文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 节能工程施工方案

节能工程施工方案

节能工程施工方案
节能工程施工方案

建筑节能工程施工方案

一、编制依据

1、《建筑施工手册》(第四版)

2、海南省建筑设计院设计图纸

3、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

4、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011

5、《屋面工程施工质量验收规范》GB50207-2002

6、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

7、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

8、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007

9、《节能建筑评价标准》GB/T50668-2011

二、工程概况及节能工程做法

2.2节能工程做法

三.建筑节能的工作内容和目标

1. 建筑节能工作内容:严格按设计图纸和建筑节能工程施工标准组织施工,实现建筑围护结构节能。

2.改善围护结构的热工性能,使得供给建筑物的热能在建筑物内部得到有效利用,不至于通过其围护结构很快散失,从而达到减少能源消耗的目的。

3.实现围护结构的节能,提高建筑物墙体、屋面、楼地面、门窗等保温隔热性能,提高门窗和墙体的密闭性能,以减少传热损失和空气渗透耗热量。

四.节能工程施工质量保证措施

(一)节能工程施工质量保证体系

(二)职责分配

1、项目经理——童学军

贯彻执行上级部门建筑节能工程标准、目标,建立施工项目质量管理体系,分配项目管理职能和明确权限。全权负责项目质量管理体系的有效运行。

严格执行国家、行业、地方政府的法律、法规、标准、规范、规程,接受各级主管部门和公司、所属区域公司对项目的监督和检查。

全面履行工程合同,对所承担的工程项目质量、安全和环境管理负全面责任。

主持编制和落实施工组织设计和施工方案。审批项目职业安全健康与环境目标指标管理方案、项目重大环境因素、重大危险因素清单。

接受检查,落实纠正和预防措施,对项目各项管理记录的完整、准确负责,对项目工程(产品)、过程、服务质量负责。

负责对分包商的现场考核和评定的管理。

2、项目技术负责人——胡东风

监督工程项目各类人员履行质量管理职责,负责项目部生产、技术管理工作,向项目经理报告工作。

负责编制工程施工组织设计及技术措施方案。

协助项目经理对工程质量、安全、进度等进行控制、管理与监督,主持对工程质量、安

全进行定期检查、评议、整改及工程质量验评,指导监督施工现场各级人员做好记录。

负责项目的技术培训和持证上岗工作。

参加图纸预审和图纸会审,进行记录整理。

参加本项目经理部承担施工的一般工程施工组织设计编制。

编制试验计划。

承办工程技术核定变更。

编制技术交底书并对工长进行技术交底。

负责规范、标准、规程、图纸管理。指导、监督施工人员严格按图纸、规范、标准、规程施工。

负责本项目新技术、新工艺、新材料、新结构、统计技术推广应用的组织实施。

负责工程技术资料和竣工资料的整理。

参加质量事故的分析和处理。

参与对劳务分包商的考评。

严格按照《建筑节能工程质量验收规程》,做好文件和资料的管理工作。

负责编制本单位或部门的文件控制清单,随时补充新版本,撤除作废、失效版本,防止文件的丢失和误用。

负责工程施工全过程施工技术资料的收集、分类、整理、汇总、保管及发放,并协助项目技术负责人做好施工技术资料的归档工作。

负责收集工程所在地有关技术资料管理的要求和规定,并及时将有关信息提供给上级主管部门。

检查所收集的资料的有效性、完整性、真实性和准确性,发现一般性问题应及时与资料提供者沟通解决,对于弄虚作假或反映工程不合格等较重要的资料必须立即向技术负责人或项目经理汇报。

督促项目有关人员及时提供项目的相关资料。

负责项目部有关人员使用表格的配置工作。

3、质量员——靖振东

负责执行国家、地方、行业和本公司有关节能工程质量的各项法律、法规、条例和规章

制度。

负责本工程项目的质量管理和质量检验工作及落实创优计划。

负责工程项目旬普查,接受公司、区域公司的季、月工程质量检查,协助项目经理召开项目质量例会。

负责本工程项目原材料、半成品、成品的检验和试验的状态和标识工作,对已发生的(或潜在的)质量问题有权制止施工,并立即向上级书面反映。

负责按验评标准核定分项工程质量等级,参加分部工程质量等级核定。

在施工过程中发现施工质量不符合要求的,发出书面“整改通知单”,并对整改结果进行复检,直至达到规定的质量要求。

具体负责施工现场的原材料、半成品、成品的检验和试验状态控制工作。

负责对分项、分部和单位工程的质量监督,严格执行“三检一评”、“三工序”、“样板引路”等制度。认真执行企业对工程质量否决权及奖罚制度。

负责本项目施工现场的质量检测器具的使用和保管,确保器具准确无误符合标准要求。

负责本工程项目有关的质量检测记录的真实、准确和完整。

4、材料员——王栋

贯彻执行国家、地方、行业的各项法律、法规、条例和有关规定。

负责在施工现场具体实施公司物资管理的各项规章制度。

负责进场物资的验收、登记上帐;负责顾客财产的验收和管理。

负责对施工现场的物资的标识管理;负责现场易燃易爆物资的登记、防腐的管理。

负责材质证明、对有环保要求的物资的环保证明,或样品的索取,凡有物理性能、化学成分和特殊要求的物资,采购调拨时,必须索取质量证明或样品,以便据此进行提货验收;并负责进行复验的送检和取样。

负责对采购物资的搬运、贮存的管理。

负责所采购物资进场交验,做到实物与计划相符,材质证明吻合,及时办理验证交接手续。

负责做好各项管理记录。

根据工程项目试验计划,做好工地有关试验的准备工作。

负责原材料的取样、送验工作,对样品的代表性、真实性负责。

协助项目技术人员整理工程交工的试验资料。

5、综合工长——范春辉

负责按项目生产进度计划安排施工生产,并通过采取各种措施,包括材料、机具、劳动力的平衡调配,确保生产计划得以完成。

负责向操作人员进行技术交底和安全技术交底,确保施工过程中关键工序、特殊过程的工程质量。

负责对本项目使用的原材料、半成品、成品的实际性能和质量状态要求试验人员、材料人员提供合格证和试验报告,对不合格的原材料、半成品、成品提出退货,对不合格产品供应商建议清退。

参与对劳务分包商的考评。

负责对不合格品(工序)实施纠正和预防措施。

认真做好施工日记。

3.工作制度

项目管理人员必须严格按节能工程相关标准、规范组织施工;切实履行自己的管理职责。一旦失职出现质量问题,追究相关人员的责任。

五、施工部署

5.1施工条件

1)主体验收完毕。

2)保温层施工期间和完工后24h内,环境空气温度不应低于5℃;风力不大于5级、雨天禁止施工;夏季应避免阳光暴晒。

3)用于堆放各种节能材料的场区、库房等均已准备就绪并已做好了防雨、防火、防风等措施。

5.2施工技术准备

1)施工方案编制完毕并审批合格。

2)已对施工作业人员进行了现场作业交底。

3)施工现场配备了齐全的节能施工标准、规范、图籍。

5.3施工材料及试验计划

所有材料在进场后,都应对材料的外观、尺寸、规格型号等进行检查,并做好进场验收记录。

5.3.1原材料、部品等试验计划

5.4施工机具计划

抹子,搓抹子,角抹子,靠尺,砂浆机,刷子,裁切刀具,灰浆托板,拉线,皮尺等。

5.5施工劳动力计划

1)砌体工程施工的一线操作人员具有熟练的技能

2)劳动力计划表

5.6施工进度计划

节能工程各分项工程的施工进度计划应符合合同约定的节点工期和竣工工期。

六、各节能分项工程工艺流程及施工方案

6.1基本要求

1、作业人员上岗前应经过培训,持证上岗。

2、节能材料应具有有效的质量证明文件,按规定及时进行现场抽样复试,合格后方可使用。

3、施工前应做好示范样板,经设计、建设、施工、监理各方面人员确认后,方可施工。

4、各道工序之间必须进行交接检验,上道工序合格后方可进行下道工序施工,并做好相关记录。

5、保温层施工应在基层施工质量验收合格后进行,保温层厚度不得出现负偏差。保温层厚度偏差≦5%。

6、保温工程施工必须严格按设计图纸、图集、标准、规程进行。

6.2砌体工程施工

6.2.1材料要求

(1)加气砼砌块及灰砂砖的品种、强度等级必须符合设计要求,规格一致;容重符合设计要求,有出厂合格证明及试验单,并说明制造日期和强度等级。

(2)水泥品种与标号应符合设计及规范要求;应有出厂合格证明和试验报告方可使用,不同品种的水泥。不得混合使用。

(3)砂宜用中粗砂,含泥量不应超过5%。

(4)石灰膏熟化时间不少于7d,严禁使用脱水硬化的石灰膏。

(5)拉墙筋、木砖等应符合设计要求。

(6)施工前,应弹好建筑物的主要轴线和砌体的砌筑控制轴线边线及标高、门窗洞位置等,须复核无误后方可施工。

6.2.2操作工艺

(1)砌筑前,按墙段实量尺寸和砌块规格尺寸进行排列摆块,最下一层如灰缝厚度大于20mm 时,应用细石混凝土找平铺砌。砌筑墙体时,采取满铺满挤法砌筑,上下皮错缝砌结,转角处相互咬砌搭接,每隔二皮砌块钉扒钉一个,梅花形设置。砌块墙的丁字交接处,应使横墙砌块隔皮露头。

