一、施工准备

1、技术准备;

工程开工前,与本专业有关的技术人员到位,并持证上岗。做好开工前如下工作:

(1)、认真熟悉审阅图纸,并参照规范要求审查图纸中存在的问题,搞好自审和会审工作。

(2)、编制合理的施工方案,技术交底及时准确并有针对性。

(3)、加强对新材料、新工艺、新技术的调查和研究工作,积极推广新材料、新工艺、新技术,努力降低工程成本。

(4)、编制施工预算,推行限额领料,实行成本跟着进度走。

(5)、根据施工进度计划,提出各种材料进场计划。

2、生产准备:

(1)、制定现场临时用电方案及用电管理制度。

(2)、备齐、备全施工工用具及机具。

(3)、根据临时用电方案,搞好临时用电设施。

(4)、现场临时用电设备、材料经检验合格后,方可使用。

(5)、对进场的施工人员进行质量、安全和防火的教育。

3、材料准备:

(1)、专业工长材料即PVC管和灯具面板的计划,提交材料主管部门,同时明确材料的技术质量要求和供货的时间要求。

(2)、材料主管部门应按程序文件做好验证、收货、标识等工作。二、电气工程施工工艺流程

1)、配管工程

(1)暗配管敷设工艺流程:

PVC管:

(2)材料要求:本工程采用硬质PVC管,PVC管其材质均应具有阻燃、耐冲击性能,其氧指数不应低于27%的阻燃指标,并应有检定检验报告单和产品出厂合格证。

(3)随砌墙配管

根据水平标高线确定盒、箱位置并稳注好,管子放在墙中,为使盒子平整,标高准确,可将管先立偏高200mm左右,然后将盒子稳好再接短管,短管入箱、盒可用跨接线焊接牢固。往上引管有吊顶时,管上端弯成90度弯,直进吊顶内,到开关盒上口为准,待砌好墙后先稳盒,后接短管。

(4)管路的敷设和连接

A.埋设时,PVC管弯曲半径应大于管外径的6倍。

B.PVC管连接使用套箍连接(包括端接头接管),用小刷子沾配套供应的塑料管粘接剂,均匀涂抹在管外壁上,将管子插入套箍,接头处两管必须到位并按住1到3分钟放开即可。

C.敷设在地下室的潮湿场所时,管口及连接处均应密封。

(5)管路的布置

A.暗配管当配管长度超过以下长度时,应加装过线盒,无弯时30米,有一个弯时20米,有2个弯时15米,有3个弯时8米,不允许有4个弯。

B.暗配管要固定牢固,砼中每隔1米用铅丝与钢筋绑扎,接线盒旁15cm 以内必须用铅丝与钢筋绑扎。

C.埋入墙或地面的管子应尽量减少重叠高度,管子应至少有15mm保护层,消防管路的保护层为30mm,管与管间应至少有25mm间隙,以便砼浇筑时混凝土能渗入。

D.管进盒内,外用锁紧螺母固定,管出锁母2—3扣。

(6)管盒的位置设置

A.要保证强电与弱电盒口的距离在50cm以上,保证盒口与暖气片管道

具体尺寸的距离。

B.箱、盒口的高度应满足下列要求,

开关安装位置便于操作,开关边缘距门框边缘的距离0.15——0.2米,开关高度距地面高度1.4米,普通插座距地0.3米,特殊场所按设计图纸给定的标高安装,相同型号并列安装,及同一室内安装高度应一致。

2)、配线工程:工艺流程:

选择导线扫

穿

线

线

线

线

线

线

线

①导线的选择

A、根据设计图纸选择导线,严禁擅自改变导线规格型号。

B、为施工方便,竣工后便于维修,穿线时要统一线色,严格要求线色、经径、线的端部进行颜色标记,要求见下表:

②管内穿线:

A、穿线前先清扫管道,避免管内的脏物污染导线,穿线前应先穿好带线带好护口。

B、穿入管内的绝缘导线,不允许有接头和局部破损及扭结等现象。

③导线预留长度见下表;

④涮锡缠头法连接:缠绕时应保证

接触面积和机械强度,做法见右图。

A、涮锡时要控制温度、涮锡要

均匀,焊锡饱满,表面光滑,接头部

位清洁,尽量减少烧坏导线绝缘层。

B、涮锡后要马上包裹,内缠塑

料绝缘带,外用黑胶布包扎严密。

⑤导线与平压式绝缘柱连接涮锡缠头法,连接单股导线可不涮锡直接压接在螺丝上,根据螺丝大小煨圈、压接牢固、不反圈压接。做法见下图:

多芯硬线或多根单芯导线压接在同一根接线柱上时,可采用压接涮锡线鼻子接线

柱连接,做法见右图:

⑥导线与针孔式接线柱连接

A、要把连接的导线线芯

插入接线桩外针孔内,导线裸

露出针孔1mm。

B、针孔大于导线截面1倍

时,必须折回头后插入压接,

做法见右图:

⑦导线的绝缘摇测:

A配电箱(盘)等全部电器安装完毕后,线路的绝缘摇测选用1000V量程为1-1000MΩ表,照明线路的绝缘阻值不小0.5MΩ,动力线路的绝缘阻值不小于1MΩ,项目包括相与相间,相与零间,相与地间,零与地间。

B电气器具未安装前进行线路绝缘摇测时,数据记录作为技术资料存档。

C电气器具全部安装完,在送电前进行线路第二次摇测,确认绝缘摇测无误后再进行通电试运行。

3)配电箱安装工程:

本工程照明系统在各层设置了电表箱,嵌墙暗装箱底距地1.4m,本工程新有配电箱均为非标产品,由生产厂家根据设计要求确定尺寸加工,安装配电箱时应根据图纸设计的位置,按照箱的外型尺寸进行弹线定位,同类配电箱高度必须一致,允许偏差10mm。

①配电箱的材料要求

A、配电箱应有一定的机械强度,周边平整无损伤,油漆无脱落,二层板厚度不小于1.5mm,不得用阻燃型塑料做二层板,箱内各种器具应安装牢固,导线排列整齐,压接牢固,并有产品合格证。

B、配电箱内的电气器具应间距均匀,开启、关闭灵活。

C、配电箱内的金属部件均为镀锌件。

②配电箱暗装:

根据预留孔洞尺寸,先找好箱体标高及水平尺寸,

固定好箱体,做好电气接地连接,安装盘面要求平整,

紧贴墙面,贴脸平整,垂直偏差不大于3mm,安装方

法见右图:

③配电箱的安装要求:

A、管进箱、盒时,箱、盒开孔应整齐与管径吻合。一管一孔不准开长孔,严禁用电气焊开孔。管口露出盒、箱为3mm。两根以上的管子入箱盒长度必须一致,间距均匀,排列整齐。

B、配电箱带有器具的铁制盘面和装有器具的门均应有可靠的软铜PE线接地。

C、配电箱内的导线应分清颜色,出线的开关应标明回路名称,以便检修。导线剥皮处不损伤线芯或线芯过长,导线压接点牢固可靠多股导线加装压线端子,涮锡压接,不得减少导线的股数。

D、检查配电箱的盘面上安装的空气开关等均处于断路状态。

E、配电箱的安装应牢固、平正。

④成品保护:

A配电箱安装后应采取保护措施,应避免破坏、弄脏电器元件及仪表,

B安装配电箱面板时(或贴脸)应注意墙面整洁。

4)、灯具安装工程

①材料要求:

