低压电器选型的一般原则:

1、低压电器的额定电压应不小于回路的工作电压,即Ue≥Ug。

2、低压电器的额定电流应不小于回路的计算工作电流,即Ie≥Ig。

3、设备的遮断电流应不小于短路电流,即Izh≥Ich

4、热稳定保证值应不小于计算值。

5、按回路起动情况选择低压电器。如,熔断器和自动空气开关就需按起动情况进行选择。

一、断路器的选型

保护:过载,短路,欠电压

一般选型:

1、断路器额定电压≥线路额定电压;

2、断路器额定电流≥线路计算负荷电流;

3、断路器脱扣器额定电流≥线路计算负荷电流;

4、断路器极限通断能力≥线路中最大短路电流;

5、线路末端单相对地短路电流不小于1.25倍的自动开关瞬时(或短延时)脱扣整定电流;

6、断路器欠电压脱扣器额定电压等于线路额定电压。

配电用断路器的选型:

1、长延时动作电流整定为导线允许载流量的0.8~1倍;

2、3倍长延时动作电流整定值的可返回时间不小于线路中最大起动电流的电动机的起动时间;

3、短延时动作电流整定值不小于1.1(Ijx+1.35kIedm)。Ijx为线路计算负荷电流;k为电动机起动电流倍数,Iedm为最大一台电动机额定电流;

4、短延时时间按被保护对象的热稳定校验;

5、无短延时时,瞬时电流整定值不小于1.1(Ijx+1.35k1kIedm)。k1为电动机起动电流的冲击系数,取1.7~2。

如有短延时,则瞬时电流整定值不小于1.1的下级开关进线端计算短路电流值。

电动机保护用自动开关的选型:

1、长延时电流整定值=电动机额定电流;

2、6倍长延时电流整定值的可返回时间≥电动机起动时间;

3、鼠笼形瞬时整定电流为8~15倍脱扣器额定电流;绕线形瞬时整定电流为3~6倍脱扣器额定电流。

照明用自动开关的选型:

1、长延时电流整定值不大于线路计算负荷电流;

2、瞬时电流整定值=6倍的线路计算负荷电流。

二、刀开关的选型

保护:主要用作隔离开关,不切断故障电流,只能承受故障电流引起的电动力和热效应。

选型:

1、按额定电压选:刀开关额定电压≥刀开关工作电压。

2、按额定电流选:刀开关额定电流≥刀开关工作电流。如电路中有电动机,工作电流应按电动机起动电流计算。

3、按热稳定和动稳定校验:

imax≥ich。imax:最大允许电流。ich:三相短路冲击电流。

三、熔断器选型

保护:短路,若作过载保护,可靠性不高。

1、熔断器熔体的选择

(1)按正常工作电流选择

熔体额定电流≥线路计算电流

(2)按短路电流校验动作灵敏性

Idmin/Ier≥Kr

Idmin:被保护线路最小短路电流

Kr:熔断器动作系数,一般为4

2、各类设备熔断器选择

(1)单台电机回路熔体选择

Ier≥Iqd/α

Ier:熔体额定电流

Iqd:电机起动电流

α:计算系数,取决于起动状况的熔断器特性

(2)配电线路熔体的选择

Iqd1:线路中起动电流最大的电机的起动电流

Ig(n-1):除起动电流最大的电机以外的线路工作电流

α:计算系数。

(3)照明线路熔体的选择

Ier≥Ig/αm

Ig:线路计算电流

αm:计算系数

(4)变压器高低压熔体的选择

①容量为160KVA的变压器,其高压熔体按2~3倍额定电流选择;容量为

160KVA以上的变压器,高压熔体按1.5~2倍额定电流选择。

②变压器低压熔体按其额定电流或过负荷电流的20%选择。

(5)静电电容器组熔体的选择

Ier≥(1.5~2)Iec

Iec:电容器组的额定电流

3、快速熔断器的选择

快速熔断器主要用于硅整流元件、可控硅元件及成套装置内部过电流保护。

(1)小容量整流装置

Ier=1.57IF

Ier:快速熔断器额定电流有效值。

IF:可控硅正向平均电流

(2)大容量变流装置

m:并联去路数

Ki:动态均流系数,一般取0.5~0.6

Ar:熔断器最大熔断

Ak:硅元件浪涌

四、热继电器的选型

保护:过载

1、长期工作或间断长期工作电动机热继电器的选型

(1)按电动机起动时间选择

tf=(0.5~0.7)td

tf:热继电器在6Ie下的可返回时间

td:热继电器在6Ie下的动作时间

(2)按电动机额定电流选择

Iz=(0.95~1.05)Ied

Iz:热继电器整定电流

Ied:电动机额定电流

(3)按断相保护要求选择

对于星形接法的电动机,采用三极热继电器即可;对于三角形接法的电动机,应采用带断相运转保护装置的热继电器。

2、反复短时工作电动机保护用热继电器的选用

窗式空调器制冷时为什么没有水流出?

答:空调器正常制冷时,蒸发器表面都会有冷凝水流到接水底盘排出;但如果空气比较干燥,相对湿度较低的地方,冷凝水可能会很少,尤其是窗式空调器;为了使窗式空调器达到最好的冷却效果,底盘内的排水口可堵塞住,通过轴流风叶,将冷凝水喷洒在冷凝器上被吸收蒸发,增加了制冷效果;如果因喷洒的噪音较大,影响您的生活,您可参照使用说明书方法进行排水按头的安装,将冷凝水排出室外,这样就有水流出。

空调开制冷时吹出的冷气有“水雾“状,请问是什么原因?

答:空调器正常开制冷时是不会吹出有“水雾”状冷气的,这样的空调器制冷效果不理想,原因有:①、可能进风口被堵,引起风量大小,出风温度太低,在出风口处与房间内较高温度的空气接触形成“水雾”;②、可能因部分毛细管有堵或分液器对毛细管分配不均,引起蒸发器因制冷剂流量不同引起蒸发器表面的蒸发温度不均匀;③、因系统内有泄漏,制冷剂不足引起的;所以:必须检查过滤网是否太脏,系统有无堵或制冷剂泄漏等方法进行故障排除。

空调器制冷时室外侧连接管与阀门处及室外机内为什么会有冷凝水流出?

答:空调制冷时连接管与室外机阀门连接处有一小段裸露管道,其中一根为液管,一根为回气冷管,因回气管温度较低,裸露在外面与温度较高的环境空气接触凝结成水滴从裸露管道的阀门处及室外机内流出,因此在安装、维修时应将这一小段裸露管道用隔热保温套管包扎密封,这样就能排除阀门流水和防止冷量损失。

出风口温度多少度才算正常,为什么房间温度才能降几度?

