2 D .大于0.85 3.在中性点非直接接地电网中,由同一变电所母线引出的并列运行的线路上发生两点异相接地短路,采用不完全星形接线保护的动作情况是( ) A .有机会只切除一条线路 B .有机会只切除一条线路 C .100%切除两条故障线路 D .不动作即两条故障线路都不切除 4.在双侧电源系统中,采用方向元件是为了提高保护的( ) A .方向性 B .可靠性 C .灵敏性 D .选择性 5.在中性点直接接地电网中,零序功率方向继电器采用的接线方式是( ) A .90°接线 B .3 0、30 C.-3、-3 D .-30、30 6.正方向出口相间短路,存在动作“死区”的阻抗继电器是( ) A .全阻抗继电器 B .方向阻抗继电器 C .偏移特性阻抗继电器 D .上抛圆阻抗继电器 7.在中性点直接接地系统中,反应接地短路的阻抗继电器接线方式是( ) A .0°接线 B .90°接线 C .3 0、30 D .A 、A +30零序补偿电流的接线方式

8.由于过渡电阻的存在,一般情况下使阻抗继电器的() A.测量阻抗增大,保护范围减小 B.测量阻抗增大,保护范围增大 C.测量阻抗减小,保护范围减小 D.测量阻抗减小,保护范围增大 9.在距离保护的Ⅰ、Ⅱ段整定计算中乘以一个小于1的可靠系数,目的是为了保证保护动作的() A.选择性 B.可靠性C.灵敏性 D.速动性10.在校验距离Ⅲ段保护远后备灵敏系数时,分支系数取最大值是为了满足保护的() A.选择性 B.速动性C.灵敏性 D.可靠性11.距离Ⅲ段保护,采用方向阻抗继电器比采用全阻抗继电器()A.灵敏度高 B.灵敏度低C.灵敏度一样 D.保护范围小12.高频阻波器的作用是() A.限制短路电流 B.防止工频电流窜越 C.防止高频电流窜越 D.补偿接地电流13.对于Y,d11接线变压器,为保证正常运行时差动回路两臂的电流相等,应使变压器Y侧电流互感器变比() A.等于变压器变比n B.增大倍 T C.减少倍 D.增大3倍14.发电机横差保护的作用是() A.保护定子绕组匝间短路 B.保护定子绕组相间短路C.保护定子绕组接地短路 D.保护转子绕组一点接地故障 15.对于大型发电机,反应转子表层过热的主保护是() A.低电压起动的过电流保护 B.复合电压起动的过电流保护 C.负序电流保护 D.阻抗保护 二、填空题(本大题共23小题,每小题1分,共23分) 请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

继电保护测试仪检验报告

https://www.wendangku.net/doc/068941874.html, 继电保护测试仪检验报告 DEJB-H全自动继电保护测试仪是鼎升电力早期根据现场继电保护的测试要求以及GB7261-2008,DL/T995- 2006标准支持,研发的一款全自动智能化继电保护校验测试仪。 全自动继电保护测试仪采用单片微机技术,由自动同期数字毫秒表,逻辑控制单元,多功能数显单元,高精度数据采集及处理单元,电流、电压输出单元,继保测试仪具有过载及超量程保护单元部分组成,自动显示打印,测试过程中只需正确接好测试线,便可自动测试,整机精度≤1%是校验继电保护装置理想的测试仪。 技术参数 1.交流电压输出: 0~250V连续可调,最大输出容量600VA,过量程保护260V,误差为±1% 2.交流电流输出: 0~50A,0~100A连续可调,误差为±1% 0~50A时,开路电压5V 0~100A时,开路电压10V。过载保护动作电流120A 3.直流电压输出: 0~250V连续可调,最大电流2A,过量程保护260V,过载保护动作电流 2.1A±5%。误差为±1% 4.直流电流输出 0~200mA 0~5 A连续可调,误差为±1% 0~200mA时,开路电压48V,过载保护动作电流230mA 0~5A时,开路电压24V,过载保护动作电流5.2A 5.直流电压固定输出 单独输出110V或220V时,电流可达2.5A,但和交流电压电流,直流电 压同时输出时。其总容量不能超过600VA 6.数字毫秒表 最大量程:999秒 分辨率:0.1毫秒 精度:0.1%±1个字 以下为继电保护测试仪省级计量测试研究院检验报告

