文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电器工程施工方案

电器工程施工方案

电器工程施工方案
电器工程施工方案

电气线路施工方案及施工方法

电气安装工程施工工艺

(一)综合布管布线施工工艺

桥架制安

配管

电缆、电线敷设

开关插座配电

箱安装

调试

A、施工前的准备工作

了解图纸设计,组织施工人员熟悉施工图,了解工程所用设备,材料之规格型号,工程技术人员对施工人员进行技术交底,制定为确保工程质量和安全的有关施工方法,明确施工与验收规范及技术措施,安全措施,准备好工程施工所需要的材料设备和一切仪器及安全保护用品,准备好所需安装工程的技术记录,试验记录等表格。

B、施工要求

严格按照设计图纸,工程计划,技术措施及有关规程规范进行施工,确保达到工程质量标准。

C、主要施工方案

(1)电线管连接、进接线盒、开关盒及配电箱必须采用套丝连接,线管进入各种盒体、箱体内须用并帽锁死,长度不得超过两到三丝,管口应用纸团或堵头封好,以防杂物掉入。

(2)所有线管连接处及线盒、配电箱连接处均须用圆钢烧好跨接焊,金属软管接头采用镀锌钢接头,确保所有管路及用电设备外壳接地连成一体。

(3)管线超过规定长度时,应加装接线盒(45M无弯曲,30M一个弯,20M二个弯,12M三个弯)且暗敷管设直角弯不超过三个,明敷管不超过四个,以便以后穿线换线。

(4)管内穿线不得有接头,同一管内必须一次穿入并作好标记,以便拼接,正确与设备连接,达到控制要求。

(5)线管支架,成排的管路须用角钢及圆钢制做横担支架,骑马卡固定,单根线管及支架可以采用圆钢及扁铁做成单独吊架,骑马卡固定,线管固定点间最大距离不得超过1.5M。

所有线路均须做好绝缘电阻测试等各项检测记录。

二)、开关、插座安装工艺标准

(一)、操作工艺

1. 工艺流程

清理→结线→安装

2. 清理

用錾子轻轻地将盒子内残存的灰块剔掉,同时将其它杂物一并清出盒外,再用湿布将盒内灰尘擦净。

3. 结线

1) 一般结线规定:

a. 开关结线

同一场所的开关切断位置一致,且操作灵活,接点接触可靠。

电器,灯具的相线应经开关控制。

多联开关不允许拱头连接,应采用LC型压接帽压接帽压接总头后,再进行分支连接。

b. 交、直流或不同电压的插座安装在同一场所时,应有明显区别,且其插庆与插

座配套,均不能互相代用。

c. 插座箱多个插座导线连接时,不允许拱头连接,应采用LC型压接帽压接总头后,再进行分支线连接。

4. 安装开关、插座准备

先将盒内甩出的导线留出维修长度,削出线芯,注意不要碰伤线芯。将导线按顺时针方向盘绕在开关,插座对应的接线柱上,然后旋紧压头。如果是独芯导线,也可将线芯直接插入接线孔内,再用顶丝将其压紧。注意线芯不得外露。

1) 开关、插座安装:

a. 一般安装规定

开关安装规定:(a) 拉线开关距地面的高度一般为2-3m,距门口为150-200mm;且拉线的出口应向下。(b)扳把开关距地面的高度为1.4m,距门口为150-200mm;开关不得置于单扇门后。(c)暗装开关的面板应端正、严密并与墙面平;(d)开关位置应与灯位相对应,同一室内开关方向应一致;(e)成排安装的开关高度应一致,高低差不大于2mm,拉线开关相领间距一般不小于20mm;(f)多尘潮湿场所和户外应选用防水瓷制拉线开关或加装保护箱;(g)在易燃、易爆和特别潮湿的场所,开关应分别采用防爆型、密闭型,或安装在其它处所控制;(h)民用住宅严禁装设床头开关;(i)明线敷设的开关应安装在不少于15mm厚的木台上。

b. 插座安装规定:(a)暗装和工业用插座距地面不应低于30cm;(b)在儿童活动场所应采用安全插座。采用普通插座时,其安装高度不应低于1.8m;(c)同一室内安装的插座高低差不应大于5mm;成排安装的插座高低差不应大于2mm;(d)暗装的插座应有专用盒,盖板应端正严密并与墙面平;(e)落地插座应有保护盖板;(f)在特别潮湿和有易燃、易爆气体及粉尘的场所不应装设插座。

2) 开关、插座安装

a. 暗装开关、插座:

按接线要求,将盒内甩出的导线与开关、插座的面板连接好,将开关或插座推入盒内(如果盒子较深,大于2.5m时,应加装套盒),对正盒眼,用机螺丝固定牢固。固定

时要使面板端正,并与墙面平齐。

b. 明装开关、插座:

先将从盒内甩出的导线由塑料(木)台的出线孔中穿出,再将塑料(木)台紧贴于墙面用螺丝固定在盒子或木砖上,如果是明配线,木台上的隐线槽应先右对导线方向,再用螺丝固定牢固。塑料(木)台固定后,将甩出的相线、中性线、保护地线按各自的位置从开关、插座的线孔中穿出,按接线要求将导线压牢。然后将开关或插座贴于塑料(木)台上,对中找正,用木螺丝固定牢。最后再把开关、插座的盖板上好。

c. 开关、插座安装在木结构内,应注意做好防火处理。

电气节能工程施工方案

电气节能工程施工方案 一、编制说明 电气节能工程是一项“四新”(新材料、新设备、新工艺、新技术)工程,为认真贯彻和落实《深圳市建筑节能工程施工验收规范》SZJG31-2010相关规定,加强本建筑节能工程的施工质量管理,提高节能工程施工质量,使电气节能工程在一次验收合格的基础上,再上一个新台阶,提高一个新档次。为此,编制次方案以便现场施工。 二、编制依据 1、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005 2、《建筑照明设计规范》GB50034-2004 3、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 4、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—2002 5、《深圳市建筑节能工程施工验收规范》SZJG31-2010 6、《广东省建筑节能工程施工质量验收规范》DBJ-65-2009 三、施工前准备 1、技术准备 1)组织所有施工人员,共同熟悉和审查图纸,提出问题,分类 整理。通过图纸会审或设计变更,得到答案和解决。 2)技术负责人应根据施工现场的特点,编制出一套施工方案, 能“用内业去指导外业”,提高施工质量。 3)技术负责人应根据工程特点,编写出施工质量,技术交底, 并向作业班全体施工人员逐一进行交接,做到交的清楚,接的明白,不