(2)设置皮数杆,根据设计要求、砌体规格、灰缝厚度,在皮数杆上标明皮数及竖向构造的变化部位。

(3)灰缝应横平竖直,砂浆饱满。水平灰缝隙厚度不得大于15mm。竖向灰缝宜用内外临时夹板夹住后灌缝,其宽度不得大于20mm。

(4)砌到接近上层梁、板底部时,应用灰砂砖斜砌挤紧,砖的倾斜度约为600左右,砂浆应饱满密实。

(5)墙体洞口上部应放置2φ6mm钢筋,伸过洞口每边长度不小于500mm。

(6)墙体与承重墙或柱交接处,应在承重墙或柱内预埋拉结筋,每500-1000mm高设一道2φ6mm钢筋,伸过洞口每边长度不小于700mm。当漏留拉结筋时,则可用粘结砂浆(体积配

合比为:水泥:107胶:中砂=1:0.2:2),在砌块端头与立墙接触面各涂抹5mm厚的粘结砂浆,挤塞严实,将多余砂浆刮平。当墙高大于3m时,加设一水平混凝土带,以增强墙体的稳定性。

(7)砌体与楼板或梁底的连结,一般在楼板或梁底每1.5m预留2Φ6mm拉结筋插入墙内;如未预留拉结筋时,可先在砌块与楼板接触面抹粘结砂浆,每砌完一块,用小木楔在砌块上皮贴楼板底(梁底)与砌块楔牢,将粘结砂浆塞实,灰缝刮平。加气混凝土砌块墙每天砌筑高度不宜超过1.8m。

6.2.3质量标准

(1)使用的原材料品种、强度等级应符合设计要求;满足材料技术性能指标,有出厂合格证。(2)砂浆的品种、强度必须符合设计要求;砌体砂浆必须饱满密实,砂浆的平均强度不小于规范要求,其中任意一组试块的强度不小于0.75MPa。

(3)转角处必须同时砌筑,交接处不能同时砌筑时必须留斜槎。

(4)砌体上下错缝,搭接长度不宜小于砌块长度的三分之一;无四皮砌块及四皮砌块高度以上的通缝;每道墙三皮砌块的通缝不得超过三处。

(5)砌体接槎处砂浆密实,砌块平顺,灰缝标准厚度为10mm,过大或过小的灰缝缺陷不得大于五处。

(6)拉结筋(或拉结带)留设间距、位置、长度符合设计要求;留置位置、间距偏差不得超过一皮砌块。

(7)砌块墙墙上不宜留脚手眼。

6.3屋面保温层施工

6.3.1材料要求

(1)进场保温材料必须具有出厂证明及检验报告。对进场的材料按要求对其外观、规格、尺寸、性能指标进行验收。

(2)对进场的屋面保温材料的密度、导热系数、压缩强度、燃烧性能等指标进行抽样复试。

6.3.2保温隔热材料的储运、保管要求

(1)到现场应码放在平整、坚实的场地上。

(2)现场应做好保温板的防雨、防潮、防火、防晒措施,并要分类堆放,做好标识,防止混乱。

6.3.3作业条件

(1)铺设保温层的屋面基层施工完毕,并检查验收合格。

(2)穿过屋面的管道根部必须采用细石混凝土填塞密实。突出屋面的台、墩、女儿墙根部清理干净,做成直角便于保温层施工。

6.3.4保温层施工

(1)清理基层,基层应坚实、平整、干燥、洁净。

(2)铺设保温层:保温材料应拉线找平铺设;保温层应铺平、垫稳。板缝间隙应用同质材料或发泡聚氨酯嵌填密实;

6.3.5细部施工

(1)女儿墙内侧保温层应与屋面保温层对接。

(2)排水口四周半径300mm处的保温层施工时应满粘,套割处封边严密。

(3)保温层施工完毕后及时组织验收,施工下道工序;采取有效措施保护保温层,不得直接在施工完的保温层上行走。

6.5外门窗施工

工艺流程

6.5.1基本要求

1)进场门(分户门、单元门、阳台门)、应具有出厂质量合格证明文件,并根据相关规定进行现场抽样复试。

2)门窗现场要封样并提供专业安装方案。

3)门窗洞口尺寸应满足保温厚度及门窗规格要求。

1)门窗框安装完毕,应清理缝隙中杂物。隐蔽工程验收合格后,填充聚氨酯发泡剂(附框同),发泡应连续、充盈。表面采用耐候胶密封,严禁采用水泥砂浆勾缝。

2)平开门窗固定时,应先调整框与扇的缝隙,再调整玻璃位置,最后镶嵌密封条、填嵌密封胶。

6.6采暖(水)系统施工

工艺流程

6.6.1基本要求

1)所有进场材料、产品的技术文件齐全,标志清晰,外观检查合格。必要时应抽样进行相关检测。

2)对散热设备、阀门、仪表、管材、绝热材料等产品的规格、型号及技术参数做好验收记录。

3)保温材料严禁雨淋和浸泡,露天存方时应上盖下垫。堆放处应远离热源和火源。堆放场地平整、无坚硬杂物。

6.7安装工程节电施工

(1)选用的配电母线、电缆、电线、照明光源、灯具和节能开关等应符合节能要求。

(2)各类计量仪器、仪表应检定合格。

6.7.2配电系统

(1)电缆、电线芯线连接时,应除去芯线和连接金具接线面的油污及氧化膜。

(2)低压配电电缆、电线的分支接线前,应确定好T接接线的方式和T接金具、端子的品种、规格;接线施工时,不得切断干线的芯线。

6.7.3电气照明

(1)电感镇流器的灯具应设置电容补偿,其功率因素不应低于0.9。

(2)照明线路施工不得随意更改。

(3)照明回路的电线在照明配电箱内,应安装正确的线路编号标志套管,回路接线的相序和位置正确。

七、质量控制措施

7.1施工质量管理控制流程

7.2材料及半成品的控制

1

)、确定的节能材料,必须先到海口市建筑材料服务中心进行质量备案,方可在工程上使用。

2)、做好原材料进场验收记录,严格执行见证抽样制度

3)、所有材料进场时,都应对其品种、规格、尺寸、包装、外观进行验收,并做好验收记录。

4

)、材料的质量证明文件应包括出厂合格证、中文说明书、型式检验报告及相关性能检测报告等。

5)、按规定对进场的材料进行现场见证抽样和复试。需复试的材料有:外墙(加气块、水泥砂浆)、屋面(挤塑聚苯板)、门窗(铝合金、玻璃)、照明(电缆、电线)。

6)、对质量证明文件不齐或不符的材料,坚决不许使用;对复试不合格的材料予以坚决退场。

7.3三阶段控制

1)施工前:对现场作业人员进行技术交底;对材料进行进场验收,抽样、复试,保证材料的质量合格。

2)施工过程中:严格执行三检制度,加强施工质量控制。由技术、质检人员做好详细的施工记录及隐蔽验收记录;由专职资料员对各工序涉及到的质量控制资料和质量验收资料进行收集、整理、汇总;做到工程质量实际情况与施工资料相符,保证节能工程的验收质量合格。

3)施工后:组织设计、监理、施工、建设单位参加的节能工程专项验收。

7.4质量管理规定

1)质检人员及各栋号工长应熟悉施工图纸设计做法和相关的施工标准、规范、图集等。

2)质检人员及各栋号工长做好现场施工管理和质量检查工作,严格按图纸、图集、方案、交底、标准组织施工。

3)质检人员及各栋号工长在进行隐蔽部位验收时,必须留有清晰的图片资料,及时报资料员存档。

4)在具体施工过程中,做好施工技术管理工作。严把材料关,尤其是对节能材料要进行复试,必须符合设计及规范标准的要求;采用成熟的施工工艺控制,做好细部及节点的施工(如门窗口、伸缩缝等);按制定的施工方案,实行质量检查三检制度。采取一切有效手段,确保节能工程施工质量。

7.5质量问题处理预案

1)质量问题处理的基本原则:一经发现,决不放过!