A、灯内配线严禁外露,灯具配件齐全,无机械损伤、变形、油漆脱落、灯罩破裂、灯箱破裂、灯箱歪跷等。

B、照明灯具的导线,其电压等级不低于500V,其最小线芯截面应符合下表规定。

照明灯具的导线最小线芯截面

②吸顶灯安装

根据设计图纸确定出灯位,将灯具底座贴紧建筑物表面,然后再压接灯线,最后配好灯泡,灯伞或灯罩。

③吸顶日光灯的安装:

根据设计图要求确定日光灯位置,将日光灯紧贴建筑物表面,将电源线甩入灯箱,用机螺丝拧牢固。

④安装要求:

水电安装施工工艺流程

施工工艺 1、电管敷设 2、 电管敷设的工艺流程: 1.每层电线管预埋必须与土建主体结构施工密切配合,现浇砼楼板内的在底层敷设电线管,待电管敷设结束后再扎面筋(上层筋)。要求钢筋绑扎时分片、分块进行或在底板筋完工后留一段时间让安装人员敷设电管,最后同意扎面筋。 2.电管敷设在现浇砼内,不得刷漆,以保证现浇砼跟电管的结合度。 3.预埋灯盒时,一定要拉线,尺寸要准确。

4.垂直砼墙面里的盒子预埋时要先了解将来地面找平采用何种材料和厚度,同一房间,过道要打水平线,防止拆模后预埋盒高低不一。 5.由砼墙至非砼墙内的或由砼地坪伸出与填充墙内管连接的管子敷设时,为了减少人员走动时的碰撞,应尽量缩短露出地坪的高度,一般控制在15cm 左右,如是薄壁电管,应留丝头在外。 6.管子敷设后,为防止异物及砼进入管内,应及时用橡胶堵头封口,特别是朝天口一定要封堵严密。 7.进户电缆套管敷设时,管外皮应加上水环,两头要打喇叭口并坡向室外。 8.±0.00以下预埋的穿电缆保护管均应采用厚壁电线管(也可用镀锌钢管或焊接钢管)。 9.管子进箱、盒要顺直,箱盒固定牢固,由于底层筋绑扎后要垫高(底层筋保护层),现浇砼楼板内电管进盒时一般做鸭脖形。 10.配盒超过下列长度时,中间应加过线盒: 45m无弯曲时;b.30m一个弯时; 20m两个弯时;d.12m三个弯时。 11.为了确保管路畅通,拆模后,管盒要及时清理,如有堵塞要及时清理或采取相应措施。 12.所有管路敷设完毕,及时请甲方(现场监理)验收,并在<隐蔽工程验收记录>单上签字认可。 二、管内穿线工艺 穿线工艺流程: 具体的质量要求 1.穿线前应清除管内积水,浮锈等杂物,一般从两端穿入钢丝,绑扎钢丝球,两人配合来回拉动,完后用气压泵吹出管内浮锈,吹入滑石粉。 2.内穿导线根数,必须符合设计要求,管内导线的总截面(含绝缘层)不应超过管子截面积的40%,导线在管内不得有接头和扭结,需接头时应在接线盒连接。管口处装设护口保护导线绝缘层,以免破坏导线绝缘层。在不进入盒(箱)的垂直朝天管口,穿入导线后,应将管口随时作密封处理。 3.导线连接,单芯导线采用接线帽,多股导线采用单卷法或缠绕法机械压接,连接后均要搪锡,要求饱满无漏焊。然后包扎绝缘层,里面用两层黄腊带缠绕,外面包两层黑胶布。 4.单股导线与设备连接应弯成单眼,搪上锡后接到桩头螺杆上,单眼应以顺时针方向弯成旋入。多股导线要用线鼻子压接后才能接到桩头上。

室外总体及景观绿化施工方案

最新资料,word文档,可以自由编辑!! 精 品 文 档 下 载 【本页是封面,下载后可以删除!】

浦东古北御庭 室施 外工 总组 体织 工方 程案 编制单位:浙江宝业建设集团有限公司

编制日期:2012年3月6日

目录 1.工程概述 (1) 1.1.参建单位 (1) 1.2.编制依据 (1) 1.3.室外工程概况: (1) 1.3.1.室外总体雨、污管线包括以下内容: (2) 1.3.2.室外供水、消防、线包括以下内容: (2) 1.3.3.景观区域情况: (2) 1.3.4.室外道路工程: (2) 1)施工顺序 (3) 2)施工计划(见附件) (3) 3)主要施工方案 (4) a)土方回填施工 (4) b)雨污水管道施工 (4) 1)挖土、排管 (4) 2)检查井及窨井砌筑 (5) 3)沟槽黄砂坞膀回填 (6) ①管道基础: (6) ②管槽回填土: (6) 4)回填土施工 (7) c)道路施工 (8) 1)路基工程施工 (8)

2)碎石垫层施工 (9) 3)二灰级碎石基层施工 (10) 4)沥青混凝土路面摊铺 (10) 5)混凝土路基施工 (12) 6)排砌侧、平石 (13) d)围墙工程; (14) 5. 质量保证措施 (17) 5.1. 下水道质量保证措施 (17) 5.1.2 道路施工质量保证措施 (18) 6.0 安全保证措施 (19) 6.1 保证工程安全的总体措施 (19) 6.2 健全安全管理措施 (20) 6.3保证现场内外交通安全的管理措施 (20) 6.4临时用电安全技术措施 (21) 6.5保证消防安全的技术措施 (21) 6.6文明及环境保护措施 (21) 6.7对水污染的控制 (22) 6.8对施工扬尘的控制 (22) 6.9噪音的防治措施 (22)

电气工程施工工艺

一、施工准备 1、技术准备; 工程开工前,与本专业有关的技术人员到位,并持证上岗。做好开工前如下工作: (1)、认真熟悉审阅图纸,并参照规范要求审查图纸中存在的问题,搞好自审和会审工作。 (2)、编制合理的施工方案,技术交底及时准确并有针对性。 (3)、加强对新材料、新工艺、新技术的调查和研究工作,积极推广新材料、新工艺、新技术,努力降低工程成本。 (4)、编制施工预算,推行限额领料,实行成本跟着进度走。 (5)、根据施工进度计划,提出各种材料进场计划。 2、生产准备: (1)、制定现场临时用电方案及用电管理制度。 (2)、备齐、备全施工工用具及机具。 (3)、根据临时用电方案,搞好临时用电设施。 (4)、现场临时用电设备、材料经检验合格后,方可使用。 (5)、对进场的施工人员进行质量、安全和防火的教育。 3、材料准备: (1)、专业工长材料即PVC管和灯具面板的计划,提交材料主管部门,同时明确材料的技术质量要求和供货的时间要求。 (2)、材料主管部门应按程序文件做好验证、收货、标识等工作。二、电气工程施工工艺流程