走过场。 2、工程材料 1)电气节能工程所用的材料,其规格,型号和材质,必须符合设计要求,质量符合国家现行技术标准 2)工程所用的材料和设备,在进场前应先将样品和产品质量证明文件,检验报告等报送工地监理工程师进行审定,一经监理单位认定后,方准组织进货 3)电气节能产品进场后,应及时组织相关人员进行现场验收,并做好验收记录。材料进入现场后,要妥善保管。怕压的材料,设备要单独摆放。要防止重压、漏雨、受潮或日晒,是材料变形,锈蚀等。 3、施工机具 1)电气节能工程所用的施工机具,除了电工常用的通用机具外,尚应有千分尺或游标卡尺。 用来检测进场导线的线径是否符合现行技术标准,施工现场应有高精度单臂电桥或数字欧姆表,用来检测导线的直流电阻。 2)其他检验项目,应由有资质的检测单位,专业技术人员,专用仪表仪器提供技术服务。 四、施工方法与技术措施 1、施工前,对进场的电气节能材料再次进行检验,检查材料有无严重 缺陷,产品的各项技术性能和技术参数是否达到验收标准要求。 2、各个单体的灯具类型和要求如下所示: 1)综合楼及生产调度楼荧光灯采用T8 类型,采用电子镇流器,功 率因素大于0.9。

电气工程施工方案(改)

电气工程施工组织设计 一、设计要求: 本工程为水岸人家住宅小区11#楼,六层砖混结构。全楼设三道伸缩缝,共七个单元。电源入户分三个系统。西两个单元一个入口,中间两个单元一个入口,东三个单元一个入口。强电有电气系统,弱电有通讯、电视、宽带以及对讲系统。电气系统设计为TN-C-S系统,三个入口进户电源线均为YJV224×70,SC80钢管埋地入户。入户处做重复接地,接地电阻≤1Ω。电源入户由总箱配管至各楼层用户箱,在每个楼层用户箱内计量该层每户均配有照明一路、插座四路。照明线为BV2×2.5-PVC20,插座线为BV3×4-PVC25,灯具全部为平灯口。 弱电电话、电视、宽带均埋地钢管入户,进户后和层楼梯间设组合箱,然后再分配至各用户。 二、材料要求 钢制电线管要求壁厚≥2mm,电线管为PVC阻燃半硬性绝缘导管,分线盒和接头都为阻然产品,配电箱铁皮壁厚≥1.2mm。

三、施工步骤 在基础施工过程中电源管随基础同时敷设,主体砌砖过程中PVC电线管暗敷,现浇楼板时PVC电线管和分线盒同时敷入现浇板内。主体进入五层后,以下各层的配电箱开始安装。在抹灰工程开始前,将用户电线盒安装在墙面,抹灰后做地面前从上而下穿线,紧接着安装配盘、汇线,最后安装灯具。相应的电气测试随分项工程同步进行。 四、保证质量的技术措施 1、保证施工方法正确: (1)首先全面检查管路的位置、数量、规格、通路等情 况,同时将拉线穿入,将管口封严,以防杂物进入 管内造成堵塞。 (2)暗管敷设应与土建施工密切配合,及时做好接线 盒、暗装配电箱箱体安装的预留工作。 (3)检查导线、型号,符合要求后穿线。 (4)安装配电箱并接线。 (5)土建装饰面结束后,安装开关、插座及灯具,并接 线。 2、确保送电调试: (1)配电箱暗装式要注意先把电缆引入箱、盒内。

电气节能施工方案

一、前言 (1) 一、前言 1.1、本施工组织设计的目的: 1.1.1、本施工组织设计为中海·紫御华府四期22#、25#、27#楼和28-8#地库电气施工提供较为完整的纲领性技术文件,用以指导本工程施工与管理。 1.1.2、在于推进项目法施工,适应体制深层次配套改革的条件下优质、高效、 低耗、安全地完成对业主的承诺,实现项目是企业“效益的源泉,信誉 的窗口,管理的归属,人材的摇篮”之目的。 1.1.3、本施工组织设计是本公司项目管理部管理工作的指导性文件,是本工程 目标管理实施的保证措施。 二、工程概况 三、前期准备,选用节能型设备及器具: 四、在电气节能工作中,抓好事前控制是关键,选择节能型设备及器具,对保证电气节能,可以起到事半功倍的效果。 五、 3.1.供配电系统的选择:

六、 3.1.1. 供配电系统: 七、根据负荷容量、供电距离及分布、用电设备特点等因素,合理选择供配电系统,包括变压器及配套设施。变电所应尽量靠近负荷中心,以缩短配电半径, 减少线路损失,内部变电所之间宜敷设联络线,根据负荷情况,可切除部分变压器,从而降低电耗。 3.1.2. 配电变压器: 应根据负荷情况,综合考虑投资和年运行费用,选择变压器的容量和台数,对负荷进行合理分配,选取容量与电力负荷相适应的变压器。尽量选用节能型变压器,更换或改造高能耗的变压器。 3.1.3. 电力电缆: 电缆截面的选择应同时满足技术条件和经济电流条件,取截面较大者,按经济电流条件选择电缆有利于电缆的节能降耗。 3.1. 4. 选用节电装置: 自动稳压型交流电源集中控制节电装置,采用“电磁平衡原理”节电技术,通过装置本身的感抗和复合系统感抗形成互感,可提高复合系统电能的利用率。节电装置串联接入电力系统中,对系统输入电能进行集中控制与多方位管理,改善电能质量,将供电参数调整到负荷设备最合适的工作状态。 3.1.5. 采取抑制谐波技术: 谐波的产生会导致电动机效率降低、发热增加、缩短使用寿命;变压器产生附加损耗,从而引起过热,使绝缘介质老化加速,导致绝缘损坏;谐波电流会引起电气设备及配电线路过载导致短路,甚至引发火灾。常用的抑制方法有增加换流装置的脉动数、加装交流滤波装置、改善三相不平衡度、在用户进线处加