答:这个问题是用户咨询得最多、最普遍的问题,首先空调器的出风口温度是指空调器出风口内用温度计测得的温度,它的大小与空调器室内温度的高低有着直接关系,在标准工况条件下室内温度在27℃,室外环境温度在35℃情况下,依据铭牌上的工作电流,回气低压压力5.3kgf/ cm2左右,测得的室内出风温度是标准出风温度;按不同的机型,出风温度有所不同,一般在13-17℃之间比较正常;在出风温度正常的情况下,空调器能降多少度,关键在于空调器的制冷量与房间的面积大小、房间的门窗关密闭状况、太阳照射强度因素有密切关系,一般可按180w/m2-250 w/m2来选择空调器制冷量与房间面积的关系。

用户咨询格力电器公司现时的售后服务三包政策是怎样的?

答:格力空调售后服务是依据国家新“三包”规定基础,提出了更加优惠的政策,对空调器、除湿机实行整机包修二年,压缩机包修五年,主要部件(电机、控制器)包修三年;另格力电器冷水模块机组实行整机包修一年半。包修期限的确定以用户所购买空调器时开具发票日期计算及随机所附的包修卡上规定为准。符合包修条件的,免收配件费用及修理费;

空调器常常出现不断开机、停机现象,即有时吹冷风,有时吹“热风”,房间温度降不下来?

答:这种投诉在空调使用高峰期最为常见,一般是因为电压过低引起;空调器在使用电压低于190伏以下运行时,压缩机内的过载保护器因电压过低,引起压缩机过流过热保护器动作,等到过流过热保护器冷却恢复后,压缩机才能工作,因此必须要检查压缩机启动后的电压是否低于190伏,如果是电压过低,可以增加线路线径或购买空调器使用功率2倍以上的稳压器,使压缩机工作电压在190伏以上才能正常工作。本公司产品的用户之利益,如在使用中对本公司产品有质疑,请您与当地本公司产品连锁经销商联系。

蜂蝶系列分体空调

十大专利技术。室外机超小型化,可放于预留窗机位,节省空间1/3。室内机身圆弧型轮廓设计,小巧轻灵的外形令居室更加谐调、舒适。采用最新空调系统优化技术,充分发挥系统效率,高效节能。独特静音设计,音质更加完美。新型小巧遥控器,美观、大方。数码显示调控温度,一目了然:风叶采用新型柔软材质,增大送风角度,消除叶片凝露现象。采用简便可拆卸面板,防霉过滤网。拥有自主知识产权的多项核心技术。五段式蒸发器,缩小空间,实现室内机身超小化:圆弧型轮廓设计,小巧轻灵的外形令居室更加谐调、舒适。制冷核心技术领域,进入世界领先水平。室外机单位体积制冷量高达36.6KW/M3(相当于同类机型的150%),单位重量制冷量更是首家超过100W/KG(相当于同类机型的135%),这

标志着我国房间空调器在制冷核心技术领域,已经进入世界领先水平。高效节能、舒适。采取世界名牌压缩机,亲水膜铝箔,进口内螺纹铜管,加上科学的系统匹配,真正做到高效节能,符合国家节能标准。可进行24(12)小时的定时开关机设定,方便使用。睡眠经济运行能自动保持睡眠舒适温度,降低风速以减少噪声,同时也减少电费开支。环保设计。室外机小型化,只相当于传统分体式室外机的2/3。可节省空间35%,材料消耗25%。全新的分体室外机设计,适合于装设在住宅大厦的预留位置(例如:装设窗机所能提供的空间)。运用现代计算机仿真技术与空气动力学设计的风道系统。不仅降低室外噪音(室内噪音可低达31DB),而且音质更令人舒适。柔性材料制作的广度风各调节叶片,可根据需要调节风向。将自然舒适的风送到房间的各个角落,避免局部过冷过热。微电脑自动控制系统。室内机数码显示温度,设定温度一目了然。全新小巧遥控器设计,高雅大方。制冷系统采用优化的数字化设计,系统更稳定,性能更加优越。先进的制热系统设计,独特的化霜技术,制热更强劲可靠。微电脑自动控制系统,只要按下自动运行按扭,微电脑自动控制系统能自动设定制冷或制热、除湿、室温等。

插上电源后,开机无反应

答首先检查接空调器的插座有没有电,再检查插头与插座是否接触良好,最后再检查机内接线是否正确。

蜂鸣器不响

答:更换蜂鸣器

加电后,风扇电机不起动

1. 问题:接线错误答案:重新接线

2. 问题:风机电容开路或短路答案:更换风机电容

3. 问题:电机绕组开路或短路,或是电机内置的限温器因过热而断开答案:更换电机或限温器

4. 问题:主令开关损坏答案:更换主令开关

空调器不运转

1. 问题:电源停电或保险丝熔断答案:检查电源是否停电,插座及插头是否松脱修复插座并更换已烧毁的保险丝。

2. 问题:电源电压过低答案:电源电压低于额定电压10%时应查明原因

3. 问题:开关失灵答案:选择开关是否有接线脱落、机械故障,用万用表检查是否导通,若融点不导通,应更换同一型号、规格的选择开关。

4. 问题:温控器失灵答案:温控器的旋钮放至最低温度档,若不能使压缩机起动,应进一步用万用表检查触点是否导通,若室温高时温控器触点仍不导通,应更换新的温控制器。

5. 问题:压缩机电动机烧毁答案:全封闭式压缩机电动机绕组若用万用表检查发现有短路,断路和碰壳通地时应予以更换同一型号规格的压缩机。

6. 问题:压缩机卡缸、抱轴答案:用橡胶棒或铁锤垫上木块敲击振动压缩机外壳,可能使压缩机起动运转,但仍无效时,应更换压缩机。

7. 问题:晶振或复位电路故障答案:更换有故障的元件

制热效果差

1. 问题:空气过滤网脏了或被堵塞答案:清理过滤网以改善气流

2. 问题:门或窗关闭不严答案:关上门或窗以保温

3. 问题:设定房间温度太低防碍制热答案:调高设定温度

4. 问题:制热剂泄露答案:与维修中心联系解决

5. 问题:室外环境温度底于-5度答案:影响空调机性能

6. 问题:控制线路异常答案:与维修中心联系解决

家用热水器哪种合适您?