https://www.wendangku.net/doc/068941874.html,

《继电保护原理》期末试题

《继电保护原理》期末试题 一、填空题(12*2分/个=24分) 1.电器元件一般有两套保护,若主保护未动作,还有一套是后备保护 2.反应电流增大而动作的保护称为过电流保护 3.电流继电器的反馈电流和动作电流的比值成为反馈系数 4.定时限过电流保护的动作时限按阶梯原则选择。 5.继电保护装置由测量回路、逻辑回路、执行回路三部分组成 6.继电保护的可靠性是指应动作的时候动作 7.电流速断保护,即第一段保护的动作电流是按躲开本条线路末端的最大短路电流来规定的,其灵敏性是由保护的范围表征的 8.按阶梯时限保护的原则,越靠近电源端的短路电流越大,动作时间越长 9.距离保护是反映故障点至保护安装地点之间的距离(或阻抗),并根据距离的远近而确定动作时间的一种保护装置。 10.全阻抗继电器的缺点是没有方向性 11.输电线路纵差保护的范围是线路全长,故障的切除时间为零(瞬时动作) 12.比率差动特性的启动电流随电流的增大而增大 13.单相自动重合闸选项的作用选出故障相 14.相间短路的阻抗继电器,当I O =I B -I A, 则 A B U U U- = 15.线路的纵差保护是反应首端和末端电流的大小和相位的,所以它不反映相外保护 16.变压器的励磁涌流中除含有大量的直流分量,还有大量的谐波分量,其中以二次谐波为主 17.发电机正常运行,三次谐波电压机端电压大于中性点量。 18.母线保护的首要原则是安全性 19.微机保护的基本算法是计算被测电气量的幅值和相位 20.微机保护中从某一采集信号内,提出有用信号的过程叫做滤波 二、问答题(6*6分/个=36分) 1、什么叫继电保护装置,其基本任务是什么?

继电保护调试报告

目录 第一章 VENUS 测试软件快速入门 (1) 1软件功能特点 (1) 2 界面介绍 (1) 3试验界面介绍 (1) 4公共操作界面 (2) 5开始进行试验 (3) 6常规试验 (4) 7试验步骤 (5) 8 实验项目 (6) 第二章微机保护装置调试报告 (13) (一)WBTJ-821微机备自投保护装置 (13) 1.1 三段式复压闭锁电流保护 (14) 1.2 电流加速保护 (16) 1.3零序电流保护 (17) 1.4 零序加速保护 (18) 1.5 过负荷保护 (19) (二)WXHJ-803微机线路保护装置 (20) 2.1 差动保护调试 (21) 2.2 距离保护调试 (24) 2.3零序电流(方向)保护调试 (27) 2.4 重合闸调试 (31) (三)WHB-811变压器保护装置 (35) 3.1比率差动保护 (35) 3.2 过负荷保护 (38) 3.3 通风启动保护 (39) 3.4 有载调压闭锁保护 (40) 第三章实习总结 (41)

继电保护毕业调试实习 第一章 VENUS 测试软件快速入门 1软件功能特点 VENUS 测试软件是本公司经过多年的开发经验,全新开发的面向继电器的测试软件。 该软件包具有以下的功能特点: 模块化设计 灵活的测试方式 试验方式逐级进化 保护装置测试模板化 完整的报告解决方案 完整的测试模块 清晰的试验模块分类 完整的试验相关量的显示 试验帮助和试验模块对应 方便灵活的测试系统配置 2 界面介绍 界面布局 VENUS 继电保护测试仪第二版的主界面的布局如图所示,此界面分为左右两个部分,左边是试验方式选择栏,右边是试验方式控制栏。 在试验方式控制栏中有三个按钮代表三种不同的试验方式:元件试验、装置试验、电站综合试验,按下相应的按钮则表示将要用按钮所代表的试验方式进行试验。 试验控制栏--元件试验 在元件试验方式对应的控制栏的画面中按照常规试验、线路保护、发电机/变压器保护 三个部分分别列出了相应的试验模块,每个试验模块用一个图形按钮代表,在按钮的下方有试验模块的名称,用户只要用鼠标双击相应的试验模块按钮就可以直接进入试验界面。 3试验界面介绍 界面布局 从图中我们可以看出,试验界面分为:菜单、工具条、试验控制台、操作信息栏、任务 执行状态栏和状态条七个部分。 菜单 VENUS 测试软件的菜单栏位于界面的最上方,通过选择菜单中的菜单项,可以完成测 1