2)重大质量问题处理的程序:成立专项小组进行调查了解情况,并确定是否需要采取防护措施分析调查结果,找出主要原因制定处理方案

检查处理结果是否达到要求处理结论提交处理方案。

3)对工程出现的不合格质量,应进行原因分析,制定纠正措施,由项目部认真组织落实纠正措施,并进行现场或书面验证纠正措施的有效性,对纠正措施的实施过程予以记录。

4)对潜在的不合格及不合格产生的原因进行控制,防止不合格的发生。

5)评价预防措施的必要性、可行性和有效性。并对行之有效的措施制度化和标准化。对

预防措施的实施、评审予以记录。

八、成品保护措施

1. 塔吊在吊运物品时要避免碰撞加气块和保温板。

2.严禁重物、锐器冲击墙面。

3.面层上有污染的及时清理。

4.施工作业时,严禁踩踏安装好的门窗框。

5.雨期施工时应做好防雨措施。

九、安全保证措施

对新进场的工人进行安全进场教育,要求作业人员进入现场施工作业时应严格遵守有关操作规程,实现安全生产和文明施工。

1.进入现场必须带好安全帽,在架体高空作业时必须佩带好安全带。

2.严禁任意拆除连墙杆件。拆除前应通知安全主管人员,经同意后方可拆除,并应采取相应加固措施。

3.作业前,工长应对作业班组进行安全技术交底。

3.严禁雨天施工,风力大于5级时应停止施工作业。

4.脚手架作业层上应满铺脚手板,严禁向下乱扔各种材料、工具等用品。

5.屋面施工应做好临边防护。

6.严格执行安全防火制度和项目防火责任制,贯彻预防为主,消防结合的方针。建立安全防火领导小组,对全员进行防火安全教育,配备足够的消防器材,现场用火须经项目经理批准,采取严密措施,重点防止用电和火种管理不当,引发火灾。每周组织一次安全防火检查,主要是重点防火部位,如仓库、宿舍、木工棚、保温材料堆场等。在以上部位配备足够的防火器材。

十、文明施工管理

1.坚持按施工平面布置和使用现场,认真搞好场平,并使其具有适当的排水坡度,确保排水畅通。

2.进入雨季应全面检查一遍,配电箱及机械设备的防水情况,及时修缮仓库、宿舍,特别对电器线路闸刀等的防水情况要认真检修。

3.备足防雨器材,现场做排水沟和必要的挡水墙,用电设施要遮盖防雨,定期检查垂直运输机械的锚固,设专人收听天气预报,采取一切必要措施,防止风雨天气造成的危害。

4.所有机械棚搭设严密,防止漏雨,机电设备采取防雨,防淹措施,安全接地装置、塔吊、井架底座标高要高于四周地面,避免积水浸泡。

5.雨季施工要做好高处防雷措施,外脚手架、塔吊上设避雷针。

6.施工现场工具、构件、材料的堆放必须按规定分区放置。

7.各种材料、构件堆放按照品种、规格进行堆放,并设置明显的标志牌。

8.各种材料堆放保持整齐,并用方木垫起。

9.作业区应随时进行清理,建筑物楼层内外做到活完场清,垃圾运至施工现场分类集中堆放。

10.施工现场的材料保管,要根据材料的性能,采取必要的防雨、防潮、防晒、防冻、防火、防爆、防损坏等措施。

11.易燃易爆物品不得混放,要有专门的安全存放处,设置明显的标志,班组使用的零散的各种易燃易爆物品,必须按有关规定进行使用和存放,剩余的及时入库存放。

12.加强施工现场工作人员的管理,进入施工现场的人员,必须佩戴工作卡,胸卡及安全帽要佩戴整齐。

十一、资料的管理

组织节能工程质量专项验收,资料需单独组卷。

1.企业资质齐全,符合要求;施工作业人员上岗证齐全。

2.各种材料进场验收及时、准确并做好详细记录。

3.各种材料的质量证明文件齐全、正确。

4.各种材料现场见证抽样资料齐全;取样批次正确、复试结果合格。

6.建筑节能工程划分分项工程、检验批的规定:

①本工程建筑节能分项工程共分为:墙体、门窗、屋面、配电与照明、通风与空调。

②墙体验收内容:主体结构基层、保温材料、饰面层;门窗验收内容:门、窗、玻璃;屋面验收内容:基层、保温隔热层、防水层、保护层(面层);阀门与仪表;热力入口装置;保温材料;调试;配电与照明验收内容:低压配电电源,照明光源、灯具,附属装置;控制

功能;调试;通风与空调验收内容:风管、风机、空调机材质,相关检测记录及系统调试记录。

③当建筑节能验收内容包含在验收系列规范划分的分项工程和检验批内时,与验收系列规范的分项工程和检验批同时进行验收,验收时按规程对有关节能的项目进行检查,单独做出节能项目的分项工程验收记录并单独组卷。

④当建筑节能验收内容不包含在验收系列规范划分的分项工程和检验批内时,按上述划分的分项工程进行验收。

⑤根据分项工程验收内容,完成检验批验收;有专用表格的采用专用表格;无专用表格的引用验收系列规范表格。

7.节能分部工程的验收应在竣工验收前进行单独完成。其验收内容如下:

①分项工程所含的检验批及其质量验收记录合格、完整。

②分项工程合格、记录完整。

③施工技术资料齐全:设计文件(审查合格)、图纸会审记录、设计变更和洽商记录;节能材料、设备、构(配)件和部品的质量证明文件、进场验收记录、进场见证抽样复试报告;隐蔽工程验收记录;分项工程质量验收记录、检验批验收记录;外窗气密性现场检测报告;建筑围护结构节能做法现场检验记录。

节能工程施工的方案.doc

一、建筑概况及有关说明: 1.1 建筑概况: 1、本工程位于哈尔滨市群力开发区青海路与崂山路交叉口,建筑面积13333㎡,B1、B 2、B 3、B 4、B5 、B7#楼为主体三层,B6#楼为主体八层,框架结构。 2、B1、B2、B 3、B 4、B5 #楼外墙采用页岩空心砖砌筑,B6、B7#外墙采用陶粒砌筑,B2、B3、B5 #楼外粘150厚聚苯板,保温用苯板选用表观密度为20kg/m3的B1级阻燃型聚苯乙烯泡沫塑料板,B1、B 4#楼采用加芯苯板,B6、B7#楼外粘100厚聚苯板,保温用苯板选用表观密度为20kg/m3的B2级阻燃型聚苯乙烯泡沫塑料板,导热系数0.042W/.K,自然条件下陈化时间42天以上。 3、屋面为钢筋混凝土板,100厚挤塑苯板保温,挤塑苯板导热系数0.030 W/m.K,表观密度为30 kg/m3,自然条件下熟化时间42天以上。 4、外墙为三玻塑钢节能窗,窗的传热系数2.0w/㎡·k,玻璃为三层中空浮法玻璃,中空玻璃空气间层厚度大于等于12mm,开启扇不少于三道密封,密封条采用橡胶密封条;外窗采用65及65以上系列,截面不少于四腔型材。外门窗抗风压性能为5级;保温性能为7级,水密性能为4级,气密性能6级。 1.2 建筑节能工程质量验收 1.2.1建筑节能工程施工质量验收,应按《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001)和各专业工程施工质量验收规范的规

定进行验收。 1.2.2建筑节能施工质量验收应符合下列规定: 建筑节能工程分部工程,子分部、分项工程的划分见下表。 序号子分部工程分项工程 1 墙体主体结构基层;保温材料;饰面层。 3 门窗门;窗;玻璃;遮阳设施。 4 屋面基层;保温隔热层;保护层;防水层;面层。 5 地面基层;保温隔热层;隔离层;保护层;防水层;面层。 6 采暖散热器;设备、阀门与仪表;保温材料;热力入口装置;调试。 7 通风与空调风机、空气调节设备;空调末端设备;阀门与仪表;绝热材料;调试。 8 空调与采暖系统的冷热源和附属设备及其管网冷、热源设备;辅助设备;管网;阀门与仪表;绝热、保温材料;调试。 9 配电与照明低压配电电源;照明光源、灯具;附属装置;控制功能;调试。 10 监测与控制冷、热源、空调水的监测控制系统;通风与空调系统的监测控制系统;监测与计量装置;供配电的监测控制系统;照明自动控制系统;综合控制系统。