上一期我们给读者介绍了燃气式热水器的基本情况,本期介绍给您的是电热水器和太阳能式热水器,您可以根据您的实际情况,做适宜的选择——

电热水器

电热水器有即热式和贮水式两种,后者比较适宜家庭使用,但贮水式热水器的最大弱点是无法即开即用,还需提前准备,因此这种热水器还不具备与燃气热水器争夺主流地位的能力。目前市场上的电热水器主要有25升、28升、30升、35升、50升、60升、80升、100升等等,有人认为,越大可提供的热水越多,因而在经济许可的情况下尽量买大的,这是一个错误的观念。以三口之家为例,买一个三功率30升电热水器最合理、合算,选择2500W档,高温跳断时间约35分钟(水温达80℃左右),而若要求提供30℃左右热水,则只需15分钟左右。双休日热水需求量大,不妨选择1000W档全天侯加热,既省电又可以连续不断供应热水。而若三口之家选择80升的电热水器,不但升温时间长,又费电,而且热水用不完又造成浪费。其实,也很简单,不论是30升还是80升,其加热功率都是2500W,越大加热时间越长,即使是五口之家,选择30升三功率热水器也已足够,唯一不方便的是晚上洗澡时,后两人需等待20分钟再加热而已。而大容量热水器所需加热时间较长,比较适合连续加热使用的场所。总之,容量的选择一定要参考您的持续用回量和集中用水量。

电热水器最大的隐患是触电,因此用户首先要在家中安装漏电保护开关,其次必须使金属软管作为入水管,且尽量将电热水器外壳上的接地螺钉引一根导线与自来水管可靠相连,以防你的住房地线不十分可靠时,降低、减轻漏电事故。

太阳能热水器

太阳能热水器又称真空管热水器,说到太阳能,大家似乎都不陌生,但谈到太阳能热水器,又似乎离我们的生活太远,选购的人并不多。

太阳能热水器受居住环境的制约,假如您居住在大城市高层住宅中,或您的住所大多时间都背阳,或您居住的小院无自来水或不具备安装自动续水装置等等,您都不适宜选择太阳能热水器。

但若您居住在公寓楼的顶层,或您拥有自己的别墅或小院,那么您真该试试选择太阳能热水器。同时,按长时间来折算,最经济实惠,在容量方面,关键是人均真空管根数要选择适当,南方地区以人均3—4根真空管为宜,北方地区以人均6—9根真空管为宜。另外,考虑到一些地区的阴雨天气和黄梅季节,各生产厂均生产有光电两用式太阳能热水器,有燃气热水器或电热水器的家庭,更可将其与太阳能热水器传接使用,构成全天家用热水供给系统,如在北方生活,在隆冬季节须注意对上、下水管道和水箱采取保温措施,或在睡前将水用完放尽,以防深夜冻裂或冻堵。

假如您居住在公寓楼的中间层次,但浴室或阳台朝阳时间较长,也可选用壁挂式真空管太阳能热水器,与市场上流行的平板式或座式(只插式)太阳能热水器相比,其集热器轻便小巧,可直接挂于阳台或安装于向阳墙壁,消费者以此根据家居做相应安排。

教你秋冬养护空调

炎热的夏季过去之后,空调的使用次数逐渐减少。该如何对它进行保养和维护,使之在来年的夏季能够良好地运行呢?

●如果长时间不用,请拔下电源插头,取出遥控器里的电池。

●遥控器不要用水,而要用干布擦拭进行清洁。

●请勿使用水(特别是热水)、化学制品或溶剂清洗机组,可用吸尘器或清洁的软布擦拭。清洁面板时,注意不要太用力。脏污较重,可以使用由水稀释的中性洗涤剂,先拧出抹布中的水,再进行擦拭。清洗完,彻底擦拭干净机壳上的洗涤剂。

●室外机壳如果用布擦不着,可用轻便一些、较干净的拖把进行清扫,然后用罩子将机壳罩上,这样是为了挡灰尘。

●取下防霉过滤网,使用吸尘器将细小的灰尘吸去,如果脏污较多,可用温热的肥皂水清洗,然后用清水冲洗后在阴凉处晾干。安装过滤网时,一定要确认过滤网安装到位,否则会使机器发生故障。如果您做到了以上几点,并且注意空调的日常养护,来年您一定会享有一个舒舒服服的夏季。

变频空调的选购

“变频空调”可算是市场上新的炒作热点。那么,对于饱受夏季高温之苦,准备安装空调的人来说,了解一下什么是“变频空调“和它到底能产生什么作用,可在选购空调时作到心中有数。“变频空调”是与传统的“定频空调”相比较而产生的概念。众所周知,我国的电源电压为220伏、50赫兹,在这种条件下工作的空调称之为“定频空调”。由于供电频率不能改变,定频空调的压缩机转速基本不变,所以它不能大幅度地调节制冷量,而是通过频繁开启关闭压缩机

的方式来调节房间温度高低。而与之相比,“变频空调”变频器改变压缩机供电频率,调节压缩机转速。供电频率高,压缩机转速快,空调器制冷(热)量就大;而当供电频率较低时,空调器制冷(热)量就小。与定频相比,空调器采用这种工作方式有许多优势。首先它能节省电能,由于它的压缩机不会频繁开启,会使压缩机保持稳定的工作状态,这可以使空调整体达到节能30%以上的效果。同时,这对噪音的减少和延长空调使用寿命,有相当明显的作用。其次,由于这种空调可在短时间内达到设定温度,一般仅为定频空调的一半时间。然后空调以较低的频率运转,就可以维持室内设定温度,这保证了空调的均匀制冷,避免了室温剧烈变化所引起的不适感。“变频空调”采用了比较先进的技术,启动时电压较小,可在低电压和低温度条件下启动,这对于某些地区由于电压不稳定或冬天室内温度较低而空调难以启动的情况,有一定的改善作用。由于实现了压缩机的无级变速,它也可以适应更大面积的制冷制热需求。不过,“变频空调”的价位通常较“定频空调”高出千元左右,对于那些只在气温高的几天中,一天只开机几小时的用户来说,是否值得花这些钱,就要依据个人经济情况来考虑了。

低压电器选型的一般原则

低压电器选型的一般原则: 1、低压电器的额定电压应不小于回路的工作电压,即Ue≥Ug。 2、低压电器的额定电流应不小于回路的计算工作电流,即Ie≥Ig。 3、设备的遮断电流应不小于短路电流,即Izh≥Ich 4、热稳定保证值应不小于计算值。 5、按回路起动情况选择低压电器。如,熔断器和自动空气开关就需按起动情况进行选择。 一、断路器的选型 保护:过载,短路,欠电压 一般选型: 1、断路器额定电压≥线路额定电压; 2、断路器额定电流≥线路计算负荷电流; 3、断路器脱扣器额定电流≥线路计算负荷电流; 4、断路器极限通断能力≥线路中最大短路电流; 5、线路末端单相对地短路电流不小于1.25倍的自动开关瞬时(或短延时)脱扣整定电流; 6、断路器欠电压脱扣器额定电压等于线路额定电压。 配电用断路器的选型: 1、长延时动作电流整定为导线允许载流量的0.8~1倍; 2、3倍长延时动作电流整定值的可返回时间不小于线路中最大起动电流的电动机的起动时间; 3、短延时动作电流整定值不小于1.1(Ijx+1.35kIedm)。Ijx为线路计算负荷电流;k为电动机起动电流倍数,Iedm为最大一台电动机额定电流; 4、短延时时间按被保护对象的热稳定校验;