1)、配管工程 (1)暗配管敷设工艺流程: PVC管: (2)材料要求:本工程采用硬质PVC管,PVC管其材质均应具有阻燃、耐冲击性能,其氧指数不应低于27%的阻燃指标,并应有检定检验报告单和产品出厂合格证。 (3)随砌墙配管 根据水平标高线确定盒、箱位置并稳注好,管子放在墙中,为使盒子平整,标高准确,可将管先立偏高200mm左右,然后将盒子稳好再接短管,短管入箱、盒可用跨接线焊接牢固。往上引管有吊顶时,管上端弯成90度弯,直进吊顶内,到开关盒上口为准,待砌好墙后先稳盒,后接短管。 (4)管路的敷设和连接 A.埋设时,PVC管弯曲半径应大于管外径的6倍。 B.PVC管连接使用套箍连接(包括端接头接管),用小刷子沾配套供应的塑料管粘接剂,均匀涂抹在管外壁上,将管子插入套箍,接头处两管必须到位并按住1到3分钟放开即可。 C.敷设在地下室的潮湿场所时,管口及连接处均应密封。

强电安装工程施工工艺

强电安装工程施工工艺 一、电气布管施工工艺 1. 电路改造工艺流程 确定线路终端插座的位置T墙面标画出准确的位置和尺寸T就近的同类插 座引线 2. 电路改造的施工要点 如果插座在墙的上部,在墙面垂直向上开槽,至墙的顶部安装装饰角线的安装线内;如果是在墙的下部,垂直向下开槽,至安装踢脚板的底部。 开槽深度应一致,槽线及顶直,应先在墙面弹出控制线后,再用云石机切割墙面,人工开槽。 线路安装时必须加护线套管,套管连接应紧密、平顺,直角拐角处应将角内侧切开,切口一侧切圆弧形接口后,折弯安装。 导线装入套管后,应使用导线固定夹子,先固定在墙内及墙面后,再抹灰隐蔽或用踢脚板、装饰角线隐蔽。 二、灯具安装施工工艺 灯具安装最基本的要求是必须牢固。 室内安装壁灯、床头灯、台灯、落地灯、镜前灯等灯具时,高度低于240mm 及以下的,灯具的金属外壳均应接地可靠,以保证使用安全。

卫生间装矮脚灯头时,宜采用瓷螺口矮脚灯头。螺口灯头的接线、相线(开关线)应接在中心触点端子上,零线接在螺纹端子上。 台灯等带开关的灯头,为了安全,开头手柄不应有裸露的金属部分。 装饰吊平顶安装各类灯具时,应按灯具安装说明的要求进行安装。灯具重量 大于3kg 时,应采用预埋吊钩或从屋顶用膨胀螺栓直接固定支吊架安装(不能用 吊平顶吊龙骨支架安装灯具)。从灯头箱盒引出的导线应用软管保护至灯位,防 止导线裸露在平顶内。 吊顶或护墙板内的暗线必须有阻燃套管保护。 三、插座及接线盒面板安装施工方法、工艺 1、安装前应清理盒内杂物,铁盒返锈应先补刷防锈漆。个别预埋过深的箱 盒要重新安装且焊好接地线,焊接处进行防腐处理。此道工序在穿线之前完成, 以免损坏线。 2、按面板上接线端子的需要剥线,不得损坏线芯。将导线插入端子内卡紧 或用改锥拧紧螺丝,线芯露出端子外应小于2MM 。面板安装垂直度不得大于2 MM ,同一室内标高误差不大于5MM 。 3、由于面板安装时,土建装饰基本完成,所以安装时,手不得污染墙面。 安装完毕要随时擦拭面板并做好工序交接验收工作。 四、临时设施项目情况 为满足工程需要,进场准备工作包括建立临时办公室、工地临时仓库、半成 品加工区等施工临时设施及临时用水、用电计划安排。 1、工地临时办公室

室外绿化工程施工组织设计方案

施工组织设计报审表工程名称:下村孵化园基地室外工程编号: 1

施工组织设计 主要施工方法 (一)施工前的准备工作 1、技术装备 1)、熟悉、审查施工图纸和有关设计资料,进一步了解和分析设计文件 (1)对施工现场补充调查和复核,根据新掌握的资料,结合施工单位的经验、技术和设备条件,对设计中需要变更、改进的地方向有关单位提出建议,并通过协商进行解决。 (2)进一步了解工程所处的地质、水文和气象资料。 (3)了解设计标准、构造细节的质量要求。 (4)详细了解设计中拟采用的施工方法。 (5)了解施工监理的有关文件、要求和程序。 2)、原始资料的调查分析 (1)施工现场的调查、复核和施工测量。 (2)施工现场的地形地物,用水用电,生产物资及自采材料,当地可利用的劳动力。 (3)编制施工图预算和施工预算。 (4)原材料试验。 (5)试验器具及拉设备与标定。 2、施工现场准备 (1)做好施工场地的控制网测量。

(2)搞好三通一平。 (3)做好施工现场的补充勘察。 (4)修建施工临时设施。 (5)安装调试施工机具。 (6)做好材料的储备和堆放。 (7)做好开工前的试验工作。 (8)搞好文明施工管理。 (9)严格执行国家的法律、法规、保护和改善施工现场的环境。 (10)建立安全组织系统,制定安全生产制度和安全职责,遵守国家的有关安全生产的法律规定,进行安全教育,采取安全技术措施,加强安全检查和考核。 3、测量准备 查对复核建设单位所交付的水准基点等桩志和有关测量资料,如有桩志不足、不妥、位置移动或精度与要求不符,均进行补测、加固,并将校测结果通知建设单位。 补充施工需要的线桩和水准点。 其它施工测量与放样定位。 4、物质准备 依据标书文件,施工进度计划要求,做好各种材料的订购,预制品加工,以及各种机具设备的调配和准备。 5、组织准备 选择合适的人员,建立项目组织机构,选择好专业队伍,并做好入场前的教育工作。 6、编制资源需要量计划

电气工程施工方案范文

.电气工程施工方案 1.编制依据 1.1.1施工图纸:行政办公楼电施图 1.1.2《建筑电气工程施工质量验收规范》:(GB50303-2002); 1.1.3《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-2002); 1.1.4《建筑电气通用图集》92DQ1-13 1.1.5《建筑电气工程施工工艺标准》(ZJQ00-SG-006-2003) 1.1.6《室内管线安装》D301-1~2 1.1.7《接地装置安装》03D501-4 1.1.8《等电位联结安装》02D501-2 1.1.9《封闭式母线及桥架安装》D701-1~2: 1.2编制范围: 照明系统、动力系统,公共及应急照明、防雷与接地系统。 2.工程概况: 本工程为框架结构,地上6层,地下1层,积3353.36m ,建筑高度23.90米(从室外地面消防车登高地面至主体顶层屋面), 属于多层办公楼,采用钢筋混凝土框剪结构,建筑耐火等级为一级。 3.供电系统方式、方法: 3.1电源 由市网引入两回路10KV高压电源,预留2(8*SC150)、3(8*125)钢管,于±0.000、—0.8m 处埋设进户,穿过建筑物外墙处设置防水挡板,做法参见《建筑通用图集》92DQ5.5-4。本工程中预留引入管。变电室电缆夹层设在地下一层。 3.2供电系统: 采用金属铠装封闭中置式柜,真空断路器,弹簧储能电动操作机构,直流操作电源110V。 高压电源两路,同时运行互为备用、母联断路器为手投加联锁,防止误操作。进线断路器装设三相过流、速断、零序、低电压保护;出线断路器(变压器柜)装设三相过流、速断、零序保护及两段(警告、跳闸)温度保护。进线隔离车与进线断路器有机械锁; 计量柜与进线断路器有电气锁;高压进线断路器与母联断路器有电气锁,确保两路电源不并列运行。配电系统的接地开形式为TN-C-S系统。 3.3照明系统 正常照明.包括住宅安装双管荧光灯;吸顶灯、壁灯:应急照明包括出口指示灯:疏散指示灯,应急壁灯,事故下继续工作照明。应急照明灯具选用镍镉电池作备用电源、应急电源。备用电源、应急电源为双电源末端互投疏散照明不小于20min,继续工作照明为连续。 3.4动力系统 本工程动力系统包括生活水泵、消防水泵、污水泵、消防喷淋泵、排风机、送风机、电梯等,其中与消防有关水泵、风机、电梯为一类负荷,采用双电源双回路末端互投,其余为二、三类负荷。 3.5电缆桥架、线槽 消防用线槽采用钢制涂防火涂料,电缆桥架的安装做法见《建筑电气通用图集》成电路92DQ5.50-59。 3.6弱电系统