建筑节能施工方案最终版

目录 1.编制依据: 2 1.1施工图纸: (2) 1.2 主要规范、规程 (2) 2.工程概况: 2 2.1 总体简介: (2) 2.2 设计概况: (3) 3.施工部署: 5 3.1 建筑节能工程技术质量管理体系 (5) 3.2 质量保证体系 (5) 3.3 本工程采用的建筑节能措施: (10) 4.施工计划 4.1劳动力计划 (10) 5主要施工方法 5.1挤塑聚苯板外墙体节能工程 (10) 5.1.1 工程概况: (11) 5.1.2 材料组成 (11) 5.1.3 施工要求及条件 (11) 5.1.4 施工工具 (11) 5.1.5 工艺流程 (11) 5.1.6 细部及特殊部位做法及节点图 (19) 5.1.7 质量标准 (21) 5.1.8 安全措施 (24) 5.1.9文明施工及成品保护 (24) 5.1.10 成本降低措施 (25) 5.1.11环境保护措施 (25) 5.2铝合金门窗节能工程 (25) 5.2.1 材料选用、加工、运输 (25) 5.2.2 产品加工与运输 (26)

5.2.3 施工方法及节能要求具体见铝合金施工组织 (27) 5.2.4 竣工验收 (27) 5.2.5 成品保护措施 (27) 5.2.6 安全生产、文明施工措施 (28) 5.3 幕墙节能工程见幕墙施工方案 (29) 5.4屋面节能工程 (29) 5.4.1 工程概况: (29) 5.4.2 材料选择 (29) 5.4.3 施工流程 (29) 5.4.4 施工方法: (30) 5.4.5.质量标准和屋面质量控制措施 (30) 5.4.6 成品保护 (31) 5.4.7 屋面作业的安全、文明施工及环境保护要求. (31) 5.5.通风与空调节能工程 (32) 5.6.配电与照明节能工程 (33) 1.编制依据: 1.1施工图纸: 武警指挥学院训练馆工程施工图纸。 1.2 主要规范、规程 2.工程概况: 2.1 总体简介:

建筑节能分部工程专项验收方案

沿河县田坝移民安置房工程 建筑节能分部工程专项验收案 一、验收主体:由总监理工程师(建设单位项目负责人)主持。 二、参加验收人员签到表,宣布参加验收单位,进行现场分组,明确记录 人。 (一)建设单位 (二)施工单位 (三)监理单位 (四)设计单位 (五)咨询单位 (六)检测单位 三、验收容 (一)按照建筑节能政策规定和建筑节能标准委托工程项目设计的情况;(二)建筑节能设计以及施工图审查情况; (三)建筑节能设计认定情况; (四)主要材料、设备和构件的标识认定及现场复验情况; (五)建筑节能分部、分项工程的实体质量; (六)建筑节能分项工程、检验批验收及质量控制资料; (七)建筑节能工程围护结构、外窗气密性检测情况; (八)法律、法规、规章和技术标准中要求的其他节能相关检查容。四、验收资料准备 (一)设计文件、施工图审查合格书、图纸会审记录和设计变更文件、建

筑节能设计认定书; (二)建筑节能专项施工案、施工工艺和技术交底; (三)建筑节能专项监理实施细则; (四)设计、施工、监理等单位分别出具的建筑节能工程专项质量合格文件; (五)主要材料、设备、构件的建筑节能技术(产品)认定证书、质量证明文件、进场检验记录、进场核查记录、进场复验报告、见证试验报告; (六)建筑节能相关隐蔽工程验收记录和相关图像资料; (七)建筑节能分项工程、检验批的质量验收记录; (八)建筑围护结构节能构造现场实体检验记录(传热系数检测报告)、外窗气密性现场检测报告和系统节能性能检验报告; (九)建筑节能工程观感质量综合检查记录; (十)建筑节能相关问题的处理案和验收记录。 五、施工、设计、监理、检测、建设等单位分别汇报工程质量情况和验收意见 (一)施工单位: 1、工程概况; 2、重点汇报执行强制性条文,原材料控制和施工试件情况; 3、工程是否按照设计图、合同容和有关标准、规进行施工; 4、工程质量是否达到验收规的合格要求; (二)设计和咨询单位:设计变更说明对本工程在施工中是否按图或设计

建筑工程节能专项施工方案(新)

一、编制依据 1、施工图纸 建筑施工图纸、设计变更单等 2、主要规范、规程 二、工程概况 1、总体简介 2、建筑节能设计概况 ①屋面节能 200mm厚发泡混凝土(导热系数为0.08w/m2.k),保护层为细石混凝土。

②墙体节能 外墙体采用250厚混凝土加气砌块。 外墙保温采用50厚无机防火保温板(A1级) ③不采暖地下室顶板节能 外墙保温采用60厚无机防火保温板(A1级) ④外门窗节能 选用断桥铝合金窗中空玻璃窗(6+12+6)导热系数为2.80w/m2.k。 三、施工部署 1、建筑节能工程技术质量管理体系 为了贯彻国家建筑节能的政策,加强建筑节能工程的施工管理。我项目经理部成立了以项目经理为组长;项目副经理、项目技术负责人为副组长的建筑节能工程施工领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下: 组长:马晋峰(项目经理)----负责组织协调工作 副组长:叶忠武(项目副经理)----负责施工现场施工指挥、质量监督工作 魏炜(技术负责人)----技术总部署、方案编制及交底 组员:槐世玉----现场施工管理、协调 李伟----现场施工管理、协调 高双荣----现场施工质量及细部施工做法管理 2、质量保证体系

每建必优、精细管理是我公司的质量方针。我项目经理部通过认真学习建筑节能工程相关规程、规范、标准,强化质量意识,建立了行之有效的规范化质量管理体系,能够使建筑节能工程的各项工作均处于良好的受控状态。 在施工过程中,我项目经理部将严格按照相关规程、规范、标准等执行。为完成好本工程的建筑节能工程,根据本工程的特点,我项目经理部将对以下环节作为建筑节能工程的质量控制点: (1)分包单位的选择:建筑节能工程的分包单位,应选择有类似工程施工经验的队伍,并对其在施工程(或已完工的工程)进行考察。 (2)建筑节能材料的检验 A.建筑节能材料须有检验报告及出厂合格证。 B.按节能规范要求,对节能材料进行复验。 (3)制定相应技术措施,作好工序过程控制。 A.施工前应做好图纸审查工作,将技术关口前移。施工前认真编好作业指导书,做好技术交底。 B.施工过程中严格执行三检制和样板引路制度,做好预测预控及全方位的过程控制。 C.做好技术复测及资料整理工作,主要材料及施工过程操作要留有痕迹,具有可追溯性。 D.对关键部位及特殊工序要责任到人,从“人、机、料、法、环”五个方面进行控制。 E.做好各专业接口及预留预埋的专业检查。 四、施工计划 1、劳动力计划 本工程的建筑节能工程,外门、外窗节能由甲方独立分包,屋面节能我方施工,外墙外

施工节能降耗主要措施方案

第十二章、施工节能降耗主要措施 一、编制说明及编制依据 1编制说明 1.1本项目施工节能降耗主要措施是根据招标文件、施工招标设计图纸,结合本工程施工组织设计和现场实际条件,并在充分理解的基础上进行编制的。本施工方案作为工程低碳绿色环保管理的依据,编制时对施工部署、主要技术方案及措施、工程质量及施工安全保证体系、工程项目组织管理机构情况、施工现场平面布置、施工总进度计划控制等诸多因素进行充分考虑,突出其可行性、科学性。 1.2本施工方案是我公司为本工程能达到低碳、安全、文明、绿色而编制的低碳环保施工相关要求的指导性文件。 2编制依据 2.1《中华人民共和国环境保护法》 2.2《中华人民共和国环境影响评价法》 2.3《中华人民共和国大气污染防治法》 2.4《中华人民共和国水污染防治法》 2.5《中华人民共和国环境噪声污染防治法》 2.6《中华人民共和国固体废物污染防治法》 2.7《中华人民共和国节约能源法》 2.8《建设项目环境保护管理条例》 2.9《承德市建设工程现场文明施工管理办法》 2.10《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2006 2.11《绿色施工导则》 2.12《建筑施工场界噪声限值》 2.13《建筑施工场界噪声测量标准》 2.14《建筑节能工程施工质量验收规范》 2.15根据工程特点、施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件