5、无短延时时,瞬时电流整定值不小于1.1(Ijx+1.35k1kIedm)。k1为电动机起动电流的冲击系数,取1.7~2。 如有短延时,则瞬时电流整定值不小于1.1的下级开关进线端计算短路电流值。 电动机保护用自动开关的选型: 1、长延时电流整定值=电动机额定电流; 2、6倍长延时电流整定值的可返回时间≥电动机起动时间; 3、鼠笼形瞬时整定电流为8~15倍脱扣器额定电流;绕线形瞬时整定电流为3~6倍脱扣器额定电流。 照明用自动开关的选型: 1、长延时电流整定值不大于线路计算负荷电流; 2、瞬时电流整定值=6倍的线路计算负荷电流。 二、刀开关的选型 保护:主要用作隔离开关,不切断故障电流,只能承受故障电流引起的电动力和热效应。 选型: 1、按额定电压选:刀开关额定电压≥刀开关工作电压。 2、按额定电流选:刀开关额定电流≥刀开关工作电流。如电路中有电动机,工作电流应按电动机起动电流计算。 3、按热稳定和动稳定校验: imax≥ich。imax:最大允许电流。ich:三相短路冲击电流。 三、熔断器选型 保护:短路,若作过载保护,可靠性不高。 1、熔断器熔体的选择 (1)按正常工作电流选择

施耐德低压电器选型手册-低压终端配电产品选型指南

第七部分 低压终端配电产品 选型指南 7-1

7-2 A c t i 9系列的主要产 品

Acti 9 断路器安装结构示意图7 8910 11 54 3 2 1 6 1. iC65断路器 2. iMN/iMN s欠压脱扣器或iMSU过压脱扣器 3. iMX/iMX+OF分励脱扣器 4. iSD报警接点或OF/SD+OF双重切换接点 5. iOF辅助接点 6. Vigi iC65剩余电流动作附件 7. Multiclip配电模块 8. 断路器插拔式底座 9. 间隔件 10. 旋转手柄 11. 手柄锁扣 7 7-3

7-4

7-5 i C 65断路器选型表 - / + 说明:1. K 系列i C 65断路器分断能力6000A ,额定电流6~32A ,不可选用剩余电流动作保护附件及电气附件。2. i C 65系列仅B 曲线有3A 的产品。3. i C 65L 无B 曲线产品。 举例:产品号:i C 65N C 20A /2P V E 30m A 。表示:i C 65小型断路器,6k A 分断,C 曲线,额定电流20A ,2极带电子式剩余电流保护附件,额定剩余电流30m A 。

7-6 i C 60L M A 断路器选型表 i C 60 / + 说明:1. i C 60L M A 为单磁式小型断路器,无过载保护。须与热继电器等元件配合,实现过载保护。 举例:产品号:i C 60L M A 16A /3P i M N 。表示:i C 60L M A 单磁式小型断路器,分断能力15k A ,额定电流16A ,3极,配i M N 欠压脱扣单元。

常见低压电器选型原则

常见低压电器选型原则 一、断路器得选择 1. 一般低压断路器得选择 (1) 低压断路器得额定电压不小于线路得额定电压。 (2)低压断路器得额定电流不小于线路得计算负载电流。 (3) 低压断路器得极限通断能力不小于线路中最大得短路电流。 (4) 线路末端单相对地短路电流÷低压断路器瞬时(或短延时)脱扣整定电流≥1.25 (5) 脱扣器得额定电流不小于线路得计算电流。 (6)欠压脱扣器得额定电压等于线路得额定电压。 2、配电用低压断路器得选择 (1) 长延时动作电流整定值等于0. 8~1倍导线允许载流量。 (2) 3倍长延时动作电流整定值得可返回时间不小于线路中最大启动电流得电动机启动时间。 (3)短延时动作电流整定值不小于1.1*(Ijx+1、35KIdem)。其中,Ijx为线路计算负载电流;K为电动机得启动电流倍数;Idem为最大一台电动机额定电流。 (4) 短延时得延时时间按被保护对象得热稳定校核。 (5) 无短延时时,瞬时电流整定值不小于1.1*(Ijx+K1KIdem)、其中,K1为电动机启动电流得冲击系数,可取1、7~2。 (6)有短延时时,瞬时电流整定值不小于1、1倍下级开关进线端计算短路电流值、 3、电动机保护用低压断路器得选择 (1) 长延时电流整定值等于电动机得额定电流。 (2)6倍长延时电流整定值得可返回时间不小于电动机得实际启动时间。按启动时负载得轻重,可选用可返回时间为1、3、5、8、15s中得某一挡。 (3) 瞬时整定电流:笼型电动机时为(8~15)倍脱扣器额定电流;绕线转子电动机时为(3~6)倍脱扣器额定电流。 4、照明用低压断路器得选择 (1) 长延时整定值不大于线路计算负载电流。 (2) 瞬时动作整定值等于(6~20)倍线路计算负载电流。 二。漏电保护装置得选择 1、形式得选择 一般情况下,应优先选择电流型电磁式漏电保护器,以求有较高得可靠性。 2。额定电流得选择 漏电保护器得额定电流应大于实际负荷电流。

低压电器选用原则及要求

低压电器选用原则及要求 一.断路器的选择 1.一般低压断路器的选择 (1)低压断路器的额定电压不小于线路的额定电压. (2)低压断路器的额定电流不小于线路的计算负载电流. (3)低压断路器的极限通断能力不小于线路中最大的短路电流. (4)线路末端单相对地短路电流÷低压断路器瞬时(或短延时)脱扣整定电流≥1.25 (5)脱扣器的额定电流不小于线路的计算电流. (6)欠压脱扣器的额定电压等于线路的额定电压. 2.配电用低压断路器的选择 (1)长延时动作电流整定值等于0. 8~1倍导线允许载流量. (2)3倍长延时动作电流整定值的可返回时间不小于线路中最大启动电流的电动机启动时间. (3)短延时动作电流整定值不小于1.1(Ijx+1.35KIdem).其中,Ijx为线路计算负载电流;K为电动机的启动电流倍数;Idem为最大一台电动机额定电流. (4)短延时的延时时间按被保护对象的热稳定校核. (5)无短延时时,瞬时电流整定值不小于1.1(Ijx+K1KIdem).其中,K1为电动机启动电流的冲击系数,可取1.7~2. (6)有短延时时,瞬时电流整定值不小于1.1倍下级开关进线端计算短路电流值. 3.电动机保护用低压断路器的选择 (1)长延时电流整定值等于电动机的额定电流. (2)6倍长延时电流整定值的可返回时间不小于电动机的实际启动时间.按启动时负载的轻重,可选用可返回时间为1、3、5、8、15s中的某一挡. (3)瞬时整定电流:笼型电动机时为(8~15)倍脱扣器额定电流;绕线转子电动机时为(3~6)倍脱扣器额定电流. 4.照明用低压断路器的选择 (1)长延时整定值不大于线路计算负载电流. (2)瞬时动作整定值等于(6~20)倍线路计算负载电流. 二.漏电保护装置的选择 1.形式的选择 一般情况下,应优先选择电流型电磁式漏电保护器,以求有较高的可靠性. 2.额定电流的选择 漏电保护器的额定电流应大于实际负荷电流. 3.极数的选择 家庭的单相电源,应选用二极的漏电保护器;若负载为三相三线,则选用三极的漏电保护器;若负载为三相四线,则应选用四极漏电保护器. 4.额定漏电动作电流的选择(即灵敏度选择) 为了使漏电保护器真正起到保安作用,其动作必须正确可靠,即应该具有合适的灵敏度和动作的快速性. 灵敏度,即漏电保护器的额定漏电动作电流,是指人体触电后流过人体的电流多大时漏电保护器才动作. 灵敏度低,流过人体的电流太大,起不到保护作用;灵敏度过高,又会造成漏电保护器因线路或电气设备在正常微小的漏电下而误动作(家庭一般为5mA左右).家庭装于配电板上的漏电保护器,其额定漏电动作电流宜为15~30mA左右;针对某一设备用的漏电保护器(如落地电扇等),