电器安装施工方案

电器安装施工方案 1.编制依据 1.1北京市怀柔区金泰苑住宅小区施工图纸; 1.2北京市怀柔区金泰苑住宅小区《施工组织设计》; 1.3有关施工规范规程、质量标准、图册、图集。 2.工程概况 本建筑为新建工程,本工程属于二类建筑,地上六层,地下一层,工程性质为商场和普通住宅项目,结构形式为混凝土柱、梁加砖砌结构。 2.1施工范围: 包括低压配电,动力、照明、防雷、接地; 本施工为精装修前的施工,灯具和线路敷设位置应以精装修为准。 不包括室外电气线路。 2.2电源及配电: 1#、2#、3#楼电源引自本小区3#楼地下配电室。本楼按三级负荷供电。 电源埋地进入地下一层,在地下一层楼梯间设落地配电箱。供照明、电力、住宅用电。 地下一层热交换间设动力配电箱,供热交换间电力。 2.3线路敷设: 竖井内干线采用燃电缆或阻燃BV线穿钢管敷设。电力电缆、电

线在竖井内靠外墙一侧敷设。 动力支路线路采用PVC沿顶板、墙体、地面暗敷设。 未注导线均为BV-2.5mm2、2~3根穿PVC20管、4~6根穿孔机PVC25管。单相220V插座线路均用BV-3×2.5mm2、穿PVC20管敷设。三相380V插座线路均用BV-5×2.5m m2,穿PVC25管敷设。2.4照明: (1)照明种类:本工程为一般照明。 (2)光源选择: 照明以清洁、明快为原则进行设计,同时考虑节能因素避免能源浪费,以满足使用的要求。住宅等场所选用白炽灯其它场所根据需要选配。荧光灯要求功率因数不低于0.9,补偿装置荧光灯自带。(3)照明控制: 一般场所为开关控制;住宅部分楼梯间、公共走道灯由声光延时开关控制。 (4)灯具:住宅内先安装筒易灯具,商场先按吸顶荧光灯设计,最终由装修单位负责设计。 (5)照明系统的配电方式、设备的选型及安装: 本工程对用电量较大的住宅照明配电系统利用在电气竖井内的铜芯阻燃电缆配电给各层照明配电箱,电缆分支接头采用绝缘穿刺夹,方便施工、安装和节省费用。 灯具安装高度低于2.5m(不含2.5m)时,均需配专用保护线(PE 线)。

工程建筑电气施工工程设计方案(一)

建筑电气工程施工方案 一、编制依据 1、中国建筑西北设计研究院有限公司施工图纸。 2、03D301-3钢导管配线安装。 3、《建筑电气工程质量验收规范》(GB50303-2002) 二、工程概况 本工程位于开封××××,五单元六层、砖混结构。总建筑面积8905.55㎡,呈“一”字排布,层高3.0m,建筑总高度20.55m。 三、施工前准备工作 施工前技术人员必须详细审图,对照招标文件,提出问题并在图纸会审时落实。然后要根据工程特点编制施工方案,并编排进度计划。根据施工方案提出材料计划,并向施工人员下达详细的技术交底;施工人员上岗必须经过培训,掌握施工工艺、技术操作方法,考核合格后方可上岗,特殊工种必须持证上岗。 四、电气安装各分项、检验批工程质量要求及电气通病的预防措施 1 电气安装各分项检验批工程质量标准 1)管路敷设分项检验批质量标准: 材质及规格、品种型号必须符合设计及规范要求,各种材料必须有合格证件,在十层内敷设必须内外防腐后,外壁另进行两道沥青漆处理,在混凝土内敷设宜做内防腐,?32以下管子连接采用套管焊接,所有连接处及进出盒箱处均应焊跨接地线,管路弯曲半径≥10D,凹扁度≤0.10,保护层≥15㎜。 2)管内穿线分项、检验批质量标准: 材料质及品种、规格型号必须符合设计及规范要求,材料必须有合格证,导线绝缘电阻必须≥0.5MΩ以上,穿线前应在盒、箱位置标高准确标高准确、无误的情况下进行,

同时在穿线前必须将箱、盒清理干净,做到导线分色正确,余量适量。 3)接地装置分项、检验批质量标准: 材质的品种、规格、型号必须符合设计及规范要求,材料必须有合格证及钢材抄件,接地电阻摇测必须符合要求,焊接长度:圆钢≥6D,圆钢秘扁钢≥6D,扁钢与扁钢≥2D,且须三面焊,要求焊缝饱满,平整光滑,焊后将焊药清干净,在焊接处进行队腐处理。 4)电气器具及配电箱安装质量标准: 材质及品种、规格、型号必须符合设计及规范要求,并必须有合格证。开关、插座及配电箱安装应做到横平竖直,标高准确,紧贴墙面,固定牢靠,接地保护良好。灯具安装必须牢固,并符合规范要求,接线正确。所有接压线不伤线芯及绝缘层,箱内接压线做到整齐、美观、牢靠并编号正确。 5)建筑电气分部(子分部)观感质量标准: 工程所有材料必须选用优良产品,并做到品种、型号、规格符合设计要求,质量要求,质量合格、出厂质量证明文件齐全,有合格证检验报告;施工安装符合设计图纸要求,工程质量符合施工质量验收规范标准要求;在线路敷设,配电箱、开关插座、照明器具及防雷接地等分项上,外观质量必须达到优良标准。 2建筑电气安装工程通病预防措施 1)管路敷设通病: 管路不齐,套丝乱扣,管口进入箱盒不一致,钢管管口出现毛刺,弯曲半径不够,有扁凹、开裂和严重锈蚀现象,该进行防腐处理的未做,墙面地面敷设管路出现裂缝。 原因分析: 锯管管口齐,是因为操作时,钢锯不垂直和不正所导致套丝乱扣,原因是板牙掉出或缺乏润滑油。管口入箱盒长短一致,是由于箱盒外边未用锁,箱盒内又没有设挡板而

高层室内建筑电气工程施工方案完整版

编号:TQC/K586 高层室内建筑电气工程施 工方案完整版 Through the proposed methods and Countermeasures to deal with, common types such as planning scheme, design scheme, construction scheme, the essence is to build accessible bridge between people and products, realize matching problems, correct problems. 【适用制定规则/统一目标/规范行为/增强沟通等场景】 编写:________________________ 审核:________________________ 时间:________________________ 部门:________________________