的分析。 二、低碳绿色施工管理 低碳绿色施工是指工程建设中,在保证质量、安全等基本要求的前提下,通过科学管理和技术进步,最大限度地节约资源与减少对环境负面影响的施工活动,实现四节一环保(节能、节地、节水、节材和环境保护)。低碳绿色施工管理主要包括组织管理、规划管理、实施管理、评价管理和人员安全与健康管理五个方面。 1组织管理 项目经理为绿色施工第一责任人,负责绿色施工的组织实施及目标实现,组织项目总工、施工经理、安全经理、技术员、安全员、机械员、材料员、施工员、质量员等各方面的管理人员组成以下绿色施工保证体系。 组长:项目经理 副组长:施工经理、安全经理、项目总工 组员:安全员、技术员、机械员、材料员、施工员、质量员及各专业工长 绿色施工领导小组对所有进场施工人员定期进行绿色施工教育培训,每月举行一次。领导小组所有人员对当月绿色施工实施情况进行检查,且做好检查记录,并做好考核、评比工作。 2低碳绿色施工管理体系岗位责任制度 2.1项目经理: 2.1.1履行第一责任人的作用,对承包项目的低碳施工负全面领导责任。 2.1.2贯彻执行绿色施工法律法规、标准规范和其他要求,落实各项责任制度和操作规程。 2.1.3确定节约目标和节约管理组织,明确职能分配和职权规定,主持工程项目低碳施工目标的考核。 2.1.4领导、组织项目经理部全体管理人员负责对施工现场的可能节约因素的识别、评价和控制策划,并落实负责部门。

建筑节能施工方案_全

铜仁市锦鹏国际4#-5#楼工程建筑节能施工方案 编制单位:重庆黔程建设集团有限公司 编制人: 审核人: 日期:年月日

1.编制依据: 施工图纸 主要规范、规程 1、建筑工程施工质量统一验收标准GB50300-2001 2. 外墙外保温工程技术规程JGJ144-2004 3. 建筑节能工程施工技术规程J10521-2005 4. 贵州省居住建筑节能设计标准GBJ52-49-2008 5. 建筑节能工程质量验收规范GB50411-2007 6. 塑料门窗安装及验收规程JGJ103-1996 6. 国家、省市现行的相关建筑节能法律、法规 2.工程概况: 工程名称:锦鹏国际4#-5#楼。 建设单位:铜仁市湘成房地产开发有限公司。 监理单位:广东省城规建设监理有限公司。 施工单位:重庆黔程建设集团有限公司。 总建筑面积:约34000m2。 结构类型:框支/剪力墙结构。 建筑层数:4#楼27层,5#楼15层。1层。 设计使用年限:50年。 抗震设防烈度:6度。 耐火等级:二级。 屋面防水等级:一级,耐用年限15年。 建筑墙体保温:无机保温砂浆,厚度20mm,抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布一层,厚度5mm。建筑屋面保温:泡沫混凝土找坡2%,最薄处厚30mm,120厚复合硅酸盐板。 3.施工部署: 建筑节能工程技术质量管理体系 为了贯彻国家建筑节能的政策,加强建筑节能工程的施工管理。我项目经理部成立了以项目经理为组长;项目生产副经理、项目总工为副组长的建筑节能工程施工领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下:

组长:杨正国 副组长:郭阳 组员:曾跃龙、杨川、吴彪、马培会、印化强、 质量保证体系 以质量生存、求发展是我公司的质量方针。我项目经理部通过认真学习建筑节能工程相关规程、规范、标准,强化质量意识,建立了行之有效的规范化质量管理体系,能够使建筑节能工程的各项工作均处于良好的受控状态。 在施工过程中,我项目经理部将严格按照相关规程、规范、标准等执行。为完成好本工程的建筑节能工程,根据本工程的特点,我项目经理部将对以下环节作为建筑节能工程的质量控制点: (1)分包单位的选择:建筑节能工程应选择有施工经验的队伍,并对其在施工的工程(或已完工的工程)进行考察。 (2)建筑节能材料的检验 建筑节能材料须有材料准用证、检验报告及出厂合格证,材料使用前必须经复试合格后方能使用。对特殊材料须进行放射性物质及有害气体的环保检验。 (3)制定相应技术措施,作好工序过程控制。 施工前应做好图纸审查工作,将技术关口前移。施工前认真编好作业指导书,做好技术交底。施工过程中严格执行三检制和样板引路制度,做好预测预控及全方位的过程控制。做好技术复测及资料整理工作,主要材料及施工过程操作要留有痕迹,具有可追溯性。对关键部位及特殊工序要责任到人,从“人、机、料、法、环”五个方面进行控制。做好各专业接口及预留预埋的专业检查。 4.施工计划 劳动力计划 本工程的建筑节能工程:外墙无机保温砂浆保温、屋面泡沫混凝土、复合硅酸盐板板保温、外门窗分类组织各施工队伍进行施工。

建筑节能保温专项施工方案

建筑节能保温专项施工方案一、工程概况 1、施工图纸、图纸会审纪要、设计变更、施工联系单 2、江苏省《民用建筑节能工程施工质量验收规程》 3、国家《建筑工程施工质量验收统一标准》 3、《外墙保温工程技术规程》 4、国家强制性标准及有关工程质量标准及规定等 三、建筑节能设计说明

施工部署是建筑施工的总体性战略规划,它由特定工程的具体情况出发,经过多个备选方案的相互比较与启发,逐步优化与丰富,最终选择一个最适合于本工程的一系列措施,包括各分部分项的主导施工方案、设备与人虽的配备、施工组织过程和协调方案等。 1.施工方案设想 (1)项目总目标 质量目标:全面贯彻落实我公司质量管理宗旨,确保本项目单位工程达到“合格”的质量目标管理。 工期目标:全面贯彻落实各项安全法则法规,确保工程如期完成。 (2)总体措施 根据本工程的具体特点,重点抓 "施工管理,质量管理,创建管理和确保工期"这四项工作来组织指导施工,才能确保工期,搞好质量,经受住市场的严峻考验。 具体落实和体现在:配备精干的项目领导班子、过硬的施工队伍、先进的技术管理模式、精良适用的机械设备,合理科学地安排施工进度。 (3)施工方案设想 a.施工组织方案:拟建工程为八幢框架五层住宅楼,拟将其安排给三个班组施工,各班组可将施工内容按平面分作若干个施工段,采

取段间流水搭接施工; b.垂直与水平运输方案;本工程的垂直运输,采用工程原有塔吊加货物提升机来完成,水平运输利用施工脚手架、手推车结合脚手板。 (4)施工设备的配备 施工机械设备一览表 2.劳动力配备 工人应根据需要配齐、配足,并做到相对固定,以保证施工作业的有序化,不断提高管理工作水平,确保施工质量。在正常情况下,本工程考虑安排连班作业,时间为上午7:00到下午18:00劳动力安排,根据我公司的协调纽织能力、机械投入及施工经验,在外粉及门窗安装施工时,拟安排:抹灰工15人、抹灰辅助工8人、门窗制作安装工8人、安装辅助工6人。 根据以上劳动力人数上安排,拟在施工时针对每一次工序变化安排一次劳功力队伍调整,这样便于管理,也有利于保证质量。在具体安排时我们将安排素质较高,扶术过硬,容易管理的劳动力队伍进场施工。

节能工程施工组织方案

一、建筑概况及有关说明: 1.1建筑概况: 1、本工程位于哈尔滨市群力开发区青海路与崂山路交叉口,建 筑面积13333 m2, B1、B2、B3、B4、B5、B7# 楼为主体三层,B6# 楼为主体八层,框架结构。 2、B1、B2、B 3、B 4、B5 #楼外墙采用页岩空心砖砌筑,B6、 B7#外墙采用陶粒砌筑,B2、B3、B5 #楼外粘150厚聚苯板,保温用苯板选用表观密度为20kg/m3的B1级阻燃型聚苯乙烯泡沫塑料板,B1、B 4#楼采用加芯苯板,B6、B7#楼外粘100厚聚苯板,保温用苯板选用表观密度为 20kg/m 3的B2级阻燃型聚苯乙烯泡沫塑料板,导热系数0.042W/.K,自然条件下陈化时间42天以上。 3、屋面为钢筋混凝土板,100厚挤塑苯板保温,挤塑苯板导热系数0.030 W/m.K ,表观密度为30 kg/m3 ,自然条件下熟化时间42天以上。 4、外墙为三玻塑钢节能窗,窗的传热系数2.0W/ m ?,玻璃为三层中空浮法玻璃,中空玻璃空气间层厚度大于等于12mm ,开启扇不少于三道密圭寸,密圭寸条采用橡胶密圭寸条;外窗采用65及65以上系列,截面不少于四腔型材。外门窗抗风压性能为5级;保温性能为7 级,水密性能为4级,气密性能6级。 1.2建筑节能工程质量验收 1.2.1建筑节能工程施工质量验收,应按《建筑工程施工质量验收 统一标准》(GB50300 —2001 )和各专业工程施工质量验收规范的规