低压电器选型手册(doc)

低压电器选型手册 电子信息与电气工程系 自控教研室 2005年9月

(一)交流接触器 交流接触器常用于远距离接通和分断电压至660V、电流至600A的交流电路,以及频繁起动和控制交流电动机的场合。由于交流电路的使用场合比直流广泛,交流电动机在工厂中使用特别多,所以交流接触器的品种和规格更为繁多,常用的有CJ20、B、3TB、LCl—D与CJ40等系列交流接触器。其中CJ20为我国70年代后期到20世纪80年代完成的更新换代产品;B、3TB、LCl—D系列为同期引进国外技术制造的产品。CJ40系列为20世纪90年代跟踪国外新技术、新产品自行开发、设计、试制的产品,达到国外20世纪80年代末90年代初水平,现已完成63、80、100、125、160、200、250、315、400、500A 十个电流等级,最大容量可达800A。 1.CJ20系列交流接触器CJ20系列交流接触器适用于交流50Hz、电压至660V、电流至630A的电力系统,供远距离接通和分断线路,以及频繁地起动及控制电动机用。其机械寿命高达1000万次,电寿命为120万次,主回路电压可由380V至660V,部分可达1140V,规格齐全,直流控制可考虑特殊订货。 CJ20系列交流接触器为直动式,主触头为双断点,磁系统为U形,采用优质吸震材料作缓冲,动作可靠。接触器采用铝基座,陶土灭弧罩,性能可靠,辅助触头采用通用辅助触头,根据需要可制成各种不同组合以适应不同需要。该系列接触器的结构优点是体积小,重量轻,易于维修保养,安装面积小,噪声低等。 型号含义: 技术数据见表1-2~1-4。

因采用了合理的结构设计、合理的尺寸参数的配合和选择,各零件按其功能选用最合适的材料和采用先进的加工工艺,故产品具有较高的技术经济指标。B系列接触器具有正装式结构与倒装式结构两种布置形式。 正装式结构,即触头系统在前面,磁系统在后面靠近安装面,属于这种结构形式的有B9、B12、B16、B25、B30、B460及K型七种。 倒装式结构,即触头系统在后面,磁系统在前面。这种布置由于磁系统在前面,便于更换线圈;由于主接线端靠近安装面,使接线距离短,能方便接线;便于安装多种附件如:辅助触头、TP型气囊式延时继电器、VB型机械联锁装置、WB型自锁继电器及连接件。从而扩大使用功能,本系列中型号B37—B370的8档产品均属此种结构。 另外,接触器各零部件和组件的连接多采用卡装或用螺钉组件;接触器均有附件的卡装结构,而且B系列接触器通用件多,零部件基本通用。有多种电压线圈供用户选用。 所以,B系列交流接触器适用于交流50Hz或60Hz、额定电压至660V、额定电流至475A的电力线路,供远距离接通与分断电路或频繁地控制交流电动机起动、停止之用,它具有失压保护作用,常与T系列热继电器组成电磁起动器。此时具有过载及断相保护作用。 型号含义: B系列交流接触器的技术数据见表1-5。 3.3TB系列空气电磁式交流接触器该系列接触器是从德国西门子公司引进专有制造技术而生产的产品,适用于交流50Hz或60Hz,其中3TB40~3TB44额定工作电流为9~32A,额定绝缘电压至660V;3TB46—3TB58型额定工作电流为80~630A,额定绝缘电压为750-1000V。主要供远距离接通和分断电路用,并适用于频繁地起动和控制交流电动机。该系列接触器可与3UA5系列热继电器组成电磁起动器。 3TB系列交流接触器为E形铁心、双断点触头的直动式运动结构。辅助触头有一常开、

施耐德电气选型手册

施耐德低压电器选型接触器: I<=7.5A LC1-D0922M5C I<=10A LC1-D1222M5C I<=15.3AL C1-D1822M5C I<=21A LC1-D2522M5C I<=27.2A LC1-D3222M5C I<=34A LC1-D4022M5C I<=42.2A LC1-D5022M5C;I<=55.5A LC1-D6522M5C I<=68A LC1-D8022M5C I<=82A LC1-D9522M5C I<=98A LC1-D11522M5C I<=128A LC1-D15022M5C;I<=145A LC1-D17022M5C I<=175A LC1-D20522M5C I<=210A LC1-D24522M5C I<=260A LC1-D30022M5C I<=350A LC1-D41022M5C I<=410A LC1-D47522M5C I<=540A LC1-D62022M5C 热继电器: I<=0.16A LRD-01C I<=0.25A LRD-02C I<=0.40A LRD-03C I<=0.63A LRD-04C I<=1A LRD-05C I<=1.6A LRD-06C I<=2.5A LRD-07C I<=4A LRD-08C I<=6A LRD-10C I<=8A LRD-12C I<=10A LRD-14C I<=13A LRD-16C I<=18A LRD-21C I<=24A LRD-22C I<=32A LRD-32C I<=38A LRD-35C I<=50A LRD-3357C I<=65A LRD-3359C I<=70A LRD-3361C I<=80A LRD-3363C I<=104A LRD-4365 I<=120A LRD-4367 I<=140A LRD-4369空气开关: 电机的: I<=11A NSX100HMA12.53P I<=23A NSX100HMA253P I<=45A NSX100HMA503P I<=70A NSX100HMA803P I<=90A NSX100HMA1003P I<=140A NSX160HMA1603P I<=230A NSX250HMA2503P I<=360A NSX400HMIC2.3M4003P I<=570A NSX630HMIC2.3M6303P 配电的: I<=13A NSX100HTM163P I<=18A NSX100HTM253P I<=29A NSX100HTM323P I<=35A NSX100HTM403P I<=45A NSX100HTM503P I<=55A NSX100HTM633P I<=70A NSX100HTM803P I<=90A NSX100HTM1003P I<=110A NSX160HTM1253P I<=140A NSX160HTM1603P I<=180A NSX250HTM2003P I<=225A NSX250HTM2503P I<=360A NSX400HMIC2.34003P I<=600A NSX630HMIC2.36303P 三、中间继电器 40、31、22 CA2-DN□□M5C 常闭接点数量 常开接点数量四、框架断路器: I=800A型号:MT08N13P MIC5.0A