(全新整理)4月全国自考电力系统自动装置试题及答案解析

全国2018年4月高等教育自学考试 电力系统自动装置试题 课程代码:02304 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.微机励磁调节器便于实现复杂的控制方式,这是由于其() A.硬件简单可靠 B.控制功能用软件实现 C.显示直观D.硬件的标准化设计 2 越大时,则强励作用() A.不变B.可能变弱也可能变强C.越弱D.越强 3.负荷吸收的有功功率随频率变化的现象,称为() A.负荷调节效应 B.负荷的暂态频率特性C.负荷的频谱D.负荷的动态频率特性4.当ZZQ-5自动准同步装置的出口电路发出加速脉冲时,同时闭锁了()A.减速脉冲 B.升压脉冲 C.降压脉冲D.合闸脉冲 5.在理想灭磁过程中() A.励磁电流加速衰减,励磁电压不变 B.励磁电压加速衰减,励磁电流不变 C.励磁电流匀速衰减,励磁电压保持为最大允许值 D.励磁电流和电压都匀速衰减 6.重合闸复归时间一般取() A.5~10s B.10~15s C.15~20s D.20~25s 7.会引起电力系统频率降低的操作是() A.切除部分负荷B.减少发电机有功功率输出C.切除双回线路中的一回D.减少发电机无功功率输出 1

8.下列各元件中,一般作主选相元件的是() A.相电流差突变量选相元件 B.阻抗选相元件 C.相电流选相元件 D.相电压选相元件 9.自动低频减负荷装置的附加级动作延时一般为() A.1~10s B.10~20s C.20~30s D.30~40s 10.影响导前时间脉冲的导前时间的因素是() A.频率差 B.电压差 C.相角差 D.导前时间脉冲形成电路的参数R,C 11.ZZQ-5装置中,电源闭锁电路的作用是() A.禁止合电源B.禁止关电源 C.防止合电源时造成非同步误合闸D.防止关电源时造成非同步误合闸12.系统正常运行状态下,AAT装置中得电动作的继电器是() A.时间继电器 B.信号继电器 C.出口继电器D.闭锁继电器 13.什么情况下会发生自动重合闸的断路器的“跳跃”现象? () A.执行元件触点粘接 B.合闸到永久性故障 C.执行元件触点粘接且合闸到永久性故障 D.合闸到瞬时性故障 14.微机录波装置软件功能模块不包括 ...() A.装置起动B.录波方式 C.波形记录D.报告输出 15.虚有差调频法具有的特点是() A.调节过程中有差,调节结束时无差 B.调节过程中有差,调节结束时有差 C.调节过程中无差,调节结束时无差 D.调节过程中无差,调节结束时有差 二、填空题(本大题共10小题,每空1分,共10分) 请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。 2

继电保护自学考试题3答案

电力系统继电保护课程自学考试题 一、填空题(每空1分,共10分) 1..继电保护的灵敏性是指对于保护范围内发生( 故障或不正常运行状态 )的反应能力。 2. 能使电磁型电流继电器返回原位的(最大)电流,称为继电器的返回电流。 3. 中性点直接接地电网中发生接地故障时,距离故障点越远处的零序电压( 越低 )。 4. 中性点非直接接地电网中,利用故障线路零序电流( 大于 )非故障线路零序电流的特点来构成零序电流保护。 5. 电抗互感器DKB 的作用是将电流互感器的二次电流变换成与之成正比并超前其一定角度的( 电压 )。 6. 在单侧电源线路上短路点的过渡电阻,总是使继电器的测量阻抗增大,使保护范围(缩 短 )。 7. 励磁涌流中包含很大成分的(非周期分量),往往使涌流偏于时间轴的一侧。 8. 若变压器中性点接地运行的电力网,对外部接地短路引起过电流,应装设( 零序电流 )保护。 9. 发电机纵差动保护的起动电流按躲开外部故障时的最大( 不平衡 )电流整定。 10.发电机失磁后,无功功率由正变为负,由发出无功变为( 吸收 )无功。 二. 判断对错,若有错请改正(每题2分,共10分) 1. 在不同的运行方式下,电流速断保护的保护区是相同的。 错:在不同的运行方式下,电流速断保护的保护区是不同的。 2. 线路采用无电压检定和同步检定重合闸装置,通常在检定无电压的一侧不投入同步检定继电器。 错:线路采用无电压检定和同步检定重合闸装置,通常在检定无电压的一侧同时投入同步检定继电器。 3. 零序过电流保护的灵敏度高于相间短路的过电流保护的灵敏度。 对 4. 过渡电阻对圆特性的全阻抗继电器影响大于对方向阻抗继电器的影响。 错:过渡电阻对圆特性的全阻抗继电器影响小于对方向阻抗继电器的影响。 5. 汽轮发电机失磁后,只要发电机母线电压或系统电压不低于规定值,失磁保护就不必很快动作于跳闸。 对 三、名词解释:(每题3分,共15分) 1. 继电保护装置 答:反应电力系统中电气元件发生故障或不正常运行状态并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。 2. 电流保护的接线方式 答:指电流继电器与电流互感器二次绕组之间的连接方式。 3. 阻抗继电器的精工电流: 答:继电器的起动阻抗J dz Z ,=0.9zd Z ,(1分)即比整定阻抗值缩小了10%时所加入阻抗继电器的电流。