定进行验收 122建筑节能施工质量验收应符合下列规定: 建筑节能工程分部工程,子分部、分项工程的划分见下表 网 冷、热源设备;辅助设备;管网;阀门与仪表;绝热、保 温材料;调试。 9 配电与照明 低压配电电源;照明光源、灯具; 附属装置;控制功能;调试。 10 监测与控制 冷、热源、空调水的监测控制系统; 通风与空调系统的监测控制系统; 监测与计量装置;供配电的监测控 制系 统;照明自动控制系统;综合控制系统 3建筑节能子分部、分项工程和检验批按照下列规定划分和验收: (1) 建筑节能分部工程的子分部、分项工程和检验批划分,应与《建 筑工序号 子分部工程 1 墙体 3 门窗 4 屋面 层;面层。 5 地面 层;防水层;面层。 6 采暖 材料;热力入口装置;调试。 7 通风与空调 备;阀门与仪表;绝热材料;调试。 8 分项工程 主体结构基层;保温材料;饰面层。 门;窗;玻璃;遮阳设施。 基层;保温隔热层;保护层;防水 基 层;保温隔热层;隔离层;保护 散热 器;设备、阀门与仪表;保温 风机、 空调与采暖系统的冷热源和附属设备及其管

建筑节能工程施工方案(2017)

凯里经济开发区工业职业技术学校 二期工程 建 筑 节 能 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 贵州开源建筑工程有限责任公司 年月日

目录No table of contents entries found.

一、编制依据 1.1、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 1.2、《外墙外保温施工技术规程》(DBJ/T01-50-2002) 1.3、建筑工程施工质量统一验收标准--- (GB50300-2013) 1.4、建筑节能工程施工质量验收规范---- (GB50411–2007) 1.5、本工程施工图设计图纸。 1.6、生产厂家技术要求和产品使用说明 1.7、本工程特点、施工现场环境、自然条件等。 二、工程概况 工程名称:凯里经济开发区工业职业技术学校二期工程 建设单位:贵州凯里经济开发区开元科教产业发展有限责任公司 设计单位:上海浦东建筑设计院有限公司 勘察单位:贵州凯里101地质工程勘察公司 监理单位:贵州富友建设咨询有限责任公司 施工单位:贵州开源建筑工程有限责任公司 凯里经济开发区工业职业技术学校项目工程:位于凯里经济开发区教育园区,总建筑面积242997.1平方米,建筑高度为21.9m、22.2m。结构形式:框架结构,建筑抗震设防未乙类,框架抗震等级为三级,建筑结构安全等级为二级。建筑物的使用年限为50年。本工程为桩基或独立基础,基础设计等级为乙级。墙体采用加气混凝土砌块,本工程为钢筋砼框架结构;抗震基本烈度:6度。 本项目外墙外和屋面保温采用玻化微珠复合保温砂浆进行保温,厚度宿舍楼30mm,第一食堂50mm,保温层二遍成活;屋面保温厚度:宿舍楼为100mm,第一食堂为150mm。门窗采用铝合金门窗,中空玻璃宿舍楼为:6+6A+6,食堂为6+12A+6. 三、产品特性 玻化微珠保温砂浆是由玻化微珠、水泥及外加剂组成的干混型高性能无

办公楼门卫房建筑节能工程施工方案[优秀工程方案]

建筑节能工程专项施工方案 工程名称: 无锡市华达电机有限公司整体迁建项目编制人: 审核人: 批准人: 编制单位: 上海杰联建设工程有限公司 日期: 2013年7月23日

1、工程概况 1.1工程概况: 设计单位:中机国际工程设计研究院有限公司 监理单位:江苏建协建设管理有限公司 施工单位: 上海杰联建设工程有限公司 1.2本工程建筑节能分部工程概况 本工程地处夏热冬冷地区,工程节能设计标准为:《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005).

2、编制依据 2.1经建筑节能专项审查合格的设计文件 2.2经批准的单位工程施工组织设计 2.3本工程适用的建筑节能分部工程相关现行法律法规、技术标准规范及图集 节能分部工程相关现行法律法规、技术标准规范及图集一览表 2.1

3、施工管理组织机构图 图3.1管理组织机构图4、施工方案 4.1 墙体、屋面保温节能 4.1.1材料、设备及部品进场计划见表4.1

4.1.2施工机具准备: 4.1.3操作工艺 1、施工操作执行的标准: (1)《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007) (2)《江苏省建筑节能工程施工质量验收规程》(DGJ32/J19-2007) (3)《江苏省建筑安装工程施工技术操作规程》(DGJ32/J52-2006) (4)《节能构造图集》苏J/T16-2009.

2、工艺流程: 3、准备工作 (1)材料、设备进入施工现场时,查验、检查方法:观察、尺寸检查;检查产品合格证、出场检测报告和有效期内的型式检测报告;按进场批次,每批随机抽取3个试样进行检查;质量证明文件应该按照其出场检验批进行核查 . (2)材料进入施工现场卸车、堆放时,为避免材料破损所采取的措施:对易碎材料卸车时注意轻拿轻放,所有材料应在库房存放,注意通风、防潮,严禁雨林;如露天存放,必须加苫盖.板状保温材料在搬运时应轻放、防止损坏断裂、缺棱掉角,保证板的外形完整;各类材料应分类堆放,并挂牌表明材料名称 .

建筑节能工程施工方案(2017).doc

建筑节能工程施工新技术及质量问题的探讨 凯里经济开发区工业职业技术学 校二期工程 建 筑 节 能 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 贵州开源建筑工程有限责任公司 年月日

目录No table of contents entries found.

一、编制依据 1.1、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 1.2、《外墙外保温施工技术规程》(DBJ/T01-50-2002) 1.3、建筑工程施工质量统一验收标准--- (GB50300-2013) 1.4、建筑节能工程施工质量验收规范---- (GB50411–2007) 1.5、本工程施工图设计图纸。 1.6、生产厂家技术要求和产品使用说明 1.7、本工程特点、施工现场环境、自然条件等。 二、工程概况 工程名称:凯里经济开发区工业职业技术学校二期工程 建设单位:贵州凯里经济开发区开元科教产业发展有限责任公司 设计单位:上海浦东建筑设计院有限公司 勘察单位:贵州凯里101地质工程勘察公司 监理单位:贵州富友建设咨询有限责任公司 施工单位:贵州开源建筑工程有限责任公司 凯里经济开发区工业职业技术学校项目工程:位于凯里经济开发区教 育园区,总建筑面积242997.1平方米,建筑高度为21.9m、22.2m。结构形式:框架结构,建筑抗震设防未乙类,框架抗震等级为三级,建筑结构安全等级 为二级。建筑物的使用年限为 50 年。本工程为桩基或独立基础,基础设计等 级为乙级。墙体采用加气混凝土砌块,本工程为钢筋砼框架结构;抗震基本烈度: 6 度。 本项目外墙外和屋面保温采用玻化微珠复合保温砂浆进行保温,厚度 宿舍楼 30mm,第一食堂 50mm,保温层二遍成活;屋面保温厚度:宿舍楼为100mm,第一食堂为150mm。门窗采用铝合金门窗,中空玻璃宿舍楼为: 6+6A+6,食堂为 6+12A+6. 三、产品特性