常用低压电器选型原则

常用低压电器选型原则 低压电器——交流1200V及以下和直流1500V及以下电路中起通断、控制、保护和调节的电器设备。 低压电器主要分为配电电器和控制电器两大类。 根据构成方式分类: 1、电磁式低压电器 采用电磁原理构成的低压电器元件。(接触器、电磁阀、继电器、磁环开关等。) 2、电子式电压电器 采用集成电路或电子元件构成的低压电器元件。(各类仪表等。) 3、自动化电器、智能化电器或可通信电器 采用现代控制原理构成的低压电器元件或装置。(PLC、触摸屏、工控机、伺服控制器、变频器等。) 基本组成部分:感受部分和执行部分。 吸引线圈种类:直流电磁线圈和交流电磁线圈。 交流电磁线圈——铁心中有磁滞损失与涡流损失,为了减小由此造成的能量损失和温升,铁心和衔铁用硅钢片叠成,而且线圈粗短并有线圈骨架将线圈与铁心隔开, 以免铁心发热,传给线圈,使其过热而烧毁。 直流电磁线圈——铁心中只有线圈本身的铜损,所以直流电磁铁线圈没有骨架,且成细长形,铁心和衔铁可以用整块电工软钢做成。 电压线圈——匝数多,阻抗大,电流小,常用绝缘性能好的电磁线绕制而成。 (并联) 电流线圈——匝数少,线径较粗,常用扁铜带或粗铜线绕制。 (串联) 直流电磁机构适用于动作频繁的场合,且吸合后电磁吸力大,工作可靠性好。 当直流电磁机构的励磁线圈断电时,磁势会迅速接近于零。电磁机构的磁通也会发生相应变化,因此会在励磁线圈中感生很大的反电势。此反电势可达线圈额定电压的10-20倍,很容易使线圈因过电压而损坏。为减小此反电势,通常在励磁线圈上需并联一个由电阻和一个硅二极管组成的放电电路,当线圈断电时,放电电路使原先存储于磁场中的能量消耗在电阻上,不致产生过电压。通常,放电电阻阻值可取线圈直流电阻的6-8倍。 触头和接触电阻: 在大、中容量的低压电器结构设计上,触头采用滚动接触,可将氧化膜去掉,这种结构的触头常采用铜质材料。 触头之间的接触电阻:膜电阻和收缩电阻 膜电阻——触头接触表面在大气中自然氧化而生成的氧化膜造成的。 氧化膜的电阻要比触头本身的电阻大到几十到几千倍,导电性极差,甚至不导 电,而且受环境的影响较大。 收缩电阻——由于触头接触表面不光滑造成的。 在接触时,实际接触的面积总是小于触头原有的可接触面积,这样使有效导电 截面减小,当电流流经时,就会产生电流收缩现象,从而使电阻增加及接触区 的导电性能变差。 如果触头之间的接触电阻较大,则会在电流流过触头时造成较大电压降,这对弱电控制系统影响较严重。另外,电流流过触头时电阻损耗大,将使触头发热而致温度升高,导致

低压电器选型的基本要求

低压电器选型的基本要求 低压电器选型的基本要求是: ①电器的额定电压应与所在回路额定电压(交流为均方根值)相适应。对于某些设备,应考虑正常工作时可能出现的最高或最低电压。 ②电器的额定电流应等于或大于所控制回路的预期工作电流。电器还应承载异常情况下可能流过的电流。保护装置应在其允许的持续时间内将电器切断。 ③电器的额定频率必须与所在电源回路的频率相适应。 ④应根据所在场所的环境选择电器。 ⑤电器应满足短路条件下的动稳定与热稳定。断开短路电流的电器,应满足短路条件下的通断能力。 动稳定电流:发生短路事故时,若刀开关等通过某一最大短路电流,

且不受此时产生的巨大电动力的作用而发生形变、损坏或刀片自弹出等现象,则此短路电流峰值,就称为它们的动稳定电流。 热稳定电流:发生短路事故时,若刀开关等能在一定时间内通过某一最大短路电流,并不因温度的急剧升高发生熔焊现象,则此短路电流称为开关的热稳定电流。 ⑥验算电器在短路条件下的通断能力,应采用安装处预期短路电流周期分量的有效值。当短路点附近所接电动机额定电流之和超过短路电流的1%时,应考虑电动机反馈电流的影响。 ⑦断开短路电流的保护电器,如熔断器、低压断路器等,应尽量满足在短路条件下分断能力的要求。对于熔断器,用交流电流周期分量有效值表示的熔断器极限分断能力,应大于或等于三相短路电流周期分量的有效值。对于低压断路器,分断时间大于0. 02s的断路器,用交流电流周期分量有效值表示的低压断路器的分断能力,应大于或等于三相短路电流周期分量的有效值;分断时间小于0.02s的低压断路器,断路器开断电流时,冲击电流的有效值(若制造商提供的是开断电流为峰值时,可按峰值校验)应大于或等于短路开始第一周期内的全电流有效值。

低压电器选用原则

低压电器选用原则 1、热继电器的选择 首先,热继电器的脱扣值不动作电流为1.05In,动作电流为1.2In,是根据电机的过载特性设计的,所以选热继器时,热继电器的电流调节范围可以满足电动机的额定电流就可以了。 第二,要根据电动机是轻载启动还是重载启动来选热继的脱扣等级,一般分10A 10 20 30几个等级,分别对应7.2In下热继的脱扣时间(环境温度20度的条件下从冷态开始:10A 脱扣时间为2-10S;10 脱扣时间为4-10S;20 脱扣时间为6-20S;30 脱扣时间为9-30S。)。比如水泵类负载,为轻载启动用10A级。风机类负载为重载启动,用20等级的。 2、塑料外壳式断路器 2.1断路器一般选用原则 (1)断路器的额定工作电压≥线路额定电压。 (2)断路器的额定电流≥线路负载电流。 (3)断路器的额定短路通断能力≥线路中可能出现的最大短路电流(按有效值计算)。 (4)线路末端单相对地短路电流≥1.25倍断路器瞬时脱扣器整定电流。 (5)断路器的欠电压脱扣器额定电压=线路额定电压。 (6)断路器分励脱扣器额定电压=控制电源电压。 (7)电动传动机的额定工作电压=控制电源电压。 (8)校核断路器允许的接线方向,有些型号断路器只允许上进线,有些型号允许上进线或下进线。 2.2配电用断路器的选用原则 (1)断路器长延时动作电流整定值≤导线容许载流量;对于采用电线电缆的情况,可取电线电缆容许载流量的80%。 (2)3倍长延时动作电流整定值的可返回时间≥线路中最大起动电流的电动机的起动时间。 (3)瞬时电流整定值≥1.1X(Ijx+k1kIedm) Ijx————线路计算负载电流; k1————电动机起动电流的冲击系数,一般取k1=1.7-2; k————电动机起动电流倍数; Iedm————最大一台电动机的额定电流 2.3电动机保护断路器的选用原则 (1)长延时电流整定值=电动机额定电流 (2)瞬时整定电流: 对于保护笼型电动机的断路器,瞬时整定电流=(8-15)倍电动机额定电流; 对于保护绕线转子电动机的断路器,瞬时整定电流=(3-6)倍电动机额定电流。 (3)6倍长延时电流整定值的可返回时间≥电动机实际起动时间,按起动时负载的轻重,可选用的可返回时间为1S、3S、5S、8S、12S、15S中某一档。 3、断路器与熔断器的配合原则 (1)如果在安装点的预期短路电流小于断路器的额定分断能力,可采用熔断器作后备保护,因熔断器的额定短路分析能力较强。后备熔断器的特性与断路器的特性相交。线路短路时,熔断器的分断时间比断路器短,可确保断路器的安全。特性上的交接点,可选择在断路器的额定短路的分断能力的80%处。 (2)熔断器应装在断路器的电源侧,以保证使用安全。