《电力系统继电保护原理》期末考试试题及答案

《电力系统继电保护原理》期末考试试题及答案 一、填空题(每空1分,共18分) 1、电力系统发生故障时,继电保护装置应将部分切除,电力系统出现不正常工作时,继电保护装置一般应。 2、继电保护的可靠性是指保护在应动作时,不应动作时。 3、瞬时电流速断保护的动作电流按大于本线路末端的 整定,其灵敏性通常用 来表示。 4、距离保护是反应的距离,并根据距离的远近确定的—种保护。 5、偏移圆阻抗继电器、方向圆阻抗继电器和全阻抗继电器中, 受过渡电阻的影响最大, 受过渡电阻的影响最小。 6、线路纵差动保护是通过比较被保护线路首末端电流的和 的原理实现的,因此它不反应。 7、在变压器的励磁涌流中,除有大量的直流分量外,还有大量的 分量,其中以为主。 8、目前我国通常采用以下三种方法来防止励磁涌流引起纵差动保护的误动,即, 和。 二、单项选择题(每题1分,共12分) 1、电力系统最危险的故障是( )。 (A)单相接地 (B)两相短路 (C)三相短路 Ksen2、继电保护的灵敏系数要求( )。

K,1K,1K,1sensensen(A) (B) (C) 3、定时限过电流保护需要考虑返回系数,是为了( )。 (A)提高保护的灵敏性 (B)外部故障切除后保护可靠返回 (C)解决选择性 4、三段式电流保护中,保护范围最小的是( ) (A)瞬时电流速断保护 (B)限时电流速断保护 (C)定时限过电 流保护 5、三种圆特性的阻抗继电器中, ( )既能测量故障点的远近,又能 判别故障方向 (A)全阻抗继电器; (B)方向圆阻抗继电器; (C)偏移 圆阻抗继电器 Z,,:,860set6、有一整定阻抗为的方向圆阻抗继电器,当测量阻抗 Z,,:,430m时,该继电器处于 ( )状态。 (A)动作 (B)不动作 (C)临界动作 7、考虑助增电流的影响,在整定距离保护II段的动作阻抗时,分支系数应取( )。 (A)大于1,并取可能的最小值 (B)大于1,并取可能的最大值 (C)小于1,并取可能的最小值 8、从减小系统振荡的影响出发,距离保护的测量元件应采用( )。 (A)全阻抗继电器; (B)方向圆阻抗继电器; (C)偏移圆阻 抗继电器 9、被保护线路区内短路并伴随通道破坏时,对于相差高频保护( )

4月全国自考电力系统微型计算机继电保护试题及答案解析

1 全国2018年4月自考电力系统微型计算机继电保护试题 课程代码:02313 一、单项选择题(本大题共10小题,每小题1分,共10分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.如果X(z)=1 az 11 --,则序列x(n)为( ) A.a n B.a -n C.e an D.e -an 2.设连续时间信号频谱的最大截止频率为f m ,则无失真采样条件要求采样频率f s 满足 ( ) A.f s =0.25f m B.f s =0.5f m C.f s =f m D.f s ≥2f m 3.递归型数字滤波器脉冲传递函数H(z)的极点必须满足( ) A.幅值小于1 B.幅值等于1 C.幅值大于1 D.在z=-1线左侧 4.完全滤除输入信号某些频率分量时,要求数字滤波器脉冲传递函数对应零点的幅值满足( ) A.小于1 B.等于l C.大于1 D.等于零 5.逐次比较式数据采集系统中与输出数字量成正比的量是模拟量的( ) A.积分值 B.瞬时采样值 C.微分值 D.差分值 6.递归型数字滤波器脉冲传递函数H(z)的零、极特点是( ) A.只有零点没有极点 B.只有极点,没有零点 C.没有极点和零点 D.既有极点又有零点 7.N 点周期采样序列x(k)全周期傅立叶算法计算三次谐波正弦分量幅值a 3的计算公式是:( )