架空线路工程施工流程

架空线路工程施工流程 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

架空线路工程施工流程 一、钢管杆基础 1、基础工程 基础土石方 线路复测分坑 线路复测分坑实际是两项不同的工作。设计单位在设计完成后,在施工时要向施工单位进行技术交底,除向施工单位移交图纸资料外,还要将线路的走径方向、杆塔位置等现场资料以桩位的形式移交,以便施工单位施工。上述交底到开始施工可能会有一段间隔,现场情况可能有些变化,桩位标志有可能丢失,所以施工单位在施工前,要根据设计资料对现场再进行一次测量,这就是复测。(复测用到的主要工器具包含:光学经纬仪(含花杆)、水平仪、GPS 定位仪等) 分坑则是将图纸中每基杆(塔)的、拉线坑以及施工用的各种地锚坑进行现场定位,以便。 杆塔坑挖方及回填 根据设计图纸,杆塔编号及杆塔 型号尺寸开挖土方量; 基础钢材 图一:钢管塔基础混凝土浇筑

钢筋笼(种类或规格:钢筋综合) 混凝土工程 保护帽 保护帽的作用: 1、为了防止因地脚螺母松动或丢失而 发生的杆塔倾斜或倒塔事故。 2、保护地脚螺栓和杆塔地脚因长期暴漏在空气而发生锈蚀,影响杆塔的正常使用寿命; 灌注桩成孔 依据图纸及现场实际土质情况,完成灌注桩成孔作业。 图三:测量灌注孔深图四:钢筋笼完成安装 灌注桩浇制 图二:钢筋笼规格验收

依据图纸、作业规范及清单的项目特征,完成灌注桩浇筑作业。 图五:灌注桩混凝土浇筑图六:模板拆除及接地安装 注:灌注桩混凝土浇筑过程,底部至顶部须坚持分层浇筑、分层振捣、连续作业; 测量基础砼直径测量地脚螺栓预留长度 图七:钢管塔基础砼工程 2、杆塔工程 杆塔组立 钢管杆组立

室外配套及景观绿化工程施工组织设计方案2018年修订版

室外配套及景观绿化工程施工组织设计方案

目录 第一章编制依据及施工执行标准 第一节编制依据 第二节施工执行标准 第二章工程概况 第一节工程概况 第三章施工总部署 第四章施工准备 第一节技术准备 第二节材料、机械、设备准备 第五章施工组织管理体系及组织保障和技术保障措施第一节目标管理 第二节项目管理机构 第三节施工组织与技术保障措施 第六章工程资金、劳动力、机械投入计划 第一节物资资金使用计划 第二节、劳动力组织 第三节劳动力投入计划 第四节、主要机械设备投入 第七章施工总进度计划与筋斗控制措施 第一节、工期目标 第二节、确保工期的技术组织措施 第三节、形象进度控制措施 第四节、工期保证措施 第八章工程测量控制措施 第九章质量控制措施 第一节质量管理体系 第二节质量控制制度 第三节质量控制落实方法与措施 第四节、质量控制手段,确保优良工程的措施 第十章安全生产、文明施工措施

第一节安全生产措施 第二节文明、环保施工措施 第一章编制依据及施工执行标准 第一节编制依据 一、某某市龙霞小区B-33-1、3#地块(同人欣园)室外配套及景观绿化工程(一标段)招标文件。 二、某某市龙霞小区B-33-1、3#地块(同人欣园)室外配套及景观绿化工程(一标段)施工图。 三、参照有关施工技术标准、规范和验收标准。 第二节施工执行标准 1、某某市龙霞小区B-33-1、3#地块(同人欣园)室外配套及景观绿化工程(一标段)有关合同及技术核定文件; 2、国家省市现行的工程建设有关技术规范文件和行业标准; 2.1《建设工程施工质量验收统一规范》GB50300-2001 2.2《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 2.3《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 2.4《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2002 2.5《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002 2.6《建筑屋面程施工质量验收规范》GB50207-2002 2.7《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 2.8《工程测量规范》GB50026-93 2.9《城市绿化工程施工及质量验收规范》CJJ/T82-99 2.10《浙江省园林绿化工程施工质量验收规范》DB33/1068-2010 2.11《钢结构结构施工质量验收规范》GB50205-2001

(完整版)电气工程施工工艺

电气工程施工工艺 一)、配管配线工程 1、材料要求:灯具的型号、规格必须符合设计要求和国家的标准规定。灯内配线严禁外露,灯具配件齐全,无机械损伤、变形、油漆脱落、灯罩破裂、灯箱歪现象。所有灯具应有产品合格证。开关插座符合设计要求,有产品合格证,塑料面板应平整,无弯曲变形等现象。 2、工艺流程: 预制加工管弯、支吊架→测定盒、箱固定点位→支架、吊架、固定→盒、箱固定→管路敷设连接→地线跨接→防腐处理→扫管→穿带线→放线与断线→带线绑→带护口→导线连→绝缘摇测 3、主要施工方法和技术要求 (1)预制预埋:施工前,在熟悉了解装修结构的情况下,掌握电气等专业图纸,把有关尺寸资料画到电气有关施工图上,做好支吊架等的预制,并积极配合装修的施工。凡由室外引入室内的电气管线应预埋好穿墙管,并做好建筑物的防水处理。 (2)本工程的电线管采用镀锌钢管在吊顶内敷设,钢管的弯扁程度不应大于管外径的10%,弯曲半径不小于管外径的10倍。管路连接时,钢管必有采用丝扣连接,严禁对接和塑料管套接,丝扣连接及管与线盒连接处,必须用专用接地夹做接地跨接线,管与线盒或管与线槽之间必须用锁扣连接。管子进入线盒的长度为2-5㎜,管子切断口后凿平刮光,以防止出现划伤或其他危险事情。 (3)导线在穿管前,应将管内的积水及杂物清除干净。穿线时导线颜色应分开,接地线用黄绿相间线,零线用淡蓝线,相线一般用黄、绿、红线,并严禁管内有导线接头。不同回路不得穿入同一根管内。 4、质量要求 (1)连接紧密,管口光滑,护口齐全,配管有其支架、吊架应平直牢固、排列整齐,管子弯曲处无明显折皱,油漆防腐完整。 (2)盒、箱设置正确,固定可靠管子进入盒、箱处顺直,在盒、箱内露出的长度小于5MM;用镝紧螺母固定的管口,管子露出锁紧螺母的螺纹为2-4扣,