常用低压电器选型手册

常用低压电器选型手册 一、低压电器选型手册的一般原则: 1、低压电器的额定电压应不小于回路的工作电压,即Ue≥Ug。 2、低压电器的额定电流应不小于回路的计算工作电流,即Ie≥Ig。 3、设备的遮断电流应不小于短路电流,即Izh≥Ich 4、热稳定保证值应不小于计算值。 5、按回路起动情况选择低压电器。如,熔断器和自动空气开关就需按起动情况进行选择。 二、断路器的选型 保护:过载,短路,欠电压 一般选型: 1、断路器额定电压≥线路额定电压; 2、断路器额定电流≥线路计算负荷电流; 3、断路器脱扣器额定电流≥线路计算负荷电流; 4、断路器极限通断能力≥线路中最大短路电流; 5、线路末端单相对地短路电流不小于1.25 倍的自动开关瞬时(或短延时)脱扣整定电流; 6、断路器欠电压脱扣器额定电压等于线路额定电压。 1、配电用断路器的选型: 1、长延时动作电流整定为导线允许载流量的0.8~1 倍; 2、3 倍长延时动作电流整定值的可返回时间不小于线路中最大起动电流的电动机的起动时间; 3、短延时动作电流整定值不小于1.1(Ijx+1.35kIedm)。Ijx 为线路计算负荷电流;k 为电动机起动电流倍数,Iedm 为最大一台电动机额定电流; 4、短延时时间按被保护对象的热稳定校验; 5、无短延时时,瞬时电流整定值不小于1.1(Ijx+1.35k1kIedm)。k1 为电动机起动电流的冲击系数,取1.7~2。 如有短延时,则瞬时电流整定值不小于1.1 的下级开关进线端计算短路电流值。

2、电动机保护用自动开关的选型: 1、长延时电流整定值=电动机额定电流; 2、6 倍长延时电流整定值的可返回时间≥电动机起动时间; 3、鼠笼形瞬时整定电流为8~15 倍脱扣器额定电流;绕线形瞬时整定电流为3~6 倍脱扣器额定电流。 3、照明用自动开关的选型: 1、长延时电流整定值不大于线路计算负荷电流; 2、瞬时电流整定值=6 倍的线路计算负荷电流。 三、刀开关的选型 保护:主要用作隔离开关,不切断故障电流,只能承受故障电流引起的电动力和热效应。 选型: 1、按额定电压选: 刀开关额定电压≥刀开关工作电压。 2、按额定电流选: 刀开关额定电流≥刀开关工作电流。如电路中有电动机,工作电流应按电动机起动电流计算。 3、按热稳定和动稳定校验: imax≥ich imax:最大允许电流。 ich:三相短路冲击电流。 四、熔断器选型 保护:短路,若作过载保护,可靠性不高。 1、熔断器熔体的选择 (1)按正常工作电流选择 熔体额定电流≥线路计算电流 (2)按短路电流校验动作灵敏性 Idmin/Ier≥Kr Idmin:被保护线路最小短路电流Kr:熔断器动作系数,一般为4

ABB低压元件选型手册

低压产品

目 录页 1.断路器 空气断路器 - New Emax 塑壳断路器 - Isomax 塑壳断路器 - Tmax 漏电保护组件/漏电保护继电器双电源自动切换装置 - DPT 配电智能化元件 - IPD 2.工控产品 软起动器接触器手动电机起动器 - MS 系列短路保护电器和接触器及热继电器的配合电动机保护指示装置接线端子电子产品和继电器3.开关及熔断器组 开关熔断器组 - PowerLine 负荷开关 - SwitchLine 熔断器开关 - EasyLine 4.终端配电保护产品 建筑电器元件建筑用接触器 - ESB (导轨安装)电涌保护器 - OVR 优化脉冲提前放电避雷针 - OPR 5.箱体 终端配电箱 - ACM/ACP/ACF 系列三相配电箱 - SDB 系列动力配电箱 - MDS 系列6.电网质量产品 电容器专用接触器 无功补偿控制器件有源谐波滤波器7.断路器保护配合表 断路器保护配合表● 因产品技术不断改进,所有数据应以本公司最新确认为准。●ABB 公司对本手册的接受或使用无任何商业承诺或保证,由使用者根据具体应用考虑本手册的适应性。 0/1 ABB 低压电器元件选用手册 1 2 3 4 5 6 7............................................................................... 1/1-4 .................................................................................... 1/5-6 ..................................................................................... 1/7-10 ........................................................................ 1/11 .................................................................................. 1/12 ............................................................................ 1/13-14..................................................................................................... 2/1-7 ........................................................................................................... 2/8 ........................................................................... 2/9-11 .......................................................... 2/12 .............................................................................................. 2/13-17 .................................................................................................. 2/18-19 .................................................................................................. 2/20-21 ..................................................................................... 2/22-24............................................................................... 3/1 .................................................................................. 3/2-3 .................................................................................... 3/4............................................................................................... 4/1-8 ........................................................................ 4/9 ......................................................................................... 4/10 ...................................................................... 4/11..................................................................... 5/1 ................................................................................. 5/2-3 ................................................................................. 5/4-5........................................................................................... 6/1 ........................................................................................ 6/2-3 ........................................................................................... 6/4-5...................................................................................... 7/1-10