2 A.∑-=?π 1 N 0 k ) K N 6cos()x(k N 2 B.∑ -=?π 1 N 0 k )K N 6sin( )x(k N 2 C.∑ -=?π 1 N 0 k )k N 2cos()x(k N 4 D.∑-=π 1 N 0 k )k N 2sin()x(k N 4 8.对于CA 两相短路,采用解微分方程算法时,电压u(t)应选择为u ca (t)、电流i(t)应选择为( ) A.i ab (t) B.i bc (t) C.i ca (t) D.3i o (t) 9.50Hz 电气量周期采样点数为12时,相邻两个采样点间隔的电角度是( ) A.15° B.30° C.45° D.60° 10.某正弦电气量的两个采样值为1和3,间隔的电角度是90°,则该正弦电气量的幅值是( ) A.1 B.3 C.10 D.4 二、填空题(本大题共20小题,每小题1分,共20分) 11.微型机继电保护装置的工作电源是其重要的组成部分,电源要求具有独立性,不能受系统电压变化的_________。 12.与常规继电保护相比,微型机继电保护提供的系统故障信息_________。 13.满足采样定理时,采样信号的频谱是被采样连续时间信号频谱的_________。 14.在求离散系统的脉冲传递函数时,要求输入量和输出量的初始条件都为_________。 15.提高逐次比较式数据采集系统数据精度的办法是将模数转换器的位数_________。 16.在电压/频率变换式数据采集系统中,VFC 芯片输出脉冲的频率与模拟输入量的瞬时值的关系是_________。 17.为了提高微型继电保护装置的抗干扰能力,在开关量输入电路中采用了_________。 18.采样频率与系统实际运行频率之比保持不变的采样方式称为_________。 19.电力系统短路电流中含有基波、谐波和_________。 20.与模拟滤波器相比,数字滤波器工作的可靠性_________。 21.只要电流量是时间的正弦函数,在理论上两点乘积算法的计算误差为_________。

继电保护原理试题及答案

一、填空题(每空1分,共18分) 1、电力系统发生故障时,继电保护装置应 将故障 部分切除,电力系统出现不正常工作时,继电保护装置一般应 发出信号 。 2、继电保护的可靠性是指保护在应动作时 不拒动 ,不应动作时 不误动 。 3、瞬时电流速断保护的动作电流按大于本线路末端的 最大短路电流 整定,其灵敏性通常用 保护范围的大小 来表示。 4、距离保护是反应 故障点到保护安装处 的距离,并根据距离的远近确定 动作时间 的—种保护。 5、偏移圆阻抗继电器、方向圆阻抗继电器和全阻抗继电器中, 方向圆阻抗继电器 受过渡电阻的影响最大, 全阻抗继电器 受过渡电阻的影响最小。 6、线路纵差动保护是通过比较被保护线路首末端电流的 大小 和 相位 的原理实现的,因此它不反应 外部故障 。 7、在变压器的励磁涌流中,除有大量的直流分量外,还有大量的 高次谐波 分量,其中以 二次谐波 为主。 8、目前我国通常采用以下三种方法来防止励磁涌流引起纵差动保护的误动,即 采用速饱和中间变流器, 二次谐波制动的方法 和 间断角鉴别的方法 。 二、单项选择题(每题1分,共12分) 1、电力系统最危险的故障是( C )。 (A )单相接地 (B )两相短路 (C )三相短路 2、继电保护的灵敏系数要求( C )。 (A ) (B ) (C ) 3、定时限过电流保护需要考虑返回系数,是为了( B )。 (A )提高保护的灵敏性 (B )外部故障切除后保护可靠返回 (C )解决选择性 4、三段式电流保护中,保护范围最小的是( A ) (A )瞬时电流速断保护 (B )限时电流速断保护 (C )定时限过电流保护 5、三种圆特性的阻抗继电器中, ( B )既能测量故障点的远近,又能判别故障方向 (A )全阻抗继电器; (B )方向圆阻抗继电器; (C )偏移圆阻抗继电器 6、有一整定阻抗为的方向圆阻抗继电器,当测量阻抗 时,该继电器处于 ( A )状态。 (A )动作 (B )不动作 (C )临界动作 7、考虑助增电流的影响,在整定距离保护II 段的动作阻抗时,分支系数应取( A )。 (A )大于1,并取可能的最小值 (B )大于1,并取可能的最大值 (C )小于1,并取可能的最小值 8、从减小系统振荡的影响出发,距离保护的测量元件应采用( B )。 (A )全阻抗继电器; (B )方向圆阻抗继电器; (C )偏移圆阻抗继电器 9、被保护线路区内短路并伴随通道破坏时,对于相差高频保护( A ) (A )能正确动作 (B )可能拒动 (C )可能误动 10、如图1所示的系统中,线路全部配置高频闭锁式方向纵联保护,k 点短路,若A-B 线路通道故障,则保护1、2将( C )。 (A )均跳闸 (B )均闭锁 (C )保护1跳闸,保护2 闭锁 sen K 1 sen K <1sen K =1 sen K >860set Z =∠?Ω 430m Z =∠?Ω