家装电路施工工艺

家装电路施工工艺 一.电路改造工艺流程 1.草拟布线图。 2.划线。确定线路终端插座,开关,面板的位置,在墙面标画出准确的位置和尺寸。 3.开槽。 4.埋设暗盒及敷设PVC电线管。 5.穿线。 6.安装开关,面板,各种插座,强弱电箱和灯具。 7.检查。 8.完成电路布线图,提交公司备案。 二.电路改造的施工要点 1.设计布线时,执行强电走上,弱电在下,横平竖直,避免交叉,美观实用的原则。 2.开槽深度应一致,一般是PVC管直径10MM。 3.电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率。一般情况,照明 1.5平方,空调挂机及插座 2.5平方,柜机 4.0平方,进户线10.0平方。 4.暗线敷设必须配阻燃PVC管。插座用SG20管,照明用SG16管。当管线长度超过15 m或有两个直角弯时,应增设拉线盒。天棚上的灯具位设拉线盒固定。 5.PVC管应用管卡固定。PVC管接头均用配套接头,用PVC胶水粘牢,弯头均用弹簧弯曲。暗盒,拉线盒与PVC管用锣接固定。 6.PVC管安装好后,统一穿电线,同一回路电线应穿入同一根管内,但管内总根数不应超 过8根,电线总截面积(包括绝缘外皮)不应超过管内截面积的40%。 7.电源线与通讯线不得穿入同一根管内。 8.电源线及插座与电视线及插座的水平间距不应小于500mm。 9.电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm,交叉距离不应小于100 mm。 10.穿入配管导线的接头应设在接线盒内,线头要留有余量150MM,接头搭接应牢固,绝缘带包缠应均匀紧密。 11.安装电源插座时,面向插座的左侧应接零线(N),右侧应接相线(L),中间上方应接保护地线(PE)。保护地线为 2.5平方的双色软线。

室外园林绿化工程施工组织设计

第一部分、施工组织设计

一、工程概况 1.1 工程简况 XX 1.2 工程承包范围 依据招标文件,本工程承包范围为: 1.2.1XX范围内的园建工程、绿化工程、水电安装工程。 1.2.2 本工程为国羽训练基地和羽毛球培训学校园林景观项目的工程施工。 1.2.3 园建工程包含道路铺装、园建小径、水景等。 1.2.4 绿化工程种植及养护。 1.2.5 景观园林的给排水工程。 1.2.6 景观园林的电气安装及灯具安装工程。 1.3 工程工期要求 依据招标文件,施工总工期为:35天 总工期35日历天; 1.4 工程质量要求 达到与该工程有关的施工及验收规范质量合格标准。 确保达到广东省优质样板工程质量及以上标准。 1.5 气象条件 本区位于北回归线以南,属南亚热带海洋季风气候。因受海洋季风影响,夏季湿热多雨,冬季温和,相对少雨。 据气象站多年统计资料,本项目所在地的气象条件如下: 1.5.1 气温 多年年平均气温 22.00℃ 多年最高平均气温 26.40℃ 多年最低平均气温 19.00℃ 1.5.2 降水 主要是降雨,降水集中在夏季(占45-47%)和秋季(占34-36%),其次是春季(占12%),最少是冬季(占4%)。 多年年平均降水量 2000 mm

多年年平均最大降水量 2662 mm 多年年平均最小降水量 913mm 1.5.3 风向和风速 全年主导风向E和NE 占42—48% 多年平均风速 2.6m/s 最大风速 11—28 m/s 最大瞬间风速 4 m/s 1.6 编制依据 1.6.1 根据XX学校室外园林绿化工程招标文件中的: 第一章:投标须知 第二章:合同 第三章:投标文件格式 第四章:招标文件附件(包含图纸) 1.6.2 业主提供的工程量清单 1.6.3 业主提供的设计变更图纸、答疑文件等。 1.6.4 国家及广东省和深圳市有关绿化施工、验收、养护规范、质量检验评定标准及招标文件中的相关标准和文件规定。 1.6.5 本公司多年来的施工经验和施工管理能力及技术装备水平。 1.6.6 依据本工程的特点、施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件。 1.7 编制说明 本标段工程为XX室外园林绿化工程,本工程包括园林建筑、绿化、给水、电气以及土方等分项工程。由于工程项目多,体量大,工期紧张,参与施工的工作人员较多,为方便管理,本公司拟采取以园建、绿化工程施工为主,给排水专业和电气专业参与的项目法施工管理。本《施工组织设计》考虑了各方面因素,尤其对施工进度、施工工艺和方法、工序穿插、质量控制、人员及设备材料投入、安全生产、文明施工等方面作了充分考虑。 本工程中绿化工程工期紧,质量要求高,施工人员多。除须满足总工期要求外,施工组织应在时间、空间上充分考虑、综合协调,以确保工程质量优良、总工期力争提前、安全文明施工达一流水平。本《施工组织设计》中提出的方案、施工方法及措施,力求具体、实用、

电气工程施工工艺

电气工程施工工艺 1 、主要材料及配件要求 1.1、低压开关柜相关要求: 1.1.1、根据图纸要求及清单项目特征描述采购所需开关控制柜及所需元器件、辅助件,并认真核对其型号、规格、数量等是否符合相关设计要求。 1.1.2、检查开关柜、元器件、零配件、辅助件、外购件的合格证、说明书是否齐全。 1.1.3、检查柜体是否符合技术图纸要求。 1.1.4、成批成套的柜体表面涂覆的颜色应一致,无脱落和划痕 1.2、配电箱时,设备应有铭牌,并注明厂家名称,附备件齐全,设备开箱检查应由甲、乙方及供货单位共同进行,并做好检查记录。 1.3、电缆桥架 1.3.1、桥架产品馐箱内应有装箱清单,产品合格证及出厂检验 报告,其规格必须符合设计要求和有关规范规定,托盘、梯架报材厚度应满足下表规定: 1.3.2、桥架喷涂应平整、光滑、均匀、不起皮、无气泡、水泡<桥架焊缝表面均匀,不得有漏焊、裂纹、夹渣、烧穿、弧坑等缺陷以保证焊接的质量和要求。 1.4、各种电缆规格、型号及电压等级应符合设计要求,并有合格证。每轴电缆上充油丁苯橡胶标明电缆规格、型号、电压等级、长度及出厂日期。电缆外观及电缆轴完好无损。 1.5、钢管(SC管)必须是国标(GB/T3091-2008)焊接钢管, 并经检测合格。厚度满足下表要求,无挂刺,无凹扁砂眼现象,有合格证,有产品质量证明书。壁厚允许偏差为+12% -15%。 1.6、绝缘导线的型号,规格必须符合设计要求,并有产品出厂合格证