建筑节能专项施工方案05915

1 工程概况 (1) 2 编制依据 (1) 3 施工过程技术组织措施、管理措施 (2) 4 主要施工方案 (2) 4.1 外墙保温 (2) 4.2 门窗工程 (9) 4.3 屋面工程 (15) 5 质量控制 (16) 5.1 墙体节能工程 (16) 5.2 门窗节能工程 (16) 5.3 屋面节能工程 (16) 5.4 建筑节能工程的检验批质量验收合格,应符合下列规定: (16) 6 安全措施 (17) 7 文明施工及成品保护 (17) 1工程概况 本工程工程位于新乡市金穗大道以南,友谊路以北,新二街以东,新中大道以西。工程由二组团和三组团组成,总建筑面积约32万平方米,二组团由9栋19~32层高层住宅楼、底层商业及整体地下车库组成,三组团由5栋多层商业组成。二组团2-1#~2-9#楼为剪力墙结构,三组团3-1#~3-5#楼为框架结构。 1、本工程外墙墙体采用200厚加气混凝土砌块砌筑,墙体外侧机械固定40mm厚挤塑板,有效保证了建筑节能效果。 2、本工程外窗均采用断桥式铝合金型材,6l ow-e+12A+5双道密封中空玻璃,门窗框周边采用保温材料与墙体封闭密实。 3、本工程屋面采用40厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板结合1:8水泥膨胀珍珠岩找坡保温,有效保证了屋面节能质量。 2编制依据 1、***城市广场一期工程施工图纸

2、外墙保温工程技术规程JGJ 144-2004 3、05系列建筑标准设计图集 4、建筑施工手册《第四版》 5、建筑节能工程施工质量验收规范GB 50411-2007 6、其他相关施工标准规范、产品行业标准 3施工过程技术组织措施、管理措施 为了确保本项目满足设计要求和有关节能规范要求,除严格按照设计图纸施工外,重点采取如下施工组织措施对施工过程进行控制: 1、充分了解设计意图:施工前请设计人员进行设计技术交底,充分明白设计意图。 2、选用材料严格把关:选用的材料必须满足设计和规范要求。 3、施工前的技术交底。 4、施工过程中的工艺控制:具体见下面各分部施工工艺。 5、施工过程中的质量控制:严格按设计和规范要求控制施工的各过程。 6、隐蔽工程验收制度。 7、成品保护制度。 4主要施工方案 4.1外墙保温 本工程外墙外保温采用挤塑挤塑板薄抹灰保温系统,具体做法是以40mm 厚(容重20kg/m3)挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(简称挤塑挤塑板)做保温隔热层,采用粘结砂浆与基层墙体粘贴,并辅以锚栓固定。挤塑板外侧抹聚合物抗裂砂浆2.5~3厚,中间压入耐碱玻纤网格布一层(网格布容重16g/㎡)。 外墙外保温基本构造 外墙 外保温做法 构造示意图找 平层 粘结层 保温 层 保护层 12345

建筑节能工程专项施工方案(确定版)

郓城金河 1 号小区项目 建 筑 节 能 专 项 施 工 方 案 浙江金誉建设有限公司

二O—八年五月三^一日 第一章编制依据. (1) 第二章、工程概况. (1) 第三章工程节能设计. (2) 第四章施工部署. (3) 第五章建筑节能各分项工程施工方法 (5) 第六章安全注意事项. (19) 第七章验收监督. (20) 第八章节能施工安全生产及文明施工措施 (22)

第一章编制依据 1、金河1号工程施工图纸 2、《山东省居住建筑节能设计标准》DB37/5026-2014; 3、山东省工程建设标准《外墙外保温应用技术规程》DBJ14-035-2007; 4、国家标准《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 5、行业标准《外墙外保温工程技术规程》JGJ 144-2004; 6、中华人民共和国国务院令第530号《民用建筑节能条例》; 7、建设部令第143号《民用建筑节能管理规定》; 8建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013 9、《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012 10、《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2010 11、《建筑工程施工质量评价标准》(GB50375-2016 12、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2015 13、建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002 14、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2016) 15、《建筑玻璃应用技术规程》(JGJ113-2015) 16、《建筑涂饰工程施工及验收规程》(JG/T29-2015) 17、《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》 (GB/T7106-2008) 第二章工程概况 一、项目概况 工程名称:金河1号商住小区项目

建筑节能施工方案最新版

一、编制依据 施组文件 施工图纸 主要施工规范、规程、标准 五、施工准备 (一) ............................................................ 技术准备 13 (二) .......................................... 成立和设备的现场检验与复试 13 (三) ............................................................ 人员准备 13 (四) ............................................................ 其他准备 13 六、各分项工程施工方法 .................................................... 14. (一) 砌体(填充墙)工程 ................................................ 14 .... (二) ........................................................ 外墙保温工程 16 ........................................................... 目录 (四) 其它文件 二、我国建筑节能形势 三、工程概况 (一)基本情况 (二)建筑设计概况: (三)节能设计概况: 四、施工部署 项目施工组织系统 10. 质量目标 10 工期目标 10 (四) 材料与设备 10 (五) 施工与控制 12 1.3.

建筑节能工程施工方案1110425

北京市顺义区李桥镇商业金融(南侧)项目 南区工程 建筑节能工程施工方案 编制单位:南通建工集团股份有限公司 编制人: 审核人: 编制日期:年月日

目录 1、编制依据 (1) 2、工程概况 (2) 3、施工安排 (3) 3.1 施工部位及工期要求 (3) 3.2劳动力组织及责任分工 (3) 4、施工准备 (4) 4.1、技术准备 (4) 4.2 机具准备 (4) 4.3 材料准备 (4) 5、主要施工方法(措施) (6) 5.1、墙体节能施工 (6) 5.2、屋面节能 (7) 5.3、门窗节能 (8) 5.4、幕墙节能 (10) 5.5、采暖节能工程 (11) 5.6、通风节能工程施工 (14) 5.7、配电与照明节能工程 (15) 6、建筑节能工程现场检验 (19) 6.1 外墙节能构造检测 (19) 6.2 外窗气密性检测 (19) 7、安全文明施工与消防环保措施 (21) 附件: 1、施工组织体系框架表 2、质量保障体系框图 3、安全文明施工组织机构图

1、编制依据

2、工程概况 本工程为北京市顺义区李桥镇商业金融(南侧)项目6#~11#楼及D 车库,地上 2 十三层,地下二层,总建筑面积82930.45m2.与建筑节能相关的工程部位做法如下: 机电专业的采暖节能工程、通风节能工程、配电与照明节能工程、检测与控制节能工程等4个分项工程。 节能工程的质量目标为:合格。符合《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB 50411-2007)的规定。

3、施工安排 3.1 施工部位及工期要求 3.2劳动力组织及责任分工 3.2.1管理层负责人 杨炳礼 3.2.2劳务层(工长)负责人 倪健、周建生、黄义中、李荣斌、尹传淮 3.2.3工人数量 详见各专项施工方案 3.2.3施工组织体系框架表、质量管理保障体系、安全文明施工组织机构图见附图。

建筑节能施工方案(修改)

建筑节能施工方案 工程名称:那坡县电信分公司城南综合楼 工程地点:那坡县城南开发区 编制单位:广西建工集团第一建筑 工程有限责任公司 技术负责人:项目经理: 蒙金丽 编制人:审批负责人: 编制日期:2011年11 月15 日审批日期:年月日

一、工程概况 二、设计依据 1、《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93) 2、《公共建筑节能设计标准》(JGJ75-2003) 三、居住建筑节能设计: 1、屋顶传热系数K[w/(㎡﹒k)],设计值K= 0.708;热情性指标D,设计值D=4.595。 2、外墙传热系数K[w/(㎡﹒k)],设计值K=1.48;热情性指标D,设计值D=3.53 。 3、窗墙面积比:北向设计值24.2%, 东向设计值4.1%,西向设计值4.1%,南向设计值42.5%。 4、外窗综合的遮阳系数S W:北向设计值0.55,东向设计值0.55,西向设计值0.55,南向设计值0.55。 可开启面积:大于所在房面积8%。气密性设计值为3级。 三、施工阶段与质量控制主要内容 1、建筑节能各分部施工要点 (一)承重墙采用MU7.5多孔粘土砖,用M5混合砂浆砌筑。 1、一般要求 (1)砌块,其龄期应超过28天。 (2)砌块在运输、装卸过程中,严禁抛掷和倾倒,现场堆置高度不超过2m。 (3)砌筑前,块料应提前2天浇水湿润。 (4)底部应现浇混凝土坎台,高度不低于200mm。 2、施工要点