清华大学c语言教程课后答案

c语言程序设计答案---潭2 《C语言程序设计教程(第二版)》习题答案 说明 1. 本习题答案是我自己做的,错误和疏漏在所难免。编程题全部调试通过,但选择题和填空题不敢保证全对。 2. 凡未指明解题所用的程序设计语言的,均指C语言。 3. 凡未指明执行程序所需的操作系统的,均可在DOS下执行。 4. 本文中文字下面划线的表示输入。 第1章程序设计基础知识 一、单项选择题(第23页) 1-4.CBBC 5-8.DACA 二、填空题(第24页) 1.判断条件 2.面向过程编程 3.结构化 4.程序 5.面向对象的程序设计语言 7.有穷性 8.直到型循环 9.算法 10.可读性 11.模块化 12.对问题的分析和模块的划分 三、应用题(第24页) 2.源程序: main() {int i,j,k; /* i:公鸡数,j:母鸡数,k:小鸡数的1/3 */ printf("cock hen chick "); for(i=1;i<=20;i++) for(j=1;j<=33;j++) for(k=1;k<=33;k++) if (i+j+k*3==100&&i*5+j*3+k==100) printf(" %d %d %d ",i,j,k*3);} 执行结果: cock hen chick 4 18 78 8 11 81 12 4 84 3.现计算斐波那契数列的前20项。 递推法源程序: main() {long a,b;int i; a=b=1; for(i=1;i<=10;i++) /*要计算前30项,把10改为15。*/ {printf("%8ld%8ld",a,b); a=a+b;b=b+a;}} 递归法源程序: main() {int i;

全国2012年7月高等教育自学考试 电力系统继电保护试题 课程代码02302

全国2012年7月高等教育自学考试 电力系统继电保护试题 课程代码:02302 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.系统发生不正常运行状态时,继电保护装置的基本任务是() A.切除所有元件B.切电源 C.切负荷D.给出信号 2.过电流继电器的返回系数为() A.小于0 B.小于1 C.大于1 D.等于1 3.使电流速断保护有最小保护范围的运行方式称为系统的() A.最大运行方式B.最小运行方式 C.正常运行方式D.事故运行方式 4.当系统运行方式变小时,电流电压联锁速断保护中电流元件与电压元件的保护范围是() A.电流元件动作范围缩短,电压元件动作范围增长 B.电流元件动作范围缩短,电压元件动作范围缩短 C.电流元件动作范围增长,电压元件动作范围缩短 D.电流元件动作范围增长,电压元件动作范围增长 5.90°接线的功率方向继电器,当线路正方向发生相间短路时,若 ?=75°,为使继电器 d 动作最灵敏,其内角α应取为() A.30°B.45° C.15°D.-15° 6.不受过负荷和全相运行时系统振荡影响的保护是() A.电流I段B.电流Ⅱ段 C.电流Ⅲ段D.零序电流保护 7.阻抗继电器的精确工作电流是指,当 ?=?,对应于() K sen 浙02302# 电力系统继电保护试题第1页(共5页)

A.Z act=0.8Z set时的电流B.Z act=0.9Z set时的电流 C.Z act=Z set时的电流D.Z act=1.1Z set时的电流 8.阻抗继电器需要采用记忆回路和引入第三相电压的是() A.全阻抗继电器B.方向阻抗继电器 C.偏移特性阻抗继电器D.功率方向继电器 9.在三种圆特性阻抗继电器中,方向阻抗继电器受振荡影响最小,原因是()A.有死区B.有方向性 C.动作特性沿+R轴所占面积最小D.动作特性沿OO 方向所占面积最小 10.实现输电线路纵差保护必须考虑的中心问题是() A.差动电流B.励磁涌流 C.不平衡电流D.冲击电流 11.输电线路高频保护中高频通道的工作方式不.包括() A.故障时发信方式B.长期发信方式 C.移频方式D.移相方式 12.在大型变压器和发电机上广泛采用的差动继电器为() A.比率制动型B.具有制动特性 C.加强型速饱和D.速饱和 13.在Y,d11接线变压器纵差保护中,由于两侧TA型号不同,在差动回路中引起较大不平衡电流,为此电流互感器的同型系数K st取值为() A.0 B.0.5 C.1 D.1.5 14.逆功率保护是为了防止以下哪种设备遭到损坏() A.发电机B.汽轮机 C.励磁机D.水轮机 15.对于大型发电机,反应转子表层过热的主保护是() A.低电压起动的过电流保护 B.复合电压起动的过电流保护 C.负序电流保护 D.阻抗保护 浙02302# 电力系统继电保护试题第2页(共5页)