1.7、灯具的型号、规格必须符合设计要求和国家的标准规定。灯内配线严禁外露,灯具配件齐全,无机械损伤、变形、油漆脱落、灯罩破裂、歪现象。 1.8、开关、插座、接线盒的型号、规格必须符合设计要求和国家标准的规定,配件齐全,完好无损,有产品合格证,塑料面板应平整,无弯曲变形等现象。 1.9、对云台电视摄像机的系统器材和整个系统的性能指标用仪器进行测试,要求符合器材技术规范要求,并认真检查出厂合格证和质量检测说明书。 2、主要机具 2.1、电焊机、套丝机、液压煨管机、切割机、台钻、手枪钻、冲击钻、电锤、机械开孔器、液压开孔器、绝缘电阻表、钳形万用表、接地电阻表、铁丝、电钻、手锤。煨管器,电动弯管机,锉刀,手电钻,钢锯,切割机,电焊机。 2.1、机械:电焊机、套丝机、液压煨管器、砂轮锯、台钻、电锤、手枪钻、冲击钻、机械开孔器、液压开孔器等。 2.2、工具:套丝板、管钳、压力钳、手锯、手锤、活扳手、链钳、煨弯器、捻凿、大锤、断管器等。 2.3、其它:铁丝、钢丝、水平尺、钢卷尺、绝缘电阻表、钳形万用表、接地电阻表等。 3、作业条件: 3.1、低压开关柜、配电箱安装 3.1.1、随拆除工程完工后预留好箱位。 3.1.2、安装箱体时,墙面抹灰、涂料及油漆工序已完成。 3.2、、配管及管内穿线工程 3.2.1、墙板暗管:拆除工程完工后,进行墙面开槽配管。 3.2.2 、明管:墙面抹灰前。 3.2.3、后砌墙:墙体砌筑过程中,抹灰前。 3.2.4、管内及金属线槽配线应在配管工程或线槽安装工程配合土建结构施工完毕后进行。在穿线前应将管内及线槽内积水和杂物清理干净。 3.3、桥架敷设及线槽的安装在其安装部位的装修工程完成后,即可进

架空输电线路施工的工艺流程

架空输电线路施工的工艺流程

架空输电线路施工的工艺流程输电线路施工可分为准备工作、施工安装和启动验收三大部分。工艺流程可分为现场调查、备料加工、复测分坑、基础施工、材料运输、杆塔组立、导线及避雷线架设、接地装置、线路防盗、分项工程检查、竣工验收和资料移交等12个环节。 一、准备工作 准备工作包括现场调查、备料加工、复测分坑3个环节。 1.现场调查 工程公司(处)在接受输电线路施工任务后,应了解有关设计的图纸及工程概算,并进行现场调查。 现场调查内容包括:沿线自然状况、地形、地貌、地物、自然村的分布,居民风俗习惯及劳动力情况;沿线运输道路及通过的桥梁结构、交叉跨越结构;材料集散转运的地点及仓库;生活医疗设施及地方病情况;指挥中心及施工驻地的选择等。填写表格,编写调查报告。 根据现场调查内情况、施工力量及工程实际状况,公司(处)应确定施工方案,编制工程施工组织设计和施工预算,制定工程主要经济技术指标,提出施工综合进度的安排,制定劳动力供应计划,提出并落实材料及加工订货计划。 2.备料加工 现在施工单位都以效益为中心,人工费用所占比例也较大,如果工器具、材料跟不上而造成窝工,其损失十分大。虽然现在基本上不是买方市场,但各厂的产品质量、价格、工期、技术水平、售后服务

有一定差距,要经过仔细比较,货比三家。需要加工的部件,也要及早落实材料,整理好图纸,落实好加工单位。 制定好物资供应计划,按各施工阶段及时将材料加工统一平衡分配到施工队,应规定出物资、材料和加工供应时间表。 3.复测分坑 输电线路的设计工作,由设计单位承担,设计中的现场选线定位工作,通常邀请施工单位及运行单位共同参加,以便对线路走向等重要问题共同研究,选择合理的线路方案。施工人员从施工角度提出具体意见。 (1)、交接桩。设计单位在线路设计完毕交付施工时,除交给设计图纸外,还应将选定的线路桩位及走向,向施工单位人员逐桩交代清楚。施工人员在“交接桩”工作中应认真负责,详细了解桩位情况。 交接桩中应注意核对各桩位地质资料,检查塔位有无外力破坏的可能;沿线有无与终堪时不一样的地方,有无新开挖的沟渠、房屋建筑等;当线路通过特殊地形(如山顶、深沟、河岸、堤坝、悬崖等)时,是否尽量避开使塔杆及线路位置处于不利状态的因素;了解塔杆位置的地质、地形。是否有使基础施工困难的因素,是否避开地下管道、洼地、泥塘、冲沟、断层等不良地段;塔位处有无组立杆塔的施工条件;杆(塔)位桩及方向是否埋好,桩位附近是否有明显标志。接桩时,对某桩位提出移动或其它意见,应与设计单位协商,取得一致意见。现场决定的杆塔位置,如与图纸不符,应详细记录并要求设计单位补发正式通知。

绿化工程施工工艺样本

1.1.1绿化工程施工工艺 1.1.1.1绿化施工工艺流程 1.1.1.1.1施工准备 召开专项会,针对本工程特点、难点进行分析、研究、论证形成了针对本工程特点施工方案。 管理体系贯彻:选调过硬技术人员构成项目部,由公司总工程师监管,实行项目经理负责制,在项目经理领导下层层把关、层层贯彻、各负其责、明确奖罚,形成一支技术过硬、精干施工队伍。 思想保证:环绕合格工程这一主题,召开动员到会,奖罚分明,调动各方工作积极性。技术准备:组建以公司总工程师监管,项目经理负责管理体系下,设专职技术员、质检员、安全员、材料员;组织施工人员勘查现场、会审图纸,深刻领略设计意图;做好技术交底,技术交底要详细交待给工人做到人人心中有数,严格按技术交底及操作规程施工。 1.1.1.1.2整顿绿化用地 种植前协助甲方对该地区土壤理化性质进行化验分析,采用相应消毒、施肥和客土等办法。种植地土壤如具有建筑垃圾及其她成分,应依照设计规定,采用换土技术办法。绿地应按设计规定构筑地形。

土方倒运、置换:我公司自配机动翻斗车、自卸汽车,场内土方倒运即可自行解决。建植地土质较差时,具有较多建筑垃圾及其他污染物时,应将20cm表层土所有运走,另换成土质较好沙壤或种植土。种植回填土40cm,腐殖土5cm,种植穴内腐殖土为20%。由于换出新土大某些为生土不能直接用于植株栽种,因而要对土壤改良,土壤改良有如下几种环节: 1.土壤砂性测试:土壤砂性小则粘性大,土壤透气性差,许多植株成活率会大大减少;土壤砂性大,则土壤不能存水、存肥,不利植株生长。 2.对土壤进行中耕松土:用犁地机、旋耕机,对土壤进行松土。对于机械不便工作地方,进行松土,松土最小深度为30cm。 3.施肥:依照土壤测试成果进行施肥,依照我公司近年经验,普通状况下应按寻常状况进行施肥,回填种植土中,一亩地施肥250公斤。 4.土丘堆筑:将地形按图纸规定及现场特点整平,做好起伏,堆筑土丘时,必要分层夯压密实,避免雨水或灌溉时,浮现塌陷、局部积水现象。 1.1.1.1.3定点、放线 测量放线工程: 在园林工程中施工测量是工程建设中各个阶段都需要进行环节。除了建筑物、道路施工测量外,还涉及地形地物、重点树木种植施工测量。地形测量是将设计图纸上设计

电气工程施工方案(20210213090140)