常见低压电器选型原则

常见低压电器选型原则 一.断路器的选择 1. 一般低压断路器的选择 (1) 低压断路器的额定电压不小于线路的额定电压。 (2) 低压断路器的额定电流不小于线路的计算负载电流。 (3) 低压断路器的极限通断能力不小于线路中最大的短路电流。 (4) 线路末端单相对地短路电流÷低压断路器瞬时(或短延时)脱扣整定电流≥1.25 (5) 脱扣器的额定电流不小于线路的计算电流。 (6) 欠压脱扣器的额定电压等于线路的额定电压。 2. 配电用低压断路器的选择 (1) 长延时动作电流整定值等于0. 8~1倍导线允许载流量。 (2) 3倍长延时动作电流整定值的可返回时间不小于线路中最大启动电流的电动机启动时间。 (3) 短延时动作电流整定值不小于1.1*(Ijx+1.35KIdem)。其中,Ijx为线路计算负载电流;K为电动机的启动电流倍数;Idem为最大一台电动机额定电流。 (4) 短延时的延时时间按被保护对象的热稳定校核。 (5) 无短延时时,瞬时电流整定值不小于1.1*(Ijx+K1KIdem)。其中,K1为电动机启动电流的冲击系数,可取1.7~2。 (6) 有短延时时,瞬时电流整定值不小于1.1倍下级开关进线端计算短路电流值。 3. 电动机保护用低压断路器的选择 (1) 长延时电流整定值等于电动机的额定电流。 (2) 6倍长延时电流整定值的可返回时间不小于电动机的实际启动时间。按启动时负载的轻重,可选用可返回时间为1、3、5、8、15s中的某一挡。 (3) 瞬时整定电流:笼型电动机时为(8~15)倍脱扣器额定电流;绕线转子电动机时为(3~6)倍脱扣器额定电流。 4. 照明用低压断路器的选择 (1) 长延时整定值不大于线路计算负载电流。 (2) 瞬时动作整定值等于(6~20)倍线路计算负载电流。 二.漏电保护装置的选择 1. 形式的选择 一般情况下,应优先选择电流型电磁式漏电保护器,以求有较高的可靠性。 2. 额定电流的选择

低压电器元件选型原则

功率(KW)换算电流(A),这个问题看到很多朋友都在问,论坛整理一份估算供大家参考,一般情况下,都是知道电动机的功率,而不知道如何选择交流和及,那么我们下面就来简单

相对于频繁启动或线路过长的建议放大电流20%以确保接触器安全使用,同样断路器和热继电器也放大20%电流。 已知一台低压380V电动机功率,试问应如何选择交流接触器、空开、过热继电器、电缆截面电机如何配线选用断路器,热继电器 如何根据电机的功率,考虑电机的额定电压,电流配线,选用断路器,热继电器 三相二百二电机,千瓦三点五安培。 常用三百八电机,一个千瓦两安培。 低压六百六电机,千瓦一点二安培。 高压三千伏电机,四个千瓦一安培。 高压六千伏电机,八个千瓦一安培。 一台三相电机,除知道其额定电压以外,还必须知道其额定功率及额定电流,比如:一台三相异步电机,,4极(常用一般有2、4、6级,级数不一样,其额定电流也有区别),其额定电路约为15A 。 1、断路器:一般选用其额定电流倍,常用DZ47-60 32A, 2、电线:根据电机的额定电流15A,选择合适载流量的电线,如果电机频繁启动,选相对粗一点的线,反之可以相对细一点,载流量有相关计算口决,这里我们选择4平方, 3、交流接触器,根据电机功率选择合适大小就行,倍,一般其选型手册上有型号,这里我们选择正泰CJX2--2510,还得注意辅助触点的匹配,不要到时候买回来辅助触点不够用。 4、热继电器,其整定电流都是可以调整,一般调至电机额定电流倍。断路器继电器电机配线电机如何配线 (1)多台电机配导线:把电机的总功率相加乘以2是它们的总电流。 (2)在线路50米以内导线截面是:总电流除4.(再适当放一点余量) (3)线路长越过50米外导线截面:总电流除3.(再适当放一点途量) (4)120平方以上的大电缆的电流密度要更低一些, 断路器:(1)断路器选择:电机的额定电流乘以倍,整定电流是电机的倍就可以了,这样保证频繁启动,也保证短路动作灵敏。

ABB低压电器元件选型手册(可编辑)

选用手册 ABB低压电器元件 1SXF100200L2006 10-2006 低压产品 低压产品2006 2006 低压电器元件选用手册 目录页 1.断路器 1 空气断路器- New E ............................................................................... 1/ 1-4 塑壳断路器- T ....................................................................................... 1/5-8 塑壳断路器- Iso................................................................................... 1/9- 10 漏电保护组件/漏电保护继电器........................................................................ 1/ 11 双电源自动切换装置- DPT ............................................................................. 1/ 12 配电智能化元件-

IPD ............................................................................... 1/ 13- 14 2.工控产品 软起动器..................................................................................................... 2/ 1-7 2 接触器........................................................................................................... 2/8 手动电机起动器- MS系列........................................................................... 2/9- 11 短路保护电器和接触器及热继电器的配合.......................................................... 2/ 12 电动机保护.............................................................................................. 2/ 13- 17 指示装置.................................................................................................. 2/ 18- 19 接线端子.................................................................................................. 2/20-2 1 电子产品和继电器..................................................................................... 2/22-24 3.开关及熔断器组 3 开关熔断器组- PowerLine ............................................................................... 3/ 1 负荷开关- Sw itchLine .................................................................................. 3/2-3 熔断器开关- Easy Line .................................................................................... 3/4 4.终端配电保护产品

ABB低压电器选型手册最新

? 2 ? ? ? Type 2- ??? 0.37 1.1T2S160MF 1.621A9TA25DU1.41 1.4 1.40.55 1.5T2S160MF 1.621A9TA25DU1.8 1.3 1.8 1.60.75 1.9T2S160MF 226A9TA25DU2.4 1.7 2.421.1 2.8T2S160MF 3.242A9TA25DU4 2.84 3.21.5 3.5T2S160MF 452A16TA25DU5 3.5542.25T2S160MF 565A26TA25DU6.5 4.5 6.553 6.6T2S160MF 8.5110A26TA25DU8.568.58.548.6T2S160MF 11145A30TA25DU117.511115.511.5T2S160MF 12.5163A30TA25DU14101412.57.515.2T2S160MA 20210A30TA25DU191319191122T2S160MA 32288A30TA42DU251825251528.5T2S160MA 52392A50TA75DU4229424218.536T2S160MA 52469A50TA75DU523652502242T2S160MA 52547A50TA75DU523652503056T2S160MA 80840A63TA75DU806080653768T2S160MA 80960A75TA75DU806080754583T2S160MA 1001200A95TA110DU11080110965598T3S250MA 1601440A110TA110DU1108011011075135T3S250MA 2001800A145TA200DU17513017514590158T3S250MA 2002400A185TA200DU200150200185110193T4S320PR221-l ln3202720A210E320DU320100320210132232T5S400PR221-l ln4003200A260E320DU320100320260160282T5S400PR221-l ln4004000A300E320DU320100320300200349T5S630PR221-l ln6305040AF400E500DU500150500400250430T6S630PR221-l ln6306300AF460E500DU500150500430290520T6S800PR221-l ln8007200AF580E800DU800250800580315545T6S800PR211-l ln8008000AF580E800DU800250800580355 610 T6S800PR211-l ln800 8000 AF750 E800DU800 250 800 750 ? ? @400/415V -50kA -Type 2- ??? ? MCCB ? ??? ?? 乱 ?乱 ?? ?? ?? I max Pe le min max ??[kW][A][A][A][A][A]

相关文档
相关文档 最新文档