高层室内建筑电气工程施工方案完 整版 下载说明:本解决方案资料适合用于解决各类问题场景,通过提出的方法与对策来应付,常见种类如计划方案、设计方案、施工方案、技术措施,本质是人和产品之间建立可触达的桥梁,实现匹配问题,修正问题,预防未来出现同类问题。可直接应用日常文档制作,也可以根据实际需要对其进行修改。 一、编制依据: 1建筑施工设计文件 2黑龙江省建筑工程质量验收标准:DB23/(711-724)-2003 3黑龙江省建筑工程质量管理标准:DB23/1019-2006 4黑龙江省建筑节能工程质量验收标准:DB23/1206-2008 5黑龙江省建筑施工技术操作规程:DB23/(702-716)-2003

建筑电气节能施工方案

蒙大·铂庭1#楼 电气建筑节能施工方案 编制人: 审核人: 批准人: 内蒙古蒙建建筑安装工程有限责任公司 二O一一年四月

蒙大·铂庭1#楼电气建筑节能施工方案1.编制依据: 1.1 施工图纸 蒙大·铂庭1#楼施工图纸。 1.2 主要规范、规程 2.工程概况: 2.1 总体简介: 2.2 设计概况: 9477.86

3.施工部署: 3.1 建筑节能工程技术质量管理体系 为了贯彻国家建筑节能的政策,加强建筑节能工程的施工管理。我项目经理部成立了以项目经理为组长;项目生产副经理、项目总工为副组长的建筑节能工程施工领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下: 组长:任德禄(项目经理)——负责组织协调工作 副组长:周荣亮(项目技术负责人)——技术总部署、方案编制及交底 万文生(项目工长)——负责现场施工指挥、质量监督工作 组员:郑秀歧、张晓东 ——现场施工管理、协调及现场施工质量及细部施工做法管理 3.2 质量保证体系 以质量生存、求发展是我公司的质量方针。我项目经理部通过认真学习建筑节能工程相关规程、规范、标准,强化质量意识,建立了行之有效的规范化质量管理体系,能够使建筑节能工程的各项工作均处于良好的受控状态。 在施工过程中,我项目经理部将严格按照相关规程、规范、标准等执行。为完成好本工程的建筑节能工程,根据本工程的特点,我项目经理部将对以下环节作为建筑节能工程的质量控制点: (1)分包单位的选择:建筑节能工程的分包单位,应选择有类视工程施工经验的队伍,并对其在施工程(或已完工的工程)进行考察。 (2)建筑节能材料的检验 A. 建筑节能材料须有本市材料准用证、检验报告及出厂合格证,主要材料必须有材料交易证。 B.材料使用前必须经复试合格后方能使用。对特殊材料须进行放射性物质及有害气体的环保检验。 (3)制定相应技术措施,作好工序过程控制。 A.施工前应做好图纸审查工作,将技术关口前移。施工前认真编好作业指导书,做好技术交底。 B.施工过程中严格执行三检制和样板引路制度,做好预测预控及全方位的过程控制。

电气照明节能施工方案

十三、电气节能施工方案1、照明配电工程概况(1).本工程使用高效节能灯(灯具功效大于75%)。 (2).配电房、机房照度:100~150LX ,电梯厅等公共部位照度:75LX。 (3).本工程地下车库按10%设置应急灯,配电间及设备用房按100%设置应急灯。 (4).住户配电采用树干放射式相结合,由电表箱分层计量后提供电源。 2、电气节能材料管理及质量控制 (1).电气节能材料的选购必须符合建筑照明设计标准及节能要求。(2).电线电缆按照图纸设计要求计划采购,进场后提供出厂检测报告、合格证、质保书进行报验,现场进行实物规格及型号检查,同时请监理见证取样送检测单位委托复检,待复检额后在使用。 (3).灯具按照图纸设计要求的高效节能照明光源和灯具及附属装置进行采购,进场后提供出厂检测报告、合格证、质保书进行报验,现场进行外观及功能检查,并就其光参数进行见证取样检测,每种光源不小于3套,灯具不小于1套。 (4). 照明光源和灯具及其附属装置的选择必须符合设计要求,若设计无要求时,应符合《建筑照明设计标准》。满足上述规定外,安装前还应符合下列要求: ①.镇流器自身功率不大于光源标称功率的15%,谐波含量不大于

20% ②.气体放电的整体功率因数不得低于0.9 以上检测方法:现场使用数字功率计检测,其检测数量要求同次规格数量超套。1套时检测数量不少于100,不足1%套时抽查100过.(5)为避免不必要的线路损耗,工程中使用的电线电缆符合《电缆 的导体》GB/T3956中规定的电线电阻值,同时低压配电系统选择的 电缆、电线截面不得低于设计值,其电线电阻符合国家相关规定,当用电计算负荷≥5KW的配电线路,现场实物抽查20%,其余按5% 抽测。 3、照明配电节能施工质量控制 (1).照明方式 A、地下汽车库自行车库及一层商铺采用高效双管荧光灯和双管应急灯 B、走廊、电梯前、楼梯间采用节能灯 C、走廊、电梯前、楼梯间设置应急疏散指示灯 (2)施工过程控制: 灯具的安装应遵循从材料选购、位置确定,到安装、检查、验收的原则加强在施工过程中对外观质量控制。施工过程按下列过程予以控制: 安装固定拉线定位——→灯具开关位置检查——→施工准备——→ →检验位置→接线验收→通电试验

电气工程分部施工方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况………………………………………………………………1-2 三、工程质量目标及要求…………………………………………………2-3 四、施工部署………………………………………………………………3-4 五、施工过程控制…………………………………………………………4-5 六、施工准备及工艺………………………………………………………5-24 七、质量通病消除及预防措施……………………………………………24-25 八、成品、半成品保护措施 (25) 九、质量保证措施…………………………………………………………25-26 十、安全保证措施…………………………………………………………26-27 十一、施工现场环境保护及节能措施……………………………………27-28 十二、消防应急措施………………………………………………………28-29 十三、冬雨季施工措施……………………………………………………29-31