1、编制依据: 1.1. 施工图纸强电施01—67,弱电网施01—18,火警施01—17,控施01—20。 1.2. 《建筑电气工程施工质量验收规范》 ( GB50303-2002) 1.3. 《建筑电气通用图集》92DQ1-Q13、02D501-2。 1.4.《建筑安装分项工程施工工艺规程》第七分册 ( DBJ/T01-26-2003 ) 1.5.《建筑电气安装工程图集》 1.6. 《建设工程施工合同》 (京第04-1882 号) 2. 工程概况:本工程位于北京市海淀区财经学院东侧路西,北四环路 南, 由主楼和裙房两部分组成。地下三层连为一体,建筑面积为 21635吊。地上各自独立,主楼23层高88.05m。裙房5层高44.05m, 建筑面积为54875甫,总建筑面积为76510吊,是以全现浇钢筋混凝土框架剪力墙为结构形式的一类办公、商业综合建筑,是集办公、酒店、娱乐、体育等功能于一体的综合大厦。 建设单位:北京海淀区蓟门农工商公司设计单位:中外建工程设计与顾问公司监理单位:中建恒基建设投资有限公司 3. 电气概况: 3.1. 电力配电系统: 本系统只涉及低压配电系统,采用?220/380V放射式与树干式相结合的方式,对于单台容量较大的负荷或重要负荷采用放射式 供电。对于一级负荷(消防设备用电、保安监控系统、应急照明、

疏散指示、地下 3 层车库机械停车位设备等)及一些较重要二级 负荷(如电梯、生活泵)采用双电源供电并在末端互投,对于其它负荷采用单电源供电。 3.2. 照明配电系统: 3.2.1.本系统一般照明采用树干式、用插接母线混合配电,应急照明、及疏散指示照明,采用区域集中蓄电池式供电系统,灯具内不另设浮充蓄电池,要求区域集中蓄电池式供电系统的持续时间应大于30 分钟;事故照明灯和疏散指示标志灯,应设玻璃或其他非燃烧材料制作的保护罩。 3.2.2.光源:一般场所为荧光灯,金属卤化物灯或其他节能灯具,有装修要求的场所视装修要求商定。 3.2.3.照度要求:商业、办公室、电脑机房、羽毛球场、水冰场:300—500LX;冷热机房、泵房、走道、库房等:50—100LX;餐厅、大厅:100—300LX;娱乐用房:150—500LX;汽车库:75 —100LX。 3.2. 4.照明配线:照明、插座分别由不同支路供电。照明除应急 照明支路采用NH-BV-2X 2.5mm导线外,其他均为BV-2X2.5mn n 导线,插座除应急支路采用NH-BV-3X 2.5mm导线外,其他均为ZR-BV-3X 2.5mm导线。灯具安装高度低于 2.4米时,需增加一根PE 线。 3.2.5.应急照明:变配电所、消防控制室、电话机房、水泵房、消防楼 梯、前室、大面积娱乐、餐厅、大堂等场所设置应急照明。 3.2.6.疏散指示照明:在大空间用房、走廊、楼梯及其前室、电梯间及 其前室,主要出口等场所设置疏散指示照明。 3.2.7.室外及立面照明:本工程的室外及立面照明仅预留到配电箱。

(完整word版)电气工程施工工艺标准.

电气工程施工工艺标准 硬质阻燃塑料管(PVC)暗敷设工艺标准 1、操作工艺 1.1 工艺流程: 弹线定位→加工管弯→稳注盒箱→暗敷管路→扫管穿带线 1.2 弹线定位: 1.2.1 根据设计图要求,在砖墙、大模板混凝土墙、滑模板混凝土墙、木模板混凝土墙、组合钢模板混凝土墙等处,确定盒、箱位置进行弹线定位,按弹出的水平线用小线和水平尺测量出盒,箱准确位置并标出尺寸。 1.2.2 根据设计图灯位要求,在加气混凝土板、预制圆孔板(垫层内或极孔内暗敷管路);现浇混凝土楼板、预制薄混凝土楼板上,进行测量后,标注出灯头盒的准确位置尺寸。 1.2.3 各种隔墙剔槽稳埋开关盒弹线。根据设计图要求,在砖墙、泡沫混凝土墙、石膏孔板墙、礁渣砖墙等,需要稳埋开关盒的位置,进行测量确定开关盒准确位置尺寸。 1.3 加工管弯: 预制管弯可采用冷煨法和热煨法。 1.3.1 阻燃塑料管敷设与煨弯对环境温度的要求如下:阻燃塑料管及其配件的敷设,安装和煨弯制作,均应在原材料规定的允许环境温度下进行,其温度不宜低于-15℃。

1.3.2 冷煨法: 管径在25mm及其以下可以用冷煨法。 1.3. 2.1 断管:小管径可使用剪管器,大管径可使用钢锯断管,断口应锉平,铣光。 1.3. 2.2 用膝盖煨弯:将弯管弹簧(简称弯簧插入PVC管内需要煨弯处,两手抓牢管子两头,顶在膝盖上用手扳,逐步煨出所需弯度,然后,抽出弯簧(当弯曲较长的管子时,可将弯簧用镀锌铁丝拴牢,以便拉出弯簧)。 1.3. 2.3 使用手扳弯管器煨弯,将管子插入配套的弯管器,手板一次煨出所需弯度,见3-1图3-l所示。 1.3.3 热煨法: 用电炉子、热风机等加热均匀,烘烤管子煨弯处,待管子被加热到可随意弯曲时,立即将管子放在木板上,固定管子一头,逐步煨出所需管弯度,并用湿布抹擦使弯曲部位冷却定型,然后抽出弯簧。不得因煨弯使管出现烤伤、变色、破裂等现象。 1.4 稳埋盒、箱: 1.4.1 盒、箱固定应平正牢固、灰浆饱满,收口平整,纵横座标准确,符合设计图和施工验收规范规定。 1.4.2 砖墙稳埋盒、箱: 1.4. 2.1 预留盒、箱孔洞:根据设计图规定的盒、箱预留具体位置,随土建砌体电工配合施工,在约300mm处预留出进入盒、箱的管子长度,将管子甩在盒、箱预留孔外,管端头堵好,等待最后一管

电气工程施工工艺标准

赤峰宏基·沈阳欣荣基电气工程施工工艺标准 赤峰宏基·沈阳欣荣基工程管理部 2013年12月

目录 1. 编制电气工程施工工艺标准的目的 0 1.1. 编制目的 0 1.2. 材料进场管理流程 0 2. 技术及施工准备 (1) 2.1. 电气工程施工前的技术准备 (1) 2.2. 电气工程施工前的施工准备工作 (4) 3. 电气分项工程施工工艺做法 (5) 3.1. 基础接地施工工艺做法 (5) 3.2. 电气止水套管制作及预埋施工工艺做法 (5) 3.3. 防雷网、防侧雷击及均压环施工工艺做法 (6) 3.4. 等电位连接施工工艺做法 (9) 3.5. 电气配管及管内穿线施工工艺做法 (11) 3.6. 集中表箱及分户箱安装施工工艺做法 (18) 3.7. 开关、插座及灯具安装施工工艺做法 (21) 3.8. 桥架安装施工工艺做法 (27) 3.9. 电缆敷设施工工艺做法 (29) 4. 质量控制及检查验收标准 (33) 4.1. 施工质量控制要点 (33) 4.2. 质量检查验收标准 (34) 5. 安全文明施工 (38)