继电保护原理复习题

1. 电力系统对继电保护的基本要求为 (1) 、 (2) 、 灵敏性和可靠性 。 2. 在整定单侧电源线路的电流速断保护的定值时,应按躲过系统 (3) (填入最大 /最小)运行方式下本线路末端发生 (4) 故障时流过保护的电流计算。(填入故障类型) 3. 若线路阻抗角φk 为70°,则90°接线的功率方向元件内角α应设为 (5) 。 4. 90°接线方式的功率方向元件,A 相方向元件加入的电流和电压为: (6) , (7) 。 5. 接地距离保护接线方式,A 相接入的电压Um 和电流Im 应为 (8) , (9) 。 6. 我国闭锁式纵联保护常见的起动方式有 (10) , (11) , (12) 。 7. 对于Yd11接线的变压器,传统的纵差动保护接线时,变压器星形侧(1侧)的TA 应接 为 (13) ,变压器三角侧(2侧)的TA 应接为 (14) ,且两侧TA 变比1TA n 、2TA n 与变压器变比T n 应满足的条件是 (15) 。 8. 试述三段式距离保护的整定、优缺点评价;(10分) 9. 什么是阻抗继电器的测量阻抗、整定阻抗、起动阻抗以方向阻抗继电器为例来说明三者 的区别。 10. 说明相间距离保护的0°接线方式和接地距离保护接线方式中,接入阻抗元件的电压电 流 11. 纵联保护的逻辑信号可分为哪几类,各起什么作用。 12. 说明变压器纵差动保护的基本原理、绘出其单相原理接线(以两绕组变压器为例)。并 画出直线型比率制动特性原理图,分析采用穿越电流制动有何作用 13. 简述重合闸前加速和后加速保护的动作过程及其优缺点。 14. 下图所示的网络中所有线路各侧均装有方向高频保护,并认为所有电源的电势均相等且 同相。试指出当k1点发生三相短路时,流过各套保护的功率方向(正向和反向)和在 1. 线路E-F 和F-G 均装设了三段式电流保护,已知线路正序阻抗1 0.4/X km =Ω,线路E-F 的最大负荷电流.max 170L I A =,可靠系数分别为 1.3rel K I =, 1.1rel K =Ⅱ , 1.2rel K =Ⅲ ,负荷自启 动系数 1.5Ms K =,返回系数0.85re K =,时间阶段0.5t ?=s ,线路保护3的过电流动作时限 为,其余参数见图。计算线路保护1电流三段的整定值和动作时限,并校验灵敏度。(20分) E s min .s X Ω =3max .s X

华北电力大学 继电保护综合实验报告 完整版

华北电力大学 继电保护与自动化综合 实验报告 院系班级 姓名学号 同组人姓名 日期年月日 教师肖仕武成绩

Ⅰ. 微机线路保护简单故障实验 一、实验目的 通过微机线路保护简单故障实验,掌握微机保护的接线、动作特性和动作报文。 二、实验项目 1、三相短路实验 投入距离保护,记录保护装置的动作报文。 2、单相接地短路实验 投入距离保护、零序电流保护,记录保护装置的动作报文。 三、实验方法 1 表1- 1 2、三相短路实验 1) 实验接线 图1- 1 表1- 2

表1- 3 三相短路故障,距离保护记录 4) 保护动作结果分析 R=5.0Ω,X=1.0Ω时,距离保护I段动作,故障距离L=20.00 R=5.0Ω,X=3.3Ω时,距离保护II段动作,故障距离L=74.00 R=5.0Ω,X=6.0Ω时,距离保护III段动作,故障距离L=136.00 3、单相接地短路实验 1) 实验接线 见三相短路试验中的图1-1 2) 实验中短路故障参数设置 见三相短路试验中的表1-2 表1- 4 A相接地故障,保护记录 4) 报文及保护动作结果分析 R=5.0Ω,X=1.0Ω时,距离保护I段动作,故障距离L=20.00 R=5.0Ω,X=3.3Ω时,距离保护II段动作,故障距离L=77.50 R=5.0Ω,X=6.0Ω时,距离保护III段动作,故障距离L=142.00 四、思考题 1、微机线路保护装置161B包括哪些功能?每个功能的工作原理是什么?与每个功能相关的整定值有哪些? 功能:距离保护,零序保护,高频保护,重合闸 1)距离保护是反应保护安装处到故障点的距离,并根据这一距离远近而确定动作时限的一种动作 距离保护三段1段:Z1set=(0.8~0.85)Z l,瞬时动作 2段:Z1set=K(Z l+Z l1),t=0.05