1 一、编制依据 1、翠江锦苑4#楼工程电气施工图纸 2、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 3、《室内管线安装》D301-1~2(2002年合订本) 4、《电缆敷设》D101-1~7(2002年合订本) 5、《常用低压配电设备安装》90D702-1 6、《常用灯具安装》96D702-2 7、《接地装置安装》03D501-4 8、《建筑施工手册》第四册(中国建筑工业出版社) 9、《等电位联结安装》(02D501-2) 二、工程概况 ××××小区4#楼工程位于××市松江中路北、北大街西侧。本工程分为9、17、26、28层,地上建筑面积40324.00m 2,地下车库面积5687.00 m 2,室外设计标高为199.90m ,地下一层为地下车库,拟建建筑结构类型主要为框架及剪力墙结构。本工程电气部分包括照明系统、电力系统、弱电系统、接地系统、防雷系统、火灾自动报警系统。 1、照明系统:照明系统分为普通照明部分和应急照明部分,普通照明从小区箱变由户外直接引入竖井内强电桥架,沿竖井内电缆桥架至电表箱,再由电表箱引出采用穿阻燃塑料管引至分户照明配电箱,户内照明采用BV 导线穿阻燃塑料管暗敷设。应急照明由变配电室低压配电柜的单母线及柴油发电机组供电母线提供双路供电,末端自动切换,同时采用EPS 作为应急照明应急电源。采用区域集中电源EPS 供电,连续供电时间不小于90min 。 2、接地系统:本工程按二类防雷建筑物设计防雷装置,屋面女儿墙

浅谈建筑工程中建筑电气节能措施(新编版)

浅谈建筑工程中建筑电气节能 措施(新编版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0955

浅谈建筑工程中建筑电气节能措施(新编 版) 我国单位gdp能耗是美国的3倍多,日本的6倍多,合理节约能源和有效提高能源利用效率将是我国经济能否持续发展的重要因素。 1.在我国电气能耗是建筑能耗的主要组成部分 因此,在建筑电气工程设计、施工、运行阶段采取相应的技术方法和预防和控制技术措施,保证建筑电气在充分满足、完善建筑物功能要求的前提下,减少能源消耗,提高能源利用率。 2.我国建筑节能现状分析 目前,我国拥有世界第三大能源系统,一次能源总产量仅次于美国和俄罗斯。但因我国的人口众多,人均拥有量很低,能源效率低下,未来建筑能源需求量很大。节约能源、降低能源消耗、提高

能源效率关乎中国经济的前途,也关乎全球的经济发展。 3.建筑电气节能 建筑电气节能工作应该遵循以下原则: (1)适用性。即优化供配电设计,按需合理供应。 (2)实际性。即合理选用节能设备及材料,使建造成本和运营成本合理回收。 (3)节能性。即节省无谓损耗的能量,采取先进技术成果和相应的措施节能使能耗降低。 4.建筑电气能耗 在建筑电气系统中,能量损耗主要发生在电动机、灯具等电气设备、电力变压器和所有敷设的电力电缆之中。电力变压器的损耗主要分为三个方面:空载损耗(铁损nl)、负载损耗(铜损ll)和杂散损耗。通过有效的方法保证变压器的总拥有费用最底,从而达到节约资金的目的。电力电缆截面应以确定导线的经济电流密度为根本,就是在已知负荷的情况下,选择最佳的导线截面;或是在已选定导体截面的情况下,确定经济的负荷范围,以寻求投资的最优

建筑电气安装中的节能措施

建筑电气安装中的节能措施 发表时间:2019-08-12T15:26:48.910Z 来源:《防护工程》2019年10期作者:黄菊 [导读] 由于我国社会经济的快速发展,对于能源资源的需求量不断增多,尤其是电气能源的消耗过大。 身份证号码:51032119850219xxxx 广东阳江 529500 摘要:近年来,我国经济得到了迅速的发展,能源的损耗量也在逐年增长,故而节能问题受到了社会各界人士的关注。毫无疑问,在能源消耗方面,建筑业的能源消耗量远远高于其它大部分行业,故而在进行建筑电气的施工过程中,如何在保证施工及建筑质量的情况下降低能源消耗,成为了目前迫切需要解决的问题。本文通过对建筑电气的主要影响因素进行分析,进而提出了一些建筑电气节能措施的建议,以期能够为相关工作人员提供帮助。 关键词:建筑电气节能;原则;因素;措施 引言 由于我国社会经济的快速发展,对于能源资源的需求量不断增多,尤其是电气能源的消耗过大。通过电气节能技术的改造,不仅能够减少能源资源的消耗、缓解温室效应、降低生态环境破坏,而且也能够促进社会经济的全面发展。现阶段,节能减排已然成为国家的基本国策。建筑工程始终以功能集成为根本目的,确保建筑工程契合用户需求。这便需要建筑企业从整体角度出发组织优化设计,针对电气安装的相关节能规划进行分析,做到统筹兼顾,有效强化电气工程节能效果。 1建筑电气安装中的节能途径 1.1供配电系统节能 供配电系统是各项电气设备稳定运行的重要保障,由于自身线路损耗问题,导致供配电系统不必要的资源浪费。在节能设计时必须考虑线路传输中的浪费。通常来说,线路损耗与线路的长短具有明显的相关性,线路越长,则产生的浪费也就越多;在线路运行的过程中,阻抗与导线的截面积成反比,所以在线路缩短的基础上增加导线的截面积能够有效地减少线路损耗。变压器是供电系统的重要设备,在变压器运行的过程中,如果三相负荷不平衡也会造成变压器的三相相差过大,导致不必要的电能损耗。通过恰当的方式对电力负荷进行合理的分配,使变压器工作时的三相负荷保持平衡,提高供配电系统的整体稳定性。有效控制内部电压,避免负序磁场产生,尽可能地降低电动机的机械能耗,保证三相电压的有效平衡。 1.2照明系统节能 首先,在电气工程节能规划设计时,最主要的就是保证照明系统满足视觉需求、照明标准及照明工具等相关的硬性规定,同时也应该选择紧凑型的荧光灯或者高效荧光灯,满足普通建筑的整体需求。其次,选择高效、合理的电气附件能够有效减少能源资源的消耗,例如:灯管中的电感镇流器整体的功率约为灯管额定功率的20%左右,而电子镇流器的功率则仅为16%左右;电子镇流器具有噪声更小、启动电压极低、质量较轻、不会出现闪屏情况等优点,利用电子镇流器取代电感镇流器能够有效减少镇流器功率消耗50%左右。 1.3暖通和空调系统节能 传统的空调仅仅是针对空气的温度、湿度进行控制,对环境的调控不迅速,很容易造成人体不舒适。为此可以将舒适性指标作为空调的参数,不仅能够有效改善传统控制方法存在的不足,而且也能够实现节能减排的效果。对影响人体舒适感的环境因素进行全面的分析,并且将不同的环境参数进行快速的整合,保证获得相同的热舒适性效果,在不同的热湿环境中采取不同的空调设计,保证空调系统的整体运行质量。 1.4电动机节能 在建筑电气系统的施工过程中,用电设备、电力变压器以及对系统内各个组件进行连接的电缆是消耗能源最多的。其中电力变压器的能源损耗具体表现在以下三个方面:铜损ll(负载损耗),铁损nl(空载损耗)以及杂散损耗。故而,为了能够达到节能的目的,就需要使变压器的总拥有费用尽可能的降低。在进行电力电缆截面的选择时,应根据建筑的实际需要进行确定。在我们选择电力电缆截面之前,需要对建筑电气的负荷有充分地了解,进而能够分析出最佳的导线截面;或者可以先对导线的截面进行选择和确定,然后分析出较为经济的负荷区间,进而做出较为科学的投资方案,来确保所能够获得的经济效益最大化。在电量的总体使用中,电动机无疑占据着较大的比重,其所消耗的能源也是非常多的。故而选择高效电机并辅以较为合理的电机系统对于节能而言,有着非常重要的意义。 2建筑电气安装中的节能优化建议 2.1提高环保材料的利用率 结合建筑电气安装领域的长远发展要求,在实施电气设备安装作业计划的过程中,为了使绿色节能理念在其中能够体现出来,则需要建筑电气安装施工企业在实践中应提高环保材料的利用效率,并对这类材料支持下的建筑电气安装效果加以评估,从而提升其设备安装方面的绿色节能水平,减少建筑电气设备安装中不必要的能耗。 2.2强化绿色节能意识 建筑电气安装领域实践中的绿色节能理念渗透,也需要相关人员能够通过对低碳经济时代发展要求及建筑电气设备功能特性的综合考虑,积极参加专业培训活动,强化自身的绿色节能意识,且在行业技术规范的指导下,针对性地开展基于绿色节能理念的建筑电气安装作业,增加其安装领域发展中的经济与生态效益,满足建筑电气设备安装中科学处理能耗问题方面的要求。 2.3完善绿色节能施工方案 为了使建筑电气安装领域在实践中的发展速度不断加快,并提升绿色节能理念在其发展中的潜在应用价值,则需要完善这种理念支持下的建筑电气安装施工方案并实施到位。具体表现为:(1)建筑电气安装施工单位应通过对绿色节能理念的充分考虑,结合建筑电气设备科学安装方面的要求,逐渐完善其安装施工方案,促使建筑电气安装领域中的绿色节能状况得以改善,提高其安装过程中所需资源的整合利用效率;(2)当建筑电气安装领域方面基于绿色节能理念的施工方案得以完善后,则需要将其执行到位,为建筑电气设备安装施工提供科学指导,提升这方面的绿色节能施工水平,拓宽建筑电气安装领域中能耗问题科学应对的工作思路。同时,应对绿色节能理念支持下的建筑电气安装施工方案的执行状况加以分析,处理好其中的细节问题,从而为现代建筑电气安装领域的更好发展注入活力,扩大绿色节能