1.编制电气工程施工工艺标准的目的 1.1. 编制目的 编制电气工程施工工艺标准是为了规范本公司的电气施工工艺,从而根据标准对在建各项目的电气工程质量进行统一技术管理,以提升电气分项工程的施工质量,规避质量风险。 1.2. 材料进场管理流程 1.2.1、施工单位上报材料使用计划,同时考虑生产周期,由采购部编制《材料采购计划表》报公司备案。 1.2.2、现场材料设备进场验收原则:根据合同约定、国家规范标准和设计要求。材料必须具备相关材料设备的产品合格证、检测报告或质量许可证、备案证明等。 1.2.3、现场大批量材料设备进场验收:由总包单位通知监理工程师组织验收,现场相关专业工程师、项目总工或设备专业工程师必须参加现场验收,通过抽查合格后签字确认。 1.2.4、现场甲供材料设备进场验收; (1)、由总包单位项目部组织现场监理工程师进行现场验收交接工作,具体执行公司《材料申购》程序。 (2)、现场相关专业工程师(项目总工或电气专业工程师)、采购人员、项目监理及承包商必须参加现场验收签字确认,上报工程部、采购部审查确认,财务备案。 (3)、现场甲供材料设备进场验收单作为甲供材料设备付款凭证之一。 (4)、无甲供材料设备进场验收单或验收签字手续不齐全,财务部有权拒绝支付材料设备费用。 (5)、对不符合验收规定的材料设备严禁运进工程现场。 (6)、现场材料设备的进场检查验收,是确保工程质量的一个重要环节,采购部、现场专业工程师、项目总工、项目工程监理、甲方专业工程师必须认真履行合同约定,严格控制现场材料设备进场的质量关。

学习资料室内装饰施工工艺流程图

知识改变命运勤奋塑造成功 天才是百分之九十九的勤奋加百分之一的灵感室内装饰施工工艺流程 共有以下几个流程: 一、电路灯具施工工艺流程 二、管路改造工程工艺流程 三、地面工程施工工艺流程 四、木工工程施工工艺流程

五、墙面装饰施工工艺流程 六、吊顶工程装饰工艺流程 七、油漆涂料施工工艺流程 八、卫浴洁具安装工艺流程 九、厨房设备施工工艺流程 一、电路施工工艺流程 1. 电路改造工艺流程 确定线路终端插座的位置T墙面标画出准确的位置和尺寸―就近的同类插座引线

2. 电路改造的施工要点

如果插座在墙的上部,在墙面垂直向上开槽, 至墙的顶部安装装饰角线的安装线内;如果是在墙的下部,垂直向下开槽,至安装踢脚板的底部。开槽深度应一致,槽线及顶直,应先在墙面弹出控制线后,再用云石机切割墙面,人工开槽。 线路安装时必须加护线套管,套管连接应紧密、平顺,直角拐角处应将角内侧切开,切口一侧切圆弧形接口后,折弯安装。 导线装入套管后,应使用导线固定夹子, 先固定在墙内及墙面后,再抹灰隐蔽或用踢脚板、装饰角线隐蔽。 正确安装灯具 灯具的安装要领是: 灯具安装最基本的要求是必须牢固。室内安装壁灯、床头灯、台灯、落地灯、镜前灯等灯具时,高度低于 24m 及以下的,灯具的金属外壳均应接地可靠,以保证使用安全。卫生间及厨房装矮脚灯头时,宜采用瓷螺口矮脚灯头。螺口灯头的接线、相线(开关线)应接在中心触点端子上,零线接在螺纹端子上。台灯等带开关的灯头,为了安全,开头手柄不应有裸露的金属部分。装饰吊平顶安装各类灯具时,应按灯具安装说明的要求进行安装。灯具重量大于3kg 时,应采用预埋吊钩或从屋顶用膨胀螺栓直接固定支吊架安装(不能用吊平顶吊龙骨支架安装灯具)。从灯头箱盒引出的导线 应用软管保护至灯位,防止导线裸露在平顶内 吊顶或护墙板内的暗线必须有阻燃套管保护。

室外绿化工程施工方案

目录 第一章设备、人员动员周期和设备、人员、材料运到施工现场的准备 (4) 第二章主要工程项目的施工方案、施工方法 (7) 第三章各分项工程的施工顺序 (10) 第1节土方工程 (10) 第2节绿化种植 (11) 第3节常年的绿化养护 (21) 1、加强技术保证措施,具体做到“四勤、六防、一更换” (21) 2、各月份的工作计划及安排 (22) 第4节候车亭施工措施 (31) 第四章质量保证措施 (34) 第1节质量目标 (34) 第2节组织保证 (34) 第3节文件和资料控制 (35) 第4节物资采购质量控制 (35) 第5节过程控制 (36) 1、施工进度控制 (36) 2、施工质量技术保证措施 (37) 3、施工质量控制方法 (40) 第6节检验 (43) 第7节服务 (44) 第五章工期保证措施 (46) 第1节工期目标 (46) 第2节组织保证措施 (46) 第3节材料供应保证 (48) 第六章安全保证及文明施工措施 (49) 第1节安全保证措施 (49) 第2节文明施工方案 (51) 第七章冬季和雨季施工安排 (54)

第1节雨季施工 (54) 第八章质量、安全保证体系 (55) 第九章廉政建设措施 (60) 第十章路面保护措施 (62)

设备、人员动员周期和设备、人员、材料运到施工现场的准 备 1、技术准备 熟悉图纸,明确施工任务,编制详细的施工方案,学习有关标准及施工规范。 会同甲方摸清原有地下管线埋设情况,便于施工时采取保护措施,避免发生意外事故。 做好各种原材料试验工作,并报监理方审批。 施工前应对测量仪器和水准仪、经纬仪、钢尺进行校核。 对建设单位所交付的各类桩号和挖制点进行检查复核。 按照施工需要加密控制网,为保证控制网的可靠性,应做好保护桩。主控点(或其护桩)均应稳固可靠,保留至工程结束。为防止差错,对主控点等重要标志至少由二组相互检查核对,并作出测量和检查核对记录。 测量采用盘左盘右测回法。 根据建设单位提供的水准点,建设施工时水准点网,每100米设置一点,控制好闭合差。实测成果经内业计算,须符合设计及测量规范要求,并上报监理方复核检测认可后,方能使用测量成果。 2、劳动力准备 根据施工进度计划,组织施工班组落实进场,并对技术性工种的施工人员进行岗位培训,实行持证上岗。 3、材料准备 编排好主要材料计划表,能按计划顺利进行,并根据实际情况及时调整。 4、机械设备准备 根据进度计划,并结合施工实际情况,做好机械配备计划,并做好保养工作。见主要施工机械配备表 5、质量检验仪器配备 为了对施工过程进行质量控制,配备一些必要的试验器具,诸如环刀、天平、灌沙筒,有专人负责保管。 6、临时设施准备 (一)临时施工用房: 生活用房:包括项目部办公室、业主办公室、民工宿舍、食堂等,采用搭建的活动房,并相应建设临时厕所。生活用房面积为150平方米左右。办公用房50平米。生活用房每个房间配备一只干粉灭火器,食堂配备齐各种消毒设备。 生产用房:包括机械、工具仓库、堆料场等,约200平米。以上临设详见临时设施计划表. (二)、施工用电、用水 本工程因线路长,导致施工用电、用水难度较大。为此我们根据施工实际情况,施工用水采用就地取水用汽油泵抽水和洒水车。生活用水均采用自来水。 二、设备、人员、材料运到施工现场的方法 所有设备、人员、材料均采用汽车运输。材料根据施工实际情况灵活调整,保证施工进度。

相关文档
相关文档 最新文档