全国2010年4月高等教育自学考试电力系统继电保护试题

全国2010年4月高等教育自学考试 电力系统继电保护试题 课程代码:02302 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.反应故障时电流增大而动作的保护为() A.低电压保护B.过电流保护 C.过负荷保护D.过电压保护 2.电力系统发生故障时,由故障设备(或线路)的保护首先切除故障,是继电保护()的要求。 A.速动性B.选择性 C.可靠性D.灵敏性 3.为防止电压互感器一、二次绕组间绝缘损坏击穿时,高电压窜入二次回路,危及人身安全,应将二次侧()A.屏蔽B.接地 C.设围栏D.加防护罩 4.在中性点非直接接地电网中的并联线路上发生跨线不同相两点接地短路时,如果保护的动作时限相等,则两相不完全星形接线电流保护只切除一条线路的机会为() A.100%B.2/3 C.1/3 D.0 5.功率方向继电器的潜动是指() A.只给继电器加入电流或电压时,继电器不动作。 B.只给继电器加入电流或电压时,继电器就动作。 C.加入继电器的电流与电压反相时,继电器动作。 D.与加入继电器的电流电压无关。 6.以下不属于功率方向继电器90°接线方式的是() A.U AB、I C B.U BC、I A C.U AC、I B D.U CA、I B 7.在中性点直接接地电网中发生接地短路时,零序电压最高处为() A.保护安装处B.变压器接地中性点处 C.接地故障点处D.发电机接地中性点处 8.中性点经消弧线圈接地电网通常采用的补偿方式是() A.完全补偿B.欠补偿 C.过补偿D.不补偿

继电保护测试仪通用技术规范

国家电网公司物资采购标准(电气仪器仪表卷继电保护测试仪册) 继电保护测试仪 通用技术规范 (编号:1302073-0000-00) 国家电网公司 二〇一八年一月

目录 1. 总则 (1) 2 性能要求 (2) 3 主要技术参数 (2) 4 外观和结构要求 (2) 5 验收及技术培训 (2) 6 技术服务 (3)

1. 总则 1.1 一般规定 1.1.1 投标人应具备招标公告所要求的资质,具体资质要求详见招标文件的商务部分。 1.1.2 投标人须仔细阅读包括本技术规范(通用部分和专用部分)在内的招标文件阐述的全部条款。投标人提供的继电保护测试仪应符合招标文件所规定的要求。 1.1.3 本招标文件采购标准规范提出了对继电保护测试仪技术上的规范和说明。 1.1.4 本招标文件提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标人应提供符合本采购标准规范引用标准的最新版本标准和本招标文件技术要求的全新产品,如果所引用的标准之间不一致或本招标文件所使用的标准与投标人所执行的标准不一致时,按要求较高的标准执行。 1.1.5 如果投标人没有以书面形式对本采购标准规范的条文提出差异,则意味着投标人提供的产品完全符合本招标文件的要求。如有与本招标文件要求不一致的地方,必须逐项在“技术差异表”中列出。 1.1.6 本采购标准规范将作为订货合同的附件,与合同具有同等的法律效力。本采购标准规范未尽事宜,由合同签约双方在合同谈判时协商确定。 1.1.7 本采购标准规范中涉及有关商务方面的内容,如与招标文件的商务部分有矛盾时,以商务部分为准。 1.1.8 本招标文件采购标准规范中通用部分各条款如与采购标准规范专用部分有冲突,以专用部分为准。 1.2 投标人应提供的资格文件 投标人提供的资格文件包含但不限于以下内容: (1)填写技术规范专用部分中的技术参数响应表; (2)填写技术规范专用部分中的投标人技术偏差表; (3)按附录A提供业绩资料; (4)按技术规范专用部分货物组件材料配置一览表填写仪器配置表; (5)检验报告。 1.3 工作范围和进度要求 1.3.1 本采购标准规范仅适用于技术规范专用部分货物组件材料配置一览表中所列继电保护测试仪的设计、制造、试验、包装、供货和服务等技术要求。 1.3.2 交货时间如有延误,卖方应及时将延误交货的原因、后果及采取的补救措施等向买方说明。 1.4 技术资料 设备交付时应提供以下技术资料: (1)产品(包括进口产品)正确完整的中文技术手册及使用说明书; (2)出厂检验报告(校验项目包括结构和外观检查、功能试验、性能试验); (3)产品合格证; (4)装箱清单。 (5)继电保护测试仪每台仪器均需提供一份产品第三方法定计量检定机构出具的检定合格证书原件或具有国家CNAS认可/CMA认可的检测机构出具的符合技术标准要求的检验报告原件。 检验报告说明: a)、检验标准:依据DL/T 624-2010继电保护微机型试验装置技术条件、Q/GDW 11263-2014智能变电站继电保护试验装置通用技术条件; b)、检验报告项目应包括结构和外观检查、功能试验、性能试验等。 1.5 标准和规范 除采购标准规范和图纸中要求的技术条件外,卖方还将再次确认下表标准的最新版本(以文字形式通知买方),并遵照最新标准要求执行,并将最新标准通知买方。

相关文档