电气工程施工方案完整版

电气工程施工方案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

目录 编制说明 1、本方案按照建设单位提供的施工图纸及图纸会审记录进行编制。 2、编制依据为国家规范、标准以及辽宁省地方标准的内容。 3、本方案适用于1、 4、 5、7、8#楼的电气工程施工。 =

一、工程简介 1.工程概况 本工程位于沈阳市皇姑区黄河南大街26号,是由1、4、5、7、8#楼及嘉陵江街一层公建组成的群体工程,其中1#楼为钢筋混凝土剪力墙结构,地下一层、地上十七层,建筑面积13825m2;4#楼为钢筋混凝土剪力墙、短肢剪力墙结构,地下一层、地上最高十七层,建筑面积17661m2;5#、7#、8#楼为短肢剪力墙结构,5#楼建筑面积为7682m2,7#、8#楼建筑面积均为6854m2,;嘉陵江街一层公建为框架结构,建筑面积500 m2;建筑总面积53376 m2 。 2.施工范围 要包括变配电室系统、供电干线系统、电气照明安装系统、防雷及接地安装系统以及智能建筑系统(通信网络、火灾报警及消防联动系统)的施工工作。 3.编制依据 招标文件; 《建筑电气设计技术规范》(JGJ/T16-92) 《高层民用建筑防火设计规范》(GB50045-95,2001版) 《建筑防雷设计规范》(GBJ19-87) 《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95) 《建筑设计防火规范》(GBJ16-87) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 《建筑工程施工质量验收实施细则》(辽宁省地方标准DB21/1234-2003) 各楼号的施工图纸 二、施工准备 建立项目施工组织体系,人员到位,明确分工做好以下方面的准备工作:

节能专项施工方案模板

节能专项施工方案

目录 第一章编制依据 第二章工程概况 第三章主要分项工程施工方案

第一章编制依据 1.1 本工程施工图纸 1.2 本工程建设工程施工合同 1.3 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300- 1.4 《建筑节能工程施工质量验收规范》 GB50411- 1.5 《建设电气工程施工质量验收规范》 GB50303- 1.6 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242- 1.7 《屋面工程质量验收规范》 GB50207- 1.8 《建筑工程项目管理规范》 GB/T50326- 1.9 《建筑施工安全建筑标准》 JGJ59-99 1.10 《民用建筑节能设计标准》 JGJ26-95 1.11 《外墙外保温工程技术规程》 JGJ144- 1.12 《建筑节能工程施工验收规范》 GB50411- 1.13 外墙外保温建筑构造 10J121

第二章工程概况 2.1工程名称: 锦绣公馆商业住宅楼2#、3#楼 2.2建设地点: 牡丹江市光华街以北,爱华路以西 2.3建设单位: 牡丹江市东方房地产开发有限公司 2.4设计单位: 沈阳中鼎建筑设计有限公司 2.5结构形式: 钢筋混凝土框架、剪力墙结构 2.6施工单位: 牡丹江市安装工程有限公司 2.7工程建筑特征 2.7.1建筑总体特征:本工程层数为29层,地下一层,建筑面积25738.4㎡。 2.7.2主体节能工程: a、地下室外墙外贴80厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板。 b、所有朝向采用填充墙体砌体外墙为200厚非承重型烧结空心砖(非粘土),外贴100厚阻燃型模塑聚苯乙烯泡沫塑料板。 2.7.3屋面节能工程:采用100厚阻燃型挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板。 2.7.4门窗节能工程:所有朝向外窗均采用单框三玻塑钢窗。门窗洞口、雨棚及挑檐交接处等节点均采取保温措施。