(1)工艺流程 弹线定位→构造钢筋拉接→圈梁下砌体砌筑→圈梁、构造柱钢筋、模板、混凝土→圈梁上部砌体砌筑→顶部斜砖砌筑。 (2)施工工艺 错误!弹线定位:根据建筑图纸和楼层轴线位置,在板上放出隔墙及门洞的位置线,构造柱、门洞抱柱位置线;然后用吊线的方法,将底板上的位置线引至顶板上;最后沿墙体位置线的外侧,弹出墙体施工50控制线。 错误!构造柱、门口抱柱钢筋绑扎:按线调整结构预留构造柱、门口抱框柱钢筋位置,并预先按箍筋的数量,将箍筋套入构造柱上;绑扎竖向钢筋并与顶部预埋钢筋或预埋件绑扎(或焊接)牢固,然后绑扎箍筋。 错误!拉结筋:在墙、柱上剔出预埋贴模筋或预埋钢板,按拉结筋的间距(不大于500mm),焊接拉结筋,长度不小于1000mm。 ○,4圈梁下部砌体砌筑 a、立皮数杆:根据砌块的高度、砂浆的厚度,设置皮数杆,每面墙体两个,用以控制水平砖缝、门洞口高度、圈梁位置。 b、撂底:砌筑前,根据砌块的尺寸和墙体长度进行排砖,确定每层砖的数量及半砖的位置。 c、砌筑:根据皮数杆的控制线拉通线,砌筑形式采用梅花钉,砌筑方法采用:一铲灰、一块砖、一揉压、一灌缝;砌筑时,先从构造柱脚开始,马牙槎应先退后进。每一个马牙槎沿高度方向的尺寸不得超过30cm;上、下砖缝错开;空心砖灰缝控制在8~12mm。 错误!圈梁、构造柱钢筋、模板、混凝土: 砌筑至圈梁底以后,绑扎圈梁钢筋,圈梁主筋与主体结构用预埋钢板或用膨胀螺栓固定钢板焊接牢固,并做隐蔽验收。 错误!圈梁以上砌块砌筑:待圈梁混凝土强度达到1.2Mpa后,开始切筑上部砌体,接近梁、板时,留一定的空间,用以砌筑斜砖。 错误!顶部斜砖:墙体砌筑7d后,用粘土砖斜砌,将顶部挤紧。 3、质量要求 (1)砌块不应于其他块材混砌。 (2)填充墙灰缝厚度、宽度应正确。小型空心砌块砌体灰缝厚度应为8~12mm。 (3)填充墙砌筑时应错缝搭砌。小型空心砌块搭砌长度不应小于90mm;竖向通缝不应大于2皮。 4、质量验收 (1)检验批划分 填充墙砌体工程按每一楼层为一个检验批。

建筑节能工程专项施工方案(确定版)教学教材

郓城金河1号小区项目 建 筑 节 能 专 项 施 工 方 案 浙江金誉建设有限公司 二○一八年五月三十一日

目录 第一章编制依据 (1) 第二章、工程概况 (1) 第三章工程节能设计 (2) 第四章施工部署 (3) 第五章建筑节能各分项工程施工方法 (5) 第六章安全注意事项 (19) 第七章验收监督 (20) 第八章节能施工安全生产及文明施工措施 (22)

第一章编制依据 1、金河1号工程施工图纸 2、《山东省居住建筑节能设计标准》DB37/5026-2014; 3、山东省工程建设标准《外墙外保温应用技术规程》DBJ14-035-2007; 4、国家标准《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007; 5、行业标准《外墙外保温工程技术规程》JGJ 144-2004; 6、中华人民共和国国务院令第530号《民用建筑节能条例》; 7、建设部令第143号《民用建筑节能管理规定》; 8、建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 9、《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012) 10、《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2010) 11、《建筑工程施工质量评价标准》(GB50375-2016) 12、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2015) 13、建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 14、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2016) 15、《建筑玻璃应用技术规程》(JGJ113-2015) 16、《建筑涂饰工程施工及验收规程》(JG/T29-2015) 17、《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》(GB/T7106-2008) 第二章工程概况 一、项目概况 工程名称:金河1号商住小区项目 结构形式:框剪层数:18层/32层

节能工程施工方案范本

节能工程施工方案

一、建筑概况及有关说明: 1.1 建筑概况: 1、本工程位于哈尔滨市群力开发区青海路与崂山路交叉口,建筑面积13333㎡,B1、B 2、B 3、B 4、B5 、B7#楼为主体三层,B6#楼为主体八层,框架结构。 2、B1、B2、B 3、B 4、B5 #楼外墙采用页岩空心砖砌筑,B6、B7#外墙采用陶粒砌筑,B2、B3、B5 #楼外粘150厚聚苯板,保温用苯板选用表观密度为20kg/m3的B1级阻燃型聚苯乙烯泡沫塑料板,B1、B 4#楼采用加芯苯板,B6、B7#楼外粘100厚聚苯板,保温用苯板选用表观密度为20kg/m3的B2级阻燃型聚苯乙烯泡沫塑料板,导热系数0.042W/.K,自然条件下陈化时间42天以上。 3、屋面为钢筋混凝土板,100厚挤塑苯板保温,挤塑苯板导热系数0.030 W/m.K,表观密度为30 kg/m3,自然条件下熟化时间42天以上。 4、外墙为三玻塑钢节能窗,窗的传热系数2.0w/㎡·k,玻璃为三层中空浮法玻璃,中空玻璃空气间层厚度大于等于12mm,开启扇不少于三道密封,密封条采用橡胶密封条;外窗采用65及65以上系列,截面不少于四腔型材。外门窗抗风压性能为5级;保温性能为7级,水密性能为4级,气密性能6级。 1.2 建筑节能工程质量验收 1.2.1建筑节能工程施工质量验收,应按《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—)和各专业工程施工质量验收规范的

规定进行验收。 1.2.2建筑节能施工质量验收应符合下列规定:建筑节能工程分部工程,子分部、分项工程的划分见下表。序号子分部工程分项工程1 墙体主体结构基层;保温材料;饰面层。 3 门窗门;窗;玻璃;遮阳设施。 4 屋面基层;保温隔热层;保护层;防水层;面层。 5 地面基层;保温隔热层;隔离层;保护层;防水层;面层。 6 采暖散热器;设备、阀门与仪表;保温材料;热力入口装置;调试。 7 通风与空调风机、空气调节设备;空调末端设备;阀门与仪表;绝热材料;调试。 8 空调与采暖系统的冷热源和附属设备及其管网冷、热源设备;辅助设备;管网;阀门与仪表;绝热、保温材料;调试。 9 配电与照明低压配电电源;照明光源、灯具;附属装置;控制功能;调试。 10 监测与控制冷、热源、空调水的监测控制系统;通风与空调系统的监测控制系统;监测与计量装置;供配电的监测控制系统;照明自动控制系统;综合控制系统。 3建筑节能子分部、分项工程和检验批按照下列规定划分和验收:

建筑节能方案

目录 一、编制依据..............................................2 二、工程概况..............................................2 三、施工组织与部署........................................3 四、施工方法及技术措施....................................6 五、安全管理...............................27 一、编制依据 1、广东省重工建筑设计院有限公司设计图;

2、砌体工程施工质量验收规范50203-2011; 3、住宅装饰装修工程质量验收规范50327-2001; 4、屋面工程质量验收规范50207-2012; 5、建筑节能工程施工质量验收规范50411-2007; 6、广州市颁布的有关地方法律、法规及相关文件。 二、工程概况 (一)、总体概况 工程名称:地下室、商业、公建、职工宿舍(住宅)(自编号6-11栋,裙房) 工程建设地点:广东(东部)增城汽车产业基地新耀南路以东; 框架结构:地上16-18层;地下一层;建筑高度:54.900m;标准层层高:2.9 m;总建筑面积:64972㎡;总工期:500天。 本工程由广州佳力房地产有限司投资建设,广东省重工建筑设计院有限公司设计。广州地质勘察基础工程公司勘察,广东建科建设监理有限公司监理,湖南省湘天建设工程有限公司组织施工。 (二)、建筑节能设计概况 1、墙体:所有填充墙均采用加气混凝土砌块,墙厚为200厚,加气混凝土砌块导热系数不大于0.22。 2、外墙:采用30厚水泥砂浆保温层,采用白色、浅色外墙砖。外墙外表面吸收系数大于等于0.68。 3、外门窗:采用铝合金门窗(普通铝合金窗+透明玻璃),其遮阳系数应不少于0.69。 4、屋面:采用35厚挤塑聚苯板,导热系数大于等于0.037。 三、施工组织与部署 (一)、目标管理 1、质量目标 确保工程质量一次性验收达到现行国家或专业的质量评定的合格工程标准,使该工程成为让业主满意的精品工程。 2、安全目标 2.1、杜绝重伤以上安全事故; 2.2、控制轻伤安全事故率在5‰以内; 2.3、实现“五无”:无重伤、无死亡、无倒塌、无中毒、无火灾; 2.4、按国家建设部颁发“一标三规范”达标。 3、环境保护和文明施工目标

相关文档