建筑电气节能施工组织方案

一. 施工组织设计地编制原则及编制依据 (一)施工组织设计地编制原则 1.认真贯彻党和国家地方针.政策, 严格执行施工程序. 2.施工单位. 建设单位. 设计单位密切配合, 做好调查研究工作, 掌握施工组织设计地全部资料. 3.统筹全局,做好施工部署,组织好各阶段施工,保证工程质量和进度. 4.合理安排施工计划, 用科学方法组织平行流水作业和立体施工. 5.坚持质量第一, 安全至上, 推行全面质量管理, 认真制订保证质量和施工安全地措施确保施工质量和施工安全. 6.积极采用现代科学技术,加强系统管理, 充分利用施工机械,提高预制程度, 改善劳动条件, 提高劳动生产率. 7.合理安排施工工艺,因地制宜,就地取材. 8.合理组织人力,确保连续施工,尽量利用已有地建筑物和临时设施,从各个环节上节约资金,降低成本. 9.文明施工,合理安排,做到施工均衡. 10.合理布置施工现场,节约施工用地,组织文明施工. (二)编制依据 1. 设计图纸 2. 《建筑电气工程施工质量验收规范》:GB50303-2011 3. 《黑龙江省建筑工程施工质量验收标准》:DB23/723-2011 4.《建筑电气安装工程图集》(第二版):1-6 册 5.《黑龙江省建筑安装施工操作规程》:电气部分 6. 《等电位联结安装》02D501-2 7. 《接地装置安装》03D501-4 8. 《黑龙江省建筑节能工程施工质量验收标准》DB23/1206-2008 9.材料和设备地供应方及厂家提供地技术资料 二. 施工准备及安排 (一)技术准备 1.熟悉施工图纸,并做审图记录,把已发现地及施工过程中可能产生地各种问题提前解决,

电气安装节能施工方案

目录 1.编制依据 (1) 2.工程概况 (1) 3.节能措施 (3) ?呼市二中(西校区)实验楼、图书馆 电气安装节能施工方案 一、编制依据 1.1呼市二中实验楼、图书馆工程设计图纸 1.2呼市二中实验楼、图书馆工程施工组织设计 1.3国家现行规范、规程、标准 1.3.1《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007) 1.3.2《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 1.3.3电气专业施工图、会审纪要、变更会签单 1.3.4电气安装工程施工方案

1.4《质量环境职业健康安全管理手册》(GB/T28001-2001) 1.5内蒙古巨华集团大华建筑安装有限公司施工经验 二、工程概况 2.2 建筑设计概况

2.3 结构设计概况 三、节能措施: 建筑照明工程是节能工程中的重要组成部分,它关系到我们的工作、

生活环境和身心健康,必须引起我们足够的重视,所以我们要全面贯彻落实科学发展观,遵守国家关于节能的政策与法令,努力做好建筑“四节”工作,进一步加强建筑节能工程质量管理,提高建筑工程节能技术水平;国家质量监督检验检疫总局于1997年颁布了紧凑型节能荧光灯产品的重要标准,2002年颁布了荧光灯等产品四项国家标准,2003年—2004年制定了有关能效的国家标准,已经颁布《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》(GB19043-2003)、《普通照明用自镇流荧光灯能效限定值及能效等级》(GB19044-2003)等各方面的技术要求和建设依据;低压配电系统、照明、照明控制系统均是建筑节能的重要环节,应满足各功能节能的要求。 1、本工程照明光源、灯具及其附属装置的选择均符合设计要求,首先,产品均有合格证和使用说明书,进场验收时对其技术性能进行核查,并经监理工程师、建设单位代表检查认可,使用和安装有相应的验收、检查记录。 2、低压配电系统选择的电缆、电线的截面积不低于设计值,电力干线的最大工作压降不大于2%,分支线路的最大工作压降不大于3%。 3、电缆、电线进场时对其截面积和每芯导体的电阻值进行见证、取样送检,检验合格后,进行安装和使用。 标称截面的电缆、电线每芯导体最大电阻值

电气工程总体施工方案

泸天化绿源醇业有限责任公司 年产40万吨甲醇10万吨二甲醚工程 电气工程总体 施工方案 中国化学工程第六建设公司 二○○四年三月三十一日

目录 1 编制说明 2 编制依据 3 工程概况 4 工程特点 5 电气工程施工技术措施 6 施工程序 7 主要分项工程施工方法及技术要求 8 施工进度及劳动力安排 9 主要施工机具计划 10 计量器具选择配备计划 11 质量保证措施 12 安全保证措施

1 编制说明 本施工技术方案针对泸天化绿源醇业有限责任公司年产40万吨甲醇、10万吨二甲醚项目投标片区电气分部工程主要分项工程主要工序编制,编写重点突出施工方法和技术要求。编写目的是让技术人员和电气工人在施工中有章可循,有条不紊,全面达到施工和验收标准,让业主满意。 2 编制依据 《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》 GBJ148-90 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 GBJ149-90 《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 GBJ50254-96 《电气装置安装工程起重电气装置施工及验收规范》 GB50256-96 《电气设备交接试验标准》 GB50150-91。 《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》 GB50257-96。 《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002。 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB50168-92。 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB50169-92。 《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》 GB50170-92。 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》 GB50171-92。 《建设工程施工现场供用电安全规范》 GB50166-92。 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-88。 泸天化年产40万吨甲醇、10万吨二甲醚施工招标文件。 3 工程概况 根据招标文件《5.1装置片区介绍及范围界定》,我公司拟投空分片区和转化片区。查看成达工程公司提供的本工程初步设计文件,空分片区有明确的电气内容说明,转化片区电气施工内容必定有,但工程量可能标在别的装置区。 空分装置的6kW负荷由甲醇变电所6kV系统直接供电,装置内设一6.3/0.4Kv低压

电气节能施工方案

电气节能施工方案内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

目录 一、前言 (2) 二、工程概况 (2) 三、前期准备,选用节能型设备及器具 (2) 四、照明系统 (3) 五、过程控制 (4) 六、加强运行管理,满足节能要求 (5) 七、节能工程 (6) 一、前言 、本施工组织设计的目的: 中海·紫御华府四期22#、25#、27#楼和28-8#地库电气施工提供较为完整的纲领性技术文件,用以指导本工程施工与管理。 低耗、安全地完成对业主的承诺,实现项目是企业“效益的源泉,信誉 的窗口,管理的归属,人材的摇篮”之目的。 目标管理实施的保证措施。 二、工程概况

三、前期准备,选用节能型设备及器具: 四、在电气节能工作中,抓好事前控制是关键,选择节能型设备及器具,对保证电气节能,可以起到事半功倍的效果。 五、.供配电系统的选择: 六、供配电系统: 七、根据负荷容量、供电距离及分布、用电设备特点等因素,合理选择供配电系统,包括变压器及配套设施。变电所应尽量靠近负荷中心,以缩短配电半径, 减少线路损失,内部变电所之间宜敷设联络线,根据负荷情况,可切除部分变压器,从而降低电耗。 配电变压器: 应根据负荷情况,综合考虑投资和年运行费用,选择变压器的容量和台数,对负荷进行合理分配,选取容量与电力负荷相适应的变压器。尽量选用节能型变压器,更换或改造高能耗的变压器。 电力电缆: 电缆截面的选择应同时满足技术条件和经济电流条件,取截面较大者,按经济电流条件选择电缆有利于电缆的节能降耗。

选用节电装置: 自动稳压型交流电源集中控制节电装置,采用“电磁平衡原理”节电技术,通过装置本身的感抗和复合系统感抗形成互感,可提高复合系统电能的利用率。节电装置串联接入电力系统中,对系统输入电能进行集中控制与多方位管理,改善电能质量,将供电参数调整到负荷设备最合适的工作状态。 采取抑制谐波技术: 谐波的产生会导致电动机效率降低、发热增加、缩短使用寿命;变压器产生附加损耗,从而引起过热,使绝缘介质老化加速,导致绝缘损坏;谐波电流会引起电气设备及配电线路过载导致短路,甚至引发火灾。常用的抑制方法有增加换流装置的脉动数、加装交流滤波装置、改善三相不平衡度、在用户进线处加装串联电抗器、采用有源滤波器/无源滤波器等新型滤波措施,从而抑制高次谐波造成的系统发热和损耗,实现电气系统的节能。 充分利用太阳能光伏发电: 太阳能光伏发电是利用光生伏效应把太阳光能直接转化成电能的供电模式。太阳能光伏发电系统主要应用于太阳能热水、太阳能锅炉、太阳能照明(太阳能路灯、庭院灯、草坪灯等)。 四、照明系统: . 光源的选择:

电气工程施工方案237

电气工程 施 工 方 案 一、编制依据 1、百鼎广场电气专业施工图纸和相关设备厂家技术资料 2、《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》

3、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 4、《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》 5、《电气装置安装工程接地施工及验收规范》 6、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 7、《建筑电气工程施工质量验收规范》 8、《施工现场临时用电安全技术规范》 9、《建筑物金属体防雷及接地装置安装》03D501-3 10、《等电位连接安装》02D501-2 11、《接地装置安装》03D501-4 12、《导管配线安装》03D301-3 13、《建筑物防雷设施安装》99D501-1 14、《综合布线工程设计施工图集》02X101-3 15、本公司在多项类似工程中的施工经验。 二、电气工程概况 1、本工程为高层二类商住楼,电气工程主要有高低压变配电系统、照明系统、防雷接地系统、 消防报警与控制系统、楼宇对讲系统、宽带网布线系统、有线电视系统。

消防用电设备、应急照明、疏散照明为二级负荷;其他电力负荷及住宅照明为三级负荷。 2、本工程供电电源由本场区高低压配电室住宅照明、商业照明、公共动力、备用电源各一路, 低压配电系统采用220/380v放射式与树干式相结合的方式,二级负荷采用双电源供电,三级负荷采用单电源供电。 3、建筑物竖向供配电设在电气竖井内。照明配电干线、空调与试验配电干线采用密集型插接母 线在竖井内垂直引上,再由各层插接开关箱引至各层配电箱。由各层照明配电箱配出的照明及插座铜芯塑料线沿回路均采用BV-2.5m㎡托盘敷设,出托盘后穿钢管在吊顶及墙内敷设。 4、照明系统:照明、插座分别由不同的支路供电,照明为单项二线,插座为单项三线,所有暗 敷设穿线导管均采用PVC管,照明线路均采用BV-2.5m㎡,导线为2、3根的穿?16管,4-6根穿?20管,插座导线均采用BV-4m㎡,3根穿?20管,5根穿?25管,户内普通插座及照明均采用BV-2.5m㎡,空调、卫生间、厨房及餐厅插座均采用BV-4m㎡。 5、防雷接地系统:本建筑物按二级防雷设防,采用TN-S接地方式,将设备保护接地、防雷接地、 各种金属管道的等电位接地、弱电系统的工作接地等共用接地装置;要求工频接地电阻不大于l Ω。 6、电缆电视系统:本系统为有线电视分配、分支系统,电视传输、分配干线在配电竖井内沿弱 电线槽敷设,电视用户线穿Ф20PVC管从弱电线槽引出,在墙内暗设至用户插座。终端电坪取64±4DB 为设计标准。 三、施工前准备工作 1、技术准备工作 由技术负责人组织参加施工的技工认真熟悉施工图纸及相关设计文件、标准规范,掌握设计意图及设计要求,对图中所选用的电气设备和主要材料进行统计。 做好施工图纸的审查、会审,参加设计交底及图纸会审。施工前技术人员必须详细审图,对照招标文件,提出问题并在图纸会审时落实。然后要根据工程特点编制施土方案,并编排进度计划。根据施工方案提出材料计划,并向施工人员下达详细的技术交底。 2、现场准备工作 施工道路、施工用水、临电和场地由总承包方统一规划,生产、办公、库房等临时用房由总承包方提供,现场设办公室、库房各一间。因本工程场地比较狭小,所以现场施工技术人员、材料人员需与建设(监理)和土建单位密切配合,做到材料随用随进。 3、按施工作业计划备齐施工用料及施工机具。 4、与设备材料部及质量管理部一起进行工程设备及材料的检验工作,要求设备、材料的规格、型号、数量应与图纸一致,附件、备件、质量合格证及技术文件齐全,同时应符合规范要求,按照要求及时进行施工前的报验,并作好检验记录。

相关文档